文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土修补措施

混凝土修补措施

混凝土修补措施
混凝土修补措施

混凝土工程质量缺陷修补措施

一、工程概况:

本工程1~9#楼、剪力墙结构,地上18层,地下一层,建筑高度为52.5M。建筑面积81843.54M2 ,建筑工程等级为一级,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,结构设计使用年限为50年。本工程基础形式为混凝土灌注桩承台基础。

二、编写依据

1.《混凝土结构工程设计标准规范》GB50010-2002;

2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB500204-2002;

3. 《建筑工程施工质量验收标准规范》GB50300-2001;

4. 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002;

5. 《地方标准》;

三、质量缺陷

1、麻面

通常所说的麻面是指混凝土结构构件局部表面出现缺浆粗糙和呈现许多小凹坑、麻点,但无钢筋和石子外露的现象,是现浇混凝土结构构件最常见的质量缺陷之一。

2、蜂窝

蜂窝是指混凝土构件局部出现酥松、砂浆少、石子多,骨料之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿或孔洞。

3、孔洞

孔洞是指混凝土构件结构内部存在有较大空隙,局部没有混凝土或蜂窝

特别大,钢筋局部或全部裸露,是现浇混凝土最严重的质量缺陷。

4、露筋

露筋是指混凝土构件内的主筋、负弯矩筋或箍筋等局部裸露在混凝土表面,露筋现象也是现浇混凝土结构构件比较常见的质量缺陷之一。

5、缺棱掉角

缺棱掉角是指混凝土梁、柱、墙板和孔洞处直角边上的混凝土局部残损掉落,不规整,棱角有缺陷的现象。

6、施工缝夹层

施工缝夹层是指施工缝处混凝土结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不良,将结构分割成几个不相连接的部分。

7、柱底烂根

柱底烂根是指混凝土柱子与板面或梁顶面接槎处出现的局部起砂、夹层、夹渣或杂质较集中的质量缺陷,从而使混凝土柱子与板面或梁顶面之间的混凝土接触面积缩小,强度较弱。

8、梁柱板接槎不当

梁、柱、板接槎不当是指现浇混凝土的梁头、板底、柱顶出现凸模、夹渣或尺寸偏小,混凝土用量不足的现象。

9、楼板平整度、剪力墙垂直度、平整度超限

楼板平整度超限是指板面和板底水平高差不平整大于10㎜,墙垂直度、平整度大于8mm

四、修补措施

1、麻面的修补措施:麻面主要影响构件外观,麻面部分面积较小或结构构件表面做粉刷的可不处理;对于面积较大的部分要修补,即将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥砂浆或1:2水泥砂浆抹刷,抹平压光即可。

2、蜂窝的修补措施:混凝土构件有小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用

1:2或1:2.5水泥砂浆修补,抹平压实;如果是大峰窝,则先将薄弱松散颗粒凿去,洗净后支模,用高一级强度等级的细石混凝土仔细填塞捣实;较深蜂窝可在其内部埋压浆管和排气管,表面抹砂浆后浇注混凝土封闭后进行水泥压浆处理。

3、孔洞的修补措施:对孔洞事故的补强,可在旧混凝土表面采用处理施工缝的方法处理,将孔洞处疏松的混凝土和突出的石子剔凿掉,孔洞顶部要凿成斜面避免形成死角,然后用水刷洗干净,保持湿润72h后,用比原混凝土强度等级高一级的细石混凝土捣实。混凝土的水灰比宜控制在0.5以内,并掺水泥用量万分之一的铝粉,分层捣实,以免新旧混凝土接触面上出现裂缝。

4、露筋的修补措施:主要是采取保护钢筋和混凝土不受侵蚀,对于板底、梁侧露筋较小的部分,凿开露筋周围疏松的混凝土,用钢丝刷清理后,再在表面用1:2水泥砂浆抹面。露筋较深时应处理好界面后用高一级细石混凝土填塞捣实。

5、缺棱掉角的修补措施:缺棱掉角较小时,清水冲洗后将该处用钢丝刷刷净充分湿润后,用1:2或1:2.5的水泥砂浆抹补整齐。也可将不实的混凝土和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净后湿润,然后用比原混凝土高一级的细石混凝土补好,认真养护;当缺棱掉角较大时,应将疏松部分混凝土凿除,并将界面清理干净充分湿润后支模,用比原混凝土高一级的细石混凝土捣实加强养护,待达到一定强度后再拆模养护。

6、施工缝夹层的修补措施:发生缝隙或夹层现象后要凿去松散混凝土,用水泥砂浆或细石混凝土强力填塞或压浆。当表面缝隙较细时,可用清水将裂缝冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。对夹层的处理要慎重。补强前,先搭临时支撑加固后,方可进行剔凿。将夹层中的杂物和松散混凝土清除,用清水冲洗干净,充分湿润再灌注,采用高一级强度等级的细石混凝土或混凝土

减石砂浆,捣实养护。

7、柱底接头烂根的修补措施:首先将柱子与板面或梁顶薄弱的混凝土有杂质、夹渣或起砂的部分凿净,用钢丝刷冲刷界面充分湿润后,再用1:2水泥砂浆压实。对于烂根部分较深,须先搭临时支撑加固,采用高一级强度等级的细石混凝土或混凝土减石砂浆,捣实养护。

8、梁、柱、板接槎不当的修补措施:若混凝土结构构件出现凸模现象时,须将梁、柱、板接槎处多余的混凝土凿掉,并将其表面凿毛,清理浮灰充分湿润后,刷一道素水泥浆,抹1:2水泥砂浆压实,以达到钢筋的保护层厚度。若出现夹渣时,须将夹渣部分凿开,清掉夹渣,将界面清理后用高一级强度等级的细石混凝土或混凝土减石砂浆,捣实养护。若出现混凝土尺寸偏小,量不足的情况时,须将其混凝土表面凿毛,支模加固后,刷一道素水泥浆,用比原混凝土高一级的细石混凝土补好,认真养护。

9、楼板平整度水平高差不平整、大于10㎜的板,墙垂直度、平整度大于8mm墙可以直接使用角模机(金刚磨盘)在混凝土表面打磨或打錾(打錾在不露钢筋的条件下客厅在1-4㎡、小间在1-2㎡)。

五、混凝土表面缺陷的修补措施:

5.1 调配颜色

多数修补工作的失败是由于未能使用同周围混凝土表面相同配合比的材料而造成的。既使是使用了与原混凝土相同的配合比,也很难保证修整部分的颜色与原混凝土颜色一致。为了弥补这一缺陷,通常修补所用的混合料白色水泥+ 普通水泥(+砂)+水;配比(具体最优的配比只有通过现场调试得出) :该配合比为了保证修补质量和原混凝土的粘结可以考虑加107胶。

5.2 控制吸水

用水泥材料进行修补时,不能在干燥的混凝土表面上进行,这是因为

干面会吸取用于修补的沙浆中的水份,从而将降低新材料与原混凝土表面的粘结,也会降低修补材料的质量和耐久性。修整的表面首先要浸湿,最好的做法是充分湿润表面,应在表面有潮湿的时候进行修补效果较佳。

5. 3 打磨

对于漏浆造成的挂帘和模板安装不稳造成的失准(混凝土表面凸起) ,可以直接使用角模机(金刚磨盘) 在混凝土表面打磨。

5. 4 破碎边角的修整

对于因意外碰撞或拆模不小心造成的边角破碎,在修补时应先把边角修整成四边形,洒水湿润后使用沙浆进行修补。在修补前应调试混合料的颜色,争取修补后的混凝土与原混凝土颜色一致。

6. 5 气孔的修饰

(1) 把需要修补的部分用水湿润;

(2) 用铁抹将调好的沙浆压入气孔,捣实同时刮掉多余的沙浆;

(3) 注意养护,待修补的沙浆达到一定强度后,使用角磨机打磨平整。对于要求较高的地方可用沙纸进行打磨。

六、防治措施

1、砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡

排除为止。

2、使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填严,防止漏浆(特别是后浇带处)。

3、机械振捣有困难时,可采用人工捣固配合。

4、灌注砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。

注意事项:

刷素水泥浆前混凝土处理面处于湿润状态,但不应有水珠;素水泥浆刷完后30分钟左右浇筑混凝土,不应间隔时间过长,以免形成隔离层。

七、安全生产、现场文明施工要求

1.进入施工现场必须佩戴好安全帽,施工前对参加施工人员进行安全技

术交底,明确安全事故多发事项。

2.现场用电必须符合安全规范要求:做到线路架设合理,绝缘良好,严禁私拉乱接;所有用电均设漏电保护器,一律配备铁壳开关箱,保证做一机一闸,人走机停。

3.夜间施工应有足够的照明。各种电气设备,配电箱及电动机具的电源应由专职电工操作。施工电源应有触电保安装置,电源应布置在安全地带,并有可靠的接地。使用手提电动工具,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

4.高空作业时应管理好自己随身工具,防止高空坠物伤人。

5. 施工现场各作业面材料,应堆放整齐,并做到工完场清,脚下干浄。

6. 在施工中出现质量及其他问题应及时通知管理人员,管理人员迅速上报项目部,经项目部研究后做出整改方案。

交底人:接收人签:

日期:日期:

无为蓝鼎中央城-观湖园07项目部

2015年3月13日

砼缺陷修补记录

水泥混凝土路面补强工程施工方案

水泥混凝土路面补强工程施工方案 1、主要施工机械与人员配置:搅拌机1 套、振捣设备1 套、钢筋加 设备1套、切缝机1台、发电机2台、水车1 台。施工技术人员3 名、工人人数按进度安排决定。 2、施工准备工作 施工前做好包括交通维护、选择混凝土拌和场地,材料准备及质量检查、混合料配合比检验与调整,工作面的检验与整修等项工作。 3、安装模板与安放补强钢筋 基层检验合格后,即安装模板。模板采用钢模,长度3~4m接头处设置牢固拼装配件,装拆应简易。模板高度与混凝土面层板厚度相同。模板底面与基层顶面紧贴,局部低洼处(空隙)将事先用水泥浆铺平并充分夯实。 模板安装完毕后,将再检查一次模板相接处的高差和模板内侧是否有错位和不平整等情况,高差大于3 mm或有错位和不平整的模板拆去重新安装。如果正确,则在内侧面均匀涂刷一薄层油或沥青,方便拆模。 模板安装好以后,根据图纸安放补强钢筋网。安放钢筋网片时,在底部先摊铺高度按钢筋网片设计位置预加一定的沉落度。安放中遇到双层钢 筋网片时,上下两层钢筋网片将事先用架立筋扎成骨架后一次安放就位。 4、混凝土拌和 本工程拟用4台350L自重式搅拌机现场搅拌混凝土。根据施工进度及交通维护方案合理布置搅拌机、砂石、水泥等材料的堆放地点,力求提

高拌和生产率。 搅拌机的装料顺序为:水泥、碎石。装料后,边搅拌边加水。严格控制各种材料的用量,由专人负责监管,同时每半天检查两次混合料的坍落度。搅拌时间根据搅拌机的性能和拌和物的和易性确定。 5、摊铺与振捣 摊铺:摊铺混凝土前,对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况、以及钢筋的位置和传力杆装置等进行全面检查。 混凝土混合料运送车辆到达摊铺地点后,直接倒入安装好侧模的路槽内,并用人工找补均匀,当发现有离析现象,就用铁锹翻拌。 用铁锹摊铺时,用“扣锹”的方法,严禁抛掷和搂耙,防止离析。在模板附近摊铺时,用铁锹插捣几下,使灰浆捣出,避免发生蜂窝。 振捣: 摊铺好的混凝土混合料后,迅速用平板振捣器和插入式振捣器均匀地振捣。主要在振捣面板的边角部、以及安设钢筋的部位进行,施工中选用频率6000次/min以上的振捣器。 振捣混凝土混合料时,首先用插入式振捣器在模板边缘角隅等 平板振捣器振捣不到之处振一次,同一位置的振捣时间为30s。插入式振捣捣器移动间距不大于其作用半径的1.5 倍,模板的距离不大于其作用半径的0.5 倍,并避免碰撞模板和钢筋。分两次摊铺的,振捣上层混凝土混合料时,插入式振捣器插入下层混凝土混合料5 cm, 上层混凝土混合料的

混凝土修补技巧

混凝土修补技巧、项目经理修炼课 一、混凝土裂缝 1 、形成的原因: 产生裂缝的一般机理一般认为是由于混凝土材料(包括水泥石和粗细骨料)变形受约束所引起的内应力大于材料抗拉强度的缘故。一般可用“粘结-滑动”的机理加以解释。混凝土可见裂缝的发生和开展,是钢筋和混凝土间不能再保持变形协调而出现相对滑动的结果。裂缝宽度本质上是裂缝之间受拉混凝土拉伸变形和受拉钢筋拉伸变形之差。 2 混凝土裂缝的修补方法: ①由于混凝土搅拌运输时间过长,浇筑速度过快,振捣不实、

施工缝做法不当、模板走动等原因形成裂缝,可以采用一般混凝土裂缝补强措施或者充填混凝土材料、钢锚栓加固、甚至粘钢板加固、预应力加固等办法补救。 ②对于气候干燥、初期养护不好,混凝土早期受冻,大气温度湿度变化产生的裂缝,应用裂缝表面处理法,充填混凝土材料,或注入环氧树脂法等措施,受冻严重的构件,有的要拆除,有的需要加固后方可使用。 ③对于地基过大不均匀沉降产生过宽的裂构件产生过宽的裂缝,应采取缝,由于承受荷载使加固办法,如灌浆法、面层法、加设钢筋混凝土外套法、外包型钢法、粘贴钢板法、预加应力法、改变传力途径法、增设构件法等。

二、混凝土麻面 1、形成的原因及特征 是由于混凝土表面缺浆、起砂、掉皮的缺陷,表现为构件外表呈现质地酥松的凹点,其面积不大(小于或等于0.5m2)、深度不深(小于或等于5mm)、且无钢筋裸露现象。这种缺陷一般是由于模板湿润不够、支架不严、捣固时发生漏浆或振捣不足,气泡排出以后及捣固后没有很好养护而产生

2 麻面的防治措施 模板表面应清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严,模扳隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止;表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。处理缺损厚度在5mm以下的情况可以,可以使用工程师A2耐久性薄层修补料进行面层修复。5mm以上的情况可以使用工程师A3耐久性高强修补料进行修补。其中新老混凝土交接处,还需要进行界面处理,预防后期空鼓以及表面脱落等危害发生。 三、混凝土缺棱掉角 1、形成的原因

混凝土修补方案

银川茂悦府项目混凝土修补方案 审批: 审核: 编制: 陕建五建银川茂悦府项目部 2016年7月18日

混凝土缺陷修补方案 一编制说明 本方案主要针对砼常见外观质量缺陷及质量通病做出预防措施及整改修复方法,以实现清水砼的目的。 二本工程砼外观质量要求 1、砼颜色基本一致; 2、砼表面允许有少量修补痕迹; 3、砼表面气泡分散; 4、表面裂缝宽度不大于0.2mm,且长度不大于1000mm; 5、无明显的漏浆、流淌及冲刷痕迹; 三质量通病及预防处理措施 (一)气泡麻面 气泡麻面是指混凝土表面上呈现出不规则小凹点。直径通常不大于5mm。一)原因分析 1、剪力墙钢筋密集,振捣困难,混凝土振捣不足,气泡未完全排出,部分气泡残留在混凝土与模板之间。 2、新拌混凝土浇注入模后,分层太厚,气泡无法排出。 3、振捣不充分,只用振捣器无法将气泡排净。 二)预防措施 1、振捣遵循紧插慢拔原则,振动棒插入到拔出时间控制在20S为佳,插入下层5-10CM,振捣至砼表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止;砼分层控制高度,以利排气;插振捣棒确有困难时,采用振捣器振捣附以人工在模板外侧敲击的方法振实。 2、模板表面清理干净,隔离剂应涂刷均匀。 三)修补方法 砼表面的麻点气泡,对结构无影响,通常不做处理,如需处理,方法如下:

1、用稀草酸溶液将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,于修补前用水湿透。 2、修补用的水泥品种必须与原砼一致,砂子为细纱,粒径最大不宜超过1mm。 3、水泥砂浆的配比为1:2或1:2.5,由于数量不多,可用人工在小桶中拌匀,随拌随用。必要时掺拌白水泥调色。 4、按照漆工刮腻子的方法,将砂浆用刮刀大力压入麻点,随即刮平。 5、修补完成后,用棉毡进行保湿养护。 (二)蜂窝 蜂窝是指砼表面无水泥浆,骨料间有空隙存在,形成数量或多或少的窟窿,大小如蜂窝,形状不规则,露出石子深度大于5MM,深度不漏主筋,可能漏箍筋。一)原因分析 1、模板漏浆,加上振捣过度,跑浆严重。 2、砼塌落度偏小,加上激振力不足或漏振 3、砼浇注方法不当,没有采用赶浆法振捣。 4、砼搅拌与振捣不足,使砼不均匀,不密实,造成局部砂浆过少。 二)预防措施 1、浇注前必须检查和嵌填模板拼缝,并浇水湿润;浇注过程中有专人检查模板质量情况,并严格控制每次振捣时限。 2、振捣工具的性能必须与砼的工作度相适应;一名振捣手跟着砼督促振捣,一名振捣手随后细振,按规定的振捣间距精心振捣,尤其加强模板边角和结合部位的振捣。 3、严格执行赶浆法振捣。 4、砼拌制时间应足够;分层厚度不得超过规范规定,防止振捣不到。 三)修补方法 小蜂窝可按麻面方法修补,大蜂窝采用如下方法修补。 1、将蜂窝软弱部分凿去,用高压水及钢丝刷将结合面冲洗干净。 2、修补用的水泥品种必须与原砼一致,砂子用中粗砂。 3、水泥砂浆的配比为1:2到1:3,并搅拌均匀,有防水要求时,在水泥浆中掺入水泥用量1%-3%防水剂,起到促凝和提高防水性能的目的。

混凝土工程施工工艺流程

1.1.混凝土工程施工工艺流程 1.2.泵管布置 输送泵配管采用管径125mm、长度3m的直管,管段之间采用装拆迅速的双盖扣式防震密封接头。由于弯管的曲率半径越小,管内阻力越大,故尽量采用曲率半径1m的弯管,长度为1m的锥形管与混凝土泵出口采用过渡连接,输送管末端选用5m长软管。 为了尽量不使混凝土泵的振动传递给垂直管,弯管处要予以加固,在管道的振动方向加设支托,将距泵最近的弯管紧紧固定,以减少振动。泵送时为减少因管道振动造成的压力损失,在垂直管道竖向每层设附加管卡1个,泵管架设固定如下图所示:

4.2.1混凝土水平运输 (1)考虑到项目施工部位过于零散楼板部位可以采用斗车、电梯运输必要情况下可以增加卸料池。 1.3.浇筑前的准备 (1)钢筋模板的检查验收手续办理齐全。 (2)混凝土搅拌站提供配比单,浇筑前一天将配比单报监理单位审批。 (3)按照本施工方案进行详细的安全技术交底,明确各作业人员的岗位职责。 (4)墙柱插筋上超出+0.5m 标高控制线,并用红油漆画上红色三角做标记。 (5)对机械设备进行空运调试,保证机械设备能连续正常运行。 (6)掌握浇筑期间的天气情况并根据天气情况进行相应的物质准备。 (7)在所有准备工作齐备后,向监理单位提交浇筑申请,申请批复后方可正式开始浇筑混凝土。 1.4.浇筑方法 (1)浇筑时应按施工部署由远到近逐层推进的原则浇筑。 (2)混凝土泵送施工时,统一指挥和调度,应用无线通讯设备进行地泵、

搅拌运输车与浇筑地点的联络,把握好浇筑与泵送的时间。 (3)混凝土浇筑时应采用“分区定点、一个坡度、循序推进、分次到顶”的浇筑工艺。根据泵车布管路线,划定浇筑区域,每台泵车负责本区域混凝土浇筑。浇筑时先在一个部位进行,混凝土形成扇形向前流动,然后在其坡面上连续浇筑,循序推进。这种浇筑方法能较好的适应泵送工艺,使每车混凝土都浇筑在前一车混凝土形成的坡面上,确保每层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。 (4)混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置1~2台振捣器。在混凝土振动时,振动棒要快插慢拔,按450mm间距成梅花形布置振动点。振捣时应依次进行,不要跳跃式振捣,以防发生漏振。振动器的振捣要做到快插慢拔,每一振点的振捣延续时间30s,使混凝土表面水分不再显著下沉、不出现气泡、表面泛出灰浆为止。底板混凝土采用斜面分层浇筑法进行浇筑。浇筑工作由下层端部开始逐渐上移,循环推进,浇筑时要在下一层混凝土初凝之前浇捣上一层混凝土并插入下层混凝土5cm,以避免上下层混凝土之间产生冷缝,同时采取二次振捣法保持良好接槎,提高混凝土的密实度。对于预埋件和钢筋太密的部位,要注意插棒的位置,不能漏振,并做好预埋件管的保护。 在每个浇筑层的上、下部布置二道振动棒。第一道布置在混凝土卸料点,防止混凝土堆积。第二道布置在坡角处,振捣下部混凝土,主要解决下部的振实。振捣时先振捣出料口处的混凝土,使之自然流淌成坡度,然后全面振捣。 (5)在混凝土浇筑过程中由专人看模,认真观察模板、支架、钢筋预埋件和预留孔洞是否符合设计要求,当发现有变形时及时修正处理。混凝土振捣时在钢筋骨架上铺跳板,操作人员在跳板上施工。在混凝土初凝前由收面工抹平混凝土面,随抹随拆除跳板。

混凝土补强方案

混凝土补强方案

宇洋·中央金座工程 砼外观缺陷防治方案 中建三局建设工程股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU 编制: 审核: 审批: 编制日期:

混凝土外观缺陷防治方案 一、混凝土缺陷概念 混凝土外观缺陷是指: 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对经处理的部位,应重新检查验收。混凝土应振捣密实;不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。 二、混凝土工程外观常见问题原因分析及处理方式 针对混凝土工程中可能出现的质量问题,需对其进行原因分析并采取相应的处理方式: 1、蜂窝 1.1 现象:混凝土结构局部出现疏松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。 1.2 产生的原因 (1)下料不当或下料过高,未设串桶使石子集中,造成石子砂浆离析,

(2)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够; (3)模板缝隙未堵严,水泥浆流失; (4)基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。 1.3 防治的措施。 (1)认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过2m 应设串筒或溜槽; 浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振:模板缝应堵塞严密;浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆; 基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇30min后,沉实后再浇上部混凝土,避免出现“烂脖子”。(2)小蜂窝:洗刷干净后,用1:2 或1:2.5 水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用同一级细石混凝土仔细填塞捣实。 2、麻面 2.1 现象:混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。2.2 产生的原因 (1)模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏; (2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;

屋面混凝土修补方案

屋面混凝土修补方案 一、蜂窝修补方案如下: 1、对小蜂窝: 先用水洗刷干净后用1:2防水水泥砂浆压实抹平。 2、对较大的蜂窝: 先凿去蜂窝处薄弱松散的混凝土和突出的颗粒,刷洗干净后支模,再用高一强度等级的抗渗细石砼仔细强力填塞捣实,并认真养护。 二、露筋修补方案如下: 1、对表面露筋: 刷洗干净后用1:2防水水泥砂浆将露筋部位抹压密实平整,并认真养护一周。 2、对露筋较深: 将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级的抗渗细石砼填塞压实,并认真养护一周。 三、xx修补方案如下: 先将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,再用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水充分湿润后用比结构高一强度等级的半干硬性的抗渗细石砼仔细分层浇筑强力捣实,并养护,突出结构面的砼,待达到50%强度后在凿去,表面用1:2防水水泥砂浆抹平。 在所有混凝土修补、加固补强工序完成后,整个屋面做一道2cm厚1:2防水砂浆确保屋面无渗漏。 以上各种修补前基层处理完毕后请监理工程师验收后方可进行下一道工序。

中设建工集团省地勘项目部2009年3月5日二、蜂窝修补方案如下: 1、对小蜂窝: 先用水洗刷干净后用1:2或1: 2.5水泥砂浆压实抹平。 2、对较大的蜂窝: 先凿去蜂窝处薄弱松散的混凝土和突出的颗粒,刷洗干净后支模,再用高一强度等级的细石砼仔细强力填塞捣实,并认真养护。 二、露筋修补方案如下: 1、对表面露筋: 刷洗干净后用1:2或1: 2.5水泥砂浆将露筋部位抹压密实平整,并认真养护一周。 2、对露筋较深: 将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级的细石砼填塞压实,并认真养护一周。 三、xx修补方案如下: 先将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,再用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水充分湿润后用比结构高一强度等级的半干硬性的细石砼仔细分层浇筑强力捣实,并养护,突出结构面的砼,待达到50%强度后在凿去,表面用1:2水泥砂浆抹平。 以上各种修补前基层处理完毕后请监理工程师验收后方可进行下一工序。 1、对于数量不多的小蜂窝、麻面、露筋、露石的混凝土表面,可用1:2水泥砂浆抹面修正。在抹面前在缺陷面处清洗,湿润,抹浆初凝后加强养护。

混凝土修补方案(已报)

广西民族大学八坡1#~3# 危旧房改住房项目 钻孔灌注桩施工方案 编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制日期:年月日

广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目钻孔灌注桩施工方案审批表

目录 1 编制目的 (1) 2 施工准备 (2) 2.1技术准备 (2) 2.2现场准备 (2) 2.3材料、机具准备 (2) 2.4人员准备 (3) 3 施工工艺 (4) 3.1材料要求 (4) 3.2砂浆(细石混凝土)制配方法 (4) 3.2.1设计配比 (4) 3.2.2制配方法 (4) 3.2.3制配要求 (4) 3.3修补方法 (5) 3.3.1一般要求 (5) 3.3.2麻面 (5) 3.3.3露筋 (5) 3.3.4蜂窝 (6) 3.3.5缝隙夹层 (6) 3.3.6缺棱少角 (6) 3.3.7露浆 (6) 4 安全文明施工措施 (7)

1 编制目的 广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目。本着“质量第一、业主至上”的原则,为保证结构质量、观感良好,满足施工规范及设计对混凝土结构的整体要求,特对混凝土结构缺陷部位进行修补处理方案。

2 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 编制专项修补方案; 2.1.2 对现场修补负责人进行方案交底,现场修补负责人对施工队伍进行安 全技术交底; 2.1.3 试配出符合施工要求的砂浆配合比、细石混凝土配合比。 2.2 现场准备 2.2.1修补区域内模板已拆除,材料已转运; 2.2.2 楼层内装设必要的照明设备,保证操作区域内光线充足良好; 2.2.3 搭设满足修补和安全要求的操作架。 2.3 材料、机具准备 注:KG-1 混凝土剂是一种无机水泥外加剂,用它配制的混凝土或砂浆,早期强度高,与水泥基粘结牢固,有良好的耐久性,且操作方便,无毒无污染,可广泛用于各种混凝土、钢筋混凝土的修补。KG-1 混凝土剂主要性能如下 外观:灰白色粉状物容重:820Kg/m3 酸碱度:PH≤10 有关实验数据如下:

补强施工方案

江门市常安路商业街 立面整治工程 补强施工方案 建设单位:江门市历史街区物业管理有限公司 编制单位:广州天衣防水补强新技术开发有限公司日期:二○○七年六月五日

目录 1.补强方案说明 (1) 1.1.施工依据 (1) 1.2.工程目的及原则 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工流程 (3) 4.结构加固方案 (4) 4.1.砖柱(Z1)加固 (4) 4.1.1.粘钢加固特点 (5) 4.1.2.粘钢加固工艺流程及操作要求 (6) 4.1.2.1.工艺流程 (6) 4.1.2.2.操作要点 (6) 4.2.轻钢结构连接点加固 (7) 4.2.1.商铺雨蓬连接点加固 (7) 4.2.2.广告牌连接点植筋加固 (9) 4.2.2.1.施工方法 (11) 5.改造加固工程的质量控制 (12) 5.1.砖柱结构包角钢粘钢加固施工的质量控制要点 (13) 5.2.化学螺栓锚固施工的质量控制要点 (14) 6.施工安全措施 (14)

江门市常安路商业街立面整治工程 补强施工方案 1.补强方案说明 1.1.施工依据 1.《民用建筑保养维护工程查勘与设计规程》JGJ117-98 2.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 3.《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90 4.《钢结构设计规范》GB 50017-2002 5.其它相关的国家设计规范和规定 1.2.工程目的及原则 本工程为商业街立面整治改造雨蓬而需要对原建筑物进行补强。目的是: 1、对墙基和柱基以最少干预为原则,进行加固处理。 2、对因改造雨蓬而涉及的上部受力结构,经鉴定存在安全隐患的梁、板、柱、墙进行加固处理。 原则是: 必要性原则—或称为最少干预原则,加固和维护措施尽可能少。 2.工程概况 常安路商业街的大部分房屋是二至三层建筑,建筑年代久远,工艺和建筑材料参差不齐,大多是当时按照海外华侨带回来的各国建筑图样,结

混凝土修补处理方案

金众·葛兰溪谷(五期)工程 混凝土缺陷修补 施工方案 编制: 项目技术负责人: 项目经理: 批准: 深圳市建工集团股份有限公司 年月

1.缺陷种类 施工时,在混凝土表面不可避免地会出现各种缺陷,主要有以下几类: (1)蜂窝麻面;(2) 大面积的气泡;(3)粘模起皮;(4)砂线;(5) 缺棱掉角。 其中(1)~(4)可作为同一类缺陷处理,即深度较浅,不直接影响混凝土结构的性能;第(5)类缺陷有可能会影响混凝土结构。 2.修补准备工作 3.对原材料的要求 3.1胶凝材料 采用与待补部位结构混凝土同品种、同强度等级、同生产厂家的水泥和掺合料。 3.2细骨料 采用与待补部位结构混凝土同品种、同产地、同细度模数、经洗净烘干的细骨料,没有潜在的碱—骨料反应。 3.3粗骨料 采用与待补部位结构混凝土同品种、同产地、同颗粒级配的碎石,最大粒径

可根据缺陷的大小和深浅决定,无潜在的碱—骨料反应。 3.4混凝土界面结合剂 采用107胶作为新旧混凝土结合界面的结合剂。要求温度稳定性好、均质、无沉淀、对混凝土的长期性和耐久性无不良影响。 3.5拌合用水 拌合用水采用洁净的饮用水。 3.6拌合修补砂浆 采用最大粒径≤2.5mm、连续级配的洁净烘干砂子,与母体混凝土同品种、同强度等级、同一生产厂家的水泥,与母体混凝土相同的高性能外加剂、洁净的饮用水,按照以下配合比拌合砂浆备用:水泥: 砂: 水=1:2.5:0.32,并在砂浆中加入1.0%(水泥质量)的107胶混凝土界面剂拌合均匀。 4 修补程序和方法 4.1修补程序 混凝土工应跟踪木工拆模,发现混凝土缺陷及时汇报专业工程师,待监理与专业工程师确认缺陷情况后按照相应方案进行修补。 混凝土接缝处错台缺陷不属于混凝土班组施工质量问题,修补错台前请专业工程师予以确认,以便结算。 4.2修补方法 1.外表缺陷:构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 处理方法:清理干净外表松散的砂、水泥浆,浇水充分湿润后,用原混 凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。 2.外形缺陷:缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平等 处理方法:将该处松散颗粒或凸的混凝土凿除,冲冼充分湿润后,用1: 2水泥砂浆抹补齐整。 3. 蜂窝:混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 处理方法: ①小蜂窝:用钢丝刷洗刷干净后,用1:2水泥砂浆抹平压实;②较大

现浇混凝土施工工艺及施工法

现浇混凝土施工工艺及施工法 一、基础筏板 1、基础筏板设有后浇带,基础砼的施工特点是工程量大,强度等级高,钢筋密集。为保证底板的整体性和刚度,要求混凝土一次浇筑完毕。要保证满足砼强度等级和抗渗砼等级要求,就要确保筏板的浇筑质量,底板砼施工方法按一次性浇筑,不留施工缝。砼的配制和运输方式的选择是影响施工进度和质量的关键,采用商品砼、1台地泵进行混凝上泵送的方式进行施工。 根据图纸设计,沿纵向有一道后浇带,为保证基础砼的浇筑质量满足结构的整体要求,取泵送砼进行一次性浇筑同时防止各浇筑层间搭接时间差因超出砼初凝时而形成施工冷缝,为此采取以后浇带及膨胀加强带为界划分为2个浇筑区,分层泵送砼进行浇筑,每段保证一次浇筑,不留垂直施工缝。 2、管道的铺设对泵送效率的影响很大,因此在现场布管时应该注意以下问题: a.输送管道的配管线路最短,管道中尽量少采用弯管和软管,更应避免使用弯度过大的弯头,管道末端活动软管弯曲不得大于180o,并不得扭曲。 b.泵机出口不宜在水平面上变换方向,如受场地限制,宜用半径lm以上的弯头,否则压力损失过大。管道应用方木垫牢。 c.垂直管道应加以固定,固定间距为3m左右。垂直管道在楼板预留孔处应用木楔子楔紧,否则会影响泵送效果。 d.变径管后至少第一节为直管、水平管应向下倾斜,然后再接弯管,泵送高度超过10m时在变径管和立管之间水平管长度不得小于高度的2/3。 3、商品砼供应和运输 要求搅拌站严格控制原材料质量,搅拌时间至少2min,对砂石采取降温措施,并严禁使用刚出厂的高温水泥。以保证砼的出机温度不大于30℃。要求初凝时间不大于45min。在筏板基础施工中,砼运输采用砼搅拌运输车运输,混凝土地泵送至浇筑地点。混凝土必须在最短的时间内均匀无离析地排出,其排料速度应与砼泵相匹配。砼搅拌运输车在运送混凝土时,搅动转速一般为2~4min。从搅拌运输车中进行坍落度试验,两个试拌坍落度之差不得超过有关规定。 4、混凝土浇筑方法采用地泵泵送工艺,主楼底板按后浇带分别划分为2个浇筑区,筏板采取由一端开始施工循序渐进,分层浇筑方法,保证上、下层浇筑

19#12层混凝土结构补强方案

晋江万科金域滨江三期一标混凝土缺陷处理专项方案19#楼12层结构混凝土缺陷处理方案 第一节编制依据 1.1 晋江金域滨江三期相关设计图纸; 1.2 《混凝土结构加固工程施工及验收规范》(DBJ/T50-049-2006); 1.3《混凝土结构施工规范》; 1.4《水泥基灌浆材料应用技术规范》(GB/T50448-2008); 1.5《混凝土结构加固技术规范》(GB50367-2013) 第二节概况简述 19#楼为剪力墙结构,地上47层,地下一层,12层结构西单元A户型在浇筑最后5车C55墙柱混凝土时,由搅拌站供应的混凝土,其外加剂掺加量异常,相应区域墙柱混凝土凝结时间偏长,致使出现粘模、脱落起皮及个别表面横向脱层现象,各部位具体质量缺陷详见附图。发现该问题后,经与混凝土供应单位、监理单位、建设单位共同探讨后,我部决定对横向脱层部位、表层脱落部位分别进行高压注浆及灌注C60微膨胀细石混凝土等补强措施进行处理,为此编制该施工方案指导现场处理相应质量问题。 第三节补强目的和内容 3.1 补强目的 现场局部墙体存在混凝土疏松、麻面、裂缝等质量缺陷,局部位置经打凿后存在露筋、截面变小现象,须对质量缺陷部位进行补强,以满足结构性能的要求。

3.2 补强内容 墙体横向脱层部位采用钻孔压力注浆,脱落起皮严重部位灌注C60微膨胀细石混凝土进行补强。 第四节灌注浆材料要求 4.1 补强材料 本工程为新建建筑,为确保补强处理的耐久性不低于原设计要求,补强材料选用无机类材料,注浆材料采用“高强度无收缩灌浆料”,灌注混凝土采用C60微膨胀细石混凝土。 4.2 材料工艺要求 4.2.1注浆料的施工应严格按照“使用说明书”进行操作,使用技术要求如下: 1)使用时现场加入洁净水进行搅拌,用水量为4.0~4.6升/25kg灌浆料。每1m3的标准灌浆料用量为1900kg。 2)搅拌:在洁净的容器中加入80%的水,然后加入灌浆料,搅拌2分钟(500~750转/分钟),再加入剩余的水搅拌至无结块的混合物,整个过程控制在4~5分钟。 3)养护:养护方法为湿润养护。 以上技术要求以使用说明书为准。 4.2.2混凝土疏松、麻面的部位经打凿至密实处后采用C60微膨胀密实混凝土进行灌注。 第五节施工流程 1 、注浆施工流程:混凝土钻孔定位→埋设灌浆嘴→清水试灌→压气清孔→注浆→封孔 1)埋设灌浆嘴:在孔口埋深灌浆嘴。 2)清水试灌:在低端孔口试灌清水,检验注浆孔的联通情况(高端孔口冒水表明联通情况)。应确保多数注浆孔联通,必要时可在侧面补钻灌浆孔。 3)压气清孔:从高端位置孔口以不小于0.1MPa压力持续10min压气压清除孔内余水。

混凝土修补方案

混凝土缺陷修补方案 一、编制说明 本方案所指的混凝土缺陷是指4月16日复工检查时所发现的混凝土表面个别处有麻面、蜂窝、露筋、掉角、板面不平整等施工外观缺陷的质量问题。对其采取重新修复、处理措施方案。 二、混凝土产生外观质量缺陷的原因 混凝土本身是一种多相(体积比气相2~5%、液相13~18%、固相77~85%),多孔(凝胶孔、层间孔、毛细孔、气泡粗孔和裂缝等)存在内部原生缺陷的不均匀不连续体,另外,由于所用原材料质量的波动、计量的误差,搅拌不充分而易使新拌砼出现分层离析、泌水、干涩、板结等和易性不良的特征;又由于施工过程中模板和钢筋制作的偏差,以及浇注、振捣、成型、养护等施工操作的不当,都可以引起现浇结构的外观质量缺陷。 三、混凝土外观质量缺陷处理方法 根据国家标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。

本工程混凝土外观质量没有严重缺陷,对已经出现的混凝土外观质量缺陷,我司出了如下技术处理方案,并成立了混凝土质量修补小组。 混凝土质量修补小组: 1、组长:姜庆忠 2、副组长:刘松宝 3、修补人员:陈永和 下面对混凝土外观缺陷进行逐一描述、原因分析,并提出相应的修补措施。 (一)露筋 露筋是指钢筋混凝土结构内部的主筋、架立筋、分布筋、箍筋等没有被混凝土包裹而外露的缺陷。在混凝土梁和柱的结构上,任何一根主筋的单处露筋长度不大于10cm,累计不大于20cm的,可以进行修复,但梁端主筋锚固区不允许有露筋。在混凝土墙和板的结构上,任何一处露筋长度不大于20cm,累计不大于40cm的,同样可以进行修复。露筋缺陷超过上述范围时,应做结构检测和结构鉴定。 原因分析

混凝土补强方案分析

中海九玺二期工程砼外观缺陷防治方案 中兴建设有限公司 编审审制:核:批: 编制日期:

混凝土外观缺陷防治方案 一、混凝土缺陷概念混 凝土外观缺陷是指: 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对经处理的部位,应重新检查验收。混凝土应振捣密实;不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。 二、混凝土工程外观常见问题原因分析及处理方式 针对混凝土工程中可能出现的质量问题,需对其进行原因分析并采取相应的处理方式: 1、蜂窝 1.1 现象:混凝土结构局部出现疏松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。 1.2 产生的原因 (1)下料不当或下料过高,未设串桶使石子集中,造成石子砂浆离析, (2)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够; (3)模板缝隙未堵严,水泥浆流失; (4)基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。

1.3 防治的措施。 (1)认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过2m应设串筒或溜槽; 浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振:模板缝应堵塞严密;浇灌中,应随时检 查模板支撑情况防止漏浆; 基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇30min后,沉实后再浇上部混凝土,避免出 现“烂脖子”。 (2)小蜂窝:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用同一级细石混凝土仔细填塞捣实。 2、麻面 2.1 现象:混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外 露现象。 2.2 产生的原因 (1)模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏; (2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面; (3)模板拼缝不严,局部漏浆; (4)模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效.混凝土表面与模板粘结造成麻面; (5)混凝土振捣不实,气泡未排出,留在模板表面形成麻点。 2.3 防治的措施 (1)模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严,模板隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止; (2)表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。 3、孔洞 3.1 现象:混凝土结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。 3.2 产生的原因

混凝土修补方案

东宝康园一期工程 混凝土修补方案 编制: 审核: 批准: 中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU LTD

目录 1 工程概况 (2) 2 混凝土缺陷 (2) 2.1 混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 (2) 2.2 混凝土缺陷处理措施 (4) 2.3 混凝土缺陷的预防措施 (6)

1工程概况 本工程使用功能主要是住宅、商业、商务办公、车库等,包括5#、6#、7#、13#、14#、15#楼及周边2~4层商业用房和地下室,总占地面积21711平方米,总建筑面积约10万㎡。 在主体混凝土施工中难免会出现一些混凝土的缺陷问题,为保证混凝土成品的质量和外观,必须在混凝土浇筑过程采取预防和补救措施。 2混凝土缺陷 2.1混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 2.1.1麻面 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 其主要原因是:(1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;(3)模板拼缝不严,局部漏浆;(4)模板隔离刑涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 2.1.2蜂窝 蜂窝就是混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,骨料间形成蜂窝状的孔穴。 其主要原因是:(1)混凝土拌和不均,骨料与砂浆分离;(2)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量不准,造成砂浆少、石子多;(3)卸料高度偏大,料

混凝土缺陷修补方案(可用)

施工组织设计(方案)报审表工程名称:金渠?涧河花园(一标段)

混凝土缺陷修补专项方案 工程名称:金渠?涧河花园一标段 施工单位:河南豫康源建设工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日

混凝土缺陷修补方案 一、工程名称 金渠?涧河花园(一标段)项目工程 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 2、相关混凝土结构工程国家、行业和企业标准 3、本工程现场实际表现形式等 三、编制目的 为消除混凝土质量隐患,提高观感质量,规范缺陷处理程序及方法,特制订本方案。 四、混凝土缺陷表现形式 以下所提混凝土缺陷若有出现,首先通知监理工程师,再根据相应情况进行处理。 在混凝土施工过程中,由于模板固定不牢、模板拼接不严,模板安装不规范、模板因欠修欠保养,造成面板凹凸变形,混凝土振捣不足、不到位等因素造成混凝土出现超出规范要求的质量缺陷,混凝土缺陷主要表现为以下几项:麻面、漏筋、蜂窝、孔洞、凹凸错台、外形走样及裂缝等。 五、各种缺陷产生的原因 1、麻面:所谓麻面是指混凝土构件表面局部缺浆粗糙,出现无数的小凹坑,但无露筋现象。它产生的原因主要有:①模板在浇筑混凝土前没有充分浇水湿润或湿润不够;②模板上的隔离剂涂刷不均匀或漏刷;③模板拼缝不严密,

混凝土浇筑时缝隙漏浆,构件表面沿模板缝隙出现麻面;④混凝土振捣不密实,混凝土中气泡未排出,部分气泡停留在模板表面,拆模后出现麻面。2、露筋:露筋是指构件中的主筋、副筋或箍筋等部分或局部未被混凝土包裹而外露。它产生的原因主要有:①混凝土浇捣时,钢筋保护层垫块移位或垫块间距过大甚至漏垫,钢筋紧贴模板,拆模后钢筋密集处产生露筋;②构件尺寸较小,钢筋过密,如遇到个别骨料粒径过大,水泥浆无法包裹钢筋和充满模板,拆模后钢筋密集处产生露筋;③模板拼缝不严,缝隙过大,混凝土漏浆严重,尤其是角边,拆模时又带掉边角出现露筋;④振捣手振捣不当,振到钢筋或碰击钢筋,造成钢筋移位或振捣不密实有钢筋处混凝土被挡住包不了钢筋;⑤钢筋绑扎不牢,保护层厚度不够,脱位突出。 3、蜂窝:拆模后构件有局部混凝土松酥,石多浆少,石子间出现空隙,形成蜂窝状的窟窿。它形成的主要原因有:①混凝土的拌制配料不准,石多、水泥和砂少,或浇筑时浆流向单边;②混凝土搅拌时间过短,拌和不均匀,振捣时造成砂浆与石子分离,石子集中处往往会形成蜂窝;③下料时不当,使混凝土产生离析;④浇筑时未分层分段进行;⑤模板支撑不牢固,致使大面积漏浆。 4、孔洞:是指构件是有空腔、孔洞,可将手或杆棒等伸入或有的可通过物件者的现象。一般产生空洞的原因:①混凝土振捣时漏振,分层浇捣时,振捣棒未伸到下一层混凝土中,致使上下层脱空;②竖向构件一次下料太多,坍落度相对过小,混凝土被钢筋等架住,下部成拱顶住上部混凝土,并且下部

混凝土浇筑施工工艺

混凝土工程施工工艺

目录 1、范围 (3) 2、施工准备 (3) 2.1材料及主要机具 (3) 3操作工艺 (5) 3.1工艺流程 (5) 3.2作业准备 (5) 3.3混凝土现场搅拌 (5) 3.4泵送混凝土施工 (7) 3.5柱混凝土浇筑 (8) 3.6梁、板混凝土浇筑 (9) 3.7剪力墙混凝土浇筑 (10) 3.8楼梯混凝土浇筑 (11) 3.9混凝土的养护 (11) 3.10混凝土试件 (12)

1、范围 本工艺标准适用于一般现浇框架、框架剪力墙、剪力墙结构混凝土的浇筑工程。采用商品混凝土,混凝土输送泵泵送,对于少量的小型构配件混凝土和基础垫层可采用现场搅拌。 2、施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1水泥 a、水泥依据设计要求选用相应标号的水泥。 b、水泥进场时,应有出厂合格证或试验报告,并要核对其品种、标号、出厂日期。使用前若发现受潮或过期,应重新取样试验。 c、水泥质量证明书中各项品质指标应符合标准中的规定。品质指标包括氧化镁含量、三氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、抗压和抗折强度。 d、混凝土的最大水泥用量不宜大于500kg/m3。2.1.2砂: a、砂依据设计要求选用相应要求的优质砂料。 b、对于泵送砼,砂子宜用中砂,砂率宜控制在40%~50%。 c、砂的含泥量(按重量计),当混凝土强度等级高于或等于C30时,不大于3%;低于C30时,不大于5%,对有抗渗、抗冻或其它特殊要

求的混凝土用砂,其含泥量不应大于3%,对C10或C10以下的混凝土用砂,其含泥量可酌情放宽。 2.1.2石子 a、碎石依据设计要求选用相应要求的优质石料。 b、石子最大粒径不得大于结构截面尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的3/4。混凝土实板骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/2。且不得超过50mm。对于泵送砼,碎石最大粒径与输送管内径之比,宜小于或等于1:3,卵石宜小于或等于1:2.5。 c、石子的含泥量(按重量计)对等于或高于C30混凝土时,不大于1%;低于C30时,不大于2%;对有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝土,石子的含泥量不大于1%;对C10或C10以下的混凝土,石子的含泥量可酌情放宽。 d、石子中针、片状颗粒的含量(按重量计),当混凝土等级高于或等于C30时,不大于15%;低于C30时不大于25%;对C10或C10以下,可以放宽到40%。 2.1.3水 符合国家标准的生活饮用水可拌制各种混凝土,不需再进行检验。2.1.4外加剂 减水剂、早强剂、缓凝减水剂等应符合有关标准的规定,其掺量须经试验符合要求后,方可使用。 2.1.5主要机具 混凝土搅拌机、磅称(或自动计量设备)、双轮手推车、小翻斗车、

混凝土修补方案

混凝土修补方案

目录 一、编制说明.......................................................... 错误!未定义书签。 二、混凝土产生外观质量缺陷的原因.................... 错误!未定义书签。 三、混凝土外观质量缺陷处理方法?错误!未定义书签。 (一)、露筋 ........................................................ 错误!未定义书签。 (二)、峰窝(含麻面)?错误!未定义书签。 (三)、孔洞?错误!未定义书签。 (四)、夹渣 ........................................................ 错误!未定义书签。 (五)、疏松?错误!未定义书签。 (六)、裂缝?错误!未定义书签。 (七)、连接部位缺陷?错误!未定义书签。 (八)、外形缺陷?错误!未定义书签。 (九)、外表缺陷?错误!未定义书签。

混凝土缺陷处理方案 一、编制说明 本方案所指的混凝土缺陷是指混凝土构件在拆模后,表面显露的如麻面、蜂窝、露筋、掉角、孔洞等施工外观缺陷。对于混凝土结构出现的混凝土强度达不到设计要求、混凝土外形结构严重跑模等质量事故,必须对其采取拆除重新施做的处理措施。 二、混凝土产生外观质量缺陷的原因 混凝土本身是一种多相(体积比气相2~5%、液相13~18%、固相77~85%),多孔(凝胶孔、层间孔、毛细孔、气泡粗孔和裂缝等)存在内部原生缺陷的不均匀不连续体,另外,由于所用原材料质量的波动、计量的误差,搅拌不充分而易使新拌砼出现分层离析、泌水、干涩、板结等和易性不良的特征;又由于施工过程中模板和钢筋制作的偏差,以及浇注、振捣、成型、养护等施工操作的不当,都可以引起现浇结构的外观质量缺陷。 三、混凝土外观质量缺陷处理方法 根据国家标准GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。

混凝土修补施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (中原水利水电[2016]技案001号) 合同名称:沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽施工一标段合同编号:SYH004 说明:本表一式 3 份,由承包人填写,监理机构、发包人审签后,承包人 1份,监理机构、发包人各 1 份。

沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李枢纽施工一标 混凝土修补施工方案 编制: 审核: 批准: 河南省中原水利水电工程集团有限公司 航运开发工程大路李枢纽施工一标项目经理部 2016年1月24日

混凝土修补施工方案 一、工程概况: 大路李枢纽是沙颍河周口至漯河段航运开发工程的重要项目,等别为Ⅱ等,设计洪水流量3000m3/s,校核洪水流量3500m3/s,地址位于周口市商水县郝岗乡大路李村(北岸为西华县逍遥镇),其中泄水闸布置在河床中部,采用钢筋砼开敞式平底闸型式,长度141米,弧形钢闸门共10孔,总净宽120米,闸顶高程60.5米。闸室采用两孔一联整体式结构。消力池采用挖入式钢筋砼结构,下游海漫结构为高镀锌钢丝笼护垫,上游铺盖、护底及防冲槽采用干砌块石结构,总投资8393.2103万元;工程计划工期为 720日历天。二、编写依据 1.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 3. 《水利水电工程施工质量检测与评定规程(附条文说明)》SL 176-2007; 三、质量缺陷 1、麻面 通常所说的麻面是指混凝土结构构件局部表面出现缺浆粗糙和呈现许多小凹坑、麻点,但无钢筋和石子外露的现象,是现浇混凝土结构构件最常见的质量缺陷之一。 2、蜂窝 蜂窝是指混凝土构件局部出现酥松、砂浆少、石子多,骨料之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿或孔洞。 3、孔洞 孔洞是指混凝土构件结构内部存在有较大空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露,是现浇混凝土最严重的质量缺陷。 4、露筋 露筋是指混凝土构件内的主筋、负弯矩筋或箍筋等局部裸露在混凝土表面,露筋现象也是现浇混凝土结构构件比较常见的质量缺陷之一。 5、缺棱掉角 缺棱掉角是指混凝土梁、柱、墙板和孔洞处直角边上的混凝土局部残损掉落,不规整,

混凝土质量缺陷修补方案

洛阳恒大绿洲九期189#楼 混凝土质量缺陷专项处理方案 审批: 审核: 编制: 河南六建建筑集团有限公司 2017年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、混凝土质量缺陷分类 (1) 三、混凝土质量缺陷的处理流程 (2) 3.1 处理流程 (2) 3.2 检查时间 (2) 3.3 质量缺陷的分类判定 (2) 3.4 专项处理措施方案的编制 (2) 四、混凝土外观一般缺陷的原因分析 (3) 4.1 露筋 (3) 4.2 蜂窝 (4) 4.3 孔洞 (4) 4.4 夹渣 (4) 4.5 疏松 (4) 4.6 裂缝 (4) 4.7 连接部位、外形及外表缺陷 (4) 五、混凝土缺陷的处理措施 (5) 5.1 混凝土结构外观一般缺陷处理措施 (5) 5.2 混凝土结构外观严重缺陷的处理措施 (5) 5.3 混凝土结构裂缝的处理措施 (6) 六、检查验收与资料封闭 (6)

一、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317-2014 二、混凝土质量缺陷分类 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2 条混凝土现浇结构外观质量应根据缺陷类型和缺陷程度进行分类,并应符合下表的分类规定。 同时《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第8.9.1条混凝土结构缺陷可分为尺寸偏差缺陷和外观缺陷。尺寸偏差缺陷和外观缺陷可分为一般缺陷和严重缺陷。混凝土结构尺寸偏差超出规范规定,但尺寸偏差对结构性能和使用功能未构成影响时,应属于一般缺陷;而尺寸偏差对结构性能和使用功能构成影响时,应属于严重缺陷。外观缺陷分类应符合下表的规定。 表现浇结构外观质量缺陷

相关文档