常规仪表的故障分析与判断思路

1、要处理好常规仪表故障所在,必须具备以下知识:仪表的工作原理、仪表所在的回路组成和回路接线,以及简单的仪表安装知识

2、学习工艺流程,了解工艺状况

3、注意外界因素影响:1)天气、气温变化:如雷电、暴雨、高温、冰冻天气对仪表测量的影响。2)工艺控制方案发生改变而导致仪表测量显示值与以前

不同

3)周围其它施工作业导致的仪表损伤

4、仪表设计选型不当导致的仪表测量不准

自动化仪表分类与简单介绍:

自动化仪表简单地分为检测仪表、显示仪表、控制仪表和执行器四大类。

检测仪表包括温度、压力、流量、物位、成分分析、和轴系仪表;显示仪表包括指示仪、记录仪、累计器、信号报警器和屏幕显示器;控制仪包括调节器、可编程控制器PLC、集散控制系统DCS和安全检测系统FSC等。执行器由执行机构和调节阀两部分组成。执行机构按能源划分有气动执行器、电动执行器和液动执行器,按结构形式可以分为薄膜式、活塞式(气缸式)和长行程执行机构。调节阀根据其结构特噗和流量特性不同进行分类,按结构特点分通常有直通单座、直通双座、三通、角形、隔膜、蝶形、球阀、偏心旋转、套筒(笼式)、阀体分离等,按流量特性分为直线、对数(等面分比)、抛

物线、快开等。现根据测量参数的不同和控制的关联性,来分析不同的现场仪表故障所在。

1、常用的温度检测仪表有双金属温度计、热电偶和热电阻。

1)双金属温度计属现场指示表,根据现场工艺介质类型、压力、温度、管道大小等来选择不同型号规格。

A、根据现场工艺介质类型、压力、温度来确定温度计的材质;

B、根据指针盘与保护管的连接方向来选择轴向型、径向型、万向型;

C、根据表盘大小可分为¢50、¢100、¢150,根据温度大小来选择不同量程范围的温度计;

D、根据现场工艺介质类型、压力、温度大小决定连接方式:M27×2螺纹连接和不同压力等级的法兰连接;

E、根据管道大小来确定插深长度。总之,一台双金属温度计的型号规格里包含了:材质、指针盘方向、表盘大小、温度量程范围、连接方式、插深以及防爆等级。

2)常用热电阻为铂电阻,常用在温度范围为100度以下,如机组测温。型号规格里包含了:材质、保护管尺寸、连接方式(螺纹连接、法兰连接、直插式指机组瓦温)插深、电气接口规格、以及防爆等级。

3)常用热电偶:A、根据热偶丝材质类型有K型、E型、T型、B型、S型;

B、根据热偶装配结构分为铠装热偶和普通热偶;

C、根据现场环境要求热偶保护套管及热偶的类型又分为隔爆型热偶、热套式热偶、防腐热偶、耐磨热偶、耐高温耐腐蚀热电偶

D、根据热偶丝数量又分为单丝、双丝和多芯(用于反应器床温),

总之,一热偶的型号规格里包含了:热偶丝型号、热偶丝对数、保护管材质、保护管尺寸、连接方式(螺纹连接、法兰连接和焊接)插深、接线盒要求(普通、防水、防爆等)、电气接口规格、以及防爆等级。

下图为耐腐热电偶和耐磨热电偶

下图为耐高温耐腐蚀热电偶:以特殊金属陶瓷材料作为外保护套管,采用复合型结构,使用温度1600°C,具有良好的耐高温、抗气流冲击、

抗氧化性能。主要用于高温加热炉、裂解炉、尾气焚烧炉、焦化炉等装置的测温。

下图为WR系列隔爆热电偶

下图为套管式热电阻:

2、常用的流量检测仪表:

差压式流量计(主要是靠孔板、喷嘴、文丘里管、V锥等测量元件来检测)、转子流量计、电磁流量计、超声波流量、质量流量计、涡轮流量计、椭圆齿轮流量计、涡街流量计等。

下图为法兰取压楔式流量计

下图为一体化差压式流量计

上图为文丘利管上图为喷嘴下图为成套节流装置

3、常用的物位检测仪表有:玻璃板、差压液位(包括双法兰)、单法兰液位计、浮球液位计、浮筒液位计、磁翻板液位计、电接点液位计、超声波液位计、雷达液位计、光纤液位计、音叉料位计、射线料位计、射频导钠料位计等。

4、常用的压力检测仪表:膜盒式压力表、波纹管压力表、弹簧压力表、电接点压力表、压力开关等

5、分析仪表炼厂常用的分析仪表为氧化锆、色谱分析仪。热电厂微量氧量分析仪、溶解氧分仪、浊度仪、PH值、电导仪、硅酸根、磷酸根、钠离子、烟气分析仪等。

6、轴系仪表包括振动、位移、转速、偏心、键相、胀差、盖振、撞击子、热膨胀等,轴系仪表属关键仪表。

仪表单回路接线及在线故障检查

一、仪表接线标记方式:本位号、同位号、呼应号

二、接线要求:

1.根据回路特性、容量等选择合适的导线、电缆、接线鼻子、开关端子、保险、安全栅等回路所用材料

2.接线应保证横平竖直,无毛刺、无伤痕。

3.接线端子应巧用力,避免螺丝拧滑扣

4.接地要牢靠,汇流条接地鼻子要用不同规格的园鼻子,螺丝要加弹簧垫

5.信号电缆敷设前须对整盘电缆进行绝缘测试,绝缘电阻符合要求方可敷设;屏蔽线只能单点接地,(电缆的屏蔽单端接地宜在控制室一侧接地)

仪表电缆不能与电气电缆混在一起敷设,防止电磁干扰。

6.仪表所在的回路组成

1).对于所有的两线制的输出为4~20mA仪表的测量回路其组成环节都是相同的。

2)对于所有DCS 的4~20mA 输出回路都由下面的环节组成。

三、常见故障分析及处理方法:

一块表或一个温度出现问题时,不能单一的就表或温度本身来分析处理问题,要从整个回路来分析检查问题,其中电缆断路或接地是一个非常重要的环节。从以下几个方面来分析检查。

现场仪表无指示时,如果没有检查发现其它的故障,则可能电缆线有断裂现象时要用兆欧表来测量电缆线是否导通,操作时先把电缆的一头短在一起,另一头用兆欧表摇,如电阻值偏大,则证明电缆线有断开现象。当然,现场无指示的原因可能还有输入安全栅坏、室内开关端子故障、保险坏等导致电无法外供。

DCS 输出 模件

〈二〉现场有指示,操作室指示偏高:

当现场仪表有指示,但操作室却偏高,电缆则可能是绝缘不好,当绝缘不好时,则会产生一个线间电阻,则同时会产生一个电流与现场送过来的4~~20mA 的信号一同送到操作室(I总=I现+I),这样就会出现操作室数值比现场高的故障,检查电缆绝缘性时也要用兆欧表。(一般检查芯线之间,芯线与地之间,其阻值一般为应大于5M?。

〈三〉现场有指示,操作室指示偏低或无指示:

COM COM

(四)当现场仪表有指示,但操作室偏低或无指示时,电缆故障则可能是有接地现象,当指示偏低说明电缆线没有完全接,因为对地产生了一个电阻,同时也产生一个电流I(I总=I地-I)这样当现场送出的4~~20mA信号到接地处会有一部分电流流失,所以就出现了指示偏低,同样完全对地就会出现无指示。在检查电缆绝缘性时用兆欧表,同样查对地也是用兆欧表。

常见现场仪表的故障分析与判断

温度仪表系统故障分析

步骤:分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该回路系统包含了哪些仪表来进行测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。

(1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系|统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。

(2)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。

(3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。

(4)温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障

实例:热电偶测温回路故障检查与处理

一)处理热电偶故障步骤

(1)穿好劳保服及工作鞋,带齐劳保用品及所需工具、仪器。

(2)向工艺人员询问仪表位号及故障现象,并由工艺人员确认现场位置。查看现场环境后填写JHA分析单并要求工艺开具危险作业票。

(3)如该点温度带控制,则要求工艺改手动控制。

(4)如该点温度带联锁,则需联系工艺主管和车间主管人员到场确认,并开具切除联锁作业票。

(5)坚持俩人工作制,并要求工艺监护人员到现场监护。

(6)所有作业条件具备及落实安全措施后,判断故障原因并排除故障。

(7)处理完故障并投用后告之工艺人员,由其进行相应操作。

二)、热电偶使用时的故障判断、原因及其处理方法

1.判断热电偶故障思路

温度指示不正常,偏高或偏低,或变化缓慢甚至不变化等时,首先应了解工艺状况。可以询问工艺人员,被测介质的情况及仪表的安装位置,在气相还是液相。因为是正常生产过程中的故障,不是新安装的热电偶,所以可以排除热电偶和补偿导线极性接反、热电偶或补偿导线不配套等因素。排除上述因素后,可按图三思路逐步进行判断和检查。

2.热电偶常见故障原因及其处理方法

由于热电偶的选型、安装、老化等一些原因,常导致热电偶在使用过程中测量不准。其常见故障原因及其处理方法如图四所示

流量仪表系统故障分析

步骤:(1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。

(2)流量控制仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。

(3)流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。

实例:差压变送器常见故障分析及处理汇总

论自动化仪表常见故障分析

论自动化仪表常见故障分析 摘要:在冶金化工行业中,工况十分复杂,高尘、高湿、高温、高震动以及强 腐蚀性的工况对工业仪表的考验非常严格,即使做了许多防护措施,工业仪表依 然较正常工况下故障率高出很多,工业仪表属于高精密器件,对工业仪表的维修 需要非常专业的技术才能完成,此外还需要丰富的现场经验才能准确的找到问题 的根源,因此,对于技术人员的要求很高。笔者作为从事工业仪表维修多年的技 术骨干,在工业仪表的故障排查与维修方面小有建树,为了提高行业内工业仪表 的维修水平,本着交流共勉的精神,将这些年来在工业仪表维修方面的心得通过 几个例子分享如下。 关键词:生产过程;系统;仪表;故障;分析 自动化仪表作为工业系统的感觉器官是非常重要的,也是人机交互的重要参照,现阶段很多生产系统都采用了自动控制系统,这种自动控制系统在运行时, 技术员就需要通过各种仪表来观察系统的运行情况,从而了解系统的运行状态, 并在需要人工干预时及时的介入,因此在自动控制系统当中会接入种类繁多的各 类仪表,仪表故障也是经常出现的,故障的原因也会比较复杂,对仪表故障进行 诊断和排除是专业技术人员必须掌握的一项技术,这不仅需要丰富的工业仪表知识,还需要多年的生产现场经验才能做到,因此,为了维持生产的顺利进行,保 障生产安全,维修技术人员要高标准要求自己,努力提高技术水平,才能跟上技 术的进步,在技术更新换代时,才能顺利的完成本职工作。随着技术的进步,现 代化自动生产系统中的工艺参数和设备运行参数都会通过工业仪表直观的体现出来,保障工业仪表的出勤率是工业生产的有效保障,尤其是现场不停机故障快速 诊断和排除,要求技术人员具有过硬的素质才能做到,为了避免停机事故的发生,技术人员要具有优良的专业素质。 1自动化仪表系统故障的判断思路 工业仪表作为生产设备的显示元件,能够显示出设备的各项运行指标,比如 温度、湿度、电压、电流、湿度等,工作人员就是通过仪表的显示内容来判断设 备的运行情况,当仪表读数不正常时就要及时的找出原因,总的来说导致工业仪 表显示不正确的原因主要有两种,一是外界因素导致的,二是工业仪表自身出现 故障导致的。外界因素也分为很多种,首先,外部设备故障导致的温度、压力等 指标的变化都会引起仪表读数异常;其次,生产设备中的物料过少或过多,以及 物料出现问题时也会引起仪表的读数异常;再者仪表周围的外部环境变化也会导 致仪表读数异常,譬如:火灾、漏水、阳光照射等。而仪表自身故障的原因就更 加多样化了,比如仪表电路故障、机械故障等。外界因素和自身因素导致的仪表 读数异常往往错综复杂的交织在一起,很多时候并不是单一故障引起的,这就要 求维修人员具有丰富的临场经验,对生产环境和容易出现的问题以及故障现象的 原因具有丰富的实践经验,并要了解设备的运行情况和物料情况,以及仪表的种 类和原理,对其内部构造更要了如指掌才能快速准确的找出故障原因。并且要及 时的与现场生产人员沟通,了解出现故障前的情况,对于异常情况要格外重视, 这样才能有根有据的尽快排查出故障的源头,有针对性的提出维修方案,总之在 生产现场的情况是十分复杂的,作为专业的维修人员只有善于分析各种现场情况,才能做到快速、准确的找出故障原因,保障设备的正常运行,保证工业仪表的读 数准确,为安全生产打下坚实的基础。 2五大测量参数仪表控制系统故障分析步骤

各种仪器故障诊断及排除

307A故障诊断及排除 1开机后无显示有下列可能 检查电源线是否插好,检查IC8的3脚5V,IC10 的3脚-5V ,IC10的2脚3脚之间5V,如无以上电压,检查保险丝,如烧保险丝,可能电源变压器坏。 2 温度显示不正常 检查温度电极插头和仪器接口有无松动或接触不良现象 主板 W1电位器有2.5V,或相关部件(D4、IC2) 温度电极是否正常(25度时为2252Ω) 3 电导测量: IC1的1脚应有交流3V (主要相关部件BG1、BG2、BG3、有+2.5V电压,IC1、IC3)IC5的2脚应有交流0.5V左右(主要相关部件IC6、IC3) 其他可能:IC12、IC9工作不正常引起 当面板开关按键不灵敏或无反应时,可能开关坏,需更换。 测量不同的大小的电导选择相应的量程(待机状态下按上下键选择) 308A故障诊断及排除 1开机后无显示有下列可能 检查稳压电源是否插好,电源输出应有9V,如无稳压电源坏。检查主板与液晶连线是否连接好。 2检查内部各参数点 2.1 若开机仪器无显示,则首先应检查电源部分:电压表测量U1 89C58的40脚应为+5V,V1(7805)的3脚应为+5V,V1的1脚应为+9V左右,继电器J1应处于导通状态,三极管Q2应截止,Q3应导通。 若电源正常,则对照线路图,检查U1(89C58)到液晶(P1)的连线。 2.2 电导显示不正常: 将电阻箱A连接“测量电极”插口。电阻箱输出1K,数字电压表接U3(4066)11脚到地,调节W2电位器,使电压表显示800mV。数字电压表接U6(7135)2脚到地,调节W6电位器,使电压表显示800mV。 注:各测量点参数如下:示波器接U18(LF347)1脚,应是正弦波。低电导(100K,10K)测量时,应是低频(80Hz左右)。高电导(1K,100Ω)测量时,应是高频(2500Hz左右)。示波器接U14(4066)4脚,应是上半周被削去的正弦波。电压表置交流档接H点(R35,R36相接点)应是500mV左右. 2.3 温度显示不正常: 用万用表电阻档量温度传感器,阻值应为2.2kΩ左右。如无,温度电极坏。有阻值,线路板线断或者主线路板问题。 PHS-3C(08版)故障诊断及排除 开机后无显示有下列问题 1 显示问题:

化工仪表常见故障与检修方法研究

化工仪表常见故障与检修方法研究 发表时间:2014-12-02T13:37:46.873Z 来源:《价值工程》2014年第10月中旬供稿作者:杨思国[导读] 盂对化工仪表要做好日常的养护,尽可能延长仪表的使用寿命和减低故障的发生。 杨思国YANG Si-guo (中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司,银川750411) (SINOPEC Great Wall Energy and Chemical(Ningxia)Co.,Ltd.,Yinchuan 750411,China)摘要:化工仪表是化工设备运行的有效监视者,化工仪表显示的各种信息对于保证仪器设备的正常运行以及设备维修具有重要的作用,随着化工设备自动化的发展,化工仪表的自动化程度也在不断增强,但是化工仪表复杂程度也日益加深,其也就存在一定的故障。本文通过对常见化工仪表的种类进行阐述,分析化工仪表常见的几种故障,最后提出检修这些故障的具体方法。 Abstract: Chemical instrument is the effective monitor of the operation of chemical equipment, and the various information displayedby chemical instrument plays an important role to guarantee the normal operation and maintenance of instrument and equipment. With thedevelopment of automation of chemical equipment, the automation degree of chemical instrument is enhanced constantly, but the complexdegree of chemical instrument is also deepened increasingly, and there are also some faults. This paper explains the types of the commonchemical instrument, analyses common faults of chemical instrument, and finally proposes specific ways to overhaul these faults. 关键词院化工仪表;故障;检修;研究 Key words: chemical instrument;fault;overhaul;research 中图分类号院TH8 文献标识码院A 文章编号院1006-4311(2014)29-0042-02 引言 目前化工企业已经成为我国经济发展的重要组成部分,但是由于化工行业属于威胁行业,一旦发生安全事故就会对人们的生命、财产造成巨大的损失,因此加强化工企业的安全生产具有重要的意义,而化工仪表就是为监视化工设备生产的,因此及时采取科学的方法检修化工仪表的故障,对于化工企业的安全生产具有极为关键的作用。良等,当前温度测量仪表的制作工艺以及保护层管的结构也会造成温度测量仪表故障发生。 3 化工仪表故障检修的方法 化工仪表的重要性是不言而喻的,因此对于化工仪表故障的分析对化工企业的生产具有非常重要的意义,因此在化工生产过程中要强化工作人员和检修人员的故障判断能力,掌握最基本的故障分析能力,能够根据生产过程大致了解故障的发生原因以及故障维修的基本思路:淤化工仪表的故障判断需要建立在对化工仪表性能以及生产过程各个参数变化的了解上,同时也要对化工仪表的工作结果进行分析,尤其是对仪表所记录的曲线进行综合分析。于目前化工企业的仪表基本采用DCS 系统,这样计算机可以直观地反映参数的变化,如果仪表记录的曲线表现为直线时,不能简单地就认为仪表发生故障,而是要结合人为改变观察曲线变化,如果人为改变工艺参数后得出的曲线仍是直线就说明仪表发生了故障,而如果参数变化后,仪表曲线也发生了变化,就说明仪表没有发生故障,而造成此种现象发生的原因可能是控制系统造成的。盂对化工仪表要做好日常的养护,尽可能延长仪表的使用寿命和减低故障的发生。 4 化工仪表故障处理中应当重视的问题 4.1 选择合理的仪表型号并进行正确的安装是降低仪表故障发生的根本措施杜绝化工企业仪表发生故障的根本措施就是根据化工企业的生产环境和生产要求,选择合适的仪表,并且在选择合适仪表的时候要注意仪表的生产工艺和表面结构,从而实现化工企业生产对仪表性能的工作要求,使仪表能够满足化工企业工作的要求;在选择好化工仪表后,要严格按照安装要求规范进行仪表的安装,尤其是对仪表线路的安装要做好防腐蚀措施,避免化工液体的腐蚀。总之仪表的安全一定要牢固、安全,以此保证化工仪表能够高效稳定的运行。 4.2 坚持化工仪表的日常维护,做好防范故障措施良好的维护不仅可以延长仪表的使用寿命,同时能够减少因仪表故障所产生的生产事故或经济损失,在仪表维护的过程中,要实现仪表巡检的常态化,有重点和针对性地对重要仪表进行监护,同时对仪表进行定期的校验与检修,如定期进行排污,利用化工设备停运时间对仪表作出检查和校验等对减少化工事故的发生而言具有必要性。 4.3 仪表故障判断与处理的过程中必须从工艺操作和仪表系统本身两个方面进行综合的考虑与分析化工仪表故障发生的原因是多方面的,极有可能是工艺操作的原因也有可能是化工仪表系统本身的原因造成的,因此维修人员要对仪表的使用方向和设计原理进行充分的了解,能够掌握仪表的性能、特点以及自身的结构等,以便在仪表发生故障后对仪表的前后表现进行分析,进而能够合理地判定仪表故障是由工艺操作引起的还是由仪表自身故障所引起的。 5 结束语 总而言之,仪表对化工企业的运行和生产有着重要的作用。今后在实际工作中,如果化工仪表出现故障,工作人员应该保持冷静,全面了解故障信息,先从控制柜端子查找故障原因,再在控制柜内查找故障点,最后查找现场仪表故障,一步一步查找,找出症结所在,并根据故障具体情况采取相应的处理措施。同时,工作人员需要加强理论学习,并不断总结故障处理经验,提高故障处理水平,促进化工仪表正常运行,为化工企业的生产创造良好的条件。 参考文献: [1]齐洋.化工仪表故障分析与处理[J].科技资讯,2012(34). [2]郭东兴.论化工生产用差压变送器故障的判断及分析[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2010(03). [3]刘德胜.关于自动化仪表常见故障分析[J].山东工业技术,2013(5).

现场仪表常见的温度、压力、流量液位故障及处理(30个)

现场仪表常见的温度、压力、流量液位故障及处理(30个) 一、现场测量仪表。一般分为温度、压力、流量、液位四大类 一):温度仪表系统常见故障分析 (1):温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。 (2):温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。 (3):温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。 二):压力仪表系统常见故障及分析 (1):压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。冬季介质冻也是常见现象。变送器本身故障可能性很小。 (2):压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。参与调节的参数要主要检查调节系统。 三):流量仪表系统常见故障及分析 (1):流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。 (2):流量指示最大:主要原因是负压室引压系统堵或漏。变送器需要调校的可能不大。 (3):流量波动大:流量参数不参与调节的,一般为工艺原因;参与调节的,可检查调节器的PID参数;带隔离罐的参数,检查引压管内是否有气泡,正负压引压管内液体是否一样高。 四):液位仪表系统常见故障及分析 (1):液位突然变大:主要检查变送器负压室引压系统是否堵、泄漏、集气、缺液等。灌液的具体方法是:按照停表顺序先停表;关闭正负压根部阀;打开正负压排污阀泄压;打开双室平衡容器灌液丝堵;打开正负压室排污丝堵;此时液位指示最大。关闭排污阀;关闭正负压室排污丝堵;用相同介质缓慢灌入双室平衡容器中,此时微开排污丝堵排气;直至灌满为止,此时打开正压室丝堵,变送器指示应回零位。然后按照投表顺序投用变送器。

行测常识判断单项选择试题答案及解析

常识判断 一、单项选择题(共20题) 1、要鼓励市民采取绿色交通方式出行,首先要提供充足和优质的公共交通。这表明政府在履行 A.政治职能 B.经济职能 C.文化职能 D.社会公共服务职能 [解析]: D. 提供充足和优质的公共交通是政府社会公共服务职能之一. 2、《反垄断法》明令禁止政府滥用行政权力影响消费者的行为。目前政府解决这一问题最重要的环节是 A.严格立法,确保各项事业有法可依 B.严格依法行政,进一步完善政府管理体制的改革 C.严格司法,有法必依,违法必纠 D.严格法律监督,提高公众法制意识 [解析]: B. 严格依法行政,进一步完善政府管理体制的改革是禁止政府滥用行政权力影响消费者的行为重要的环节 3、近年来,世界各国学习中文、了解中国、增进与中国交往的需求日益增强,全球“汉语热”持续升温。这种现象出现的根本原因是全球“汉语热”持续升温。 A.汉语是联合国的一种工作语言 B.中国倡导和平共处五项原则 C.中国文化的独特魅力 D.中国综合国力的增强和国际地位的提高

[解析]: D. 由于中国综合国力的增强和国际地位的提高出现了 4、下列可以免税的个人收入是 A.稿酬所得 B.国债和国家发行的金融债券利息 C.财产转让所得 D.偶然所得 [解析]: B. <个人所得税法>规定国债和国家发行的金融债券利息 5、每天,天安门广场的国旗都是与太阳同时升起的,一年中升旗最早的一天应是 A.立春日 B.立夏日 C.夏至日 D.冬至日 [解析]: C. 夏至日一年中白昼最长. 6、私人物品和公共物品的差别是 A.私人物品具有竞争性和排他性的特点,而公共物品只具有排他性的特点 B.私人物品具有竞争性和排他性的特点,而公共物品不具有这两个特点 C.公共物品具有竞争性和排他性的特点,而私人物品只具有竞争性的特点 D.公共物品具有竞争性和排他性的特点,而私人物品不具有这两个特点 [解析]: B. 公共物品它一旦生产出来,生产者就无法决定谁来得到它。换言之,公共物品一旦提供出来,生产者无法排斥那些不为此物品付费的个人,或者排他的成本高到使排他成为不大可能的事情。私人物品的生产者能够决定谁可以获得

化工仪表常规故障处理

化工仪表常规故障 分析处理

随着计算机、自动化、微电子、通信网络等技术的持续高速发展,作为工业自动化技术工具的自动化仪表与装置也将会跨入到以数字化、智能化、网络化为特征的时代。化工生产装置的自动化程度被逐渐提高,化工生产的安全和稳定将会直接受到仪表自控装置的稳定、可靠运行的影响。由于化工仪表的检测、控制、工艺等装置结合的越来越紧密,故障的现象也会越来越复杂,因此必须要相关人员有丰富的实践经验、掌握正确判断分析故障的方法,以及具备及时处理故障的能力。

化工仪表常见故障分析思路 由于石油化工生产操作管道化、流程化、全封闭等特点,尤其是现代化的化工企业自动化水平很高,工艺操作与检测仪表密切相关,工艺人员通过检测仪表显示的各类工艺参数,诸如反映温度、物料流量、容器的压力和液位、原料的成分等来判断工艺的生产是否正常, 产品的质量是否合格,根据仪表的指示加量或减产,甚至停车。

仪表指示出现异常情况(指示偏高、偏低、不变化、不稳定等),本身包含两种因素:一 是工艺因素,仪表正确的反映岀工艺的异常情况;二是仪表因素,由于仪表(检测环境)某 一环节岀现故障导致工艺参数指示与实际不符。这两种因素总是混淆在一起,很难马上判断出 故障到底岀现在哪里。仪表维护人员要提高仪 表故障判断能力,除了对仪表原理、结构、性 能特点熟悉外,还需熟悉测量系统中的每一个 环节,同时,对工艺流程及工艺介质的特性、 化工设备的特性应有所了解,这能帮助仪表维 护人员拓展思路,有助于分析和判断故障现象。

温度测量 ?温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式 两大类。 ?接触式测温仪表:比较简单、可靠,测量精度较高; 但测温有延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不 能应用于很高的温度测量。(如热电偶、热电阻等)?非接触式测温仪表:是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广, 不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。(如红外线测温仪)

现场仪表常见故障及处理方法

现场仪表常见故障及处理方法 一、现场测量仪表,一般分为温度、压力、流量、液位四类。一温度仪表系统常见故障分析 (1)温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。(2)温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。 (3)温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。 二压力仪表系统常见故障及分析

(1)压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。冬季介质冻也是常见现象。变送器本身故障可能性很小。(2)压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。参与调节的参数要主要检查调节系统。 三流量仪表系统常见故障及分析 (1)流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。 (2)流量指示最大:主要原因是负压室引压系统堵或漏。变送器需要调校的可能不大。 (3)流量波动大:流量参数不参与调节的,一般为工艺原因;参与调节的,可检查调节器的PID参数;带隔离罐的参数,检查引压管内是否有气泡,正负压引压管内液体是否一样高。 四液位仪表系统常见故障及分析

公务员考试常识判断题及答案

公务员考试常识判断题及答案 考生要想在公务员考试中取得好成绩,在平时的时间中要多加练习行测常识模拟题,争取取得好成绩。 公务员考试常识判断题(一) 1、我国“神舟一号”实验飞船成功发射的时间是( )。 A、1999年 B、2001年 C、2003年 D、2006年 2、下列关于人类航天史的说法,正确的是( )。 A、载人飞船首次在地球轨道上实现交会和对接是在20世纪60年代 B、前苏联宇航员加加林是世界上第一个进行太空行走的人 C、成功将世界上第一颗人造地球卫星送入太空的是美国 D、首次实现登月的载人飞船是"阿波罗13号" 3、番茄红素主要存在于西红柿的果实中,科学证明,番茄红素可以有效防治因衰老、免疫力下降引起的各种疾病。烹饪西红柿时,能够使人体最大限度摄取番茄红素的做法是( ) A、水煮后喝汤 B、蒸煮后直接食用 C、过油炒菜食用 D、凉拌食用 4、下列有关现代科技的说法中,不正确的是( ) A、高温超导体是指其超导临界温度在摄氏零度以上 B、纳米材料是指结构单元的尺度达到纳米级而原有性能保持不变的材料

C、杂交水稻是通过基因重组改变水稻的基因来提高产量的 D、转基因食品是指转移动植物的基因并加以改变、制造出具备新特征的食品 5、计算机安全是当前安全保密工作的重点之一。下列选项中,( )属于对计算机安全保密认识的误区,如果不加以纠正,就有可能导致泄密事件的发生。 A、文件删除后就不可恢复 B、在内网上以文件共享方式传递文件是安全的 C、计算机病毒是造成计算机系统安全问题的主要原因 D、防火墙安装得越多,越有安全保障 公务员考试常识判断题答案 1、答案: A 解析: 神舟一号是中华人民共和国载人航天计划中发射的第一艘无人实验飞船,于1999年11月20日凌晨6点在酒泉航天发射场发射升空。故正确答案为A。 2、答案: A 解析: A项:1966年3月16日,美国发射载有阿姆斯特朗和斯科特的双子星座8号,绕地球飞行6、5圈,历时10小时41分,飞行中首次实现载人飞船与一个名叫阿金纳的对接舱体对接; B项:世界上第一个进行太空行走的宇航员是前苏联航天员列昂诺夫,加加林是第一个进入太空的人; C项:1957年,苏联成功地发射了第一颗人造地球卫星“伴侣”; D项:1969年7月16日,"土星5号“把”阿波罗11号”送往月球,实现了人类首次登月的壮举。 故正确答案为A。 3、答案: C

常见仪表常见故障及处理办法

仪表常见故障检查及分析处理 一、磁翻板液位计: 1、故障现象:a、中控远传液位和现场液位对不上或者进液排液时液位无变化;b、现场液位计和中控远传均没有问题的情况下,中控和现场液位对不上; 2、故障分析:a、在确定远传液位准确的情况下,一般怀疑为液位计液相堵塞造成磁浮子卡住,b、现场液位变送器不是线性; 3、处理办法:a、关闭气相和液相一次阀,打开排液阀把内部液体和气体全部排干净,然后再慢慢打开液相一次阀和气相一次阀,如果液位还是对不上,就进行多次重复的冲洗,直到液位恢复正常为止;b、对液位计变送器进行线性校验。 二、3051压力变送器:压力变送器的常见故障及排除 1)3051压力变送器输出信号不稳 出现这种情况应考虑A.压力源本身是一个不稳定的压力B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强C.传感器接线不牢D.传感器本身振动很厉害E.传感器故障 2)加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原

因方法是将传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。 3)3051压力变送器接电无输出 a)接错线(仪表和传感器都要检查) b)导线本身的断路或短路 c)电源无输出或电源不匹配 d)仪表损坏或仪表不匹配 e)传感器损坏 总体来说对3051压力变送器在使用过程中出现的一些故障分析和处理主要由以下几种方法。 a)替换法:准备一块正常使用的3051压力变送器直接替换怀疑有故障的这样可以简单快捷的判定是3051压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。 b)断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 c)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性 三、雷达液位计:

化工仪表故障分析及处理

化工仪表故障分析及处理 发表时间:2017-10-13T14:14:52.003Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第12期作者:李国正王芳玲 [导读] 本文将从仪表故障出现的原因着手,找出解决故障问题的办法,希望对化工生产的安全性有所提高。 新疆美克化工股份有限公司 摘要:随着信息化技术的快速发展,现场仪表在对于化工生产行业安全生产的重要性不言而喻,但是也无法避免其出现故障。实际中,导致现场仪表故障的原因也是多种多样的,那么这些故障将会影响到化工生产的正常运行,造成诸多方面的损失。因此,这就要求我们从化工行业本身出发,找出合适的解决方案,处理故障问题。本文将从仪表故障出现的原因着手,找出解决故障问题的办法,希望对化工生产的安全性有所提高。 关键词:化工仪表;故障分析;处理 采取科学的方法对仪表进行检测,发现故障,降低企业的化工损失。因此,化工企业对于仪表的故障问题越来越关注,探究故障产生的根本原因,从其根本避免仪表产生故障。 1化工仪表故障分析 1.1压力测量仪表故障 如若压力仪表中压力指示不稳定,即便工艺操作出现了变化,但是压力指示却出现异常的不变化、偏高或偏低的情况。通常该种故障多数发生于压力测量系统。显示对测量引压导线系统进行检查,观察其有无出现堵塞情况。如若没有发生堵塞,则应对压力变送器输出系统进行检查,观察其是否有变化,如若有变化,则表明是控制器测量指示系统出现故障。如若压力控制系统仪表出现快速振荡波动。此时,先是对工艺操作进行检查与判断,看起是否发生改变。而该类变化大部分是由于没有合理调整好调节器PID参数以及工艺操作不当导致的。 1.2温度测量仪表故障 温度测量仪表故障主要体现在:温度测量仪表的示数偏低、偏高或者直接为零。通常而言,温度测量仪表主要分为热电偶式温度测量仪表与热电阻式温度测量仪表。以热电偶式温度测量仪表为例,对其是否出现故障问题的判断方式较为简单,即:首先,断开其热电偶处,其次,用补偿导线(其热电特性基本与热电偶接近)来进行短接,若回路正常,那么热电偶式温度测量仪表会准确地显示室温。此外,还可通过测量热电偶电阻或者热电偶两端电势的判断是否存在着热电偶短路现象。从大量的生产实践来看,热电偶故障主要是接线虚接、接线被腐蚀、断路、短路等,并且保护套管表层的结构、工艺介质是否均匀等均能影响到指示的准确性。 1.3流量测量仪表故障 流量仪表有多种,流量仪的测量方法有容积法、质量法及速度法等,正是由于流量仪的方法及种类的多样性,使得流量仪出现问题的概率也比较大,流量仪表出现问题时主要是流量仪测量的数值不准确,其指针不断地来回摆动,数值时大时小,没有一个稳定的数值。参数对流量仪的精确度影响较大。当介质中的粘度计雷诺数等参数发生变化时测量气体,如果所测量的气体达不到所需要的温压时,所测出来的数值就不够准确,设计温度压力将会与温度压力相异,使得流量表产生较大的误差;测量时会在过渡阶段出现故障,管线会产生强烈的振动;流量仪表线路连接及信号回路出现问题,损坏电路板等。 1.4液位测量仪表故障 基于测量原理的不同,液位测量仪表可分为依靠声波原理测量的液位测量仪表(如雷达、超声波等)、依靠浮力原理测量的液位测量仪表(如浮筒、浮子等)、依靠电原理或液柱差压原理测量的液位测量仪表(如射频导纳等)。液位测量仪表较为常见的故障在于:液位测量仪表的示数偏低、偏高或者波动不稳定。在处理液位测量仪表故障的过程中,务必要考虑到导压管汽化、导压管堵塞、导压管结晶、工艺介质密度变化等。 1.5物位检测化工仪表 它主要是对容器中的液体位置加以检测和显示,在应用中所出现的故障主要为:a.对容器内的液体位置指示针不够明晰和准确;b.物位检测仪表的指示针存在较为明显的波动现象,导致物位显示偏高或偏低。 2化工仪表故障处理方法 2.1加强对故障检测方式的选择 在一般情况下,检查化工仪表系统的方法是信号测量法。信号测量法根据测量方式的不同分为万用表测量法、逻辑表测量法和示波器测量法三种。万用表测量法指的是检修人员在检查化工仪表系统电源和电平情况的时候应用的是万能表设备,通过观察线路连接状态是否存在异常情况,就能够快速找出故障位置,进而及时采取针对性措施进行维修;逻辑表测量法主要是对集成电路逻辑状态进行检测,如果存在明显脉冲信号等异常情况的话,检修人员也能够及时判断故障位置;示波器测量法主要是通过检测化工仪表系统中测量位置的波形和电压是否正常,进而找出故障位置。 2.2日常维护 我们可以采取以下措施:首先,我们要加强维修人员对现场仪表的巡查和检修。随时对现场仪表进行检验测试,出现问题要及时报告有关部门进行维修校正。如果现场仪表的使用设计、型号等不规范,就需要立即整改,消灭潜在的隐患问题。同时,关于日常的清洁工作也要做好,防止粉尘和油污在仪表表面沉积,要细微的清理,以免用力过当造成仪表损坏。再者,现场仪表的日常维护也需要维修工人的重视。因此,在化工企业中要加强对维修人员的技术培训,使其掌握相关的技术工艺,熟练运用工艺技能,遇到紧急问题,可以快速做出反应,解决问题。维修人员自身也要认真学习相关的专业技术,提高自己的责任心与专业技能,能够在面对维修问题时,要规范操作方法,避免对现场仪表造成破坏。 2.3实行化工仪表的分级管理 实行化工仪表的分级管理是指基于化工生产的危险程度与重要性来将其所在位置的化工仪表分为若干个不同等级,对于高危险的化工

现场仪表系统的故障分析步骤

现场仪表系统的故障分析步骤 Abstract:In system failure during the processing of field instruments,from two aspects of field instrument system and operation system,a comprehensive analysis to quickly and accurately find the cause of the problem and for processing. Key words:The instrumentation system;The fault;To rule out 当今时代,企业自动化水平的不断提高,仪表系统在使用过程中,会出现一些故障,因此对仪表维护人员的现场处理技术水平提出了更高要求。因此,如何提高仪表维护人员对现场仪表系统发生的故障及时准确的判断处理,是保证生产正常运行的基础。本人就实际工作中对现场仪表维护,发表一点经验,供仪表维护人员参考。 一、现场仪表系统故障的基本分析步骤 现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。我们要现根据测量参数的不同,来具体分析不同的现场仪表故障所在。 1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较清楚了解相关仪表系统的测量原理、安装条件、测量介质,仪表系统的结构、工艺情况及条件等。 2.在分析处理现场仪表系统故障之前,要向现场岗位人员了解生产工艺中的参数变化情况,在DCS系统中查看故障仪表的记录曲线,进行比较分析,以判断仪表故障原因所在。 3.如果在DCS系统中,故障仪表仪表记录曲线为一条直线(数值长时间不变,固定为一个数值),或仪表记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统。因为目前DCS计算机控制系统,灵敏度非常高,工艺参数的微小变化就能非常灵敏及时的反应出来,不可能出现测量数值长时间不变化情况。 4.工艺参数调整变化过程中,发现仪表在DCS控制系统中的记录曲线数值发生突变或跳到最大或最小,此时也可以判断为测量仪表故

行测题库:常识判断练习及答案解析(10.23)

行测题库:常识判断练习及答案解析(10.23) 1.以下不属于中国的世界文化遗产的是: A.故宫 B.莫高窟 C.西藏布达拉宫 D.云南三江并流 2.下列措施中能拉动内需的是: A.提高准备金率 B.提高利率 C.降低汇率 D.降低贴现率 3.我国的根本政治制度是: A.人民代表大会制度 B.人民民主专政 C.社会主义制度 D.政治协商制度 4.关于我国之最,以下说法正确的是: A.人口最多的省——四川省 B.最大的岛屿——台湾岛 C.最热的地方——乌鲁木齐 D.最大的淡水湖——洞庭湖 5.下列关于“十二五”时期的历史定位,叙述不正确的是: A.全面建设小康社会的关键时期 B.深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期 C.综合国内外形势,是一个可以大有作为的重要战略机遇期 D.是追求GDP增长指标,实现经济飞速发展的重要时期 6.建国60多年来,人民民主专政的国家政权不断巩固,人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度和基层群众自治制度不断完善。上述制度: ①是由我国的国家性质决定的政权组织形式 ②是我国人民当家作主和享有广泛民主权利的制度保障 ③是符合我国国情的政治制度,必须毫不动摇地坚持 ④有利于调动亿万人民群众的积极性和创造性 A.①③ B.①②③④ C.②④ D.②③④ 7.关于泥石流下列说法不正确的是: A.泥石流常见于山区或者其他沟谷深壑,地形险峻的地区 B.暴雨、长时间的连续降雨为泥石流的动力来源 C.我国西南地区的泥石流多发生于6~9月,西北地区的泥石流多发生于5~6月 D.人为的不合理开发往往成为泥石流的诱发性因素 8.“以德治民,取信于民”体现了哪家的思想? A.墨家 B.道家 C.儒家 D.法家

化工仪表常见故障与检修方法研究

化工仪表常见故障与检修方法研究 化工仪表对于化工生产来说非常重要,它所提供的指示信息具有关键引导作用。文章结合实际经验,分析了几种常见的化工仪表故障,对故障的成因进行了深入探讨,并且针对故障检修提出了相应的检修建议。 标签:化工仪表;故障;检修 引言 随着我国化工领域的快速发展,化工企业已然成为了国家经济的重要组成部分,在国民生产总值中占有举足轻重的地位。化工所应用的设备对可靠性具有很高的要求。化工仪表可以简单比作化工生产的神经系统及视觉器官,仪表系统的持续正常运行可以为化工企业稳定生产带来保障。现阶段化工企业普遍正朝自动化、数字化发展,仪表系统复杂程度日趋加深,隐患与故障在所难免。所以强化仪表维护与检修,从实际工作当中总结经验,在故障发生时可以及时进行维修,这对于化工企业是非常重要的基础工作。 1 化工仪表常见故障分析 1.1 流量测量仪表 流量仪表的测量原理大体可以分为容积法、速度法和质量法等等。流量仪表有许多分类,而且工作原理也不尽相同,所以呈现出的故障也是多种多样。流量仪表出现故障时会显示出不均匀的波动,数值偏大或偏小。流量仪表故障的成因涉及多个方面,故障现象可直观体现为仪表上的参数变化,比如常见的雷诺数、密度、粘度等参数的变化。如果在测量气体的过程当中缺乏稳定温压补偿,那么设计温度与压力则会出现不一致的情况,进而导致流量指示发生误差,测量传递发生阻隔,以及导压管出现泄漏、结晶堵塞、介质不能充满导管、管线出现震动等情况,此外还可能出现传递信号回路接线受到腐蚀或产生松动、干扰,仪表自身电路板破损或膜盒出现变形等。 1.2 压力测量仪表 压力测量仪表故障比较常见,我们首先要知道它的工作原理是处于压力状态之下的,压力发生变化,那么测量元件也会产生不同程度的应力形变,然后将这种应力形变转换成为电信号实现传输。压力仪表常见的故障主要是膜片变形或者导压管发生堵塞,因为压力测量中压力开关被使用的频率很高,所以腐蚀、松动、接触情况都可能令接线处产生异常,导致仪表发生故障。 1.3 温度测量仪表 温度测量仪表故障体现为指示温度偏高、偏低或数值为零,工作中常见的温

现场仪表常见故障及其处理

现场仪表常见故障及处理 仪表出现问题,原因比较复杂,很难一下找到症结,这时要冷静沉着,分段分析,首先分析原因出在那一单元,大致可分为三段:现场检测、中间变送、终端显示;同时还要考虑季节原因,夏天防温度过高,冬天防冻;参与调节的参数出现异常时,首先将调节器转换至手动状态,观察分析是否调节系统的原因,然后再一一检查其他因素。 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能。综合考虑、仔细分析,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。 一:现场测量仪表。一般分为温度、压力、流量、液位四大类。 1:温度仪表系统常见故障分析。 (1):温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。 (2):温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。 (3):温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。 二:压力仪表系统常见故障及分析。

(1):压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。冬季介质冻也是常见现象。变送器本身故障可能性很小。 (2):压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。参与调节的参数要主要检查调节系统。 三:流量仪表系统常见故障及分析。 (1):流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。 (2):流量指示最大:主要原因是负压室引压系统堵或漏。变送器需要调校的可能不大。 (3):流量波动大:流量参数不参与调节的,一般为工艺原因;参与调节的,可检查调节器的PID参数;带隔离罐的参数,检查引压管内是否有气泡,正负压引压管内液体是否一样高。 四:液位仪表系统常见故障及分析。 (1):液位突然变大:主要检查变送器负压室引压系统是否堵、泄漏、集气、缺液等。灌液的具体方法是:按照停表顺序先停表;关闭正负压根部阀;打开正负压排污阀泄压;打开双室平衡容器灌液丝堵;打开正负压室排污丝堵;此时液位指示最大。关闭排污阀;关闭正负压室排污丝堵;用相同介质缓慢灌入双室平衡容器中,此时微开排污丝堵排气;直至灌满为止,此时打开正压室丝堵,变送器指示应回零位。然后按照投表顺序投用变送器。 (2):液位突然变小:主要检查正压室引压系统是否堵、漏、集气、缺液、平衡阀是否关死等。检查引压系统是否畅通的具体方法是停变送器,开排污阀,检查排污情况(不能外泄的介质除外)。

行测常识判断练习题及答案

行测常识判断练习题及答案 行测多做对几题,名次就会提前,结果也许就迥然不同,多做习题,熟能生巧。你想知道行测常识判断练习题有哪些吗?接下来就一起分享本人为大家整理的行测常识判断练习题吧! 行测常识判断练习题:自测练习 1.羊群效应,一般用以比喻人都有一种从众心理,从众心理很容易导致盲从,而盲从往往会陷入骗局或遭到失败。 根据该定义,下列不属于羊群效应的是( )。 A.股市里,大部门散户追涨时信心百倍、蜂拥而至,大盘跳水时,纷纷慌忙而逃 B.由于职场竞争越来越激烈,大部分都认为公务员是个稳定的职业,于是大批高校毕业生甚至已经有了工作的年轻人纷纷报考公务员。 C.班主任老师和数学老师在考试前告诉学生这次考试很难,结果大部分同学在考试中表现失常。 D.平时无人问津的衣服款式或颜色,一旦被媒体宣传为本年度流行款式或颜色,大家就会抢购。 2.群体,通常指的是相对于个体的各种社会成员的聚合,实际上就是一种人的集合体。可分为正式群体、非正式群体和准群体。准群体是指没有组织结构,人与人之间有某种联系,有一定程度的共同关注点,有可能在某些时候形成集团,但目前还没有组织起来的人群。 以下属于准群体的是( )。 A.某地,某大型家族举行大型宴会祭袓,在宴会上很多人都互相不认识 B.在网络某社区,一些从未谋面的野外运动爱好者商

议去某地登山 C.国庆期间,十余万名来自各地的游客到颐和园游览参观 D.某部官兵在训练途中看到有汽车遭遇泥石流,迅速组织救援 3.对抗,在生态学中指生活在一起的两种不同种类的生物,一方或双方遭受损害的关系。对抗通常是不同生物为占据同一生态位而产生的结果。可分为侵害、抗生和竞争,一种生物受益而另一种生物遭受损害的属于侵害;一种生物遭受损 害而另一种生物不受影响的属于抗生;两种生物相互施加不利 影响的属于竞争。以下属于竞争的是( )。 A.小菜蛾的天敌蜂把卵产在小菜蛾的幼虫体内。当蜂卵孵化成功幼蜂时,幼蜂便会吃掉小菜蛾的幼虫 B.有种鸟儿常在鳄鱼身上寻找寄生虫,而由于掠食者不敢在鳄鱼身边攻击这些鸟类,使得鸟儿更安全 C.池塘中如果蝌蚪的密度过大,蝌蚪会分泌一种毒物,限制其他的蝌蚪的生长发育,甚至增加其死亡率 D.萝卜蚜和桃蚜混合饲养达一定密度时,产蚜量均显著下降,但桃蚜产蚜量显著高于萝卜蚜 4.倒脱靴是围棋死活问题中的一种独特的棋形,指在对方踢掉自己的数子后,自己再反过来叫吃,擒住对方数子。 下列关于倒脱靴的贴切描述是:( ) A.置之死地而后生 B.一箭双雕 C.虎口脱险 D.赴汤蹈火 5.遗产:是指公民死去时所遗留的个人合法财产,它

现场仪表常见故障分析及处理

目录 1温度测量仪表常见故障分析及处理 (2) 热电阻部分 (2) 热电偶部分 (2) 2压力测量仪表常见故障分析及处理 (4) 现场压力表部分 (4) 压力变送器部分 (6) 3流量测量仪表常见故障分析及处理 (7) 电磁流量计部分 (8) 涡街流量计部分 (11) 质量流量计部分 (13) 4液位测量仪表常见故障分析及处理 (15) 磁翻板液位计部分 (15) 钢带液位计部分 (16) 差压式液位计 (16) 导波雷达液位计部分 (17) 磁致伸缩液位计部分 (17) 5分析仪表常见故障分析及处理 (18) 酸度计仪表部分 (18) PH计仪表部分 (19) 氧化锆仪表部分 (19) 密度计仪表部分 (21) 6过程称重仪表常见故障分析及处理 (21) 二执行仪表部分 (23) 1电动执行机构(阀门)部分 (23) 2气动开关阀部分 (29) 3气动调节阀部分 (30)

一测量仪表部分 现场仪表按照功能一般分为温度测量仪表、压力测量仪表、流量测量仪表、液位测量仪表及分析测量仪表五大类。下边按照如上顺序分别介绍。 一):温度测量仪表常见故障及处理 在工业生产中温度测量元件有热电阻和热电偶两种测量元件: 1 工业热电阻的常见故障原因及处理方法 工业热电阻的常见故障有热电阻断路和短路。一般断路更常见,这是因为热电阻丝较细所致。断路和短路是很容易判断的,可用老式指针万用表的“×1Ω”档,如测得的阻值小于R0,则可能有短路的地方;若万用表指示为无穷大,则可判定电阻体已断路;也可用数字万用表测量电阻值,如果数值接近为0,则判断为短路,如果电阻数值在兆欧级别则基本可以判断为电阻丝断路。体短路一般较易处理,只要不影响电阻丝长短和粗细,找到短路处进行处理后吹干,加强绝缘即可。电阻体断路修理必须要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此以更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊接后要校验合格后才能使用。热电阻测温系统在运行中常见故障及处理方法如下表: 工业热电偶将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个焊接点1和2之间存在温差时,两者之间便产生热电势,因而在回路中形成一定大小的电流,这种现象称为热电效应。工业热电偶就是利用这一原理工作的。 工业热电偶常见故障及处理方法: