第一章数据采集与监控系统

第一节数据采集系统的基本结构

近年来,世界各国的火力发电设备发展方向是采用高参数大容量的单元式机组。机组容量越大,热力系统越复杂,需要监视的参数和操作的对象也就越多。特别是在机组的启停和事故处理过程中,机组处于不稳定的状态下工作,各种参数不断迅速变化,在同一瞬间需要同时进行几个参数的监视和操作,甚至有时要求运行人员在几分钟内完成几十个操作动作,稍有贻误就容易造成重大事故。以一台300MW机组为例,它需要监视的项目在900~1100点左右,如此多的数据如果用常规仪表去监视和测量,无论是在设计还是在运行上都有相当大的困难,一方面将使控制盘的尺寸大幅度增加,另一方面会给运行人员的监盘造成极大困难,劳动强度大,更易造成误操作,直接威协机组的安全运行。为了改变这一状况,在国内外大型火力发电机组上都广泛采用计算机对生产过程进行监视和测量,该计算机系统一般称为数据采集系统(Data Acquisition System 简称DAS),或者将其称为计算机安全监视系统、计算机信息处理系统、数据采集监视和处理系统等。

计算机数据采集系统,可采用小型机、单台微型机、或多台微型机构成。

一、小型计算机数据采集系统

以小型计算机构成的典型数据采集系统如图6-1所示。

小型计算机数据采集系统采用双总线式结构,即内存总线与I/O总线分开。系统中所有的过程变量经过程通道连接在I/O总线上,其中包括各种模拟量输入、开关量输入、脉冲量输入、模拟量输出、开关量输出等。在I/O总线上还挂有专用接口,用以连接其它计算机装置或系统。在I/O总线上挂有硬盘驱动器,用以存贮操作系统、各种文件及数据。磁盘由专门的文件管理系统进行管理。主要人机联系设备有:运行人员操作台、工程师操作台和程序员操作台,亦挂在I/O总线上。

由小型计算机构成的数据采集系统具有以下特点:

(1)由于小型机一般设有专门的I/O总线和I/O处理机,所以它与外部或外围设备交换的信息可以由I/O处理机进行处理,这样就可以加快I/O处理的速度和提高外设与主机之间工作的并行程度。

(2) 小型计算机具有较高的运算速度和处理能力,可以进行大量的、复杂的运算和数据处理,因此,规模比较大和运算比较复杂的数据采集系统可以采用小型机构成系统。

(3) 小型计算机具有比较强的外部设备驱动能力,因此可以满足各种不同层次的数据处理要求。

(4) 小型计算机一般配有比较完善的指令系统,而且能够支持多种高级语言,具有更加完善的操作系统和应用软件。

图6-1 小型计算机DAS 系统框图

二、 微型计算机数据采集系统

以微型计算机构成的数据采集系统如图6-2所示。

微型计算机DAS 系统一般采用单总线结构,目前比较流行的总线有STD 总线、S100总线、MULTIBUS 总线、APPLE Ⅱ总线、IBM-PC 总线等。

所有的过程I/O 都经过相应的模件送入系统,这一点同小型计算机系统差别不大。但由于没有I/O 处理机,所以一切I/O 操作都要由CPU 去管理。

在这种类型的系统中,常用的人机联系设备有CRT 、键盘和打印机。另外,系统一般不设程序员操作台,程序员同工程师合用一台终端设备。在更小的系统中,所有的工作均在运行员用CRT 和键盘上进行。

微型计算机数据采集系统的特点是: 内存

CP U 中央处理器I/O 处理器

模拟量输入/输出

开关量输入/输出脉冲量输入被控过程Monitor

CRT和键盘

打印机

Monitor

CRT和功能键盘

打印机

运行人员操作台工程师/程序员操作台

外存I/O总线内存总线

(1)系统的结构简单、容易实现,能够满足中、小规模数据采集系统的要求;

(2)微型计算机对环境的要求不像小型机那样苛刻,能够在比较恶劣的环境下工作;

(3)微型计算机的价格低廉,可降低数据采集系统的投资,即使是比较小的系统,也可以采用它;

(4)采用微型计算机的数据采集系统可以作为分布式数据采集系统的一个基本组成部分进一步扩充。

(5)微机的应用有比较坚实的基础,各种I/O 模板及应用软件都比较齐全,便于使用,便于维修。

图6-2 微型计算机DAS 系统框图

三、 分布式数据采集系统

分布式数据采集系统的结构如图6-3所示。

分布式数据采集系统是计算机网络技术不断发展的产物,它由若干个“站”和通讯网络组成。“站”一般可分为三类:数据采集站、运行员操作站和工程师操作站。

事实上,一个分布式数据采集系统配上基本控制站以后,就可形成分散控制系统,所以有关分布式数据采集系统中的其他问题,如通信问题、人机接口问题、系统组态问题都与分散控制系统基本相同。分布式数据采集系统的主要特点是:

(1)系统的适应能力强 无论是大规模的系统,还是中小规模的系统,分布式系统都能够适应,因为它可以通过选用适当数量的数据采集站以及适当数量的运行员操作站来达到此目的。小型计算机和微型计算机DAS 系统就不是这样,一个小型计算机DAS 系统用于小规模的生产过程显得大材小用,而一个微型计算机DAS 系统用于大规模的生产过程则显得力不从心。

(2)系统的可靠性高 由于采用了多个以微处理机为核心的智能装置,所以它不像小ROM 外设接口模拟量输入/输出

开关量输入/输出脉冲量输入被控过程Monitor

CRT和键盘

打印机

总线RAM CP U

型计算机系统那样,一旦CPU 发生故障,就会造成整个DAS 系统瘫痪。某个数据采集站发生故障,只影响一部分参数的监测,而不会对系统其它部分造成任何影响。

(3)系统的实用响应性好 系统中各个微处理机之间是真正“并行”工作的,所以系统的实时影响特性比较好,这一点对于数据采集这类应用来说还并不显得特别重要,但对于控制系统来说,则是一个很突出的优点。

(4)对系统硬件的要求比较低 由于分布式数据采集系统采用了多机并行处理方式,所以每一个微处理机仅完成数量十分有限的数据采集和处理任务,因此,它对硬件的要求比较低,可以用廉价的硬件组成高性能的系统。这是其它方案所不可比拟的。

图6-3 分布式DAS 系统框图

第二节 数据采集系统的基本功能

计算机数据采集系统应具备的基本功能一般有:数据采集、输入信号预处理、报警、开关量变态处理、事故顺序记录、CRT 显示、打印制表与拷贝、操作请求与操作指导、事故追忆、二次参数计算、性能计算和经济分析、人机联系等。以下以润金电厂350MW 超临界机组的数据采集系统为例,说明数据采集系统的基本功能。

一、 350MW 超临界机组DAS 概述

该机组数据采集系统(DAS )作为DCS 的一部分,应连续采集和处理所有与机组有关的重要测点信号及设备状态信号,以便及时向操作人员提供有关的运行信息,实现机组安全经济运行。一旦机组发生任何异常工况,应及时报警,提高机组的可利用率。 运行员操作站数据采集站被

Monitor CRT和专用键盘

打印机工程师操作站Monitor CRT和键盘打印机数据采集站

数据采集站

DAS的基本功能包括:

(1)显示:包括模拟图显示、操作显示、成组显示、棒状图显示、报警显示等。

(2)制表记录:包括定期记录、事故追忆记录、事件顺序(SOE)记录等。

(3)历史数据存储和检索

(4)性能计算

二、350MW超临界机组DAS的功能

(一)数据采集功能

(1)按规定的扫描周期,连续地采集全部模拟量。扫描周期视模拟量参数重要性及变化速度而定。

(2)在1秒种内,对全部的开关量进行一遍采集更新。

(3) 对于重要的开关量变态,需要进行事件顺序记录,系统能够在采集过程中区分先后秩序,精度为1~5毫秒。

(4)具有采集脉冲量的功能,通过系统内部计数器,接受发电量,用电量等的脉冲信号,应用软件按一定周期读入计数值。

(二)输入信号预处理功能

(1)对所有模拟量输入信息,通过极值、变化率、相关比较等办法作正确性判断和误差检查,包括对变送器信号故障的检查和处理,对不正确的或误差超限的信号进行自动显示报警。

(2)对波动较大的模拟信号进行数字滤波,以消除噪声(如汽包水位、主汽和给水流量、炉膛负压等)。

(3)对热电偶、差压流量等非线性模拟量输入信号进行线性化处理。

(4)具有热电偶冷端温度补偿和开路检查功能。

(5)实现信号的工程单位变换,包括标度变换、标准校正、漂移测试、增益优化、偏移校正等。

(6)对开关量输出信号进行有效性检查。

(7)对脉冲量信号进行累积,并具有自清零和溢出指示。

(三)CRT显示功能

每个CRT均可将全部过程变量的实时数据和运行设备的状态,以适合于运行人员监视的方式显示出来,屏幕上显示的内容统称为画面。

1、画面显示的基本要求

(1)采用最新的窗口显示技术,提供的显示应具有诸如多窗口显示、滚动画面显示、图像缩放显示、菜单驱动显示等功能。

(2)操作和监视显示应按层组织(例如分为概貌显示、区域显示和功能组显示)。以使运行人员方便地翻页,获得操作所必需的细节和对特定的工况进行分析。

(3)应提供快捷切换显示的手段(如导航窗口、下拉菜单),使运行人员无须对画面的切换步骤有过多的记忆;同时还应提供热键,允许运行人员一次击键即能调出由于监视或控制的其它显示画面。

(4)每个LCD应能综合显示字符和图象信息,机组运行人员通过LCD实现对机组运行过程的操作和监视。

(5)应可显示DCS系统内所有的过程点,包括模拟量输入、模拟量输出、数字量输入、数字量输出、中间变量和计算值。对显示的每一个过程点,应能显示其标识号、英文说明、数值、性质、工程单位、高低限值等。

2、机组模拟图显示

用于表示炉、机、电等各局部工艺系统流程的画面。

每幅画面能显示过程变量的实时数据和运行设备的状态(包括中间计算值和调节阀门/挡板的位置),这些数据和状态应每秒更新一次。显示的颜色或图形应随过程状态的变化而变化。棒状图和趋势图应能显示在任意一个画面的任何一个部位上。

运行人员可通过点击画面中的任何可操图例或实时显示数据,对被控装置进行手动控制或对数据内容进行查询。画面上的设备正处于自动顺控状态时,模拟图上应反映出运行设备的最新状态及自动程序目前进行至哪一步。若自动顺序失败,则应有报警并显示故障出现在顺序的哪一步,且可切换到自动顺序逻辑原理图,显示条件满足情况。

用户可在工程师站和操作员站上,使用该站的画面生成程序自己制作和修改画面。

3、操作显示

操作显示可按不同类型(如调节、顺控)分层(概貌、功能组显示等)设计。对机组和设备运行时的操作指导由LCD的图像和文字显示出来。操作指导划分为四个部分:起动方式、正常方式、停机和跳闸方式。

所有的操作许可、联锁、闭锁条件和正在执行的控制逻辑都可通过梯形图或类似的画面在线看到。运行人员或工程师可通过各种主控和功能组操作显示画面,对控制方式、控制回路和参数进行操作或调整。

4、标准画面显示

标准画面显示包括报警显示、趋势显示、成组显示、棒状图显示等标准画面显示。

(1)成组参数显示

在技术上相关联的模拟量和数字量信号,应组合成成组显示画面,并保存在存储器内,便于运行人员调用。成组显示应能便于运行人员按需要进行组合,并且根据需要存入存储器或从存储器中删除。

(2)棒状图显示

将同类参数用水平或垂直棒图排列在一起,以显示数值大小的画面。每条棒均配以刻度比例尺和越限标记,用不同颜色区别越限情况,并与棒图同步地配以实时的数字参数显示。

(3)趋势显示

提供450点历史数据的趋势和450点实时数据的趋势显示。趋势显示可用整幅画面显示,也可在任何其它画面的某一部位,用任意尺寸显示。所有模拟量信号及计算值,均可设置为趋势显示。

在同一幅LCD显示画面上,在同一时间轴上,采用不同的显示颜色,应能同时显示8个模拟量数值的趋势。在一幅趋势显示画面中,运行人员可重新设置趋势变量及量程、趋势显示数目、时间标度、时间基准及趋势显示的颜色。

趋势显示应可存储在内部存储器中,存储时间至少为72小时,并应便于运行人员调用,运行人员亦可按要求组态趋势并保存在外部存储器中,以便调用。

(4)报警显示

通过接点状态的变化,或者参照预先存储的参考值,对模拟量输入、计算点、平均值、变化速率、其它变换值进行扫描比较,分辨出状态的异常、正常或状态的变化。若确认某一点越过预先设置的限值,LCD屏幕应显示报警画面,并发出声响信号。

报警分析软件应具有自学习功能,运行人员对报警的正确处理可被载入分析软件的信息库,以便下一次报警产生时指导运行人员正确操作。

报警显示应按时间顺序排列,最新发生的报警应优先显示在报警画面的顶部,每个报警点可有六个不同的优先级,并且六种不同的颜色显示该点的Tag,加以区分。

5、其它显示

(1)Help显示

在线的Help显示软件包可帮助运行人员在机组的启、停、运行或紧急工况时,进行操作帮助。

(2)系统状态显示

系统状态显示应表示出与数据高速公路相连接的各个站的状态。各个站内所有I/O模件的运行状态均应包括在系统状态显示中,任何一个站或模件发生故障,相应的状态显示画面应改变颜色和亮度以引起运行人员的注意。

(四)记录

所有记录均可对标题进行编辑,记录功能可由程序指令或运行人员指令控制,数据库

中的所有过程点均可以进行记录。

(1)定期记录

定期记录包括交接班记录、日报、和月报。对交接班记录和日报,系统可在每一小时的时间间隔内,提供500个预选变量的记录。而对月报,则在每一天的时间间隔内,提供500个预选变量的记录。在每一个交接班后,或每一天结束时,或每一个月结束时,可自动进行记录打印或根据运行人员指令召唤打印。

(2)运行人员操作记录

系统应记录运行人员在集控室进行的所有操作项目及每次操作的精确时间,以及准确的操作站名。通过对运行人员操作行为的准确记录,可便于分析运行人员的操作过程,分析机组事故的原因。

(3)事件顺序记录(SOE)

SOE系统作为DCS整体的组成部分,提供高速顺序记录,其时间分辨率不大于1ms。所有事件记录应参比于同一时间标准。SOE具备以下功能:在SOE数据收集启动后通知操作员站和报警打印机;SOE卡件具备数字量输入卡件的所有功能;SOE报表的历史数据存储和检索功能。

接入该装置的任一测点发生状态变化至特定状态时,立即启动事件顺序记录装置。事件顺序记录应包括测点状态、描述、按时间顺序排列,并按时、分、秒和毫秒打印出来。

(4)跳闸记录

提供跳闸后的分析记录。一旦检测到机组某一主设备跳闸,程序应立即打印出表征机组主设备128个变量的完整记录,提供跳闸前10分钟以10秒时间间隔和跳闸后5分钟以1秒时间间隔的快速记录。

(5)操作员记录

操作员记录可按要求进行。可预先选择记录打印的时间间隔或立即由打印机打印出来。操作员记录可由20个组构成,每组16个参数。所有具有地址的点均可设置到操作员记录中。

(6)设备运行记录

可连续记录出泵、风机等主要设备的累计运行小时数和启停次数,自动调节系统的连续运行时间和累计运行时间以及其它考核指标等,上述数据须每天定时上传给SIS系统。

(7)报警记录

报警记录至少应有5000个存储报警点。

(五)历史数据的存储和检索(HSR)

设置HSR的目的是为了保存长期的详细的运行资料。提供的历史数据站具备系统和网络管理、数据库管理、数据存储及检索功能。在DCS的任何操作员站上均能进行历史数据的检索,并设立一台独立的历史数据站。

(六)性能计算

在线性能计算主要是计算汽轮发电机组及其辅机的各种效率及性能参数。计算值可上传至SIS,作为全厂性能计算的依据。性能计算软件包带有焓熵值自动调用功能。性能计算的主要内容如下。

1、热力系统性能计算

热力系统性能计算的主要项目有:机组净热耗率、循环热效率、汽轮机内效率、汽轮机各缸效率、锅炉效率、加热器效率、凝汽器效率、空气预热器效率、给水泵和给水泵汽轮机效率等。

2、电气系统性能计算

电气系统性能计算的主要项目有:发电机有功电度和无功电度、厂用电率、厂用电量、发电机功率因数、主要设备运行小时数、断路器跳合闸次数、发电机发电量、发电机负荷曲线、厂用电负荷曲线等。

3、锅炉超温统计

根据电厂运行和事故处理规程,编制和设计机组和设备运行时的超温统计,并由LCD 的图像和文字显示出来。

(七)人机联系功能

人机联系功能分为三个方面,即运行员操作功能、工程师操作功能和程序员操作功能。

1、运行员操作功能

运行员可通过运行员操作台上的键盘和CRT与数据采集系统对话,选择所需要的画面,或者请求打印某些参数。另外,还可以设定系统的运行方式,关闭或开放某些测点,设定打印点和打印时间,等等。

2、工程师操作功能

面向生产管理的工程师利用DAS系统所配置的终端和键盘,可完成系统生成、参数设定和修改、表格设定和修改以及各种文件的查阅和修改等。工程师还可以设定各测点的报警值、标度变换系数、各种曲线的基值和比例尺,选择自动推出的画面,修改或建立各种画面等等。

3、程序员操作功能

面向计算机软件的程序员,一般通过终端设备来管理DAS系统的软件。这些管理工作包括:软件的开发、调试、装入、启动、挂起、撤消等等。另外还可以观察软件系统的运行情况,获取系统和用户程序的动态参数。

三、350MW超临界机组数据输入输出的分类统计

进入数据采集系统的参数,既是需要实时监视的参数,同时也应满足计算机应用功能的要求。根据数据种类的不同,采集系统的输入大体上分模拟输入、开关量输入、脉冲量输入等,采集系统的输出大体上分模拟量输出和开关量输出。

(一)模拟量输入

模拟量是生产过程中连续变化的参量,如温度、压力、流量、电压、电流等。一般来说,除辅助车间工艺系统的某些检测参数(已进入小型巡测装置的检测温度和一些配有专用显示仪表的成份分析、火焰检测等参数)外,模拟量均应输入主数据采集系统。具体来说,包括以下参数:

1. 机组起停、运行及事故处理过程中需要监视和记录的参数;

2. 实时制表所需要的参数;

3. 二次参数计算、参数修正或补偿所需要的相关参数;

4. 主要性能计算和经济分析所需要的参数;

5. 重要的风门、档扳开度及油动机行程等参数;

6. 主要电气参数。

如果根据模拟量信号种类来分的话,大致上有热电阻信号(主要有pt100、pt10、Cu50等)、热电偶信号(主要有K分度、E分度、T分度等)、传感器和变送器输出信号(主要有0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V、0~10V等)等几种类型。

当然,以上所述信号主要指就地设备取来的信号,除此之外,分散控制系统的其它子系统已有的参数,可通过通信网络传入数据采集系统;汽轮机DEH系统的某些参数,宜通过通信接口进入数据采集系统;辅助车间系统,如果采用可编程序控制器,也可通过通信接口输入系统,以便运行人员在集控室对全厂运行情况进行监视。

表6-1 模拟量输入参数的采样周期

测量参数采样周期(秒) 汽机转速、凝汽器真空、炉膛负压、汽包水位≤1

压力、风压、负压、真空、主蒸温度、电气参量≤5

液位≤10

温度≤30

成份、物位≤60 模拟量输入参数的采样周期是根据模拟量的动态特性及重要性进行确定的,一般不得低于表6-1所示标准。

(二)开关量输入

开关量输入也可称为数字量输入,它反映的是状态变化的数据,其主要功能是记录被监视和控制点的状态。它只记录两种状态信息,即用“1”和“0”信号来表示“有”和“无”,“投”和“切”、“开”或“关”等相互对立的状态。一般来说,开关量可分为以下几类:

1. 反映各种阀门、挡板、执行器开关状态的接点;

2. 反映主机和主要辅机运行状态的接点;

3. 主要保护动作输出及重要参数越限报警接点;

4. 反映各系统及设备电源监视的接点;

5. 反映操作状态的接点;

6. 反映连锁、保护及自动装置切换状态的接点;

7. 发电机—变速器组断路器和隔离开关状态接点;

8. 高、低压厂用变压器断路器状态接点。

从重要性上来分,开关量信号输入有一般型开关量输入和中断型开关量输入两类。一般型开关量输入反映的是一般的状态变化或报警状态变化;而中断型开关量输入反映的是引起机组跳闸的主要保护状态,中断型开关量的变化应引起某些画面的自动推出并参与事故顺序记录,事故顺序记录的分辨率要求很高,因此,中断型开关量的处理要重要和复杂得多。

(三)脉冲量输入

数据采集系统应有适当数量的脉冲量输入接口,主要用于输入电量及汽机转速、电泵转速等脉冲量变送器信号。

(四)模拟量输出和开关量输出

数据采集系统的模拟量输出接口主要用于模拟趋势记录仪,在较高控制水平的电厂往往不单独设立趋势记录仪,此时模拟量输出接口可不予考虑;少量的开关量输出接口,主要供数据采集系统故障报警用,同样,采用DCS系统以后数据采集系统故障可和其它子系统故障同时进行考虑,在具有更高自动化水平的电厂,甚至可不设常规报警系统,此时,开关量输出接口也可不予考虑。

(五)350MW机组输入输出点数。

对于350MW机组,数据采集系统的输入/输出规模可参见表6-2。

表6-2 300MW机组DAS系统输入/输出规模

序号通道类别点数

1 模拟量输入

其中:高电平输入

低电平输入

2 开关量输入

其中:一般型开关量输入

中断型开关量输入

3 脉冲量输入

4 模拟量输出

开关量输出

四、输入数据的前置处理及二次计算实用方法。

(一)输入数据的前置处理

如前所述,进入DAS系统的测点类别很多,有温度、压力、流量、水位、速度等等。通常,各种传感元件必须将这些参数转换成相应的电参数,并将这些电参数进行预处理,转换成统一的电压或电流信号,再通过A/D转换器变换成数字量送入计算机,完成数据采集过程。在DAS系统基本功能一节中,介绍了输入信号处理的基本要求,即对采入数据必须进行一系列的简单处理如标度变换、有效性检验、线性化和数字滤波等。采入的数据只有在完成这些前置处理功能以后,方可进入存贮器或数据库中,下面就前置处理的实用方法进行简要介绍。

1. 标度变换

数据采集时,进入模数转换器(A/D)的模拟信号都为统一电平的信号。例如,某测点为主蒸汽压力,设20MPa时,压力变送器输出为20mA,进入A/D前为5V。而另一测点为主蒸汽温度,设600℃时,温度变送器输出为20mA,进入A/D前为5V。则两者经A/D变换后得到同一的数字量,但两者所代表的原有量值截然不同。所以,要由计算机来进行计算,即乘以给定的相应系数把它们恢复到原有的量值。这就是标度变换。

2. 采入数据有效性检验

其目的是判断采入的数据是否有明显的差错。以锅炉燃烧过程中的数据为例,一般有下述几种判断方法。

(1) 由于热工参数变化较慢,故可以用同一参数前一周期和后一周期的变化量来判断。如果前后周期内的变化量超过一定的范围,则该数据是不可信的。

(2) 利用相关参数的变化率互相校核。有些不同的热工参数之间存在着程度不同的相关性。因此,可以利用相关性较强的参数来互相校核。例如,汽轮机排汽温度与真空之间,第

一级压力与有功功率之间都有较强的相关性,可以互相校核数据的正确性。当排汽温度上升时,真空必然按一定关系而下降,不符合这种情况时,数据是不可信的。

(3) 对于一些较重要的参数,可以用两个测点或在同一测点处安装两台同样的变送器,用它们之间的差值进行校核。当差值超过一定数值时,采入的数据是不可信。

(4) 限值判断。各种输入数据,当超过其可能最大的变化范围时,该数据是不可信的。 根据参数的不同类型,对采入数据分别采用合适的方法加以判断。

3. 线性化处理

大多数变送器的输出电信号与被测参数之间呈非线性关系。为了提高测量的精度,需要采取线性化措施。典型的例子就是用热电偶或电阻体测量温度,其输出电压与温度之间的关系总是非线性的。其原因,一方面由于热电偶或电阻体的温度特性是非线性的,另一方面是由于转换时产生的非线性。

为了提高精度,通常将非线性函数进行分段线性化的拟合处理。而分段数则应达到分段的误差能满足测量或性能计算对于测量精度的要求。

例如:以EU 型热电偶(0~1100℃)为例,用n 段直线来逼近,则其线性化近似计算式可表示为:

V a a i i i ,1,0+=τ (n i ~1= ) (6-1)

式中: τi —被测温度;

i i a a ,1,0和—线性化系数;

V —热电偶毫伏值

现用7段直线来拟合其特性曲线,经计算其精度可达到要求的数值(误差不超过℃)。表6-3列出了各段温度范围及其线性化系数值。

表6-3 EU 型热电偶的线性化系数值 温度范围

0~ 100℃ 100~ 280℃ 280~ 480℃ 480~ 740℃ 740~ 880℃ 880~ 1010℃ 1010~ 1100℃ a 0,i

a 1,i

4.数字滤波

有些生产过程中随机干扰的噪声频率是很低的,用阻容元件的滤波器即使时间常数为秒

视频监控跟踪系统的研究

视频监控跟踪系统的研究 视频监控跟踪系统的研究 【摘要】视频监控跟踪系统是对图像信号目标进行实时自动识别,进而对目标位置的相关信息进行有效的提取,并且自动跟踪目标运动的伺服系统。在对精度与动力进行分析与研究的情况下,研发了跟踪伺服机械系统,并且开展了具备分布、集中的特点,同时对微机测控系统与网络通信系统的电路软件与硬件进行了相关的设计,探索了自适应跟踪算法的应用。 【关键词】视频监控系统;自适应跟踪算法;跟踪伺服系统 随着科学技术的不断发展与进步,视频监控跟踪系统方面的研究也取得了一定的进步。成像跟踪指的就是利用景物图像的特点对运动中的目标展开跟踪的技术,跟踪装置一般是由伺服机构与操作系统共同构成的,可以在图像信号中对跟踪目标进行实时自动识别,进而提取位置信息的一种复合技术系统。 一视频监控跟踪系统实现自动跟踪所面临的问题 ㈠运动目标的检测 在图像序列中,对于运动目标的检测是一项非常关键并且困难的研究课题,在完成运动补偿、视频理解以及视频压缩编码的过程中,均需要利用相应的运动目标检测技术,在视频理解中,开展运动目标的检测是为后续的识别、跟踪以及活动分析奠定了坚实的基础。运动目标的检测指的就是对图像序列展开相关的检测,指出与运动物体三维有关的一些点,滤除一些与运动目标无关的信息。正确检测运动目标可以极大的提高后续识别、活动分析以及跟踪的正确率。通常情况下,均需要视频监控系统展开长时间的运行,也就需要系统达到以下几点要求:一是,可以与背景的变化相适应,比如可以适应一天时间内所有时间的光照变化;二是,能够与背景物体的变化相适应,比如场景物体的移入与移出等场景的变化;三是,可以有效的对背景中一些比较大的变化进行分辨,比如显示器屏幕的闪烁等情况;四是,可以检测出光照的变化情况,并且可以在尽可能短的时间里适应这样的

数据采集与监视控制系统

一。SCADA系统概述 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA系统的应用领域很广,它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统以及电气化铁道上又称远动系统。 SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。 由于各个应用领域对SCADA的要求不同,所以不同应用领域的SCADA系统发展也不完全相同。 在电力系统中,SCADA系统应用最为广泛,技术发展也最为成熟。它作为能量管理系统(EMS系统)的一个最主要的子系统,有着信息完整、提高效率、正确掌握系统运行状态、加快决策、能帮助快速诊断出系统故障状态等优势,现已经成为电力调度不可缺少的工具。它对提高电网运行的可靠性、安全性与经济效益,减轻调度员的负担,实现电力调度自动化与现代化,提高调度的效率和水平中方面有着不可替代的作用。 SCADA在铁道电气化远动系统上的应用较早,在保证电气化铁路的安全可靠供电,提高铁路运输的调度管理水平起到了很大的作用。在铁道电气化SCADA系统的发展过程中,随着计算机的发展,不同时期有不同的产品,同时我国也从国外引进了大量的SCADA产品与设备,这些都带动了铁道电气化远动系统向更高的目标发展。 二.SCADA系统发展历程 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)系统,全名为数据采集与监视控制系统。SCADA系统自诞生之日起就与计算机技术的发展紧密相关。SCADA系统发展到今天已经经历了三代。 第一代是基于专用计算机和专用*作系统的SCADA系统,如电力自动化研究院为华北电网开发的SD176系统以及在日本日立公司为我国铁道电气化远动系统所设计的H-80M系统。这一阶段是从计算机运用到SCADA系统时开始到70年代。 第二代是80年代基于通用计算机的SCADA系统,在第二代中,广泛采用VAX等其它计算机以及其它通用工作站,*作系统一般是通用的UNIX*作系统。在这一阶段,SCADA系统在电网调度自动化中与经济运行分析,自动发电控制(AGC)以及网络分析结合到一起构成了EMS系统(能量管理系统)。第一代与第二代SCADA系统的共同特点是基于集中式计算机系统,并且系统不具有开放性,因而系统维护,升级以及与其它联网构成很大困难。 90年代按照开放的原则,基于分布式计算机网络以及关系数据库技术的能够实现大范围联网的EMS/SCADA系统称为第三代。这一阶段是我国SCADA/EMS系统发展最快的阶段,各种最新的计算机技术都汇集进SCADA/EMS系统中。这一阶段也是我国对电力系统自动化以及电网建设投资最大的时期,国家计划未来三年内投资2700亿元改造城乡电网可见国家对电力系统自动化以及电网建设的重视程度。 第四代SCADA/EMS系统的基础条件已经或即将具备,预计将与21世纪初诞生。该系统的主要特征是采用Internet技术、面向对象技术、神经网络技术以及JAVA技术等技术,继续扩大SCADA/EMS系统与其

最新 安全生产综合监测监控系统管理办法(公司)

word
附件 :
安全监测监控系统管理规定
第一节 一般规定
第一条 第二条 第三条 第四条
第五条
第六条
安全监测监控装备包括:矿井综合监控系统(KJ95N)、井下人员定位系 统(KJ69)、光纤工业电视系统(KJ28)。 各生产区队编制采区设计、采掘作业规程和安全技术措施时,必须对安 全监测设备的种类、数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设,断电区 域等作出明确规定,并绘制布置图和断电控制图。 采煤工作面以及煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面,必须 在工作面设置甲烷传感器;在回风流中的机电设备硐室的进风侧必须设 置甲烷传感器。 矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人 员、班长、安全监测工下井时,必须携带便携式甲烷检测报警仪或数字 式甲烷报警矿灯。瓦斯检查工下井时必须携带便携式甲烷检测报警仪和 光学甲烷检测仪。 采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器; 掘进工作面采用串联通风时,必须在被串掘进工作面的局部通风机前设 置甲烷传感器;采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷监测报 警仪。 设置甲烷传感器的地点,必须实现甲烷超限断电功能,其断电范围必须 符合《煤矿安全规程》规定。
第二节 安全监测监控设备的安装、使用和维护
第七条 生产使用单位应在开工前 5 天,根据已批准的作业规程和安全技术措施, 提出《安全监测监控设备安装申请单》,由矿总工程师审批后,送交电讯 科监测队。《安全监测监控设备安装申请单》中应有安全监控设备的种类、 数量,现场通风系统、供电系统示意图、布置图和断电控制图等内容。 在安装配电系统时,使用单位或机电部门必须根据断电范围的要求,提 供断电条件,并接通安全监测监控设备的井下电源及断电控制线,在连 接时必须有监测人员在场监护。安全监测监控设备的供电电源必须取自 被控开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。
第八条 电讯科监测队接到《安全监测监控设备安装申请单》后,应及时编制《安 全监控设备安装措施》,报矿总工程师审批,并在规定的正常运行日期之 前完成安装、调试工作。《安全监测监控设备安装措施》应包括以下内容: 现场通风系统、供电系统示意图,断电仪主机(监控分站)、各种传感器
1

城市燃气管网监测、燃气管网实时监控系统

城市燃气管网监测、燃气管网实时监控系统
系统概述: 燃气系统是城市基础设施的重要组成部分,对社会环境和现代化城市建设起着举足轻 重的作用。为了保证然气输配管网的安全运行和稳定供气,提高现代化的供气管理水平, 城市燃气管网监测(燃气管网实时监控系统)应运而生。 系统组成: 城市燃气管网监测由四个部分组成。 监测中心:主要硬件:防火墙、服务器、计算机、交换机、打印机等。 主要软件:操作系统软件、数据库软件、燃气管网无线监控系统软件。 通信网络:移动 GPRS 网络,INTERNET 公网(需绑定固定 IP)。 抄表终端:燃气管网监控设备(GPRS RTU)DATA-6216/6218。 计量设备:压力变送器,燃气流量计,温度变送器,可燃气体检测仪等。 系统拓扑图:
财务结算系统
BS 服务器
值班员计算机
交换机
防火墙 INTERNET 公网 公司领导或上级管理
GPRS 网络
燃气管网监控设备 DATA-6126
燃气管网监控设备 DATA-6128
燃气管道压力、温度、流量、 可燃气体变送器。
燃气管道压力、温度、流量、 可燃气体变送器。
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/6517446402.html,

主要功能: ◆ 采集燃气管道压力、温度、流量、气体泄漏及电池电压等数据。 ◆ 将采集数据主动上报到监控中心;支持定时上报和监测数据超限上报。 ◆ 支持电池供电方式,无需外部供电功能。 ◆ 支持对各种类型仪表对接功能(串口信号、4-20mA 信号、脉冲信号)。 ◆ 支持历史数据查询功能,报表生成功能,自动生成各种报表。 ◆ 支持测点数量 65535 个。 ◆ 易维护性,系统操作简便,抄表终端支持远程维护管理。 ◆ 采用 GPRS/CDMA、短消息无线通信方式。 ◆ 现场可存储、显示、查询压力、流量等数据及工作参数。存储数据≥1 万条。 ◆ 数据存储间隔、数据上报间隔可以设置。 ◆ 电池寿命根据上报频率确定,可达到 1-3 年。 ◆ 为现场压力变送器提供直流电源:5V、12V、24V。 ◆ 支持远程升级设备程序、设定参数。
燃气管网无线监控系统软件:
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/6517446402.html,

数据备份管理规定

计算机数据备份管理规定 各单位、部门: 为保证本部门计算机所保存的数据和信息安全,加强和规范公司计算机数据和信息管理,特制定本规定。 本办法适用于公司所有使用计算机进行日常办公、信息化系统操作、自动化控制系统操作的部门与员工,本规定自下发之日起执行。 1、职责 1.1 计算机使用者负责所使用计算机的数据备份操作,涉及到信息监控系统、自动化控制系统用计算机,有关单位和部门要指定专人负责。 1.2 各单位、部门的负责人是本部门数据备份管理、信息安全管理的第一责任人。各部门负责人要了解本部门需要备份的数据内容与类型,落实备份要求,防范可能出现的数据风险,对本部门数据备份情况要进行不定期抽查,对不按规定备份要立即予以纠正。 1.3 监测监控信息中心网络管理员负责公司各部门数据备份技术支持、培训、监督核查工作。 2.数据备份管理 2.1 备份方法及要求 2.1.1 数据备份采用人工备份的方式,备份分重要数据备份、重要文档资料备份、信息监控系统数据库原始数据备份、计算机操作系统备份、应用软件备份。所有备份工作必须由操作人员做详细记录,要求记录备份的内容、时间及次数。 2.1.2 计算机需要备份的数据、文档资料要随时归档备份并异地存放, 每周至少备份一次,日新增数据量大、财务、销售、经营调度等部门的数据必须每天备份一次,每月整理一次,备份方法实行三重备份方式,即本地硬盘、移动存储设备(网络硬盘)、光盘刻录保存并进行异地存储。备份介质由各部门自行准

备,并妥善保管。计算机操作系统应使用正版软件,每周打一次补丁,每季度用Ghost做镜像备份。应用软件更新后,及时用光盘刻录方式转存。 2.1.3 每年元月,各部门将上一年的所有数据分类,完整、真实、准确地以刻录光盘的形式存档,然后交由部门负责人保管。 2.1.4 应定期检查备份介质的可用性,若发现介质已经不能使用,应及时更换新介质并对重要数据进行转存处理。 2.1.5 备份数据资料保管地点必须满足防火、防热、防潮、防尘、防盗等条件,并指定专人保存。 2.1.6 计算机需要重装操作系统时,必须自行确认其系统所在硬盘所有盘符中重要数据有异地备份,以防止意外发生(有少数计算机会因病毒、硬盘损坏或是磁盘分区问题,存在重装系统后若干磁盘打不开提示格式化现象)。 2.1.7 监测监控信息中心网络管理员定期对员工数据备份执行情况进行监督核查。 2.2 关于数据丢失 2.2.1 网络管理员在对各部门备份数据核查的过程中,发现数据未备份或是备份不及时、不完整的情况,应及时指出,并向全公司通报。 2.2.2 因可控的人为原因造成重要数据(例如行政办公、技术、销售、人事及财务等)遗失的,公司根据损失情况将对责任人进行严厉处罚,涉及到企业安全的,依法追究刑事责任。 2.2.3 如因违反计算机数据备份管理规定,造成备份数据不完整或丢失,由此造成的损失及数据恢复费用由各部门自己承担。 2.2.4 各部门统一由监测监控信息中心安装正版网络杀毒软件,并定期更新病毒数据库和定期查杀毒,如果因杀毒软件误操作破坏数据,各部门应保持原始状态,由监测监控信息中心联系杀毒软件服务商进行数据恢复。

无人岛监控系统解决方案20151230

XX边海防监控系统 方案

目录 1. 概述 (3) 1)军队边海防现状 (3) 2)现今边海防需求 (4) 3)本单位关于边海防监控的建议 (5) 4)边海防系统 (6) 2. 系统组成 (7) 3. 系统应用 (8) 1)无人岛屿多模复合光电雷达预警监视取证系统应用 (8) 2)舰船多模复合光电雷达预警监视取证系统应用 (9) 3)边海防多模复合光电雷达预警监视取证系统应用 (10) 4)政府机关及军队营房光电与雷达监控应用 (11) 5)单兵式手持光电监控布防应用 (12) 6)组网式应用 (13) 4. 系统功能 (14) 5. 系统特点 (15) 6. 技术指标 (17) 7. 系统配置 (19) 8. 总结及展望 (20)

1.概述 1)军队边海防现状 从2004年起,我国启动海防基础设施建设,国家投资20多亿元人民币进行边防基础设施建设,在沿海地区修建执勤码头、监控站,监控中心和部分辅助设施,越来越多的视频监控系统应用到了边海防哨所中。 近十多年来国家在沿边沿海地区共修建光缆近3万余公里,全军所有边防连以上单位和大多数固定哨所已联通光缆,边海防团以上单位和大部分边海防连队,开通了电话交换网、军事综合信息网和电视电话会议系统。大部分边海防部门和单位都配备了较为先进的执勤车辆、船艇和检查检验、救援救捞、远程通信、导航定位等信息化装备。部分海警、海监队还配备了大型执法船艇和直升机。在部分边防哨所,官兵配有笔记本电脑、无线传输设备和带摄像功能的巡逻车,随着摄像头的转动,边界现场的实时画面即可传输远在百里之外的指挥室和万里之遥的总部机关。 海防部队装备设水平的提高,为视频监控系统在海防部队的应用打下了良好的基础。目前,国家和军队已陆续安排建设了700余套边海防视频监控系统和100余个监控中心,配备新型雷达等先进侦查观测器材,研制装备了新型边防巡逻车和5000余台卫星导航设备,90%的边海防一线分队和重点哨所接通了光缆,沿边沿海重点地区基本实现了昼夜实时监控。2012年发生的黄岩岛争端,以及三沙警备区的

我国燃气用户安全监控系统的建立

编号:AQ-Lw-02926 ( 安全论文) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 我国燃气用户安全监控系统的 建立 Establishment of safety monitoring system for gas users in China

我国燃气用户安全监控系统的建立 备注:加强安全教育培训,是确保企业生产安全的重要举措,也是培育安全生产文化之路。安全事故的发生, 除了员工安全意识淡薄是其根源外,还有一个重要的原因是员工的自觉安全行为规范缺失、自我防范能力不强。 摘要:分析我国燃气用户安全现状,介绍日本在保障燃气用户 安全方面的先进经验,提出我国建立燃气用户安全监控系统的建议, 论述了建立燃气用户安全监控系统的重要意义。 关键词:燃气用户;用户安全;监控系统;燃气报警器 EstablishmentofSafetyMonitoringSystemforGasUsersinChina Abstract:ThecurrentsafetystatusofgasusersinChinaisanalyzed.Theadv ancedexperienceinguaranteeingthesecurityofgasusersinJapan isintroduced.Suggestionsforestablishingthesafetymonitorin gsystemforgasusersinChinaareoffered.Theimportantsignific anceforestablishingthesafetymonitoringsystemforgasusersinC hinaisexpounded.

安全监测监控系统管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 安全监测监控系统管理规 定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3700-81 安全监测监控系统管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为更好地服务矿井安全生产,调度监视监控系统应用于生产中,现对该系统的使用与管理作以下规定:施工单位编写作业规程和安全技术设施时,必须对安全检测系统作出设计,内容包括设备的种类、数量和位置。动力开关和被控开关的安设地点,控制电缆和电缆的敷设控制区域等,作出明确规定并绘制布置图。 一、安全监视系统: 在使用过程中探头及线缆、接线盒由该地点的施工单位负责日常维护监管,否则损坏或破坏,除按原值赔偿外,并追究单位负责人及相关责任人的责任。 二、安全监控系统: 1、各分站点由各分站地点的单位负责监管。线缆、接线盒、甲烷传感器由责任区内的使用单位监管,损

坏或破坏除按原值(甲烷传感器3千元)赔偿外并追究单位负责人及相关责任人的责任。 2、各分站主机应安设在便于人员观看、调试、检验及支护良好,无滴水无杂物的进风巷道或峒室内,其离地板高度不小于300mm或吊挂。 3、甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板不大于300mm,距巷道侧不小于200mm。掘进工作面的甲烷传感器不得挂在风筒的同一侧,禁止用新鲜风流直吹甲烷传感器。 4、工作面完工后由使用单位负责回撤设备及线缆并及时交回调度室。 三、监控系统的使用与管理: 1、掘进工作面距迎头回撤的距离不小于100M,放炮后挂在距迎头6M,采煤工作面放炮前向外回撤不小于50M,放炮后挂在距工作面10M范围内,线缆吊挂符合《煤矿安全规程》标准,此项工作由本工作面班组长负责回撤及敷设。 2、使用单位应在开工前5天根据已批准的作业规

监控系统的数据备份

监控系统的数据备份 一.前言 组态软件的应用已经拓展到了社会各个领域,每个厂商在监控系统中都预安装了系统软件和组态软件。实践证明监控系统运行越正常.用户的安全运作和生产活动对监控系统的依赖性越强,这就带来一个后患,如果监控系统出问题危害就越大。为了避免软件出问题影响监控系统的正常运行,监控系统的数据备份就显得很重要了。通常监控系统数据受损不外乎以下三个方面造成:一是来自自然界的破坏.其破坏程度是灾难性的,如未进行备份,数据将永久丢失;二是由于监控系统硬、软件本身故障,这是可以预防和补救的.但系统恢复的前提是有完整的数据备份;三是由于人为的因素,如误操作,这也是造成数据丢失的一种原因。为了保证数据的安全可靠,尽量将损失降到最小。行之有效的方法莫过于数据备份了,对监控系统备份重点是数据完整的冷备份,而在线热备份主要是历史数据。 监控系统的数据备份应包括:基础备份和软件备份两部分。 组态软件的运行平台是计算机和操作系统,而其载体是硬盘。因此基础备份主要包括:计算机的CMOS参数设置、硬盘主引导记录及分区表、操作系统及部分设备驱动程序。 软件的备份则包括:组态软件、组态数据、组态生成的应用程序、I/O设备驱动、通信设置、数据库及历史数据等、有的还有汉化平台。 二.基础备份 1.计算机CMOS设置参数的备份 所谓CMOS是计算机主板或CPU板上的一块可读写的RAM芯片,用来保存计算机当前的硬件配置信息,和用户对某些参数的设置信息,但其掉电即失,所以用电池来给关机后的CMOS供电,确保其信息不丢失。计算机在启动过程中,将自动检查CMOS芯片中的内容,以确定计算机的配置情况,故CMOS RAM 中的内容对计算机能否正常工作起关键的作用,因此必须备份CMOS参数。 最好的方法是将CMOS参数打印下来,对于多数BIOS设置,进CMOS设置界面后,按下键盘的“PrintScreen”键就可打印当前显示页(但打印机必须是接在并口上)。选择各设置项后,逐页打印下来保存。如遇到CMOS参数丢失或改变时,只需按打印出的参数进行设置即可恢复。 有的电脑书介绍采用工具软件把CMOS RAM中的数据备份到软盘上,但dlr不提倡这一方法,万一操作失误后患无穷。

卫星跟踪监控系统应用

卫星跟踪监控系统应用领域 通过卫星通讯系统(海事系统、铱星系统或舒拉亚系统),可以覆盖地面公网不能覆盖的地域,实现GPS位置监控、短报文传输、数据传输等功能。 卫星跟踪监控系统包括三部分: ● GPS卫星系统; ●通讯卫星系统(海事卫星、铱星或舒拉亚卫星系统); ●卫星地面站(海事卫星、铱星或舒拉亚卫星系统); ●卫星终端(海事卫星、铱星或舒拉亚卫星终端); ●卫星跟踪监控管理平台; 海事卫星跟踪监控系统示意图: 通讯卫星系统运行稳定可靠,卫星终端设备具有以下特点: ●体积小、重量轻; ●密闭封装,适合各种恶劣环境条件; ●内置GPS接收机,可随时报告其所处的位置; ●宽电压输入范围; ●低功耗,可使用电池或太阳能电池供电,有利于无电力情况下的监控与跟踪; ● RS232接口,可编程,无需外部控制; ●支持远端控制,参数设置; ●采用全向天线,适合陆地、水上及空中的应用。 卫星跟踪监控应用领域:

集中监控与数据采集:在勘探、油气管线、化学品储藏罐、输变电、水文水利、能源、环境、挥发性气体设施等领域的监控和数据采集系统中,把卫星终端与放置在流域、管道中的传感器相连,或附加传动装置,管理者就可以在控制中心及时得到各种监测报告,如液体的流速、浓度、温度等,并可以设置报告频率、时间和条件等,也可以进行防盗设置。可不显眼地安装以防止篡改,这些终端配置对需要管理和跟踪危险材料的企业是很重要的; 远程环境状态数据采集:在海洋、森林等不易人工采集数据的地方,把卫星终端与相应的传感器相连,可及时将采集到的各种温度、湿度、空气质量等数据传到控制中心,随时掌握海洋表面环境、森林环境等情况。也可以用于安全生产、地质灾害监测等行业; 海洋渔业行业:使用卫星短报文服务,可以发布天气预报、遇险警报、进行渔汛传递,让渔船和岸上的家人、渔船管理者及海上救急中心保持畅通的短报文交流。对于即将驶出安全海域的渔船,卫星终端还可以及时发出警告。在船舶跟踪方面处于“船舶安全警报系统 (SSAS)的核心; 长途物流及危险品运输行业:把卫星终端安装在车队的每辆车上,进行应急通信,并结合数据库管理系统进行监控和管理,帮助客户更高效地使用卡车、拖车和重型装备,从而降低成本。区域告警、紧急报警、出发与到达报告。司机的应急按钮,可发送防盗窃和防抢劫安全报警。车辆和运输物品状态信息采集传输,WebGIS服务等; 贵重货物的行踪监视:把卫星终端安装在石油船舶、集装箱、浮标、私人游艇等移动物体上进行全球追踪,能够自动报告被监测物的GPS信息,随时查询资产的位置、方向、速度和安全状态,提高海上资产的安全保障; 偏远地区旅游探险:攀登雪山、高峰,穿越沙漠、森林等交通不便,常规通信信号不能抵达的地区时,卫星终端能把GPS位置、海拔等信息随时传递给家人。应急通信、区域告警、紧急报警、出发与到达报告、WebGIS服务等; 当门、舱口或负载意外开启,发出自动报警信息。 航空应用:在飞机或直升机上安装卫星终端,对飞机进行可靠的远程监控,而且该方案是很经济的; 水利行业运营:地面水文及雨量监测中心接入和信息提供,地面水文及雨量监测中心指令互通,平安报回执确认服务; 防卫和安全应用。

质量数据采集与监控系统

精心打造 上海同望软件有限公司 成都铁路局贵阳建设指挥部 质量数据采集与监控系统

目录 1. 行业背景 (3) 2. 系统分析 (3) 2.1. 混凝土质量波动的原因分析 (3) 2.1.1. 材料组成 (3) 2.1.2. 施工工艺 (3) 2.1.3. 试验条件 (4) 2.2. 混凝土质量控制手段分析 (4) 2.2.1. 事前控制——原材料检验和配比设计控制 (4) 2.2.2. 事中控制——混凝土质量生产过程控制 (4) 2.2.3. 事后控制——混凝土质量统计分析及混凝土质量评定 (4) 3. 系统简介 (5) 3.1. 建设目标 (5) 3.2. 业务架构 (6) 3.3. 系统实现 (6) 3.4. 网络环境 (7) 4. 系统功能 (7) 4.1. 原材料试验管理 (7) 4.1.1. 试验数据处理终端 (7) 4.1.2. 试验数据查询平台 (9) 4.2. 配合比管理 (10) 4.2.1. 理论配合比 (10) 4.2.2. 配合比通知单 (11) 4.2.3. 配合比执行情况查询 (11) 4.3. 拌合站生产数据采集和监控 (12)

4.3.1. 拌合时间监控 (12) 4.3.2. 材料用量监控 (12) 4.3.3. 短信消息提醒 (13) 4.3.4. 统计分析 (14) 4.4. 压力机数据联网采集和监控 (19) 4.4.1. 压力机和万能机数据采集 (19) 4.4.2. 不合格数据统计 (20) 4.5. 梁厂养护数据采集和监控 (20) 4.6. 混凝土质量评定 (21) 4.6.1. 混凝土质量波动图 (21) 4.6.2. 混凝土质量正态分布图 (22) 4.6.3. 混凝土质量评定 (23)

安全监测监控系统管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.安全监测监控系统管理制 度正式版

安全监测监控系统管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、建立健全安全监测机构。配备足额的监测队伍。负责安全监测装置的使用、维护、调试工作。 二、监测监控队伍,都必须经过安全监测和通风专业技术的培训。经考试合格取得特种作业资格证后,方可上岗工作,安全监测人员不得随意调动,不得兼职,如需调动必须经公司分管领导同意。 三、根据《矿井通风安全监测装置使用管理规定》的规定,安装使用各类型传感器,并有一定数量的备品备件,新工作面如安全监测监控系统不健全,不准验收

投产。 四、凡应安设安全监测装置的地点,必须在作业规程或安全技术措施中对传感器的安设种类、数量、位置、主机和声光箱,动力开关的开设地点,控制电缆和电源线的铺设,控制区域作出明确规定,并绘制监测系统图报分管领导批准,对不具备安设装置的地点,由通风队提出安全技术措施,报矿总工程师批准。 五、应安设监控装置的采掘工作面及其它作业地点,开工前必须由使用单位,根据已批准的作业规程或安全技术措施提出安装申请表,报送信息化办公室。 六、相关监测人员接到安装申请表后,负责监控装置的安装,调试和使用维

天然气管道远程监测系统、燃气管网物联网智能监控

天然气管道远程监测系统、燃气管网物联网智能监控
系统概述: 燃气系统是城市基础设施的重要组成部分,对社会环境和现代化城市建设起着举足轻 重的作用。为了保证然气输配管网的安全运行和稳定供气,提高现代化的供气管理水平, 天然气管道远程监测系统(燃气管网物联网智能监控)应运而生。 系统组成: 天然气管道远程监测系统由四个部分组成。 监测中心:主要硬件:防火墙、服务器、计算机、交换机、打印机等。 主要软件:操作系统软件、数据库软件、天然气管道远程监测系统软件。 通信网络:移动 GPRS 网络,INTERNET 公网(需绑定固定 IP)。 抄表终端:燃气管网监控设备(GPRS RTU)DATA-6216/6218。 计量设备:压力变送器,燃气流量计,温度变送器,可燃气体检测仪等。 系统拓扑图:
财务结算系统
BS 服务器
值班员计算机
交换机
防火墙 INTERNET 公网 公司领导或上级管理
GPRS 网络
燃气管网监控设备 DATA-6126
燃气管网监控设备 DATA-6128
燃气管道压力、温度、流量、 可燃气体变送器。
燃气管道压力、温度、流量、 可燃气体变送器。
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/6517446402.html,

主要功能: ◆ 采集燃气管道压力、温度、流量、气体泄漏及电池电压等数据。 ◆ 将采集数据主动上报到监控中心;支持定时上报和监测数据超限上报。 ◆ 支持电池供电方式,无需外部供电功能。 ◆ 支持对各种类型仪表对接功能(串口信号、4-20mA 信号、脉冲信号)。 ◆ 支持历史数据查询功能,报表生成功能,自动生成各种报表。 ◆ 支持测点数量 65535 个。 ◆ 易维护性,系统操作简便,抄表终端支持远程维护管理。 ◆ 采用 GPRS/CDMA、短消息无线通信方式。 ◆ 现场可存储、显示、查询压力、流量等数据及工作参数。存储数据≥1 万条。 ◆ 数据存储间隔、数据上报间隔可以设置。 ◆ 电池寿命根据上报频率确定,可达到 1-3 年。 ◆ 为现场压力变送器提供直流电源:5V、12V、24V。 ◆ 支持远程升级设备程序、设定参数。
天然气管道远程监测系统软件:
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/6517446402.html,

ISO27001信息监控系统管理规定

ISO27001信息监控系统管理规定 1 目的 为加强IT内部安全防范,确保监控系统管理的安全性、保密性、规范性。 2 范围 本程序适用于对IT监控系统的使用、维护及管理特制定此程序。 3 相关文件 《备份中心管理规定》 4 职责 4.1 网络管理员负责对监控系统的日常管理,包括监控录像的监视,监控系统的日常维护。 4.2 值班人员负责对监控系统的运行情况进行检查。 5 程序 5.1 监控系统运行时间 中心机房内视频监控系统、电子门禁系统、消防报警系统、应急照明、配电等设施必须保证24小时正常运行。 5.2 监控系统的维护 5.2.1 监控系统由网络管理员每天负责检查与维护。

5.3 监控系统范围 5.3.1 IT信息科技部核心办公区及非核心办公区都处于监控状态。 5.4 监控系统异常情况的处理 5.4.1 当值班人员发现监控系统监测到可疑事件时需进行现场确认,确认完毕后进行事件记录《事件事故记录单》。 5.4.2 当值班人员发现监控系统检测到外来人员离开授权工作区域随意乱走时,应加以拦阻并进行记录《事件事故记录单》。 5.4.3 监控系统某监控摄像头发生异常,当发生摄像头故障时由值班人员联系监控系统服务商进行更换或维修,更换或维修期间由保安代替监控站在监控损坏的区域内维持秩序并监控可疑情况。更换或维修完成后由服务商提供《维修记录单》。 5.4.4 监控系统故障由值班人员联系监控系统服务商对其进行更换或维修,维修期间由保安看守各出入口并对来访人员进行登记。 5.4.5 当监控区域扩充需增加监控摄像头时,由综合管理员联系监控系统服务厂商对监控设备进行添加,添加设备期间由保安严格把守各出入口并对来访人员进行登记。 5.5 监控系统管控 5.5.1 监控系统由运行监控机房值班人员进行管理,每天对监控系统的监控活动进行检查并协调监控系统的工作,协调监控系统资源利用率。 5.5.2 监控系统的数据备份,监控系统应定期(每周)对其监控数据进行备份,备份操作由综合管理员负责,备份完成后填写《监控系统数据备份实施记录》。 5.5.3 监控系统数据恢复,当监控系统出现故障数据无法浏览时,由综合管理员取得备份数据并联系监控系统服务商,对监控系统数据进行恢复,恢复完成后形成《数据备份恢复记录》。 5.5.4 监控系统数据查询,当出现信息安全事故、银监会检查等特殊情况需对监控数据进行查询时,由IT信息科技部总经理审批《监控系统数据查询审批单》,

HG2000系列燃气安全监控系统的现状与未来(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 HG2000系列燃气安全监控系统的现状与未来(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

HG2000系列燃气安全监控系统的现状与未 来(通用版) 近几年来随着信息化浪潮的到来和生活水平的提高,住宅信息化、智能化已经成为一种时尚。与之配合,人们开发了多种功能各异的保安系统,这些系统大多以小区管理为中心,对往宅内的多项参数进行遥测、遥控和遥调。 根据数据流量和对运行可靠性要求的不同。可将这些系统归为两个大类:1.信息化系统:如宽频网络、CATV、电话是用来传输海量信息(获取文件、影音信息等等)的,数据量大,要求高带宽、速度快、延时小但是对设备的可靠性以及电磁兼容性要求不高,设备只有在使用时开机。2.工控系统,如远程报警、远程控制、远程数据采集。数据量小,但是对可靠性和电磁兼容性要求很高,要求符合《信息技术设备的电磁抗扰度》标准。设备要求24小时开机,有

不间断电源,不能产生误动作和数据错误。 由于这两类系统要求不同,所以将两个系统集成在一起的难度比较大,一切的问题都是经济问题。一般来讲,如果要实现两类系统的集成,在每个家庭都要求有一个工控级的PC作为前端机,保证24小时开机,这样就必须加长延时的UPS电源,这些设备都是很昂贵的。比较起来还是分为两个系统成本比较低廉。 我们汉光公司从事的正是工控类系统的研制开发和生产安装。下面我们主要就工控系统来讨论。 1HG2000系列智能住宅安全监控及数据采集系统现状 HG2000系统已经在北京和成都、奥林匹克花园等地投入运行一年有余,HG2000A系统已经投入运行将近半年。对于燃气泄漏报警、切断、远程控制以及抄表都已经实现。并且已经通过CDPD实现了一个全市联网的实验系统,一旦集团公司的抢险调度中心建成立即可以实现全市联网的燃气监控。我们正在自己研:制用电话线联网的燃气监控中心的管理软件和GW201电话线网关以及大流量用户监控器,预计今年年底之前管理软件的测试版和网关及监控器样机可以

燃气有限公司自控及视频监控系统建设标准正式版

管理制度编号:LX-FS-A21835 燃气有限公司自控及视频监控系统 建设标准正式版 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

燃气有限公司自控及视频监控系统 建设标准正式版 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一章总则 第一条为了完成****燃气有限公司(以下简称公司)自控和视频监控系统与公司调运中心系统有效对接,实现生产运行统一指挥、有效及时处置突发事件,确保公司安全生产和平稳供气,特制定本标准。 第二条分级管理原则。实行公司、各部门和场站三级管理。 第三条本标准适用于****燃气有限公司各所属单位调控中心、场站站控系统以及视频监控系统的建设。

第二章依据的标准规范 第四条依据的标准规范: 1、GB 50028-2006 城镇燃气设计规范 2、GB 50251-2003 输气管道工程设计规范 3、GB 50183-2004 石油天然气工程设计防火规范 4、GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范 5、GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 6、GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范 7、HG/T 20507-2000 自动化仪表选型规范 8、HGT 20675-1990 化工企业静电接地设计规程及编制说明

危险品运输车辆的远程定位跟踪监控系统解决方案47116

定位系统在物联网中的应用之 危险品运输车辆的远程定位跟踪监 控系统解决方案 核心提示:通过监控平台,监控人员可随时向驾驶员发出语音文字调度指令,提醒驾驶员注意行车安全,纠正违章情况等,从而避免事故的发生或减少事故发生造成的损失。 运输安全中的惨痛事例 2011年11月02日贵州福泉运炸药车辆爆炸已致8死300伤 所谓危险品,是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质,主要是汽油、柴油、雷管、炸药、甲醇、乙醇、硫酸、盐酸、液氨、液氯、农药、黄磷、苯酚等。危险品运输是特种运输的一种,由专门组织或技术人员对非常规物品使用特殊车辆进行运输。我国每年通过公路运输的危险品约有2亿吨、3000多个品种。一旦泄漏、爆炸,造成的人员伤害往往是巨大的。如发生在京沪高速公路上的液氯泄漏事故,造成近30人死亡,400多人中毒,1万多人疏散,大量家畜和农作物死亡,2万多亩土地受污染,直接经济损失2901万元;发生在江西梨温高速公路上的特大爆炸事故,其货车核载只有1.48吨,实载黑火药6吨,超载装运火药达300%,造成了27人死亡的特大恶性事故。

发生在2005年三月底的淮安氯气泄漏惨剧造成死亡20多人,伤300多人,国内媒体频繁播报的高速公路、国道上发生的危险品运输车辆发生车祸危险品泄漏的新闻,这些都给特种运输行业敲响了警钟。如何对特种运输尤其是危险品运输车辆进行动态管理?一直是各地安全生产主管部门及危险品运输企业高度重视并亟待解决的问题。 近年来,危险品的运输数量和运输车辆随着经济的持续、快速发展与日俱增。运输过程中环境、车辆、危化品的不安全状态和人的不安全行为所造成的特重大事故频繁发生,严重危害和威胁到人的安全和环境的污染。而从事危险品的运输又是以私营、股份制公司为主。司机、押运人员流动性强,多是挂靠运输公司,人员素质参差不齐,管理难度较大。加之货运业主为了降低成本,多创经济效益,普遍存在多拉快跑、超限超载、带病行驶的现象。因此,建立危险品运输车辆监控预警系统,使危险品运输管理工作科学化、规范化和制度化,是缓解当前危险品运输事故严峻形势的有效途径。 危险品运输车辆安装了车载监控系统和GPS系统,就可以对危险品运输车辆在运行中的情况进行实时定位跟踪监控,能及时捕捉车辆所处位置、运行速度以及停靠时间等具体数据,具有超速报警、越界行驶报警、疲劳驾驶报警、实时位置查询、信息与求助服务、网络防盗反窃和运行线路监控等功能。一旦出现危急情况,系统会自动报警,并在10秒之内车辆的违章情况会传到控制室并记录下来,以便及时实施抢救,最大程度减少社会公共安全和群众生命安全事故的发生。

居民用户燃气安全物联监控系统可行性分析完整版

编号:TQC/K998 居民用户燃气安全物联监控系统可行性分析完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

居民用户燃气安全物联监控系统可 行性分析完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 摘要:居民用户燃气安全物联监控系统由报警器、无线Ic卡预付费智能燃气表、燃气安全物联监控终端、云平台、客户端应用程序组成。当发生燃气泄漏时,报警器将燃气泄漏报警信息以有线方式传送给燃气表,燃气表的内置阀切断,并将报警信息传送给燃气安全物联监控终端。燃气安全物联监控终端将报警信息通过GPRS网络传送给云平台(采用中国移动的物联网开放平台OneNet)。燃气企业、居

相关文档
相关文档 最新文档