文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工临时用电线路及设备选用快速估算法

施工临时用电线路及设备选用快速估算法

施工临时用电线路及设备选用快速估算法
施工临时用电线路及设备选用快速估算法

施工临时用电线路及设备选用快速估算法

方法介绍如下:

一、电流计算:

一般施工用电都是三相四线系统,电流可根据各用电设备估算出电流:

三相电动机电流(A)=千瓦数×2

单相用电设备(包括照明)电流=千瓦数×4.5

二、导线载流量:

以铜芯绝缘线为例,导线载流量同导线的截面有关,也与导线的材料、型号、敷设的方法、及环境温度有关,估算较为复杂,但施工中常用铜芯绝缘线为多。现以铜芯绝缘线作为估算对象如果是裸铜线载流量按计算后加50% ,对于铝芯线按铜芯线对应截面提升一级选用,如果穿管或高温按计算后电流打八折。

三、机保护设备选择:

(1)电机保护设备一般根据电流大小决定,对于直接起动的动机,一般采用刀开关或铁壳开关:

开关起动电流(A)=电机千瓦数×6

熔体保护电流(A)=电机千瓦数×4

如在起动时有熔断现象,检查无短路后,可换大一级熔体。

(2)自动开关选择:

自动开关常用在供电线路不经常操作用的开关,如操作频繁,可加串一个接触器来操作,自动开关可利用其电磁脱扣器作短路保护,利用其热脱扣器做过载保护,工地常用DZ型空气开关,它的整定电流一般为实际瞬时电流10-12倍,选择开关时额定电流大于等于整定电流:

整定电流=电机千瓦数×2

额定电流=电机千瓦数×2

四、需要说明的是在施工用电中情况是比较复杂的,有三相不平衡因

素、线路电压损失、功率因素大小、设备同时使用等复杂因素存在,通过比较各种情况后,才得出上述依据,所以说这种估算方法只能接近于实际,也有待于今后在实际中进一步探讨研究。五、后举例说明:

例1:一台三相16千瓦的电动机,在高温下工作,需选多大截面的导线,何种保护装置?

(1)先计算电机电流:

电机电流=电机千瓦数×2=16×2=32(A)(2)选择导线:采用铜芯塑料线。

如采用4平方线,导线载流量为4×9=36(A)

但在高温下工作需打八折:36×0.8=28.8(A)

<32(A)

如采用6平方线,导线在高温下工作载流量为:

6×8×0.8=38(A)>32(A)

所以选择6平方塑料线。

(3)电机采用自动空气开关作保护:

额定电流=电机千瓦数×2=16×2=32(A)

整定电流=电机千瓦数×2=32(A)

考虑空气开关型号排列,采用DZ15-40/3整定电流为30安培

例2:施工小区共有140千瓦设备,要敷设临时线路,采用裸铝线架空安装,选多大的裸铝线?

(1)计算总电流:

总电流=140×2=280(A

(2)假定用裸铜线安装,则选50平方线:

载流量为50×4=200(A)

裸铜线比绝缘线提高50%,则载流量为:

200×1.5=300(A)>280(A)现采用裸铝线,按对应铜芯线截面提升一级使用:

故采用70平方裸铝线

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

输配电及用电工程线路安全运行的问题及其技术探讨 李晓东

输配电及用电工程线路安全运行的问题及其技术探讨李晓东摘要:随着中国经济技术和科技的发展,人民大众对于电力的需求也越来越大, 电力企业应该使用电力系统进行电力运输,以满足人们用电需求。但是由于中国 的地区的差异性的影响,导致了输配电和用电工程线路一直存在着一些安全隐患。变电运行的状态是决定整个电力网络定和安全的主要因素,在电力工作中,如果 出现电力事故,会导致巨大的电力损耗和经济损失,同时也有可能威胁到人们的 安全。因此,只有保证了电力输配和用电线路的安全运行,才能有效地提高工作 效率,从而推动中国电力工程建设的技术水平。 关键词:输配电;用电工程;线路安全运行;问题 1配电线路发展基本情况简介 当今社会,人们的日常生活中均离不开电力的应用,可以说电力企业的发展 与我国民众的生活息息相关。因此,日常的输电工作会对民众产生极大的影响, 常规的几种输配电应用主要包括前期运输、变换电压、合力配电等几个主要的关 键环节。运输电力主要是指电力的正常运输工作,目前在电力系统运行过程中, 这个环节是非常重要的一个部分,在整个输电线路中占据着主体的位置,能够有 效地将核心发电厂与负荷处理中心进行有效连接,保证局部区域内供电的稳定性,这也一定程度上保证电力运输的稳定性,不受到固有区域的干扰。变换电压也是 整个输电过程中非常重要的一个环节,占据着非常重要的位置,不可忽视。一把 来说电力系统行业应用变电设施能够把运行之中涉及到的相关电压逐步从低级转 变为高级,这样能够更好地保证人们的日常使用。电力系统运行过程中最常用的 手段就是将高级电压转变为低级电压,这样能够更好地满足我国大部分高耗能区 域的供电需求,同时也能够更好地实现科学分配用电,是保证广大用户使用电的 重要措施,更好地满足人们的日常生活需求。无论是应用哪种供电形式,对于电 力企业而言,最关键的就是要保证相关电力运输的合理性与稳定性,这也是输电 工作稳定开展的重要前提。一般来说供电线路运行中主要包括设置绝缘子、建立 塔杆、安装避雷设备以及其他辅助性的金属器具等。选择导线工作也至关重要, 一定要关注线路运行的稳定性,保证其具备高性质的耐磨效果,科学利用导电性能,应用这种材料才能够保证供电的稳定应用。选择绝缘子时需要考虑导线能否 与塔杆进行有效连接,保证后期的稳定运行,防止两者之间的导电效果受到影响。在这样的背景应用下,建立塔杆能够保证电线与导线的良好的应用作用,整个线 路内部的避雷线安装稳定,保证输送过程中形成足够的安全运行距离。建设避雷 线最主要的作用就是能够根据电流的实际情况进行适当的引电工作。 2输配电及用电工程线路安全运行存在的问题 2.1自然环境问题 输配电及用电工程线路均建设在室外,甚至有些线路建设在自然环境非常恶 劣的山川和树林之中,这就会使输配电及用电工程线路经常受到自然环境的影响。例如,遇见强风、雷电或者冰雪天气很容易导致线路跳闸情况的出现。甚至会对 线路整体的用电安全产生影响。在出现沙尘暴,冰灾等情况时,由于受到重力和 风力的作用,输配电及用电线里很容易出现断线、倒杆等安全事故。另外,影响 输配电及用电工程线路安全运行的因素还有森林火灾、山体滑坡以及地震等自然 灾害。还有一些地区的气候不稳定,经常出现炎热或者极寒的恶劣天气,这也会 导致输配电及用电工程线路运行故障的出现,对线路的使用寿命和使用年限产生 影响。因此,自然环境问题是影响输配电及用电工程线路安全运行的重要因素。

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

输配电及用电工程线路的安全运行措施

输配电及用电工程线路的安全运行措施 电力是我国基础设施建设中的重要内容之一,直接关系着社会生产和人们的生活。随着电力事业的快速发展,电力工程建设规模在不断扩大,由于各种因素的影响,致使输配电及用电工程线路安全运行出现了一定问题,给社会生产和人们日常生活带来不便。因此,电力企业必须提高对输配电及用电工程线路安全运行的重视程度,加强输配电工程中的安全管理。本文通过对输配电及用电工程线路安全运行中存在的问题进行分析,阐述了解决安全运行问题的具体对策。 标签:输配电;用电工程;线路;安全运行;措施 一、输配电及用电工程路线运行存在的问题 (一)气候环境问题 就环境问题来说,在进行输配电及用电工程线路建设时,需要进行户外作业,绝大多数线路都是安装在室外的,甚至是在自认环境较为恶劣的山林之中,这样线路的安全运行就很难得到保障。例如在大风、雷雨、大雪天气时,线路很容易出现跳闸的情况,不能够正常地运行。 就气候问题来说,由于我国特殊的地理环境特征,在电网工程线路建设时还要考虑到不同区域的气候差异,这样才能够满足区域性的输配电及用电的安全,在这一方面,工作人员需要面临很多极端的气候,所以要采取恰当的措施保障线路的区域建设顺利进行。 (二)线路自身问题 实际上,线路工程的整体水平与线路材料的使用有着很大的关系,在经济利益的驱使之下,很多商家都进行劣质线路材料的贩卖,一旦这些输配电及用电线路使用到工程项目当中,这些低质量的线路材料必然会影响到整体线路的运行能力与水平。除了线路自身材料问题之外,线路自身的性能与适用性也影响电路的整体线路运行。 (三)运行管理问题 输配电及用电工程项目建设完成之后,需要工作人员定期进行线路的检修与维护,这样线路的安全运行才有保障。电网线路的运行管理是电力工作的一个重要组成部分,但是在实际的工作开展中,依然存在很多有待解决的问题,例如电网线路故障得不到及时排查与处理,没做到定期的线路检修等。因此有必要注重工程线路维护工作制度的制定,以保证电网各线路的安全运行。 二、加强输配电及用电工程线路安全运行措施

幕墙工程临时用电施工方案

目录 No table of contents entries found. 一、施工临时用电总体要求 1.建立现场临时用电检查制度,按甲方关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2.现场临电采用TN-S系统,确保安全用电。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到

规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4.配电系统必须实行分级配电。做到三级配电两级保护,现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制, 流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。三级箱必须是“一机一闸一箱一漏”。 5.独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6.在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7.各种耸立设施必须按规定装设避雷装置。 8.手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。电源线、插头和 插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 9.施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,架设高度按规范执行。 10. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于2~3米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护

装饰工程临时用电专项方案设计

秦皇岛金梦海湾1#度假酒店装饰、装修改造工程 临 时 用 电 专 项 施 工 方 案 编制单位:秦皇岛金潭建筑装饰工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:年月日

一、编制依据 (1) 二、施工条件 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工现场用电量统计表: (1) 三、施工现场临时用电量 (1) 1、施工用电计算负荷确定 (1) 2、电流计算 (2) 3、导线选择 (2) 四、绘制临时供电施工图 (2) 1、施工现场临时用电平面图:(详见附图) (2) 五、安全用电技术措施 (2) 1、安全用电技术措施 (2) (1)、保护接零 (2) (2)、设置漏电保护器 (3) (3)、安全电压 (3) (4)、电气设备的设置应符合下列要求 (3) (5)、电气设备的安装 (4) (6)、电工及用电人员必须符合以下要求: (5) (7)、电气设备的使用与维护 (5) (8)、施工现场的电缆线路 (6) (9)、室内导线的敷设及照明装置 (6) 2、安全用电组织措施 (7) (1)、建立技术交底制度 (7) (2)、建立安全检测制度 (7) (3)、建立电气维修制度 (7) (4)、建立工程拆除制度 (7) (5)、建立安全检查和评估制度 (7) (6)、建立安全用电责任制 (7) (7)、建立安全教育和培训制度 (7) 六、安全用电防火措施 (8) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (8) (1)、电气线路过负荷引起火灾 (8) (2)、线路短路引起火灾 (8) (3)、接触电阻过大引起火灾 (8) (4)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾 (8) (5)、电弧、电火花引起火灾 (8) 2、预防电气火灾的措施 (8)

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

输配电线路安全技术规定

输配电线路安全技术规定 1.施工现场供电线路的安装架设应严格按照《上海地区低压用户电气装置规定》和《电气安装工程施工图册》进行,做到规范化、条理化,严禁乱拖乱拉。 2.架空线电杆的材质、直径、间距及埋深,必须符合规程要求。 3.施工现场不得架设裸导线;输电干线、分支线及设备电源线的绝缘应符合规程要求;合杆多层架设的层间距不小于0.6m;不准成束架设,不准直接绑扎在金属支架。 4.架空导线的截面必须满足安全载流量、机械强度和电压损失的要求;铜导线截面积不得小于6m2,铝导线截面积不得小于16m2。工作零线与保护零线应分开。 5.施工现场的架空线路与施工建筑物、大型起重设备必须保持规程规定的安全距离;架空线路与地面、道路必须保持规程规定的高度。 6.固定设备的配电线路均不得沿地面明敷,埋地敷设必须穿管,埋置深度不小于0.5m,管内导线不得有接头,管口应密封。

7.施工现场位于高压架空线一侧,须搭设防护架,井架和脚手架高于高压线的部位必须全部张设安全网,起重机械不得在高压线下方作业,在其一侧工作时,起重臂、钢丝绳和吊物与高压线必须保持规程规定的安全距离。 8.竖井(沉井)建筑施工用的动力及照明干线垂直敷设时,应采用护套电缆线,其固定点间距不大于3m。 9.使用坚韧橡皮电缆,应按用电设备合理敷设,不准在地面路面上乱拖乱拉,应采取有效的保护措施;拖线箱电源线长度不大于30m,移动电动工具引线长度不大于5m。 10.移动电具必须使用有接地(零)芯线的坚韧橡胶软线作电源线,绝缘良好,不得有接头。 11.施工现场的临时线的架设,必须经动力设备部门批准,并签注使用期限,期满后必须立即拆除;临时线必须由专职电工负责安装、维修和拆除。 12.每幢建筑物的电源进线不得超过两路,如需用多路电源,应从分电箱合理配电。 13.六级以上大风、大雪及雷雨天气,应立即组织巡视检查,发现问题及时采取措施。

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

浅析输配电及用电工程的安全管理 骆科强

浅析输配电及用电工程的安全管理骆科强 发表时间:2018-05-14T16:53:55.013Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:骆科强 [导读] 摘要:电网系统的稳定有效运行需要良好的输配电线路的支持,一旦输配电线路出现故障,整个电网系统的良好稳定就会遭到很大的不利影响,不仅会造成较大的经济损失,而且还会影响到整个电网的安全以及产生十分不利的社会影响。 (贵州电网有限责任公司六盘水六枝供电局贵州省六盘水市 553400) 摘要:电网系统的稳定有效运行需要良好的输配电线路的支持,一旦输配电线路出现故障,整个电网系统的良好稳定就会遭到很大的不利影响,不仅会造成较大的经济损失,而且还会影响到整个电网的安全以及产生十分不利的社会影响。为了确保输配电及用电工程线路的安全稳定运行,必须需对其运行中存在的问题进行技术分析。 关键词:输配电;用电工程;安全管理 一、输配电及用电工程的安全问题分析 输配电及用电工程线路指的是电力经由变电站传输到配电变压器系统中,再经过输配电变压器输送到用电用户终端的电力运行载体,主要构成元件包括了绝缘子、导线、避雷线、金具以及塔杆等组成部分。其中导线以耐磨损、抗腐蚀、导电性优良的材料为主;而绝缘子则主要用于杆塔与导线之间的连接,起到绝缘作用;杆塔对导线和避雷线发挥了连接和支撑作用,同时确保导线之间、导线对地的安全距离;而避雷线则主要用于对雷电流的疏导,保护导线等不受雷电的干扰;金具则负责对导线、绝缘子及杆塔间联接加固。其中存在的问题主要有: 1、自然环境因素。考虑到输配电及用电工程线路在实际建设和运行中多处于室外,甚至一些线路的架设在极其恶劣的环境中,这就导致线路运行过程极易受到自然环境因素的干扰。例如,强风、冰雪、雷电会导致线路出现跳闸情况,严重时会引发线路整体的用电安全。在面临暴风、冰灾时,由于风力、重力的作用,输配电及用电线路极易出现倒杆、断线等电力安全事故。遭遇雨季、山体滑坡、森林火灾等自然灾害,也会影响到整片区域输配电用电工程线路的安全稳定运行。因此,自然环境因素是影响线路稳定运行的重要因素。 2、质量因素。输配电及用电工程线路需要大量的材料,每类材料的质量直接影响到输配电工程的整体质量和运行效果,这就需要从质量因素入手,分析其自身质量问题给线路运行造成的不稳定影响。受市场环境和经济利益的驱动,当前电力工程材料市场充斥了大量劣质材料,在输配电和用电工程线路的建设和施工过程中,一旦出现材质、性能、参数、规格尺寸不符合建设标准等质量问题,就会导致线路运行故障,甚至发生安全生产事故,直接加重了线路运营维护成本,因此必须谨慎选材,从根本上消除用电工程材料隐患,降低事故发生概率。 3、配电网管理与维护存在的主要问题。为了保证配电网能够正常的运行,需要做好配电网额度管理和维护工作,其中申报和线路管理与维护是其主要工作。否则,一旦管理和维护工作缺乏科学性,将会导致配电网的日常电力供应出现问题。当前,我国配电网络覆盖广泛,但是这也导致需要承担的配电网络管理和维护工作量较大,且管理和维护人员不足,导致配电网运行过程中缺乏有效及时的维护和管理,使得大量配电网都处于带病运行状态,直接影响到配电网的安全运行状态。另外,配电网存在的线路老化、设备损耗等问题也较为严重,若不及时予以解决,将导致严重的电力事故。 二、加强输配电及用电工程安全管理的措施 1、深化对制度的改进,加强电力配网网络结构的规划。在对配电线路进行建设时,一定要依据国家相关的法律和制度。同时要对区域性的配点管理制度进行改善,在改善的过程中要结合本地区的具体情况,确立一项最适合本地区配电线路建设和发展的制度,同时加强对配哮建设工程的监管,确保配电线路建设的质量。建立健全对工程后期的巡查的检查工作的规章制度,管理人员的工作一定要落实到实处,定期的对配电线路的安全问题进行排查,确保配电线路的安全。针对电力配网网络结构的规划,首先,相关人员必须根据当地的实际情况做好当地的电力配网网络结构优化工作,这需要在规划之前深入基层了解覆盖范围内当地电力的实际负荷情况,在此基础上设计一个符合地方特色的配电网络;其次,工作人员还必须在电力配网自动化建设过程中重视高空网架结构,保证其完善性和温度性。在选择和应用电力配网设备时,需要选择信誉高的产品供应商,且要保证其对电力系统又充分了解;再次,由于电力配网网络结构规划和建设工作涉及的技术范围广,且成本投入较大,因此,相关人员不但要考虑生产生活用电的实际需求,还要对当前电网设备情况予以充分考量,制定全面、完善和操作性强的配电网络规划方案。 2、强化电力单位所有工作人员的安全意识只有树立安全意识,才能够将安全规范落实到行动中。电力工程的参建单位都要将安全管理培训工作落实到位,包括安全规范的学习、施工现场的安全指导等,以形成安全管理氛围,让所有的工作人员认识到施工安全的重要性,并形成安全操作的习惯。在施工现场做好安全指导工作,对强化施工人员的安全意识极为重要。将理论的安全规章制度在施工现场转化为直观的行为,并将安全管理内容融入到安全责任体系中,让管理人员认识到安全是需要履行的责任,由此来提高安全管理责任感,认真地做好安全管理指导工作。 3、认真落实电力安全教育培训。为了能保证电力工程施工的安全,必须要加强监理队伍自身的安全知识培训,同时还需要加强安全生产法律法规的培训。并且对施工现场的每种工种进行培训,尤其是特种作业人员、农民工及临时工进行安全教育和岗位培训工作,从而能有效提高他们的安全意识和自我保护能力,避免在施工过程中出现违规操作现象。 4、明确电力监理工程师的工作职责。加强电力监理工程师的督查工作。监理工程师必须要根据安全施工计划来进行施工现场的安全检查工作。一旦发生安全隐患,应该积极与相关人员协商,并且要求施工单位对其整改,如果情况比较严重,要求施工单位暂停施工。电力监理工程师必须要在施工现场做好相关的安全措施指导工作,再安排综合素质比较高、业务能力比较强的人员对施工现场进行监理工作,不仅能有效保证电力施工安全开展,还可以有防止防安全事故的发生。 5、实施电力安全信息化管理。企业的信息化是一个多层次的、系统性的工程,是随着企业的管理理念、管理水平等因素的发展而发展变化的。信息化的基础是企业的管理模式和运营模式,企业信息化的关键在于信息的集成与共享,而计算机技术则是实现企业信息化的手段。企业信息化简单来说就是通过计算机技术将准确的信息数据汇总传递到相应的管理决策者手中,为企业制定决策提供依据。当前由于电网建设的不断发展延伸,高电压、长距离的输送电能成为家常便饭。采用安全管理信息化管控,实现信息的即时集成和共享,使企业的的决策水平和执行力得到较大水平的提升,对企业核心竞争力的加强有着重要意义。作为一个集高技术密集程度和高设备密集程度于一身的企业,电力企业对设备的可靠性方面有着较高的要求。信息化管控系统的建设受到了电力行业的高度重视,具有较高信息化水平的管

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

相关文档