一、监理依据及相关标准

1.华南理工大学建筑设计研究勘察有限公司《合景生物岛项目岩土

工程详细勘察报告》

2.总平面图及基础平面图,基坑支护工程设计图

3.中华人民共和国国家标准:岩土工程勘察规范(GB50021-2001)

4.中华人民共和国国家标准:建筑地基基础设计规范(GB50007-

2002)

5.中华人民共和国行业标准:建筑基坑支护技术规程(JGJ120-

99)

6.中华人民共和国国家标准:锚杆喷射混凝土支护技术规范

(GB50086-2001)

7.广东省标准:建筑基坑支护工程技术规程(DBJ/T15-20-97)

8.广东省标准:建筑地基基础设计规范(GBJ15-31-2003)

9.中华人民共和国行业标准:混凝土结构设计规范(GB50010-2010)

10.广东省标准:建筑地基基础检测规范(DBJ15-60-2008)

11.建设工程监理规范(GB50319-2000)

12. 广州生物岛AH0915031地块项目(南区)基坑支护工程施工组织设计方案

13.广州市地铁总公司关于生物岛AH0915031地块项目(南区)基坑支护设计方案请审的复函(穗铁地保2013第20号)

二、基坑支护工程概况及验收要求

1.该项目位于广州市生物岛,南临螺旋大道,东北面现为空地,下有地铁隧道通过,西面为星汉七路。拟建建筑物设三层地下室,本基坑设计开挖至相对高程-13.150m,地面绝对高程约为8.3m,基坑深度为12.850m。基坑设计开挖范围面积约8400㎡,开挖范围周长约为410m。

2.本基坑边2.0m范围内不允许堆载,且坑边2.0m范围外允许地面堆载﹤20kpa(C、D、E区段由于紧靠地铁隧道,基坑外地面允许地面堆载﹤10kpa),出土口允许地面荷载﹤40kpa。基坑出道口如有特殊的荷载要求,应采取必要的加固措施。按设计说明本基坑安全等级为一级,有效期为一年。

3.按设计要求:①本基坑旋挖桩与冠梁、腰梁混凝土强度等级为

C30。主要受力钢筋采用HRB400(或HRB335)钢筋、其余采用

HPB300钢筋。②预应力锚索用7¢5钢绞线,锁定锚具用4或5JM15型锚具。注浆采用32.5R复合水泥配制的水泥净浆,水灰比约为0.50。③腰梁采用C30细石混凝土,与支护桩之间用锚筋相连。腰梁混凝土强度达到75%设计强度后方能进行锚索张拉锁定。④搅拌桩使用32.5R复合水泥。⑤焊条采用E43xx型,焊缝的高度按图中标注,未注明的焊缝高度者均为8。⑥距离坑边边线1.0m左右应设置截水沟,且按地形高低,在低处设置集水井。集水井、排水纵沟和泄水孔等的尺寸、间距按有关施工或规程处理。⑦基坑开挖阶段沿坑底设置临时集水井,且每开挖一层土方均应设置,排水沟及集水井施工切实保证不渗漏,集水井必须及时抽排,避免坑底集水软化边坡土体。此外,集水井尺寸、间距应满足锚管、喷砼、承台及土方开挖等施工的要求。⑧基坑开挖到底后按要求设置截水沟及集水井,集水井深为500。⑨施工过程必须做好坡顶地面截水、边坡体有针对性的排水和基坑内土方开挖时临时降水措施。

3.工程完成后必须按照广东省标准《建筑地基基础检查规范》(DBJ15-60-2008)进行试验检测,其中锚索抗拔力应由抗拔试验确定,在同一条件下,试验数量不少于锚索总数的3%。

4.监理部及监理工程师所进行的批准、检验、检查和认证,并不意味着可以减轻承包单位对保证工程质量和施工进度所应负的合同责任。

三、施工准备阶段监理实施

(一)施工技术准备监理实施细则

1.设计文件、图纸是否齐全。具体审查以下内容:

①施工现场的工程地质报告。

②基坑支护设计文件及图纸是否报审,送审基坑支护设计方案是否符合广州市地下铁道总公司要求。

2.施工组织设计(方案)的审查重点是:

①施工单位营业执照、资质证书、质保体系名单及相关证件(检查原件、留复印件)。

②质量保证体系和质量保证措施(包括人员、材料、设备、安全、质量的通病的防治、雨季施工的质量保证措施)。

③施工工艺、施工方法适应性及技术措施。

④施工进度计划安排的合理性、均衡性及可行性。

⑤施工平面布置图及施工顺序、组织措施。

⑥深基坑施工组织设计(方案)是否经过专家论证同意。

3.技术培训

①审查项目经理、项目技术负责人是否经过必要的培训,检查相关资质文件。

②审查施工员、质量员、安全员、材料员、预算员、资料员及必须持证上岗人员是否经过必要的技术培训,是否有上岗证。

(二)施工准备监理实施细则

1.施工现场布置是否符合施工平面布置图的规定。

2.施工道路、水电安排:

①场地道路、排水措施是否符合要求。

②施工用电是否配备好、用电安全措施是否符合要求。

③各种施工安全标志是否准备好。

④查明地表地下障碍物,以便利施工。

(三)检查、审阅施工单位报来的各种报验单:

1.进场设备报验单,重点检查设备的试运行是否正常满足施工计划。

2.要求施工单位对每批原材料进行抽样、送检,合格后准许使用。3.支护施工使用的水泥、钢筋等原材料和成品,应按现行有关施工验收规范和标准进行检验。

4.检查开工准备情况

①检查有关施工手续办理情况;②图纸已会审;③施工组织计划(或方案)审批;④施工现场准备已经符合要求;⑤施工机械、设备已进场,组装,试运转良好;⑥施工人员已进场,并进行质量、安全教育,施工技术交底;⑦安全生产、文明施工,消防设施、避雨设施已达到规定要求。⑧施工员及有关人员已熟悉图纸、施工组

织设计、施工顺序、施工工艺、岗位职责。⑨施工图放样控制网点已进行必要的复核、验查、放样点已通过检查,都符合图纸要求。

四、搅拌桩监理要求及施工监理

(一)搅拌桩监理要求

1.基坑外侧采用双(或单)排¢550@400深层搅拌桩止水幕墙,搅拌桩桩直径为550mm,桩端要求穿过淤泥(淤泥质土)及砂层进入砂质粘性土层≥1.0m。

2.搅拌桩施工中采用四喷四搅的施工方法,施工中参数如下:水泥材料选用为32.5R复合水泥;水灰比约0.55;搅拌提升速度≤

1.0m/min。水泥掺入比10~12%,纯粘土粉掺入比约为5%;水灰(含粘土粉)比约0.70。必须保证搅拌桩的搭接质量,搭接时间不大于24小时,如间歇时间过长,应采用局部补桩或注浆措施。

3.搅拌桩施工垂直度≤1.0%,桩位误差小于50mm。

4.严格按有关施工规程进行施工。

(二)搅拌桩监理

1.水泥搅拌桩施工工艺流程:

水泥搅拌机定位配制水泥浆预搅下沉喷浆搅拌喷浆提升重复搅拌下沉重复喷浆搅拌提升至桩顶设计标高以上50cm 成桩、关机移机

2.水泥搅拌桩施工过程中质量监控的关键是以工序质量控制为核心,从放线定位、机械就位和浆液制备开始直到成桩结束,施工单

位应对每一道工序进行认真地检查和落实。检查重点是:搅拌头翼片的枚数、宽度、与搅拌轴的垂直夹角、搅拌头转数和提升速度、水泥用量、输浆压力、桩长、复搅次数和复搅深度、停泵处理方法等。

3.所用的水泥应过筛,制备好的浆液不得离析,泵送必须连续。拌制水泥浆液的罐数、水泥用量以及泵送浆液的时间等,应有专人记录;制备的浆液不得离析,停置时间不得超过2小时。喷浆量及搅拌深度必须采用经国家计量部门认证的检测仪器进行自动记录。

4.搅拌机喷浆提升的速度和次数必须符合施工工艺的要求,并应有专人记录。一般要求如下:①喷浆搅拌提升速度通过试桩确定,根据土层变化可适当调整,一般控制在0.4 0.5m/min以内。②重复搅拌喷浆提升宜采用慢速提升,当喷浆口达到桩顶标高时,宜停止提升、搅拌数秒,以保证桩头均匀密实。③四搅四喷结束后,如出现浆液过剩或浆液不够,均应采取相应处理措施,不得擅自结束。④应有专人记录搅拌机每米下沉和提升时间,深度记录误差不得大于50mm,时间记录误差不得大于5s/m,施工中发现的问题及处理情况均应注明。⑤根据各部位桩长及水泥掺量确定每根桩的水泥用量。5.质量检验

1)成桩 7d后,采用浅部开挖桩头(深度宜超过停浆(灰)面下

0.5m,目测检查搅拌的均匀性,量测成桩直径,检查量为总桩数的5%。

2)成桩后 3d采用轻型动力触探检查每米桩身的均匀性,检验数量为总桩数的1%。

3)承载力检验及桩强度检验:按设计规范及检测方案要求进行。

4)经触探和载荷试验检验后对桩身质量有怀疑时,应在成桩 28d 后,钻取芯样作抗压强度检验,检验数量为施工总桩数的 0.5%,且不少于3根。

5)基槽(坑)开挖后应检验桩位、桩数与桩顶质量,如不符和设计要求,应采取有效补强措施。

6.施工监理中应注意的问题

①试桩应提前进行,试桩2-3根。

②桩身长度控制。通过钻杆长度量测。

③水泥搅拌桩施工过程中可能发生的问题及处理措施。

施工中问题分析及处理措施

7.水泥搅拌桩分项工程的施工验收工作宜在开挖基槽(坑)后进行,其施工验收程序如下:

①施工单位进行桩顶及桩间土开挖,检查水泥搅拌桩桩顶标高、桩位偏差、桩径。

②施工单位委托专业检测单位按本实施细则第5节的要求进行检测。

③施工单位整理并提交水泥搅拌桩施工记录、水泥试验报告、水泥土配合比试验报告、桩轻型动力触探均匀性检测报告、水泥土强度检验报告、桩复合地基承载力检验报告、施工测量放线图及水泥搅拌桩桩位放线复测资料、水泥搅拌桩桩顶标高统计表。

④填写并上报水泥搅拌桩施工分项工程质量评定表。

⑤监理处组织水泥搅拌桩隐蔽工程检查验收

五、旋挖桩施工监理要求及施工监理

(一)旋挖桩施工监理要求

1.旋挖桩桩径1200,桩中心间距1400,混凝土保护层厚度50mm。

2.采用泥浆护壁成孔,护筒中心与桩位中心偏差不得大于50mm,护筒埋设深度不得小于1.5m。

3.旋挖桩施工采取隔桩(跳挖)施工,在相邻桩混凝土龄期超过24小时后方可成孔施工。桩端嵌固端以剖面图标示嵌固长度控制。

4.桩顶纵向钢筋应伸入压顶梁内,锚入长度不小于30d。

5.桩成孔后必须清除孔底沉渣,沉渣厚度不得大于100mm。

6.桩身直径允许偏差±50mm,桩中心位移允许偏差50mm,垂直度允许偏差0.5%。支护桩施工完毕达到规定强度后应按相关规范进行桩身质量检测,检测数量不小于总桩数的10%。

(二)旋挖桩监理

1.监理工作流程

施工前准备→成孔质量检查→钢筋笼检查→砼浇捣质量控制→安全方面监理→竣工资料管理及验收

2.监理控制要点

①开工前监理工程师督促施工单位严格控制桩位,挖孔与护壁浇捣交替进行,当首节护壁砼灌注后要及时复核中心点及顶面标高以及截面尺寸。

②监理人员应经常检查侧壁土层有无倒塌、流泥、流砂、孔地有无漏土、漏沙等现象;若有则监理工程师应及时参与研究处理,采取措施,以确保桩孔质量。

③桩孔开挖至设计标高后,监理工程师应督促施工单位取孔底岩土样,经鉴定符合要求后,方可进行下道工序施工。

④挖孔结束,监理工程师应对孔位、孔深、孔径、桩孔垂直度、孔底清理情况进行复查,复查符合要求方可下钢筋笼及浇捣砼。

⑤监理工程师要认真检查钢筋笼:钢筋规格、数量、间距、焊接长度、对焊质量及总长度是否符合施工图纸和施工规范要求。

⑥督促施工单位在钢筋笼的堆放、起吊及下放过程中要规范操作,严禁造成钢筋笼扭转、弯曲变形,下放的标高、位置都应准确。

⑦监督施工单位要严格按照施工配合比对商品砼进行检查,按照广州市混凝土动态追踪及管理系统规定做好试块留置及送检工作。

⑧督促现场测试砼坍落度,严格控制水灰比,确保搅拌质量;

⑨当桩孔开挖至设计标高并完成其清理后,监理工程师应及时参与验收,合格后督促施工单位及时封底、下钢筋笼和浇捣砼。

⑩督促施工单位严格按砼操作规程进行施工,浇捣时必须调整串筒使砼自由下落度在2M以内。

3.督促施工单位做好各项施工记录、检查记录及隐蔽工程验收记录,各项记录必须准确、可靠,按照施工顺序、隐验程序进行规范化操作。

4.质量检验评定验收

①现场施工过程中随时检查施工记录,并对照预定的工艺参数及设计要求,并进行质量评定。

旋挖成孔灌注桩的允许偏差和检验方法

②基坑开挖后,应及时检查桩数,桩位及桩头外观质量,如发现漏桩,桩位偏差过大等质量问题必须及时采取补救措施。

③工程桩施工结束后,应随机抽样进行桩的检测,按设计要求进行抽检,以检查桩身质量及单桩承载力是否符合设计要求。

5.旋挖成孔灌注桩应验收具备下列资料:

①桩位测量放线定位图;②图纸会审记录、设计变更通知单,事故处理记录及有关文件;③施工组织设计或施工方案;④施工材料报验单、合格证及检验报告;⑤施工日记、施工记录汇总表、隐蔽工程验收记录;⑥桩的有关质量检测资料(包括静载试验及动载检测等资料);⑦桩孔、钢筋、混凝土分项工程质量检验评定表;⑧桩

基竣工平面图及竣工报告;⑨桩基竣工验收记录及竣工验收证明书等。

六、高压旋喷桩施工监理要求及施工监理

(一)高压旋喷桩施工监理要求

1.本工程的F、G、H区段采用¢800@1400双管高压旋喷桩止水;旋喷桩施工开始时宜做工艺试桩,以标定各项施工技术参数。

2.旋喷桩设计喷射成桩直径800mm。

3.高压水射流的压力28~30MPa,提升速度10-12cm/min,旋转速度8~10rpm;浆液主要材料为32.5R复合水泥,水泥掺入量每米不小于350kg,水灰比1.0-1.5,浆液比重宜取1.5-1.6,返浆比重取

1.2~1.3。

4.旋喷桩施工时预钻孔的垂直度偏差不应超过1%,桩位偏差不应大于50mm。

(二)高压旋喷桩施工监理

1.检查试桩参数。施工前,应通过成桩试验确定灰浆泵输浆量、注浆压力、灰浆经输浆管到达喷浆口的时间、旋喷管旋转提升速度等,以确定施工工艺和技术参数,作为施工控制标准。

2.根据技术参数和水泥掺量,优化水灰比。

3.检查钻机就位的准确性(桩位偏差、垂直度偏差)。

4.经常检查原始记录报表填写的真实性、准确性。

5.检查输浆量、浆液比重、旋转提升速度、风压。必须符合成桩试验所确定的工艺和参数要求。

6.检查喷浆的连续性。每根桩的喷浆过程均须连续进行,不得人为中断,如因停电等特殊原因造成输浆中断,必须将喷浆口下沉至停浆点0.5m以下,待恢复输浆时,再喷浆提升。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm。

7.检查旋喷桩的桩长和桩径。旋喷桩的桩长和桩径必须符合设计要求,如实记录桩长和桩径(其偏差为桩长±200mm,桩径≤50mm)。

8.成桩施工过程中,每工作班需对水泥土取样,制作二组试件,并做好养护工作。

9.施工单位必须使用统一的注浆记录表,记录应真实、详细、清晰、有交接手续,有当班人及负责人签字。

10.监理人员每天进行旁站监理、监理抽检,可视现场情况抽检,还须测试一次浆液比重、凝结时间参数。

11.质量验收标准:1)主控项目:①水泥和外掺剂质量,必须符合设计及规范要求。②水泥的品种、标号、用量、水泥浆的水灰比,必须符合设计要求。③旋喷桩的桩体强度和完整性,必须符合设计要求。2)一般项目:①桩位允许偏差≤5cm;②垂直度允许偏差<1.5%桩长;③桩深度允许偏差±200mm;④注浆压力符合成桩试验确定的参数指标(宜大于25MPa);⑤桩径允许偏差≤50mm;⑥桩身中心允许偏差≤0.2D(D为桩径)。

12.成桩质量检验应在旋喷桩结束28天后进行。施工过程中必须随时检查施工记录,并按照确定的施工工艺和参数,重点检查:水泥

品种、标号及用量、桩长、注浆压力、喷浆旋转提升速度、有无断桩现象。

13.质量检验方法可采用下列方法:开挖检查、钻孔取芯、标准贯入试验。

七、地下连续墙的施工监理要求及施工监理

(一)地下连续墙的施工监理要求

1.槽段的长度、厚度、深度、倾斜度应符合下列要求:①槽段长度(沿轴线方向)允许偏差(指相邻两锁口管中心距)为正负50mm;

②槽段厚度允许偏差为正负10mm;槽段深度允许偏差为100mm;槽段垂直度允许偏差为1/150。

2.钢筋笼的制作应符合下列要求:①钢筋的数量、规格、材质、预埋件位置允许偏差为25mm;②钢筋竖向长度允许偏差为正负50mm,水平长度允许偏差为20mm,主筋保护层70mm,允许偏差为正负

10mm;连续墙采用对称配筋。

3.清槽及泥浆应符合下列要求:槽底清理和置换泥浆结束1小时后,槽底500mm高度的泥浆比重不大于1.20,沉淀物淤泥厚度不大于100mm;新拌制的泥浆应储放24小时后方可使用。

4.混凝土浇注应符合下列要求:①泥浆中浇注混凝土,塌落度为180mm—220mm;②钢筋笼入槽后至浇注混凝土时总停置时间不应超过6小时;③混凝土浇注结束后,顶面宜高出设计标高300—

500mm。

5.地下墙混凝土强度及密实度需通过抽芯检验验证;不少于5个槽段,每个槽段不少于2个孔。

6.基坑支护结构的施工对周边环境影响较大,因此必须进行信息化施工,信息化施工要求对地下墙和周边环境进行监测,由于本基坑周边紧挨地铁隧道和市政道路,周边环境要求严格,因此需做如下监测:①墙顶水平位移监测,每边每间隔约20.0m布置1个位移监测点;②墙体变形监测,每边每间隔40.0m布置1个测斜管,监测墙体的侧向位移;③墙后地下水位监测,沿基坑周边每间隔约

30.0m布置1个水位监测井;④地下墙和内支撑应力监测,选择危险断面和主要支撑安装应力计;⑤对基坑周边30m范围内的建筑物和重要管线进行沉降和水平位移监测。

(二)地下连续墙施工监理

1.为确保地下墙的施工质量,监理工程师必须认真督促和检查承包商做好下列关键工序质量控制工作:

1)严格控制导墙施工质量,重点检查导墙中心轴线、宽度和内侧模板的垂直度,拆模后检查支撑是否及时、正确;

2)认真督促检查成槽过程中的泥浆质量、检测成槽垂直度、宽度、厚度及沉渣厚度是否符合标准要求;

3)严格控制钢筋笼长、宽、厚度的尺寸以及预埋件、插筋、接驳器等位置和牢固度,防止钢筋笼入槽时脱落和移位;

4)注意钢筋笼入槽时方向(基坑侧与迎土侧)不要颠倒,并严格检查钢筋笼安装的标高,钢筋笼入槽时,应用经纬仪和水平仪跟踪测量,同时测出笼子搁置处导墙顶标高,确保钢筋笼安装精度。检查符合要求后,将钢筋笼固定在导墙上;

5)浇注砼时,注意检测泥浆比重,水下砼塌落度和按规定留置抗压、抗渗试块,并检查注浆管上口是否封堵;

6)为保证地下墙不露筋,不渗漏水,应督促和检查施工单位做到:①钢筋笼制作必须有足够的刚度,防止吊装时变形。②必须按设计和规范要求位置,放置有一定强度的保护层垫块,严禁遗漏。③槽段接头处不允许有夹泥,督促施工单位对已浇槽段砼凹槽处用接头刷上下重复多次洗刷直至接头刷无带泥为止。④吊放钢筋笼和导管时发现槽壁有塌方现象时,应立即停止吊放,待清渣或修槽后再进行吊放钢筋笼。⑤浇注砼过程中,督促操作工注意导管的埋深,不允许发生导管拔空现象。若发现拔空,必须督促操作工重新开管浇注砼。⑥确保商品砼质量和供应量,防止发生中断浇注现象。砼送到现场后,应检查砼塌落度。⑦基坑开挖后,应检查地下墙施工质量是否符合标准,发现质量问题应做好详细记录,并与有关方面研究处理措施,符合要求后,方可进入道工序施工。

2.监理工作方法及措施

1)地下墙施工实行24小时全过程跟踪监理,实行三班监控。

2)跟踪监理采取与施工同步、平行实施巡查和旁站检查,并根据施工工序要求办理中间施工工序验收和隐蔽工程验收,并及时办理监理签认。

3)巡检:针对各施工工序要求特别加强关键工序(4.5.12条)的质量控制要求抽查(如导墙宽度、垂直度等)。

4)主要监督项目:①地下墙成槽过程旁站检查:成槽深度、宽度、垂直度的量测。沉渣清除和泥浆置换过程的泥浆质量指标检测;②

钢筋笼和锁口管吊装入槽过程的旁站监控等;③砼浇注过程中旁站监控并对砼坍落度进行抽查,发现不符合施工要求的坍落度,不能使用,并作好旁站检查记录。

八、预应力锚索施工监理要求及施工监理

(一)预应力锚索施工监理要求

1.预应力锚索成孔口径¢150,造孔困难时应采用跟管钻进,锚索杆体采用高强低松弛钢绞线,强度设计值为1320MPa;钢绞线数量见剖面图。预应力锚索的自由段套聚乙烯塑料管。

2.锚孔深度度达设计要求后,二小时内必须清孔、注浆投筋成锚,建议采用纯水泥浆清孔,锚索注浆采用二次注浆,第一次注浆压力为0.3~0.5MPa,第二次注浆压力为1.0~1.5MPa(若采用纯水泥浆清孔或跟管钻进成孔工艺的,进行浆体沉淀后开放式补浆处理则可,要求孔内完全充盈),注浆体为水灰比约为0.50的32.5R复合水泥砂浆或水泥净浆,每米水泥用量约为50Kg,浆体强度要求为

25MPa。

3.冠梁锚索部位设置一套管,让钢束从中穿出,并确保锚具工作平台与锚索垂直。预应力锚索在腰梁浇筑7天及浆体强度达到70%后方可施加预应力,锚头套上200×200厚20的钢板,施加张拉力后用支撑式锚具锁定,预应力施加值详见支护剖面图。

(二)预应力锚索施工监理

1.原材料及中间产品控制

1)预应力筋表面不应有污物、铁锈或其他有害物质,并严格按设计尺寸下料。

2)锚索、锚杆体在安装前应妥善保护,以免腐蚀和机械损伤。

3)杆体制作时,应按设计规定安放套装隔离架、波形管、承载体、注浆管和排气管。杆体内的绑扎材料不宜采用镀锌材料。

4)工程中使用的水泥,应有产品出厂合格证、生产厂家的出厂检验报告和施工单位的自检报告。试验检查项目包括以下主要内容:①水泥标号(水泥强度等级);②凝结时间;③水泥安定性。

5)不同品种、不同标号水泥,不准混杂使用。使用水泥必须保持新鲜。袋装水泥贮运时间超过3个月、散装水泥超过6个月,使用前重新检验。受潮结块的水泥不得使用。特种水泥出厂后的允许保存时间应满足其性能要求并报监理部批准。

6)灌浆浆材(水泥、外加剂、掺合料及化灌材料等)应有明确标注的出厂(或生产)指标和出厂合格证,必要时应在现场对质量进行复检和化学分析。检验报告应一式四份报送监理部审批。

7)砂浆配合比(包括外加剂和掺合料的品种和掺量)均应通过试验确定,选用前应报经监理部批准。所有需要的浆材在使用前及使用过程中,承包单位应按拌制批量进行检验,试验检查内容均应严格按照承建合同文件和设计文件要求进行。

8)浆液存放时应控制浆体温度不超过5~400C范围,当气温大于和小于lO0C时浆液存放有效时间应分别控制不超过3h和5h,否则按废浆液处理。

9)不同的厂家生产的原材料配制的不同配合比的浆液应留取3组样品制作成试件,分别进行浆液比重、稳定性、初凝、终凝、抗压强度测试。测试成果一式四份报送监理部审查。

深基坑支护工程监理实施细则全文范文

深基坑支护工程监理实施细则全文

青岛山东路万科中心 基坑支护工程监理实施细则 编写: (总监等编写人员) 审批: (企业技术负责人) 青岛商业建设监理有限公司 山东路万科中心工程监理项目部 6月28日

目录 第一章工程项目概括 (3) 第二章监理工作流程 (7) 第三章施工准备阶段的监理措施 (21) 第四章工程特点、重点和难点分 析 (21) 第五章监理工作的目标值 (21) 第六章监理工作方法及措施 (22) 一、工程材料监理方法及措施 (22) 二、旋挖桩监理方法及措施 (23) 三、土方开挖监理方法及措施 (24) 四、土钉墙监理方法及措施 (24)

五、喷锚施工监理方法及措施 (25) 六、预应力锚索监理方法及措施 (25) 七、降水排水监理方法及措施 (27) 八、基坑监测监理方法及措施 (28) 第七章安全文明施工监理方法及措施 (29) 第一章、工程概况 1、项目概况 工程名称:居然之家三亚生活广场项目 工程地点:场地位于三亚市吉阳区东岸村。其北荔枝沟路,南侧为迎宾路,西侧为千古情旅游景区,位于市区繁华地 段。 建设单位:三亚居然之家商业管理有限公司 施工单位:海南第五建筑工程有限公司 设计单位: 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 江西勘察设计研究院 监理单位:海南中外建工程管理有限公司 工程规模:主楼地下室为2层,设计深度约为12-14m。总用地面积

为18000㎡,总建筑面积为89000㎡。 合同质量等级:合格 计划竣工日期: 4月15日 2、水文地质概况 依据勘探报告,拟建场地的地层有人工填土层、第四系坡积层及残积层,下部基岩为震旦系花岗岩。各地层之野外特征按自上而下顺序分别叙述如下: 1)、人工填土层〖Qml〗: 素填土〖层号1〗:褐黄、灰黄色,主要由粘性土组成,混少量角砾及碎砖石,局部层面含砼块,为三年以上填土,土质结构较松散,未完成自重固结。层底含薄层耕土。 该土层未完成自重固结,密实程度不均,物理力学性质较差,承载力低,未经处理不得作为建筑物之基础持力层。 2)、第四系坡积层〖Qdl〗: 粉质粘土〖层号2〗:黄红、灰黄、黄色,以粉粘粒为主,含中细砂粒。湿,可塑状。 3)、第四系残积层〖Q3el〗 砂质粘性土〖层号3〗:灰黄、褐黄、褐红色,系花岗岩风化残积而成,原岩结构清晰可辨。成份以粉粘粒为主,含较多石英质中粗砂粒,稍湿,可塑~硬塑状。 综合分析,建议其地基承载力特征值为:?ak=230kPa。 4)、震旦系基岩〖Z〗

基坑支护工程监理细则

编号:JL28 棕科云端大厦项目基坑支护与土石方工程 基坑支护监理细则 编制: 审批: 深圳市建力建设监理有限公司 二零一六年三月

基坑支护及土石方工程监理细则 第一章工程概况 一、工程简况 本工程场地位于深圳市龙岗区布吉街道西环路德兴花园西侧,南侧和西侧为西环路北侧为污水处理池。 本项目用地红线占地面积约2.36万m2,场地内拟建住宅楼若干栋,设有三层地下室,基坑开挖深度为11.5-20.0m,±0.0标高为37.6m。 基坑靠近德兴花园和西北角采用桩撑支护,其余侧采用桩锚支护,并采用桩间搅拌桩止水。 基坑顶、底四周设置排水沟,坡度1%,将雨水及地下渗水导流排入集水井,经泵送排往地面,沉淀后排入基坑北侧排洪沟。沿坑底排水沟每40m左右设置一个集水井。如有雨季施工,必须准备足够的抽水设备。 基坑安全等级:1-1、2-2和3-3剖面为二级,其他为一级。 基坑底边线:按照地下室边线后退1.5m。 基坑合理使用年限为1年。 参建单位: 建设单位:深圳棕科置业有限公司 设计单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司, 勘察单位:深圳市岩土工程有限公司, 支护单位:深圳市岩土工程有限公司, 土方单位:深圳市岩土工程有限公司, 监理单位:深圳市建力建设监理有限公司 二、工程地质及水文地质条件 1.工程地质条件 场地根据地形地貌分为剥蚀残丘,经人工开挖改造,现场地为平地,主要作为停车场,部分地面留有建筑垃圾。根据钻孔揭露,场地内地层由上到下依次为第四系人 工填土层(Q 4ml)、第四系坡洪积坡积层(Q 4 dl+pl)、第四系残积层(Q 2 el)、场地下伏基岩 为侏罗系凝灰质砂岩(J2),各岩土层分布情况及岩性特征自上而下分述而下:1. 人工填土层

最新基坑围护监理细则

基坑围护监理细则

杭州丁桥R21-17、18地块经济适用房及廉租房工程 基坑施工工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 浙江建协工程咨询监理有限公司 杭州丁桥R21-17、18地块经济适用房及廉租房工程 项目监理部 二○一一年八月 目录 一. 工程概况 (1) (一)、基坑概况 (1) (二)、本区域地质情况 (2) (三)、基坑围护结构 (2) 二. 监理依据 (3) 三. 监理内容 (3)

四、基坑工程监理工作程序 (4) 五基坑工程施工方案审查 (4) (一)基坑工程施工方案的报审 (4) (二)基坑工程专项施工方案编制的内容 (4) (三)基坑工程施工方案的审查要点 (4) 六. 基坑支护的质量控制 (7) (一)开工条件审查 (7) (二)水泥搅拌桩施工质量监理要点 (7) (三)钻孔灌注桩施工质量监理要点 (7) (四)土钉墙支护施工质量监理要点 (7) (五)支护压顶梁 (8) 七. 土方开挖与降排水的质量控制 (9) (一)方开挖质量控制方法 (9) (二)开挖条件审查 (10) (三)施工过程的质量控制 (10) (四)降、排水质量控制 (11) 八. 监测与异常情况处理 (11) (一)监测的项目和内容 (11) (二). 监测工作的要求 (12) (三) 异常情况的几种常用处理方法 (13) 九.基坑工程监理工作要点 (13) 一. 工程概况 (一)、基坑概况 1、拟建场地为菜地,场地总体较为平坦,地平高程约5.600米,局部地表因有泥浆土堆填,地势比菜地高近1.0米,施工前须清除并统一平整至5.600米。本工程地下室基坑围护采用Φ700@500重力式挡墙双轴搅拌桩结合护坡喷射混凝土,水泥搅拌桩

基坑围护监理细则

上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 崧泽华城宝龙商业广场25A-04A地块项目 监理实施细则 (深基坑围护及施工) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 2014年8月 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司

目录 一.工程概况 (2) (一).基坑概况 (2) (二).本区域地质情况 (2) (三).基坑围护情况 (2) 二.监理依据 (5) 三.监理内容 (6) 四.基坑工程监理工作程序 (6) 五.基坑工程施工方案审查 (8) (一).基坑工程施工方案的审查 (9) (二).基坑工程专项施工方案编制的内容 (9) (三).基坑工程施工方案的审查要点 (9) 六.基坑支护的质量控制 (10) (一).开工条件的审查 (11) (二).水泥搅拌桩施工质量监理要点 (11) 七.土方开挖与降排水的质量控制 (12) (一).土方开挖质量控制方法 (13) (二).开挖条件审查 (14) (三).施工过程的质量控制 (14) (四).降、排水的质量控制 (15) 八.监测与异常情况 (15) (一).监测的项目和内容 (15) (二).监测工作的要求 (16) (三).异常情况的几种常用处理方法 (16) 九.基坑工程监理工作要点 (17)

一. 工程概况 (一)、基坑概况 本工程为上海康睿房地产发展有限公司投资建设的崧泽华城宝龙商业广场25A-04A 地块项目位于上海青浦区汇金路以东,盈港东路北、南两地块内。拟建高层办公或住宅19-23层,小高层公寓、假日酒店8-15层,多层商业2-5层,地下室-2层。 本工程分为西区25#地块和东区26#地块共2个地块,其中西区+0.000相当于绝对标高+4.900m,东区+0.000相当于绝对标高+6.200m,场地自然地面绝对标高为+2.500m,围护施工前3倍开挖深度范围内场地标高均平整至+2.500m(除注明外,以下标高均为绝对标高)。 本工程地下室地下二层,桩筏基础。25#地块地下室成较规则的矩形,东西向长约130米,南北宽约110米;26#地块地下室东西长约107米,南北宽约84米。 (二)、本区域地质情况 根据崧泽华城宝龙商业广场25A-04A地块项目工程地质勘察报告,场地内无影响工程建设的不良地质作用。 (三)、基坑围护结构 25#地块基坑围护面积约14530平方米,周边485延长米;26#地块基坑围护面积约9423平方米,周边390延长米。根据本工程周边环境、开挖深度及土层情况,围护结构采用钻孔灌注桩挡土+三轴水泥土搅拌桩止水帷幕+一道砼支撑的形式,坑内土体加固采用双轴水泥搅拌桩和旋喷桩,压密注浆封底。 ●围护钻孔灌注桩:采用三种型号,直径?850@1050;?900@1100和?950@1150, 桩长15.0至20米不等。桩顶标高均为+0.60米。桩身强度采用水下C30混凝 土。钢筋采用采用HPB300,HRB335和HRB400钢筋。 ●立柱及支撑:围檩、支撑及连杆均采用钢筋混凝土支撑,支撑中心标高+1.00 米,混凝土强度等级C30,立柱采用460×460钢格构柱,4L140×14焊接钢板 组成。立柱桩采用?650钻孔灌注桩,上部扩孔至?800,混凝土等级水下C30。(1)三轴水泥土搅拌桩: 采用?850@600水泥土搅拌桩,桩长14.2、15.2、17.2米,桩顶标高+2.50米。水泥搅拌桩采用P42.5普通硅酸盐水泥,水灰比1.5-20,水泥掺量20%,暗浜区域25%,采用一次搅拌工艺。桩施工期间,相邻两桩的施工间隔不宜大于24小时。桩位偏差不大于50mm,标高误差±50mm,垂直度偏差不大于1/200。水泥土搅拌桩养护期不得少于

深基坑工程监理实施细则

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、监理目标 (2) 四、监理控制要点 (3) 4.1方案审查要点 (3) 4.2防排水措施 (4) 4.3基坑开挖 (5) 4.4防坍塌控制要点 (5) 4.5坑壁支护 (5) 4.6临边防护 (6) 4.7坑边荷载 (7) 4.8上下通道 (7) 4.9基坑支护变形监测 (7) 五、监理工作方法及措施 (7) 5.1监理工作方法 (7) 5.2监理工作措施 (8) 六、深基坑工程旁站 (9) 6.1旁站项目 (9) 6.2旁站内容 (9)

深基坑工程施工监理实施细则 一、编制依据 1.1《中华人民共和国建筑法》; 1.2《中华人民共和国安全生产法》; 1.3《建设工程安全生产管理条例》; 1.4《安全生产许可证条例》; 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.6《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007); 1.7《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质〔2009〕87号; 1.9新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路工程设计图纸、技术文件等; 1.10四川铁科赤峰至喀左客运专线CFJL-1标监理站经批准的监理规划。 二、工程概况及工程特点 2.1地形、地貌 本监理标段线路自京沈客专喀左站北京端外包京沈正线引出,途径喀左、建平两县。线路所经地形地貌主要以低中山区为主,地势较高,地形变化大,沟谷发育,多为“U”型谷,局部为山间洼地及小型山间平原,植被覆盖较好,山间洼地及沟谷为耕地,地势较高处多为林地。 2.2地质条件 2.2.1地层岩性 沿线地层为华北地层,基岩主要以陆相碎屑岩类为主,岩浆岩类种类较少的特点,其中元古界、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系缺失,沿线第四系地层分布广泛,成因多样,岩性众多。 2.2.2线路位于I级构造单元华北地台(中朝准地台)的北部和内蒙兴安华力西地槽褶皱带南端。华北地台以赤峰-开源大断裂为界与北部的内蒙兴安华力西地槽褶皱带相邻。拟建铁路从南至北依次穿行于以下构造单元:华北地台二级构造单元燕山台褶带东端的辽西台陷、华北地台二级构造单元内蒙古地轴的东端建平台拱、内蒙兴安华力西地槽褶皱带二级构造单元内蒙华力西晚期褶皱带的敖汉复向斜。

基坑支护工程监理实施细则

1、编制依据 1.1.本工程监理规划 1.2施工图纸设计文件 1.3《国家监理规范》及《天津市建设工程监理规程》DB29-131-2005 1.4《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 1.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.6经审核批准的本工程《施工组织设计》 1.7施工合同文件 1.8《建筑桩基技术规程》JGJ94-94 2、专业工程的特点 本工程 3

4控制要点及目标值 4.1安全方面 1.基坑支护安全监理检查要点及目标值(同时尚应按“安全实施监理细则”相关内容执行) ⑴核查基坑支护所属论证类别,凡“开挖深度超过5m,或基坑底未超过5m,但地质条件和周围环境复杂,地下水位高于坑底”,均必须由建设单位委托专家对设计支护方案进行论证确认。 ⑵审核安全专项方案或施工组织设计中的安全技术措施,应符合强制性条文要求和工程施工具体安全需要。 ⑶检查施工单位安全技术交底工作,应使施工人员明白重视安全注意事项并认真执行。 ⑷审查和检查在基坑支护过程中所涉及的电工、电气焊工、起重工、机械操作工等特种持证上岗情况,应满足持证操作,岗证相符。 ⑸巡查钢筋加工防护棚,基坑周边防护栏,基坑周边及坑底排水设施,临时用电防护设施等安全措施的实施情况,应符合强制性条文和相关设置要求并具完整性和可靠性。 ⑹经常巡查基坑侧壁及支撑的稳定情况。禁止在水平支撑上行走和站立。同时及时发现问题并采取措施,确保施工的安全。 ⑺施工过程注意巡视检查基坑周边荷载堆置情况,应符合设计要求荷载。 ⑻检查和掌握基坑变形监测记录的监测数据值,其实测数据值应小于设计控制值,以保证基坑施工安全。(主要监测内容为:①地面沉降位移—在帽梁顶面、周边马路建筑物设置观测点;②深层水平位移—在支护桩一定深度埋设侧斜管; ③支撑轴力—在支撑内予埋;④桩身应力;⑤土压力—在支护桩顶予埋等,并由具有资质的第三方进行监测)。

深基坑工程监理细则详解

深基坑工程监理细则 一.工程概况 本工程,设计桩号为RK2+380~RK5+900,管沟全长3.52km。综合管沟内收纳的市政管线有:110kV及220kV高压电缆、10kV中压电缆、通信电缆、给水管道、中水管以及直饮水管,其中中水管和直饮水管为预留管位。管沟采用矩形箱涵的结构形式,分为双仓,其中给水管、通信电缆、中水管及直饮水管位设为一仓(综合仓,净空尺寸4.9×3.2m),高压电力电缆、中压电力电缆设为一仓(电力仓,净空尺寸2.2×3.2m)。 二.基坑工程监理工作程序(见图-2.0) 三基坑工程施工方案审查 3.1 基坑工程施工方案的报审 1. 基坑工程承包单位应编制施工方案,开挖深度超过5m(含5m) 的基坑(槽)并采用支护结构的工程;或基坑(槽)深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程应编制专项施工方案。 深度超过5m(含5m)或地下室三层(含三层)或深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程的施工方案施工单位应组织专家论证。 2. 在基坑工程开工前办理基坑工程施工方案报审手续,填报《施工组织设计/方案报审表》(A 3.1)报监理机构审查。 (1) 专项施工方案需经本单位技术主管部门审核、技术负责人签字,单位盖章。 (2) 报审时应附施工方案审批表;需要组织专家论证的基坑施工方案,应附专家论证审查报告,报审时应提交支护方案设计计算书。

3. 基坑工程专项施工方案经监理工程师审查,总经签字后方可实施,未经批准,施工单位不得擅自施工。 3.2 基坑工程专项施工方案编制的内容 基坑工程专项施工方案除一般的要求外还应包括下列内容: 1. 支护结构设计方案(由建设单位另行委托设计单位设计的除外) 2. 支护施工方案 3. 土方开挖方案 4.降、排水方案 5. 监测方案 6. 应急措施 7. 基坑工程进度计划 图-2.0 基坑工程监理工作程序

基坑支护安全监理细则

基坑支护安全监理细则 一、编制依据(1)建筑基坑支护技术规程JGJ120-99(2)建设工程安全生产管理条例国务院令第393号(3)施工组织设计(4)建筑工程防高空坠落事故若干规定建质(2003)82号 二、工程概况:(一)工程项目名称:济南市历城区便民服务中心项目(二)工程项目地点:唐冶中路以东,唐冶东路以西,文苑路以南,幼安街以北。(三)结构类型:基础形式为桩基承台基础,主体结构形式为框架-剪力墙结构。(四)项目规模组成及工程建筑特点本工程总建筑面积约49990平方米,地下一层,地上Ⅱ、Ⅲ区为地上11层,Ⅰ区为地上16层。地下一层层高5.85米,一层至三层高为5.4米,四层至十六层高为3.9米,机房层层高为3.4米。本工程主体结构采用框架剪力墙结构,现浇楼面板,基础形式为桩基承台基础;地下室剪力墙及框架结构的抗震等级为二级,地上Ⅰ区框架结构的抗震等级为二级,Ⅱ、Ⅲ区框架结构的抗震等级为三级;抗震设防烈度为7度。(五)合同计划工期:20xx年2月21日至2019年2月11日(六)合同约定质量等级:合格(七)建设单位:济南市历城区机关行政事务管理局(八)勘察单位:山东省深基础工程勘察院(九)设计单位:山东恒信建筑设计有限公司(十)监理单位:山东泰山工程项目管理有限公司(十一)施工单位:济南四建集团有限责任公司 三、准备阶段监理工作 1、根据现场地质勘探报告了解和掌握工程地质、土层分布和

地下水位情况。 2、开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程,建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。审查施工单位编制的基坑支护方案,查验专家论证意见。在实施过程中,施工单位应严格按照完善后的施工方案和专家论证意见进行施工,如施工单位擅自改变专家意见或拒不整改,项目监理组应立即阻止,并签发监理通知单,情况严重的签发工程暂停令,直至报告安全监督部门。 3、参与和复核施工单位进行的施工放线,定出桩基线,桩位、高程控制点,并督促设置和保护高程和水平控制点。并要定期进行复测和校验控制桩的位置和水准点标高,以利施工中不出差错。工程轴线控制桩设置离建筑物的距离一般应大于2S(S:指挖土深度)。水准点标高可引放在已有的建筑物或构筑物上(已稳定无变化),也可在离建筑物稍远的地方设置水准点,并设有明显的围护信号。 4、审查施工单位编制的土方开挖方案。 5、审查施工单位委托监测的单位资质及监测方案。密切注视施工动态,防患于未然。 6、督促施工单位按批准的方案做好开挖前的准备工作。 四、施工阶段监理工作(1)地下水控制:①地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础方案综合分析确定。②抽水设备可根据排水量大小及基坑确定。③降水井

土方开挖及基坑支护监理细则

土方开挖及支护工程监理实施细则 一、工程概述: 工程名称:洛阳市苗南村整体改造项目(6号地块)工程监理 工程地点:洛阳市老城区经八路与道北二路交汇处西北角 建筑面积:建筑面积为498209.33㎡ 结构类型:现浇钢筋混凝土框架、剪力墙结构 建设单位:洛阳北辰房地产开发有限公司 合同价款:按中标价款 合同工期:按中标工期 质量标准:合格 二、监理实施细则编制依据: 1. 建设工程相关法律、法规。 2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 4. 经施工图审核通过的施工图设计文件、地质勘察报告。 5.《建设工程监理规范》(GB 50319-2013) 6.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 5.《广东省建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97) 6.《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 7.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 8.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 9. 建设工程承包合同文件、委托监理合同文件; 三、质量控制的预控措施: 1、深基坑工程,施工前应办理质量安全报监手续。 2、超过5米的深基坑,施工单位应委托专家评审组对深基坑工程设计方案进行专家论证。专家组应从“洛阳市建筑施工深基坑工程专家库”中

选出,共计5人组成。深基坑设计单位应根据专家组的评审意见对设计方案进行修改、优化,出具正式施工图纸。 3、建设单位应委托有资质的监测单位进行边坡变形监测;基坑开挖前,应由监测单位编制监测方案。监测方案应经建设、设计、监理和施工等单位共同认可。监测方案应包括监测目的、监测项目、测点布置、监测方法及观测精度、监测频度、监控报警值、监测数据的记录制度和数据处理方法、工序管理及信息反馈制度等。 4、建设单位应当对深基坑附近的建筑物、构筑物、道路、地下管线等现状,以及同期施工的相邻建设工程施工情况进行调查,并将调查资料及时提供给勘察、设计、施工、监测单位。 5、施工单位在编制土方开挖及基坑支护专项方案后,需由企业组织专家论证,并按专家论证意见调整完善后方可实施。方案除应当具备常规的内容外,还应当包括执行规范、规程、设计中所规定的施工程序的技术措施;土方开挖及运输方案;控制地面堆载、地表水、地下水的措施;对邻近建(构)筑物、道路,供电及市政管线的保护措施、监控措施;应急抢险措施等内容。 6、施工企业资质、管理人员资格审查。 分包工程开工前,专业监理工程师应严格审查承包单位(分包单位)报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料。对分包单位资格审核主要有以下内容:分包单位的营业执照、企业资质等级证书;分包单位的业绩;拟分包的工程内容和范围;项目经理、质检员、施工员、安全员等各种管理岗位人员以及焊工、电工等各种特殊工种操作人员必须符合规定的上岗条件。对分包单位的施工能力、技术素质、资质情况要严格进行审查,考察其近期完工工程的施工质量及投入本工程的技术管理人员和技术工人的情况,审查分包合同的质量条款,以确保分包工程质量达到质量目标等级。审查符合有关规定后,由总监理工程师予以签认。 7、总包必须与分包单位签订严格的工程承包合同,并向监理部提供

深基坑开挖支护工程监理实施细则

深基坑开挖支护工程监理实施细则 监理实施细则 一、工程概况 本工程,主体建筑24层,裙楼4层,地下1层,设计为框架剪力墙结构,建筑物高度为85.3m,总建筑面积为36316.2m2,地上建筑面积30038m2,地下建筑面积6278.2m2。地下基础开挖深度为-7.45m,局部开挖深度为-10.25m,地基基础为钢筋混凝土筏板基础,以天然地基为持力层。 二、环境概况 施工现场四周环境复杂建筑物稠密 1、基坑东侧为1栋已建1层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约6m,需保护。 2、基坑北侧为1栋已建3~4层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约8.5米;该侧西边围墙外有一配电柜,围墙外有雨、污水管及自来水管,需重点保护。北侧西半段外为渔市口路,路边距地下室外墙约5.5米。 3、基坑西侧围墙外为东大街,紧靠围墙为沿街商铺,在基坑施工前搬迁,街道一侧为人民商场,为3~4层建筑,框架结构,该侧地下室外墙距其外墙边最近处约15m 需重点保护。 4、基坑南侧有2栋已建2~3层建筑,砖混结构,浅基础,建筑外轮廓线距地下室外墙边最近处约10m该侧围墙外道路下埋有电缆,需保护。 三、基坑安全等级 综合本基坑挖深,周边环境等因素,确定本基坑的安全等级为二级,重要性系数1.0 四、工程地质条件 本工程场地土类型属中压缩性、中硬场地土,属基本稳定区。场区内无液化土层分布。场地地下水常年最高水位埋深为1.5米,年变化幅度为1.0米左右。 五、工程特点 1.开挖面宽,开挖深度大,开挖时间要求紧。故只能用分段分层开挖,根据进度需要,视施工现场条件的可能,适当考虑部分工序搭接进行。 2.本工程地下水主要赋存于上部杂填土中,下部土层为隔水层且含水量小,基坑所在场地地表土体已被下挖约2~3米,场地标高-2.00~+0.00;基坑挖深4.3m~6.8m。现

深基坑支护监理实施细则

市龙辉小区工程第一标段基坑支护监理实施细则 编写: 审批:

陆原建筑设计院有限公司2017年04月

目录 第一章工程项目概括?????????????????????????????????????1 第二章监理工作流程?????????????????????????????????????3 第三章施工准备阶段的监理措施???????????????????????????4 第四章工程特点、重点和难点分析?????????????????????????4第五章监理工作法及措施???????????????????????????????4 (一)、工程材料监理法及措施??????????????????????4 (二)、旋挖桩监理法及措施??????????????????????5 (三)、土开挖监理法及措施??????????????????????7 (四)、土钉墙监理法及措施????????????????????????8 (五)、喷锚施工监理法及措施??????????????????????8 (六)、预应力锚索监理法及措施?????????????????????9 (七)、水平支撑梁监理法及措施????????????????????11 (八)、降水排水监理法及措施??????????????????????13 (九)、基坑监测监理法及措施??????????????????????13第六章安全文明施工监理法及措施??????????????????????14

第一章、工程概况 1、项目概况 本项目位于市新罗区西陂镇陂村,设有二层地下室。场地现为空地,东侧为规划犀牛路,规划路外为在建卧龙小区;南侧为施工便道;西侧征地红线外为2~3层民房及空地;北侧用地红线外为规划华莲路,现为2-3层民房及空地,基坑施工时或用做施工便道。本项目由多幢建筑物组成,采用桩基础及桩筏基础,场地整平标高为黄海标高333.5m-336.0m,地下二层底板面黄海标高约为324.3m-325.8m,板厚为500mm,垫层厚度按100mm考虑,开挖至垫层底标高处,开挖深度为8.2m-10.2m,基坑总长约为987.8m,面积约为43463㎡。主要参建单位如下 建设单位:市安居住宅建设有限公司 施工单位:恒富建设集团有限公司 监理单位:陆原建筑设计院有限公司 设计单位:省建研工程顾问有限公司 勘察单位:省华厦能源设计研究院有限公司 监测单位: 2、工程地质概况 (1)、岩土层特征及分布情况

深基坑支护监理细则(桩+锚索)讲解学习

广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程 监理实施细则 (深基坑支护与开挖工程) 编制人:肖广杨 审核人: 编制单位:广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程项目监理部 编制日期:2014年6月

目录 一、工程特点与概况....................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 (4) 三、监理工作控制要点与目标值............................. 错误!未定义书签。 四、主要的监理要点 (8) 4.1、旋挖钻孔灌注桩监理控制要点 (8) 4.2、钢筋砼冠梁、腰梁、连梁监理控制要点............... 错误!未定义书签。 4.3、锚杆施工质量监理控制要点......................... 错误!未定义书签。 4.4、井点、管井降水监理控制要点 (13) 4.5、土方开挖监理控制要点 (13) 五、进度控制监理措施......................................错误!未定义书签。 六、安全监理工作措施.................................... 错误!未定义书签。 七、深基坑工程安全监测和支护效果检查..................... 错误!未定义书签。 八、事故应急准备和响应处理监理 (20)

一、工程特点与概况 本工程为河池市城区江北粮食局片区改造一期工程,位于河池市城区北部,原江北粮食局仓库用地,北侧为解放东路(机电一条街),西侧为居民楼房,南侧为紧靠龙江的江北西路,东侧和东南侧为江北粮食局既有楼房,用地面积约为6670.01m2,总建筑面积为58776.20m2。该地块呈“凸”字型分布,包括1#和2#楼,1#楼高2~32层(32层高99.60m),2#楼高27层(高84.60m),地块范围内设计3层地下室(高11.70m,基底标高为183.90m),1#和2#楼结构类型均为框剪,基础型式:冲孔桩+筏板形式。 该项目工程重要性等级为一级,场地复杂程度为二级,地基复杂程度为一级;地下室预计开挖后形成的基坑深度约11.70 m,基坑工程安全等级为一级;综合确定本工程的岩土工程勘察等级为甲级,地基基础设计等级为甲级。 本工程支护体系由广州智海建筑设计有限公司设计,工程采用直径Φ800钻孔灌注桩+锚杆支护、三重管高压旋喷桩联合支护,勘察单位为核工业柳州勘察研究院,监理单位为广西宏基工程监理有限公司,施工单位为广西建工集团第五建筑工程责任有限公司,基坑支护工程分包单位为广西建工集团基础建设有限公司。 支护钻孔灌注桩桩身砼等给C30,钢筋笼采用焊接,预应力锚索直径Φ150,水平间距1.2m,采用湿法施工,锚杆采用二次压浆,材料为纯水泥。 二、编制依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或协议; 2、建设工程委托监理合同、监理规划;

深基坑施工监理实施细则

编号:JLXZ- 合同号:2020- 页数:共页污水处理厂配套主管网工程【深基坑(槽)施工】 监理实施细则 编制: 审核: 管理有限公司 二0二0年四月

目录 1 工程项目概况 (3) 2 编制依据 (4) 3 专业工程特点 (5) 4 监理工作流程 (6) 5 监理工作要点 (7) 6 监理工作方法及措施 (15) 7 安全、文明施工监理控制要点 (17)

深基坑(槽)施工监理实施细则 1 工程项目概况 1.1工程项目的概述 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 质量(安全)监督单位:舟山市建设工程质量安全监督站。 1.2工程概况 本工程为污水处理厂配套主管网工程监理,建设地点位于,新建污水提升泵站一座,新建污水排水管线总长约14.72km。 泵房地下水池基坑围护基坑挖土深度为7.25+4=11.25m,基坑围护采用L=16m的?800@950成孔灌注桩进行排桩支护,止水帷幕采用L=13.0m,桩径?850@600水泥土搅拌桩,灌注桩与搅拌桩之间采用L=13.0m的压密注浆@950。钢筋砼围檩加砼支撑采用二道,有立柱桩。 重力输水管道开挖采用拉森IV钢板桩(L=9m)进行围护,双拼400×400×13×21型钢支撑二道。因开挖范围内基岩出露线较浅,常规普通的钢板桩振动法施工无法满足设计要求;拉森钢板桩采用螺旋钻静压植桩机植入地层。 出水计量井、闸阀井用拉森IV钢板桩12m+双拼36b槽钢围檩加支撑进行支护,基底?700@500双轴水泥土搅拌桩加固。 压力管顶管工作坑和接收井基坑围护挖土深度为 5.92~6.12m,基坑围护采用L=12m的?600@800成孔灌注桩进行排桩支护,止水帷幕采用L=9.0m,桩径?850@600水泥土搅拌桩。钢筋砼围檩加钢支撑双拼400×400×13×21二道。 闸阀、连通、排水检修组合井开挖、排气阀井开挖、排泥湿井开挖、检查井开挖开挖深度较深,均超过3m,需用拉森钢板桩+型钢支撑进行支护,基底采用注浆或水泥搅拌桩加固。 土方开挖过程中严格按照监测方案进行监测控制,根据监测信息对已有建筑

基坑支护工程监理细则

附件: B13 ___________________________________ 工程 监理实施细则 (深基坑支护工程) (标准化格式文本) 内容提要: 深基坑支护工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): _____________ 专业监理工程师: __________________ 总监理工程师: ____________________ 日期: ____________________________

江苏省住房和城乡建设厅监制 深基坑支护工程监理实施细则 1深基坑支护工程概况 1.1深基坑支护工程的重要性。 1.2本工程及深基坑支护工程概况及参数(可根据实际调整): 2本工程深基坑支护工程的特点、难点 2.1本工程深基坑支护工程设计、施工特点、难点: _______________________________ 2.2本工程深基坑支护工程监理质量控制的重点: _________________________________ 3深基坑支护工程监理工作依据 3.1经审查合格的设计文件。 3.2本工程施工合同、协议等资料。 3.3本工程《监理规划》。 3.4经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。

3.5本工程适用的深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表3.1 3.6 其他依据: 4项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图:(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5深基坑支护工程监理工作流程(用框图表示) 5.1深基坑支护工程施工阶段监理程序:(示意) 5.2深基坑支护工程施工方案审核程序(同上)。

深基坑监理细则

A.0.4 仪征综合体育馆工程 监理实施细则 (深基坑支护工程) 内容提要: 深基坑支护工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 —1 —

深基坑支护工程监理实施细则 1 深基坑支护工程概况 工程名称为仪征综合体育馆工程,拟建工程位于仪征市经济开发区内,建安路和文兴路交叉口东南侧,仪征实验中学南侧。西侧为建安路,北侧为文兴路,东北角为一村庄,南侧空地。该基坑面积约为3500平方米,周长约为200米。本工程±0.00为5.55m,设计取场地整平标高为4.55m。地下室游泳池部位承台垫层底相对标高为-3.4m,开挖深度为2.4m;非游泳池部位承台垫层底相对标高为-6.40m,开挖深度为5.4m。地下室外墙距用地红线距离为161m,距离最近道路170m,距已建成的仪征实验中学约300m,该地块进场前均为农田,并有大面积农作物,地下室施工范围150m 内无管线。 1.1深基坑支护工程的重要性。 本工程深基坑开挖深度深,开挖深度范围内的土以较厚层的流塑状淤泥质粉质粘土为主,土质较差,又处于雨季及汛期,深基坑的稳定性直接威胁施工人员的安全。如果深基坑一旦失稳,将会造成巨大的人员及财产损失,对社会安定造成重大影响。 本工程场地以软土为主,钢管桩及钢板桩施工极易造成垂直度偏差较大,开挖时帷幕渗漏、坑外水土流失而导致周围土体及围护墙向开挖区发生侧向移动、地面沉降和坑底隆起。 因此深基坑支护的施工必须引起各单位及人员的高度重视。 —2 —

基坑支护工程监理细则

附件: B13 工程 监理实施细则 (深基坑支护工程) (标准化格式文本) 内容提要: 深基坑支护工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

深基坑支护工程监理实施细则 1 深基坑支护工程概况 1.1 深基坑支护工程的重要性。 (注:表格应根据工程实际情况进行调整。) 2 本工程深基坑支护工程的特点、难点 2.1本工程深基坑支护工程设计、施工特点、难点:。 2.2本工程深基坑支护工程监理质量控制的重点:。 3 深基坑支护工程监理工作依据 3.1 经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5本工程适用的深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表3.1 3.6 其他依据: 4 项目监理部组织机构 4.1 项目监理部组织机构框图:(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1 项目监理部组织机构框图 5 深基坑支护工程监理工作流程(用框图表示) 5.1 深基坑支护工程施工阶段监理程序:(示意)

图5.1 深基坑支护工程施工阶段监理程序框图 5.2 深基坑支护工程施工方案审核程序(同上)。 5.3 分包单位资格审核监理工作程序(同上)。 5.4 深基坑支护工程施工质量控制流程(同上)。 5.5 深基坑支护工程验收流程(同上)。 5.6 其它程序或流程(根据工程实际情况增减、调整)。 6 深基坑支护工程监理工作控制要点及目标值 6.1 本工程深基坑支护工程质量目标。 根据设计文件、施工合同及相关标准的要求,本工程深基坑等级为,子分部质量目标确定为、工期目标为。 6.2 本工程深基坑支护工程监理质量控制点。 依据建质〔2009〕87号文及省市建设行政主管部门的相关规定,本项目深基坑支护将对以下安全专项施工方案进行专家论证: 1. 。 2. 。 3. 。 4. 。 根据国家规范及相关标准的规定,结合本工程深基坑支护分项工程的实施内容及

基坑支护监理实施细则

工程 (深)基坑支护监理实施细则 编制: 审批: 2009年08月15日

(深)基坑支护监理实施细则 1. 总则 1.1 本监理实施细则适用于明挖边坡锚喷支护工程,包括边坡基础清理、缺陷处理、锚杆、挂网、排水孔、喷射砼的施工。 1.2 本细则编制依据施工合同文件、质量监理合同文件、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、SDJ57-85、设计技术要求、设计图纸及其他有关规程规范编制。 2.施工前准备工作监理 2.1 锚杆及喷混凝土支护实施前56天,承建单位应根据设计及施工合同文件的要求,进行相应的现场生产性试验,以验证设计参数,确定、优化施工工艺。试验项目包括锚杆注浆密实度试验,喷混凝土室内及大板试验(每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板)及锚杆砂浆配合比试验,试验前应将各类试验计划报监理中心审批。试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理中心审批。 2.2 承建单位于锚喷支护开工前28天,根据试验成果、设计文件及合同文件技术条款和有关规程、规范的要求编制锚喷支护施工组织设计,报监理中心审查,其内容应包括: (1)工程概况; (2)工程地质资料和数据; (3)作业区划分; (4)锚喷支护的施工程序、施工方法;采用的新设备、新技术; (5)设备配置及性能、数量,劳动力安排计划; (6)采用的新设备、新技术; (7)各项支护材料的试验成果;

(8)施工进度计划; (9)质量与安全保证措施; 2.2 承建单位必须按合同及批准的施工措施的要求,组织施工设备进场,运至现场的各种机械设备、仪器仪表及其他辅助设备必须经过检查、率定,并经监理工程师认证合格,方可使用。 2.3 施工现场的风、水、电的布设与安装必须符合合同文件及批准的施工措施的要求,并确保施工安全。 2.4 承建单位应做好锚杆及砂浆和喷混凝土材质试验工作,并于锚喷支护施工前将试验结果报送监理中心批准。 2.5 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理中心审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。 2.6 除非接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证。监理中心将于接受承建单位申请后的24h内开出相应项目的开工许可证或开工批复文件。 2.7 如果承建单位未能按期向监理中心报送开工申请所必须的文件和资料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理中心的审签意见或批复文件,可视为已报经批准。 3. 施工过程监理 3.1 喷锚支护前,承建单位应按照《基础验收监理实施细则》要求对支护边坡进行处理及检查验收。基础表面清理应清理干净、无松动块石,陡坡、反坡处理及表面不平整度应符合设计要求。 3.2 对开挖施工中揭露出来的断层、裂隙、夹层、地下水露头或渗水点及开挖施工缺陷、地质缺陷等,需经施工地质鉴定,由设计提出处理方案,承建单位按处理方案实施,经各方联合验收合格后方能进行锚喷支护施工。 3.3 锚杆孔钻孔前,应按设计图纸要求进行放样,钻孔结束后承建单位应及时

基坑支护监理实施细则

华瑞紫荆一期(西园一期及东园)基坑支护监理实施细则 编制: 审批: 编制时间:2017年 02月

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、专业工程特点 (3) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作控制要点及目标值 (4) 六、监理工作方法及措施 (7) 七、安全监理控制要点 (10)

基坑支护监理实施细则 一、工程概况 1、工程项目特征 ((1)项目名称:华瑞紫荆一期(西园一期及东园) (2)建设地点:市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北 (3)建筑面积:23.92万㎡ (4)建筑用途:住宅及商业楼 (5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构 (6)计划工期:731日历天 (7)工程概算: (8)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程 (9)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构 2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:华瑞房地产开发集团 (2)设计单位:省纺织建筑设计研究院 (3)承包单位:国信建设(西园一期)、瑞祥建筑工程(西园一期)、国信建设(东园) (4)监理单位:海纳建设管理 (5)勘察单位:卓越建设工程 (6)支护施工单位:大力神基础工程 二、监理依据 1、委托监理合同; 2、施工合同; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

4、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; 5、《建筑边坡工程技术规》GB50330-2013; 6、《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011); 7、《复合土钉墙基坑支护技术规》(GB50739-2011); 8、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010); 9、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012); 10、《建筑深基坑工程施工安全技术规》(JGJ311-2013) 11、《工程结构可靠度设计统一标准》(GB50153-2008); 12、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97); 13、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002(2011版); 14、设计图纸文件; 15、设计施工图有关设计修改通知,设计交底与图纸会审纪要等; 16、基坑支护专项施工方案; 17、监理规划。 三、专业工程特点 1、复合土钉墙支护结构是土钉墙与预应力锚杆相结合的一种深基坑组合式支护结构。适用于淤泥质土、人工填土、砂性土、粉土、黏性土等土层,放坡开挖深度不超过18m以及不适合放坡开挖不超过13m的基坑。坑底存在有软弱地层时应经地基加固或采取其他加强措施后再采用。 2、土钉墙适用于地下水位以上或经人工降低地下水位后的人工填土、粘性土和弱胶结砂土的基坑支护或边坡加固。土钉墙宜用于深度不大于12m的基坑支护或边坡加固,当土钉墙与有限放坡、预应力锚杆联合使用时,深度可增加;不