文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空心砖砌体施工技术交底大全

空心砖砌体施工技术交底大全

空心砖砌体施工技术交底大全
空心砖砌体施工技术交底大全

填充墙砌筑技术及安全交底

直槎处拉结筋示意图

墙边15㎜。临时间断处补砌时应将接槎处灰浆及杂物清理干净,浇水湿润,并用砂浆填实保持灰缝顺直。

填充墙构造做法见下列示意图:

9、厨房、卫生间、水电井、风井、烟道墙体采用多孔砖满砌筑,风井和烟道井随砌随抹灰。墙采用普通空心砖,砂浆采用百格网检查,砂浆饱满度为80%。外墙采用节能型空心砖,砂浆饱满度为90%。

构造柱钢筋

500或600 60

≥700或1/5墙长 构造柱马牙槎、拉结筋、墙顶斜砖构造示意图

拉墙筋2φ6.5

梁底60~80o斜砖高160~180㎜

60 500或600 500或600 500或600

500或600 ≥700或1/5墙长

300 300 300 300 300

楼层梁

楼层梁

砌体工程技术交底整理版

砌筑工程技术交底 工程名称:旬邑县档案馆综合楼 施工单位:西北建设有限公司 交底内容: 一、材料及主要机具: 1、烧结空心砖、粉煤灰砌块:本工程为砼框架结构,填充墙1层内外墙、2层以上外墙及卫生间周边墙均选用MU10烧结空心砖;其余墙均为粉煤灰加气砼砌块,墙体厚度为240mm及120mm,砌块强度为MU10,主要砌块尺寸为115×240×240,另外还需少量的配砖和实心砌块。 2、水泥:采用32.5号矿渣硅酸盐水泥,出厂证明、复试报告必须齐全。 3、砂:砌筑用砂为中砂,过5cm孔径筛子,配制M5、M10强度的水泥砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、掺合料:选用石灰膏、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。 5、水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 6、其它材料:拉结钢筋、预埋件等,提前做好防腐处理。 7、主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 二、作业条件: 1、弹出轴线、500mm水平线、墙边线、门窗洞口线。 2、立皮数杆,宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。砌体转角处及长度超过10m的砌筑墙体两端均应设立皮数杆,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 3、厨房、卫生间隔墙砌筑前应在墙根部位浇筑200mm高C20细石砼,方可在其上进行砌筑。 4、砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 三、砌块的堆放及使用前的要求: 运至施工现场的砌块分规格进行堆放,堆放场地必须平整,堆放高度不宜超过1.6m。砼砌块一般不宜进行浇水,若使用前天气炎热干燥,可洒少量水进行湿润。 四、操作工艺: 1、墙体拉结筋采用植筋方法植入两侧砼或柱内,沿墙高每500mm植入Φ6钢筋两根,每边伸入墙内不应小于700mm。 2、砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌两头的砖,再拉准线砌中间部分。第一皮砌筑时应试摆。 3、采用“三一砌筑法”砌筑,上、下错缝,交接处咬槎搭接,掉角严重以及有竖向裂纹的砌块不宜使用。 4、灰缝应横平竖直。水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在15-20mm左右。 5、灰缝应砂浆饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%。竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。 6、不够整砖部分,应用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。 7、砌块墙底部一皮砌块正砌,内灌砼,或底部砌三层实心砖。堵窗口砖时要内墙对齐,外墙留出1CM。 8、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎不大于1.2m。 9、各工种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。 10、砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完至少间隔7天后,再用实心砌块斜砌挤紧。

砌体施工方案技术交底

中国建筑项目管理表格 施工方案交底记录表格编号单位/项目: 交底方案名称:商业砌体施工方案时间:地点: 主持人签字:记录人签字: 会议纪要交底应包括且不限于如下内容: 1、工程概况 1)建筑概况 建筑根据功能需求进行错层标高设计,配套商业区域地上共4层,一层6M,二层5.95M,三层5.7M,四层5.7M,屋架层10M,建筑高度33.3M。主题酒店区域地上共6层,一层为6M,二层设备夹层为2.15M,三至六层为3.8M,建筑高度为33.3M。地下共2层,地下一层层高为8M,地下二层层高为4.9M。 本工程商业区域(结构单元一、二)抗震措施采用8度,酒店区域(结构单元三)抗震措施采用7度。 2)材料概况 外墙采用250mmA3.5加气混凝土砌块(体积密度级别为B05),并采用专用粘接剂;内墙(除楼电梯、管井、卫生间)采用150mm后蒸压轻质混凝土板(简称ALC板);卫生间等用水房间内隔墙采用200/100mm厚MU10.0页岩多孔砖,并采用M5.0干混砂浆;设备用房、管井及楼电梯间隔墙采用MU5.0页岩多孔砖,并采用M5.0干混砂浆砌筑;砖砌烟道应采用耐火砖砌筑,砌体施工质量控制等级B级。墙体根部反坎采用C20细石混凝土,所有构造柱、圈梁、现浇带、过梁,边框采用C25细石混凝土。 2、方案核心内容 2.1施工准备 (1)材料准备 采用预拌砂浆采用干混砂浆,并采用专用的散装移动筒仓存放。蒸压砂加气混凝土砌块、页岩多孔砖、页岩实心砖、耐火砖、干混砂浆、细石混凝土、钢筋等。 材料运到现场后应按照规格,类型堆放整齐,防雨排水措施得当。 (2)施工工具准备 测量、放线、检验:皮数杆、水准仪、经纬仪、2m靠尺、楔形塞尺、托线板、线坠、百格网、钢卷尺、水平尺、小线、砂浆试模、墨线盒、红蓝铅笔、磅秤等。 施工操作:应备有大铲、瓦刀、灰槽、泥桶、砌块夹子、筛子、冲击钻、手持式自动压力灌浆器、电动吹风机、运砌块车、刚毛刷、胶容器、搅拌棒、灰浆车、翻斗车、扫帚。 2.2作业条件 1、对进场的砌块型号、规格、数量、质量和堆放位置、次序等已经进行检查、验收,能满足施工要求。 2、所需机具设备已准备就绪,并已安装就位。 3、砌块基层已经清扫干净,并在基层上弹出纵横墙轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。 4、在房屋四角或楼梯间转角等处设立皮数杆,并办好预检手续。

砌体结构施工技术交底

砌体工程施工技术交底工程名称:安庆华茂1958工程 交底部位各栋楼主体砌体结构施工 分部分项工程 名称 砌体工程 一.施工准备 1.1.材料准备 (1)外墙采用混凝土空心砌块(容重≤1000kg/m3);电梯井道四周及厨卫四周墙体采用混凝土空心砌块(容重≤1000kg/m3);其他部分内墙均采用蒸压加气混凝土砌块(容重≤550kg/m3)。地上部分采用M5混合砂浆砌筑,地下部分采用M5水泥砂浆砌筑。 1.2.砌筑前各项机具设备准备工作 砌体施工垂直运输设备高层采用型号为SCD200/200双笼施工电梯,多层及B区部分商业楼号采用龙门吊运输,前期塔吊可以协助使用。其它小型机具由施工作业队伍自备。 (1)砌筑前楼层内各部分的放线必须做好。 (2)构造柱马牙槎,直槎预留钢筋的制作。 (3)预制砼砖(供门窗安设固定用)提前预制,砌墙时随砌体一道,置于各洞口内。 1.3. 柱、剪力墙上弹好500(或1000)控制线。 1.4. 因不同材料墙体交接处必须用拉结筋连成整体,本工程框架结构砼柱墙体与砌体连接采用植筋方法具体为:填充墙应沿钢筋混凝土墙或柱全高不超过 500mm 设置 2Ф6 拉结钢筋. 拉结钢筋宜根据皮数杆的标识后置于灰缝所在位置的混凝土墙柱上。有拉结钢筋处水平灰缝厚度应比拉结钢筋直径大 4mm。后植钢筋的锚固长度不小于 60mm。钢筋伸入填充墙内的长度对于对于蒸压加气混凝土砌块不应小于 700mm,对抗震设防烈度 6 度、7 度及以上的地区,均不应小于 1000mm;末端应有 90°弯钩”。施工方法: 1、根据相关施工图纸标出墙拉筋、圈梁、过梁等钢筋的位置,用冲击钻钻孔,钻头直径应大于钢筋直径2mm以上,孔深≥10d(d为钢筋直径)。 2、先用吹风机吹除孔内碎屑、粉尘。 3、将已配好的胶体集中放置,将钢筋蘸胶后慢慢插入孔内,并旋转360度左右。所植钢筋的固化时间不少于24小时,严禁在此期间内扰动所植钢筋。 二.施工工艺 根据总工期要求和实际施工情况,地下室可先行施工。施工电梯安装调试好后从二层往上砌筑,首层最后施工。所有厨卫间墙体底部浇筑200mm高C25混凝土,宽度同墙厚。

空心砖砌体施工技术交底

空心砖砌体施工技术交底记录 一、操作工艺 (一)工艺流程:施工准备T排砖撂底T拌制砂浆T砌空心砖墙T验评 1、砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。 2、根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,便于操作。 (二)拌制砂浆: 1、砂浆配合比应用重量比,计量精度为,水泥± 2%,砂及掺合料± 5%。 2、宜用机械搅拌,投料顺序为砂T水泥T掺合料T水,搅拌时间不少 于l.5min 。 3、砂浆应随拌随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3?4h内用完, 严禁用过夜砂浆。 4、每一楼层或250m 砌体的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块(每组6块),砂浆材料、配合比变动时,还应制作试块。 (三)砌空心砖墙体: 1、组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。 2、水平灰缝不宜大于15mm应砂浆饱满,平直道顺,立缝用砂浆填实。 3、空心砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖,空心砖墙砌至梁或楼板下,用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。 4、空心砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。 5、各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。 6、空心砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑,每边不少于24cm 。 7、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高不大于 1.2m。 8、拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。 (四)冬雨期施工: 1 、冬期砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制,砂子不得含冻块。 2、空心砖表面粉尘、霜雪应清除干净,砖不宜浇水,适当增大砂浆稠

度。 3、采用掺盐砂浆,其掺盐量、材料加热温度应按冬施工方案规定执行,砂浆使用温度不应低于+5C。拉结筋、预埋件要做好防腐处理。 二、质量标准 (一)保证项目: 1、空心砖的品种、规格、强度必须符合设计要求,有出厂合格证、试验报告。 2、砂浆品种必须符合设计要求,强度必须符合下列规定: (1)同品种、同强度等级砂浆各组试块平均强度不小于f m,k。 (2)任意一组试块强度不小于0.75f m,k。 (3)空心砖砌体水平灰缝砂浆饱满,立缝填塞密实。 (4)转角处严禁留直槎,其它部位应留斜槎。 (二)基本项目: 1、上下砖错缝,每间(处)2皮砖通缝不超过3处。 2、接槎处砂浆密实,缝砖平直,接槎处水平灰缝小于5mm或有透亮 缺陷不超过5个。 3、拉结筋、构造柱、现浇钢筋混凝土带均符合设计要求。 4、预埋木砖、预埋件符合规定。 (三)允许偏差项目,见表6-11

砌体工程施工技术交底

GD2301003□□ 施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市第八高级中学工程分部工程工程名称砌体工程 2016.2.26 期交底部位日教学区、宿舍区、体艺区交底内容:一、总则 1.1适用范围 本技术交底适用于工业与民用建筑蒸压加气混凝土砌块填充墙体砌筑工程的施工,不适用于承重砌体结构施工。 1.2参考标准及规范 《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 《蒸压加气混凝土砌块》(GB/T 11968-1997) 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》(JC 890-2001) 《非承重砌体与饰面工程施工及验收规范SJG 14-200 国家建筑标准设计图集《砌体填充墙结构构造12G614- 《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条 《深圳市建筑工务署标准汇编》指引类(第一册 施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市第八高级中学工程分部工程工程名称砌体工程 2016.2.26 期交底部位日教学区、宿舍区、体艺区二、设计要求及构造要求 2.1设计要求 (1)材料:砌体砌块与砂浆的强度等级、砌块容重(KN/m3)如下表所示,砂浆采用预拌商品砂浆。 楼梯间设备房、消防控制室、电梯井外墙内墙厨房位置200或厚 100厚200厚管道井、风井、排烟井 200厚200 A5蒸压加气 A5蒸压加气混凝土实心砌混凝土实心砌砌体材块,配套专用块,配套专用,砂浆强度等级砼实心砖强度等级MU15M5.0 料砂砂浆砌筑(浆砌筑(强强度等级≥Mb5) 度等级≥Mb5) 砌块允20KN/m3 8KN/m3 许容重±0.00地面以下埋在土中墙体实心砖,强度等级MU20,用M10水泥砂浆砌筑。

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录施表7.2

二、施工工艺 (一)结构要求 1、砌块排列应上下错缝,搭接长度不宜小于下层砌块长度的1/3,且最小搭接长度 不应小于100mm。 2、墙长大于5m或墙长超过层高两倍时应设置钢筋混凝土构造柱。 3、高度超过4m的墙体在半高处应设置截面宽度与墙厚相同的与柱连接且沿墙全 长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 4、顶部为自由端的墙体顶面应设置沿全长贯通的圈梁。 5、砌块墙体与钢筋混凝土构件之间应设置拉结钢筋,应沿钢筋混凝土构件全高每 隔500~600mm设2Φ6拉结筋,深入墙内长度不应小于墙长的1/5,且不应小于 700mm。 6、砌块墙体水平方向应尽量避免开槽,若需要开槽时长度不宜大于1/4墙长,且 开槽深度不大于1/3墙厚。

(三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌块墙体应砌在高度不小于200mm的 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口的角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线的孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层的的砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混

凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处的墙体均 应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下图。 4.窗台处(窗台为钢筋混凝土的除外)均做钢筋砼窗台板200mm×80mm内配2 Φ10钢筋Φ6@200箍筋C20细石砼,每边各伸入墙体250mm 5.门洞口预制水泥块构造:对有洞口砌块墙时,应设置预制水泥块。预制水泥 块(从下到上)设置要求如下:第一块水泥块设置起步高度应在150~200mm 之间,中间按照“隔一设一”原则进行设置,最后一块水泥块设置高度离梁 底或过梁底应在150~200mm范围内。 6.门窗洞口加气配筋过梁:过梁两边的搁置长度不应小于300mm,洞口大于 2100mm以及特殊门窗的洞口可采用混凝土过梁或钢过梁。 (四)二次结构

砖砌体施工的质量要求

砖砌体施工的质量要求是什么? 一、施工准备 (一)作业条件 1、成室外及房心回填土,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2、办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗 洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续。 5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两 端。 6、有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)材料要求 1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书, 产品性能检测报告。承重结构必须做取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水 泥必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3、砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 5、其他材料:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖等。 (三)施工机具 应备有大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水捅、灰槽、砖夹子、扫帚等。 二、质量要求 砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主控项目 1 砖强度等级按设计要求MU 2 砂浆强度等级按设计要求M 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 4 斜搓留置第5.2.3条 5 直搓拉结钢筋及接搓处理第5.2.4条 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一般项目 1 组砌方法第5.3.1条 2 水平灰缝厚度8~12mm

砌体技术交底

鲁JJ-0050 0 1 工程名称淄江花园南三区施工单位青岛永富建筑劳务工程有 限公司 交底部位内墙砌筑工艺工法要求工序名称砌体工程 交底提要:墙体砌筑、构造柱及圈梁浇筑、 交底内容: 内墙砌体材料: 1、砌块:600*200*240、600*160*240、600*100*240蒸压加气混凝土、砌块密度级别B06,强度级别为3.5MP。 2、砂浆:采用M5水泥混合砂浆及砂加砌专用薄砌砂浆 3、墙体拉结筋φ6,构造柱、Ф10 4、构造混凝土用C20混凝土,除注明外。 二、主要机具 大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、笤帚等 三、作业条件 1、弹出的轴线、墙线、门窗洞口线经复合无误后办完预检手续。 2、皮数杆制作完毕,办完预检。 3、加气混凝土砌块龄期应超过28d,方可砌筑。 3、加气混凝土砌块在砌筑前2d将砌块浇水润湿,灰砂砖在砌筑前1d将砌块浇水润湿。 4、大面积施工前先做样板墙,经项目工程、技术、质检及监理验收合格后方可进行大面积施工。 四.操作工艺 1、砌筑的工艺流程: 设置构造柱、过梁(圈梁)、拉结筋→测量放线→排砖撂底→立皮数杆→排列砌块→拉线→找平→砌筑加气混凝土砌块→水、电配合进行管线连接→验收。 1.1砌筑前根据砌筑墙体尺寸加工制作构造柱、过梁拉筋、拉结筋;将楼地面清理干净,洒水润湿。 1.2根据最下皮砖标高拉通线检查,如水平砖缝厚度超过20mm用C15细石砼找平,不得用水泥砂浆找平。 1.3根据墙面尺寸,排砖撂底,要求组砌合理,便于操作。 1.4皮数杆制作:用30*40mm木料制作,皮数杆上要注明砖高、缝高、门窗洞口、预埋块、拉结

砌筑工程施工技术交底

砌筑工程施工 1施工准备 1.1、技术准备 (1)、熟悉施工图纸,熟悉砌块工程施工图纸及工艺要求。 (2)、砌筑工程施工方案已编制完成,对现场作业人员进行安全技术交底。 (3)、墙体定位放线、复核已完成。 (4)、检验批按照楼层进行划分。 1.2、材料准备 材料:加气混凝土砌块、水泥、混凝土、砂浆、钢材、植筋胶;

2、施工条件 (1)、主体部分承重结构施工完毕,经有关部门验收合格。 (2)、弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复验,办理预检手续。 (3)、立皮数杆:用30X 40 ( mr)木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、等尺寸标高,经复核,办理预检手续。 (4)、根据最下面一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过2公分,用细石混凝土找平。 (5)、砂浆配合比经实验室确定,准备好砂浆试模。 (6 )、现场已具备材料堆场及雨季施工材料保护措施。 3、施工过程

3.2、施工工艺和施工要点 3.2.1、砌体施工工艺 墙体放线 T制备砂浆T抄平T砌块排列T铺砂浆T砌块就位T校正T 砖砌块浇水 _______ 砂筑镶T竖缝灌砂浆T勒缝 (1)、墙体拐角处及纵横墙交接处应同时砌筑,应留斜槎,斜槎长度不应小于斜槎高度的 2/3 (—般按照一步脚手架高度控制,砌体砌筑不超过1.2米);如留置斜槎有困难,除外墙 转角处外,可从砌体面伸出200mm砌成阴阳搓,并沿砌块高度每三皮砌块(600mm设置2C6 拉结筋。 (2)、砌体砌筑时应拉通线,并应随砌随吊、靠,确保墙体垂直、平整,不得砸砖修墙,砌块不得采用人工砍切,在排砖时尽量使用工厂加工的不同规格的砌体,如还不能满足砌筑 要求局部采用砼浇筑。 (3)、在继续施工前,应扫清砌筑表面,每日砌筑高度不得超过 1.2m。 (4)、砂浆的配合比采用重量比,由试验室确定。水泥计量精度控制在土3河内,砂、石及石灰计量精度控制在土5河内。 (5)、构造柱、过梁、拉结带等的施工,按照钢筋、混凝土、模板施工方案的有关要求进行施工。 (6)、加气混凝土砌块、灰砂砖在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后按品种、 规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m加气混凝土砌块应防止雨淋。

加气块砌筑施工技术交底

加气块砌筑施工技术交底 工程名称:理想城2#、3#楼 (一)施工准备 1、首先了解图纸设计及会审记录、变更内容,工程长度、高度、轴线、 标高等内容情况,把门、窗口位置用线弹好并做好记号。 2、墙体工程:填充墙体用加气混凝土砌块,砌块强度为A3.5,用M5.0 混合砂浆砌筑,连接构造及技术要求参见05YJ3-4 3、卫生间等有水房间的墙体底部用C20混凝土浇注200㎜高,宽同墙厚。 所有管井及强弱电间门处均作100㎜高素混凝土门槛,宽度同墙厚。 4、加气混凝土砌块墙的砌筑面上应适量洒水。并采用专用工具(铺灰铲、 锯、钻、镂、平直架等) 5、没有予插钢筋的要提前植筋,并做钢筋拉拔实验,合格后才允许使用。(二)操作工艺 墙体放线—砌块排列—砌筑—校正—竖缝填实砂浆—清理 (三)技术要求 1、墙体下砌200—250高粘土砖,往上砌加气块每600㎜高加2¢6拉接 钢筋

2、加气混凝土砌块墙的上下皮砌块竖向灰缝应相互错开,错开长度宜为 300㎜,并不小于200㎜,如不能满足时,应在水平灰缝设置2¢6的拉接筋或¢4钢筋网片,拉接钢筋或钢筋网片的长度应不小于700㎜。 3、加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满 度不应小于90%,竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%,水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度宜为15㎜, 4、加气混凝土砌块墙的转角处,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块 露端面,加气混凝土砌块露端面,加气混凝土砌块墙的T字交换处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块。 5、加气混凝土砌块墙的转角处、与构造柱、剪力墙柱连接处均应放置拉 接筋2¢6沿墙高500㎜分层通长设置。 6、砌块墙的室外窗台宜采用≥60㎜厚混凝土带,以利窗框固定,并避免 窗台渗水影响墙身,并在外边留置50㎜×20㎜刚性止水槽。 7、每一楼层内的砌块墙上应连续砌完,不得接槎,如必须留槎时,应留 成斜槎,或在门窗洞口侧边间断。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手眼。 8、加气混凝土砌块墙砌至接近梁板底时,应留一定空隙,待墙体砌筑完 并应至少间隔7天后,再将其补砌挤紧。 9、加气混凝土砌体一般尺寸允许偏差:

加气砼砌块,空心砖砌筑工艺处理标准规定

加气砼砌块、空心砖砌筑施工工艺标准 1. 适用范围: 本工艺标准适用于一般建筑工程中加气砼砌块和粘土空心砖墙砌筑工程。 2. 施工准备 2.1 材料准备: 2.1.1 加气砼砌块、空心砖、实心砖的品种、规格,强度等级必须符合设计要求,规格应一致,有出厂合格证和质量证明书。 2.1.2 水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号且连续进场的为一批。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。 不同品种的水泥,不得混合使用。 2.1.3 砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满足下列要求: (1) 对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%; (2) 对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%; (3) 人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。 2.1.4 配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 2.1.5 消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。 2.1.6 拌制砂浆用水,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。 2.1.7 砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。 2.1.8 施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆强度等级。 2.1.9 凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。 2.1.10 砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。 2.1.11 砌筑砂浆应采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应符合下列规定: (1) 水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2min; (2) 水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min; (3) 掺用有机塑化剂的砂浆,应为3-5min。 2.1.12 砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过300C时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。 注:对渗用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长。 2.1.13 砌筑砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体

最新版煤矸石空心砖砌筑交底

技术交底编号 工程名称阜阳市颍东区职教中心工程交底日期2016 年9 月15 日施工单位中十冶集团有限公司分项工程名称砌体 交底提要煤矸石空心砖的砌筑施工工艺及技术要求

一、施工准备 1 、主要材料:MU5 煤矸石空心砌块、普通水泥、中砂、白灰等。 2 、主要机具:升降机、搅拌机、劳动车、计量工具等。 3 、作业条件: (1)主体砼结构施工完毕,已验收合格。 (2)进场材料的型号、规格、数量和堆放位置,能满足施工要求。 (3)测量放线及基底质量,均验收合格。 (4)M5 混合砂浆配合比经试验室确定:水泥:砂:白灰:水(自来水)= 1 :6.04 :0.46 : 1.25 。 二、施工工艺 1 、工艺流程:校核轴线→拌合砂浆→排砖撂底→挂垂直线、拉水平线→ 砌筑→门过梁支模→ 顶部砌筑→ 自验。 2 、核对边线:根据各层建筑平面图纸用卷尺核对墙边线,确定准确无误。 3 、拌合砂浆:砂浆采用机械搅拌,严格按配合比投料;每罐投料水泥50kg 、砂302kg 、白灰22.9kg 、水62.5kg ,稠度为30 —50mm 。投料顺序为:砂→水泥→白灰→水(自来水),搅拌时间不少于3 分钟。采用卷扬机垂直运输,手推车水平运输。 4 、排砖撂底:砌体以200 ×240 ×115mm 砌块为主,用反砌法砌筑,从转角处向一侧全顺砌 筑。内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭砌。上下皮空心砖要错缝,交接处咬槎搭砌,搭接长度不得不 小于90mm 。门窗洞口两侧用实心砖砌筑。砌筑前先干砖排活,门窗口按砖的模数合理安排,砖 模数相差3cm 以内的可调整洞口位置。应在墙的转角处、丁字交界处和砖垛与墙体交结处上下皮 砖均匀搭砌,排砖不足整砖时,采用实心砖补足,应注意灰缝的横平竖直、摆砌均匀。砖砌体的水平灰缝

高层砌体工程技术交底大全

注:本记录一式两份,一分交底单位存,一分接受交底单位存。

注:本记录一式两份,一分交底单位存,一分接受交底单位存。 技术交底记录

注:本记录一式两份,一分交底单位存,一分接受交底单位存。 技术交底记录

交底容: 4.2.3 构造柱、过梁、圈梁 4.2.3.1 构造柱 1)当填充墙长>5m时,每间隔3m左右设置构造柱,且墙顶与梁(板)应有钢筋拉结,做法详《L03G313》;外墙窗台及屋面女儿墙每隔2.5m设构造柱与压顶圈梁相连,女儿墙转角处应设构造柱。 2)构造柱砼强度为C20,截面为墙宽×200,纵筋412,箍筋Ф6200。纵筋上下端同楼板及梁采用植筋工艺固定。构造柱与填充墙交接处设墙体拉筋. 3)构造柱与填充墙连接处砌成马牙槎,马牙槎砌筑时先退后进,每一个马牙槎高度不宜超过300mm,进退间距为60mm; 4)砖墙及马牙槎砌好后,应立即支设模板,柱底部应留出20cm高的孔洞,以便清理模板的杂物,清理后封闭; 5)构造柱浇筑砼前,必须将马牙槎部位和模板浇水湿润,浇筑时每段高度不宜大于2m,使用插入式振动器,分层捣实,每层一般为200mm左右,振捣器应避免直接触碰钢筋和砖墙,严禁通过砖墙传振,以免砖墙鼓肚和灰缝开裂; 4.2.3.2 过梁、圈梁 1)凡填充墙高>4m时,在门、窗顶部设置圈梁一道,圈梁纵筋应锚入柱中;非砼墙电梯井道墙体在电梯门顶设置圈梁一道,且圈梁竖向间距不大于2400mm,圈梁纵筋应锚入柱中30d。梁截面为墙宽×180mm,配纵筋410,箍筋Ф6200; 2)预制门窗过梁均为GLAxx-xx2,选自省标图集《L03G303》,若过梁与其它构件相交,则改为现浇。 4.3 质量要求 4.3.1砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能的检测报告。砌块、水泥、钢筋、砂、外加剂等原材料应有材料主要性能的进场复试报告; 4.3.2砂浆应提前送检复试,并经过批准后使用,砂浆应用机械搅拌; 4.3.3砌块进场时养护龄期不应小于28天,严禁使用断裂砌块。砌块的技术指标应达到规要求,进场的砌块应每一万块抽检一组作复试; 4.3.4砂浆拌制严格按配比,和易性要好,砌筑的砂浆饱满度符合规要求,竖向缝应满灌砂浆,且不得出现假缝和透明缝; 4.3.5砌块运输、搬运过程中应轻搬,严禁抛掷,存放现场应平整。且要高于自然地坪,以避免水浸,码放高度以1.5m左右为宜; 4.3.6 填充墙砌体一般尺寸允许偏差表 技术交底记录

砌体工程质量技术交底

砌体工程质量技术交底 一、工程名称:中国社会科学院考古研究所西安研究室文物标本楼翻建工程 二、施工工艺: 1、本工程非承重外围护墙采用300mm 厚加气混凝土砌块,建筑物内隔墙除卫生间隔墙采用200mm 后混凝土空心砌块,卫生间隔墙采用陶粒混凝土空心砌块、加气混凝土砌块采用600x300x240及600x200x240两种规格 2、砌筑用砂浆:本工程采用不低于DM5、0-MP 地干拌砂浆(现场拌合M5、0 地专用砂浆)、 3、主要机具: 1)机械:卷扬机及井架、切割机、 2)工具:夹具、手锯、灰斗、吊篮、大铲、小撬棍、手推车、搅拌机、 4、作业条件: 1)现场材料及机械设备,人力已经具备砌筑条件、 2)砌筑前必须放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线,经验线符合设计图纸要求, 检合格后方可砌筑、 3)按砌筑操作需要,找好标高,立好标尺杆、 4)搭设好操作与卸料架子、 5)配制异形尺寸砌块(同材割制);砂浆经试配确定配合比,准备好试模、 三、操作工艺 →→→ ,依据砌筑图放出第一皮砌块地轴线、砌体边线与洞口线、3砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线、排列砌块地方法与要求如下: 1)砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块地品种、规格、绘制砌体砌块地排列图,经审核无误,按图排列砌块、

2)砌块排列应从地基或基础面、±0、00面排列,排列时尽可能采用主规格地砌块,砌体中主规格砌块应占总量地75%~80%、 3)砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块地1/2,不得小于砌块高地1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定地压搭要求,应采取压砌钢筋网片地措施,具体构造按设计规定、 4)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它地构造措施;砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝,且不得采用砖镶砌、 5)加气混凝土砌块墙地灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%、砌体水平灰缝厚度一般为15mm,如果加钢筋网片地砌体,水平灰缝厚度为20~25mm,垂直灰缝宽度为20mm、大于30mm地垂直缝,应用C20地细石混凝土灌实、 6)砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖地强度不应小于砌块强度等级、 7)砌块墙体与结构构件位置有矛盾时,应先满足构件布置、 4 后砌非承重墙应沿剪力墙全高每隔600mm设2Ф6拉筋,拉筋伸入墙内地长度,6、7度时不应小于墙长地1/5且不小于700mm,8、9度时应沿墙全长贯通、 5 砌体填充墙在下列部位设构造柱:(截面:墙厚×240,配筋:4Ф12、Ф6@200) (1)砌体填充墙高度超过层高地两倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间 距不大于4m、 (2)砌体填充墙端部应设置构造柱、 6 门窗洞口边设钢筋混凝土抱框柱,做法见下图,当洞口宽度≤1800mm时,抱 框柱仅伸至过梁顶部;当洞口宽度>1800mm时,抱框柱应伸至墙顶、抱 框柱应与洞顶过梁同时浇筑、砌体填充墙内地现浇构件其混凝土强度 等级均为C20、 抱框柱过梁 7 底层非承重内隔墙高度≤4m,若无其她基础则采用地面垫层加厚、 8制配砂浆:按设计要求地砂浆品种、强度制配强度不低于M5、0地砂浆,采用重量比,水泥:砂=1:6、23,计量精度为水泥±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,应采用机械搅拌,搅拌时间不少于1、5min、冬期施工,砂浆应添加3~4‰水泥重地FD-3高效防冻剂及添加剂,拌合时间应比常温时增加2min;防冻剂应先融于水中再加入砂子投入搅拌,最后加入水泥进行拌合;砂浆拌合应在室内进行,环境温度不应低于5℃;拌合好地砂浆存放时间不宜超过15min,不能储存、二次倒运;砂浆稠度应控制在8~13 cm,拌合时应严格控制水量、 9 拌合砂浆所用地水温应保持在90℃左右,中砂温度保持在40℃,所拌合地砂浆与砌块地温差不应大于20℃;拌合好地砂浆不能储存、二次倒运、 10 铺砂浆:将搅拌好地砂浆,通过吊斗、灰车运至砌筑地点,应采用“三一砌筑方法”,即一铲灰,一块砖,一挤揉、 11砌块就位与较正:砌块砌筑前一天应进行浇水湿润,冬期施工应防止砌块浇水结冻,砌筑前应除去浮尘,清除砌块表面地杂物后方可吊运就位、砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高与墙面平整度、 砌块安装时,应避免偏心,使砌块底面能水平下落;就位时,对准位置,缓慢地下落,用

砌体工程技术交底记录大全

施工技术交底记录苏TJ1.8 工程名称2015-G-24地块二期项目分部工程名称主体 分项工程名称砌体工程交底记录 一、施工准备(施工作业环境、材料、机具要求及劳动力安排); 1、施工作业环境 二次结构施工作业主要在室内进行,但由于本工程楼层空洞多、存在交叉存在,危险因素较多,施工过程中,主要存在着高空坠落、物体(如材料、机具等)打击、触电、机械伤害等安全隐患,施工中,作业人员要特别注意安全。 2、材料、机具要求 材料准备 (1)蒸压砂加气混凝土砌块,规格:600mm×200mm×200mm、600mm×200mm×100mm、600mm×200mm×250mm;240mm×200mm×200mm. (2)自拌砂浆,强度:M5.0; (3)墙拉筋,规格:Φ6 ;构造柱钢筋,规格:Φ10;门框柱、腰梁钢筋,规格:Φ10;过梁钢筋,规格:Φ10;箍筋,规格:Φ6. (4)模板,规格:1830×915×12。 机具准备 手推车、垂直运输工具、铁锹、小白线、铺灰铲、大铲、刀锯、带齿刃、小锤、线锤、托线板、水平尺、灰桶、小水桶、圆盘锯、手锯、钢筋加工机械等; 3、劳动力安排 钢筋、模板、瓦工班组要根据现场情况和进度要求合理安排施工人员,以保证施工进度。 二、墙体砌筑施工 1、导墙浇筑要求 1)导墙施工前,构造柱、门框柱的植筋应提前完成。 2)导墙浇筑前,应将模板内的杂物清理干净并洒水湿润。 3)浇筑过程中,施工人员要控制好插入式振动棒,确保混凝土振捣密实,以防出现蜂窝、麻面、空洞等质量缺陷。浇筑完成后,止水坎的表面要抹平收光以使其表面平整光滑。

2、构造柱施工要求 1)构造柱设置要求 a.加气混凝土砌块填充墙墙体长度大于5m时,构造柱间距不应大于3m,墙端应设置构造柱(构造柱具体定位详见附图)。构造柱宽200mm,厚度同墙厚,纵向配筋4φ10,箍筋φ6@200,加密区φ6@100。 2)构柱砌筑要求 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。构造柱与墙间应采用2φ6的拉结筋拉结,间距应为两皮砖,每边伸入墙内10cm或伸至洞口边。 3、门框柱施工要求 1)门框柱设置要求 加气混凝土砌块墙体门洞两边必须设置门框柱,门框柱宽100mm,厚度同墙厚,纵向配筋1φ10,箍筋φ6@420。门框柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。

空心砖砌体技术交底

技术交底记录 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、±0.00以下采用粘土标准砖 MU10 M5水泥砂浆。内、外墙200墙采用KM1型砖 190*190*90 MU10,容重≤1.4KN;100墙采用KP1砖240*115*90多孔砖 MU10。砂浆采用M5混合砂浆,顶层采用M7.5砂浆砌筑。 2、砌筑前与砼墙、柱部位拉结筋采用化学植筋。200墙为2Ф6@500,100墙为1Ф6@500, 长度为伸出墙外1m末端加180。弯勾,必须经验收合格后方可砌筑。 3、M5混合砂浆水泥:砂:石灰膏配合比为1:7.2:0.36。其中水泥采用P.O32.5普通 硅酸盐水泥;砂采用中砂,细度模数2.3,含泥量≤1.4%,砂浆稠度60-80mm,机械拌和。所有材料应有合格证或复试报告,方可进场使用。砂浆的拌制应根据试验室配合比进行投料。 4、门窗洞口边应预埋水泥砖,水泥砖应提前预制并养护。 5、砌筑前应弹好轴线、墙身线及检查线,弹出门窗洞口位臵线、水平线,并经验收合 格后方可下道工序的施工。 6、立皮数杆:用30*40mm木料制作,皮数杆上标明门窗洞口、拉接筋、过梁等的尺寸 标高。按标高立好皮数杆,皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核合格后方可进行砌筑。 (二)、施工机具 砂浆采用搅拌机、砂浆机拌和,其它施工机具、用具在砌筑前应备齐。 二、质量要求 砌体施工质量应符合《砌体工程质量验收规范》(GB50203-2002)的规定附表:

三、工艺流程 作业准备砖浇水砂浆搅拌砌砖墙验收 四、操作工艺 (一)、砖浇水 砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,含水率为10%~15%常温施工不得干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期砖不得浇水,可适当增大砂浆稠度。(二)、砂浆搅拌 砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为±2,砂、灰膏控制在±5%以内,机械搅拌时,搅拌时间不得少于2min,加入外加剂,搅拌不少于3min,掺用有机塑化剂的砂浆搅拌3~5min。 (三)砌砖墙 1.砌块排列上下应错缝搭砌,搭砌长度为砌块的1/2,转角处及交接处应分皮咬槎,交错 搭砌。 2.砌筑墙体要同时砌起,不得留斜槎,每天砌筑高度不得超过1.8m。 3.转角处及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎水平投影不应小于高度的2/3。 4.选砖:外墙砖要棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,,规格基本一致。敲击时声音响 亮、烙烧过火变色、变形的砖可用在基础或不影响外观的内墙上。 5.盘角:砌砖前应先盘好角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。 如有偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。 6.挂线:砌24墙时,可采用挂外手单线,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝 均匀一致,平直通顺,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。 7.砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。砌砖时砖要放平。里手 高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平“,有砌筑砂浆要随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内使完,混合砂浆必须在4h内使完。 8.留槎:砖混结构施工缝一般留在构造柱处。一般情况下,砖墙上不留直槎。如果不能 留斜槎时,可留直槎,但必须砌成凸槎,并应加设拉结筋。拉结筋的数量为每120mm 墙厚设一根Φ6的钢筋,间距沿墙不得超过500mm。其埋入长度从墙的留槎处算起,一般每边确均不小于500mm,未端加90°弯钩。 9.预埋水泥砖和墙体拉结筋:水泥砖数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内,每边放 2块;高1.2-2m,每边放3块;高2-3m每边放4块,预埋水泥砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀分布。墙体拉筋的位臵、规格、数量、间距均按设计及施工规范要求留臵,不得错放、漏放。 10.安装过梁:安装过梁时,其标高、位臵及型号必须准确,坐灰饱满。如坐灰厚度超过 2cm时,要用豆石砼铺垫,过梁安装时,两端支座长度必须一致。 11.构造柱做法:在构造柱连接处必须砌成马牙槎。转角交接处未设构造柱时,应放臵转 角接结筋。 12.外墙砌至外墙窗台处,设臵现浇钢筋砼带,截面为墙厚*120 C20砼内臵3ф8,水平 拉筋ф6@200,砼带两端各伸入砌体内不小于150mm。

砌体工程安全施工技术交底(通用版)

砌体工程安全施工技术交底 (通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0822

砌体工程安全施工技术交底(通用版) 一、在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。 二、脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆料高度不得超过单行侧摆三层,同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。 三、在楼层施工时,堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载,如超过荷载时,必须经过验收采取有效措施后方可进行堆放和施工。 四、不准站在墙顶做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。 五、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠一层,脚手板不允许有空头现象,不准用"2×4"木料作立人板。

六、砍砖时应面向内打,注意碎砖跳出伤人。 七、使用于垂直运输的吊笼、绳索具等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超载,并须经常检查,发现问题及时修理。 八、用起重机吊砖要用砖笼,吊砂浆的料斗不能装的过满,吊件回转范围内不得有人停留。 九、在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须戴好安全帽。 十、人工垂直向上或往下传递砖块,架子上的站人板宽度不小于90厘米。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录 施表 工程名称施工单位 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤m3,强度等级为。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为。 (二)作业准备 1.砌筑前应对基层进行清理,并铺满水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度和垂直度 2.砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3.第一皮砌块应采用经过防水处理的砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺 (一)结构要求

6.砌体转角和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断处, 应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌块墙体应砌在高度不小于200mm的 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口的角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线的孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层的的砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混 凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处的墙体

均应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下 图。 4.窗台处(窗台为钢筋混凝土的除外)均做钢筋砼窗台板200mm×80mm内配2 Φ10钢筋Φ6@200箍筋C20细石砼,每边各伸入墙体250mm 5.门洞口预制水泥块构造:对有洞口砌块墙时,应设置预制水泥块。预制水泥 块(从下到上)设置要求如下:第一块水泥块设置起步高度应在150~200mm 之间,中间按照“隔一设一”原则进行设置,最后一块水泥块设置高度离梁 底或过梁底应在150~200mm范围内。 6.门窗洞口加气配筋过梁:过梁两边的搁置长度不应小于300mm,洞口大于 2100mm以及特殊门窗的洞口可采用混凝土过梁或钢过梁。 (四)二次结构 1、参照12G614做法,即墙长大于5m或层高两倍者必须设置构造柱。 2、构造柱整体设置原则:墙体转角,纵横墙体相交处,直墙端部,挑梁端 部。 3、构造柱做法:

相关文档
相关文档 最新文档