(中美合资)北京利达华信电子有限公司
驻厦门办事处
地址:厦门市枋钟路金山财富广场2370号5#802/805单元
电话:0592-*******传真:0592-*******
北京利达LD128EN(M)
消防自动报警设备主要操作程序简介
1、主机报警后主要操作:
(1)按“消音”键
(2)在系统运行主菜单下按“0键(即火警键)”查具体信息,然后按“确认”查具体方位,根据报警所显示的方位到现
场确认是否有火灾:
是:采取所制定的灭火预案立即组织灭火
否:现场先复位(如手报、消火栓按钮),主机复位:在系统
运行主菜单下,按“复位”键,输入密码4个“→”键,将对本机
复位,若仍在报警进行维修处理。
2、自动/手动转换:
主机:在系统运行主菜单下,按“复用1”再按“菜单”→选
择“6、全局”→选择相关操作(1、全局自动,2、全局手动)。
手动盘:需手动启动设备时,在系统运行主菜单下,按“复
用1”再按“6”,再按“确认”,30秒内有效。
3、设备隔离:
当液晶处在系统运行主菜单,先按“复用1”键,再按“屏蔽”
键,输入要屏蔽设备的回路地址号,再按“确认”键则地址码显示
在屏蔽区域中并反显。要对被屏蔽的设备解除屏蔽,先按“复用
2”键,再按“屏蔽”键,则屏蔽区域中被解除屏蔽的设备地址消失。
通过菜单可屏蔽任意部位,不受当前状态限制,解除屏蔽操作与
原有操一致,解除后无需复位可上传当前状态信息,并且屏蔽信
息手动可查,当手动查询结束时自动跳转到最后一条屏蔽信息。
北京利达厦门办事处
服务电话:0592-*******