开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。

开关柜结构:

开关柜由固定的柜体和可抽出部件(简称手车)两大部分组成。

(一)柜体:开关柜的外壳和隔板采用敷铝锌钢板,整个柜体不仅具有精度高、抗腐蚀与氧化作用,且机械强度高、外形美观,柜体采用组装结构,用拉铆螺母和高强度螺栓联结而成,因此装配好的开关柜能保持尺寸上的统一性。开关柜被隔板分成手车室、母线室、电缆室和继电器仪表室,每一单元均良好接地。

A-母线室:母线室布置在开关柜的背面上部,作安装布置三相高压交流母线及通过支路母线实现与静触头连接之用。全部母线用绝缘套管塑封。在母线穿越开关柜隔板时,用母线套管固定。如果出现内部故障电弧,能限制事故蔓延到邻柜,并能保障母线的机械强度。

B-手车(断路器)室在断路器室内安装了特定的导轨,供断路器手车在内滑行与工作。手车能在工作位置、试验位置之间移动。静触头的隔板(活门)安装在手车室的后壁上。手车从试验位置移动到工作位置过程中,隔板自动打开,反方向移动手车则完全复合,从而保障了操作人员不触及带电体。

C-电缆室

电缆室内可安装电流互感器、接地开关、避雷器(过电压保护器)以及电缆等附属设备,并在其底部配制开缝的可卸铝板,以确保现场施工的方便。

D-继电器仪表室继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、仪表、状态指示灯(或状态显示器)等;继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流),以及特殊要求的二次设备。

柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测

量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:

1. 继电器;

2.电度表;

3.电流表;

4.电压表;

5.功率表;

6.功率因数表;

7.频率表;

8.熔断器;

9.空气开关;10.转换开关;11.信号灯;12.电阻;13.按钮;14.微机综合保护装置等等。

高压真空断路器,开关柜左侧面图:

A、母线室;

B、断路器室;

C、电缆室;

D、继电器室

A.母线室包括:母线套管(支持、固定母线排,并使母线排对柜体绝缘);主母线(汇集、分配电能);分支母线(从主母线引出的分支至断路器上口静触头)静触头盒(支持、固定断路器上口静触头,并使上口静触头对柜体绝缘)。

C.电缆室包括:电流互感器(测量出线线电流值,为电流表、计量装置、保护装置等提供电流信号)出线高压电缆(出线侧通过高压电缆与用电负荷连接)

接地刀闸:在高压系统中,例如10kV 系统内的线路出线开关或电源进线开关等,为了安全

起见,当断路器断开后,要将线路三相短路并接地,而这个将线路三相短路并接地的功能,就是用一组刀闸来实现的,即当断路器已断开后,同时将线路三相短路并接地。这个刀闸就是接地刀闸。

当设备需要检修,开关柜需要转至检修状态的,应使用三相接地线挂在出线铜排上,挂接地线前应注意核对确认设备开关后柜门,防止误入带电间隔,以及使用高压验电器验明确无电压。

B.手车室手车轨道(供手车在柜内移动时的导向和定位用)静触头盒隔板(手车在试验位置和工作位置的移动过程中,相应打开或闭合,形成隔室间有效的隔离)

遮挡上、下静触头盒的活门自动

手车式断路器本体:

①手车底盘(支持断路器本体,使断路器在试验/ 工作位置移动,以及配合检修小车将断路器从手车室中拉出)

②手车底盘锁环(锁住手车底盘在手车室内,具体操作在后面会详细介绍)

③手车移动摇杆及移动操作插口:用于断路器在“工作、试验”两个位置的移动操作, 将移

动摇杆插入后,顺时针为将断路器推进,逆时针为将断路器摇出。

④断路器本体操作面板:本体分合闸状态指示(本体分合闸状态的机械指示,判断断路器分合状态的最准确标识)

⑤手动分合闸按钮(只要断路器已储能,就可以通过此按钮进行分合闸操作)

⑥本体储能状态指示(已储能、未储能的机械指示)

⑦手动储能器(当自动储能回路无法动作时,可将手动储能杆插入,进行手动储能)

⑧断路器合闸次数指示(显示断路器合闸的次数)

⑨二次插件(断路器本体状态与继电器仪表室的连接枢纽,若不插上,则断路器分合闸状态无法反映到继电器仪表室操控面板及集控DCS 上,无法使用继电器仪表室操控面板及集控DCS对断路器进行分合闸操作)⑩三相灭弧柱及上、下口动触头(接通和断开一次回路的主要部分)

综保装置:综合保护测控装置,其将保护功能、自动装置及远动功能综合在一个装置中,该装置即所谓的“四合一”保护(保护、遥测、遥控、遥信)。

装置外观:对话界面(液晶显示屏),循环显示装置信息、保护模拟量、测量模拟量的各测量值;“运

行”“通讯”“动作”“告警”“合位”“分位”表示信号灯光指示状态;运行:装置正常运行时,该灯闪烁;灯长亮或长灭表示装置已停止运行不能正常工作。

通讯:装置CAN 通讯正常时,该灯长亮,长灭表示装置通讯已停止

动作:装置保护动作后,在液晶显示屏显示动作信息,并使动作信号指示灯常亮。保护动作

使断路器跳闸后,需排除故障,按下“复归” 键将动作信号复归后才能再次操作断路器合闸,否则断路器

合闸回路闭锁无法操控;告警:装置保护告警信号指示灯;分位:装置跳闸回路监视信号指示灯;合位:装置跳闸回路监视信号指示灯;复归:用于对“动作”“告警”灯和保护动作信号的复归。

保护跳闸压板:退出后,当负荷设备出现故障时,综保装置只会发出报警信号,但不会使断路器跳闸。停送电操作中一般不需要变动,正常运行中应保持投入状态。

二次设备电源小空开:其控制包括综合测控保护装置、综合显示装置、分合闸回路、辅助设备等的电源投退,电源有交流、直流。

柜顶小母线:布置在开关柜继电器仪表室顶部,贯穿整段配电柜,母线、电

包括直流小母线、交流小

压小母线。

直流小母线:为单个开关柜内电气设备提供直流电源,其总电源从直流系统馈线柜来(直流系统馈线盘→馈线盘小空开→高压柜内直流总空开1K、2K→直流小母线→段上各开关柜内

直流小空开),6kV、10kV 共用该段的柜顶直流小母线,1K、2K 在6kV 电源进线断路器柜继电器仪表室内。

交流小母线:为单个开关柜内电气设备提供交流电源,其总电源从380V工作段来(380V工作段抽屉开关→高压室柜内交流总空开5K→交流小母线→段上各开关柜内交流小空开),

6kV、10kV 共用该段的柜顶交流小母线,K5在6kV 电源进线断路器柜继电器仪表室内。电压小母线:为单个开关柜内综保装置提供电压信号,其总电源从该段母线PT 柜二次回路

来(母线段PT 二次绕组→母线段PT 二次绕组小空开→电压小母线→段上各开关柜内直流小空开)。

柜顶各小母线的送电应在母线送电前完成,正常运行中不允许断电。二次回路接线端子排,二次设备线缆相互连接的枢纽。

联锁(机械联锁,电气联锁)开关柜设有完善的联锁结构,以保证操作本身的正确和操作者的人身安全。(一)手车位置与断路器(组合电器)的联锁

1、只有当手车上的断路器(组合电器)处于分闸状态时,手车底盘车内阻止手车移动的联锁才能解锁,手车才能离开断开位置/试验位置或工作位置。

2、只有当手车锁定在断开位置/试验位置或工作位置时,手车上的电气控制回路才能接通,

同时手车底盘车内阻止断路器(组合电器)合闸的联锁才能解锁,断路器(组合电器)才能合闸。

3、当手车处于中间位置时,断路器(组合电器)的电气合闸回路和合闸机械传动系统均被闭锁,断路器(组合电器)不能合闸。

(二)手车位置与接地开关的联锁1、只有当手车处于断开位置/试验位置或移开位置时,手车阻止开关柜接地开关关合的联锁才能解锁,这时开关柜的接地开关才能合闸。

2、接地开关处于合闸状态时,接地开关操作轴上的联锁结构将阻挡手车移动,以使手车不能向工作位置推进。

(三)手车位置与二次插头的联锁手车进入柜内后,二次插头与手车位置之间应有以下联锁。

1、只有当手车处于断开位置/试验位置时才能插拔二次插头。

2、手车离开断开位置/试验位置后,在向工作位置推进的过程中和到达工作位置以后,不能拨开二次插头。

(四)接地开关与电缆室盖板间的联锁:只有当接地开关处于合闸状态时,开关柜的下门或电缆室的后封板才能打开。也只有在电缆室的后封板封闭时接地开关才可以分闸。

真空断路器的四个电气状态:

运行状态:指断路器手车在工作位置、合闸状态,二次电源投入,控制面板合闸指示红灯亮,储能指示黄灯亮,“远方/ 就地”转换开关在“远方”位,断路器出线连接电气设备已受电运行,测控装置有设备运行参数显示。

热备用状态:指断路器手车在工作位置、分闸状态,二次电源投入,控制面板分闸指示绿灯亮,储能指示黄灯亮,“远方/ 就地”转换开关在“远方”位,综保装置指示电源电压正常,负荷电流为0,断路器可随时根据运行需要合闸,使设备投入运行。

冷备用状态:指断路器手车在试验位置、分闸状态,二次电源断开,“远方/ 就地”转换开关在“ 0”位,控制面板各指示灯及综保装置均无显示,断路器及其所接负荷回路良好,可随时根据运行需要投入热备用状态,若设备长期处于冷备用,投入前应按相关规定测量绝缘值。

真空断路器的相关操作及注意事项:将断路器从手车室内拉出至检修小车上的操作:前提:断路器处于冷备用状态(断路器处于分闸状态、二次电源退出、断路器手车在试验位置、二次插件取下,打开手车室柜门)①.准备检修小车:检查检修小车完好,各部件牢固,将检修小车推至需要拉出的断路器手车室前;

②.使检修小车定位杆对准开关柜上的定位孔,推动检修小车靠近柜体,使检修小车上锁勾勾在柜体上,调节检修小车托盘下的调节螺母,使检修小车的轨道与柜轨道相连接,双手握紧手车底盘锁环,先向内操作解除锁扣,再人力向外将手车拉出到检修小车上,手车底盘锁环应到达检修小车上的锁扣位置。

将断路器从检修小车推入至开关柜手车室内的操作:前提:断路器处于分闸状态,断路器三相上、下触头完好清洁,试验短接线已拆除,经检测量各项值合格,手车室内清洁无杂物。

①.将检修小车缓慢推至需要推入的断路器手车室前;②.使检修小车定位杆对准开关柜上的定位孔,推动检修小车靠近柜体,使检修小车上锁勾勾在柜体上,调节检修小车托盘下的调节螺母,使检修小车的轨道与柜轨道相连接,双手握紧手车底盘锁环,先向内操作解除锁扣,再人力向内将手车推入到开关柜手车室内,手车底盘锁环应到达手车室的锁扣位置,并锁牢。此时断路器手车已处于试验位置。

真空断路器所接负荷的绝缘测量:新电气设备安装完成初次使用前、长期冷备用后、电气设备一次回路有过检修的等情况下,在送电前需测量该电气设备的绝缘电阻值,用以确认该电气设备一次回路具备送电条件。测量绝缘电阻值前,必须确定设备处于冷备用状态,在断路器出线侧测量。真空断路器所接电气设备绝缘电阻测量操作原则:核对确认测量设备→将设备断路器转至冷备用→核对确认测量设备后柜门→按兆欧表使用规范依次测量出线侧A相对地、B相对地、C相对地,AB相间、AC相间、BC相间绝缘值,并记录好。如若发现异常,不得对设备送电;绝缘值合格的,按倒闸操作票要求将断路器投至要求状态。电气设备进行绝缘值测量时的注意事项:

①确认测量设备,防止误入带电间隔;②设备开关必须在冷备用状态时才允许测量,测量前确认设备回路上无人工作;③测量前对设备充分放电,防止设备残留电荷伤人;

④按兆欧表使用规范进行测量(包括表的电压等级选择、表的好坏判断、操作规范、测量后的放电规定等);

⑤按规定佩戴好绝缘手套,测量时注意和带电设备保持安全距离;测量前务必确认出线侧,防止电源侧、出线侧混淆,测量时兆欧表“E端”应接在配电柜地

线排或接地良好的金属柜上,不允许使用零线与“ E 端”连接作为接地点。

高压开关柜正常使用条件:

环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5℃ (下限),严寒地区可以为-15℃。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面,过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降。反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破

高压开关柜型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN 柜介绍 GG-1A(F) 系列: 产品型号及含义 GG ----- A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A 型高压开关柜为固定式 GG-1A(F) 型防误型高压开关柜( 固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A 型高压开关柜为固定式, 用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV 的三相 单母线系统中, 接受和分配电能之用. GG-1A(F) 型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜, 适用 于交流50Hz, 额定电压 3.6KV,10KV, 额定电流最大至1000A, 额定开断电流最大至 31.5kA 的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点, 主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点 GG-1A 型高压开关柜系开启式, 基本骨架结构用角钢焊接而成, 前面板用薄钢板压

制而成, 柜后无保护板, 柜内用薄钢板隔开, 柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠. 具有五种防止误操作的功能 1. 防止带负荷分合隔离开关. 2. 防止误入带电间隔. 3. 防止误分,合断路器. 4. 防止带电挂接地线. 5. 防止带接地线合闸. XGN 系列 产品型号及含义 用途 XGN 箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜), 主要用于电压为3KV,6KV,10KV, 频率为50HZ 的三相交流电力系统中电能的接受与分配. 本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动, 投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12 型环网柜采用金属封闭箱式结构, 主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地, 而且封闭完善, 外壳防护等级达到IP3X. 开关室内装有FL(R)N36-12D 型三工位负荷开关, 该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6) 气体. :XGN2 ― 10 箱型固定式交流金属封闭开关设备( 简称开关柜) 用于3.6KV,10KV 三相交流50Hz 系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构. 本开关柜符合国家标准GB3960 《3-35KV 交流金属封闭开关设备》及国际标准

高压开关柜结构

高压开关柜结构 一、KYN高压开关柜(出线柜)结构 KYN高压开关柜由固定的柜体和真空断路器手车组成。就开关柜而言,进线柜或出线柜是基本柜方案,同时有派生方案,如母线分段柜、计量柜、互感器柜等。此外,尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。本章以出线柜(如图1)为例说明KYN开关柜结构:外壳隔板、面板、断路器室、断路器手车、母线室、电缆室、低压室和联锁/保护等等。 图1 KYN进线或出线柜基本结构剖面图 A、母线室 B、断路器室 C、电缆室 D、低压室 1、母线 2、绝缘子 3、静触头 4、触头盒 5、电流互感器 6、接地开关 7、电缆终端 8、避雷器 9、零序电流互感器 10、断路器手车 10.1、滑动把手 10.2、锁键(联到滑动把手) 11、控制和保护单元 12、穿墙套管 13、丝杆机构操作孔 14、电缆夹 15.1电缆密封圈 15.2、连接板 16、接地排 17、二次插头 17.1联锁杆 18、压力释放板 19、起吊耳 20、运输小车 20.1、小车锁定把手 20.2、调节螺栓 20.3、锁舌 1. 外壳和隔板 开关柜的外壳和隔板由优质钢板制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且刚度和机械强度比普通低碳钢板高。三个高压室的顶部都装有压力释放板。出现内部故障时,高压室内气压升高,由于柜门已可靠密封,高压气体将冲开压力释

放板释放出来。相邻的开关柜由各自的侧板隔开,拼柜后仍有空气缓冲层,可以防止开关柜被故障电弧贯穿熔化。低压室D装配成独立隔室,与高压区域分隔开。隔板将断路器室B和电缆室C隔开,即使断路器手车移开(此时活门会自动关闭),也能防止操作者触及母线室A和电缆室C内的带电部分。卸下紧固螺栓就可移开水平隔板,便于电缆密封终端的安装。 2. 开关柜面板 开关柜面板分为二部分:仪表门,开关仪表门。仪表门主要完成仪表检测、带电检测、信号灯监视和就地电气操作;开关仪表门主要完成开关接地开关的就地机械操作。 图2 开关柜面板 1 仪表; 2 电磁分合闸按钮; 3 机械分合闸按钮;4名牌;5 丝杆机构手柄插口;6 观察窗; 7 柜内照明开关;8 高压带电显示;9 指示灯;10 电气接线图;11 接地开关操作插 3. 断路器室 断路器手车装在有导轨的断路器室B内,可在运行、试验(隔离)两个不同位置之间移动。当手车从运行位置向试验(隔离)位置移动时,活门会自动盖住静触头,反向运行则打开。手车能在开关柜门关闭的情况下操作,通过门上的观察窗可以看到手车的位置、手车上的ON(断路器合闸)/OFF(断路器分闸)按钮、合分闸状态指示器和储能/释放状况指示器。

高压柜开关柜二次线制作要求

高压柜开关柜二次线制作要求 1、使用工具:压线钳、断线钳、剥线钳、螺丝刀等。 2、绝缘导线的选择:通常辅助线路中,电压回路、控制回路导线截面积选用1.5mm2,电流 回路选用2.5 mm2,颜色为黑色,型号为BVR聚氯乙烯绝缘线,活动线束必须选用BVR 导线。 3、计量电压回路采用BV2.5 mm2独股分色分相硬线,计量电流回路采用BV4 mm2独股分色 分相硬线。 4、接地线 ?CT、PT二次接地线用4 mm2BVR绝缘导线(黄绿相间色)。 ?仪表设备、外壳接地线用2.5 mm2BVR绝缘导线(黄绿相间色)。 ?电压互感器外壳接地线用6 mm2BVR绝缘导线(黄绿相间色)。 ?避雷器接地用25 mm2BVR绝缘导线(黄绿相间色)。 5、二次线制作和连接: ?根据行线方案,下线要适当留有余量,集束线走线要长出40~50mm,防止经捆扎后弯度不够,下线后端头套标记。 ?多束导线应捆扎成束,用呢绒扎带或螺旋管捆扎成圆形。线束配置应横平竖直、整齐美观。线束应用吸盘与箱体固定,水平时每300mm,垂直时每400mm固定一次。 ?根据线径不同选取剥线钳剥去线头绝缘,拨线时不应损伤线芯,剥去线头绝缘长度要合适。 ?导线接头弯曲成圆形时,弯曲直径大于紧固螺丝直径的0.5~1mm,圆圈与导线绝缘层之间相距2mm,弯曲方向与螺丝紧固旋转方向一致。 ?使用BVR多股导线时,应在端头处压接经过电镀处理的铜质冷压端头。冷压端头口径与导线线径匹配,用手动冷压钳压接,压接时其钳口要根据线径号选用,压接后端头不得松动。 ?导线与原件接点或母线连接时用螺钉拧紧。每个元件的接点最多允许接2根线。两个接头间要垫一个与螺丝直径相称的垫圈。 ?二次线过门时应予可靠固定,并留有充分的旋转余地,保证开门时导线不受损伤。 ?每根导线接线前弯曲时应美观一致,留有意外损伤后再接的余量。 ?每根导线都应有标记头,标记头上写有线号及方向,字迹清晰、牢固。

高压开关柜的二次回路

高压开关柜的二次回路

前言 变配电系统中的电气二次回路,作为一个技术分类来说,理论性和实践性都很强、内容很丰富,对于从事成套产品专业生产的行业来说,同样是一个重要的组成部分,二次回路的设计是否正确合理、安装是否可靠,对今后成套产品的安全运行有着十分密切的关系。为了使从事高压开关柜电气工程设计的年轻学员,对二次回路理论上有所启发、在二次回路设计过程中有所帮助,为此编写了《高压开关柜的二次回路》。本人从事本专业工作已五十余年,在长期地实践过程中遇到过各种困难和挫折、也有过不少失败的教训,总结这些挫折和教训也就是经验积累的过程,愿将此留给年轻学员,在学习过程中提供一些帮助。 高压开关柜的二次回路涉及面非常广泛、本人水平有限,因此只能针对从事高压开关柜电气工程设计工作的学员提供一些力所能及的帮助,错误和不妥之处在所难免,欢迎学员在学习过程中勇于提问,并恳请广大同行多提宝贵意见。

第一部分高压开关柜的一次系统和一次元件 一、什么是高压开关柜的一次系统 电力系统中凡是直接参与生产、输送、分配电能的设备及对这些设备进行控制、安全防护的设备均称为一次设备,如发电机、输电线路、变压器、母线、隔离开关、断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器等。 将这些设备通过一定的方式连接起来、组成一个完整的系统,此系统称为一次系统。 一次系统可以由单独设备(如发电厂的发电机、变压器)分散安置,并通过母线、连接导体将其组合起来,也可以由成套装置来组成(如高低压开关柜)。 二、高压开关柜一次系统的组成部分 电力系统的一次系统内容很广泛,高压开关柜仅是电力系统中的一个组成部分。高压开关柜按其结构不同可以分很多种型式,如GG-1A型、KY1型、KY28型、XGN型等;但每一种型式的高压开关柜都包含以下几种不同功能—— 1、进线柜:通过控制设备或计量装置直接把系统电能送到主母线。 2、电压互感器柜:反映一次系统电压参数,有时把防止系统过电压的设备(避雷器)也装 入该柜。 3、出线柜:将系统电能通过控制设备直接输送到负载(变压器、电动机、架空线、电容 器)。 4、母联柜(分段柜):对于主母线分成两段运行时,在段与段之间进行联络的设备。它由 分段控制柜和分段隔离柜组成。 5、电容柜:主要负载设备为电容器。按照用途不同,可分为功率补偿作用的电容柜和吸 收系统过电压的电容柜。 6、计量柜:对系统用电设备的有功电能和无功电能的计量。 7、所用变柜:直接为变电所提供照明和动力电源。 8、隔离柜:将系统进行分隔,有明显的断点。分隔功能只有保证在没有负载电流的情况 下才能操作。

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

高低压开关柜知识总结

开关柜知识总结 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都

需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。 (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。 (9)断路器: 正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。 由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。

高压开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装

高压开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装 一、工艺流程 二、材料供应及注意事项 本工程高压开关柜型号为KYN28,共14面,其中断路器柜9面,电压互感器柜4面,翻线柜1面。 本工程中所有低压配电柜按设计要求均选用GCS型,共计38面。其中电容柜6面。此型配电柜结构紧凑,防护性能强。 产品订货应选用原两部定点认证厂家,设备订货宜按排在具备安装条件时到货,设备进场后,应存放在现场设备库内,邀请甲方共同进行开箱检查,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。柜体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。 三、安装前准备 在安装前先落实土建如下工作是否已经完成: (一)、屋顶、楼板是否已施工完成,屋面、地面是否有渗漏现象; (二)、配电房、设备房的室内装饰工程是否已全面完成; (三)、各类预埋件是否已安装完成,是否符合设备安装条件; (四)、房间门窗是否安装完成; (五)、设备安装开始后不能再进行施工的其它工序是否全部完成。 高低压柜安装时,用叉车沿地下一层汽车坡道运到变配电室的最近距离后,改用人工倒链倒运,动力柜可用人力搬运,搬运过程中要固定牢靠,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 五、基础型钢制作安装 根据图纸要求,柜成排排列,安装在基础型钢上,配电室选用槽10的型钢。

制作时先将有弯的槽钢矫平矫直,再按图纸要求预制加工好基础型钢,并进行除锈。基础型钢制好后,按图纸所标位置配合土建工程进行预埋。 安装基础槽钢时,应用水平尺找平、找正。基础槽钢安装的不平直度及水平度,每米长时应小于1mm,全长时应小于5mm。 埋设的配电柜的基础槽钢应做良好的接地。根据设计要求接地扁钢,两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 槽钢上安装柜体,柜找正时,柜与槽钢之间采用0.5mm铁片进行调整,但每处垫片最多不能超过3片。找平找正后,应盘面一致,排列整齐,柜与柜之间与柜体与侧挡板均应用螺栓拧紧,柜之间接缝处的缝隙应小于2mm 柜基础槽钢的顶部与侧面接缝处的允许安装偏差如表: 柜的接地应牢固良好。每台柜宜单独与基础型钢做接地连接,每台柜从后面左下部的基础型钢侧面焊上鼻子,用不小于6mm2铜导线与柜上的接地端子连接牢固。 各柜之间采用母线连接,母线矫正、下料、加工、安装涂色刷油等均采用规范要求。 配电柜就位后一律采用螺栓与基础槽钢压接固定,严禁直接焊接。配电柜单独排列或成排排列时,其垂直度、水平度偏差以及盘面偏差和盘柜间接缝的总体

10kV开关柜二次回路

10kV开关柜二次回路 1、10kV/35kV采用测控、保护一体设计 2、断路器的控制方式:就地、远控(就地:开关操作机构处或测控装置上的控制开关;远控:变电所后台机或调度台) 3、控制回路: 断路器操作机构提供跳合闸线圈(跳闸线圈串联断路器常开节点,合闸线圈串联常闭节点) 测控保护装置上有远控、就地切换开关 手动合闸、遥控合闸、重合闸 手动跳闸、遥控跳闸、保护跳闸 重合闸启动条件:控制开关与断路器位置不对应启动(KKJ合后位置继电器的常开触点与TWJ跳闸位置继电器的常开触点串联启动,合后位置继电器的常开触点仅在手动跳闸和遥控跳闸后返回) 防跳:防止出现断路器的跳跃现象:合于故障线路,保护跳闸,此时若控制开关粘合又会去合开关,再保护跳开关....,对断路器损害很大。防跳在测控、保护装置中包含(对于电压等级较高的防跳回路在操作箱中),同时断路器的操作机构回路中也有,但是一般使用前者当中的防跳回路 4、信号回路: 开入:为了防止干扰采用光电隔离设备,一个二极管和一个三极管,例如手车位置信号(运行、试验)等 输出:HWJ、TWJ的常开触点与R、G颜色的灯串联,指示当前断路器的位置;HWJ 串联在跳闸回路,TWJ串联在合闸回路,灯亮同时还代表跳闸回路和合闸回路完好。 5、电压切换回路 10kV、35kV开关柜通常采用单母线分段接线,每段设一个电压互感器间隔。对于分散就地安装的保护测控装置,电压切换装置一般设在母联间隔;对于集中布置形式,切换装置设在主控室 切换原理: 1)采集母联开关两侧的闸刀位置信号,对于手车柜使用手车行程开关的辅助触点,两侧闸刀合上后对YQJ3和YQJ4励磁

高压开关柜联锁

高压开关柜联锁/防止误操作的保护 1.柜内联锁 ●接地开关和断路器在分闸位置时,手车才能从“试验/隔离”位置移至工作位置。手车在中间位置时,开关的操作被机械闭锁。当手车带有闭锁电磁铁时,该电气联锁也起作用; ●断路器只有在手车处于“试验/隔离”位置或“工作”位置时才能进行合闸操作。手车在中间位置时,合闸操作被机械闭锁。当断路器接上电气联锁回路时,该电气联锁也起作用; ●手车在“试验/隔离”位置或“运行”位置而没有控制电压时,断路器无法合闸,仅能手动分闸。(机械电气联锁); ●只有在“试验/隔离”位置才能插拔控制线插头; ●接地开关只有手车在“试验/隔离”位置或拉出开关柜时才能合闸; ●接地开关合闸时,手车无法从“试验/隔离”位置移向运行位置(机械联锁); 2.门板的联锁 ●断路器室门打开时,手车无法摇向运行位置; ●手车在运行位置或在中间位置时,断路器室门无法打开; ●电缆室门打开时,接地开关无法操作; ●接地开关分闸时,电缆室门无法打开; 3.柜间联锁 ●只有本段母线上所有的手车在试验/隔离位置时,母线接地开关才能合闸;

●当母线接地开关合闸后,本段母线上的所有手车无法从试验/隔离位置移到运行位置(机械电气联锁); 4.闭锁装置 ●活门在手车移开后可用挂锁分别锁定; ●接地开关操作孔可用挂锁锁定; ●断路器手车操作孔可用挂锁锁定; ●断路器室和电缆室门板可分别用挂锁锁定; 5.负荷开关柜的内部联锁 ●接地开关分闸时,负荷开关才能合闸。负荷开关分闸时,接地开关才能合闸; ●接地开关合闸时,才能打开柜体高压部分的电缆室门板。接地开关合闸后,增加安全的绝缘隔板自动插入负荷开关的断口。接地开关分闸后,此隔板自动移开; ●电缆室门板关闭后,接地开关才能分闸; ●控制电压断电时,负荷开关只能手动合分闸。如果滑块和操作孔被锁定,则可以限制负荷开关和接地开关的手动操作; ●配置数字控制保护装置的开关柜,其防误操作主要由编程软件来实现。但接地开关仍然要靠操作手柄就地操作。而且负荷开关和接地开关之间操作过程的联锁仍然有效; 开关柜的运行 6.1调试 6.1.1准备工作

高压开关柜KYN28A-12的技术描述及质检验收标准

高压开关柜KYN28A-12的技术描述 标签:手车开关柜断路器柜体kv 电力工程 1、概述 1.1本技术描述中的所有的技术内容,技术参数,采用的标准及所选用的设备和材料符合招标书的要求。 1.2本技术描述根据本公司多年的制造经验和本公司的先进技术作出。 2、基本依据 2.1所有设备的制造、测试和安装均采用中国国家标准,同时满足相应的IEC标准,主要标准号如下: GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》 GB11032《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 GB1984-89《交流高压断路器》 GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》 GB311.1-83和GB311.2~6~83《高电压试验技术》 GB191《包装贮运标志》 GB50171-92《电气装置安装工程盘,柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB2706《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1207《电压互感器》 GB1208《电流互感器》 DL/T403-91《10~35KV户内高压真空断路器订货条件》 DL/T404-97《户内交流高压开关柜订货条件》 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T486-92《交流高压隔离开关订货技术条件》 DL/T593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》 IEC298《交流金属封闭开关设备和控制设备》 3、高压开关柜技术参数 3.1环境条件 3.1.1周围环境温度 上限+40℃ 下限-25℃ 3.1.2海拔不超过1500m 3.1.3环境温度: 月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 饱和蒸汽压日平均不大于2.2X103Mpa 月平均不大于1.8X103Mpa 3.1.4地震烈度及加速度不大于8度 3.1.5适用于Ⅲ级污秽场所 4、高压开关柜基本技术参数

高压开关柜的型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 2011-12-07 09:46:02| 分类: |字号订阅 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 一 . 型号GG-1A(F)、JYN、HXGN、XGN、KYN柜介绍 ①GG-1A(F)系列: l 产品型号及含义 G G ------ A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) l 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6 KV、10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备。 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。具有五种防止误操作的功能:

1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。 4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 ②XGN系列 l 产品型号及含义 l 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV、6KV、10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配。本系统具有可靠的“五防”闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动、投切运行等场合。 l 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X。开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体。 :XGN2—10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构。 本开关柜符合国家标准GB3960《3-35KV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求,并具有一套完善的性能可靠,功能齐全、结构简单、操作方便的机械式防误闭锁装置,简便而有效的达到两部提出的“五防”闭锁功能。 开关柜的主开关采用SNl0—10型系列少油断路器及ZN28A—10型系列真空断路器。断路器配用CDl0系列电磁橾动机构或CT8弹簧操动机构;真空断路器也可配用CDl7系列电磁操动机构、CTl7或CT19B弹簧操动机构。隔离开关采用GN30—10旋转式隔离开关系列产品。 ③HXGN系列: l 产品型号及含义 H XGN ------ A(F) 电路配电方案

开关柜二次配线图解

开关柜二次配线图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

开关柜二次配线图解 一、开关柜二次回路综述 开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:微机综保厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综保厂家纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关柜厂的原理图一般都是根据微机保护的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 二、中置开关柜的二次接线 KYN28A中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,由柜体和可抽出部件(中置式手车)两部分组成。柜体分为手车室、主母线室,电缆室。继电器仪表室。如下图所示。

2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。 2.2手车(断路器)室 中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要

10kV开关柜二次回路的分析

10kV开关柜专题--10kV出线柜二次接线的分析 本章主要针对常用的GZS1开关柜、XGN开关柜,对开关柜二次接线 进行分析。 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装 的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式, 从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,

下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。 图8-1-1 2.1继电器室

继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置;

KYN28A-12高压开关柜操作及参数整定

KYN28A-12高压开关柜操作及参数整定 调试部张伟一、KYN28A-12 户内交流金属铠装抽出式开关柜 主要一次器件:高压真空断路器(手车式VD4、VS1)、电压互感器、电流互感器、零序电流互感器、带电指示器、接地开关、避雷器等。 电流互感器(CT) 接地开关 避雷器断路器 电压互感器(PT) 零序互感器 带电传感器 1)通电前准备工作 1、先对做好高压头子的高压线进行耐压试验,在试验完成后按规范接好线 2、检查接线是否符合规范,高压线的地线是不能从零序互感器中单向穿过 3、检查地线有没有可靠接地,不能是只把地线接到高压柜或变压器外壳上 4、测量接入电压互感器的三相电阻阻值是否正常,三相之中是否有接地现象 5、按图纸检查控制线路是否正确,重点注意高压变压器的超温跳闸信号是否接 到高压柜中 6、断开控制空开,待上电检查电压无误再合上 2)送电、断电、检修操作步骤: 送电操作(关柜门→分接地开关→断路器至工作位置→合断路器) 1.将断路器手车从转运车上移至柜内,即处于实验断开位置; 2.将二次插头插好,此时可对断路器进行操作试验; 3.将所有柜门关闭,确认断路器处于分闸状态; 4.插入接地开关操作手柄逆时针旋转,分断接地开关; 5.抽出接地开关操作手柄,操作口封片弹起封闭接地开关操作孔; 6. 此时先不要接通主回路,先操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸,测试 所有“紧停”按钮,分闸开关及变压器超温跳闸是否正常;

7.插入断路器手车摇把,顺时针旋转摇把直至到位,此时主回路接通,断路器手车处于工作位置; 8.操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸操作。 (若未储能则将储能开关旋“自动”位置,先储能后合闸操作;合闸操作后自动储能) 9.在断路器合闸后让变压器通电5分钟,然后操作面板上的“分合闸控制”开关进行分闸,让变压器断电5分钟 10. 重复步骤9让变压器反复通断电3次。 断电、检修操作(分断路器→断路器至实验位置→合接地开关→开柜门) 1.操作面板上“分合闸控制”开关,使断路器分闸; 2.插入断路器手车摇把,逆时针旋转摇把使断路器手车退至试验位置,此时主回路断开,活门关闭; 3.压下接地开关操作口封片,插入接地开关操作手柄顺时针旋转,使接地开关合闸; 4.检修时,拨出二次插头并将其扣锁在手车上,将断路器手车移至转运车并锁定。 二、变压器 温度监视(干式变压器):80℃启动第一组强冷风机、100℃启动第二组强冷风机、130℃超温报警、150℃超温分闸,变压器的温度参数一般出厂前就设定好了,不需要更改,在调试时只需要手动测试风机是否能正常工作。 调整电压:一般为±2.5%×2,调整抽头如下图: 1 2 3 4 5 6 对应等级为:

高压开关柜与二次回路详解

【微分享】高压开关柜与二次回路详解 (图片用搜狗搜索吧) 机电人脉 5 月27 日 开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 开关柜结构: 开关柜由固定的柜体和可抽出部件(简称手车)两大部分组成。 (一)柜体:开关柜的外壳和隔板采用敷铝锌钢板,整个柜体不仅具有精度高、抗腐蚀与氧化作用,且机械强度高、外形美观,柜体采用组装结构,用拉铆螺母和高强度螺栓联结而成,因此装配好的开关柜能保持尺寸上的统一性。开关柜被隔板分成手车室、母线室、电缆室和继电器仪表室,每一单元均良好接地。 A-母线室:母线室布置在开关柜的背面上部,作安装布置三相高压交流母线及通过支路母线实现与静触头连接之用。全部母线用绝缘套管塑封。在母线穿越开关柜隔板时,用母线套管固定。如果出现内部故障电弧,能限制事故蔓延到邻柜,并能保障母线的机械强度。 B-手车(断路器)室在断路器室内安装了特定的导轨,供断路器手车在内滑行与工作。手车能在工作位置、试验位置之间移动。静触头的隔板(活门)安装在手车室的后壁上。手车从试验位置移动到工作位置过程中,隔板自动打开,反方向移动手车则完全复合,从而保障了操作人员不触及带电体。 C-电缆室 电缆室内可安装电流互感器、接地开关、避雷器(过电压保护器)以及电缆等附属设备,并在其底部配制开缝的可卸铝板,以确保现场施工的方便。 D-继电器仪表室继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、仪表、状态指示灯(或状态显示器)等;继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流),以及特殊要求的二次设备。

高压开关柜操作手册

高压开关柜操作手册https://www.wendangku.net/doc/6610330882.html,work Information Technology Company.2020YEAR

高压开关柜操作手册 一、高压开关柜简述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、主电源柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插头被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁,当主电源断路器在工作位置时,备用电源断路器必须在实验位置)5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作分、合转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。)

高压开关柜电气设计

第1章绪论 1.1概述 称套配电装置又叫成套配电柜,也是以开关为主的成套电器,故也俗称开关柜。它用于配电系统,作为接受与分配电能之用。据电压高低,它可分为高压开关柜和低压开关柜两大类:按装置地点的不同,又分户外式与户内式( 10 kv 及以下的多采用户内式);按开关电器是否可以移动,又可分为固定式和手车式。可见,高压开关柜是成套配电设备的一种,是有由制造厂成套供应的高压配电装置。在这种封闭或半封闭的柜中可装设各种高压电器、测量仪表、保护电器和控制开关等等。通常一个柜就构成一个单元回路(必要时也可用两个柜),所以一个柜也就成为一个间隔。使用时可按设计的主回路方案,选用适合各种电路间隔的开关柜,然后使可组成整个高压配电装置。也具有占地少、安装使用及维护检修方便,适于大量生产等特点,故应用很广泛。 高压开关柜种类较多,分类方法亦有多种:按断路器的安装方式可分为固定式和手车式两大类;按柜体结构型式可分为开启式与封闭式两种;还可分为一般环境和特殊环境用(后者包括矿用、化工用、高海拔地区用等)。 按电力行业标准DL/T404-1997的定义,高压开关柜(high-voltage switchgear panel)是指由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器,以及控制、测量、保护、调节装置,内部连接件、辅件、外壳和支持件等组成的成套配电装置。这种装置的内部空间以空气或复合绝缘材料作为介质,用作接受和分配电网的三相电能。 1.2高压开关柜的类型 高压开关柜是3-35kV交流金属封闭开关设备的俗称,它是3-35kV电网中最大面积是配电设备。 由于国内外市场需求的日益多样化和国外代以先进技术的不断引进,20世纪80年来。国内电器制造行业推出了几十种型号的高压开关柜产品,打破了高压开关柜过去几十年一直以少油断路器为主开关的GG-1和有限的几种手车式开关柜的落后局面。新推出的高压开关柜所配的主开关元件有真空断路器、SF6断路器、负荷开关、接触器和熔断器。 高压开关柜按柜内主元件的安装方式分为固定式和移开式,简称固定柜和手车柜。移开式高压开关柜又根据手车的位置分落地式和中置式两种。按安全等级分为铠装式、间隔

高压开关柜基本知识

第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1 5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或

“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制部故障的功能,“部故障”是指开关柜部电弧短路引起的故障,一旦发生部故障要求把电弧故障限制在隔室以。 三、高压开关柜正常使用条件: 1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5℃(下限),严寒地区可以为-15℃。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生应力,最终会导致绝缘件的破坏。 2.海拔高度:一般不超过1000米. 对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4)]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜增加绝缘防护措施。 3.环境湿度: 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 4.地震烈度:不超过8度。 5.其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。