文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 9.液化石油气泄漏事故现场应急处置方法

9.液化石油气泄漏事故现场应急处置方法

9.液化石油气泄漏事故现场应急处置方法
9.液化石油气泄漏事故现场应急处置方法

液化石油气泄漏事故现场应急处置

基本措施

1 岗位职责

液化石油气储配站事故现场应急处置分为初期处置和后期处置,初期处置以场站现场岗位人员为主;后期处置由企业、专业救援队伍以及社会救援机构共同实施救援。

1.1 初期救援岗位职责

1.1.1 现场指挥(事故现场职位最高者)

迅速判断事故部位、起因、状况;指挥或亲自实施应急措施;指挥启动或亲自启动消防系统;视事故发展向有关部门、上级报告事故情况,或直接向社会救援机构求援。

1.1.2 应急操作

立即判断事故发生部位、发生原因,找出关键处置点;按照企业预案规定步骤操作,切断事故设备与储配系统的连接通道,停运机泵并切断储配系统电源,设法扑灭初期火苗。

1.1.3 消防操作

力争扑灭初期火苗;立即启动消防水系统,连接消防水枪或启动喷淋系统,进行冷却降温或驱散泄露的液化石油气。

1.2 后期救援岗位职责

后期救援人员岗位参见《预案》及各企业预案。

2 现场应急处置基本措施

2.1 固定式液化石油气储罐事故

2.1.1 储存有液化石油气的储罐发生开放性化学爆炸

事故发生后,应立即向消防机构和有关部门报警报告,在确保人员安全的情况下关闭所有紧急切断阀,开启消防喷淋系统对相邻储罐进行喷淋降温,所有人员立即撤离现场,远距离设置警戒区域,等待专业救援机构救援。

2.1.2 储罐在检验维修时发生爆炸

该类事故爆炸气体来源于罐内残留,事故发生后,应立即停止所有生产作业,检测罐内爆炸性气体在安全范围内以后,救援人员佩戴防毒面具进入储罐内将受伤人员救出,立即就近送医院救治。

2.1.3 储罐及其接管发生液相泄漏

⑴液相泄漏发生后,应立即停止一切生产作业,关闭所有紧急切断阀,开启消防喷淋系统,连接消防水枪,对泄漏出的液化石油气进行驱散,干粉灭火器上风头掩护。

⑵如泄漏发生在储罐底部,应开启高压水向储罐内顶水,气相石油气向其它储罐连通回流。

⑶实施烃泵倒罐作业,将储罐内的液化石油气倒入其它储罐或槽车内。

⑷以棉被、麻袋片包裹泄漏罐体本体,让其结冰以减少泄漏量。

⑸如接管泄漏,则应用管卡型堵漏装置实施堵漏。

⑹警戒区域视泄漏量的大小而定,下风头应适当扩大距离。

2.1.4 储罐及其接管发生气相泄漏

气相泄漏发生后,储配站应停止所有作业,切断与之相连的气源,开启消防喷淋,灭火器掩护等措施到位后,根据现场情况,实施倒罐、抽空、放空等处理。

2.1.5 储罐第一道密封面发生泄漏

⑴停止所有作业,关闭所有紧急切断阀,开启消防喷淋系统,连接消防水枪,干粉灭火器上风头掩护。

⑵启动高压水向储罐内定水,连通气相系统。

⑶以法兰式带压堵漏设备进行堵漏作业。

⑷实施烃泵倒罐作业,将泄漏储罐的液化石油气倒入其它储罐或罐车。

⑸警戒区域视泄漏量而定,下风头适当扩大警戒距离。

⑹救援人员应在上风头掩护。

2.1.6 与储罐相连的第一个阀门本体破损发生泄漏

与2.1.4处置措施基本相似,增加棉被、麻袋片包裹阀门本体,浇水结冰减小泄漏量。

2.1.7 固定式液化石油气储罐事故特别注意事项

⑴救援操作时应注意绝对避免出项任何明火、电火花、冲击火花、静电,救援人员应穿着防静电衣物,使用防爆工具。

⑵应急救援人员应加强自我防护意识,佩戴必要的防护用品,避免烧伤、冻伤、中毒、触电等不要伤害发生,扩大事态。

2.2 液化石油气汽车罐车事故紧急处置措施

液化石油气汽车罐车在运输过程中,如遇到液化石油气泄漏,应立即通知所在地(或附近)液化气充装企业和起吊车辆,并及时营救和安全疏散周围人员,实施紧急处置措施。

一、参加液化石油气汽车罐车泄漏事故应急处置的人员应获取液化石油气的理化性质、毒性特征、中毒急救等必要信息,并按本措施进行液化石油气汽车罐车泄漏处置。

处置人员应首先询问遇险人员情况,了解容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、形式、扩散范围,周边单位、居民、地形、电源、火源等情况,消防设施、工艺措施、到场人员处置意见。并使用检测仪器测定泄漏物质、浓度、扩散范围。

二、液化石油气汽车罐车事故通常有:

1. 液化石油气泄漏

2. 液化石油气火灾

三、液化石油气泄漏应急处置措施

(一)报警

拨打119,120等,并视泄漏量情况及时报告政府有关部门。

(二)建立警戒区

立即根据地形、气象等,在距离泄漏点至少400米范围内实行全面戒严。划出警戒线,设立明显标志,以各种方式和手段通知警戒区内和周边人员迅速撤离,禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。

对于大泄漏,考虑至少隔离800米(以泄漏源为中心,半径800米的隔离区)。

(三)消除所有火种

立即在警戒区内停电、停火,灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿,以防止摩擦、撞击产生火花,作业时设备应确保接地。

(四)控制泄漏源

在保证安全的情况下堵漏或翻转容器,避免液体漏出。如管道破裂,可用木楔子、堵漏器堵漏或卡箍法堵漏,随后用高标号速冻水泥覆盖法暂时封堵。

(五)导流泄压

若各流程管线完好,可通过出液管线、排污管线,将液态烃导入紧急事故罐,或采用注水升浮法,将液化石油气界位抬高到泄漏部位以上。

(六)罐体掩护

从安全距离,利用带架水枪以开花的形式和固定式喷雾水枪对准罐壁和泄漏点喷射,以降低温度和可燃气体的浓度。

(七)控制蒸气云

如可能,可以用锅炉车或蒸汽带对准泄漏点送气,用来冲散可燃气体;用中倍数泡沫或干粉覆盖泄漏的液相,减少液化气蒸发;用喷雾水(或强制通风)转移蒸气云飘逸的方向,使其在安全地方扩散掉。

(八)处置组织与现场监测

调集医院救护队、警察、武警等现场待命。随时用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度,人员随时做好撤离准备。

禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源;防止泄漏物向下水道、通风系统和密闭性空间扩散;隔离警戒区直至液化石油气浓度达到爆炸下限25%以下方可撤除。

(九)翻车起吊

如遇到车辆倾覆,至少要2辆25吨以上起吊车辆同时作业,防止二次事故。并预先在可能倾覆处铺上废旧轮胎,防止罐体与地面撞击。

四、液化石油气火灾应急处置措施

组织抢险队伍,控制泄漏源,确定灭火介质,进行事故扑救,监控和保护周边具有火灾、爆炸性质的危险点,防止二次事故发生。

(一)灭火剂选择

小火时,可选用干粉、二氧化碳灭火器;大火时,采用水幕、雾状水。

扑救液化气体类火灾,切忌盲目扑灭火势,在没有采取堵漏措施的情况下,必须保持稳定燃烧。否则,大量可燃气体泄漏出来与空气混合,遇着火源就会发生爆炸,后果将不堪设想。

(二)报警

拨打119,120等,并视火灾情况及时报告政府有关部门。

(三)建立警戒区

立即根据地形、气象等,在距离泄漏点至少1600米(以泄漏源为中心,半径1600米的隔离区)范围内实行全面戒严。划出警戒线,设立明显标志,以各种方式和手段通知警戒区内和周边人员迅速撤离,禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。

紧急疏散时应注意:

(1)需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施,并有相应的监护措施;

(2)应向侧上风方向转移,明确专人引导和护送疏散人员到安全区,并在疏散或撤离的路线上设立哨位,指明方向;

(3)不要在低洼处滞留;

(4)要查清是否有人留在污染区与着火区。

(四)制止泄漏

1. 若阀门未烧坏,可穿避火服,带着管钳,在水枪的掩护下,接近装置,关上阀门,断绝气源。

2. 若各流程管线完好,可通过出液管线、排污管线,将液态烃导入紧急事故罐,减少着火罐储量。

3. 若泄漏发生在罐的底部或下部,利用已有或临时安装的管线向罐内注水,利用水与液化石油气的比重差,将液化石油气浮到裂口以上,使水从破裂口流出,再进行堵漏。为防止液化气从顶部安全阀排出,可以采取先倒液、再注水修复或边导液边注水。

4. 积极冷却,稳定燃烧,防止爆炸。组织足够的力量,将火势控制在一定范围内,用射流水冷却着火及邻近罐壁,并保护毗邻建筑物免受火势威胁,控制火势不再扩大蔓延。在未切断泄漏源的情况下,严禁熄灭已稳定燃烧的火焰。

干粉抑制法: 待温度降下之后,向稳定燃烧的火焰喷干粉,覆盖火焰,终止燃烧,达到灭火目的。

5. 处置组织与现场监测

调集医院救护队、警察、武警等现场待命。随时用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度。

五、人员受伤处置

通过信号、广播组织、引导群众进行疏散、自救。对现场受伤人员进行营救、寻找,并转移至安全区,由医疗救护队负责对受伤人员进行抢救、护理。密切注视事故发展和蔓延情况,如事故呈

现扩大趋势,应及时向上一级应急指挥中心报告,启动区域性应急处置预案,组织区域性应急处置力量参与抢险、处置行动。

2.3 液化石油气压力管道事故

2.3.1 液化石油气压力管道发生爆炸

液化石油气压力管道发生爆炸后,一般会继续燃烧形成大火,此时应立即切断储罐的紧急切断阀;停运机泵;在确保人身安全的情况下设法关闭事故燃烧点两端最近的两个阀门;开启消防水,连接消防水枪对准燃烧点附近实施降温;如燃烧管线靠近储罐,应开启相近储罐喷淋系统对其实施喷淋降温,待燃烧火焰减小后,以干粉灭火器进行灭火,如灭火成功,泄漏逐渐变小,则人员远距离监护,任其泄漏完全;如火势难以控制,应立即向消防机构求援。

2.3.2 液化石油气压力管道发生气相泄露

如气相泄露量较大,应立即停止生产,关闭距离泄漏点两端最近的两个阀门,任其挥发后,置换处理;如气相泄露量较小,且远离充装区、烃泵区,则应局部停止作业,关闭距离泄漏点两端最近的两个阀门,人员在上风头以手持灭火器监护,泄漏停止后置换处理。

2.3.3 液化石油气压力管道发生液相泄露

⑴应立即停止所有生产作业,关闭储罐紧急切断阀,关闭距离泄漏点两端最近的两个阀门,灭火器上风头监护。

⑵如泄露管线管径大于等于DN80而且长度大于100米,且泄漏孔面积小于5mm,应考虑气相吹扫出管道内的大部分液体。

⑶如泄露管线管径大于DN100而且长度大于100米,且泄漏孔小于10mm,则应立即以堵漏设备实施堵漏。

⑷如泄漏管线与承压罐车装卸台、钢瓶充装台相连,可以空罐车、空钢瓶倒出管线的部分液体,降低管道压力,而不进行堵漏。

⑸如泄漏量较大,且风向朝储配站非生产区、配电房、发电机房或其他明火发生地,则应停止该区域的一切明火,拉断电源。

⑹如进库总管线(码头等入库总线)发生火灾、爆炸、大量连续性泄漏事故,应视事故情况报告海上公安消防、港务交通、海事等部门,请求协助指挥救援。

2.4 液化石油气钢瓶事故

2.4.1 钢瓶在充装作业过程中发生事故

⑴充装人员应立即通知停运机泵,停止所有作业,关闭充装总线阀门,切断储罐与充装台的工艺联系,关闭所有充装枪的根部阀门。

⑵立即就近取干粉灭火器对准发火点进行灭火。

⑶开启消防喷淋,对灌瓶间的其他钢瓶、工艺管线进行降温,消防水枪对准事故钢瓶及附近钢瓶进行重点降温,消除事故钢瓶周围的重瓶的超温发生连锁爆炸。

⑷在保证人员安全的前提下,转移火灾附近的重瓶至安全地带。

2.4.2 钢瓶在运输过程中发生事故

⑴如已经发生爆炸,驾驶员、押运员应立即报警,并设法自救,设置警戒,断绝交通,等待专业救援机构救援。

⑵如果火苗较小,应由驾驶员负责警戒,押运员立即取随车灭火器对准事故钢瓶灭火,灭火后,关闭角阀,角阀关闭不严泄漏,则用随车丝堵封堵,或取出泄漏钢瓶转移至空旷地带。

⑶泄漏为液态,应立即翻转或打横钢瓶,设法让泄漏转为气相泄漏,降低泄漏量。

⑷对泄漏钢瓶进行警戒,电话报告上级或有关机构进行后期处置。如泄漏量较大,在确保周边安全的情况下任其挥发排空;泄漏量较小,可由公司派人现场倒出或用密闭桶运回公司处理。

2.4.3 钢瓶在用户使用过程中发生事故

⑴现场人员应立即远离钢瓶并向电话报警。

⑵现场人员应立即开展初期处置:切断明火,开窗通风,设法关闭或关小气源,翻转或平放钢瓶让泄漏的液体变气体泄漏,转移周边人员,转移钢瓶至相对安全空旷地方,并不得动用任何电器(开、关都不能)。

⑶救援人员到达现场后,泄漏报警仪检测气体浓度,超过浓度,应穿戴防护服进入现场,使用防爆工机具救援,防止任何撞击与电火花。

⑷转移钢瓶至安全地点后进行后期处置。

2.4.4 液化石油气钢瓶事故特别注意事项

⑴钢瓶发生火灾爆炸事故后,最重要的是立即转移与之相邻的重瓶或对其降温,避免发生连锁爆炸。

⑵泄漏发生后,若附近无火源,且通风良好,则危险性较小,但操作时仍需谨慎小心,避免产生静电。

⑶钢瓶泄漏后,液态量比气态量大200-300倍,应尽量设法改变液态泄漏为气相泄漏。

2.5 液化石油气充装现场事故

2.5.1 承压罐车装卸软管发生爆裂

承压罐车装卸软管爆裂事故现场应急处置基本措施参照《深圳市质监局承压罐车事故应急预案》。

2.5.2 充装现场机泵设备发生事故

⑴立即切断电源。

⑵立即关闭储罐紧急切断阀。

⑶立即关闭机泵最近的进出口阀门。

⑷如果烃泵机房产生大量的泄漏,救援人员关闭紧急切断阀后仍无法进入关闭进出口阀门,则应立即开启消防水系统对泄漏点进行稀释驱散泄漏的液化石油气,监护液化石油气逐步变小后设法关闭进出口阀门。

⑸机泵事故引发火灾的应急处置参见2.3.1。

2.5.3 充装现场钢瓶发生事故

⑴立即停止所有充装作业,停机停泵。

⑵关闭充装枪的根阀,关闭钢瓶角阀。

⑶如果泄漏引发火灾事故,应急处置参见2.4.1。

液化气泄漏事故专项应急预案

应急预案编号:YR -002 版本号:01 xxxxx服务有限公司 液化气泄漏事故专项应急救援预案 编制单位: xxxxx服务有限公司 编制人:公司预案编制组 发布人:xxx 批准日期:2018年5月1日 执行日期:2018年5月1日

批准页 制定生产经营单位生产安全事故应急预案是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,规范生产经营应急管理工作,提高应对风险和防范事故能力,保证职工安全健康及公众生命安全,最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响的重要措施。 为提高本公司应对和防范生产安全事故风险的能力,做到事故类型和危害程度清除,应急响应迅速,应急资源准备充分,立足自救,最大限度的减少事故造成的人员伤亡、财产损失和环境破坏,特制订本预案。 《xxxxx服务有限公司液化气泄漏事故专项应急救援预案》现予以公布。本《预案》自公布之日起实施。 主要负责人: 2018年5月1日

目录 1 事故风险分析 (2) 1.1风险分析 (3) 1.2 事故发生区域 (3) 1.3 事故的危害程度、可能时间及影响范围 (4) 1.4事故前可能出现的征兆 (4) 2 应急指挥机构与职责 (4) 2.1应急指挥机构 (4) 2.2 应急救援组织职责说明 (5) 3 应急处置程序 (7) 3.1处置程序 (7) 3.2响应分级 (7) 3.3 响应程序 (8) 3.4 应急启动 (8) 4 应急处置措施 (9) 4.1泄漏应急处置措施 (9) 4.2火灾爆炸应急处置措施 (10) 4.3压力管道事故应急处置措施 (10) 4.4中毒窒息应急处置措施 (11) 附件1平面布置及应急疏散路线图 (13) 附件2 内部应急人员的职责、姓名、电话清单 (14) 附件3 外部救援及报告电话 (14) 附件4 应急救援物资、装备清单 (15) 附件5液化气物质理化、危害特性表 (16)

2019年市液化气站泄露应急预案

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 2019年市液化气站泄露应急预案 一、编制目的为预防事故发生,规范企业安全生产应急管理和应急响应程序,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,降低事故造成人员伤亡和财产损失,制定本预案。二、危险性分析(一)企业概况公司名称:某液化气站。部门地址:北京市×××××,占地面积:9996m2。固定资产:220万元,公司人数:20人。物质名称:液化石油气,年均充装量3000吨。最大储存量:200吨,日均充装量:7吨(400瓶)。设备设施:有100m3储罐4个,20m3储罐1个,管线370米,各类阀门22个。生产工艺流程:液化石油气槽车进厂→卸车台→贮罐→充装→出站储罐位置图(略),充装区位置图(略)。(二)危险性分析(1)液化石油气组成:液化气主要成分含有丙烷、丙烯、丁烷、异丁烷、丁烯、异丁烯等低分子类,而一般经过处理的民用液化气主要成分有:丙烷、正丁烷及异丁烷等,无色气体或黄柠色油状液体、特殊臭味。(2)理化特性液化石油气常压下为气态,具有气体性质,经过降温和加压处理后成为液态,密度增大。闪点为-74℃,引燃温度为426~537℃,爆炸极限为5%~9.65%。液态的液化气挥发性较强,有液态挥发成气体时,其体积扩大250~300倍,其热值大,最高燃烧温度可达1900℃,体积膨胀系数约为水的10~16倍,相对密度为空气的1.56倍,易在低洼处沉积。lcALhosT三、应急组织机构与职责(一)指挥部组成人员和职责成立事故应急指挥部和相应的事故抢险组。指挥部由总指挥、副总指挥总指挥和联络员组成。总指挥由总 1 / 5

液化气站各种应急预案

液化气站各种应急预案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

百色市联达液化气有限公司事故预案及灭火方案汇编 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 储罐或储罐根部阀泄漏抢险预案 预案名称:储罐或储罐根部阀泄漏 预案类别:紧急 抢险机构: 总指挥:站长(安全第一责任人) 副总指挥:主管安全副站长 抢险组:4人警戒组:3人 灭火组:3人救护组:3人

(三个组的成员由各库站根据人员情况,落实到人头,名单由库站自己拟定) 抢险组职责:利用防爆专用工具,采取紧急措施,预防事故扩大或险情恶化。 警戒组职责:负责报警及通讯网络,督促检查熄灭火源,设立警戒线,保障大门和消防通道的畅通。 灭火组职责:负责准备消防器材及其附件,做好灭火准备。 救护组职责:负责与当地急救中心联系,做好救援准备。 抢险措施: 1.当发现储罐或储罐根部阀泄漏时,抢险组要立即派人带上空气呼吸器到泄漏点前检查是否具备处理条件,如具备处理条件,要立即利用带压堵漏专用工具、调料实施补漏;如不具备处理条件,警戒组立即通知门卫值班人员,敲响警钟报警,同时向119报警。 2.全体人员听到警钟后,立即停止生产操作,禁止启动储配站内机动车辆,已启动的要迅速熄火。警戒组人员设立警戒线,警戒线内严禁烟火和启动无防爆装置的电器设备,组织无关人员撤离至警戒线外,并随泄漏不断扩大,警戒线范围也必须不断扩大。 3.灭火组立即派人专门开启阀门和启动烃泵和压缩机,将泄漏储罐的液化气转移到其他储罐,同时关闭其他无关阀门。启动消防水泵喷淋储罐。连接水龙带和消防栓,用水枪向泄漏点喷水,降低空气中液化气浓度。 4.救护组协助处理泄漏,协助运送消防器材和抢险工具,做好抢救伤员的准备。

公司食堂燃气安全应急预案.doc

公司食堂液化气使用现场应急处置方案 1编制目的 为了规范食堂安全应急管理工作,提高处理液化气泄漏安全事故的应急救援 反应速度和协调水平,及时有效地预防、控制和消除食堂液化气安全事故的危害,保障员工的生命安全、最大限度地减少财产损失,故编制了本应急预案。 2液化气危险性分析 液化气属于易燃易爆危险化学品,在使用过程中,液化气可能有以下几种安全隐患: (1)液化气瓶嘴与减压阀连接处漏气或密封胶圈失效漏气而引起失; (2)连接气瓶和灶具的软管老化漏气或连接处不严漏气失火; (3)液化气灶具漏气失火; (4)液化气瓶上的阀门漏气失火。 事故发生的区域、地点 公司食堂灶间、液化气瓶存放间 事故可能发生的季节和造成的危害程度 液化气泄漏着火一年四季均可发生;事故可能造成火灾爆炸、人员中毒和伤亡等情况。 事故前可能出现的征兆 现场有强烈化学气味。 3应急组织及职责 食堂应急指挥领导小组 总指挥:公司经理 现场指挥:安全主管 成员:厨师、炊事员、公司应急救援小组 应急组织机构和人员的具体职责 总指挥职责: a)发布和解除应急处理命令; b)组织应急救援队伍进行救援行动; c)向上级汇报事故情况,必要时向相关单位发出救援请求; d)组织事故调查,总结应急处置经验教训等。 现场指挥职责: a)协助总指挥做好事故处置工作; b)负责现场灭火、警戒、疏散等工作; c)组织现场处置方案的演练;

d)负责组织协调应急救援队伍、医疗救护等救援力量 炊事员、公司应急救援小组职责: a)炊事员详细了解现场处置情况,及时向指挥部汇报、请示并落实指令; b)炊事员和公司应急救援小组各成员要协助完成现场指挥交办的应急处理工作。4应急处置 事故应急处置程序。 人员职责和措施 炊事员 发现事件第一人1、迅速向总指挥报告。 2、在确保自身和他人安全的情况下,采取措施控 制事态。 总指挥 1.发布和解除应急处理命令 总指挥 2.组织应急救援队伍进行救援行动 3.组织事故调查,总结应急处置经验教训 现场指挥员 现场指挥员 1. 接替厨师成为现场指挥员,组织现场人员进行 现场应急处置。 2. 协助总指挥做好现场处置工作。 汇报事故报告的基本要求和内容 4.2.1 公司应急值守电话: 4.2.2 事故报告的基本要求和内容 事故发生后,报告应至少包括以下内容: a)事故发生时间、部位、类型; b)人员伤亡情况; c)物料泄漏影响范围。 5注意事项 佩戴个人防护器具方面的注意事项: 进入液化气泄漏、着火区域可能发生人员中毒,需要戴空气呼吸器或过滤式防毒面具;灭火人员须穿防护服。

液化石油气移动式压力容器充装事故应急预案

**市燃气有限公司 移动式压力容器充装 事故应急预案 专项应急预案 应急预案版本号:21060**** 应急预案编号:**/LPG移专 颁布令 根据《中华人民共利国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共与国突发事件应对法》、《特种设备安全监察条例》、《移动式压力容器充装许可规则》等有关规定,组纵公司再职能部门与专业技术人员,结合公司实际与安全生产工作经验,制定了公司《移动式压力容器充装事故急预案》。 应急工作就是企业安全生产管理工作得重要组成部分。《移动式压力容器充装事做应急顸案》得颁布实施,规范了应急管理工作,极大地增强企业麻急处置能力,望部门认真组纵学习,严格遵守执行。 前言 本预案以**燃气有限公司安全生产事故应急预案综合预案为主体,主要就是移动式压力容器液化石油气充装中最容易发生事故得专项应急预案.由总则、事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序、处置措施为本专项应急预案得主要内容。

目录 1总则?错误!未定义书签。 1、1编制目得 .................................................. 错误!未定义书签。 1、2编制依据 ................................................. 错误!未定义书签。2事故风险分析?错误!未定义书签。 2、1液化石油气装卸车工艺流程?错误!未定义书签。 2、2介质特性简介?错误!未定义书签。 2、3主要危险、有害因素分析 ....................... 错误!未定义书签。 3、组织机构及职责 .................................................. 错误!未定义书签。 3、1应急组织体系?错误!未定义书签。 3、2职责?错误!未定义书签。 4预防与预警.............................................................. 错误!未定义书签。 4、1人员培训演练?错误!未定义书签。 4、2危险监控?错误!未定义书签。 5应急处置操作规程?错误!未定义书签。 5、1泄漏?错误!未定义书签。 5、2爆炸?错误!未定义书签。 6对外联系方式及相关部门 ..................................... 错误!未定义书签。 7、应急救援保障组名单?错误!未定义书签。 8、救援防护用品明细表 .......................................... 错误!未定义书签。

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、

液化气站消防应急预案

液化气站消防应急预案(共3 篇) 液化气站消防应急预案 -------- 液化气站应急预案液化石油气站如果发生事故,发生储罐炸裂,并引起大火,要针对具体情况进行处理。首先储站内要有健全的消防组织,一是事故发生后,能有分工的进行抢救工作,其次要向消防部门报警,请专业部门前来扑救,再次要求当地政府协助气站周围单位或居民的疏散。一、对液化气站发生事故, 要采取果断处理措施。对液化气站一旦发生事故,要针对

液化石油气的性质及液化石油气的特点,对控制着火储罐的燃烧,防止相邻储罐被烘烤爆炸是最基本措施,也是较为有效的办法。对已着火的储罐,要尽量采取可控制减少其储量的有效方法。(1) 强行倒罐减少着火储罐的液化石油气数量,采用液化石油气泵倒走罐内的液化石油气,倒走的液化石油气最好往液化气槽车中装,以便于迅速疏散。如能往较远的储罐中倒气,也是可行的。但一定要控制不能超装。我国燃气规范中要求储罐数量不少于两个,实际也考虑了这一安全因素,为了防止在事故中,本站的槽车不能满足要求,所以液化气管理部门应掌握全市或相邻县市的槽车的状况,以便调度解决应急使用。(2) 放空燃烧如无法切断泄露气液,为防止液化石油气的继续扩散,应将漏气的裂口孔洞或安全排放管点燃。点火时人要站在上风头的气雾区以外,将火种抛向漏气点,不能在气雾区点火。采用此办法是在不得已情况下有组织的在统一指挥下,而且要求雾区不能太大,液化石油气的浓度尚不十分大的情况下进行,否则会造成更大的损失及伤亡。(3) 冷却喷淋对已着火的储罐和着火相邻储罐的冷却是极为重要的,所以对液化石油气站本身要求有足够的储水量,因为水在受热变成水蒸气的时候,每公斤水要吸走540 大卡的热量,同时水蒸气会减少溢出的液化石油气与空气混合的速度,所以对着火储罐用喷淋降温管喷淋,再加上水枪的补救淋水

液化气 丙烷气事故应急预案

液化气、丙炕站事故处置应急预案 (第A 版第0 次修订)

目录 液化气事故应急预案..................................................................................................................... . (1) 1 总贝I J (3) 编制自 的 .................................................................................................. .................... (3) 编制依 据.................................................................. .................................................................... (3) 适用范 围.................................................................. .................................................................... (3) 2 事故类型和危害程度分析 (3)

2. 1液化石油气组成及理化特性 2. 2 危险源及危害 3 应急处置基本原则..................................................................................................................... . (4) 危险点的隔离和人员撤 出............................................................................................................. ..4 液化气阀门关 停..................................................................................................................... (5) 液化气爆炸事故的处 理..........….......….......…..............…….......….......................... (5) 4 组织机构及职责............................................................................................. .... . (5) 应急组织体 系..................................................................................................................... (5) 指挥机构组 成..........….......…..….......…...............................…........….......…..….......…

YZ0209—2009液化石油气充装站事故应急救援预案指南

液化石油气充装站事故应急救援预案指南YZ0209—2009

液化石油气充装站事故应急救援预案指南YZ0209—2009 国家质检总局特种设备事故调查处理中心

前言 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《特种设备安全监察条例》等法律法规和国家质检总局《关于编制特种设备专项应急预案指南的通知》(质检特函【2006】71号)文件的要求,为规范特种设备应急救援体系的建设工作,提高企业应急救援预案的编写质量,国家质检总局特种设备事故调查处理中心组织人员会同有关单位编制完成了《液化石油气充装站事故应急救援预案指南》。 本指南共分13章,主要由总则、应急救援组织机构及职责、单位资源和安全状况分析、危险辨识与灾害后果预测、预警和预防机制、应急响应、应急技术和现场处置措施、现场恢复、保障措施、预案编制管理和更新、事故调查等内容组成,其中危险辨识与灾害后果预测,预警和预防措施,应急技术和现场处置措施是本预案指南的技术基础。本指南较为详尽的叙述了企业应急管理所应采取的程序、方法和技术路线,阐述了企业如何建立液化石油气充装站事故专项预案、确立企业应急管理体系的问题。 本指南在编制过程中,编制组总结了多年液化石油气充装站事故应急救援的经验,借鉴了国内外相关的法规、标准和规范,并广泛征求了国内有关单位、专家的意见,最后经审查定稿。 本指南主要适用于指导企业编制专项应急预案,也可用于基层技术人员应急救援工作时借鉴和参考。使用单位应在编制专项预案,开展应急工作时,考虑自身应急资源情况,结合实践,对其进行补充和完善。 本指南由国家质检总局特种设备事故调查处理中心负责管理和解释。 本指南由辽宁省质量技术监督局、葫芦岛市质量技术监督局、葫芦岛市特种设备监督检验所负责起草。 参加起草的人员有王宏新、张忠新、刘敬华、张喜明、刘颖异。 本指南由国家质检总局特种设备事故调查处理中心吴旭正、石少华、刘牧玲负责统稿,郭元亮主审。 由于应急事业的不断发展,编者水平所限,本指南不足之处在所难免。在使用指南过程中,如有不妥之处,请将意见和建议反馈给国家质检总局特种设备事故调查处理中心,以便今后修订时参考。

物业燃气泄漏应急预案

燃气泄漏应急预案 一、适用范围: 本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。 二、应急小组构成: 1. 应急小组组成 组长:项目经理 组员:商场餐饮部、管理部、保安部、工程部、保洁部部门经理 非标准工作时间内由机电值班负责人担任应急处理小组负责人 2. 相关职责: 1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2)工程部负责组织《燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。 3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 4)项目保安部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 5)项目工程部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 6)项目客服部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 7)客服前台接待负责紧急状态下对业主和相关部门的沟通、协调和调度工作。 三、燃气泄漏的监测与预警: 1.商场餐饮部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后要关闭 供气阀门,避免发生漏气。 2.工程部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。 3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有效。 4.客服前台接待要做好信息沟通和协调。 四、信息分析通报与报告: 1.工程部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任心,认 真巡视检查供气设备。 2.发生燃气泄漏事件后,工程部值班人员要及时将情况报告部门经理及客服前

液化石油气应急预案

液化石油气应急预案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

一、基本原则 快速反映、统一指挥、分级负责、层层落实、自救与社会救援相结合。 二、本预案合用规模 本站充装过程中具有易燃易爆等危险品。故各岗位操作工应强化一样平常的安全出产意识,自觉执行防火防爆安全轨制和严格执行岗位的安全技术操作规程,杜绝各类事故发生。当发生重大(含)各类气瓶、充装设备、槽车卸液高压胶管爆裂、贮罐根部与熬头道阀门连接处泄漏等孕育发锅炉工人警或者爆炸突发性事故,均合用本预案。 …… 本工程地处朝阳区,是三栋砌体结构多层住宅,均为地上六层。施工现场情况复杂,人员素质将对较低,极易发生安全事故,为了防患于未然,保证生产顺利进行,将伤亡事故的损失降到最低,我项目部特编制了安全生产应急预案。 为了保护企业从业人员在生产经营活动中的身体健康(和生命安全,保证在企业内部出现生产安全事故时,能够及时进行应急救援,最大限度地降低生产安全事故给企业和企业从业人员所造成的损失,特制定本《生产安全应急预案》。 …… 为确保我项目部高处坠落事故发生以后,能迅速有效地开展抢救工作,最大限度地降低员工及相关方生命安全风险,特制定稿处坠落应急准备与响应预案。 一、组织机构 本项目部成立高处坠落应急准备与响应预案指挥部,负责指挥及协调工作。 组长: 成员: 1、xx负责现场,其任务是了解掌握事故情况,组织现场抢救指挥。 2、xx负责联络,任务是根据指挥部命令,及时布置现场抢救,保持与当地建设行政主管部门、劳动部门等单位的沟通,并及时通知集团

公司应急领导小组和当事人的亲人。 3、xx负责维持保护事故现场、做好问讯纪录,保持与公安部门的沟通。 4、xx、 xx负责妥善处理好善后工作,负责保持和当地相关部门的沟通联系。 二、事故处理程序 1、高处坠落事故发生后,事故发现第一人应立即大声呼救,报告负责人(项目经理或管理人员)。 2、项目管理人员获得求救信息并确认高处坠落事故发生以后,应: ①:立即组织项目职工自我救护队伍进行施救;本项目部配备应急急救药箱1只。 药箱存放在安全综合办公室。 ②:立即向集团公司应急抢救领导小组汇报事故发生情况并寻求支持; ③:立即向当地医疗卫生(120)、公安部门(110)电话报告; ④:严格保护事故现场。 三、项目指挥部接到电话报告后,应立即在第一时间赶赴现场,了解和掌握事故情况,开展抢救和维护现场秩序,保护事故现场。 四、当事人被送入医院接受抢救以后,指挥部即指令善后处理人员到达事故现场: 1、做好与当事人家属的接洽善后处理工作 2、按职能归口做好与当地有关部门的沟通、汇报工作。 1总则 1.1编制目的 为提高应对和处置突发性安全事故能力,及时、有序、科学、有效地组织应急救援,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,保证企业安全,维护社会稳定。本着“自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,根据单位实际,制订本安全事故应急预案。 …… 一、基本情况

小区液化气泄漏应急预案格式

整体解决方案系列 小区液化气泄漏应急预案 格式 (标准、完整、实用、可修改)

编号: FS-QG-58578小区液化气泄漏应急预案格式 Model of emergency plan for liquefied gas leakage in residential area 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1. 接到业主报警或发现液化气泄漏后,公司员工应立即通知保安部经理或当班领班,并马上赶到现场查看情况,必 要时疏散人员,并禁用电气设备(包括手机、电话和对讲机) 2. 保安部经理或当班领班接报后,一方面立即派员前往 现场支援,并通知工程物料部,另一方面视情况通知液化气公司和消防支队。 3. 工程物料部接到通知后,急速赶赴现场,协助保安部施救。 4. 若液化气泄漏发生在室外,应马上疏散周围人员,建 立警戒线,防止围观,并严禁烟火和使用电气设备。 5. 若液化气泄漏发生在室内,要保持冷静,谨慎行事, 切记现场不可按门铃、启闭照明灯、开换气扇、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸,也不要脱换衣服,以防静电火花 引爆泄漏的气体。

6. 施救人员进入室内前,应采取一定的防范措施,戴上 防毒面具;没有防毒面具,则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;进入室内后,应立即切断液化气总阀,打开门窗,加快气体扩散,并疏散现场范围内的非相关人员,协助救援、抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序。 7. 发现有中毒、受伤者,应立即小心、妥善地将受伤人 员抬离现场,送往安全地区,必要时施行人工呼吸,并通知医疗部门前来救护或将受伤人员送往医院抢救。 8. 保安部和工程物料部应详细记录液化气泄漏的时间、 地点、故障情况和修复过程。若有人员伤亡,应详细记录伤亡人员的姓名、性别、年龄、时间和抢救医院。 9. 保安员和设备巡检人员在平时巡逻时应提高警惕,遇 有异常气味时,应小心处理,同时应掌握液化器总闸的位置和关闭方法。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

公司食堂燃气安全应急预案

公司食堂液化气使用现场应急处置方案 1 编制目的 为了规范食堂安全应急管理工作,提高处理液化气泄漏安全事故的应急救援反应速度和协调水平,及时有效地预防、控制和消除食堂液化气安全事故的危害,保障员工的生命安全、最大限度地减少财产损失,故编制了本应急预案。 2 液化气危险性分析 2.1液化气属于易燃易爆危险化学品,在使用过程中,液化气可能有以下几种安全隐患: (1)液化气瓶嘴与减压阀连接处漏气或密封胶圈失效漏气而引起失; (2)连接气瓶和灶具的软管老化漏气或连接处不严漏气失火; (3)液化气灶具漏气失火; (4)液化气瓶上的阀门漏气失火。 2.2事故发生的区域、地点 公司食堂灶间、液化气瓶存放间 2.3事故可能发生的季节和造成的危害程度 液化气泄漏着火一年四季均可发生;事故可能造成火灾爆炸、人员中毒和伤亡等情况。 2.4事故前可能出现的征兆 现场有强烈化学气味。 3 应急组织及职责 3.1食堂应急指挥领导小组 总指挥:公司经理 现场指挥:安全主管 成员:厨师、炊事员、公司应急救援小组 3.2应急组织机构和人员的具体职责 总指挥职责: a)发布和解除应急处理命令; b)组织应急救援队伍进行救援行动; c)向上级汇报事故情况,必要时向相关单位发出救援请求; d)组织事故调查,总结应急处置经验教训等。 现场指挥职责: a) 协助总指挥做好事故处置工作; b) 负责现场灭火、警戒、疏散等工作; c) 组织现场处置方案的演练;

d)负责组织协调应急救援队伍、医疗救护等救援力量 炊事员、公司应急救援小组职责: a)炊事员详细了解现场处置情况,及时向指挥部汇报、请示并落实指令; b)炊事员和公司应急救援小组各成员要协助完成现场指挥交办的应急处理工作。 4 应急处置 4.1事故应急处置程序。 4.2汇报事故报告的基本要求和内容 4.2.1公司应急值守电话:37903967 4.2.2事故报告的基本要求和内容 事故发生后,报告应至少包括以下内容: a)事故发生时间、部位、类型; b)人员伤亡情况; c)物料泄漏影响范围。 5 注意事项 5.1佩戴个人防护器具方面的注意事项: 进入液化气泄漏、着火区域可能发生人员中毒,需要戴空气呼吸器或过滤式防毒面具;灭火人员须穿防护服。 发现事件第一人 总指挥 现场指挥员 职责和措施 现场指挥员 1.接替厨师成为现场指挥员,组织现场人员进行 现场应急处置。 2.协助总指挥做好现场处置工作。 人员

液化石油气站突发环境事件应急预案

佛山市南海沙头石江液化石油气站突发环境事件应急预案 2016年11月第1版

A、编写、审核及批准 B、修订记录 C、版本号 年月第1版 D、修改状态 无 E、生效日期 年月日

目录 1.目的和使用指引0 1.1编制目的0 1.2编制依据0 1.3适用范围0 2.气站基本情况1 3.工作原则2 4.区域气象气候及水体水文特征2 4.1气象气候2 4.2水体水文5 4.3受纳水体及区域空气质量标准5 5.危险目标及环境风险6 5.1危险化学品6 5.2周围保护对象6 5.3气站主要易发环境风险事故装置和区域6 6.环境风险事故分类及信息传递7 6.1事故分类7 6.2事故报告程序8 7.应急组织机构和职责9 7.1应急组织机构9 7.2应急组织机构职责10 8.应急响应11 8.1应急响应程序和级别11 8.2应急响应行动计划13 8.3应急器材和保障20 9.应急公关与善后行动20 9.1应急公关20 9.2善后行动22 10.应急培训和演练22

10.1应急培训计划22 10.2应急响应模拟演练计划23 11.预案评审和更新23 11.1气站应急预案更新23 11.2应急预案部分更新24 12.附则:名词术语定义25 附件1 站区平面布置及场内疏散路线图26附件2 四周环境示意图27 附件3 站外疏散路线图28 附件4 气站排污河涌和应急监测断面图29附件5 LPG运输事故紧急处理流程30 附件6 主要化学品原料31 附件7 气站内部应急组织结构图33 附件8 内部应急组织通讯录33 附件9 应急器材错误!未定义书签。 附件10 对外紧急应变通讯错误!未定义书签。附件11 与本预案相关的预案关系34 附件12 紧急应变指挥中心35

液化气泄漏事件应急预案

天燃气泄漏事件应急预案 1.总则 1.1编制目的 为保障本项目从业人员在经营活动中的身体健康和生命安全,保证本项目在出现安全事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度降低安全事故给本项目员工所造成的损失,特制定本预案。 1.2 编制依据 《中华人民共和国突发事件应对法》、邢台市委、市政府有关规定。 1.3 适用范围 适用于邢台燕云台物业服务有限公司。 1.4工作原则 坚持“以人为本”的理念,贯彻“预防为主、常备不懈”的方针,遵循“统一领导、分级负责,快速反应、科学应对,及时控制,系统联动”的工作原则。 2.事故特征及组织机构及职责 2.1事故特征 a)突发性天燃气泄漏; b)本事故可能发生在小区内; c)突发性事件是随时随地都可能发生的,危害性都很大; d)事故前没有任何征兆。

成立突发天燃气泄漏工作领导小组 1.接到业主报警或发现天燃气泄漏后,公司员工应立即通知工程维 修部经理或值班经理,并马上赶到现场查看情况,必要时疏散人员,并禁用电气设备(包括手机、电话和对讲机)。 2.工程维修部经理或值班经理接报后,一方面立即派员前往现场支 援,并通知秩序维护部,另一方面视情况经物业公司经理确认后通知天燃气公司和消防支队。秩序维护部接到通知后,急速赶赴现场,协助工程维修部施救。 3.若天燃气泄漏发生在室外,秩序维护部应马上疏散周围人员,拉 起警戒线,防止围观,并严禁烟火和使用电气设备。 4.若天燃气泄漏发生在室内,要保持冷静,谨慎行事,切记现场不 可按门铃、启闭照明灯、开换气扇、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸,也不要脱换衣服,以防静电火花引爆泄漏的气体。 5.施救人员进入室内前,应采取一定的防范措施,戴上防毒面具; 没有防毒面具,则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;进入室

液化气站各种应急预案word精品

百色市联达液化气有限公司事故预案及灭火方案汇编 目录 1. 储罐或储罐根部阀泄漏抢险预案 (2) 2. 储罐内含氧量超标预案 (4) 3. 储配站初起火灾抢险预案 (5) 4. 钢瓶充装泄漏预案 (6) 5. 管道泄漏抢险预案 (7) 6. 门市部钢瓶泄漏预案 (8) 7. (火)汽槽车装(卸)时泄漏预案 (9) 8. 压缩机、烃泵、阀门、法兰泄漏预案 (10) 9. 事故抢险方案示意图 (11) 10. 储配站、车队、门卫、门市部和后勤机关等部门应急灭火方案 (14)

储罐或储罐根部阀泄漏抢险预案 预案名称:储罐或储罐根部阀泄漏 预案类别:紧急 抢险机构: 总指挥:站长(安全第一责任人) 副总指挥:主管安全副站长 抢险组:4人警戒组:3人 灭火组:3人救护组:3人 (三个组的成员由各库站根据人员情况,落实到人头,名单由库站自己拟定)抢险组职责:利用防爆专用工具,采取紧急措施,预防事故扩大或险情恶化。 警戒组职责:负责报警及通讯网络,督促检查熄灭火源,设立警戒线, 保障大门和消防通道的畅通。 灭火组职责:负责准备消防器材及其附件,做好灭火准备。救护组职责:负责与当地急救中心联系,做好救援准备。 抢险措施: 1. 当发现储罐或储罐根部阀泄漏时,抢险组要立即派人带上空气呼吸器到泄漏点前检查是否具备处理条件,如具备处理条件,要立即利用带压

堵漏专用工具、调料实施补漏;如不具备处理条件,警戒组立即通知门卫值班人员,敲响警钟报警,同时向119 报警。 2. 全体人员听到警钟后,立即停止生产操作,禁止启动储配站内机动车辆,已启动的要迅速熄火。警戒组人员设立警戒线,警戒线内严禁烟火和启动无防爆装置的电器设备,组织无关人员撤离至警戒线外,并随泄漏不断扩大,警戒线范围也必须不断扩大。 3. 灭火组立即派人专门开启阀门和启动烃泵和压缩机,将泄漏储罐的液化气转移到其他储罐,同时关闭其他无关阀门。启动消防水泵喷淋储罐。连接水龙带和消防栓,用水枪向泄漏点喷水,降低空气中液化气浓度。 4. 救护组协助处理泄漏,协助运送消防器材和抢险工具,做好抢救伤员的准备。 5. 当专业消防人员到达时,指挥人员要立即与消防部门指挥官通报情况, 共同制定抢险措施,全力配合做好相关抢险工作。 6. 泄漏消除后,警戒组要派人守护现场,防止泄漏出来的液化气引起火 灾。 7. 确认无火灾危险后,查找泄漏原因,及时抢修。 抢险器材: 空气呼吸器 2 套、防爆工具 1 套、带压堵漏工具 2 套、耐热手套3套、头盔3 顶、防水雨衣3 套、抢险指挥车辆。

液化气站事故应急预案(标准)

丽江华康燃气有限责任公司液化气储配站事故应急救援预案 实施日期:2010年1月1日 签发人:

前言 液化石油气储配站是易燃易爆场所,属一级重点防火单位,液化石油气具有易燃易爆、冻伤、中毒窒息等危险性。按照国家相关规定,必须制定事故应急救援预案。事故应急救援是指危险化学品由于各种原因造成或可能造成众多人员伤亡及其它较大社会危害时,为及时控制危险源,抢救受害人员,指挥群众防护和组织撤离,清除危害后果而组织的救援活动。一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、实施应急处理即设立警戒、现场伤员急救、泄漏处理和灭火处理几个方面。 制定事故应急救援预案,其目的是为了提高对突发事故的处理能力。应急救援预案是根据实际情况预计未来可能发生的事故,预先制定的事故救援对策,它是为在事故中保护人员和设施的安全而制定的行动计划。 编制应急救援预案的目的,是为了迅速而有效地将事故损失减少至最少。应急预案能否有效地实施,在很大程度上取决于预案与实际情况的符合与否,以及准备的充分与否。应急救援预案的总目标是:将紧急事故局部化,并尽可能予以消除;尽量缩小事故对人和财产的影响。 为了确保我站安全生产,提高在生产经营过程中出现突发事故时的处理能力,及时有效地减小事故的危害和人员的伤害,更好地协助有关部门调查、处理事故,我单位依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条理》等相关法律法规和液化石油气的物理化学特点,并结合我单位生产经营活动中的实际情况,特制定丽江华康燃气有限责任公司液化石油气储配站事故应急预案。

丽江华康燃气有限责任公司液化气储配站的基本情况危险品品名:液化石油气 危险品主要化学成分:丙烷、丙烯、丁烷、丁烯 我站原属丽江地区建筑有限公司私营企业(储量800M3),1997年被滇黔桂石油勘探局收购,在1998年4月至1999年6月期间进行扩建,扩建后其储量增至2550M3,占地30余亩,拥有1300米长的铁路专用线,可以同时接卸六节火槽车,液化石油气年销售量2余万吨。现属国有独资企业。 我站的液化石油气来源于全国各大炼油厂,由火车槽车运输至我站铁路专用线接货,卸入储罐储存,由公司营销中心负责统一调配和销售。由于液化石油气为易燃易爆介质,为确保安全生产,我站建立了较为完善的各项安全管理制度。 我站的具体经营方式为:以汽车槽车批发为主,不送货上门。 一、站内人员设施基本情况 1、人员情况:西南石油局昆明(秧田冲)液化石油气储配站,现有职工23人,其中站领导4人(持安全管理资格证、消防培训合格证、特殊作业操作证)、特殊工种人员8人(持特殊作业操作证、消防培训合格证)、其它工种人员11人(持消防培训合格证)。 2、站内主要生产设备:1000m3球形储罐2个、100m3卧式储罐4个、50m3卧式储罐3个、总库容量为2550m3;烃泵4台(总流量90m3/t);烃压缩机间2个(烃压缩机共5台,总排量7.0m3/min);汽槽车装卸位有4个;钢瓶灌装间1个(自动及手动灌装线各1条);火槽车装卸位6个。

某液化气站安全生产应急预案范本

整体解决方案系列 某液化气站安全生产应急 预案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-84902某液化气站安全生产应急预案Emergency plan for safety production of a liquefied gas station 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.编制目的 为预防事故发生,规范企业安全生产应急管理和应急响应程序,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,降低事故造成人员伤亡和财产损失,制定本预案。 2.危险性分析 2.1液化石油气的理化特性 2.1.1液化石油气组成: 液化气主要成分含有丙烷、丙烯、丁烷、异丁烷、丁烯、异丁烯等低分子类,而一般经过处理的民用液化气主要成分有:丙烷、正丁烷及异丁烷等,无色气体或黄柠色油状液体、特殊臭味。 2.1.2理化特性 液化石油气常压下为气态,具有气体性质,经过降温和

加压处理后成为液态,密度增大。闪点为-74℃,引燃温度为426~537℃,爆炸极限为5%~9.65%。液态的液化气挥发性较强,有液态挥发成气体时,其体积扩大250~300倍,其热值大,最高燃烧温度可达1900℃,体积膨胀系数约为水的10~16倍,相对密度为空气的1.56倍,易在低洼处沉积。 2.2危险源及危害 2.2.1储罐、设施、输送气管、各类阀门、连接法兰等出现破裂、损坏、液化石油气泄漏。 气体泄漏扩散与空气形成爆炸性混合物,遇明火燃烧爆炸,造成人员伤亡、财产损失、环境破坏。 2.2.2设备、设施操作和维护维修时,违章作业。 2.2.3雷电侵害。 3.应急组织机构与职责 3.1成立安全生产小组 3.1.1成立安全生产应急领导小组 组长:XXX 副组长:XXX 成员:XXXXXXXXXXXXXXXXXXDXDX

使用液化石油气预防措施及应急预案【最新版】

使用液化石油气预防措施及应急预案 液化石油气主要成分是丙烷、丁烷、丁烯,在常温和常压的条件下是气态,但在降低温度或升高压力时,很容易从气态转变为液态。液化石油气是一种无色无味的易燃易爆气体,为了便于嗅别,在生产过程中添加了硫化物,所以我们嗅到的液化石油气有刺鼻气味。液化石油气闪点、燃点和自燃点都比较低,液化石油气具有挥发性、易燃易爆性、膨胀性、溶解性、麻醉性、静电聚集性等,如使用不当泄漏较多遇火源容易引起燃烧爆炸,造成人员伤亡和财物损失。目前公司管辖范围内使用液化石油气较多,主要以厨房、洗澡间使用居多,因此使用液化石油气一定要做好预防措施,避免对人体造成伤害和财物损失酿成事故。 液化石油气使用要求及预防措施 1、施工现场使用液化石油气,必须由使用人向施工现场消防安全责任人提出书面申请,经批准后方准使用。 2、必须使用经技术监督部门检验合格的贮气瓶、减压阀、软管、炉具、热水器等燃气用具。 3、贮气瓶必须放置在与明火隔绝的地方,不得露天曝晒。

4、贮气瓶与炉具之间的安全距离不得少于80㎝。 5、使用液化石油气时贮气瓶必须直立,使用完后,必须关上液化石油气炉或热水器开关和贮气瓶角阀。 6、在同一厨房内禁止同时使用液化石油气炉、柴炉、煤油 炉。 7、禁止乱倒贮气瓶内的残液。 8、禁止在宿舍内使用液化石油气。 9、使用液化石油气炉时要有人照看,锅、煲、壶等不宜盛水过满,以免溢出熄灭火焰,造成气体泄漏聚集。 10、必须经常检验贮气瓶等燃气炉具是否漏气或损坏,如漏气或损坏应及时维修或更换。 液化石油气泄漏应急措施

1、液化石油气发生泄漏而未着火时,应马上疏散人同。 2、立即关上气瓶的角阀或管道煤气表前的总阀门。 3、及早打开门窗,加强室内外空气的对流,降低室内空气中的燃气浓度。 4、由于液化石油气比空气重,地表面积存较多,所以应采取向外扫地的方式,氢沉降的液化石油气向室外驱散。 5、如果室内有明火应立即熄灭。 6、电器设备的开关不得开户或关闭。 7、迅速查找液化石油气泄漏原因。 8、如果气瓶漏气,可用湿毛巾、肥皂、黄泥等临时将漏气处堵住,把钢瓶挪到空旷处并通知煤气公司抢险队来处理,此时必须杜绝一切火源。 液化石油气火灾应急措施