文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广东电网公司10kV配网工程标准设计

广东电网公司10kV配网工程标准设计

广东电网公司10kV配网工程标准设计
广东电网公司10kV配网工程标准设计

广东电网公司10kV配网工程标准设计(电缆线路部份)

佛山选型标准

1 电缆应用范围

1)技术上难以解决的严重腐蚀地段;

2)易受热带风暴袭击的沿海地区主要城市的重要供电区;

3)大城市中心区、高层建筑密集地区、重要的商业繁华路段;

4)新建住宅小区、公寓、办公楼、商业楼、厂房等建筑;

5)对供电可靠性有特殊要求,需使用电缆线路供电的重要用户;

6)电网结构调整需要或运行安全的原因;

7)城市规划和市容环境不能通过架空线,又具备电缆敷设条件的地区;

8)重点风景旅游区;

9)污秽严重地区。

2 电缆型式与截面选择

1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过电缆使用寿命确定的允许值。

2)最大短路电流在其短路时间内产生的热效应,应满足电缆热稳定要求。

3)回路最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路压降允许值。

4)10kV电缆应选用阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,型号为ZRYJV-8.7/15kV。

5)电缆标称截面大于400 mm2的回路或电缆敷设于水下时,宜选取用单芯电缆,金属铠装选用不锈钢带材料,金属屏蔽应采用铜丝屏蔽构成。

6)电缆标称截面小于或等于400mm2应选取用三芯电缆;金属铠装选用钢带铠装,金属屏蔽应采用铜带屏蔽构成。

7)电缆须采取防蚁措施,电缆的防蚁性能应满足GB1951.38根据实验群体法达到1级蛀蚀等级。

8 )电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路两端和中间接头等部位实施接地。

3 电缆附件的选择与配置

电缆附件分为终端和接头两种类型,均采用全冷缩电缆附件。

1)终端(包括户内户外两种)

a) 终端的出线杆与电缆铜导体之间应采用压接方法连接,终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。

b) 户外终端应采用防水型。

c) 终端内的绝缘填充剂及密封剂,应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容。

2)接头

a) 接头中的导体应连接良好,满足正常运行及短路运行要求。

b) 接头宜采用整体预制型或组合预制型结构,与电缆绝缘外径的配合,应保证足够的紧固力。

c) 中间接头应有密封良好的外金属保护套或铠装带,外保护套应具有与电缆外护套相同的绝缘水平并能承受一定的机械外力。

3)电缆敷设

a)电缆敷设按当地供电部门有关运行要求并经过当地主管部门许可建设电缆走廊。避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。便于敷设、维护。

b)电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求选择。

表1 10kV电缆敷设方式

表2 标准图纸

表3修编项目

电力工程合同(标准版)范本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 电力工程合同

编号:FS-DY-20730 电力工程合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议: 一、工程内容及承包方式 1、工程内容: 2、工程安装费万元(具体明细见附表): 具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期:从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式: 5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预

付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

南方电网施工合同.doc

篇一:南方电网施工资料清单 施工资料清单 工程概况pd-01 工程开工报审表(w) (控制类型:w,检查方式:p/r) 表号: pd-01 本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。篇二:电力工程施工标准施工合同范本 电力工程施工标准施工合同范本 贵阳供电局文件 筑供工程字[2007]7号 关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知 局属各分、县(区)局: 为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作,控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度,确保配电网项目建设目标的实现,特制定本标准施工合同。 本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kv及以下电压等级电网,“配电网项目”是指配电网10kv及以下电压等级的输变电工程项目。本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分(县)供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。 附:贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。 二○○七年七月四日 主题词:下发农网施工合同 附: 第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目施工合同 范本通知 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议: 一、工程内容及承包方式 1、工程内容: 2、工程安装费万元(具体明细见附表): 具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期:从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式: 5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理

10KV线路施工合同

10KV线路施工合同 甲方:西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 乙方:四川省南充市水电工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签定本合同,双方共同遵照执行。甲方将教育城幼儿园10kV 线路改造承包给四川省南充市水电工程有限公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称:教育城幼儿园10kV线路改造工程 二、工程内容:按照施工图中所有内容。 三、工程地点:西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 四、设计单位:通园水电设计 五、工期:15天 六、质量标准:10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范 七、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价¥:169400.00元(大写:壹拾陆万玖仟肆佰元整)人民币,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言:汉语 二、适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。 三、适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人:多吉 二、乙方项目负责人:杨建军 三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 四、工程乙方代表:负责质量、安全及报验申请。 第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求:甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二、根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。 三、甲方负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。 四、甲方负责协调当地群众工程。 第五条乙方工作 一、按照国家电力工程质量验评标准,担负教育城幼儿园10kV空架线路施工任务。 二、与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三、在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。 四、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交档案。 六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用。 七、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。 八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 九、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。 第六条工程质量等级 工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至

外网配套施工合同

曼城小区内六七期洋房 外网施工合同 甲方:滦南众河房地产开发有限公司(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合当地的有关规定,根据本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:1、曼城小区内六七期配套施工合同 2工程地址:曼城小区内 二、工程承包方式 1、承包方式:包工包料 2、乙方已充分考虑了现场因素、地质条件、气候影响、以及工程本身的特点、市场价格变动的等各 种因素,依据施工图纸及设计规范采用工程量清单报价后确定为固定总价合同,构成合同价款的综合单价经甲乙双方签订合同确认后不做调整。 由于设计变更和工程洽商引起的工程量增减,其综合单价应按下列办法确定:①工程量清单报价中已有适用于变更工程的价格,按工程量清单中已有的价格确定;②工程量清单中只有类似于变更工程的价格,可参照类似价格,经与招标人协商后确定;③工程量清单报价中没有适用或类似于变更工程的价格,执行河北2012定额,人工费调整执行“人工费按照冀建价信〔2014〕10号)计取。主材根据市场价格进行报价; 3、结算方式:原图纸内容结算时总价固定,自合同签订之日起至合同结束除发生由于招标方原因引 起的变更设计工程量据实调整调外其它不予变动;如发生变更签证,与清单中相同或相近项目参照清单单价计算,如清单中未有相同或相近项目:河北省消耗量定额(2012年);人工费调整执行“人工费按照冀建价信〔2014〕10号计取。主材根据市场价格进行报价;发生清、借工按100元/工日计取。 4、土方工程:挖土外运至院内甲方指定地点,挖土按自然土方计算。回填土按夯实后的土方计算。 5、除本合同约定的费用外,甲方无须就履行本合同再向乙方支付任何其他费用。 三、工程范围及要求 1、招标图纸中所包括的全部专业(给水、消防、采暖、雨水、排水、化粪池)的主管、支管、阀门井等施工,涉及(高层135#145#146#148#149#139#140#、洋房141#-144#、150#) 2、材质:符合施工图纸和技术规范规定要求。 3.未尽事宜为施工图纸所包括的全部内容。 四、合同工期:开工日期:2017年7月5日 五、竣工日期:2017年8月25日需完成135#145#146#148#150#楼,各专业支管到楼外1.5m 六、其他楼座周围配套开工时间以甲方通知为准,开工时间约为2018年10月,乙方接到通知 后1.5个月完工。 七、工程质量:合格 八、合同价款(合同清单附后) 固定合同金额(人民币):小写:元;大写:元整。 a)付款方式:根据工期要求完成相应部位支付产值的70%,合同内容全部完成并结算付至结算价款 的95%。经确认结算价款的5%作为保修金,保修期两年内视保修情况支付,其中结算值的3% 竣工一年视保修情况支付,结算值的2%竣工两年视保修情况支付。

配电工程施工合同

10KV高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定,甲乙双方就甲方开发的******小区永久性用电变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商,订立合同,共同遵守执行。 一、工程慨况 1、工程名称:******10KV高压供电专线及****住商楼、***地下室及***地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点:********小区项目工地。 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。其中包括湘江苑高压专线供电部分(后面简称高压专线部分)和高低压用户“一户一表”交产验收部分(后面简称“一户一表”部分)。高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆,到*****高压环网柜或分支箱的设备。高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准,负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧,再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等;电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行(一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准)。承包范围与*******工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。

3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理(简称直供电)。 4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足*****项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。 三、乙方负责采购的设备及材料要求 1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准,生产企业应通过ISO9001质量体系认证,产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。若乙方负责采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的,乙方应在甲方指定期限内整改到位; 2、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包,质量保质期为二年(从送电之日算起计算),材料设备必须提供产地证明、出厂合格证明、质量保证书、装箱单及检验报告,送电并将小区转为当地供电局直供电后,产品如有非人为因素损坏的质量问题,乙方应在甲方指定期限内无偿维修或整机更新设备,并保证提供产品的全套性和正常运行; 3、乙方所有采购的设备及材料,必须提供有效的出厂合格证及有效证明文件。 四、工期要求 1、开工日期约定:合同签订后7日内。 2、2013年1月10日完成高压专线安装、验收通过。 3、****苑一期工程(15栋)要求在2013年1月10日前安装完成所需箱变器,2013年3月10日完成一期工程每个用户表箱的一户一表及相关的公变部分供配电的设备安装与交产送电。 4、***苑二、三期要求在土建工程竣工验收前完成箱变、电表箱及相关供配电设备安装并交产送电,具体日子绝对服从甲方二、三期土建工程的完成时间而确定。 5、如遇自然灾害和人力不可抗拒的因素,经甲方确认后工期相应延顺。

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理 魏超

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理魏超 发表时间:2019-08-07T11:18:31.127Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:魏超陈程 [导读] 摘要:自我国改革开放以来,我国的经济建设速度处于不断上升的态势,在大家的生活水平不断提高的情况下,对于用电体系的请求也不断提高,这一点在县级城市中体现的最为显着。 国网伊犁供电公司新疆和田 835000 摘要:自我国改革开放以来,我国的经济建设速度处于不断上升的态势,在大家的生活水平不断提高的情况下,对于用电体系的请求也不断提高,这一点在县级城市中体现的最为显着。为了改进这一疑问,就必须对配电网网架构造和中压配电网构造方面进行必定的改动。 关键词:10kV配电网;规划设计;工程管理 一、10kV配电网规划设计的要点 1.1线路的选择 在针对10kV配电网进行规划设计之初,应该首先针对配电网的起始点和终点进行科学的选择,并且优化配电线路。对线路的选择,是后期会直接影响到中压配电网的造价成本的重要因素之一,同时为了保证适应不同地区的发展规划,减少后期的迁移工作,在线路的选择过程中应该尽量规避较长的距离,以更短、更便捷的线路为选择的背景条件。同时,在针对杆塔进行位置选择的时,需要综合考虑不同区位的已存条件,减少破坏,并且为后期的维护修理工作留好余地,最终选择一条经济可行的线路设计。 1.2杆塔的设计 在10kV配电网设计中进行杆塔设计的时,首先需要确定具体的地理位置,是对于工程质量和成本都至关重要的因素。并且为了后期保证电力运输中受到过多障碍物的阻碍,杆塔之间的距离也需要进行实地考察注意。在具体的杆塔位置、高度和杆塔型号都已经确定后,需要电力工作人员对于杆塔和线路的搭配性进行综合的考察和审核,其内容包括:杆塔的使用背景、杆塔的运行条件、绝缘子串之间的安全空隙、杆塔的架空地线以及导线的运行情况等。并且在具体的设计中要具体考虑区域的地形地貌,例如在山地等较为复杂的区域,要保证架空地线的悬垂角在科学合理的范围内,避免后期使用中出现问题。 1.3机电的设计 以电力系统以及具体工程施工的背景条件为基础,推算出最合适的导线型号和规格,并且在具体的设计过程中,需要重点考虑导线的电气性特点和机械性能,标明设备的安全性能和最大负荷等具体的数据指标。在具体的操作中,需要电力工作人员利用导线力学的原理,绘制出特性曲线,并且针对不同温度情况下而导致的不同导线设弧垂值,也需要以具体的数学形式体现,为后期的使用者提供具体的数据参考。电力工作者需要参考最符合情况的组装方案,综合考虑到区域的特性对于导线会产生的影响,以及未来的使用问题。 1.4气候因素 气候因素也是配电网在规划设计中需要重点考虑的因素之一,除了不同区域的具体地形地貌,其次影响较大的客观因素就是气候,并且是一种不确定较强的因素。在具体的配电网规划设计中,建议电力工作人员最好使其不要经过气候气象环境较为复杂或者容易出现极端恶劣天气的区域。而在具体的操作中,应该保证线路的参数值是能够有效抵抗区域的天气,例如冰雹、大风、暴雨、高温等,需要具体计算不同天气会产生的最坏影响。 1.5导线的选型工作 在具体的导线选型过程中,需要工作人员针对不同的工程要求以及未来的使用要求进行具体选定。并且在具体的导线选型工作中,必须提前进行计算,检验导线的型号和规格质素。可以通过假设最极端承受、损耗的背景下,对于导线的性能进行有效的说明,为后期的工作者提供生动形象的参考。另外,在配电网的规划设计中,导线的具体性能说明是能够保证导线力学原理的,而且能够通过利用不同条件来选择配电线路的假设参数取值大小。 1.6防震方面的设计 在具体的配电网工程建设和使用的过程中,经常会遇到不同程度的震动,因此,在根据不同区域进行配电网的规划设计工作中,需要重点对防震要求表现出重视。可以在规划设计中具体结合区域的风速因素、架空高度、档距等,并且需要具体考虑不同区域的特性和条件,考虑设计出最佳的合理线路。并且在设计结束后,需要进行针对防震工作的具体的检测和审核,最终选择配电网综合效应最佳的规划设计,为后期的正常可靠运行打下基础。 二、10kV配电网的工程管理 2.1项目招投标管理 加强招投标管理,有助于从源头上控制10kV配电网工程的质量。相关部门必须对投标企业的资质、信誉以及技术水平等进行全面的调查和衡量,并从工程施工成本以及具体建设需求的角度出发,科学的选择投标企业,为10kV配电网工程成本控制和工程质量的提升奠定良好的基础。值得注意的是,在招投标的过程中,相关部门必须严格遵守我国的《招标投标法》,确保承包商、监理和设计单位的资质完全符合工程建设需求。 2.2项目合同管理 在严格遵守我国《合同法》的基础上,同包商、监理和设计单位签订施工合同,合同中应对甲乙双方的责任和义务进行明确的描述,确保实际施工中,各个主体的工作有据可依[1]。相关管理人员应深入施工现场,对各个施工主体履行合同的现状进行观察,为提升施工安全性、保证工程质量奠定良好的基础。 2.3项目进度管理 保证工程进度,对于提升工程质量、创造更多的经济效益具有直接影响。在10kV配电网工程建设过程中,应从工程整体入手,对各个施工环节进行明确的划分,同时根据每一个施工环节的特点,有针对性的制定进度计划,在保证工程质量的基础上,确保工程可以按期完工。进度计划应有施工单位和设计单位共同进行编制,从而有助于施工方更加明确施工过程中所需的技术措施,并加深对设计图纸和意图的了解。在提升进度管理质量的过程中,相关管理人员必须在各个环节施工前,对该环节施工质量、技术措施、安全责任等进行明确,确保工程能够顺利完工;同时应加大现场管理力度,通过充分的组织协调工作,确保各个施工环节的顺利开展,为保证工程进度奠定良好的

配电房工程施工合同

配电房工程施工合同 甲方: 乙方: 经甲乙双方共同协商,就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。 一、工程名称:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点:盐边县安宁园区 三、工程范围:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程(配电房)施工设计图所有工程范围,(不包含电气设备安装及设备调试)。 四、工程价款及工程结算: 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同单价为人民币:1400元/m2。合同总价:128296元,工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期: 根据甲乙双方商定,乙方在2016年05月02日开始施工,2016年06月07日前完成配电房所有土建工程(含接地网)设备基础工作。在乙方施工过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式: (1)工程预付款: 在本合同签订后15天内,甲方按乙方进度支付工程预付款60%,便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 (2)工程进度款: 按进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足10%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任: 甲方: 1、提供技术资料一套(或现场口头交待乙方),并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电(有需要时)。 乙方:

配电工程施工合同

10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定,甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商,订立合同,共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分(后面简称高压专线部分)和高低 压用户“一户一表”交产验收部分(后面简称“一户一表”部分) 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆,至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准,负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧, 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等;电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行(一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准)。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:

10kV与以下配网工程施工合同书

10kV及以下配网工程施工合同书(2016—DLGCGS-PW-10kV-060) 甲方:乌兰察布市集宁区大为房地产开发有限公司乙方:乌兰察布市西北电力安装工程有限公司

甲方(委托人):乌兰察布市集宁区大为房地产开发有限公司 乙方(被委托人):乌兰察布市西北电力安装工程有限公司根据甲方委托,乙方对乌兰察布市大为房地产开发有限公司(如意佳苑)箱变安装(以下简称“施工项目”)进行施工。本工程承包的项目经理人:刘维斯,。为了明确甲方和乙方的权益,双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,经协商一致,在平等自愿的基础上签订本合同。 一、工程概况 1、工程地点:如意大街东至经二路西,西至新电路小学围墙,南至经二路、北至如意大街。 2、工程内容:主供电源由220kV集宁变921面粉线59#杆引接,杆上加装真空开关,高压隔离刀闸,引电缆ZR-YJV22-3*240mm2至中压开闭站(二进六出、进出线带开关),分别引高压电缆至新建箱变。备供电源由用户自建一台400kW的发电机。电缆及线路长度以实测为准,路径由客户负责。按要求加装远传终端装置。 3、高低压电缆按预算外实际结算。 二、施工范围 1、乙方负责施工项目的安装工程即:安装中压开闭站一台,安装630kV 箱变3台,安装400kVA箱变一台,安装160kVA箱变一台。 2、面粉线59#杆引至开闭站和箱变的电缆敷设挖沟及填埋。 3、由箱变至1#、2#、3#、4#楼的低压配电柜铜电缆及桥架。 4、开闭站箱变的基础。

5、含税 三、工程承包方式 包工包料。 四、工程价款及付款方式, 本工程以最终审定价为合同价,合同金额为人民币(大写)贰佰万元整 (2000000.00元)。施工前先付75%,进材料施工完后付20%,剩余 5%质保金再一年内到期付清。 若施工期间出现设计变更、以现场签证为依据,费用按规定做相应调整,如材料设备增加,甲方应再付乙方增加出的费用。 五、材料和设备 以概(预)算中明确的甲供材、乙供材确定。 甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料或设备,并可要求乙方立即进行更换。甲方可在更换后再次进行检查和检验,由此发生的费用和工期延误 责任由乙方承担。 乙方应将购置的材料和设备采购计划及采购合同副本提交甲方备案; 乙方提供的材料和设备均由乙方负责采购、运输和保管。乙方应向甲方提交其负责提供的材料和设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准; 乙方采购的材料和设备所使用的原材料及其制成品质量必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求,乙方应对其质量负完全责任。如有不合格的材料和成品,乙方必须负责更换并承担费用,由此 引起进度延误的,工期不予顺延; 六、工程质量

电力工程承包合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

篇一:电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称: 甲方: 乙方: 第一部分协议书 甲方(全称): 乙方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包方式: 二、合同工期 1、工期:自签订合同之日起60天 三、质虽标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据,要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率:安装工程为:85% 土建工程为

75% 四、合同价款和支付方式: 1、合同价款:。 2、付款方式:合同签订后,甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元,其余款项根据工程进度进行支付,留合同价款的5利质保金,质保期满后付清。 五、其他约定: 1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违 约责任,乙方延误一天工期须按合同价款%tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表,按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场

广东电网公司10kV配网工程标准设计

广东电网公司10kV配网工程标准设计(电缆线路部份) 佛山选型标准 1 电缆应用范围 1)技术上难以解决的严重腐蚀地段; 2)易受热带风暴袭击的沿海地区主要城市的重要供电区; 3)大城市中心区、高层建筑密集地区、重要的商业繁华路段; 4)新建住宅小区、公寓、办公楼、商业楼、厂房等建筑; 5)对供电可靠性有特殊要求,需使用电缆线路供电的重要用户; 6)电网结构调整需要或运行安全的原因; 7)城市规划和市容环境不能通过架空线,又具备电缆敷设条件的地区; 8)重点风景旅游区; 9)污秽严重地区。 2 电缆型式与截面选择 1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过电缆使用寿命确定的允许值。 2)最大短路电流在其短路时间内产生的热效应,应满足电缆热稳定要求。 3)回路最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路压降允许值。 4)10kV电缆应选用阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,型号为ZRYJV-8.7/15kV。5)电缆标称截面大于400 mm2的回路或电缆敷设于水下时,宜选取用单芯电缆,金属铠装选用不锈钢带材料,金属屏蔽应采用铜丝屏蔽构成。 6)电缆标称截面小于或等于400mm2应选取用三芯电缆;金属铠装选用钢带铠装,金属屏蔽应采用铜带屏蔽构成。 7)电缆须采取防蚁措施,电缆的防蚁性能应满足GB1951.38根据实验群体法达到1级蛀蚀等级。 8 )电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路两端和中间接头等部位实施接地。. 3 电缆附件的选择与配置 电缆附件分为终端和接头两种类型,均采用全冷缩电缆附件。 1)终端(包括户内户外两种) a) 终端的出线杆与电缆铜导体之间应采用压接方法连接,终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。 b) 户外终端应采用防水型。 c) 终端内的绝缘填充剂及密封剂,应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容。 2)接头 a) 接头中的导体应连接良好,满足正常运行及短路运行要求。 b) 接头宜采用整体预制型或组合预制型结构,与电缆绝缘外径的配合,应保证足够的紧固力。 c) 中间接头应有密封良好的外金属保护套或铠装带,外保护套应具有与电缆外护套相同的绝缘水平并能承受一定的机械外力。 3)电缆敷设

10KV架空线路施工总承包合同(2012)

10kV电力架空线路#~#杆工程 施工总承包合同 [合同编号:] 甲方(发包方): 乙方(承包方): 签约地点: 时间:年月日

10kV电力架空线路#~#杆工程 施工总承包合同 (甲方): (乙方): 甲方作为10kV电力架空线路#~#杆工程发包方,根据工程需要,现委托乙方承担此项目10KV线路工程总承包施工,为进一步明确双方的责任与权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经友好协商签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程名称 第二条10kV电力架空线路#~#杆工程 第三条工程地点及迁改方案 地点:本合同工程位于。 初步设计及施工图方案:迁改初步方案已经业主()审定,详见附件。 第三条工程内容、范围及工程量 本合同工程内容、范围及工程量以审定的施工图为准。主要工程量为:10kV电力线路#~#杆共处、长公里 以上迁改数量均为施工图评审确定的数量,项目具体内容详见相关设计图纸。乙方需按批准施工图完成各杆线线路及设施安装、征地及青苗补偿、验收资料等工作。 第四条31682 7BC2 篂38910 97FE 韾27217 6A51 橑_G22305 5721 圡26046 65BE 斾 第五条 第六条承包方式 乙方包工、包料,包工期、包质量、包安全、包文明施工、包征地及青赔,包组织完成施工图设计以及在工程实施中甲方委托乙方开展与本工程相关的建设内容。 第七条工程监理 本工程由(广西正远电力工程建设监理有限责任公司)进行监理,监理公司依据监理合同对工程进行“四控制”(质量、投资、进度、安全控制)、“两管理”(合同、信息管理)、“一协调”(协调业主和承包商关系)所采取的相关措施,双方均予以认可或执行。 第八条合同金额 本项目实行总价承包,合同金额为整人民币(¥),此费用已包含乙方完成本合同工程的全部费用,并已包含各种难度及风险,由乙方包干使用,自负盈亏,除新增项目外,本合同工程的费用不能调整。

10kv配电工程合同

10kv配电工程合同 篇一:10KV配电工程施工合同 10KV配电工程施工合同 合同编号: 甲方:乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理工作方面的规定,为保证工程质量,加快工程建设进度,本着诚实守信、平等自愿的原则,经甲、乙双方协商,签订本合同。一、工程名称:二、工程地址:三、工程合同范围: 四、工程建设工期:合同签订预付款到账后并施工现场具备施工条件45个工作日内达到送电条件,如遇不良天气、停电困难、阻工及因设计变更增加工程量等原因工期顺延。五、工程承包方式: 1、本工程按照甲、乙双方共同商定的费用和工程内容进行 施工,含设计、施工、土建、材料、送电手续所有费用。 2、实际工程施工中需要设计变更,涉及工程造价5000元 (含5000元)以上,甲乙双方协商按增减工程量和预算价格办理结算。 3、现有供电方案无法实施,或因政策变化需要变更供电方

案和设计图纸的,按新方案和新的设计图纸重新核定合同价值。 4、甲方付款支付时间延迟约定的支付日期超过15天,或 因甲方原因造成工期延迟一个月及以上,市场相应材料价格涨幅大于3%时,甲方应支付乙方损失补偿金。 六、工程合同价款:工程完工后甲方依据乙方工程量清单报审,以审计部门的审计结果为最终结算依据,工程结算方式为按实结算。 七、合同价款支付方式:合同签订之日起一周内甲方预付工程合同价款元整(¥元),剩余工程合同价款于工程审结后5个工作日内由甲方一次性支付给乙方。八、双方责任: 1、甲方: (1)委派施工代表,负责组织和协调甲方内部与工程相关的各 部门关系。 (2)负责提供必须的施工场地,为工程施工创造良好的施工环 境。 (3)按期完成好未在承包合同内的配套工程,并通过验收达到 合格标准。

管网配套工程施工合同

管网配套工程施工合同 发包人(全称): 承包人(全称): 发包人和承包人依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》,经协商一致,签订小区管网配套施工合同 一、工程名称:综合管网配套工程 二、工程承包范围:管线接口图纸的设计及施工方案的制定,管网平面图中采暖、给排水部分的全部内容(室外部分)、施工后场地平整,包括:二次管网的管线、阀门、井室砌筑等工程。 三、承包形式:包工包料。 四、工期:年月日至年月日 五、质量标准:本工程严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002要求及国家相关标准。 六、合同价款及付款方式: 合同总价款为人民币元。 1、承包人管线材料运至工地现场后支付合同价款30%。 2、工程竣工验收合格后支付工程合同价款50%, 3、其余工程款扣除3%保修金后待该小区住宅用户进驻小区正常使用后一次性结清。 七、材料要求 1、本工程全部管线材料及附属件由承包人负责采购,所有材料需采

购正规厂家生产的合格产品,并提供检验报告及合格证明。 2、材料运至工地现场后,需经过发包人派驻到现场的工地代表和工程监理人员验收后方可投入使用,未经验收的材料不准使用,若使用,每发现一次罚承包人1万元。若在验收过程中发现承包人使用不合格产品则属承包人严重违约,发包人有权解除合同,不结算工程款。 3、不合格品的判定标准:经双方共同认可的第三方检验机构出具的检验报告为准。 八、发包人责任 1、提供规划平面图、管网平面图各一份,各单位工程给排水、采暖施工图各一套。 2、施工过程中,对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单,作为承包人施工更改和工程结算的依据。 3、发包人指定派驻现场的项目经理为工地现场代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查验收隐蔽工程,办理中间交工工程验收签证手续,督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理,负责签证,组织工程竣工验收。 4、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作,并提供施工中乙方所需的用水、用电,但水电费由承包人承担。 九、承包人责任 1、承包人应严格按照发包人提供小区规划平面图、管网平面图及经政府相关管理部门和发包人审定的管线接口图纸设计、方案进行施工。

10KV配电工程施工合同

10KV配电工程施工合同 合同编号:甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理工作方面的规定,为保证工程质量,加快工程建设进度,本着诚实守信、平等自愿的原则,经甲、乙双方协商,签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地址: 三、工程合同范围: 四、工程建设工期:合同签订预付款到账后并施工现场具备施 工条件45个工作日内达到送电条件,如遇不良天气、停电困难、阻工及因设计变更增加工程量等原因工期顺延。 五、工程承包方式: 1、本工程按照甲、乙双方共同商定的费用和工程内容进行 施工,含设计、施工、土建、材料、送电手续所有费用。 2、实际工程施工中需要设计变更,涉及工程造价5000元 (含5000元)以上,甲乙双方协商按增减工程量和预 算价格办理结算。 3、现有供电方案无法实施,或因政策变化需要变更供电方 案和设计图纸的,按新方案和新的设计图纸重新核定合 同价值。

4、甲方付款支付时间延迟约定的支付日期超过15天,或 因甲方原因造成工期延迟一个月及以上,市场相应材料 价格涨幅大于3%时,甲方应支付乙方损失补偿金。六、工程合同价款:工程完工后甲方依据乙方工程量清单报 审,以审计部门的审计结果为最终结算依据,工程结算方式为按实结算。 七、合同价款支付方式:合同签订之日起一周内甲方预付工程 合同价款元整(¥元),剩余工程合同价款于工程审结后5个工作日内由甲方一次性支付给乙方。 八、双方责任: 1、甲方: (1)委派施工代表,负责组织和协调甲方内部与工程相关的各部门关系。 (2)负责提供必须的施工场地,为工程施工创造良好的施工环境。 (3)按期完成好未在承包合同内的配套工程,并通过验收达到合格标准。 (4)负责青苗、土地等赔偿事项。施工涉及占用道路或公共绿化用地由甲方负责协调政府部门办理相关手续。 (5)监督施工过程中的质量,参与工程竣工验收工作。 (6)认真履行本合同条款,及时支付合同工程款。 2、乙方:

线路施工合同

施工合同 甲方:国网河南泌阳县供电公司 乙方:河南宏盛电力工程有限公司 甲乙双方遵循平等、自愿、诚实守信的原则,签订本合同。一、甲方有泰山-泉河-小郭庄和夏庄新建配变线路改造工程项目交 于乙方施工,施工费用结算方式为材料总造价的20%,即235377.95元×20%=47075.59元。 二、甲方提供施工所需的一切材料,均由乙方自行运输。 三、甲方负责协调施工中的一切事宜,乙方不得向用户收取任何费 用。 四、乙方需向甲方申请履行工作票、操作票、做好保障施工人员安 全措施,承担施工过程中的一切事故。 五、竣工验收:乙方应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后3 日内向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸等。竣工验收不合格的,乙方应采取补救,返工修复,所造成的费用由乙方承担。 六、付款方式(转账):工程款验收合格后一次性付清,其它事项, 双方协调解决。 七、本合同一式两份,双方各执一份,双方严格遵守合同。 甲方:国网河南泌阳县供电公司乙方:河南宏盛电力工程有限公司年月日年月日

施工合同 甲方:国网河南泌阳县供电公司 乙方:河南宏盛电力工程有限公司 甲乙双方遵循平等、自愿、诚实守信的原则,签订本合同。 八、甲方有官庄-三山-凤凰台10kv线路改造工程项目交于乙方施 工,施工费用结算方式为材料总造价的20%,即58258.37元×20%=11651.68元。 九、甲方提供施工所需的一切材料,均由乙方自行运输。 十、甲方负责协调施工中的一切事宜,乙方不得向用户收取任何费 用。 十一、乙方需向甲方申请履行工作票、操作票、做好保障施工人员安全措施,承担施工过程中的一切事故。 十二、竣工验收:乙方应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后3日内向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸等。 竣工验收不合格的,乙方应采取补救,返工修复,所造成的费用由乙方承担。 十三、付款方式(转账):工程款验收合格后一次性付清,其它事项,双方协调解决。 十四、本合同一式两份,双方各执一份,双方严格遵守合同。甲方:国网河南泌阳县供电公司乙方:河南宏盛电力工程有限公司 年月日年月日

配网施工合同版本

电网工程施工协议 工程名称: 协议编号:

发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《经济合同法》规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订工程协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围和内容:变台及高、低压线路安装 四、承包方式:包工不包料 五、工程项目:甲方委托乙方施工的项目,详细内容按甲方提供的图纸资料为准。 六、工期:经甲乙双方协商工程工期按签订合同之日起计为天内竣工验收。按照上述工期乙方在保质保安全的前提下完成任务,如因不可抗拒的客观原因(雨天)或甲方的原因不能顺利施工,经发包方签证后可顺延工期,具体届时商定。 七、乙方在施工过程中必须坚持质量第一的原则,严格按照有关规范、标准以及设计要求施工,全部工程要达到合格标准。凡隐蔽验收的应提前48小时通知建设单位及监理,待验收合格后方可继续下一道工序。 八、修改设计或增加工程内容,经甲乙双方确认签证后,方可追加预结算。 九、工程承包性质和内容: 1、承包性质为包工不包料。材料由甲方按预算、进度审批,乙方经甲方同意后按项目计划到甲方指定的仓库领取,领取后由乙方负责存放和保管,材料损坏、丢失均由乙方负责,并承担经济责任。增补的材料在合同生效后乙方自行复测线路3天内向甲方书面提出申请,乙方保证复测线路数量准确率达到95%及以上。 2、工程承包内容:乙方负责工程复测并编制线路原状图(经管理员签名见证)、完成材料运输、土石方开挖、附件安装、电杆组立、电表、配变安装、低压线路架设及拆旧、清除线路障碍、负责协调供电所及监理关系并在施工当地联系及处理与本工程有关的所有事宜,工程竣工后乙方提供竣工图纸、使用材料清单及退清所有材料后协助甲方整理竣工资料及编制结算,并负责与建设方及监理进行验收。 3、本工程总人工费:元;(详见新建工程量计算表) 4、本工程铝芯线拆旧数量:吨;(详见拆旧工程量换算表) 十、工程竣工后结算计算单价及付款方式: 1、工程计算单价表:

10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准(2014版)

云南电网公司10kV及以下配网工程项目设计成果 交付标准(2014版) 2014年09月

目录 前言 (1) 1总则 (2) 2术语定义 (2) 3界面划分 (3) 4设计内容及深度要求 (5) 5设计文件的组织 (12) 6设计工程编号原则 (14) 7成果交付标准应用说明 (17)

前言 为贯彻落实公司中长期发展战略,按照一体化、专业化的要求,规范公司配网设计管理,提高设计水平,公司在《10kV及以下农网项目设计成果交付标准(2012年版)》的基础上对交付标准进行了修订。修订后的交付标准由同一数据多项录入转化为单一录入,确保了数据的唯一性、准确性,而且交付标准实现了与公司配网设计评审系统数据接口文件的对接,为设计文件快速、高效评审奠定了基础。 本交付标准适用于公司10kV及以下除专项电缆工程外的配网工 程项目。 本交付标准由公司基建部编制提出、归口、组织编写并解释。 批准:汤寿泉 审核:付冠辉、叶煜明 主要起草人:李学、吴兴鹏、肖贵华、杨鸣、彭春华

10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准 (2014版) 1总则 1.1 为进一步加强10kV及以下配网工程项目的设计质量,规范设计交付资料,提高设计水平,公司对《10kV及以下农网工程项目设计成果交付标准(2012年版)》进行了修订,修订后的设计交付成果为《10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准(2014版)》,以下简称“交付标准”,请各相关参建单位严格遵照执行。 1.2 本交付标准专业细分更清晰、全面、准确,符合公司标准设计所规定的设计文件内容深度和相关设计编制原则。 1.3 本交付标准适用于公司10kV及以下除专项电缆工程外的配网工程项目。 1.4 本交付标准主要包括以县为单位的项目依据、总体设计、10kV 主(次)干线分册、配变台区分册共四个部分,设计成果最终交付时应包括以上部分。 2术语定义 2.1 10kV主干线定义:变电站10kV出线、10kV开关站进出线之间的环网线路,均为主干线路。主干线路承担着主要配电电力的输送和配电网的支撑与联络作用,一旦受到损坏,将会造成正常配电送电阻碍,影响该区域较大范围停电。 2.2 10kV次干线定义:由主干线路上“T”接供各乡(镇)、行政村的10kV线路为次干线路;次干线路相对主干线而言承担配电网供电区域小,一旦受到损坏,会造成片区供电阻碍,影响停电范围小。

相关文档