文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城给水管网水力计算程序及例题

城给水管网水力计算程序及例题

城给水管网水力计算程序及例题
城给水管网水力计算程序及例题

给水排水管道工程课程设计指导书

环境科学与工程学院

第一部分城市给水管网水力计算程序及习题一、程序

#define M 18

#define N 6

#define ep 0.01

#include

int sgn(double x);

main()

{ int k, i,ko,q,p,flag=0;

double h[M];

double

l[]={?};

double

D[]={?};

double

Q[]={?};

int io[]={?};

int jo[]={?};

double f[N+1],r[N+1],dq[N+1];

for(k=0;k<=M-1;k++)

{

Q[k]=Q[k]*0.001;

}

for(k=0;k<=M-1;k++)

{ Q[k]=Q[k]*sgn(io[k]);

}

ko=0;

loop:

for(k=0;k<=M-1;k++)

{ h[k]=10.67*pow(fabs(Q[k]),1.852)*l[k];

h[k]=h[k]/(pow(100,1.852)*pow(D[k],4.87))*sgn(Q[k]); }

for(i=1;i<=N;i++)

{ f[i]=0;r[i]=0; dq[i]=0; for(k=0;k<=M-1;k++)

{

if(abs(io[k])!=i) goto map; f[i]=f[i]+h[k];

r[i]=r[i]+(h[k]/Q[k]);

map: if( abs(jo[k])!=i) continue;

f[i]=f[i]+h[k]*sgn(jo[i]); r[i]=r[i]+(h[k]/Q[k]);

}

dq[i]=-(f[i]/(r[i]*2));

}

{

if (fabs(f[N])<=ep)

flag=1;

}

if (flag==1) goto like;

for(k=0;k<=M-1;k++)

{

p=abs(io[k]);q=abs(jo[k]);

Q[k]=Q[k]+dq[p]+(dq[q]*sgn(jo[k]));

}

ko=ko+1;

if(flag==0) goto loop;

like:

printf("\n\n");

for(i=1;i<=N;i++)

{printf("%f\n",f[i]);}

printf("ep=%f\n",0.01); printf("n=%d,m=%d,ko=%d\n",N,M,ko);

for(k=0;k<=M-1;k++)

{ printf("%d)",k+1);

printf("k=%d, l=%f, h=%f, ",k+1,l[k],h[k]);

printf("Q=%f, ",Q[k]*1000);

printf("v=%f\n",4*Q[k]/(3.1416*pow(D[k],2))); }

}

int sgn(double x)

{ if(x>0)return 1;

else if(x==0) return 0;

else return -1;

}

变量说明

ep 环内水头损失闭合差允许值(m);

N ――环数;

M ---- 管段数;

cz――管道粗糙系数;

k ――管段编号;

k0校正次数;

L ----- 管段长度(m);

D ----- 管径(m);

Q ――管段流量(L/s);

io――管段所属环号(小环号);初分流量为顺时针,io为正,初分流量为逆时针, io为负;

jo――管段所属环号(大环号),均为负,不相临为零;

s ----- 管段摩阻系数;

h ----- 管段水头损失(m)。

1基础资料

(1)城市总体规划概况:

某市近期规划人口为12万,用水普及率预计100%,城区大部分建筑在6 层,屋内有给排水卫生设备和淋浴设备,市内有工业企业甲。

(2)城市用水情况:城市生活用水量变化情况如下表:

甲企业职工人数为1200人,分三班制(0、8 16时),每班8小时,每班400 人,无高温车间,每班淋浴人数为250人;生产用水量为3000立方米/日,均匀使用,工业用水要求水压不小于24米,水质同生活饮用水:工厂房屋最大体积为5000立方米(厂房),房屋耐火等级为三,生产品危险等级为乙。

2、要求

进行该市给水管网和流量调节构筑物的设计计算,具体包括:

(1)计算最咼日用水量、最咼日最咼时用水量;

(2)计算调节构筑物、管网、输水管设计流量;

(3)确定高地水池的容积、设置高度:

(4)选择管材,计算管网各管道的管径;

(5)水力计算平差过程要求编程计算,| h| 0.01 0.05m。

3、设计参数设定

(1)综合用水量标准采用300L/cap ? d ;

(2)给水管网布置如图示;

(3)给水管网沿程水头损失计算采用海威公式。

第二部分给水排水管道工程课程设计指导书

1名称

某城镇完全分流制排水管道的设计。

2、目的与要求

目的:通过运用课堂所学的理论和技术知识,完成,某城镇排水管网的扩大初步设计,以达到巩固基本理论,提高设计与绘图能力,熟悉查阅的使用技术资料,了解设计的方法与步骤,进一步将理论和实践相结合等的教学要求。

要求:按照完全分流制设计某城镇排水管道系统,达到初步设计的程度,设计成果包括污水管道系统的总平面布置图、雨水管道系统的总平面布置图、设计计算及说明书。

3、基础资料

(1)城市规划资料

①某城镇平面布置图;

②人口分布,房屋建筑,卫生设备状况(见表1);

③各种性质地面所占面积(见表2);

④工业企业规划资料(见表3);

⑤各工业企业的污水经局部处理后允许排入城市污水管道系统。

(2)气象资料

①土壤冰冻深度0.2?0.4米;

②年平均降雨量1400毫米;

q 167A i(1 dgp)

③暴雨强度公式(t b)n ,其中参数为A仁20,C=0.7, b=19, n=0.86;

④常年主导风向西北风,夏季主导风向南风

(3)水文及水文地质资料

①区域内河流水流自东向西,最高水位101m,最低水位95m,平均水位97m;

②地下水位离地面6?7m;

③地质:砂质粘土。

(4)电力供应情况电力正常供应,有三个电源可供选择。

(5)附近农田灌溉情况无污水灌溉农田习惯,也没有农灌渠道。

4、设计内容

(1)污水管道设计部分

排水流域的划分;

布置管线及平面布置的组合;

确定管道的起点埋深并分析在高程布置中可能遇到的情况;划分各污水管道的集水面积,计

相关文档