文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 氧化锌避雷器特性测试仪说明书(精)

氧化锌避雷器特性测试仪说明书(精)

氧化锌避雷器特性测试仪说明书(精)
氧化锌避雷器特性测试仪说明书(精)

氧化锌避雷器特性测试仪说明书

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时, 会产生电火花,小心电击, 避免触电危险,注意人身安全!

安全要求

请阅读下列安全注意事项, 以免人身伤害, 为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险, 请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

-安全术语

警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目录

一、概述 (5)

二、仪器面板结构图 (5)

三、主要技术指标 (5)

四、接线图 (6)

五、仪器的操作 (7)

六、测量原理和数据分析 (9)

七、注意事项 (11)

一、概述:

氧化锌避雷器测试仪用于氧化锌 [MOA] 泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流, 从而分析氧化锌老化和受潮的程度。现场带电测试符合中华人民共和国电力行业标准《 DL474.5— 92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。也可用于实验室做出厂和验收试

验。

二、仪器面板结构图 :

三、主要技术指标:

参考电压输入范围(峰值 : 10-400V

全泄漏电流测量范围 (峰值 : 0-10mA

阻性电流测量范围 (峰值 : 0-10mA

容性电流测量范围 (峰值 : 0-10mA

角度测量范围:0°-360°

功耗: 4W

系统测量准确度:±(读数?5% + 5个字交流电源: AC 220V ±10%, 50Hz ±1% 内附直流电池: DC 12V 2A

四、接线图 :

1. 实验室接线图

图 2

本方法需配可调交流高压电源,电压信号输入接到试验变压器的测量仪表端, 氧化锌避雷器一端接高压, 另一端经一保护器接地, 与仪器的地在联接在一起。交流电流信号输入端接到避雷器的下端和地。

2. 在线接线图(带电测试

图 3

在线测量时电压信号输入端接到与被测避雷器位于同相 PT 的二次测,电流信号输入端接到避雷器的计数器两端,仪器的接地端接至计数器的下端并与地相联。

根据现场的要求,参照上述接线方式正确联线

五、仪器的操作 :

1. 接好联线和仪器电源,打开电源,屏幕上显示如下图 4所示:

2.点击系统设定菜单,出现下图 5所示菜单:

在此菜单下,可以设定变比值和补偿角。

数字的输入为 :- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . 循环 . 变比的输入

不能有负数 , 补偿角的输入只能笫一位数选择负号 , 其余的输入为错误的输入 . 数据中间只能用一个小数点 .

↑:循环数字。↓:向右移动位。数字输完按返回即保存。

*注意变比值的正确算法:

试验变压器变比的确定方法:这里的变比应为高压绕组与测量仪表绕组的匝数比或电压比。例如交流输出额定电压为 50KV 的试验变压器,一般测量仪表绕组的

额定电压为 100V ,所以变比为 50KV/100V=500。在线变比的确定方法:以 110KV 避雷器为例, 其变比为( /(100V/ =1100。

*输入补偿角的算法:

在补偿角为 0时 , 先测出 A 相和 C 相的角度φ{φA 和φC},然 33

武汉市华天电力自动化有限责任公司后用{φ C-φ A}/2=补偿角,φ A 为正,φ C 为负. 3. 点击数据测量菜单,出现下图 6 所示菜单: {点击数据测量菜单等计算机采样完成即显示数据,时间大约四十秒。转换菜单时,按键时间要长点等一个采样周期完成。} 避雷器测试界面全电压 0.000KV 全电流 0.000mA 数据测量电压基波 0.000KV 电流基波 0.000mA 波形显示频率 0.000Hz 阻性电流基波 0.000mA 数据存储变比 0.000 阻性电流三次 0.000mA 打印功耗 0.000W 阻性电流五次

0.000mA 补偿角 0.000 容性电流 0.000mA 相位差0.00 ↑↓移动 N 返回 Y 确认图 6 数据测试主菜单补偿角:已存储的数据可修改补偿角度,但修改值只影响当前显示/打印数据,不能存储。变比:PT 或试验变压器变比,显示试验电压 U 为输入参考电压 Uref 与 K 乘积。由于 K 并不影响角度或电流量测量,也可以设置为 1 直接显示 U1。应注意当没有 U1 输入时,不能得到正确的测量结果。已存储的数据可修改电压变比,但修改值只影响当前显示/打印数据,不能存储。相位差:基波电流超前基波电压的相位差,其中包含补偿角度。可由角度直接评价 MOA 性能,有相间干扰时要扣除干扰角度再评价。 4.点击数据查询菜单,出现下图 7 所示菜单: 6

武汉市华天电力自动化有限责任公司数据查询界面全电压 0.000KV 全电流0.000mA 上翻电压基波 0.000KV 电流基波 0.000mA 下翻频率 0.000Hz 阻性电流基波 0.000mA 变比 0.000 阻性电流三次 0.000mA 打印功耗 0.000W 阻性电流五次0.000mA 补偿角 0.000 容性电流 0.000mA 相位差0.00 ↑↓移动 N 返回 Y 确认图 7 数据查询主菜单 5 .打印输出如需打印直接按屏幕提示操作,为了方便用户对测试数据进进行分析、保存,仪器将 100 组的试验数据进行存储,任由用户选择打印。(测量完毕后,用户根据自己的需要对数据进行储存。)六、测量原理和数据分

析仪器输入 PT 二次电压作为参考信号,同时输入 MOA 电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波 U1、电流基波峰值和电流电压角度Φ (图 8)。因此与电压同相分量为阻性电流基波值(Ir1p),正交分量是容性电流基波值(Ic1p):Ir1p=Ix1pCOSΦ Ic1p=Ix1pSINΦ 考虑到δ =90°—Φ 相当于介损角,直接用Φ 评价MOA 也是十分简捷的:没有“相间干扰”时,Φ 大多在 81°~86°之间。按“阻性电流不能超过总电流的25%”要求,Φ 不能小于 75.5°,可参考下表对 MOA 性能分段评价:Φ <75° 75°~77° 78°~80° 81°~83° 84°~86° >86° 性能劣差中良优有干扰 7

武汉市华天电力自动化有限责任公司实际上Φ <80°时应当引起注意。图 8 投影法图 9、一字排列避雷器的相间干扰 2.2 相间干扰现场测量时,一字排列的避雷器,中间 B 相通过杂散电容对 A、C 泄漏电流产生影响:A 相φ 减小 2°左右,阻性电流增大;C 相φ 增大 2°左右,阻性电流减小甚至为负;B 相基本不变,这种现象称相间干扰(图 9。 2.3 干扰下 MOA 性能评价 1、建议用本相 PT 二次电压测量本相 MOA 电流,补偿角度均为 0,即测量时不考虑相间干扰。试验室测量不应使用补偿角度(Φ 0=0)。评价 MOA 性能时可考虑相间干扰。按相间干扰的对称性,以 B 相Φ 为准,A 相Φ 减小的数值基本等于 C 相Φ 增加的数值,由此可以估计相间干扰角度。例如 A 相Φ 偏小 2°,C 相Φ 偏大 3°,则相间干扰大致为

2.5°,评价 MOA 性能时,A 相Φ +2.5°,B 相Φ 不变,C 相Φ —2.5°。 2、如果测量时考虑相间干扰,可对 A/C 相设置补偿角度,该补偿角度“加”到Φ 中。考虑到B 相对 A/C 相的相间干扰对称,如果测量出 Ic 超前 Ia 的角度Φ ca,A/C 相分别补偿:Φ ca 的测量方法是:选 8

武汉市华天电力自动化有限责任公司择 B 相参考电压不变,先输入 C 相电流再输入 A 相电流,将两次φ 相减即可。用本相 PT 二次电压测量本相 MOA 电流,并置入上述补偿角度。直接按Φ 评价 MOA 性能。七、注意事项: 1.从 PT 处或试验变压器测量端取参考电压时,应仔细检查接线以避免 PT 二次或试验电压短路。 2.在联线过程中注意不要把电流和电压取样线接错。 3.在实验室做试验时,高压电源不能用串激试验变压器。 9

氧化锌避雷器的工作原理_优点_功能特性分析_高岩

氧化锌避雷器的工作原理、优点、功能特性分析 高 岩 (中央广播电视塔动力部,北京 100036) 摘 要:氧化锌避雷器因具有齐全的防护功能,在特性上可保持长期稳定运行,且体积较小有利于手车柜的安装,故得到了广泛的应用。笔者细致深入的分析了氧化锌避雷的工作原理、优点、功能特性。希望通过本文使广大电力系统工作者对氧化锌避雷器有全面的,更深层次的理解。 关键词:氧化锌避雷器;原理;优点;功能特性 一、氧化锌避雷器工作原理 1.避雷器的作用 避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器就是在线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置,间隙的击穿电压比线路或设备的雷电冲击绝缘水平低,在正常运行电压下间隙处于隔离绝缘状态,在过电压下间隙被击穿接地,放电降压起到保护线路或设备绝缘的作用。 2.氧化锌避雷器(阀型避雷器的第三代产品) 工作原理 图1 Z n0避雷器的伏安特性 氧化锌避雷器是世界公认的当代最先进防雷电器。其结构为将若干片Z nO 阀片压紧密封在避雷器瓷套内。Z nO 阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网运行电压下电阻很大,泄漏电流只有50~150μA ,电流很小,可视为无工频续流,这就是可以做成无间隙氧化锌避雷器的原因,它对陡波和雷电幅值同样有限压作用,防雷保护功能完全是其突出优点。在我国先生产使用的正是无间隙氧化锌雷器,运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短等缺点。究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点,同时有暂态过电压承受能力强的特点,是一种理想的扬长避短的产品, 结合我国国情可在3~35kV 系统串联间隙氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器伏安特性如图1所示。 二、氧化锌避雷器的优点及功能特性1.氧化锌避雷器的优点 (1)具有完全的防雷功能,即对雷电陡波和雷电幅值同样有限压保护作用;(2)防雷保护作用不会造成电力网接地故障或相间短路故障;(3)防雷保护作用不应有短路电流或工频续流等工频能源浪费;(4)动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害;(5)具有连续雷电冲击保护能力;(6)有较小的外形尺寸,小型化轻量化更便于室内手车柜使用;(7)具有20年以上使用寿命;(8)能附带脱离器监察运行工况,当其失效时自动退出运行。 2.氧化锌避雷器功能特性 (1)避雷器是过电压保护电器,氧化锌避雷器具有过电压防护功能 对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电 源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时间反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过电压承受能力差。碳化硅避雷器暂态过电压承受能力强,但由于运行中动作特性稳定性 差,常因冲击放电电压(保护动作区起始电压)值下降,仍可能遭受暂态过电压危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压(可近似地把参考电压当作拐点电压)偏低,仅2.21~2.56Uxg (最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~3.5Uxg ,故有暂态过电压承受能差的缺点。对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙,将全部暂态过 作者简介:高岩(1973-),男,北京人,中央广播电视塔动力部电力运行科,工程师。 中国电力教育2008年研究综述与技术论坛专刊

伏安特性综合测试仪

CT伏安特性综合测试仪 第一章产品介绍 1.1 概述 本仪器是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、CT极性试验、CT变比极性试验。仪器能自动计算CT的任意点误差曲线,CT变比比差等结果参数。仪器具有以下特性: 1)操作安全方便:全微机化装置,内置进口高性能CPU,可靠性高,按界面提示设定测试值后,无需人工接触被测试设备,省去手动调压、人工记录、整理、描绘曲线等烦琐劳动。快捷、简单、方便。无需计算机知识,极易掌握,使试验人员远离高压电路,确保其人身安全。2)功能全面:可测试保护CT伏安特性、自动绘出5%和10%误差曲线、变比、极性,还可以输出大电流用于测试CT的二次回路。 3)输出容量大:伏安特性试验最大输出电压高达1000V,变比试验最大电流高达600A,仪器输出容量为5KVA。 4)可选配件齐全:配件包括外接升压器、外接升流器、外接调压器。外接升压器最高电压可升至2000V/3A,外接升流器可升至1000A,外接调压器最大输出可达1500V/20A,采用外接升压器时,最高可做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。 5)人机界面好:大屏幕320*240点阵汉字图形界面,测试完成后可直接显示伏安特性曲线图,图形清晰,美观,易于分析,自带微型打印

机,可随时打印曲线和试验结果。 6)人机交互便捷:仪器使用高性能光电旋转鼠标作为输入设备,操作简单方便,使用寿命长。 7)数据存储量大:仪器内置Flash存储器,可以存储大量的试验数据,数据保存后掉电不丢失,现场试验完成后,可在室内查看和打印试验结果。 8)多通道人机交互:仪器除了用旋转鼠标对其进行输入控制外,还可以通过自带的RS232通讯接口与计算机联机,实现PC机和仪器通讯,试验人员可以利用计算机控制仪器进行试验或从仪器上传试验数据,仪器所带PC机应用软件功能强大,外形美观,操作简单,可实现试验结果的保存、打印,并可将试验数据导出为EXCEL格式文档进行编辑。9)试验结果操作方便:试验后可以通过游标来显示曲线上每点对应的电压和电流值,打印可以选择打印数据或者打印曲线或者两者同时打印,还可以按实际需要来设定数据的打印间隔,保存可以根据实际需要来设定保存的类型和标号。 10)多电源供电模式:仪器电源可实现AC220V和AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时,交流电压输出为0~600V,当输入端子接AC380V电压时,交流电压输出为0~1000V。用户可根据实际需要进行选择。

电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定

电网氧化锌避雷器在线监测 和带电测试技术规定 一、总则 1.电网35~110kV变电站过电压保护采用氧化锌避雷器。为了做好氧化锌避雷器的在线监测和带电测试这项工作,保证避雷器与电网设备的安全运行,特制定本规定。 2.本规定适用于35kV及以上氧化锌避雷器的在线监测;110kV氧化锌避雷器带电测试。公司所属各部门、基建安装单位均应按此规定执行。 二、在线监测 (一)在线监测装臵的技术要求 1.带有避雷器动作次数计数器的在线监测装臵应符合JB2440-91《避雷器用放电记数》标准的规定,其表面清晰、直观、密封可靠,上下端与接地线应能可靠连接。 2.在线监测装臵准确测量的量程应能满足下表要求,超过准确测量量程后应具有限幅功能,在最大量程内,限幅的电流应满足下表要求:

(二)在线监测装臵的安装 1.在线监测装臵应安装在易于观察处,在保证安全要求的前提下,高度宜低些。 2.在线监测装臵上部引线与避雷器底部的引下线宜采用软连接过渡,或带有伸缩结构的硬连接。为排除由于MOA 底座用4个小瓷瓶支撑,螺栓孔易积水分流所致在线监测仪数值明显降低,底座选用单个大瓷柱支撑。 3.避雷器的底座无论气候状况如何变化应保持绝缘良好,否则应采用防雨等措施。 4.在避雷器爬距留有裕度的条件下,在线监测装臵宜采用屏蔽安装。 (三)运行监测 1.安装在线监测装臵后,应每天抄表一次(无人值守站至少每周抄表一次),除记录泄漏电流外,还应记录时间、运行电压、环境温度、气候状况等参数。在雷电季到来之前,各站应对避雷器进行全面检查,登记避雷器放电次数,同时检修部应及时消缺,保证避雷器保持可投状态。 2.变电部在避雷器投运后,应确定所安装避雷器在晴天时运行电流正常值的变化范围(可以以两周记录的电流值变化范围来确定)。若在正常运行状态下,晴天或采用屏蔽安装的避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.1倍;雨天或湿度大于85%时,避雷器的运行电流增加到正常值上限的

氧化锌避雷器工作原理

避雷器 1 牵引变电所避雷器 在牵引变电所的高压电气设备,随时可以遭到大气过电压、操作过电压的侵袭。为防止其伤害牵引变电所均装设有相应的过电压保护装置,包括避雷针、避雷器。 2避雷器的作用 为了防雷害,在牵引变电所的进线、出线侧,都并联装设避雷器以削减、限制侵入所内的雷电波至较低的各型避雷器的残压水平,并将雷电流泄入大地,从而使其保护的范围内的电气设备的绝缘得到保护,并能在短时间内切断续流,使系统自动恢复正常运行,续流是指避雷器放电结束,由电力系统继续提供并流过避雷器的电流。 放电保护间隙与避雷器有相同的设置目的,但他没有切断续流的功能。 3避雷器的分类 避雷器,又叫做过电压限制器,它的作用是把已侵人电力线、信号传输线的雷电高电压限制在一定范围之内,保证用电设备不被高电压冲击击穿。常用的避雷器种类繁多,但归纳起来可分为为四大类:(1)阀型;(2)放电间隙型;(3)高通滤波型;(4)半导体型。我们主要讲氧化锌避雷器 4避雷器的工作原理 氧化锌避雷器的工作原理:额定电压下通过氧化锌避雷器阀片的电流仅很小,相当于绝缘体。当金属氧化锌避雷器上的电压超过定值时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,其残压不会超过被保护设备的耐压。当作用电压下降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态。 5构造 阀片由微小氧化锌晶粒为主要材料,加入一些金属氧化粉,经过加工成氧化锌电阻片。

6氧化锌避雷器伏安特性 7氧化锌避雷器特点 氧化锌避雷器是由非线性电阻片叠装而成,具有非常优越的非线性伏安特性,可以取消串联火花问隙,实现避雷器无间隙无续流,且造价低廉,因而在国内外电力系统中各电压等级电网中得到了广泛应用。其主要具有以下优点; ①保护选择性好 由于MOA具有很好的非线性特性,所以在正常运行电压下呈现很高的阻 值,正常工作时流过它的电流只是微安级;当施加在它上面的电压超过参考电压时,其伏安特性渐呈平坦曲线,通过它的电流增加很快,从而可以有效地抑制过电压,保护其它电气设备的安全运行。 ②通流能力大 氧化锌阀片的密度高,比热大,通流能力大约是碳化硅阀片的4倍,因此 在需要大通流能力的场合其优越性更加明显。 结构简单,可靠性高 由于可以取消传统碳化硅避雷器的串联间隙,提高了可靠性,动作稳定性 好,同时新一代MOA的抗污秽能力也得到了很大的改善。 8避雷器预防性试验 避雷器投入运行前应做下列预防性试验。 (1)绝缘电阻试验。使用中的阻值应大于2000MΩ,非使用中的应大于2500MΩ。 (2)泄漏电流试验。数值规定不超过lOμA。

互感器综合测试仪说明书

CT伏安特性测试仪 使 用 说 明 书 福州纵诚科技有限公司

目录 前言 (1) 1.设计用途 (5) 2.参考标准 (5) 3.主要特征 (5) 4.主要功能 (5) 5.技术参数 (6) 6.产品硬件结构 (7) 7.操作方式 (6) 8.CT测试 (6) 9.PT测试 (15) 10.数据查询 (20) 11. PC软件 (21) 12.附录 (24)

前言 本手册的目的是为了让使用者熟悉、安全、正确、有效地操作使用互感器测试仪。 参照这些指示将有助于防止危险、减少修理费用及由于不正常操作所导致的仪器故障。此外,还可以确保测试仪的可靠运作和使用周期。 测试仪的使用必须遵照现有的关于防止事故发生和环境保护的各项相关标准所规定的所有安全要求。 只阅读测试仪使用手册并不能免除您必须遵守相关的所有国家及国际的安全规程。 用户手册必须在测试仪使用的现场时刻备有。所有使用和用测试仪工作的用户必须要阅读它。 除了要遵守使用手册及本国和地方的一些关于防止事故发生的安全规程,还要注意用于安全和恰当工作的公认的技术流程。为保障自身安全的安全规则 符号注释 在本手册中,不同的符号用于强调特定的安全/操作方式。这些符号分列如下: 注意 表示有特殊意义的说明或额外的重要信息。 警告 标记与安全相关的特殊章节。 电气危险 强调对身体和生命有潜在危险的行为或指导。仅由具有资质的 人员操作,并且需十分小心和注意安全规程。

安全操作 ? 如果不是在实验室环境下,测试仪必需要可靠接地连接后才可以使用。接地点的选择应该尽量靠近测试对象。 ? 断开电缆连接时,总是从输送功率的装置开始。 ? 在装置有输出时,切勿连接或断开测试对象。因为外部感应存贮的能量可能导致致命的高电压。 ? 在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。 ? 不要将其它物体插入通风口或是输入/ 输出口。 ? 在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。 ? 不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。 ? 不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。 ? 在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。 ? 测试仪的内部可能产生高电压!因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。 ? 为了防止寄生电流或电压,总是将测试仪的等电位地接到保护地。 ? 确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中,测试仪是测试对象的唯一允许电源。 ? 当测量互感器的变比时,请确保接线正确,否则在互感器内部可能产生危及生命的电压,并损坏连接的互感器者是测试仪! ? 面板上的输入/ 输出插口的接线只能用带有4 mm2 安全“香蕉”插头和塑料外壳的电缆。 ? 不要站在靠近或正在连接头的下面,夹钳可能跌落砸伤。 ? 如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作,请停止使用。 注意: 1、为了人身及设备安全,使用前请详细阅读说明书,并严格参照要求规范操作。 2、试验前请将仪器可靠接地。 3、本测试仪为互感器离线测试装置,在对互感器进行各项试验时,请务必将互感 器各端子上的连接线甩开。 4、CT变比极性试验时,应将不检测的二次绕组短接。 5、做PT伏安特性试验时,一次绕组的零位端接地。 6、实验中严禁触碰所有测试端子。 本公司保留对此说明书修改的权利,产品与说明书不符之处,以实际产品为准。

10KV避雷器试验报告

检测试验报告 客户名称:淮北供电公司 工程名称:淮北滂汪110kV变电站工程 项目名称:10kV氧化锌避雷器 检验时间:2012年8月27日 报告编号:AHQH—RET/KG19—001—022 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 安徽强华电力工程检测试验有限公司

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-001 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路10开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-002 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路9开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-003 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路8开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-004 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路7开关柜 一、铭牌及安装位置: 二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ) 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 四、结论判断 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

HGQZ-H互感器变比及伏安特性测试仪操作规程

HGQZ-H互感器变比及伏安特性测试仪操作规程引用标准:华电高科HGQZ-H互感器变比及伏安特性测试说明书 一、操作步骤: 1、检查接线无误后,检查伏安特性过流开关是否在下方的OFF位置,若不是,将伏安特性过流开关向下拨到OFF,接通220v电源。 2、打开电源开关,仪器自动进入主界面 3、按任意键仪器进入服务主菜单 4、光标在“测量”处按“确定“键进入菜单 5、按“↑”、“↓”键,将光标移到“直阻和变比极性测量”项。然后按“确定”键,进入CT直流电阻和变比极性测量数据菜单,后按“确定”键,进行CT直流电阻和变比极性测量。 6、按“↑”、“↓”键,将光标移到“用户编号”项,然后按“确定”键,进入《输入编号》之菜单,进行测试。 7、按“↓”键,,将光标移到“电流之比”项,按“确定”键,显示《请输入》子菜单,然后再你所需的数据键上按一下,就可以从左到右输入相应的数字,再按“确定”键《请输入》子菜单的数字就设定到,“电流之比”项“/”的左边。这时,按“↓”键,光标移到“/”的右边,再按“确定”键,进入《请选择》子菜单,按“↑”、“↓”键移动光标到你所需要的电流值,再按“确定”键,就可将《请选择》子菜单,的电流值设定在“/”的右边。 8、光标移到“打印”处,再按“确定”键,在微机上打印数据。

二:注意事项: 1、切勿将调压器输出电源接到电压输出端子,以免损坏装置 2、如果是在测量A、B、C、D各项后,要返回主菜单的话,只需连续按“取消”键,就能返回到主菜单 3、开机无显示,请检查电源是否接好,保险是否熔断。 4、仪器运输应避免剧烈震动、重压和雨淋,不得倒置。 5、仪器平时置于干燥、通风、无腐蚀性气体的室内。 6、测试完一项目并要进行其他测试时,请先关机更换接线后再开机进行测试。 7、按照规定的操作程序进行,不要频繁的误操作。 8、在在测量过程中,如果要退出测量,按(“复位”键并等待一分钟并不能使正在执行的程序立刻停止,需要耐心等待),否则仪器接线柱带电,将妨碍人身安全。最好的方法是关断仪器电源,然后重启。

HTFA-IV CT伏安特性测试仪

HTFA-IV CT伏安特性测试仪 第一章产品介绍 1.1概述 PT伏安特性测试仪是一款全自动化的PT、CT特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT 极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT/PT变比比差等结果参数,仪器具有以下特性: 仪器操作安全方便,全微机化装置,内置进口高性能CPU,可靠性高,按界面提示设定测试值后,不需人工接触被测试设备,仪器自动完成测试,使试验人员远离高压电路,确保其人身安全。 输出容量大,伏安特性试验最大输出电压高达1000V,变比测试最大电流高达600A,仪器输出容量为5KVA。 可选配件包括外接升压器,外接升流器,外接调压器,外接升压器最高电压可升至2000V,3A,外接升流器可升至1000A,外接调压器最大输出可达1500V,20A,采用外接升压器时,最高可做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。 大屏幕320*240点阵汉字图形界面,测试完成后可直接显示伏安特性曲线图,图形清晰,美观,易于分析,自带微型打印机,可随时打印曲线和测试结果。 仪器使用旋转鼠标作为输入设备,操作方便简单,使用寿命长。

仪器内置Flash存储器,数据保存后掉电不丢失,现场试验完成后,可在室内查看和打印试验结果。 仪器带有RS232通信接口,可通过串口连接线与计算机联机,实现PC机和仪器通信,试验人员可以利用计算机控制仪器进行试验或从仪器上传试验数据,仪器所带PC机应用程序功能强大,外形美观,操作简单,可实现试验结果的保存、打印,并可将试验数据导出为EXCEL格式文档进行编辑。 仪器电源可实现AC220V和AC380V自适应供电。 1.2技术参数 表1.1 仪器技术参数 1.3面板结构介绍

避雷器试验报告模板

金属氧化锌避雷器试验报告 试验站名500kV 忻州变电站 型号Y10W1-200/520W 运行编号1#主变220kV侧避雷器额定电压(kV)200 持续运行电压(kV)156 制造厂家抚顺电瓷制造有限公司出厂编号51341/51250/51242出厂日期2005.12.06 投运日期2006.07.12 环境温度(℃)26 相对湿度(%)30 一.直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流 测试部位上节中节下节 A相U1mA(kV) 初值149.3 - 149.8 实测值150.0 - 150.4 初值差(%) 0.47 - 0.40 I(uA) 初值12.0 - 9.0 实测值18.4 - 20.7 初值差(%) - - - B相U1mA(kV) 初值152.2 - 149.2 实测值151.7 - 151.2 初值差(%) -0.33 - 1.34 I(uA) 初值16.0 - 15.0 实测值18.0 - 16.7 初值差(%) - - - C相U1mA(kV) 初值148.1 - 153.1 实测值150.3 - 152.0 初值差(%) 1.49 - -0.72 I(uA) 初值10.0 - 13.0 实测值22.3 - 15.9 初值差(%) - - - 试验仪器直流高压发生器仪器编号苏州海沃Z-VI-03试验标准: 1.U1mA初值差不超过±5%且不低于GB 11032规定值(注意值) 2. 0.75U1mA下的泄漏电流初值差≤30%或≤50 uA(注意值) 二.底座绝缘电阻 测试相别A相B相C相 测试结果(MΩ)10000 10000 10000 试验仪器绝缘电阻测试仪仪器编号日本共立3124-03 试验标准: 1.底座绝缘电阻≥100MΩ 三.放电计数器功能检查 检查相别A相B相C相 动作情况正常正常正常

PT伏安特性讲解

武汉华能阳光电气 PT伏安特性讲解 第一章:技术参数 仪器侧板上装有仪器供电电源插口(带2A保险)和散热风机,仪器电源插口可接受220V和380V电源输入,仪器会根据输入的电源进行自适应调整。 表1.1 仪器技术参数 1.3面板结构介绍 1、CT一次侧接线柱 2、CT/PT二次侧接线柱 3、PT一次侧接线柱 4、外接升流器输入端

武汉华能阳光电气 5、外接调压器输入端 6、接地端子 7、320*240 LCD 显示屏 8、微型打印机 9、对比度调节 10、RS232计算机通讯口 11、旋转鼠标 12、复位按钮 13、外接测量口 14、主回路空气开关 15、仪器电源开关 第二章:功能键说明及主菜单 2.1 旋转鼠标及液晶显示说明 PT伏安特性测试仪采用320×240高分辨率灰色背光液晶显示屏,即使在强烈日光下也能清晰显示。试验过程,试验环境设置及试验结果均显示在LCD屏上,全汉字操作界面,仪器操作控制采用先进的旋转鼠标作为输入方式,使用方便简单,左右转动旋转鼠标可控制光标在界面内活动,按下鼠标则表示选种当前选项或输入0-9数字。 2.2 开机界面和主菜单介绍 首先将AC220V或AC380V电源连接至仪器面板,打开面板上主电源开关,仪器进入开机欢迎画面,开机完成后仪器显示如图2.1所示画面,进入待机画面后光标指示的当前试验项目为CT测试,当前选择项目的背景会反色。按下旋转鼠标即可进入CT测试界面,旋转鼠标则可选中PT测试项目、时间设置或PC通信

武汉华能阳光电气 PC通讯 设备与计算机联机成功以后,试验人员可以在计算机上查看设备Flash中存储的历史数据,也可以使用计算机控制设备进行CT极性试验,CT变比极性试验,CT伏安特性试验,PT极性试验,PT变比极性试验和PT伏安特性试验,并可将试验结果保存,打印成A4文档,将数据导出成Excel格式。试验过程中仪器所采集的所有实时数据都会被显示在应用程序的软件录波器中,应用程序还可以根据试验结果计算CT伏安特性试验所对于的CT误差曲线,在联机结束后可以按住复位按钮使设备重新启动并退出联机界面。 2.3 修改时间日期 在仪器待机画面中选择时间设置选项,然后确定进入图2.3所示时间设置画面,使用仪器的旋转鼠标可以设置仪器的年、月、日、时、分参数。 第三章 CT测量操作方法介绍 3.1 CT伏安特性试验和误差曲线计算 3.1.1 试验接线 CT伏安特性试验可以选择单机试验和外接调压器试验,单机试验是指只需要利用仪器的内置调压器进行试验,不需要外接任何升压仪、升流和调压仪器。 1)CT伏安特性单机试验接线如图3.1所示:

避雷器知识

1. OBO 480、481地极保护器 OBO地极保护器功能 对于独立地网如果地网的布放的距离过小,在过电压来临的时候容易产生地电位反击的问题,故需要在两个地极之间安装地极保护器480或481。480、481地极保护器由两个电极组成间隙放电装置,如果发生雷击,产生危险电位差,该间隙就会瞬间被击穿,达到等电位。 OBO地极保护器应用 480、481地极保护器是用来避免不同接地地网之间产生不同电位差的危险。当雷电来临时,由于不同的接地地网布放距离过近时,会有其中的某个地网的地电位在瞬间被抬生到很高的水平,从而与其他接地网之间产生很高的电位差,该电位差可能会造成在连接于不同地极间的线路或设备形成网络,即平常所称的地电位反击,它对设备和人员的安全存在着巨大的危险。此时需要在不同地网之间安装地极保护器来避免地电位反击的问题。 OBO地极保护器特性 480型内部采用钨铜电极,提供防爆功能,481型内部采用不锈钢电极。由于采用全密封设计,地极保护器可应用在不同的环境下。 OBO地极保护器技术参数 OBO地极保护器安装 480、481地极保护器安装在不同地网的主等电位连接排之间,这些等电位连接排将通过连接电缆与保护器连接在一起。

2.氧化锌避雷器 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压 时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 介绍 氧化锌避雷器测试仪介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 发展来源 氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。 分类 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66k V四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分 为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0. 5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。 2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。 3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬 电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。

氧化锌避雷器在线监测原理及缺陷分析

氧化锌避雷器在线监测原理及缺陷分析 本文介绍了氧化锌避雷器及其在线监测技术,介绍了氧化锌避雷器阀片的伏安特性曲线,并解释了避雷器泄漏电流产生的原因及监测其阻性电流能较灵敏的发现缺陷,详细阐述了避雷器在线监测的内部原理、测量方法,重点介绍了石家庄供电公司在实际应用中发现的两例典型缺陷,以及在线监测技术在今后生产中的发展趋势。 标签:避雷器在线监测阻性电流 1 概述 氧化锌避雷器(以下简称MOA)是一种新型保护器,它具有非常好的非线性伏安特性。在低电压(系统标称电压)作用下,流过避雷器的电流仅为微安级,所以MOA可以不用串联间隙,但由于取消了放电间隙,ZnO阀片将长期直接承受工频电压作用而产生劣化,引起避雷器伏安特性的变化和泄漏电流的增加。在多次释放雷电能量时会造成MOA的劣化和老化,如果不及时处理会引起避雷器爆炸。 我公司多年来一直致力于开展、探索避雷器的带电测试工作,在线监测技术是在运行电压下,采用专用仪器测试电力设备的绝缘参数,它能真实地反映电力设备在运行条件下的绝缘状况,因此有利于检测出内部绝缘缺陷。另一方面带电测试可以不受停电时间限制,随时可以进行测试,其测试结果便于相互比较,并且可以测得较多带电测试数据,从而对设备绝缘可靠地进行统计分析,有效地保证电力设备的安全运行。带电测试工作的数据为今后我公司全面开展实施状态检修工作奠定了坚实的基础。本文就重点介绍了用二次法测量MOA泄漏电流的原理、仪器使用及数据分析等工作。 2 10kV~220kV氧化锌避雷器在线监测原理及方法 MOA作为阀片(碳化硅)避雷器的更新换代产品,已广泛应用于各种电压等级电力網。 2.1 MOA泄漏电流的产生及阻性分量能发现的缺陷MOA在运行电压U作用下,通过电阻片的总电流包含容性电流及阻性电流两部分。容性电流的值取决于电阻片材料介电系数及几何尺寸,一般是不随运行时间而变化的。阻性电流的值取决于电阻片内颗粒表层非线性高阻层,是随运行时间而变化。当电阻片劣化或者受潮时,阻性分量增加。 当工频电压作用于MOA时,避雷器相当于一台有损耗的电容,其中容性电流Ic的大小仅对电压分布有意义,也不影响发热,而阻性电流Ir则是造成金属氧化物电阻片发热的原因。良好的MOA虽然在运行中长期承受工频运行电压,流过的持续电流通常远小于工频参考电流,引起的热效应极微小,不引起避雷器

互感器伏安特性说明书

.. .. 前言 尊敬的用户,非常感您选择使用威克电力技术科技的MF330互感器多功能测试仪系列产品,为了保护设备及人身安全,做实验前请仔细阅读使用说明书,严格按说明书规操作。 MF330互感器多功能测试仪是威克电力技术科技按照国家有关标准和规定,在认真分析用户需求的基础上,积累开发及运行经验,经过多次优化而设计出的伏安特性试验仪器设备。 威克电力技术科技是专业从事电力测试设备开发、生产和销售的高科技产业公司。公司经济基础雄厚,技术实力强大,勇于开拓创新。作为电力行业的新兴力量,公司本着以技术为依托、质量为生命、服务为根本的企业宗旨。涉足了励磁测试、二次测试、CT测试、直流系统测试等多个领域,短时间研发出了VIC多功能电气参数测试仪,以强大的功能、简洁的操作、稳固的质量一举填补了国电力技术的又一项空白。同时公司研发的继电保护测试仪、伏安特性测试仪、开关特性测试仪等已达到国一流水平。公司一贯遵循“技术领先,品质优良,服务至上”的宗旨,竭诚为全国电力系统提供别具特色的优良产品。 第一章装置主要技术特点 MF330互感器多功能测试仪是继电器保护和高压绝缘专业用来测试电流互感器和电压互感器的专门检测仪器特点如下: .. .. ..

全自动型测试仪只要设定最高输出电压和最大输出电流,不需设置记录步长,仪器即可从零开始自动升压或升流进行各种试验。试验中自动记录测试数据、描绘伏安特性数据、10%和5%误差曲线,并自动计算拐点值。省去了手动调压、人工记录整理、描曲线等烦琐步骤,极大的提高了测试效率。试验结果可以储存在机,可以现场打印、事后打印,也可用U盘取出传至电脑处理打印。操作快捷、简单、方便,容易掌握。 功能全面装置所具备的功能如下: 1:CT伏安特性测试仪部分的要求: 1.1能测量显示打印电流互感器的“伏安特性曲线”. 1.2 能测量电流互感器的“拐点”和“饱和点”,测量拐点和饱和点的励磁电压和 电流。 1.3 提供测量电源,外配升压器,电流量程0—2A,电压0—2500V。 1.4 在励磁界面能显示以下相关参数:编号,准确级,拐点电压和拐点电流。 1.5 伏安特性测量误差《=0.5%; 1.6 仪器能长期存储测量信息。便于查询和打印。 2:对变比要求: 2.1:能测量CT变比和绕组直阻,能显示测量结果,能存储。以便与技术要求比较。 2.2:进行CT极性和接线正确的检查,对错误的结果能进行提示接线错误。 PT试验: 电压互感器的电压变比测试 电压互感器的极性判别 电压互感器的伏安特性测试 电压互感器的空载误差 电压互感器的实际负荷的现场测试 单一电源,操作方便仅需单一输入电源,220V或380V自适应。。 拐点自动计算可以自动计算出CT(PT)伏安特性曲线的拐点值,并根据拐点值自动确定曲线各段的数据步长,因而曲线测量点整齐合理,方便做报告。 日期和时钟仪器自带有系统时间,试验时装置自动记录测试时间,以便于测试记录的存储与查看。

CT伏安特性测试仪

CT伏安特性测试仪 第一章产品介绍 1.1概述 CT伏安特性测试仪是一款全自动化的PT、CT特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT 极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT/PT变比比差等结果参数,仪器具有以下特性: 仪器操作安全方便,全微机化装置,内置进口高性能CPU,可靠性高,按界面提示设定测试值后,不需人工接触被测试设备,仪器自动完成测试,使试验人员远离高压电路,确保其人身安全。 输出容量大,伏安特性试验最大输出电压高达1000V,变比测试最大电流高达600A,仪器输出容量为5KVA。 可选配件包括外接升压器,外接升流器,外接调压器,外接升压器最高电压可升至2000V,3A,外接升流器可升至1000A,外接调压器最大输出可达1500V,20A,采用外接升压器时,最高可做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。 大屏幕320*240点阵汉字图形界面,测试完成后可直接显示伏安特性曲线图,图形清晰,美观,易于分析,自带微型打印机,可随时打印曲线和测试结果。 仪器使用旋转鼠标作为输入设备,操作方便简单,使用寿命长。

仪器内置Flash存储器,数据保存后掉电不丢失,现场试验完成后,可在室内查看和打印试验结果。 仪器带有RS232通信接口,可通过串口连接线与计算机联机,实现PC机和仪器通信,试验人员可以利用计算机控制仪器进行试验或从仪器上传试验数据,仪器所带PC机应用程序功能强大,外形美观,操作简单,可实现试验结果的保存、打印,并可将试验数据导出为EXCEL格式文档进行编辑。 仪器电源可实现AC220V和AC380V自适应供电。 1.2技术参数 表1.1 仪器技术参数 1.3面板结构介绍

伏安特性测试仪

NDFA-Ⅱ CT伏安特性测试仪 NDFA-Ⅱ CT伏安特性测试仪是一款全自动化的CT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。 NDFA-Ⅱ CT伏安特性测试仪采用进口核心器件,严格的制造工艺,保证产品性能稳定可靠;仪器面板采用人体工学设计,操作简便,一人操作即可完成全部测试工作,软件功能强大,自动 计算并给出测试结果;自带U盘转存功能,结合上位机软件,生成完备的测试报告,数据管理简 便高效,减轻测试人员工作负担;仪器自带微型打印机,可即时打印测试数据和曲线。本仪器是 一款功能完备、适用于实验室也适用于现场检测并广受用户好评的专业测试仪器。 特征: ☆、安全方便:仪器自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线。试验人员无需 接触被测试设备,远离高压电路,确保人身安全。 ☆、功能全面:仪器集CT伏安特性试验、CT变比极性试试验、CT极性试验、CT一次通流试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值,并实时保存打印测试记录和日期,方便用户整理测试报告。 ☆、输出容量大:伏安特性试验单机输出电压高达1000V,外接升压器电压可升至2500V变比试 验和一次通流电流可达600A,仪器输出容量5kVA可做500kV等级1A电流互感器的伏安特性试验。 ☆、人机界面友好:大屏幕320×240点阵汉字图形界面,图形清晰、美观;使用高性能旋转鼠标,操作简单方便、寿命长;自带微型打印机,即时打印试验数据和曲线。 ☆、数据存储量大:仪器内置存储器,各功能模块测试数据均可保存且掉电不丢失,现场试验完 成后,可在室内查看和打印试验结果。 ☆、U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷。 ☆、PC机软件强大:PC机应用软件功能强大,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完

氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、 易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 ②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器

泄漏电流测量。民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型 七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标

氧化锌避雷器在线监测技术初探

氧化锌避雷器在线监测技术初探 发表时间:2019-03-06T16:46:43.190Z 来源:《中国西部科技》2019年第1期作者:王莉莉张胜远范孟哲张禹 [导读] 氧化锌避雷器作为电力系统重要的过电压保护设备,不仅通流强而且非线性特性较为优异,能极大程度的保证电力系统的安全运行。本文通过对氧化锌避雷器在线监测方法及影响在线监测结果的因素等方面进行分析研究,并结合现场案例分析了氧化锌避雷器在线监测技术及应用效果,证明了设备在线监测工作的重要性和必要性。 国网辽宁丹东供电公司 1引言 氧化锌避雷器作为限制电力系统过电压的重要设备,其性能的优劣对电气设备安全运行起着重大的作用。近年由于其阀片老化、电气性能变坏而引发的爆炸事故时有发生,给电网安全运行带来了严重的威胁。因此对氧化锌避雷器性能的判断仅仅依赖停电试验是不够的,而如何监测它在运行中的性能更加重要。 2氧化锌避雷器的监测方法 2.1 全电流法 全泄漏电流法是早期氧化锌避雷器在线监测广泛使用的一种方法,该方法便携可靠,操作性很强,易于实现。当避雷器在运行中老化或受潮时,其全泄漏电流中阻性电流增加,从而引起全电流随之增加,可以根据这一特征来判断避雷器的运行状况。但是准确度较低,这对于发现氧化锌避雷器早期故障很不利。 2.2 阻性电流法 阻性电流法主要是测量流经氧化锌避雷器的总泄漏电流的有效值、阻性电流的峰值以及功率损耗的平均值,通过观察其变化来发现氧化锌避雷器的内部故障。阻性电流法在实际应用过程中具有自身独特的优势,但容易受到容性高次谐波电流的影响。 2.3 基波电流法 基波电流法也称投影法,该方法简单方便,不易受电网谐波干扰,具有较高的精确度,在一些情况下能够灵敏地反映氧化锌避雷器的状态。基波法是使全电流通过一个低通滤波器,去掉高次谐波,只保留基波部分,其总泄漏电流中只有阻性基波电流做功产生热量。因此它对阀片老化的判断不如测量出含有高次谐波成分的阻性电流峰值有效。 2.4 三次谐波法 三次谐波法也称零序电流法,通过检测氧化锌避雷器三相总泄漏电流中阻性电流三次谐波分量来判断其总阻性电流的变化。当电网电压含有谐波成份时,该测试方法无法排除容性三次谐波电流对测量结果的影响,因而测量误差较大。 2.5 温度监测法温度监测法是一种全新方法,简单实用,通过测量因避雷器功耗而产生的避雷器本体温度升高来反映避雷器的老化程度。此外它还能对避雷器表面污染影响泄漏电流的大小进行监测,然而它只能在在线监测的避雷器中应用,如果避雷器已投入运行就不能使用。 2.6 补偿法 常规补偿法是用取自于PT的电压信号来补偿基波容性电流分量而获得阻性电流,可靠性高、稳定性好,是目前普遍采用的方法。补偿法测量误差较小,所用仪器测量时需要引入补偿信号,此补偿信号经过相位、幅值处理,再和取自避雷器的泄漏电流相减后,方能得到阻性分量,其缺点是没有考虑对电网电压的谐波成分所带来容性电流谐波分量进行完全补偿这一因素。 3影响氧化锌避雷器在线监测结果的因素 3.1电压波动影响 当运行电压处于波动情况下,氧化锌避雷器运行电流也会随之出现变化,导致监测到的趋势曲线发生波动。对于这种情况可以利用各相避雷器同一时刻的监测值进行横向比较排除这种干扰,可以在做故障诊断时把这种变化作为一种系统干扰因素考虑,而不作为氧化锌避雷器故障看待。 3.2运行环境影响 氧化锌避雷器运行的环境条件每天都会有周期性的变化,这些将会导致泄漏电流也随之发生周期性的波动,即使在避雷器阀片正常条件下监测到的特征量也会发生周期性的波动。由于阀片存在负温度效应,在温度增加情况下,阻性电流也会随之小幅增长,所以在比较监测数据的过程中,一定要对环境温度和湿度的影响加以考虑。 3.3表面污秽影响 当氧化锌避雷器表面存在污秽时,无间隙氧化锌避雷器的等效电路可以看作是在非线性电阻旁并联了一个分流电阻,此时在避雷器的接地下引线上测得的泄漏电流将包含有避雷器表面因污层电阻产生的沿面泄漏电流,使得避雷器阀片的泄漏电流的测量受到影响。避雷器瓷瓶的污秽程度、检测仪器的精密度以及检测人员操作都会给检测结果造成一定的影响。 3.4谐波电压影响 当系统电压含有谐波分量时,会使其总电流的谐波电流中也会含有容性成分并且与阻性泄漏电流中的谐波成分混合,给从总电流中将阻性电流分离出来造成困难。当电网电压总谐波含量和谐波成分比例不同时,引起阻性电流的测量误差不同。因此不能由此判断氧化锌避雷器的保护特性变化。 3.5相间干扰影响 现场运行中,由于场地和布置方式的限制,每相避雷器都不可避免的受到其它两相的影响,当三相氧化锌避雷器按一字行排列同时带电运行时,相间杂散电容较大,通过相间杂散电容各项氧化锌避雷器之间就有了电气联系,各相避雷器的阀片除承受本相电压作用外还通过杂散电容受到相邻相电压的作用,他们之间的距离和电压等级决定了这种作用的大小。 4 氧化锌避雷器在线监测技术的应用 案例一底座绝缘损坏 在某变电站主变66kV侧氧化锌避雷器的带电测试中,发现C相固定底座的螺丝发生了脱落,同时计数器电流表不指示。为了确保分析的