文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下防水工程质量验收规范

地下防水工程质量验收规范

地下防水工程质量验收规范
地下防水工程质量验收规范

地下防水工程质量验收规范

1 总则

1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量验收,保证工程质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。

1.0.3 地下防水工程采用的新技术,必须经过科学成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定。新技术运用前,应对新的或首次采用的施工工艺进行评审,并制定相应的技术标准。

1.0.4 地下防水工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护和环境保护的规定。

3 基本规定

3.0.1 地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1 的规定。

表3.0.1 地下工程防水等级标准

防水等级防水标准

1 级不允许渗水,结构表面无湿渍

2 级

不允许漏水,结构表面可有少量湿渍

房屋建筑地下工程:总湿渍面积不大于总防水面积(包括顶板、墙面、地面)的1‰;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2;

其他地下工程:湿渍总面积不应大于总防水面积的2‰;任意100m2 防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2;其中,隧道工程平均渗水量不大于0.05L/(m2.d),任意100m2防水面积上的渗水量不大于0.15L/(m2.d)

3 级

有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂;

任意100 m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3m2;

4 级

有漏水点,不得有线流和漏泥砂;

整个工程平均漏水量不大于2L/(m2.d),任意100m2防水面积上的平均漏量不大于4L/(m2.d)

3.0.3 地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主

要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。

3.0.4 地下防水工程施工前,应通过图纸会审,掌握结构主体及细部构造的防水要求,施工单位应编制防水工程专项施工方案,经监理单位或建设单位审查批准后执行。

3.0.5 地下防水工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现行国家或行业产品标准和设计要求。

3.0.6 防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验,并出具产品性能检测报告。

3.0.7 防水材料的进场验收应符合下列规定:

1、对材料的外观、品种、规格、包装、尺寸和数量等进行检查验收,并经监理单位或建设单位代表检查确认,形成相应验收记录。

2、对材料的质量证明文件进行检查,并经监理单位或建设单位代表检查确认,纳入工程技术档案。

3、材料进场后应按本规范附录A 和附录B 的规定抽样检验,检验应执行见证取样送检制度,并出具材料进场检验报告。

4、材料的物理性能检验项目全部指标达到标准规定时,即为合格;若有一项指标不符合标准规定,应在受检产品中重新取样进行该项指标复验,复验结果符合标准规定,则判定该批材料为合格。

3.0.8 地下工程使用的防水材料及其配套材料,应符合现行行业标准《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066的规定,不得对周围环境造成污染。

3.0.9 地下防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的制度,并有完整的检查记录。工程隐蔽前,应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成隐蔽工程验收记录;未经监理单位或建设单位代表对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。

3.0.10 地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程0.5m 以下,必要时应采取降水措施。对采用明沟排水的基坑,应保持基坑干燥。

3.0.11 地下防水工程不得在雨天、雪天和五级风及其以上时施工;防水材料施工环境气温条件宜符合表3.0.11的规定。

表3.0.11 防水材料施工环境气温条件

防水材料施工环境气温条件

高聚物改性沥青防水卷材冷粘法、自粘法不低于5℃,热熔法不低于-10℃合成高分子防水卷材冷粘法、自粘法不低于5℃,焊接法不低于-10℃

有机防水涂料溶剂型-5~35℃,反应型、溶乳型5~35℃无机防水涂料5~35℃

防水混凝土、防水砂浆5~35℃

膨润土防水涂料不低于-20℃

3.0.12 地下防水工程是一个子分部工程,其分项工程的划分应符合表3.0.12的要求。

表3.0.12 地下防水工程的分项工程

子分部工程分项工程

地下防水工程主体结构防水防水混凝土、水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层、塑料防水板防水层、金属板防水层、膨润土防水材料防水层

细部构造防水施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池

特殊施工法结

构防水

锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井、逆筑结构

排水渗排水、盲沟排水,隧道、坑道排水、坑道排水、塑料排水板排水注浆预注浆、后注浆,结构裂缝注浆

3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1、主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等

施工段划分检验批;

2、特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3、排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4、各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规

范的规定。

3.0.14 地下工程应按设计的防水等级标准进行验收。地下工程渗漏水调查与检测应按本规范附录C 执行。

4 地下建筑防水工程

4.1 防水混凝土

4.1.1 防水混凝土适用于抗渗等级不低于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。处于侵蚀性介质中,防水混凝土的耐侵蚀性要求应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046和《混凝土结耐久性设计规范》GB50476的的关规定。

4.1.2 水泥的选择应符合下列规定:

1、宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确

定;

2、在受侵蚀性介质作用时,应按介质的性质选用相应的水泥品种;

3、不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。

4.1.3 砂、石的选择应符合下列规定:

1、砂宜选用中粗砂,含泥量不应大于3.0%,泥块含量不宜大于1.0%;

2、不宜使用海砂;在没有使用河砂的的条件时,应对海砂进行处理后才能使用,且控制氯离子含量不得大于0.06%;

3、碎石或卵石的粒径宜为5~40mm,含泥量不应大于1.0%,泥块含量不应大于0.5%;

4、对长期处于潮湿环境的重要结构混凝土用砂、石,应进行碱活性检验。

4.1.4 矿物掺合料的选择应符合下列规定:

1、粉煤灰的级别不应低于二级,烧失量不应大于5%;

含量不应小于85%;

2、硅粉的比表面积不应小于15000m2/kg,SiO

2

3、粒化高炉矿渣粉的品质要求应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的有关规定。

4.1.5 混凝土拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定。

4.1.6 外加剂的选择应符合下列规定:

1、外加剂的品种和用量应经试验确定,所用外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的质量规定;

2、掺加引气剂或引气型减水剂的混凝土,其含气量宜控制在3%~5%;

3、考虑外加剂对硬化混凝土收缩性能的影响;

4、严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂。

4.1.7 防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:

1、试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;

2、混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3,其中水泥用量不宜少于

260kg/m3;粉煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20%~30%,硅粉的掺量宜为胶凝材料总量的2%~5%;

3水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45;

4、砂率宜为35%~40%,泵送时可增加到45%;

5、灰砂比宜为1:1.5~1:2.5;

6、混凝土拌合物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%;混凝土中各

O当量不得大于3kg/m3。

类材料的总碱量即Na

2

4.1.8 防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120mm~140mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。

4.1.9 混凝土拌制和浇筑过程控制应符合下列规定:

1拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。每盘混凝土各组成材料计量结果的允许偏差应符合表4.1.9-1 的规定。

表4.1.9-1 混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)

混凝土组成材料每盘计量累计计量

水泥、掺合料±2±1

粗、细骨料±3±2

水、外加剂±2 ±1

注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。

2混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080 的有关规定。混凝土坍落度允许偏差应符合4.1.9-2 的规定。

表4.1.9-2 混凝土坍落度允许偏差(mm)

要求坍落度允许偏差

≤40 ±10

50~90 ±15

≥100 ±20

3、泵送混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。

4.1.10、防水混凝土抗压强度试件,应在混凝土浇筑地点随机取样后制作,并应符合下列规定:

1、同一工程、同一配合比的混凝土,取样频率和试件留置组数应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

2、抗压强度试验应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的有关规定。

3、结构构件的混凝土强度评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50082的有关规定。

4.1.11、防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定,试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作,并应符合下列规定:

1、连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于两组;采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。

2、抗渗性能试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T50082的有关规定。

4.1.12、大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、温度控制、保温保湿等技术措施。在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度的龄期宜为60d或90d。

4.1.13 防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

Ⅰ主控项目

4.1.14 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

4.1.15 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。

检验方法:检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。

4.1.16 防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。

Ⅱ一般项目

4.1.17 防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应准确。

4.1.18 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。

4.1.19 防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差应为+8mm、-5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±5mm。

4.2 水泥砂浆防水层

4.2.1水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。

4.2.2水泥砂浆防水层应采用聚合物水泥防水砂浆;掺外加剂或掺合料的防水砂浆。

4.2.3 水泥砂浆防水层所用的材料应符合下列规定:

1水泥应使用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或特种水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥;

2砂宜采用中砂,含泥量不应大于1%,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%;

3用于拌制水泥砂浆的水应采用不含有害物质的洁净水;

4聚合物乳液的外观为均匀液体,无杂质、无沉淀、不分层。

5外加剂的技术性能应符合国家或行业有关标准的质量要求。

4.2.4 水泥砂浆防水层的基层质量应符合下列规定:

1、基层表面应平整、坚实、清洁,并应充分湿润,无明水;

2、基层表面的孔洞、缝隙应采用与防水层相同的水泥砂浆填塞并抹平。

3、施工前应将埋设件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料后,再进行水泥砂浆防水层施工。

4.2.5 水泥砂浆防水层施工应符合下列规定:

1水泥砂浆的配制、应按所掺材料的技术要求准确计量;

2、分层铺抹或喷涂,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光;

3、防水层各层应紧密粘合,每层宜连续施工;必须留设施工缝时,应采用阶梯坡形槎,但与阴阳角的距离不得小于200mm;

4、水泥砂浆终凝后应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于14d。聚合物水泥防水砂浆未达到硬化状态时,不得浇水养护或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法。潮湿环境中,可在自然条件下养护。

4.2.6 水泥砂浆防水层分项工程检验批的抽样检验数量,应按施工面积每100m2抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

Ⅰ主控项目

4.2.7 防水砂浆的原材料及配合比必须符合设计规定。

4.2.8防水砂浆的粘结强度和抗渗性能必须符合设计规定。

4.2.9 水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固,无空鼓现象。

Ⅱ一般项目

4.2.10 水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷。

4.2.11 水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密。

4.2.12 水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。

4.2.13 水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差应为5mm。

4.3 卷材防水层

4.3.1 卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。

4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。

4.3.3在进场材料检验的同时,防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D执行。

4.3.4 铺贴防水卷材前,清扫应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面

潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。

4.3.5 基层阴阳角应做成圆弧或450坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。

4.3.6 防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。

表4.3.6 防水卷材的搭接宽度

卷材品种搭接宽度(mm)

弹性体改性沥青防水卷材100

改性沥青聚乙烯胎防水卷材100

自粘聚合物改性沥青防水卷材80

三元乙丙橡胶防水卷材100/60(胶粘剂/胶结带)

聚氯乙烯防水卷材60/80(单面焊/双面焊)

100(胶结剂)

聚乙烯丙纶复合防水卷材100(粘结料)

高分子自粘胶膜防水卷材70/80(自粘胶/胶结带)

4.3.7 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:

1胶粘剂涂刷应均匀,不得露底,不堆积;

2 根据胶粘剂的性能,应控制胶结剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。

3 铺贴时不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空气,辊压粘结牢固;

4铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折;

5卷材接缝部位应采用专用粘结剂或胶结带满粘,接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。

4.3.8 热熔法铺贴卷材应符合下列规定:

1火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材;

2卷材表面热熔后应立即滚铺,排除卷材下面的空气,并粘结牢固;

3铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折;

4卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料,并粘结牢固,封闭严密。

4.3.9 自粘法铺巾卷材卷材应符合下列规定:

1、铺贴卷材时,应将有黏性的一面朝向主体结构;

2外墙、顶板铺贴时,排除卷材下面的空气,并粘结牢固;

3铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折;

4立面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定,并应用密封材料封严;

5 低温施工时,宜对卷材和基面采用热风适当加热,然后铺贴卷材。

4.3.10 卷材接缝采用焊接法施工应符合下列规定:

1 焊接前卷材应铺放平整,搭接尺寸准确,焊接缝的结合面应清扫干净;

2 焊接前应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝;

3 控制热风加热温度和时间,焊接处不得漏焊、跳焊或焊接不牢;

4 焊接时不得损害非焊接部位的卷材。

4.3.11 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定:

1、应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料;

2、卷材与基层粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,刮涂粘结料应均匀,不得露底、堆积、流淌;

3、固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm;

4、卷材接缝部位应挤出粘结料,接缝表面处应刮1.3mm厚50mm宽聚合物水泥粘结料封边;

5、聚合物水泥粘结料固化前,不得在其上行走或进行后续作业。

4.3.12 高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,并应符合下列规定:

1、卷材宜单层铺设;

2、在潮湿基面铺设时,基面应平整坚固、无明水;

3、卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶结带搭接,卷材端部搭接区应相互错开。

4、立面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10mm~20mm内,每隔400mm~600mm应进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖;

5、浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。

4.3.13 卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定:

1顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度:机械回填时不宜小于70mm,人工回填时不宜小于50mm;

2底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm;

3 侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm 厚1:2.5水泥砂浆。

4.3.14 卷材防水层分项工程检验批的抽检数量,应按铺贴面积每100m2抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

Ⅰ主控项目

4.3.15 卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。

4.3.16 卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符

合设计要求。

Ⅱ一般项目

4.3.17卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固,密封严密,不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。

4.3.18采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,立面卷材接槎的搭接宽度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。

4.3.19 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密、保护层厚度应符合设计要求。

4.3.20 卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。

4.4 涂料防水层

4.4.1 涂料防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;有机防水涂料宜用于主体结构的迎水面,无机防水涂料宜用于主体结构的迎水面或背水面。

4.4.2 有机防水涂料应采用反应型、水乳型、聚合物水泥等涂料;无机防水涂料应采用掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料或水泥基渗透结晶型防水涂料。

4.4.3 有机防水涂料基面应干燥。当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶结剂或潮湿界面隔离剂;无机防水涂料施工前,基面应充分润湿,但不得有明水。

4.4.4 涂料防水层的施工应符合下列规定:

1多组分涂料应按配合比准确计量,搅拌均匀,并应根据有效时间确定每次配制的用量。

2 涂料应分层涂刷或喷涂,涂层应均匀,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行;每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭压宽度宜为30~

50mm;

3 涂料防水层的甩槎处接缝宽度不应小于100mm,接涂前应将其甩槎表面处理干净;

4采用有机防水涂料时,基层阴阳角处应做成圆弧;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料,宽度不应小于50mm;

5 胎体增强材料的搭接宽度不应小于100mm,上下两层和相邻两幅胎体的接缝应错开1/3 幅宽,且上下两层胎体不得相互垂直铺贴。

4.4.5 涂料防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定:

1顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度:机械回填时不宜小于70mm,人工回填时不宜小于50mm;

2 底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm;

3侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm 厚1:2.5水泥砂浆。

4.4.6 涂料防水层分项工程检验批的抽检数量,应按铺贴面积每100m2抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

Ⅰ主控项目

4.4.7 涂料防水层所用的材料及配合比必须符合设计要求。

4.4.8 涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得低于设计厚度的90%。

4.4.9 涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。

Ⅱ一般项目

4.4.10 涂料防水层应与基层粘结牢固、涂刷均匀,不得流淌、鼓泡、露槎。

4.4.11 涂层间夹铺胎体增强材料时,应使防水涂料浸透胎体覆盖完全,不得有胎体外露现象。

4.4.12 侧墙涂料防水层的保护层与防水层应结合紧密,保护层厚度应符合设计要求。

5 细部构造防水工程

5.1 施工缝

Ⅰ主控项目

5.1.1 施工缝用止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、水泥基渗透结晶型防水涂料和预埋注浆管必须符合设计要求。

5.1.2施工缝防水构造必须符合设计要求。

Ⅱ一般项目

5.1.3 墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝,宜留在拱、板和墙交接处以下150mm~300mm处;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。

5.1.4 在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2MPa。

5.1.5水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,再铺30mm~50mm厚的1:1水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。

5.1.6垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇筑混凝土。

5.1.7中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确,固定应牢靠。

5.1.8遇水膨胀止水带应具有缓膨胀性能;止水条与施工缝基面应密贴,中间不得有空鼓、脱离等现象;止水条应牢固地安装在缝表面或预埋凹槽内;止水条采用搭接连接时,搭接宽度不得小于30mm。

5.1.9遇水膨胀止水胶应采用专用注胶器挤出粘结在施工缝表面,并做到连续、均匀、饱满、无气泡和孔洞,挤出宽度及厚度应符合设计要求;止水胶挤出成型后,固化期内应采取临时保护措施;止水胶固化前不得浇筑混凝土。

5.1.10预埋式注浆管应设置在施工缝断面中部,注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠,固定间距宜为200mm~300mm;注浆导管与注浆管的连接应牢固、严密,导管埋入混凝土内的部分应与结构钢筋绑扎牢固,导管的末端应临时封堵严密。

5.2 变形缝

Ⅰ主控项目

5.2.1 变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。

5.2.2 变形缝防水构造必须符合设计要求。

5.2.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。

Ⅱ一般项目

5.2.4 中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处;接头宜采用热压焊接,接缝应平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。

5.2.5中埋式止水带在转角处应做成圆弧形;顶板、底板内止水带应安装成盆状,并宜采用专用钢筋套或扁钢固定。

5.2.6外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配件;外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋设位置应准确,固定应牢靠,并与固定止水带的基层密贴,不得出现空鼓、翘边等现象。

5.2.7安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件应一次配齐,转角处应做成450坡角,并增加紧固件的数量。

5.2.8 嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥,并应涂刷基层处理剂;嵌缝底部应设置背衬材料;密封材料嵌填应严密、连续、饱满,粘结牢固。

5.2.9变形缝处表面粘贴卷材功涂刷涂料前,应在缝上设置隔离层和加强层。

5.3 后浇带

Ⅰ主控项目

5.3.1 后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、外贴式止水带必须符合设计要求。

5.3.2 补偿收缩混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。

5.3.3 后浇带防水构造必须符合设计要求。

5.3.4 采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,其抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率必须符合设计要求。

Ⅱ一般项目

5.3.5补偿收缩混凝土浇筑前,后浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施。

5.3.6后浇带两侧的接缝表面应先清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料;后浇混凝土的浇筑时间应符合设计要求.

5.3.7遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定;预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定;外贴式止水带的施工应符合本规范第5.2.6条的规定。

5.3.8 后浇带混凝土应一次浇筑,不得留施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d。

5.4 穿墙管

Ⅰ主控项目

5.4.1 穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料必须符合设计要求。

5.4.2 穿墙管防水构造必须符合设计要求。

Ⅱ一般项目

5.4.3 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理;穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实。

5.4.4套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊,并作好防腐处理;套管内表面应清理干净,穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理,并采用法兰盘及螺栓进行固定。

5.4.5穿墙盒的封口钢板与混凝土结构墙上预埋的角钢应焊平,并从钢板上的预留浇注孔注入改性沥青密封材料或细石混凝土,封填后将浇注孔口用钢板焊接封闭。

5.4.6当主体结构迎水面有柔性防水层时,防水层与穿墙管连接处应增设加强层。

5.4.7密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。

5.5 埋设件

Ⅰ主控项目

5.5.1 埋设件用密封材料必须符合设计要求。

5.5.2 埋设件防水构造必须符合设计要求。

Ⅱ一般项目

5.5.3 埋设件应位置准确,固定牢靠;埋设件应进行防腐处理.

5.5.4埋设件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得少于250mm;当混凝土厚度小于250mm时,应局部加厚或采取其他防水措施。

5.5.5结构迎水面的埋设件周围应预留凹槽,凹槽内应用密封材料嵌填密实。

5.5.6用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊止水环。拆模后留下的凹槽应用密封材料封堵密实,并用聚合物水泥砂浆抺平。

5.5.7预留孔、槽内的防水层应与主体防水层保持连续。

5.5.8密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。

5.6 预留通道接头

Ⅰ主控项目

5.6.1 预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。

5.6.2预留通道接头防水构造必须符合设计要求。

5.6.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。

Ⅱ一般项目

5.6.4 预留通道先浇筑混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及时保护,预埋件应进行防銹处理。

5.6.5 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定;预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。

5.6.6密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。

5.6.7用膨胀螺栓固定可卸式止水带时,止水带与紧固件压块以及止水带与基面之间应结合紧密。采用金属膨胀螺栓时,应选用不銹钢材料或进行防腐剂锈处理。

5.6.8预留通道接头外部应设保护墙。

5.7 桩头

Ⅰ主控项目

5.7.1 桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料必须符合设计要求。

5.7.2桩头防水构造必须符合设计要求。

5.7.3 桩头混凝土应密实,如发现渗漏水应及时采取封堵措施。

Ⅱ一般项目

5.7.4 桩头顶面和侧面祼露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm处;桩头周围300mm范围内应抺聚合物水泥防水砂浆过渡层。

5.7.5 结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁,其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填

5.7.6桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶,并应采取保护措施。

5.7.7 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定。

5.7.8密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。

5.8 孔口

Ⅰ主控项目

5.8.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必须符合设计要求。

5.8.2 孔口防水构造必须符合设计要求。

Ⅱ一般项目

5.8.3 人员出入口应高出地面不应小于500mm;汽车出入口设置明沟排水时,其高出地面宜为150mm,并应采取防雨措施。

5.5.4窗井的底部在最高地下水位以上时,窗井的墙体和底板应作防水处理,并宜与主体结构断开。窗井下部的墙体和底板应做防水处理。

5.8.5 窗井或窗井的一部分地最高地下水位以下时,窗井应与主体结构连成整体,其防水层也应连成整体,并应在窗井内设置集水井。窗台下部的墙体和底板应做防水层。

5.8.6窗井内的底板应低于窗下缘300mm。窗井墙高出室外地面不得小于500mm;窗井外地面应做散水,散水与墙面间应采用密封材料嵌填。

5.8.7密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。

5.9 坑、池

Ⅰ主控项目

5.9.1坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。

5.9.2 坑、池防水构造必须符合设计要求。

5.9.3 坑、池、储水库内部防水层完成后,应进行蓄水试验。

Ⅱ一般项目

5.9.3 坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑,混凝土表面应坚实、平

整,不得有露筋、蜂窝和裂缝等缺陷。

5.9.4坑、池底板的混凝土厚度不应少于250mm;当底板的厚度小于250mm

时,应采取局部加厚措施,并应使防水层保持连续。

5.9.5坑、池施工完后,应及时遮盖和防止杂物堵塞。

9 子分部工程质量验收

9.0.1 地下防水工程质量验收的程序和组织,应符合现行国家标准《建筑工

程施工质量验收统一规范》GB50300的有关规定。

9.0.2检验批的合格判定应符合下列规定:

1 主控项目的质量经抽样检验全部合格;

2 一般项目的质量经抽样检验80%以上检测点合格,其余不得有影响使用功

能的缺陷;对有允许偏差的检验项目,其最大偏差不得超过本规范规定允许偏差

的1.5倍;

3 施工具有明确的操作依据和完整的质量检查记录。

9.0.3 分项工程质量验收合格应符合下列规定;

1 分项工程所含检验批的质量均应验收合格;

2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

9.0.4 子分部工程质量验收合格应符合下列规定:

1 子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格;

2 质量控制资料应完整;

3 地下工程渗漏水检测应符合设计的防水等级标准要求;

4 观感质量检查应符合要求。

9.0.5 地下防水工程竣工和记录资料应符合表9.0.5的规定:

表9.0.5 地下防水工程竣工和记录资料序号项目文件和记录

序项目竣工和记录资料

1 防水设计设计图、设计交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单和材

料代用核定单

2 资质、资格证明施工单位资质及施工人员上岗证复印证件

3 施工方案施工方法、技术措施、质量保证措施

4 技术交底施工操作要求及安全等注意事项

5 材料质量证明产品合格证、产品性能检测报告、材料进场检验报告

6 混凝土、砂浆质

量证明试配及施工配合比、混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告、砂浆粘结强度、抗渗性能检验报告

7 中间检查记录施工质量验收记录、隐蔽工程验收记录、施工检查记录

8 检验记录渗漏水检测记录、观感质量检查记录

9 施工日志逐日施工情况

10 其他资料事故处理报告、技术总结

9.0.6 地下防水工程应对下列部位作好隐蔽工程验收记录:

1 防水层的基层;

2防水混凝土结构和防水层被掩盖的部位;

3变形缝、施工缝、后浇带等防水构造做法;

4管道穿过防水层的封固部位;

5渗排水层、盲沟和坑槽;

6结构裂缝注浆处理部位;

7 衬砌前围岩渗漏水处理部位;

8基坑的超挖和回填。

9.0.7 地下防水工程的观感质量检查应符合下列规定:

1防水混凝土应密实,表面应平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。

2 水泥砂浆防水层应密实、平整、粘结牢固,不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷;

3卷材防水层接缝应粘结牢固、封闭严密,防水层不得有损伤、空鼓、皱折等缺陷;

4 涂料防水层应与基层粘结牢固,不得有脱皮、流淌、鼓泡、露胎、皱折等缺陷;

5.金属板防水层焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑、针状气孔等缺陷;

6.变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等防水构造应符合设计要求;

7.排水系统不淤积、不堵塞,确保排水畅通;

8.结构裂缝的注浆效果应符合设计要求。

9.0.8 地下工程出现渗漏水时,应及时进行治理,符合设计的防水等级标准要求后方可验收。

9.0.9 地下防水工程验收后,应填写子分部工程质量验收记录,随同工程验收验评资料分别由建设单位和施工单位存档。

园区质监站朱惠刚整理 2014.02.23

地下防水工程质量控制要点

地下防水工程质量控制要点 为了使地下防水工程能够在施工过程中确保施工质量,符合设计以及规范的要求,结合地下防水工程“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的施工原则,指导工程部人员在施工中明确控制重点,从而提高施工质量,减少渗漏隐患的发生。编制本质量控制要点: 一、施工前的准备工作: 1、承包人应结合现行标准规范以及施工图纸的具体要求,编制地下防水工程施工专项方案,并上报监理机构及发包人现场工程部审核;杜绝无方案或虽有方案但未批准就施工的现象。 2、工程部应按如下要求审核地下防水工程施工专项方案: 1)施工工艺(模板支撑体系、钢筋工程绑扎、防水砼浇捣、防水层施工等)能否满足规范及设计图纸有关工程质量方面的系列要求; 2)各工作内容不同工艺过程的质量检查标准是否清楚,关键质量点的保证措施是否到位并具有可操作性; 3)场地布置(包括场内交通组织、场地排水、安全围护)及标化建设等,是否满足国家、浙江省及杭州市(含开发区)的相关规定以及正常工期的要求等; 4)人、材、机的配置能否满足施工质量、进度及安全施工的要求;工程施工所用工具、机械、设备应配备齐全,并经过检修试验后备用; 5)施工组织(包括工作段划分)及工期计划能否满足总工期的要求; 6)应急预案是否全面到位,应急措施是否具有可操作性; 7)如地下室结构模板工程为高大模板支撑系统的(高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统),其专项施工方案应按杭州市的有关规定进行论证,通过论证后方可作为现场施工的依据。 3、工程部所需做的各项准备工作。工程部人员(包括安装专业)应在地下防水工程施工前做好下列各项工作: 1)熟悉图纸、把握设计意图,明确施工重点及难点(以及可能采取的相应的质量保证措施); 2)熟悉相关标准规范图集,了解地下防水工程施工的主要施工工艺、方法,和主要施工要求(包括验收标准);熟悉材料验收标准(包括取样试验要求等)、把好材料验收关; 3)熟悉地下防水工程施工期间,常见的安全问题及防范措施等; 4)分析讨论地下防水工程施工期间,潜在的质量及安全危险因素,把握关键环节及主要因

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011修订内容 1 规范的名称 随着地下空间的开发利用,地下工程的埋置深度愈来愈深,工程所处的水文地质条件和环境条件愈来愈复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。为进一步适应我国地下工程建设的需要,促进防水材料和防水技术的发展,遵循“材料是基础,设计是前提,施工是关键”的原则,确保地下防水工程质量,修订本规范。 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定,对建筑工程质量应指施工质量,设计质量不应包括在内。由于我国目前尚未制定有关建筑防水设计的通用标准,而现行的《地下工程防水技术规范》GB50108适用于地下工程防水的设计和施工。为此,本规范仍保留《地下防水工程质量验收规范》的名称。 2 规范基本框架 本规范共有9章及4个附录,正文344条,附录45条。其中强制性条文为第,共5条。 本规范的主要内容:总则;术语;基本规定;主体结构防水工程;细部构造防水工程;特殊施工法结构防水工程;排水工程;注浆工程;子分部工程质量验收。 (1)总则中明确了本规范适用于房屋建筑、市政隧道、防护工程、地下铁道等地下防水工程质量验收;增加了推广应用新技术的有关要求;增加了地下防水工程施工应符合国家有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 (2)术语中列出了现行标准中尚无统一规定且需要本规范中给出确切定义的术语。 (3)基本规定强调了:1)地下工程不同防水等级相应的防水标准;2)主体结构和细部构造的防水设防要求; 3)地下防水工程施工应具备相应的资质和持证上岗的规定;4)防水材料产品性能检测报告必须由具有相应资质的检测单位出具;5)把好材料进场验收关;6)分项工程和检验批的划分和抽样检验数量。 (4)主体结构防水工程强调了:1)防水混凝土的耐久性;2)防水砂浆的粘结性和抗渗性;3)防水卷材接缝的粘结质量;4)涂料防水层的厚度。 (5)细部构造防水工程适用于施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等分项工程的施工质量验收。 (6)特殊施工法结构防水工程适用于锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井和逆筑结构等分项工程的施工质量验收。 (7)排水工程适用于渗排水及盲沟排水、隧道排水及坑道排水、塑料排水板排水等分项工程的施工质量验收。 (8)注浆工程适用于预注浆及后注浆、结构裂缝注浆分项工程的施工质量验收。 (9)子分部工程质量验收强调了:1)施工质量验收的程序和组织;2)检验批及分项、子分部工程质量验收的合格判定;3)地下防水工程竣工和记录资料;4)隐蔽工

地下防水工程施工工艺与验收标准

地下防水工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-05-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.7《预防混凝土碱集料反应技术管理规定(暂行)》(京建科[1999]230) 1.8《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 2.底板混凝土垫层 2.1基底要求 2.1.1验槽:基槽经过设计、勘察、建设监理等单位验收合格,基底处理符合设计要求,并办理隐蔽验收记录。 2.1.2放线、抄平:根据测量定位控制线,放出垫层边线、后浇带位置线。 2.1.3做标高控制点:根据设计标高,用水泥砂浆在中部做若干个标高控制点。 2.2材料要求 垫层混凝土采用C15预拌混凝土,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。 2.3施工要点 2.3.1工艺流程: 基底处理→混凝土浇筑→压实→养护→砌保护墙 2.3.2施工工艺: 1、浇筑混凝土:将预拌的混凝土,按做好的厚度控制点摊在基层上,用木抹子初次收平压实。 2、表面压光:待混凝土初凝前(人踩了有脚印,但不陷入时为宜),

用木抹子搓压后,用铁抹子压光;压光时用力均匀,将表面压实、压光,清除表面气泡、砂眼等缺陷;电梯井、集水坑等结构阴阳角处抹成半径为20~50mm圆弧。 3、养护:待混凝土凝固后要及时洒水、覆盖养护;强度达到1.2Mpa 前严禁上人。 4、底板保护墙砌筑:用页岩砖砌筑240厚保护墙,保护墙高度:卷材防水高出底板400mm,且高出部分采用白灰砂浆砌筑;涂膜防水与底板砌平。 5、保护墙抹灰:采用水泥砂浆抹灰,转角处抹成半径为20~50mm 圆弧;卷材防水上部400mm高用白灰砂浆抹平,涂膜防水将保护墙顶部抹平。 2.3.3质量验收 1、划分检验批: 整个垫层为一个检验批;如果分段进行垫层施工,则每个施工段划分为一个检验批。 2、验收组织 详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。 3、技术资料检查 (1)预拌混凝土合格证。 (2)混凝土现场取样强度试验报告。 (3)混凝土进场坍落度试验记录、浇筑记录。 (4)检验批验收记录。 4、外观质量检查 (1)表面坚实、平整,没有起砂、凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等缺陷。 (2)底板保护墙的转角、及底板柱坑、电梯井坑等结构阴阳角处全部做成圆弧,且圆弧均匀、顺直。 5、表面允许偏差项目检查 混凝土垫层允许偏差表 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法GB CCB QB 表面平整度10-52m靠尺、塞尺标高±10-±5水准仪检查

防水工程管理质量验收标准

防水工程管理质量验收标准 一、工程质量管理 1. 成立项目工程质检组、项目工程师定期组织工程质量检查,对技术进行指导。 2.质检组成员防水施工时跟踪对质量监督检查。 二、防水工程、质量检查验收标准: 严格按照设计图纸及现行防水施工规范施工及验收。 地下防水工程:遵照地下工程防水规范(GBJ108—87)。 和地下防水工程施工及验收规范(GBJ208—83)标准执行。 (一)、防水抗渗砼质量验收 防水抗渗砼:按砼外露面积每100㎡作一次抽查。 A 主控项目: (1)防水砼原材料配合比及坍落度必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告、抗渗实验报告。 (2)防水砼的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求、检查砼抗压、抗渗实验报告。 (3)防水砼的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、洞口等设置和构造必须符合设计要求,严禁有渗漏,观察和检查隐蔽工程验收记录。 B 一般检验项目允许偏差范围

(1)防水砼结构表面应坚实、平整、不得有露筋、蜂窝等缺陷,埋设件位置应正确。检查办法:用尺量检查和观察。 (2)防水砼结构表面的裂缝宽度不应大于0.2㎜并不得贯通。用刻度放大镜检查。 (3)防水砼结构厚度不应小于250㎜其允许偏差+15㎜,-10㎜。尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 二、涂料防水层质量验收: 按涂层面积每100㎡作为一处抽查。 A 主控项目 ①、防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样实验报告。 ②、涂料防水层转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设要求。观察检查。 B 一般检查项目: (1)涂料防水层得基层应牢固、洁净、平整、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象、基层阴阳角应做成弧行。观察检查。 (2)涂料防水层与基层粘接牢固、表面平整、涂刷均匀、不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。观察检查。 (3)涂料防水层得平均厚度应符合设计要求,最小得厚度不得小于设计厚度的80%。检查办法:针测法或割取20㎜×20㎜实样用长尺测量。

(完整版)《地下防水工程质量验收规范试题》

一、单选题 1、地下工程质量防水等级分为()级。 A、2 B、3 C、4 D、5 2、工业与民用建筑2级防水湿渍总面积不大于总防水面积的(),单个湿渍面积不大于(),任意100 m2防水面积不超过()处。 A、1%,0.1m2,1 B、2%,0.2m2,1 C、1%,0.2m2,1 D、A、2%,0.1m2,2 3、防水混凝土所用的碎石或卵石的粒径宜为(),含泥量不得大于(),泥块含量不得大于()。 A、10~40mm,2.0%,0.5% B、5~40mm,2.0%,0.5% C、5~40mm,1.0%,0.5% D、10~40mm, 1.0%,1% 4、防水混凝土的配合比水泥用量不得少于()kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于()kg/m3。 A、300,280 B、300,270 C、280,300 D、270,300 5、普通防水混凝土坍落度不宜大于()mm,泵送时人泵坍落度宜为()mm。 A、50,100~140 B、60,110~140 C、60,100~140 D、50,110~140 6、防水混凝土结构厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm。 A、300,+15、-15,50,+15 B、250,+15、-10,50,+10 C、250,+15、-15,40,+10 D、250,+15、-10,50,+15 7、厚度小于()mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 A、4 B、3 C、2 D、1 8、顶板保护层考虑顶板上部使用机械回填碾压时,细石混凝土保护层厚度应大于()mm。 A、70 B、80 C、90 D、100 9、涂料防水层每遍涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为()mm。 A、40~50 B、30~50 C、30~40 D、40~60 10、涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于()mm,上下层接缝应错开()幅宽。 A、100,2/3 B、110,1/3 C、100,1/3 D、110,2/3 11、水泥浆防水层砂宜采用中砂,粒径()mm以下,含泥量不得大于()%,硫化物和硫酸盐含量不得大于()%; A、3,2,2 B、3,1,1 C、2,2,1 D、2,1,2 12、喷射混凝土终凝后()应养护,养护时间不得少于();当气温低于()时不得喷水养护。 A、2h,16h,5℃ B、3h,14h,10℃ C、2h,14h,5℃ D、2h,16h,10℃ 13、喷射混凝土抗渗试件区间结构每()延米取一组;车站每()延米取一组。 A、40,20 B、30,20 C、40,30 D、30,30 14、喷射混凝土喷层厚度有()%不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不得小于设计厚度的()%。 A、50,60 B、60,60 C、50,50 D、60,50 15、防水混凝土连续浇筑混凝土每()m3应留置一组抗渗试件,一组为()个抗渗试件,且每项工程不得少于()组。 A、500,6,2 B、600,5,1 C、500,5,1 D、600,6,2 16、防水混凝土粉煤灰的级别不应低于()级,掺量不宜大于()%;硅粉掺量不应大于()%,其他掺合料的掺量应通过试验确定。 A、3,20,2 B、3,30,2 C、2,30,3 D、2,20,3 17、房屋建筑地下室渗漏水现象检测,按防水等级2级设防的房屋建筑地下室,单个湿渍的最大面积不大于()m2,任意100 m2防水面积上的湿渍不超过()处。

防水工程施工质量验收规范参考

防水工程施工质量验收规范参考 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。 1.0.3地下防水工程采用的新技术,必须经过科学成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定。新技术运用前,应对新的或首次采用的施工工艺进行评审,并制定相应的技术标准。 1.0.4地下防水工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 3基本规定 3.0.1地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1的规定。 表3.0.1地下工程防水等级标准 防水等 级 防水标准 1级不允许渗水,结构表面无湿渍 2级不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 房屋建筑地下工程:总湿渍面积不大于总防水面积(包括顶板、

墙面、地面)的1%0;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2; 其他地下工程:湿渍总面积不应大于总防水面积的2%。;任意100m2 防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2; 其中,隧道工程平均渗水量不大于0.05L/(m.d),任意100m防水面积上的渗水量不大于0.15L/ (m.d ) 3级有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 任意100 m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3m2; 4级有漏水点,不得有线流和漏泥砂; 整个工程平均漏水量不大于2L/(m.d),任意100m防水面积上的平均漏量不大于4L/ (m.d ) 3.0.3地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。 3.0.4地下防水工程施工前,应通过图纸会审,掌握结构主体及细部构造的防水要求,施工单位应编制防水工程专项施工方案,经监理单位或建设单位审查批准后执行。 3.0.5 地下防水工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现

《地下防水工程质量验收规》-GB50208-2011

《GB50208-2011》地下防水工程中,防水材料施工环境气温条件:高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材:冷粘法、自粘法不低于5℃,热熔法不低于-10℃;有机防水涂料:溶剂型-5~35℃,反应型、溶乳型5~35℃。 《GB50208-2011》主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土适用于抗渗等级不低于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,水泥宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,掺加引气剂或引气型减水剂的混凝土,其含气量宜控制在3%~5%。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120mm~140mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。《GB50208-2011》地下建筑防水工程,混凝土拌制和浇筑过程控制,泵送混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。 《GB50208-2011》防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定,试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于两组。 《GB50208-2011》大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、温度控制、保温保湿等技术措施。在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度的龄期宜为60d或90d。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3 处。 《GB50208-2011》防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应准确。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。

按地下防水工程施工质量验收规范

按地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002),两幅卷材短边和长边的搭接宽度均 不应小于100mm。 双面自粘防水卷材施工工艺 一、空铺自粘防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。)施工 工艺流程:基层处理-→节点加强处理-→空铺卷材-→长、短边搭接粘结-→质量验 收 1) 基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。 2) 节点加强处理:节点处按规范要求进行加强处理。 3) 空铺卷材:卷材长、短边搭接宽度不小于60mm。 4) 长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除, 5)粘上聚苯板保护 二、水泥砂浆粘贴自粘防水卷材(主要适用于基层未做找平的地下室顶板、屋面等防水工程。) 1. 水泥砂浆随抹随粘贴自粘防水卷材 施工工艺流程:基层处理-→抹水泥(防水)砂浆-→揭掉自粘防水卷材下表面的隔离 膜-→铺自粘防水卷材-→拍打卷材上表面、提浆-→晾放(24小时至48小时)-→ 对接口密封-→节点加强处理-→质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥(防水)砂浆:其厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应 注意压实、抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷 材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。 3) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 4) 铺自粘防水卷材:将自粘防水卷材平铺在水泥防水砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行 对接,对接缝应尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上 层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。) 5) 拍打卷材上表面、提浆:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,提浆,排出卷材下表面的 空气,使卷材与水泥防水砂浆紧密贴合。 6) 晾放:晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所 需时间愈短)。 7) 对接口密封:采用附加自粘封口条密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔 离膜揭除,再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染,需先清理干净。(当上、下层卷 材之间采用搭接方式时,无需自粘封口条,搭接宽度不小于60mm) 8) 自粘防水卷材在立墙上铺贴时,在卷材收口处应临时密封(可用胶带或加厚水泥浆密封),以防止立墙收头处水份过快散失。 1)节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。 自粘卷材防水系统施工工艺 2010-3-2210:21【大中小】【打印】【我要纠错】 一、空铺粘易贴防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。 )

地下防水工程质量验收规范GB50208-2011试题

<<地下防水工程质量验收规范>>(GB50208-2011) 试题 一、单选题 1、防水混凝土结构厚度不应小于()。 A、200mm B、250mm C、300mm D、180mm 正确答案:B(P10 4.1.19节) 2、卷材防水层基层阴阳角应做成圆弧或45℃坡角,在转角处、变形缝、施工缝、 穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于()。 A、250mm B、300mm C、350mm D、500mm 正确答案:D(P12 4.3.5节) 3、泵送混凝土在交货地点的入泵塌落度,每工作班至少检查( )次。 A、1 B、2 C、3 D、6 正确答案:B 4、采用热熔法施工的高聚物改性沥青防水卷材,施工环境气温条件为不低于 ()℃。 A、-10 B、-5 C、0 D、5 正确答案:A (P6表3.0.11 防水材料施工环境气温条件) 5、后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养 护时间不得少于()天。 A、7 B、14 C、28 D、3 正确答案:C(P21 5.3.8节) 6、结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于()的静止裂缝、贯穿性裂缝等 堵水注浆。 A、0.05 B、0.1 C、0.2 D、0.3 正确答案:C(P36 8.2.1节) 二、多选题 1、原建设部《建设事业“十一五”推广应用和限制、禁止使用技术》第659号

公告中,明确为禁用产品的是() A、焦油型聚氨酯防水涂料 B、自粘聚合物改性沥青防水卷材 C、遇水膨胀止水胶 D、水泥基渗透结晶型防水涂料 E、水性聚氯乙烯焦油防水涂料 正确答案:AE 2、地下防水工程的施工,应建立各道工序的()的制度,并有完整的检查记 录。 A、监理验收 B、自检 C、交接检 D、专职人员检查 E、质监站检查 正确答案:BCD 3、对于防水混凝土的配合比,以下说法正确的是() A、水泥用量不宜少于260kg/m3 B、水泥用量不宜少于300kg/m3 C、水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45 D、水胶比不得大于0.55,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45 E、砂率宜为35%~40% 正确答案:ACE 4、以下说法错误的是() A、地下工程防水等级为二级的工程其防水标准为不允许漏水,结构表面无湿渍 B、地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书 C、卷材接缝采用焊接法施工时,应先焊短边搭接缝,后焊长边搭接缝 D、高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,施工时卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶粘带搭接,卷材端部搭接区应相互错开 E、结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、丙烯酸盐等化学浆液;补强加固的结构

防水层卷材施工及质量验收标准

防水层(SBS卷材施工及质量验收标准 一、质量标准 1. 保证项目 高聚物改性沥青卷材(SBS卷材和胶结材料,具有产品合格证、质量检验报告、现场抽样复验报告,必须符合设计要求和《建筑工程施工强制性条文》标准的规定。 卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和防水工程技术规范。 卷材防水层严禁有渗漏现象。 2.基本项目 铺贴卷材防水层的基层应符合排水要求,平整洁净,无起泡、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈圆弧形或钝角,防水层无积水现象。 聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜防水增补剂涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷,按强制条文要求作雨后或淋水、蓄水检验记录 卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和防水工程技术规范,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。 细石混凝土或砂浆保护层附着应牢固,覆盖厚度均匀、平整,不得有空鼓、开裂缺陷;铺贴板块保护层应符合施工规范要求及分项质量验收评定标准。 密封材料嵌缝,应符合设计要求,基层处理和嵌缝方法正确。 二、施工准备 主要机具: 2.1.1电动搅拌器、高压吹风机。 2.1.2铁辊、手持压滚、压子、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、彩色粉、粉笔。 作业条件: 2.2.1技术准备在先,严格按照施工设计图纸要求,编制《防水工程专项施工方案》,并报监理单位、建设单位审批,作业前进行技术交底,防水工程必须由专业施工队伍施工。 2.2.2铺贴防水层的基层必须施工完毕,并经养护、干燥,达到一定强度。防水层施工前应将基层表面清除干净,同时进行基层质量验收,合格后方可进行防水层施工。 2.2.3基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%。 2.2.4防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套辅助材料,存放和操作应远离火源,防止发生

地下室防水工程质量验收规范GB

一、单选题 1、在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于(B)MPa A1.0B1.2C1.5D2.0 2、止水条采用搭接连接时,搭接宽度不得小于(B)mm A25B30C35D50 3、防水混凝土适用于抗渗等级不低于()的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于(C)的地下工程 AP660℃BP860℃CP680℃DP880℃ 4、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于(B)mm,且不得贯通。 A0.1B0.2C1.0D2.0 5、防水混凝土结构厚度不应小于(),其允许偏差应为(A) A250mm;﹢8mm-5mmB300mm﹢8mm-5mm C250mm;±5mmD300mm±5mm 6、防水卷材施工,在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于(C)。 A300mmB400mmC500mmD600mm 二、多选题 1、热熔法防水卷材应符合下列规定:(ABC) A胶粘剂涂刷应均匀,不得露底,不堆积; B卷材表面热熔后立即滚铺,排除卷材下面的空气,并粘贴牢固; C铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折; D卷材接缝部位不应溢出热熔的改性沥青胶料,粘贴牢固,封闭严密。 三、判断题 1、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每200㎡抽插一处,每处10㎡,且不得少于3处。(×)100㎡ 1、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100㎡抽插一处,每处10㎡,且不得少于3处。(√) 四、填空题 1、地下室墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。 2、防水混凝土,砂宜选用中粗砂,含泥量不应大于3.0%。

地下室防水工程施工质量验收规范

"贴必定"BAC高分子复合自粘防水卷材挂铺法施工工艺 发布时间:2007-2-10 | 阅读:6112次 施工顺序:拱部—→两面边墙 在常见的隧道施工中,铺贴卷材时,卷材由拱部中心向左、右两侧同时铺设。施工人员同时进行施工互不干扰,且卷材的自重可分散到两侧,自重荷载不至集中,有利于施工操作与安装固定。 一、防水层施工: 1. 工艺流程: 定位、钻孔并安设挂钉—→卷材就位—→挂铺固定卷材—→施工下一幅卷材—→卷材与卷材焊接—→粘贴双面自粘封口条—→揭除卷材表面隔离膜—→检查验收 2. 施工做法: 1) 根据BAC高分子复合自粘防水卷材吊带位置确定钻孔位置,并采用冲击钻进行钻孔、安设挂钉。(图1) 2) 将卷材在平面上展开,再将卷材从两端同时向中心回卷,并将卷材放在可移动平台支架顶部,扶好摆正。 3) 将卷材吊带绑扎固定在挂钉上。(图2) 4) 依此类推,施工下一幅卷材。(图3) 5) BAC高分子复合自粘防水卷材搭接边为合成高分子片材(HDPE、EVA等),卷材与卷材搭接边采用热风焊机焊接(搭接边——高分子片材宽度为:60mm)。(图4) 6) 搭接边完成后,再粘贴(宽度不小于120mm)双面自粘封口条。(图5) 7) 揭除卷材表面隔离膜。 8) 检查验收。 二、施工注意事项 1. 根据初衬平整度,确定BAC高分子复合自粘防水卷材吊带位置挂钉间距,挂钉间距应比BAC高分子复合防水卷材表面吊带间距略小,使卷材保持一定的松弛度,从而消除(挂铺在不平整的初衬上)卷材被二衬混凝土挤压所产生不利因素。 2. 绑扎钢筋过程中,如钢筋移动需要使用撬棍时,可采取木垫板隔离缓冲等临时保护,以避免破坏防水卷材。 3. 土建施工单位在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时通知防水施工单位。防水层隐蔽前应全部检查一遍并对破损部位进行修补。采用BAC卷材片直接粘贴在破损处即可,其周围应剪成圆角。(图6) 三、质量要求及验收方法 主控项目 1.卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

地下室防水工程质量控制要点

地下室防水工程质量控制要点 一、组织好设计、图纸会审和施工队伍审查 1、设计是工程防水质量的关键,设计方应根据建设单位对地下室的功能要求,在防排并举、刚柔结合,在采用复合防水,多道设防等多种防水方案中,选择一最佳的适合方案。 2、严把图纸设计关,要了解设计对地下室防水期抗渗等级,防水构造的做法,以及对防水材料和施工方法的具体要求,与设计人员一起认真分析设计的科学性和可靠性,提高对地下室防水工程的重视,做好图纸会审工作。 3、要严格审查施工队伍的资质、业绩、人员组和质保体系,选择一支技术水平高,素质好的防水工程施工队伍,按程序精心施工;要重点抓住事前、事后的质量控制,根据设计、施工规范要求列出质量预控点,加强跟踪检查;从原材料的选用到施工工艺各环节以及构造做法等都要严格把关。 二、防水混凝土的质量控制 选择有相应资质和能力的试验室进行配合比设计,进行严格的抗渗混凝土配制的专题试验,待合格后,按所确认的配合比进行配制,既采用掺外加剂法,还要采用粗、细骨料两级配制混凝土,以提高混凝土比重,增强其结构抗渗能力。重视混凝土浇捣的质量控制,严格按经过计后确定的方案进行浇捣,避免产生冷缝造成渗水通道。严格施工机具的选用和操作。重视混凝土的振捣环节,保证一个浇筑头(面)

有一个振捣器,混凝土施工由后往前,而振捣则由前往后顺序进行施 工作业,防止漏振。采用商品混凝土时必须考虑路途远近及道路运输 状况,适当延长混凝土的初凝时间,避免浇筑过程中出现冷缝,并推 迟水泥水化热峰值出现时间,减小温度裂缝。地下混凝土结构模板不 宜拆除过早,否则极易造成混凝土结构内伤,形成意想不到的渗水通 道。防水混凝土宜延长带模养护时间,拆模后的竖向构件,如地下室侧壁等,应采用涂刷混凝土保护剂的方法进行养护。 三、施工时采取有效的技术措施 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa 地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 2、地下室浇筑的顺序:地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。 3、外墙面水平施工缝的防水处理:墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水;新旧砼的接缝在砼浇筑前24 小时用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。 4、地下防水工程的防水层,应在地基及结构验收合格后施工。 5、地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300伽,直至防水工程全部完成为止 6、防水涂料施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物,且含水率应少于9%;涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 广西建设工程质量安全监督总站 2013年11月表格修编

目录 地下防水子分部工程质量验收记录 (1) 地下防水子分部工程资料检查表 (2) 防水混凝土检验批质量验收记录 (3) 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录 (5) 卷材防水层检验批质量验收记录 (6) 涂料防水层检验批质量验收记录 (7) 塑料板防水层检验批质量验收记录 (8) 金属板防水层检验批质量验收记录 (9) 膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录 (10) 施工缝检验批质量验收记录 (11) 变形缝检验批质量验收记录 (13) 后浇带检验批质量验收记录 (14) 穿墙管检验批质量验收记录 (15) 埋设件检验批质量验收记录 (16) 预留通道接口检验批质量验收记录 (17) 桩头检验批质量验收记录 (18) 孔口检验批质量验收记录 (19) 坑、池检验批质量验收记录 (20) 锚喷支护(防水)检验批质量验收记录 (21) 地下连续墙(防水)检验批质量验收记录 (23) 盾构隧道检验批质量验收记录 (24) 沉井检验批质量验收记录 (26) 逆筑结构检验批质量验收记录 (27) 渗排水、盲沟排水工程检验批质量验收记录 (28) 隧道排水、坑道排水工程检验批质量验收记录 (29) 塑料排水板排水工程检验批质量验收记录 (30) 预注浆、后注浆检验批质量验收记录 (31) 结构裂缝注浆检验批质量验收记录 (32)

地下防水子分部工程质量验收记录 收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条处理的情况。

地下防水子分部工程资料检查表 2.验收时,若混凝土试块未达龄期,各方可先验收除混凝土强度和抗渗之外的其它

地下防水工程质量验收规范

地下防水工程质量验收规范 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。 1.0.3 地下防水工程采用的新技术,必须经过科学成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定。新技术运用前,应对新的或首次采用的施工工艺进行评审,并制定相应的技术标准。 1.0.4 地下防水工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 3 基本规定 3.0.1 地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1 的规定。 表3.0.1 地下工程防水等级标准 防水等级防水标准 1 级不允许渗水,结构表面无湿渍 2 级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 房屋建筑地下工程:总湿渍面积不大于总防水面积(包括顶板、墙面、地面)的1‰;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2; 其他地下工程:湿渍总面积不应大于总防水面积的2‰;任意100m2 防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2;其中,隧道工程平均渗水量不大于0.05L/(m2.d),任意100m2防水面积上的渗水量不大于0.15L/(m2.d) 3 级 有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 任意100 m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3m2; 4 级 有漏水点,不得有线流和漏泥砂; 整个工程平均漏水量不大于2L/(m2.d),任意100m2防水面积上的平均漏量不大于4L/(m2.d) 3.0.3 地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主

防水工程施工质量验收标准(最新版)

北京市建设工程技术企业标准QB 编号:QGD-012-2005 备案号:JQB-052-2005 轨道交通 防水工程施工质量验收标准Standard for constructional quality acceptance of waterproofing engineering of rail transportation 2005-08-01 发布 2005-09-01 实施北京市轨道交通建设管理有限公司

前言 为了加强北京市轨道交通建设管理水平、保证工程施工质量、统一新建轨道交通工程施工质量验收,北京市轨道交通建设管理有限公司组织北京交通大学和参与北京市轨道交通工程建设的设计、施工、监理单位共同编制完成了《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程篇)》。 本标准的编制依据国家、行业和地方有关标准和规范,结合北京市轨道交通工程的特点和实际,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,进行了广泛的调查研究,总结了北京轨道交通施工质量管理、控制及验收的实践经验,并广泛征求了有关单位和专家的意见。 《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程篇)》内容包括:工程划分、统一标准、施工降水、车站、隧道、盾构隧道、桥梁及涵洞、路基、道路、车辆段及综合基地、防水、轨道和装饰装修工程等专项标准。 《轨道交通防水工程施工质量验收标准》是《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程篇)》的专项标准之一。 本标准的主要内容为:总则、术语、基本规定、地下结构防水工程、高架区间桥面防水工程、屋面防水工程、厕浴间防水工程、注浆工程、分部工程验收。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,结合工程实践,注意积累资料、认真总结经验,及时反馈。 本标准由北京市轨道交通建设管理有限公司编写组负责具体解释。 主编单位:北京市轨道交通建设管理有限公司

地下室防水工程施工质量检验标准.doc

地下室防水工程施工质量检验标准 一、渗漏分析 1、根据国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)的规定,“地下工程必须进行防水设计,防水设计应定级准确、方案可靠、经济合理”。该工程地下室未定防水等级。在长年地下水位高、地理环境恶劣的情况下,该工程地下防水应设计二级防水,即一道结构自防水,一道柔性防水层。而本工程只设计一道结构自防水,未设计柔性防水层,属防水设防不足,留下渗漏隐患 2、根据现场观察,地下室北端角与地面接触处冒水,地面多处出现裂缝,渗漏水。说明地下室底板或反梁施工时,有可能振捣不实、养护不到位,造成混凝土遗留孔洞、裂缝;房心回填土夯实不足,至使土层充水,造成渗漏。 二、渗漏治理原则与内容1、治理原则 在不影响居民生活、方便居住条件下,进行修漏施工。采取优选材料、刚柔结合的修漏方案,在室内背水面进行修复。 2、修漏内容(1)北端墙角明水漏点的治理(2)变形缝处修漏治理(3)地面裂缝修漏处理(4)墙面、地面防水抗渗处理三、渗漏治理的基本做法1、堵漏、修漏(1)明水漏点堵漏查找出明水漏点,做出标记,采用水不漏逐个堵住明水漏点。(2)变形缝处修漏变形缝处采用遇水膨胀橡胶止水条及聚合物水泥砂浆等进行刚柔相济的复合修漏处理。(3)地面裂缝修漏处理将地面裂缝凿槽,用水泥基渗透结晶型防水材料浓缩剂及修补堵漏剂处理。(4)墙面、地面防水抗渗墙面、地面先用聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)满刷四遍,形成防水涂膜,作为柔性防水层;然后墙面抹聚合物(PCM)防水砂浆,地面浇筑聚合物(PCM)防水混凝土的刚性防水层,形成刚柔结合防水抗渗。 2、修漏工艺流程 基层处理→堵明水漏点→变形缝处修漏→地面裂缝修漏处理→墙面、地面涂刷JS防水涂料→墙面抹PCM防水砂浆→地面浇筑PCM防水混凝土一次抹面→质量验收。 3、修漏操作要点 先将地下室内杂物清理干净,已做装修的墙、地砖凿掉,并将整个地下室的渗漏水抽干,墙、地面扫净。(1)堵明水漏点a、找出明水漏点将北端明水漏点处的水泥地面砸掉,对有漏水点处的房心回填土挖出至底板混凝土表面及反梁处,将面层的泥土清理干净,找出明水漏点。 b、剔凿和堵漏水点 剔凿漏水孔洞直径×深度=ф20厘米×30厘米,取一光滑有一定刚度的软管作为导水管,插入其中并固定,以减缓水流压力。在导水管周围的孔洞中分层填压水不漏(速凝剂)调成

《地下防水质量验收规范》GB50208-2011

?地下防水工程工程质量验收规范? 1、地下工程防水等级分1、 2、 3、4级。P9 2、地下工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现行国家或行业产品标准和设计要求。P10 3、地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程500mm 以下。P11 4、各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查。P11 5、防水混凝土适用于抗渗等级不小于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。P12 6、防水混凝土砂氯离子含量不得大于0.06%。P12 7、防水混凝土水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45;防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120mm~160mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。P12 8、当防水混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。P13 9、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。P13 10、防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。P13 11、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。P14 12、防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差应为+8mm、﹣5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差应为±5mm。P14 13、水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。P14

地下防水工程存在的质量问题及对策

地下防水工程存在的质量问题及对策 随着建筑业的不断发展,也为了节约土地资源,减少占地面积,我国城市新建建筑物多向高层和地下发展,在地下兴建地下室、商场、人防、地铁等,这些地下工程对防水提出了很高的要求。 忽视地下防水工程会导致内墙面生霉、抹灰脱落、地下水渗漏等问题,这些问题轻则影响人们的正常生活和工作,重则产生不均匀沉降,损坏建筑物,减少使用年限。 本文将着眼于地下防水工程存在的一系列质量问题,从工程规划、防水设计、防水材料选用、细部节点处理、施工工艺等方面入手,提出防治对策,希望今后的地下工程防水施工中能规避这些质量问题,以此保证人们正常的工作和生活,延长建筑物的使用年限,使我国出现更多的高质量、高水平的建筑物。 一、存在的质量问题 1、卷材防水存在的质量问题 卷材防水主要存在空鼓(铺贴后的卷材出现空鼓声或明显空鼓突出),转角处渗漏,管道周围渗漏,卷材搭接不良(接槎处被污染或被撕破,层次不清或搭接宽度不够),管道部位卷材粘贴不良(出现张口,翘边),卷材搭接处渗漏。 2、防水混凝土存在的质量问题 蜂窝麻面、孔洞渗漏水,裂缝渗漏水,施工缝渗漏水(施工缝处置不当而产生渗漏水),预埋件、穿墙管道部位渗漏水(沿预埋件或穿墙

管道周边阴湿或不同程度渗漏)。 3、水泥砂浆防水层存在的质量问题 阴湿与渗漏(防水层未破坏,但出现潮湿或渗漏),空鼓裂缝渗漏(防水层远离基层,甚至隆起,表面出现缝隙或交叉裂缝产生渗漏),施工缝漏水(接缝处阴湿或出现点状、线状渗漏),穿墙管道部位渗漏水。 4、涂料防水存在的质量问题 防水层空鼓,渗漏,翘边,防水层破损。 二、对策 随着防水科技的不断创新和发展,地下工程防水技术不断改进,在《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)总则中指出“:地下工程的防水,应积极采用经过试验、检测和鉴定并经实践检验质量可靠的新材料、新技术、新工艺”。规范还明确规定地下工程防水的设计与施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则。 1、合理设计地下工程防水方案 防水设计过程中要充分考虑建筑物周围环境条件、地势及地下水的影响、确定防水等级、细部构造、现场条件、施工条件、防水材料、地下水浮力的危害、软保护层、膨胀剂、柔性防水层等,并且设计方案要能够具体操作。 2、严格控制防水混凝土的质量 对混凝土的防渗配比时要严格实验和控制,选择条件相对较好的

相关文档
相关文档 最新文档