单面搭接焊焊接作业指导书

一、施工准备

(一)作业条件

1、焊工必须持证上岗。

2、作业现场要有安全防护、防火、通风措施、防止发生触电、火灾、中毒及烧伤等事故。

3、电源采用380v。

4、正式焊接前,各个电焊工应对其在工程中准备进行电弧焊的主要规格的钢筋各焊3个模拟试件,做拉伸试验。经试验合格后,方可参加施工作业。

5、熟悉图纸,做好技术交底。

(二)材料及主要机具:

1、钢筋:

①钢筋的级别(HRB400)、直径必须符合设计要求,有出场证明书及复试报告单。

②钢筋焊接施工前,应清除钢筋焊接部位和与电极接触的钢筋表面上的锈斑油污、杂物等,钢筋端部若有弯折、扭曲时,应予以矫正或切除。

2、焊条:

①焊条采用E50型焊条,焊条有出厂合格证。

②焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。

③药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼看得出的偏心度。

④焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。

3、工器具主要工器具有:电焊机、电缆、电焊钳、面罩等。

二、质量要求

单面搭接焊焊头外观质量要求

1、焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤。

2、接头区域不得有裂纹。

3、Ⅲ级钢的单面焊搭接长度要大于或等于10d。

4、搭接时,钢筋应预弯,以保证两钢筋的轴线在同一轴线上。

5、钢筋接头的焊缝厚度h应不小于0.3d,焊缝宽度b不小于

0.7d。

三、工艺流程

检查设备→选择焊接参数→试焊、做模拟焊件→送试→确定焊接参数→施焊→清渣→质量检查。

1、检查电源、焊机及工具。焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。

2、选择焊接参数。根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径、焊接层数和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。

3、试焊、做模拟试件。在每批钢筋正式焊接前,应焊接3个模拟试件做拉力试验,经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。

四、操作工艺

1、Ⅲ级钢的单面焊搭接长度要大于或等于10d。

2、搭接焊的焊缝厚度h不应小于0.3d,焊缝宽度b不小于0.7d。

3、搭接焊时,钢筋应预弯,以保证两钢筋的轴线在同一轴线上。弯折角度控制:单面焊1:10。

4、搭接焊时,先在离端部20mm以上部位焊接两个定位焊缝。

5、接焊时,引弧应在搭接钢筋形成焊缝的一端开始,收弧应在

搭接钢筋的端头上。弧坑应填满,第一层焊缝应有足够的熔深,主焊缝与定位焊缝应熔合良好,不得烧伤主筋。

五、施工过程中钢筋电弧焊接头的力学性能检验

以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一个验收批,不足300个接头,仍作为一批。每批应随机从成品中切去3个试件作拉伸试验。

六、成品保护

注意对已绑扎好的钢筋骨架的保护,不乱踩乱拆,不粘油污,在施工中拆乱的骨架要认真修复,保证钢筋骨架中各种钢筋位置正确。

七、应注意的质量问题

1、钢筋轴线偏移,以及钢材表面质量情况,不符合要求时不得焊接。

2、搭接线应与钢筋接触良好,不得随意乱搭,防止打弧。

3、引弧应在形成焊缝部位,不得随意引弧,防止烧伤主筋。

4、休息期间要断开电源,以避免焊条接触钢筋发生电弧,烧伤钢筋。

5、根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。

6、焊接过程中及时清渣,焊缝表面光滑平整,焊缝美观,加强焊缝应平缓过渡,弧坑应填满。

八、质量验收

钢筋焊接质量检查,必须符合行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)和《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/27--2001)的规定。试验报告。

桩头钢筋搭接焊技术交底

工程名称:星河世纪城 A 区一期 1#楼桩头钢筋搭接焊技术交底 交底人: 被交底人: 单位:中建二局(沪)

班组:钢筋班(焊工)20 年月日

电渣压力焊工程技术交底 工程部位: 交底内容: 电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化,然后施加压力使钢筋焊和的 一种焊接方法.本工程暗柱,剪力墙竖向钢筋采用电渣压力焊的直接引弧法进行焊接. 一、焊接设备 焊接电源,控制箱,焊接夹具,焊剂盒等。 1、焊接电源可采用交流或直流焊机电源,焊机容量应根据所焊钢筋直径选定。 2、焊接夹具应具有一定刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作便利,焊剂盒的直径应与所焊钢 筋直径相适应,电压表,时间显示器应配备齐全。 二、焊接工艺竖向钢筋电渣压力焊工艺工程包括:引弧,电弧,电渣和顶压过程。手工电渣压力焊 直接引弧时应先将上钢筋和下钢筋接触,通电后,即将上钢筋提升2~4 毫米引弧;然后,继续缓提几 毫米,使电弧稳定燃烧;之后,随着钢筋的熔化,上钢筋逐渐插入渣池中,此时电弧熄灭,转为电渣过程,焊接电流通过渣池而产生大量的电阻热,使钢筋端部继续熔化;钢筋端部熔化到一定程度后,在切断电源的同时,迅速进行顶压,挤出熔化金属和熔渣。持续几秒钟,方可松开操作杆,以免接头偏斜或结合不良。接头焊毕,应停息后,方可收回焊剂和卸下焊接夹具,并敲去渣壳;四周焊包应均匀,突出钢筋表面的高度应大于或等于 4 毫米。 三、焊接参数 四、焊接缺陷及防止措施 在焊接过程中,焊工应进行自检,如发现裂纹,未融合,烧伤等焊接缺陷时应采取措施,及时消除。 五、质量检验钢筋电渣压力焊接头的外观检查,并且检查结果应符合下列要求: 1、四周焊包应均匀,突出钢筋表面的高度应大于或等于 4 毫米。 2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。 3、接头处弯折角不得大于 4 度。 4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1 倍,且不得大于 2 毫米。 5、外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。 交底人:被交底人:日期:

钢筋焊接检验作业指导书

钢筋焊接检验作业指导书 1、样品制备 ⑴、钢筋混凝土和预应力混凝土用钢筋的电阻点焊、闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊和埋弧压力焊五种焊接方法的焊接工艺性能的检验。 ⑵、各种焊接方法的试件数量见下表: 每组试件数同一类型焊复验试件 量(个)接序号焊接方法数量 接头批量数弯曲抗剪拉伸 1 电阻点焊 3 3 200 双倍 倍双200 3 3 / 闪光对焊2 电弧焊 帮条3 300 搭接3 3 3坡口3

熔槽帮 34电渣压力300 预埋件埋5 300 3 压力⑶、拉伸试件的最小长 试件最小长mm 8d+Lh+240 电弧焊双面搭接双面5d+Lh+240单面搭接、单面帮8d+240 闪光对焊、电渣压力焊气压——帮条长度或搭接长度,钢筋帮条或搭接L注 度应符合下表要求帮条长度或搭接焊接型钢筋牌号 Lh HBP235 单面≥8 ≥4双面≥10HRB40单面HRB33RRB500 ≥5双面注、搭接焊搭接长度除要满足上表要求外,还得满足小搭接长度不得小100mm 、切取试件时,应使焊缝处于试件长度的中间位置 ⑷、弯曲试件长度按下式计算 L=D+2.5d+150mm 式中—试件长—弯心直(mm) —钢直(mm) 切取试件时,焊缝应处于试件长度的中央 弯心直按下表规定确定

钢筋焊接接头弯曲试验弯心直 钢筋级弯心直D(mm) 25mm25mm钢筋直3dⅠ2d 5dⅡ4d 6dⅢ5d 8d Ⅳ7d :、试验设备2. ⑴、万能材料试验机示值误差在±1%, ⑵、弯曲试验可在万能材料试验机或其它弯曲机上进行,并配上相应的弯心直径。 3、检测评定依据 《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T238-2002 《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-1999 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 4、拉伸试验 拉伸试验→测量试件截面尺寸→试样夹紧在试验机上→均匀加荷直至拉断→读取记录荷载值及描述断裂状态→计算钢筋焊接接头拉伸试验,测定其抗拉强度,即试样拉断时所对应的最大应力。其计算式为: ? = F/S(N/mm2)

单面搭接焊技术交底记录

单面搭接焊技术交底记录 技术交底记录鲁 JJ-005 工程名称春山华居小区 E5楼及车库施工单位威海市西郊建设集团公司交底部位基础工程工序名称单面搭接焊交底提要:钢筋单面搭接焊的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。交底内容:一、施工准备一作业条件 l、焊工必须持证上岗。 2、作业现场要有安全防护、防火、通风措施、防止发生触电、火灾、中毒及烧伤等事故。 3、正式焊接前,各个电焊工应对其在工程中准备进行电弧焊的主要规格的钢筋各焊 3 个模拟试件,做拉伸试验。经试验合格后,方可参加施工作业。 4、作好技术交底。二材质要求 1、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,有出厂材质证明及进场后的复试报告。进口钢筋还应做化学试验及可焊性试验,结果符合要求。钢筋无裂纹、老锈和油污。 2、钢材:预埋件用的钢板不得有裂纹锈蚀、变形。 3、焊条:焊条的牌号符合设计要求。如设计无规定时,应符合下表的要求: 钢筋级别搭接焊、帮条焊坡口焊 I E4303 E4303 II E4303 E5303 III E5003 E5503 I、lI 级钢筋与钢板焊接 E4303 A 药皮无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼看得出偏心度。 B 焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象: c 焊条必须根据要求烘干后再用。三工器具主要工器具有:电焊机、电缆、电焊钳、面罩等。项目(专业) 交底人接受交底人技术负责人注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。山东省建设工程质量监督总站监制技术交底记录鲁 JJ-005 工程名称春山华居小区 E5楼及车库施工单位威海市西郊建设集团公司交底部位基础工程工序名称单面搭接焊交底提要:钢筋单面搭接焊的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。交底内容: 二、质量要求一钢筋电弧焊接头外观质量要求 1、焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤。 2、接头区域不得有裂纹。 3、横向咬边深度不大于 0.5mm,在长 2d 焊缝表面上的气孔个数不多于 2 个、夹渣面积不大于 2 6mm 。 0 4、接头轴线偏移不大于 O.1d 或

钢筋焊接施工作业指导书样本

钢筋焊接施工作业指导书样本 1. 施工准备 1. 材料 (1)焊剂的性能符合GB 5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定,焊剂型号为HJ431,需用为焰型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氯焊剂。 (2)焊剂要存放在干燥的库房内,防止受潮,使用前必须经250~300°C烘焙,烘焙时间不小于2h。 (3)使用回收的焊剂,要除去熔渣和杂物,并与新焊剂混合均匀使用。 (4)焊剂必须有出厂合格证。 (5)焊接电源,要采用次级空载电压较高(TSV以上)的交流焊接电源(采用容量为600A的焊接电源)。 2. 作业条件 (1)设备要符合要求,电压表,时间显示器应配备齐全。 (2)电源要符合要求,当电源电压下降大于5%,则不要焊接。 (3)作业场地要有安全防护措施,制定和执行安全技术措施加强焊工的劳动保护。 (4)焊工必须持有有效的焊工考试合格证。 2. 电渣压力焊 1. 施工工艺 (1)工艺流程 安装焊接钢筋→安放引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂→接通电源,造渣工作电压40~50V,电渣工作电压20~25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面熔化→切断电源,顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊剂盒→拆除夹具。 (2)操作工艺 ①焊接钢筋时,用焊接夹具分别钳固上下待焊接钢筋,上下钢筋安装时,中心线要一致。 ②安放引弧铁丝球:抬起上钢筋,将预先准备好的铁丝球安放在上下钢筋焊

接端面的中间位置,放下上部钢筋,轻压铁丝球,使之接触良好。放下上部钢筋时,要防止铁丝球被压扁变形。 ③装上焊剂:先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳后再装焊剂盒,并往焊剂盒装满焊剂。安装焊剂盒时,焊接口宜位于焊剂盒的中部,石棉绳缠绕应严密,防止焊剂泄漏。 ④接通电源,引弧造渣:按下开关,接通电源,在接通电源的同时将上部钢筋微微向上提,引燃电弧,同时进行“造渣延时读数”计算通电时间。 “造渣过程”工作电压控制在40~50V之间,造渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的3/4。 ⑤“电渣过程”:随着造渣过程结束,即时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”,计算电渣通电时间,并降低上部钢筋,把上部钢筋的端部插入渣池中,徐徐下送上钢筋,直至“电渣过程”结束。 “电渣过程”工作电压控制在20~25V之间,电渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的1/4。 ⑥顶压钢筋,完成焊接:“电渣过程”延时完成,电渣过程结束,即切断电源,同时迅速顶压钢筋,形成焊接接头。 ⑦卸出焊剂,拆卸焊剂盒、石棉绳及夹具。卸出焊剂时,应将接料斗卡在剂盒下方,回收的焊剂应除去溶渣及杂物,受潮的焊剂应烘焙干燥后,方可重复使用。 ⑧钢筋焊接后,应及时进行焊接接头外观检查,外观检查不合格的应切除重焊。 2. 控制要点 (1)在焊接过程中,要准确掌握焊接通电时间,密切监视造渣工作电压和电渣工作电压的变化,并根据焊接工作电压的变化情况提升或降低上钢筋,使焊接工作电压稳定在参数范围内。顶压钢筋时,要保持压力数秒钟后可松开操纵杆,以免接头偏斜或接合不良。焊接过程中应采取措施扶正钢筋上端,以防止上下钢筋错位和夹具变形。钢筋焊接结束后,应立即检查钢筋是否顺直。 (2)焊剂要妥善存放,以免受潮变质。

钢筋施工技术交底

钢筋施工技术交底 工程名称:商南县东域丽柏二期工程 交底日期年月日 生产班组名称:钢筋工班分项工程:地下室、主体、裙楼钢筋绑架 、施工准备:1、根据施工图纸、图纸会审及规范要求,做出配筋单,由班组提前提出各种规格、级别的钢筋原材计划,由项目栋号钢筋主管工长审核确认后,交项目材料部门组织分批进场。 2、钢筋进场后及时按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后方可加工使用。 3、施工机具准备:断钢机、弯钢机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机具及直螺纹机械连接套丝机具等安装就位,检查机械设备是否完好。并在机械设备旁悬挂设备操作规程牌。 二、钢筋调直及加工:1、本工程I级钢筋调直机进行调直。 2、钢筋切断:切断机可切割直径小于40mm 的钢筋,按照审核后的配筋单进行切断。切断时要保证刀片与冲击刀片刀口的距离,直径<20mm的钢筋宜重叠1-2mm,直径》20mm勺钢筋宜留3mm左右, 以保证钢筋的下料长度。本工程m级钢筋及机械连接钢筋采用砂轮切割机进行切割,其他钢筋采用切断机进行切断。 3、钢筋的弯曲成型: 将切割好的钢筋按照配筋单分楼号、分层、分部位、分规格进行弯曲成型。m级钢筋末端做成180°弯钩时,其圆弧弯曲直径不小于钢筋直 径的2.5倍且不应小于受力钢筋的直径,平直长度>3d m级箍筋的 末端弯钩为135°,平直长度为10d;m级钢筋采用钢筋弯曲成型机进行弯曲成型,m级钢筋末端做成135°弯折时,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的4倍,平直长度应符合设计要求;钢筋作不大于90。的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 三、钢筋的连接: 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或者焊接。受拉钢筋直径大于25mm,受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率:梁、板三25%,墙柱三50%。 柱:机械连接、焊接或绑扎搭接连接。

单面搭接焊焊接指导书

单面搭接焊焊接作业指导书 一、施工准备 (一)作业条件 1、焊工必须持证上岗。 2、作业现场要有安全防护、防火、通风措施、防止发生触电、火灾、中毒及烧伤等事故。 3、电源采用380v。 4、正式焊接前,各个电焊工应对其在工程中准备进行电弧焊的主要规格的钢筋各焊3个模拟试件,做拉伸试验。经试验合格后,方可参加施工作业。 5、熟悉图纸,做好技术交底。 (二)材料及主要机具: 1、钢筋: ①钢筋的级别(HRB400)、直径必须符合设计要求,有出场证明书及复试报告单。 ②钢筋焊接施工前,应清除钢筋焊接部位和与电极接触的钢筋表面上的锈斑油污、杂物等,钢筋端部若有弯折、扭曲时,应予以矫正或切除。 2、焊条: ①焊条采用E50型焊条,焊条有出厂合格证。 ②焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。 ③药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼看得出的偏心度。

④焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。(三)工器具 主要工器具有:电焊机、电缆、电焊钳、面罩等。 二、质量要求 单面搭接焊焊头外观质量要求 1、焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤。 2、接头区域不得有裂纹。 3、Ⅲ级钢的单面焊搭接长度要大于或等于10d。 4、搭接时,钢筋应预弯,以保证两钢筋的轴线在同一轴线上。 5、钢筋接头的焊缝厚度h应不小于0.3d,焊缝宽度b不小于0.7d。 三、工艺流程 检查设备→选择焊接参数→试焊、做模拟焊件→送试→确定焊接参数→施焊→清渣→质量检查 1、检查电源、焊机及工具。焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。 2、选择焊接参数。根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径、焊接层数和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。 3、试焊、做模拟试件。在每批钢筋正式焊接前,应焊接3个模拟试件做拉力试验,经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。 四、操作工艺 1、本工程使用Ⅲ级钢筋,采用单面搭接焊。 2、Ⅲ级钢的单面焊搭接长度要大于或等于10d。

钢筋焊接连接施工技术交底

编号:

编号: 技术交底书 主送单位 1号线文化宫站地连墙施工队 日 期 2015年5月6日 工程名称 常州市轨道交通1号线文化宫站地下连续墙工程 根据图号 《钢筋机械连接技术规程》 (JGJ 107-2010) 3、横向咬边深度不大于0.5mm ,在长2d 焊缝表面上的气孔个数不多于2个、夹渣面积不大于6mm2。 4、接头轴线偏移不大于O.1d 或3mm 。 四、工艺参数要求 1、搭接焊 根据工艺性试验确定,本工程焊条选用直径 mm 的E5003级焊条。焊接电流为260~270A ,焊接时采用平焊。 钢筋与钢筋搭接焊时,双面焊焊缝长度应≥5d ,单面焊焊缝长度应≥10d ,焊缝高度不应小于0.3d ,焊缝宽度不小于0.8d 。 钢筋与钢板搭接焊时,搭接长度不得小于5d ,焊缝宽度不得小于0.6d ,焊缝有效厚度不得小于0.35d 。如图所示: 编制人 复核人 接收单位 1号线文化宫站地连墙施工队 接收人

编号: 主送单位1号线文化宫站地连墙施工队日期2015年5月6日 工程名称 常州市轨道交通1号线文化 宫站地下连续墙工程 根据图号 《钢筋机械连接技术规程》 (JGJ 107-2010) 2、坡口焊 H型钢接头采用坡口焊,相关工艺应满足下列要求: (1)、坡口面应平顺,切口边缘不得有裂纹、钝边和缺棱。 (2)、坡口角度应在规定范围内。 (3)、钢垫板厚度宜选用4~6mm,长度宜为40~60mm。 (4)、焊缝的宽度应大于V形坡口边缘2~3mm,焊缝余高应为2~4mm,并平缓过渡到钢板表面。 (5)、当发现接头中有弧坑、气孔及咬边等缺陷时,应立即补焊。 坡口角度选择、焊缝宽度及余高详见下图: 编制人复核人 接收单位1号线文化宫站地连墙施工队接收人

钢筋焊接作业指导书

钢筋闪光焊作业指导书 庐山春天一组团3、4栋住宅工程框架梁钢筋14以上钢筋接头部分采用闪光焊连接。 一、施工准备 1、机械设备 焊机UN-100一台。 2、材料 各种规格钢筋级别必须有出厂合格证,并经检验合格. 3、作业条件 (1)设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合安全规定,操作人员必须要持证上岗。 (2)钢筋焊口要平口、清洁、无油污杂质等。对焊机容量、电压要符合要求。 二、操作工艺 1、闪光焊工艺 根据钢筋品种、直径和所用焊机功率大小选用连续闪光焊、预热闪光焊、闪光一预热一闪光焊。对于可焊性差的钢筋,对焊后宜采用通电热处理措施,以改善接头塑性。 (1)连续闪光焊:工艺过程包括连续闪光和顶锻过程。施焊时,先闭合一次电路,使两钢筋端面轻微接触,此时端面的间隙中即喷射出火花般熔化的金属微粒一闪光,接着徐徐移动钢筋使两端面仍保持轻微接触。形成连续闪光。当闪光到预定的长度,使钢筋端头加热到将近熔点时,就以一定的压力迅速进行顶锻,再灭电顶锻到一定长度,焊接接头即告完成。 (2)预热闪光焊:工艺过程包括一次闪光、预热、二次闪光及顶段等过程。一次闪光是将钢筋端面闪平。预热法方法有连接闪光预热和电阻预热两种。 连续闪光预热是使两钢筋面交替地轻微接触和分开,发出断续闪光来实现预热。 电阻预热是在两钢筋端面一直紧密接触用脉交战电流或交替紧密接触与分开,产生电阻热(不闪光)来实现预热,此法所需功率较大。二次闪与预锻过程同连续闪光焊。

(3)闪光一预热一闪光焊:是在预热闪光焊前加一次闪光过程。 工艺过程包括一次闪光、预热、二次闪光及顶锻等过程,施焊时首先连续闪光,使钢筋端部闪平,然后同预热闪光焊。焊接钢筋直径较粗时,宜用此法。 (4)焊后通电热处理:方法是焊毕松开夹具,放大钳口距,再夹紧钢筋;接头降温至暗黑后,即采取低频脉冲式通电加热;当加热至钢筋表面呈暗红色或桔红色时,通电结束;松开夹具,待钢筋冷后取下钢筋。 (5)钢筋闪光对焊工艺。 1)对焊参数,根据焊接电流和时间不同,分为强参数(即大电流和短时间)和弱参数(即电流较小和时间较长)两种。 2)采用强参数可减少接头过热并提高焊接效率,但易产生淬硬。 2、闪光对焊参数 为了获得良好的对焊接头,应合理选择对焊参数。 焊接参数包括:调伸长度、闪光留量、闪光速度、顶锻留量、顶锻速度、顶锻压力及变压级次。采用预热闪光焊时,还要有预热留量与预热频率等参数。 3、对焊操作要求: (1)HRB400级钢筋对焊 HRB400 级钢筋的可焊性较好,焊接参数的适应性较宽,只要保证焊缝质量,拉弯时断裂在热影响区就较小。因而,其操作关键是掌握合适的顶锻。 采用预热闪光焊时,其操作要点为: 一次闪光,闪平为准;预热充分,频率要高; 二次闪光,短、稳、强烈;顶锻过程,快速有力。 4、对焊注意事项 (1)对焊前应清除钢筋端头约150mm范围的铁锈污泥等,防止夹具和钢筋间接触不良而引起“打火”。钢筋端头有弯曲应予调直及切除。 (2)当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时,应先制作对焊试件(不小于2个)进行冷弯试验,合格后,方能成批焊接。 (3)焊接参数应根据钢种特性、气温高低、电压、焊机性能等情况由操作焊工自行修正。 (4)焊接完成,应保持接头红色变为黑色才能松开夹具,平稳地取出

焊工作业指导书

焊工作业指导书报验申请表 工程名称:吉林省弘泰新能源有限公司15万吨/年煤焦油轻质化项目编号: 焊接作业指导书

一:储罐焊接 储罐焊接的焊工应考试合格后上岗施焊 1.焊条材料的选择,母材Q235用J427焊条。 2.J427焊条应在温度350~400℃烘干,恒温1~2小时。在现场使用时,应备有性能良好 的保温桶,超过允许使用时间后须重新烘干。 3.材料切割采用空气等离子或半自动氧乙炔焰切割焊前应将坡口表面及坡口边缘30mm范 围内铁锈、油污、氧化物等清除干净。 4.定位焊所用材料及方法与正式焊接相同,电流比正式焊接大10~15℅,引弧和灭弧都应 在坡口或者焊道上,每段定位焊不宜小于50mm,并由合格焊工完成。 5.板厚大于或等于6mm的搭接角焊缝,至少应焊二遍。 6.对接接头双面焊时,背面施焊前应采用碳弧气刨或者角向砂轮机清根,清根后应修磨 刨槽,磨除渗碳层。 7.在焊接宜变形部位时,除焊工均匀分布,对称施焊外,焊接时应严格控制焊接线能量。 8.当焊接环境出现下列任何一种,必须采取有效措施,否则不得施焊。 (1)焊条电弧焊时,风速超过8m/s,要采取防风措施。 (2)大气相对湿度超过90℅,要采取有效的干燥措施。 (3)雨天雪天或者大雾天气,小雨、小雨时搭设雨棚、淋湿的焊道用氧乙炔焰烤干后施 焊。大雨、大雪情况下不施焊。大雾天气要采取有效的干燥措施 二:主要结构部分的焊接 1.罐底板的焊接是关键,应严格按照焊接工艺及焊接顺序进行,以防止发生底板的焊接 变形。焊接顺序如下: (1)焊接罐底板弓形边缘板之间的对接焊缝,焊接时采用2~4名焊工对称进行,只焊接 边缘300mm长对接焊缝。剩余对接缝待储罐与底板之间的T型焊缝完成后进行 (2)焊接中幅板的短焊缝,焊接时采用多名焊工对称进行,焊接时选用分段倒退法进行, 先焊短焊缝,后焊长焊缝。 (3)焊接中幅板的长焊缝,焊接时采用多名焊工对称进行,焊接时采用分段倒退法进行。 焊接时严格按工艺要求进行,控制焊接参数,使焊工的焊接电流、焊接速度保持一致。控制焊接的焊工人数,在焊接过程中保持对称。 (4)中幅板与弓形边缘板的焊接应留待壁板与弓形边缘板焊接完成后方可施焊。 (5)在壁报安装完成后,进行壁板与底板边缘板的T型焊缝的焊接,焊接时采用数名焊 工对称进行。在焊接前,应在底板边缘板上设置支持,以防止板在焊接时发生翘曲变形。焊接时焊工分别在罐内、外进行,两者之间的距离保持在500mm左右。控制焊接的焊工的人数,在焊接过程中保持对称。

钢筋焊接施工技术交底

工程名称XX项目施工单位XX公司 施工部位工序名称 本章节适用于工业与民用建筑物、构筑物的混凝土结构中的钢筋焊接施工。 一、施工准备 (一)作业条件 1、焊工必须持证上岗。 2、作业现场要有安全防护、防火、通风措施,防止发生触电、火灾、中毒及 烧伤等事故。 3、正式焊接前,各个电焊工应对其在工程中准备进行电弧焊的主要规格的钢 筋各焊3个模拟试件,做拉伸试验,经试验合格后,方可参加施工作业。 (二)材料要求 1、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,有产品合格证、出厂检测报 告和进场复验报告。进口钢筋还应做化学试验及可焊性试验,结果符合要 求。钢筋表面应清洁无裂纹、老锈和油污。 2、钢材:预埋件用的钢板不得有裂纹锈蚀、变形。 3、焊条:焊条的牌号应符合设计要求。如设计无规定时,应符合表2-5的要 求: 表2-5 钢筋级别搭接焊、帮条焊坡口焊 ⅠE4303 E4303

ⅡE4303 E5303 ⅢE5003 E5503 Ⅰ、Ⅱ级钢筋与钢板焊接E4303 焊条必须有出厂合格证。焊条质量应符合以下要求: a.药皮无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷。 b.焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 c.焊条必须根据要求烘干后再用。 (三)施工机具 电焊机、电缆、电焊钳、面罩等。 二、质量要求 钢筋手工电弧焊接工程质量要求应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定,具体要求参照本书《钢筋锥螺纹连按工程》章节中相应部分。 三、工艺流程 检查设备→选定焊接参数→焊定位焊缝→引弧、施焊、收弧→清渣→质量检查四、操作工艺 (一)搭接焊 1、搭接焊适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋。宜采用双面焊,当不能进行双面焊时, 方可采用单面焊。 2、焊缝长度要符合表2-6规定。 3、0.3d,焊缝宽度b不小于0.8d。

天然气管道焊接作业指导书要点

连云港天然气有限公司高压 输气管线工程 焊 接 作 业 指 导 书 编制单位:连云港天然气管道工程有限公司 日期: 2011-3-20

(一)、电焊作业指导书 为确保生产、安装和服务的质量,使生产过程在受控状态下进行,根据国家职业技能鉴定教材内容,结合我处电焊作业实际情况,特制定电焊作业工艺规范。 一、对人员、设备、安全的要求 1、对从事电焊作业的人员,必须经过培训、考试合格、取得国家颁发的特殊工种操作证方能上岗作业。 2、从事电焊作业的人员,必须按照GB9448—88《焊接与切割》的要求,正确执行安全技术操作规程。 3、应确认电焊机技术状况良好。氧气、乙炔、发生器,经专业部门检查合格,方能投入使用。 二、手工电弧焊的工艺参数 焊接工艺参数(焊接规范)是指焊接时,为保证焊接质 量而选定的诸物理量。 A、焊接位置的种类: 1、平焊:平焊是在水平面上任何方向进行焊接的一种 操作方法。由于焊缝处在水平位置,溶滴主要靠自重过度,操作技术比较容易掌握,可以选用较大直径焊条和较大焊接电流,生产效率高,因此在生产中应用较为普遍。如果焊接工艺参数选择和操作不当,打底时容易造成根部焊瘤或未焊透,也容易出现熔渣或熔化金属混杂不清或溶渣超前而引起的夹渣。常用平焊有对接平焊、T形接头平焊和搭接接头平焊。 2、立焊:是在垂直方向进行焊接的一种操作方法,由于受重力作

用,焊条溶化所形成的溶滴及溶池中的金属要下淌,造成焊缝成形困难,质量受影响。因此,立焊时选用的焊条直径和焊接电流均应小于平焊,并采用短弧焊接。 3、横焊:是在垂直面上焊接水平焊缝的一种操作方法。由于溶化金属受重力作用,容易下淌而产生各种缺陷,因此要采用短弧焊接,并选用较小直径焊条和较小焊接电流以及适当的运条方法。 4、仰焊:焊缝位于燃烧电弧的上方,焊工在仰视位置进行焊接。仰焊劳动强度大,是最难焊的一种焊接位置。由于仰焊时,熔化金属在重力作用下较易下淌,溶池形状和大小不易控制,容易出现夹渣。未焊透,凹陷现象,运条困难,表面不易焊得平整。焊接时,必须正确选用焊条直径和焊接电流,以便减少溶池的面积,尽量使用厚药皮焊条和维持最短的电弧,有利于溶滴在很短时间内过渡到溶池中,促使焊缝成形。 B、焊条种类和牌号的选择 主要根据母材的性能、接头的刚性和工作条件选择焊条,焊接一般碳钢和低合金钢主要是按等强原则选择焊条的强度级别,对一般结构选择酸性焊条,重要结构选用碱性焊条。(见表1—1—1) C、焊电源种类和极性的选择 手弧焊时采用的电源有交流和直流两大类,根据焊条的性质进行选择。通常,酸性焊条可同时采用交、直流两种电源,一般优先选用交流弧焊机。碱性焊条常采用反接、酸性焊条如使用直流电源时通常采用正接。采用低压高流电源,一般电焊机容量多在5~45仟伏安之间。

焊接作业指导书内容

篇一:焊接作业指导书 焊接作业指导书 (一)、电焊作业指导书 为确保生产、安装和服务的质量,使生产过程在受控状态下进行,根据国家职业技能鉴定教材内容,结合我处电焊作业实际情况,特制定电焊作业工艺规范。 一、对人员、设备、安全的要求 1、对从事电焊作业的人员,必须经过培训、考试合格、取得国家颁发的特殊工种操作证方能上岗作业。 2、从事电焊作业的人员,必须按照gb9448—88《焊接与切割》的要求,正确执行安全技术操作规程。 3、应确认电焊机技术状况良好。氧气、乙炔、发生器,经专业部门检查合格,方能投入使用。 二、手工电弧焊的工艺参数 焊接工艺参数(焊接规范)是指焊接时,为保证焊接质量而选定的诸物理量。 a、焊接位置的种类: 1、平焊:平焊是在水平面上任何方向进行焊接的一种操作方法。由于焊缝处在水平位置,溶滴主要靠自重过度, 34操作技术比较容易掌握,可以选用较大直径焊条和较大焊接电流,生产效率高,因此在生产中应用较为普遍。如果焊接工艺参数选择和操作不当,打底时容易造成根部焊瘤或未焊透,也容易出现熔渣或熔化金属混杂不清或溶渣超前而引起的夹渣。常用平焊有对接平焊、t 形接头平焊和搭接接头平焊。 2、立焊:是在垂直方向进行焊接的一种操作方法,由于受重力作用,焊条溶化所形成的溶滴及溶池中的金属要下淌,造成焊缝成形困难,质量受影响。焊接时,必须正确选用焊条直径和焊接 35电流,以便减少溶池的面积,尽量使用厚药皮焊条和维持最短的电弧,有利于溶滴在很短时间内过渡到溶池中,促使焊缝成形。 b、焊条种类和牌号的选择 主要根据母材的性能、接头的刚性和工作条件选择焊条,焊接一般碳钢和低合金钢主要是按等强原则选择焊条的强度级别,对一般结构选择酸性焊条,重要结构选用碱性焊条。(见表1—1—1) c、焊电源种类和极性的选择 手弧焊时采用的电源有交流和直流两大类,根据焊条的性质进行选择。通常,酸性焊条可同时采用交、直流两种电源,一般优先选用交流弧焊机。碱性焊条常采用反接、酸性焊条如使用直流电源时通常采用正接。采用低压高流电源,一般电焊机容量多在5~45仟伏安之间。 d、焊条直径 可根据焊件厚度进行选择,厚度越大,选用的焊条直径应越粗,见表1—1。但厚板对接接头坡口打底焊要选用较细焊条,另外接头形式不同,焊缝空间位置不同,焊条直径也有所不同。如:t形接头应比对接接头使用的焊条粗些, 36立焊、横焊等空间益比平焊时所选用的应细一些。立焊最大直径不超过5mm,横焊和仰焊

钢筋焊接技术交底

SG—006 技术交底、 工程名称“赖家店3号地块”保障性住房项 目(东锦城A区) 建设单位成都城投地产有限公司 监理单位成都衡泰工程管理有限责任公司施工单位四川省佳宇建筑安装工程有限公司 交底部位()钢筋焊接交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 钢筋电渣压力焊工艺标准 1 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14—40mm的I—Ⅱ级竖向或斜向(倾斜度4:1范围内)钢筋的连接。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 2.1.2 焊剂 2.1.2.1焊剂的性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。焊剂型号为HJ401,常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。 2.1.2.2 焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮。如受潮,使用前须经250—300℃烘焙2h。 2.1.2.3 使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。 2.1.2.4 焊剂应有出厂合格证。 2.1.3 主要机具 2.1. 3.1 手工电渣压力焊设备包括:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。 2.1. 3.2 自动电渣压力焊设备(应优先采用)包括:焊接电源、控制箱、操作箱、焊接机头等。 2.1. 3.3 焊接电源。钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高(TSV以上)的交流或直流焊接电源。(一般32mm直径及以下的钢筋焊接时,可采用容量为600A的焊接电源;32mm直径及以上的钢筋焊接时,应采用容量为1000A的焊接电源)。当焊机容量较小时,也可以采用较小容量的同型号,同性能的两台焊

焊接作业指导书2018

最新焊接作业指导书2018 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

焊接作业指导书 (一)、电焊作业指导书 为确保生产、安装和服务的质量,使生产过程在受控状态下进行,根据国家职业技能鉴定教材内容,结合我处电焊作业实际情况,特制定电焊作业工艺规范。常用平焊有对接平焊、t形接头平焊和搭接接头平焊。立焊最大直径不超过5mm,横焊和仰焊直径不超过4mm。 表1—1 焊条直径与焊件厚度的关系(mm)

钢筋笼搭接焊(建筑类别)

大西铁路客专工程 技术交底书 单位工程名称渭洛河特大桥1108~1482号墩工程部位简支梁桩基础 编制单位三经部二工区接收单位 交底项目钢筋笼制作及安装交底时间 1、安全措施 1)电焊工须持证上岗,严禁无证人员操作。 2)电焊机设接地保护装置。 3)现场作业必须正确戴安全帽。 4)钢筋笼吊装要有专人指挥。 5)夜间作业要有照明。 6)电焊时作业人员要佩戴防护面罩,电焊手套,绝缘鞋。 7)配电箱按照“一机一闸”配置,设漏电保护器;配电箱按要求上锁。 2.按照半成品进行钢筋下料 考虑钢筋笼运输、吊装、损耗等综合因素,钢筋笼下料长度见附图。 3.钢筋焊接要求 1)钢筋焊接要求,钢筋焊接采用J502焊条。 2)每段钢筋笼内的主筋焊接接头采用双面搭接焊,直径为28mm搭接长度为14cm,直径为20mm的搭接长度为10cm。 3)钢筋笼之间的焊接采用单面搭接焊,直径为28mm搭接长度为28cm,直径为20mm 的搭接长度为20cm。 4)焊接的钢筋的弯折角度<4°,肋在同一条直线上(且不被焊伤)。钢筋笼主筋先卡在加强筋上,整根钢筋调理顺直后,才能焊接,保证主筋的顺直。 交底人:复核:审核: 接收人:

大西铁路客专工程 技术交底书 单位工程名称渭洛河特大桥1108~1482号墩工程部位简支梁桩基础 编制单位三经部二工区接收单位 交底项目钢筋笼制作及安装交底时间 5)焊接过程中敲掉焊渣。 6)同一个断面焊接钢筋数量不能超过总量的一半,两个焊接接头的中心距离为100cm。以36根主筋为例,即一个断面不能超过18个焊接接头;以24根主筋为例,即一个断面不能超过12个焊接接头。 7)焊缝要饱满,宽度、高度要满足要求。以HRB335 Φ28钢筋为例,要满足如下要求,焊缝宽度为9mm,高度为20mm;以HRB335 Φ20钢筋为例,要满足如下要求,焊缝宽度为6mm,高度为14mm。 8)焊接部位不能有夹渣,气泡,纹路清晰一致。 9)加强钢筋的制作、钢筋笼的制作要采用统一的钢筋模具。模具的试制品经过检验合格后,才能进行大规模生产。 10)每个焊工、每次焊接前要试焊2个接头,调节好电流大小,防止主筋烧伤,合格后才能进行焊接。 11)加强筋与主筋间采用J502焊条电弧焊,箍筋与主筋间采用扎丝绑扎。绑扎位置为梅花形布置,绑扎方向为左右交错。 交底人:复核:审核:

钢筋双面搭接焊作业指导书.pdf

**楼 钢筋双面搭接焊 龙 网筑 作 C O M . G 业 N O U L 指H W . Z 导 W W 书 ***有限公司 二○○一年四月十日

钢筋双面搭接焊作业指导书 一、施工准备: 1、材料要求: ①、钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂合格证及现场取样试验报告单。 ②、焊条:焊条的牌号应符合设计规定。如设计无规定时焊条质量应符合以下要求:Ⅰ级钢E4303;Ⅱ级钢E4303。 ③、药皮应无裂缝,气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼看得出的偏心度。 M ④、焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 O ⑤、焊条必须有出厂合格证并根据说明书的要求烘干后才能使用。 C 二、主要机具: . 弧焊机、焊接电缆、电焊钳、面罩、堑子、钢丝刷、锉刀、榔头等。 三、作业条件: O N G L ①、焊工必须持有效证件方准上岗作业。 U ②、接头位置及钢筋轴线应符合要求。 ③、电源应符合要求。 Z H ④、作业场地应配有灭火器、消防用砂、自来水、标准配电箱、标准开关 W 箱、药品、焊工穿戴好安全防护用 品. ,防止发生烧伤、触电、中毒及火灾等事故。网W W ⑤、熟悉图纸、做好技术交底。 二、操作工艺: 龙 ①、工艺流程:筑 检查设备→选择焊接参数→试焊作模拟试件→送试→确定焊接参数→施焊→质量检查。 ②、检查电源、焊机及工具:焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。 ③、选择焊接参数:根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径、焊接层数和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。 ④、试焊、做模拟试件:在每批钢筋正式焊接前,应焊接 3 个模拟试件做试验,经试验合格后,方可按确定的确定的焊接参数成批施工。

钢筋搭接焊接(桩基础)技术交底

技术交底记录 编号 表C2-1 工程名称烟台中冶B1地块项目交底日期2015年5月5日 施工单位安徽中天建设(集团)有限公司分项工程名称钢筋工程(钢筋焊接)交底内容: 一、施工准备 材料及主要机具: 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。钢筋长度必须符合设计要求,确保焊接完成后锚入承台不低于490mm。焊条采用E55型焊条 主要机具:焊机及配套设施、防护深色眼镜、电焊手套、绝缘鞋、钢筋切断机、空压机、水源、除锈机或钢丝刷。 二、作业条件: 焊工必须持有有效的考试合格证。对焊机及配套装置等应符合要求。 作业场地应有安全防护措施,防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。 熟悉料单,弄清接头位置,钢筋焊接施工之前,应清除钢筋焊接部位和与电极接触的钢筋表面上的锈斑油污、杂物等,钢筋端部若有弯折、扭曲时,应予以矫正或切除。 三、质量要求 (一)单面搭接焊焊头外观质量要求 1、焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤,搭接焊接完成后必须保证钢筋锚入承台不低于490mm。 2、接头区域不得有裂纹。 3、Ⅲ级钢的单面焊搭接长度要大于或等于10d;双面焊搭接长度大于等于5d。 4、搭接时,钢筋应预弯,以保证两钢筋的轴线在同一轴线上。 5、钢筋接头的焊缝厚度h应不小于0.3d,焊缝宽度b不小于0.7d。 (二)单面搭接焊焊头工艺质量要求 1、Ⅲ级钢的单面焊搭接长度要大于或等于10d;双面焊搭接长度大于等于5d。 2、搭接焊的焊缝厚度h不应小于0.3d,焊缝宽度b不小于0.7d。 审核人交底人接受交底人

桥梁桩基钢筋笼加工与焊接作业指导书

新建太原至焦作铁路TJZQ-9标段 桥梁工程 编号:TJZQ-9-1-QL- 桥梁桩基钢筋笼加工及焊接 施工作业指导书 单位:中交第二公路工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 2017年1月10日发布2017年1月12日实施 中交第二公路工程局有限公司太焦高铁项目经理部一工区印发

桥梁桩基钢筋笼加工及焊接施工作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于新建太原至焦作铁路工程TJZQ-9标所有桥梁钻孔桩钢筋笼制作、吊装、焊接施工。 2 作业准备 2.1 技术准备 施工图已到位,经过审核已澄清有关技术问题,技术人员已认真熟悉施工图纸、规范及技术标准。人员经培训合格后进场,特种工持证上岗。 安全防护用品:穿绝缘鞋、戴绝缘手套和防护面罩或深色防护眼罩等已发放给操作人员,操作人员熟知使用方法。 2.2材料验收及场地准备 钢筋原材运抵钢筋加工厂后,项目部试验室首先验证其品种、级别和规格是否符合设计要求,并查看其产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,并按60t为验收批进行力学抽检,合格后方予以接受。 热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和余热处理钢筋的检验应符合下列规定: 每批钢筋应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于60t。 检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠;表面的凸块和其它缺陷度的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允

许偏差 在外观经检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上截取1组试样,每组试样各制试件,分别做拉伸(含抗拉强度、屈服点、伸长率)和冷弯试验,当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目做第二次试验。当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。 钢筋笼加强筋、箍筋模具和钢筋笼滚焊机,需经检查验收合格。 钢筋检验数量以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋按每60t一批送检、报检,不足60t也按一批计每批必须抽检一次,不得有漏。 进行可焊性试验和焊接参数试验,取得相应的焊接参数。 按材料表或技术交底书进行配料。 钢筋加工厂已通过验收,场地进行硬化,修整完排水系统,具备钢筋加工条件。 3技术要求 新建太原至焦作铁路工程TJZQ-9标所有桥梁桩基钢筋笼均在项目部各钢筋加工厂集中加工,各钢筋加工厂均配置龙门吊、自动弯曲机、钢筋笼滚焊机等各型先进加工设备及钢筋运输车辆,可以满足全标段所有桥梁钢筋笼加工及运输任务。 钢筋笼分节长度一般为9米,底节笼长度根据设计桩长计算确定,钢筋笼加工制作完成经监理验收合格后方可用于施工现场。 4、施工程序及工艺流程

钢筋电弧焊施工技术交底

钢筋手工电弧焊接工程技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。预埋件的锚爪应用 I、Ⅱ级钢筋。钢筋应无老锈和油污。 2、钢材:预埋件的钢材不得有裂缝、锈蚀、斑痕、变形,其断面尺寸和机械性能应符合设计要求。 3、焊条:焊条的牌号应符合设计规定。如设计无规定时,应符合下表的要求。 4、焊条质量应符合以下要求。 ①药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼看得出的偏心度。 ②焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 ③焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。 ④焊条必须有出厂合格证。 (二)施工机具 弧焊机、焊接电缆、电焊钳、面罩、堑子、钢丝刷、锉刀、榔头、钢字码等。 (三)作业条件 1、焊工必须持有考试合格证。 2、帮条尺寸、坡口角度、钢筋端头间隙、接头位置以及钢筋轴线应符合规定。 3、电源应符合要求。 4、作业场地要有安全防护设施、防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电、中毒及火灾等事故。 二、质量要求 (一)保证项目:

1、钢筋的品种和质量、焊条的牌号、性能及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定。应具有出厂证明书和试验报告单。 2、钢筋的规格、焊接接头的位置、同一截面内接头的百分比必须符合设计要求和施工规范的规定。 3、电弧焊接头的强度检验必须合格。应有接头检测报告。 从成品中每批切取三个接头进行抗拉试验。在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头型式、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。 (二)基本项目: 操作者在接头清渣后逐个检查焊体的外观质量,应符合下列要求: 1、焊接表面平整,不得有较大的凹陷,焊瘤。 2、接头处不得有裂纹。 3、咬边深度、气孔、夹渣的数量和大小,以及接头尺寸偏差,不得超过下表的数值。 钢筋电弧焊接头尺寸偏差缺陷允许值 4、外观检查不合格的接头,经修整或补强后可提交二次验收。 三、工艺流程 检查设备→选择焊接参数→试焊、做模拟试件→送捡→确定焊接参数→施焊→质量检验 四、施工工艺 1、检查电源、焊机及工具。焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。 2、选择焊接参数。根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置,选择适宜的焊条直径、焊接层数和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。