文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年安规考试复习题

2016年安规考试复习题

2016年安规考试复习题
2016年安规考试复习题

2016年安规考试复习题

一、填空题:

1、电力生产必须坚持(安全第一)、(预防为主)、综合治理的方针。

2、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因

素)、(防范措施)及事故紧急处理措施。

3、任何人发现有违反本规程的情况,应立即(制止),经(纠

正)后才能恢复作业。

4、高处作业须先搭建(脚手架)或采取(其他防坠)措施,

方可进行。

5、所有工作人员都应学会(触电急救)法、(窒息急救)法、

(心肺复苏)法。

6、运行和检修人员巡检过程中,身体不得碰及(转动部件),保持

与带电设备的(安全距离)。

7、发现有人触电,应立即(切断电源),使触电人脱离电源,并

进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。

8、作业人员有权拒绝(违章指挥)和强令(冒险作业),在发

现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权(停止作业)或者在采取可能的(安全措施)后撤离作业场所,并立即报告。

9、安全带的挂钩或绳子应挂在(结实牢固的构件)上,或专为挂

安全带用的(钢丝绳)上,并不准(低挂高用)。禁止挂在移

动或不牢固的物件上。

10、作业人员应按其职务和工作性质,学习本规程的全部或部分,并

应(每年)考试一次,考试(合格)方能上岗。

11、一份工作票中,(工作票签发人)、(工作负责人)和工作许可人

三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的(工作负责人)或(工作组成员)。12、检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人共同到(现场)

对照工作票逐项检查,确认所列(安全措施)完善和正确执行。

13、工作负责人因故暂时离开(工作地点)时,应指定能胜任的人员

临时代替并将工作票交其执有,交待(注意事项)并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;

离开工作地点超过(两小时者),必须办理工作负责人(变更手续)。

14、工作负责人应负责检查工作票所列(安全措施)是否正确完备

和(工作许可人)所做安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以(补充)。

15、脚手架的立杆间距不得大于( 2米),大横杆(纵向横杆)

的步距不得大于( 1.5米),小横杆的间距不得大于( 1.2米)。

二、选择题:

1、凡在离坠落基准面( A )米及以上的地点进行的工作,都应视

作高处作业,高处作业凡能在地面上预先作好的工作,都必须在( A )完成,尽量减少高处作业。

A.、2;地面

B.、3;地面

C.、4;地面

2、"两票三制"中的"三制"是指:( A )

A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制;

B、交班制、接

班制、巡回检查制;C、班前会制、班后会制、巡回检查制;D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制

3、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工

作:( D )

A、经班组考试合格;

B、经车间考试合格;

C、经厂(局、公

司)考试合格;

D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全

工作规程》考试合格。

4. 进行心肺复苏时,病人体位宜取( C )。

A、头低足高仰卧位;

B、头高足低仰卧位;

C、水平仰卧位;

D、

无规定。

5. 触电人心脏停止跳动时,应采用( B )法进行抢救。

A、口对口呼吸;

B、胸外心脏按压法;

C、打强心针;

D、

摇臂压胸。

6.《电业安全工作规程》(热机部分)规定,进入潮湿的密闭空间内

工作时应使用( A )行灯。

A、12V;

B、24V;

C、36V;

D、42V。

7. 安全带使用时应( B ),注意防止摆动碰撞。

A、低挂高用;

B、高挂低用;

C、与人腰部水平;

D、

无规定。

9. 在离地高度大于20m的平台、通道及作业场所的防护拦杆高度应

不低于( C )m。

A、1;

B、 1.05;

C、 1.2;

D、1.3;

10. 升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于( B )m的

栏杆和不低于100mm高的护板。

A、1;

B、 1.05;

C、 1.2;

D、1.3。

11. 一级动火工作的过程中,应每隔( C )测定一次现场可燃性

气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度是否合格。

A、1h;

B、5h;

C、2~4h;

D、4~6h。

12. 一级动火工作票的有效时间为( B )小时。

A、12;

B、24;

C、120;

D、168。

13. 如果因电器引起火灾,在许可的情况下,你必须首先( B )。

A、寻找适合的灭火器材扑救;

B、将有开关的电源关掉;

C、大声

呼叫;D、打开门窗。

14. 电气工具和用具应由专人保管,每( B )月须由电气试验单位

进行定期检查。

A:3个 B:6个 C:9个 D:12

15. 脚手架的栏杆高度应为( B )。

A、1000~1050mm

B、1050~1200mm

C、1200~1350mm

D、800~

1000mm

16. 脚手架的脚手板对头搭接处应设( A )。

A、双排小横杆

B、单排小横杆

C、禁止对头搭接

17. 脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度和伸

出横向水平杆的长度应分别为( A )。

A.大于200mm和不小于100mm

B.大于80mm和不小于50mm

C.大于40mm和不小于200mm

D.大于10mm和不小于50mm

18. 在同一块脚手板上施工操作的人员不能超过( A )。

A、1人

B、2人

C、3人

D、4人

19. 搭设脚手架时,对接扣件(一字扣件)开口方向的安全要求( A )。

A、立杆朝内,横杆朝上。

B、立杆朝外,横杆朝下。

C、立杆朝外,横杆朝上。

D、立杆朝内,横杆朝下。

20. 剪刀撑斜杆与地面的倾角宜( B )。

A.在45°~75°之间

B.在45°~60°之间

C.在30°~60°

之间 D.在30°~75°之间

三、简答题:

1.作业人员的基本条件?

(1)具有严格执行安全规章的规章制度的正确态度。

(2)经医师鉴定无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。(3)具备必要的相关知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。

(4)必备必要的安全健康知识,学会紧急救护法。

(5)特种作业人员应持证上岗。

2、工作票负责人的安全责任?

1)、正确地和安全地组织工作

2)、对工作人员给予必要指导

3)、随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。

3、《安规》对工作票的工作班成员变更有什么要求?

答:新加入人员必须进行工作地点和工作任务、安全措施学习,由工作负责人在两张工作票的“备注”栏分别注明变更原因、变更人员姓名、时间并签名。

4、什么情况下不适合带电作业?(电气人员回答)

答:带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力大于5级时,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。

在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,

经本单位分管领导批准后方可进行。

5、动火执行人应负哪些安全责任?(焊工回答)

(1)动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票。

(2)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施。

(3)全面了解动火你工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火。(4)动火工作间断、终结时清理并检查现场有无残留火种。

6. 安规中对脚手架搭设所选用的材料有哪些要求?(架子人员回答)

搭脚手架所用的杆柱可采用木杆、竹竿或金属管。木杆应采用剥

皮杉木或其他各种坚韧的硬木。杨木、柳木、桦木、油松和其他腐朽折裂、枯节等易折断的木杆禁止使用。竹竿应采用坚固无伤的毛竹,但青嫩、枯黄或有裂纹、虫蛀以及受机械损伤的都不准使用。脚手架踏板的厚度不应小于5cm。

7、起重作业“十不吊”原则?(起重人员回答)

1、超负荷不吊

2、歪拉斜吊不吊

3、指挥信号不明不吊

4、安全装置

失灵不吊5、重物起过人头不吊6、光线阴暗看不清不吊7、埋在地下的物件不吊8、吊物上站人不吊9、捆绑不牢不稳不吊10、重物边缘锋利无防护措施不吊

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

2019年安规试题带答案

安规考试试题 一、单选题: 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(B)培训,经考试合格上岗。 A.实践技能;B.岗位技能; C.安全技能;D.专业知识 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过(C)教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.现场基础;B.危险点; C.安全知识;D.专业 3、高压电气设备:电压等级在(C)V及以上者; A.250;B.500;C.1000;D.10000 4、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B)m以上,安装牢靠并加锁者; A.1.5;B.1.7;C.2;D.2.5 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C)m以内。 A.6;B.7;C.8;D.10 6、巡视配电装置,进出(C),应随手关门。 A.变电站;B.间隔;C.高压室;D.组合电气 7、监护操作时,其中一人对设备较为(B)作监护。特别严重和繁复的倒闸操作,由烂熟的运行人员操作,运行值班负责人监护。

A.清晰;B.熟悉;C.明白;D.了解 8、倒闸操作由(B)填用操作票。 A.运行人员;B.操作人员; C.监护人;D.工作许可人 9、操作票应填写设备的(B)名称。 A.编号;B.双重名称; C.开关;D.隔离开关(刀闸) 10、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经(A)同意的操作行为。 A.监护人;B.发令人;C.值班长;D.调度员11、操作中发生(A)时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。 A.疑问;B.故障;C.异常;D.事故 12、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用(B),并站在绝缘垫或绝缘台上。 A.绝缘棒;B.绝缘夹钳;C.绝缘靴;D.工具13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和(A)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.做好安全措施;B.推上接地刀; C.作好临时遮拦;D.未许可开工 14、(C)操作时不得进行登高或登杆操作。 A.刀闸;B.倒闸;C.单人;D.检修 15、不停电工作系指:(A)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

2016年省公司《安规》新题库(配电)

2016年省公司《安规》新题库(配电) 一、单选题共437题分) 1. 试验应使用规范的短路线,加电压前应检查试验接线,确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后,通知( )离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。分) 答案:A A. 所有人员 B. 试验人员 C. 无关人员 D. 工作人员 2. 配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。分) 答案:C A. 配电线路第一种工作票 B. 配电线路第二种工作票 C. 配电第一种工作票 D. 配电第二种工作票 3. 带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得( )的同意,并待带电作业人员撤离带电部位后方可进行。分) 答案:C A. 调度 B. 工作监护人 C. 工作负责人 D. 工作许可人 4. 禁止( )停、送电。分) 答案:B

A. 同时 B. 约时 C. 分时 D. 按时 5. 在工作过程中,绝缘斗臂车的发动机不得熄火(电能驱动型除外)。接近和离开带电部位时,应由( )人员操作,下部操作人员不得离开操作台。分) 答案:C A. 下部 B. 操作台 C. 绝缘斗中 D. 非工作 6. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( )至少一次。分) 答案:C A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 7. 长期停用或新领用的电动工具应用绝缘电阻表测量其绝缘电阻,若带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到( )MΩ,应禁止使用。分) 答案:B A. B. C. D.

8. 触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于( )上。分) 答案:B A. 柔软床垫 B. 硬板床或地 C. 担架 D. 弹簧床 9. 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面( )mm以上的架上或专用的柜内。分) 答案:C A. B. C. D. 10. 摘挂跌落式熔断器的熔管,应使用( ),并派人监护。分) 答案:A A. 绝缘棒 B. 验电器 C. 操作杆 D. 专用工具 11. 继电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时,应及时更改图纸,并按( )的图纸进行,工作前应隔离无用的接线,防止误拆或产生寄生回路。分) 答案:C A. 改动后 B. 改动前

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

安规考试带答案

、单选题共65题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2. 3.8.1》 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:.3》 A. 设备 B. 现场

C. 接线 5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》 A. 立即 B. 即可 C. 临时 6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》 A. 部分 B. 所有 C. 全部 7.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》 A. 调换 B. 变更 C. 更换 8.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》 A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯

9. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:7.2》 A. 季 B. 年 C. 月 10. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M定期抽查检验,不合格的不准使用。答案:C 《线路安规:7.7》 A. 全部 B. 质量 C. 外观 11.工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 12.在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好

2016年度安规考试试卷

恒欣电建分包单位2016年度安规考试试卷 (线路) 姓名: 部门: 得分: 一、填空题 1. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证________安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 2. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的________应合格、齐备。 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及________。 4. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每________至少一次。 5. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会________。 6. 任何人发现有违反安规的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。 7. 运用中的电气设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或________即带有电压的电气设备。 8. 现场勘察应查看现场施工(检修)作业________的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。 9. 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人________无误,手工或电子签名后方可执行。 10. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的________签发 二、单选题 1. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。 A. 设备 B. 现场 C. 接线 5. 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。 A. 立即 B. 即可 C. 临时 6. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M 定期抽查检验,不合格的不准使用。 A. 全部 B. 质量 C. 外观 7. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 8. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用( )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

精选安规考试题库500题(含参考答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C 2.凡在热力.机械和热控设备.系统上进行安装.检修.维护或试验的工作, 必须填用() (A)热力机械工作票或外包热力机械工作票 (B)生产区域工作联系单或生产区域外包工程工作联系单 (C)事故紧急抢修单或动火安全措施票 (D)特殊作业安全措施票或热继作业安全措施票 答案:A 3.关于气(风)动工具的使用,说法错误的是() (A)更换工具附件前或工作结束时,应首先关闭供气管路阀门,并排尽余气 (B)在梯子或移动平台上使用风动工具,必须将梯子或平台固定牢固 (C)修理后的工具应进行试运转,试运转应在有防护的封闭区域内进行 (D)使用氧气瓶等高压气源作为风动工具的气源时,应遵从先缓后急逐步加压的方式 答案:D 4.喷灯的加油.放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作,必须待喷火嘴( )后再进行。 (A)熄火泄压 (B)熄火冷却 (C)冷却泄压 答案:C 5.各级人员应牢记" ( ) "的安全生产方针,全面树立"安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力"的华能安全理念。 (A)安全第一,预防为主,综合治理 (B)安全第一,预防为主 (C)预防为主,重在救援 (D)救援为主,综合治理

答案:A 6.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机.电动机等,不应使用()灭火。 (A)干式灭火器 (B)二氧化碳灭火器 (C)六氟丙烷灭火器 (D)泡沫式灭火器 答案:D 7.电梯在使用前应经有关部门检验合格,取得( )并制定安全使用规定和定期检验维护制度。电梯应有专责人负责维护管理。电梯的安全闭锁装置.自动装置.机械部分.信号照明等有缺陷时必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 (A)使用证 (B)操作证 (C)合格证 答案:C 8.企业必须对()和()进行三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业 (A) 所有新进入员工新入厂外来作业人员 (B) 所有员工所有外来作业人员 (C) 所有新参加工作员工新入厂外来作业人员 (D) 所有新进入员工所有外来作业人员 答案:A 9.热力设备检修需要断开电源时,在已拉开的开关.刀闸和检修设备控制开关的操作把手上,应悬挂()的警告牌,并取下操作保险。 (A)"危险,请勿靠近!" (B)"禁止合闸,有人工作!" (C)"正在检修!" (D)"有电,危险!"。 答案:B 10.下列不属于工作联系人的职责是:() (A)协助工作负责人检查工作票所填安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件。 (B)负责该项工作的全过程安全.质量监督 (C)必须经常到现场检查工作是否安全地进行。 (D)负责对工作负责人进行安全技术交底

中安规试题答案

一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、新《煤矿安全规程》是根据《煤炭法》、(矿山安全法)(煤矿安全监察条例)制定的。 2、煤矿企业必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、(标准)(技术规范)。 3.煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制、(职能机构安全生产责 任制)(岗位人员安全生产责任制)。 4、(煤矿安全规程)、(作业规程)和《操作规程》三大规程在煤矿生产中具有 同等种要和并列平等的关系。 5、煤矿职工在安全生产中依法感受有关安全生产的(知情权)(建议权)的权 力 6、采掘工作面及其它作业地点风流中(瓦斯浓度)达到(1.0%)时,必须停止使用电钻打。 7、矿井相对瓦斯涌出量是指(矿井)在(正常生产)情况下平均日产一吨煤的瓦斯涌出量。 8、瓦斯检查做到(瓦斯检查手册)、(瓦斯检查牌板)、瓦斯班报三对口。 9、“一炮三检”是指(装药前)、(放炮前)、放炮后分别检查风流中的瓦斯。 10、井下供电应做到的“三无”内容是(无鸡爪子)(无羊尾巴)无明接头。 二、选择题(每题 2 分,共20 分) 1、采掘工作面进风流中氧气所占的体积佰分比不得低于(B ) 。A. 20.96% B. 20% C. 18% 2、压入式局部通风机和启动装置必须安装进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于(C )。 A 2m B 5 m C 10 m 3、电缆在水平巷道或倾斜井巷内吊挂间距不得超过(A )。 A.3m B. 4m C. 5m 4、因瓦斯超限而切断电源的电气设备,只有瓦斯浓度降到(B )方可送电开 动机器。 A.1.5% B.1.0% C.0.5% 5、检修电气设备时,下列哪种情况是不答应的(A ) A.可以约时停送电 B.不可约时停送电 C.电话通知停送电 6、局部通风机及其开关附近10m 内,风流中瓦斯浓度不超过(A )时,方可启动通风机。 A.0.5% B.1.0% C.1.5% 7、新《煤矿安全规程》自(A)起实施。 A 2016 年10 月1 日 B 2016 年11 月1 日 C 2016 年12 月1 日 8、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少(A)次。 A 1 B 2 C 3 9、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每(A)天必须使用校准气样和空气样调校 1 次。 A 7 B 10 C 15

2016年新版配电安规38道问答题

就地使用遥控器操作断路器(开关)有哪些规定? 就地使用遥控器操作断路器(开关),遥控器的编码应与断路器的编码唯一对应。操作前,应核对现场设备双重名称。遥控器应有闭锁功能,须在解锁后方可进行遥控操作。为防止误碰解锁按钮,应对遥控器采取必要的防护措施。 工作地点应停电的线路和设备有哪些? 检修的配电线路或设备。2、与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。3大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽措施或安全遮栏措施的设备。4、危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。5、有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。6、工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)7、其他需要停电的线路或设备。 根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按那些方式进行? 1.填用配电第一种工作票2、填用配电第二种工作票3、填用配电带电作业工作票4、填用低压工作票5填用配电故障紧急抢修单6、使用其他书面记录和口头、电话命令执行 使用其他书面记录和口头、电话命令执行的工作有哪些? 测量接地电阻2、砍剪树木3、在杆塔底部和基础等地面检查、消缺4、涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作5、接户、进户计量装置上的不停电工作6一电源低压分支线停电工作7、不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作 杆塔上作业应注意哪些安全事项? 1、作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不得失去安全保护,并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。2在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。3、上横担前,应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。4、在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。5、杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。6、杆塔上作业时不得从事与工作无关的活动。 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容?

安规考试题库及答案讲解学习

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由()进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知()停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间

安规考试题库含参考答案精编版

安规考试题库含参考答 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经()认可,方可参加工作。A.聘用单位B.设备运行管理单位C.发包单位D. 用工单位 2.各类作业人员有权()违章指挥和强令冒险作业。A.制止B.拒绝C. 举报 3.电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。A.两年B.每年C.三年 4.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。A.穿戴B.劳动防护用品C.器材D.工具 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。A.事故紧急处理措施B.紧急救护措施C.应急预案D.逃生方法 6.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、()和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。A.施工B.电网C.网络D.电力 7.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。A.领导B.医疗机构C.医师D.专业机构 8.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。A.三年B.四年C.两年D.一年 9.高压电气设备:电压等级在()伏及以上者。 A.1000 B.250 C.500 D.380 10.高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括

架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A.工具室 B.控制室 C.高压室 D.蓄电池室 11.倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或()批准。A.总工程师B.防误操作装置负责人C.正职12.倒闸操作时要求操作()应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。A.机构B.设备 C.系统 D.间隔 13.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。A.运行 B.检修 C.调度 14.倒闸操作时要求单人操作、()在倒闸操作过程中严禁解锁。A.检修人员B.运行人员C.操作人员15.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为()。A.非带电体B.带电体C.部分带电体 16.高压室的钥匙至少应有(),由运行人员负责保管,按值移交。 A.三把 B.五把 C.四把 17.遥控操作、程序操作的设备必须满足有关()。 A.安全条件 B.技术条件 C.安全要求 18.10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该()两侧和底部须装设护网。A.导电部分B.裸露部分C.配电装置 19.倒闸操作要求操作中应认真执行监护()制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。A.录音B.复查C.复诵

2016安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全 带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关部门批准后方可进行。作业前,必须先测量空气中的含氢量,低于 B 时方可进行。

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

2016年变电《安规》题库_简答

六、简答题共26题 (26.0分) 1. 施工队伍借用变电站高压室的钥匙,《安规》是如何规定的? (1.0分) 答案:答:(1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用; (2)应登记签名,当日工作结束后交还。 2. 什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电? (1.0分) 答案:答:间接验电是通过一设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均己同时一发生对应变化,才能确认该设备己无电。 3. 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其试验周期是多少? (1.0分) 答案:答:(1)电气试验:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。 (2)机械试验:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。 4. 在室外架构上工作,应怎样正确悬挂标示牌? (1.0分) 答案:答:(1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 (2)在作业人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。 (3)在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 5. 因紧急需要,必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时,应采取哪些安全措施? (1.0分) 答案:答:(1)应先提起碳刷或将电阻完全切除; (2)工作时要戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具; (3)穿绝缘靴或站在绝缘垫上。 6. 遇有电气设备着火时,应如何处理? (1.0分) 答案:答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。

安规考试答案

安规考试答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

安规考试试卷 题号一二三总分 得分 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 3 道大题,满分 100 分,考试时间 60 分钟。 一、选择题 ( 请将正确答案的代号填在横线上,每题2分,共20题、40分 ) 1.电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是(C)。 A.1.0米B.1.5米C.3.0米 2.因工作任务或其他原因需增加、减少、变更工作班组成员时,由(B )确认是否合适。 A.工作许可人B.工作负责人C.值长 3.创伤急救的原则是(B)。 A.先固定、后抢救、再搬运B.先抢救、后固定、再搬运C.先固定、后搬运、再抢救4.电压等级为35kV及以下的设备不停电时的安全距离是(C) A.0.35米B.0.70米C.1.0米 5.由工作负责人收执的一份工作票必须经常保存在(C )。 A.变电站主控室B.作业班组工具车内C.工作地点 6.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂 ( C )标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 7.对带电设备不能使用(B )灭火 A.干式灭火器B.泡沫灭火器C.二氧化碳灭火器 8.高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(A)以内。 A.8米B.4米C.5米 9.第一、二种工作票的计划工作时间,以(B)为限。 A.申请的检修时间B.批准的检修时间C.工作所需要的最长检修时间 10.触电者未脱离电源前,救护人员( C )。 A.等医生前来处理B.不准直接用手触及伤员C.直接进行心肺复苏法 11.电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是(C)。 A.3.0米B.4.0米C.5.0米 在带电设备周围应使用(B )进行测量工作。 A.钢卷尺B.不含金属丝的线尺C.皮卷尺 12.. 多天工作,每天工作间断时,由工作班人员清扫工作现场,值班人员开放已封闭的通道,工作负责 人将所持工作票(B)。 A.自行保存B.交回值班员C.交给工作票签发人 13.电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是( A )。 A.0.70米B.1.0米C.1.5米 14.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员具备必要的电气知识和(B), 熟悉电气设备及其系统。 A.操作技能B.业务技能C.技能D.技术 15.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在检修工作( A )应进行工作布置,明确工作 地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。A.前B.中C.后D.期间 16.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上工作应有保证( B )的制度措施, 可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。 A.施工质量B.安全C.工期D.技术 17.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出, 所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到( B )的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进人工作地点。 A.工作负责人B.工作许可人C.工作票签发人D.值班负责人 18.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作许可后,工作负责人、专责监护人应向 工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员(B )方可开始工作。 A.履行确认手续后B.检查好安全措施的布置后C .熟悉工作流程后D.了解后 19.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等 长物,应(B),并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人直立搬运B.放倒后搬运 C.倾斜搬运D.一个直立搬运 20.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员应被告知其作业现场存在的危险因 素和(A)。 A.防范措施B.预控措施C.技术措施D.安全措施 二、多选题 (每空2分,共10空、20分 ) 1、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:下列距离应满足相关安全规定:(ABCD)。