例1.举例说明散水与勒脚间的节点处理,并用材料引出线注明其做法。

本题考核的知识点是勒脚、防潮层、踢脚、散水、窗台、过梁、圈梁和构造柱的构造要点(能绘图说明)。本题是关于散水与勒脚间的节点处理。

本题是一道10分的题目,同学们先看看分值分布:构造缝隙处理2分,散水和勒脚画法:4分;文字和尺寸标注:4分。从以上分值分布可见作图说明题既需要正确、清晰地画出相应构造,又需要进行正确的文字和尺寸标注。

勒脚是外墙身接近室外地面处的表面保护和饰面处理部分。这里图示的做法是防水砂浆抹灰处理。

散水是靠近勒脚下部的排水坡。作用是为了迅速排除从屋檐下滴的雨水,防止因积水渗入地基而造成建筑物的下沉。一般可用水泥砂浆、混凝土、砖块、石块等材料做面层。

注意由于建筑物的沉降、勒脚与散水施工时间的差异,在勒脚与散水交接处应留有20mm 左右的缝隙。所以构造缝隙处理必须画出。

例2.用图示例水平防潮层的几种位置确定。

本题考核的知识点是勒脚、防潮层、踢脚、散水、窗台、过梁、圈梁和构造柱的构造要点(能绘图说明)。本题是关于防潮层的构造。

防止土壤中的水分沿基础上升,使位于勒脚处的地面水渗入墙内而导致墙身受潮。从而提高建筑物的耐久性,保持室内干燥卫生。构造形式上有水平防潮层和垂直防潮层两种形式。

水平防潮层一般应在室内地面不透水垫层(如混凝土)范围以内,通常在-0.060m标高处设置,而且至少要高于室外地坪150mm;当地面垫层为透水材料(如碎石、炉渣等) 时,水平防潮层的位置应平齐或高于室内地面一皮砖的地方,即在0.060m处;当两相邻房间之间室内地面有高差时,应在墙身内设置高低两道水平防潮层,并在靠土壤一侧设置垂直防潮

层,将两道水平防潮层连接起来,以避免回填土中的潮气侵入墙身。

例3:图示卷材防水屋面高低跨处屋面伸缩缝及泛水构造。

本题考核的知识点是柔性和刚性防水屋面的构造层次及各层次的作用、做法(能绘图说明)。本题是关于柔性防水屋面的构造。

注意:作图时两个图任选其一即可。

对作图构造题,绘图时应注意线条清晰,粗细分明,图示准确,同时必要的标注一定要有。

例4:某多层砖混结构住宅,室内外地面高差0.45米,底层采用水磨石地面,采用石材贴面或抹灰勒脚。试绘出外墙勒脚的剖面构造详图(只画出其中一种)。标出主要标高和各部位做法。

本题考核的知识点是勒脚、防潮层、踢脚、散水、窗台、过梁、圈梁和构造柱的构造要

点(能绘图说明)。本题是勒脚的构造要点。

勒脚是外墙身接近室外地面处的表面保护和饰面处理部分。

勒脚高度:一般指位于室内地坪与室外地面的高差部分,也可根据立面的需要而提高勒脚的高度尺寸。

做法:防水砂浆抹灰处理;用石块砌筑;用天然石板、人造石板贴面。

本题要求绘出外墙勒脚的剖面构造详图,图样可见教材47页图4-4图。需注意的是本题明确说明了室内外地面高差0.45米,底层采用水磨石地面,采用石材贴面或抹灰勒脚。所以同学们在绘图时,需标明室外地面标高—0.450,室内地面表明水磨石面层。可绘制石材贴面或抹灰勒脚的剖面构造详图任意一种。

散水施工方案完整版

散水施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

中国第一汽车集团公司技术中心乘用车所建设项目 散水施工方案 编号: 编制人: 审核人: 审批人: 发放号: 日期: 目录中国建筑第八工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION

第一章编制依据 编制依据 编制原则 以目标控制为原则。科学策划、严密组织、精心管理、强化过程控制,加强工程中间验收及竣工验收,通过控制关键性节点工期目标,确保总工期目标的实现。 以进度控制为中心,以质量管理、安全管理、文明施工管理、环境保护等为重点。根据本工程建筑、结构设计特点,以“管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化”为准则,精心组织、科学管理,优质高速地完成本工程建设任务。 第二章工程概况 中国第一汽车集团公司技术中心乘用车所建设项目位于长春市东风大街以北,大众街以东,凯达北街以西,丙九路以南; 本工程包括RD设计大楼、停车楼、团队楼、造型中心、会议中心等建造物室外散水工程。 第三章施工安排 组织机构 项目经理

表混凝土施工组织机构 人员分工安排 散水各单体独立施工,项目部配备足够人员保证散水的施工进度和质量。项目人员配备见表: 表项目部混凝土浇筑人员配备表 具体施工安排 由于各区域工程量均不大,区域单独施工,区域内部一次整体开挖的方式进行施工。 停车楼散水在吊装完成后、挑檐之前进行施工。

图停车楼散水位置 团队大楼和RD设计大楼在幕墙施工完成后开始施工。 图团队大楼散水位置图 图 RD设计大楼散水位置 造型中心、会议中心在相应的主体结构和装饰施工完成之后配合装饰及绿化进行施工。 图造型中心散水位置 图会议中心散水位置 第四章施工进度计划

二级注册建筑师 场地设计构造详图 配套讲义

第二章建筑构造 第一节墙体 一、墙体的分类 墙体的分类大体有从墙体位置上、从材料上、从受力特点上几种分法。 (一)墙体按所在位置分类 墙体按所处位置可以分为外墙和内墙。外墙位于房屋的四周,故又称为外围护墙。内墙位于房屋内部,主要起分隔内部空间的作用。墙体按布置方向又可以分为纵墙和横墙。沿建筑物长轴方向布置的墙称为纵墙,沿建筑物短轴方向布置的墙称为横墙,外横墙俗称山墙。另外,根据墙体与门窗的位置关系,平面上窗洞口之间的墙体可以称为窗间墙,立面上窗洞口之间的墙体可以称为窗下墙。 (二)墙体按材料分类 (1)砖墙。用作墙体的砖有秸土多孔砖、黏土实心砖、灰砂砖、焦渣砖等。 (2)加气混凝土砌块墙,加气混凝土是一种轻质材料,具有密度小、可切割、隔声、保温性能好等特点。这种材料多用于非承重的隔墙及框架结构的填充墙。 (3)石材墙。石材是一种天然材料,主要用于山区和产石地区。 (4)板材墙。板材以钢筋混凝土板材、加气混凝土板材为主。 (5)承重混凝土空心小砌块墙,采用C20混凝土制作,用于6层及以下的住宅。 (三)墙体按受力特点分类 (1)承重墙。墙直接承受楼板及屋顶传下来的荷载,由于承重墙所处的位置不同,又分为承重内墙和承重外墙。 (2)自承重墙。只承受墙体自身重量而不承受屋顶,楼板等竖向荷载,并把自重传给墙下基础。 (3)围护墙。与室外空气直接接触的墙体,它起着防风、雪、雨的侵袭,并起着保温、隔热、隔声、防水等作用。 (4)隔墙。它起着分隔空间的作用,把自重传给楼板层,隔墙应满足自重轻、隔声、防火等要求。 (四)墙体按构造做法分类 (1)实体墙。由单一材料组成,如普通砖墙、实心砌块墙、多孔砖、实心黏土砖、石块、混凝土和钢筋混凝土等和复合材料(钢筋混凝土与加气混凝土分层复合、黏土砖与焦渣分层复合等)砌筑的不留空隙的墙体。 (2)空体墙。空体墙也是由单一材料组成,可由单一材料砌成内部空腔。 (3)复合墙。这种墙体多用于居住建筑,也可用于托儿所、幼儿园、医疗等小型公共建筑。这种墙体的主体结构为数土砖或钢筋混凝土,其内侧或外侧复合轻质保温板材,常用的材料有充气石膏板、水泥聚苯板黏土珍珠岩、纸面石膏聚苯复合板,纸面石膏岩棉复合板、纸面石膏玻璃复合板、无纸石膏聚苯复合板、纸

第四章 建筑构造与详图

第四章建筑构造与详图(作图) 2002年全国一级注册建筑师资格考试大纲中写明: 将建筑技术方面的实践能力测试从过去笼统的建筑设计与表达(作图)测试中摘出来单成一项,这是2002年考试大纲中的一个重大改进。可以明确地测试出应试者在建筑技术设计方面的能力。 第一节建筑剖面与建筑构造 一、建筑剖面 (五)剖面注意点 (1)外墙基础的埋深应在冰冻线以下基础放脚≥600,剖面没有特殊说明,别忘了画基础。 (2)地下室防水、防潮及防潮层做法。砌体外墙室内外高差之间别忘画防潮层。 (3)剖到阳台别忘了画室内外高差,一些可见线不要漏画(如踢脚线、吊顶线等)。 (4)剖到地面、楼面、屋面时,每层材料至少画一道线,注做法时要注全。 (5)坡屋面的坡度要注对,别忘画天沟、屋顶天窗及梁、防水材料卷边。注意表示屋顶排水方式。 (6)可见的楼梯步数要对,首层楼梯别忘了画基础。 (7)注意题目的平、立面关系和剖线位置。 二、建筑构造 建筑构造的设计能力是靠平日实践经验的积累,包括的范围较广,很难通过有限的篇幅给予概括和总结。以往的一级注册考试中往往有一道专考建筑构造的考题,如画木门窗节点,画各部位沉降缝,画轻钢龙骨吊顶节点构造等等。需要提醒的一点是:在考试中遇到自己不太熟悉的构造大样,不要轻易放弃一道题,能画多少画多少。有一位应试者碰到变形缝大样题,感觉没把握,只知道上边盖一个“V”形的镀锌铁皮,缝内塞沥青麻丝,就画上了一部分,这样也能得一点分,不要轻易放弃得分机会。 第二节建筑技术设计(作图)中的结构选型与布置 一、建筑技术设计中要注意的结构原则 (一)在建筑技术设计作图中,要根据建筑平面布置及房屋层数和高度,选用合理的结构体系,如:砌体结构,框架结构,剪力墙结构,框架—剪力墙结构等,这些结构体系的适用范围见本章附录及第二分册《建筑结构》中的第十章《建筑结构与结构选型)。 (二)根据平面尺寸及使用要求,合理布置承重墙体及柱子,以及楼盖结构的梁板。 (三)当建筑物较长时,应根据结构有关伸缩缝间距的规定,确定伸缩缝的位置及缝宽。 (四)当建筑物内层数或高度相差较大时,宜按结构规范的有关规定,在层数或高度变化

散水做法

散水做法 散水是与外墙勒脚垂直交接倾斜的室外地面部分,用以排除雨水,保护墙基免受雨水侵蚀。散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,一般为600mm~1000mm。当屋面采用无组织排水时,散水宽度应大于檐口挑出长度200mm~300mm。为保证排水顺畅,一般散水的坡度为3%~5%左右,散水外缘高出室外地坪 30mm~50mm。散水常用材料为混凝土、水泥砂浆、卵石、块石等。 另外,在年降雨量较大的地区可采用明沟排水。明沟是将雨水导入城市地下排水管网的排水设施。一般在年降雨量为900mm以上的地区采用明沟排除建筑物周边的雨水。明沟宽一般为200mm左右,材料为混凝土、砖等。 建筑中,为防止房屋沉降后,散水或明沟与勒脚结合处出现裂缝,在此部位应设缝,用弹性材料进行柔性连接。做法:一、施工准备 (一)作业条件 1、外墙装饰已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高尺寸均经过检查,并已办完隐、预检手续。 2、散水应分块浇筑,分块长度不大于6米,留缝位置应考虑建筑整体效果。 3、根据标高线钉好水平桩。 4、核对混凝土的配合比,检查后台磅秤,进行开盘交底,散水混凝土强度不小于C15。 5、散水尺寸应按设计图纸要求,图纸中未明确时,一般灰土垫层宽度不小于800mm,厚度不小于150mm,混凝土宽度不小于600mm,厚度不小于50mm。 (二)材质要求 1、土:宜优先使用基槽中挖出的土,或土质与之相似的粘土、亚粘土,不得含有有机杂质,使用前宜过筛,其粒径不大于15mm,含水量以12%~15%为宜(手感可捏成团,轻掰即散)。 2、石灰:应用块灰或生石灰粉,使用前充分熟化,不得含有未熟化生石灰块,其粒径不大于5mm,也不得含有过多水份。 3、水泥:宜用32.5级及其以上硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥,宜选用同一批号,颜色一致。 4、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 5、石子:卵石或碎石,粒径O.5~2.Ocm,含泥量不大于2%。 (三)施工用具 铁锹、筛子(5mm)、小推车、振捣器、刮杠、木抹子、铁抹子尺板、小水筒、鬃刷子、沥青锅、小镏子(用方钢或钢筋制作)。二、质量要求 砼施工工程 注:砼施工程具体要求请参照本书“独立柱基础工程技术交底记录”中质量标准部分相应内容。 三、工艺流程 场地平整---灰土垫层----支模---砼浇筑---表面压光----拆模----侧帮压光----沥青砂填缝修整养护---完成

混泥土散水作法:

散水作法: 散水是与外墙勒脚垂直交接倾斜的室外地面部分,用以排除雨水,保护墙基免受雨水侵蚀。散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,一般为600mm~1000mm。当屋面采用无组织排水时,散水宽度应大于檐口挑出长度200mm~300mm。为保证排水顺畅,一般散水的坡度为3%~5%左右,散水外缘高出室外地坪30mm~50mm。散水常用材料为混凝土、水泥砂浆、卵石、块石等。 另外,在年降雨量较大的地区可采用明沟排水。明沟是将雨水导入城市地下排水管网的排水设施。一般在年降雨量为900mm 以上的地区采用明沟排除建筑物周边的雨水。明沟宽一般为200mm左右,材料为混凝土、砖等。 建筑中,为防止房屋沉降后,散水或明沟与勒脚结合处出现裂缝,在此部位应设缝,用弹性材料进行柔性连接。 做法: 一、施工准备 (一)作业条件 1、外墙装饰已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高尺寸均经过检查,并已办完隐、预检手续。 (二)材质要求? 1、土:宜优先使用基槽中挖出的土,或土质与之相似的粘土、亚粘土,不得含有有机杂质,使用前宜过筛,其粒径不大于15mm,含水量以12%~15%为宜(手感可捏成团,轻掰即散)。 二、质量要求? 砼施工工程 注:砼施工程具体要求请参照本书“独立柱基础工程技术交底记录”中质量标准部分相应内容。

散水、细石混凝土散水标准工艺作法

**** 工程标准工艺作业指导 书 (土建部分) 工艺名称:散水/细石混凝土散水标准工艺作业指导书 工艺编号:010*******

编制:

时间: 编制:年月日审核:年月日年月日 批准:

目录 1.编制依据 (5) 2.标准工艺概述 (5) 2.1标准工艺名称、作业地点和作业范围 . (5) 2.2工艺特点 (5) 3.作业前准备工作和条件 (5) 3.1人员准备 (5) 3.2机械准备 (6) 3.3材料准备 (6) 3.4作业方法和程序交底 . (7) 3.4.1 ..................................................... 作业方法 7 3.4.2 ..................................................... 程序交底 7 3.5环境条件 (7) 4.作业工序和方法 (7) 4.1工艺流程 (7) 4.2操作方法 (8) 4.2.1 ..................................................... 基层处理 8 4.2.2 ..................................................... 支模板 9 4.2.4 ..................................................... 砼浇筑 9

4.2.5 ......................................................... 散水外边压光 9 4.2.6 .................................................... 养护: 9 4.2.7 ................................................... 嵌缝 9 5.控制、补缺和纠偏重点措施 (10) 5.1散水侧边蜂窝麻面 (10) 5.2表面不平标高不准 (10) 5.3沉降缝(分格缝)不顺直、灌缝污染 (10) 5.4表面裂缝 (10) 5.5成品保护 (11) 6、质量验收标准 (11)

室外散水施工技术交底[详细]

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

交底内容: 3、首层室外散水出外墙外侧干挂石材外表面的宽度为900mm(对南北两侧大阳台而言,出阳台装饰外表面的宽度为900mm),散水与石材外表面的交接处留15宽2020深的伸缩缝,缝隙内用柔性嵌缝油膏填缝,缝内填嵌均匀密实,散水平面至少压外墙石材3-5mm,散水内侧最高处标高为-0.39m,散水外侧最低处标高为-0.42m,散水向外找坡坡度约为4%。 4、砼散水转角及沿散水长度方向每6m均留设20200mm(宽×深)的伸缩缝,转角处伸缩缝与外墙面(包括阳台外阳角)成45度角,其它部位伸缩缝与外墙面垂直,伸缩缝位置避免设在明装雨水管部位。 5、散水施工前,回填素土及3:7灰土必须分层回填并仔细夯实,每层回填厚度不大于2020,回填时,每层至少夯实达到三遍,打夯一夯压半夯,夯夯相接,纵横交叉,分层夯打,不留间隙,在墙边、边角、阴阳转角、管边等无法用打夯机夯实的部位人工用木夯夯实。 6、模板支设时,根据散水的厚度裁切好模板的尺寸,模板高度超出散水厚度50mm,模板侧面采用废旧 2020@600进行加固,钢筋深入夯实土内不小于30mm。 7、散水C2020合比如下:水泥:砂子:石子:水=1:1.6:3.0:0.57,即100KgP.032.5普通硅酸盐水泥需用中砂160Kg、碎石300Kg、自来水57Kg。散水C2020机械搅拌均匀密实,搅拌时间不少于150s。7、地面混凝土表面收完后必须用木抹子搓压表面,防止混凝土表面出现裂缝。在初凝前,用木抹子拍压两至三遍,搓成麻面,以闭合收水裂缝,然后用铁抹子压光,在混凝土终凝前用铁抹子三次压光。8、养护:浇筑完毕约12~14小时后,砼达到终凝后视天气情况铺一层塑料薄膜和一层50厚阻燃纤维被进行养护(当日平均气温低于5℃时,不得浇水),同时,由专人负责成品保护,严禁上人踩压,养护时间不少于7d,当抗压强度达到5Mpa后方准上人,方可正常使用。 五、质量标准 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

散水做法

?施工准备 o作业条件 ?墙装饰已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高、尺寸 均经过检查,并已办完隐、预检手续。 ?散水应分块浇筑,分块长度不大于6m,留缝位置应考虑建 筑整体效果。 ?根据标高线钉好水平桩。 ?核对混凝土的配合比,检查后台磅秤,进行开盘交底,散水 混凝土强度不小于C15。 ?散水尺寸应按设计图纸要求,图纸中未明确时,一般灰土垫 层宽度不小于800mm,厚度不小于150mm,混凝土宽度不小 于600mm。厚度不小于50mm。 o材料要求 ?土:宜优先使用基槽中挖出的土,或土质与之相似的粘土、 亚粘土,不得含有有机杂质,使用前宜过筛,其粒径不大于 15mm,含水量以12%~15%为宜(手感可捏成团,轻掰即散)。 ?石灰:应用块灰或生石灰粉,使用前充分熟化,不得含有未 熟化生石灰块,其粒径不大于5mm,也不得含有过多水分。 ?水泥:宜用32.5级及其以上硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅 酸盐水泥,宜选用同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强 度等级、同一出厂编号的水泥。 ?砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 ?石子:卵石或碎石,粒径5~20mm,含泥量不大于2%。 o施工机具 铁锹、筛子(5mm)、小推车、振捣器、刮杠、木抹子、铁抹子尺板、小水筒、鬃刷子、沥青锅、小馏子(用方钢或钢筋制作等)。 ? 质量要求 具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中“混凝土工程”相应部分。 ? 工艺流程 场地平整→灰土垫层→支模→混凝土浇筑→表面压光→拆模→侧帮压光→沥青 砂填缝→修整养护→完成 ? 操作工艺 o平整场地 根据散水基底标高钉好水平控制桩,在散水垫层宽度加200mm范围内拉线控制,用平锹将地铲平,如土质松软,应先夯砸不少于三遍。

散水、细石混凝土散水标准工艺作法

目录 1. 编制依据 (3) 2. 标准工艺概述 (3) 2.1标准工艺名称、作业地点和作业范围 (3) 2.2 工艺特点 (3) 3. 作业前准备工作和条件 (3) 3.1 人员准备 (3) 3.2 机械准备 (4) 3.3 材料准备 (4) 3.4作业方法和程序交底 (5) 3.4.1作业方法 (5) 3.4.2程序交底 (5) 3.5环境条件 (5) 4. 作业工序和方法 (5) 4.1工艺流程 (5) 4.2 操作方法 (6) 4.2.1基层处理 (6) 4.2.2支模板 (7) 4.2.4砼浇筑 (7) 4.2.5散水外边压光 (7)

4.2.6养护: (7) 4.2.7嵌缝 (7) 5. 控制、补缺和纠偏重点措施 (8) 5.1 散水侧边蜂窝麻面 (8) 5.2 表面不平标高不准 (8) 5.3 沉降缝(分格缝)不顺直、灌缝污染 (8) 5.4表面裂缝 (8) 5.5成品保护 (9) 6、质量验收标准 (9)

1. 编制依据 《建筑工程质量验收统一标准》——GB-50300-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 183—2008) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》(电建质监<2004>18号) 《国家电网公司输变电工程标准工艺》工艺标准库(2011版)《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(2011版148号文) 2. 标准工艺概述 2.1标准工艺名称、作业地点和作业范围 2.2 工艺特点 细石混凝土散水是一种比较普遍应用的散水施工形式。其特点是:有较高抗压、抗弯强度及抗磨耗能力,稳定性好,养护费用少,经济效益高。 3. 作业前准备工作和条件 3.1 人员准备 配备具备上岗条件的施工员、技术员、安全员、质检员、瓦工、

室外散水

1.散水 (1)在建筑周围铺的用以防止两水渗入的保护层” (2)散水是与外墙勒脚垂直交接倾斜的室外地面部分,用以排除雨水,保护墙基免受雨水侵蚀。散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,一般为600mm~1000mm。当屋面采用无组织排水时,散水宽度应大于檐口挑出长度200mm~300mm。为保证排水顺畅,一般散水的坡度为 ..,散 ..左右 ........3% ..~.5% 水外缘高出室外地坪30mm~50mm。 1、室外散水、明沟和台阶与墙面接触部位应留变形缝。散水纵和每6m左右范围内亦应留变形缝,缝宽为10~20mm(缝深为基层和面层混凝土厚度之和),并均用沥青或油膏嵌缝。散水外边缘应顺直,楞角整齐,散水面应有向外的坡度。散水做法: 1.3.1散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致,胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm。 1.3.2散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。 1.3.3室外台阶、坡道、散水等部位,应与建筑物主体断开设 缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填柔性材料。

砼散水应在外墙饰面工程完成后再施工。土和灰土垫层的夯填质量,杜绝不均匀下沉现象发生。模板的支设要拉通线、抄平,要做到通顺平直,坡向正确(向外坡4%)。严禁用砖砌代替模板,散水与建筑物外墙分离,缝宽20mm ,不准用油毡隔缝。纵向6m 左右分格,缝宽20mm ,施工时应分块筑打,震实压光,随打随抹一次成活。要求散水表面密实光洁,无裂缝、脱皮、麻面和起砂等现象。缝内填塞1:2沥青砂浆(宜掺适量滑石粉)要勾抹烫压平整,或在其表面再用油膏嵌缝,则观感效果更好,不允许用热沥青灌缝。并注意纵向分格缝要避开落水管出口处,以免雨水从缝内浸入基础。 塞缝工作要认真,不得污染外饰面墙裙。分格条要及时取出,不得残留少许木分格条不填缝。散水分格缝也可采用予制沥青砂浆锯末板隔缝,但要统一规格,精心制作,散水砼完工后,上表面再用油膏嵌缝。此外要严禁在已完成的砼散水有面上拌和砂浆,影响观感质量。散水做法参见附图3。 散水、台阶必须做到内高外低,按规范要求找坡确保不积水,散水与墙面处、沉降缝处、伸20

建筑构造与详图 2019.5.07

《建筑构造与详图》(作图题)考试大纲 总体要求:应试者应正确理解低、多层住宅、宿舍及一般中小型公共建筑的建筑技术,常用节点构造及其涉及的相关专业理论与技术知识,建筑安全防护设施等。并具有绘图表达能力。 2.1建筑构造: 2.1.1熟悉低、多层住宅、宿舍及一般中小型公共建筑的房屋构造。掌握建筑重点部位的节点内容、构造措施及用料做法;掌握常用建筑构配件详图构造;了解与相关专业的配合条件,并能正确绘图表达。 2.2综合作图: 2.2.1熟悉低、多层住宅、宿舍及一般中小型公共建筑中有关结构、设备、电气等专业的系统与设施的基本知识,掌握其与建筑布局的综合关系并能正确绘图表达。 2.3安全设施: 2.3.1掌握建筑法规中一般建筑的安全防护规定及其针对儿童、老年人、残疾人的特殊防护要求。掌握一般建筑防火构造措施。并能正确绘图表达。

备考资料 《民用建筑设计通则》 4.1.2 基地应与道路红线相邻接,否则应设基地道路与道路红线所划定的城市道路相连接。基地内建筑面积小于或等于3000m2时,基地道路的宽度不应小于4m,基地内建筑面积大于3000m2且只有一条基地道路与城市道路相连接时,基地道路的宽度不应小于7m,若有两条以上基地道路与城市道路相连接时,基地道路的宽度不应小于4m。 4.1.5 基地机动车出人口位置应符合下列规定: 1 与大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应小于70m;条文说明:70m距离的起量点是采用交叉口道路红线的交点而不是交叉口道路平曲线(拐弯)半径的切点,这是因为已定的平曲线半径本身就常常不符合标准。70m距离是由下列因素确定的:道路拐弯半径占18~21m;交叉口人行横道宽占4~10m;人行横道边离停车线宽约2m;停车、候驶的车辆(或车队)的长度;交叉口设城市公共汽车站规定的距离(一般离交叉口红线交点不小于50m)。综合以上各因素,基地道路的出人口位置离城市道路交叉口的距离不小于70m是合理的。当然上述情况是指交叉口前车行道上行方向一侧。在车行道下行方向的一侧则无停车、候驶的要求,但仍需受其他各因素的制约。距离地铁出人口、公共交通站台原规定偏小,参照有关城市的规定适当加大了距离。

散水做法

屋面做法中分格缝的情况汇总 部位做法要求 屋面找平层 水泥砂浆找平层纵横缝最大间距不大于6m 沥青水泥砂浆找平层纵横缝最大间距不大于4m 卷材防水保护层 水泥砂浆保护层分格面积宜为1m2 块体材料保护层分格面积不宜大于100m2细石混凝土保护层分格面积不宜大于36m2 注:1、混凝土散水,每20~30m设置伸缩缝,缝宽宜为20~30mm 2、筏板基础、箱型基础超过长度40m,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带宽不宜小于80cm。 屋面天沟又叫檐沟,是房屋的建筑构件(即非结构构件),是屋面有组织排水的构件之一。由带坡度的屋面汇集雨水于天沟,经过雨水斗流入雨水竖管排泄至地面散水或雨水沟。有内、外天沟之分有组织内排水的叫内天沟,如被女儿墙遮挡的民用房屋的天沟,人字形多跨多坡屋面的厂房的中间天沟。 有组织外排水的叫外天沟,如露于女儿墙外的民用房屋的天沟,人字形多跨多坡屋面的厂房的外檐天沟。 天沟是按材质按延米计算的。 女儿墙:女儿墙在古代时叫“女墙”,包涵着窥视之义,是仿照女子“睥睨”之形态,在城墙上筑起的墙垛,所以后来便演变成一种建筑专用术语。特指房屋外墙高出屋面的矮墙,在现存的明清古建筑物中我们还能看到。檐沟:屋檐下面横向的槽形排水沟,用于承接屋面的雨水,然后由竖管引到地面。檐沟分为外檐沟和内檐沟,一般不能计算建筑面积,可根据气象资料,降水强度以及排水速度确定沟的尺寸大小。檐沟在现代大多用水泥板之类的建筑材料建成,为了让雨水能够很快的很畅通的流到地面排走,一般采取中间高两边低的排水形式,同时在房屋的两边留一个下水管洞口,这样就可以直接通过管道连接后排到地面排走。屋面坡度:就是以百分比来表示的正切函数,来说明平顶屋面的坡度。如果一个坡面屋顶,底面长10米,坡顶高点比低点的高度差是20厘米,坡度就是2 %。分水线,是分水岭最高点的连线。降落在分水线两侧的降水分别注入两个流域。由于流域内的水流包括地面水和地下水,因此分水线也有地面分水线和地下分水线之分。地面和地下分水线可重合,也可不相重合。在地表起伏较大的山地丘陵区,分水线比较容易确定,而地表平坦的平原或沼泽区,确定分水线就很困难,有时需要根据水的流向或进行精密的水准测量才能判明。有地面分水线和地下分水线。前者是汇集地表水的界线,后者是汇集地下水的界线。地面和地下分水线可重合,也可不相重合。建筑学中,分水线是房顶上不同方向找坡排水

散水的概念以及散水宽度做法

散水的概念以及散水宽度做法 1、散水概念 所谓散水,为了保护墙基不受雨水侵蚀,常在外墙四周将地面做成向外倾斜的坡面,以便将屋面的雨水排至远处,称为散水,这是保护房屋基础的有效措施之一. 2、散水的宽度 散水的宽度应比房檐挑出的宽度大100~200mm,并要做出约5‰的坡度,散水外侧应比室外地面高出50mm,散水坡度一般为2%~5%;分格是为了 防止混凝土吸水发胀引起开裂;缝内用沥青砂浆填充。 散水的构造包括宽度为600~1000mm;坡度为4%~5%;材料为素土夯实,上铺三合土或混凝土。端部稍高于自然土壤面层;根部设分隔缝,内填弹性防水材料。 3、散水的做法 散水通常用现浇混凝土做成,每隔12m左右留20mm宽的缝一道,灌以沥青玛蹄脂。简易的散水做法,也可用卵石或砖铺砌。明沟最好用混凝土做成。简易明沟也可用砖砌成,外面抹水泥砂浆。明沟的沟底应做纵向坡度,以便排水。湿陷性黄土地区,不宜沿墙设置明沟,若必须设明沟,必须确保不积水并排水通畅。。 散水有如下几种做法;(1)混凝土散水(C8):混凝土厚60—80mm,基层为素土夯实。(2)砖铺散水:平铺砖,砂浆勾缝,砂垫层,基层夯实。(3)块石散水:片石平铺,1:3水泥砂浆勾缝,基层为素土夯实。(4)三合土散水:1:3:6石灰:砂:碎石,厚80-100mm~拍打锤平。 泛水的概念 屋面女儿墙根部或墙根部。 女儿墙泛水,用一句话总结就是一种防水措施,泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗的说 其实就是在墙与屋面,也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说 白了就是用防水材料把墙角包住。和散水不同 其构造要点及做法为: (1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。 (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。 (3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法是:在垂直墙中凿出通长的凹槽,将卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严, 外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。通俗解释:泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨 水冲刷,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。

二级建筑师建筑构造与详图(作图)辅导

第一节建筑剖面与建筑构造 一、建筑剖面 剖面注意点 (1)外墙基础的埋深应在冰冻线以下基础放脚≥600,剖面没有特殊说明,别忘了画基础。 第二节建筑技术设计(作图)中的结构选型与布置 一、建筑技术设计中要注意的结构原则 (一)在建筑技术设计作图中,要根据建筑平面布置及房屋层数和高度,选用合理的结构体系,如:砌体结构,框架结构,剪力墙结构,框架—剪力墙结构等,这些结构体系的适用范围见本章附录及第二分册《建筑结构》中的相关内容。 (二)根据平面尺寸及使用要求,合理布置承重墙体及柱子,以及楼盖结构的梁板。 (三)当建筑物较长时,应根据结构有关伸缩缝间距的规定,确定伸缩缝的位置及缝宽。 (四)当建筑物内层数或高度相差较大时,宜按结构规范的有关规定,在层数或高度变化处设置沉降缝。

二级注册建筑师场地设计构造详图配套讲义

二级注册建筑师场地设计构造详图配套讲义 The document was prepared on January 2, 2021

这种墙体的主体结构为数土砖或钢筋混凝土,其内侧或外侧复合轻质保温板材,常用的材料有充气石膏板、水泥聚苯板

路面、散水做法_secret

路面建筑做法 编号名称做法说明备注 路 1 混凝土路面 1.路基碾压密实系数>95% 2.300厚3:7灰土(分二步夯实或碾压) 3.20厚粗砂垫层 4.120、180、220厚C25混凝土路面(分格捣制,随捣随抹平,每块路面长不大于6m,沥青沙子嵌 缝,缝宽20-30) 根据经常车流选择路面,面层宜用厚度:小型 车120,卡车180,大、重型车220,路面横 坡1.5-2.5% 路 2 混凝土路面 1.路基碾压密实系数>95% 2.200厚小毛石灌M2.5混合砂浆 3.20厚粗砂垫层 4.120、180、220厚C25混凝土路面(分格捣制,振捣密实,随捣随抹平,每块路面长不大于6m, 沥青沙子嵌缝,缝宽20-30) 同上 路 3 混凝土路面 1.素土夯实 2.150厚C20混凝土路面(分格捣制,随捣随抹平,每块路面长不大于6m,沥青沙子嵌缝,缝宽 20) 适用于小区内道路、路面横坡1.5-2.5% 路 4 混凝土路面 1.素土夯实 2.150厚小毛石灌M2.5混合砂浆 3.80厚C20混凝土路面(分格捣制,随捣随抹平,每块路面长不大于6m,沥青沙子嵌缝,缝宽20) 适用于小区内道路、路面横坡1.5-2.5% 路9 水泥砖路面 1.素土夯实 2.150厚3:7灰土夯实 3.25厚M5混合砂浆 4.50厚250×250水泥方格转,干砂灌缝,缝宽不大于10 适用于小区内人行道、水泥砖色彩、规格由设 计人定

散水、坡道建筑做法 编号名称做法说明备注 散 1 混凝土水泥散水1.素土夯实 2.150厚3:7灰土夯实 3.60厚C15混凝土 4.刷素水泥浆一道 5.10厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 ⑴流水坡3-5%,宽度见工程设计 ⑵沿墙设缝,沿墙长度每隔8-12m处留伸缩 缝宽20,油膏嵌缝 散 2 混凝土水泥散水1.素土夯实 2.150厚小毛石垫层(粗砂灌缝) 3.60厚C15混凝土 4.刷素水泥浆一道 5.10厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 同上 散 3 细石混凝土散水1.素土夯实 2.150厚3:7灰土夯实 3.60厚C20细石混凝土撒1:1水泥细砂压实抹光 同上 坡 1 混凝土坡道1.素土夯实(坡度按工程设计) 2.300厚3:7灰土(分二步夯实或碾压) 3.100、120、140、180厚C20混凝土随捣随抹平(表面撒1:1干水泥砂子压实抹光) ⑴2吨电瓶车、1吨叉车、2.5吨载重汽车选 100厚;⑵4吨载重汽车、2吨叉车选120厚 ⑶3吨叉车选140厚⑷8吨载重汽车、5吨叉 车选180厚⑸施工图中应注明坡道长、宽尺寸 坡 3 带齿槽混凝土坡道1.素土夯实(坡度按工程设计) 2.300厚3:7灰土(分二步夯实或碾压) 3.100、120、140、180厚C20混凝土 4.刷素水泥浆一道 5.25厚1:2水泥砂浆作齿槽(齿高10) 同上

《建筑构造》课程实用标准

《建筑构造》课程标准 一、课程基本信息 课程名称:建筑构造学分:3 课程代码:F030100075 学时:48 先修课程:《建筑制图》、《建筑材料》、《建筑力学》等 后续课程:《建筑施工技术》、《施工组织》、《建筑设备》、《建筑工程计量与计价》等 适用专业:建筑工程技术、工程造价编制人: 审核人:制订时间:2010年 1月11 日 二、课程性质 专业必修课;专业基础课 三、课程设计 (一)课程目标设计 1、能力目标: (1)专业能力:能够查阅有关建筑规范、建筑图集等资料;能够读懂建筑施工图;能进行现场构造施工指导,建筑构造处理;能够理解设计理念,进行简单的建筑设计。 (2)社会能力:具备良好的沟通能力和职业道德,严格的纪律观念;具备建筑工程质量安全意识、环保节能意识,严格遵守操作规程,严把质量关;树立与其他人员配合工作的团队意识,具有协作精神。 (3)方法能力:具备独立学习、尝试建筑构造新理论、新方法和新技术的创新意识。 2、知识目标: 了解民用与工业建筑的构造组成、理论和方法;掌握一般民用和工业建筑构造的做法;理解民用建筑的基本知识。 (二)课程教学活动设计 1、课程内容设计(一般指一级项目编号及名称、内容)

注:课程进行中教师根据学校附近施工工地的联系情况安排1、2次工地认识实习。

(四)第一次课设计梗概 拟用设问法展开绪论的内容,以期提高学生的学习兴趣和对本课程的关注,问题的设置如下: 1、什么是建筑?——建筑的范围和分类; 2、你对你家的住宅满意吗?——建筑构造的设计原则;

3、试评价城建学院校园建筑。——建筑的构成要素; 4、建筑由哪些部件构成?——建筑的构造组成; 5、你家的房子能用多少年?——建筑的等级(从一条新闻谈起)。 用第一堂课提问,并发动学生自由讨论,适当地加以引导;在第二堂课进行归纳。 同时在第一堂课说明本门课程的考核模式。 四、教学组织形式 在课程教学的每个单元,教师首先简单地介绍该项目的基本知识,然后直接给出任务,在学生完成任务的过程中,再以与任务相关的知识为核心,较全面地讲述专业内容。学生完成任务60%在课外,40%在课堂,课堂完成任务时教师起辅导作用。这样的课堂组织改变了教师一言堂讲到底的传统做法,强调了教、学、做一体化,充分体现学生的主体地位。教师的角色从单一的传授者改变为传授、辅导加伙伴三位一体的综合体。有利于改变学生被动接受教学的局面,学生的能动性得到充分发挥,提高了学生分析解决问题的能力,培养了学生探索和创新意识,提升了教学效果。 五、课程考核方式和考核标准

散水施工技术交底

散水施工技术交底 适用于建筑室外散水工程。 一、材料要求: 1土:不得含有有机杂质,使用前宜过筛,其粒径不大于15mm,含水量以12%~15%为宜(手感手握成团,落地成灰)。白灰为生石灰粉,不得含有粒径大于5mm的生石灰块。 2 C15混凝土、沥青砂浆。 二、主要机具: 主要机具包括:铁锹、筛子(5mm)、小推车、振捣器、刮杠、木抹子、铁抹子尺板、小水筒、鬃刷子、沥青锅、小馏子(用方钢或钢筋制作等)。 三、作业条件: 1墙装饰已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高、尺寸均经过检查,并已办完隐、预检手续。 2建筑物四周做800宽散水,散水每6m设缝,散水和外墙之间均设20宽伸缩缝,缝内填沥青砂浆,散水坡度为4%,外边高出室外地面20mm。 3混凝土散水做法为 1.60厚C15混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光; 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4% 四、操作工艺: 1平整场地 根据散水基底标高钉好水平控制桩,在散水垫层宽度加200mm范围内拉线控制,用平锹将地铲平,如土质松软,应先夯砸不少于三遍。 2灰土垫层施工 灰土垫层采用3:7灰土垫层。 3支模板 根据散水的外形尺寸支好侧模,放好分隔缝模板,分隔模板用木模时两面应用木刨刨光,支设时要拉通线、抄平,做到通顺、平直、坡向正确(向外坡4%),严禁用砌砖代替模板。 4散水与建筑物外墙分离,分隔缝宽20mm,沿外墙一周做到整齐一致,纵向6m左右设分隔缝一道,房屋转角处与外墙呈45°角,分隔缝宽20mm,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。 5混凝土采用预制混凝土。 6混凝土的浇筑 (1)清除模板内的杂物,办好隐、预检手续,可适当湿润模板及灰土垫层,但水不可过多,以地面不留积水为宜。 (2)一般采用平板式振捣器,振实压光,应随打随抹,撒1:1水泥砂子压实赶光。 7当散水有一定强度时(表面仍湿润,但用手轻按已按不出手印),拆除侧模,起出分格条,随即用砂浆抹平压光侧边,并用阳角馏子将散水棱角馏直、压光,包括分格缝处棱角,侧边及分格缝内与散水大面的质量

散水坡做法

散水坡做法 散水是与外墙勒脚垂直交接倾斜的室外地面部分,用以排除雨水,保护墙基免受雨水侵蚀。 二、质量要求 砼施工工程