110kV GIS设备技术要求及质量标准

技术规范书

目录

1.总则

2.工作范围

2.1 供货范围

2.2 服务界限

2.3 技术文件

3.技术要求

3.1 应遵循的主要现行标准

3.2 环境条件

3.3 工程条件

3.4 对设备的一般要求

3.5 GIS的一般电气要求

3.6 主控制柜

3.7 GIS控制要求

3.8 二次控制回路的要求

3.9 对弹簧操作断路器的特殊要求

4.质量保证

5. 试验

5.1 型式试验

5.2 出厂试验

5.3 现场验收试验

6.包装、运输和储存

7.供方应填写的GIS规范表

8.供方应填写的主要部件来源、规范一览表

9.备品备件及专用工具

9.1 备品备件

9.2 专用工具

附表A 投标差异表(格式)

附表B 126kV GIS供货规范

附图A 126kV GIS平面布置图

1.总则

1.1 本技术条件书适用于江苏苏铝铝业有限公司110kV 变电所126kV电压等级GIS,它提出了GIS本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件书中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,供方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

1.3 如果供方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议,则需方认为供方提供的设备完全符合本技术条件书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术条件书所建议使用的标准如与供方所执行的标准不一致,供方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。

1.5 本技术条件书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术条件书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

1.7 供方在应标本技术条件书中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果供方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,需方发现供方提供的产品与其应标技术条件书的条文存在差异,需方有权利要求退货,并将对下一次度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 供方应充分理解本技术条件书并按本技术条件书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

1.9 注“★”条款为关键条款,对这些关键技术条款规定产生任何偏离将导致废标。

1.10 标者资质:投标者必须具有严格的质量体系和先进的工艺及完善的检测设备, 以确保110kV GIS具有先进的技术水平和可靠的质量。

2.工作范围

2.1 供货范围

本技术条件书要求采购的GIS规范见附表B“126kV GIS供货规范”。

GIS供货范围包括:

1) GIS本体(包括架空进出线套管等);

2) GIS底架、支架、爬梯、平台等及安装所需紧固件和接地铜排等;

3)操动机构及其辅助设备;

3) 所有SF

6气体管路及SF

6

气体(按全部间隔用气量另加适量安装损耗气

量);

4)汇控柜到各机构箱、分控柜之间的连接电缆、管线及管道;

5)备品备件及专用工器具等。

2.2 服务界限

2.2.1 从生产厂家至需方指定交货点的运输和装卸全部由供方完成。

2.2.2 现场安装和试验在供方的技术指导和监督下由需方完成,供方协助需方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题;供方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。

2.2.3一次回路以出线套管为界;二次回路以就地控制柜(汇控柜)为界,供方负责完成GIS内部和就地控制柜至GIS本体的所有连接电缆敷设工作。

2.3 技术文件

2.3.1 供方向需方提供的供确认图纸及资料

1) GIS外型图:包括平面布置及间隔外型断面图(含今后扩建间隔);

2) 安装基础图:包括埋件动静荷载分布,接地点位置,电缆沟走向,管道走向,吊高和起吊最大重量,最大起重件尺寸及重量

3) SF

气体系统图;

6

以上图纸在技术协议签定后7天内提供,满足土建和电气一次设计要求;图纸提供后召开设计联络会,确认图纸。供确认图纸及资料一式两份,包括电子版的CAD图形文件(AutoCAD 2004或以下版本)。

4) 二次原理图、二次接线图、电气联锁图、二次电缆汇总表及电缆联系图;

在技术协议签定后15天内提供,满足电气二次设计要求;图纸提供后召开设计联络会,确认图纸。

供确认图纸及资料一式两份,包括电子版的CAD图形文件(AutoCAD 2006或以下版本)。

2.3.2 最终厂家提供图纸及资料

1) 总装图;

2) 二次原理图及二次接线图、电缆联系图、电缆汇总表和电缆清册,电缆清册中应列明各联系电缆的走向、编号、芯号和规格型号;

3) 安装使用说明书、安装作业指导书,包括GIS一次本体装配作业指导书、GIS二次安装调试作业指导、GIS电气设备调试大纲、关键质量控制点、质量管理措施和相关工艺的指导性文件。;

4) 专用工具及辅机使用说明书;

5) 出厂产品型式试验报告;

6) 断路器操作机构的中文说明书;

7) 其它相关资料。

2.3.3 供方提交的设备本体及辅助设备安装使用说明书均应为中文或中英文对照;提供本体及主要辅助设备说明书的电子文档(.doc格式)。安装使用说明书中应包括设备本体及主要辅助设备原理、安装、巡视、检修周期及项目等内容,气体湿度与温度关系曲线、断路器分合闸线圈直流电阻、断路器开还应提供SF

6

断电流与开断次数关系曲线等内容。

3.技术要求

3.1 应遵循的主要现行标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,

然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB156-2007 《额定电压》

GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T2900.20-94 《电工术语高压开关设备》

GB 7674-1997 《72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》

GB 1984-2003 《高压交流断路器》

GB 1985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》

GB/T 8905-1996 《六氟化硫电气设备中气体管理和检查导则》

GB 7354-2003 《局部放电测量》

GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 402-2007 《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T 486-2000 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》

DL/T 593-2006 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T 617-1997 《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》

DL/T 728-2000 《气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则》

3.2 环境条件

3.2.1地理位置

江苏苏铝铝业有限公司位于江苏省徐州市北郊,霸王山北麓,中山北路延长段与三环路交接处。厂区西与李沃村为邻,南与车道口村相连,门前有通往市区的公路,距市中心约7km

3.2.2交通运输条件

苏铝铝业厂区所在地徐州市是我国东西、南北交通枢纽,京沪、陇海两大铁路干线在此交汇。公路干线四通八达,京杭大运河临市区流过,厂区距京杭大运河码头2.5km,交通运输条件便利。

3.2..3 气象和自然条件

徐州市是属暖温带向亚热带过渡的地方,气候温和,雨量适中,其主要气象条件如下:

年平均气温 13.8℃

极端最高气温 40.6℃

极端最低气温 -23.3℃

年最大降水量 1279.0mm

年最小降水量 596.2mm

历年最大积雪深度 250mm

年最多风向 E, ENE

最大冻土深度 240mm

3.2..4工程地质和水文地质条件

1 工程地质

参照2002年12月24日徐州市建筑设计研究院对苏铝铝业铸轧车间提供的岩土工程详细勘察报告。厂区地势平坦,为剥蚀堆积平原。上部第四系为亚砂土、亚粘土、粘土,厚度12.3~13.8m。下部基岩为寒武系、奥陶系灰岩,呈西高东低趋势。

场地类别为Ⅱ类。

2 水文地质

拟建场地地下水埋深为0.6~0.8m,为上层滞水。地下水对混凝土无侵蚀性。

3.2..5 场地地震设防烈度

该地区地震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.1g。设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类

3.2.6污秽条件:

污秽等级: IV级

泄露比距:不小于3.1cm/kV (按126kV计)

3.2.7防护等级: GIS为户内布置,机构箱、汇控柜外壳及辅助回路设备的防护等级为IP54,材质采用不锈钢材料。

3.3 工程条件

3.3.1 系统概况

1) 系统标称电压:110kV

2) 系统最高电压:126kV

3) 系统额定频率:50Hz

4) 系统中性点接地方式:直接接地系统

3.3.2 设备安装地点:户内

3.4 对设备的一般要求

3.4.1 基本设计要求

设计寿命全部设备必须是全新的、持久耐用的。即使在本标书中没有明显地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。供方应保证设备能耐用30年。

3.4.2 一般结构

1)单断口

2)所有设备应便于拆卸、检查和安装。为便于现场作业, 所有的设备应有标记, 如中心线标记等。

3)设备应为防水结构, 以防止水渗进设备的内部。

4)除非本标书中另有规定, 构成设备的材料应充分核对其特性, 从通常用于同类设备的高质量材料中选取。

5)导体除不可避免的位置以外, 不能用锡焊联接。

6)设备应设计成防噪音、防电晕式。

7)需要检查和更换的设备部件, 必须用螺栓和螺帽加以固定, 不用内装螺栓。

8)用于设备上的瓷套管、绝缘瓷件应有足够的机械强度和电气强度。

3.4.3 GIS外壳

1) 外壳应是金属的,采用优质钢材、铝合金和铸铝材料, 应牢固接地并能承受在运行中出现的正常和瞬时压力。

2) 外壳应能使设备安全地进行下述各项工作: 正常运行、检查和维护性操作, 引出电缆的接地, 引出电缆或其它设备的绝缘试验, 消除危险的静电电荷, 安装或扩建后的相序校核, 操作闭锁等。

3) 应能在允许的基础安装误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能。

4) 所有额定值及结构相同的可能更换的元件应具有互换性。

5) 各元件应符合各自的有关标准。

6) 外壳伸缩节: GIS的平面图及剖视图上,应注明伸缩节的位置与数量,并经供需双方确认;伸缩节采用不锈钢波纹管结构。

7) 外壳的厚度,应以设计压力和在下述耐受时间内外壳不烧穿为依据。

8)GIS外壳颜色为:淡灰色 B03。

3.4.4 GIS隔室

1) GIS应划分为若干隔室,以达到满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求。因此,隔板应能确保当相邻隔室内漏气或维修工作而使压力下降时,本隔室的绝缘性能不发生任何变化。

2) 隔板通常由绝缘材料制成。为保证人身安全,应有接地及其他措施;必须明示隔板机械安全性能数据,以验证可承受相邻隔室中仍然存在的正常气压能力。

3) GIS气体系统每一压力监视单元装设密度继电器,并具备以下功能:

a)在设备运行时可对漏气气室进行补气,并且不影响密度继电器的正常工作。

b)设置运行中可更换密度继电器的阀门,在更换密度继电器时,相关气室不需要进行气体回收。

c)设置带温度补偿的密度继电器, 提供不同温度压力下的气体密度曲线, 供维护人员使用。

4) GIS外壳上装设适当尺寸的压力释放装置或使用防爆膜,以防止压力调节装置失效时外壳内压力大于设计压力的1.1倍。一旦压力释放阀动作, 在压力降低到设计压力的75%以前, 该阀应自动重新关闭。压力释放装置的位置应确保排出压力气体时,不危及巡视人员的安全。若气室分隔的容积足够大,在内部故障电弧发生的允许时限内,压力升高为外壳承受所允许,而不会发生爆裂,可以不设防爆装置。

3.4.5 GIS的接地

1) GIS基础图上,应标明与接地网连接的具体位置及连接的结构。

2) 接地回路截面积应满足短路电流的动、热稳定要求;接地线的材料应为铜;紧固接地螺栓的直径不得小于12mm,接地点应标有接地符号。

3) GIS本体接地线应采用黄绿相间绝缘外皮的多股铜线。

4) GIS本体接地线的接触部分的裸露铜线应采用搪锡处理。

5) 外壳应能接地。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地;外壳、支撑架等的相互电气连接应采用紧固连接,以保证电气上连通;主回路应能接地,以保证维修工作的安全;在外壳打开后的维修期间,应能将主回路连接到接地极。厂家对接地网有特殊要求时,需在技术文件中明确,完整、可靠、安全的GIS本体接地系统是供货商的范围。

6)接地开关的接地端子应与外壳绝缘后再通过独立的铜导体接地。

7) 绝缘盆子两侧外壳法兰用导流铜排进行连接并涂黄绿相间涂料。

8) 避雷器应有两点专门独立接地回路,在线监测仪的一次接线在运行中保证运行维护人员不能直接接触的措施。

3.4.6 GIS内部隔离开关和接地开关

1) 隔离开关和接地开关应有可靠的分、合闸位置和便于巡视的指示装置。如需要可配制便于视察触头的位置观察窗, 接地开关外壳应与GIS本体外壳绝缘。

2) 隔离开关和接地开关不应因运行中可能出现的各种力(包括短路而引起的力)而误分或误合。

3) 隔离开关应具有切合母线转换电流以及小电容电流和小电感电流能力, 接地开关应具有切合感应电流的能力。隔离开关切合空载母线时产生的特快瞬态过电压(VFTO)不得损坏相关设备。

3.4.7 GIS的联锁

1) 安装在主回路中的采用确保维修工作的隔离间隙的设备应有闭锁装置(例如机械挂锁或电气闭锁预防闭合);

2) GIS应设有电气或机械联锁装置,以防止带负荷拉、合隔离开关和带电误合接地开关。联锁包括隔离开关、接地开关与有关断路器之间的联锁,以及隔离开关与接地开关之间的联锁。

3) 断路器、隔离开关之间的操作顺序应满足安全运行规程。

3.4.8 GIS的闭锁

1) 当SF

气体密度降至接近最小运行密度时发出信号。

6

气体密度降至最小运行密度

2) 当断路器所动操作压力降至闭锁压力或SF

6

时, 断路器应闭锁或强制开断;请供方上报具体压力限度。

3.4.9带电显示装置

在GIS进出线间隔三相设带电显示闭锁装置,直接感知主回路各相是否处在应有的工况。

3.4.10 GIS的操作电源

控制电源由站内DC220V蓄电池组供应, 其电压变化范围为175V至250V。

变电站的动力电源是三相四线制, 50Hz、AC380/220V。辅助设备的端电压分别是380V和220V, 其波动范围是±10%, 相应频率是50±5%Hz。与之联接的所有电气设备和仪器, 应在电压和频率同时按同一方向波动条件下安全运行。

3.4.11 材料

设备所使用的全部材料应是全新的, 高质量的, 无缺陷并应标明所选定的品位和等级。

本规范中未特别指定的材料应具有广泛适用性, 并应遵照最新的ASTM (美国材料试验学会标准)或被认可的等价标准的技术要求。

所选定材料的详细品位和标准牌号应在图纸或材料清单中说明, 并提供需方审定认可。

3.4.12 焊接

1)焊接应采用电弧焊, 作业不应产生小孔、裂缝及其它任何明显缺陷。

焊接作业和焊缝的鉴定试验应按照AWS(美国焊接学会)或其他相当标准的最新版本执行。用于手工焊接的焊条应为适用于整段焊接的厚皮型。

2)供方应提交主要部件的焊接工艺、板材、焊条和焊接的非破坏性试验供认可用。

3.4.13 管道

1)供方应供给全部管道、法兰盘和螺栓、螺帽、垫圈、密封垫等联接件,以及用于给排油、气和润滑油的阀门。

2) 管道应为无缝钢管或无缝铜管,所有管道应在制造厂内精确加工并完全成形。对那些需要在现场调整形状和长度的管道应交付必要的连接件,而每根管道都应精确加工, 长度准确, 到现场即能安装, 以减少现场工作量。

3)在现场, 管道的联接方法可用法兰联接, 在有困难的部位, 如弯头部分可采用套管连接的形式。

4)所有阀门应设计成使振动最小。每个阀门的型式和结构应在合同生效后, 在供认可的图纸或文件上予以说明。

5)安装在设备上的管子联接件应得到支撑, 而使管道的重量不作用于设备上。全部管道位置应设计得便于维修。

3.4.14 油漆与防锈

1)按本标书提供的任何设备, 除有色金属、抛光或机械加工的表面以外, 所有的金属外露部分, 均应作最小表面的除锈处理。

2)除锈处理后应喷涂一层底漆。

3)所使用的底漆和光漆的材料与型号, 可根据制造厂的标准。光漆应与底漆协调, 并具备优良的适应户外多种因素影响的耐用性。

4)除不适于喷漆的管道内表面, 所有的内表面, 至少应涂刷一层底漆和一层亮光漆或瓷漆。

5)所有的外表面至少应喷涂一层底漆及二层瓷漆, 底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度最小为0.125mm, 光瓷漆至少为50%, 并且有足够的弹性, 能承受温度的急剧变化, 抗剥落, 并保持颜色新颖。所有外表面的光漆应是ANSI(美国国家标准协会), #70浅灰漆。

6)供方应提供油漆的使用、清理过程及涂刷细节, 以便在作业开始前由需方认可。

7)油箱的内表面应涂以高光彩的浅色油漆, 该油漆与绝缘油不致发生作用, 对绝缘油也应没有影响。

8)控制柜及端子箱的内部最后应涂刷白色高光彩瓷漆。

9)供方应提供适量的原型油漆供在现场安装以后润色之用。

3.4.15 热镀锌

全部热镀锌应根据ASTM A123、A134和A153的要求进行。

大面积的镀锌损伤将拒收。

镀锌已经损坏的材料, 将拒收。除非损坏面积较少, 且是局部的, 并可采用得到需方同意的电镀修补涂料修复。

镀锌层应满足表1所列要求:

1) 接线板应为采用垂直布置。

2) 接线板应设计为防电晕式。

3) 接线板上的允许荷载不应小于下列数值, 且静态安全系数不应小于2.5,动态安全系数不应小于1.67。

水平纵向:2000N

水平横向:1500N

垂直: 1000N

4) 端子板应满足主回路额定电流及短时和峰值耐受电流的要求,端子板与连接线的连接部位的接触电阻应尽可能小,温升不应超过DL/T593 表3 规定的温升极限,并提供该试验下的连接方式。

3.4.17 感应电动机

感应电动机应为直接启动和防溅型的, 当电压在±10%波动范围运行时应不致发生故障。

3.4.18 电磁接触器

用于断路器的电磁接触器, 应由抗弧材料制成并具有足够抗冲击电流能力。触头部分在长期使用后, 避免过分磨损及误动作。

电磁接触器, 即使在额定电压波动±10%时也应保持可靠地闭合。

3.4.19 相别标志和颜色的规定

1)设备的相别标志

a)相别标志的字标和色标如表2要求:

2)在电动机或其它设备的出线端, 应为引入电缆配备压接型接线端子。3相AC引出线电缆的颜色规定如上所述。

3)DC电源的颜色规定: 正极是褐色, 负极是蓝色。

4)在 DC/AC控制回路中, 控制柜的板后布线的绝缘线的颜色标志可按厂家建议。

3.4.20 铭牌和标记

设备的铭牌、指示牌、警告牌应为不锈钢, 且应用中、英文字印制。零件及其附件的指示牌及任何标记也应用中文或英文印制, 开关手柄应分别标记其功能,并用白色条纹分隔。刻在铭牌上的详细事项, 应在报批草图上说明。

GIS的铭牌应包含如下内容:

1) 制造厂名称或商标

2)型号或系列号

3)采用标准的标号

4) 额定电压(即最高电压)

5) 母线和支线(或回路)额定电流

6) 额定频率

7)额定短时耐受电流

8) 用作绝缘的气体的额定密度或压力(20℃时)

9) 用作绝缘的气体的最小运行密度或压力(20℃时)

10) 外壳设计压力

11) SF6气体压力(或密度)-温度曲线

12) 套管外绝缘爬电距离(mm)

3.5 GIS的一般电气要求

1) 额定电压: 126kV

2) 断路器每相断口数: 单个

3) 结构: 主母线三相共箱

4) 额定电流:

2000A(有效值)

5) 额定短时耐受电流: 40kA (有效值)。

6)额定短路持续时间: 4s。

7) 额定峰值耐受电流(主回路和接地回路): 100kA (峰值)

8) 额定短路开断电流: 40kA (有效值)。

9) 额定绝缘水平:

a) 额定雷电冲击耐受电压(1.2/50μs, 峰值)

相对地: 550kV

相间: 550kV

隔离断口间: 550+100kV

b) 额定1min工频耐受电压(干试有效值)

对地: 230kV

相间: 230kV

隔离断口间: 230+70kV

c) SF

气体零表压时耐受电压(相对地)

6

95kV(有效值) 5min。

10) 噪声水平

在操作设备时测量噪声水平, 噪声测点应在距声源直线距离2m、对地高度1.5m处, 允许的噪声水平不得超过110dB。

11) 电晕和无线电干扰水平

在分(合)闸状态下, 晴天夜晚无可见电晕(当承受额定电压长期运行时); 在1.1倍额定相电压下, 无线电干扰不大于500μv。

12) SF

气体的压力(20℃时)(表压)(厂家填写)

6

断路器室(额定/报警/闭锁):

其他气室(额定/报警):

13) 局部放电量(1.1倍相电压下)

气隔绝缘件: 小于3PC;

电磁式电压互感器, 电流互感器: 小于5PC;

整体GIS: 小于10PC。

14) 新装SF6气体应符合IEC60376批量提供的气体应附有毒性检验合格证。GIS中SF6气体的允许湿度:有电弧分解物的间隔,≤150μl/l (交接值)、≤300μl/l (长期运行允许值);无电弧分解物的间隔,≤25μl/l (交接值)、≤500μl/l (长期运行允许值)。

SF6泄漏的检测方法:采用包扎法,使用灵敏度不低于1×10-6(体积比)的检漏仪对各密封部位、管道接头等处进行检测,检漏仪不应报警,以24h漏气量,每个气隔的漏气率应不大于 0.5 %/年。

户内SF6泄漏的监测:配套SMART6 SF6泄漏探测仪。

(15) 温升: GIS组成元件的温升应不超过各元件相应标准规定的允许温升。对运行人员可接触的外壳, 其温升不应超过30K; 对运行人员易接近, 但正常操作时不需接触的外壳, 其温升不超过40K; 对运行人员不接触的部位, 允许温升可提高到65K, 但应保证周围绝缘材料不致损坏并需作出明显高温标记。(环境温度为40℃时允许温升K)

GIS断路器及内部元件技术要求按本规范第7条“供方应填写的GIS规范表”规定执行。

3.6 主控制柜

3.6.1 主控制柜的功能

1)装有一次线路模拟装置: 用位置显示器模拟断路器、隔离开关、接地开关的工作状态, 并明确表示封闭电器一次主接线的形式。

2)实现断路器、隔离开关、接地开关的集中操作及选择操作。

3)实现断路器、隔离开关、接地开关之间的电气联锁。

压力表等, 当断路器以外的其他气隔单元4)装有报警器, 压力开关, SF

6

压力降低时, 发出报警信号。

SF

6

3.6.2主控制柜的要求

1)就地控制柜及其它辅助设备按当地湿热带环境条件设计和制造, 其密封程度应符合IP54要求,并装有自动驱潮装置;

2)每个间隔设独立的控制柜,且控制柜配备单独的温湿度控制器;

3)就地控制柜内装设内部照明灯,柜底应有截面不小于40 4mm2的接地铜排;

4)就地控制柜应能实现就地–远方选择操作;

5)控制柜内所有端子的额定值为1000V、10A,采用压接型端子。端子型号的选择应与回路性质相匹配,电流电压回路的端子应能接不小于4 mm2的电缆芯线。CT的二次回路应提供标准的试验端子, 便于断开或短接装置的输入与输出回路, PT的二次回路应提供双连接端子。一个端子只允许接入一根导线。端子应有明显的编号,端子排间应有足够的绝缘,端子排应根据功能分段排列,各回路之间、电源回路与其它端子之间要设置隔离端子,端子排应留有总端子数15%

的空端子,以供设计时作转接或过渡用。端子排间应留有足够的空间,便于外部电缆的连接。端子排应牢固固定,使其不致于振动、发热等而变松,同时还应能方便地进行检查和维护;

6)各间隔就地控制柜之间的联系电缆由供方负责提供,供方应现场指导需方安装接线。

7)控制箱外壳应为不锈钢,不锈钢厚度不小于2mm,并需满足机械强度要求。

3.7 GIS控制要求

3.7.1 控制和操作要求

GIS内的断路器能三相正常同步操作。

3.7.2 辅助继电器和调节阀

所有用于断路器跳闸和合闸所必需的中间继电器和闭锁继电器, 以及压缩空气调整阀均应由供方配套供应。

3.7.3 远方及就地操作

断路器应适合用电信号进行远方操作, 也可以在断路器控制柜进行就地电气操作。供方应在断路器控制柜中提供“远方/就地”转换开关以及用于就地操作所必要的开关、继电器和其他设备。“远方/就地”转换开关的每一个位置至少提供两对接点供用户使用,并需将以上位置接点接至端子排。

断路器应装设操作闭锁装置, 当某种操作会危及断路器的安全时, 应对其操作予以闭锁。跳闸闭锁应可防止断路器在不允许跳闸的情况下进行跳闸操作。合闸闭锁应能防止断路器在不能安全地进行一个完整的合分或自由脱扣操作时进行合闸操作。

3.7.4 电气跳闸装置

断路器应装设二套完全一样的跳闸装置,包括以下各项,但不仅限于这些:

1)每台有两个电气上独立的, 而且是相同的跳闸线圈, 应可以对两个线圈同时激磁而不致影响跳闸操作。

2)两套电气上独立的, 而且是相同的接线和保护设备, 用来与另二套独立的控制或跳闸电源连接。

上面所指的要求仅仅是两套完全一样的电气跳闸装置, 而不应解释为要求以加倍的模式供应任一机械的、压缩空气或液压或弹簧的部件。

3.7.5 跳合闸线圈的联接和监视

1)第一跳闸线圈和合闸装置使用一组电源,第二跳闸线圈使用另一组电源。

2)应将合闸线圈的正极引线联接到断路器的辅助接点“b”上, 为监视合闸线圈, 将“b”引接到端子排上;应将2个跳闸线圈中每一个的正极引线联接到断路器的辅助接点“a”上, 为监视跳闸线圈, 将“a”引接到端子排上。

3.7.6 位置指示灯

断路器应配有红色和绿色就地指示灯, 该指示灯分别通过每相断路器的常开和常闭的辅助接点接到正、负控制极之间。

3.7.7 脱扣器

操作机构应装设有脱扣装置,其性能应满足DL/T593-2006和 DL/T402-2007要求。

3.7.8 防跳装置

操作机构应装设有防跳跃装置设施。对于断路器发出连续信号合闸于某一故

障时, 防跳装置应防止断路器反复分闸和合闸。同时防跳回路中需配置就地/远方切换功能,满足当就地操作时使用断路器本体的防跳,当远方操作时不使用断路器本体的防跳的要求,并提供短接片供用户选择使用此项功能。

3.7.9 直流线圈的过电压抑制装置

所有的直流线圈(跳闸、合闸、辅助等)应装设与线圈并联的过电压抑制装置,以作为暂态电压的放电通道。这些装置不应影响断路器的正常操作。

★3.7.10 控制电压

包括跳闸和合闸线圈在内, 所有控制电压均为直流220V。该直流系统具有以下电压范围: 合闸线圈在80%-110%额定电压下可靠动作, 跳闸线圈在65%-110%额定电压下可靠动作。当电源电压低至其额定值的30%(或更低)时, 不应跳闸, 用于跳闸和合闸的功率应小于300W。

3.7.11 防止故障操作的要求

供方应提供为防止断路器在SF6气体压力降低乃至无压时进行操作所需的全部继电器(至少两套)、开关及附属设备。

3.7.12 操作线圈的保护特性

除额定值外, 由最小压力闭锁的断路器操作激磁线圈, 应有保护装置以防止在储能不足时操作断路器而烧毁线圈。

3.7.13 备用辅助接点

除已述的断路器中对控制或辅助功能正常要求的辅助接点外, 每台断路器的每相应装设10副常开的“a”和10副常闭的“b”接点供用户使用。上述每相的20个接点应由供方用电缆和主控制柜内的端子排相连。这些接点的切断容量是: DC220V、5A。

3.8 二次控制回路的要求

1) 所有二次部分的控制、保护回路电缆必须采用阻燃(A级阻燃)、屏蔽的铠装铜电缆, 控制电缆的额定电压为0.6/1kV,电力电缆的额定电压为1kV。GIS 设备外露的二次电缆需采用铝合金材料外裹, CT、PT的二次接线电缆的截面应≥4mm2, 控制回路电缆的截面应≥2.5mm2。

2) CT、PT的二次接线电缆必须是独立的, 不能与其他直流电缆共为一体, 且PT的每个二次线圈各用一条电缆,不能共用。CT和PT回路应采用标准的试验端子。

3) 交、直流回路不能共用一条电缆, 必须分开。

4) 每一回路的电缆必须有4条备用芯。

5) 所有用电动机构操作的设备都必须具有就地–远方操作方式, 在安装调试中, 必须能在机构旁实现用操作手柄进行手动分、合闸, 选择操作必须在二次回路中实现。

6) 应具备两组独立的断路器压力低闭锁跳闸回路,且两组压力闭锁回路的直流电源应分别与对应的跳闸回路共用同一组操作电源。

7) 所有隔离开关和接地开关控制回路中都需预留外部微机五防电编码锁接入位置。

8) GIS外壳及气体管道和二次电缆(屏蔽电缆)外皮长期感应电压必须<36V。

9) 所有二次回路原理图中必须标注端子号。

10) 由于二次交流和直流电源采用放射型供电模式,二次回路中每个间隔的交流电源进线应配置双回路切换隔离刀闸,直流电源进线配置总进线隔离刀闸。

3.9 对弹簧操作断路器的特殊要求

3.9.1 弹簧储能系统

由储能弹簧来进行分闸和合闸操作, 分闸弹簧和合闸弹簧应分别设置。

在合闸操作完成以后, 对合闸弹簧的重新储能, 应由电动机在15至20秒钟内完成。而对分闸弹簧储能, 最佳的办法是, 在进行合闸操作之时, 从合闸操作装置通过机械联杆, 传递弹簧储藏能量, 并同时进行闭锁。在没有操作指令期间, 分闸和合闸弹簧两者均应机械闭锁。

3.9.2 储能电机电压

合闸储能电动机端部电压, 应为单相AC220V, 或三相AC380V。

4.质量保证

4.1 订购的新型产品除应满足本规范外, 供方还应提供该产品的鉴定证书。

4.2 供方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括供方的外购件在内)均应符合本规范的规定。若需方根据运行经验指定供方提供某种外购零部件, 供方应积极配合。

4.3 附属及配套设备必须满足本规范的有关规定的厂标和行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

4.4 供方应提供产品防锈、防渗漏(包括本体和机构)、机构箱防进水防潮、少维护或免维护的具体保证措施。

4.5 供方应有遵守本规范中各条款和工作项目的ISO9000–GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

4.6 供方应对其GIS 整体在投运后提供不少于18个月的“三包”质量保证,对主要元件提供不少于三年的“三包”质量保证。

4.7 供方派出技术负责人、质量负责人、熟练技术工人等人员到现场协助安装或负责安装调试至投产72小时。

5. 试验

5.1 型式试验

除供方能够提出五年内在同类产品上根据IEC标准60056、60185进行了这些试验的证据外, 否则, 按合同供货的设备都应进行型式试验, 以证明按合同供货的设备在各方面都满足技术条件书的要求。

5.1.1 机械性能试验

5.1.2 温升试验

5.1.3 主回路电阻试验

5.1.4 绝缘试验、局部放电试验和辅助回路绝缘试验

5.1.5 主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验

5.1.6 断路器的额定开断和关合短路电流试验

5.1.7 辅助回路和运动部分防护等级验证试验

5.1.8 外壳强度试验

5.1.9 气体密封性试验

5.1.10 无线电干扰试验

5.1.11 内部故障电弧试验

5.1.12 极限温度下机械操作试验

5.1.13 抗震试验:

5.1.14 噪声测量

5.2 出厂试验

出厂试验应按IEC标准60056中规定的及下列要求进行。应有需方代表在场。

5.2.1主回路绝缘试验

5.2.2辅助回路绝缘试验

5.2.3主回路电阻测量

5.2.4 局部放电试验

5.2.5 气体密封性试验

5.2.6 机械性能试验

5.2.7 电气、气动和其他辅助装置试验

5.2.9 接线检查

5.2.10 外壳强度试验

5.2.11 SF6气体湿度测定

必要时还包括特殊的出厂试验项目,按买卖双方协商进行。以下项目可在工厂进行抽检或要求制造厂提供有效的元器件出厂试验报告。需方应注意对各元器件性能的验收。

5.2.12 合闸电阻试验

5.2.13 并联电容器局不放电试验,介质损耗因数、电容量测量

5.2.14 互感器变比试验

5.2.15 绝缘件工频泄露电流、耐受电压和局部放电试验

5.2.16 金属氧化物避雷器性能试验

5.2.17 瓷套的压力试验

5.2.18 操动机构中的电动机、油泵或气泵的性能试验

5.3 现场验收试验

GIS安装之后应进行现场试验,以检查设备的动作正确性和绝缘强度。试验将在供方代表参加下由需方进行。现场获得的数据应与在工厂或由供方指定的地点进行的例行试验所获得的数据相接近。当买卖双方对试验结果、试验方法有异议时,由广东省电力科学研究院进行复试,并以广东省电力科学研究院的试验结果为最终结果。现场验收试验应包括下述项目。

5.3.1 测量主回路的导电电阻

5.3.2 主回路的交流耐压试验。

5.3.3 密封性试验

5.3.4 SF6气体中含水量的检测

5.3.5 GIS内各元件的试验

5.3.6 GIS的操动试验

5.3.7 气体密度继电器、压力表和压力动作阀的试验

6.包装、运输和储存

6.1 GIS本体运输单元应充低压力干燥气体(六氟化硫或氮气)进行包装、运输和贮存, 以免潮气侵入。

6.2 GIS应有包装规范, 并应能保证设备各组成元件在运输过程中不致遇到破坏、变形、丢失及受潮, 对于外露的密封面, 应有预防腐蚀和损坏的措施。6.3各运输单元应适合于运输及装卸的要求, 并有标志, 在包装箱外标明该单元的编号、用途、安装位置等, 以便于用户组装。

6.4包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。

6.5封闭式组合电器的运输、贮存按制造厂的规定进行, 制造厂应提供有关资料。

6.6出厂产品应附有产品合格证明书(包括出厂试验数据)、装箱单和安装使用说明书。

7.供方应填写的GIS规范表

供方应填写设备的规范表,并经GIS生产厂家技术部门确认,其规格和内容如表3。

变电站技术标准和要求

工程规范1.1 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及工程法人负责协调解决。工程质量1.2 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件:经会审签证的施工图纸和设计文件;批准的设计变更;设备制造厂家提供的图纸和技术文件;工程法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款;工程法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件;施工组织方案编制1.3 施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。安全生产、文明施工1.4 有关电力建设工程安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。工程技术条件2.施工范围交接口及施工协调2.1 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和工程法人的统一安排、协调。图纸交付计划2.2 个月交到承包人,特殊工程根据承包人要求1 图纸交付进度根据施工进度安排,提前 个月提交,届时承包人提出交图计划。2 提前设备交付计划2.3 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。竣工移交2.4 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交工程法人。图纸3.3.1 工程法人在合同或进度计划规定的时间内,工程法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,工程法人的技术文件和图纸是合同的一部分。承包人投标时应向工程法人提供的主要施工措施及主要施工方案图。3.2 承包人应向工程法人递交完整的施工组织设计方案。若有施工降水应提供相应的降水方案并单独计列报价。投标商应按招标文件提供的关键进度绘制本标工程施工网络图,图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工工程,各施工工程主要施工工序间的逻辑关系、持续时间,及采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰,保证合同规定工期目标的实现。本标工程主要采用的规程、规范、标准与管理文件(包括但不限于以下所列内容)4.土建与电气安装采用的主要技术规范4.1 序号名称 1《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012 2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012 4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版) GB 50204-2002 6《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

MAPGIS67教程(制图详细步骤讲解)

第1章概述与安装 1.1 概述 MAPGIS 是中国地质大学(武汉)开发的、通用的工具型地理信息系统软件。它是在享有盛誉的地图编辑出版系统MAPCAD 基础上发展起来的,可对空间数据进行采集,存储,检索,分析和图形表示的计算机系统。MAPGIS 包括了MAPCAD的全部基本制图功能,可以制作具有出版精度的十分复杂的地形图、地质图,同时它能对图形数据与各种专业数据进行一体化管理和空间分析查询,从而为多源地学信息的综合分析提供了一个理想的平台。 MAPGIS 地理信息系统适用于地质、矿产、地理、测绘、水利、石油、煤炭、铁道、交通、城建、规划及土地管理专业,在该系统的基础上目前已完成了城市综合管网系统、地籍管理系统、土地利用数据库管理系统、供水管网系统、煤气管道系统、城市规划系统、电力配网系统、通信管网及自动配线系统、环保与监测系统、警用电子地图系统、作战指挥系统、GPS 导航监控系统、旅游系统等一系列应用系统的开发。 1.2安装 1)系统要求: 硬件:CPU 486 以上、16M RAM、200M 硬盘、256 色以上显示器; 操作系统:Win9x、Win2000、WinNT 、WinXP或Win7系统; 输入设备:本单位主要使用的是GRAPHTEC—RS200Pro型扫描仪; 输出设备:本单位主要使用的是Canon—IPF700型出图打印机。 2) 硬件的安装: MAPGIS 硬件部分有加密狗,ISA 卡、PCI 卡三种,本单位主要为MAPGIS USB 软件狗,在确保机器BIOS 设置中USB 设备未被禁止的条件下,Windows 98 和Windows2000 自带的标准USB 驱动程序均可支持MAPGIS USB 软件狗工作。 3)软件的安装: MAPGIS 安装程序的安装过程为:找到MAPGIS 系统安装软件,双击SETUP 图标,系统自动安装软件,在WIN2000/NT/XP 下安装时,应先运行WINNT_DRV,提示成功后才可选择SETUP 开始MAPGIS 程序的安装; 对于MAPGIS6.1 及MAPGIS6.5,则无关键字和安装选择,但须根据实际需要选择安装组件。 从上述组件中选择实际运用中需要的选项,根据提示即可完成安装。

10KV配电变压器技术规范(最终)

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度:0至+40℃ 最高日气温:43℃ 年最低气温:-30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日:45天/年 污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀:C5-1高腐蚀

1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度8度 设计基本地震加速度值0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。 表1.标准参数表

变压器技术规范要求

第七章货物需求清单及技术规范要求一、货物需求清单及技术规范要求 2 变压器S13—400KVA/6KV 1台 型号:S13—400KVA/6KV/400V 3 变压器S13—630KVA/6KV 2台 型号:S13—630KVA/6KV/400V 4变压器S13—800KVA 2台 型号:S13—800KVA/6KV/400V

1、5、6、7、8、9、10包要求如下: 干式变压器技术要求 1、产品运行环境 a)环境温度:-10~+45℃ b)相对温度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25℃) c)海拔高度:产品适用于1600米 d)安装地点:户外 2、执行标准 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB1094.1-1996 电力变压器 IEC726 干式变压器 GB/T10228-2008 干式变压器技术参数和要求 JB/T 10088-2004 6-500 KV级电力变压器声级 3、性能和特征 a)变压器在GB1094、GB 10228规定的使用条件下,能正常地满负荷连续运行并达到规定的负载及特殊要求。 b)变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下: 部件温升限值 绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量) 铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升 c)变压器能在GB1094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。 d)局部放电量不大于5pc。 4、变压器铁心 铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。 5、绕组和绝缘 绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性,按GB1094进行试验。 所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力及在运输途中产生的机械应力,高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。 6、冷却系统 环氧树脂浇注绝缘并配有一套风冷系统,实现超温自动开启冷却系统。 7、变压器技术参数表

避雷器专业技术规范

避雷器技术规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB087—95计划)。 本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。 本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。 主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。 1范围 本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB156—93标准电压 GB311.1—83高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11032—89交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC71(93)绝缘配合 IEC99—4(91)交流无间隙金属氧化物避雷器 3名词术语、符号定义 名词术语、符号定义与所引用的标准一致。

变电电气专业设计规范、规程与技术规定

变电电气专业设计规范、规程和技术规定 (2007年1月) 一、规范电压、电流和频率 规范电流GB_T_762-2002 规范电压GB_156-2003 规范频率GB_T_1980-2005 电压偏差GB_T_12325-2003 电压波动闪变GB_T_12326-2000 频率偏差GB_T_15945-1995 电能质量暂态过电压GB_T_18481-2001 电能质量公用电网谐波GB_T_14549-1993 三相短路电流计算GB_T_15544-1995 二、变压器和电抗器 Loading guide for oil-immersed power transformers IEC60076-7-2005 Power transformers —— Part 1 General IEC60076-1-2002(暂无电子版)Power transformers ——Part 3 Insulation levels, dielectric tests and external

clearances in air IEC60076-3-2000 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GB/T16274-1996 变压器第1部分总则GB 1094.1-1996 变压器第2部分温升GB1094.2-1996 变压器短路能力GB 1094.5-2003 变压器负载导则GB_T_15164-1994 变压器绝缘实验GB 1094.3-2003 变压器选用导则GB_T_17468-1998 变压器应用导则GB_T_13499-2002 变压器声能测定GB_T_1094~10-2003 油浸变压器GB_T_6451-1999 换流变GB_T_3859~3-1993 隔离变压器GB _13028-1991 干式变压器GB_6450-1986 干式变参数和要求GB_T_10228-1997 电抗器GB_T_10229-1988 电力变压器运行规程DL/T 572-1995 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T537-2002 三、CT、PT 电流互感器GB_1208-1997 500kV电流互感器GB_T 17443-1998

10KV配电变压器技术规范(最终)

10K V配电变压器技术规范 (最终) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度: 0至+40℃ 最高日气温: 43℃ 年最低气温: -30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日: 45天/年

污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀: C5-1高腐蚀 1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度 8度 设计基本地震加速度值 0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。

干式变压器技术规范设计

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

35KV变电站技术要求

35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位:

XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1.本技术规范书适用于10kV交流高压开关拒。它提出了对10kV交流高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合技术要求和工业标准的优质产品。 3.如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术要求的要求,如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在本技术要求正式签定后一周内提交需方。4.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,供方应提出该标准并经需方同意。 5.本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准: 1、DB156-93 《标准电压》 2、GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 3、GB1984-89 《交流高压断路器》 4、GB3804-90 《3-63KV交流高压负荷开关》 5、GB3906-91 《3-35KV交流金属封闭开关设备》 6、GB14808-93 《高压开关设备通用技术条件》 7、GB14808-93 《交流高压接触器》 8、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术要求》 9、DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

变压器技术要求

干式变压器技术要求 一、工作环境条件 户内地下室,并能在下列条件下安全运行。 最高平均温度: 45℃最低平均温度: -20℃环境相对湿度(在25℃时)75%二、基本技术要求 1、系统额定电压:10kV。 2、系统最高电压:12kV。 3、系统额定频率: 50Hz。 4、安装地点:户内。 5、分接范围:10±2x2.5% / 0.4kV。 6、阻抗电压:6% 7、噪音<40dB 8、冷却方式:强迫空气冷却 9、绝缘要求:绝缘等级为H级。 10、联接组别:Dyn11 11、防护外罩壳基本要求:颜色;电子灰lv铝合金材质,厚度不低于 1.3mm前后两侧有观察窗,窗口为透视口,尺寸不小于300*500,外壳散热通风效果好。 12、外壳设有完善可靠的接地系统,以保证运行及检修时的安全。 13、承受短路冲击电流高压236A、低压为5KA及承受短路瞬间时间动态为2秒。 14、变压器绕组线圈材质均为具有国家标准纯铜箔材质。 三、其它性能要求 1、在外壳正面和背面,应设观察窗,能方便地观察相关设备运行状况。 2、外壳设有完善可靠的接地系统,以保证运行及检修时的安全。

3、变压器的铁心和金属件需有防腐蚀的保护层,干式变压器环氧树脂成型浇筑。达到地下室使用要求及与电力部门变压器标准一致。 4、承受短路冲击电流高压236A、低压为5KA及承受短路瞬间时间动态为2秒。 5、温控装置:具有超温报警(三相分别设置温控传感装置),超温跳闸,前后两侧为三个风机启、停风冷装置功能,达到三相分别自动巡检,低压出线三相四线制端子板要分色设置。 6、变压器的温升限值应按GB6450一86中3.2的规定。 7、变压器的绝缘水平应按GB6450 86中第4章的规定。 8、变压器一次和二次引线的接线端子应符合GB5273的规定,针对 1250KVA变压器低压侧引出线三相四线制母线端子板均不小于100*10铜排(4孔连接螺旋直径不小于16)。低压侧引出端子板要足够长,达到与控制柜母排直接连接,搭接长度不小于25厘米,严禁出现有过渡母排连线现象,其他标准满足电力部门及高低压柜连接要求。 品牌质量要求 为保证工程质量及统一管理,变压器为国内一线品牌,满足电力局入围政策。建议:大全、中变、保变等同档次厂商产品。

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

mapgis67矢量化图的一般流程

图像处理的一般流程: 标准图框的生成--------格式的转化----------影像的校正-------画图-------图像的输出 一、图像的校正: 1、标准图框的生成:打开狗,双击图标-------实用服务-------投影变换 系列标准图框生成-----根据图幅号生成图框(K50E022012、K50E022013)

本图中使用地理坐标实线经纬网 图框模式简介: 地理坐标十字经纬网: ①在外图框用短线画地理坐标标记,用十字画经纬网并标记分秒的值; ②图幅外框写高斯坐标:在外图框写高斯坐标,用短线画地理坐标标记; ③单线内框:只画内图框; ④高斯坐标实线经纬网:外框写高斯坐标,用短线画地理坐标标记,图框内用实线画公里网; ⑤地理坐标实线经纬网:在外图框用短线画地理坐标标记,用实线画经纬网并标记分秒的值;

相同的方法生成K50E022013图框(自己练习) 2、将图片转换为Msi格式 图像处理----------------图像分析--------------- 文件------数据输入------

数据转换类型选择JPG格式,点击添加文件,点击需要转化的图像,打开 弹出“操作成功完成后!”点击确定 点击文件-----打开影像,看转化情况然后将其关闭 因此图跨越两个图幅,所以在校正前先应该将图框合并,为了方便校正,将图框添加一些必要的坐标信息

3、图框的编辑与合并 图像处理-------出入编辑-------点击确定-----从文件导入(因为图框有投影等地图参数信息),一直确定 点击左边空白处-----添加项目

右边空白处点击右键--------复位窗口,出现图框 (1)合并图框(只针对需要合并的图框)其他文件的合并也是相同的方法和步骤线文件的合并,将线文件处于编辑状态,并选中 点击右键------合并所选项-----

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)

Q/CSG 中国南方电网公司企业标准 配电变压器能效标准及技术经济评价导则 (报批稿) 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言............................................................................... II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语与定义 (3) 4 总则 (4) 5 基本要求 (4) 6 配电变压器能效参数 (4) 7 技术经济评价方法 (12) 附录A 用词说明 (15) )取值 (16) 附录B年最大负载损耗小时数( 附录C 现值系数取值 (17) 附录D配电变压器空载电流 (18) I

前言 为贯彻落实国家节能政策,使电网向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变,进一步加大电网降损力度,建设资源节约型、环境友好型电网,完善配电变压器能效评价,特制定本标准。 本导则以国家、行业有关法律法规、标准为基础,适用于中国南方电网有限责任公司配电变压器设备选型。 本次修订与Q/CSG 11624—2008相比,主要在以下方面有所变化: ——对规范性引用文件进行了更新; ——将总拥有费用更名综合能效费用; ——对配电变压器能效限定值和领跑能效值进行了更新; ——修改了综合能效费计算公式; ——简化了单位空载损耗等效初始费用、单位负载损耗等效初始费用的计算; ----删除了回收年限的计算; 本导则由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本导则由中国南方电网有限责任公司生产技术部归口。 本导则起草单位: 本导则主要起草人: 本导则主要审查人: 本导则实施后代替Q/CSG 11624—2008。 本导则首次发布时间:2008年4月11日,本次为第一次修订。 本导则在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部(广州市天河区珠江新城华穗路6号,510623)。 II

变压器技术要求

附件1: S9-2500/10-0.4 变压器技术要求 一.标准 GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸电力变压器技术参数和要求 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 GB/T7328 变压器和电抗器的声级测定 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB12706 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB2536 变压器油 GB191 包装、贮运指示标志 GB2900 电工名词术语 GB/T5465.2 电气设备用图形符号 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 JB/T501 电力变压器试验导则 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求JB/T10088 6-220KV级变压器声级

二. 变压器使用环境条件: 1)海拔高度:海拔高度2000m。 2)环境温度和冷却介质温度: 最高气温:+45°C。 多年平均温度:20°C 。 最低气温:-10°C。 3)安装地点:户外 4)地震基本烈度: Ⅶ度 5)地面水平方向加速度0.2g,地面垂直方向加速度0.1g(安全系数为1.67) 三.变压器技术参数 1)型式:户外式三相双绕组铜线圈油浸式自冷变压器 2)型号:S9-2500/10-0.4 3)频率:50HZ 4)台数:1台 5)相数:3相 6)额定电压:高压侧10KV,低压侧0.4 KV 7)电压组合及分接范围:10±2x2.5%/0.4KV。 8)联结组标号:Y,yno。 9)短路阻抗: Ud=4.5% 10)系统最高运行电压:11.5 KV 11)绝缘介质:国产25号变压器油

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

1-110kV主变压器技术规范书

110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有10台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝 缘选择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》

变电站技术标准和要求

技术标准和要求 1.本标工程采用的技术规范 1.1 工程规范 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及项目法人负责协调解决。 1.2 工程质量 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。 本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。 本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。 以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。 除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件: 经会审签证的施工图纸和设计文件; 批准的设计变更; 设备制造厂家提供的图纸和技术文件; 项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款; 项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件; 1.3 施工组织方案编制

施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。 1.4 安全生产、文明施工 有关电力建设项目安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。 2.工程技术条件 2.1 施工范围交接口及施工协调 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和项目法人的统一安排、协调。 2.2 图纸交付计划 图纸交付进度根据施工进度安排,提前1 个月交到承包人,特殊项目根据承包人要求提前2 个月提交,届时承包人提出交图计划。 2.3 设备交付计划 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。 2.4 竣工移交 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交项目法人。 3.图纸 3.1 项目法人在合同或进度计划规定的时间内,项目法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,项目法人的技术文件和图纸是合同的一部分。

(推荐下载)MAPGIS67教程(制图详细步骤讲解)

(完整word版)MAPGIS67教程(制图详细步骤讲解) 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整word 版)MAPGIS67教程(制图详细步骤讲解))的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整word版)MAPGIS67教程(制图详细步骤讲解)的全部内容。

第1章概述与安装 1.1 概述 MAPGIS 是中国地质大学(武汉)开发的、通用的工具型地理信息系统软件。它是在享有盛誉的地图编辑出版系统 MAPCAD 基础上发展起来的,可对空间数据进行采集,存储,检索,分析和图形表示的计算机系统。MAPGIS 包括了 MAPCAD的全部基本制图功能,可以制作具有出版精度的十分复杂的地形图、地质图,同时它能对图形数据与各种专业数据进行一体化管理和空间分析查询,从而为多源地学信息的综合分析提供了一个理想的平台。 MAPGIS 地理信息系统适用于地质、矿产、地理、测绘、水利、石油、煤炭、铁道、交通、城建、规划及土地管理专业,在该系统的基础上目前已完成了城市综合管网系统、地籍管理系统、土地利用数据库管理系统、供水管网系统、煤气管道系统、城市规划系统、电力配网系统、通信管网及自动配线系统、环保与监测系统、警用电子地图系统、作战指挥系统、GPS 导航监控系统、旅游系统等一系列应用系统的开发。 1。2安装 1)系统要求: 硬件:CPU 486 以上、16M RAM、200M 硬盘、256 色以上显示器; 操作系统:Win9x、Win2000、WinNT 、WinXP或Win7系统; 输入设备:本单位主要使用的是GRAPHTEC—RS200Pro型扫描仪; 输出设备:本单位主要使用的是Canon—IPF700型出图打印机。 2)硬件的安装: MAPGIS 硬件部分有加密狗,ISA 卡、PCI 卡三种,本单位主要为 MAPGIS USB 软件狗,在确保机器 BIOS 设置中 USB 设备未被禁止的条件下,Windows 98 和 Windows2000 自带的标准 USB 驱动程序均可支持 MAPGIS USB 软件狗工作。 3)软件的安装: MAPGIS 安装程序的安装过程为:找到 MAPGIS 系统安装软件,双击SETUP 图标,系统自动安装软件,在 WIN2000/NT/XP 下安装时,应先运行 WINNT_DRV,提示成功后才可选择 SETUP 开始 MAPGIS 程序的安装; 对于 MAPGIS6。1 及 MAPGIS6。5,则无关键字和安装选择,但须根据实际需要选择安装组件。 从上述组件中选择实际运用中需要的选项,根据提示即可完成安装。

10KV变压器技术规范书(干式)

邯钢钢后改造公辅配电工程 10KV变压器 招标文件 技术规范书

工程概述: 本工程范围包括邯郸钢铁集团邯钢球团35KV变电工程中所需电力变压器的供货及维护内容。 一、总则: 1.本规范适用于三相干式变压器设备,提出设备的功能 设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.采购人在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未 规定所有的技术要求和适用的标准,投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。 3.如未对本规范提出偏差,将认为投标人提供的设备符 合规范书和标准的要求。 4.投标人须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标 准执行。 二、区域气象条件 室外计算温度(冬季采暖): -7℃ 室外计算温度(夏季通风): 32℃ 一日最大降雨量: 518.5mm 一小时最大降雨量: 107.5 mm 平均年总降水量: 569.3 mm 最冷月份(1月)平均湿度: 59% 最热月份(7月)平均湿度: 76% 夏季(6~8月)相对湿度: 71% 冬季(12~2月)相对湿度: 60% 年平均温度: 13.5℃ 年最高气温: 42.5℃ 年最低气温: -19.0℃ 夏季平均温度: 26.9℃ 冬季平均温度: -2.0℃ 三、应遵循的主要现行标准

除本标书涉及到的技术规定外,所有设备还应符合下列标准。本节的有关标准包括但不限于以下的IEC和GB标准,若IEC和GB标准有不同之处,则符合其中标准较高的一个。(1)GB1094.1~5-1999,GB1094,3-5《电力变压器》 (2)GB/T6451-1999《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 (3)GB/T311.1-3.11-97《高压输变电设备的绝缘配合高压 试验技术》 (4)GB10237-88《电力变压器绝缘水平和绝缘试验,外绝 缘的空气间隙》 (5)GB7595-87《运行中变压器油质量标准》 (6)GB7328-87《变压器的声级测量》 (7)GB7354-87《局部放电量测量》 (8)GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》 (9)DL/T586-95《电力设备用户监造技术导则》 (10)IEC76-2-76《温升》 (11)IEC76-3-80《绝缘水平和介质试验》 (12)IEC76-5-76《承受短路能力》 (13)IEC511-76《变压器和电抗器声波测量》 (14)IEC354-72《油浸变压器负荷导则》 (15)IEC606-78《电力变压器使用导则》 (16)IEC615-78《电力变压器接线端和分接标志》 (17)GB/T311.1-3.11-97《高压输变电设备的绝缘配合高 压试验技术》

相关文档