文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AC15_5直流复射式检流计的调整与检修

AC15_5直流复射式检流计的调整与检修

AC15_5直流复射式检流计的调整与检修
AC15_5直流复射式检流计的调整与检修

变电站的直流系统

变电站的直流系统 (包头供电局,内蒙古包头 014030) 摘要:文章介绍了,它在全站都停电的情况下,通常提供2小时供电,能确保事故处理快速进行,在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠 关键词:整流;操作电源;事故照明;蓄电池直流电源; 中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(XX)15—0090—02 由蓄电池和硅整流充电器组成的直流系统,在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供了可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源,直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。把交流电源变成直流电源称为 1 是作为继电保护及自动装置、信号设备,控制及调节设备的工作电源及断路器的跳、合闸电源。大中型变电站采 1.1

按其用电特性的不同分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷3 1.1.1 经常负荷。它是指在所有运行状态下,由直流电源不间断供电的负荷。它主要包括:①经常带电的直流继电器、信号灯、位置指示器;②经常点亮的直流照明灯;③经 一般说来,经常负荷在总的直流负荷中所占的比重是比 1.1.2 事故负荷。事故负荷指正常运行时由交流电源供电,当变电站的自用交流电源消失后由直流电源供电的负 1.1.3 冲击负荷。冲击负荷是指直流电源承受的短时最大电流。它包括断路器合闸时的冲击电流和当时所承受的 1.2 直 1.2.1 蓄电池直流电源。蓄电池是一个独立、可靠的直流电源,即使全站交流系统都停电的情况下,仍然在一定时间可靠供电,是变电站不可缺少的电源设备。蓄电池组通常采用110V或220V 蓄电池一般分为酸性蓄电池或碱性蓄电池两种。前者端电压较高、冲击放电电流大,适合于断路器跳、合闸的冲

(完整word版)变电站直流系统简介

变电站直流系统简介 第一章直流及不间断电源系统 第一节概述 为供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等直流负荷,变电站内应设由蓄电池供电的直流系统。 第二节站内直流母线接线方式简介 一、变电所直流系统典型接线 变电站常用的直流母线接线方式有单母线分段和双母线两种。双母线突出优点在于可在不间断对负荷供电的情况下,查找直流系统接地。但双母线刀开关用量大,直流屏内设备拥挤,检查维护不便,新建的220-500kv变电站多采用单母线分段接线。 220kv变电所直流系统典型接线:(如下图10-1) 220kv变电所直流系统典型接线:(如下图10-2)

二、站内直流电压特点的简介: 变电所的强电直流电压为:110V或220V,弱电直流电压为48V。 强电直流采用110V的优点: 1)蓄电池个数少,降低了蓄电池组本身的造价,减少蓄电池室的建筑面积,减少蓄电池组平时的维护量。 2)对地绝缘的裕度大,减少直流系统接地故障的机率,在一定程度上提高直流系统的可靠性。 3)直流回路中触点的断开时,对连接回路产生干扰电压,直流用110V时,能降低干扰电压幅值。 4)对人员较安全,减少中间继电器的断线故障。 强电直流采用110V的缺点: 1)变电站占地面积大,电缆截面大,给施工带来困难。

2)一般线路的高频保护的收发信机输出功率大小与直流电压有关,对长线路的保护不利。 3)交流的220V照明电源和110V的直流电源无法直接切换,需增加变压器和逆变电源,增加事故照明回路的复杂性。 4)在站内有大容量直流电动机的情况下,增大电缆截面,增加投资。 基于技术和经济上的考虑,对于采用集中控制(电缆线较长)的220-500kV 变电站,强电直流系统的工作电压宜选用220V。 当变电站规模较小或全户内的220kV变电所情况下,控制电缆长度较小时,强电直流系统的工作电压宜选用220V。 500KV变电所多采用分布式控制方式,二次设备分部控制,在主控室和分控室都设有独立的直流系统控制,电缆的长度大大缩短,变电所的蓄电池组数多。这种情况下变电所强电直流系统的工作电压宜选用110V。 三、变电站弱电直流系统的电压: 按我国的惯例,变电所弱电系统的工作电压一般采用48V,这一电压等级也符合国际标准。 第三节直流系统的绝缘监察和电压监察 一、提高直流系统 直流系统的绝缘水平,直接影响到直流系统乃至变电所的安全运行。当变电所的绝缘降低造成接地或极间短路时,将造成严重后果。 为防止直流系统绝缘水平下降危及安全运行,可采用以下对策: (1)对于直流系统直接连接的二次设备绝缘水平有严格的要求。 (2)在有条件的情况下,将保护、断路器控制用直流和其他设备用直流分开。(3)户外端子箱、操作机构,要采用具有防水、防潮、防尘、密封的结构。(4)户外电缆沟及电缆隧道要有良好的排水设施。 (5)主控室内的控制、保护屏宜采用前后带门的封闭式结构。 (6)对直流系统的绝缘水平要进行经常性的监视。 (7)采用110V的直流系统。 二、直流系统的绝缘监察 1.电磁式绝缘监查装置 利用电桥原理构成的电磁型直流系统绝缘监查装置的接线如图10-13所示。这种装置具有发出绝缘下降的信号和测量绝缘电阻值两种功能。

《220kv变电站直流系统》

220kv变电站直流系统 目录 1?什么是变电站的直流系统 2.变电站直流系统的配置与维护 3.直流系统接地故障探讨 4.怎样提高变电站直流系统供电可靠性 5.如何有效利用其资源 1?什么是变电站的直流系统

变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。变电站的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般都采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。变电站的直流 系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。 直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安 全运行的保证。 (1)220kv变电站直流母线基本要求: 蓄电池组、充电机和直流母线 1.设立两组蓄电池,每组蓄电池容量均按单组电池可为整个变电站直流系统供电考虑。 2.设两个工作整流装置和一个备用整流装置,供充电及浮充之用,备用整流装置可在任一台工作整流装置故障退出工作时,切换替代其工作。 3.直流屏上设两段直流母线,两段直流母线之间有分段开关。正常情况下,两段直流母线分列运行,两组蓄电池和两个整流装置分别接于一段直流母线上。 4.具有电磁合闸机构断路器的变电站,直流屏上还应设置两段合闸母线。 5.220kV系统设两面直流分电屏。分电屏I设1组控制小母线(KM I)、1组保护小母线(BM I);分电屏H设1组控制小母线(KMI)、

1组保护小母线(BMI)。 6.110kV系统设1面直流分电屏,屏设1组控制小母线(KM)、1组保护小母线(BM。 7.10kV/35kV系统的继电保护屏集中安装在控制室或保护小间的情况下,在控制室或保护小间设1面直流分电屏。 8 信号系统用电源从直流馈线屏独立引出。 9.中央信号系统的事故信号系统、预告信号系统直流电源分开设置 10.每组信号系统直流电源经独立的两组馈线、可由两组直流系统的两段直流母线任意一段供电。 11.断路器控制回路断线信号、事故信号系统失电信号接入预告信 号系统;预告信号系统失电信号接入控制系统的有关监视回路。 12.事故音响小母线的各分路启动电源应取自事故信号系统电源;预告信号小母线的各分路启动电源应取自预告信号系统电源。 13.公用测控、网络柜、远动柜、保护故障信息管理柜、调度数据网和UPS勺直流电源从直流馈线屏直接馈出。 (2)、直流系统运行一般规定: (1)、220KV变电站一般采用单母线分段接线方式,110KV变电站一般采用单母线接线方式。直流成环回路两个供电开关只允许合一个,因为母联开关在断开时,若两个开关全在合位就充当母联开关,其开关容量小,线型面积小,又不符合分段运行的规定。直流成环回路分段开关的物理位置要清楚,需要成环时应先合上母联开关再断开直流屏上的另一个馈线开关。

简述变电站直流系统的运行维护

简述变电站直流系统的运行维护 摘要:直流系统是变电站系统中非常重要的组成部分,在电网运行的过程中,变电站直流系统发挥着至关重要的作用。由于我国整体经济的持续提升,我国在电力上的需求也不断增长,因此,变电站直流系统运行的可靠与否对电网的安全运行起着至关重要的作用。本文首先对变电站直流电源系统分析,然后讨论了变电站直流系统运行中的常见问题,最后提出了加强变电站直流系统运行维护的措施,以供参考。 关键词:变电站;直流系统;运行维护 一、变电站直流电源系统分析 1、直流电源系统接线 接线方式。目前,直流系统接线基本均为单母线分段接线方式,根据蓄电池和充电装置同直流系统的不同连接方式,单母线分段接线又分为两组蓄电池、两套充电装置的单母线分段接线和两组蓄电池、三套充电装置的单母线分段接线。接线原则。接线方式的科学性以及合理性直接影响到了系统的安全可靠性,所以接线的过程中需要遵循简单清晰、操作方便以及安全可靠的基本原则。一般情况下,两段母线间的联络开关打开,整个直流系统分成两个没有电气联系的部分。每段母线接一组蓄电池和一台充电装置,有第三套充电装置的则作为备用充电装置共用于两台充电装置,当某一充电装置停用时根据接线方式决定是投入母线间的联络开关还是投入备用充电装置。每个设备单元单独接在直流母线上,进而保证各个单元的独立性,方便日后的检修维护。 2、直流系统蓄电池组 目前为止,大部分的变电站都采用的是阀控式的密封铅酸蓄电池组以及镉镍碱性的蓄电池组,而因为阀控式的蓄电池组具有运行时不用进行电解液的检测以及不需要调酸水等传统的维护措施,所以最为广泛的应用范围。这种免维护蓄电池具有的优势包括: 2.1比普通的蓄电池组更具有经济性 这种经济性表现为即便是同种容量的蓄电池具有较经济的价格以及更长的使用寿命,加上不需要后期的维护检修投入,所以在总投资方面更具有优势。 2.2比碱性的镉镍蓄电池使用方便 镉镍蓄电池具有较低的电压,为了保证工作效果,便需要配备更多的数量,加上镉镍蓄电池容易在潮湿的环境中发生漏电的现象,增加了维护的难度,所以在使用方面不如阀控式的蓄电池方便简单。 3、直流系统充电装置 由于使用过程中的电能消耗,所以需要对蓄电池配备充电装置。通常使用的充电装置包含浮充以及均充两种,前者能够保证蓄电池在运行过程中携带直流负荷,均充的方式则可以保证在事故情况下或者较长时间内都持续运行的大容量蓄电池的电量充足。不允许采用以充电装置作直流电源单独向负载长时间供电的运行方式。 二、变电站直流系统运行中的常见问题 1、上下级配合和接线问题 由于变电站直流系统接线采用的是环网结构,这对于直流系统熔丝的上下级配合和空气开关动作难度较大。直流系统的环网接线结构,使得直流系统回路设计更加复杂,在直流系统发生故障时,故障点定位和故障排除比较麻烦,这种问

变电站直流系统维护方案实施细则

北京市电力公司远郊供电公司变电站直流维护实施方案 二〇一〇年一月 可修改编辑

目录 1.变电站直流维护重要性及其维护范围 (3) 2.具体维护项目 (3) 3.直流系统维护周期 (7) 4.直流系统的故障处理 (7) 5.工作确认流程 (8) 6.维护达到的效果 (8) 7.维护单位的备件处理 (9) 8.维护费及故障设备维修费用 (9) 9.工作流程 (9) 10.安全责任的划分 (10) 11.检修工作保障措施 (10) 12.检修维护、缺陷处理工作应填报的相关文字材料 (11) 13.其它 (12)

1.变电站直流维护重要性及其维护范围 直流设备是变电站的要害系统,对电力系统安全、可靠运行具有特殊重要性。在正常运行和事故情况下都必须保证不间断地供电,并满足电压质量和供电能力的要求。 为保障直流系统可靠供电,加强对其维护、检查、电池保养、及时处理缺陷就显得尤为重要。 维护范围:门头沟供电公司所辖110KV(含35KV)站,具体设备包含充电机、直流馈出屏、蓄电池屏、蓄电池、直流系统绝缘监察装置等。 2.具体维护项目 2.1.充电机维护项目 2.1.1.外观检查 ●检查充电机显示液晶屏有无损坏,面板显示参数及运行状态是否正 常; ●检查充电机模块指示灯是否有黄灯或红灯闪烁报警; ●检查充电机蜂鸣器是否正常,检查充电机运行状态下变压器、继电 器、冷却风扇等设备运行是否存在异响,通过声音初步判断充电机运行工况; ●检查设备的输入, 输出联接端子是否牢固;检查各种风扇的旋转平 稳有无异常噪音、温度及噪音是否异常。 ● 可修改编辑

2.1.2.内部检查 ●打开机箱,检测机内易损单元 (整流器模块,开关等); ●检测各控制电路板是否异常; ●使用红外测温仪测试关键部件是否有异常发热现象; ●检查所有螺栓,螺母连接情况是否良好; ●检查所有接插件无松动,脱落现象; ●检查电源线连接牢靠; ●检查所有保险情况良好; ●观察变压器,电抗器,半导体模块,电阻等发热元件的发热是否有 异常,绝缘物的颜色有无变化; ●对设备内主要部件进行静态测试。 2.1. 3.除尘及清扫: ●充电机外壳通风隔栅的清扫; ●充电机内部过滤网清洗; ●充电机线路板的清扫除尘; ●充电机内部电池及其连接线的清洁。 2.1.4.巡视项目 ●环境清洁、是否装有空调及空调运行状况; ●是否有足够维修空间; ●记录室内温度 (22±2℃)为宜,空调机的温度设定值,夏天可以设 为 24℃,冬天可以设定为20℃。相对湿度控制在40%--65%较为合适,空调机的相对湿度设定为55%,让充电机一年四季都处在恒

变电站直流电源系统配置技术原则

变电站直流电源系统配置技术原则 上海市电力公司 2008年2月

目录 1 总则 (3) 2 适用范围 (3) 3 规范性引用文件 (3) 4 直流电源系统 (4) 4.1 蓄电池组 (4) 4.2 充电装置 (4) 4.3 微机绝缘监察装置 (5) 4.4 蓄电池检测装置 (5) 4.5独立电压告警继电器 (5) 5 直流接线方式 (5) 5.1 220kV变电站 (5) 5.2 110kV变电站 (7) 5.3 35kV变电站 (7) 6 直流系统馈线直流断路器(熔丝)级差配合 (8) 6.1 级数原则 (8) 6.2 级差原则 (9) 6.3 配合原则 (9) 6.4 短路电流计算、灵敏度校核 (9) 7 微机监控单元 (10) 附录上海电网35-220kV变电站直流回路典型配置 (11)

为了加强对上海电网变电站直流电源系统的管理,规范直流电源系统的配置管理工作,进一步提高变电站直流电源系统的运行可靠性和稳定性,特制定本技术原则。 1 总则 1.1 本配置技术原则适用于上海电网所属220kV及以下变电站直流电源系统的配置。 1.2 各类配电站的直流电源系统配置可参照此配置技术原则。 1.3 本配置技术原则自发文之日起执行,解释权属上海市电力公司。 2 适用范围 2.1 本技术原则规定了上海电网220kV及以下变电站直流电源系统的应用技术要求和设计准则。 2.2 本技术原则适用于上海电网220kV及以下变电站直流电源系统的设计和改造工作。 3 规范性引用文件 DL/T 637-1997 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T 856-2004 《电力用直流电源监控装置》 DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》 DL/T 5120-2000《小型电力工程直流系统设计规程》 GB 17478-2004 《低压直流电源设备的性能特性》 国家电网公司《直流电源系统技术标准》 国家电网公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电发 【2000】589号)》 国家电网公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

变电站直流系统运行维护问题分析 刘佳

变电站直流系统运行维护问题分析刘佳 发表时间:2018-07-06T15:42:38.183Z 来源:《电力设备》2018年第7期作者:刘佳1 王昊2 [导读] 摘要:直流系统对于变电站系统的安全运行意义重大,是其中的二次设备工作电源。 (1国网新疆电力有限公司检修公司乌鲁木齐 830000;2国网新疆电力有限公司奎屯供电公司新疆奎屯 833200) 摘要:直流系统对于变电站系统的安全运行意义重大,是其中的二次设备工作电源。想要变电站系统稳定运行,就要保证变电站直流系统的供电稳定性,通过有效的管理和防治,一定程度上减少故障的发生。在本文当中,笔者对变电站直流系统展开全面分析,从中发现一些常规问题,并提出了变电站直流系统当中的相关维护方法,以期能够为相关工作提供参考性意见。 关键词:变电站系统;直流系统;问题分析 引言 当前阶段,由于我国整体经济的持续提升,我国在电力上的需求也不断增长。为了满足当前阶段电力系统的运行条件,我国变电站系统当中陆续也开始引进了多种高端技术。不过从当前的情况来看,我国在变电站直流系统的运行方面仍有一些问题存在,针对该方面问题,还需进一步探索并及时改进。 1变电站直流系统概况 在变电站的直流系统中多采用模块式管理,通过监控系统实时监测、采集、整合各组分模块的运行数据,合理地改善系统的运行方式,实行直流系统的科学管控。大多数变电站直流系统使用新型智能高频开关电源整流充电设备,可以向变电站的各种设备提供稳定的直流电源,其具有出色的稳定性和独立性毋庸置疑。一般来说,直流系统不会因变电站运行方式改变而受影响,直流系统可以在出现电力运行故障和无法正常供电的情况下,通过内部蓄电池组向变电站各设备提供稳定的直流电源,以此来保障电力系统的稳定运行。 2变电站直流系统组成和原理 变电站直流系统是在单母线分段的基础之上,通过双电双充的方式运行,一般使用阀控铅酸蓄电池。其组成部分有蓄电池组和危机绝缘监测设备以及开关电源整流模块,并采用了模块式的管理形式,通过监控实时掌握各阶段的运行参数,可以自行控制直流系统运行模式,让管理更加合理。目前来说,我国多数变电站直流系统都已经使用了高科技的电源开关充电设备。作为一种独立运行的电源装置,直流系统能够向变电站设备提供比较稳定的直流电源。 3变电站直流系统的常见问题 (1)直流系统接线问题。在进行接线时,开关熔丝的上下级之间在配合上有一定的困难,这是因为变电系统当中的环网结构比较复杂,如果直流系统运行中出现问题,则难以找到问题所在。对于这类问题,空气开关和直流回路熔断器能够起到一定的保护作用,所以可以把变电站供电馈线回路的故障原件进行有效的隔离。 (2)绝缘检测装置问题。插件烧毁和损坏、装置死机等都是变电站系统会经常遇到的故障,当下所使用的直流系统结构不利于绝缘体检测装置运行,同时,下一级回路和母线相互连接成为环网结构,不过变电站的绝缘装置主要是辐射型检测的方式,这将触动绝缘检测装置的报警器,不过却无法正确进行选线。 (3)充电问题。在变电站直流系统当中,充电机有非常重要的作用,不过通常在实际的运行过程,工作人员多对充电机的保养不够重视,这种情况之下,会让充电机的电压在变电站系统相控电源的影响之下,出现不小的损耗,严重的情况下可能会烧坏电机,缩短充电机的使用寿命,导致变电站直流系统运行不稳定。 (4)蓄电池问题。当前市场上的蓄电装置多种多样,不同型号不同厂家的蓄电池,其运行性能也各不相同。在变电站直流系统当中,蓄电池的维护需要有针对性,针对蓄电池的特性展开科学、规范的养护,才能保障蓄电池安全运行,避免故障出现,影响变电站的稳定运行。 4变电站直流系统的运行维护技术 (1)加强充电设备运行维护。在变电站直流系统中,如果没有科学设置监控系统的各个运行参数的话,充电设备内部的蓄电池就会出现过充电、充电不足等情况。另一方面,在高频类型充电设备的作用下,会导致直流系统出现纹波参数过高情况的出现。并且,逆变电源产生的谐波也会影响充电设备的正常工作,还会干扰电压及纹波等。针对这种情况,变电站直流系统维护人员在日常工作中,应强化对各种用电设备的运行维护,从而确保蓄电池能安全、稳定工作。因此,在变电站运行中,应充分重视对充电机的运行维护工作,尤其应细致核查直流输出电压及交流输入电压,并且还应科学判断电流信号及保护信号等参数。通常情况下,在变电站日常运行中,假如中断交流电源的话,蓄电池应智能把直流电源提供给变电站中的各种设备。因此,要想保证直流供电具有更高的可靠性,就需要科学调整母线电压,让其长时间处于正常、稳定的电压输出状态。直流系统处于稳定运行的状态时,可通过充电器不间断提供直流电源,并且维持在正常的浮充状态。只有这样,交流电源一旦出现故障,直流系统就可通过蓄电池获得持续的直接供电。从这里可以看出,要想使得充电机始终处于被保护状态,就需要充分重视并做好充电机的日常运行维护工作。 (2)做好蓄电池维护。蓄电池运行维护是整个变电站直流系统运行维护中的重点内容,这就需要设计人员精心设计蓄电池,从而大幅延长其使用寿命。针对当前不重视蓄电池运行维护的情况,变电站管理人员应全面了解蓄电池在变电站直流系统运行中发挥的重大作用,并带领维护人员主动分析与深入探究优化蓄电池运行维护的新方法与新技术,做好日常的检查与检验工作,细致而动态地了解蓄电池的运行温度、单体电压、运行环境、报警信号、外观、绝缘电阻等情况,从而将蓄电池的实际运行情况与正常参数做对比,很容易就能发现异常情况,进而采取针对性维护措施,最终确保蓄电池始终处于健康运行状态。如果在变电站质量系统中采用的是铅酸蓄电池的话,维护人员在日常工作中还有应制定恰当的维护计划,定期对其做核对性的放电与充电。 (3)做好直流系统的维护 在发生双极环网故障的时候,其中一组蓄电池会出现过欠电问题,而另一组蓄电池则出现欠电问题,不管是哪一种问题,都会严重缩短蓄电池服务周期。直流系统接地环网故障的主要类型有:正正接地,正负接地,负负接地。发生双极环网故障的时候,产生的环网电流非常大,会导致电缆线长期处于发热过载状态,甚至引起眼中的火灾事故。当发生正负极接地的环网故障时,由于两套直流系统处于并列运行状态,相当于系统具有两套平衡桥电阻,这就会降低接地电阻值,并降低了接地灵敏度。在这种情况下,预警系统就会失灵,从而导

变电站直流系统及故障分析

变电站直流系统及接地故障分析 国家广电总局2022台周恒虎 摘要:本文通过介绍直流系统的工作原理,详细阐述了它的维护方法,并通过“直流接地”这一故障实例,分析了直流系统在实际运行中出现该故障的处理措施。 关键字:直流系统绝缘监察故障分析接地维护 1、概述 变电站内的直流系统是一个独立的操作电源,直流系统为变电站内的控制系统、继电保护、信号装置、自动装置提供电源;即使是所用变全部失压后,它仍能为断路器合闸及二次回路中的仪表、继电保护和事故照明等提供直流电源,为二次系统的正常运行提供动力,其重要性就可向而知了,但是很多人都只对变电站的保护回路及控制回路等比较重视,而对为继电保护回路提供能量的直流系统的重要性就忽视了,平时维护一般只是进行一些简单的蓄电池电压测试和绝缘监视等,这就使直流系统往往运行在不可控的状态,这是相当危险的。下面简单谈一下直流系统的基本情况,以及在运行过程中的一些维护心得。 2、直流系统的组成 组成变电站内的直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路、直流负荷四大部分组成。它的工作电压一般为220VDC或110VDC。 蓄电池目前用的比较多的是GCF型防酸隔爆式铅酸蓄电池和GFM(SP)型阀控式铅酸蓄电池,我站采用的是后者SP—100这一系列的;充电装置主要是通过硅整流达到充电和浮充电目的;直流回路中主要包括熔断器、断路器、绝缘监察装置;直流负载主要是在电力系统二次回路中起控制和保护的元器件。 3、直流系统接地故障分析 3.1.直流接地形式 按引起接地的原因,主要有以下几种形式: (1)由下雨天气引起的接地。 (2)由小动物破坏引起的接地。 (3)由挤压磨损引起的接地。

浅析变电站直流系统的运行及维护

浅析变电站直流系统的运行及维护 摘要:随着经济的不断发展,社会在不断的进步,我国的工业发展水平也在不 断提升,整体的经济发展水平也逐步提升,为人民创造了更优越的生活条件。无 论是工业生产还是人们的生活,电能都作为主要的能源存在,在人们的生活中占 据着非常重要的地位,为了满足社会不断发展的需要,我国的电力系统在迅猛发展,也深深的影响到各个行业。对电力系统中的每个组成部分做好维护管理工作 是保障供电可靠稳定的关键。直流系统作为变电站的重要组成,其运行的可靠性 及稳定性是保证变电站安全稳定,运行连续的关键。 关键词:变电站;直流系统;运行维护;蓄电池;接地处理 引言 直流设备是变电站的要害部件,对电力系统安全、可靠运行具有特殊重要性。在正常运行和事故情况下都必须保证不间断地供电,并满足电压品质和供电能力 的要求。为保障直流系统可靠供电,加强对其维护、检查、电池保养及时处理缺 陷就显得尤为重要。其中蓄电池是直流系统中不可缺少的设备,这种电源广泛应 用于变电站中。正常时直流系统中的蓄电池组处于浮充电备用状态,当交流电失 电时,蓄电池迅速向事故性负荷提供能量。如各类直流泵、事故照明、交流不停 电电源、事故停电、断路器跳合闸等,同时也必须为事故停电时的控制、信号、 自动装置、保护装置及通信等负荷提供电力。显然在交流失电的事故状态下,蓄 电池应作为变电站的备用能源。 1直流系统运行方式 直流系统主要通过直流小母线给二次控制屏内主变保护控制系统、35kV保护 控制系统、10kV保护控制系统提供稳定可靠的直流电源。此外还给电脑自动化系统、微机五防、远程监控操作等系统提供电源。除了这些常规部分以外还通过交 流逆变系统给一些必须要有可靠电源的附属系统提供持续可靠不间断的电源,如 网络通讯、安防监控等等。正常情况下,交流电源通过交流输入经过变压器输入 至整流器,将交流电变成直流电,再经过滤波器进行滤波后向负荷输出直流电。 此外也可以同时给蓄电池进行充电。通常情况下为了保证交流输入的稳定可靠, 一般交流输入采用双回路同时输入,一主一备,双路之间可自动进行切换。当负 荷输出增大,整流器输出不能满足需要时,蓄电池也同时进行供电。当两路交流 电源同时出现故障造成停电(几率极小)、交流电源需要停电检修、整流器故障 等情况时,只能由蓄电池向负荷进行供电。在这种情况下需要主要蓄电池的供电 能力,在不能尽快恢复整流输出的情况下,可视站内的具体情况,酌情对部分负 荷进行拉闸断电,以保证站内直流电源的可靠持续供应。当交流电源或整流器恢 复正常后,又可通过整流器向负荷输出供电和向蓄电池充电。逆变电源相当于是 一个和直流系统共用蓄电池的UPS.在交流电源正常运行时通过旁路系统向负荷直 接提供交流电源。当交流电源故障或人为停电时将蓄电池组内的直流电通过逆变 系统转换为交流电后进行输出。同样在进行逆变输出时需要同时注意直流负荷和 交流负荷,并根据蓄电池的供电能力进行相应的投切,保证重要负荷的供电。 2直流电源监视装置 我站直流电源监视装置采用的DP01B智能直流电源监视装置。该装置可对直 流电源系统进行计量、报警、状态监视、事件记录等。该装置可以显示整流器电 压电流,蓄电池电压电流,温度、放电容量、放电时间等一些关键数据。可以设 定蓄电池放电容量、放电电压以及放电终止电压等。在进行充电时可以记录充电

议变电站直流系统存在的问题及对策

议变电站直流系统存在的问题及对策 发表时间:2018-06-21T10:26:14.497Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:田彪 [导读] 摘要:作为变电站系统中二次设备的工作电源,直流系统的运行状态影响着整个变电站的安全、稳定运行。 (昆明供电局云南省昆明市 650000) 摘要:作为变电站系统中二次设备的工作电源,直流系统的运行状态影响着整个变电站的安全、稳定运行。为了能够保证变电站直流系统供电的稳定性和可靠性,应高度重视直流系统的运行维护,加强其运行管理和控制,及时发现运行故障,采取合理有效的处理措施,减少直流系统故障影响。本文主要对变电站直流系统存在的问题及对策,希望对相关企业有所裨益。 关键词:变电站;直流系统;问题;对策 变电站直流系统是变电站最核心的部分,做好变电站直流系统的运行维护对于变电站的安全稳定运行至关重要,变电站的断路器、继电保护及自动装置要可靠动作,最基本的条件是操作电源的可靠性。变电站的操作电源来自于直流系统,在运行中要高度重视直流系统的运行维护。当直流系统发生严重故障,对电网会造成灾难性的后果。 1变电站直流系统简述 变电站直流系统主要是由直流馈线单元、直流充电单元、蓄电池单元以及交流配电单元这四个部分构成。交流配电单元其主要职责是向直流系统供应安全稳定的交流电。直流充电单元主要包括中央监控器和高频整流模块,主要负责对经过交流配电单元的稳压电流实现整流,且还输出可以为蓄电池充电的直流电。直流馈线单元主要包括合闸母线以及控制母线、绝缘检测仪、降压硅链、各直流馈线输出开关和合母、控母开关等等。蓄电池单元由蓄电池组和蓄电池电压监测两个部分组成,其主要功能就是实现对直流电进行蓄能,除此之外就是对蓄电池进行检测,保证其安全稳定的放电以及蓄能。为了保证直流系统能够有较高的可靠性,一般情况下,直流负荷断环运行,运行时两段母线最好分列运行。两套充电电源系统各自带一部分的直流负荷,进而让两段母线的直流负荷能维持基本平衡,严禁两套充电系统长期并列运行。 2变电站直流系统存在的问题 2.1直流接地的故障问题 直流接地故障分为两种,第一种为正极接地故障,如果正极存在多点接地的问题,那么系统中的保护装置就有可能发生误动,这是因为一般跳合闸线圈、继电器线圈与负极电源接通,若这些回路再发生一点接地,就可能引起误动(误跳、误合)。第二种为负极接地故障,如果负极发生多点接地,跳合闸线圈及保护继电器线圈会被接地点短接而不能动作。(拒跳或拒合)。另外,正负极同时接地,则直流回路短接,使电源保险熔断,失去保护及操作电源,并且可能烧坏继电器接点,影响系统的正常运行。 2.2蓄电池与充电机的问题 直流系统中的蓄电池也是可用于维持整个电力系统运行的备用电源,因此做好充电机以及蓄电池的保护工作是十分重要且必要的。充电机与蓄电池常见的故障有三种:第一是蓄电池漏液,如果蓄电池的质量不符合实际标准,就有可能有漏液情况发生,继而导致接地故障,致使保护装置发生拒动或误动;第二是回路开路,如果系统出现失压,那么蓄电池组将无法实现自身的供电功能,致使电网发生规模较大的停电事故;第三是充电机设置问题,如果其参数设置不合理,那么蓄电池就有可能发生过电或少电问题,蓄电池组的使用寿命也将因而降低,甚至直接报废。 2.3绝缘监测的问题 在运行工作中,工作人员需利用设备对直流系统展开全面的绝缘监测,但是由于设备运行方式的问题,监测工作并不到位:第一,以信号寻迹原理为指导展开监测,直流系统中的低频检测仪、故障探测装置等均属于应用这一原理的检测装置;第二,在传感器的制作中应用倍频调制器,再利用计算机对传感器传递的数据信息进行分析与处理。在监测的过程中,如果信号较弱或者存在异常情况,传感器很难及时监测并发出信号,计算机无法有效对其进行分析与处理。 2.4系统接线与配合的问题 直流系统的供电方式有两种:一是环形供电,二是辐射供电。传统电网均采用环形供电,其优势在于系统可靠性高、成本低,但是内部设计却存在不合理的情况,如果系统运行时间过长就极有可能发生故障。如果空气开关与熔断器与系统不匹配或者质量达不到标准,就无法对系统予以有效的保护,故障影响较大。 3变电站直流系统问题的解决策略 3.1按照规定分级配置空气开关 直流熔断器和空气开关应采用质量合格的产品,按照有关级差规定分级配置,并定期进行核对。变电站现场运行规程中应有直流电源系统空气开关、熔断器配置一览图(表)和直流电源系统充电装置参数设置清单。要定期进行统计检查,出线不匹配情况,立即更换空气开关。 3.2定期对蓄电池进行检测与维护 蓄电池在整个直流系统中占据着重要地位,因此应当加强检测与维护工作。第一,定期进行蓄电池充放电试验;第二,每个季度都应当对蓄电池内阻予以检测,分析蓄电池电压是否保持在合理的范围内,避免电压过高或者过低情况的发生,同时对环境的湿度与温度进行检测,避免因环境问题影响蓄电池的使用,做好蓄电池的清洁维护工作;第三,要及时更换检测出问题的蓄电池,以免蓄电池组运行中发生安全问题。 3.3全面检查系统中的充电装置 对充电设备也应当予以足够的关注,工作人员应当关注充电装置参数设置和均充浮冲切换。如果充电装置未处于工作状态,而母压电线仍要维持运行稳定,则蓄电池应当一直为直流母线供电。要定期核对充电装置参数设置,定期巡视充电装置,确保充电装置正常运行。 3.4加强对直流系统的绝缘管理 为了提高变电站运行的安全性,应当加强对直流系统绝缘性的关注与管理,避免因绝缘降低而发生短路事件。首先,工作人员应当将直流系统与其它设备分开,分别展开有针对性的保护工作;其次,在日常工作中应当做好防尘、防潮以及防水工作,避免不良因素降低系统的绝缘性;最后,工作人员应定期展开巡查,如果发现直流系统的绝缘性降低,应当找到原因,并及时作出对应处理。

新形势下分析变电站直流系统的维护 王军

新形势下分析变电站直流系统的维护王军 发表时间:2019-07-05T12:08:13.150Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:王军[导读] 摘要:为了解决变电站直流系统中的故障问题,该变电站在直流系统运行维护方面加强了改进措施。(国网山西省电力公司临汾供电公司山西临汾 041000)摘要:为了解决变电站直流系统中的故障问题,该变电站在直流系统运行维护方面加强了改进措施。其中包括采用整流模块、绝缘检测单元、监控系统、电池巡检单元以及降压单元等,通过改变直流电波形频率,使之保证电压系统处于稳定的运行环境。关键词:变电站;直流系统;运行维护;整流模块在变电站系统中,直流系统具有非常关键的地位,能够有效地补充交流系统的作用。近年来,随着电力系统复杂程度的不断提高,同时也面临着越来越大的供电压力。而直流系统由于具有良好的可靠性、独立性和稳定性,因而在电网中发挥着越来越大的作用。随着经济与科技的不断发展,直流系统的复杂程度不断提高,技术要求也进一步加强,因而直流系统也面临着更加困难的维修保养问题。对此,应 当结合当前变电站直流系统中存在的问题,提高其运行维护水平,从而确保电网的良好供电。 1 变电站直流系统组成结构在变电站当中,单母线分段为直流系统提供基础,从而对双电双充的运行模式加以实现,直流系统中应用的蓄电池一般是阀控铅酸形式。直流系统中主要包括蓄电池组、微机绝缘监测设备、高频开关电源整流模块等部分,在实际应用中,直流系统的管理方式为模块式,在各个功能模块中,利用监控系统对运行参数进行采集和测量,对直流系统的运行方式进行自动化的控制,从而能够有效地控制和管理直流系统。在我国大多数变电站中,利用智能高频开关电源充电设备作为直流系统的充电方式,过去的相控整流充电设备正在逐步被淘汰。在变电站当中,可以将直流系统当作独立运行的电源装置,将稳定的直流电源提供给变电站的各种用电设备。通常来说,直流系统结构由于具有良好的独立性、稳定性等特点,因而变电站的运行方式很难对其造成干扰。一旦外部交流电发生故障,难以稳定正常的维持供电,直流系统能够通过内部蓄电池,将直流电源提供给变电站,保持变电站的正常运行。现如今大型变电站为了解决用电问题,设立专属变电站。该变电站由2部分构成,电池屏和直流屏,一般变电站采用的都为直流屏。该直流屏又分为:整流模块,该模块主要是将传输的交流电转化为直流电,保证变电站系统内各设备的正常运行。若流经变电站未经处理的交流工作电压为300kV,通过整流模块内逆变器,将交流电传输的正弦波转变为直流电的余弦波,完整整个电流逆变的过程。电源机柜主要是承载运行设备机体,并且电源柜还设有接地处理装置。若设备遭受雷击时,能够将电流引入大地。监控系统能够对变电站设备以及蓄电池运行参数进行监测,及时掌握其运行状况。假设变电站直流系统中,电流传输波形发生改变,其周期缩小一倍,幅值扩大一倍,监控系统便会对传输的波形进行检测分析。在确定为系统故障时,便会发出告警,通知电力人员进行及时抢修。绝缘检测单元是对直流电源系统绝缘性检测的一种程序,假设变电站直流系统设定的绝缘参数为4.85,但绝缘检测单元在对其进行检测时,超过了原有的设定值。监测的绝缘参数值为6.17,超过了原有的标准值,该系统便会自动报警,使其检修人员及时做出处理。其次便是电池巡检单元和降压单元,电池巡检单元的工作原理便是控制变电站电池运行的工作电压,当电压出现不稳定时,该巡检系统便会调测电压参数,使其恢复原有工作状态。降压单元降低供电设备电压,达到标准状态。 2 直流系统对于变电站的作用变电站采用直流供电系统的主要作用包括:能够对整个供电系统进行控制;主要是因为直流系统具有独立、稳定的运行环境,将交流电转化为直流电,减少系统内电流电磁干扰并且直流系统内的监测系统能够实时掌控整个电网运行环境,保证运行环境的稳定性。能够对电力设备进行参数调整;直流系统内的绝缘检测单元能够对设备绝缘参数进行调测,使其保证处于正常运行工作状态。其次电池巡检单元能对变电站蓄电池的工作电压进行调测,防止过大电压击穿电路,造成整个电路系统的瘫痪。其次便是能够满足双重配置的需求,直流配电系统中降压单元除了能够降低设备运行工作电压外,还能减少电流的磁效应。假设电磁继电器运行工作电压为360V,产生的电磁感应强度57Wb,长时间的工作运行便会是磁感线圈产生热量,这时降压单元便会降低电磁继电器的运行工作电压,并且其产生的电磁感应电流热效应也会随之降低,这种配置原理不但降低了工作电压而且还降低了功率损耗。 3 变电站直流系统运行维护 3.1 直流系统接地处理直流系统接地处理方式包括悬浮接地、单点接地以及多点接地,悬浮接地是将变电站设备串联到一个接地点,然后用牵引导线将电流引入至大地。一般悬浮接地不同于其他系统的接地,主要是因为该接地方式没有形成静电回路,当遇到雷电天气时,会击穿变电站周围结构物,产生强大的静电飞弧。单点接地是将三个电力设备并联至一条回路中,然后通过牵引导线,将高压电流引入大地。例如:变电站包括3个高压系统,分别为A、B、C系统,其中系统A又包含3个子系统,在单点接地系统中,三个系统串联接入然后与C系统并联接入母线,而B系统可单独与接地母线连接,使之不构成静电回路。多点接地系统适用于工作频率低于1MHz的工作运行环境,当高压系统工作频率高于13MHz,采用单点接地方式,便会增加底线的阻抗值,使其向外辐射高频噪音。多点接地是将二次中的每个电力设备单独接地,例如:变电站系统中包括三种大型电力设备,将设备1、2、3用牵引导线独自进行接地,这种接地方式不但能够减少接地阻值,并且还能够减少设备向外辐射噪音信号。回路接地是利用了逆变器的工作运行原理,逆变器作用是将电力设备运行的高电压变为低电压,大电流转化为小电流,使其保证运行电路工作人员的安全性。 3.2 充电装置的维护处理充电装置内的蓄电池都是由化学物质构成,所以在充放电维护处理方式上都要在正常运行状态下进行处理。保证蓄电池在充电电压控制在2.35V范围内,工作运行的充电电流控制在10A-80A/h,这样可以保证正常状态下,充电装置便会处于动态平衡状态。在后期维护处理上要对蓄电池外壳温度进行定期检测,一般为一个月一次。对于运行一年以上的蓄电池要进行专项放电,放电容量约为电池总容量的30-50%,这样保证后期蓄电池能够很好的充电。其次对于运行三年以上的蓄电池还要进行全部放电测试,查看是否存有漏电现象。 4 结语 通过对变电站直流系统的研究分析,使得笔者对变电站运行系统的维护有了更为深刻的认知。在维护管理过程中,除了保证对蓄电池充放电以外,还要对设备的接地进行处理,这样才能保证直流系统处于安全稳定的运行状态,以此提高变电站设备的利用率。参考文献:

变电站直流监控系统的实现

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 变电站直流监控系统的实现 过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遥信量充电机交流电源故障,充电机故障,直流绝缘接地,直流电源电压异常;遥测量控母电压)。它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才上发调度,此时,事故已经扩大。如果能在异常现象刚出现时就及时发现并及时处理,就可以避免异常情况扩大。所以需要设备维护人员对其进行定期检查。此外,对直流设备运行的控制也是由维护人员进行现场操作的。变电站多,维护人员少,显然无法保证按期按量完成。在这种情况下,直流监控系统应运而生。它的主要作用就是把各变电站的直流设备信息上送到监控中心,供其查询,同时监控中心也可以向各站发送控制命令。这样,维护人员不但可以在监控中心对直流设备进行远方监控,还可以及时发现设备运行的不正常状态,及时处理,而不等其发展演变成事故。所以,直流监控系统的建立,可以节省人力物力,提高工作效率。 1、通道选择 目前,变电站上送调度中心的各种信息,如遥测、遥信、遥控、主要设备状态和报警信息等,都是通过远动通道传输的,这些信息对实时性的要求很高,不希望其它信息占用而使通道拥挤,影响调度的正常工作。所以直流设备的运行信息必须从另一个通道进行远方传送。目前,变电站中除远动通道之外,还有一个电话通道,这个通道一般是作为工作人员现场工作

变电站直流系统的运行管理75

变电站直流系统的运行管理 摘要:由于直流系统对变电站如此重要,所以需要加强系统的运行维护,保证 其安全可靠地运行。为了可以做到安全运行,我们必须十分重视它,认真学习和 执行电力系统关于直流系统的规程规定。 关键词:变电站;直流系统;蓄电池;运行管理 前言: 直流系统是变电站的重要组成部分,关系到变电站的安全性和可靠性,在保 证直流系统供电需求的前提下,结合变电站的实际情况制定直流系统的运行维护 方法,保证直流系统的安全性、可靠性,提高变电站的运行管理维护水平。 1 阀控蓄电池的运行及维护管理要求 1.1阀控蓄电池组的正常运行方式为浮充电状态,浮充电压值的范围为 (2.23~2.28)V×N,一般最好调整到2.25V×N(25℃时);均衡充电电压应调整 到(2.30~2.35)V×N。 1.2运行中的阀控蓄电池组主要作用是监视,其范围有:每只单体蓄电池的电压值、蓄电池组及直流母线的对地电阻值、运行环境温度、浮充电流值、蓄电池 组的端电压值和绝缘状态等。 1.3巡视中检查的内容有:蓄电池通风散热是否良好,连接片有无松动和腐蚀现象,蓄电池的单体电压值,温度是否过高,壳体有无渗漏和变形,绝缘电阻是 否下降,极柱与安全阀周围是否有酸雾渗出等。 1.4蓄电池室的温度应控制在(5~30)℃,最高不可超过35℃,且应通风良好。蓄电池室照明应充足,且要使用防爆灯;安装在台架上的蓄电池组,应做好 防震措施。并按期检查门窗及蓄电池室调温设备情况。每月要检查蓄电池室消防 设施、照明及通风;对照现场实际运行情况,对阀控蓄电池组进行定期外壳清洁 工作。 1.5阀控蓄电池组的充放电 (1)恒压充电。浮充电方式运行条件是在(2.3~2.35)V×N的恒压充电下,I10充电电流慢慢减少,当充电电流降低到0.1 I10电流时,此时达到充电装置的 倒计时起动,当整定的倒计时结束时,充电装置将手动或自动转为正常的方式。 浮充电电压值的范围为为(2.23~2.28)V×N。 (2)恒流限压充电。恒流充电的方式若采用I10电流进行,当蓄电池组端电 压的上限值达到(2.3~2.35)V×N限压值时,将手动或自动转为恒压充电。 (3)补充充电(均衡充电)。上述运行中会因浮充电流调整不当而造成欠充,此时可以进行补充充电,使蓄电池组的容量始终处于满值。其方法为:恒流限压 充电-恒压充电-浮充电。补充充电时要合理掌握,在必要时才能进行,以防频繁 充电而影响蓄电池寿命和质量,可以采用在监控系统设置后自动进行,循环时间 为一季度一次。 2 蓄电池的故障及维护 一般220kV变电站基本配置了200~300Ah两组蓄电池。但目前大部分的单 位缺少一些必要的专业仪器对蓄电池的状态和参数进行全面细致的检测。 2.1蓄电池常见的故障 变电站蓄电池组在运行过程中可能会出现失效的现象,如现场浮充电压过高 或过低、短路、内阻偏大、硫酸盐化、极板软化、失水等,已经失效的电池经常 表现为以下三种情况:

相关文档