[提要] 讨论了梁式、箱形梁、厚板等转换层结构设计时应注意的一些问题,以及框支梁、转换层设置高度的设计概念和设计要点。对于位于地震区的高位转换结构,作者认为应根据设防烈度认真对待。介绍了重庆一大底盘多塔结构高位厚板转换层结构设计工程实例,可供转换层设计时参考。

[关键词] 转换层 框支梁 层剪切刚度比 等效刚度

Some questions on three kinds of transfer store y such as beam,box-shape d beam and thick sla bs,are discussed.The design concept and key of beams of supported-frame and the height of transfer storey are also discussed.The design-ers should carefully design the transfer structure in seism ic area a ccording to the seismic intensity.Finally,the thick slab transfer storey of a multi-tow er structure with enlarged ba se in Chongqing is introduc ed.

K eywords:transfer storey;beam;supported-frame;ratio;store y shear rigidity

一、使用功能的需要

我国高层住宅、公寓、饭店、综合楼等建筑,越来越多地采用了钢筋混凝土剪力墙结构,为满足底部使用功能需要较大空间,80年代开始逐渐出现了底部大开间剪力墙结构。如1984年竣工的北京西苑饭店,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地,主楼地下3层,地上23层加顶部塔楼6层,其中地下2层和地上3层均为框支层,层4以上为剪力墙结构;北京星胜建筑工程设计公司设计的北京太平洋饭店,8度抗震设防,Ⅱ类场地,地下3层,地上16层,为满足使用功能,地下1层和地上4层共5层为底部大开间框支剪力墙,层5为转换层兼设备层,楼板厚250mm,顶板厚250mm,层6~15为标准层,采用剪力墙结构;辽宁省建筑设计院设计的丹东大酒楼,7度抗震设防,Ⅱ类场地,地下1层,地上27层,地上层1~8为大底盘,主楼为框支层,层8为转换层,底板厚250mm,顶板厚300mm,层9~27为剪力墙结构。

从80年代中至90年代末,为了满足建筑使用功能的要求,全国各地的高层建筑大量采用框支剪力墙,而且在地震区许多框支剪力墙结构的转换层位置较高,转换层结构除梁式以外,在抗震设防为7度的不少工程中采用了厚板转换。

二、一些问题的讨论

1.转换层结构形式

转换结构一般可归纳为梁、桁架、空腹桁架、箱形梁、厚板等五种基本形式。无论采用哪种形式,均应使转换层上下结构传力直接,减少转换,主体结构的刚度及变形特征尽量接近。

(1)在我国已建的高层框支剪力墙结构中,由于桁架及空腹桁架的构件连接构造比较复杂,施工麻烦,采用的极少

图1 转换层结构平面

(2)采用梁式转换较为普遍,这种结构形式各方面都有较好的效果。在采用梁式转换时,应尽量减少转换,使框支梁直接承托上部剪力墙,不设次梁。但是,在实际工程设计中,由于上部剪力墙形状各异,底部柱网间距较大,难免需要设置主次梁,次梁多次转换,有时甚至局部设扁次梁或厚板来满足上下层间传力的需要。在梁式转换方式中,有的设计人员认为不应设次梁,更不应多次转换。笔者认为,居住建筑设计平面、立面的多样化给结构设计确实带来许多难题,为了解决这些难题,就不能只依据原有的经验和一般传统简单的结构设计概念,而应该根据概念设计、规范规程以及当前已有的电算手段,区别对待,妥善处理解决。图1所示为一幢建在抗震设防为8度区,地上22层高的住

第31卷第7期建 筑 结 构2001年7月

图2 箱形梁结构剖面

宅楼层4顶转换结构平面布置,地上4层为框支层,层5以上为剪力墙结构。

(3)箱形梁转换,是利用设备层等有限高度来达

到具有较大刚度和承载力的一种转换结构。在箱形梁腹板中可以选择适当位置开设管道和人通行孔洞,以充分利用空间。箱形梁上下翼板(楼板)厚度应根据楼板跨度和荷载情况综合确定,但不宜小于180mm 。采用箱形梁转换结构时,如同梁式转换一样,根据需要也可设置必要的主次梁、次梁转换构件。图2所示为北京新侨饭店新楼首层顶利用设备层作箱形梁转换结构的剖面,该工程8度抗震设防,地下3层,地上15层,层2以上为剪力墙结构。

(4)厚板转换:由于厚板形成刚度极大的刚性层,在它的上下部刚度突变易形成薄弱层,相连的柱和墙必然易出现塑性铰,因此一般不宜采用。《建筑抗震设计规范》GB50011征求意见稿附录D 关于转换层结构的抗震设计要求中规定,高位厚板转换层结构不宜用于6度以上设防的高层建筑。我国已建成的高层框支剪力墙结构厚板转换多用于7度设防工程中,位置在层5~8不等。在设防烈度为8度的框支剪力墙结构中采用厚板转换应特别慎重,更不应在三层以上进行高位转换。

2.框支梁

《高规》JGJ3-91[1]有关底层大空间剪力墙结构框支梁的构造规定,系按框支梁上方有比较规则墙体考虑的。目前有不少实际工程的底部大空间剪力墙结构的框支梁实属托墙梁或转换梁,其上部为不规则墙或短肢墙,或有垂直方向托墙次梁支承在该梁上。这类结构采用协同工作程序或空间三维分析程序整体计算来确定托墙梁的内力和配筋。托墙梁的截面一般按剪压比控制,为初步估算其截面大小,最大剪力V max 可按(0.6~0.8)V 0计算,V 0为托墙梁按简支状态计算的所有重力荷载作用下支座截面剪力设计值。这类梁宜采用适当的有限元方法进行内力分析,按应力校核配筋,并加强配筋构造措施。

3.转换层设置高度

上部为剪力墙结构,底层为大空间框支结构,称为底层大空间剪力墙结构。中国建筑科学研究院、清华大学、北京市建筑设计研究院、北京建工集团等单位经多年试验研究,提出了抗震设计概念及计算构造方法,

并在《高规》JGJ3-91中作了相应规定。但是,随着高层剪力墙结构的发展,底部大空间框支层层数越来越多,可是对高位转换时的设计、概念和方法仍然沿用底层大空间剪力墙的有关规定,这显然是值得注意的一个重要问题

图3 滨江广场结构平面简图(mm )

文[1]根据他们最新研究成果较详细全面地进行了论述,并提出了高位转换层抗震设计的一些重要概念。该文指出:“转换层位置较高时,易使框支剪力墙在转换层附近的刚度、内力和传力途径发生突变,并易形成薄弱层,对抗震不利,其抗震概念与底层框支剪力墙结构有较多差异”;“当转换层位置较高时,仅仅控制层剪切刚度比是不够的,还应控制转换层下部框支结构的等效刚度(即考虑弯曲、剪切和轴向变形的综合刚度)”;“分析说明,转换层较高的框支剪力墙结构,落地剪力墙易产生裂缝,框支剪力墙在转换层上部的墙体所受内力很大,易破坏,转换层下部的支承框架也易屈服,从而形成几个薄弱层”;“这种结构体系不利于抗

震,高烈度区(9度及9度以上)不应采用,8度区可以利用,但应限制转换层设置高度,可考虑不宜超过3层,7度地区可适当放宽限制”。

正在制订的《高层建筑混凝土结构技术规程》在“带转换层高层建筑结构设计”一节中规定:“带转换层的高层建筑结构,抗震设计时宜避免高位转换,如必须高位转换应作专门分析,并采取有效措施避免框支层破坏”;“高位转换时,框支柱宜采用钢骨混凝土柱”。

笔者认为,由于高位转换对抗震不利,因此在设计有高位转换层的底部大空间剪力墙结构时,应根据抗震设防烈度,参照上述概念和要点,认真对待,仅仅依据原《高规》JGJ3-91有关底层大空间剪力墙结构的规定进行设计是不妥当的。

三、厚板转换结构工程实例

中天王董国际工程设计顾问有限公司设计的重庆市朝天门滨江广场工程(进行到初步设计因故暂停),地下3层和地上5层为汽车库、机电房、商场、康乐设施等公共用房,层6为露天平台,

组成大底盘大空间框

图4 

水平力包络图

图5 

楼层剪力包络图

图6 

水平位移包络图

图7 层间位移角包络图

 

表1

验算方向采用程序

结构自振周期(s )

6个振型组合

地震作用下弹性最大位移

T 1T 2T 3

地震底部剪力(kN )剪力系

数(%)u

(mm )

u H

Δu (mm )

Δu h

x

TBSA 2.12

0.70.3616221.91.5128.81/47510.84(层31)1/3340SATWE 1.970.610.3318606.61.7028.21/48460.81(层34)1/3441y

TBSA

2.25

0.350.3614810.41.3731.91/42901.33(层4)1/3375SATWE 1.82

0.67

0.3316069.3

1.46

22.41/61100.96(层4)1/4683

表2

输入地震

记录长度(s )卓越周期(s )最大加速度(gal )Taft -2

80.3~0.4176.9San Fernando SAN -2200.20109.1兰州人工波(3)LAN3-2

16.6

0.3~0.4

196.2

架-剪力墙框支层,南北长176.7m ,东西宽46.6~61m ,其上为3栋37层大开间剪力墙结构的公寓。高层公寓由于剪力墙位置错落复杂,下部大柱网,层6顶

转换结构采用厚度为2.8m 的厚板。重庆市地震基本

 表3 x 方 向y 方 向

Taft-2S A N-2LAN3-2SRSS Taft-2S A N-2LAN3-2SRSS

层间位移角

1

2709

(层33)

1

3774

(层27)

1

7154

(层35)

1

3340

(层31)

1

2646

(层4)

1

3218

(层4)

1

6470

(层4)

1

3375

(层4)

顶层水平

位移(mm)

27.9223.569.3528.8029.9322.7210.7131.90

水平力(kN)4308.85

(层6)

2414.85

(层5)

1670.6

(层5)

3538.01

(层6)

3340.14

(层6)

2911.34

(层6)

1830.15

(层6)

2678.53

(层6)

楼层剪力(kN)23707.68

(层1)

14873.3

(层1)

8793.64

(层1)

16221.9

(层1)

19300.9

(层1)

12079.95

(层1)

7824.75

(层1)

14810.4

(层1)

底部弯矩

(kN·m)

902761777010312983927958731734712903310289971202

 表4

楼层

h

(mm)

方向

Δu

(mm)

V

(kN)

EJ d

(×106kN)

x方向

EJ d7

EJ d6

y方向

EJ d7

EJ d6

74400x

y

0.651

1.000

11376

11188

76.89

49.23

65000x

y

0.736

1.354

12811

12220

87.03

45.13

0.881.09

烈度为6度,该工程按7度设防,场地为Ⅱ类。层6及上部(层7~26)结构布置如图3。框支层除由上部楼电梯间筒体延伸落地外,每栋公寓范围下部设8个大圆柱和4个角筒,框支柱及角筒端部暗柱采用了钢骨混凝土,框支层墙体混凝土强度等级为C50,梁板和转换厚板均为C40。与转换厚板相邻的层7顶楼板厚150mm,层5顶板厚180mm,转换板上下层间剪切刚度比按《高规》计算为1.57,如果大圆柱按墙(不计钢骨)考虑可达1.04。3栋公寓在底部大底盘上分布均匀,刚度基本对称,因此结构计算简化为取出1栋,底部嵌固在地下层2顶。整体分析采用了两个电算程序TB-SA5.0和SATWE,转换厚板计算采用了TBPL程序。因为地面以上高度近140m,已大于80m,弹性时程分析补充计算采用了TBDYNA程序。整体计算结果如表1所列,时程分析采用了三种地震波,输入波加速度峰值均为A

ma x

=35gal,输入波时间距0.02s,输入的地震波及时程分析结果如表2,3及图4~7所示。

从表3及图3,4可以看出,由于层6顶厚板转换质量大,时程分析按Taft-2波计算结果与T BSA(图表中用SRSS表示)的计算结果相比,x方向和y方向层6的水平力及层1楼层剪力值均比TBSA计算所得值大。

按TBSA计算,层6和层7的楼层位移、楼层剪力及层间等效刚度(EJ d=Vh/Δu),以及层间等效刚度比值如表4所列。

参考文献

1. 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程(JGJ3-91).

2. 徐培福,王翠坤,郝锐坤等.转换层设置高度对框支剪力墙结构

抗震性能的影响.建筑结构,2000,30(1).

3. 傅学怡.带转换层高层建筑结构设计建议.建筑结构学报,1999,

19(2).

(上接第38页)

节点的延性的作用也相应增大。

(3)钢梁腹板通过节点核芯区可以显著提高节点的极限承载力、耗能能力、抗裂度和刚度,但在钢梁腹板通过核芯区的组合节点中,同样需要配置一定数量的箍筋,以约束核芯区混凝土。

(4)支撑加劲肋对节点抵抗剪力起着重要作用。实际设计时,应考虑这种有利作用,设置支撑加劲肋以提高节点的抗剪能力。其截面尺寸及计算刚度等实际设计参数,有待于进一步深入的研究确定。钢梁翼缘上的抗剪栓钉对混凝土与钢梁翼缘传递剪力起着关键作用,实际设计时,应在刚梁翼缘上设置抗剪栓钉,并保证其抗剪能力能满足混凝土与钢梁翼缘传递剪力的需要。

(5)实际设计中应采取措施防止柱端混凝土的局压破坏。试验表明,在与节点相邻的上下柱的端部设置钢筋网片和在节点区钢梁翼缘上焊接承压钢筋,能有效防止混凝土的局部受压破坏。

(6)文中给出的式(5)可做为钢梁-钢筋混凝土柱节点的承载力计算公式。

参考文献

1. 钢结构设计规范(GBJ17—88).

2. S hiekh T M,Deierl ein G G.Beam-column moment connection for

composite frames:Part1.Journal of Structural Engineering, November,1989.

3. Deierl ein G G,Shiekh T M.Beam-col umn moment connection for

composite frames:Part2.Journal of Structural Engineering, November,1989.

4. The ASC E task Committee on Des ign C riteria for Composite S truc-

tures in S teel and concrete.Guidelines for design of joints betw een steel beam R.C.columns.Journal of S tructural Engineering,Au-gust,1989.

部分框支剪力墙结构

部分框支剪力墙结构 一、结构布置 1. 底部转换层的设置高度 研究得出,底部转换层位置越高,转换层上、下刚度突变越大,转换层上、下内力传递途径的突变越加剧,落地剪力墙或筒体易出现受弯裂缝,而使框支柱内力增大,转换层上部附近墙体易破坏,因此,转换层越高,对抗震越不利,因此规定9度区不应采用此结构。 “高规”第10.2.2条规定:对部分框支剪力墙结构,转换层设置高度8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时可适当提高。 对于底部带核心筒的转换层框架核心筒结构和外框为密柱框架的筒中筒结构,由于其转换层上、下的刚度突变不明显,转换层上、下层内力传递途径突变的程度也小于框支剪力墙结构,转换层的高度对这两种结构影响不如框支剪力墙结构严重,因此,对这两种结构的转换层位置,可比框支剪力墙结构适当提高。但当底部带转换层的筒中筒结构外筒由剪力墙组成的壁式框架时,其转换层上、下层的刚度突变及内力传递途径程度与框支剪力墙结构相近,因此,其设置高度限制同框支剪力墙结构。 2. 转换层上、下刚度突变的控制 带转换层结构应使转换层下部结构的抗侧刚度接近转换层上部邻近结构的抗侧刚度,不发生明显的刚度突变,不应使转换层下部结构成为柔软层,因底部柔软层房屋在大地震中的倒塌十分普遍。 转换层上部结构的侧向刚度与下部结构的侧向刚度比应符合下列规定: 1) 底部大空间为1层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ表示,γ宜接近1,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时γ不应大于2,γ可按下列公式计算 2 11122h h A G A G ?=γ……………………………………(1) ci i wi i A C A A += (i=1.2)……………………(2) 2)(5.2i ci i h h C = (i=1.2)……………………(3) 式中:1G 、2G ——底层和转换层上层的混凝土剪变模量 1A 、2A ——底层和转换层上层的折算抗剪截面面积,可按(2)式计算。

有关建筑转换层结构设计中的关键性问题综述

有关建筑转换层结构设计中的关键性问题综述 本文首先介绍了建筑转换层的概念与特点,然后探讨了建筑转换层结构设计的原则和分类,最后提出了建筑转换层结构设计中的注意事项,本文提出了自己的一些观点和看法,望能为建筑转换层的结构设计提供参考。 标签建筑设计;转换层;结构设计;注意事项; 一、概念与特点分析研究 转换层是建筑施工领域常见的一种建筑结构,由于建筑物不同层面之间的使用功能和结构存在差异,因此需要通过设置转换层的方式作为过渡,对楼层的上下部的结构与设施进行转换。当前,我国的建筑设计、特别是高层建筑的设计,常常会采用商业功能与住宅功能结合的设计模式,在建筑物下部构建举架较高的大跨度商用建筑空间,而上层则采用更加紧密的设计,体现建筑的居住功能。为了对不同的实用功能和建筑结构进行划分,便需要在建筑内部设置转换层,以调整不同结构之间的受力情况,确保建筑物的使用安全。转换层主要功能包括:对建筑物内部的剪力墙结构或框架—剪力墙体系进行转换,实现剪力墙与框架之间的变换;改变建筑物上下受力柱的分布情况和分布密度;同时转变建筑层的结构形式和结构轴网,形成上下结构的不对齐布置三种。根据建筑物自身的特点和使用功能的需要,合理的选择转换层的设计模式,充分发挥出转换层在建筑领域所发挥的作用,能够进一步提高建筑物的稳定性,延长建筑物的使用寿命,对我国建筑行业的发展有着积极的促进作用。由于转换层的结构需要同时承受上部构造在重力的作用下产生的垂直荷载,以及悬挂下部结构产生的多层荷载,导致转换层结构内部长期存在有较大的内应力。此外,转换层的存在会对建筑物整体的受力状况造成较大的影响,在一程度上降低了建筑物的整体性,这就要求转换层的结构设计不能单纯遵循传统的建筑设计原则,而是要根据建筑物自身的特点进行灵活的设计,以满足转换层对刚度和强度的需求,确保建筑物的使用安全。 二、原则及分类分析研究 1、转换层的设计原则。首先,由于转换层的设置会造成建筑物纵向刚度的突变,使其成为建筑物的薄弱环节,因此,在进行转换层的结构设计时,应当尽可能减少需要结构转换的纵向构件,并相应的增加直接落地的纵向构件数量,从而降低建筑刚性突变的程度,提高结构的抗震能力。其次,当转换层高度较低时,对建筑物重心与受力状况的影响相对较小,建筑物也因此更加稳固。所以,在进行转换层结构设计时,应当尽量降低转换层所处的位置,保证建筑物结构的稳固。最后,转换层的结构设计应当采取强化下部结构,弱化上部结构的设计思路,并选择具有明确传力路径的设计模式,在保证工程质量的前提下,降低转成的施工难度,控制转换成的施工成本,更好的实现建筑物的经济效益社会效益。 2、转换层的结构设计的分类。一是梁式转换结构。梁式转换结构采用剪力墙、框支梁与框支柱相结合的结构布置方式来提高转换层的强度与刚度,具有结

框架剪力墙结构毕业设计

框架剪力墙结构毕业设 计 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

毕业设计题目天津市港务局办公楼设计 学院 专业 班级 学生 学号 指导教师 二〇一六年五月二十七日

摘要 该设计虚拟建筑物位于天津市南开区,场地类型属于II类,防火等级为2级,抗震设防类别为丙类建筑,设计基准期为50年。经过对建筑物使用要求、建筑高度以及抗震要求的综合考虑,现决定采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构作为建筑物的结构体系。该虚拟建筑物的占地面积为1650m2,建筑面积为10125m2,层数为10层。底层层高为,二层及以上层高为,建筑总高度为,室内外高差为。该建筑物坐北朝南,主导风向为西南风。地处城市主干道,交通便利,在设计时需考虑与周边商业区以及建筑物的环境相协调,建成后的配套设施以及绿化面积满足建筑物的各项指标要求。 该虚拟建筑物的屋面板设置为120mm,楼面板设置为100mm;框架梁选用两种截面形式,分别为250500 ?的截面形式;框架柱 ?以及300600 ?,次梁选用200400 选用两种截面形式,分别是中柱选用600600 ?;剪力墙的 ?,以及边柱选用500500 截面厚度设置为250mm。港务局办公楼所有楼层的梁板均使用标号为C30的混凝土进行施工,柱以及剪力墙使用标号为C35的混凝土施工。梁板柱的纵筋均使用 HRB400级的钢筋,箍筋采用HRB335级钢筋。 天津市南开区位于7度抗震设防烈度区域,地震加速度为,设计地震分组为第二组。 关键词:高层建筑;框架-剪力墙;刚度;截面设计

剪力墙结构设计注意要点

剪力墙结构设计要点 整体规定 ◆A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用 A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用 9度抗震时,应专门研究 (说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度) ◆B级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为180、170、150、130m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为150、140、120、100m B级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度抗震时,按本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用 8度抗震时,应专门研究 ◆结构的最大高宽比: A级高度——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为6、6、6、5、4 B级高度——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为8、7、7、6 ◆质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响; 其他情况,应计算单向水平地震作用的扭转影响

◆考虑非承重墙的刚度影响,结构自振周期折减系数取值0.9~1.0 ◆平面规则检查,需满足: 扭转:A级高度—— B级高度、混合结构高层、复杂高层—— 楼板:有效楼板宽≥该层楼板典型宽度的50% 开洞面积≤该层楼面面积的30% 无较大的楼层错层 凹凸:平面凹进的一侧尺寸≤相应投影方向总尺寸的30% ◆竖向规则检查,需满足: 侧向刚度: 除顶层外,局部收进的水平向尺寸≤相邻下一层的25% 楼层承载力:A级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(宜)≥相邻上一层的80% 薄弱层抗侧力结构的受剪承载力(应)≥相邻上一层的65% B级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(应)≥相邻上一层的75% (说明:楼层层间抗侧力结构受剪承载力指在所考虑的水平地震作用方向,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和) 竖向连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力不得由水平转换构件(梁等)向下传递 ◆水平位移验算: 多遇地震作用下的最大层间位移角≤ 罕遇地震作用下的薄弱层层间弹塑性位移角≤1/120 ◆舒适度要求: 高度超过150m的高层建筑,按10年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点的最

试论高层建筑工程的转换层结构设计

试论高层建筑工程的转换层结构设计 先进科技在建筑领域的应用为现代建筑行业的发展带来了强大的动力,在现代建筑技术的支持下,高层建筑工程的大量建设与实施得以实现,现代高层建筑不仅在高度上较以往有了很大的增加,同时在建筑外观及结构的复杂性上也与以往有了很大的不同,要充分保障高层建筑工程的结构受力的稳定性,保障高层建筑在建设与使用过程中的安全性,加强对转换层设计的研究是十分必要的,本文就将对此展开探讨。 标签:高层建筑工程;转换层;结构设计 现代城市人口增加以及城市功能的日益丰富和完善,对于城市建筑工程的建设也有着更高的需求,一方面,要求城市建筑工程要在有限的开发土地面积上,创造更多的居住、办公、休闲等功能空间,这可以通过高层建筑工程的建设予以满足,同时还要保障建筑工程的质量与可靠性,这就要求针对高层建筑的结构受力特性进行深入研究,并通过对转换层机构的优化设计予以保证。 一、高层建筑工程转换层结构的主要类型 1.梁式转换层 梁式转换层是现代高层建筑中应用非常广泛的一种转换层结构形式,尤其适用于底部大空间的框支剪力墙结构体系的高层建筑结构转换中,此类转换层结构形式的作用原理主要是通过将转换层上部的剪力墙落在框支梁上,而框支梁则是通过稳定的框支柱进行支撑,从而保证整体建筑结构的稳定性,形成较为稳固的转换结构体系,其在实际应用中的主要优势在于设计简单,便于施工操作,结构传力十分明确,且施工成本较低,具有着良好的经济性优势,因而受到许多建筑企业的青睐。 2.箱式转换层 箱式转换层结构形式相对适用范围要小于梁式转换层,其主要应用于转换梁截面超出一定范围,不能够通过一层楼板的设置来满足其需要的刚度要求情况下的转换层构建。为充分保证建筑结构的稳定性,箱式转换层结构形式通常是在转换梁的顶与底分别设置一层楼板,两层楼板和四周围护的墙壁结构之间形成一个箱式的空间,从而使转换层结构的形式整体呈现为箱式结构。这种结构形式在应用中能够有效的保障对转换梁的较强约束力,同时转换梁的刚度也相对较大,从上到下整体结构在传力效果方面相对更为均匀,同时箱式结构中间所形成的空间也可以满足建筑设备层设置的功能需求,具有着良好的应用效果。但相对的,此类转换层结构形式在建设过程中需要在转换梁中进行较多的开洞处理,相对施工操作的复杂性更高,其施工成本也相对较高,经济效益一般。 3.厚板式转换层

高层建筑工程的框支剪力墙结构设计

高层建筑工程的框支剪力墙结构设计 发表时间:2019-06-26T10:49:24.790Z 来源:《防护工程》2019年第6期作者:樊越 [导读] 本文对高层建筑工程的框支剪力墙结构进行设计上的解析,采用分析建筑实例的方式增加结构设计的论述合理性。 方舟国际设计有限公司 摘要:本文对高层建筑工程的框支剪力墙结构进行设计上的解析,采用分析建筑实例的方式增加结构设计的论述合理性。其次对框支剪力墙的设计以及措施要点进行重点论述,主要集中在各项设计指标的规格确定上。最后解析了结构上的措施落实方法与相关要求,仅供专业人士的参考与借鉴。 关键词:高层建筑;框支剪力墙;结构设计 我国经济社会的不断发展,让建筑行业的建设水平要求不断增长。因此为了让这些要求得到更为良好的满足,建筑结构上设计方法应得到更为实际的优化,或是依据建设工程的实际情况对采用的设计方式进行甄选。当前建筑行业中经常出现现象是上下空间布置上的转换,与常规的建筑结构设计存在较大不同,因此延伸出了结构转换层的设计。 1 工程概况介绍 某高层建筑工程的建筑面积大概为 25000m2,建筑高度为 93m 左右,共 30 层,其中地下 2 层,地上 28 层。地下每层 4m,地上 1~3层是作为商业建筑,高度为 4.1m,其余为住宅建筑,高度为每层 3m。为能够同时商业区和住宅区的要求,采用的是部分框支剪力墙结构,在三层的顶部使用的是梁板式转换构件来进行非落地式剪力墙内力的传递。此处的抗震设防烈度是Ⅵ度第一组,拟建Ⅱ类场地,特征周期是 0.35s,基本地震加速度 0.05g。根据相关规定的要求:框支梁抗震等级一级,框支柱的抗震等级为一级,非底部加强区剪力墙的抗震等级三级,底部加强区剪力墙抗震等级一级。其中,底部加强区的范围是地下室的地板到转换层上两层。 2 结构的概念设计以及布置 2.1确定结构相关指数规格 在此项工程中,地下室的顶板的厚度是 200mm,使用的是双层双向的配筋,对于每层每个方向的配筋率控制在 0.25%以上。因为此工程中地下室整体的刚度在相邻的上部楼层刚度的两倍以上,达到了其作为上部结构的嵌固位置的要求。另外,为加强地下室顶板的刚度,所采用的是现浇梁板的结构,转换层使用梁板式结构,厚度为 200mm,每层每方向的配筋率在 0.25%以上。在楼板里的钢筋需要锚固在墙体活着边梁里。筒体外围的楼板和落地式的剪力墙应该减少开洞数量,在比较大的洞口和楼板的边缘都应该设置边梁,此处边梁的截面应该至少为板厚的两倍,全截面的纵向的钢筋的配筋率应该在 1.0%以上。除此之外,以转换层为标准,其上下两层的楼板也都应该进行加强处理,大概板厚 150mm,且为双层双向配筋。 2.2 确定转换层的措施力度 带转换层的结构比较复杂,因此在此采用的是梁板式的转换构件,其传力途径和受力都比较明确。转换层的楼板厚度取 200mm。每层每方向的配筋率在 0.25%以上以提高达到非落地式剪力墙的内力传递的可靠性的目的和效果。相关规定显示,楼层的侧向刚度和等效侧向刚度二者共同决定了转换层的上下刚度比。其楼层的侧向刚度应比相邻的上部楼层的此项数值的 60% 还要大。此数值若是太小,那么转换层的上层的墙体比较容易被破坏;若是太大,则转换层形成薄弱层的概率就会增大很多。其等效侧向刚度最好无限的趋向于1。 3建筑工程之中设计剪力墙结构中应该关注的重点 3.1合理设计剪重比 在抗震设计比中,剪重比是一个非常重要的参数,在高层建筑框支剪力墙结构的设计中更是如此。剪重比是否合理、规范,对剪力墙来说具有十分重要的意义。如果剪力墙结构的设计周期比较长,它将会受到地面位移及加速度变化的破坏,而传统的振型分解法又难以作出准确的计算。由于地震影响系数往往波动很大而且下降较快,在长期的作用下给选值增加了难度,由此计算出来的结构效应可能不符合实际情况。因此,在建筑框支剪力墙结构设计中,必须要与各楼层水平地震力确定其最小值,满足了该最小值才能符合安全方面的要求。如果满足不了,则应进行及时的调整。 3.2刚重比设计 刚重比设计与剪力墙结构的整体稳定性息息相关,刚重比是结构刚度与重力荷载之比,也是重力二阶效的主要参数。在建筑框支剪力墙结构设计中必须要重视刚重比的设计,使其满足建筑结构设计的相关要求。如果出现设计不合格的情况,有可能会引起结构失稳甚至倒塌。此外,在计算建筑框支剪力墙结构的时候应符合相关规定,结合工程实际对每层刚重比进行设计。 4结构计算和分析 计算环节开始之前,应对框支剪力墙结构设计上的相关指数要求进行了解,然后再依据建筑的实际状况对部分框支剪力墙的机构内力进行设计,首先是将一级框的支柱地震作用产生乘以1.5倍系数,然后将一级框支柱的上部与底层柱的剪力与弯矩设计值乘1.1倍系数;与转换层相连接的一级框支柱上部与底层柱的下截面弯矩组合数值乘1.5倍系数;框支和框架的地震倾覆力矩应设置应低于总构造承受的二分之一。 为了保障楼层之间的稳定性,应在每个楼层都设置10根或是10根以上的楼层框支柱,转换层数量超过2层时,每一层的框支柱剪力应为结构基底与剪力的30%,一级落地的剪力墙底部加强区弯矩设计数值应得到专业人士的注意,应是墙底截面地震作用组合的弯矩数值的1.5倍。 此次工程的结构分析软件使用的是PMSAP2 和 SATWE,先计算建筑的整体内力位移,然后对受力情况较为复杂的转换梁进行无限元应力进行分析,校正核算配筋的使用数量。其次是进行一系列的计算与校验,让结构中的弹性时程结果得到分析,发现楼层的位移曲线平缓且没有发现突变问题,也就是说整体结构较为稳固,不存在薄弱的地方。此工程对于抗侧移的刚度方法使用正确,并且较为有效。 5加强结构抗震措施 高层建筑中的转换层构成都较为复杂,因此为了加强转换层的稳定性,针对关键部位,专业技术人士都会采用一些技术措施进行加强处理。底部的加强层与相邻的上层设约束边缘的构件等部位应得到严格的箍筋、拉筋、纵筋控制,同时让这些节点的最小配筋率可以达到

(完整版)剪力墙住宅毕业设计论文

优秀论文审核通过 未经允许切勿外传 摘要 本设计是大庆地区的一高层板式住宅。主体十四层,一梯两户,总建筑面积6309.52m2。设计包括部分,建筑设计和结构设计。 建筑设计部分包括总体布局、平面与竖向交通、建筑朝向与选型以及防火和疏散要求。主要进行了建筑设计构思,平面布局、立面设计、剖面设计以及防火和疏散设计。 该设计平面布局合理、满足功能要求。结构计算较全面、详实。满足设计任务书的要求。 结构采用剪力墙结构体系。结构设计包括荷载计算(重力荷载、风荷载、水平地震荷载)剪力墙、雨篷、楼板,以及基础的设计计算和结构配筋,在结构计算中,地震作用采用底部剪力法。在荷载内力计算的基础上,进行了内力组合,取最不利荷载进行了配筋计算。在配筋计算中,考虑了构造和抗震要求,并进行了相应的构造配筋,计算结果较准确。 关键词:住宅;结构设计;剪力墙结构

Abstract This design is a DaQing city. Its main body is 14 storeys with one staircase for eight. Its construction area is 6309.52m2.The design includes two chapters,architecture design and structural design. Architecture design includes the total layout, plane and the perpendicular transportat- ion, the orientation of the building and chooses the size,and the design of firep roof and dispersion.the plane’s arrangement is reasonable,and its semblance is succinct and gene- rous,which satisfies the function’s requirement. The design whose plane is reasonable,satisfies the function’s requirement.Structural design is fairly full and accurate,and also satisfies the requirement of the designing task. The structural system adopts shear wall.The structure design includes the loading calculation (the gravity loading,the wind loading and the ) the design of shear wall, awning, and floor and the foundation,the adopts shear strength calculation of the end .On the basis of calculating the internal force,I make the combination of internal force,and choose the most disadvantageous force to design the steel reinforcing bar. In consideration of the requirment of the constitution and anti-seismic.and carriying out designing the steel reinforcing bar.The result is fairly exact. Key words: residential buildings; structural design ;Shearing wall struture

框支梁 框支柱 框支剪力墙 关于楼活荷载值

框支梁 因为建筑功能的要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁。 框支柱 框支柱的由来:因为建筑功能要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接,当布置的转换梁支撑上部的剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,框支柱就是支撑框支梁的. 框支剪力墙结构 框支剪力墙是指在框架剪力墙结构(在转换层的位置)上部布置剪力墙体系.部分剪力墙应落地. 一般多用于下部要求大开间,上部住宅、酒店且房间内不能出现柱角的综合高层房屋。 框支-剪力墙结构抗震性能差,造价高,应尽量避免采用。但它能满足现代建筑不同功能组合的需要,有时结构设计又不可避免此种结构型式,对此应采取措施积极改善其抗震性能,尽可能减少材料消耗,以降低工程造价。 框支结构,是指结构中较多的竖向抗侧力构件(如砼墙、柱等),因为建筑方面的要求,不能落地,或者在竖向不连续,这就需要通过转换构件来把竖向力转换为水平力并向下传递。转换构件较多的是采用转换梁,上部的柱、墙直接落于转换梁上,从而形成底部的大空间。这种结构就是框支结构,这种梁就是框支梁。框支梁两端支撑于下部的柱上,下部的柱就叫框支柱。 框支剪力墙指的是结构中的局部,部分剪力墙因建筑要求不能落地,直接落在下层框架梁上,再由框架梁将荷载传至框架柱上,这样的梁就叫框支梁,柱就叫框支柱,上面的墙就叫框支剪力墙。这是一个局部的概念,因为结构中一般只有部分剪力墙会是框支剪力墙,大部分剪力墙一般都会落地的。 向阳律师回复:剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。框架结构住宅是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石等轻质板材隔墙分户装配而成的住宅。 当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。一般来讲,当上部结构中有些墙(柱)不能落地时,需要用一定的结构构件来支承上部的墙(柱),如果这个构件用的是“梁”,那么这根梁就是框支梁(有些书上将支承上部柱的梁称为转换梁,道理是一样的);而支承这些转换构件的柱就是框支柱。这种结构体系就称为部分框支剪力墙结构。至于怎么算的话,和一般的梁的算法应该没有区别,就是根据荷载

高层建筑结构转换层

高层建筑结构转换层 层建筑的发展趋势,既集吃、住、办公、娱乐、购物、停车为一体的综合建筑。由于空间功能的复杂化,使得建筑结构也随之变化。为了适应上部小空间下部大空间的功能需要,需在两种结构的交接部位设置过渡结构,也就是转换层。因高层建筑结构的多样性,转换层也呈现多种形式。 关键词:高层结构转换层多样 在我国高层建筑发展的早期阶段,所设计建造的高层建筑大都为单一用途,例如高层住宅、高层旅馆、高层办公楼等。近年来高层建筑发展迅速,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。后来陆续开始在高层住宅底层设置生活福利设施,并且开始大量兴建集吃、住、办公、购物、停车等为一体的多功能综合性高层建筑,尤其是在城市主干道两侧,并已成为现代高层建筑的一大趋势。 高层建筑功能综合化的优点: (1)将各种使用功能的建筑单元集中布置并上下组合在一起,使用上更方便省时,为人们提供良好的生活环境和工作条件,适应现代社会高效率、快节奏生活的需要; (2)集中紧凑的建筑布置,达到建筑面积最高利用率,相应集中紧凑的管道线路,有利于节约建设投资及减少能源消耗,也有利于物业管理,

节约管理经费; (3)可减少建筑占地面积,节约土地费用,增加城市的绿化面积。一、多功能综合性高层建筑结构体系的特点 从建筑使用功能而言,在设计中,通常将大柱网的购物商场、餐厅、娱乐设施设于多功能综合性高层建筑的下层部分,而将较小柱网、较小开间的住宅、公寓、旅馆、办公功能的建筑设于中、上层部分。这种建筑使用功能的特点相应决定了多功能综合性高层建筑结构体系的特点。由于不同建筑使用功能要求不同的空间划分布置,相应地,要求不同的结构形式,如何将他们之间通过合理地转换过渡,沿竖向组合在一起,就成为多功能综合性高层建筑结构体系的关键技术。这对高层建筑结构设计提出了新的问题,需要设置一种称为转换层的结构形式,来完成上下不同柱网、不同开间、不同结构形式的转换,简单地说,就是上下两层的结构不一样,必需设置一个转换层来承上启下。结构上的转换层概念,主要是指在整个建筑结构体系中,合理解决竖向结构的突变性转化和平面的连续性变化的结构单元体系。它在主要满足结构安全功能要求的同时,多数情况下解决一些特殊技术性建筑功能要求。比如在结构转换层空间内布置管道、设备等等。这种转换层广泛应用于剪力墙结构及框架剪力墙等结构体系中。 二、转换层的类型及其工程实例 按照不同的结构转换功能,转换层可分为三种类型: 1、高层建筑上层与下层的结构形式不同,通过转换层完成其从上层至下层不同结构形式的变化。

浅析高层建筑桁架转换层结构设计

浅析高层建筑桁架转换层结构设计 发表时间:2019-07-30T11:57:40.153Z 来源:《基层建设》2019年第14期作者:黄桂生 [导读] 摘要:复杂的建筑结构常常需要采用结构转换层来完成上、下层建筑物结构的转换,一般结构层相比,转换层结构具有结构重量大、结构层刚度大、几何尺寸超大、受力复杂等特点。 身份证:45252819750527XXXX 摘要:复杂的建筑结构常常需要采用结构转换层来完成上、下层建筑物结构的转换,一般结构层相比,转换层结构具有结构重量大、结构层刚度大、几何尺寸超大、受力复杂等特点。这意味着转换结构组成了建筑物的主要构件,它们的设计是否合理、安全、经济对整个结构的安全性、结构造价、施工费用等有着重要的影响。通过时钢桁架转换层高层建设结构体系的工程实例的分析,从结构选型的确定等方面进行系统的研究。以得到一些对设计有实际指导意义的结论。 关键词:建筑工程;结构设计;转换层构造 在当前建筑结构设计过程中,为了更好的适合建筑物的各部楼层所体现的安全使用功能的需求,往往需要在各楼层之间布置转换层以消除楼层中间的较大差异。转换层的设置起到传承上部结构荷载,保持结构稳定的作用,是建筑结构中的重要部位,也是建筑结构设计的重点和难点。因此,深入探讨高层建筑转换层结构设计问题,对于促进我国民用高层建筑的发展具有一定的现实意义。 1.转换层高层建筑结构的构造要求 结构设计不仅是对建筑物本身功能的设计,还关系到建筑物的建设成本,这就需要设计人员优化结构设计,降低建设成本。其优化目标就是实现建筑的本体功能性、安全性、经济性与环保性。为了实现这一目标,未来的从事结构设计者将遵循功能性、安全性、经济性、环保性四位一体的设计思路,真正实现未来建筑结构的优化升级,为人类提供一个更好的物质生存与发展环境。 转换层的结构应按“强化转换层及其下部、弱化转换层上部”的原则,使转换层上下主体结构的侧向刚度尽量接近,平滑过渡。抗震设计时。控制转换层上下主体的结构侧向刚度,当转换层设置在3层及3层以上时。其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%。将转换桁架置于整体空间结构中进行整体分析。此时,腹杆作为柱单元。上、下弦杆作为梁单元,按空间协同工作玻三维空间分析程序计算整体的内力和位移。计算时,转换桁架按实际杆件布置参与整体分析,但上、下弦杆的轴向刚度、弯曲刚度中应计入楼板的作用。整体结构计算需采用两个以上不同力学模型的程序进行抗震计算。还应进行弹性时程分析并宜采用弹塑性时程分析校核。转换层的结构设计中应按转换层“强斜腹杆,强节点”。桁架转换层上部框架结构接“强柱弱梁、强边柱弱中柱”的原则,以保证转换层的结构具有较好的延性,确保塑性饺在梁端出现,能够满足工程抗震的要求。转换桁架的相邻层楼板宜双向双层配筋,每个方向贯通钢筋的配筋率不宜小于0.25%,且在楼板边缘、孔洞边缘应结合边粱设置予以加强。转换桁架上、下弦杆的配筋应加上楼板平面内弯曲计算引起的附加钢筋。 2.转换层商层建筑结构实例分析 对于大跨度的钢桁架转换层结构的受力。各方面的影响因素较多,导致结构受力情况比较复杂,对它的受力影响因素进行探讨具有实际意义,可为实际工程的设计与施工提供理论依据。因此,通过对大跨度钢桁架转换层的受力影响因素进行分析,认识钢桁架转换层的受力特点。以期充分利用钢结构构件受力性能好的特点,使其承担较多的荷载作用。以调整端部混凝土结构的受力,减少混凝土结构的荷载作用,使整个结构体系的受力更为合理。下面结合工程实例分析高层转换桁架的受力影响因素及其受力特点,某高层建筑为地上24层,地下2层,总建筑面积72788m2,其中地上58300m2,地下14488m2。平面长92.1M,宽49M。结构檐口标高为108.80m,中间有电梯、楼梯、机房等的高层建筑。 2.1梁式转换与精架转换的比较确定 与最为常见的转换结构形式粱式转换相比,本例中转换粱的跨度很大而且上部荷载较大,采用梁式的转换结构,转换梁的截面必然很大,一方面导致转换梁下部空间无法再利用、自重大、配筋多、不经济等缺点;另一方面导致沿竖向结构质量和刚度分布在转换层的变化不连续。发生突变,对结构的整体抗震性能不利。因此,需要另一种形式的转换构件来解决这个问题,而转换桁架具有传力明确,传力途径清楚,虽构造和施工复杂,但转换桁架不仅为开洞和设置管道创造了条件,而且它们的位置与大小都有很大的灵活性,可以充分利用该转换层的建筑空间,而且桁架转换层的节间采用轻质建筑材料填充甚至可以外露不填充,有利于减轻结构的自重;转换桁架的抗侧力刚度比转换粱要小,也就是说。具有桁架转换层的高层建筑其质量和刚度的突变要比带转换粱的高层建筑缓和。因此带转换桁架的高层建筑其地震反应要比带转换梁的高层建筑小得多,由此可见,在本例工程的三层转换构件采用转换大粱的结构形式是不合适的,而采用转换桁架的结构形式将很好的避免了上述的多个问题且将节约混凝土用量近30%。将是一个较为合理正确的选择。 2.2转换桁架的具体形式的确定 在本例工程的三层转换构件采用确定桁架结构后,设计人员则需要进一步确定桁架的结构形式。根据前面的论述,转换桁架的结构形式有多种,但是根据本例工程的三层转换构件的具体情况,采用何种最合理的结构形式,则必须加以比较分析后方可确定。 2.2.1单层转换桁架与双层转换桁架的确定 采用精架结构作为高层建筑的转换构件时,一般情况是取出一层层高的高度作为转换桁架的高度。对于本项目,转换桁架位于结构的边缘,建筑师为了使转换桁架对于立面的影响降至最小,希望桁架仅在中庭设置,即取一层高度(4.00m)作为转换桁架的高度。在本例中各层的层高情况分别是:底层:6.44ml,二层:4.80m,三层以上:4.00mt,而结构的柱距为9.0m,若仅取4.00m为桁架高度时,在柱与柱之间必须另设一个桁架节点以保证桁架斜腹杆与水平弦杆的角度在合理的450~550之间。若取建筑的两层层高即8.00m为转换桁架的高度,则在柱与柱之间可以不必设置多余的桁架节点,使桁架的结构形式趋于简单。 2.2.2空腹桁架、斜杆桁架、无竖杆桁架的比较确定 作为高层建筑中的转换结构一桁架结构有如下的主要结构形式:空腹桁架、交叉斜杆桁架、无竖杆的交叉斜杆桁架。作为一种相对独立的结构形式,无论采用何种结构形式。应该说都是可以实现的。对于建筑师来说,空腹桁架如果在构件尺寸可以接受的条件下。当然是首选,当然,采用无竖杆的交叉斜杆桁架形式,结构上可以使桁架的构造节点趋于简单,在建筑师看来,也可以接受。 2.2.3单跨桁架与多跨桁架的确定 在确定了以交叉斜杆桁架作为本次项目的转换结构的结构形式后,结构工程师尚发现在这个计算模型中的框架柱的内力较大。作为抗震设计“强柱弱梁”的一般设计原则,框架柱中的内力相对越大,则在柱中率先出现塑性铰的可能性将越大。而在模型计算中同样可以发

短肢剪力墙结构设计的特点和注意事项

短肢剪力墙结构设计的特点和注意事项 【摘要】文章主要从结构设计需要注意的事项出发,详细介绍了短肢剪力墙设计在建筑设计中的特点,和在大体结果设计中应主要的问题及不应忽视的重要问题,短肢剪力墙结构是当前小高层建筑结构设计中一种根据剪力墙结构进行改进后的设计方式,其改进的目的是为了更好的适应人们对于建筑内部空间应用的需求,使建筑内部的平面空间更大,室内空间应用更加灵活和高效,满足了现代城市居民对建筑室内设计的要求。 【关键词】短肢剪力墙;设计特点;注意事项 前言 近些年来,在现代城市的建设中,小高层以其独特的优越性成为当前住宅建筑中最受欢迎的建筑结构形式,其优越性主要体现在土地利用率高,相对开发成本低,舒适性和便利性更强,户型也更加多样等几方面。尤其是采用短肢剪力墙结构的设计方式进行施工的小高层,更大程度了满足现代都市人对于住宅建筑内部更高的空间利用率和更灵活多样的室内设计的需求。短肢剪力墙结构,是在普通剪力墙结构的基础上根据人们对建筑日益增长的需求而发展而来的,并且逐渐成为现代小高层建筑结构设计中的主要设计方式。 1.短肢剪力墙结构体系的优点 随着短肢剪力墙结构体系在小高层建筑结构设计中的广泛应用,可以从实践中看出该结构体系的优点主要体现在满足小高层建筑的功能需求和满足结构设计需求这两大方面。 首先,在建筑功能方面,短肢剪力墙的墙肢设计是与填充墙的厚度相同的,且短肢剪力墙与各个墙体之间的梁的连接是处于墙体的竖立平面内的,这就很好的实现了框架结构中梁柱外露的问题;在短肢剪力墙结构的施工中,大都是采用的较为轻质的建筑材料,以减少结构的负重荷载;短肢剪力墙由于其自身特性而在一定程度上增大了施工难度,但其能够很好的扩大建筑内部的有效使用面积,因此,仍然是具有很大推广价值的。 其次,在结构设计方面,短肢剪力墙结构要比普通框架-剪力墙具有更好的隐蔽性,使墙肢与梁可以隐藏在墙体内,方便了用户对内部结构的灵活设计应用。且在设计中,短肢剪力墙对于墙的数量和肢长的确定也更加灵活,可以通过计算建筑的抗侧力需求来确定数量的多少以及肢长的长短,同时,墙体刚度的大小和刚度中心位置的确定,也都可以根据实际情况灵活调整,使建筑结构设计更加贴合实际的需要。 另外,在小高层住宅结构设计中,短肢剪力墙与常用的普通剪力墙体系相比,其具有的特点主要体现在以下几点:充分利用墙肢的承载能力,避免传统剪力

高层建筑结构转换层的施工工艺

檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪项目指标 含固量/%S>25%时,应控制在0.95S 1.05S;S≤25%时,应控制在0.90S 1.10S 含水率/%W>5%时,应控制在0.95S 1.10W;W≤5%时,应控制在0.80S 1.20W 密度/(g/cm3)D>1.1%时,应控制在D?0.03;D≤1.1%时,应控制在D?0.02 细度应在生产厂控制范围内 PH值应在生产厂控制范围内 硫酸钠含量/%不超过生产厂控制值 注1:生产厂应在相关技术资料中明示产品均匀性指标的控制值; 注2:对相同和不同批次之间的均质性等效性的其他要求由供需双方商定; 注3:表中的S、W、和D分别为含固量含水量和密度的生产厂控制值。4结语 外加剂对混凝土的质量起着重要的作用,进而也会间接影响建筑工程的整体质量,因此,在应用混凝土外加剂的过程中一定要注意正确选择混凝土外加剂的种类、合理确定混凝土外加剂的最佳掺量并且充分考虑混凝土外加剂与水泥双向适应性这一问题,以使建筑工程的质量得到有效保障。 高层建筑结构转换层的施工工艺 汪礼良 (合肥建工集团有限公司,安徽合肥230000) 摘要:高层建筑的结构转换层,是对于建筑上下层之间不同结构和承重情况而选择的转换方式,对于高层建筑的安全性和质量标准起到关键性的作用。文章分析结构转换层施工工艺探讨,以确保工程质量。 关键词:高层建筑结构转换层功能形式施工技术 1结构转换层的功能 从结构功能的角度看,转换层所实现的结构转换可以归纳为以下三类:结构型式的转换。结构转换层将上部剪力墙转换为下部框架,给下部楼层创造了较大的内部空间;柱网、轴线的转换。通过结构转换层,使下层形成大柱网,满足外框筒的下层形成较大的出口和较大空间的需要;结构型式和轴线布置同时转换。 2转换层结构的主要形式 2.1梁式转换层 梁式转换层是指在现浇钢筋混凝土楼板上布置单向托梁(纵向或横向)或双向托梁(纵、横向)或斜向托梁,以承托在本层落空的上面各层的承重柱或剪力墙。该种转换形式一般用于底部大空间剪力墙结构,当需要纵横向同时转换时,采用双向梁的布置。对于框筒或简中简结构,可以根据需要在相应楼层下做一圈转换大梁,把上部柱的荷载通过转换大梁传到下层两边的柱上。梁式转换层结构的传力途径为墙一梁一柱(墙),传力途径清楚,转换梁具有受力性能好、工作可靠、构造简单和施工方便等优点。结构分析计算也较容易,一般用于上层为剪力墙结构,下层为框架结构的转换。 2.2板式转换层 当上下柱网轴线有较大错位不便用梁式转换层时可以采用板式转换方式板的厚度一般很大以形成厚板式承台转换层它的下层柱网可以灵活布置不必严格与上层结构对齐,但板很厚,自重很大,材料用量很多。厚板转换层适用于上下柱网极不规则的结构,它的结构布置方便,从而更好地实现对高层建筑多功能的要求,但缺点也很明显。由于板式转换层一般很厚,有时可以达到3.Om,自重很大,在地震作用下,这样大的质量必将引起很大的水平地震作用。因此对于地震区的高层建筑,转换层要慎用厚板楼盖。 2.3桁架转换层 在托柱形式的梁式转换层中,当很大跨度的转换梁承托较多的层数,由转换梁承托上部框架传递下来的竖向荷载很大而致使截面很大时,可采用桁架转换层,能较好地布置大型管道等设备,并充分利用建筑空间。转换桁架主要承受竖向荷载,在满足建筑功能的前提下,通过增大中间节间的跨度或减小端节间的跨度来增大中间弦杆的内力,减小端节间的内力,使弦杆内力分布均匀。带桁架转换层的结构设计原则为:(1)整体 · 101 · 2013年第1期(总124期)江西建材施工技术

框架剪力墙结构毕业设计

河北建筑工程学院 毕业设计(论文)开题报告 系别:土木工程系 专业:土木工程 班级:工 姓名: 学号: 21号 指导教师:职称:讲师 开题时间: 2007年3月7号

毕业设计(论文)完成进度计划表

内容摘要 我毕业设计的题目是张家口市报社报业大厦,由张家口市宣化设计研究院设计,阳原第二建筑有限公司负责施工。本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十二层,分为主楼和附楼两部分,主楼主要是办公专用,基础形式为人工挖孔灌注桩,附楼作为报业发行大厅,基础形式为独立基础。设防烈度为7度,抗震设防为丙类。在拟建大楼的南侧紧邻张家口日报社原有旧办公楼,旧办公楼主楼六层,侧楼五层,作为该项工程施工的办公区。本设计较为详细的介绍了基础工程,主体工程,屋面工程,以及装饰装修工程等各分部分项工程的施工组织设计方法,对于墙体大模板施工、悬挑和落地脚手架施工、基坑支护等项目做了重点的介绍和计算分析。 本工程本着安全施工,节省时间,缩短工期的原则,作好了一切的准备工作,安排比较合理,所有操作都以国家规范进行严格控制,保证了工程质量。

Contents summary My graduating the topic ofdesign is a house news agency report in City industry mansion, is turned a design institute for research design by piecethe house in City, sun at first the second building limited company is responsible for a construction.This engineering shears dint wall structure for the frame, the underground is 1 layer, the ground is previous 12, ising divided into main building and attaching building two part, main building mainly is transact appropriation, the foundation form behavior work digs bore to infuse to note a stake, attaching the building is to report industry issue hall, foundation form is independent foundation.Establish to defend the earthquake intensity as 7 degrees, the anti- earthquake establishes to defend for C.Be drawing up a south side of setting up the mansion to get close to a house newspaper agency to originally possessed old transact building, old transact building main building is 6 layers, the side building is 5 layers, is the item's engineering to start construction of transact area.This design introduced a foundation in detail more, corpus engineering, house noodles engineering, and the adornment repair the engineering waits each divide parts of item engineering of the construction organize a design method, for wall body big template construction, hang to pick and fall to the ground a scaffold construction, pit to protect etc. the item did a point of introduction and calculation analysis. This engineering is in the light of a safe construction, saving time, shortenning the principle of work period, making like the whole of prepare a work, arrange more reasonable, all operations are carried on with national norm to control strictly, promising engineering quality.

相关文档
相关文档 最新文档