文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 欧洲季节能效EN14825理解

欧洲季节能效EN14825理解

欧洲季节能效EN14825理解
欧洲季节能效EN14825理解

欧洲新能耗指令培训汇总

一、使用标准

1、206/2012能效指令、626/2011生态指令、EN14511/2011空间加热/冷却的电驱动压缩机的空调器。

2、测试方法依据:

EER/COP——EN14511-2011 SEER/SCOP——EN14825-2010

噪声——EN12102-2008 待机功耗——EN62301-2006

二、适用范围和内容

1、制冷量、制热量≤12KW;

2、R22、R410A、R407C的GWP≥150

3、单、双风管机不考虑SEER、SCOP,还是按原EER、COP进行测试,但有待机功耗要求(待机

≤1W,显示信息≤2W);

4、对所有空调器(单、双风管机)都规定了噪声限值要求,并且噪声的测试不是采用声压级,而

是声功率级;

5、欧洲新指令中制热划分三个区域:平均气温区、寒冷气温区、温暧区,其中对SCOP要求是以

平均气温区为标准测试;

6、电源管理,如果失去了基本功能,则不适用;

7、SEER、SCOP≥92% EER、COP≥90% 噪声≤标称+2 dB(A),且满足最低限值要求能

力≥92%

三、对现有设备的要求

1、焓差报告模板更改和软件升级。a) 测试稳定情况下,额定制冷不变,采样间5min,共35min

(采7组);额定制热:采样5min,共70min(采14组); b) 对于制热出现非稳态测试过程

中数据记录与积分计算有要求; c) 积分计算SEER/SCOP计算。

2、焓差室工况的控制能力需加强,电参数精度符合要求。现有设备铂电阻精度满足要求,但工况

控制的稳定性≤±0.3℃,电参数误差要求:功率计≤±1%,频率≤±0.6;

3、焓差室工况范围控增大,室外最低稳定工况-22℃1小时以上(寒冷区),对平均温区也要达到-10℃

(通过表5确定);

4、增加待机功耗测试设备,要求精度功率≤0.01W;

5、噪声测试要求能进行声功率测试。

四、SEER、SCOP测试的有关细节

1、不同模式待机功耗P TO、P CK、P OFF、P SB:用仪表进行测试得到,当没有关机模式P OFF时用P SB

值代替(表示有两个待机模式)--------中山长虹现分体机是没有关机模式,

关机模式的判定为无信号接收,否则为待机模式;

2、不同模式待机功耗对应小时数H TO、H CK、H OFF、H SB;

3、设计负荷Pdesignc(制冷)、Tdesignh(制热):是由工厂设计师确定的,标高或标低要有一定要

求的,一般应满足不小于铭牌额定制冷/热量92%(很多工况直接按:Pdesignc=铬牌额制冷量,Tdesignh=铬牌额制热量+电加热(如果有电加热,没有为0));

4、每个对应点的部分负荷用Pc(T j) 、Ph (T j)表示。制冷为:Pc(T j),制热为:Ph (T j);

5、Tdesignc(制冷模式)、Tdesignh(制热模式):表示设计参考温度,查“表5”取得;

6、Bin表示序列组。即统计J=4时,Tj=20,hj=225,对应关系;

7、TOL:表示温度低到什么时候才开启电加热的温度点;

8、A、B、C、D等测试工况计算EER A/COP A、EER B/COP B、EER C/COP C、EER D/COP D等等时,

制冷时两头(A、D工况)以上取值相等,中间采用“内差法”计算;制热时两头(A、F工

况)以上取值采用“外差法”,中间采用“内差法”计算。

9、对制热ABCD等模式下出现自动除霜时,按EN14511(3)-2011附录3要求测试EER来计算,

该标准说明了几种情况,稳态、非稳态(它对除霜周期也是有要求的,1个周期、3个周期等,自已看了)。

10、在Tbivalent临界温度测试工况中,湿球是有要求的,比干球低1度(ABCD等工况可参考)。

五、最新问题汇总:

1、测试P TO功耗时,是怎么理解的?怎么测出该值?会不会压缩机停,而内风机还在运转,是不是以此时的高功率作为功耗参与SEER的计算?

答:测试P TO功耗时,测试方法就是调遥控器设定温度使压缩机停机,此时系统是处于送风状态,内风机是在运转状态,这也符合实际运行的状态。

2、制热模式下进行ABCD等模式测试时,如果出现非稳态时怎么测试,用什么方法?

答:如果制热模式出现非稳态情况时参考EN14511-3:2011进行测试。

3、ABCDEF工况都有宣称能力和宣称EER,和实际过程中ABCDEF能力和COP关系?

答:测试SEER必须大于宣称SEER的92%,在实际认证或抽查时都是以实际ABCDEF工况的实际能力和EER或COP来计算真实的季节能耗SEER、SCOP的。

4、对于变频机制冷模式A、B、C、D工况下压缩机频率是变化的,怎么测试?

答:通过TUV范云波工程师了解。有两种情况,一种是在ABCD工况下空调器能稳定,不用锁频,且满足加载比率要求(Part load ratio 100%、74%、47%、21%,偏差在10%以内);第二种是直接锁频,调到满足加载比率要求频率点上进行测试即可。

5、我们实测BCD工况中,定频机实际的能力比部分负荷Pc(Tj)高很多,但实际的SEER却下降了,怎么理解(例如:)?

个人理解:实际能力比部分负荷高很多,那么能力比CR就很小。根据上一个问题中公式,对应工况的EER就会减小,自然SEER也会下降。因为能力大了,我的负荷并没有那么大,这样就会有压缩机的开停?对于定频机而言,现在是不是就很难达到欧标SEER的要求了?

答:本标准用意是实测能力与部分负荷率是匹配才最节能。以上是对的,定频机按这个标准来说就死定了。

6、如果是变频机,Pdc(Tj)在偏差范围10%内,是不是直接EERbin(Tj)=EERd(Tj),则Cd值=0.25就不需要了?

答:标准有说明,如果变频机能够把能力调到对应部分负荷的±10%以内,那么可以认为EERbin(Tj)=EERd(Tj),此时就不用考虑Cd值的。

7、EER PL(B,C,D)=EER DC*(1-Cd*(1-CR)),EER DC是对应于部分工况宣称能力的EER,这个宣称值与实测的EER关系是什么,是不是等于在B、C、D工况下直接测出EER?有测试值和宣称值的,测试值必须要大于宣称值的90%?是不是说BCD工况下有一个宣称值和测实值(指能力和EER),分别可以计算出宣称和实测的SEER,再进行判定?CR是能力比,即部分负荷和宣称能

荷即可,elbu(Tj)计算出来的,是通过Ph(Tj)- Heat load得到的,即到了E工况时就到了临界点了,下面的都为0(表示在E点以上为开启电加热提供的热负荷)。

elbu(Tj)一直下降表示室外温度越高,电加热停机时间越长(所需负荷越少),它不是表示电加热的功率,只是表示负荷需求。

9、SCOP on和SCOPnet计算方法不一样,有什么区别,怎么用?标准EN14825中举例SCOPon计算中,临界温度Tbivalent(-6℃)和对应的能力(9.7KW)是怎么得到的?这个数据和最低温度

TOL和对应的能力在整个计算过程中起什么作用或怎么参与计算的?

答:SCOP on是带电加热的计算方法,也是计SCOP的参数,以它为准,其中elbu不是测出来的,是计算出来的,表示当你能力不能满足部分负荷时就应当辅助加热,实际器具不一定要有该电加热;SCOPnet是不带电加热的计算方法,只是参考,很少用到。

10、对于变频机制热模式A、B、C、D、E、F工况下压缩机频率是变化的,怎么测试?E、F工况

测试的作用是什么,要测出或推出什么数据?

答:F 工况是-10℃,是平均温区的要求,在实际过程中我们可以不用测试-10℃,采用外差法推出来,但必须要测极限温度TOL,通过A工况和TOL工况外差法推出F 工况来,一般工厂是将TOL和F 工况重叠起来的,即极限温度TOL就等-10℃。

11、降解系数Cd值如果是在制冷模式测试得出的,在制热模式时可以直接使用,同理,制热模式

确定的Cd值也可以在制冷模式中应用,这个是符合标准的吗?

答:是对的,制冷和制热模式下确定的Cd是可以直接互相应用的或互换的。

12、SCOP降级系数COP PL确定(EER PL可以参照)?

答:Cd系数可以取默认的0.25。

变频机:①如果测试能力满足±10%冷负载,那么直接采用部分负载下的能效比,否则,更改设定测试两点,然后内插计算;②如果最小的控制设置大于冷负载,那么需要按照定频机计算。

13、低功率状态测试方法?

答:1)温控器关:可以在开停测试中得到,或者制冷D条件下测得,制热同理测试;

2)待机功率:制冷A条件,控制器停机,10分钟后测试;制热D条件,同理测试;

3)曲轴箱加热:制热B条件完成后,控制器停机,测试8小时,取平均后减去待机功率;

4)关机功率:待机功率测试完成后,关闭机样,保持插头在位,10分钟后测试,如果没有开关,那么默认与待机功率相同。

14、制冷A工况下对应的是100%加载负荷率,也是空调厂调试和开发的工况(也是设计负荷

Tdesignc),而在制热时,如平均温区100%加载负荷率对应的是-10℃,而我们在该工况下制热量是很低的,我们对外称宣称的设计负荷Tdesignh是多少呢?怎么定呢?

答:Tdesignh的宣称还是按额定工况宣称(即20/15 7/6)来,-10℃测试只是一个计算需求。

15、制热有三个分区,用户可以根据情况自己决定吗?

答:是的,但是一般欧洲或客户标称“平均温区”,没有说以哪个温区为准,看工厂和用户选择了,能效标签有两种形式,一种是带三个温区的SCOP,还一种中只带一个温区的SCOP。

16、2013年1月1日欧洲指令就执行了,其中有最低的SEER、SCOP要求,制冷SEER≥3.6(D级),制热SCOP≥3.4(A级),具体怎么开发可以和客户沟通,SEER不用调那么高,SCOP调高点等等(对于标准来说,能效标签标称是SEER、SCOP分开宣称的)。

17、SEER和SCOP的取得有两种途径,一种是宣称法,另一种是测量法?

答:正确。在这里计算是要注意,SEER和SCOP的计算必须都是在相同的口径下进行,即宣称法时ABCD等工况下能力和EER\COP必须都是宣称数据,同理,测量法时,都必须是实测数据(如设计负荷也必须用实测的数据来计算,这个是要注意的)。

18、关于空调器实际带电加热管的产品时,怎么计算和理解?

答:这个问题我专门问过德国工程师,他是该指令成员之一,对于欧洲来讲,现在是能源变革,国家或人们是不喜欢带电加热的产品的,因为耗电大,能效低,他们情愿制热量不够也可以接受,可以用其它清洁能量(风能、太阳能、地热能等)补充。

19、移动空调为什么可以进入欧洲市场,而现在的定频机(达不到SEER、SCOP要求)不能进入该市场?

答:首先从他们的观念出发,这个指令的目的是为了降低耗能大的产品,定频机算得上一个耗能大户,而移动空调本身在欧洲市场量少,其次是功率本身较小(只是除湿用),所以允许上市。

20、欧洲本身低温天气较多一些,地热、暧炉等,因此空调器的制热能力和SCOP也考虑多一些?

答:正确的。制热时还特别关注除霜、结冰等都会对降低能耗,也是发展的重点。全球气温上升,制冷也是开始关注了。

21、标准中附录中凡是注明“normative”都属于标准条款,必须执行的,这个一定要注意。

22、EN14511-2中重点关注“Table4”。

23、当设计负荷和测试值之间相差8%以内时,可以用设计负荷定为声称值。

24、2013年底标准可能会更新,具体如下:

1)EN14511:热泵取消盐水,不适用;Table 5更改较大,测试条件;增加一拖多产品;今后欧洲对能源会有较大的调整。

2)EN14825:CD值降解系数0.25。

变频空调制冷季节能效比

变频空调制冷季节能效比(SEER)浅析 摘要:季节能效比(SEER)定义为在正常的制冷季节,空调器在特定地区的总冷负荷与总输入能量之比。它是评价空调性能的重要指标。但是它的影响因素很多,如地区的气象条件、建筑的负荷、空调器的控制模式、空调器的系统配置等。本文对变频空调制冷季节能效比(SEER)的计算方法做了一个简要的分析。 关键词:季节能效比(SEER)、空调器、计算方法 1.概述 2009年3月1日,我国对转速可控型房间空气调节器实施能效率标识制度。该制度实施后,企业要在变频空调产品上加贴“中国能效标识”。变频空调的能源效率等级分为1、2、3、4、5五个等级,等级数字越小,表示产品节能效果越好,越省电,其中1级为最节能的产品。 产品能源效率等级的划分及判定依据国家标准GB21455-2008《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》,按变频空调制冷季节能源消耗效率(SEER)的指标大小进行等级划分(见表1)。 SEER的优点在于能较好的反映了实际系统的能源使用情况,为总能耗及设备性能的比较提供了更好的依据。SEER的实验及计算方法比较复杂,除了要考虑变频空调器自身的变频调节特性外,还要综合考虑气候、房间负荷、使用习惯等多方面的因素。 2.季节能效比SEER的计算浅析 定频空调的制冷能效比EER是空调器在额定工况条件下测量出的制冷量与输入功率比值,能效比只能反映空调器在某一环境工况下的单点性能,无法体现器具长期运行性能。由于变频空调具有根据环境工况改变自身运行能力的特点,某一工况条件的能效比指标不能完全反映出变频空调的能效水平,只有通过变频空调器在整个制冷季节的长期运行中从制冷房间所移除热量∑φ(单位:W·h)与消耗电量∑P(单位:W·h)的比值,才能得到空调器的能效水平,该比值就是SEER。 通常SEER可以用一下公式来计算:

关于空调机的能效限定值及能效等级

关于空调机的能效限定值及能效等级 一、能效限定值:按空调分类及能效测试标准,有以下两种: 1、能效比:制冷能效比EER(制热能效比COP),指空调器在制冷(热)运行时制冷(热)量与有效输入功率之比。能效比数 值越大,表明该产品使用时所消耗的电功率就越小。一般情况下,空调器的制热功能只是冬季取暖的一种辅助手段,其主要功能仍然是夏季制冷,所以一般所称的通常指的是制冷能效比EER。 ?按压机的运行控制原理有定频空调和变频空调之分: 定频空调能效比EER =额定制冷功率/耗电量,为单位时间内的能效参数; 变频空调能效比SEER=制冷季节期间空调器进行制冷运行时从室内除去的总热量/总耗电量,为季节性能效参数。 ?EER适用于定频分体机和风冷机、水冷机,但测试标准不同;SEER适用于变频分体机。 2、综合性能系数IPLV:IPLV是国标GB18837专门针对多联机能效等级的考核指标,分别以100%负荷、75%±10%负荷、50%±10%负荷、 25%±10%运转负荷情况下的EER值(或COP值)进行一次权重平均计算,从而得出的一个综合性能的季节性评价参数。 二、能效等级: 为区别空调产品能效高低差别,国家标准将空调的能效比划分为1、2、3、4、5共五个等级,见下表: 三、经济性对比 1、在考虑空调使用经济性时,不能简单地以能效等级或能效值进行比较,还应根据设备使用运行需要综合考虑确定。 定频机与变频机比较:定频机以50Hz工频运行,控制温度只有启/停两种状态,其冷/热输出量是恒定的;而变频机在开机之初以110~130Hz高速运转,耗电量远大于定频机,在达到设定温度后就转入低速持续运行,以此来维持室温(控制精确可达±度),所以变频机的运行特点决定了其经济性只有通过长时间连续运行才能体现,否则不一定比定频机节能。 不同能效产品比较:同类产品,1级能效产品比2级能效产品价格高,但综合经济性能否达到最佳还与使用习惯有关。例如,若每天使用空调时间不长,就不需要刻意选择1级能效产品。 2、在相同使用条件下,中央空调与分体空调的能耗两种情况对比分析: 满负荷运行时,因分体空调的总用电负荷大于中央空调(一般在选择中央空调的外机容量时,相比分体空调会有一个同时使用系数的差量,其外机的总负荷小于分体空调总负荷),若长时间连续运行,中央空调一般比分体空调省电。 若考虑仅一个房间使用空调,对于中央空调来讲,即使外机使用的是变频压机,能通过变频控制器降低压机转速从而减小耗电量,但一般不会无限减小,况且中央空调的室内机离室外主机一般较远,管路的阻力所造成的能效损耗也相对较大,并且其控制系统本身也比分体空调更耗电,再者有的厂家因成本问题没有对室外机的风机(有几百W功率)做变频处理,所以不能简单地判断中央空调系统与分体空调哪个更省电。 对于不同类别空调系统的经济性分析,到目前为止还没有一个权威的结论。众多分析资料结论不一甚至完全相反,而厂商因有其商业侧重,很难提供客观意见。所以在选择产品时还是要根据经济条件、使用习惯(针对不同的客户对象)和建筑安装条件综合考虑。(个人观点)

制冷主机能效比GB19577-2004解读资料

中央空调冷水机组能效标准GB19577-2004解读 2004年9月16日,对中国空调行业是具有里程碑意义的一天。GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》(以下简称《能效标准》)国家标准正式发布,这个标准为强制性标准,已于2005年3月1日正式实施。结合04年8月13日国家发改委、国家质检总局先期联合颁布的《能源效率标识管理办法》,可以预见中央空调即将实施能效标识制度。能效标准和办法的实施将对中央空调行业将产生重要的影响。 本文从水冷冷水机组的角度,介绍了能效标准的出台背景和主要技术内容,对比说明了目前国内水冷冷水机组的能效现状,并对能效标准实施后对行业的影响进行了预测。 一、《能效标准》基本情况 1.标准出台的背景 (1)国家能源紧缺的问题日益突出 中国正处于工业化过程中,社会经济发展对能源的依赖要比发达国家大得多,社会发展受到资源约束的矛盾日益突出。我国已成为煤炭、钢铁、铜等第一消费大国,继美国之后的世界第二石油和电力消费大国。能源的开采、转换和利用对环境、公众身体健康、全球气候变化、经济发展、国家能源安全产生巨大影响。 近几年来,我国电力生产增长迅猛,但相对而言,消费量增长更快,在夏季,部分地区电力供应紧张,有19个省区市不同程度的出现了拉闸限电。04年入冬后,全国大范围的缺电现象愈演愈烈。据统计,全国有21个省市区采取了拉闸限电的措施来保证基本的电力供应。电监会日前提供的数字显示,05年我国电力需求增长将达14%-15%,为25年用电增长最快的一年。 (2)峰谷差别加大,居民生活和企业生产受影响 椐统计,随着空调的进一步普及,空调已日渐成为能耗大户。同时由于空调的使用时间比较集中,造成巨大电力供应的峰谷差别,造成高峰时的供不应求,低谷时的电力闲置浪费。在我国许多城市,在夏季用电高峰时期,都出现了由于用电紧张而导致拉闸限电;近几年来供电部门被迫实施强制性错峰用电措施,影响了居民的正常生活和企业的生产经营。 (3)规范竞争的需要 近几年价格竞争激烈,对空调器的质量和行业的健康发展产生了很大影响。在质量方面,偷工减料、弄虚作假行为在部分厂家中显而易见。在性能方面,市场中的空调器产品能效比良莠不齐,高低相差40%,我国与世界其他国家相比,能源效率较低,直接导致能源浪费和市场竞争力的降低。 通过《能效标准》和能效等级标识制度的实施,为达到规范市场、引导技术进步、提高我国产品的市场竞争力和鼓励消费者选择高效产品提供了一条有效的

季节能效比的测试计算方法

从美国标准季节能效比的测试计算方法看房间空调器节能技术2009-05-21 10:45:10 作者:李绍斌曹勇来源:中国建筑网 本文从美国ARI标准210/240中对房间空调器季节能效比(SEER)的定义以及测试计算方法入手,阐述房间空调器提高季节能效比的若干方法与方向,在大力提倡节能降耗的新形式下,为提高现有中低能效房间空调器的季节能效比提供设计参考。 1.简介 美国是世界上能源消耗最大的国家,美国人口2.5亿,人均住房面积达到6 0平方米,居世界首位,其中大部分住宅都是3层以下的独立房屋,供暖、空调全部是分户设置,住宅空调电力消耗是美国主要的能源消耗之一。自从上世纪7 0年代的能源危机导致美国经济大衰退后,美国政府通过政府立法的方式开始制定能源政策,这些政策包括建筑本身的节能和设备节能要求,以立法形式制定了强制性最低能源效率标准并推行节能建筑和使用节能设备的激励政策。这些标准每隔3~5年就考虑新技术的不断发展而更新,要求也越来越严格。对房间空调器产品,美国在1977年就开始推行季节能效比(SEER)这一更能体现空调机组运行性能的概念,最低能效标准从最初的SEER10一直提高到现在的SEER13,在不久的将来肯定还会更高,这种变化表明了美国政府对能源消耗的控制力度,也显现了美国市场房间空调器节能技术发展的日新月异的发展。 2. 解读季节能效比 2.1 SEER的定义、来由以及未来的发展方向 空调在实际使用过程中,室外状况是不断变化的,满足额定工况的时间很少,大部分时间都是偏离额定工况的。再加上空调机组经常会随着室外温度、房间负荷的变化而不断启停,功耗很不稳定。因此,在全年使用季节里,用EER 和COP 并不能代表空调机组实际使用时对输入电功率的有效利用程度。美国国家标准与技术协会最早于1977年首先提出空调制冷季节能效比SEER的概念: 制冷季节总制冷量 SEER --------------------- 制冷季节空调消耗的总能量 考虑了空调在不同环境温度下的运行时间、制冷量和能耗,计算方法接近实际。与EER相比, SEER更能合理地描述空调机组的运行性能。美国能源部于1979年将季节能效比纳入能源政策体系,以此作为衡量房间空调器能源消耗的量化参数。 在美国这些标准在不同的州有不同的具体内容和要求,加州、纽约等经济比较发达的州,节能标准比联邦政府标准更加严格。而美国联邦政府往往都以加州

制冷能效比EER和制热能效比COP

制冷能效比EER和制热能效比COP 空调的能效比分为两种,分别是制冷能效比EER和制热能效比COP。一般情况下,就中国绝大多数地域的空调使用习惯而言,空调制热只是冬季取暖的一种辅助手段,其主要功能仍然是夏季制冷,所以人们一般所称的空调能效比通常指的是制冷能效比EER。[1] 能效比代号:EER 空调能效标识(1)空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。 (2)EER是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器的单位功率制冷量。 (3)COP是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制热量。 (4)数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率COP=制热量/制热消耗功率 (5)EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。 高能效空调=低能耗空调国标1、2、3级能效 高能耗空调=低能效空调国标4、5级能效 高能耗空调(4、5级能效空调)09年3月在中国强制停产。 能效比标准与分级 国家的空调能效比标准1-5级各是多少 能效比是指额定制冷量与额定功率(耗电量)的比值。 能效等级是表示空调产品能效高低差别的一种分级方法,按照国家标准相关规定,将空调的能效比分为1、2、3、4、5五个级别。 具体的能效等级划定如下表: 能效标识能效等级 2.6~2.8 五级 2.8~ 3.0 四级 3.0~3.2 三级 3.2~3.4 二级 3.4及以上一级(特佳地源热泵中央空调能效比5.0以上) 1级最节能,5级能效最低,低于5级的产品不允许上市销售。空调企业需要在产品上加贴能效标识标志,告知消费者其能效水平等级。消费者可以直接通过能效等级标贴清楚地知道哪种空调是省电节能的。据了解,以一台1.5匹空调为参考,一级品每小时耗电量不得超过1度,五级产品每小时耗电量不得超过1.35度。

全球各国电子产品能效认证集锦

全球各国电子产品能效认证集锦 我国消费类电子产品是指用于个人和家庭与广播、电视、通信有关的音频和视频产品,主要包括:电视机、影碟机(VCD、 SVCD、DVD)、录像机、摄录机、收音机、收录机、组合音响、激光唱机(CD)、电脑、移动通信产品等。而在一些发达国家,则把电话、个人 电脑、家庭办公设备、家用电子保健设备、汽车电子产品等也归在消费类电子产品中。随 着技术发展和新产品新应用的出现,数码相机、手机、PDA等产品也在成为新兴的消费类 电子产品。以下介绍全球各国的节能认证要求。 北美 美国《2007能源独立和安全法案》(EISA2007) 《2007能源独立和安全法案》(H.R. 6)已于2007年12月由布什总统签署生效。新能 源法案旨在推动美国减少能源依赖性和实现供应安全。 《2007能源独立和安全法案》是一部综合性法律,它所牵涉的内容十分广泛,涵盖从 轿车和轻型卡车的燃料经济性标准到可再生燃料和电力资源,再到“绿领”劳动力的培训 计划等诸多内容,该法案还为电器及照明产品制定了第一个强制性联邦能效标准。 美国能源之星 能源之星(Energy Star)计划于1992年由美国环保署(EPA)所启动,主要针对消费性电子产品的能源节约计划。该计划目的是为了降低能源消耗及减少温室气体排放。 能源之星(Energy Star)计划并不具强迫性,自愿参与该计划的制造商可以在其合格产品上贴上能源之星的标签。能源之星标示已经深入人心,对进入美国市场的电视机产品, 是产品得以进入大超市顺利销售的保障。同时,美国政府强有力的支持,也是能源之星得 以推广的重要原因。美国政府对销售节能产品的厂家进行贸易补贴,并要求联邦政府机构 带头采购有能源之星Energy Star标示的产品。而加利福尼亚州则把Energy Star标准的 技术内容转化为地方性强制性能效标准。因此,销往美国的平板电视机产品基本上都加贴 能源之星标示。 美国环保署(EPA)和美国能源部(DOE)2010年4月14日联合宣布调整“能源之星”产 品的认证程序,以确保只有符合要求的产品才能获准得到“能源之星”标签。 在此次调整中,立即生效的条款为:制造商要想获得“能源之星”的认证标签,必须 提交由受认可的、批准的第三方实验室出具的测试结果,以保证产品符合“能源之星”要求。授权能做能源之星Energy Star测试的实验室必须得到美国国家实验室自愿认可组织NVLAP审核授权,并经美国能源部和美国环保署认可的实验室。在EPA审核批准该产品为“能源之星”合格产品之前,制造商将无法获得“能源之星”认证标志。同时,在对“能 源之星”资格认证审查过程中,EPA不再依赖自动批准程序,而是对所有新的资格申请进 行检查和批准。为了更好地推进节能措施,目前,美国政府也正在酝酿将能源之星EnergyStar认证列为强制性认证标准之一。

空调能效等级

目前国内销售的空调都有“中国能效标识”(CHINA ENERGY LABEL)字样的彩色标签,为蓝白背景的彩色标识,分为1、2、3、4、5共5个等级:等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低; 等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平; 等级4表示产品能源效率低于市场平均水平; 等级5是市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。 分类简介 一级是最好的,也是最节能的产品。能效比3.4以上的都属于一级产品,3.2—3.4的属于二级,3.0—3.2的属于三级,2.8—3.0的属于四级,2.6—2.8的属于五级。 举个例子:某壁挂空调的额定制冷量是2700w,额定功率是903w,那么用2700/903=2.99,也就是该款产品的能效比是2.99,属于4级国家能效标准。 识别参数方法 要获取准确的额定制冷量和额定功率参数,必须要看空调侧面的铭牌,而不要看卖场的标签和广告彩页。因为广告上的某些数据有夸大的成分。 编辑本段我国空调能效等级标准 出于节约能源,保护环境的目的,国家也在不断提高空调产品的能效等级标准。初步计划在2009年3月将空调产品的能效比门槛由2.6提高至3.2。而江苏省已经宣布从2007年9月1日起,将省内空调产品的能效比标准提高到3.2,低于这个标准的空调将不得在市场上销售。 未来市场,高效节能的空调将成为主流,变频空调由于其出色的能效比将替代目前定速空调的市场主导地位。变频空调的能效比是以季节能效比(SEER)来计算的,也就是说整个季节的制冷量与耗电量的比值。这个标准在日本已经得到认可,我国的相关标准正在讨论之中。 编辑本段能效比 能效比分为两种,分别是制冷能效比EER和制热能效比COP。一般情况下,就我国绝大多数地域的空调使用习惯而言,空调制热只是冬季取暖的一种辅助手段,其主要功能仍然是夏季制冷,所以我们一般所称的空调能效比通常指的是制冷能效比EER。

空调的能效比和能效等级

空调的能效比和能效等级 一、能效比:cop 空调的能效比=制冷量÷制冷功率。 空调的制冷量与制冷功率是2个不同的概念。 1.制冷量:空调调节室温的能力; 2.制冷功率:空调制冷的耗电量。 能效比的意义: 例如有三款制冷量同为5000W,制冷功率不同的2匹定频空调: 1.制冷功率1600W的,能效比:5000÷1600=3.13。耗电1000W,移动3130W的热量。 2.制冷功率1500W的,能效比:5000÷1500= 3.33。耗电1000W,移动3330W的热量。 3.制冷功率1400W的,能效比:5000÷1400=3.57。耗电1000W,移动3570W的热量。 由此可知,耗用同样的电能,能效比越大的,移动的热量越多。 二、能效等级: 空调的能效等级,是用“中国能效标识”来标示的。“中国能效标识”粘贴在空调室内机的面板上。“中国能效标识”是一个市场准入概念,它也直观地明示了家电产品的能源效率等级。 能效等级的意义:

1.定频空调:从2010年6月1日起实施能效等级的新的国标GB12021.3-2010,能效等级由原来的5级改为3级,1级表示能源效率最高;2级表示能源效率中等;3级表示能源效率较低,是产品进入市场的门槛等级。 2.变频空调(转速可控型空调):于2008年有了能效等级的第一部国标GB21455-2008,从当年9月1日起实施。变频空调的能效等级分为5级,其意义与定频空调相同,只不过中等能源效率细分为2~4级。 3. 实例:定频空调与变频空调之比较: 三、分体式空调的能效比和能效等级的对应关系: (一)定频空调(依据国家标准GB12021.3) 1.额定制冷量CC ≤ 4500W: 能效比3.60以上:能效等级1级。 能效比3.40~3.59:能效等级2级。

压缩机制冷量、容积效率、能效比.

容积效率 容积效率(volumetric efficiency)指的是在进气行程时气缸真实吸入的混和气体积除以汽缸容积。这代表了引擎的吸气能力。容积效率对于扭力有决定性的影响,容积效率越大,引擎扭力越佳。影响容积效率的变因有很多,如引擎转速,汽缸头进气道的流量,气门截面积的大小,凸轮轴的设计,进气岐管的长度,燃料雾化的程度等等等。 现今采用喷射供油的四行程引擎,其容积效率皆已达到90%。若进气岐管的长度经过校调,便可以在特定的转速域达到超过100%的容积效率。在进气口处加装涡轮增压器(tu rbocharger),也可以增加容积效率。 某些汽车杂志常把容积效率定义为每升的排气量可以产生多少匹马力,这是错误的。真正的容积效率单位如同其他的效率单位,是百分比,而非hp/L。 容积效率表示液压泵或液压马达抵抗泄露的能力,等于泵(马达)的实际流量与泵(马达)的理论流量之比。它与工作压力、液压泵或马达腔中的摩擦副间隙大小、工作液体的粘度以及转速有关。 因液体的泄露、压缩等损失的能量称为容积损失。 活塞式压缩机的输气系数在一定意义上可以理解为容积效率。压缩机输气系数是这样定义的:压缩机实际容积流量与理论容积流量之比。 输气系数(λ)可以用下式表示: λ=λVλpλtλl 其中,λV——容积系数,与余隙容积有关; λp——压力系数,与吸气过程的压力损失有关; λt——温度系数,与压缩机气缸内温度有关; λl——气密系数,与压缩机的密封程度有关。 输气系数在一定意义上可以理解为容积效率。 能效比 能效比是在额定工况和规定条件下,空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之比。这是一个综合性指标,反映了单位输入功率在空调运行过程中转换成的制冷量。空调能效比越大,在制冷量相等时节省的电能就越多。 1基本定义 1.1能效比数值定义 在制冷和降噪之外,在日益追求环保和节能的今天,用电量的多少也是大家所关注的。对于消费者来说,选择节能空调可将日后使用过程中的电费一点一滴的节省下来,无疑是精明的选择。在这方面涉及两个技术关键词:能效比和变频。能效比是指空调器在制冷运行时,

空调不同能效等级的区别

节能环保是当今社会的一个趋势,很多消费者在购买空调的时候都会在空调表面看到能效等级这几个字,这代表什么意思呢?空调一级、二级、三级能效分别又代表什么? 如何按照能效等级选择空调? 维修君为你解疑! 空调能效等级概念 空调能效等级又叫做空调能效比,就是我们所谓的空调制冷能效比的代称,是额定功耗与额定制冷量的对比值。 一般所称的空调能效通常指的是制冷能效比,国家的相关标准也以此为划定能效等级的依据。 通俗地讲,空调能效就是消耗同样多的电所产生的冷气/暖气有多少,能效越高的空调越省电,所以,空调能效是衡量空调性能优劣的重要参数。 1、EER是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器的单位功率制冷量。

2、COP是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制热量。 3、数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率COP=制热量/制热消耗功率。 4、EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。 空调能效等级划分 1、等级1表示产品节电已达到国际先进水平,能耗; 2、等级2表示产品比较节电; 3、等级3表示产品能源效率为我国市场的平均水平; 4、等级4表示产品能源效率低于市场平均水平;

5、等级5是产品市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。 由此可知,同一匹数(制冷量)的空调,选购1级能效等级的比5级能效等级的更加节能。 如何按能效等级选择空调? 在选购空调的时候,并不是能效比越高就会越省钱,空调的能效比越高就越省电。 这是因为高效能的空调在成本上就显得比较高,所以售价也自然而然的比普通的空调高很多。 所以在选购空调的时候主要是看性价比,而不是单方面只看重空调的能效比高不高,要注重空调质量的稳定性,还有功能的先进性以及购买价格的经济性与运行的经济性。 也就是说买一个空调既能买的起,也能用的起,这样才能以最少的钱买到的产品。

最新季节能效比分析研究

季节能效比SEER 一、概念 季节能效比(SEER)是指在制冷季节期间,空调器进行制冷运行时从室内除去的热量总和与消耗电量总和之比。 目前,在美国、日本空调都采用季节能效比测算方法,日本三洋技术专家筱原良治说:“日本变频空调采用季节能效比测试方式,因为变频空调在实际运行中,低频以下的区域运行时变频空调的能效比要远远高于定频测试(即以定速标准测试)的能效比,而此区域是变频空调日常长时间运行的频段。因此变频空调在实际运行中的节能性要大大好于定速空调,而只有用季节能效比的测试方式才能准确科学的测量出变频空调的真正的能效比。” 空调器在运行过程中的工作状况取决于环境温度和用户的设定温度,而在不同工况下空调器的效率是变化的。因此一方面要求空调器在各种运行工况下均应有较高的效率,另一方面在考核空调器效率时应当考虑不同运行工况下的效率以及各工况下对应的运行时间。这实际上就是季节能效比(SEER)的概念,与仅考虑一个特定工况下效率相比,季节能效比更为科学、合理。目前我国对变频空调器采用季节能效比SEER来计算,定速空调器的能效则采用能效比EER,仅对单点(标准工况)进行考核。季节能效比(SEER)是基于测试结果的一种计算值,考核空调器在一年中制冷运行时总的制冷量以及所消耗的总功率。考核的范围是一个制冷季节而不是一个工况点。 二、计算方法 要计算出变频空调器的SEER值,则要求测试出在国标7725-2004规定的标冷工况(室内27/19℃,室外35/24℃)下的额定制冷能力、输入功率以及中间能力、中间能力输入功率,其中中间能力范围是:额定能力的一半±100W,计算时还必须输入铭牌的额定能力以及额定功率。计算方法由中国家电院提供了一个计算表格程序,只要把上述参数输入,则可以计算出SEER。 举例说明,某变频空调器,标冷工况下,额定能力2600W,额定输入功率960W,这时EER=2.708,中间制冷能力为1300W,中间能力输入功率为300W,中间能力时的EER为4.33,额定能力标称2600W,额定输入功率村称960W,则计算出来的SEER为4.6677。如果某台定速空调器,额定能力2600W,额定输入功率960W,实测与标称一致,EER=2.708,这台定速空调器的SEER为2.7620。可以看出,在额定性能相同的空调器中,变频空调器的SEER较定速空调器的SEER高出很多,也即说明了按计算条件的实际应用中,变频空调器较定速空调器节能。 三、SEER计算举例

美国、加拿大能效与供电监管考察报告

美国、加拿大能效与供电监管考察报告 国家电监会能效与供电监管考察团 2011年10月26日至11月5日,国家电监会组团赴美国、加拿大就能效与供电监管情况进行考察。考察团先后拜访了美国旧金山环境署(SF Environment)、加州公用事业委员会(CPUC)、俄勒冈州能源基金信托机构(Energy Trust of Oregon)、俄勒冈州公用事业委员会(OPUC)、太平洋电力公司(Pacific Power)、波特兰通用电力公司(PGE),加拿大魁北克水电公司(Hydro Quebec)和魁北克能源监管委员会(Régie)等单位,较深入了解美国加州、俄勒冈州和加拿大魁北克省的能效管理和供电监管情况,同时就我们关心、关注的问题进行了交流,现报告如下。 第一部分基本情况 一、美国加州 加州的供电监管和能效管理主要由加州公用事业委员会(CPUC)负责。委员会由五名委员组成,委员由加州州长任命,州参议院核准,重要事项由五名委员投票决定。每一位委员任期六年,相互错开。委员会的各个部门分管供电、供气、供水等公共事业企业(一般为私人投资),核算其成本,控制其盈利水平。加州的电、水、气、煤气、电话等公用事业,70%由加州公用事

业委员会监管,另有一些小的城市公有的公用事业由城市自己监管。 加州对供电企业的监管办法主要有:一是批准供电公司购电计划。电力危机后,加州立法授权加州公用事业委员会审核批准供电公司的长期购电计划。二是电价审核和合理确定供电公司利润。电价基本每三年调整一次,确保电费收入和供电义务之间的平衡。供电企业向公用事业委员会报告成本,批准与否由公用事业委员会审核决定。三是电力供应安全可靠。供电公司要报送平均停电时间、故障恢复时间等数据。四是公众参与。审核电价允许公众参与,工商业用户代表、普通消费者代表都有机会表达意见。 在能效政策方面,加州很重视节能,坚持“节约能源永远是第一选择”。在美国,加州的节能政策最为悠久,实行了近30年。在这期间,做到了经济发展人口增加但人均能源消费基本没有变化。在这近30年的经验和成就基础上,加州将努力维持这个成绩,保证节能投入。目前加州每年的节能投资约10亿美元。加州政府已经制定了2020年、2030年的节能远景目标,并计划更多地利用市场手段来节能。 在能效管理上,加州比较重视负荷响应,以应对负荷紧张,实现削峰填谷。具体办法包括:一是信息化,通过智能电表帮助

选购空调 你需要知道的几个参数知识讲解

选购空调你需要知道的几个参数

空调制造公司一般会标出空调的制冷量、制冷功率、制热量、制热功率,还有能效比等作为参考。 制冷功率和制热功率指空调的用电量,能效比是制冷量与制冷功率的比值。空调的制热效果比制冷效果弱,住在南方没有暖气的可以看看制热量,其他地区只看制冷量就好。 什么是空调匹数? 买空调,怎么知道自己屋子选多大匹数的够用呢?两步就能搞定:套公式,查表。 1.套公式。我们要先根据自己屋子的实际面积、层高以及其他因素计算出购买空调的“最大制冷负荷面积”。大家可以根据自己的情况带入下面的公式计算。 房间面积:指想要安装空调的房间的使用面积。 修正面积:房间有西晒加2,房间朝阳加2,房间安装了落地窗加2。 高度系数:层高低于2.8m的时候系数就是1,超过2.8m时为“实际高度÷2.8m”的计算结果。 举个例子,假如房屋实际面积10,屋子朝阳还装了落地窗,层高3.5m,那么最大制冷负荷面积为(10+2+2)×3.5÷2.8=17.5。 2.查表。 市面上空调实际能够覆盖的最大制冷负荷面积如下表所示,通常是几个固定的数值。 消费者在购买时选择比刚刚的计算结果高的空调即可,比如计算结果是17.5,那么就选择22(正/大 1.5 p)的型号,以此类推。 选购提示:匹数、简称与制冷量是一个规格的不同说法,但通常以匹数描述,明确最大制冷负荷面积之后,对应到其中的任意一个都可以选到适合自己的空调。 不过,没必要买过大匹数的空调,浪费电、噪音大;但也不要为了省钱给15平方米的房间买个1p的机器,达不到效果不说,空调还会以高功率或频繁开机而耗费电量。 能效等级是什么? 家电的能效标识现在对绝大多数人来说已经不再陌生,可以说,无论是在家中,还是在电器商场,你都可以在几乎所有的家用电器上面找到这张蓝色的标贴。而且转眼间,这张蓝色小标识已经诞生了超过10年。 对普通消费者来说,大家看家电上的能效标识,重点关注的都是它上面的能效等级,一般大家也知道,在购买家电时会选择能效等级较高的低能耗产品。但细心的朋友也会发现,其实在能效标识上除了能效等级外还会有一些消费者密切关注的,与能耗也密切相关的指标值,当然不同的品类的家电,该类指标参数也各不相同。 定频空调分为三个能效等级,变频则是五个,等级数字越小,则能效比越高,也就越省电。2级就是比较节电的了,3级是中国市场的平均水平。除了能效等级外,能效标识上还会给出能效比、输入功率、制冷量等数据。能效比是额定制冷量与输入功率之比得出来的数值,也可以理解为标注的制冷量与输入功率之比的数值,往往能效比越高,空调会越省电。

空调制冷量换算

空调制冷量换算 制冷技术中常用单位的换算: 摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9 1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W) 1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(KW), 1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW) 1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW) (注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小所内变为0℃的冰所需要的制冷量。) 冷吨全称是冷冻吨,公制冷冻吨表示1吨0C°的水,在24小时内变为0C°的冰的冷冻能力。由于0C°得水变为0C°的冰时,就得从水中放出冻结潜热。水的冻结潜热为333.62千焦耳/千克。因此,若把1吨0C°的水变为0C°的冰就得放出333.62×1000千焦耳/24小时的热,说以每小时要排除去这些热量所需的制冷量为:(333.62×1000)/24=13900千焦耳/小时。 美国的冷冻吨和公制的比例为1.09127∶1 1千卡 = 4185.851820846焦耳 1瓦=0.86千卡/小时 13.9千焦耳/4.186千焦耳=58.15千卡 58.15千卡/0.86千卡=50.009瓦 于是1冷冻吨大概等于0.05千瓦 例如一台40kw的空调,其制冷量为40*860=3.44万大卡。 民用空调喜欢以P为单位,1P=0.735kw,一般能效比为3.2,及制冷量为2352w,换算成大卡为2022大卡左右。可以说,1P的空调制冷量为2000大卡。 空调一匹=750W功率=2324W制冷功率=0.66冷吨,机子标有制冷功率的先用:制冷功率/3.517KW=冷吨,然后:用电功率/冷吨=每KW用电功率能产生多少冷吨(这个数值不固定,一般在0.6以上,数值越高说明机器越好能耗比越低)不含附属设备如冷却塔、水泵等。

北美欧洲LED市场准入要求差异解析

北美、欧洲LED市场准入要求差异解析 LED产品作为新一代绿色照明逐渐上升为全球范围的应用,同时也随着全球经济形势的回暖和我国LED行业的发展,我国半导体照明产业规模持续增长,其中LED通用照明仍然是市场发展的最主要推动力。 我国LED照明产品出口呈现出海外市场遍地开花,出口区域结构更趋均衡。其中,北美与欧盟市场成为我国LED产品出口的最大的两个地区,但是LED灯产品在两个地区的法规指令要求却有不同程度差异,如何符合两地的法规要求以及市场需求一直成为中国制造商关注点。 1.美国、加拿大准入要求 出口北美市场的LED灯具产品同样需要符合美国法规要求的电气安全,电磁兼容,能效以及化学测试要求;但这些要求与欧盟指令要求存在不同程度的差异: a. 电气安全测试 美国劳工部下属的职业安全和健康管理局(OSHA)要求在工作场合所使用的产品必须经美国国家认可实验室(NRTL)测试并发证以保证使用者的人身安全,因此大部分电气产品进入美国市场必须要符合NRTL标志,而OSHA即授权了国际认证机构作为NRTL发证机构按照产品的适用标准进行测试以及发证;针对加拿大市场,在加拿大销售或者进口到加拿大的电器产品必须经过验证,测试必须由加拿大标准委员会(SCC)认可的实验室完成。 北美的灯具标准与欧盟IEC有较大差异,并且北美的电气安全测试不需要考虑EMF的要求。北美的灯具标准通常按照安装用途以及使用场所确定标准的范围。

举例:固定安装的吊顶灯,嵌入式的吸顶灯等适用的标准是ANSI/UL 1598以及CAN/CSA C22.2 No.250.0,如这些灯具是采用LED光源的,认证的时候需要额外考虑ANSI/UL 8750以及CSA C22.2 No.250.13;LED灯具如采用内置电子式电源,除须通过灯具系列标准之测试外,其内置电子式电源供应线路亦须符合UL1310或UL60950-1的要求。 b. 能效测试 美国某些地区对获得能源之星或DLC认证的灯具产品也提供不同程度的财政补贴;美国目前的LED灯泡和灯具的能效测试主要集中在LED灯具的能源之星和DLC,Lighting Factslabel他们都属于自愿性的要求,美国联邦最低能效要求(DOE)目前还没有把LED灯泡以及LED灯具纳入管控范围。但在美国加州地区,可移动式LED灯具必须满足加州能耗的特别要求。 1)ENERGYSTAR能源之星的能效认证 ENERGY STAR能源之星标志是由美国环保署(Environmental Protection Agency,EPA)和能源部(Departmentof Energy,DOE)共同创建,旨在保证所列管产品的能效符合法规要求,但其为自愿测试认证。 目前针对LED灯泡产品,能源之星Lampsprogram V1.1以及最新版V2.0都可以采纳,但2017年1月2日起,必须采用Lampsprogram V2.0;针对LED灯具产品,

关于空调机的能效限定值及能效等级

关于空调机的能效限定值及能效等级 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

关于空调机的能效限定值及能效等级 一、能效限定值:按空调分类及能效测试标准,有以下两种: 1、能效比:制冷能效比EER(制热能效比COP),指空调器在制冷(热)运行时制冷(热)量 与有效输入功率之比。能效比数值越大,表明该产品使用时所消耗的电功率就越小。一般情况下,空调器的制热功能只是冬季取暖的一种辅助手段,其主要功能仍然是夏季制冷,所以一般所称的通常指的是制冷能效比EER。 按压机的运行控制原理有定频空调和变频空调之分: 定频空调能效比EER=额定制冷功率/耗电量,为单位时间内的能效参数; 变频空调能效比SEER=制冷季节期间空调器进行制冷运行时从室内除去的总热量/总耗电量,为季节性能效参数。 EER适用于定频分体机和风冷机、水冷机,但测试标准不同;SEER适用于变频分体机。 2、综合性能系数IPLV:IPLV是国标GB18837专门针对多联机能效等级的考核指标,分别以 100%负荷、75%±10%负荷、50%±10%负荷、25%±10%运转负荷情况下的EER值(或COP值)进行一次权重平均计算,从而得出的一个综合性能的季节性评价参数。 二、能效等级: 为区别空调产品能效高低差别,国家标准将空调的能效比划分为1、2、3、4、5共五个等级,见下表:

1、在考虑空调使用经济性时,不能简单地以能效等级或能效值进行比较,还应根据设备使用运行需要综合考虑确定。 1.1定频机与变频机比较:定频机以50Hz工频运行,控制温度只有启/停两种状态,其冷/热 输出量是恒定的;而变频机在开机之初以110~130Hz高速运转,耗电量远大于定频机,在达到设定温度后就转入低速持续运行,以此来维持室温(控制精确可达±0.5度),所以变频机的运行特点决定了其经济性只有通过长时间连续运行才能体现,否则不一定比定频机节能。 1.2不同能效产品比较:同类产品,1级能效产品比2级能效产品价格高,但综合经济性能否 达到最佳还与使用习惯有关。例如,若每天使用空调时间不长,就不需要刻意选择1级能效产品。 2、在相同使用条件下,中央空调与分体空调的能耗两种情况对比分析: 2.1满负荷运行时,因分体空调的总用电负荷大于中央空调(一般在选择中央空调的外机容量 时,相比分体空调会有一个同时使用系数的差量,其外机的总负荷小于分体空调总负荷),若长时间连续运行,中央空调一般比分体空调省电。 2.2若考虑仅一个房间使用空调,对于中央空调来讲,即使外机使用的是变频压机,能通过变 频控制器降低压机转速从而减小耗电量,但一般不会无限减小,况且中央空调的室内机离室外主机一般较远,管路的阻力所造成的能效损耗也相对较大,并且其控制系统本身也比分体空调更耗电,再者有的厂家因成本问题没有对室外机的风机(有几百W功率)做变频处理,所以不能简单地判断中央空调系统与分体空调哪个更省电。 对于不同类别空调系统的经济性分析,到目前为止还没有一个权威的结论。众多分析资料结论不一甚至完全相反,而厂商因有其商业侧重,很难提供客观意见。所以在选择产品时还是要根据经济条件、使用习惯(针对不同的客户对象)和建筑安装条件综合考虑。(个人观点)

制冷能效比EER和制热能效比COP

制冷能效比EER和制热能效比COP是什么情况? 凯德利冷机今天和大家分享一下制冷能效比EER和制热能效比COP含义及等级划分这个话题,希望能帮大家更多的了解。。。。。。 制冷能效比EER和制热能效比COP 能效比代号:EER (1)空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。 (2)EER是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器的单位功率制冷量。 (3)COP是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制热量。 (4)数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率COP=制热量/制热消耗功率 (5)EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。高能效空调=低能耗空调国标1、2、3级能效高能耗空调=低能效空调国标4、5级能效高能耗空调(4、5级能效空调)09年3月在我国强制停产。 能效比标准与分级 能效比是指额定制冷量与额定功率(耗电量)的比值。 能效等级是表示空调产品能效高低差别的一种分级方法,按照国家标准相关规定,将空调的能效比分为1、2、3、4、5五个级别。 具体的能效等级划定如下表: 能效标识能效等级 2.6~2.8 五级 2.8~ 3.0 四级 3.0~3.2 三级 3.2~3.4 二级 3.4及以上一级(特佳地源热泵中央空调能效比5.0以上) 制冷量能效比的估算 空调器输出制冷量的大小应以W 瓦来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为: 1匹的制冷量大约为2000大卡,

换算成国际单位瓦应乘以1.162。这样: 1匹制冷量应为2000 大卡×1.162=2324 W 。这里的W 瓦即表示制冷量, 而1.5匹的制冷量应为2000 大卡×1.5×1.162=3486 W 。 例:比如,一台KF-20GW型分体挂壁式空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台KF-25GW型分体挂壁式空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为: 第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125 第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58 能效比与季节能效比的区别 “季节能效比”,英文缩写为SEER,即变频空调在规定工况下工作1136小时,制冷总量/耗电总量; 而定频空调的标准才是“能效比”,英文缩写为EER,即制冷量/制冷功率。 更多冷水机,热泵热水机技术性难题请咨询我司工程师!欢迎大家与我们共同探讨,共同成长。

加拿大能源效率法案修订草案中译文

修改《能源效率法规》的法规 法定权力 《能源效率法案》 主办部门 自然资源部 法规影响分析说明 (此说明不是本法规的一部分)。 执行摘要 问题:法规行动是加拿大政府能够解决有害温室气体排放(GHG)和空气污染的一种方式。在加拿大和全球范围内,使用最低能源性能标准和补充性市场刺激活动来促进最节能产品的研发、节能做法和市场渗透导致不断的市场转型、节能和相关的温室气体减排。定期修改《能源效率法规》(本法规),新增产品,增加最低能源性能要求的严格性,以及更新测试方法或标签要求。 说明:本修正提案是依据加拿大《清洁空气规章制定议程》(CARA)提供温室气体和相关排放减排的三次提案的第二次,并且在统一北美标准下进行。根据提议,该法规将会: ●对目前被管制的八种产品增加严格性和/或现行最低能源性能标准(MEPS)的范围: ◆电动机 ◆住宅燃气锅炉 ◆住宅燃油锅炉 ◆干式变压器 ◆大型空气调节装置和热泵 ◆商用独立式制冷装置 ◆房间空气调节装置 ◆普通反射罩白炽灯 ●对六种新产品采用最低能源性能标准以及相关的报告和遵守要求: ◆电子产品待机 ●紧凑型音频产品 ●电视和电视组合装置(仅报告处于开机模式的电视) ●视频产品 ◆外部电源 ◆数字电视适配器 ◆电热锅炉 ◆便携式空气调节装置 ◆单机组立式空气调节装置和热泵 ●更新本法规,反映由最近对《能源效率法案》的修正和其他标准的更新产生的细微变动。

成本效应说明:根据本修正提案,估计到2020年以前出货产品的使用寿命期间给所有加拿大人带来益处的净现值是20.8亿美元。 其他效应包括:估计到2010年每年节能总计达:每年减少0.60千万亿焦尔,到2020年增加到7.60千万亿焦尔,2010年温室气体排放减少到大约0.08兆吨,到2020年增加到大约0.97兆吨。 企业和消费者影响:统一标准的使用和一个通过国家标准体系(NSS)的国内公认合格评定体制减轻了对利益相关人的负担。通过国家标准体系开发的测试标准往往参考性地纳入本法规,以及被有主动能源效率法规的省纳入。对第三方验证能源效率性能的要求与电气安全和燃油安全认证相符,为所有制造商带来一个透明和公平的竞争环境,为消费者带来由于使用符合标准的产品产生对节能的信息。 国内和国际协调与合作:作为大多数这些产品的进口国,加拿大一般统一各省和美国(U.S.)等主要贸易合作伙伴的标准。 性能测量和评价计划:法规提案的性能测量和估计影响在财政委员会提交给《清洁空气规章制定议程》的材料中制定。符合《清洁空气规章制定议程》节能监管目标的进展情况将在部门商务计划、计划和优先级报告以及《能源效率法》项下提交给议会的报告中找到。一次由加拿大自然资源部(NRCan或该部门)评价当局进行的《能源效率标准和标签》正式评价计划于2009年开始,拟在2010年完成。 问题: 依照《能源效率法案》(该法案),《能源效率法规》鼓励有效、经济使用能源。该法案及其随附的法规有助于加拿大经济的竞争力,并且有利于加拿大处理国家和国际气候变化目标问题。 已确定矿物燃料消耗的产物二氧化碳(CO2)是引起气候变化最大的温室气体(GHG)。近年来,随着经济增长,造成了加拿大和整个世界能源用量增加,矿物燃料的使用加剧,二氧化碳排放量有所增加。 由于全面转而使用替代能源是几年以后的事,限制二氧化碳排放最切实和直接的方法是改善能源效率。 背景 1992年,议会通过了加拿大的《能源效率法案》(法案),2009年对该法案进行了修改。该法案规定要求用能产品符合最低能源性能标准(MEPS)的法规的制定和执行、产品标签要求,以及促进能源效率和替代能源使用的要求,包括关于能源使用的数据收集和统计。 《能源效率法案》已从1995年生效。到目前为止,已经被修改过10次,纳入增加产品的新最低能源性能标准,或者增加现有最低能源性能标准的严格性。 根据《能源效率法规》实施的最低能源性能标准的目的是,消除进口到加拿大,或者是在省际之间运送,用于销售或租借目的的低效用能产品的出货。由于大多数用能产品必须越过省际或国际边境才能到达市场,国家能源性能标准是提升全加拿大能源效率水平的一个有效工具。在自愿市场力无法克服阻碍消费都进行更有效的选择的壁垒时,能源性能标准很有必要。 加拿大自然资源部已经计算出,到2010年为止,根据《能源效率法规》(自1995年起),包括三次修正《清洁空气规章制定议程》的第一次修正案,实施的最低能源性能标准将达到每年减少温室气体排放(GHG)26兆吨(Mt)。本修正提案是计划中三次修正《清洁空气规章制定议程》的第二次修订。当这三项修正案结合以在标签方面有关的努力时,估计在2010-2011年每年的效果总计达: 每年减少用能13.37至14.85千万亿焦尔;

相关文档
相关文档 最新文档