为实现加工水平一流,厂部今年以标杆企业为目标,开展综合节能降耗工作。XX车间是全厂的用电大户,而XX车间的空调系统、又是车间的用电大头。下面是空调系统的节能工作的改造方案:1.将中央空调站空调系统的冷媒水泵和冷却泵改为变频器控制XX车间中央空调系统由空调主机、空调水管网系统和空调箱组成。中央空调系统空调箱的送风和回风及制冷、加热、加湿、去湿现已是计算机变频控制和自动控制,节能效果较好;但空调系统中耗电较大的冷媒水泵和冷却泵现在是采用软启动控制,这种控制方式只是在电机启动时,减少启动电流,它不能根据空调系统的工况进行调节电动机的电流大小,所以没有多大的节能效果。如果将空调系统的冷媒水泵和冷却泵改为变频器控制,节能效果将非常显示。因为各种风机、泵类负载属平方转矩负载,其功率与负载的关系是Р∝ n2,转速 n 变化,功率变化很大,所以冷媒水泵和冷却泵改为变频器控制后节能效果将非常显示。

现中央空调站有 4 台 90WK和 1 台 110WK的冷却水泵和 4 台90WK和 1 台 110WK的冷媒水泵,装机容量是 940kw。溴化锂制冷主机的最佳运行工况是冷水出口温度 7 ℃,冷水流量是 763m3/h,冷却水进口温度<32 ℃,从空调主机自运行到现在,空调主机大多数情况是冷却水进口温度是<32 ℃的,只有在夏季 9-10 月份才有冷却水进口温度是>32 ℃,此问题现设备科正在加一组冷却塔,估计可保证制冷主机的冷却水的进口温度低于 32 ℃。另外冷媒水出口温度是在

5.2--9 ℃之间,如制冷量不够由增开制冷机和冷却水泵、和冷媒水泵来调节,这样就导致制冷量有时过甚,有时又不足,能源浪费严重。

在保证主机的冷却水的进口温度低于 32 ℃的情况下,空调组机的制冷量由冷却水的流量决定,控制好制冷主机的空调水管网的流量既可达到节能的效果。空调组机有两路循环水,一路是冷媒循环水系统;另路是冷却循环水系统。

1.1冷媒水循环系统的控制

冷媒水的出水温度是制冷主机组“冷冻”的结果,它比较稳定。因此,单是回水温度的高低就足以反映车间空调的温度情况。所以,冷媒水泵变频调速系统可简单的根据回水温度进行控制。控制原理如下:

由于冷却塔的水温随环境温度变化,其单测水温不能准确地反映制冷机组内生产热量的多少。所以,对于冷却泵,以△Т作为控制依据,实现进、回水间的恒温差控制比较合理。温差大,说明制冷主机产生的热量大,应提高冷却泵的转速,增大冷却水的循环速度;反之降低冷却泵的转速,减缓冷却水的循环速度,达到节约能源的目的。控制原理的如下:

2.将机组的台数进行群控

根据负荷计算公式:

Q=C × M ×| T1 — T2|

式中: C 为常数, M 为冷却水流量, T1 为回水温度, T2 为供水温度。可考虑当空调负荷大于单台机组 85 %,则第二台机组启动,当负荷大于前两台的负荷总量的机组 85 %,则第三台机组运行( 85%该数值可调)。

3冷却水泵、冷媒水泵和马达要匹配

目前制冷主机冷却水泵、冷媒水泵和马达的匹配存在一定的问题,1#、2#、3#、4#、5#冷媒泵流量500m3/h,但现在是1#、2#、3#、4#冷媒泵是配90KW的马达,5#冷媒泵是配110KW的马达,应该改为所有的冷媒泵都配90KW的马达。1#、2#、3#、4#、5#冷却泵流量都是800m3/h,但现在是1#冷却泵是配110KW的马达,2#、3#、4#、5#冷却泵是配90KW的马达,应该改为所有的冷却泵都配110KW的马达。理由是制冷主机冷媒水的而额定流量是500m3/h,冷却水的额定流量是763m3/h,即空调主机冷却水的流量要大于冷媒水的流量。

xx车间

XX年XX月XX日

(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

空调系统安装施工方案

中北科技产业园一期四号楼装修改造 空调通风项目 施工组织设计 编制单位:天津市中环系统工程有限责任公司 编制人: 编制日期: 目录 一:工程概况 二:编制依据 三:施工内容 四:施工方案 五:施工机具 六:文明施工管理、环境保护措施 一、工程概况 西青行政许可中心现有办公楼坐落于西青区中北镇软件园内,建筑物为框架结构。建筑面积约22000平方米,地上5层,地下1层,最高高度25米。办公楼需要安装空气源热泵加风机盘管供夏季制冷及冬季采暖,楼内配备新风、排风通风系统满足室内环境。 二:编制依据

2、1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 2、2、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2、3、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、4、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998 2、5、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2、6、《设备、管道及绝热层涂色》GB7231-2003 2、7、《建筑法》等国家现行建设管理法规与天津市建设工程有关规定等。 2、8、设计图纸中的技术要求及安装标准图集。 三: 施工内容 1.空调室内机、室外机采购安装工程; 2.连接管道及管道附件、风道、风口等制作安装工程; 3.室内机调节温控器采购安装工作; 4.空调信号线、管及管线开补线槽以及风机盘管检查接线的采购安装工作。 5、新风机组、风道、风口及管道附件制作安装工程。 6、排风机、风道、风口及管道附件制作安装工程。 四: 施工方案 技术准备工作 根据工程特点认真做好图纸自审、会审,并作好记录,充分了解设计意图。 施工前,安排专业工程技术人员对技术工人进行专项交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有施工人员在进入施工现场前,熟悉所安装设备的性能、特点及要求,做到胸中有数。

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

循环水系统空调系统改造施工方案

目录 1.编制依据、规范 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工前的准备 (3) 4.施工组织机构 (4) 5.主要施工方法 (7) 6.施工计划及安排 (13) 7.施工质量的保证措施 (14) 8.施工安全的保证措施 (17)

1.编制依据、规范 1.1 编制依据: (1)站循环水泵房管道安装图(电子版) (2)站35KV变电所一层通风布置图(电子版) (3)S2004-58E-RG-001非设计原因设计更改单 (4)随设备所带来的相关技术文件。 1.2 工程施工中应执行的标准及规范: (1)GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (2)GB50235-97 《工业管道工程施工及验收规范》 (3)GB50236-97《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.工程概况 2.1 工程简介: XXX站操作运行人员描述,天然气压缩机在带荷载投运后,变频器温度升高,并连锁温度报警,为保证天然气压缩机正常运行。原变频器上部排风风口处安装排风罩,排风罩底部与变频器顶部密封连接,顶部与设在吊顶内的排风管连接,在风管内安装有一台排风机。 现场系统回水压力偏低,回水总管最高点压力很低,容易产生空气,导致流量偏低;回水管定压补水压力偏低,导致系统压力偏低。增加一套低位定压膨胀补水系统(成撬)进行空调水系统定压,系统定压值0.2~0.3Mpa。 循环水泵降频在380V/45Hz频率下运行,未达到设计工况。水泵若在设计工频(380V/50Hz)下运行,则存在发热量大,轴承温度过高、震动偏大现象。目前泵出口止回阀工作异常,阀体内有异样的撞击声,可能阀门的弹簧或者舌片已经损坏。更换循环水泵和止回阀。 2.2 主要工程量: (1)安装工作量:

中央空调节能自控系统改造方案设计

1.1空调自控系统改造方案 1.1.1控制设备范围 一套制冷系统中的制冷机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔、相关 阀门、膨胀水箱、软化水箱等。 1.1.2空调自控系统 1.1. 2.1.监测功能信息采集优化 A通过冷机通讯接口读取(包括但不限于)以下参数: 冷水机组运行状态、故障报警状态 冷冻水供/回水温度、冷却水供/回水温度 冷冻水温度设定值 运行时间、压缩机运行电流百分比、压缩机运行小时数、压缩机启动次数、蒸发温度、冷凝温度、蒸发压力、冷凝压力。 B冷冻水系统 冷冻水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷冻水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷冻水供回水管温度、水流量反馈(AI) 冷冻水泵进口、出口分支管压力(AI) 冷冻水供回水环网压力、冷冻水供回水环网间压差反馈(AI) 冷冻水泵变频器频率反馈(AI) 最不利末端供回水压差

C冷却水系统 冷却水泵、冷却塔风机运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷却水供回水管温度、环网水流量反馈(AI) 冷却水泵进口、出口分支管压力反馈(AI) 冷却水泵、冷却塔风机变频器频率反馈(AI) 冷却水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) D电动蝶阀 压差旁通阀开度反馈(AI) 免费供冷管路上切换电动蝶阀开关状态反馈(DI)E液位监控 膨胀水箱超高、超低水位监测(DI) 软化水补水箱高、低水位监测(DI) F其他参数 室外干球温度、相对湿度(AI) 计算室外湿球温度、焓值 免费供冷系统水泵运行、故障、手/自动状态(DI) 免费供冷板换进出口压力监测(AI) 1.1. 2.2.控制功能 1、冷水机组启/停控制、出水温度设定(通过冷机通讯接口控制) 2、冷冻水系统: 冷冻水泵启/停控制(DO)及反馈

机房改造工程施工组织方案

机房改造工程施工组织 方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

目录

第一部分设计依据 参照标准 《计算站场地技术要求》GB 2887-89 《计算站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房设计规范》GB 50174-93 《计算机机房活动地板技术条件》GB6650-86 《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 45 《建筑设计防火规范》GB 50222-95 《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》

《火灾报警系统设计规范》GBJ116-88 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《低压配电设计规范》GB 50054-95 《建筑防雷》IEC1024-1:1990 《用户终端耐过电压和过电流能力》:1998 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-91 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94; 《民用建筑电气设计规范》JG5176-92 《安全防范工程设计程序要求》GA/T75-94 《工业企业通信接地设计规范》 《智能建筑设计技术》GBJ232-82等 第二部分工程概况及任务 长天科技有限公司原有计算机机房已经不能满足信息化建设发展的需要。现决定在中控楼二楼建设一个面积200平米的标准现代化机房。本工程项目包括旧装修拆除、建筑装修工程、配电工程、空调工程、核心机柜设计、安全工程、消防工程、门禁工程等八大部分。根据国家标准及行业标准进行设计和施工。 第三部分项目经理部的组成及施工进度计划 3.1 工程项目经理部人员组成 项目经理

某中央空调改造工程施工方案.

施工 组织方 案

施工组织设计目录第一章工程概况 第二章工程特点 第三章施工部署 第四章施工进度计划和主要施工机械第五章施工方法、技术要求及工艺流程第六章质量保证体施 第七章重点部位,重点控制措施 第八章保证质量纠正与预防措施 第九章成品保护措施 第十章降低成本措施 第十一章安全措施 第十二章环境保护措施 第十三章文明施工

一、工程概况 1、工程名称:**改造工程 2、建筑面积:1489平方米 3、设计单位:** 4、施工日期:2007年4月15日至2007年7月5日 5、施工单位:** 6、质量目标:合格 二、工程特点 1、该工程系现代化办公楼内部设施完备,技术先进,土建、安装工程均达到高水平、高质量,并且保证设备使用的可靠性、安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体完美与协调。 2、工程地所处北京繁华地段,施工期限的长短直接影响甲方的经济效益,必须精心组织进厂必要时需搭临时设施施工,以缩短工期。做到提前完工。 3、通风空调必须提前预制,方能保证工期进度。 三、施工部署 本工程总体部署按合同条款,投标承诺和工程特点等要素在确保业主的竣工和创优良的工程的前提下制定的 1、组织施工的指导思想 “一流的设计、一流的施工、一流的服务”是我集团的信念和追求,“求质量第一,好中求快”是项目部的行动指南,“今天的质量是明天的口粮”,是职工的座右铭,全体员工把这些精神至始至终贯穿

与施工的全过程,以保全合同目标的实现。 2、组织机构 在集团范围内把该工程列为重点工程,成立工程项目部其成员:项目经理:** 材料员:** 技术负责人:** 安全员:** 水暖组组长:** 空调通风组组长:** 保管员:** 电工:** 电焊工:** 3、施工班次 本工程除局部工程外,工种均采用8小时工作的班次,以利于交叉作业,分项工程施工完后及时补修。 4、目标计划 工程质量目标: 优质工程 工程施工工期: 72天(阳历) 工程施工现场: 安全设施完善,消防符合规定,现场文明管理. 四、施工进度计划和主要施工机械 1、根据现场情况和配合其它工种穿插作业,确定本工程的施工情况。制定进度表(见附表) 2、主要施工机械

空调改造方案

巴彦淖尔市国税局中央空调维保改造方案 内蒙古联创楼宇设备有限责任公司 2016年3月16日

目录1 23 24 24

一、工程项目情况 根据贵方提供的情况,综合我方对国税局办公楼中央空调的实地勘察,由于空调的自然老化及年久失修,中央空调整体供冷效果不佳,空调开机后空调供冷区域降温慢,楼内管道经常漏水,室内风机盘管局部损坏,有点异响严重。 我司经现场初步勘查: 1、办公楼主机采用美国约克水冷冷水机组,末端空调供冷设备为美国约克品 牌盘管风机; 2、部分房间内整体制冷效果较差,个别空调盘管风机有漏水现象,导致天花 等装修外观遭破坏; 3、部分风机盘管打开阀门出现无水现象,说明有部分管路已经锈蚀堵死; 4、风机盘管由于年久未进行清洗保养,风机盘管积灰严重,盘管翅片堵死,严重影响制冷效果; 5、部分放水查看后,水质很脏,伴有泥沙及铁锈; 6、风机盘管阀门及过滤锈蚀堵死; 7、系统主管道保温过薄及局部遭到破坏,冷凝水长期腐蚀造成系统主管道锈蚀严重; 8、风机盘接水盘及电源锈蚀严重; 9、机房管路凌乱,由于阀门及法兰连接处均未作保温处理,致使链接法兰及阀门锈蚀严重; 10、空调机房水箱采用钢板焊接,水箱底板锈蚀严重; 11、采用老式换热器,换热效率低下; 12、原有的冷凝水管路布置不合理,造成冷凝水溢水; 13、原有主管路布局不合理;机房主管道启机时管道晃动严重 14、冷却塔采用定频风扇,而且管件及填料严重锈蚀; 15、空调系统无电子除垢仪以及真空脱气机,造成系统水结垢严重以及空气无法排出,从而影响空调系统效率下降,造成严重的能源浪费; 16、水泵采用定频控制,无法做到节能减排; 17、主机与水泵、冷塔未采用联动控制,存在误操作风险,一旦误操作容易烧毁压缩机或主机蒸发器冻开裂。 二、中央空调改造方案 根据以上现场勘察情况,我司建议进行以下改造: A、末端部分的改造: 第一、将全部旧有的风机盘管更换为全新的风机盘管 原因: 1、旧有的风机盘管机型与现有的图纸设计符合程度不高; 2、旧有的风机盘管需要拆除、翅片清洗、铜管清洗、叶轮清洗、设备检 测,这些费用相加的话几乎占到新的风机盘管价格的三分之一以上了; 3、旧有的风机盘管的积水盘几乎全部锈蚀,需要更换积水盘,积水盘需 要单独非标定制,加上更换积水盘的人工费,这项费用就要占到新购风机 盘管价格的三分之一; 4、风机盘管接线板严重腐蚀,电源线防水护套均需要更换,由于原风机 盘管是十几年前的产品,接线板需要非标定制,这项费用也要占到新购风 机盘管的三分之一左右;

空调新风施工方案

空调新风施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

宁夏无线电博物馆新风系统改造项目 施 工 方 案 编制单位:西安天幕实业有限公司 编制日期:2018年8月25日

目录 第一章编制依据及原则 编制依据 1、依据建设单位提供的通风空调施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,银川市人民政府有关建筑工程管 理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及 验收标准,所执行规范主要目录如下: 1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收范》 GB50242-2002

2)《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 3)《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 5)《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2014 6) 施工图纸 编制目的 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主提交一个满意的答卷。 第二章工程概况 本次货物采购安装地点位于宁夏无线电监测设施与无线电博物馆和国际葡萄酒博物馆及宁夏专用通信局楼内,具体为一、二层(1-C)轴至(1/1-H)轴交(1-3)轴至(1-7)轴局部,改造面积1300 ㎡(其中一层 618 ㎡、二层 682 ㎡)。 具体内容如下: 宁夏无线电博物馆原有风机盘管拆除及重新安装,新增风机盘管、新风机组及其管道、管道附件、电源线路等。 1、材料使用 通风管道:采用镀锌钢板制作;

空调系统改造方案

空调系统变更改造实施方案 基本概况:由于贵单位洁净厂房要符合GMP标准,现对该厂房的空调系统进行改造,即在原有的集中式中央空调系统每个送风口处增加一套高效过滤送风口,因原设计的送风口未加装过滤器,其阻力≤30Pa,现阻力为≤250Pa,两者相差220Pa,原系统风量和风压不能满足现在的要求。根据贵单位的要求空调采用原有空调系统设备,设备冷热管线不变,变动后的终端数据和原设计基本相同,需在风系统中增加风机和风阀用以调节风系统的风压和风量。 一、基本参数: (一)原设计参数 1、原风系统JK-2系统设计总风量为23470m3/h,风压为400Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压。 2、原风系统JK-3系统设计总风量为12650m3/h,风压为400Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压。 3、原风系统JK-4系统设计总风量为21050m3/h,风压为400Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压。 (二)现要求变更的参数 1、JK-2系统设计总风量为23470m3/h,风压为900Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压,新回风比为3:7。 2、JK-3系统设计总风量为12650m3/h,风压为800Pa,室内除个别空调房间为负压外,其余房间为正压,新回风比为3:7。 3、JK-4系统设计总风量为21050m3/h,风压为900Pa,室内除个

别空调房间为负压外,其余房间为正压,新回风比为3:7。 二、现理论计算数据: 1、JK-2系统设计总风量为23470m3/h,风压为900Pa,新风量为7041m3/h,回风量为16429m3/h,风道内的风速为6.52M/S。为了保证洁净室内的静压值≮9.8Pa,其排风量小于30%的新风量,取总风量的25%,排风量为5867.5m3/h。 2、JK-3系统设计总风量为12650m3/h,风压为800Pa,新风量为3795m3/h,回风量为8855m3/h,风道内的风速为5.58M/S。为了保证洁净室内的静压值≮9.8Pa,其排风量小于30%的新风量,取总风量的25%,排风量为3162.5m3/h。 3、JK-4系统设计总风量为21050m3/h,风压为900Pa,新风量为6315m3/h,回风量为14735m3/h,风道内的风速为5.85M/S。为了保证洁净室内的静压值≮9.8Pa,其排风量小于30%的新风量,取总风量的25%,排风量为5262.5m3/h。 三、实施方案 (一)、选型 1、在各系统的送风总管上增加一台增压风机,型号参数如下:

空调系统安装施工方案范文

空调系统安装施工 方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。

7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。

中央空调改造工程施工组织设计方案

中央空调改造工程施工组织设计方案

施工组织设计目录 第一章工程概况 第二章工程特点 第三章施工部署 第四章施工进度计划和主要施工机械第五章施工方法、技术要求及工艺流程第六章质量保证体施 第七章重点部位,重点控制措施 第八章保证质量纠正与预防措施 第九章成品保护措施 第十章降低成本措施 第十一章安全措施 第十二章环境保护措施 第十三章文明施工

一、工程概况 1、工程名称:**改造工程 2、建筑面积:1489平方米 3、设计单位:** 4、施工日期:2007年4月15日至2007年7月5日 5、施工单位:** 6、质量目标:合格 二、工程特点 1、该工程系现代化办公楼内部设施完备,技术先进,土建、安装工程均达到高水平、高质量,并且保证设备使用的可靠性、安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体完美与协调。 2、工程地所处北京繁华地段,施工期限的长短直接影响甲方的经济效益,必须精心组织进厂必要时需搭临时设施施工,以缩短工期。做到提前完工。 3、通风空调必须提前预制,方能保证工期进度。 三、施工部署 本工程总体部署按合同条款,投标承诺和工程特点等要素在确保业主的竣工和创优良的工程的前提下制定的 1、组织施工的指导思想 “一流的设计、一流的施工、一流的服务”是我集团的信念和追求,“求质量第一,好中求快”是项目部的行动指南,“今天的质量是明天的口粮”,是职工的座右铭,全体员工把这些精神至始至终贯穿

与施工的全过程,以保全合同目标的实现。 2、组织机构 在集团范围内把该工程列为重点工程,成立工程项目部其成员:项目经理:** 材料员:** 技术负责人:** 安全员:** 水暖组组长:** 空调通风组组长:** 保管员:** 电工:** 电焊工:** 3、施工班次 本工程除局部工程外,工种均采用8小时工作的班次,以利于交叉作业,分项工程施工完后及时补修。 4、目标计划 工程质量目标: 优质工程 工程施工工期: 72天(阳历) 工程施工现场: 安全设施完善,消防符合规定,现场文明管理. 四、施工进度计划和主要施工机械 1、根据现场情况和配合其它工种穿插作业,确定本工程的施工情况。制定进度表(见附表) 2、主要施工机械

空调改造施工方案

一、改造方案总体说明 一)、改造工程简介 二)、工程内容 二、各分项工程施工工艺 一)原有设备及辅助配件的拆除施工工艺二)明装壁挂式风机盘管施工工艺 三)电源和控制部分的施工工艺 四)球阀、二通阀、软接的施工工艺五)供回水支管及保温的施工工艺 三、施工质量保证措施 一)质量管理的要素与环节控制 二)机械设备的配置 四、施工工期及保证办法 一)进度控制及保证措施 二)施工进度计划的控制及保证措施五、安全文明施工措施 一)入场安全教育 二)安全措施 三)安全用电 四)减少环境污染和噪声 五)安全应急预案 六)安全管理人员职责 七、中央空调改造应急措施 一)安全管理

二)工程负责人责任三)安全防护管理 八、方案平面布置 九、工程报价

一、改造方案总体说明 一)、改造工程简介 本工程位于四川省广安市代市镇,需考虑改造的中央空调为办公大楼,其空调效果差,达不到温度调节的作用,供回水管变形不能正常运行,原空调配件已无厂家生产,维修工作难以开展。必须对其末端设备进行更换改造,由于办公楼装修完毕并投入使用,故在不破坏装修时进行末端设备改造的施工难度较大。 二)、工程内容 1、原有38台末端设备及相关配件的拆除; 2、安装38台明装壁挂式风机盘管; 3、末端设备电源控制线的敷设; 4、铜球阀的安装; 5、金属软接的安装; 6、电动二通阀的安装; 7、供回水管及保温的安装; 8、中央空调系统全面调试。 二、各分项工程施工工艺 一)原有设备及辅助配件的拆除施工工艺 1、从水系统的最低点将水系统的冷冻水释放干净,避免在拆去风机盘管时有很多水泄漏(如果局部地方有泄漏,使用盛水容器放在泄漏处,待无泄漏时将盛水容器的水排放至卫生间)到墙面、地面以及室内,严重影响用户的工作; 2、将房间外面过道上吊顶处的检修口的挡板撤下,使用扳手将末端设备与供回水支管连接的软连接拆除,从而将壁挂式风机盘管以及风机盘

中央空调系统水泵变频节能改造方案

中央空调系统水泵变频节能改造方案 一、概述 中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。至所以要中央空调系统,目的是提高产品质量,提高人的舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,为此几乎企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调的,它是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常之大,是用电大户,几乎占了用电量50%以上,日常开支费用很大。 由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量;采用变频调速技术不仅能使商场室温维持在所期望的状态,让人感到舒适满意,可使整个系统工作状态平缓稳定,更重要的是其节能效果高达30%以上,能带来很好的经济效益。

二、水泵节能改造的必要性 中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60% 左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20% 设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。 水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。 再因水泵采用的是Y- △起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3 ~ 4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A ,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。 采用变频器控制能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化随之调整水泵电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵作出相应调节,以达到节能目的。水泵电机转速下降,电机从电网吸收的电能就会大大减少。 其减少的功耗△ P=P0 〔 1-(N1/N0)3 〕( 1 )式 减少的流量△ Q=Q0 〔 1-(N1/N0) 〕( 2 )式 其中N1为改变后的转速, N0为电机原来的转速, P0为原电机转速下的电机消耗功率, Q0为原电机转速下所产生的水泵流量。由上式可以看出流量的减少与转速减少的一次方成正比,但功耗的减少却与转速减少的三次方

精密空调安装施工方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (2) 1.4、气流组织方式 (3) 二、安装与调试 (3) 2.1、安装指导的内容 (3) 2.2、系统的调试 (4) 三、施工组织方案 (4) 3.1 、本空调工程概况 (4) 3.2、施工安装调试组织设计 (4) 3.3、工程界面综述 (6) 3.4、安装施工及调试验收方案 (6) 3.5、安装过程质量控制措施 (7) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (8) 3.7、布局 (9) 3.8、交付使用 (9)

、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》 (GBJ19-87) 2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95) 6.《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》 (GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积40m2计算,应使用2 台12.5KW 风冷式机房精密空调,送风方式为上送风。 1.3、产品选用 根据现场考察, 我们向贵单位建议如下方案,我们推荐以下:

空调改造系统施工方案设计

空调改造系统施工方案 经过现场勘察,农银人寿在世贸大厦C座7-8层的办公楼,中央空调已经安装完毕,并且已经通电,可以使用。根据招标清单的列项,可知本次的空调改造的分项工程,所涉及的工程量很少,相对施工也比较简单,主要是配合装修工程进行施工,加设柔性接口及伸缩节、空调送风口连接罩及不锈钢风口和散流器的安装,及空调系统配管配线的连接及改造工作。下面对上述施工内容,做简单的论述。 5.8.1空调水管道施工要点 (1)材料、设备要求 1)本次管道的施工主要是风机盘管及塑料管的安装,在进场后必须认真检查,必须符合国家或部颁标准,并有材质及产品合格证。 2)设备开箱检查:建设单位、监理单位、设备供方及施工单位共同参加,开箱前检查包装外观有无损坏和受潮;开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否与图纸相符,说明书、合格证是否齐全;按装箱清单和设备技术文件,检查主机,附件、专用工具是否齐全;设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象;将检验结果作好记录,参与检查人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。 3)设备进场后核对设备基础预留螺栓孔及基础尺寸。 (2)套管安装 冷冻、冷却水管道穿墙均须加套管,套管采用厚1mm的钢板卷圆而成。根据所穿墙的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内外均刷防锈漆两道。管道安装时,把预制好的套管穿好,除特别外,管道与套管之间的间隙用保温材料密实填充。 (3)型钢支、吊架安装 1)管道支、吊架做法详见《91SB6》,空调冷冻供回水管与其支、吊架之间采用与保温层厚度相同的经过防腐处理的木托防冷桥。 2)管道先放线,按设计图纸和要求测定好吊卡位置和标高,找好坡度,墙上生根支架,将预制好的型钢吊架放在剔好的洞内,再用M20细石混凝土或水泥

空调电气系统施工方案

空调电气系统施工方案 根据本次招标书确定之范围以及本工程的施工特点,电气按以下工序组织施工:安装施工期→调整试验期 1.1配电箱、柜的安装要求 1、本工程配电箱包括明箱和暗箱,根据设计要求加工定货。 暗箱装配电箱根据预留洞尺寸,找好标高、水平、竖直,并将箱体用砂浆填实周边,明装箱量好尺寸,用膨胀螺栓固定,不破坏箱面油漆,水平端正不歪斜。 2、配电箱安装工艺 配电箱的安装的施工工艺见下图。 3、配电柜安装工艺 配电柜安装的施工工艺见下图。 4、配电箱、柜进场时,设备应有铭牌,并注明厂家名称,

附备件齐全,设备开箱检查应由监理、供货方共同进行,并做好检查记录。 5、配电箱安装要求 A、配电箱的底部距离地面应符合设计要求和规范要求。 导线剥削处不应损伤线芯,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子,然后一起涮锡,再压接在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮压锡后穿用顶丝压接,注意不得剪断导线股数。 导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 B、配电箱内盘面闸具位置应与支线相对应,其下面应装 设卡片框架,标明回路名称。 C、配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于 断路状态时,刀片可动部分均不应带电。 D、配电箱上的电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀, 铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 E、基础型钢安装时,应将型钢调直,然后按图纸要求加 工基础型钢架,并刷好防锈漆,按图示位置架设在预留铁件上,用水平尺找平找正,用电焊固定,将接地扁钢与基础型钢两端焊牢,焊接长1度为扁钢宽度的2倍。 F、配电柜安装按图纸布置稳放,就位后先找正两端,再

空调改造工程施工方案及组织计划

***装修改造 通风与空调分项工程施工组织计划 2014年9月12日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工方案 五、施工保证措施

一、编制依据: 本施工组织计划依据《**装修改造工程》空调设计图纸和相关规范图集编制。参考的主要规范和标准如下: 1、建筑设备施工安装通用图集(91SB族) 2、《通风与空调工程》91SB6 3、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243/2002) 4、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 二、工程概况: 1、工程名称:***行装修改造工程 2、工程地点: *** 3、建设单位:*** 4、施工单位:*** 5、工程简介及工程特点: 北京***共两层,一层营业,二层为办公,按照图纸要求,本次装修工程空调分项工程只对一层进行空调改造。空调系统采用VRV多联机空调,机房及自助服务区安装分体空调。 本次施工甲方要求分段施工,不能影响邮行的正常营业,按照邮行领导要求,空调施工分为一期、二期进行,一期先进行4-8轴部位的施工,二期进行1-4,A-J轴施工改造。施工时要注意将施工噪音及扬尘尽量降到最低,以免影响储户和银行的正常营业办公。 6、主要工程量: 按照图纸要求,采购并安装15台多连机风管室内机,1台室外机,两台分体空调,空调系统的风管制作安装、保温、风口安装,氟系统铜管安装、打压保温、冷凝水安装,通讯线安装,设备调试。 三、施工部署 1、管理目标: 严格按照国家或本市相关规范以及图纸组织施工,保证施工质量达到优良标准;科学合理地组织施工,保证施工工期;加强成本管理,采取严密周到的安全措施,保证施工期内不发生安全事故,杜绝安全隐患,作到安全生产文明生产。

通风空调改造工程施工方案

第一章工程概述 1.工程概况 工程名称:三间房工艺品展示楼库空调与通风系统供货与安装工程 建设地点: 建设规模:17000平方米,建筑高度为20.4m。 结构形式:框架 招标人:北京工艺艺嘉贸易有限现任公司 设计人:中铁工程设计院有限公司 资金来源:企业自筹,已落实 工期要求:本工程工期62日历日 计划开工日期:2011年10月31日 计划竣工日期:2011年12月31日 工程质量:合格 2.设计概况 2.1室内外空气计算参数 2.1.3冷热源 本建筑空调系统总负荷为1200KW,热负荷为900KW。 冷源为设在屋顶风冷模块冷水机组。夏季供给7/12℃空调冷水,冬季由外网提供的95/70℃一次热水经冷冻机房内板式换热器换热后供给60/50℃空调热水。冷水机组订货时COP不得小于3.40 系统内部最在压力损失为:200kPa。空调水系统工作压力0.8Mpa。 水系统采用闭式循环两管制,夏季供冷,冬季供热。 水系统采用软化水补水,软水由设在设备间的软化装置制备 系统采用闭式膨胀罐定压。 2.1.4管材与保温 空调系统风管及通风系统风管均采用不锈钢板风管制作,空调系统风管采用离心玻璃棉(不燃A级)保温,保温厚度30mm。 空调冷冻水管保温材料采用橡塑保温材料(难燃B1级)。管径<150 mm,保温厚度为28 mm管径≥DN150mm,保温厚度为32 mm。冷凝水管采用橡塑保温材料(难燃B1级),保温厚度20 mm。一次水供热水管采用离心玻璃棉管壳不燃A级保温,保温厚度70 mm。

排烟风管均采用不锈钢板制作。吊顶内排烟管应采用离心玻璃棉保温,保温厚度20 mm 空调水管,穿防炎墙两侧2m范围内采用离心玻璃棉(不燃A级)保温,保温厚度45mm。3.施工概况 3.1管道的施工安装 3.1.2冷热水管道 (1)所有冷热水管\凝水管及热水采暖干管,其转弯处采用煨弯或机制弯头焊接,不允许采用丝接弯头。做膨胀的转弯处只能采用煨弯。 (2)热水系统的干管与干管、干管与立管,连接均采用焊接。 (3)施工图中未注明的阀门,按以下规定选用: A:管道上的阀门DN<50mm采用闸阀,DN>50mm采用蝶阀 B:放水、放气管及压力表接管上的阀门为旋塞阀。 3.1.3通风及空气调节 (1)风管管段之间的连接,可采用法兰连接或无法兰连接。采用无法法兰连接时,必须采取密封措施,以减少其漏风量。 (2)矩形风管弯头应优先采用内、外弧弯头。如遇曲率半径不能满足要求时,方可采用内弧形或内斜线弯头。 (3)柔性连接短管应不燃软性材料制作,输送潮湿空气或安装在潮湿环境的柔性连接管应防潮;腐蚀性系统的柔性连接短管应防腐;空调系统的柔性连接短管应保温,柔性连接短管宜选用成品件。

空调系统安装施工方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 I、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后通过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理 模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0 C后送入空气 处理机组,与室内回风混合后通过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿 后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加 湿。 6新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。 7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70 r熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 U、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,

平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 川、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。 3、空调机房侧墙和顶部采用吸声材料,机房门采用隔音防火门。 W、工艺测试间多联机空调系统和分体空调 1、其他配套房间共设有两套多联机空调系统:V-1、V-2,无外窗的工艺测试间设有一套新风处理系统VXF-1。V-1、V- 2、VXF-1系统的室外机外在室外地面上设置。 2、V-1、V-2、VXF-1系统室内机采用四面出风嵌入式,在各房间吊顶上安装。WXF-1系统的室内机为独立送风的新风处理机,在二层新风机房内设置。 3、冷媒管采用铜管,由设备配套提供,需由设备提供商对管道系统进行二次深化设计。 4、冷水管采用热镀锌管,并设橡塑海绵保温层。冷凝水管设有坡度安装,冷凝水就近排入卫生间水池。 5、每台室内机设有一个有限遥控器,在室内侧墙上安装,两套多联机系统 设有一个中央控制器,在109值班室内设置对室内机和室外机进行控制。有线遥 控器、中央控制器由设备配套提供。 6设有分体柜式空调器,室内机落地设置,室外机安装底标高为2.4米。设有分体壁挂式 空调器,室内机底距地 2.6米侧墙挂装,室外机安装底标高为 2.4 米。 V、空调自控 1、根据任务要求,结合工程实际,通过技术经济比较,集中空调系统设有与本工程级别

中央空调安装施工方案()

中央空调安装工程施工方案 一、工程简介 汇中宜恒(宜昌)日化有限公司车间设置中央空调系统。热源由一台蒸汽锅炉经换热器处理提供65?C热水,冷源由冷冻站两台螺杆式水冷机组提供7?C的冷水。空调设置净化空调区及舒适性空调区,均为冬夏季冷暖空调。净化空调区的送风经初中效过滤器过滤,由送风机经风管送至车间亚高效过滤器送风口,送入室内,保证室内洁净。舒适性空调区采用风机盘管加新风系统送风。系统的回风均采用风管送回空调器,两区之间安装余压阀,以保证净化空调的正压。 二、施工技术措施 1、设备安装 1.1主机房设备安装 1.1.1主机房设置两台螺杆式水冷机组,六台水泵,两台冷却泵。屋顶设三台冷却塔。 1.1.2设备在安装时,必须先复核基础尺寸,检查预留洞孔,核实正确后方可进行安装。 1.1.3设备运往现场后,可直接用吊车吊至基础附近,然后采用卷扬机,手动葫芦、千斤顶、滚杆、橇棍等起重工具,将 设备送至基础上,并按规范要求安装减振装置或直接装减振 垫板。静止设备、传动设备均由钳工进行找平找正工作。

1.1.4设备安装过程中,应注意用塑料布将设备配管口封住,以免有脏物进入设备,待配管时,再将塑料布取消。 1.2送风设备的安装 1.2.1风机盘管、空调风柜,新风机均为车间送风设备,设备在安装前,应进行外观检查和临时水电检验,合格后方可安 装。 1.2.2对于风机盘管,新风机等,采用膨胀螺栓加可调节吊杆悬挂在天花板下。并在联接点加设减振垫片。 1.2.3对于落地式的柜机应检查基础的平整,柜机安装应稳定,并设置20mm厚橡胶防振垫。 1.2.4送风设备安装应有0.01的坡度,以保证凝结水的畅通。2.管道的安装 2.1水系统管道的安装 2.1.1水管安装前,必须检查设备安装是否符合要求,并清除管道上的浮锈、脏物,待恢复本身金属光泽或有关镀锌要求 后方可进行安装。 2.1.2管道安装要求简洁、美观,尽量减少弯头,高点必须设放气装置,低点须设泄水装置。 2.1.3管道安装须有一定的坡度,特别是冷凝水管,顺坡坡度不小于3/1000。 2.1.4当管径?150mm时,应采用无缝钢管,连接方式用焊接; 当管径DN?150mm时,采用镀锌钢管,连接方式采用焊接或