第一章工程概况

一、工程项目名称及地址

项目名称:某住宅楼(16#、3#、5#)变配电安装工程

地址:朝阳区西大望路6号。

二、施工范围

该工程为某新建住宅楼(16#、3#、5#)高压配电室,主要工作包括:

1、16#楼配电室设备安装

电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;设备基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;安装15面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器(SCB10-1600kVA/10kV)2台,安装低压密集型封闭母线桥2座,安装低压配电柜15面,安装直流电源屏1套(4面),盘柜间控制电缆敷设、接线,绝缘胶垫铺设;设备整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。

2、3#楼配电室设备安装

电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;16#楼至3#楼配电室10kV电力电缆敷设及电缆头制安,安装4面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器(SCB10-1000kVA/10kV)2台,安装低压封闭母线桥3座,安装低压配电柜12面,盘柜间控制电缆敷设、接线;整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。

3、5#楼配电室设备安装

电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;16#楼至5#楼配电室10kV电力电缆敷设及电缆头制安,安装4面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器(SCB10-1000kVA/10kV)2台,安

2

装低压封闭母线桥3座,安装低压配电柜12面,盘柜间控制电缆敷设、接线;整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。

三、工程的质量目标

工程质量优良。

四、施工工期:进场后45天

五、编制依据

配电室设计施工图纸和高压供电方案。

第二章主要施工方法及确保工程质量的技术组织措施

施工方法

按照北京供电局审核的工程图纸进行施工。

通用设备施工技术措施按照规定的《电气安装工程施工作业指导书》执行。

焊接工作严格执行制定的《焊接作业指导书》进行。

电缆敷设及终端头制安,严格按照《10KV交联聚乙烯电缆头制作指导书》及《低压交联聚乙烯电缆头制作作业指导书》要求执行。

技术组织措施

严格按照《北京地区电气规程汇编》;

严格执行国标;

严格执行本公司的《电气安装工程施工作业指导书》;

所有施工人员持证上岗;

严格执行《产品监视和测量管理办法》中的有关规定;

严格执行电气安装国家标准,保工程质量、保工期,使工程一次交验合格,并一次性送电成功,

3

达到优质工程。

第三章安全生产的技术组织措施

严格执行《北京供电局供电安全工作现场规程》;

认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针;

严格遵守有关的“安全、防火”的法规、标准及规定,遵守现场的安全消防制度;

所有施工人员进入现场必须戴安全帽、禁止吸烟、高空作业时应系好安全带,工作期间不许喝酒;

变电工作严格执行工作票制度;

电焊、气焊工作必须取得现场用火许可证,操作人员应有特种作业操作证;

施焊前应清理周围的易燃、易爆物品,施工现场配备灭火器;

电焊机外壳有明显的接地保护,防止漏电,造成人身触电;

气焊设备的安全附件应齐全有效,氧气瓶和乙炔瓶放置的位置间距不小于5米;

现场使用的临时电源箱外壳有良好的接地,所有使用的电源线应有插头与插座联接,不得直接将导线插入插座内使用;

使用各种架子、梯子必须有专人监护,使用脚手板,应注意探头板,防坠落;

设备搬运、起重工作应查明路径,清除阻碍,集体搬运统一指挥,动作一致;使用吊车,听从机工指挥;

送电调试工作遵守北京供电局《北京地区电气规程汇编》相关规定,并在有关设备的明显位置挂好“已送电危险”的警告牌;

临时电源的电源线应采用捣塑电缆,进入工地施工时接好,收工时拆除,且专人负责,并有监护人。

4

第四章文明施工和环境保护的技术组织措施

严格遵守施工现场文明施工的规定;

保护建筑内的施工成品;

进入施工现场衣冠整齐,不随进乱扔废弃物品;

设备搬运注意保护,安装时应持证施工,避免发生设备损坏;

严格按图、按工艺标准施工,不许破坏施工现场周围的成品;

进入施工现场,不许吸烟,不许喝酒,不许随地吐痰,更不许随地大小便,保护施工现场的环境卫生;

配电室安装工作及电缆头制安工作要做到工完料净场地清;

废料及垃圾处理按现场指定地点堆放;

进入施工现场必须戴安全帽,所有进入现场的施工机械材料与现场有关单位办理相关手续;与现场管理人员密切配合,搞好文明施工及环境保护工作。

第五章确保工期的技术组织措施人员管理体系

制定合理的施工计划,并坚持贯彻执行。

加强施工的机械化程度,严密组织,科学施工。

工程项目部及时总结工程进展所遇到的困难及时解决。

定期召开工程进度例会,分析问题找出原因,提出解决方案。

定期与甲方进行沟通,及时汇报工程进展,并与甲方协商解决未预见性问题。

5

加大施工力量的投入,包括人力、设备的投入,确保工期。

第六章售后服务计划

自工程送电后一年内变配电室的电气设备发生安装质量故障,我公司在3小时内安排专业技术人员到场排除解决,牵涉到安装中的材料损毁(包括主材),我公司负责给予无偿更换。

附带:

施工现场安全注意事项交底

1、施工人员都必须戴好安全帽,并扣好帽带,并挂号胸卡。

2、施工人员必须经三级安全教育合格,并签订安全责任协议后方可上岗操作,未经三级安全教育者不得上岗作业。

3、遵守安全操作规程和六大纪律,工地规章制度和各项规章制度,施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑带钉的鞋和赤膊操作、酒后等违章冒险作业。杜绝违章指挥和违章操作。

4、作业前要先熟悉作业环境,每天上班必须对职工进行班前安全技术交底和应注意事项,并应做好班组台账。

5、施工人员不得私自拆除脚手架,防护设施、安全标志、警告牌等安全设施,确需拆除或移位,须经工地负责人同意后,有可靠拆除措施,方可拆除或移位,并在下班前或作业完工后复原。

6、上班时,衣着要整洁,工作思想要集中,坚守工作岗位,不准开玩笑、做私活,不得在施工现场吸游烟和随地大小便。

7、遇六级及以上大风或大雨,应停止室外工作,并检查堆放材料是否

6

稳定,不稳固时必须及时加固或移位,盖好机械设备。

8、夜间作业需有充足的照明,严禁乱扔乱丢材料、工具、垃圾废料和高空抛物,以防东西跌落伤人。

9、不懂电器和机械人员,严禁使用和玩弄机电设备,不准坐在脚手架防护栏杆上休息、睡觉。

10、若职工在作业时,碰到与本工种或非本工种人员(如因材料、场地、塔吊机械、施工用电、施工用水等)发生矛盾时,应及时上报班组长或管理人员解决,严禁采用暴力解决,而发生打架、斗殴事件。

11、做到三不伤害(自己不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害)。

12、在外加架上或高空作业必须系好安全带(安全帽要高挂低处)。

13、施工人员在作业前要检查作业环境,发现有不安全因素(如有未经覆盖的洞口和有未围护的临边,或为经安全措施的立体作业等),严禁作业。班组长安排职工工作时,必须对职工交代工资环境安全情况,对职工进行班前安全交底及作业现场的应注意事项交底。

14、施工人员在外架作业时,检查外架脚手片是否有铁丝绑扎,有破损或老化,脚手片上有杂物等不安全因素的,必须先更换脚手片(铁丝绑扎)清理杂物后方可作业,外架必须有按规范要求的封层措施。

15、各工种在施工中,必须紧密配合,贴别是立体交叉作业,若有班组在洞口作业时,要注意上下有无其他班组人员或本班组人员在作业,若有人作业,必须有可靠地安全措施方可作业,否则必须停止作业。

16、施工临时用电严禁乱拉乱接,乱接使用无插座的钨丝灯、电器设备和老花及单股线。使用强检查漏保器等失灵可靠方可操作,电线不得拖地、碾压、破皮、老化等,接头牢固,绝缘符合规范要求。

7

17、及时清理建筑垃圾、材料、钢筋登、木登支教等零星材料不得堆积在通道上,包括临时通道,以确保道路畅通。

18、各职工在上班作业前,要检查周围的作业环境,确保无隐患后方可上岗作业。若有多人一起作业要联络明确,班组长要多长巡查(若单人作业要增加巡逻频率)。

19、乘电梯上下时,要听从电梯司机指挥,不得在电梯运行时,开启电梯门,严禁将人或物伸出电梯轿厢外面,人或物严禁靠在电梯门边。需要用电梯而发信号时,人或物必须站在出料台门李侧,严禁人或物伸出电梯运行范围内。在电梯每到或没停稳时,不得开启出料台上的门和电梯门。

20、严格施工现场用火(包括明火、烧电焊、使用氧气乙炔等),确需用火必须经动火审批方可作业。严禁拆除和玩弄消防器材,使用电力部门明令禁止的电器设备。

交底人签字:被交底人签字:

年月日

8

9

低压配电房施工方案

101综合办公楼配电房电气安装施工方案 目录 第一章工程概况 (2) 第二章劳动力、施工机具投入 (3) 第三章施工程序 (3) 第四章主要施工方法及技术要求 (4) 第五章质量保证机构及保证措施 (6) 第六章安全文明施工保证措施 (10) 第一章工程概况 1.1 工程概况 该变配电工程项目位于101综合办公楼,为101综合办公楼、165综合仓库、609机电仪修、152中央控制室和103门卫供电。变配电设备分设在101综合办公楼两个配电房中,南楼配电房:进线隔离柜2面、干式变压器2台、低压开关柜14面、EPS 应急电源柜1套;北楼配电房:低压开关柜8面。 1.2 编制依据 (1)投标文件、图纸以及现场工作联系单。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 (3)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ148-90 (4)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 (6)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006 (7)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006 (8)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-92 (9)电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB50172-92

(10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T 5161-2002 第三章施工程序 3.1 准备阶段 熟悉图纸、规范→ 图纸会审→ 编制设备、材料、加工件计划→ 设备材料检查验收→准备施工机具→编制施工技术方案→电气施工条件确认。 3.2 施工阶段 技术交底→ 材料发放→ 配合预埋→ 电气设备安装→ 母线安装→ 电缆敷设→ 电缆头制作→ 柜体检查调整。 3.3 调试阶段 电气设备和单元件调试→ 耐压试验→ 操作电源试验→ 系统联动操作实验→ 变压器试验→ 低压柜试验调整→ 模拟试验。 3.4 交工阶段 检查各段相序→ 高压柜各段受送电→ 变压器运行→ 低压柜各段受送电→ 验收交工。 第四章主要施工方法及技术要求 4.2 设备、材料管理 4.2.1 采购。

变配电室运行管理制度.doc

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或 做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝 缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险 的邻近有电处的工作。 1.3 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措 施和工作许可。 1.4 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 1.5 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 1.6 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以 发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 2.1 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。

变配电室电气、接地安装工程施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:煤代油项目部变配电室电气、接地安装工程编号:

煤代油项目部变配电室电气、接地安装 施 工 组 织 设 计 编制:刘炼 审核:彭庆成 岳阳楼区兴延建安公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工生产准备 四、主要材料工程数量 五、劳动力及主要机具安排计划 六、施工方法 七、施工进度计划表 八、质量保证措施 九、HSE措施 十、安全保证措施 十一、文明施工 十二、附各种证件复印件 一、编制依据 1、中国石化集团兰洲设计院提供的施工图纸,参图号0369-07120-

09136。 2、严格执行《国家建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002。 二、工程概况 本工程为煤代油项目部系统的总控制中心,分为照明动力、接地等三项电气工程。工程量虽然不是很大,但技术含量要求高,施工难度大,变压器安装两台,操作机柜一组。照明线路采用DN20 PVC 管明敷,管内穿线连接各种型号的成套型吊链式荧光灯、应急荧光灯、吸顶式荧光灯、防水防尘弯杆式灯具、吸顶半球形灯具等,消防报警、通讯线路采用DN15镀锌钢管暗敷在墙上和屋顶砼内。照明配电箱安装1台,接地部分接地极采用GG50的镀锌钢管,室内外接地母线采用-40×4镀锌扁钢焊接及用膨胀螺栓固定于墙上,镀锌钢板接地端子的制安,接地网与电气调试工作,10#轴流通风机安装3台,洞口补整修平。 三、施工生产准备 1、技术准备 (1)熟悉设计图纸及有关技术资料; (2)按图索骥,提出各种所需设备及器材,并报验工作; (3)进行技术交底与安全交底。 2、现场准备 (1)办理现场施工人员出入证; (2)办理动土证、动火证等相关手续; (3)机械设备及辅材进场; (4)施工人员的三级安全教育。 四、主要工程材料数量(附后)

变配电安装工程施工方案

**发电项目一期变配电安装工程施工方案 **公司

年月日 目录 8 变配电安装工程施工方案 (1) 8.1 箱变及配电柜安装施工 (1) 8.1.1 工程概况 (1) 8.1.2 施工流程 (1) 8.1.3 施工方法 (1) 8.2 电缆沟施工 (5) 8.2.1 工程概况 (5) 8.2.2 施工流程 (5) 8.2.3 施工方法 (6) 8.3 电缆敷设施工 (8) 8.3.1 工程概况 (8) 8.3.2 施工流程 (8) 8.3.3 施工方法 (9) 8.4 质量要求 (15) 8.5 独立作业组配置 (16) 8.6 进度计划 (17) 8.7 劳动力计划 (19) 8.8 施工设备及检测机具计划 (19) 8.9 工程量及设备清单 (20)

8 变配电安装工程施工方案 变配电安装工程施工分为:箱变及配电柜安装施工、电缆沟施工、电缆敷设施工。 8.1 箱变及配电柜安装施工 8.1.1 工程概况 为满足系统的监测、控制要求,本分项工程内容包括: (1)2座10KV环网柜:环网柜内置9台高压配电柜; (2)12座100KVA箱式变压器:每台箱变内置100KVA油浸式变压器; (3)12座单元控制室:每座单元控制室配置3台低压配电柜及DCS系统1 套; (4) 1 68台现场伺服电机控制柜; ( 5) 182 个接地系统。 8.1.2 施工流程 箱柜基础制作f接地系统制作f箱柜安装f母线安装f箱柜接地f箱柜 二次线连接一试验一检查试送电一资料整理验收 8.1.3 施工方法 8.1.3.1 基础制作 ( 1 )测量放线 根据施工图给定的坐标位置,设置现场控制网,打各坐标控制桩,并保护好桩位。 2)基坑开挖

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 省电力公司 第一分册配电房工程 总设计说明 1 概述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。

变配电室值班制度(正式)

变配电室值班制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制度。 2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向领导请假。 3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。 4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电

设备,进出变配电室必须随手将门锁好。 5. 严禁在变配电室内高声喧哗。 6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不相关的行为。 7. 每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强排风使室内保持干燥。 8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变配电室内就餐。 9. 变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每日交接班时作好安全用具的交接手续。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

变配电工程设备安装说明

变配电工程设备安装说明 1)开关柜类基础预埋件制安及设备安装 开关柜类基础预埋件制安及设备安装工程必须按技术条件与施工详图的有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。 适用于35kV GIS开关柜、1500V直流开关柜、轨电位限制装置、排流柜和单向导通装置。 此项工作包括如下内容: 基础预埋件制安包括:材料采购、运输与保管;场地准备、放线;预埋件制作、调整、固定、补漆;基础预埋件制安施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 设备安装包括:工地运输与保管,开箱检查、主体安装、附件安装、柜间对接、操作机构及传动机构调整、电气接线、电缆固定、孔洞封堵及清理结尾等设备安装施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 其中,35kV GIS开关柜还包括基础二次浇注、气室检漏及检压;1500V 直流开关柜采用绝缘法安装。 2)变压器类基础预埋件制安及设备安装

有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。 此项工作包括如下内容: 基础预埋件制安包括:材料采购、运输与保管;场地准备、放线;预埋件制作、调整、固定、补漆;基础预埋件制安施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 设备安装包括:工地运输与保管,开箱检查、主体安装、附件安装、电气接线、电缆固定、孔洞封堵及清理结尾等设备安装施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 变压器类安装包括整流变压器及高低压电缆固定支架、温控器及网栅的安装,配电变压器及防护外壳的安装。 3)整流器柜、整流器边柜、负极柜基础预埋件制安及设备安装 整流器柜、整流器边柜、负极柜基础预埋件制安及设备安装工程必须按技术条件与施工详图的有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。 此项工作包括如下内容: 基础预埋件制安包括:材料采购、运输与保管;场地准备、放线;预埋件制作、调整、固定、补漆;基础预埋件制安施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。

10kV变压器安装施工方案

XXX配电房变压器及开关柜安装 施工方案 二0一二年七月

目录 一、施工内容 (1) 二、编写依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工安排 (2) 五、施工工艺控制 (2) 1、变压器安装 (2) 2、开关柜安装 (4) 3、母线安装 (5) 3、开关柜调试 (7) 4、变压器试验 (7) 六、安全管理 (8)

XXX配电房变压器及开关柜安装施工方案 一、施工内容 1、安装1000KVA的室内变压器1台及附件,及母线桥等附件; 2、安装开关柜1台; 3、变压器及开关柜调试。 二、编写依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148—1990 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工质量检验》DL/T5161.3—2002 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147—1990 4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—1990 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171 —1992 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 7、《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/CSG11105—2008 三、施工准备 1、施工现场作业环境已达到开工条件 (1)工程所需的变压器、开关柜、母线等施工材料已到位,施工图纸、厂 家安装说明书等技术资料齐全; (2)开工所需的施工技术人员、机具齐全; (3)配电房已经验收合格,满足电气安装条件。 1

(4)施工现场的作业环境满足变压器、开关柜的吊装。 2、施工机具配备 (1)运输工具:1.75吨汽车1辆; (2)起重工具:8吨吊车1辆、钢丝绳、手索8条、长索6条; (3)施工机具:千斤顶、钢管、冲孔机、手拉葫芦、撬棍、滚杠、活动扳 手、套筒扳手、冲击钻、梅花扳手、力矩扳手、专用液压手动搬运车、 水平尺、电焊机、电工工具1批等; (4)试验仪器:万用表、钳表、试验变压器、控制操作箱、变比测试仪、 绕组直流电阻测试仪(或单臂电桥、双臂电桥)、2500V绝缘电阻表、油耐压试验仪、温湿度计 等。 四、施工安排 施工流程:变压器安装开关柜就位安装母线安装 开关柜调试变压器试验设备送电。 五、施工工艺控制 1、变压器安装 1)变压器本体安装 (1)变压器在装卸的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥 信号必须清晰、准确。 (2)采用起重机具装卸时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。应准 确使用变压器油箱顶盖的吊环,吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角 不得大于60°。起吊时必须试吊,防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中, 在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留,吊起的设备不得在空中长时间停 2

变配电工程施工方案(10KV)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (4) 第五章施工部署 (4) 第六章施工准备 (5) 第七章主要工程项目施工方法 (6) 第八章保证质量的措施 (13) 第九章安全施工的措施 (15) 1

第一章编制依据 1.小水清沟村小学变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2.小水清沟村小学10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. 小水清沟村小学10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期 2

的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位配电室内,两条市政10KV 电缆线路分别由35KV 宜阳路站宜周线K2 H05开关和35KV周口路站10KV周口线K1 H05开关。 2、小水清沟村小学变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:青岛华电科瑞电力设计院。 3、建设规模: 4、变电室位置:高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位于配电室内。 3

10KV配电房改造施工组织方案

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 10KV总配电房改造施工方案 审批:海斌 审核:星 编制:邱万隆 中展电力建设 2013年04月22日

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 目录 一、工程概况 二、作业容 三、各项施工方案 四、业主职责 五、作业时间及条件 六、安全要求 七、危险点、环境因素辨识与控制措施

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 一、工程概况 本工程为永嘉县人民医院配电室10KV供电新增电源线路接入工程。目前县人民医院10KV供电电源为单回电源,不能满足重要用电设备(一级负荷)供电可靠要求,为提高供电可靠性,实现由两个变电所10KV双回路电源供电要求,根据施工设计图纸,在原来仅有35KV城关变永中787线(T接)10KV供电的基础上,新增35KV上塘变城南674线(由城南674线10#电缆分接箱T接)电缆引入永嘉县人民医院10KV配电所,新增10KV高压出线柜、计量柜各一台。 二、作业容 1、10KV高压G5出线柜、G6计量柜安装及就位,并试验。 2、10KV永嘉县人民医院总配电房第二电源进线电缆安装并试验。 3、由永嘉县人民医院总配电房高压出线柜G5柜至2#配变500KVA箱式变G1进线电源电缆安装并试验。 4、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D2柜至2#配变500KVA箱式变低压侧备用电源电缆,安装并试验。 5、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D3柜至门诊低压配电房进线电源电缆,安装并试验。

三、各项施工方案 设备就位与安装 1、设备应在满足安装条件时,方可进行安装,若与土建交叉作业时,应 协调双方做好防护措施,以确保人身及设备安全。 2、设备在安装地点拆箱后,应立即将拆箱板等物清理干净,以免妨碍交 通或钉子扎脚。 3、撬动设备时,应有足够的人力,统一指挥,防止倾倒伤人或损坏设备, 狭窄处要防止挤手。 4、设备就位时,沟、洞要搭设人形板防止掉入沟。 5、设备底部在加垫铁时,不可将手伸入底部,防止压手。多台设备并列 安装时,应防止挤手。 6、对重心偏移一侧的设备,在未安装固定好前,应有防止倾倒的措施。 7、在搬运安装设备时,要防止震动或碰坏设备,需有人持扶,待固定好 后,方可松手。 8、安装在墙上的设备,要做好临时支撑确定固定好后,方可拆除支撑。 9、设备固定焊接时,应有隔热措施,避免烧坏电缆及设备,要有人监护。电缆、设备试验 1、电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可,方可进行。 工作完毕后立即恢复。 2、电缆、设备耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验 场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆或是锯断电

变配电室管理制度

变配电室管理制度 变配电室管理制度提要: 一.变配电室运行管理制度 A.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 B.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 c.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显着变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 D.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。 E.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 F.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 G.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,::记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 H.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。 I.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 j.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。 二.变配电室工作制度 .工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。.1第一种工作票的工作为: .高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 .高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或做安全措施。 .配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。

变配电室施工方案

变配电室设备安装施工方案 方案内容:工程种类、特点和材质要求,施工顺序,施工方法和操作要点,材料运输,与土建的配合等。 一、施工准备: 1、人员准备;专业技术人员2名、普工3-4人、电焊工1名, 组成安装班组。由班长负责人员调度、技术质量控制、安全监 督和管理。 2、工具准备;电焊机1台、手电钻2把、手持切割机1把、 套筒扳手1套、电锤1把、电镐1把、钳子、水平尺、水准仪、 改锥等工具。 3、安全设施准备,安全帽、梯子、防滑垫等 4、材料清点,按厂家发货清单,对照到场货物清点核查,数 量、规格和型号都正确无误。 5、进场设备材料报验,按照验收、技术资料规范表格制表后 报监理验收确认。 电气安装 1施工中采用的规范、标准及其它技术文件 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 《电气装置安装工程盘、柜及接线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 2成套盘、柜安装 2.1安装程序 熟悉图纸→定位放线→外观检查→基础支架制安→就位找正→质量检查→电气整定调试→压线→质量检查 2.2现场条件要求 2.2.1屋顶、楼板、门窗施工完毕; 2.2.2预埋件符合设计; 2.2.3影响设备安全的其它施工全部结束。 2.3外观检查 2.3.1设备规格、型号符合设计要求,零部件齐全; 2.3.2技术文件齐全; 2.3.3外观应良好,无机械损伤。 2.4安装要求 2.4.1基础型钢安装允许垂直度偏差不应大于1mm/m,全长不应大于5mm;水平度偏差不大于1mm/m,全长5mm;位置误差及不平行度小于5mm; 2.4.2基础型钢应可靠接地;基础型钢宜高出地面10mm;但高压开关柜基础型钢与地平便于手车移动。 2.4.3盘、柜及其内部设备与各构件间连接应牢固。 2.4.5盘、柜应可靠接地,装有电器的可开启的门,应以铜软线与接地构架可靠地连接; 2.4.6成套柜安装要求:机械闭锁、电气闭锁动作准确,可动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密;辅助开关的切换点应动作准确,接触可靠;

大楼10KV变配电工程施工设计

XX变配电工程 施工组织设计 XX机电安装公司 目录 一、编制依据 二、编制说明 三、工程概况 四、实物工程量 五、施工部署 六、施工准备 七、主要项目施工方法 八、保证质量的措施 九、安全施工的措施 十、施工机具配备计划 十一、工程施工进度计划 一、编制依据 1.XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程设计图纸。 2.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5.本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。

7.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX内,两条市政10KV电缆线路分别由XX 站F3XX户外环网柜及XX变电站F59引入。 2、XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX 设计研究院。 3、建设规模: 4、变电室位置:高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位于XX内。 四、主要工程量表

变配电室运行管理制度

变配电室运行管理 制度 1

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查, 巡视检 查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视, 值班人员每天按现场运行规程的规定时间和 项目, 对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。3.特殊巡视, 对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷 或负荷有显著变化时, 新装、检修或停运后的设备投入运行, 运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视, 其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情 况, 一般在高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中, 注意安全, 不准进行其它工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案, 重大设备缺 陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否, 未得主管领导批准, 值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录, 查出问题及时修理, 不能解决的问题 及时报告管理处和工程部。每班巡查内容: 房内是否有异味, 记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况, 发现异常, 及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸, 检修 2

停电, 挂标示牌。 9.巡视配电装置, 应随手将门关上并锁好, 巡视中应穿绝缘 鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小 动物进入。 变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令, 根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作, 需将高压 设备停电或做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作, 需要停电做安全措施或安全距离不 足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工 作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 3

变配电室安装工程记录表 建筑电气安装工程检验表(全)

变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表GB50303- 2002

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批质量验收记录表

裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002

电缆沟内和电缆竖井电缆敷设检验批质量验收记录表 GB 50303-2002

电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 GB50303-2002

单位(子单位)工程名称子分部(系统)工程名称验收部位、区、段 接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 GD2406009 GD2406049 GD2406015 GD2406050 安装单位 项目经理(负责人) 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 1 接地装置测试点的设置 第24.1.1条 监理(建设)单位验收记录 主 2 接地电阻值测试 第24.1.2条 控 防雷接地的人工接地装置的 3 接地干线埋设 项 接地模块的埋设深度、间距 目 4 和基坑尺寸 接地模块设置应垂直或水平 第24.1.3条 第24.1.4条 5 就位 第24.1.5条 1 接地装置埋设深度、间距和 第24.2.1条搭接长度 目 般 2 接地装置的材质和最小允许 规格 项 3 接地模块与干线的连接和干 线材质先用 第24.2.2条第24.2.3条 专业工长(施工员) 施工班组长 安装单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 一

10KV配电房改造施工规划方案.docx

. 永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 10KV总配电房改造施工方案 审批:刘海斌 审核:李星 编制:邱万隆 温州中展电力建设有限公司 2013 年 04 月 22 日

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 目录 一、工程概况 二、作业内容 三、各项施工方案 四、业主职责 五、作业时间及条件 六、安全要求 七、危险点、环境因素辨识与控制措施

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 一、工程概况 本工程为永嘉县人民医院配电室10KV供电新增电源线路接入工程。目前县人民医院10KV供电电源为单回电源,不能满足重要用电设备(一级负荷)供电可靠要求,为提高供电可靠性,实现由两个变电所10KV双回路电源供电要求,根据施工设计图纸,在原来仅有35KV城关变永中 787 线( T 接)10KV供电的基础上,新增 35KV上塘变城南 674 线( 由城南 674 线 10#电缆分接箱T 接)电缆引入永嘉县人民医院10KV配电所,新增10KV高压出线柜、计量柜各一台。 二、作业内容 1、10KV高压 G5出线柜、 G6计量柜安装及就位,并试验。 2、10KV永嘉县人民医院总配电房第二电源进线电缆安装并试验。 3、由永嘉县人民医院总配电房高压出线柜G5柜至 2#配变 500KVA箱式变 G1进线电源电缆安装并试验。 4、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压 D2 柜至 2#配变 500KVA箱式变低压侧备用电源电缆,安装并试验。 5、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压 D3柜至门诊低压配电房进线电源 电缆,安装并试验。

变配电室管理制度范本

内部管理制度系列 变配电室管理制度范例(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66906变配电室管理制度范例 Example of substation management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一.变配电室运行管理制度 A.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 B.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 C.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显着变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 D.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。 E.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 F.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得

主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 G.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,::记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 H.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。 I.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 J.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。 二.变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1第一种工作票的工作为:

变配电室电气接地安装工程

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:煤代油工程部变配电室电气?接地安装工程编号: 工程监理机构 总监理工程师

日期

本表由施工单位填写一式三份,建设?监理?施工单位各留一份 煤代油工程部变配电室电气地安装 编制:刘炼 审核:彭庆成 岳阳楼区兴延建安公司 施 工组 织 设计

年月 一、编制依据 二、工程简况 三、施工生产准备 四、主要材料工程数量 五、劳动力及主要机具安排计 划 六、施工方法 七、施工进度计划表 八、质量保证措施 九、HSE 措施 十、安全保证措施 十一、文明施工 十二、附各种证件复印件 编制依据

1、中国石化集团兰洲设计院提供地施工图纸,参图号0369-07120-09136. 2、严格执行《国家建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002. 二、工程简况 本工程为煤代油工程部系统地总控制中心,分为照明动力.接地等三项电气工程.工程量虽然不是很大,但技术含量要求高,施工难度大,变压器安装两台,操作机柜一组.照明线路采用DN20 PVC 管明敷,管内穿线连接各种型号地成套型吊链式荧光灯.应急荧光灯.吸顶式荧光灯.防水防尘弯杆式灯具?吸顶半球形灯具等,消防报警?通讯线路采用DN15镀锌钢管暗敷在墙上和屋顶砼内.照明配电箱安装1 台,接地部分接地极采用GG50 地镀锌钢管,室内外接地母线采用-40X 4镀锌扁钢焊接及用膨胀螺栓固定于墙上,镀锌钢板接地端子地制安,接地网与电气调试工作,10#轴流通风机安装3 台,洞口补整修平. 三、施工生产准备 1 、技术准备 (1)熟悉设计图纸及有关技术资料; (2)按图索骥,提出各种所需设备及器材,并报验工作; (3)进行技术交底与安全交底. 2、现场准备 (1)办理现场施工人员出入证; (2)办理动土证.动火证等相关手续;

变配电安装工程施工方法与原则

变配电安装工程施工方法与原则 发表时间:2017-01-18T16:01:45.007Z 来源:《电力设备》2016年第22期作者:陈红杰 [导读] 伴随着社会经济迅速的发展,人们的生活水平不断提高,不管是城市还是乡镇,对于电力的需求都在逐渐的增加。 (广东立胜电力工程有限公司) 摘要;伴随着社会经济迅速的发展,人们的生活水平不断提高,不管是城市还是乡镇,对于电力的需求都在逐渐的增加,针对电力市场供不应求的现状,为了保障人民群众的生活生产,需要不断的进行电力建设,本文主要针对变配电安装工程,对其施工的方法和施工原则进行分析探讨,以供参考。 关键词:变配电;施工方法;原则 1 引言 就目前而言,变配电安装工程是电力建设的重要组成部分,是城市快速发展的重要条件。变配电设备的安全运行直接关系到人民的生产生活,正确安装是确保其安全运行的关键之一。在此社会背景下,本文主要对变配电安装工程的施工原则以及主要施工方法进行分析,并进一步探究了其施工技术要点,为促进我国变配电安装工程的发展积累经验。 2 变配电安装工程施工方法 (1)现场安装法 现场安装法含义是:准好好材料、配件和电气设备,将三者集中到施工现场,再使用小型机器,对其进行加工与安装。这种安装现场方法的特点是比较分散的人力和物力,其缺点是施工的效率低,消耗的材料数量大,所以这种方法一般用于一些很小的工程。 (2)工业化安装法 工业化安装法主要有以下三个步骤:首先要进行测量尺寸,测量对象是变配电安装中用到的物件;第二步是根据测量的物件尺寸进行实测图纸的绘制;第三步是对需要的加工机械进行预测,再运输到施工现场进行安装。这种方法的特点是消耗的材料数量少,节约了一些不必要的材料,同时施工的效率得到提升。 (3)预先安装调整法 预先安装调整法指的是:在进行正式安装之前,对电气设备在加工厂里进行预装并调整,需要预装的电气设备主要有成组的操作箱、操作盘或高压开关柜等,通过预装与调整,确定没有错误后,再运输到施工现场,进行正式的安装。这种方法的特点是可以防患于未然,不仅仅可以通过预装调整,发现一些施工现场可能会发生的问题,而且对其提出解决方案,可以大幅度的缩短工期,提升施工的效率,这种方法一般用在一些大型变电站的电气安装。 3 变配电安装工程施工技术重点探究 3.1 施工前期准备工作 首先,施工人员应该全面的理解施工图纸,对施工图纸的内容进行仔细研究,并且还有牢记施工的具体要求;对安装图、施工原理图、电气管线布置图进行认真的核对,并判断电气设备的配备是否合理;全面了解电气施工生产工艺、安装标高、电气线路的走向、轴线以及预埋构建与孔洞地沟等位置;实地考察施工现场情况,对工程施工做到心中有数。其次,做好技术交底工作,按照规范施工也是非常重要的。 (1)在做变配电安装工程技术交底的相关工作中,第一,在进行变配电安装工程施工之前,电力企业方面应该根据变配电安装的分项工程,联合设备厂家,共同将有关变配电设备的技术交底资料编制好,以便于后期技术交底时,培训工作的顺利进行;第二,电力企业必须积极的对施工人员进行相应技术交底培训,培训的内容主要包含相关变配电设备安装施工方法、技术要求以及技术标准等,除此之外,技术人员应该按照编制好的技术交底书面资料,对技术进行严格的仔细的讲解;最后,还要做好考核工作,加强对施工人员的考核,电力企业可以通过奖惩考核机制,对施工人员进行考核,考核成绩较好的人员,给予奖励,对于考核成绩比较差的人员,给予一定的处罚,通过该考核制度的实施最大程度的保障施工人员熟悉有关电气工程的技术规范及施工工艺标准。 (2)在变配电安装工程的规范施工中,电力企业应当根据国家颁布的电气装置安装工程施工的规范以及结合电力行业或不同地区特点的电气装置安装工程的规程这两项内容,对变配电安装工程的施工人员进行规范施工的培训,并加强对其的考核工作,从而可以在最大程度的保障我国变配电安装工程的施工质量。 3.2 安装工程设备及材料的质量验收工作 变配电安装工程的相关设备以及材料的质量高低将直接影响着变配电安装工程的施工质量,因而做好相关设备以及材料的质量验收工作具有极其重要的现实意义。首先,在变配电安装工程施工前,电力企业应当要求相关的设备与材料厂家提供详细技术图纸、质量标准等资料,从而为电力企业的质量验收工作奠定坚实的基础;其次,电力企业严格依据厂家所提供的资料以及自身对于设备与材料的技术要求组织人员对设备与材料进行严格仔细的质量验收。 3.3安装变压器 首先,利用汽吊将其直接甩进变压室内,也可以搭建临时的轨道,用吊链、三步塔将变压器调职临时轨道上,再通过吊链将其拉入到指定的位置。其次,当变压器就位后,应核实其距离、尺寸、方位与设计图纸是否相符,将其误差控制在±25mm内。如果设计图纸上并没有进行特点说明时,可采用纵向接轨道定位,确保其距门距离大于1000mm,横向距离大于800mm,并保证变压器的基础轨道始终处于水平状态。如果变压器装有气体继电器,则应将其顶盖沿气体继电器方向升高1%~1.5%的坡度。当变压器窄面推进时,应将其油枕侧向外,当宽面推进时,应将其低压侧向内。 3.4变压器电压切换装置安全的确认 在安装施工时,应保证变压器电压切换装置的各个分界点与线圈的联线紧固、正确,并且接触紧密良好。其转动点需正确停留在具体的位置上,并与指示位置无异。电压切换装置的分接头的小轴销子、凸轮以及拉杆等都完好无损;转动盘密封良好,动作灵敏;对于有载