文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂工程检验批质量验收记录表( 原版)

污水处理厂工程检验批质量验收记录表( 原版)

污水处理厂工程检验批质量验收记录表( 原版)
污水处理厂工程检验批质量验收记录表( 原版)

第六节污水处理厂工程

基坑开挖检验批质量验收记录市政验·厂-1 基坑回填检验批质量验收记录市政验·厂-2

一、适用范围

本表适用于污水处理厂工程基坑开挖检验批的质量检查验收。

二、表内填写提示

基坑开挖与回填

主控项目

地基基底不得扰动、浸泡、受冻和超挖,基底土质应符合设计文件要求。

检验方法:观察检查,检查施工记录。

基坑基底应进行施工验槽,基槽验收应符合设计文件要求。

检验方法:观察检查,检查施工记录。

基坑开挖应按设计文件要求进行基坑监测。

检验方法:检查施工记录、监测记录。

基底局部地基换填后,应按设计文件要求进行压实度试验。

检验方法:检查施工记录、试验记录。

基坑回填应符合设计文件及相关标准要求。

检验方法:检查施工记录、检测报告。

一般项目

基坑开挖的检验项目和允许偏差应符合设计文件及相关标准要求。

检验方法:实测实量,检查施工记录。

基坑土石方开挖、支护结构或放坡尺寸应符合相关标准要求。

检验方法:实测实量,检查施工记录。

市政基础设施工程

基坑开挖检验批质量验收记录

市政验·厂-1

市政基础设施工程

基坑回填检验批质量验收记录

市政验·厂-2

地基处理检验批质量验收记录市政验·厂-3

一、适用范围

本表适用于污水处理厂工程地基处理检验批的质量检查验收。

二、表内填写提示

地基处理

主控项目

地基承载力应符合设计文件要求。

检验方法:检查检测报告。

地基处理使用材料及配合比应符合设计文件要求。

检验方法:检查材料合格证、级配试验报告、施工记录。

地基处理范围应不小于设计文件要求。

检验方法:实测实量,检查施工记录。

局部处理过的地基,承载力应符合设计文件要求。

检验方法:检查检测报告。

一般项目

地基处理的主要技术指标应符合设计文件及相关标准规定。

检验方法:实测实量,检查施工记录。

地基分层碾压的虚铺厚度、碾压和夯实强度等应符合设计文件及相关标准规定。

检验方法:实测实量,检查施工记录、检测报告。

特殊地基加固应符合设计文件及相关标准规定。

观察检查,检查试验报告。

市政基础设施工程

地基处理检验批质量验收记录

市政验·厂-3

桩基础检验批质量验收记录市政验·厂-4

一、适用范围

本表适用于污水处理厂工程桩基础检验批的质量检查验收。

二、表内填写提示

桩基础

主控项目

桩基础使用的原材料、半成品、预制构件应符合设计文件及相关标准规定。

检验方法:检查材料合格证、试验报告,检查施工记录。

桩基完整性和承载力应符合设计文件要求。

检验方法:检查检测报告。

抗拔桩应按设计文件要求进行抗拔检验,预制抗拔桩应按设计文件要求进行桩身抗裂性能检验。

检验方法:检查施工记录、检测报告。

一般项目

桩基础检验项目和允许偏差应符合设计文件及国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的相关规定。

检验方法:检查施工记录,检查检测报告。

市政基础设施工程

桩基础检验批质量验收记录

市政验·厂-4

现浇钢筋混凝土构筑物检验批质量验收记录(一)市政验·厂-5-1 现浇钢筋混凝土构筑物检验批质量验收记录(二)市政验·厂-5-2

一、适用范围

本表适用于污水处理厂工程现浇钢筋混凝构筑物土检验批的质量检查验收。

二、表内填写提示

现浇钢筋混凝土构筑物

主控项目

现浇钢筋混凝土构筑物混凝土的抗压、抗渗、抗冻、抗腐蚀等性能应符合设计文件及相关标准要求。

检验方法:检查施工记录、试验报告。

现浇钢筋混凝土构筑物钢筋的物理性能、化学成分检验应符合相关标准要求。

检验方法:检查产品合格证,检查施工记录、试验报告。

现浇结构混凝土应密实,表面平整,颜色纯正,不得渗漏,具体结构工艺部位应符合下列规定:

1施工缝的位置应符合设计文件和施工方案要求,混凝土结合处应紧密、平顺;

2混凝土结构预留孔、洞应规整、表面平滑;

3 预埋与穿墙管、件应与混凝土结合紧密、顺直、安装牢固;

4变形缝(止水带)应贯通,缝宽窄均匀一致,止水带安装稳固,位置应符合设计文件要求;

5现浇混凝土结构表面的对拉螺栓、对拉螺栓孔、变形缝、施工缝等处应修饰牢固、平顺整齐、颜色均匀。

检验方法:观察检查,检查施工记录、试验报告。

结构混凝土表面不得出现有影响使用功能的裂缝。

检验方法:观察检查,检查检测报告。

有保温和防腐要求的构筑物,使用的保温层材质和防腐材料配合比应符合设计文件要求。

检验方法:观察检查,检查材质合格证及配合比报告。

底板混凝土应连续浇筑,不应设置施工缝。

检验方法:观察检查,检查施工记录。

现浇混凝土施工模板安装与拆除应符合设计要求及国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定。

检验方法:观察检查,检查施工记录。

一般项目

现浇混凝土构筑物允许偏差应符合表6.2.8的规定。

表6.2.8现浇混凝土构筑物允许偏差和检验方法

构筑物混凝土保护层厚度应符合设计文件要求,允许偏差应为0~+8mm。

检验方法:实测实量,检查施工记录。

钢筋和预应力钢筋的规格、形状、数量、间距、锚固长度、接头设置应符合设计文件及相关标准要求。

检验方法:尺量检查,检查施工记录。

消化池等构筑物内壁防腐涂料基面应洁净、干燥,湿度应控制在85%以下,涂层不应出现脱皮、漏刷、流坠、皱皮、厚度不均、表面不光滑等现象。

检验方法:观察检查,超声波等仪器探测。

板状保温材料板块上下层接缝应错开,接缝处嵌料应密实、平整,保温层厚度的允许偏差应符合表6.2.12的规定。

表6.2.12保温层厚度允许偏差

现浇整体保温层铺料厚度应均匀、密实、平整。

检验方法:观察检查,检查施工记录。

预制装配式钢筋混凝土构筑物检验批质量验收记录(一)市政验·厂-6—1 预制装配式钢筋混凝土构筑物检验批质量验收记录(二)市政验·厂-6—2

一、适用范围

本表适用于污水处理厂工程预制装配式钢筋混凝土构筑物检验批的质量检查验收。

二、表内填写提示

预制装配式钢筋混凝土构筑物

主控项目

预制混凝土构件的强度、抗冻、抗渗、抗腐蚀等性能应符合设计文件及相关标准要求。

检验方法:检查构件出厂质量合格证,检查试验报告。

预制混凝土构件外观质量不应有严重缺陷,构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格和数量应符合设计文件及国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定。

检验方法:观察检查,检查施工记录。

预制构件不应有影响结构性能、安装和使用功能的尺寸偏差。

检验方法:尺量检查。

池壁板安装应垂直、稳固,相邻板湿接缝与杯口应填充密实,满足防水功能要求。

检验方法:观察检查,用垂线和钢尺测量,检查施工记录、试验记录。

池壁顶面高程和平整度应满足设备安装及运行的精度要求。

检验方法:实测实量。

一般项目

预制的混凝土构件允许偏差应符合表6.3.6的规定。

表6.3.6预制混凝土构件制作允许偏差

6.3.7钢筋混凝土池底板允许偏差应符合表6.3.7的规定。

表6.3.7钢筋混凝土池底板允许偏差

现浇混凝土杯口应与底板混凝土衔接密实,杯口内表面应平整。

检验方法:观察检查,检查施工记录。

现浇混凝土杯口允许偏差应符合表6.3.9的规定。

表6.3.9现浇混凝土杯口允许偏差

预制混凝土构件安装应牢固、位置准确,不应出现扭曲、损坏、明显错台等现象。检验方法:观察检查,实测实量,检查施工记录。

预制混凝土构件安装允许偏差应符合表6.3.11的规定。

表6.3.11预制构件安装允许偏差

预制壁板的混凝土湿接缝不应有裂缝。

检验方法:观察检查,检查施工记录。

喷涂混凝土的强度和厚度应符合设计文件要求,不得有砂浆流淌、流坠、空鼓现象。检验方法:观察检查,检查试验报告。

市政基础设施工程

预制装配式钢筋混凝土构筑物检验批质量验收记录(一)

市政验·厂-6—1

市政基础设施工程

预制装配式钢筋混凝土构筑物检验批质量验收记录(二)

市政验·厂-6—2

无粘结预应力混凝土构筑物检验批质量验收记录市政验·厂-7

一、适用范围

本表适用于污水处理厂工程无粘结预应力混凝土构筑物检验批的质量检查验收。

二、表内填写提示

无粘结预应力混凝土构筑物

主控项目

无粘结预应力混凝土构筑物预应力筋的品种、强度级别、规格、数量以及各项性能指标应符合设计文件及国家现行标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224的相关规定。

检验方法:观察检查,检查产品合格证、试验报告。

锚具、夹具和连接器外观、硬度和静载锚固性能应符合设计文件及国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370的相关规定。

检验方法:观察检查,检查试验报告。

预应力筋的数量、下料长度、布束、张拉形式、张拉顺序、封锚等应符合设计文件要求。

检验方法:检查施工记录。

预应力张拉时的混凝土强度和弹性模量应符合设计文件要求,设计文件未规定时,混凝土的强度应不小于设计强度等级值的75%,弹性模量应不小于混凝土28d弹性模量的75%。

检验方法:检查施工记录、试验报告。

无粘结预应力筋的张拉应力和伸长率应符合设计文件要求。

检验方法:检查施工记录。

预应力张拉设备和仪表应定期维护和校验、配套标定和使用。

检验方法:检查施工记录,检查标定证书。

预应力钢筋张拉时发生的滑脱、断丝数量不应超过结构同一截面预应力钢筋总量的3%,且每束钢丝不得超过一根。

检验方法:观察检查,检查施工记录。

一般项目

无粘结预应力筋外包层不应有破损,预应力钢筋应用无齿锯切割,严禁采用电弧、气焊切断。

检验方法:观察检查。

预应力筋端头锚垫板和螺旋筋的埋设位置应符合设计文件要求,预应力筋与锚垫板板面应垂直。检验方法:实测实量,检查施工记录。

市政基础设施工程

无粘结预应力混凝土构筑物检验批质量验收记录

市政验·厂-7

土建与设备安装连接部位检验批质量验收记录市政验·厂-8

一、适用范围

本表适用于污水处理厂工程土建与设备安装连接部位检验批的质量检查验收。

二、表内填写提示

土建与设备连接部位

主控项目

设备基础部位混凝土的性能指标应符合设计、设备技术文件及国家现行标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的相关规定。

检验方法:检查施工记录、试验报告。

基础有预压和沉降观测要求时,设备基础预压和沉降观测应符合设计文件要求。

检验方法:检查预压试验记录、沉降观测记录。

设备安装的预埋件和预留孔的数量、规格应符合设计文件及国家现行标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的相关规定。

检验方法:观察检查,检查施工记录。

土建与设备连接部位的混凝土应密实、平整。

检验方法:观察检查,实测实量。

一般项目

土建与设备连接部位的允许偏差应符合表6.5.5的规定。

表6.5.5土建与设备连接部位的允许偏差和检验方法

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

【tj】园林绿化工程分部分项检验批划分表4857

子单位子单位 工程工程分部工程名称分项检验批代号名称 地形堆筑及 绿化场地清理,地形主体构筑,地形表层整地按施工段,同期施工的 绿地平整工程各分项即为检验批 渗水、排水工程盲沟、渗水管开槽,渗水管敷设, 按施工段,同期施工的盲沟砌筑,隔淋层及排盐管(沟)回填 各分项即为检验批 种植穴工程,种植槽工程,种植池工程,落叶 乔木选备,常绿乔木、常绿大灌木选备,花灌种植穴、槽、池,按施木选备,绿篱、组团色块、小灌木、木本类地工段同期施工的各分项 苗木种植工程被植物选备,花卉选备,藤本植物选备,竹类即为检验批。植物材料 植物选备,乔灌木、藤本植物种植,绿篱、组选备,按品种和进场时园林 团色块、花坛花境、木本类地被植物种植,竹间,各分项即为检验批。 类植物种植乔、藤、竹类种植,按 01 绿化 草坪评床修整,铺植草坪材料选备,草坪、草植物种类、种植进度划种植 草坪、地被植物花、草本地被种子及植生带材料选备,草坪及分检验批。绿篱、组团、建植工程草本地被籽播、植生带建植,草坪满铺、散铺花坛、木本类种植,按 工程,草坪分栽工程种植进度和区域划分检 验批 水生植物工程水生植物种植土、栽培基质、种植池工程,水 生植物材料选备,水生植物种植 新植养护工程苗木种植工程新植养护,地被、草坪工程新植按进入养护进度,每次 养护,水生植物新植养护养护划分检验批报验 灌溉及排水,中耕除草,施肥,乔灌木修剪, 后期养护工程绿篱、组团色块及常绿造型植物整形修剪,竹按每次养护作业划分检 类植物、藤本植物、宿根花卉修剪,草坪及草验批报验 本类地被植物修剪,病虫害防治,防寒保护 地基与基础工程土方,灰土垫层,砂石垫层,混凝土垫层按独立的区域,各分项 即为检验批 主体结构工程钢筋,模板,混凝土浇筑,砌砖,砌石,防水按独立的区域或施工 层段,各分项即为检验批装修及附属设施面层装饰,压顶驳岸,池底卵石铺设,假山置按独立的区域或施工水池工程石,雕塑小品段,各分项即为检验批 喷泉02 给排水及管、泵 工程 给水管道及配件安装,排(溢)水管道及配件 按管道系统段和喷泉系 人工湖安装,给水设备安装,管道防腐,管沟及 井室,喷泉调试及试运行 统,各分项即为检验批 工程

建筑质量验收记录表格填写示范

质量验收记录表填写示例目录 1、柱基土方开挖工程检验批质量验收记录表 2、柱基土方回填工程检验批质量验收记录表 3、砂和砂石地基检验批质量验收记录表 4、地下防水混凝土检验批质量验收记录表 5、地下水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表 6、地下卷材防水层检验批质量验收记录表 7、地下涂料防水层检验批质量验收记录表 8、地下防水细部构造检验批质量验收记录表 9、模板安装工程检验批质量验收记录表 10、模板拆除工程检验批质量验收记录表(Ⅲ) 11、钢筋加工检验批质量验收记录表(Ⅰ) 12、钢筋安装工程检验批质量验收记录表 13、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(Ⅰ) 14、混凝土施工检验批质量验收记录表(Ⅱ) 15、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(Ⅰ) 16、砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 17、填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 18、基土垫层检验批质量验收记录表(Ⅰ) 19、砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表(Ⅲ) 20、碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表(Ⅳ) 21、水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表(Ⅶ) 22、水泥砂浆找平层检验批质量验收记录表(Ⅷ) 23、水泥混凝土面层检验批质量验收记录表 24、水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表 25、普通水磨石面层检验批质量验收记录表 26、陶瓷地砖砖面层检验批质量验收记录表 27、大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表 28、预制板块面层检验批质量验收记录表 29、一般抹灰工程检验批质量验收记录表 30、水刷石装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 31、清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表 32、普通木门窗制作工程检验批质量验收记录表 33、普通木门窗安装检验批质量验收记录表 34、钢门窗安装工程检验批质量验收记录表 35、铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录表 36、涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录表 37、塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表 38、推拉自动门安装检验批质量验收记录表

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

园林绿化检验批质量验收记 录表格全套规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目负责 人 施工执行标 准名称及编 号 分包单位 分包项目负责 人施工班组 长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2 种植土下基层不能有不透水层或 积水现象(5.1.4) 3 地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1 表面基本平整(5.1.6) 2 地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日

监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、 瓦砾等 杂物含 量(5.1.8) 乔灌木种植 土 <10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小 粒径符合5.1.8要求 4 种 植 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm

工程检验批质量平行检验记录表(doc 9页)

工程检验批质量平行检验记录表(doc 9页)

防水层工程检验批质量平行检验记录 工程名称:部位:编号:检查项目质量情况 主控项目1 卷材及主要配套材料符合设计要求,复试报告:涂料及配合比符合设计要求,复试报告: 2 卷材防水层及转角处、变形缝、穿墙管道等细部 做法 符合设计要求涂料防水层及转角处、变形缝、穿墙管道等细部 做法 符合设计要求

10 预埋 螺栓 中心线位置 2 外露长度 +10,0 11 预留洞 中心线位置 10 尺寸 +10,0 检查结果 主控项目 检查 项,其中合格 项,合格率 % 一般项目 检查 项,其中合格 项,合格率 % 实测项目 检查 点,其中合格 点,合格率 % 专业监理工程师: 检查日期: 年 月 日 钢筋工程检验批质量平行检验记录 工程名称: 部位: 编号: 检查项目质 量 情 况 1 钢筋的材质复验(主控) 复验报告: 2 受力钢筋的弯钩和弯折(主控) 符合设计和规范要求 3 箍筋的弯钩形式(主控) 符合设计和规范要求 4 纵向受力钢筋的连接方式(主控) 5 钢筋机械连接、焊接接头质量(主控) 试验报告: 6 受力钢筋品种、级别、规格和数量(主控) 符合设计要求 7 钢筋的外观质量 钢筋平直、无损伤,表面无裂纹、无颗粒状和片状老锈 8 钢筋接头错开情况 接头设置符合设计和规范要求 9 钢筋搭接长度、锚固长度 符合设计和规范要求 实测项目 实测项目 允许偏差 mm 各实测点偏差值(mm ) 合格 率% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 绑扎钢 筋网 长、 宽 ±10 网眼尺寸 ±20 2 绑扎钢筋骨架 长 ±10 宽、高 ±5 3 受力钢筋 间距 ±10 排距 ±5 保护层厚度 基础 ±10 柱、梁 ±5 板、墙、壳 ±3 4 绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±20

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

品质检查记录表

公司品质检查记录表表:一 巡检人员日期:年月日责任部门 专项检情况记录栏序号检查内容检查情况评分标准分值得分1 组织结构,制度、岗位职责是否上墙管理 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 5 2 业主资料是否建立,服务中心档案资料归档是否齐全 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 5 3 安防用具配置是否齐全,秩序人员着装是否规范整齐,安防 设施是否完好有效 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 5 4 门岗执勤是否规范,出入门岗是否登记、出入货物是否有记 录,拦杆是否按规定开启关闭 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 5 5 秩序人员上岗是否有排班表,秩序人员交接班记录是否齐 全,填写是否规范 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 6 消防设施布局是否合理,是否建立台帐,是否有检查记录 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 7 消防应急预案是否建立,是否有应急组织机构,员工消防培 训是否进行,记录是否完善,巡查是否有记录 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 8 小区安全隐患排查是否登记、整改是否有记录 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 9 清楼道、查电气、除隐患是否进行、记录是否完善有记录有 图片 缺项全扣,单项扣 0.5-1分

公司品质检查记录表表:二 专项检情况记录栏序 号 检查内容检查情况评分标准分值得分10 小区主任工作日志是否完善,记录是否详细,工作是否有 计划、安排、督促落实是否有记录 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 11 保洁:日常清洁及垃圾清运工作完成情况是否到位,单元 内楼道:栏杆(扶手、栏花)是否干净,是否有考核记录 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 12 绿化:草坪无杂物,剪枝和大树修剪是否到位。 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 5 13 防火巡查记录情况 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 5 14 安全责任制落实情况,是否签订责任书 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 公司或物业中心负责人意见: 备注:公司物管部根据以上检查汇总后排名,需整改内容物物管部统一下整改并督促落实。

木桩工程检验批质量验收记录

木桩工程检验批质量验收记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

(DB**/T****—2007)表8.32 编号:010315 001 工程名称瓯海城市中心区沉木桥河及半塘河(玕 屿路至瓯海大道段)绿化景观一期工程分项工程名 称 地基处理项目经理杨峰 施工单位浙江埃美园林建设有限公司验收内容公厕 施工执行标准名称及编号温州市园林绿化工程验收标准(修订) 专业工长 (施工员) 侯昌国 分包单位/ 分包项目经理/ 施工班组长张小青 主 控 项 目 1 木桩的材质、规格、树种(6.7.2)木桩的防腐处理(6.7.3) 嵌桩石的材质、规格(6.7.4)桩的标高、贯入度及桩的接头(6.7.5) 木桩打桩质量(6.7.6) 嵌桩石打压质量(6.7.7) 一般项目 允许 偏差 (6. 7.8) mm 中心 位置 偏移 边缘桩d/3 中间桩d/2 标高 桩顶面标 高 ±30 桩的垂直度 3H% (%) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查 结果评定 经检查,本工程主修项目、一般项目均,符合要求。 项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人:年月日监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

(DB**/T****—2007)表8.32 编号:010315 002 工程名称瓯海城市中心区沉木桥河及半塘河(玕 屿路至瓯海大道段)绿化景观一期工程分项工程名 称 地基处理项目经理杨峰 施工单位浙江埃美园林建设有限公司验收内容A区小景墙 施工执行标准名称及编号温州市园林绿化工程验收标准(修订) 专业工长 (施工员) 侯昌国 分包单位/ 分包项目经理/ 施工班组长张小青 主 控 项 目 1 木桩的材质、规格、树种(6.7.2)木桩的防腐处理(6.7.3) 嵌桩石的材质、规格(6.7.4)桩的标高、贯入度及桩的接头(6.7.5) 木桩打桩质量(6.7.6) 嵌桩石打压质量(6.7.7) 一般项目 允许 偏差 (6. 7.8) mm 中心 位置 偏移 边缘桩d/3 中间桩d/2 标高 桩顶面标 高 ±30 桩的垂直度 3H% (%) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查 结果评定 经检查,本工程主修项目、一般项目均,符合要求。 项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人:年月日监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

质量检验记录表大全16

1目的 为证明产品质量符合规定的要求及体系及其过程运行的有效性提供客观证据,为实现可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。 2适用围 质量管理体系所有相关的质量记录。 3职责和权限 质量记录编制:由各责任单位执行。 4术语 记录:为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 质量记录:质量活动的真实记载。 5作业程序 5.1 质量记录分类 按质量记录的容进行分类。具体参考《质量记录清单》。 5.2 质量记录标识 按表头进行标识,具体参考《质量记录清单》及《文件和资料控制程序》。 5.3 质量记录收集 由各部门自行收集,按质量记录类别、日期、名称等进行归类保存。质量记录必须按要求填写,保证字迹清晰、数据准确。 5.4 质量记录编目 各责任单位在质量记录保存一年后,交由质量管理部按记录类别、日期、名称等进行编目,建立索引表。 5.5 质量记录归档 各权责单位每年6月15日以前将前一期之质量记录进行归档集中管理。 5.6 质量记录查阅 需经部门经理批准的人员,才可查阅质量记录。 5.7 质量记录保管 质量记录一般保存3年,对于特别的记录,按实际需要规定保存期限。具体参考《质量记录清单》。保管人必须注意储存环境,避免记录受潮、污损、变质、遗失。

5.8 质量记录的销毁 5.8.1由质量管理部每年6月15日指定人员对将超过保存期的质量的记录进行统一销毁。5.8.2质量记录在销毁前,责任单位必须提供清单交管理代表确认后方可执行。 5.9质量记录事项 5.9.1检验或作业人员于填写质量记录时,须依据相关填写说明或单位主管指导填写,但注意 不得潦草或不清楚。 5.9.2如欲修改时,原则上避免使用修正液,应将修正部分画线删掉,并将资料 更正后签注修改人员及修改日期以示负责。 5.10签章 5.10.1可使用亲笔签字或盖章两种方式,但两者都需注明签章日期。 5.10.2若因职务代理关系需签章时,应于签章旁边注明(代)字样。 6相关文件 序号名称编号 1 文件和资料控制程序WAYOUT-QP-22 7相关记录 序号名称模板编号 1 质量记录清单WAYOUT-QF-46

检验批质量平行检验记录表

模板拆除工程检验批质量平行检验记录表工程名称:沈丘县中医院门诊病房综合楼 监理单位河南元方工程监理有限公司 验收依据 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 验收依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011 版)GB50204-2002 验收项目 设计要求及 规范要求 最小/实际 抽样数量 检查记录检查结果 主控项目1 底模及其支架拆除时的 混凝土强度 第4.3.1条/ / / 2 后张法预应力构件侧模 和底模的拆除时间 第4.3.2条/ / / 3 后浇带拆模和支顶第4.3.3条/ / / 一般项目1 避免拆模损伤 第4.3.4条全/全表面及棱角无损伤√2 模板拆除、堆放和清运第4.3.5条全/全现场清理整洁,无堆载现象√ 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: 年月日

模板安装工程检验批质量平行检验记录表工程名称:沈丘县中医院门诊病房综合楼 单位(子单位) 工程名称沈丘县中医院门诊病 房综合楼 分部(子分部) 工程名称 分项工程名称 监理单位河南元方工程监理有限公司检验批部位 施工依据 《混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011 验收依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (2011版)GB50204-2002 验收项目 设计要求及 规范要求 最小/实际 抽样数量 检查记录 主控项目1 模板支撑、立柱位置和垫板第4.2.1条全/全/ 2 避免隔离剂沾污第4.2.2条全/全全部检查无污染现象√ 一般项目1 模板安装的一般要求 第4.2.3条全/全拼缝严密,无杂物√ 2 用作模板地坪、胎膜质量第4.2.4条/ / 3 模板起拱高度第4.2.5条/ / 4 预 埋 件 预 留 孔 允 许 偏 差 预埋钢板中心线位置(mm) 3 / / 预埋管、预留孔中心线位置(mm) 3 / / 插筋 中心线位置(mm) 5 外露长度(mm)+10,0 / / 预埋 螺栓 中心线位置(mm) 2 / / 外露长度(mm)+10,0 / / 预留洞 中心线位置(mm)10 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 尺寸(mm)+10,0 5 模 板 安 装 允 许 偏 差 轴线位置(mm) 5 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 底模上表面标高(mm)±5 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 截面内部尺寸(mm) 基础±10 10/ 抽查 3 处,合格3 处100% 柱、墙、梁+4,-5 层高垂直度(mm) 不大于5m 6 大于5m 8 相邻两板表面高低差(mm) 2 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 表面平整度(mm) 5 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 监理单位验收结论专业监理工程师: 年月日

最新检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范: 一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2

位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批编号为: 0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程

检验批质量验收记录表填写说明

检验批质量验收记录表填写说明 1. 表的名称及编号 (1)检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制定专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 (2)检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为8位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数均印在表上,后留两个空格,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:第1,第2位数字是分部工程的代码,01~09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水、排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3,第4位数字是子分部工程的代码。 第5,第6位数字是分项工程的代码。 第7,第8位数字是分项工程检验批验收的顺序号。由于在大体量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一个检验批编号为:010101□□。(3)子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编两个分部工程及相应子分部工程的编号;如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□,020301□□。 (4)分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装的子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中第一行的第5,第6位数字是09,是指室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是指变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 (5)分项工程在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范24057

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目负责人 施工执行标准 名称及编号 分包单位分包项目负责人施工班组长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目 1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2种植土下基层不能有不透水层或积水现象(5.1.4) 3地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1表面基本平整(5.1.6) 2地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、瓦 砾等杂 物含量 (5.1.8) 乔灌木种植土<10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小粒 径符合5.1.8要求 4 种 植 土 块 径 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm 小乔木、大中灌 木、大藤本 (5.1.10) ≤6cm 竹类、小灌木、宿根 花卉、小藤本 (5.1.10) ≤4cm 草坪、草花、地被 (5.1.10) ≤2cm 施工操作依据 质量检查记录

涵洞检验批

十 涵洞 施工用表 目录 (一)、明挖基础 (二)、粉喷桩 (三)、旋喷桩 (四)、就地制作涵洞洞身 (五)、涵洞附属工程 (一)、明挖基础 附表: 1、TA7施工测量放样报验单(见“原地面处理”中此表) 2、施工测量高程放样表; 施工测量平面放样表(见“原地面处理”中此表) 3、TA8工程报验申请表(见“原地面处理”中此表) 4、基检验批质量验收记录表 5、基坑检查证——铁程检-09 6、TA8工程报验申请表(见“原地面处理”中此表) 7、模板及支架检验批质量验收记录表 8、模板检查证——质统-7(见“重力式挡墙基础”中此表) 9、TA8工程报验申请表(见“原地面处理”中此表) 10、钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ) 11、钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(Ⅱ) 10、钢筋检查证——铁程检-14修(见“地表排水”中此表) 12、TA8工程报验申请表(见“原地面处理”中此表) 13、混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ)

14、混凝土(配合比)检验批质量验收记录表(Ⅱ) 15、混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表(Ⅲ) 16、混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(Ⅳ) 17、混凝土施工过程检查——质统-8修1(见“过渡段”中的“基坑回填”中此表) 18、混凝土施工记录(见“过渡段”中的“基坑回填”中此表) 19、混凝土拆模检查——质统-9修1(见“重力式挡墙基础”中此表) 20、混凝土养护检查——质统-10修1(见“过渡段”中的“基坑回填”中此表) 换填地基检验批质量验收记录表 03020101□□

基坑检验批质量验收记录表 03020109□

相关文档
相关文档 最新文档