第一章总则

第一条为贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,规范工作票、操作票管理,按照中华人民共和国国家标准《电力生产安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》的有关条款要求,杜绝无票作业,防止发生误操作及人身设备事故,同时为规范安全管理,实现安全管理的规范化、现代化及标准化,特制定本制度。

第二条本制度适用于工作票和操作票管理。

第二章管理职责

第三条生产技术部是工作票、操作票的管理部门,负责制定、完善公司工作票、操作票制度及组织日常检查工作,负责对工作票、操作票管理制度的执行情况进行监督、检查、考核。

第四条安全与环境保护监察部是工作票、操作票的安全管理监督部门,负责工作票、操作票安全管理日常监督、检查,安全事件责任查处、考核与责任追究。

第五条动力分厂根据本制度编写工作票和操作票实施细则,并负责本单位工作票、操作票的统筹管理,对工作票、操作票所列人员负管理责任

第六条工作票、操作票所列人员的安全责任

(一)工作票

1.工作票签发人的安全责任

确认工作的必要性和安全性;工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。(建议按照GB 26860-2011编写)

2.工作负责人(监护人)的安全责任

正确和安全地组织工作;确认工作票所列安全措施正确、完备、符合现场实际条件,必要时予以补充;工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。

3. 工作许可人的安全责任

确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场条件;确认工作现场布置的安全措施完善,确认检修设备无突然来电的危险;对工作票所列内容有疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充。

4.专责监护人的安全责任

明确被监护人和监护范围;工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项;监督被监护人执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

5.工作班成员的安全责任

熟悉工作内容、工作流程、掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;遵守安全规章制度,技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施;正确使用安全工器具和劳动保护用品。

(二)操作票

1.操作人的安全责任:正确地填写操作票,操作中负责复诵票,操

作过程中对操作行为的正确性负责。

2.监护人的安全责任:审核操作票,对操作程序和操作票的正确性负责;操作中负责唱票,操作过程中对操作行为的正确性负责。

3.值班负责人”的安全责任:再次审核操作票,对其正确性和必要性及运行方式是否合理负责;对操作人、监护人能否胜任操作任务负责,监督操作人、监护人认真执行操作票制度。大型操作亲自监护。

第七条已执行工作票、操作票由动力分厂统一保存,至少保存6个月。

第三章工作内容与要求

第八条工作票填写基本要求

(一)工作票的签发、填写必须认真,统一使用黑色碳素笔或机打,一式两份。填写工作票字迹要工整,票面要整洁,不准涂改。

(二)凡是作废的工作票,在票面上注明原因,同时盖上作废印章,作废票保存。

(三)每份工作票只能填写一项工作任务,如内容写不下,可用附页连续填写,但工作票编号要相同。

(四)外包、外委、外协技术人员或短期施工单位人员,填写公司全称、工作组成员。

(五)工作票填写时,设备(系统)名称栏应使用本厂在系统图、规程、设备变更单等文件中使用的设备名称、编号和编码。

(六)工作票必须采取的安全措施栏内的内容由工作负责人或工作

票签发人填写,必须采取的安全措施内容应填写设备全称,如:1号、2号变压器,不能填写1、2号变压器,措施执行情况栏内由运行填写。

(七)工作票序号应填写1字样…依次顺序排列,所列安全措施执行后,电气第一种工作票应在“安全措施”右侧盖“已执行”章。

(八)工作票安全措施执行完毕后,由工作许可人和工作负责人共同到现场检查安全措施,确定正确无误后,双方共同在工作票上签字,方许可开工。工作票许可人改变工作票安全措施的应得到签发人的同意。

(九)终结工作票,运行人员应在质纸工作票的右上角盖“已执行”印章,印章应端正,,已执行的工作票,开出单位应收回,至少应保存6个月。

(十)工作票各级安全责任人员在审查、检查、执行安全措施等工作后,应分别在工作票所列相应栏目内签名,签名字迹端正,不准他人代签。

(十一)工作组成员全部填写在工作组成员签名栏,字迹端正,不准他人代签。

(十二)因工作需要增加或调整人员,工作负责人要进行安全技术交底,增加或调整人员在作业组成员栏内签名。

(十三)工作许可人补充的安全措施栏“无补充”字样,应顶格填写。

(十四)工作票三种人必须是经过公司授权人员担任。

第九条操作票填写基本要求

(一)操作票由操作人根据操作任务、设备系统的运行方式和运行状态填写。

(二)操作人填写操作票时,应按顺序编号使用。

(三)填写操作任务时,应使用设备双数名称,还应填上设备系统运行状态转换情况。

(四)填写操作票时,字迹必须工整、清楚,关键字(如拉、合、投、停、送、退、装、拆及双重名称)不得涂改。

(五)下列项目应填入操作票内

1.应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸);

2.检查开关和刀闸的位置;

3.应拉合的接地刀闸,应装拆的接地线(附编号);

4.检查接地线是否拆除;

5.检查负荷分配;

6.安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器;

7.切换保护回路和检验是否无电压;

8.投退保护压板;

9.断开开关、刀闸的操作电源。

第十条下列项目可以不用操作票,但必须有人监护,并记入运行记录簿中

(一)事故应急处理(凡涉及抢救人身、设备安全时可不用操作票);

(二)拉合开关的单一操作;

(三)拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。

第十一条一份操作票只能填写一个操作任务。

第四章操作票填写的注意事项

第十二条操作票应用黑色碳素笔填写或机打,票面字迹端正、正确、清晰,不得涂改。

第十三条若票面有写错(包括数字)漏字、操作步骤颠倒等,该操作票应作废,在票面上注明作废原因,并盖“作废”章(废票应保存)。

第十四条一项操作任务有数张操作票时,操作票的编号必须连续(包括作废页),在填写最后一项操作步骤下栏内,应盖“以下空白”章。

第十五条若合格的操作票由于各种原因未执行的,在操作票上注明原因,并盖“未执行”章。

第十六条若已进行操作的操作票由于某种原因未能执行完,该操作票应作废,在票面上注明作废原因,并盖“作废”章。

第十七条每张操作票只能填写一个操作任务,每条操作只能填写一个操作步骤。

第十八条操作票应按照编号顺序使用,连号保存。已执行的操作票应至少保存6个月。

第五章工作票、操作票编号

第十九条工作票以分厂为单位,使用六位数编号。第一位为整流所代号;第二位为一种票或二种票代号;第三、四位为月份代号;第五、六位为工作票顺序号;第七、八位应用于多页工作票,格式为“- +阿拉伯数字”。例如整流三所一月份第一张一种票编号为“310101”,第2张编号为“310101-2”。

第二十条操作票以班组为单位,使用六位数编号。第一位为整流所代号;第二位为班组代号;第三、四位为月份代号;第五、六位为操作票顺序号。例如整流三所运行四班五月份第一张操作票编号为“340501”。

第六章工作票、操作票的执行

第二十一条执行一个倒闸操作任务,中途严禁换人,在执行倒闸操作中严禁做与操作无关的事。在操作过程中,监护人应自始至终认真监护,不得离开操作现场和进行其他工作,没有监护人的命令和监护,操作人不得擅自操作。

第二十二条当值的值班负责人要注意考查每个值班人员的思想、精神状态,发现有不正常现象,必须及时地进行安全思想教育,提醒注意。执行操作的人员必须做到精神集中,不得思想溜号,马虎从事。

第二十三条一份操作票(一个操作任务)只能由一组人操作。

第二十四监护人手中只能持一份操作票,但由于操作项目过多,现场距主控室较远,可以分两组人员操作,要填写一式两份总的操作顺序的操作票,班(组)长按上述操作票统一指挥进行操作。这种操作只

适用于有良好通讯对话联系的单位,并要认真履行复诵,两份操作票均填写操作时间,严禁用手示等方法进行联系操作。每项操作时间由主控室指挥操作的人员填写,现场的操作票只打“√”号,不填写操作时间。

第二十五条防误锁的解锁钥匙应妥善保管,并制定解锁管理规定,每次使用要经有关领导批准并进行登记。

第二十六条工作票执行程序在《电力生产安全工作规程》中已有明确规定,按规定执行,工作票使用范围见附件一。

第二十七条操作票执行

(一)发布和接受操作任务

1.班(组)长根据操作任务要求,指派合格的监护人和操作人,并根据当时的运行方式和设备状态,全面详细地向他们布置操作任务,交代安全注意事项。

2.班(组)长下令时应使用调度术语及设备双数名称,讲清操作目的和设备系统运行状态,同时通知填写操作票。

(二)审查与核对操作票。

1.操作人填写完操作票后,自己先审查一遍,然后交监护人审查。监护人审查完后,交由班(组)长审查。

2.操作人、监护人在模拟图板上认真进行模拟预演。

3.经模拟预演确认操作票正确无误后,由监护人在操作项目下面的空格处加盖“以下空白”章,由操作人、监护人签名后,交班(组)长签名。

4.操作票经审核无误签名盖章后,监护人应将该操作票放在专用操作票夹板上,等候班(组)长下达执行操作命令。

(三)操作执行命令的发布和接受

1.班(组)长应根据需要和操作准备情况,及时下达操作执行命令。

2.当监护人接到班(组)长下达的操作执行命令时,必须复述命令。在得到发令人的许可后,将接令时间记入操作票“命令操作时间”栏内。

(四)进行倒闸操作

1.倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备熟悉者担任监护人,另一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。操作人和监护人必须通过培训、考试合格,并经公司批准的人员担任。

2.一组操作人员一次只能持有一个操作任务的操作票。

3.操作中必须按操作票所列项目顺序依次进行操作,禁止跳项、倒项、填项和漏项及做与操作任务无关的工作。

4.进行每项操作时,监护人和操作人应首先共同核对设备名称、编号和运用状态。经核对无误后,操作人站好位置,准备操作。

5.进行每项操作时,先由监护人按操作项目内容高声唱票,操作人接令后应再次核对设备名称、编号无误后手指被操作设备高声复诵,监护人确认复诵无误后并最后核对设备名称、编号和位置正确,发出执行命令,操作人确认无误后方可操作

6.每一项操作后,操作人必须在监护下认真检查操作质量。例如,

刀闸的三相是否合好,刀闸拉开的角度够不够,开关指示器是否正常,闭锁销子是否插牢等。经检查无误后,该加锁的立即加锁,同时监护人应立即在该操作项目右侧打“√”。

7.对第一项、最后一项和重要操作项目,应在右侧“操作时间”栏内填写实际操作时间。中间的一般操作项目可以不填写操作时间。

8.在操作过程中,监护人或操作人对操作发生疑问或发现异常时,应立即停止操作,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,必须立即向班(组)长报告,待将疑问或异常查清并消除后方可进行后续操作。

9.全部操作项目进行完毕后,监护人和操作人要对此项操作前的刀闸位置进行一次复查。

第七章汇报、盖章与记录

第二十八条全部操作项目进行完毕后,监护人应立即向发令人汇报操作开始和终了时间,并在操作票上填上汇报时间,加盖“已执行章。

第二十九条监护人或值班负责人将操作任务及起止时间、操作中发现的问题记入运行记录簿中。

第三十条全部执行完毕的操作票应盖“已执行”章,未执行的操作票应盖上“未执行”章,填写错误作废的操作票应及时盖上“作废”章。

第八章工作票、操作票不合格判定

第三十一条工作票不合格判定

(一)不是用黑色碳素笔填写或机打,字迹潦草、票面模糊不清或使用了简化字,工作票重要内容(如设备名称栏目和要求栏目)有涂改,一般栏目涂改后签发人(或许可人)未签名盖章者。一份工作票涂改超过个两字。时间和姓名涂改。票面损坏。

(二)工作任务内容填写不明确或遗漏者。

(三)工作票中“必须采取的安全措施”或“措施执行情况”栏目空白,以及以上两个栏目所列措施不全,或其他按照规定应填写的项目未填写者。

(四)规定的工作票负责人、签发人和许可人等没有签名、由他人代签或没有签全,或无资格的工作票负责人、签发人和许可人办理工作票。

(五)工作票“已执行”章、“未执行”章、“作废”章没盖或盖错者。

(六)工作负责人和工作组成员变动、工作票延期未及时办理手续者。

(七)工作票没有编号或编号不正确,没有填写日期,没有填写工作开始时间和终结时间,或时间填写不规范,采用了简化写法,如:“2012年”写作“12年”。

(八)工作票因设备试转押回,在设备试转后重新开工前,未办理复工签字手续。

(九)工作票有其它不符合“安规”要求的。

第三十二条操作票不合格判定

(一)一张操作票有几项操作任务。

(二)不是黑色碳素笔填写或机打;字迹潦草或票面模糊不清,涂改超过两个字。

(三)操作任务填写不明确或设备名称写错。

(四)操作票上没有填写须验电或装接地线前没有验电。

(五)不是每操作完一项,在执行栏内打“√”者或打“√”颜色不对。

(六)操作票没有编号、没有填写日期、没有填写操作开始时间和终结时间,没有盖“已执行”章、“未执行”章、“以下空白”章、“作废”章者,章盖倒或盖章位置不对。

(七)各类签名人员不符合安全规程要求,没有签名或没有签全名或由他人代签名。

(八)操作票缺号。

(九)操作中未按规定要求记录操作时间。

(十)操作任务无双数名称、无状态变换,操作任务与操作项目不相符。

(十一)操作票漏项、倒项、并项、添项、跳项或技术顺序错误。

(十二)先操作后补填写的操作票。

(十三)拉、合、停、送、投、退、装等关键字和开关、刀闸设备编号有涂改。

(十四)操作前未进行模拟预演或模拟图与实际不符。

(十五)操作票地线编号、绝缘板编号与实际不符。

(十六)其它不符合“安规”要求的。

第九章工作票、操作票统计和考核

第三十三条动力分厂每月对“两票”进行统计分析,查找不合格票的原因并制定整改控制措施。

第三十四条已终结的工作票、操作票安环部应每月进行检查,生技部可以不定期进行检查。

第三十五条工作票合格率的计算方法

月合格率=该月已执行合格票/该月应执行的总票数×100%

式中:该月应执行的总票数=该月已执行合格票数+该月已执行不合格票数。

第三十六条安环部每月对工作票、操作票的执行情况进行检查,对不合格操作票的责任人按相关规定进行教育或考核,对认真执行者应进行表扬或奖励。

第三十七条动力分厂每月对“两票”管理制度的执行情况进行检查和总结,并对执行情况进行通报考核。

第十章附则

第三十八条本制度自下发之日起执行。

第三十九条本制度由生产技术部负责解释。

第四十条支持性文件、规定

(一)《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》GB 26860-2011

电气工作票管理制度Word版

电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1 必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2 工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人 2.4.1明确被监护人员和监护范围。

工作票、操作票管理办法

工作票、操作票管理办法 1 总则 1.1本办法规定了北疆发电厂工作票、操作票的使用方法及管理要求等。 1.2本办法适用于北疆发电厂生产管理部门、生产部门、生产外包单位、建材公司对工作票、操作票的使用及管理。 1.3 本办法依据《电力安全作业规程》(热力和机械部分)、《电力安全作业规程》(电气部分)、《电力设备典型消防规程》编制。 1.4 本办法未尽事宜执行1.3条各规程规定。 2 管理职责与分工 2.1 安健环室负责全厂工作票和操作票的监督管理工作。 2.2 各生产部门、生产外包单位、建材公司负责本部门工作票、操作票的实施操作及日常管理工作。 3 管理内容与要求 3.1 工作票操作票的格式 3.1.1 工作票包括:电气第一种工作票(附录A)、电气第二种工作票(附录B)、一级动火工作票(附录C)、二级动火工作票(附录D)、热力机械工作票(附录E)、热控工作票(附录F)工作联系单(附录G) 3.1.2 操作票包括:倒闸操作票(附录H)、热机(机械)操作票(附录I)、电气倒闸操作票危险点分析卡(附录J)、热机(机械)操作票危险点分析卡(附录K)、电厂热机检修工作停送电联系单(附录L)、定期切换试验卡(附录M)。 3.1.3 工作票、操作票专用标准章式样(附录N、O) 3.2 工作票、操作票执行人安全职责 3.2.1 工作票签发人职责 3.2.1.1 工作必要性。 3.2.1.2 工作是否安全。 3.2.1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备。 3.2.1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 3.2.1.5 经常到现场检查工作是否安全地进行。 3.2.2 工作负责人职责 3.2.2.1 正确安全地组织工作。 3.2.2.2负责组织参加该项工作的所有成员进行危险点分析,并结合实际工作进行安全培训;工作开始前必须对工作班成员交代安全措施。

工作票、操作票管理制度1.doc

工作票、操作票管理制度1 工作票、操作票管理制度 1 范围 本制度规定了**电厂热力机械(热控)第一、二种工作票、热力机械操作票、电气第一、二种工作票、电气操作票的使用和管理规则 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)电安生〔1994〕227号 《操作票工作票实施细则》吉林省电力工业局DL—408—91 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)能源部1991—3—18发布 《中国大唐集团公司工作票和操作票管理标准》 3 缩略语 三权——工作监护权、工作许可权、工作票签发权

两票——工作票、操作票 4 热力机械(热控)工作票 4.1 适用范围 4.1.1 热力机械(热控)第一种工作票 4.1.1.1 在热力机械(热控)设备、设施或系统上,运行人员必须采取安全措施后才能进行的检修工作。 4.1.1.2 可能危及检修人员人身安全的(中毒、窒息、气体爆燃等)的特殊工作。 4.1.1.3 在热控保护、自动回路及主要参数仪表上的工作,不论安全措施是否由运行人员来采取,都必须填写热力机械(热控)第一种工作票。 4.1.2 热力机械(热控)第二种工作票 4.1.2.1 在热力机械设备、设施或系统上的工作,不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.1.2.2 在热控设备、设施或系统上的工作(热控保护、自动回路及主要参数仪表除外),不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.2 工作票中所列人员的安全责任 4.2.1 工作票签发人: ——工作是否必要和可能;

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

操作票管理制度

操作票管理制度 1目的 规范操作票管理,在操作设备过程中执行严格的程序,从而有效减少和防止误操作的发生,保障人身、发电设备和电网安全,提高设备稳定、经济运行。 2范围适用 2.1 本制度适用于运行操作人员及负责操作票管理、统计的人员。 2.2本制度适用于其它专业中有需要填写和使用操作票的岗位和人员。 3 引用标准及关联子系统 本制度引用国家电网公司《电业安全工作规程》变电部分4 专用术语定义 操作:是指员工为了完成工序,使用一定方法去完成一定目的的行动。 操作票:是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括:操作任务、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。 操作票的分类:操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票;按照操作的频率和稳定性分为定型操作票和常用操作票。 5执行程序

5.1有关操作票的要求 5.1.1操作票应有固定的格式。 5.1.2 操作票必须事先编号,未经编号的操作票不得使用。 5.1.3如一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,可在第一页操作票下面备注空格中填写“下接XX 页”字样,第二页操作任务栏内填写“上接XX页”字样。 5.1.4操作时间及操作任务应填在第一页操作票上。 5.1.5已执行操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“已执行”章。作废操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“作废”章,并注明原因。 5.1.6在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面、未执行项上面的中间横线右边注明停止操作原因,并盖“已执行”章,按已执行操作票处理。 5.1.7填用操作票时,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章,(如操作项目填到最末一行,盖在备注栏内空白处)盖章后不允许增添操作项目。 5.1.8操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改.用计算机开出的操作票应与手写票面统一,对于拉、合、停、送、投、退等关键词和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。

工作票管理制度

工作票管理制度 第一章总则 第一条为了进一步明确安全工作规程中工作票制度的有关规定,并使之符合现场实际,保证检修人员人身和设备安全,特制订本制度。 第二章职责 第二条工作票签发人职责 (一)工作必要性。 (二)工作是否安全。 (三)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (四)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精 神状态是否良好。 (五)经常到现场检查工作是否安全地进行。 第三条工作负责人(监护人)职责 (一)正确安全地组织工作。 (二)结合实际进行安全思想教育。 (三)监督、监护工作人员遵守本规程。 (四)检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所 做的安全措施是否符合现场实际条件。 (五)工作前对工作人员交待安全措施、危险点分析及注 意事项。 (六)工作班人员变动是否适合。

第四条工作许可人职责 (一)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否 符合现场条件。 (二)工作现场布置的安全措施是否完善。 (三)负责检查停电设备有无突然来电的危险。 (四)对工作票中所列容发生疑问,必须向工作票签发人 询问清楚,必要时应要求做详细补充。 第五条值长(值班负责人)负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。 第六条工作班成员负责执行本制度和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施。 第三章工作票种类及适用围 第七条在电气设备上工作应填用工作票或接口头、命令。第八条工作票种类包括光伏电站电气第一种工作票、光伏电站电气第二种工作票、光伏电站电气线路第一种工作票、光伏电站电气线路第二种工作票、动火工作票等。 第九条在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 第十条在电气设备上工作时应填写电气第一种工作票或电气第二种工作票。 第十一条填用光伏电站电气第一种工作票的工作包括:

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

操作票管理制度(最新版)

操作票管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

操作票管理制度(最新版) 1目的 操作票是电气运行值班人员操作时的书面依据,是防止误操作,保障人身安全的重要措施,为了严格、准确地进行倒闸操作,制定本制度。 2引用标准或参考文件 2.1GB/T1.1-2000标准化工作导则 2.2GB/T15498-1995企业标准体系管理标准和工作标准的构成 和要求 2.3DL/T800-2001电力行业标准编制规则 2.4DL/T600-2001电力标准编写的基本规定 2.5DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

2.6DL5027-1993电力设备典型消防规程 2.7《安全生产工作规定》 2.8《电网调度管理条例》 3职责 光伏电站是操作票的具体执行部门,负责操作票的实施与管理。 4管理内容与要求 4.1操作票使用范围 4.1.1光伏电站需根据调度下达的任务和要求,自行按《光伏电站现场运行规程》要求填写附表29“操作票”。 4.1.1.1直流系统的操作必须填写操作票。 4.1.1.2设备发生事故,除故障设备单元外其余设备已转入正常运行,对故障设备进行临时检修或恢复后的送电,均须填写操作票。 4.1.1.3两项及以上的操作必须填写操作票,禁止用调度下达的操作命令票代替操作票。 4.1.2下列操作可以不用操作票,但应做好监护和相关记录。 4.1.2.1事故处理。

工作票管理组织规定(工作许可人)

第十三章工作票管理(部分) 1 范围 本标准规定了本公司工作票管理的基本规则。 本标准适用于光大环保能源(苏州)有限公司生活垃圾焚烧厂工作票的管理。 2 规范性引用文件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电公司变电所电气部分) 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械部分) 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电公司电气部分、电力线路部分)(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1工作票the work ticket 工作票指在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为了能有效保证人身及设备安全,防止发生事故,而采取的一种保证安全的组织措施。工作票包括:电气一种工作票;电气二种工作票;热力机械工作票;一级明火作业票;二级明火作业票。 3.3工作许可人the work approver 工作许可人由运行值长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。部门批准的工作许可人名单应书面公布,并报公司备案。 3.5热力系统the thermodynamic system 热力系统指汽、水、油、烟、风、压缩空气及输灰出渣系统等发电生产设备系统。

3.6危险源点分析票the dangerous source analyzing list 危险源点分析票在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为能有效保证人身安全,针对现场的工作条件及环境,认真分析出威胁人身安全及设备安全的危险点,由此制定出预防措施,并填写在“危险源点分析票”上,这是一项保证人身及设备安全措施。 3.7停电联系单the power off ticker 停电联系单指热力设备检修需要值班人员做断开电源安全措施时,因热力检修工作负责人不具备到配电室检查安全措施的条件,将依据停电联系单做为此项安全措施执行的凭证。 3.8送电联系单the power on ticker 送电联系单指热力设备检修完成后,需要值班人员撤消安全措施或恢复送电,将依据送电联系单做为恢复送电己执行的凭证。 3.9一级火票the first class fire ticket 一级火票指在点火油库围墙内及其油系统;110kV变电所主变压器本体和充油电气设备大修时5m以内;电缆夹层、电缆竖井、电缆沟道;各种承压设备;其它火灾危险性大的场所进行明火作业时,开具的明火作业票。 3.10 二级火票the second class fire ticket 二级火票指在汽轮发电机组油系统;变压器本体,充油电气设备的大修以外的使用明火;110kV变电站、各类仓库;主控室、通讯机房、计算机房、档案室以及所有重点防火部位进行明火作业时,开具的明火作业票。 4 职责 4.2 工作票许可人的职责

操作票、工作票管理系统规章制度

6.操作票、工作票管理制度 6.1主要内容与适用范围 本标准规定了操作票、工作票的使用、填写要求、检查 6.2操作票使用规定 (1)为保证倒闸操作的正确性,倒闸操作时应填写操作票和在监护人的监护下进行。 (2)倒闸操作应根据运行车间领导的命令(机械操作应根据值长通知),值(班)长组织,受令人复诵无误后;并将操作命令的内容和时间记录在操作记录簿上。 (3)每张操作票只能填写一个操作任务,不得使用事先印好的典型操作票进行操作。 (4)操作票填写以后,操作人和监护人应根据模拟图核对所填写的操作项目,核对无误后分别签名,然后交值(班)长审核签名方可开始操作。 (5)倒闸操作必须由两人执行,操作人和监护人必须是顶岗人员,其中监护人为对设备较为熟悉者担任。 (6)操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真履行监护复诵制并按顺序操作,监护人唱票操作人复诵、打手势,监护人认为正确后方可操作。每操作一项,做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查,盖“已执行”章并及时更改模拟图,装拆接地线应记录

在装拆接地线登记簿内。 (7)已填写好的操作票,在操作过程中因故没有操作的项目应打“×”,由于外界原因而中途停止操作,监护人或操作人应向值(班)长或运行车间发令人汇报终止项目,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名;该票作为已执行的操作票统计。 (8)操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值(班)长报告,弄清楚后再进行操作,不准擅自更改操作票和操作项目,不准随意解除闭锁装置。 (9)操作票由各部门统一编号并顺序使用,已填写的因各种原因而未执行和填写错误的操作票按作废处理作废的操作票应盖上“作废”章,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名。 (10)下列操作可以不用操作票进行,但应在监护下进行操作并记录在操作记录簿上。 ①事故处理; ②断开或合上开关的单一操作; ③断开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。 6.3操作票填写要求 (1)操作票应用蓝、黑的钢笔或圆珠笔按统一操作术语、统一格式和设备双重称号(即设备名称和编号)填写,字迹应清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),错漏字的修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。修改时在错字上划两道横线,漏字可在填补处上方作“v”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,

动火工作票管理制度

企业标准动火工作票管理制度 2016-1-29 发布2016-2-1实施

目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容与方法 6 报告与记录 7 检查与考核 附录A(规范性附录)一级动火工作票附录B(规范性附录)二级动火工作票

前言 为落实“管生产必须管安全”的原则,规范某公司动火作业管理工作,确保公司消防安全,特制订本制度。 本制度的附录A、B、C、D、G、H、I 是标准的规范性附录,附录E、F是标准的资料性附录。 本制度由某公司标准化委员会提出并归口。 本制度由某公司标准化办公室组织起草。 本制度的主要起草人: 本制度的审核人: 本制度的审定人: 本制度的批准人: 本制度由某公司标准化委员会负责解释。

动火工作票管理制度 范围 本制度规定了某公司动火工作票管理内容、要求及程序。 本制度适用于某公司各部门及相关方。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国主席令(第六号)中华人民共和国消防法 中华人民共和国公安部令第61号机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 GB 26164.1-2010 电业安全工作规程(第1部分:热力和机械部分) GB 26860-2011 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) DL 5027-2015 电力设备典型消防规程 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 动火作业 是能直接或间接产生明火的作业,应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。 职责 综合部 负责组织动火工作管理制度编制、修订。 负责公司动火工作票签发人培训考试。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核。 EHS部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核,监督现场消防安全措施的落实。 负责动火工作票收集统计分析。 负责审查动火工作票相关人员资质。 发电部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的许可工作。 负责测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度。 负责对动火工作许可人的培训、考核工作。 负责动火工作票审核及月度合格率统计并报送EHS部。 技术支持部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的签发,落实消防安全措施。 负责对部门及相关方工作负责人的培训、考核及部门工作票签发人申报。 负责部门动火工作票管理工作。

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1. 凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用和工作票附件三类。 2.内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单和事故紧急抢修单五种。 3.外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4.工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票和继热作业措施票三种。 5.工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单; ××电厂外包电气工作票;

工作票和操作票管理制度(汇编)

工作票和操作票管理制度 第一章总则 第一条为贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针.规范工作票、操作票管理.按照中华人民共和国国家标准《电力生产安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》的有关条款要求.杜绝无票作业.防止发生误操作及人身设备事故.同时为规范安全管理.实现安全管理的规范化、现代化及标准化.特制定本制度。 第二条本制度适用于工作票和操作票管理。 第二章管理职责 第三条生产技术部是工作票、操作票的管理部门.负责制定、完善公司工作票、操作票制度及组织日常检查工作.负责对工作票、操作票管理制度的执行情况进行监督、检查、考核。 第四条安全与环境保护监察部是工作票、操作票的安全管理监督部门.负责工作票、操作票安全管理日常监督、检查.安全事件责任查处、考核与责任追究。 第五条动力分厂根据本制度编写工作票和操作票实施细则.并负责本单位工作票、操作票的统筹管理.对工作票、操作票所列人员负管理责任 第六条工作票、操作票所列人员的安全责任 (一)工作票 1.工作票签发人的安全责任 确认工作的必要性和安全性;工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;所派工作负责人和工作班人员是否合适和足够.精神状态是否优良。(建议按照GB 26860-2011编写) 2.工作负责人(监护人)的安全责任

正确和安全地组织工作;确认工作票所列安全措施正确、完备、符合现场实际条件.必要时予以补充;工作前向工作班全体成员告知危险点.督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。 3.工作许可人的安全责任 确认工作票所列安全措施正确完备.符合现场条件;确认工作现场布置的安全措施完善.确认检修设备无突然来电的危险;对工作票所列内容有疑问.应向工作票签发人询问清撤.必要时应要求补充。 4.专责监护人的安全责任 明确被监护人和监护范围;工作前对被监护人员交待安全措施.告知危险点和安全注意事项;监督被监护人执行本标准和现场安全措施.及时纠正不安全行为。 5.工作班成员的安全责任 熟悉工作内容、工作流程、掌握安全措施.明确工作中的危险点.并履行确认手续;遵守安全规章制度.技术规程和劳动纪律.执行安全规程和实施现场安全措施;正确使用安全工器具和劳动保护用品。 (二)操作票 1.操作人的安全责任:正确地填写操作票.操作中负责复诵票.操作 过程中对操作行为的正确性负责。 2.监护人的安全责任:审核操作票.对操作程序和操作票的正确性负责;操作中负责唱票.操作过程中对操作行为的正确性负责。 3.值班负责人”的安全责任:再次审核操作票.对其正确性和必要性及运行方式是否合理负责;对操作人、监护人能否胜任操作任务负责.监督操作人、监护人认真执行操作票制度。大型操作亲自监护。 第七条已执行工作票、操作票由动力分厂统一保存.至少保存6个月。 第三章工作内容与要求

安全施工作业票管理制度

安全施工作业票管理制度 1.目的 加强对危险作业的安全管理,明确危险作业项目,规定危险作业项目办理安全施工作业票的填报、审批、交底及安全监护的程序和内容,保障施工安全与人员健康。 2.范围 3.职责 (1)项目安全科负责审批工程项目的安全施工作业票,并对办理安全施工作业票的重要施工项目到现场监督指导施工。 (2)主要负责人负责对工程项目的安全施工作业票的审核。 (3)对涉及到起重机械拆装、负荷试验和防火内容的安全施工作业票分别由生产部门和安全部门的相关技术、管理人员参加审核。 4 资源需求 (1)有相应资格的编制、会审、审定、批准和实施安全施工作业票的人员。 (2)保证安全施工的机械设备、工器具、防护设施、个人防护用品和应急措施。 5 工作流程 5.1凡属下列情况之一,在施工前必须办理安全施工作业票。 (1)重量达到起重机械额定负荷90%及以上。 (2)起吊精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行的大件吊装。 (3)二台及以上起重机械抬吊同一物件。 (4)起重机在输电线路下方或其附近作业。 (5)特殊高处脚手架(指高度在30m以上的脚手架及悬挑式等特殊用途的脚手架)、金属升降架及大型起重机械(指起吊能力在30t及以上的)组装、拆除作业。 (6)起重机械的试吊作业。 (7)超宽、超高、超长物件和价格昂贵设备(如主变吊装及其吊罩吊芯检查、发电机定子吊装及穿转子、汽包、除氧器水箱吊装等)的装卸及运输。 (8)爆炸品、危险品必须起吊时。 (9)在易燃、易爆区域作业(如进油后的油区、油管道区域、使用易燃、易爆挥发性油料作业等)。 (10)高压带电作业和临近高压带电体作业。 (11)水上作业、容器内及管道内进行电火焊、切割、防腐、接触易燃易爆物品的作业。 (12)压力容器的水压试验作业。 (13)水泥瓦、玻璃钢瓦、彩钢瓦等轻型屋面作业。 (14)在变电运行区作业。 (15)列为重点防火区域的动火作业。 (16)其它危险作业。 4

工作票管理制度范本

内部管理制度系列工作票制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53704 工作票制度 Work ticket system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (1)在生产现场进行检修、试验或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场及多经总公司所属各单位必须严格执行工作票制度。 (2)工作票签发人应由分场主任、副主任,多经各分公司经理、副经理及各工程处主任、副主任签发或由各分场主任、多经总公司经理提出的各专业工程师,检修班组(厂、队)班长、技术员签发本专业、本班组(厂、队)所管辖设备系统的工作票。 (3)工作许可人应由各分场运行主任、工程师、运行值长和各专业运行正副班长担任。 (4)工作票签发人、工作许可人必须经厂安监处安全培训考试合格,总工程师批准后的文件形式书面公布人员名单

报厂部备案,各分场、多经总公司、值长等有关部门发给副本备查。 (5)工作票签发人必须具备的条件: 1)熟悉设备系统及设备性能。 2)熟悉安全工作规程、检修规程、运行规程的有关部分。 3)掌握人员安全技术条件。 4)了解检修工艺。 (6)工作票签发人应对下列事项负责: 1)工作是否必要和可能。 2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善。 3)经常到现场检查工作是否安全地进行。 (7)工作许可人必须具备的条件: 1)正确地将生产设备、系统投入(停止)运行或投入(退出)备用。(系统指为:汽、气、水、油、烟、风、冲灰放灰等)。 2)正确确定运行方式和操作、调整、保障人身、设备的安全和经济运行。 3)严格审批工作票中所采取的安全措施内容及运行补充内容。

操作票管理规定

操作票管理规定

运行操作及操作票管理制度 总则 为了保证运行操作的正确可靠,防止误操作事故发生、保障人身和设备安全,特制定本制度,各级运行人员必须遵 下列运行人员必须经考试合格,其职责如下: .1 操作人是操作的具体执行者,须填写操作票或熟悉操作票,在监护下迅速正确进行操作,并对各项操作的正确性 .2 监护人应审阅操作票,并严肃认真地命令操作人进行操作,对所担任监护的各项操作正确性与操作人负同样责任.3 审核人对所审核的操作票的正确性负主要责任。 .4 发令人对所发命令的正确性及必要性负全部责任,并对操作主要次序的正确性负责。 运行操作现场管理要求 现场就地与设备相符的主要系统图和模拟图。 现场设备应有正确的命名与编号;介质流向、电气相色等应清楚。 有正确的操作票或标准操作卡。 有合格的操作用具,安全工具和设施条件。 现场有具备监护权且对设备熟悉的监护人。使用统一的操作术语,并使用普通话。 凡遇重大操作,专业技术人员必须到场指导。 电气一次设备应有可靠的电气防误装置。所有投运的防误装置未经值长同意不得退出或解除。进行解锁操作时须值护。 运行操作要求 使用统一、确切的调度术语。 正确执行规定的操作程序。 任何操作必须严格执行电气和热力安规的规定。 对规定要有监护的操作项目,运行人员必须在监护下进行操作。 非电气专业工作需要的电动机停、送电操作,按《设备停、送电管理制度》执行。 在操作过程中,若发生异常情况或疑问时,监护人应立即制止操作,并汇报发令人听候处理。 在操作过程中,如遇事故情况,为迅速消除故障,尽快恢复机组正常运行,可按事故处理有关规定执行。 正常操作应严格执行下列程序 电气倒闸操作应严格遵守如下步骤: .1 接受操作任务,弄清操作目的。由值长向班长发令,班长向监护人、操作人发布任务,应讲清操作目的和被操作(设备名称及编号要同时讲明),发布任务经操作人复诵无误后和监护人一起接受任务。做好危险点分析和预控。.2 核对系统图,正确写票:每张操作票(或典型操作票)只能写一个操作任务,写时应查对模拟图或系统结线图(清设备)彻底弄清任务意图。操作票字迹应端正,涂改或写错时应注明作废。重新写票(典票可用经审批的典票代.3 逐级审核,签名批准。由监护人、班长或值长逐级分别审核签字批准,在审核中如发现错误应盖“作废”章,废新写票。 .4 核对实物,做好安全措施。监护人和操作人在接到值长或班长正式操作命令后,一起至被操作设备前核对名称、状态。如:信号指示表计的指示、继电器及连锁装置等状况,核实中如发现不正常应立即报告值长或班长,如一切监护下做好操作所需的安全措施,如电气操作所戴绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等。 .5 唱票预演,逐项操作。由监护人员按操作顺序高声唱票(操作人应同时看好操作票唱票内容)操作人复诵而并用部件作假动作预演手势、监护人认为无误后发布允许操作的口令:“对,执行”然后操作人执行操作,每一项执行在操作票该项目前逐一“√”记号,监护人在勾票后方可唱读下一项目。

化工厂作业票管理制度

化工厂作业票管理制度 动火作业六大禁令 一、动火证未经批准,禁止动火。 二、不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。 三、不清洗,置换不合格,禁止动火。 四、不消除四周易燃物,禁止动火。 五、不按时作动火分析,禁止动火。 六、没有消防措施,禁止动火 凡属于下列地点动火均为一级动火: (1)正在生产的工艺装置区; (2)各类罐区、油库; (3)轻油发油台、铁专线发油卸油区域; (4)污水场、凉水塔、隔油池、油沟(包括上述地点30米以内的区域); (5)输油管线、瓦斯线、天然气线; (6)各类罐、塔等受限空间内动火; (7)全厂系统管网区。

2、凡属以下动火均为特级动火: (1)在带油、带压、带有其他可燃或有毒介质的容器、设备和管线上动火; (2)时间较长、区域较广、项目较大的为一级动火; 3、在厂区内,除特级、一级动火以外的临时动火均为二级动火。 4、遇节日或其他特殊情况时,动火作业应升级管理。 5、生产用火(如化验点酒精灯、常减压和焦化点加热炉、油品点火炬等)由用火单位负责落实安全措施后方可操作。 四、动火作业安全防火要求 1、作业区域车间或工程项目管理部门负责施工单位二级安全教育,并对施工危险性进行安全技术交底。 2、作业人员按规定佩带安全带、安全帽等劳动保护用品。 3、焊割工必须具有特种作业人员操作证,焊接作业执行国家相关规程和制度。 4、凡在生产、储存、输送可燃物料的设备、容器及管道上动火,应首先切断物料来源,由车间指定专人负责加盲板,并做好记录,经彻底吹扫、蒸煮、清

洗、置换后,打开人孔进行通风,由安全环保部及相关人员进行检测、分析,检查周围环境,落实好安全措施,确认合格后方可签发火票,防火监护人到场,准许动火。 5、进设备内部动火,必须遵守《受限空间作业安全管理规定》和《受限空间作业安全注意事项》。 6、正常生产的装置和罐区内,凡是可动火可不动火,一律不动火;凡能拆下来的部件应拆下来移到安全地方动火。 7、装置进行大、中修,因动火工作量大,对易燃、可燃和有毒物料均应彻底送至装置罐区,车间派专人加盲板,与装置隔绝,彻底清理置换地井系统,并做好记录。 8、凡在可燃物构件(如凉水塔)等内部进行动火作业,须有防火隔绝措施。 9、下列情况不得进行动火作业: (1)生产不稳定; (2)设备、管道腐蚀严重; (3)其他不宜动火作业的情况。

工作票和操作票管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT530 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 工作票和操作票管理制度通用范本

工作票和操作票管理制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1 工作票的管理 1.1通则 1.1.1 工作票的分类 工作票分为电气工作票和热力机械工作票,如属外包工程,则应分为外包工程电气工作票和外包工程热力机械工作票。 1.1.2 工作票的填用范围 a)凡在电气设备上工作,必须填用电气工作票(格式见附件一); b)严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作; c)凡在生产设备或系统上进行检修工作涉

相关文档