文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 注浆地基工程检验批质量验收记录表

注浆地基工程检验批质量验收记录表

注浆地基工程检验批质量验收记录表

说 明

GD2401023

主控项目:

1.1 水泥:符合设计要求。检查产品合格证和抽样试验报告。

1.2 注浆用砂:粒径<

2.5mm。检查试验报告。

细度模数<2.0。检查试验报告。

含泥量及有机物含量<3﹪。检查试验报告。

1.3 注浆用粘土:塑性指数>14

粘粒含量>25﹪

含砂量<5﹪

有机物含量<3﹪

检查试验报告。

1.4 粉煤灰:细度。不粗于同时使用的水泥。

烧失量<3﹪。

检查试验报告。

1.5 水玻璃模数:

2.5~

3.3。检查试验报告。

1.6 其他化学浆液:符合设计要求。检查试验报告。

2.注浆体强度:符合设计要求。检查试验报告。

3.地基承载力特征值:由设计提出要求,在施工结束一定时间后进行地基的承载力检验。检验方

法也因各地设计单位的习惯、经验等不同,选用标贯、静力触探及十字板剪切强度或承载力检验

等方法,按设计指定方法检验。其结果必须达到设计要求的标准。

每个单位工程不少于3点,1000㎡以上,每100㎡抽查1点;3000㎡以上,每300㎡抽查1点;独

立柱每柱1点,基槽每20延长米1点。

注浆后15d(砂土、黄土)或60d(粘性土)检验。检查孔数总量的2﹪~5﹪,不合格率<20﹪,

则应进行二次注浆。

一般项目:

1.各种注浆材料称量误差:<3﹪。检查称量记录及抽样检查。

2.注浆孔位:±20mm。尺量检查。

3.注浆孔深:±100mm。尺量检查注浆管的长度。

4.注浆压力(与设计参数比):±10﹪。检查压力表数据。

施工前检查注浆点位置、浆液配比、注浆技术参数、材料质量及注浆设备状况。施工中应抽查浆液配比、注浆技术性能、注浆顺序、压力控制等技术参数。施工结束应对注浆体强度、承载能力等进行检测。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。

相关文档