文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统自动化知识要点及其答案

电力系统自动化知识要点及其答案

电力系统自动化知识要点及其答案
电力系统自动化知识要点及其答案

第一章发电机的自动并列

1) 什么是同步发电机的并列操作?( P4 )

将一台发电机投入电力系统并列运行的操作,称并列操作。 2) 同步发电机并列有哪几种方式?( P4 ) 准同期并列(一般采用) 自同期并列(很少采用)

3) 同步发电机准同期并列与自同期并列有何区别?

发电机在并列合闸前已励磁,当发电机频率、电压相角、电压大小分别和并列点处系统侧的频率、电压相角、电压大小接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作,这种方式称为准同期。 4) 同步发电机准同期并列的理想条件是什么?( P5 ) (1) f G =f X

待并发电机频率与系统频率相等,即滑差(频差)为零; (2) U G =U X

待并发电机电压与系统电压的幅值相等,即压差为零; (3)δe =0

断路器主触头闭合瞬间,待并发电机电压与系统电压间的瞬时相角差为零。 5) 同步发电机机端电压与电网电压差值的波形是什么形式?( P9 )

6) 滑差频率ωsy 及周期Ts 的计算。( P10) 频差f S : f S

=f G -f X

滑差ωs :电角速度之差称为滑差角速度,简称滑差

S S G X G 2)(2f f f s ππωωω=-=-=

滑差周期:

S

12f T s s =

=ωπ

7) 线性整步电压形成电路由几部分组成?( P13)

形成电路由整形电路、相敏电路 及滤波电路三部分组成。 8) 恒定越前时间的计算。( P13)

C R t

YJ

1-=

第二章同步发电机励磁自动控制系统

1) 同步发电机励磁自动控制系统由哪几部分组成?

励磁调节器,励磁功率单元和发电机

2) 同步发电机励磁系统由哪几部分组成?

励磁调节器励磁功率单元

3) 同步发电机感应电动势和励磁电流关系:等值电路图和矢量图

4) 励磁控制系统的基本任务。 ◆ 电压调节 ◆ 无功分配

◆ 提高发电机运行稳定性 ◆ 改善电力系统运行条件

◆ 水轮发电机组要求实现强行减磁 5) 电力系统的稳定性问题分几类?

静态稳定:小干扰后恢复到原状态。

暂态稳定:大干扰后恢复到原状态或新状态。 6) 同步发电机励磁调节器的性能应满足什么要求?

时间常数小 ,自然调差系数精确 ,电压调差系数范围大 7) 同步发电机励磁功率单元的性能应满足什么要求? 可靠性、调节容量 ,电压上升速度 8) 同步发电机他励时间常数的计算。

图2-2 同步发电机感应电动势和励磁电流关系 (a) 同步发电机运行原理;(b) 等值电路;(c) 矢量图

)

(b

G

I ?

x d

)(a G

U ?

U I ?

q

E ?

I EE 是按指数曲线增长的,其时间常数为

R

L T

EE

EE t

=

由于励磁机电势EF U 正比于I EE ,EF U 也是按指数曲线增加的。

9) 同步发电机自励时间常数的计算。

k

R L T EE

EE c -=

10) 同步发电机对灭磁的要求。 1.灭磁时间短

2.灭磁过程中转子电压不应超过允许值 11) 励磁调节器由哪几部分组成?( P39) (一)测量比较单元 (二)综合放大单元 (三)移相触发单元

(四)自动-手动的自动切换 12) 什么是进相运行?( P49)

13) 进相运行的条件是什么?( P50)

第三章电力系统频率及有功功率的自动调节

1) 一次、二次、三次调频的概念及区别。

第一种负荷变化引起的频率偏移,利用调速器来调整原动机的输入功率,这称为频率的一次调整。 第二种负荷变化引起的频率偏移较大,必须由调频器参与控制和调整,这称为频率的二次调整。 第三种负荷变化,调度部门预先编制的的日负荷曲线,按照经济原则分配到各个发电厂间。

2) 发电机调差系数的计算。

G

P f R ??-

=

3) 主导发电机法的功率分配公式。

图2-14 他励与自励直流励磁机时间常数计算原理

-

+

)

(b )

(a

???

?

?

?

?

?=??????????=?--)()2()1(011112n P K P P K P f n n Cn C C 发电机发电机=,主导发电机发电机

4) 积差调频法的功率分配公式。

0=?+??c

P

K fdt

5) 什么是AGC ?

分区控制误差(area control error )

分区调频法的特点:区域内的非计划负荷变动主要由本区内的调频厂来负担,其他区的调频厂不参与调频,因此联络线功率应维持为计划功率不变。 6) 什么是EDC ?( P79 )

电力的经济调度控制EDC :在保证系统频率质量和系统安全运行前提下,如何使电力系统运行具有良好的经济性。它是联合自动调频的重要目标之一,是自动发电控制AGC 的一部分。

7) 自动发电控制系统的基本任务是什么?

第四章电力系统电压调整和无功功率控制技术

1) 电力系统的无功功率电源有哪些?

(1)同步发电机

(2)同步调相机及同步电动机 (3)并联电容器

(4)静止无功功率补偿器(Static VAR Compensator ,简称SVC )

2) 什么是SVC ?

静止无功功率补偿器(Static VAR Compensator ,简称SVC )

第五章电力系统调度自动化

1) 电力系统调度的主要任务是什么?

1. 保证供电的质量优良

2. 保证系统运行的经济性

3. 保证较高的安全水平——选用具有足够的承受事故冲击能力的运行方式

4. 保证提供强有力的事故处理措施

2) 什么是SCADA ?

在电力系统调度自动化的控制系统中,调度中心计算机必须具有两个功能,其一是与所属电厂及省

级调度等进行测量读值、状态信息及控制信号的远距离的可靠性高的双向交换,简称为电力系统监控系统,即SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)

3) 什么是EMS ?

具有这两种功能的电力系统调度自动化系统称为能量管理系统EMS(Energy Management System)。

4) 什么是RTU ?

远方终端

5) 能量管理系统中RTU的基本任务是什么?

1.数据采集

2.数据通信

3.执行命令

6) 能量管理系统中RTU的测量数据有几类?

7) 并行传输和串行传输的概念。

8) 基带数字信号如何进行调制?(调频、调幅、调相)

?1.数字调幅

?又称振幅键控方式(ASK),它是用正弦波不同的振幅来代表“1”和“0”两个码元。

?2.数字调频

数字调频又称移频键控(FSK),它是用不同频率来代表“1”和“0”,而其振幅和相位则相同?3.数字调相

?数字调相又称移相键控(PSK),又分为二元绝对调相和二元相对调相两种方式。

?(1)二元绝对调相。图5-22(d)波形中初相位为代表“0”,而初相位为则代表“1”。

?(2)二元相对调相。图5-22(e)波形中后一周波的相位继续与前一周波相同的,代表码元“0”;而后一周波相位与前一周波相位相反的则代表码元“1”。

?数字调相抗干扰性能最好,但硬、软件均比较复杂。

9) 电力系统通信规约可分为几类?

循环式通信规约,问答式通信规约

10) 通信信道有哪几种?

(一)电力载波通信

(二)光纤通信

(三)微波中继通信与卫星通信

11) 值班前置主机的主要任务是什么?

1.前置机

值班前置主机担负以下任务:

①与系统服务器及SCADA工作站通信。

②与各RTU通信及通信规约处理。

③控制切换装置的切换动作。

设置各终端服务器的参数

12) 电力系统负荷预测按预测周期分几类?

按照系统负荷预测的周期来分,电力系统的负荷预测可分为:超短期负荷预测,短期负荷预测,中期负荷预测和长期负荷预测。

13) SCADA数据库收集的数据存在哪些缺陷?

?SCADA数据库存在下面明显缺点:

1.数据不齐全

2.数据不精确

3.受干扰时会出现不良数据

4.数据不和谐

15)快速潮流法仿真计算主要包括哪些?(P149)

快速潮流计算方法

?所采用的算法有直流潮流法、P-Q分解法和等值网络法等

(1)直流潮流法

?将电力系统的交流潮流(有功功率和无功功率)用等值的直流电流代替,用直流电路的解法来分析电力系统的有功潮流,不考虑无功分布对有功的影响。

(2) P-Q分解法

?P-Q分解法占用计算机的内存少,计算速度快,精度比较高。

(3) 等值网络法

?在安全分析中可以把系统分为两部分:待研究系统和外部系统。

第六章配电管理系统(DMS)

1) 输电网与配电网的区别。

(1)配电网络多为辐射形或少环网,输电系统为多环网;

(2)配电设备(如分段器、重合开关和电容器等)沿线分散配置,输电设备多集中在变电站;(3)配电系统远程终端数量大,每个远程终端采集量少,但总的采集量大,输电系统相反;(4)配电系统中的许多野外设备需要人工进行操作,而输电设备多为远程操作;

(5)配电系统的非预想接线变化要多于输电系统,配电系统设备扩展频繁,检修工作量大。

2) 配电系统的SCADA有何特点?

二、配电SCADA的特点

(1)基本监控对象为变电站10kV出线开关及以下配电网的环网开关、分段开关、开闭所、公用配电变压器和电力用户,数据量通常要比输电系统多一个数量级。

(2)系统要求比输电SCADA系统对数据实时性的要求更高。

(3)系统对远动通信规约具有特殊的要求。

(4)配电网为三相不平衡网络。

(5)配电网直接面向用户,对可维护性的要求也更高。

(6)集成了管理信息系统(MIS)的许多功能,对系统互连性的要求更高,配电SCADA系统必须具有更好的开放性。

(7)必须和配电地理信息系统(AM/FM/GIS)紧密集成

3) 配电系统通信方案有哪些?

(1)主站与子站之间,使用单模光纤

(2)子站与FTU之间,使用多模光纤。

(3)TTU与电量集抄系统的数据的转发,可以利用有线(屏蔽双绞线)方式采用现场总线(如RS485,CAN总线、Lon-Works总线等)通信。

4) 配电网自动化系统远方终端有几类?

配电网自动化系统远方终端有

①馈线远方终端(包括FTU, Feeder Terminal Unit和DTU, Distribution Terminal Unit)

?FTU分为三类:户外柱上FTU,环网柜FTU和开闭所FTU.所谓DTU,实际上就是开闭所FTU。

②配电变压器远方终端(TTU,Transformer Terminal Unit)

③变电站内的远方终端(RTU)。

5) 馈线自动化的实现方式有几类?

二、馈线自动化的实现方式

?馈线自动化方案可分为就地控制和远方控制两种类型。

? 前一种依靠馈线上安装的重合器和分段器自身的功能来消除瞬时性故障和隔离永久性故障,

不需要和控制中心通信即可完成故障隔离和恢复供电;

后一种是由FTU 采集到故障前后的各种信息并传送至控制中心,由分析软件分析后确定故障区域和最佳供电恢复方案,最后以遥控方式隔离故障区域,恢复正常区域供电 6) 四次分段三次重合闸的操作顺序是怎样的?

? 典型的四次分段三次重合的操作顺序为:合分合分合分分2

21t t t →→→

? 其中21

t t 、可调

7) 负荷控制的种类。

目前,电力系统中运行的有分散负荷控制装置和远方集中负荷控制系统两种。 9) 电能表的有几类?

具有自动抄表功能,能用于远程自动抄表系统的电能表有脉冲电能表和智能电能表两大类。 10) 远程自动抄表系统的组成部分。

远程自动抄表系统主要包括四个部分:具有自动抄表功能的电能表、抄表集中器、抄表交换机和中央信息处理机。

第七章变电所综合自动化

1) 变电所综合自动化系统的基本功能(或子系统组成)?

2) 变电所综合自动化系统的结构形式有哪些? 3) 九区域控制法的原理(P )

电力系统自动化复习资料上课讲义

第一、二章 1、准同期并列与自同期并列方法有何不同?对它们的共同要求是什么?两种方法各有何特点?两种方法适用场合有何差别?、准同期并列的理想条件是什么? (1)准同期:发电机在并列合闸前已励磁,当发电机频率、电压相角、电压大小分别和并列点处系统侧的频率、电压相角、电压大小满足并列条件时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。 自同期:将未励磁、接近同步转速的发电机投入系统,并同时给发电机加上励磁,在原动机力矩、同步力矩等作用下把发电机拖入同步,完成并列操作。 (2)冲击电流小,拉入同步快 (3)准同期:优点:冲击电流小,进入同步快。 缺点:操作复杂、并列时间稍长。 自同期:优点:操作简单、并列迅速、易于实现自动化。 缺点:冲击电流大、对电力系统扰动大,不仅会引起频率振荡,而且会在自同期并列的机组附近造成电压瞬时下降。 (4)准同期:系统并列和发电机并列 自同期:电力系统事故,频率降低时发电机组的快速启动 准同期并列的理想条件是: ?待并发电机频率与系统频率相等,即频率差为零,Δf = 0 ?待并发电机电压和系统电压幅值相等,即电压差为零,ΔU = 0 ?待并发电机电压与系统电压在主触头闭合瞬间的相角差为零,Δδ= 0 2. 准同期并列的理想条件有哪些?如果不满足这些条件,会有什么后果? ①发电机的频率和电网频率相同;②发电机和电网的的电压波形相同;③发电机的电网的电压大小、相位相同;④发电机和电网的相序相同,相角差为零。 如果ΔU很大,则定子电流过大时,将会引起发电机定子绕组发热,或定子绕组端部在电动力的作用下受损。因此,一般要求电压差不应超过额定电压的5%~10%;如果δ很大,定子电流很大,其有功分量电流在发电机轴上产生冲击力矩,严重时损坏发电机,通常准同步并列操作允许的合闸相位差不应超过去5°;发电机在频差较大的情况下并入系统,立即带上较多正的(或负的)有功功率,对转子产生制动(或加速)的力矩,使发电机产生振动,严重时导致发电机失步,造成并列不成功。一般准同步并列时的允许频率差范围为额定频率的0.2%~0.5%。对工频额定频率50Hz,允许频率差为0.1~0.25Hz。 3. 为什么要在δ=0之前提前发合闸脉冲? 在压差、频差满足要求的情况下,并列断路器主触头闭合时,应使δ等于0°。由于断路器的合闸过程有一定的时间,作为自动准同步装置,必须在δ=0°导前一个时间t发出合闸脉冲。 4. 自动准同步装置的任务是什么? (1)频差控制单元。检测与间的滑差角速度,调节转速,使发电机电压的频率接近于系统频率。 (2)电压控制单元。检测与间的电压差,且调节电压使它与的差值小于允许值,促使并列条件的形成。 (3)合闸信号控制单元。检查并列条件,当频率和电压都满足并列条件,选择合适的时机,即在相角差等于零的时刻,提前一个“恒定越前时间”发出合闸信号。 5.如何利用线性整步电压来实现对频差大小的检查?并说明其工作原理。 线性整部电压与时间具有线性关系,自动准同期装置中采用的线性整步电压通常为三角波整步电压,含有相差和频率差信息。利用比较恒定越前时间电平检测器和恒定越前相角电平检

电力系统自动化作业非常详细

电力系统自动化期末作业 题目:带励磁系统的自动发电控制(AGC)学号: P091812925 姓名:谢海波 同组人:马宁、马超、李维、谢海波、杨天曾专业班级: 09级电气工程及其自动化3班 学院:电气工程学院 指导教师:杨晶显老师

目录 目录 (1) 1 概述 (2) 1.1课题背景 (3) 1.2带励磁系统的同步发电机LFC和AVR控制示意图 (3) 2 发动机调速系统 (4) 2.1发电机模型 (4) 2.2负荷模型 (5) 2.3原动机模型 (6) 2.4调速器模型 (6) 3 发电机励磁系统 (7) 3.1励磁调节器的工作原理 (7) 3.2励磁方式 (7) 3.3励磁机的作用 (8) 4 励磁系统的自动发电控制(AGC) (8) 5 仿真结果分析 (12) 6 总结 (13) 参考文献 (13)

带励磁系统的自动发电控制(AGC) 摘要:随着电力系统自动化的高度发展,现代电网已发展成为在电力市场机制的基础上多控制区域的互联系统,自动发电控制(AGC)作为互联电网实现功率和频率控制的主要手段,其控制效果直接影响着电网品质。因此,跨大区互联电网通过什么样的标准对其控制质量进行评价,电网AGC采用什么样的控制方法是近年来调度自动化关注的一个热点问题。本论文紧紧围绕这一具有重要现实意义的课题展开了研究和讨论,介绍了带励磁系统的自动发电控制电网AGC技术的实现与发展,带励磁系统的同步发电机LFC和AVR控制方案,发电机的调速系统模型的基本组成及其设计和控制策略。最后通过一个孤立发电站的组合仿真框图及其技术参数,搭建混合SIMULINK仿真框图进行仿真,当励磁系统参数变化时求出其频率偏差和机端电压响应,通过仿真结果来分析频率控制和电压控制的关系。 关键词:励磁系统,自动发电控制,电力系统,频率,电压 1 概述 自动发电控制(Automatic Generation Control)简称AGC,作为现代电网控制的一项基本功能,它是通过控制发电机有功出力来跟踪电力系统的负荷变化,从而维持频率等于额定值,同时满足互联电力系统间按计划要求交换功率的一种控制技术。它的投入将提高电网频率质量,提高经济效益和管理水平。自动发电控制技术在“当今世界已是普遍应用的成熟技术,是一项综合技术”。自动发电控制在我国的研究和开发虽然起步较早,但真正在电网运行中发挥效能,还是在最近几年。原来我国几个主要电力系统都曾试验过自动频率调整(AFC),而直到改革开放以后,自动发电控制却还未能全部正常运行。近些年来,随着我国经济的高速发展,对安全、可靠、优质和经济运行,各大区电网都对频率的调整非常重视,并实行了严格的考核。为实现这一目标,全国各大电网均不同程度地采用了AGC技术。随着计算机技术、自动控制理论、网络通讯等技术的发展,电厂、电网自动化运行水平的不断提高,自动发电控制逐步得到广泛的应用。现代的AGC是一个闭环反馈控制系统,主要由两大部分构成,如图1-1所示:(1)负荷分配器:根据测得的发电机实际出力、频率偏差和其它有关信号,按一定的调节准则分配各机组应承担的机组有功出力设定值。该部分为传统的电网调度功能实现。 (2)机组控制器:根据负荷分配器设定的有功出力,使机组在额定频率下的实发功率与设定有功出力相一致。电厂具备AGC功能时该部分由机组协调控制系统CCS自动实现。

电力系统自动化考试复习题及答案

《电力系统自动化》课程考试复习内容-答案 整理:史跃鹏2011.7.17 2011学年第二学期 说明:电气工程专业课为:《电力电子技术》《自动控制技术》《电力系统分析》,要求平均分大于75分才能获得学位。1.请简述电力系统的主要特点和运行的基本要求。 参考书:第1章“电力系统特点和基本要求” 答:特点: 1、与国民经济、人民日常生活联系紧密。 2、系统结构庞大复杂 3、各种暂态过程非常短促 4、电能不能大量储存 基本要求: 1、保证供电的可靠性 2、保证良好的电能质量 3、保证系统运行的经济性。 2.请简述电力系统自动化的主要研究内容。 参考书:第1章“电力系统自动化主要内容” 答:1、电力系统调度自动化 2、电厂动力机械自动化 3、变电站自动化 4、电力系统自动装置 3.准同期并列的三要素是什么? 参考书:第2章第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列的理想条件” 答: 1.并列开关两侧的电压相等, 2.并列开关两侧电源的频率相同, 3.并列开关两侧电压的相位角相同。

4.并列操作瞬间如果存在相位差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“同期并列误差对并列的影响”的“合闸相角差对并列的影响” 答:出现因相位不等的电压差,相位差180度时,电压差最大,冲击电流可以达到额定电流的20倍,可能损坏定子绕组端部,相位差在0-180度之间时,冲剂电流既有有功分量,也有无功分量,在发电机轴上产生冲击力矩。 5.并列操作瞬间如果存在频率差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列误差对并列的影响”的“合闸频率差对并列的影响” 答:因为频率不等产生电压差,这个电压差是变化的,变化值在0-2Um 之间。这种瞬时值的幅值有规律地时大时小变化的电压成为拍振电压。它产生的拍振电流也时大时小变化,有功分量和转子电流作用产生的力矩也时大时小变化,使发电机振动。频率差大时,无法拉入同步。 6.并列操作瞬间如果存在电压幅值差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列误差对并列的影响”的“合闸电压幅值差对并列的影响” 答:合闸时产生冲击电流,为无功性质,对发电机定子绕组产生作用力。 7.已知发电机准同期并列允许压差为额定电压的5%,允许频差为额定频率的0.2%,当图1所示Ts 分别为9s 和11s 时,请分析正弦整步电压波形是否满足并列操作的压差和频差条件。 参考书:第2章 第2节“一、脉动电压” 答案:当Ts =9s 时,压差条件满足,频差条件不满足; 当Ts =11s 时,压差和频差条件均满足。 8.图2所示两种频差情况的U t.ad (恒定越前时间脉冲)与U δ.ad (恒定越前相角脉冲)关系波形图,通过比较U t.ad 与U δ.ad 顺序检查频差大小,请问哪种频差情 U 图1 正弦整步电压波形

《高等数学》 各章知识点总结——第9章

第9章 多元函数微分学及其应用总结 一、多元函数的极限与连续 1、n 维空间 2R 为二元数组),(y x 的全体,称为二维空间。3R 为三元数组),,(z y x 的全体,称为三 维空间。 n R 为n 元数组),,,(21n x x x 的全体,称为n 维空间。 n 维空间中两点1212(,,,),(,,,)n n P x x x Q y y y 间的距离: ||PQ = 邻域: 设0P 是n R 的一个点,δ是某一正数,与点0P 距离小于 δ的点P 的全体称为点0P 的δ 邻域,记为),(0δP U ,即00(,){R |||}n U P P PP δδ=∈< 空心邻域: 0P 的 δ 邻域去掉中心点0P 就成为0P 的δ 空心邻域,记为 0(,)U P δ =0{0||}P PP δ<<。 内点与边界点:设E 为n 维空间中的点集,n P ∈R 是一个点。如果存在点P 的某个邻域 ),(δP U ,使得E P U ?),(δ,则称点P 为集合E 的内点。 如果点P 的任何邻域内都既有 属于E 的点又有不属于E 的点,则称P 为集合E 的边界点, E 的边界点的全体称为E 的边界. 聚点:设E 为n 维空间中的点集,n P ∈R 是一个点。如果点P 的任何空心邻域内都包含E 中的无穷多个点,则称P 为集合E 的聚点。 开集与闭集: 若点集E 的点都是内点,则称E 是开集。设点集n E ?R , 如果E 的补集 n E -R 是开集,则称E 为闭集。 区域与闭区域:设D 为开集,如果对于D 内任意两点,都可以用D 内的折线(其上的点都属于D )连接起来, 则称开集D 是连通的.连通的开集称为区域或开区域.开区域与其边界的并集称为闭区域. 有界集与无界集: 对于点集E ,若存在0>M ,使得(,)E U O M ?,即E 中所有点到原点的距离都不超过M ,则称点集E 为有界集,否则称为无界集. 如果D 是区域而且有界,则称D 为有界区域.

电力系统自动化习题及答案..

第一章发电机的自动并列习题 1、同步发电机并网(列)方式有几种?在操作程序上有何区别?并网 效果上有何特点? 分类:准同期,自同期 程序:准:在待并发电机加励磁,调节其参数使之参数符合并网 条件,并入电网。 自:不在待并电机加励磁,当转速接近同步转速,并列断 路器合闸,之后加励磁,由系统拉入同步。 特点:准;冲击电流小,合闸后机组能迅速同步运行,对系统影 响最小 自:速度快,控制操作简单,但冲击电流大,从系统吸收 无功,导致系统电压短时下降。 2、同步发电机准同期并列的理想条件是什么?实际条件的允许差各是 多少? 理想条件:实际条件(待并发电机与系统)幅值相等:电压差不能超过额定电压的510% 频率相等:ωωX 频率差不超过额定的0.20.5% 相角相等:δ0(δδX)相位差接近,误差不大于5° 3、幅值和频率分别不满足准同期理想并列条件时对系统和发电机分别 有何影响? 幅值差:合闸时产生冲击电流,为无功性质,对发电机定子绕组产

生作用力。 频率差:因为频率不等产生电压差,这个电压差是变化的,变化值在0-2之间。这种瞬时值的幅值有规律地时大时小变 化的电压成为拍振电压。它产生的拍振电流也时大时小 变化,有功分量和转子电流作用产生的力矩也时大时小 变化,使发电机振动。频率差大时,无法拉入同步。 4、何为正弦脉动电压?如何获得?包含合闸需要的哪些信息?如何从波形上获得? 5、何为线形整步电压?如何得到线形整步电压?线性整步电压的特点是什么? 6、线性整步电压形成电路由几部分组成?各部分的作用是什么?根据电网电压和发电机端电压波形绘制出各部分对应的波形图。 书上第13页,图1-12 组成:由整形电路,相敏电路,滤波电路组成 作用:整形电路:是将和的正弦波转变成与其频率和相位相同的一系列 方波,其幅值与和无关。 相敏电路:是在两个输出信号电平相同时输出高电平,两者不同时输出低电平。 滤波电路:有低通滤波器和射极跟随器组成,为获得线性整步电 压和的线性相关,采用滤波器使波形平滑 7、简述合闸条件的计算过程。 1:计算,如果≤转 2;否则调整G来改变

电力系统调度自动化控制技术探析 温进荣

电力系统调度自动化控制技术探析温进荣 发表时间:2019-07-19T13:42:27.863Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:温进荣 [导读] 摘要:随着社会发展面向现代化的方向进行建设,我国的经济也有了很大程度的改变,国民的生活水平在不断地提升。 广东卓维网络有限公司广东佛山 528200 摘要:随着社会发展面向现代化的方向进行建设,我国的经济也有了很大程度的改变,国民的生活水平在不断地提升。但也正是在这种社会发展的大背景下,我国的用电需求量也在逐步上升。所以保证供电的可靠性和用电安全是电力系统运行中重要的环节。也正是在这种情况下,电力系统调度自动化控制技术被研制并广泛应用,它的出现为电力系统的正常运行提供了良好的技术条件,使用这种技术可以对电网运行信息进行采集、监视和对运行状态进行控制。本文研究了这种技术应用的重要性以及它的突出特点,探讨了应该怎样对这种技术进行改造。 关键词:电力系统;自动化;控制技术 电力自动化控制技术是整个电力系统中必不可少的一项专业技术,它是电力系统能够正常运行的重要保障。电力自动化技术可以帮助调控人员对电力系统进行远程操控,可以监视电网的运行状态以及对它的安全性进行在线分析预控。因此,加强电力系统调度自动化控制技术的研究力度可以有效的提高电网运行水平并减轻调控人员的工作强度,相关的专业人员熟知此项技术,可以有效的提高自己在日常工作中的运行维护水平。 1电力系统调度自动化控制技术应用必要性以及它的功能特点 1.1电力系统调度自动化控制技术的应用必要性 当今时代人们的生活以及社会经济的发展对电力的依赖性越来越大,这也迫切要求电力系统网络迅速发展壮大并安全、优质、经济、可靠运行,但是整个复杂的电力系统只有靠调度自动化控制技术的不断发展应用才能实现对电网的有效监视、判断、分析、遥控(遥调)或自动控制,必须要使电力系统调度自动化控制技术符合目前的实际情况才能够确保电网正常运行供电,所以这就需要电力调度自动化控制系统工作人员不断提升自己的实力对其进行研究和深化应用。 1.2电力系统调度自动化控制技术的功能特点 1.2.1能够对电力网络进行安全分析 自动化控制技术网络分析包括状态估计、调度员潮流、静态安全分析、灵敏度分析等功能,网络分析功能是电网调度自动化控制系统重要功能模块,为调度员提供快速简便的计算分析手段,是调度运行值班必不可少的工具,在快速、准确计算的同时,有效地协助调度员及时掌握电网危险点,以便及时采取预控措施,可以有效减少事故的发生。 1.2.2变电站集中监控功能应用 变电站集中监控功能是监控员实时掌控所辖变电站设备运行工况的主要手段。实现设备运行信息的分类、分站、分电压等级的汇总与现实,并通过颜色、声音、文字等多种手段进行提示预警及远方遥控功能。能够快速、准确地向监控员提供当前变电站真实运行情况及故障异常情况下设备遥测、遥信信息,能够有效提升监控工作效率,缓解监控员工作压力,使监控功能成为调度的“眼睛和耳朵”,进一步提升变电站集中监控安全运行水平。 1.2.3自动电压控制功能应用 自动电压控制(A VC)应用是在满足电网安全稳定运行前提下,保证电压和功率因数合格,并尽可能降低系统因不必要的无功潮流引起的有功损耗。A VC从网络分析应用(PAS)获取控制模型、从电网稳态监控应用(SCADA)获取实时采集数据并进行在线分析和计算,对电网内各变电站的有载调压装置和无功补偿设备进行集中监视、统一管理和在线控制,实现全网无功电压优化控制闭环运行。 1.2.4能够有效的降低运行成本 电力系统调度自动化控制技术在保证电力系统能够安全运行的基础上,还能够保证整个系统在运行时的经济实用,保证电力有效性,防止浪费,从而节省了成本。 2电力系统调度自动化控制技术的应用 随着电力系统科技迅猛的发展,电力系统调度自动化控制技术也发生着日新月异的变化,目前我国的电力系统已经进入了一个全新的发展阶段,为适应“大运行”体系建设需求,电力公司非常注重自动化控制技术的研发及使用,并依托此技术实现省、地、县一体化运行,下面就让我们对以下几种不同阶段的自动化技术的使用有一个深入的了解。 2.1电力调度自动化控制系统的应用 此种电力自动化控制技术的具体应用就是在电力系统运行时对其进行数据采集,然后再通过各分布点的服务器对数据进行处理,并且根据这些数据分配所要负责的工作,在该技术下,电力系统会非常流畅的运行,在运行过程中很少出现事故,而且它的通用性比较广泛适应能力比较强,会使电力系统的运行更加稳定,更安全,因此在电力系统应用中十分受欢迎。 2.2能量管理系统的应用 该种系统的应用好处就是它具有很强的实时性以及开放性,这种系统的运行主要用系统中的卫星参与进行实时检测,从而保证运行的时效性。除此之外,人还可以与系统进行互动,以便实现对系统的控制,另外,此系统的其他几个功能也能够帮助电力系统更好的工作更好的运行,目前此种能量管理系统多应用于广州北京等几个城市。 这种管理系统是南京一家企业研制出来的,这种应用的具体操作以及它的特点结合了以上两种系统的优点,它既能够对数据进行收集并且整理,又可以对电力系统的工作人员进行培训,调控整个运行过程。这些是其他系统不能够做到的,除了这些特点,它的技术以及性能也比较突出,所以在使用时受到了广大电力企业的喜爱。 2.3智能电网调度控制系统的应用 智能电网调度控制系统,配置实时监控与分析、调度计划、调度管理及省地一体化、地县一体化系统应用功能,横向上,通过统一的基础平台实现三类应用的一体化运行;纵向上,通过基础平台实现省、地、县调系统一体化运行和电网模型、参数、画面的源端维护、全网共享。这是目前为适应“大运行”体系建设并全国推广使用的新型调度自动化控制技术。综合上面的内容,以上几种技术是我国电力调度自动化控制系统采用的比较广泛的,使用效果比较好的。除了这些国内的技术,一些国外的技术也具有极好的使用效果。所以在现在信息

电力系统自动化复习资料(总结)

1、同步发电机的并列方法可分为准同期并列和自同期并列两种。 2、脉动电压含有同期合闸所需的所有信息:电压幅值差、频率差和合闸相角差。 对同步发电机的励磁进行控制,是对发电机的运行实行控制的重要内容之一。 3、同步发电机励磁系统一般由励磁功率单元和励磁调节器两个部分组成。 4、整个励磁自动控制系统是由励磁调节器、励磁功率单元、发电机构成的一个反馈控制系统。 5,发电机发出的有功功率只受调速器控制,与励磁电流的大小无关。 6,与无限大容量母线并联运行的机组,调节它的励磁电流可以改变发电机无—功功率的数值。 7,同步发电机的励磁自动控制系统还负担着并联运行机组间无功功率合理分配的任务。 8,电力系统的稳定分为静态稳定和暂态稳定两类。 9,发电机励磁电流的变化只是改变了机组的无功功率和功率角3值的大小。交流主励磁机的频率机,其频率都大于50H乙一般主励磁机为100H乙有实验用300Hz以上。 10,他励交流励磁机系统的主副励磁机的频率都大于50Hz ,只励磁机的频率为 100Hz,副励磁机的频率一般为500Hz ,以组成快速的励磁系统。其励磁绕组由本机电压经晶闸管整流后供电。 11,静止励磁系统,由机端励磁变压器供电给整流器电源,经三相全控整流桥直接控制发电机的励磁。 12,交流励磁系统中,如果采用了晶闸管整流桥向转子供应励磁电流时,就可以考虑用晶闸管的有源逆变特性来进行转子回路的快速灭磁。 13.交流励磁系统中,要保证逆变过程不致“颠覆”,逆变角B—般取为40^, 即a取140 ?,并有使B不小于30 ?的限制元件。

14.励磁调节器基本的控制由测量比较,综合放大,移相触发单元组成。 15.综合放大单元是沟通测量比较单元与移相触发单元的一个中间单元。 16.输入控制信号按性质分为:被调量控制量(基本控制量),反馈控制量(为改善控制系统动态性能的辅助控制),限制控制量(按发电机运行工况要求的特殊限制量)。 17.发电机的调节特性是发电机转子电流I EF与无功负荷电流I Q的关系。 18.采用电力系统稳定器(PSS的作用是产生正阻尼以抵消励磁控制系统引起的负阻尼转矩,有效的抑制低频率震荡。 19.K L*为负荷的频率调节效应系数,一般a = 1-3。 20.电力系统主要是由发电机组,输电网络及负荷组成 21.电力系统中所有并列运行的发电机组都装有调速器。电力系统中所有发电厂分为调频厂和非调频厂。调频承担电力系统频率的二次调节任务,而非调频厂只参加频率的一次调节任务。 22.启动频率:一般的一轮动作频率整定在49HZ末轮启动频率:自动减负荷装置最后一轮的动作频率最好不低于46--46.5HZ。 23.电力系统中的有功功率电源是集中在各类发电厂中的发电机。无功功率电源除发电机外还有调相机,电容器和静止补偿器。 24.电力系统在结构与分布上的特点,一直盛行分级调度的制度。分为三级调度:中心调度、省级调度、地区调度。 25.“口”为中心调度,“O”为省级调度中心,“ ?”为地区调度所或供电局。 26.远动技术主要内容是四遥为:遥测(YO,遥信(YX)遥控(YK),遥调 (YT) 27.在网络拓

电力系统自动化第一次作业

1、分析自动调节励磁系统对发电机静态稳定的提高 答: 1. 无旋转部件,结构简单,轴系短,稳定性好; 2. 励磁变压器的二次电压和容量可以根据电力系统稳定的要求而单独设计。 3. 响应速度快,调节性能好,有利于提高电力系统的静态稳定性和暂态稳定性。 自并励静止励磁系统的主要缺点是: 它的电压调节通道容易产生负阻尼作用,导致电力系统低频振荡的发生,降低了电力系统的动态稳定性。 通过引入附加励磁控制(即采用电力系统稳定器--PSS), 完全可以克服这一缺点。电力系统稳定器的正阻尼作用完全可以超过电压调节通道的负阻尼作用,从而提高电力系统的动态稳定性。这点,已经为国内外电力系统的实践所证明。 2、分析自动调节励磁系统对发电机暂态稳定的提高。 答1、提高励磁系统强励倍数可以提高电力系统暂态稳定。 2、励磁系统顶值电压响应比越大,励磁系统输出电压达到顶值的时间越短,对提高暂态稳定越有利。 3、充分利用励磁系统强励倍数,也是发挥励磁系统改善暂态稳定作用的一个重要因素。 分析证明,励磁控制系统中的自动电压调节作用,是造成电力系

统机电振荡阻尼变弱(甚至变负)的最重要的原因之一。在一定的运行方式及励磁系统参数下,电压调节作用,在维持发电机电压恒定的同时,将产生负的阻尼作用。 许多研究表明,在正常实用的范围内,励磁电压调节器的负阻尼作用会随着开环增益的增大而加强。因此提高电压调节精度的要求和提高动态稳定的要求是不兼容的。 解决这个不兼容性的办法有: 1、放弃调压精度要求,减少励磁控制系统的开环增益。这对静态稳定性和暂态稳定性均有不利的影响,是不可取的。 2、电压调节通道中,增加一个动态增益衰减环节。这种方法可以达到既保持电压调节精度,又可减少电压调压通道的负阻尼作用的两个目的。但是,这个环节使励磁电压响应比减少,不利于暂态稳定,也是不可取的。 3、在励磁控制系统中,增加附加励磁控制通道,即电力系统稳定器PSS。 电力系统稳定器即PSS是使用最广、最简单而有效的附加励磁控制。

浅谈电力系统自动化

浅谈电力系统自动化 “安全、可靠、经济、优质”的电能供应是现代社会对电力事业的要求,自动化的电力系统成为现代社会的发展趋势,而且电力系统自动化技术也不断地从低级到高级,从局部到整体。本文试对电力系统自动化发展趋势及新技术的应用作简要阐述。 标签:电力系统自动化探讨 1 电力系统自动化总的发展趋势 1.1 当今电力系统的自动控制技术正趋向于: ①在控制策略上日益向最优化、适应化、智能化、协调化、区域化发展。②在设计分析上日益要求面对多机系统模型来处理问题。③在理论工具上越来越多地借助于现代控制理论。④在控制手段上日益增多了微机、电力电子器件和远程通信的应用。⑤在研究人员的构成上益需要多“兵种”的联合作战。 1.2 整个电力系统自动化的发展则趋向于: ①由开环监测向闭环控制发展,例如从系统功率总加到AGC(自动发电控制)。②由高电压等级向低电压扩展,例如从EMS(能量管理系统)到DMS(配电管理系统)。③由单个元件向部分区域及全系统发展,例如SCADA(监测控制与数据采集)的发展和区域稳定控制的发展。④由单一功能向多功能、一体化发展,例如变电站综合自动化的发展。⑤装置性能向数字化、快速化、灵活化发展,例如继电保护技术的演变。⑥追求的目标向最优化、协调化、智能化发展,例如励磁控制、潮流控制。⑦由以提高运行的安全、经济、效率为完成向管理、服务的自动化扩展,例如MIS(管理信息系统)在电力系统中的应用。 近20年来,随着计算机技术、通信技术、控制技术的发展,现代电力系统已成为一个计算机(Computer)、控制(Control)、通信(Communication)和电力装备及电力电子(Power System Equiqments and Power Electronics)的统一体,简称为“CCCP”。其内涵不断深入,外延不断扩展。电力系统自动化处理的信息量越来越大,考虑的因素越来越多,直接可观可测的范围越来越广,能够闭环控制的对象越来越丰富。 2 具有变革性重要影响的三项新技术 2.1 电力系统的智能控制电力系统的控制研究与应用在过去的40多年中大体上可分为三个阶段:基于传递函数的单输入、单输出控制阶段;线性最优控制、非线性控制及多机系统协调控制阶段;智能控制阶段。电力系统控制面临的主要技术困难有:

电力系统自动化复习资料[1]1

1.电压幅值差和相角差产生的冲击电流各为什么分量?有功还是无功?危害? 幅值差:冲击电流的无功分量,电动力对发电机绕组产生影响,由于定子绕组端部的机械强度最弱,须注意对它的危害。相角差:冲击电流为无功分量,机组联轴受到突然冲击 2.什么是自同期并列?操作过程与准同期有何区别?自同期的优缺点? 自同期并列就是将一台未加励磁电流的发电机组升速到接近电网频率,滑差角频率不超过允许值,在机组加速度小于某一给定值的条件下,首先合上并列断路器,接着立刻合上励磁开关,给转子加上励磁电流,在发电机电动势逐渐增加的过程中,由电力系统将并列发电机拉入同步状态。 区别:自同期:先合断路器,而后给发电机组加励磁电流,由电力系统将并列发电机拉入同步。准同期:先合发电机组加励磁电流,再合并列断路器,以近于同步运行条件进行并列操作。自同期优点:操作简单,不需要选择合闸时刻,系统故障时,应用自同期并列可迅速把备用水轮机投入电网。缺点:不能用于两个系统;会出现较大的冲击电流;发电机母线电压瞬时下降,对其他用电设备的正常工作产生影响,自同期并列方法受限制。 3.采用怎样的方法获得恒定越前时间? 它采用的提前量与恒定时间信号,即在脉冲电压Us到达电压相量U G、U X重合之前t XJ发出合闸信号,一般取t XJ等于并列装置合闸出口继电器动作时间t C和断路器合闸时间t QF之和 4.什么是整步电压?分几种?什么是线性整步电压? 整步电压指自动并列装置检测并列条件的电压。分为线性整步电压和正弦型。线性整步电压只反映U G和U X之间的相角差特性,而与它们的电压幅值无关,从而使越前时间信号和频率差的检测不受电压幅值的影响,提高了控制性。 5.励磁电流是通过调节什么来维持电压给定的?励磁电流 6.励磁静态稳定的影响? 从单机向无限大母线送电为例,发电机输出功率公式 a.无励磁调节时,Eq为定值,δ=90°处于稳定极限公式。 b.有励磁调节器U G=C,功角特性为外功角特性B,稳定极限δ’>90°。提高了静态稳定能力。 c.按电压偏差比例调节的励磁系统,E’=常数,功角特性为曲线C,稳定极限δ’>90°。提高静态稳定能力。 7.励磁对静态稳定的影响 设正常运行情况下,发电机的输出功率为P G0在a点运行,当突然受到某种扰动后,运行点变为b。由于动力输入部分存在惯性,输入功率仍为P G0,转子加速。运行点向F运动,过F点后转子减速。仅当加速面积≤减速面积时,系统才能稳定,发电机加强励,受扰动后运行点移动至Ⅲ上,减小了加速面积,增大了减速面积,改善了暂态稳定性。 8.励磁稳定快速响应条件? 缩小励磁系统时间常数;尽可能提高强行励磁倍数 9.什么是发电机的强励作用? 当系统发生短路性故障时,发电机的端电压将下降,这时励磁系统应强行励磁,向发电机的转子回路输送较正常额定值多的励磁电流。以利于系统安全运行,称为强励作用。 10.励磁系统如何改善运行条件? a.改善异步电动机的自启动条件。b。为发电机异步运行创造条件。c。提高继电保护装置工作的正常性11.对励磁功率的要求 1.要求励磁功率单元有足够的可靠性具有一定的调节容量 2.具有足够的励磁顶值电压和电压上升速度。 12.励磁系统分几种,各自特点,如何实现无刷励磁,无刷励磁系统的特点 励磁系统分为直流励磁系统、交流励磁系统和静止励磁系统、发电机自并励系统,直流励磁系统分为自励和他励,交流励磁系统又分为他励和无刷。 如何实现无刷:首先它的副励磁机是永磁式发电机,磁极旋转电枢静止。然后主励磁机的电枢硅整流元

人教版七年级地理下册第九章知识要点

七年级地理下册知识点归纳 第九章 西半球的国家 第一节 美国 1、美国概况:共有50个州,其中本土48个州和一个特区, 海外州是北极圈附近的阿拉斯加州和北回归线附近的夏威夷 州。美国本土大部分处在北温带,只有阿拉斯加大部分位于 北寒带,夏威夷州在热带。美国位于北半球和西半球,本土 西临①—太平洋,东临②—大西洋,南临③—墨西哥湾,北 与加拿大相邻,西南与墨西哥相邻;阿拉斯加临北冰洋和太 平洋;夏威夷位于太平洋北回归线附近。 2、移民国家:外来移民大汇集。美国是世界第三人口 大国,人口构成主要有欧洲白人后裔(占84%)、亚洲移民 后裔(黄种人)、黑人(13%,祖先是被当作奴隶贩卖来的) 土著居民是印第安人(黄色人种),数量已不多;华人和华 侨在美国将近240万,华人和华侨最多的城市是旧金山、洛杉玑和纽约。 3、农业特点:机械化、专业化、高效率、产量大、商品率高,农产品的生产量和出口量居世界前列。 地区专业化的好处:利于大规模机械化生产;利于提高农业生产效率;利于因地制宜发展农业。 4、地形:呈南北纵列分布,西部高大的高原和山地(落基山脉)、中部广阔的中央平原、东部低矮的山地(阿巴拉契亚山)。平原面积占全国总面积的一半以上,耕地广大。 5、农业主要灌溉水源有:密西西比河(世界第四长河)、东北部五大湖(其中苏必利尔湖是世界上面积最大的淡水湖)。 6、美国发展农业的有利条件: ①地理位置:美国幅员辽阔,本土大部分处在温带和亚热带,夏威夷州位于热带,热量充足,有利于发展农业生产。美国本土三面临海,受海洋影响,气候温暖湿润,对农业生产十分有利。 ②地形:美国地形以平原为主,平原面积占全国总面积的1/2以上,耕地广大,约占世界耕地面积的10%,土壤肥沃,对农业发展有利。 ③气候:美国气候以温带大陆性气候为主,又有多样性的特点。温带大陆性气候的高温期与多雨期一致,美国年降水量从东南向西北递减,落基山以东地区降水量在500mm 以上,水分条件较好。 ④美国河湖众多:密西西比河是世界第四长河,它纵贯美国中部,水量大,流域面积广,五大湖是世界最大的淡水湖群。密西西比河和五大湖为农业灌溉提供了良好的条件。 美国在其优越的自然条件的基础上,大力发展农业,成为世界上的农业大国,许多农产品的生产量和出口量居世界前列。美国是世界上出口农产品最多的国家。 7、主要农业带 农业带 形成原因 乳畜带 这里位置偏北,气候冷湿,适宜牧草的生长。而且,这里是美国的制造业带,城市和人口分布密集,因此畜牧业非常发达 玉米带 这里是温带,地势低平,土壤肥沃,春夏气温较高,适合玉米生长。 棉花带 这里原为棉花带,由于土壤肥力下降等原因,植棉业已经衰落。现已成为以畜牧业为主的多种作物区 小麦带 这里地势低平,土质好,冬季冷而长,适宜耐寒能力强的小麦生长,密西西比河为灌溉 提供良好的条件 畜牧和灌溉农业带 这里地形多高原、高山,地势起伏大,降水较少,适宜发展畜牧业 亚热带作物带 这里地处墨西哥湾沿岸,为亚热带季风气候,终年高温多雨,适宜亚热带作物的生长。 ②③ ①

电力系统自动化习题及答案word版本

1、电力系统自动化的发展经过了那几个阶段? (一)单一功能自动化阶段 (二)综合自动化阶段:特点是用一套自动化系统或装置来完成以往两套或多套分离的自动化系统或装置所完成的工作。 1.电能的生产有哪些主要特点?对电力系统运行的总体要求要求是什么? (1)1,结构复杂而庞大,2,电能不能储存,3,暂态过程非常迅速,4,特别重要 (2)安全,可靠,优质,经济,环保 2.电力系统有哪些运行状态?它们的主要特征是什么? 正常状态:满足等式和不等式约束,主要进行经济调度。 警戒状态:满足等式和不等式约束,但接近不等式约束上下限,主要进行预防性控制。 紧急状态:满足等式约束,不满足不等式约束,进行紧急控制。 系统崩溃:等式不等式约束均不满足,切机、切负荷、解列等控制,尽量挽救已经解列的各个子系统。 恢复状态:满足等式和不等式约束,采取预恢复控制措施,如并列、带负荷等控制,恢复对用户的供电。 3.电力系统自动化包括哪些主要内容? 第二章习题、思考题 1、电力系统调度自动化是如何实现的? 1,采集电力系统信息并将其传送到调度所;2,对远动装置传送的信息进行实时处理;3,做出调度决策;4,将调度决策送到电力系统区执行;5,人机联系 2、电力系统采用什么调度方式? 集中调度控制和分层调度控制 2.电网调度自动化系统的基本构成包括哪些主要的子系统?试给出其示意图。 (1)电力系统,远动系统,调度计算机和人机联系设备 (2) 3.电网调度自动化系统主要有哪些信息传输通道(信道)? 1,远动与载波通道复用电力载波通道,2,无线信道,3,光纤通信,4,架空明线或电缆传输远动通信4.电力系统常采用什么调度方式?分层调度有何主要优点?我国电网调度目前分为哪些层次? (1)分层调度控制:就是把全电力系统的监视控制任务分配给属于不同层次的调度中心,下一层调度完成本层次的调度控制任务外,还接受上一级调度组织的调度命令并向上层调度传递所需信息。 (2)优点:便于协调调度控制,提高系统可靠性,改善系统响应 (3)分为国家级,大区级,省级,地区级,县级

电力系统自动化知识要点

第一章发电机的自动并列 1) 什么是同步发电机的并列操作?(P4 ) 2) 同步发电机并列有哪几种方式?(P5 ) 3) 同步发电机准同期并列与自同期并列有何区别?(P5-9 ) 4) 同步发电机准同期并列的理想条件是什么?(P6 ) 5) 同步发电机机端电压与电网电压差值的波形是什么形式?(P9 ) 6) 滑差频率ωsy及周期Ts的计算。(P10) 7) 线性整步电压形成电路由几部分组成?(P13) 8) 恒定越前时间的计算。(P13) 第二章同步发电机励磁自动控制系统 1) 同步发电机励磁自动控制系统由哪几部分组成?(P23) 2) 同步发电机励磁系统由哪几部分组成?(P23) 3) 同步发电机感应电动势和励磁电流关系:等值电路图和矢量图(P24) 4) 励磁控制系统的基本任务。(P23-26) 5) 电力系统的稳定性问题分几类?(P26) 6) 同步发电机励磁调节器的性能应满足什么要求?(P29) 7) 同步发电机励磁功率单元的性能应满足什么要求?(P30) 8) 同步发电机他励时间常数的计算。(P34) 9) 同步发电机自励时间常数的计算。(P34) 10) 同步发电机对灭磁的要求。(P36) 11) 励磁调节器由哪几部分组成?(P39) 12) 什么是进相运行?(P49) 13) 进相运行的条件是什么?(P50) 第三章电力系统频率及有功功率的自动调节 1) 一次、二次、三次调频的概念及区别。(P64 /68) 2) 发电机调差系数的计算。(P66) 3) 主导发电机法的功率分配公式。(P71) 4) 积差调频法的功率分配公式。(P73) 5) 什么是AGC?(P79) 6) 什么是EDC?(P79 ) 7) 自动发电控制系统的基本任务是什么?(P80) 第四章电力系统电压调整和无功功率控制技术 1) 电力系统的无功功率电源有哪些?(P924) 2) 什么是SVC?(P93 ) 3) 例题4-1:变压器调压(P968) 4) 例题4-2:并联电容器和同步调相机调压(P98 ) 5) 例题4-3:串联电容器组调压(P101) 第五章电力系统调度自动化 1) 电力系统调度的主要任务是什么?(P106) 2) 什么是SCADA?108 3) 什么是EMS ?108 4) 什么是RTU ?109 5) 能量管理系统中RTU的基本任务是什么?(P112) 6) 能量管理系统中RTU的测量数据有几类?(P11 7) 并行传输和串行传输的概念。(P116) 8) 基带数字信号如何进行调制?(调频、调幅、调相)(P120) 9) 电力系统通信规约可分为几类?(P123) 10) 通信信道有哪几种?(P124) 11) 值班前置主机的主要任务是什么?(P128) 12) 电力系统负荷预测按预测周期分几类?各类预测的周期是多少?(P134) 13) SCADA数据库收集的数据存在哪些缺陷?(P138)15)快速潮流法仿真计算主要包括哪些?(P149) 第六章配电管理系统(DMS) 1) 输电网与配电网的区别。(P154) 2) 配电系统的SCADA有何特点?(P155) 3) 配电系统通信方案有哪些?(P156) 4) 配电网自动化系统远方终端有几类?(P156) 5) 馈线自动化的实现方式有几类?(P158) 6) 四次分段三次重合闸的操作顺序是怎样的?(P158) 7) 负荷控制的种类。(P163) 8) AM/FM/GIS的应用?(P167) 9) 电能表的有几类?各有何特点?(P169) 10) 远程自动抄表系统的组成部分。(P169) 11) 远程自动抄表系统的典型方案。(P170) 12) 掌握以下概念: DMS()配电管理系统FA馈线自动化DA配电自动化FTU馈线终端装置DSM负荷控制技术及需方用电管理AM调幅FM调频GIS地理信息系统AM/FM/GIS配电图资地理信息系统SCADA电力系统监控系统 第七章变电所综合自动化 1) 变电所综合自动化系统的基本功能(或子系统组成)?(P172) 2) 变电所综合自动化系统的结构形式有哪些?(P174) 3) 九区域控制法的原理(P )

教育心理学第九章知识要点

第九章问题解决与创造性(重点章节) 1、问题、问题解决、功能固着、创造性、发散思维等基本概念 2、创造性的基本特征 3、问题解决的过程 4、影响问题解决的主要因素 5、培养问题解决的能力的有效措施 6、培养创造性的有效措施 第一节问题解决概述 一、问题与问题解决 (一)问题 1.含义 给定信息和要达到的目标之间有某些障碍需要被克服的刺激情境。 2.问题的基本成分 一是给定的条件,这是一组已知的关于问题的条件的描述,即问题的起始状态。二是要达到的目标,即问题要求的答案或目标状态。三是存在的限制或障碍,指那些阻碍实现目标状态的因素,它因人而异。 3.问题的分类 问题分为两类:有结构的问题或界定清晰的问题与无结构的问题或界定含糊的问题。 (1)有结构问题 已知条件和要达到的目标都非常明确,个体按一定的思维方式即可获得答案的问题。如,一般的数学应用题。 (2)无结构的问题 已知条件与要达到的目标都比较含糊,问题情境不明确、各种影响因素不确定,不易找出解答线索的问题。如,怎样更好地为奥运服务? (二)问题解决 1.问题解决的含义 问题解决是指个人应用一系列的认知操作,从问题的起始状态到达目标状态的过程。 2.问题解决的基本特点 (1)目的性 问题解决具有明确的目的性。它总是要达到某个特定的目标状态。如,白日梦则不能称为问题解决。(2)认知性 问题解决是通过内在心理加工实现的。整个活动过程依赖于一系列认知操作的进行。 (3)序列性 问题解决包含一系列的心理活动,即认知操作.它需要运用高级规则进行信息的重组。 3.问题解决的类型 问题解决有两种类型: 一是常规性问题解决,使用常规方法来解决有结构的、有固定答案的问题; 二是创造性问题解决。综合应用各种方法或通过发展新方法、新程序等来解决无结构的、无固定答案的问题。 二、问题解决的过程 (一)已有的观点 1.桑代克的尝试错误说与苛勒的顿悟说是阐述问题解决的两种早期的心理学理论观。 桑代克认为问题解决就是通过尝试.使错误的行为动作逐渐减少,正确的行为动作逐渐增加的过程。苛勒认为问题的解决是一个顿悟的过程。 2.以杜威为代表的学说 他们认为问题解决是一个循序渐进的、分阶段的过程。 3.20世纪50年代的认知心理学

电子科大《电力系统自动化》作业一

1.同步发电机机端电压与电网电压的差值的波形是(B)。 (A) 方波(B) 正弦波(C) 正弦脉动波(D) 三角波 2.自动发电控制AGC功能可保证电网的(D) (A) 电流(B) 功率因数(C) 电压(D) 频率 3.电力线载波信道可同时传送(A)。 (A) 语音信号和远动信号(B) 视频信号和远动信号(C) 图像信号和远动信号 (D) 语音和图像信号 4.(15,7)循环码的全部许用码组有(D) (A) 256个(B) 129个(C) 127个(D) 128个 5.在电力系统通信中,由主站轮流询问各RTU,RTU接到询问后回答的方式属于(D)。 (A) 循环式通信规约(B) 主动式通信规约(C) 被动式通信规约(D) 问答式通信规约 6.发电机并列操作最终的执行机构是(D)。 (A) 重合器(B) 分段器(C) 隔离开关(D) 断路器 7.12位A/D芯片工作在交流采样方式时,被测量正最大值时补码形式的A/D结果为(D)? (A) 1.11111E+11 (B) 11111111110 (C) 101111111111 (D) 11111111111 8.数据传输系统中,若在发端进行检错应属(A) (A) 检错重发法(B) 循环检错法(C) 前向纠错法(D) 反馈校验法 9.厂站RTU向调度传送模拟量数值属于(B) (A) 遥信(B) 遥测(C) 遥控(D) 遥调 10.2000MHZ频率属(C) (A) .短波频段(B) 中波频段(C) 微波频段(D) 长波频段 11.异步通信方式的特点之一是(D) (A) 设备复杂(B) 时钟要求高(C) 传输效率高(D) 设备简单 12.我国循环式运动规约中规定的循环码是(D) (A) (7,4)循环码(B) 方阵码(C) (7,3)循环码(D) (48,40)循环码 13.地调中心可调整辖区的(A) (A) 电压和无功(B) 电压和频率(C) 无功和频率(D) 有功和频率 14.A/D转换器中的基准电压可产生按二进制权倍减的MSB→LSB的(B) (A) 电流最大值(B) 电压砝码(C) 电压最大值(D) 电流砝码 15.电力系统状态估计的量测量主要来自(D) (A) 调度人员(B) 值班人员(C) 主机(D) SCADA系统 16.调度员尽力维护各子系统发电,用电平衡时属(D) (A) 紧急状态(B) 正常状态(C) 恢复状态(D) 瓦解状态 17.星形结构计算机网的特点之一(C) (A) 可靠性(B) 建网难(C) 资源共享能力差(D) 资源共享能力强 18.一阶递归数字滤波器的输出y(n)表达式为(C) (A) a·x(n) (B) a·y(n-1) (C) a·x(n)+b·y(n-1) (D) a·x(n)+b x(n-1) 19.用数字量多路开关采集遥信信号时,欲使W=E14,数据选择端ABCD应为(D) (A) 1101 (B) 1110 (C) 1011 (D) 111 20.霍尔模块工作频率为50HZ时,精度(A) (A) 高于0.5% (B) 低于0.5% (C) 等于0.5%(D) 等于1%

相关文档
相关文档 最新文档