集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

跌水水景在小区水景中为常见的一种表现形式,水量控制是其中的一个关健点.跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。

关健字:水景??跌水跌水水景

在水景设计中,跌水水景是构成溪流、叠流、瀑布等水景的基本单元,具有动态和声响的效果,因而应用较广。

与静态水景不同,动态水景的水是流动的,其流动性一般用循环水泵来维持,水量过大则能耗大,长期运转费用高;水量过小则达不到预期的设计效果。因此,根据水景的规模确定适当的水流量十分重要。

1跌水水景的水力学特征及计算

跌水水景实际上是水力学中的堰流和跌水在实际生活中的应用,跌水水景设计中常用的堰流形式为溢流堰.

根据δ和H的相对尺寸,堰流流态一般分为薄壁堰流、实用堰流、宽顶堰流等三种形式:

当δ/H<0.67,为薄壁堰流;0.67<δ/H<2.5,为实用堰流;

2.5<δ/H<10,为宽顶堰流;

δ/H>10,为明渠水流,不是堰流。

跌水水景设计中,常用堰流形态为宽顶堰流。

当跌水水景的土建尺寸确定以后,首先要确定跌水水景流量Q,当水流从堰顶以一定的初速度v0落下时,它会产生一个长度为ld的水舌。若ld大于跌水台阶宽度lt,则水景水流会跃过跌水台阶;若ld太小,则有可能出现水景水舌贴着水景跌水墙而形成壁流。这两种情况的出现主要与跌水水景流量Q的大小有关,设计时应尽量选择一个恰当的跌水水景流量以避免上述现象的发生。

跌水水景在小区水景中为常见的一种表现形式,水量控制是其中的一个关健点.跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。

关健字:水景??跌水跌水水景

1.1跌水水景流量计算

根据水力学计算公式,一般宽顶堰自由出流的流量计算式为:

Q=σc·m·b·(2g)0.5·H1.5=σc·M·b·H1.5

式中b——堰口净宽H——包括行进流速水头的堰前水头,

H=H0+υ02/2g

式中υ0——行进流速m——自由溢流的流量系数,与堰型、堰高等边界条件有关σc——侧收缩系数

M=m·(2g)0.5当堰口为矩形时,侧收缩系数σc为1,上述计算式即简化为《给水排水设计手册》中的流量计算式:

Q=m·b·(2g)0.5·H1.5=M·b·H1.5

上式中,M(或m)为流量系数,与堰的进口边缘形式有关;b为堰口净宽,为已知,因此要求出水景流量Q,关键要确定出堰前水景水头H,堰前水景水头一般先凭经验选定、试算。通常H的初试值可选为0.2~0.4kPa,当水景堰口为直角时宜取上限,堰口为斜角或圆角时取下限。H 初值选定后,根据上述计算式算出跌水水景流量Q,由于Q值为试算结果,还须根据跌水水景水舌的长度对Q的大小作进一步的校核和调整。

1.2校核水景水舌长度

根据水力学的计算公式,溢流堰的跌落水景水舌长度为:

式中D=q2/(g·p3)

q--堰口单宽流量,q=Q/b,m3/(s·m)

p--跌水墙高度,m

g--重力加速度,9.81m/s2

上式中各参数已知,可计算出跌水水舌长度ld,为了防止水舌跃过跌水台阶或贴着跌水墙,同时考虑到水舌落到跌水台阶(宽度为lt)上引起溅射,一般ld应在0.1~2/3lt(m)之间,如计算的ld不在此范围内,则应调整堰前水深,重新试算流量Q,并按上述步骤校核ld直至满足要求。

一般情况下,跌水水景流量越小则ld越小,消耗的动力越小,对降低水景的长期运转费用十分有利。有时,当计算出的ld较小,又不想增大Q时,可以在溢流堰的出口增加一段檐口,以改善堰流的出流条件,防止水流贴壁。

跌水水景中的计算实例

某宾馆根据其地形条件在大堂内设计一溢流式跌水景,为扇形结构,第一级跌水高度P为2.1m,堰口为弧线形,长度b=14.65m,堰顶宽

=0.7m。

δ=0.15m,跌水台阶宽度l

t

2.1计算跌水流量Q

根据宾馆大堂环境的要求,跌水流量不须太大,因此,初始选定堰前水头H=0.2kPa,根据堰流的出口形式,流量系数M=1417.4,因此试算流量:

2.2校核跌水水舌

l

根据试算流量Q可求出跌水景溢流口的单宽流量:

d

q=Q/b=4.007×10-3m3/(s·m)

由此得

D=q2/(g·p3)=1.7673×10-7

跌水水舌长度:

l

d

=4.30×D0.27×P=0.136m

0.1

d <2/3l

t

经校核,跌水景水舌长度lt在合理范围内,因

此,选定的流量可作为选用跌水景循环水泵的依据。