文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › FRD-10kV语音核相器使用说明

FRD-10kV语音核相器使用说明

FRD-10kV语音核相器使用说明
FRD-10kV语音核相器使用说明

FRD-10kV语音核相器使用说明一、简介:

FRD系列核相器是最新研制出的新型核相产品,分别用于6、10、35、66、110、220、330、500KV系统,确定两个电网(发电机组)相位是否相同,以便确定并网。其绝缘管采用高性能绝缘材料,核相仪表采用塑料外壳配合

活动支架,可方便地将核相仪表在绝缘管上灵活地改变观看角度,使用安装简便易行。

二、产品特点:

1、在核相时,不论相位是否相同,都有语言和灯光

提示。

2、可用“220V或380V”低电压检验核相仪表是否正

常。

3、核相仪表内部设有自动电源开关,使用时电源自

动打开,不用时电源自动关闭,方便、省电。

三、产品性能指标及参数:

1、绝缘材料的性能指标:

表一、材质特性:

表二、冲击耐受电压试验:

表三、绝缘管的长度及衰减电阻的参数:

1

表四、辨别相位“仪器”信号的反应:四、使用方法:

在使用前,检查下列3项:

1、按表四所述,自行检测辨别相位仪器是否良好,方法如下:

先将试验线插入仪器插孔,将另一端插入220V交流电压,此时按表四所述有三反应,表示是好的,若无三反应,表示有问题,不能用。表内有9V干电池。

2、将试验线用万用表检测是否导通。

3、用万用表或摇表检测衰减部件阻值是否符合表三。

以上方法检测核相仪表是正常的,就可以正式核相了。如果已经知道核相仪表是正常的,也可不用检测直接使用。在检测中如果没有发出声音或声音很小,说明电池电压不足,应更换电池。可打开仪表外壳换上新的9V层叠电池。

按下图接好高压连线及接地线,接地夹要可靠接地。

2

4、在正式核相前,应在同一电网系统,对核相器进行检测是

否良好。一人将甲棒与导电体其中一相接触,另一人将乙棒在同

一电网导电体逐相接触,按表四所术不同相有三反应,同相无三

反应。然后才可以正式核相位。

5、核相操作应由三人进行,两人操作,一人监护。且必须逐

相操作, 逐一记录,根据表四所述的“三有三无”确定是否同相位。

核相位操作要认真执行本单位制定的规程制度。

6、特别注意的是在操作时,人体不得接触核相仪表、高压

连线及接地线,要保持1米的安全距离。也不得与外壳(表头)

接触,要保持足够的安全距离(请按照严格按照核相器试验操作

规程的要求进行核相)。连接两根测试竿的测试线为普通220V

导线,在核相时人体不得接触或近距离接触该导线。使用时应将

过长的导线用扎带扎在第一根测试竿上,同时离人体要有足够

的安全距离(请参照高压电器操作规程),测试线也不得与大地

接触。

3

相关文档