文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泄压面积长径比计算

泄压面积长径比计算

泄压面积长径比计算
泄压面积长径比计算

泄压面积长径比计算

泄压面积采用公式A=10CV2/3来进行计算,适用于长径比不大于 3 的情况

长径比:建筑平面几何外形尺寸的最长尺寸与其横截面周长的积和 4.0 倍截面积之比。

口诀:长乘长比 4 积(长度乘周长比 4 倍截面积)

2016版《消防安全技术实务》P117;2016版《消防安全技术综合能力》P79;《建筑设计防火规范GB50016-2014》“3.6.4 ”

例题 1

解答:

(1)查“建规”表 3.6.4 ,得镁粉泄压比 C=0.110

(2)计算厂房的长径比:

36× (12+6.5)2/(12 × 6.5)× 4=1332/312=4.27>3

(3)长径比大于3,将厂房平分两段再计算长径比

18× (12+6.5)2/(12 × 6.5)× 4=666/312=2.13<3

计算结果长径比小于3,满足长径比的要求

(4)计算平分的每段厂房的容积:

V=18 × 12×6.5=1404m 3

(5)代入公式“建规”公式 3.6.4A=10CV 2/3

A1=10 × 0.110×14042/3=1.1× 125.4=137.9m 2,此为平分的每段厂房的泄压面积

(6)整个厂房所需的泄压面积

A=A1 × 2=137.9× 2=275.8 m2

例题 2

查“建规”表 3.6.4,得乙类煤粉的泄压比 C (m2/m3)=0.055

(1)计算长径比

最长侧的车间长度为33( 15+18)m,(长 33m 宽 24m、高 5m)车间横截面面积为24×6=144m 2,

横截面周长为( 24+6)× 2=60m,

则车间长径比为:33×60/(144× 4)=3.44> 3,

因长径比大于 3,所以需分段计算泄压面积。

根据建筑形状及高度的不同,分为 A 、B 两段,如上图所示。

(2)计算厂房的长径比:按 A 、B 两段分别计算

24 (156) 2

3

2.8

A 段的长径比:1564

18 (125) 2

3

B 段的长径比:12 54

2.55

以上计算结果均满足长径比的要求。

(3)计算 A 、 B 段的泄压面积

A 段泄压面积 A A =10CV 2/3 =10× 0.055×(24× 15× 6)2/3=91.85m 2

B 段泄压面积

2/3

× 0.055× (18× 12× 5)

2/32 A B =10CV =10=57.90m

所以该建筑所需的总泄压面积 A 91.85 57.90149.75 m2注: A 、 B 两段交接公共截面,其面积不得作为泄压面积

相关文档