文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 8路电源时序器协议注释

8路电源时序器协议注释

8路电源时序器协议说明 更新时间2015年08月24日
1.接口规则
通信格式
波特率:9600bit/s
数据长度:8bit
停止位:1bit
奇偶性:NONE(无)

电源时序器--计算机RS-232接口外部接线图,直通线
PIN3收-----PIN3发
PIN2发-----PIN2收
PIN5地-----PIN5地



中控->8路电源时序器(16进制代码):
1.开启第一通道:55 01 00 03 F0 AA
2.关闭第一通道:55 01 00 03 F1 AA

3.开启第二通道:55 01 00 04 F0 AA
4.关闭第二通道:55 01 00 04 F1 AA

5.开启第三通道:55 01 00 05 F0 AA
6.关闭第三通道:55 01 00 05 F1 AA

7.开启第四通道:55 01 00 06 F0 AA
8.关闭第四通道:55 01 00 06 F1 AA

9.开启第五通道:55 01 00 07 F0 AA
10.关闭第五通道:55 01 00 07 F1 AA

11.开启第六通道:55 01 00 08 F0 AA
12.关闭第六通道:55 01 00 08 F1 AA

13.开启第七通道:55 01 00 09 F0 AA
14.关闭第七通道:55 01 00 09 F1 AA

15.开启第八通道:55 01 00 10 F0 AA
16.关闭第八通道:55 01 00 10 F1 AA

17.按顺序全部开启:55 01 00 0D F0 AA
18.按顺序全部关闭:55 01 00 0D F1 AA