施工升降机基础施工方案

一、参数信息

升降机型号:SS60,额定载重量=800.000kg ,吊笼重量=610.000kg ,

标准节重量=83.000kg ,对重重量=6000.000kg ,外笼重量=1480.000kg ,

混凝土强度等级:C35,基础厚度h=20m ,

基础宽度B=4.000m ,

二、基础尺寸计算

基础的厚度H=20m

基础的宽度B=4.000m

三、塔吊基础承载力计算(考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2)

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。

计算简图:

h

施工升降机基础示意图

当考虑附着时的基础设计值计算公式:

式中 F ──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷

载,F=2×1410.00/100=28.20kN ;

G ─基础自重,G=1.2×25.0×B ×B ×H=9600.00kN ;

B ──基础底面的宽度,取B=4.000m ;

a ──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:

a=4.000/2-(116.200/(28.20+9600.00))=1.988。

经计算得:

有附着的压力设计值 P= (28.20+9600.00)/4.000^2=601.76kpa

四、地基基础承载力验算

地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。

计算公式如下:

其中 fa──修正后的地基承载力特征值(kN/m2);

fak──地基承载力特征值,取4000.00kN/m2;

b──基础宽度地基承载力修正系数,取0.30;

d──基础埋深地基承载力修正系数,取1.50;

──基础底面以下土的重度,取20.00kN/m3;

γm──基础底面以上土的重度,取20.00kN/m3;

b──基础底面宽度,取4.000m;

d──基础埋深度,取2.000m。

解得:地基承载力设计值 fa=4128.40kPa

地基承载力特征值1.2×fa大于偏心距较大时的压力设计值pkmax=807.19kpa,满足要求。地基承力特征值fa大于最大压力设计值pmax=612.65kpa;满足要求。

五、受冲切承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。

验算公式如下:

式中hp──受冲切承载力截面高度影响系数,取hp=0.90;

f t──混凝土轴心抗拉强度设计值,取 f t=1.57kPa;

a m──冲切破坏锥体最不利一侧计算长度:

a m=(1480.000+[1480.000+2×20)]/2=1500.00m;

h0──承台的有效高度,取 h0=19.95m;

P

j ──最大压力设计值,取 P

j

=807.19kPa;

F

l

──实际冲切承载力:

F l=807.19×(4.000+1519.90)×-757.95/2=-466168370.82kN。

允许冲切力:0.7×0.90×1.57×1500000.00×19950.00=29598817500.00n=29598817.50kn 实际冲切力小于允许冲切力设计值,满足要求。

下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢!

毕业论文致谢词

我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候,“明师之恩,诚为过于天地,重于父母”,对吴老师的感激之情我无法用语言来表达,在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意!

感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习,生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待,和睦共处,不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独,马上就要各奔前程了,希望(,请保留此标记。)你们有好的前途,失败不要灰心,你的背后还有汽修0932班这个大家庭!

最后我要感谢我的父母,你们生我养我,纵有三世也无法回报你们,要离开你们出去工作了,我在心里默默的祝福你们平安健康,我不会让你们失望的,会好好工作回报社会的。

致谢词2

在本次论文设计过程中,感谢我的学校,给了我学习的机会,在学习中,老师从选题指导、论文框架到细节修改,都给予了细致的指导,提出了很多宝贵的意见与建议,老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作

作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的

感谢所有授我以业的老师,没有这些年知识的积淀,我没有这么大的动力和信心完成这篇论文。感恩之余,诚恳地请各位老师对我的论文多加批评指正,使我及时完善论文的不足之处。

谨以此致谢最后,我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师表示衷心的感谢。

开学自我介绍范文:首先,我想说“荣幸”,因为茫茫人海由不相识到相识实在是人生一大幸事,更希望能在三年的学习生活中能够与大家成为好同学,好朋友。其次我要说“幸运”,因为在短暂的私下接触我感觉我们班的同学都很优秀,值得我学习的地方很多,我相信我们班一定将是团结、向上、努力请保留此标记。)的班集体。最后我要说“加油”衷心地祝愿我们班的同学也包括我在内通过三年的努力学习最后都能够考入我们自己理想中的大学,为老师争光、为家长争光,更是为了我们自己未来美好生活和个人价值,加油。哦,对了,我的名字叫“***”,希望大家能记住我,因为被别人记住是一件幸福的事!!

)查看更多与本文《高中生开学自我介绍》相关的文章。

10.施工电梯基础施工方案(地下室顶板)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 方案适用范围 (3) 第三章施工电梯选型 (4) 3.1 施工电梯选型要求 (4) 3.2 施工电梯选型 (4) 第四章施工电梯基础设计 (6) 4.1 相关参数 (6) 4.2 基础设计及定位 (6) 4.3 排水设计 (7) 4.4 加固体系设计 (7) 第五章施工工艺 (9) 5.1 工艺流程 (9) 5.2 主要施工工艺及技术要求 (9) 第六章安全技术措施 (11) 6.1 地下室回顶支撑安全技术措施 (11) 6.2 安全防护 (11) 第七章验收 (13) 7.1 加固体系架体搭设验收 (13) 7.2 施工电梯基础验收 (13) 第八章计算书 (15) 1、荷载计算 (15) 2、加固体系计算 (15)

第一章编制依据 1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5、建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 7、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010); 8、《施工升降机安全规程》(GB10055-2007); 9、《施工升降机》(GBT10054-2005); 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 11、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民、肖备著 12、.本工程的施工图纸 13、《**施工升降机使用说明书》 14、品茗安全计算软件,V12.0版本

(完整版)铁塔基础施工方案施工方案.doc

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 基 础 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段

基础施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路架线施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在基础时的施工。 二、编制依据: 1、图纸以及说明; 2、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 3、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 4、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 5、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 三、工程概况 本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,地型复杂,大部分塔位在半坡或山脊,运输困难。表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。 四、基础施工方案 1、线路复测

(1)对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 (2)各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符,对遗失桩应按要求进行补钉,复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 (1)本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 (2)分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 (3)铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差

电梯施工方案

项目名称: 项目编号: 施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

目录一.项目概况 二.编制说明 二.施工组织 四.施工方法及程序 五.需要项目单位协调的工作内容六.质量保证体系 七.验收标准及方法 八.施工安全措施及安全保证体系九.施工现场文明管理制度 十.施工卫生及环境保护 附表(一)施工进度计划表 附表(二)危险源辨识与风险评价结果附表(三)更换备件价格清单

一、项目概况 1.原电梯参数 1#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC 控制提升 高度为80米,6层6站6门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 2.2#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 3.3#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 二、电梯现状 该4部电梯运行多年且受风雨、腐蚀性气体等环境因素的影响,造成电器元件短路、串电、老化、机械部件老化、磨损严重、锈蚀严重、变形(如门、井道运动部件等)电梯故障频率高度并存在安全隐患。目前根据电梯的实际情况在确保安全高效的前提下需修理及更换一些重要部件(如厅门、轿

门、平衡链、安全开关)并对整梯所有部件仔细检查调整。 二.编制说明 本工程施工方案是根据甲方工程技术人员和使用管理人员的要求,经我方技术人员和维保人员现场勘察,按照现场实际情况并参照类似下程施工方案和经验编制的。 本工程依据以卜国家标准和行业标准施工和检验: 《电梯制造与安装安全规范》(GB7588—2003) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310—2002) 《电梯维修规范》(GB/T18775—2002) 《电梯安装验收规范》(GB0060—2002 《电梯技术条件》(GDl0058—) 《电梯试验办法》(GDl0059—) 《电梯制造和安装安全规范》(GB7588—2003) 三、施工组织 1、施工内容 曳引机检查,曳引轮、导向轮轴承,曳引轮槽磨损调整清理,降低振动,电动机绕组检查,制动器检查调整:1.1.2桥厢部分

移动升降机施工方案

目录 1、工程概况及特点?????????????????? 1 1.1 选用升降机施工原因??????????????????? 1 1.2 适用范围???????????????????????? 1 1.3 编制依据???????????????????????? 1 2、升降机进场时间及施工部署????????????? 1 3、升降机操作规程?????????????????? 1 4、安全保证措施??????????????????? 2 5、其他应注意事项?????????????????? 2

1、工程概况及特点 1.1 选用升降机施工原因 本工程分为两个厂房,3#库、4#库。3#库建筑面积为57836 ㎡,分为一、二、三层,一层层高7.5m,二层层高10m,三层层高 4.5m;4#库建筑面积为4400 ㎡,为地下一层、一层、二层,地下一层层高 3.8m、一层层高8m、二层层高10m。 电气施工图纸(电施-01)设计说明中要求荧光灯、吸顶灯需要吸顶安装; 暖通图纸中要求图纸贴梁底安装;给排水图纸中要求喷淋消防管穿梁安装,后经与建设单位,设计院讨论,喷淋管改为贴梁底安装。根据图纸要求,3#库一层7.5m,二层10m,所以电气、消防、暖通的施工高度都在7m左右。若采取常规方法,搭拆脚手架技术措施进行施工,搭建面积大,搭建难度增加,搭建消耗的人 工工日也必然增加,而且在搭建过程中工人施工安全得不到保障,搭拆脚手架费 用就是一笔不小的开支,更重要的是完成实体工程量需要的时间也将滞后,工期时间也将增加。 由于上述原因,厂房操作高度最高净空为10m,施工难度非常大,我方从经济、安全及施工进度综合考虑,根据实际情况,拟定选用10m的高空升级机进 行施工。 1.2 适用范围 适用本工程灯具安装、桥架安装、风管安装、喷淋消防管安装。 1.3 编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 新港物流配送中心二期工程3#库、4#库土建及安装工程施工图纸。 2、升降机进场时间及施工部署 由于安装难度大、工期紧,经测算,3#库、4#库需180 个工作日才能完成实 际工程量。按工程进度计划安排,到8 月底电气、消防、暖通都需要进入调试阶段。所以为了不影响施工进度,给电气,消防管道,暖通各配备两台型号为JCRT 型1t 以下的升降机。 如下: 进场时间进场数量( 台) 型号/ 参数使用班组 03.15 2 JCRT型1t 以下通风管道班组 03.18 2 JCRT型1t 以下消防管道班组 通风与消防管道班组的升降机将在3#库一层、二层安装完成之后,进入4# 库安装。载人的升降机将不与升降风管、消防管道同用,较重的风管,喷淋主管 将会用电动葫芦吊装到安装高度,不用升降机承载负荷。由于电气还没有开始安装,所以电气施工班组的移动升降机将在电气开始安装桥架时进场。

施工升降机基础施工方案

目录 一.工程概况 (2) 二.基础施工 (2) 三.施工升降机基础要求 (3) 四.安装、拆除中的安全措施 (5) 五.应急救援预案 (6) 六.附图 (13)

一、工程概况 (二)、单位工程概况 本工程总建筑面积平米,地下二层车库平米,建筑高度米,本工程正负相当于绝对标高。 (三)、基础概况 本工程结构形式为框架结构,基础采用人工挖孔桩、独立基础、带型基础、机械钻孔桩基础,建筑使用年限50年。 (四 )、施工升降机概况 本工程采用SC200/200型附墙施工升降机,每笼额定载重量为2*2000㎏,可安装高度150米,额定起升速度为40m/min,每只笼双电机工作,每台电机功率为?,设备总功率为30?。每只吊笼重量为1500kg,吊笼的标准节重量为150㎏。升降机由导架与建筑物刚性连接,每二层设置附墙一道(以不得超过米为原则)。 二、基础施工 对施工升降机基础施工要求如下: 1、施工升降机基础时,表面应平整,并校水平,平面度误差应小于1/500;基础与基础节下端四个大角处应用二次浇筑的方法找平,其水平误差应小于1/1000。 2、地脚螺栓予埋时,必须用底架或工厂提供的予埋板,地脚螺栓分别悬挂在预埋板的孔上,将地脚螺栓悬挂在模板上钢板孔中,分别戴上一个或两个螺母,使螺母底面与螺栓顶端的长度为120MM,将预板支撑起来,使预板的钢板底面比待浇筑混凝土基础顶高出20~30MM;用水准仪将模板的四块钢板校平至相对误差小于1/500。将地脚螺栓的上部扶至竖直状态,然后在螺栓下端钩环内置入Φ25的长度不小于400MM的钢筋,并利用它将螺栓的下部与绑扎好的钢筋焊接连成整体,与上升轨道与主体钢筋接形成重复接地。将螺栓头部用塑料布等物包裹以防粘上水泥等物。 3、检查模板的放置方位,水平度误差及螺栓的竖直及固定情况,待检查无误后方可

铁塔基础施工方案 (2)(完整版)

目录 一、编制依据及工程概况 二、工期与质量目标及承诺 三、施工准备计划 四、施工前期准备质量控制 五、土方工程 六、模板工程 七、支模与混凝土浇制 八、安全与环保措施及目标 九、施工进度计划图

一、编制依据及工程概况 (1)根据甲方提供图纸及设备说明; (2)工程施工设计图纸和现场勘查情况。 工程概况 青岛即墨市110kV玉石输变电工程线路铁塔基础施工。 二、工期与质量目标及承诺 1工期目标:27天。 2质量目标 工程质量应全部达到国家有关电力工程施工验收技术规范及质量检验评定标准规定的合格标准。 3承诺:确保工期在2013年5月31日前竣工,质量达到合格标准。 三、施工准备计划 3.1认真研读图纸,仔细领会设计意图,弄清具体情况。认真做好《技术交底》,按要求填写施工原始记录表格,并妥善保存,内容包括:3.1.1基坑的操平找正将经纬仪安平于铁塔基础中心桩处,严格检查坑深、根开、对角线等尺寸,与相对应的设计图纸吻合。坑深中心应保留木桩或印记。每个基坑操平时应包括坑中心及四角在内的至少5个点。如果现浇基础有垫层者,未浇注前和浇注后分别进行操平。对于终端塔、转角塔还要按照设计图纸要求将上拔腿(线路外角)坑深加大,满足基础预偏的要求. 3.1.2基础材料的要求基础材料应在基础浇注前运达搅拌现场,当直

接堆放于地面时,砂的备料应增大3%,碎石应增加2%。当堆放于特殊场地时,可直接按照设计备料。材料存放场地应防止雨水冲刷. 水泥还要防止雨淋受潮等措施. 3.2.原材料质量控制 3.2.1基础钢筋的质量控制基础钢筋入库时要按照图纸进行入库检验。分型号堆放,并挂牌标识。发到施工现场的钢筋,在使用前应对照图纸逐个检查型号、尺寸、规格、数量,以防错运或错用. 3.2.2水泥的质量控制要依据设计、季节、气候及工程的具体情况合理选择与使用水泥。施工过程中还应注意以下几点:(1)水泥强度等级宜为混凝土强度等级的1.5倍—2倍;(2)选择收缩值较小的水泥品种,因为水泥等级越高、细度越细、早强越高对混凝土开裂影响越大; (3)尽量用低热水泥,降低混凝土的温升值;(4)控制水泥的碱含量 0.6﹪;(5)应按标明的品种、强度等级、生产厂家和出厂批号分别储存,不得混装;(6)水泥在运输和储存过程中应防水防潮;(7)加强抽样频率;(8)水泥提前进货入仓,注意其温度的控制. 3. 2.3骨料的质量控制(1)严格控制砂、石骨料的质量,包括:强度、抗冻性、化学成分、颗粒形状、细度模数、级配、超逊径、针片状和杂质含量;(2)拌制混凝土时,应按批经常检测砂子的细度模数、粗骨料的级配、超逊径,及时调整配合比;另外砂子、小石的含水量每3个小时检测一次,及时调整用水量,保证混凝土拌和物的坍落度和水灰比;(3)粗骨料宜选用粒径20mm-40mm连续级配的碎石,

施工电梯基础施工方案二期

黔贵·汇金国际广场二期工程 施工电梯基础施工方案 中建三局第一建设工程有限责任公司 黔贵·汇金国际广场二期工程项目经理部 二0一五年三月

目录 目录 (2) 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工电梯选型 (3) 4 平面布置 (3) 4.1 施工电梯布置主要原则 (3) 4.2 施工电梯平面布置 (4) 5 施工电梯防雷接地 (4) 6 施工电梯附墙 (4) 7 施工注意事项 (5) 8 施工电梯立面防护 (5) 9 施工电梯基础及附墙荷载验算书 (5) 10.附图1:二期施工电梯平面布置图 (7) 11.附图1:二期施工电梯附墙布置图 (8) 1 编制依据 1、相关规范规程 3、本工程《施工组织设计》。 2 工程概况 本工程位于延安西路南侧,紫林庵转盘旁西南侧原交通厅内,北面为一期工程,东面临街为新建路,南面为平安巷居民楼,西面与利美康医院相邻,为贵阳市中心地段,交通便利。本工程地下四层(含夹层),地上33层,总高105.80m。

3 施工电梯选型 工程地下室设计为3层,底板面标高-20.1m,上部主体标准层层高为2.95m,屋面标高99.150米。根据施工需要,项目部将安装2台施工电梯,作为施工人员上下、装饰装修和设备安装材料运输的重要工具。选用2台双笼低速施工电梯,施工电梯型号为:SC200/200,具体参数表如下: 4 4.1 施工电梯布置主要原则 1、尽量使作业人员通过施工电梯垂直上下便利。 2、保证建筑材料向各楼层运输畅通,运距较短,保证地下室施工材料的运输。 3、施工电梯基础的地基稳固、可靠。 4、施工电梯四周材料堆放方便,材料转运至楼层畅通、便利。 5、施工电梯基础定位时,应注意电梯与结构边距离能便于悬挑外架搭设,与外架外排架距离保持200mm。

升降机施工方案

黄冈大别山发电有限责任公司2×600MW超临界机组运行检修公寓升降机安装 施工方案 编制: 审核: 批准: 淮南市常华建筑安装工程有限责任公司

2007年5月 升降机施工方案 1. 工程概况 本工程包括两栋#1运行检修公寓和一栋#3运行检修公寓及食堂,按照施工组织设计的部署,采用4台外用施工升降机进行垂直运输作业,其中两栋#1运行检修公寓各设一台,#3运行检修公寓及食堂工程设两台。 依据本工程的实际情况及施工要求,拟选用SSE160B型自升式施工升降机,能够满足本工程主体结构及装饰装修工程的施工要求。该机械的主要技术参数如下: 结合本工程的实际情况,选用四台安装高度为21M的SSE160B型自升式施工升降机。

2.编制依据 郑州市荥阳航通建筑设备有限公司的SSE160型自升式施工升降机使用说明书 《起重机械监督检验规程》 《施工升降机安全操作规程》 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 3.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉机械的性能及结构构造,认真阅读机械安装使用说明书。 3.1.2技术交底 作业前由技术人员向操作人做技术交底,应包括安装工艺流程、安装方法及要求、质量通病的预防、对质量控制点的要求、质量标准及要求、安全要求、环境条件等内容。 3.1.3 人员培训 上岗前应对操作人员进行上岗培训和三级安全教育。 3.2 作业人员 安装项目负责人:杨明华 安全员:余蓉 安装技术工人:胡常苑郭会文郭治朱学亮张文丰 起重工、电工等特殊作业人员应持相应的特种作业证方可上岗。 3.3 作业工机具

(完整版)施工电梯基础施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、基础设计 (1) 四、基础施工及加固措施。 (9) 五、安全文明施工 (11) 六、施工电梯进楼层处脚手架搭设介绍: (12)

一、编制依据 1、SC型施工升降机使用手册 2、《建筑机械安全技术规程》JGJ33-2011 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2005 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 8、与业主签订的总承包合同 二、工程概况 本工程由A1地块五栋三十四层高层住宅1#~4#、7#楼,两栋三十三层高层住宅5#、6#楼,及其地下室组成。总建筑面积:193161.83㎡;地下建筑面积:51547.00㎡;地上计容建筑面积:140646.37㎡;建筑总高度:1#~4#、7#楼(标准层层高2.9m)为98.60m;5#~6#楼(标准层层高3.0m)为99.00m;结构体系:地下部分为框架剪力墙结构,地上部分均为剪力墙结构;结构抗震等级均为一级;地下室-2F层层高为3.6m,-1F层层高为4.8m。 为了保证二次结构及装饰装修过程中垂直运输问题,1#、2#、5#、6#、7#楼施工电梯布置在地下室顶板上,由于园林展示区大面积施工,3#、4#楼施工电梯在地下室土方回填后做在回填土之上,施工电梯型号为SC200/200。在地下室顶板施工电梯厚度为400mm,在回填土上的施工电梯需要在基础下面换填1200mm高的毛石后再做500mm电梯基础,克服因土体沉降而产生的应力。 三、基础设计 施工电梯设计安装高度按照最高110.4米计算,采用74节标准节(每节高1.508m)。施工升降机架重量及尺寸参考厂家提供的《SC200/200型施工升降机使用说明书》。此工程共由两种基础 1、施工电梯基础做在地下室顶板上,其尺寸为:6500*3800*400,电梯基础的底筋:三级14@200,面筋:三级14@200双层双向设置;马凳筋为三级20@500梅花布置。混凝土强度等级为C35,在做基础之前先做防水从基础边外扩400mm,在防水上做50mm厚保护层。中间预埋地角螺栓四个,在浇筑混凝土之前由工长通知电梯单位预埋。(如下图)

(完整word版)独立基础施工方案

一、编制依据 1、乐仁堂和平路库区修缮项目工程施工图纸 2、建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001 3、建筑结构荷载规范 GB50009-2012 4、混凝土结构设计规范 GB50010-2010 5、砌体结构设计规范 GB50003-2011 6、地下工程防水技术规范 GB50108-2008 7、工程建设标准强制性条文:房屋建筑部分(2013年版) 8、建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 9、建筑抗震设计规范 GB50011-2010 10、建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 11、建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 12、钢结构设计规范 GB50017-2017 13、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 二、工程概况 1、总体简介 2.工程地质及气象条件

3、基础设计等级为丙级,基础以第 2 层黄土状粉质黏土为持力层,天然地基承载力特征值125kPa。基础混凝土强度等级为C30,垫层混凝土强度等级为C15。钢筋HRB400。基础底应设100mm厚垫层且每边挑出基础外边尺寸不小于100mm。基础底面标高-1.700m,基础顶面标高-0.700m。 4、正常使用和维护、正常施工、正常环境下结构使用年限为50年,安全等级为二级,结构重要性系数为1.0。 5、建筑抗震设防类别及抗震设防参数:丙类,7度,0.10g,二组,场地类别III类。 6、根据工程地质勘察报告,拟建场地地势较为平坦,本场地属于可进行建设的一般地段。 7、基础开挖后应进行钎探和验槽。如遇不良地质情况,应及时通知设计人员,协商解决。 8、土方开挖完成后,应立即进行地下结构施工,并及时对基坑进行封闭,防止水浸和暴露。基坑土方开挖应严格按设计要求进行,不得超挖。基坑周边超载,不得超过5.0KN/m2,否则施工方另行核算。 三、施工准备 1、技术准备 (1)认真阅读图纸,各施工人员应人人熟悉,对主要节点及难点应认真分析,相互商讨。 (2)编制施工方案及作业指导书、施工技术交底及安全技术交底,并采用口头及书面形式 详细交底,使之落实到施工的工长和班组。 (3)每日收听天气预报,了解每天天气情况及大气温度,做好防范措施及应急预案。 2、材料准备 (1)混凝土:本工程混凝土为商品混凝土,混凝土质量以合同形式约定。 (2)钢筋:钢筋进场时,要检验钢筋出厂合格证、炉号和批号。监理、施工单位共同参加 现场取样,经复试合格后,方能使用。钢筋按型号、规格分类堆放,悬挂标识牌写清使用部位,规格、品种、根数、是否抽检等。堆放场地必须硬化,堆放钢筋时,用方木垫起,堆放场地具备防雨措施,防止钢筋锈蚀。 (3)模板:本工程独立基础模板工程采用15mm厚镜面多层板,支模采用70×50方木作为龙骨,60×80楞木。 3、施工机具准备

施工电梯基础施工方案OK

新坐标商住小区 施 工 电 梯 基 础 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 广东三穗建筑工程有限公司2014年6月5日

目录 第一节工程概况 (1) 第二节基础设计方案 (2) (一)负二层梁板地基基础做法 (2) (二)负四层底板地基基础做法 (6) 第三节施工电梯基础计算书 (7) 一、施工升降机计算书一(地下室负二层梁板地基基础做法) (7) (一)参数信息 (7) (二)基础承载计算 (8) (三)梁板下钢管结构验算 (8) 二、施工升降机计算书二(地下室底板地基基础做法) (10) (一)参数信息 (10) (二)基础承载计算 (11) (三)地基承载力验算 (11) (四)基础承台验算 (12) 第四节附图 (14) 一、施工现场平面布置图 (14) 二、1#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 三、2#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 第一节工程概况 新坐标商住小区工程位于湛江市赤坎区海田路湛江尧丰包装印刷有限公司旧址,由湛江飞鹏尧丰房地产开发有限公司兴建,由我司广东三穗建筑工程有限公司承建。拟建项目包括:1#、2#、5#、6#、7#、8#等六栋32层住宅楼,建筑高度99.3m,首层为6m,二层以上为3m;3#、4#等两栋28层住宅楼,建筑高度88.5m,首层为6m,二层

以上为3m;以及1栋2层商铺,建筑高度10.40m,首、二层均为5.2m;地下室南区为负三层商业和车库,北区为负四层商业和车库。其中负一层为5.2m,负二层为5m,负三层为4 m,负四层为4.5m(本期工程范围为1#~8#塔楼、商业一二期裙楼及一二期地下室)。 根据总体施工布置和建筑结构平面特点,共需设置8台施工电梯,拟在各楼设置一台SC200/200型号的施工电梯,供施工人员和部分材料的垂直运输之用。施工电梯基础分别有设置在负二层梁板和负四层底板上的两种方式。为确保施工电梯安全使用,现根据实际情况设计基础方案以指导现场施工。各号施工电梯具体位置详见施工现场平面布置图(附后尾页)。 第二节基础设计方案 (一)负二层梁板地基基础做法 位于1#、2#、3#、4#楼的编号分别为1号、2号、3号、4号施工电梯基础直接设置在地下室负二层梁板位置,并跨压在外围支护桩和回填土上,在浇筑基础前将对地基进行加固处理。具体做法如下:该处支护桩冠梁与负二层梁板的外墙间有 2.6m 空间需由负三层回填土至负二层,回填高度约4m,主要采用黏土回填,完成填土至确定标高后,再采用规格为口径Φ12cm、间距0.5m、长度4m的松木桩进行地基加固,然后铺填一层50cm厚的砖渣,并夯压密实,最后在砖渣层上浇筑基础。 施工电梯基础尺寸设计为6000×5000×400(1号、2号)和6000×4000×400(3号、4号)板配筋为双层双向Φ12@200,砼强度等级C35,做法详见如下1#2#楼施工电梯基础图。

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

施工电梯基础施工方案

目录 第一章编制说明及依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节施工电梯方案编制说明 (3) 第三章项目组织机构 (5) 第一节项目组织架构 (5) 第二节主要管理人员职责 (5) 第三节作业人员职责 (6) 第四章施工电梯平面布置及定位 (6) 第一节施工电梯选型及参数 (6) 第二节施工电梯平面布置及定位 (6) 第五章施工电梯基础施工 (11) 第一节电梯基础施工 (11) 第二节附墙方式 (13) 第三节电梯安全门搭设 (13) 第四节施工电梯架体搭设 (16) 第六章安全文明施工措施 (17) 第七章防台风应急措施 (18) 第八章计算书 (20)

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 为了保证项目施工电梯使用安全,以及加强安全生产、文明施工管理,按照相关标准及规范要求编制此施工方案,以指导现场实际施工。 第二节编制依据 第二章工程概况 第一节工程概况 综合配套区总用地面积11.98万平方米(其中建筑物占地面积2.38万平方米),总建筑面积约11.18万平方米,包括1#~18#倒班宿舍、19#餐厅、20#生活中心、21#门卫1、22#门卫2 及厕所、23#自行车棚、室外停车场、室外运动场地、室外道排工程、水池、大门、永久围墙等配套设施。

1 参建单位 2 建筑概况 第二节施工电梯方案编制说明 (1)电梯基础施工方案根据生产厂家提供的参数并结合现场实际情况编制。 (2)根据工程特点及合同要求,本工程拟投入18台施工电梯,供1#~18#宿舍楼施工使用,自编号为1#~18#,型号均为SC200/200系列,每只吊笼的额定载重量为2000kg。 (3)在电梯导轨下设置1m×1m的独立柱,顶标高为各楼栋的-0.25m(相对标高);独立承台尺寸为2000(长)×2000(宽)×500mm(高),底标高为各楼栋基底标高,独立柱通过承

铁塔基础施工方案 (3)(完整版)

一、编制说明 为保证贵州册亨大顶柱40MW风电场工程设备安装及集电线路安装工程施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在基础工程的施工。 二、编制依据 1、根据中机国能电力工程有限公司设计院《线路结构施工图》图号:ZJ-N00741S-T3201 2、《电力建设工程施工技术管理制度》(GB/T50326-2017) 3、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015) 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《110~750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014) 7、《建筑地基工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 8、贵州省册亨大顶柱风电场40MW项目设备安装及集电线路安装工程《施工组织设计》 9、线路经过地区的调查资料及地方法规等 三、工程概况 贵州册亨大顶柱40MW风电场工程新建A、B共两回35KV架空线路分别连接风电场内风机,并最终送至110KV升压站。其中A线主线路径长度约7.612km,其中架空路径7.505km,AN9-AN10电缆钻越35KV线路路径长度约0.107km。B线主线路径长度约3.799km,其中架空路径3.614km,BN3-BN4电缆钻越35KV线路路径长度约0.097km,BN12-BN13电缆钻越35KV 电缆长度0.088km,全线共约11.411km,其中架空路径约11.119km,电缆路径0.292km。 同时随架空线路架设24芯ADSS光缆一根,其线路长度为11.411km。 根据本工程风电场风机位置关系及电气主接线的要求,其接线方式如下: A线F01—F02—F03—F04—F05—F06—F07—F08—F09—F10—升压站 B线F18—F17—F16—F15—F14—F13—F12—F11—升压站 导线型号:JL∕GIA—185∕30、JL∕GIA—120∕25型钢芯铝绞线 地线型号:GJ—50钢绞线 绝缘子采用防污型瓷绝缘子,耐张串采用10片U70OPB∕146D,防污染型绝缘子双联单串连接。每片爬电距离≧450mm,满足Ⅲ级污染区绝缘要求。 悬垂绝缘子串和跳线串采用防污型瓷绝缘子,其型号为U70BP∕146D,以单串的形式进行连接,每串采用4片绝缘子,满足《66KV及以下架空电力线路设计规范》的规定。

电梯基础施工方案

电梯井钢结构基础 施 工 方 案 工程名称: 编制单位: 编制人: 日期: 审定: 审核:

目录 一、工程概况 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具、人员和材料配置 四、施工工艺流程 五、钢筋工程 六、模板工程 七、砼工程 八、土方回填工程

一、工程概况 1.工程名称:温江八益家居博览城观光电梯钢结构基础 2.工程地点:温江区海峡科技园科兴路西段 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道基础,钢柱采用方管,主梁采用H热轧型钢;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 基础长为2.694米,宽为2.30米,深1.9米,共25个 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、施工机具、人员和材料配置 1.主要施工机具

2. 人员配备 3. 材料配备

四、施工工艺流程 (一)成都温江区八益家具城室外观光电梯基础施工工艺流程为:测量放线→土方开挖→验槽、检测→垫层支模→垫层C15砼浇注→放线→基础底板及剪力墙钢筋绑扎,止水钢板安装,底板模板,500高剪力墙,柱模板支撑、混凝土浇筑、剪力墙,柱模板支撑,地脚螺栓安装混凝土浇筑→模板拆除,检查验收→土方回填 五、钢筋工程 基础钢筋施工前由技术负责人、责任工长组织钢筋工长、质检员、钢筋班组所有成员认真熟悉图纸,掌握各部位钢筋的受力情况,并结合规范规程向施工作业班组做出书面技术交底。 六、模板工程 采用组合木模板进行拼装,要求组装模板具有足够的刚度,稳定性、拼缝严密、不易漏浆,模板内撑用钢管固定,剪力墙用直径φ12的对拉止水对拉螺杆固定模板的支设应满足强度、刚度和稳定性的要求。 本工程地基采用天然地基,持力层为砂砾石层。如遇软弱层须用

施工升降机施工方案.

SC200/200型施工升降机 施工升降机安装、拆除方 案 长兴湾16#地项目部 2011年3月20日

总则 SC200/200型施工升降机基础根据使用总高度以及土壤耐压力而定基础图中各项尺寸。此外,混凝土基础的施工还必须符合当地的有关安全法规及通过特种设备的安全检测。 一、工程名称: 长兴湾16#地6#-10#楼 二、工程概况: 本工程为框架结构,6#、7#楼地上16层,地下一层,8#、9#楼地上17层,地下一层,10#楼地上15层,总建筑面积40548.35M2。 三、基础计算 1.基础计算 计算简图取四个地脚孔中心所围面积,简图如下:

图1 升降机有四个工况:正常工作状态,安装状态,事故状态,非工作状其中以正常工作状态中轿厢在底部的工况对基础最为不利,此时基础承载: N =(G 吊笼重 + G 底笼 + G 导轨架总重 + G 对重 + G 额定载重)×1.4 =(30+24+58+25+40)×1.4 =247.8KN M = M 风 + M 吊笼重+ M 额定载重 此三项按一次超静定计算下端处 : M 风 = 81×q 风×L 2 = 8 1×0.2×92 =2.03 m KN

M 吊笼重+ M 额定载重=21M 0 (1- 3))3(22 L L =21 (26 ? 1.108) (1-4 3) =3.6 m KN ? M=2.03+3.6=5.63 m KN ? 根据以上外载N 、M 作以下验算: 2.底面积验算 D ≥ []P G N +式中: N=247.8KN G----基础混凝土重 G=V R ?=2.5?0.25?3.8?5.6=133 KN [P]---- 基础允许承载能力 一般为100m KN ? P=D G N +=8.36.51338.247?+=17.89KN < [P] 3.基础底面上的应力 σmax =B A G N ?++B A M 26=8.36.51338.247?+ + 8 .36.563.562?? =18.178 m KN ?2 σmin =B A G N ?+ - B A M 26 =8.36.51338.247?+-8.36.563.562?? =17.61m KN ?2 ∴ 満足条件: σmax ≤1.2 [P] max min σσ=178 .1861.17=0.97>0.25 4.板厚验算 混凝土板上平面到最下面钢筋距离为h 0, 则: h 0 ≥ p L C b R Q K ???75.0

施工电梯基础专项施工方案

施工电梯基础专项施工方案 目录1. 工程概 况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工电梯技术参数 (3) 4. 施工电梯基础 (3) 4.1施工电梯布置 (3) 4.2施工电梯基础施工 (4) 4.3基础承载力计算 (5) 4.4加固钢管支撑架计算 (5) 5. 施工电梯附墙件 (6) 5.1附墙件布置 (6) 5.2附墙件施工要点 (6) 6. 平台脚手架、施工通道 (6) 6.1施工电梯平台脚手架施工 (6) 6.2平台脚手架计算书 (7) 7. 安全保证措施 (7) 7.1安全注意事项 (7) 7.2应急预案 (7) 8. 附图及附

件 (7) 附件1:钢管支撑架计算书 附件2:平台脚手架计算书 附图1:施工电梯布置平面图 附图2:基础及平台示意图 附图3:支撑加固剖面图 附图4:附墙连接示意图 附图5:升降机立面图 页 1 第 施工电梯基础专项施工方案 施工电梯基础专项施工方案 1. 工程概况 1)工程名称:成都万科海悦汇城一期总承包工程 2)建设单位:成都万科华东置业有限公司 3)设计单位:四川省建筑设计院 4)施工单位:中天建设集团有限公司 5)监理单位:四川四强建设项目管理有限公司 6)地勘单位:四川省川建勘察设计研究院有限公司 7)工程地点:位于成都市双流县华阳镇,东南面一侧为规划红星路南延线,西南为海昌北路 8)建筑形式: 本工程总建筑面积71190平米,地下一层车库7506.79平米,架空层物业用地1962.13平米,地上35层住宅61721.08平米。建筑高度99.50米,本工程正负0.000相当于绝对标高480.75。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,高层部分基础采用人工挖孔桩加筏板基础,多层部分基础采用独立基础+防水板。主楼抗震等级二级,地下室扩展部分三级,耐火等级一级,建筑使用年限50年。 9)当施工电梯基础为独立基础时,需介绍地质条件,并附相关地质勘察报告;施工电梯安装在阀板、顶板上时,需介绍板的厚度、强度。 2. 编制依据 1)《建设工程安全生产管理条例(第393号令)》 2)《施工升降机技术条件》GB/T10054-2005 3)《施工升降机技术规程》GB/T10055-2005 4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6)《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010

(完整版)基础梁施工方案

基础梁施工方案 一、工程概况: 1、山东博兴胜利科技堆取料机滑线基础梁工程,位于山东博兴胜利科技有限公司院内。基地场地平整,周边条件良好。 二、基础梁土方开挖前的准备: 1、按基础平面图,定位好基础梁所在轴线及定位点,定位好基础梁位置,基础梁四周撒灰线,测定高程水准点。放线工序完成后,办理预检手续。 2、全面开挖基础梁基坑土方之前,应先长轴后短轴的顺序进行土方开挖,并核对土质、水文等有关情况。 3、开挖前对施工人员进行全面的安全技术交底,确保施工安全。 4、准备好需要的混凝土配合比。 三、基础梁施工方案: 1、钢筋绑扎工艺流程:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→安装接地管线→绑好后放砂浆垫块。 2、钢筋绑扎: (1)、核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检查,然后挂牌堆放好。 (2)、钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。(3)、安装接地管线:预留孔洞位置应正确,预留铁件的插筋均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、长度等尺寸应准确,

不得遗漏或位移。 (4)、受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上部钢筋在跨中,下部钢筋应尺量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。 (5)、绑垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于20㎜,间隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。 3、模板安装工艺流程:确定组装模板方案→组装模板→模板预检。 4、基础模板采用竹胶合模板。在施工中每条轴线上的基础梁都拉通线校正,在混凝土浇筑前对模板进行技术复核。模板应进行预检,模板安装后,应对断面尺寸、标高、连杆支撑等进行预检,均应符合设计图纸和质量标准的要求。 5、混凝土浇筑工艺流程:混凝土运输到施工操作面→浇筑→振捣→养护。(1)、本工程采用现场搅拌混凝土,水泥、砂石料要计量准确,控制好水灰比。操作时必须严格执行混凝土工程施工操作工艺规程。 (2)、浇筑前应先浇水润湿。基础梁浇筑混凝土时,应按顺序直接将混凝土倒入模中;如甩槎超过初凝时间,应按施工缝要求处理。 (3)、振捣:采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角约30°左右。棒头朝前进方向,插棒间距以50㎝为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为准。混凝土表面应随振随按标高线,用木抹子搓平,表面平整度偏差控制在10mm范围之内。 (4)、养护:混凝土浇筑后,在常温条件下12h内应覆盖或浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润为宜,养护时间不少于7昼夜。 6、质量标准:保证混凝土试块的强度,必须按《混凝土强度检验评定标准》