文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气和燃气线路检查记录表

电气和燃气线路检查记录表

电气和燃气线路检查记录表
电气和燃气线路检查记录表

电气和燃气线路检查记录表

电气和燃气线路检查记录表

电气和燃气线路检查记录表

升压站电气工程__强条执行检查表

工程建设标准强制性条文执行检查记录表 分部工程序 号 标准条文 检查控制 措施 执行 时间 执行人 检查 时间 检查人 落实 情况 备注 35KV、10KV 断路器、 GIS开关一《电气装置安装工程高压电器施工及验收 规范》GBJ147—1990 1 第4.4.1条在验收时,应进行下列检查: 三、断路器及其操动机构的联动应正常,无 卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动 作正确可靠。 四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规 定;电气回路传动正确。 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应 符合规定。 六、接地良好。 认真审查施工单位的作 业指导书符合实际情况, 做好技术交底。在首件试 点首先检查所用仪器设 备合格,见证开关动作情 况,压力、泄漏率、含水 量在厂家规定允许范围 之内,测试的接地电阻值 符合设计要求。 变压器安 装二 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗 器、互感器施工及验收规范》GBJ 148-1990 1 第2.3.2条变压器施工,当含氧量未达到18% 以上时,人员不得进入。 根据本场变压器安装规 范,人员不用进入变压器 内 2 第2.7.1条绝缘油试验合格后方可注入变压器 和电抗器内。不同牌号的绝缘油或同牌号的 新油与运行过的油混合使用前,必须做混油 试验。 见证绝缘油取样,在阴 雨、大风天气、湿度大于 70%时,不准取样,油试 验完毕,检查试验报告是 否合格。

工程建设标准强制性条文执行检查记录表 分部工程序 号 标准条文 检查控制 措施 执行 时间 执行人 检查 时间 检查人 落实 情况 备注3 第2.10.2条变压器、电抗器在试运行前,应进 行全面检查,确认其符合运行条件时,方可 投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷, 且不渗油。 五、事故排油设施应完善,消防设施齐全。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满 足设计要求,接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小 套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应 接地;备用电流互感器二次端子应短接接地; 套管顶部结构的接触及密封应良好。 九、分接头的位置应符合运行要求;有载调 压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位 置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合 格;保护装置整定值符合规定;操作及联动 试验正确。 施工单位工程报验完毕, 监理组织业主、施工单位 代表对变压器检查项目 进行认真详细检查,检查 无误合格后,方可允许试 运。监理全程旁站。 三 《电气装置安装工程母线装置施工及验收 规范》GBJ149—1990 第2.4.9条母线管施焊前,焊工必须经过考试 合格。 审查人员资质证明 接线四《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992 1 第5.4.7条直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程 验收合格。回填土应分层夯实。监理现场见证

电气设备专项检查表

电气设备专项检查表 检查岗位: 检查时间: 检查人员: 序号检查 项目 检查标准 检 查 方 法 检查 评价 符合 不符合及 主要问题 1 配电 室高低压配电室应备有必要的安全 用具和消防器材,并保持消防器 材的完好,门窗及时关闭。配电 柜前后和配电箱前应铺设绝缘橡 皮垫。 查 现 场 2 警示 标志1、在工作人员或其他人员可能误 攀登的电杆或变压器的台架上应 挂“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场2、距离线路或变压器较近,有可 能误攀登的建筑物上应挂“禁止 攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、变配电室或室外单独配电柜 (箱)应有明显的带电警示标志。 查 现 场 4、在转动设备检修或清理作业 时,应切断电源并悬挂“禁止合 闸,有人工作”警示牌。 查 现 场 3 电气 试验高低压电气设备及电气安全用具 在规定的试验周期内做好各项试验。 查 记 录 4 电气 作业1、电工必须持有电工特种作业证 才能上岗,作业时,应按规定穿 戴好劳动防护用品,并正确使用 符合安全要求的电气工具。 查 记 录 查 现 场2、电气设备作业或检修前必须办 理相关票证,严格执行操作票、 工作票等制度。 查 记 录

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、在高压设备、大容量低压总盘 上倒闸操作及在带电设备附近作 业时,必须由两人进行,并由技 术熟练的员工担任监护。 查 记 录 5 电气 设备 检查 1、电扇、移动电气每年使用前必 须经电工检查并贴合格标签。 查 现 场 2、班组《安全设备设施台帐》中 漏电断路器记录(数量、型号等) 与现场情况相符,且保持良好的 在用状态。 查 记 录 3、电机风叶、风罩齐全,外壳有 明显的接地接(零)保护,导线 无破损、老化现象。 查 现 场 4、易燃易爆区域的电气设备采用 防爆型设备。 查 现 场

电气安全检查表

电气安全检查表 说明:1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施; 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m;

1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备: 1.2.1 变压器 1.2.1.1 变压器外壳无渗、漏油,并和铁芯同时可靠接地。 1.2.1.2 当发现变压器有下列情况之一时,应停止运行: 1)音响不均匀或有爆炸声等异常情况; 2)油面低于油面计的下限,并继续漏油下降时; 3)防爆管或油枕喷油时; 4)正常条件下温度过高,并不断上升时; 5)油色过深,油内出现炭质; 6)套管有放电现象或严重裂纹。 1.2.2 油开关和隔离开关 1.2.2.1 油开关的油位应在上限与下限之间;油色正常、无渗漏;排气管应完好无损;

电气设备线路定期检修检查制度

电气设备及线路定期检修、检查制度 第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五”制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。

第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检

_电气安全检查表

电气安全检查表 2009年04月02日星期四 20:54 电气安全检查表 说明 1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施: 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m; 1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备:

电气安全检查表

.

.

安全检查记录表(2-1)检查项目:电气动力、照明箱安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01 箱(柜)内应保持整洁,安装是否符合电气安全要求; 各种元器件、仪表、开关与线路连接应可靠,接触良好,无严重发热、 02 烧损现象,无异常气味,有无定期检测记录; 03 编号识别标记齐全,责任人是否清楚; 各熔断器内的熔断元件应与负荷相匹配,禁止超负荷,相应负荷应有记 04 录; 05 箱体接零(地)可靠,插座接线正确,接地装置有无定期检测记录; 06 箱(柜)体完好无损,箱(柜)内无杂物和积水,箱(柜)前无堆积物; 07 外露元件应屏护完好。 检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导:.

编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 3、各单位对自查结果负责,同时安保部对各单位的自查情况进行抽查。 安全检查记录表(2-2)检查项目:电气线路安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01 是否符合使用场所的安全要求(列如防爆防潮等); 02 安全牢固,线路绝缘良好无破损; 03 电器线路的容量,应与其负荷相匹配,有无发热现象或其它异常气味; 04 电器线路的接头应牢固,保证其接触可靠,绝缘符合要求; 05 暂时不用的电气线路线头应用绝缘胶布包好,不得裸露; 06 在线路以及汇流条上不得悬挂任何物件; .

检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导: 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 3、各单位对自查结果负责,同时安保部对各单位的自查情况进行抽查。 安全检查记录表(2-3)检查项目:电气临时线路安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01 有临时线申请单,审批手续完备,不超期使用 线路绝缘良好无破损,容量应与负荷相匹配,有无发热现象或其它异常 02 气味; 应沿墙或悬空架设,距地高度为:室内应大于2.5米,室外应大于4.5米, 03 跨越道路应大于6米; 04 临时线应设一总开关,每一分路应设有分开关; .

燃气公司场站安全检查表

LNG气化站安全检查表 受检单位:检查日期: 序 号 检查项目检查内容检查标准和要求检查结果限期整改时间管理制度门卫室有门卫管理和登记制度上墙并严格执行 出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”、“禁打手 出入口警示标示机”、“严禁吸烟”等安全警示标志、安全事项告知 牌和进站须知牌 火种箱在进站处设置火种箱,对进出车辆和人员进行登记并收取火种、关闭手机存放至火种箱 出入口应急指引应在大门出入口处设置应急指引、紧急集合点指示 牌及紧急疏散图 1 门卫管理 报警设施应在门口或值班室设置电控报警喇叭,站区内任何岗位的作业人员均能听到电控报警喇叭的报警声 生产区正常情况下禁止车辆进出,车辆确需进入 出入车辆检查时,需安装阻火器,并经值班人员检查确认,做好 登记台账。 出入人员检查对进出人员进行登记并收缴火种、关闭手机。 站区应设置视频监控系统,防爆区域内须配备防爆 视频监控系统型监控摄像头,卸车区、出入口配置高清摄像头, 并具备远传功能。视频监控存储时间不小于 2 个月。 站址选择选址应符合城镇总体规划的要求,并避开地震带、地基沉陷、废弃矿井等地段。 2 总平面 布置 站场布置及围 墙 防火间距 应划分生产区和辅助区,应设置高度不低于2m的 不燃烧实体围墙,围墙应完好,无破损。 放散管、储罐、卸车口等位置安全间距应该满足 GB50028要求。 液化天然气钢瓶 灌装 储存液化天然气钢瓶的总容积不大于2m3 第 1 页共14 页

电气设备 站内工作区域内的用电设施均应具备相应的防爆 性能,电缆引入处应密封良好,无破损现象。 消防车道宽度不小于4m,当罐总容积小于500m3时, 消防通道 可设置尽头式消防通道和面积不小于12*12m 的回车场。消防通道应保持畅通,消防通道两侧无妨碍 消防作业的树木和构筑物。 周边道路周边的道路交通现状条件应能满足运输、消防、救 护和疏散要求。 道路路面应平整、路基稳定、边坡蒸汽、排水良好, 站内道路有必要的交通标志,跨越道路架设的管线高度应符 合规范要求。 生产区和辅助区至少应各设 1 个对外出入口。当 站区出入口 LNG超过1000m3时,生产区应设 2 个对外出入口, 其间距不应小于30m。 防撞措施临近道路路边的设备和管线应设有防撞装置或采 取防撞措施。 站区绿化生产区内严禁种植油性植物,绿化不得侵入道路, 绿化不得阻碍救援。 气化站应设置中控室和监控系统,站区相关运行参 中控室监控数应采用就地及总控室两种显示方式,控制系统采 用PC+PLC组成。 联锁控制系统及紧急切断站区中控监控系统对关键参数采用连锁控制,故障情况下,可同时自动或手动关闭储罐的进出液气动 紧急切断阀。 3 中控室及 运行记录 LNG储罐监控 L NG储罐应设置有电脑实时监控系统,储罐应设 高 低报警、压力报警、空温式汽化器出口设低温报警 连锁系统。 加臭记录记录每次加臭时间、加臭量 调压器运行记录每天定时记录调压器运行状态 气化装置运行记 录 每天定时记录气化装置运行状态

燃气公司场站安全检查表.doc

受检单位:序 检查项目号 1门卫管理 v1.0可编辑可修改 LNG气化站安全检查表 检查日期: 检查内容检查标准和要求检查结果限期整改时间 管理制度门卫室有门卫管理和登记制度上墙并严格执行 出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”、“禁打手 出入口警示标示机”、“严禁吸烟”等安全警示标志、安全事项告知 牌和进站须知牌 在进站处设置火种箱,对进出车辆和人员进行登记 火种箱 并收取火种、关闭手机存放至火种箱 应在大门出入口处设置应急指引、紧急集合点指示 出入口应急指引 牌及紧急疏散图 应在门口或值班室设置电控报警喇叭,站区内任何 报警设施 岗位的作业人员均能听到电控报警喇叭的报警声 生产区正常情况下禁止车辆进出,车辆确需进入 出入车辆检查时,需安装阻火器,并经值班人员检查确认,做好 登记台账。 出入人员检查对进出人员进行登记并收缴火种、关闭手机。 站区应设置视频监控系统,防爆区域内须配备防爆 视频监控系统 型监控摄像头,卸车区、出入口配置高清摄像头, 1第1页共18页

并具备远传功能。视频监控存储时间不小于 2 个月。 选址应符合城镇总体规划的要求,并避开地震带、 站址选择 地基沉陷、废弃矿井等地段。 应划分生产区和辅助区,应设置高度不低于2m的站场布置及围墙 不燃烧实体围墙,围墙应完好,无破损。 放散管、储罐、卸车口等位置安全间距应该满足 防火间距 GB50028要求。 液化天然气钢瓶 储存液化天然气钢瓶的总容积不大于2m3 灌装 站内工作区域内的用电设施均应具备相应的防爆总平面电气设备 2性能,电缆引入处应密封良好,无破损现象。 布置 消防车道宽度不小于4m,当罐总容积小于500m3 时,可设置尽头式消防通道和面积不小于12*12m 消防通道 的回车场。消防通道应保持畅通,消防通道两侧无 妨碍消防作业的树木和构筑物。 周边的道路交通现状条件应能满足运输、消防、救 周边道路 护和疏散要求。 道路路面应平整、路基稳定、边坡蒸汽、排水良好, 站内道路有必要的交通标志,跨越道路架设的管线高度应符 合规范要求。 2第2页共18页

电气设备安全检查表

电气安全检查表 检查人:检查时间:年月日 序号检查项目检查标准检查方法(或 依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 配电房1、各配电柜有无超负荷工作,电压、电流表指示是否正常,是否在规定范围内,电柜有无严重积尘。 2、各开关道口及电气连接位置有否发热,变色现象。 3、电容柜有否过热现象,有否漏油,电流表指示值是否正常、可靠。 4、电缆、母线绝缘有否破损,有否接触不良过热现象。 5、运行、操作规程有否上墙,指示牌有备否。 6、有无堆放无关杂物,有无防、挡板。 7、消防装置可靠、实用否。 查现场管理 2 插座箱、配电 箱、照明开关 箱、按钮箱 1、外观是否完好、是否腐蚀,有否严重积尘,有否可靠接地。 2、空气开关是否灵敏。闸刀开关是否完好,熔丝是否按规定值配置。 3、漏电保护开关是否完好,动作灵敏、可靠。 4、插座是否都在漏电开关保护范围内,插座接地脚是否错接、漏接。 5、所有电气连接点有无发热,变色现象。 6、电缆、导线有无绝缘破损。 查现场管理及 设施 3 配电外 线、配 电电缆 1、架空线有否绝缘破损,支承街码有否腐蚀霉烂,间距合适。 2、电缆线路绝缘外皮是否完好,有无老化,有无漏电,有无过热。 3、电缆桥架有无腐蚀破坏跌落。 4、电气接头有无发热变色,绝缘包扎有无松散。 查现场管理及 设施 4 照明 灯具 1、外形是否完好,有否腐蚀跌落,防爆灯具密封面有否损坏。 2、灯泡有否失效,距易燃物是否过近。 3、照明配电线路有无老化,绝缘破坏现象。 4、防雨措施是否失效。 查现场管理及 设施 5 电动机1、外壳和安全防护罩是否完好,有无腐蚀现象。 2、转动是否平稳,有无异常声响、异常发热,负载电流有无超标。 3、配电电缆有否绝缘破损,是否连接可靠。 4、电机接地线是否完好,有否腐蚀现象。 查现场管理及 设施 6 移动电器1、外壳是否完好无破损,接地线是否可靠。2、电缆绝缘外皮有否破损。 3、漏电保护开关动作是否可靠、灵敏。 4、有否登记编号,定期检验资料是否齐全。 查现场管理及 设施 7 临时线1、有无按规定办理报装手续,按使用期安装和拆除。 2、安装方式是否符合有关安全规定。 3、有无专人负责管理、维护。 查现场管理及 设施 8 防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护用品 管理 备注每季度至少检查一次

电气设备(专业)安全检查表

电气设备(专业)安全检查表 电气设备(专业)安全检查表检查人:检查时间:目的对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《纺织行业安全生产标准化评定标准》的要求。 要求按照《纺织行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安委会或公司领导报告。 内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法(或依据)检查评价符合不符合及主要问题1 电气作业 1、认真执行《电力安全工作规程》等电业法规;做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 查操作票证和记录2 变配电间管理

1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求; 2、各类保护装置的完整性、可靠性检查,包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装置是否符合规程要求,各种保护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全; 4、配电柜防护是否符合安全要求; 5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 查现场管理3 电气设备 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常,有无违反标准现象; 2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验情况;主要设备的绝缘试验报告,缺陷和处理意见档案; 3、各种电气设备是否完好; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况; 5、瓷绝缘部件是否有裂痕,掉碴情况; 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求,使用时间和安全注意事项;查现场管理及设施4 防护用品 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品;

电气设备专业安全检查表.docx

电气设备(专业)安全检查表检查时间检查人 检查目的对变、配电室管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,制定相应的整改措施,消除或控制危险有害因素,确保生产安全,以达到安全标准化要 求 检查要求按照安全标准化的要求认真检查,查出不符合项,对查出的问题及时处理,暂时无法处理的采取必要的预防措施,并向安全领导小组和安监局汇报。 检查内容见检查项目 检查计划每年不少于两次检查 序号检查项检查标准检查方法检查评价目(或依据) 符合不符合及 主要问题 1电气作1、认真执行《电力安全作业规程》等电业法规;查作业票 业认真执行工作票制度,定期检修、定期试验、证管理 定期清理 2、落实好检修规程、安全作业规程,做好检修记 录,运行记录、事故记录、设备缺陷记录。各 项作业都要严格落实安全措施。 2变、配1、控制室、配电室等建筑物。密闭、防火、防爆、查现场及 电室管防雨是否符合规程要求。记录 理2、各类保护装置的完整性、可靠性检查,包括罗 继电保护装置的校验、整定记录、避雷针的保 护范围,接地装置是否符合要求。 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全。 4、配电柜防护是否符合安全要求。 5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 3电气设1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等查现场管 备指标是否正常,有无违反标准现象。理及设施 2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验 情况;主要设备的绝缘试验报告。各种电器设 备是否完好。 3、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况。 4、临时设备、临时线是否有明确的安装要求,使 用时间和安全注意事项。 4防护用1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作。查现场防 品2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及护用品管 其他安全防护用品。理 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压 试验合格。 综合评价与 隐患整改验证情况

用电安全检查表资料

东岳精细化工用电安全检查参考标准 (人员密集场所) 被检查企业:检查人:检查时间: 序号检查项目检查标准 检查结果 符合不符合及主要问题 1 用电安全管 理 1.采购电气、电热设备,应选用合格产品,并应符合有关安全标准的要求; 2.电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作; 3.不得随意乱接电线,擅自增加用电设备; 4.电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距; 5.对电气线路、设备应定期检查、检测,严禁长时间超负荷运行; 6.人员密集场所内的营业场所营业结束时,应切断营业场所的非必要电源。 2 变配电室安 全管理 1.电工。查看是否持有效证件上岗;是否按规定值班,制作值班记录;上岗 作业时是否按规定穿戴防护用品。 2.查看是否建立门禁制度,非专业人员禁止入内;是否根据具体情况制定用 电安全规程和岗位责任制。 3.是否配备符合国家标准的劳动防护用品和高、低压作业工具;是否保证安 全使用,定期检测。 4.查看电器设备布置是否有平面分布图、配电线路平面分布图,配电系统操 作模拟图、值班记录;是否安装应急照明,配备专用灭火器;是否有防止小 动物从门、窗、电缆沟进入的措施。

3 电气线路安 全管理 1.查看电器设备是否有操作规程。 2.查看各厅室是否设置电源控制分闸,电源线与可燃结构有安全距离,或设 非燃隔离层;配电线路是否穿金属管线保护,不得采用塑料管;临时用电线 路是否采取有效防护措施;凡可移动的电器设备,其电源线是否采用橡胶电 缆;不得超负荷运载,电气设备是否按规定安装漏电和过载保护装置。电源 线路是否符合国家标准或者行业标准。 3.电气设备是否每年至少由具备资格的专业部门进行一次安全检测。

(完整word版)电气设备安全检查

附件2:电气设备安全检查表 检查人:检查时间: 序号检查项目检查标准 检查方法 (或依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 配电室 管理 1、配电室、配电间等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否符 合规程要求; 2、各类保护装置的完整性、可靠性检查,包括继电保护装置的校验、整 定记录、避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装置是否符合规程 要求,各种保护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全; 4、配电柜防护是否符合安全要求; 5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 查现场管理 2 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常,有无违 反标准现象; 2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验情况;主要设备的绝缘 试验报告,缺陷和处理意见档案; 3、各种电气设备是否完好; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况; 5、瓷绝缘部件是否有裂痕,掉碴情况; 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求,使用时间和安全注意事项; 7、高、低压架空线有无断股,低压架空线是否有裸露现象,塔杆、拉线 是否完好,是否过负荷运行。 查现场管理 及设施 3 防护用品1、值班人员是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护 用品管理

建筑物防盗安全检查表 检查人:检查时间: 序号检查项目检查标准 检查方法 (或依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 防盗安全1、门窗锁、窗户扣是否完好,能否正常使用。 2、门禁系统是否正常。 3、安防监控摄像头有无损坏。 4、有无其他防盗安全隐患。 现场查看 其他问题

电气安全检查表

电气安全检查表 说明 1) 电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2) 一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施: 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m; 1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备:

最新电气线路检查记录表整理

检查周期符合存在主要问题 1.安全用具(绝缘手套、绝缘棒、绝缘靴、验电器等)是否齐全,是否有定期校验记录 2.配电装置的门和设备上是否有明显的名称和编号 3.室内是否做到“五防一通”:防火、防水、防雷、防雨雪、防小动物、通风良好 4.各种保护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 5.电气安全用具和灭火器材是否合格并配备齐全; 6.室的门上是否悬挂“高压危险”的警示牌 7.配电柜安装是否按标准进行设置和安装; 8. 发电机房门口应设置挡鼠板,不低于 35cm ,便于人员进出 9.变配电室内不堆放易燃易爆物品及其他和电气无关物品 10.变配电间内应急救援设施齐全完好;事故照明灯具充电放电正常,备用柴油发电机 发电正常,启动灵活. 检查标准 验收方法或依据 查现场管理及设施检查项目 变配电室 电气线路检查记录表 检查人员: 检查时间: 根据需要或每季度一次 检查评价 序号 1

符合存在主要问题 1、电气设备运行中的电压、电流、温度指示是否正常,有无违反标准现象; 2、电气设备完好情况,安全附件及防护装置是否可靠。 3、各种电气设备是否完好标示清楚; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况;瓷绝缘部位是否有裂痕放电等; 5、是否定期检查清扫维护。 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求和安全注意事项; 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压试验合格。 1.检查导线的发热情况 2.检查线路的负荷情况。 3.检查配电箱,分线盒、+开关,熔断器、母线槽接地接零等运行情况,着重检查母线接头有无氧化,过热变色和腐蚀等情况,接线有无松脱、放电和烧毛现象,螺栓是否紧固。 4 .检查线路上及线路周围有无影响线路安全运行的异常情况。 绝对禁止在绝缘导线上悬挂物体,禁止在线路旁堆放易燃易爆物品。 5.线路上各种接地是否良好,有无松动、断股和锈蚀现象。 6.在危险爆炸区域使用的防爆灯、开关、插座,无松动,无破损、无烧焦发热现象,外观清洁完好 7.禁止用铜丝、铝丝、铁丝代替保险丝;禁止用信号传输线代替电源线;禁止用医用白胶布代替绝缘黑胶布 8、是否按一机一开一保护方式接线;查现场管理及设施查现场防护用品管 理 查现场管理及设施 2 3 4 电气设备 防护用具 工作现场(车间)

燃气和电气设备的检查和管理制度.doc

燃气和电气设备的检查和管理制度1 燃气和电气设备的检查和管理制度 一、应按规定正确安装、使用电器设备,相关人员必须经必要的培训,获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经相关部门确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。 二、防雷、防静电设施定期检查、检测,每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。 三、电器设备负荷应严格按照标准执行,接头牢固,绝缘良好,保险装置合格、正常并具备良好的接地,接地电阻应严格按照电气施工要求测试。 四、各类线路均应以套管加以隔绝,特殊情况下,亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修,随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。 五、未经批准,严禁擅自加长电线。各部门应积极配合防火委员会、维修人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修人员检测后投入使用。 六、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定区域,严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。 七、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备,安装、维修人员离开现场时应切断电源。

八、除已采取防范措施的部门外,工作场所内严禁使用明火。 九、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程,做到用火不离人、人离火灭。 十、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识,每一位教职员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。 无锡市査桥中学 2008年10月 电气安全检查表 序号检查项目检查标准、规定备注 1 一般电气安全1、停送电:停送电联系应指定专人进行。非指定人员要求停送电时,值班人员有权不予办理。联系的方法采用工作票、停送电申请单、停送电联系单或电话联系等。停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上述停送电凭证内写明。严禁采取约时或其他不安全的方式联系停送电。 2、架设临时线路的一般安全要求: 1)临时线路必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设,导线距地面的高度室内应不低于2.5米,室外不低于4.5米,与道路交叉跨越时不低于6米。严禁在各种支架、管线或树木上挂线; 2)全部临时线路必须有一个能带负荷拉闸的总开关控制,