螺杆式制冷机组的常维护和保养

螺杆式制冷机组的日常维护和保养 (一)螺杆式制冷机组启动前的准备工作 制冷机组的正确调试是保证制冷装置正常运行、节省能耗、延长使用寿命的重要环节。对于现场安装的大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统的布置和连接,了解各个设备的外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等。为此,调试时应有制冷和水电等工程师参加。用户在调试前应认真阅读厂方提供的产品操作说明书,按操作要求逐步进行。操作人员必须经过厂方的专门培训,获得机组的操作证书才能上岗操作,以免错误操作给机组带来致命的损坏。 1 .调试前的准备 (1)由于螺杆式冷水机组属于中大型制冷机,所以在调试中需要设计、安装、使用等三方面密切配合。为了保证调试工作有条不紊地进行,有必要由有关方面的人员组成临时的试运转小组,全面指挥调试工作的进行。 (2)负责调试的人员应全面熟悉机组设备的构造和性能,熟悉制冷机安全技术,明确调试的方法、步骤和应达到的技术要求,制定出详细具体的调试计划,并使各岗位的调试人员明确自己的任务和要求。 (3)检查机组的安装是否符合技术要求,机组的地基是否符合要求,连接管路的尺寸、规格、材质是否符合设计要求。

(4)机组的供电系统应全部安装完毕并通过调试。 (5)单独对冷水和冷却水系统进行通水试验,冲洗水路系统的污物,水泵应正常工作,循环水量符合工况的要求。 (6)清理调试的环境场地,达到清洁、明亮、畅通。 (7)准备好调试所需的各种通用工具和专用工具。 (8)准备好调试所需的各种压力、温度、流量、质量、时间等测量仪器、仪表。 ( 9)准备好调试运转时必需的安全保护设备。 2 .机组调试 (1)制冷剂的充注。目前,制冷机组在出厂前一般都按规定充注了制冷剂,现场安装后,经外观检查如果未发现意外损伤,可直接打开有关阀门(应先阅读厂方的使用说明书,在运输途中,机组上的阀门一般处在关闭状态)开机调试。如果发现制冷剂已经漏完或者不足,应首先找出泄漏点并排除泄漏现象,然后按产品使用说明书要求,加人规定牌号的制冷剂.注意制冷剂充注量应符合技术要求。 有些制冷机组需要在用户现场充注制冷剂,制冷剂的充注量及制冷剂牌号必须按照规定。制冷剂充注量不足.会导致冷量不足。制冷剂充注量过多,不但会增加费用,而且对运行能耗等可能带来不利影响。

螺杆式冷水机组维修保养方法

螺杆式冷水机组维修保养方法 随着我国经济的发展及生产工艺要求的提高,螺杆式冷水机组已经成为大多数企业生产降温需求的一个重要方面,因此螺杆式冷水机组应用于企业越来越广泛,然而任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,螺杆式冷水机组也不例外。今天小编特将螺杆式冷水机组在运行中常见的问题做了汇总,包括故障的原因分析、检查及解决方法,希望可以帮到小伙伴们。 一、螺杆式冷水机组排气压力过高 1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀; 2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除; 3、凝器通关内结垢严重:清洗铜管; 4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分; 5、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开; 6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障处理; 二、螺杆式冷水机组排气压力过低 1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门; 2、凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。 3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包; 4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量; 5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理; 三、螺杆式冷水机组吸气压力过高 1、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂; 2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包; 四、螺杆式冷水机组吸气压力过低 1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开; 2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器; 3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换; 4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量; 5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值; 6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值; 7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀; 五、螺杆式冷水机组压缩机不能运转 1、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换; 2、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故; 3、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换; 4、相位错误:应及时调整正确; 当然,螺杆式冷水机组在运行过程中可能发生的故障远不止这五种,只是将最常见的给总结出来,帮助尽早发现并有效预防及排除,确保机组正常运行,这也是延长螺杆式冷水机组使用寿命的一大因素。

螺杆式制冷机组的日常维护和保养

螺杆式制冷机组地日常维护和保养 (一)螺杆式制冷机组启动前地准备工作 制冷机组地正确调试是保证制冷装置正常运行、节省能耗、延长使用寿命地重要环节.对于现场安装地大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统地布置和连接,了解各个设备地外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等.为此,调试时应有制冷和水电等工程师参加.用户在调试前应认真阅读厂方提供地产品操作说明书,按操作要求逐步进行.操作人员必须经过厂方地专门培训,获得机组地操作证书才能上岗操作,以免错误操作给机组带来致命地损坏. .调试前地准备 ()由于螺杆式冷水机组属于中大型制冷机,所以在调试中需要设计、安装、使用等三方面密切配合.为了保证调试工作有条不紊地进行,有必要由有关方面地人员组成临时地试运转小组,全面指挥调试工作地进行. ()负责调试地人员应全面熟悉机组设备地构造和性能,熟悉制冷机安全技术,明确调试地方法、步骤和应达到地技术要求,制定出详细具体地调试计划,并使各岗位地调试人员明确自己地任务和要求. ()检查机组地安装是否符合技术要求,机组地地基是否符合要求,连接管路地尺寸、规格、材质是否符合设计要求. ()机组地供电系统应全部安装完毕并通过调试. ()单独对冷水和冷却水系统进行通水试验,冲洗水路系统地污物,水泵应正常工作,循环水量符合工况地要求. ()清理调试地环境场地,达到清洁、明亮、畅通. ()准备好调试所需地各种通用工具和专用工具. ()准备好调试所需地各种压力、温度、流量、质量、时间等测量仪器、仪表. ( )准备好调试运转时必需地安全保护设备. .机组调试 ()制冷剂地充注.目前,制冷机组在出厂前一般都按规定充注了制冷剂,现场安装后,经外观检查如果未发现意外损伤,可直接打开有关阀门(应先阅读厂方地使用说明书,在运输途中,机组上地阀门一般处在关闭状态)开机调试.如果发现制冷剂已经漏完或者不足,应首先找出泄漏点并排除泄漏现象,然后按产品使用说明书要求,加人规定牌号地制冷剂.注意制冷剂充注量应符合技术要求. 有些制冷机组需要在用户现场充注制冷剂,制冷剂地充注量及制冷剂牌号必须按照规定.制冷剂充注量不足.会导致冷量不足.制冷剂充注量过多,不但会增加费用,而且对运行能耗等可能带来不利影响. 在充注制冷剂前,应预先备有足够地制冷剂.充注时,可直接从专用充液阀门充人.由于系统处于真空状态,钢瓶中制冷剂与系统压差较大,当打开阀门时(应先用制冷剂吹出连接管中地空气,以免空气进人机组,影响机组性能),制冷剂迅速由钢瓶流人系统,充注完毕后,应先将充液阀门关闭,再移去连接管. ()制冷系统调试.制冷剂充注结束后(如需要充注制冷剂),可以进行负荷调试.由于近年来,螺杆式冷水机组在机组性能和电气控制方面都有了长足地进步,许多机组在正式开机前可以对主要电控系统做模拟动作检侧,即机组主机不通电,控制系统通电,然后通过机组内部设定,对机组地电控系统进行检测,组件是否运行正常.如果电控系统出现什么问题,可以及时解决.最后再通上主机电源,进行调试.在调试过程中,应特别注意以下几点: )检查制冷系统中地各处阀门是否处在正常地开启状态,特别是排气截止阀,切勿关闭. )打开冷凝器地冷却水阀门和蒸发器地冷水阀门,冷水和冷却水地流量应符合厂方提出要求.

麦克维尔螺杆冷水机组维修保养手册范本

麦克维尔螺杆冷水机组维修保养手册 录 麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程 (3) 触模式显示屏操作简介 (4) 麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护 (5) 麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析 (6) 麦克维尔单螺杆冷水机组系统流程图 (7) 麦克维尔单螺杆冷水机组技术参数 (8) 日常开机 启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。 机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 观察蒸发器出水温度显示是否正常。 日常停机 在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。

停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 待蒸发器出水温度高于15℃后停止冷冻水水泵。 长期停机 时间停机需断开主电源,当环境温度低于5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净, 冻坏机组。 紧急停机 组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时, 组控制面板上的红色急停开关。 维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介 维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、 简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 触摸式显示屏的操作 、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: (Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、(Copy)拷贝程序 (Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 点击“Run”将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:。 设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定温度,每按键一次温度改变0.1℃。 出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 总能量:机组运行时的总能量。 等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。 启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结 经过图纸的整理,目前风冷螺杆式冷水热泵机组系列图纸台达控制器已全部完成,西门子控制器已生产过的图纸全部整理完成,现总结如下: 一、机组分类: 1、按机组的模块数分:最多可组成四个模块; 2、按压缩机品牌分:分为莱富康和汉钟,标准图纸中用的是 莱富康压缩机,在电气图纸图号中第三位字母来表示,h表示 为汉钟压缩机,不标默认为莱富康压缩机。 3、按控制器类型分:可分为西门子控制器和台达控制器,这 二种控制器在图纸中有区分,西门子对应的图纸符号为XM, 台达对应的图纸符号为TD; 二、电气图纸的分类: 风冷螺杆式冷水热泵机组共有48个规格,24个热泵机型和24个单冷机型,单冷机组电气图纸借用热泵机组的电气图纸,只是单冷机组相比热泵机组而言少了四通电磁阀、旁通除霜电磁阀和PM单向阀,机组的程序也做了相应的改动;因风冷螺杆式冷水热泵机组有二种控制器,分别为西门子和台达控制器,所以风冷螺杆式冷水热泵机组电气图纸共有96个规格,电气图纸共有48套。单机头机组以FLRM360图纸为基准,FLRM250、FLRM300图纸借用FLRM360图纸原理图和接线图,FLRM430冷凝风机数量及导线线径和所用元器件型号不一样而

出全图,只是布置图中元器件尺寸不同;双机头机组以FLRM710图纸为基准,FLRM500、FLRM550、FLRM610、FLRM660四种机型的图纸均借用FLRM710机型的原理图和接线图,只是相对的布置图不一样;FLRM790、FLRM850这二种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;三机头机组以FLRM1070图纸为基准,FLRM910、FLRM960、FLRM1010这三种机型均借用FLRM1070机组的原理图和接线图,只是相应的元器件布置图不同;FLRM1130、FLRM1200、FLRM1280这三种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;四机头机组以FLRM1410机组为基准,FLRM1350机型借用FLRM1410机型的原理图和接线图,只是元器件布置图不同;FLRM1480、FLRM1550、FLRM1620、FLRM1690这四种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图。 三、机组的整体结构: 模块:模块螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、储液器、汽液分离器、干燥过滤器及电磁阀等组成,有高、低压力保护、压缩机内保,压缩机内保具有电机过载、过热及相序保护,每个模块有冷冻出水防冻保护、冷冻水流量保护,以保护每个模块或氟系统的正常运行。整个系列最多由四个模块组成,每个模块具有相同的配置,不同型号的机组只是冷量的区别;机组每个模块电气控制部分的排布和电控箱的分布相一致,每个模块对应有一个电控制箱。 机组的电控箱有二种规格,一是每个模块对应的控制箱,二为三机头以上机组所专配的主控制器控制箱。电控箱中电气元器件的布置基本上遵循这样的原则:左边为强电部分,包括断路器和交流接触器

风冷螺杆热泵(热回收)机组

风冷式冷热水机组是以空气作为冷(热)源,以水作为传热介质的中央空调机组。传统的风冷热泵机组在制冷时将大量冷凝热作为废热排放到大气中,造成较大的能源浪费,并且存在对周围环境的热污染。从节能角度来看,建筑物本身需要大量的生活热水供应,如果能将冷凝热全部或部分回收来加热生活热水,不但可以减少冷凝热对环境的污染,而且还可以节省能源。热回收机组就是利用换热器来实现这一功能。由于风冷热回收机组冷凝温度高,可以得到较高温度的回收水温,可广泛应用于:医院、酒店、宾馆、工厂、洗浴中心、会所等。 作为世界上最早设计和生产大型风冷热泵机组的专业空调公司,麦克维尔一直致力于技术的改进和创新,创造了风冷热泵机组技术发展史上的诸多第一。MHS 便是针对中国市场需求,推出的新型风冷热泵机组。麦克维尔将领先全球的单螺杆压缩机技术应用于风冷热泵机组,并融合先进的控制技术,采用高效制冷剂,使之成为世界上同类产品中最高效、最节能、运行最安静的环保型空调机组之一。同时,麦克维尔建有大型1600kW 全性能试验室,确保每台机组的质量和性能。 低噪声、低振动 麦克维尔热回收机组采用整体式机组设计,结构紧凑,机座均衡负担压缩机、风侧换热器、干式壳管式水侧换热器、板式热回收侧换热器、油分离器及连接管的重量,出厂外配弹簧减振器,消除振动和噪声。专利新型单螺杆压缩机, 运动部件少, 载荷平衡, 振动小 ;风侧换热器风扇采用翼状镰形高效螺旋式风机,直接驱动, 噪声小; MCS/MHS100.1F~MCS/MHS380.2F 机组标准配置压缩机隔声箱, 有效降低压缩机运行噪声。 防腐防锈、适应性强 麦克维尔热回收机组外壳采用优质钢板并经静电粉末防腐喷涂,有效防止锈蚀,可适应各种室外恶劣条件;机组能适应宽广的气温范围。机组直接与大气进行热交换,没有环境污染,满足环保要求。 安装方便、操作简单 麦克维尔热回收机组只需要用户通电供水便可运行使用。不需要重建机房或购置冷却塔等其它辅助设备。 电气与主机一体化设计,用户无需再设置专门的配电柜,省去了复杂的配电工程;智能控制系统,自动监测和控制机组的运行状况,异常情况可显示故障原因,方便机组维护。 无级调节、高效节能 麦克维尔热回收机组采用麦克维尔专利的最新型F 系列单螺杆压缩机,能效比高。多制冷回路设计,每台 机组配置 1~2台压缩机,每台压缩机配置一路独立制冷系统,且互为备用。机组制冷能力可通过微处理器的控制实现从 12.5%? 100%范围内无级调节。由于空调机组实际上大部分时间是在部分负荷工况下运行, 这就使得机组运行的能耗大大降低。 运行可靠 麦克维尔热回收机组配备了最先进的电子膨胀阀,可以精确控制制冷剂流量,使机组适应多种工况条件和实现多种控制功能。冷冻水出水温度控制精确至0.2℃,另外系统各种感应器可将各信号数据准确传递到控制器,以便控制器及时保护机组部件,使得机组运行更加可靠。三级密码保护,防止非专业人员误操作,确保 机组安全运行。压缩机逐台启动,起动电流小,减小对电网的冲击。多重保护功能确保机组安全运行。 用途广泛 麦克维尔热回收机组可实现制冷、供暖、生活热水一机三用。热回收机组利用制冷循环中制冷工质冷凝热制备热水。在开空调的季节,或使用制冷设备的同时,机组制备的热水可满足客房洗浴、厨房洗涤和工艺用热水等需求。 智能控制 麦克维尔热回收机组智能一体化控制系统,包含人机操作界面,机组控制管理,联网与通讯,故障保护与报 警等。随时提供冷水、热水。安全与自动化并驾齐驱。 产品已取得全国工业产品生产许可证 测试中心通过中国合格评定国家认可委员会认可 检测CNAS L0778 ISO14001:2004环境管理体系认证 ISO9001:2008质量管理体系认证

螺杆冷水机组维修调试参考手册..

安 装 调 试 与 维 护 手 册 青岛海尔空调电子有限公司 2004年6月

目录机组简介 第一章机组安装 1.1货运及存放 1.2机组安装前期准备 1.3机组的吊运及定位 1.4管道连接 1.5 现场冷媒充注 1.6电气连接 第二章机组运转 2. 1机组运转前的检查项目 2.2机组运行 2. 3机组运行控制 2. 4运行管理和停机注意事项 第三章机组维护保养与故障处理3.1概述 3.2维护 3.3水质管理 3.4故障处理

初次安装调试海尔水冷冷水螺杆机组之前,操作施工人员应当完全熟悉机组操作说明和其他必要的工作资料,并仔细阅读本手册内容。了解相应的安装、调试、维护注意事项及相关要求,保证安装规范,使机组运行于最佳状态。 机组简介: 水冷半封螺杆型冷水机组是一种以水为冷却介质的中央空调产品,与相同冷量的风冷机组相比,由于其冷凝器和蒸发器均采用特制高效传热管制作,因此结构紧凑,体积小,效率高;又由于没有冷凝风机,因而噪声低。 本公司在水冷半封螺杆型冷水机组制造方面有着成熟的技术,完善的工艺和先进的检测设备,再加上精选的国际一流配件,保证了机组的稳定、高效运行。 海尔水冷半封闭螺杆型冷水机组既能为宾馆、医院、药厂、影剧院、体育馆、娱乐中心、商业大厦、工矿企业等场所的中央空调系统提供冷水,也可为纺织、化工、食品、电子、科研等部门提供工艺冷冻水。 1. 机组铭牌——位于机组控制箱的左侧。

2. 系统部件——包括蒸发器,冷凝器,压缩机,节流装置,控制系统等。 3. 型号命名法: 1.1货运及存放 1.1.1发货 海尔水冷半封闭螺杆式冷水机组一般在工厂组装为一个整体,即由工厂加工

螺杆冷水机组维修保养手册

螺杆冷水机组维修保养手册 水机组技术参数 (8) 日常开机 1. 启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2. 机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3. 检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 4. 点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。 5. 机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6. 当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 7. 观察蒸发器出水温度显示是否正常。 日常停机 1. 在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。 2. 停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3. 待蒸发器出水温度高于15℃后停止冷冻水水泵。 长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度低于5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净, 避免冻坏机组。 紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时,

按机组控制面板上的红色急停开关。 螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介 螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、 操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、(Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 l 设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定温度,每按键一次温度改变0.1℃。 l 出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 l 总能量:机组运行时的总能量。 l 等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。 l 启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。 l 停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载直至停机。 l 菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下: 1、温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与设定温度差值。 2、压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。 3、参数设置:将显示机组的高、低压压力报警设置;增减载温差;压缩机启动顺序;压缩机测试;显示屏的亮度调整。 4、机组状态:将显示压缩机的运行时间;压缩机的各自能量;机组的总能量。

风冷模块机和螺杆机比较修订稿

风冷模块机和螺杆机比 较 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

模块式风冷热泵和螺杆式风冷热泵比较 模块和螺杆式风冷热泵机组的工作原理类似,都是依靠机组与室外空气进行热交换制取冷水和热水。制冷时,冷凝器采用风冷,省去了水冷冷水机组所需要的冷却水系统;制热时采用热泵运行方式,对环境无污染。 不同的是模块式风冷热泵机组压缩机大都采用蜗旋式压缩机,每台机组里可以(1-8个)压缩机,目前行业内常用的风冷模块机主要有单机制冷量65kW 和130kW两种,再大制冷量的涡旋机组由于压缩机数量多,很少有厂家生产。使用模块机组的系统主要依靠多台模块式风冷热泵机组可以组合在一起使用,可以根据该项目使用负荷选择组合机组数量。模块组合优点是一台机组坏了,不影响别的机组运行,控制系统能根据每台机组的运行时间自动调节机组起停,靠机组的运行台数或压缩机的运行个数来进行能量调节,冬季制热化霜可电脑控制交替完成,初次投资稍低。缺点是主机安装占地面积大,运行维护费用高,主机使用寿命短。目前主要应用于面积小于5000平米的一些中小型场所。 螺杆式风冷热泵机组压缩机大都采用大型螺杆式压缩机,一般每台机组采用1-2台压缩机,单机制冷量可从160kW到1600kW,能量调节主要依靠压缩机的滑阀完成25%-100%(双机头%)无极调节,运行和维护费用低。虽然初次投资稍大些,但选择两台螺杆风冷热泵机组一备一用,从将来的运行维护费用和使用寿命(设计使用寿命25年)来看要好于模块式风冷热泵机组。 风冷螺杆机组与风冷涡旋机组对比

模块机安装图:

螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析

水冷螺杆式冷水机|低温螺杆式冷水机|风冷螺杆式冷水机|螺杆式冷水机维修-螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析:螺杆式冷水机功率大,运行稳定,操作简便,并有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统,确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果,普遍应用于中央空调系统、油墨印刷行业、电子铝箔行业、食品保鲜行业等。 任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,冷水机也不例外。东跃进制冷结合多年工作经验及冷水机维修案例,特将螺杆式冷水机在运行中常见的问题做了汇总,包括故障的原因分析、检查及解决方法,以供广大新老客户参考。 一、螺杆式冷水机排气压力过高 1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀; 2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除; 3、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管; 4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分; 5、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开; 6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障处理; 二、螺杆式冷水机排气压力过低 1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门; 2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。 3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包; 4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量; 5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理;

三、螺杆式冷水机吸气压力过高 1、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂; 2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包; 四、螺杆式冷水机吸气压力过低 1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开; 2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器; 3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换; 4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量; 5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值; 6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值; 7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀; 五、螺杆式冷水机压缩机不能运转 1、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换; 2、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故; 3、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换; 4、相位错误:应及时调整正确;

螺杆热泵机组国内市场情况

风冷螺杆热泵市场分析 文命清 (湖南唯恩特压缩机设备科技有限公司,长沙 410000) 前言 风冷螺杆式冷水机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃! 风冷螺杆机组采用螺杆式压缩机,单压缩机制冷量大,制造精度高,运动部件少,故障率极低。压缩机抗液击能力强,容许一定量湿行程。单台压缩机可在25%-100%范围内无级调节,能效比较高,运行费用较低。风冷螺杆机组主机初投资较高。风冷模块机组采用涡旋式压缩机,单台压缩机制冷量小,冷负荷需求大时用多台模块组合实现。一旦出现液击,将烧坏压缩机。涡旋压缩机只能通过启停调节能量输入,多模块组合时可实现多级调节。能效比较低,运行费用较高,但初投资较少。 风冷螺杆热泵机组应用广泛:特别适用别墅、宾馆、医院、写字楼、娱乐场所、餐厅、超市等空调场合以及大型采暖项目。风冷模块系统一般使用在制冷量20kW~400kW,面积小于5000m2的中、小型商用场所,而风冷螺杆单机容量大,一般用在冷量大于300kW,使用在面积大于5000m2的中大型商用、工业场所。 一、风冷螺杆热泵机组的特点: 1、主要的特点是冷凝器是采用风冷翅片式的,具有结构紧凑、体积小、体重轻特点。 2、而采用风冷式冷水机组和冷热水机组的优点是冷凝器的冷却系统简单,省去了复杂的冷却水系统;风冷式冷热水机组可以夏季供冷、冬季供暖,达到一机两用的目的;但在冬季若采用冷热水机组采暖,机组制热运行时,蒸发器易出现结霜现象,需要定期停机除霜,影响机组运行;其次,冬季冷热水机组在温度较低的地区工作时,因制热量小足,需要采用其他辅助加热措施。 3、由于采用风冷式,可省去传统空调系统中一般都需要的冷却水系统,即不需要设计安装冷却塔、冷却水泵及相关管道,系统设计简单,施工方便,安装快捷。 4、机组可放置于屋顶、阳台、庭院及其它适合的露天位置,不必专门建造冷冻机房,可为投资者节约宝贵的建筑空间; 5、用在一些寒冷地区。风冷式冷水机组因冷凝温度较高,制冷剂与空气之间换热系数小,同样制冷量下,冷凝器体积比水冷机组大得多,因此,单机制冷量一般在400kW以下。但在某些用水紧张地方(如香港等),采用大型风冷式冷水机组也很普遍。

日立螺杆冷水机组维保报价

制冷主机(RCU100SC)维保方案报价 一、大修项目内容 1、机组型号:RCU100SC(2台)。 2、对机组排水,并打开机组冷凝器和蒸发器两侧端盖。 3、检查有无泄漏。 4、维修、解决泄漏问题。 5、彻底清洗蒸发器、冷凝器铜管。 6、用涡轮无损探伤仪对蒸发器、冷凝器铜管进行逐根探伤,更换损坏的铜管并对新铜管镀膜(或用塞子塞住损坏铜管)。 7、对1#压缩机报警维修。 8、机组维修、更换配件(过滤器)、除湿、打压。 9、机组开机调试。 二、大修技术方案 1、排出机组蒸发器、冷凝器及油分离器内部水分,放出机组内部润滑油(蒸发器、冷凝器中水分和制冷剂用专用抽氟机抽到专用冷媒罐中并封存) 。 2、拆除机组蒸发器和冷凝器进出水管。 3、使用工业高纯(%)氮气对机组整体加压到12公斤,保压24小时,对整机进行检漏。 4、对已漏冷凝器铜管使用铜塞(长40MM)堵塞。 5、安装上机组蒸发器和冷凝器进出水管。

6、连接专用清洗设备对机组蒸发器和冷凝器铜管进行物理、化学清洗。 7、拆除北侧机组蒸发器和冷凝器进出水管。 10、使用专用涡轮无损铜管探伤仪对机组蒸发器和冷凝器内部未漏损的铜管进行逐根探伤,并记录每根铜管损伤情况。 11、使用专用拔管机对损伤铜管拔出来,使用专用胀管器胀接新的铜管(或用铜塞子塞住所有损坏铜管)。 12、对机组进行打压试验,使用工业高纯(%)氮气对机组整体加压到20公斤,保压24小时,压力不变为合格。 13、对机组进行抽湿处理。 14、全部拆开油路管路和油路配件,清洗内部锈和杂物。 15、拆开机组轴封,检查动环和静环接触面,清洗动环和静环,重新安装轴封。 16、打开压缩机三个检查口,检查压缩机内腔,如有锈蚀则打开压缩机,清理锈蚀和杂物,清洗轴承和阴阳转子,重新装配轴承和阴阳转子。17、对机机组进行真空试验,使用真空泵对北侧机组抽真空到 30mmhg, 保压24小时,压力不变为合格。 18、更换冷冻油。 19、开动冷却水泵和冷冻水泵,对机组充注冷媒到额定机组充注量。 20、开机调试机组,使机组运行达到满符合运行,测量机组噪音(应低于95分贝,测机组运行电流,机组出水温度达到7℃。

螺杆式冷水机组检修规程

螺杆式冷水机组检修规程 1.特点 螺杆式冷水机组结构简单,不需大的检修空间,机组运转部件少,振动小,基础简单因而基建造价低,安装调试及运行调节都比较方便。机组重量轻,单机制冷量大,易损件少,零部件少,运行可靠,缸内无余隙容积和吸排气阀片,具有较高的容积率。该机组对湿冲程不敏感,无液击危险,能量调节方便。该机组排气温度低,运行稳定适于制成热泵机组。但这种冷水机组加工和装配精度要求高,单级压缩制冷量小于离心冷水机组,在部分负荷时调节性差。 2.螺杆式冷水机组的制冷量一般从300KW到1300KW,主要应用于中型制冷量的场所。制冷剂采用的主要是R22,也有部分厂家的产品使用了R123a及其它无公害制冷剂。 3.维护保养 对螺杆式冷水机组主要是进行预防性保养,能提高机组的运行质量,减少故障发生,延长机组寿命。 3.1压缩机 3.1.1换油:机组视运行状况,每年换冷冻油一次,或视油品分析结论决定是否需提前换油。 3.1.2换油过滤器:当油压下降了30%或机组运行半年后更换油过滤器。同时检查过滤器中是否存在金属屑,以确认机组内部的磨损状况。 3.1.3检查滑阀/滑块的上下载运动状况。 3.1.4进行压缩机运行振动分析。 3.2压缩机马达 3.2.1检查马达的绝缘度。 3.2.2马达轴承添加润滑脂或润滑油。 3.2.3检查马达启动器的触点。 3.2.4检查马达启动器的接触器。 3.3控制中心 3.3.1检查和校验运行保护设定值。 3.3.2检查和校验运行控制设检查和校验定值。 3.3.3检查和校验压力/温度等状态显示。 3.3.4检查控制中心的接线。 3.3.5检查控制板各个指示灯的工作状态。 3.4回油系统 3.4.1更换回油系统的干燥过滤器 3.4.2清洗吹扫回油管路中的针阀。 3.4.3清洗吹扫回油管路里的积存物。 3.4.4检查回油的电磁阀动作正常。 3.4.5检查整个回油系统的联接管路通畅。 3.5蒸发器及冷凝器 3.5.1检查冷冻水及冷却水的水流 3.5.2检查冷冻水及冷却水的水流开关。 3.5.3检查制冷剂的充注量 3.5.4检查蒸发器和冷凝器水室及端盖的螺丝,确认无漏水现象。

日立螺杆冷水机组维保报价

日立螺杆冷水机组维保报价 制冷主机(RCU100SC)维保方案报价 一、大修项目容 1、机组型号:RCU100SC(2台)。 2、对机组排水,并打开机组冷凝器和蒸发器两侧端盖。 3、检查有无泄漏。 4、维修、解决泄漏问题。 5、彻底清洗蒸发器、冷凝器铜管。 6、用涡轮无损探伤仪对蒸发器、冷凝器铜管进行逐根探伤,更换损坏的铜管并对新铜管镀膜(或用塞子塞住损坏铜管)。 7、对1#压缩机报警维修。 8、机组维修、更换配件(过滤器)、除湿、打压。 9、机组开机调试。 二、大修技术方案 1、排出机组蒸发器、冷凝器及油分离器部水分,放出机组部润滑油(蒸发器、冷凝器中水分和制冷剂用专用抽氟机抽到专用冷媒罐中并封存) 。 2、拆除机组蒸发器和冷凝器进出水管。 3、使用工业高纯(99.999%)氮气对机组整体加压到12公斤,保压24小时,对整机进行检漏。

4、对已漏冷凝器铜管使用铜塞(长40MM)堵塞。 5、安装上机组蒸发器和冷凝器进出水管。 6、连接专用清洗设备对机组蒸发器和冷凝器铜管进行物理、化学清洗。 7、拆除北侧机组蒸发器和冷凝器进出水管。 10、使用专用涡轮无损铜管探伤仪对机组蒸发器和冷凝器部未漏损的铜管进行逐根探伤,并记录每根铜管损伤情况。 11、使用专用拔管机对损伤铜管拔出来,使用专用胀管器胀接新的铜管(或用铜塞子塞住所有损坏铜管)。 12、对机组进行打压试验,使用工业高纯(99.999%)氮气对机组整体加压到20公斤,保压24小时,压力不变为合格。 13、对机组进行抽湿处理。 14、全部拆开油路管路和油路配件,清洗部锈和杂物。 15、拆开机组轴封,检查动环和静环接触面,清洗动环和静环,重新安装轴封。 16、打开压缩机三个检查口,检查压缩机腔,如有锈蚀则打开压缩机,清理锈蚀和杂物,清洗轴承和阴阳转子,重新装配轴承和阴阳转子。17、对机机组进行真空试验,使用真空泵对北侧机组抽真空到30mmhg, 保压24小时,压力不变为合格。 18、更换冷冻油。 19、开动冷却水泵和冷冻水泵,对机组充注冷媒到额定机组充注量。

麦克维尔螺杆冷水机组维修保养手册

麦克维尔螺杆冷水机组维修保养手册 目录 1. 麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程 (3) 2. 触模式显示屏操作简介 (4) 3. 麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护 (5) 4. 麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析 (6) 5. 麦克维尔单螺杆冷水机组系统流程图 (7) 6. 麦克维尔单螺杆冷水机组技术参数 (8) 日常开机 1. 启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2. 机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3. 检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 4. 点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。 5. 机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6. 当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 7. 观察蒸发器出水温度显示是否正常。 日常停机 1. 在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。 2. 停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3. 待蒸发器出水温度高于15℃后停止冷冻水水泵。 长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度低于5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净,

避免冻坏机组。 紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时, 按机组控制面板上的红色急停开关。 麦克维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介 麦克维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、 操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、(Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 l 设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定温度,每按键一次温度改变0.1℃。 l 出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 l 总能量:机组运行时的总能量。 l 等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。 l 启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。 l 停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载直至停机。 l 菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下: 1、温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与设定温度差值。 2、压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。 3、参数设置:将显示机组的高、低压压力报警设置;增减载温差;压缩机启动顺序;压缩机测试;显示屏的亮度调整。 4、机组状态:将显示压缩机的运行时间;压缩机的各自能量;机组的总能量。 5、报警表:将显示机组的报警记录。

螺杆式水源热泵机组

螺杆式水源热泵机组 水/地源热泵水-水螺杆式机组是以地能即地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。由于采用了地能,所以不受室外环境和气候的影响,运行稳定,没有风冷热泵机组的除霜和小区热岛效应等问题。 高效低噪:Mammoth水源热泵专用压缩机,具有高效低噪音,低振动,宽运行工况等特点。 规格齐全:从70冷吨到1000冷吨的冷量分布,可满足各种场合的冷量需求。高效换热:换热铜管采用内外加强大螺纹设计,大大提高换热系数。 优化设计:可选内置四通换向阀,简化水系统设计施工,制冷/制热内部切换。结构紧凑:管板支撑设计,减小机房占用空间。 使用方便:所有保护开关均已设定,现场只需接驳管路和布线即可开机使用。保护周全:提供全系列安全保护,报警时显示故障原因。 多种控制:采用PLC控制技术,提供楼宇自控系统接口可实现集中或远程控制。

1.制冷模式 2.制热模式 3.制冷+余热回收 4.制冷+全热回收 5.制热+余热回收 6.单热回收(生活热水) 机组通过在个模式之间的切换,以及相应管路阀门的切换,可以满足夏季,冬季,过渡季节供冷, 供热和生活热水的使用需求。 上海协和国际学校(上海) “浦江智谷”商务楼(上海)

杭州信步闲庭公寓(浙江杭州)苏州绿宝广场一期(江苏苏州) 沭阳县人民医院迁建项目(江苏宿迁)苏州新火车站站房北区(江苏苏州) 清河新城(北京)深圳东部华侨城茵特拉根五星级大酒店(广东深圳) 山西省晋中市人民检查院办公楼(山西晋 中) 合肥大剧院(安徽合肥)

螺杆式冷水机组安装方案

螺杆式中央空调系统的安装方案 资料来源:(空调故障代码网) 目录 第一节制冷循环的的系统的安装 1.1螺杆式冷水机组 -------------------------------------------------------- 1 1.2螺杆式制冷机组安装 -------------------------------------------------- 2 第二节水系统及其设备的安装 2.1冷却水物质循环系统的安装 ----------------------------------------- 3 2.2冷热水循环系统的安装 ----------------------------------------------- 4 第三节新风系统和回风系统的安装 3.1表面式换热器的安装 -------------------------------------------------- 5 3.2消声器的安装 ----------------------------------------------------------- 6 14 / 1 3.3通风机安装 -------------------------------------------------------------- 7 3.4风管安装 ----------------------------------------------------------------- 8 第一节制冷循环系统的安装 一、螺杆式冷水机组 约克MILLENNIUM螺杆式冷水机组是典型的中央空调用机组。机组完全由工厂组装,包括蒸发器、AZ冷凝器、过冷器、压缩机、电动机、润滑系统、控制中心和所有跟机组有光的接管及敷线。 1.机组组成

风冷热泵机组概述

风冷热泵机组概述 东盛环保公司提供 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与水进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 一.特点 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。 2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。 3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。 4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。 6.风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。 二.性能 冷热量 这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 COP值 该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。目前我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声 噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组 系统 风冷热泵机组的系统分析,就是在风冷热泵的选型过程中除了比较各自的制冷量、制热量、COP值、噪声、运行重量、外形尺寸等参数外,还要对其各自的压缩机型式、冷凝器型式及布置、热力膨胀阀的配置、蒸发器型式、除霜方式、能量调节方式以及热泵系统的自控和安全保护等等加以分析,比较其各自在系统配置方面的优缺点。 三.压缩机的型式: 用于风冷热泵的压缩机型式主要有活塞式、涡旋式、螺杆式三种型式。根据热泵工作的特点是运行时间长、压缩比大等情况,笔者认为涡旋式和螺杆式压缩机将成为热泵压缩机的主流。其理由是: 1.涡旋式和螺杆式压缩机较活塞式压缩机具有传动件少,从而使压缩机的磨擦损耗相应减