文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电网调控运行过程中的异常及技术处理措施分析

电网调控运行过程中的异常及技术处理措施分析

电网调控运行过程中的异常及技术处理措施分析
电网调控运行过程中的异常及技术处理措施分析

电网调控运行过程中的异常及技术处理措施分析

发表时间:2019-08-27T14:04:30.097Z 来源:《当代电力文化》2019年第7期作者:汪剑[导读] 优化和改善电力调控系统可以改善电厂供电质量、提升电力系统运行效率,提升电力企业经济效益。国网四川省电力公司米易县供电分公司,四川米易县 617200摘要:我国电网建设和发展的规模不断的扩大,在电网调控运行的过程中就会出现各类的异常现象,电网调控运行的过程中的异常现场如果不及时的处理,将会影响到整个电力系统的正常运行和电能输送的安全性和电能供应的可靠性。为此供电企业的电网调控运行管理的过程中,就需要采取多种技术措施来有效的提高电网调控水平,确保电网的长久持续的安全运行。

关键词:电网调控;异常情况;处理措施;完善建议引言

作为电力系统的重要组成部分,电力调控系统在电力企业正常运行和发展过程中占据着重要的地位,并且,随着用电需求的增加,电力系统的规模和数量在逐渐提升,实施电力调控运行越来越复杂和困难,如果在调控运行过程中存在问题或故障将会引发严重的事故。优化和改善电力调控系统可以改善电厂供电质量、提升电力系统运行效率,提升电力企业经济效益。 1电力调控运行系统的作用

电力系统主要可以分为发电、输电、变电、配电和用电五个步骤和环节,整体来说是一个比较复杂和庞大的运行系统。在实际电力运行过程中,要合理、科学平衡和支持电力调控系统,从而确保电力系统安全稳定运行。现阶段,电力管理已经基本实现智能化,并且具备一定的规模,智能化和自动化处理电力系统可以帮助电力相关管理人员更为准确和及时地进行电网信息的获取,帮助电力相关人员对电力系统实施调压、调频处理,从而可以减少或者避免意外情况的发生和出现,稳定电力系统运行,确保用电用户使用的质量。在电力调控运行中,如果出现电网输送终端或者存在一定的不安全隐患,将很有可能对生活造成影响,严重者甚至会导致安全事故的发生,带来严重的危害。

2电网调控运行过程中出现的异常情况分析 2.1电网调控的自动化等硬件设备异常

这多是因为多个电网调控的硬件设备的质量问题造成的。另外的原因是一些电力运行的设备出现老化以及线路故障造成的。其中比较常见的是电网调控前端设备之一的自动化主站的故障,其主要的问题可能会在服务器、网络以及数据库等方面,也有可能是调度机数据失常以及后台机数据失常等原因。

2.2电网调控的遥信异常现象

这方面主要可能的问题出现在电控遥信的位置信息不正确、电网调控遥信的信息匹配不当等问题。同时由于电网调控系统的传输通道不顺畅,也会对电网调控的信号产生影响,除此之外,二次回路连线出现松动以及脱落、以及高压开关出现的跳闸以及短路问题的现象等,也会造成遥信异常。

2.3电网调控的遥测异常现象

遥测异常现象主要集中在数据库异常方面,会直接引起遥测变化速度过慢。一部分是由于在数据库系数的计算中,很容易会出现程序错误问题;另外在电网调控运行过程中的人工置数方式处理,会引起遥测数据不能即时刷新的问题。同时电网调控系统设备的服务器死机等问题,也会造成遥测数据不准确的现象。

2.4电网调控的遥控及遥调异常现象

电网调控运行过程中的遥控及遥调异常现象一般来说就是误控和遥控反校异常问题,这主要的原因是由于遥控及遥调之间的不匹配、遥控远动规约错误、遥控接点不正确以及遥控回路不通畅、报文反校格式错误所造成的。 3电网调控运行过程中异常情况的技术处理措施 3.1革新电网调控运行的核心技术

电网调控运行工作对于电网运行技术的要求是非常高的,电力系统中的先进的预警和数据精测设备、设备检测矫正方式都能够对电网调控运行工作起到非常大的影响,因此在电网调控运行的过程中必须要有完善的电网预警机制以及针对电网类别采取不同操作是必要的。另外在电网调控运行工作的过程中,还可以采用先进的模拟技术进行事前的模拟和把控,出现问题及时的采取技术措施进行处理,避免在电网运行的过程中出现问题。最后还可以创新电网的核心技术,运用先进的技术和大数据应用体系来判断电网调控运行的数据信息是否准确无误,一方面通过有效的算法以及信息数据的有序排列以及事故辅助处理系统的帮助来完成,另外一方面还可以通过购置技术性能更高的电网调控的自动化等硬件设备进行应用,再通过培训的方式进一步的提高电网调控运行值班工作人员对于电网事故的处理能力。

3.2电网调控运行过程中其他异常现象的技术处理措施

(1)遥信异常处理。对遥信相关设备及其保护装置进行检测,当站电网调控运行的端后台设备与主站端的信号不同时,可以肯定遥信有异常,这就需要对遥信系统进行检查,对保护装置的通信部分、接线问题、数据库进行检查,发现有影响电网调控运行的遥信问题及时的进行恢复或整改处理。(2)遥测异常处理。首先应对通道的电平进行测试,其次应对数据库进行分析,检查二次回路;另外就是对画面定义器当以及二次回路进行全面的检查;对于遥测的溢出问题进行检查和对系数进行缩小处理。(3)遥控及遥调异常处理。出现反校超时问题时对数据库定义进行重新审核;对遥控的可控点进行检查,对后台遥控情况进行核查;对远动通道出现异常的情况需要更换相应设备。

4完善电网调控运行的建议

4.1建立健全的系统管理制度

在电力调控运行系统的管理工作中,只有建立健全的系统管理制度,才能有效的降低系统运行风险,提高系统运行安全性。通过系统管理制度的建立,可以有效的弥补因技术水平不足带来的漏洞。因此,在系统管理工作中,必须严格执行系统管理制度,所有人做好自己的本职工作,保证电力调控运行系统的安全运行。

4.2对系统进行优化

4.2.1主站系统与变电站终端的优化

(完整word版)电网运行方式管理

电网运行方式管理 一、运行方式编制原则: 1 选取最合理的结线方式,保证整个电网的安全运行,力求达到电网运行的最大经济性; 2 保证重要用户供电可靠性和灵活性; 3 电压质量符合规定标准; 4 便于电网事故处理。 二、每年编制一次地区送变配电电网年度运行方式,经主管局长(总工程师)批准。内容包括: 1 上一年电力电网运行情况总结:上一年度地区电网新设备及设备更新改造投运情况;上一年度地区电网规模;电力生产完成情况及评价与上年同期相比增长情况;电力电网安全情况分析;上一年末地区电网地理位置接线图或电网接线图。 2 本年度电网运行方式:本年度新(改)建项目投产计划;本年度电网设备检修计划;电网结构综述;各变电所及线路负荷情况及分析;经济运行情况及分析;本年度电网运行方式规定(包括各变电所正常机检修运行方式、电网无功补偿、拉闸限电有关规定、节假日期间有关规定)。 3 急需进行的电网建设或改造项目与经济运行效益简要分析。 三、根据电网运行和检修需要编制日运行方式或临时运行方式,内容包括:运行方式变更原因及内容;结线方式、电压变动情况,继电保护及自动装置的变更;操作原则,注意事项及新方式事故处理原则。

临时运行方式经编制审核后由调度负责人批准,运行方式变化较大和重要设备停电由主管局长(总工程师)批准。 四、值班调度员遇有特殊情况,为使电网安全经济运行,改善电能质量可根据当时具体情况临时改变运行方式,但方式变化较大或影响用户时须经调度领导或主管局长(总工程师)批准。

电网运行方式安排原则 电网运行方式的安排,应充分考虑电网的结构、电源与负荷的分布以及设备运行的限制等,做到安全性、稳定性、可靠性、灵活性和经济性。 电网运行方式应保证设备运行的安全性。所谓设备运行的安全性,是指设备的各运行指标不超过其本身参数要求。安全性是运行方式安排所首先要考虑的问题。比较典型的安全性问题如设备通过的电流超过其热稳定限额、系统短路电流超过开关额定开断电流等等。 随着电网的发展、电源的建设(包括开机方式)以及负荷分布的变化,电网的潮流分布也会随之产生变化,会出现主变或线路超限额运行、开关额定开断容量不足等问题,必须采取一定的措施,转移或限制负荷,控制系统短路电流(可以更换开断能力更大的开关,但受到很多技术因素的影响),以满足安全性的要求。合理的运行方式应使系统保持一定的稳定性。 电网的稳定性从大的方面讲有三个:频率稳定、电压稳定和功角稳定;功角稳定指的是发电机同步运行时的稳定问题,根据受到扰动的大小分为:静态稳定、暂态稳定和动态稳定。电网的稳定性应与设备的稳定性区别开来,设备本身的稳定性有两个:热稳定、动稳定,尤其是动稳定与动态稳定一定要理解其不同含义。短路电流、短路冲击电流通过导体时,相邻载流导体间将产生巨大的电动力,衡量电路及元件能否承受短路时最大电动力的这种能力称作动稳定,它是以短路冲击电流的峰值来校验的;而动态稳定指的是发电机同步运行时受

电网运行方式

电网运行方式 变电站运行方式 1)变电站运行方式是标明变电站通过主要电力设备运行连接方式。变电站运行方式的特点是: 保证对重要用户的可靠供电,对于重要用户应采用双回路供电,就是2个独立的电源同时对用户供电。 便于事故处理,考虑部分供电设备在发生故障时能通过紧急的倒闸操作,恢复对用户的供电,对于变电站有多台变压器的,应考虑到当其中一台变压器发生故障或者失去电源时,其他的变压器能担负起失电用户的负荷转供任务。 要考虑运行的经济性,在编制各种运行方式时,尽量使负荷分配合理,减少由于线路潮流引起的电能损耗。对于双回路供电的变电站,应将双回线同时投入运行,以减少电流密度。 断路器的开断容量应大于最大运行方式时短路容量,如果断路器短路容量低于系统计算点短路容量,则当被保护区发生短路故障时,断路器由于容量过小,不能正常断开,回进一步使事故扩大,在成断路器爆炸的可能。 变电站满足防雷、继电保护及消弧线圈运行要求。 2)变电站一次主结线图 变电站一次主结线图是为了方便运行人员熟悉变电站设备接线

方式,同时在进行倒闸操作时,可按照主结线图进行模拟操作,以防止误操作事故发生,最主要的是,一次主结线图能明确反映出各电气设备实时状态。一般变电站主接线类型有如下几种: ?有母线的主接线:有母线的变电站接线可分单母线和双母线二类, 一般单母线接线又分成单母有分段、单母无分段、单母分段加旁路。双母线接线的变电站可分成单开关双母线、双开关双母线、二分之三开关双母线及带旁路母线的双母线。 供电可靠性最好的是双母线带旁路母线接线形式。 ?无母线的主要接线有:单元接线、扩大单元接线、桥型接线和多 角接线等。 通常变电站常用接线方式有:单母线或单母分段、双母线加分段、双母线带旁路。 3)各种接线图例 ?单母线接线

湖北电网运行情况分析(2011-2014)

2011年湖北省电力运行情况 来源:电力处 2011年,我省电力运行总体平稳有序,电力供应保障有力。全省电力行业抗击了三季 连旱和旱涝急转等自然灾害,经受了电煤资源与运力持续紧张、煤价飞涨以及火电企业全面亏损等特殊困难的严峻考验,在全国18个省市尤其是周边省市都在拉闸限电的情况下,资源禀赋最差的我省打赢了保电这场硬战、恶战、苦战,为全省“十二五”跨越式发展提供了坚强的电力支撑。截止年底,全省全口径装机容量达5314.08万千瓦,增长8.28%;全年发电量2101.67亿千瓦时,增长4.20%;全社会、工业用电量分别为1450.76、1046.01亿千 瓦时,同比增长9.04%、8.60%。 一、电力生产与供应难中求进,成绩斐然 全年发电形势复杂多变,省内主要河流全年总体偏枯,但“丰期不丰、枯期不枯”,火电增发对全省电力供应起主要支撑作用,煤价上涨导致火电企业普遍严重亏损。前三季度我省水电来水少,火电组煤难;四季度枯水期来水充沛,水电大发,火电被迫让路压至最小开机方式运行。从全年电力运行情况看,来水的不确定性直接影响了电煤组运工作,也增大了电网安全稳定运行困难。 (一)全口径发电量稳步增长,发电计划执行情况良好。全年全口径发电量2101.67 亿千瓦时,增长4.20%。总发电量居全国第7 位。不含三峡,全省发电1324.58亿千瓦时,增长12.58%,其中水电389.63亿千瓦时,下降4.36%;火电933.28亿千瓦时,增长21.12%。厂网密切配合,较好地完成了全年发电量计划(完成率100.35%),其中水电100.41%,火电100.28%。 (二)全年来水总体偏少,水电欠发严重。全年湖北电网统调水电厂累计入库水量约8500亿立方米,同比减少一成多,且时空分布极不均匀。春、夏季丰水期来水严重偏枯, 冬季枯水期却来水较丰;鄂西北汉江干流来水总量较多,其他水库来水同比减少一至二成。全年水电发电量1166.72亿千瓦时,同比下降6.35%,水电电量占全部发电量的55.51%,较去年下降近10个百分点。主力水电厂中,除葛洲坝受益于三峡调节年发电量略增外,其他均不同程度减发,其中,三峡累计发电777.09亿千瓦时,下降7.31%;丹江41.08亿千瓦时,下降8.16%;水布垭、隔河岩分别为31.31、23.86亿千瓦时,同比下降8.47%、4.13%,非统调小水电共计发电79.97亿千瓦时,同比下降12.97%。 (三)火电大幅增发支撑全省电力供应,发电量及设备利用小时数创历史新高,但煤价居高不下火电企业全面亏损。全年火电发电933.28亿千瓦时,增长21.12%;火电机组平均利用小时数达5049小时,同比增加543小时,火电机组发电量和设备利用小时数均创历史新高,对全省电力保供工作起到主要的支撑作用。在火电设备利用小时数上升、煤耗下降的前提下,由于电煤资源及运力持续紧张,煤价居高不下,煤质普遍下降,广大火电企业“买市场煤,发政治电”,以高度的社会责任感全力支持全省保电工作。但由于火电机组“越发越亏”,企业自身经营十分困难。初步统计,全省火电企业本年度累计亏损18.5亿元。四季度以后,水情及用电需求有所缓解,加之全力组煤,统调电厂存煤最高达460万吨,创历史最高纪录。 二、电力消费稳步增长,工业后发地市用电增速相对较高 全年电力需求前高后低总体呈稳步增长态势,前三季度全省用电持续保持两位数平稳较快增长,四季度后逐步放缓。从单月用电量绝对值来看,7月份全社会用电144.85亿千瓦时,工业用电108.16亿千瓦时,创历史最高记录,其中7月份我省工业用电量首次过百亿。 (一)全社会和工业用电稳步增长,第一产业用电同比微降,第二产业和城乡居民生活用电增速稳健,第三产业用电快速增长。2011年,我省全社会及工业用电量增速分别为9.04%、

电网运行方式综合管理措施研究

电网运行方式综合管理措施研究 摘要:电网运行方式日益引发人们的关注,为了提升电网运行方式的经济性、 安全性和稳定性,需要注重对电网运行方式的综合管理,要重点管控电网运行中 的各个环节,从电网调度、继电保护、电网预警等方面,实现对电网运行方式的 综合管理,推进电网运行方式的安全高效、稳定与可靠。 关键词:电网运行方式;综合管理 引言 在我国的电网运行方式不断丰富多样的背景下,电网运行的安全性和稳定可 靠性成为了人们关注的目标,而电网的综合管理则成为了至关重要的研究课题。 为了更好地实?F对电网运行方式的控制和管理,要基于其计算量大、整理繁杂琐 碎等特点,从各个方面实现对电网运行方式的综合管理。 1 电网运行方式综合管理的特点 近年来,我国的经济得到了快速发展,在经济发展的同时对电能的需求量也 在不断增加,这样就使得电力企业在发展过程中要对管理水平进行提高,在电网 运行方式上进行综合的管理,对综合管理的特点进行分析,主要体现在以下方面。 1.1 电网运行管理涉及相关条件多 电网运行管理涉及很多的资料、管理方案以及别的检查维修手段,想要在全 部有关要素中选择出最适宜的管理形式进行电网运行的管理非常困难,进行电网 运行管理还必须要提供电网运行方式的报告,例如电网装置的检查维修、电网电 量设计和电网建设过程以及调度过程中的决策依据,管理人员对出现的问题都要 进行重视。电网运行管理过程中所涉及到的内容非常多,因此,管理人员一定要 给予高度的重视。 1.2 电网运行管理计算数据繁杂 电网运行管理的过程中,会牵扯到很多部分的使用资料,例如电量所需资料、制造管理资料、装置情况资料、发电性能资料、检查维修设计资料等,这些资料 在电网运行管理的过程中都要非常清楚,进行精确的计算,电网运行繁多并且容 易出现差错,要认真进行管理。 2 电网运行方式综合管理的必要性 伴随着电力顾客对电能需求电的日益提高,各个区域间的关联越来越紧密, 电网运行的装置也越来越完善,增强电网运行方式的管理十分必要。 2.1 保证不同运行方式下电网的安全运行 由于电网覆盖范围的逐渐扩大,电网的运行管理只凭借当班的调度执行人员 进行调度已经无法完成和计算管理和协调工作。电网在运行过程中,方式会出现 不同的情况,因此,在外界环境的影响下经常会出现很多的问题,其中,负荷和 运行状况以及季节变化都会对电网运行产生很大的影响,因此,加强电网运行方 式综合管理非常必要。 2.2 实现电网经济运行 电网运行需要有非常严格的管理方式,进行正确的计算和分析,这样能够保 证电网运行的经济性和合理性。电网运行过程中存在着很多的问题,其中,调压 方式的落后是主要的影响因素,因此,电网运行方式综合管理方面要对运行方式 进行分析和计算,同时,要保证管理方式的最佳效果,电网运行的安全性要保证 薄弱的环节都能进行保证,同时,要在管理方面进行不断的提升,这样能够保证 电力企业获得更好的发展。

配电网闭环运行方式研究

配电网闭环运行方式研究 徐琳1,张群2,卢继平3,辜锡峰4王磊4张炜4 (1.绍兴电力局用电管理所,浙江省绍兴市312000; 2.绍兴市汤浦水库有限公司,浙江省绍兴市312364; 3.重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室,重庆 400044; 4.贵阳市供电局,贵阳 550001) [摘要] 目前,双端供电已成为常用的供电模式,但国内配电网一般采用闭环设计、开环运行的供电方式。在倒负荷或检修时,通过合、解环操作来减少停电时间和停电范围,提高供电可靠性,但合、解环操作必然会引起非故障线路不必要的停电,给用户造成损失。为了更加有效地减少停电范围和时间,提高供电可靠性,增加供电量,可以采用配电网闭环运行方式。采用这种运行方式,可以充分地利用现有的网络资源,使用户获得两个或更多个电源供电,在提高了供电的可靠性的同时,也大大节省了投资。 [关键词] 配电网;环网;运行方式 Study on the Closed loop Operation Mode of Distribution Network XU Lin1,LU Jiping1,GU Xifeng2 wanglei 2 zhangwei2 (1. Chongqing University, State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology, Chongqing 400044,China; 2.guiyangpower guiyang550001,chian) [Abstract]At present, two terminal power supply has been the common mode. But closed loop design and open loop operation is commonly used in the domestic distribution network. When load is switched or electrical equipment is maintained, power blackout time and range can be decreased by closing the loop or opening the loop so that the power supply reliability can be improved. But the operation would bring unnecessary blackout of normal line and consumers’ lost. In order to reduce blackout time and range and improve power supply reliability and increase the supplied power, closed loop operation mode in distribution network can be used. In the closed operation mode, the network resources could be full of use and it could provide two or more power source to the consumers. It can improves the reliability of power supply and reduces investment largely. [Key words] Distribution Network; Loop Network; Operation Mode 1 简述 随着国民经济的增长,用户对供电可靠性的要求越来越高,供电的可靠与否将直接对用户的生产和生活产生影响。提高了供电的可靠性,用户的损失就会减少,供电部门的经济效益也就会增加。但是,电力部门要提高供电可靠性水平,就必须改进生产技术或新建、扩建和改造现有的电力设施,增大系统容量,提高系统和设备的健康水平,因而也就必须增加额外投资[1]。本文在分析了配电网闭环运行的可行性,及其低投资的良好经济性的基础上,提出对配电网中对供电可靠性要求较高的线路进行分段,并采用闭环运行方式的方案,这样就可以避免线路故障时,因倒换开关进行负荷转移而引起的不必要停电,提高了供电可靠性。 2闭环运行方案及实例分析 配电网要进行环网运行主要需要以下几个方面的研究工作:一是根据配电网的供电现状,选择要进行闭环改造的线路及其闭环联接方式;二是对配电网的接线图及其设备数据参数整理得到其数学模型,进行基本的电力系统潮流计算,判断是否可以闭环运行,及改造前后电能质量是否有所改善;三是对改造后的线路进行保护装置动作值的整定和校验,并对闭环运行方式的故障处理和运行操作情况进行分析,论证改造后供电可靠性是否有所提高。 2.1 贵阳市供电局城南配电网基本情况

电网调度运行工作计划

电网调度运行工作计划 1、适应形式需求,增强全局观念,加强调度纪律,确保电网安全稳定运行。调度运行系统成员要清醒的认识所担负的电网安全责任,以高度的责任感和使命感突出抓电网的安全管理,全力以赴保证电网的安全稳定运行,结合电网运行情况,制定并贯彻实施切实可行的电网稳定措施和反事故措施,严格执行电网管理中的各项规章制度,切实履行好职责。调度人员、变电运行人员、各设备线路维护部门要以高、精、细、严的标准严格要求自己,坚持事故预想天天做,每季度坚持开展反事故演习,根据不同季节,不同情况,积极合理有效地开展工作,保证电网安全稳定运行。 2、强调经济调度,高度重视运行分析,努力提高电网经济运行水平。对于经济调度重点落实电网监控和经济运行理论计算分析,加强对电网的实时监控,坚持开展负荷预测,总结负荷变化规律特点,结合潮流分布,以及经济运行理论计算数值,及时调整运行方式;并且要建立相应的运行管理现场规程、制度,强调目标责任的落实,努力提高电网经济运行水平。 3、加强对继电保护定值的校验工作,要根据规程规定结合电网结构及电网运行方式的改变,及时对系统进行短路电流计算,保护定值校核;突出抓好继电保护和安全自动装置的基础管理,进一步完善电网安全自动装置,杜绝继电保护“三误”现象的发生,切实落实继电保护“反措”,以满足电网运行的安全性需求。 4、以年度运行方式为指导,认真分析研究电网存在的薄弱环节,加强设备预防性试验和设备缺陷管理,推行以状态检修为基础的动态检修,提高设备健康水平。要认真准备,做好“春、秋季检修”及“迎峰度夏”准备工作,及时消除电网、设备隐患。 5、加强检修的组织管理。定检必须依据修必修好的原则按计划严格落实,严格控制临检,推行以停电工作的必要性和紧迫性为客观依据对停电计划进行测算考核,实行“先测算后停电”,合理制定检修停电计划,严格控制停电范围。在开展“零点工程”的同时,加强各检修单位的配合和联系,统一管理,统一安排,严格控制停

供电系统的运行方式

供电系统的运行方式 1.主变电所的运行方式 每座主变电所分别从城市电网引入2路相互独立的110kV电源进线,每路电源进线各带一台110/35kV有载调压主变压器,并在高压侧设有载分接开关。主变电所的110kV侧采用内桥接线,在正常运行方式下,高压进线的联络开关打开,两台主变压器同时分列运行,主变电所的35kV侧采用单母线分段接线并设常开母联开关,馈出35kV 中压电源给沿线的牵引变电所和降压变电所供电。 在正常运行方式下,每座主变电所的2路电源进线和两台主变压器同时分列运行,负担各自供电分区的牵引负荷和动力照明负荷。 在故障情况下,当其中一台主变压器解列时,合上该所的母联开关,由另一台主变压器负担该主变电所的供电区域负荷,该主变压器应能满足该所供电区域内高峰小时牵引负荷和动力照明一、二级负荷需要;当其中一路电源进线故障时,合上进线侧的联络开关,由另一路电源进线负担该主变电所的供电区域内负荷,它应能满足该所供电区域内高峰小时全部牵引负荷和动力照明负荷。 在严重故障情况下,当一座主变电所解列时(不考虑该主变电所的母线故障),合上两座主变电所间设于建国道变电所的环网联络开关,由另一座主变电所通过环网越区供电负担全线供电范围内的牵引负荷及动力照明一、二级负荷需要。 2.牵引变电所的运行方式 牵引变电所的35kV侧采用单母线分段接线,两套整流机组并联接在

同一段35kV母线上,DC750V侧为单母线接线,通过直流快速开关向接触轨供电,两台配电变压器分别接在两段35kV母线上。 在正常运行方式下,牵引变电所中的两套整流机组并联工作并组成等效24脉波整流方式;相邻牵引变电所对正线接触轨实行上下行分路双边供电方式。 当正线任一座牵引变电所解列时,由相邻的两座牵引变电所越区“大双边”供电。 当牵引变电所内有一台牵引变压器出现故障,另一台变压器可以负担该所的牵引负荷,但一般不会 3.降压变电所的运行方式 降压变电所的35kV侧采用单母线分段接线,两台动力变压器分别接在两段高压母线上;低压0.4kV侧采用单母线分段接线,通过低压开关向车站各动力照明负荷供电,并设三级负荷总开关,以方便对三级负荷必要的切除工作。 在正常运行方式下,两台动力变压器同时分列运行,共同负担供电区域内的动力照明负荷。 在故障情况下,当牵引降压混合变电所或降压变电所中的一台动力变压器故障解列时,自动切除三级负荷,由另一台动力变压器负担该所供电范围内全部动力照明一、二级负荷。 4.中压环网电缆的运行方式 在正常运行方式下,每个供电分区均由两路电源同时负担供电。 在故障情况下,当供电分区中的任一路电缆故障时,跳开故障电缆的

电气运行状况分析报告

2*35000Nm3/h空分装置电气专业设备 运行状况分析报告 一、电气专业主要设备: 10KV配电系统装置两套,由33面杭州杭开电气有限公司的KYN28-12开关柜组成,配SIEMENS保护装置、SIEMENS真空断路器、大连互感器等。10KV高压无功集中补偿装置两套,补偿容量为2*7800KVar,由14面深圳三和电力科技有限公司的高压柜组成,配大连第二互感器生产的CKSC-72(144、108)/11-6串联电抗器、Hertz SKE5-064-400I(300I)并联电容器等。宁变电力设备有限公司的SCB10-2000/10 干式变压器4台、QOSG-78000/10干式起动自耦变压器2台。低压配电系统装置两套,由24面杭州杭开电气有限公司的GCS抽屉柜组成,配SIEMENS断路器、ABB接触器等。苏州友明科技有限公司的加热器调功柜四面,直流系统装置一套。Schneider变频柜9面。SIEMENS 15100KW 1TV1-749-8AE02-Z型10KV电机2台。SIEMENS 2500KW 1RN4 560-2HE80-Z型10KV电机2台。ABB 2700KW AMI 560L2L BSH型10KV电机2台。佳木斯560KW YKK500-6型10KV电机3台。低压电机约52台,有进口的也有国产的。20KW备用柴油发电机1台。二、安全生产情况 从2013年6月中旬送电至今,除了2014年8月16日10KV进线2132穿墙套管暴雨时放电,金川操作人员误操作使2129进线失电,1#空分设备停车(2#空分设备未运行);2014年9月16日10KV进线2129、2132穿墙套管台风暴雨时炸裂,1#空分设备停车(2#空分设备未运行);2014年4月11日后1#增压机电机差动隔时日动作停部分设备五次,但没影响给金川供

基于地区电网运行方式研究与分析

基于地区电网运行方式研究与分析 发表时间:2016-12-15T10:56:55.133Z 来源:《电力设备》2016年第20期作者:丁晓辉 [导读] 近年来随着地方经济的飞速发展,产生了大量的用电需求,相继建成了大量的电源和电网项目。 (国网宁夏银川供电公司) 摘要:电网的安全有效运行是经济发展的重要保证和提高电网企业经济效率的有效途径。本文在此提出了自己的一些看法,针对电网运行方式的现状及优化措施进行了分析,希望对同行业工作人员提供一定的参考价值。 关键词:地区;电网运行方式;研究与分析 1电网运行方式的现状分析 近年来随着地方经济的飞速发展,产生了大量的用电需求,相继建成了大量的电源和电网项目,大大提高了电网的供电能力,供电可靠性和电能质量也都有了较大的提高但是随着电力负荷的快速发展,社会对电力的需求和依赖程度越来越高,电力建设相对滞后于负荷的增长,同时由于历史的原因,电网中仍有相当数量的老化设备,给电网的安全可靠经济运行带来了隐患同时由于受电网结构的限制,电网内许多合环点的控制条件在正常运行中很难满足。 2电网运行方式的优化措施 优化电网的运行方式需要从设备、网络结构、调度管理等多方面着手进行,进一步挖掘电网运行的潜力,通过科学合理的调度管理,优化电网的运行方式,尽可能地保证电网的安全经济运行具体的改善措施主要有以下几个方面: 2.1搞好无功电压管理 电网的无功平衡是电网运行的一个重要问题,直接关系着电网的运行水平,也是优化电网运行方式的重要手段搞好无功电压管理首先是合理配置无功补偿设备各变电站都应按要求配足无功补偿设备,不能因一时电压的高低而不配或少配电容器;对110kV及以下的变电站电缆线路较多时,在切除并联电容器组后,若仍出现向系统倒送无功,则应在变电站的低压母线上装设并联电抗器,以加大该变电站的无功负荷,达到无功平衡无功补偿设备的容量也要配置合理,变电站内的无功补偿设备的单组容量不宜太大,如单组容量太大,那么在负荷较轻时,不投电容器,造成力率偏低,线损增大,投电容器,造成向网上倒送无功:在配置时应考虑负荷的发展,便于运行操作。然后是合理配置与选择变压器变比和采用有载调压变压器。各电压等级变压器的额定变压比、调压方式(有载或无载)调压范围以及每档调压值,都应满足发电厂变电站母线和用户受电端电压质量的要求并考虑到电力系统10~15年内系统电源建设和结构变化的影响发电厂升压变压器一般采用无励磁调压变压器,调压范围一般可选择±2×2.5%,高压侧额定电压为1.1倍的系统额定电压,对于地区小电厂来说,因上网线路短,为了便于同附近的降压变压器分接头配合,建议变压器高压侧额定电压调整为1.05倍的系统额定电压。其次是做好用户端的平衡,用户无功补偿设各的投人容量,应随用电负荷的大小增减,并维持一定的功率因数,不向电网倒送无功,做到无功就地平衡110kV及以下变电站的无功补偿设备的投人容量,应随时与本站所供的无功负荷相平衡,不得向高压侧电网倒送无功220kV以上变电站的无功补偿设备的投人容量和发电厂的无功出力,由调度部门按照系统调压要求和网络经济运行的原则实行最优分配。最后是积极采用无功、电压自动调节设备,提高电网自动化水平如用户安装的高低压电容器组,采用按功率因素以及电压自动投切方式;变电站的电容器组和电抗器组,采用按无功功率加电压闭锁的自动投切方式;变电站安装的有载调压变压器,采用无功功率和电压控制装置。 2.2建立一个合理的完善的网络 首先,合理的网络结构是保证电压质量和供电可靠性的基础,因此在电力系统规划设计建设中首先应对主要负荷集中地区的最高一级电压网络加强网络联系及电压支持,逐步形成一个坚固的受端系统采取潮流计算和分析可以为电网分析提供定量的理论指导,分析不同负荷、不同运行方式下的电网运行情况,可以提高运行方式调整的灵活性其次是优化低一级电压网络,实行分层供电,为了提高可靠性,可采用环形布置开环运行等结构方式,在正常和事故运行方式时,均能满足有关电压质量的要求合理确定环网的运行方式,在同一电压等级的均一网络宜采用合环运行以降低网损在同一电压等级的均一网络中,各段线路的R/x值相同,环网中功率分布与各段电阻呈反比,这时采用合环运行可取得很好的降损效果在同一电压等级的非均一程度较大的网络宜采用开环运行以降低网损非均一程度较大的网络中,包括电缆和架空线构成的环网截面相差太大的线路或通过变压器构成的环网等,其功率按阻抗成反比分布(功率自然分布),这时选择最优解列点采取开环运行,负荷调整适当对降损是至关重要的。然后是中、低压电网的供电范围应根据电压损失允许值、负荷大小、无功潮流及可靠性要求,并留有一定的裕度,尽可能使供电半径保持在合理的范围内。最后是要实时保证无功电源与无功负荷间的平衡。不但要保证整个电力系统的平衡,同时也要做好分层、分区及每个点(变电所)内的平衡;在规划建设时,无功电源应与有功电源同步进行:电力系统中应有足够的无功电源备用容量和补偿装置,并分散装设于无功平衡和电压调整比较敏感的变电所内。 2.3合理安排电网特殊及事故运行方式 首先,加强设备检修的计划性,检修、基建、技改、用电工程等应配合进行,尽量缩短检修时间、大力推广设备状态检修以及带电检修等,避免因设备检修而对电网运行方式进行频繁调整。然后,合理安排频率异常突发事件下的运行方式频率出现异常时,应该分不同的情况进行拉闸限电处理当频率低于49.1赫兹时,地调值班调度员变电运行值班员应主动迅速将装有低频减负荷装置应动而未动的线路拉闸当频率低于49.0赫兹时,地调调度员应主动按“事故拉路顺序”拉闸;当频率低于48.8赫兹时,各发电厂按本厂“事故拉路顺序”立即拉闸,当频率低于46.0赫兹时,按地调批准的“保厂用电方案”,各发电厂可自行解列一台或数台发电机带本厂厂用电和地区部分负荷单独运行,同时将其他机组自行从电网解列。最后是,合理安排电压异常突发事件下的运行方式。为了应对电压异常事件无功电源中的事故备用容量应主要储备于运行的发电机、调相机和无功静止补偿装置中,以便在发生因无功不足,可能导致电压崩溃事故时,能快速增加无功电源容量,保持电网稳定运行既有电容器又有有载调压变压器的变电站,当电压低时,应先投人电容器,投人后,电压仍低,可再调整主变压器的分头,直至合格为止,电压高时,先停用电容器,电压仍高时再调整变压器分头电压出现异常时现场值班人员应利用发电机事故过负荷能力,增加无功出力以维持电压,同时报告所属调度值班调度员处理。 结语 随着环网变电站的增加,调度人员、运行人员的操作难度操作复杂性及操作风险显著增加,且操作时间明显延长,造成有效检修时间

浅谈自动化管理模式的电网运行

浅谈自动化管理模式的电网运行 随着时代的不断发展,我国经济突飞猛进,电网企业也逐渐朝着高端化、智能化方向发展。而电网运行的好坏将直接决定电力系统是否安全。电力市场和节能发电中电网的运行方式改变了传统电网运行的模式,能够最大限度的保障电网的运行安全。对电网运行方式进行管理能够实现电力系统的安全、高校运行。 当前,我国电网运行方式存在一些缺点,比如智能化决策不高、科学化水平太低、电网运行方式的分类不够精细,这些缺点导致电力系统很难适应现代化的发展需求。加之,国内电力市场进行改革,对传统的电网运行提出了更大的压力。所以社会迫切需要一种新的电网运行管理模式,来提高电网运行的效率。 自动化管理模式的电网运行,需要关键技术的支撑,主要是对数据的标准化、特征变量的筛选、精细运行方式的形成、以及可用约束集的形成。该文章将主要分析电网运行的表征变量,选用了有功潮流作为变量,对数据采取标准化处理的方式,采用cos相似度测度对数据R型聚类,并将其与图论方法进行结合,然后聚类结果进行适当修正,从而筛选出电网运行的特征量。当做完以上过程时,定义出两个电网运行方式之间的场景距离,利用距离的大小来进行分析,进

一步选取电网运行方式。 电网运行方式中囊括了很多信息,表征电网运行状况的方式也很多,本文主要选用有功潮流来进行表征。不过,由于各个线路潮流的数值都不相同,所以迫切需要数据的标准化。 理论和实践中,对数据标准化的方法一般是将数值标准化到-1到1之间,但是直接将数据缩放到这个区间之内,显然不够精细。本文利用物理公式进行计算,定义Pnm为第m 条线路在第n个场景下的有功潮流,Pmx为第m条线路的额定容量,公式为Py=Pnm/PmxPnm可以认为时广义上的线路负载率,而且能够反映出线路是否运行良好,意义重大,能够为下一步的分析提供基础。而线路的定额两是由人工进行控制的,从而可以根据不同的需要进行不同的修改,提高了适应性。 电网运行需要很多的线路,数量可谓不计其数。所以如何挑选线路问题至关重要,必须挑选最具典型的变量才能相应的解决问题。线路的有功潮流之间会存在相互关系,太多的线路不利于分析场景的典型特征,所以要严格选取线路。首先进行粗略的选取,将一些利用率较低的线路去掉,因为它们对电网运行的影响很小,从而为提高计算率打下基础。 该文利用了统计学中的原理,利用变量聚类结合图论方

电网运行情况介绍及工作安排

电网运行情况介绍及下一步工作安排 2014年5月份,500kV武川变投运,新增武川变到察右中变双回线路,内蒙古电网500kV输送能力有所提高,各断面输送能力分别为:布乌+断面磴河断面1200MW、响布断面1200MW、坤德断面450MW、呼包断面3150MW、呼丰断面5000MW、内蒙外送断面4000MW。电网西部断面极限增加,一定程度上缓解了大乌海地区电力送出问题;500kV呼丰断面极限虽然增加500MW,但呼包断面极限只增加了150MW,电网西部装机富裕容量仍然不能送到呼市及以东地区,电力平衡依然困难。 一、2014年上半年工作总结 1、电网运行情况 内蒙发电机组容量的构成:截止2014年6月底全网统调发电装机容量4783万千瓦。其中直调装机容量4635万千瓦,火电机组装机容量3318.7万千瓦(燃煤机组装机容量3252万千瓦,燃气机组装机容量66.5万千瓦),水电装机容量54万千瓦,风电装机容量1129.6万千瓦,光伏装机容量133万千瓦。自备机组装机容量为696.7万千瓦,占直调火电机组的20.99%。 供电负荷运行水平: 1-6月份电网地区用电负荷最大1564万千瓦(6月17日),同比增加15.5%,最小1077万千瓦(1月31日)同比增加16.8%;网供(网供=全网发电-东送)最大负荷2259万千瓦(6月17日),同比增长13.3%,最小1780万千瓦,同比增长14%。

发电负荷运行水平: 1-6月最大发电负荷2622万千瓦(6月18日),同比增长10.13%,接纳风电769万千瓦(5月24日),同比增长8.41%。 二、存在问题 1、由于电网中东部地区(包括呼市、薛家湾、乌兰察布及锡林郭勒地区)电源点缺乏且东部地区负荷增长较快;西部地区(包头及其以西地区)装机容量富裕,负荷增长较慢,电网存在电源点分布不均衡、西部窝电的问题。中、东部地区在现有负荷基础上,中、东部机组开全方式且机组出力不受阻的情况下(不考虑风电和光伏出力),基本可满足中、东部地区及东送供电,但是没有裕度。一旦机组正常检修或发生非停,会造成电网中、东部地区供电及东送电力平衡困难。2014年1-7月,发生降低东送电力81次(7月份次数最多,23次),最大降幅2000MW;地区供电受限天数36天,最大受限电力1860MW(5月29日)。电网西部装机富裕容量仍然不能送到呼和浩特及以东地区,电力平衡依然困难。 2、内蒙古电网的电源结构比较单一,供热机组装机比例较高,导致供热期电网调峰能力不足。同时,自备电厂在全网装机中占比较大,自备电厂机组自发自用,不参与自由负荷波动调整,不参与全网日常调峰,严重影响电网调峰能力及新能源接纳。 3、风电受季节性的制约,不能作为电网常规电源使用,风电的大规模接入及其随机性、间歇性、难以准确预测给电网运行

电网运行方式的安排和管理策略分析 胡志全

电网运行方式的安排和管理策略分析胡志全 发表时间:2018-04-18T15:48:13.210Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:胡志全孔运生李光明钱金锁吴新年郑金星 [导读] 摘要:电网运行方式是电网合理调度的基础保障,也是保证电网安全、稳定、良好运行的关键所在。 (国网安徽省电力公司望江县供电公司安徽省安庆市 246200) 摘要:电网运行方式是电网合理调度的基础保障,也是保证电网安全、稳定、良好运行的关键所在。因此,对电网运行方式的安排和管理策略进行分析研究,可以对现今使用的电网运行方式进行改进,使电网运行更加有保障。 关键词:电网运行;安排方式;管理策略 1 引言 电网运行管理方式具有难度大、工作量大的特点,并且在其运行方式的安排和管理方式也有着更高的要求。由于电力系统结构愈加复杂化,其运行方式也正在向着智能化、自动化方式发展,因此科学合理安排电网运行的运行管理方式具有十分重要的意义,是保证电力系统安全性和可靠性的要求,也是充分提高电网经济效益和社会效益的重要保证。 2 电网运行方式的类型 2.1 年度运行方式 年度运行方式就是对电网运行安排进行整年的统筹规划。一般在对电网的年度运行方式进行统筹和安排时,工作人员要以上一年的电网运行特点和问题为基础,结合当前电网与电源的投产现状、检修停电计划等,对目前的电网运行方式进行合理的预测,然后根据预测结果,对年度电网运行方式进行安排,保证电网年度运行的稳定,加强电网运行过程中的协调性和安全性。 2.2 月度运行方式 月度运行方式就是根据月度电力系统的负荷量预测实现对供电情况的预测,然后参照最终的预测结果对电网月度发电量以及停电计划进行合理安排。在进行月度运行安排时,工作人员要结合当地用电的实际情况进行预测,使月度电网运行方式安排更加合理。 2.3 日度运行方式 与前两种运行方式一样都是对电网发电量和停电检修计划进行安排的过程。在进行日度电网运行方式安排时,工作人员要对电网进行详细的检修,保证电网运行的安全性和稳定性。然后,结合具体的实际情况对电网运行进行合理科学的安排,能够更好地保证电网运行过程中的良好状态。 3 电网运行方式安排的原则 电网运行方式的主要原则有安全性、可靠性、稳定性、灵活性和经济性,其中安全性是运行方式安排中需要首先考量的问题,电网运行的安全性主要是指设备的安全运行,这需要保证设备各项运行指标不超出本身的参数要求。可靠性是指电网在安排运行方式时保证本级、下级变电站与用户三方之间供电的可靠性。稳定性主要是指电网在运行时频率、电压和功角三个方面的稳定性,其中功角的稳定性要求的是发电机同步运行的稳定问题,发电机的的稳定性可根据受到扰动的程度分为静态稳定、动态稳定和暂态稳定。这主要是指电网的稳定性,在设备的稳定性方面则指的是热稳定和动稳定。灵活性是指在不同的负荷潮流下需要不同的运行方式,保持较好的灵活性,满足负荷潮流不断变化的需求,并适应意外事故发生中负荷转移、调整的需求。经济性是指变压器及其电力线路的经济运行方式,运用实用性较强的节能技术能够通过优化运行方式实现变压器的调整和电网的改造,利于降低系统地损耗率,以此促进电网经济效益的提高。 4 加强对电网运行方式的安排和管理 4.1 改造电网的节电技术 对电网节电进行改造,目的是将电网的投资增加,按照当前的电网改造费用将电网供电容量增加,在对供电质量不产生影响的基础上,利用先进的技术改造电网,进而实现降低线路损伤与老化的目的,从而把电力损耗降低,确保电网更加经济的运行。在改造期间,工作者要提升对变压器质量与性能的需求,按照城市与农村的用电情况,选择负荷不同的变压器。以适应不同的工作环境与条件。供电网线与变压器之间的距离也会对电网运行的经济性产生影响。就农村电网而言,公司需要加大力度控制电网计算机设备,从而将电力工作人员的工作质量和工作效率提升。为电网的安全性建设和经济型建设而做出贡献。在整个电力总损耗中,供电电路线网与变压器的电力损耗占据着很大的比例。工作者需要按照专业性的技术科学的规划与分配网线与变压器设备,利用二者之间的优化与组合,进而将电力损耗降低。 4.2 合理安排运行设备的检修制度 在对设备进行检修时,须注意将检修时间安排于负荷较低阶段进行,并且需要尽量算段检修时间。最好是制定检修计划,做好规范化的细节管理,可以引进先进的高科技管理方式,开展经济的、合理的电网运行管理模式;查找电网系统中需要检修的设备和线路,尽量降低电网在检修期间的损耗程度,减少电网停电的次数。在检修人员的素质方面,需要加强对检修人员的专业化检修训练,引导检修人员确定认真谨慎的检修态度,不断提升自己对设备的检修能力和对现代化技术的掌握运用能力,给予电网设备及时的、准确的维修方式,保证电网设备的安全运行。在配网的优化方面,需要改变传统的简单的数据采集和分析的方式,运用现代先进的数据化方式加深对电网的数据分析程度,将电网的运行环境和各运行参数纳入考虑范围之内,如加强对电网故障类型的分析力度,和对母线与电感回路稳定性的核算分析能力,以强化电网对故障的排除能力。 4.3 建立故障预警机制和保护机制 这主要是为了对电网系统进行实时监测,保证能够及时发现异常情况,在故障出现之前解决异常情况,从而保证电网运行的稳定安全状态。主要是利用一些新技术(计算机技术、数据处理技术等)建立较为先进的电网运行监测预警机制,可以及时发现电网运行的异常状况,然后发出预警,方便工作人员尽快解决处理。而保护机制主要是实现对电网运行过程中的继电器的保护,能够有效控制电网运行线路的损耗。 5 结束语 综上所述,电网运行方式的安排和管理要根据本地区具体的电力需求合理安排,科学管理,才能保证电网运行系统的安全稳定,实现电力系统运行的最优化,保证电力运行的经济效益与社会效益的和谐统一。

电网系统运行方式管理制度

供电系统运行方式管理制度 编码:SSP/ND25-3019-2010 第1页共3页 1 目的 为保证设备修试、设备故障、限电等情况下运行方式调整的系统安全性和倒闸操作的准确性,特制订本制度。 2 适用范围 适用于能源动力总厂能源管控中心、输配电事业部及相关人员。 3 管理内容和要求 3.1管理机构和职权 3.1.1能源管控中心是我厂供用电管理部门,负责本厂供用电运行管理,继电保护运行管理。负责制定本厂供电网络运行方式,确保电力系统合理经济运行。开展计划用电,安全用电,节约用电。保证供电质量,满足生产要求。 3.1.2输配电事业部负责全厂电气系统技术业务管理、三电管理的工作。负责本单位用电管理和三电工作,贯彻执行国家和上级主管部门颁发的规章制度和规程,报送各种有关报表。 3.1.3输配电事业部负责新建、扩建、改建和增容用电管理,由公司装备部统一管理。验收、投用前,应健全下列文件资料。 ⑴经过审批的用电申请书、符合性质证书。 ⑵整套竣工图纸(设计图纸、修改图纸)。 ⑶高压试验、继保校验、计量及指示仪表等试验合格报告和证书。 ⑷设计、设备说明书,出厂合格证书。 ⑸无功补偿方式、装置容量及功率因数。 ⑹1000千瓦及以上高压电动机启动计算书。 ⑺新装电气设备的运行规程、防火制度、安全用具及设施的准备情况。 ⑻供用电及调度协议书。 ⑼继电保护定值单。 3.1.4电调作业区负责继电保护与自动化管理,继电保护装置是保证电网安全运行和保护电气设备的主要装置。对已交付生产投运的保护装置,以预防性试验下达的定值单或定值变更单,作为继电保护调试单位校验调整的依据。 3.1.5能源管控中心和输配电事业部负责高压供用电设备检修管理

浅析电网运行方式的安排和管理措施

浅析电网运行方式的安排和管理措施 摘要:随着我国电网建设迅猛发展以及电力系统自动化水平的不断提高,电网 稳定特性发生较大变化,电网运行方式安排变得更为复杂。编制合理的电网运行 方式是电力调度机构重要工作之一。合理的电网运行方式不仅可以保证电网的安 全性、稳定性,还可以充分利用现在设备,减少系统损耗,做到经济运行。 关键词:电网运行;方式;措施 1 电网运行方式的类型 1.1年度运行方式 年度运行方式,也就是对电网进行整年的统筹安排。在安排年度运行方式时,工作人员需对上一年的电网运行特点及问题进行总结,再结合当前电网以及电源 的投产计划、电网的检修停电计划等,对目前的电网运行情况进行预测,比如对 目前的电力电量供需情况进行相关的预测。最后,结合预测结果,对电网的年度 稳定性进行计算,从而更好地预测电网在年度运行过程中可能会出现的各种问题,更好地安排电网在年度运行过程中的工作重点,加强对电网年度运行的统筹谋划,更好地加强电网在运行过程中的稳定性以及协调性。 1.2夏冬季运行方式 电网的夏冬季运行方式,是基于电网的年度运行方式的基础上开展的,工作 人员需要结合夏冬两季的天气特点、人们对于电力的需求以及电力电量的供应等 等各种情况,来对夏冬两季的电力限额进行分析,并且对相关的电力专题进行分析,从而更好地结合夏冬两季不同的情况来制定不同的电网运行方式。比如,在 南方,人们在夏季对于电力的需求明显要高于冬天对于电力的需求,因此电网部 门就要结合人们需求的变化来调节电网的限额供应,满足人们的用电需求。在制 定夏冬两季的电网运行计划和规定的时候,工作人员应该严格按照上级部门的相 关的要求来制定和实行,保证所制定的电网运行计划与上级的统一性。 1.3月度运行方式 电网的月度运行方式主要是根据月度的电力负荷预测结果来对电力的供应情 况进行预测,然后再根据预测结果来制定电网机组的月度发电计划以及月度的停 电计划。通过制定好机组的发电和停电计划,工作人员可以对电网的稳定性进行 计算和分析,并且结合当前的情况以及稳定性的计算结果来对电网部门的发电和 停电计划进行相关的建议,比如提出相应的检修停电建议。负责电网月度运行方 式的工作人员还需要结合其他部门的要求来开展电网的运行计划,比如加强和设 备部门之间的合作。 1.4周运行方式 周运行方式是根据一周的电力负荷预测结果来制定电网的发电计划,根据当 前电网现状、新设备投产情况及各部门对电网设备停电的需求情况确定电网周运 行方式。周运行方式较月度运行方式更贴近实际情况,操作性更强。 1.5日前运行方式 与周运行方式相同的是,日前运行方式也是根据日度的电力负荷预测结果等 来制定电网的运行方式。日前运行方式在电网运行中的运用很重要,特别是出现 新设备投入生产、需要进行多重检修停电等重要的变更时,需要加强对日前电网 运行方式的分析和运用。针对需要进行多重检修停电的工作,工作人员需要进行 专题校核。为了更好地保证电网在检修停电过程中的安全程度,工作人员需要对 电网运行的安全措施进行细化和优化,从而更好地保证电网运行过程中的安全性。

相关文档