文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调复习题

空调复习题

空调复习题
空调复习题

1、以建筑环境为主要控制对象的空调系统,按其用途或服务对象不同可分为舒适型空调系统和工艺性空调系统。

2、HVAC是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。

3、暖通空调设备容量的大小主要取决于热负荷、冷负荷与湿负荷的大小。

4、夏季冷负荷计算经建筑围护结构传入室内的热量时,应按不稳定传热过程计算。

5、在假想条件下,空气与水直接接触时的类型变化过程有7 种。

6、风机盘管的风量调节分为高、中、低三档。

7、火灾烟气控制的主要方法有隔断或阻挡、疏导排烟和加压排烟。

8、洁净度等级越小,换气次数越大,含尘量越小。

9、工位送风是把处理后的空气直接送到工作岗位,造成一个令人满意的微环境。

10、美国ASHRAE55-92标准建议地面上方1.8m和0.1m之间的温差不大于3℃。

11、冷负荷与得热量之间关系取决于房间构造,围护结构热工特性和热源的特性。

1、冷负荷:为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量。

2、夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度。

3、机器露点:空气冷却设备可能把空气冷却到的状态点相对湿度为90%~95%时所对应的点称为机器露点。

4、空调区域:有独立的温湿度控制的空间范围。

5、室外空气综合温度:相当于室外气温由原来的温度值增加了一个太阳辐射的等效温度值。是为计算方便而非实际的空气温度。

1.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。

答:①等焓线:湿空气焓湿图中,比焓的等值线。②等含湿量线;③等温线:该直线上的状态点具有相同的温度;④等相对湿度线:在一定的大气压力,湿空气在饱和状态下,温度和饱和压力存在一一对应关系。等相对湿度线是一组发散形曲线;⑤水蒸汽分压力线:当大气压力一定时,水蒸气分压力是含湿量的单值函数;⑥热湿比线:湿空气的状态变化前后的方向和特征。

2.什么是得热量?什么是冷负荷?简述得热量与冷负荷的关系?答:得热量是指某一时刻进入室内的热量和在室内产生的热量,这些热量中有显热或潜热,或者两者兼有。得热量组成:由于太阳辐射进入房间的热量和室内外空气温差经围护结构传入房间的热量;人体、照明、各种工艺设备和电气设备散入房间的热量。冷负荷是指为维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,即送入室内空气在单位时间内得到的总热量。两者关系:在多数情况下冷负荷与得热量有关,但并不等于得热量。如果采用送风空调,则冷负荷就是的热量中的纯对流部分。如果只有对流散热,各围护结构内表面和室内设施表面的温差很小,则冷负荷基本就等于得热量,否则冷负荷与得热量是不同的。如果有显著的长波辐射部分存在,由于各围护结构内表面和家具蓄热作用,冷负荷与得热量之间就存在这相位差和幅度差,冷负荷对得热量的响应一般都有延迟,幅度也有所衰减。因此,冷负荷与得热量之间的关系取决于房间的构造、围护结构的热工特性和热源特性。热负荷同样也存在这种特性。

3. 直接接触式热湿交换原理和间接接触式热湿交换原理有什么不同?答:直接接触式:所谓直接接触式是指被处理的空气与进行热湿交换的冷、热媒流体彼此接触进行热湿交换。具体做法是让空气流过冷、热媒流体的表面或将冷、热媒流体直接喷淋到空气中。间接接触式:间接接触式则要求与空气进行热湿交换的冷、热媒流体并不与空气相接触,而通过设备的金属表面来进行的。直接接触式热湿处理原理为:温差是显热交换的推动力;水蒸气分压力差是潜热交换的推动力;焓差是总热交换的推动力。间接接触式(表面式)热湿处理原理:空气与固体表面的热交换是由于空气与凝结水膜之间的温差而产生,质交换则是由于空气与水膜相邻的饱和空气边界层中的水蒸气的分压力差引起的。而湿空气气流与紧靠水膜饱和空气的焓差是热、质交换的推动力。

5.分别简述工程上怎样实现等焓过程、等温过程和等湿过程的空气处理。答:(1)等焓加湿过程:用循环水喷淋空气,当达到稳定状态时,水的温度等于空气的湿球温度,且维持不变。这时喷淋水从空气中获得热量而蒸发,以水蒸气的形式回到空气中,所以空气变化近似等焓的过程,在这个过程中空气被冷却加湿。(2)等温加湿过程:向空气中喷入蒸汽,控制蒸汽量,不使空气含湿量超出饱和状态,由于空气所增加的水蒸汽带入的热量很少,所以此时空气状态变化近似于等温加湿过程。(3)等湿加热或等湿冷却过程:空气通过加热器使温度升高,没有额外的水分加入,所以其含湿量不变。空气通过冷却器被处理时,控制冷却器的表面温度高于被处理空气的露点温度,从而空气在冷却器表面不发生结露现象,以实现等湿冷却(或称为干冷)的过程。

6. 试述风机盘管空调系统的特点。优点:布置灵活;各房间空气互不串通,可单独调节节省运转费用;缺点:对机组制作要求高,维修困难,风机转速不宜过高,否则噪声过大,导致机组压头不大,不适用于房间进深大的房间。

7. 一个设计得好的空调系统,是否能使百分之百的人群感到满意?答:根据丹麦范格教授通过实验提出的PMV-预期平均评价和PPD-预期不满意率,可知由于人与人之间的生理差别和生活习惯的不同,即使室内环境达到“最佳”舒适状态,还可能有5%的人不满意。所以即使一个设计得很好的空调系统,也不能保证使百分之百的人群感到满意。

8. 在空调系统中,在空调系统中加大送风温差,减少送风量可以节能,但为什么还要限制送风温差?答案:选择送风温差要从技术和经济两方面考虑。加大送风温差可减少送风量,处理和输送答案空气的设备相应减少,系统运行费用和初投资可以减少,达到节能效果。但送风温度过低,送风量过小会使室内温度和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响。因此,有些场合要对送风温差加以限制。

2、空调制冷系统负荷包括哪些内容?答:空调制冷系统的冷负荷应包括室内冷负荷、新风冷负荷、制冷量输送过程的传热和输送设备的机械能所转变的热量、某些空调系统因采用了冷、热量抵消的调节手段而得到的热量、其他进入空调系统的热量。

3、室内空气品质的控制方法?答:污染源控制;通风稀释;污染物净化。

4、某地拟建一宾馆,其中有客房、大堂、宴会厅、歌舞厅等主要用房,请论述宜采用什么空调系统?系统如何划分?答:大堂、宴会厅、歌舞厅人员密度大,人员活动时间比较集中,冷负荷密度大、潜热负荷大,大堂常年使用,易采用全空气系统。客房,人员密度不大,负荷密度小、湿负荷小,适合采用空气—水风机盘管、空气—水辐射板系统和空气—水诱导器系统。

6、房间得热量构成:1、由于太阳辐射进入房间内的热量和由于室内外温差经围护结构传入房间的热量;2、人体、照明、各种工艺设备和电气设备散入房间的热量。

7、冷负荷系数法计算冷负荷:(1)围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法:(a)外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷(b)内围护结构冷负荷(c) 外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷(2)透过玻璃窗的日射得热形成冷负荷的计算方法:(a)透过玻璃窗直接进入室内的太阳辐射热qt,(b)玻璃窗吸收太阳辐射后传入室内的热量qa。(3)室内热源造成的冷负荷:1)室内热源显热冷负荷:(a)设备显热冷负荷(b)照明设备冷负荷(c)人体显热冷负荷(※人体向室内空气散发的热量有显热和潜热两种形式。

8、空调区夏季计算得热量应根据:1、通过围护结构传入的热量2、通过外窗进入的太阳辐射热量3、人体散热量4、照明散热量5、设备、器具、管道以及其他内部热源的散热量;6、食品或物料的散热量7、渗透空气代入的热量;8、伴随各种散湿过程产生的潜热值。

10、围护结构的耗热量包括三部分:围护结构的基本耗热量,围护结构的附加耗热量(朝向修正率,风力附加率,外门附加率),围护结构的高度附加率。

11、围护结构的计算方法:稳态计算方法、采用积分变换求解围护结构负荷的不稳定计算方法、采用模拟分析软件计算法。

13、集中空调系统的计算冷负荷应考虑: 1系统所服务区域的空调建筑的计算冷负荷;2该空调建筑的新风计算冷负荷;3风系统由于风机、风管产生温升以及系统漏风等引起的附加冷负荷;4水系统由于水泵、水管、水箱产生温升以及系统补水引起的附加冷负荷;5、当空气处理过程产生冷、热抵消现象时,尚应考虑由此引起的附加冷负荷。

14、单个房间空调系统最小新风量的确定:(a)稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求(b)按照补充室内燃烧所耗的空气或补偿排风(包括局部排风和全面排风)量要求。(c)按照保证房间的正压要求。

15、空气与水之间的热量传递是显热交换和潜热交换的综合结果。温差是显热交换的推动力,只要有温差存在,空气与水之间必然通过导热、对流和辐射等传热方式进行热量传递,这就是所谓的显热交换。水蒸气分压力差是潜热交换的推动力,只要有水蒸气分压力差存在,空气与水相接触时所发生的质量传递将必然同时伴随有空气中水蒸气的凝结或蒸发,从而放出或吸收汽化潜热,这就是所谓的潜热交换。焓差是总热交换的推动力,只要有焓差存在,空气与水之间必然存在总热交换(全热交换)总热交换是显热交换量和潜热交换量两者的代数和。

16、什么叫机器露点?在空调工程中有何意义?

答:在空气调节技术中,当空气通过冷却器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当达的部分空气未直接接触冷源,虽然也经过热交换而降温,但他们的相对温度却处在90~95%左右,这时的状态温度称为机器露点温度。

20、空气的干球温度、湿球温度和露点温度有什么区别?三者之间的关系如何?

答:用温度计测量出来的空气温度称为干球温度t。用纱布包着温包的温度计测出的空气温度称为湿球温度ts,湿空气达到饱和说的温度称为露点温度tl,三者的定义不同。三者之间的关系为:通常情况。t>ts>tl;饱和空气时。T=ts=tl。

21、风机盘管的作用:1)风机将室内空气不断吸入机组,再经过盘管冷却或加热后经送风口,按一定方向和风速送出

22、集中式空调系统:按照被处理空气的来源不同,主要有混合式和直流式系统。工程上常见的混合式系统有一次回风式系统和二次回风式系统两种类型。※对于舒适性空调(夏季以降温为主要特征)和夏季以降温为主的工艺性空调,允许采用较大送风温差(送风温度必须高于室内空气的露点温度,否则会在送风口处出现结露现象),应采用一次回风式系统。※对于有恒温恒湿或洁净要求的工艺性空调,由于允许的送风温差小,为避免采用再热(形成冷热抵消),应采用二次回风式系统,其前提是室内散湿量较小,其他工艺性空调和舒适性空调的热湿处理设备,目前大多采用空气冷却器系统。

23、一次回风系统:在集中处理空气过程中,室内回风和室外新风混合后,经过表冷器冷却降湿后,直接送入空调房间或者加热后再送入空调房间称为一次回风

在不使用再热的前提下,一般工程推荐系统简单,易于控制的一次回风系统。(a)夏季空气处理过程:自送风状态点0x向下作等含湿量线,并与φ=90%~95%的曲线交于Lx点,该点即为机器露点。两种定义:①空气相应于冷盘管表面平均温度的饱和状态点;②空气经喷水室处理后接近饱和状态时的终状态点。空气处理设备不同,冷源就不同:空气-空气冷却器处理空气所需的冷量是由制冷机或天然冷源供的;直接膨胀式空气冷却器,冷量直接由制冷机的制冷剂来提供。

(b)冬季空气处理过程:加湿两种形式:一是等焓加湿(喷循环水),二是等温加湿(喷蒸汽)。凡夏季采用空气冷却器(包括通冷水的和通制冷剂的盘管),冬季应采用喷蒸汽加湿的处理。

24、二次回风式系统:与经过喷水室或空气冷却器处理后的空气进行混合的房间回风。以恒温恒湿的工艺性空调为例,室内散湿量较小时,采用一次回风式系统,用再热器来解决送风温差受限的问题,就存在“一冷一热”,“冷热抵消”的问题,能量浪费,不节能。恒温恒湿空调系统,其允许送风温差都较小,风量较大,室内散湿量较小(热湿比εx大)时,为避免再热量损失,应采用二次回风式系统

25、二次回风式系统与一次回风式系统的夏季空气处理比较:1)二次回风式节省再热器的加热量,通过喷水室处理的空气量是qm,L不是qm,比一次回风式节省冷量,可缩小喷水室的尺寸。2)二次回风式Lx比一次回风式的Lx′低一些,而第一次混合点Cxl要比Cxl′更远离回风状态,第一次混合点的比焓要高于一次回风式混合点的比焓。Lx低,喷水室冷却器的冷水温度要低,可能影响天然冷源的使用。若用人工冷源,制冷机的蒸发温度降低,影响制冷能力。3)当室内散湿量大时,ε=∑Qx/∑Wx小,二次回风式Lx更低,甚至出现ε线与φ=100%线无交点的现象,应采用一次回风式系统。对散湿量很小的房间采用二次回风式,其优点显热,但系统更复杂

26、二次回风式系统与一次回风式系统的冬季空气处理过程比较:1)二次回风式系统冬季要不要预热器可以判别(hW′>hNd,说明需要预热,送风温差小和新风比大二次回风式系统更需预热)。2)二次回风式系统所需再热量虽然低于一次回风式系统再热量,证明二次回风式系统的总加热量和一次回风式系统相等。3)工程为了运行管理方便,在冬季工况中将二次回风式系统可按一次回风式系统运行。(3)直流式系统:使用的空气全部来自室外,吸收预热、余湿后又全部排掉,室内空气得到100%的置换。

27、风机盘管加新风空调系统:风机盘管加新风系统是空气-水式空调系统中的一种主要形式,我国建筑广泛使用。(1)优点:使用灵活(各空气调节区可单独调节),占空间小(比全空气系统节省空间),投资少(比带冷源的分散设置的空气调节器和变风量系统造价低廉)。(2)特点:1)与直流系统相比,节省能源。2)与集中式空调系统相比,可进行局部区域的温度控制。3)可部分节省整个大楼空调系统的电气安装容量。4)由于风机盘管体积较小,结构紧凑,因此布置较为灵活。5)由于各空调房间都设有风机盘管,因此其台数较多,导致检修和日常维护工作量增加。6)水管进入室内,要求施工严格。7)与室内装修有时可能会存在一定的矛盾。8)室内空调噪声主要取决于风机盘管本身的质量。9)每个风机盘管必须接凝结水管。10)与全空气系统相比,有可能延长冷水机组的运行时间而耗能。

28、房间空间较大,人员较多或有必要进行集中温湿度控制的空气调节区,其空气调节风系统宜采用全空气调节系统,不宜采用风机盘管系统。

29、一二次回风系统比较:(1)二次回风节省了再热的热量,同时通过喷水室的处理的空气量。所以她比一次回风节省冷量,并可缩小喷水室的断面尺寸(2)二次回风的机器露点要比一次回风低,而二次混合点比一次的更远离回风状态,及第一次混合点的比焓要高于二次,机器露点低说明要求喷水室的冷水温度要低这样可能影响天然冷源的使用。(3)当室内散湿量大时热湿比就小,二次回风的机器露点会更低。

10.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不同的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系?答:湿空气的绝对湿度是指每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量。相对湿度就是在某一温度下,空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力的比值。含湿量是指对应于1kg干空气的湿空气中所含有的水蒸气量。湿空气状态的确定,除了常用参数外,还必须有描述湿空气中水蒸气含量的参数,通常采用绝对湿度、相对湿度和含湿量等参数来说明。相对湿度和含湿量都是表示湿空气含有水蒸汽多少的参数,但两者意义不同:相对湿度反应湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸汽的具体含量;含湿量可以表示水蒸汽的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。当湿空气的压力p一定时,湿空气的含湿量d取决于湿空气的相对湿度。

12.什么是湿球温度?它的物理意义是什么?影响湿球温度的因素有哪些?不同风速下测得的湿球温度是一样的吗?为什么?答:湿球温度的定义是指某一状态的空气,同湿球温度计的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。其涵义是用温包上裹着湿纱布的温度计,在流速大于2.5m/s且不受直接辐射的空气中,所测得的纱布表面水的温度,以此作为空气接近饱和程度的一种度量。湿球温度受风速及测量条件的影响。不同风速下测得的湿球温度不一样,空气流速愈大,空气与水的热湿交换愈充分,所测得的湿球温度愈准确。实验证明,当空气流速大于2.5m/s时,空气流速对水与空气的热湿交换影响不大,湿球温度趋于稳定。

13.热湿比有什么物理意义?为什么说在焓湿图的工程应用中热湿比起到至关重要作用?答:热湿比ε是湿空气状态变化时其焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值,它描绘了湿空气状态变化的方向。在空调设计中,ε值通常用房间的余热(Q)余湿(W)的比值来计算,在焓湿图中热湿比线通过房间的设计状态点,此时ε线描述了送入房间的空气吸热吸湿后使房间状态稳定在设计状态点的变化方向和过程。

14. 对于大型体育馆比赛场地采用何种系统比较合适?为什么?答:空调系统:集中式空调和分散式空调。原因:集中式空调系统具有集中管理,大型设备能效高,可减少装机容量,可以互为备用等优点。但如果不进行体育比赛,仅附属

用房使用时,则系统运行极为不节能,经常会出现“大马拉小车”的现象,或空调系统根本开不起来。分散式空调系统具有运行灵活,无机房,但设备能效低、系统装机容量大、系统投资大等特点。

15. 空调房间的气流组织形式有哪些?各自的能效特性和对室内环境的影响如何?答①上送下回:送风有房间的上部(顶棚或墙壁上部)送入,回风口布置在房间下部。冬季运行时易使热风下降。顶棚孔板送风下部回风的系统,适用于温、湿度和洁净度要求高的洁净室。②上送上回:是常用的一种方式。可以将送、回风口全部集中布置在上部,且设吊顶,使管道安装,便于装潢。③下送上回:置换送风是其中一种形式,其排风温度高于工作区的温度,具有一定的节能效果,而且室内的空气质量效果好。④中送风:适用于高大空间,主要控制工作区温度,此方式节能,但是存在温度“分层”现象。

16. 空调室内有工作人员18名(新风量为16m3/h.人),室内体积250m3,室内有局部排风为300m3/h,维持室内正压需要换气次数为1.2次/h,空调显然冷负荷为3600W,送风温差为8℃,求该空调房间的最小新风量。

解:人员需新风量为:18×16=288m3/h

维持正压所需新风量为:1.2×250=300m3/h

加上局部排风量为:300+300=600m3/h

空调总送风量的10%为:3600÷8÷1.2÷1.01÷1000×3600×10%=122.7m3/h

取三者最大值600 m3/h为最小新风量。

1、空调工程中常用的衡量送风量的指标是(D)。

A 空气龄

B 新风量

C 送风量

D 换气次数

2、焓湿图上不能直接查到的湿空气状态参数是(A )。

A 密度

B 露点温度

C 饱和含湿量

D 水蒸气分压力

3、下列空气处理过程中,水蒸气所需要的热量取自空气本身的是(D)。

A 等焓加湿

B 等温加湿

C 等湿冷却

D 减焓加湿\

4、造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因是(B)。

5、A 一次气流 B 二次气流 C 尘化气流 D 室外气流

6、实际使用空气过滤器的容尘量与( C)有关。

A 使用期限

B 初阻力

C 终阻力

D 实验尘

6、民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用(B)。

A 局部通风

B 自然通风

C 机械通风

D 全面通风

7、散发粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,应保持(A)。

A 负压

B 正压

C 正压或负压

D 压力为零

8、PPm是指(D )。

A 十万分之一的体积浓度

B 百万分之一的体积浓度

C 在1m3体积之中占有1cm3

D B与C均可

9、多级除尘器中第一级。除尘器一般不采用(A)。

A 袋式除尘器

B 旋风除尘器

C 惯性除尘器

D 重力除尘器

10、通风机铭牌上标示的风压指的是(A)。

A 全压

B 动压

C 静压

D 以上均有可能

12、在生产过程中,工业有害物危害人体最主要的途径是经(B)进入人体。

A 皮肤

B 呼吸道

C 消化道

D 血液

13、夏季空气调节室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证(C)的日平均温度。

A 1天

B 3天

C 5天

D 7天

14、平均辐射温度与下列(A)因素无关。

A 人的姿态与位置

B 环境壁面辐射率

C 人体外表平均温度

D 人与环境的角系数

15、某办公室夏季用分体空调机调节室内温湿度,其空调过程的热湿比为( C)。

A < 0

B = 0

C > 0

D =100

16、对空间较大、人员较多的空调区,宜采用(A)空调系统。

A 全空气定风量

B 全空气变风量

C 风机盘管加新风式

D 全空气二次回风式

17、采用机器露点送风,则不需要消耗(C)。

A 室内冷负荷

B 新风冷负荷

C 再热冷负荷

D 空调冷负荷

18、下列(C)不是气流分布的评价值。

A 能量利用系数

B 不均匀系数

C 紊流系数

D 换气效率

19、有条件利用地下水作冷却空气的冷源时,地下水使用过后的回水应(B)。

A 部分回灌

B 全部回灌

C 排入江河

D 予以再利用

20、冬季空调送风温度一般以不超过( B)为宜。

A 40℃

B 45℃

C 50℃

D 55℃

空调习题集锦

习题集锦 第1章绪论 思考题与习题 1.空气调节的任务是什么? 2.空气调节对工农业生产、科学实验和人民物质及文化生活水平的提高有什么作用? 3.空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 4.简要叙述空调系统的主要组成部分。 5.你能举出一些应用空调系统的实际例子吗?他们是属于哪一类的空调系统? 第2章湿空气的焓湿学基础 思考题与习题 1.夏季的大气压力一般总比冬季的低,为什么? 2.湿空气的水蒸气分压力和水蒸气饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压影响? 3.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不同的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系? 4.试分析人在冬季的室外呼气时,为什么看的见是白色的?冬季室内供暖时,为什么嫌空气干燥? 5.什么是湿球温度?它的物理意义是什么?影响湿球温度的因素有哪些?不同风速下测得的湿球温度是一样的吗?为什么? 6.两种空气环境相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?试解释为什么? 7.冬季不仅窗玻璃凝水,而且在有些房屋外墙内表面也出现凝水,分析凝水的原因和提出改进方法。 8.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。 9.是否必须把空气的干、湿球温度都测定出来,才能确定某一空气状态的比焓值?

10.热湿比有什么物理意义?为什么说在焓湿图的工程应用中热湿比起到至关重要的作用? 11.h-d图的坐标是如何确定的,在绘制h-d图的过程中采用了哪些技巧? 12.在h-d图上,等温线是平行的吗?为什么? 13.在h-d图上表示出某空气状态点的干、湿球温度及露点温度,并说明三者之间有何规律? 14.分别简述工程上怎样实现等焓过程、等温过程和等湿过程的空气处理。 15.空气经过空气冷却器时,空气的温度要降低,但并没有凝结水现象出现,这样的处理过程如何在h-d图上表示? 16.在某一空气环境中,让1kg温度为1℃的水吸收空气的热全部蒸发,试问这时空气状态如何变化?h-d图上如何表示? 17.不用事先画好ε线,直接作出当起始状态为t=18℃, φ=45%时,热湿比ε为7500和?5 00的变化过程线。 18.某空气经过加热后,温度上升,这过程在h-d图上如何表示?经过冷却器后,温度下降,但是没有凝结水析出,该过程在h-d图上如何表示?如果不但温度下降,而且还有凝结水析出,该过程在h-d图上如何表示? 19.对起始状态为t=16℃,d=0.009kg/kg干空气的空气加入总热量Q=5815W、湿量W=2.5kg/ h,试画空气变化过程线。如果从空气中去除5815W的热量和2.5kg/h的湿量,这时变化过程线如何表示? 20.空气温度是20℃,大气压力为101325Pa,相对湿度φ=50%,如果空气经过处理后,温度下降到15℃,相对湿度增加到φ=90%.试问空气的h变化了多少? 21.当地大气压力为101325Pa,某一空气的干球温度是20℃,湿球温度是15℃,试求出该空气其余的状态参数(φ,d,h)。 22.已知Pa=101325Pa,空气干球温度t=25℃,d=0.016kg/kg干空气,求空气的湿球温度、露点温度和相对湿度。 23.将干球温度为25℃,相对湿度为40%,压力为101325Pa的空气用蒸汽加湿,此蒸汽温度为100℃,但是含20%的水,它们全部汽化,当空气相对湿度增加到65%时,求被加湿空气的干球温度和含湿量。 24.表面温度为18℃的壁面,在室温为20℃,φ=70%的室内会结露吗?在室温为40℃,φ= 30%的室内会结露吗? 25.用电加热器和压力为101325Pa绝对大气压饱和水蒸气处理干球温度为-5℃,相对湿度为85%的空气,要求空气终状态的干球温度为30℃,相对湿度为60%,试问:(1)空气应先加热到几度?(2)每千克空气中应喷入多少千克水蒸气?

空调制冷考试题库

考生信息 姓名:吴辉 身份证号:1102010 考核项目:空调设备运行操作作业 报考类别:复审 理论分数:58.0 否决试题试卷 理论试题试卷 判断题 1、检修报告的主要内容有基本情况、故障分析、维修效果和维修费用。 您的答案:正确正确答案:正确 2、制冷操作列入特种作业是由于制冷空调运行操作技术含量大,工艺性空调控制精度高。 您的答案:错误正确答案:错误 3、螺杆式冷水机组正常空调工况运转时的供油温度为35~55℃。 您的答案:错误正确答案:正确 4、溴化锂吸收式制冷机启动时先开泵,然后才缓慢打开加热蒸汽。 您的答案:正确正确答案:正确 5、溴化锂吸收式制冷机采用隔膜阀是为了防止腐蚀。 您的答案:错误正确答案:错误 6、开式冷却循环水系统的补水量,主要依据:蒸发损失、风吹损失、排污损失和渗漏损失。 您的答案:正确正确答案:正确 7、《中华人民共和国安全生产法》确定7项基本法律制度 您的答案:正确正确答案:正确 8、《北京市安全生产条例》规定,工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。 您的答案:正确正确答案:正确 9、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。 您的答案:正确正确答案:正确 10、《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。

您的答案:错误正确答案:正确 11、调节热力膨胀阀的调节杆时,每次必须旋转一圈。 您的答案:错误正确答案:错误 12、螺杆式制冷机组,油压过低将会影响能量调节机构动作。 您的答案:错误正确答案:正确 13、热力学第一定律是能量守恒及转换定律的一种特殊形式。 您的答案:错误正确答案:正确 14、卤化烃制冷剂由含氟的一类总称为氟利昂。 您的答案:正确正确答案:正确 15、组合式空调机组的喷水段是间接接触式的热湿处理设备。 您的答案:正确正确答案:错误 16、风机盘管中的风机有多叶离心式风机和贯流式风机两种。 您的答案:正确正确答案:正确 17、在焓—湿图上,已知空气状态参数中的任意一个,即可确定空气的其它未知状态参数。 您的答案:错误正确答案:错误 18、有许多个房间需要空气调节,但所控制温度有差别,应选用半集中式空调系统。 您的答案:正确正确答案:正确 19、电加热器:加热均匀、热量稳定、效率高、体积小、调节方便,电耗较小。 您的答案:错误正确答案:错误 20、设有喷水室的空调系统,由于占地面积较大,结构比设有表冷器式的复杂,所以适用于民用建筑中的空气处理。 您的答案:错误正确答案:错误 21、表面换热器冷、热媒呈逆流式换热,效果好。 您的答案:正确正确答案:正确 22、离心式制冷机系统中的均压阀开度过大,会造成油压过高的现象。 您的答案:正确正确答案:错误 23、在焓—湿图上,等焓线与等湿线相交成45度角。 您的答案:正确正确答案:正确 24、焓—湿图建立在直角坐标系上,纵坐标表示焓,横坐标表示含湿量,他们之间夹角为90度。

空调工程习题答案

第二章 1.夏季的大气压力一般总比冬季的要低,为什么? 答:当空气冷却时,空气收缩,密度增大,单位面积上承受的空气柱重量增加,气压也就升高。 2.湿空气的水蒸气分压力和水蒸气饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压影响?答:湿空气中水蒸气分压力是指在某一温度下,水蒸气独占湿空气的体积时所产生的压力。水蒸气分压力的大小反映了空气中水蒸气含量的多少。当空气中水蒸气含量超过某一限量时,多余的水气会以水珠形式析出,此时水蒸气处于饱和状态。我们将干空气与饱和水蒸汽的混合物称为饱和湿空气,相应于饱和状态下的水蒸汽压力,称为该温度时的饱和分压力。水蒸气饱和分压力由湿空气温度唯一决定,而不饱和水蒸汽分压与大气压力有关,由实际的大气压决定。 3.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不同的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系? 答:湿空气的绝对湿度是指每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量。相对湿度就是在某一温度下,空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力的比值。含湿量是指对应于1kg干空气的湿空气中所含有的水蒸气量。湿空气状态的确定,除了常用参数外,还必须有描述湿空气中水蒸气含量的参数,通常采用绝对湿度、相对湿度和含湿量等参数来说明。相对湿度和含湿量都是表示湿空气含有水蒸汽多少的参数,但两者意义不同:相对湿度反应湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸汽的具体含量;含湿量可以表示水蒸汽的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。当湿空气的压力p 一定时,湿空气的含湿量d取决于湿空气的相对湿度。 4.试分析人在冬季的室外呼气时,为什么看得见是白色的?冬季室内供暖时,为什么嫌空气干燥? 答:人呼出的空气的露点温度一定,而冬季空气温度低于其露点温度。人体体温高于外界很多时,哈气含有体内水分,是气态的,当呼气时,气态的水从体内出来碰到温度很低的室外温度,气态马上因温度降低放热变成液态的小水珠,就成了看到的白色雾气。冬季墙体的温度低,可能会使得空气结露,使得空气的含湿量降低,随着温度的升高相对湿度也会降低。冬季室内供暖时,室内的暖气温度高,使室内的温度升高而导致水分被蒸发外出,空气湿度相应减小,因此使室内的空气干燥。 5.什么是湿球温度?它的物理意义是什么?影响湿球温度的因素有哪些?不同风速下测得的湿球温度是一样的吗?为什么? 答:湿球温度的定义是指某一状态的空气,同湿球温度计的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。其涵义是用温包上裹着湿纱布的温度计,在流速大于2.5m/s且不受直接辐射的空气中,所测得的纱布表面水的温度,以此作为空气接近饱和程度的一种度量。湿球温度受风速及测量条件的影响。 6.两种空气环境相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?试解释为什么? 答:不一定。因为温度不同,饱和水蒸气分压力不同,两者的吸湿能力相同,但吸湿总量不同。 7.冬季不仅窗玻璃凝水,而且在有些房屋外墙内表面上也出现凝水,分析凝水的原因和提出改进方法。 答:冷凝水的产生主要是物体表面温度达到空气的露点温度,因此空气中的水分不断冷凝结露产生。冬季窗户的温度受到室外气温影响随之降低,室内由于人的呼吸,用水,做饭烧水等一系列活动不断产生大量的水汽进入到空气中。当空气中的湿气遇到冰冷的

空调考核题库

填空题: 1、物质有三种集态,它们是_气_态、_固_态、_液_态。温度的三种温标分别叫—摄 氏—温标、华氏—温标、—开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由_压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器—组成。其制冷循环 依次经过四个过程,即是—压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原因 可能是蒸发压力过低_。 8、60C = 140 To 1KW=860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/卅之间。机房专用空调的蒸发 压力通常控制在4-5Kgf/川之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发的热量 是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。 13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷凝 器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于4欧姆;空调设备供电电压 三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。

通风与空调系统施工自测练习题答案(二)

风管法兰的加工 自测练习题 1.矩形风管长边尺寸为800mm时,矩形风管法兰用料规格为()。答案:A A.L25×3 B.L30×3 C.L40×4 D.L50×5 2.矩形法兰的内边或圆形法兰的内径尺寸应比风管的外边长或外径大()。答案:B A.1~2mm B.2~3mm C.3~4mm D.4~5mm 3.法兰螺栓孔径要比连接螺栓直径大(),以防止制作时积累误差在安装时孔洞部分被遮挡而无法插入螺栓。答案:C A.4.0mm B.3.0mm C.2.0mm D.1.0mm 4.风管板厚小于或等于1.2mm且风管长边尺寸小于或等于()的风管,与角钢法兰连接宜采用翻边铆接。答案:C A.1000mm B.1500mm C.2000mm D.2500mm 5.风管的翻边应紧贴法兰,翻边宽度均匀且不小于6mm,且不应大于9mm。铆接应牢固,铆钉间距100-120mm,且数量不少于()个。答案:A A.4 B.6 C.8 D.10 6.采用C形和S形平插条连接的风管边长不应大于()630mm。答案:C A.320mm B.400mm C.630mm D.800mm

风管咬口类型 自测练习题 1.镀锌钢板制作风管时可采用咬口连接.铆接.焊接等不同方法。当钢板厚度为δ≤1.0mm时,采用()连接。答案:D A.电焊 B.氩弧焊 C.铆接 D.咬口连接 2.镀锌钢板制作风管时可采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。当钢板厚度为1.0<δ≤1.2mm时,采用()连接。答案:C A.电焊 B.氩弧焊 C.咬口连接 D. 气焊 3.不锈钢板制作风管时,当不锈钢板厚度为δ≤1.0mm时,采用()连接。答案:D A.电焊 B.氩弧焊 C.气焊 D.咬口连接 4.普通钢板制作风管的板材厚δ>1.5mm时,采用()连接。答案:A A.电焊 B.氩弧焊 C.铆接 D.咬接 5.()咬口多用于矩形风管或部件的纵向闭合缝和有净化要求的空调系统,有时也用于矩形弯管、矩形三通的转角缝。答案:C A.平咬口 B.单立咬口 C.转角咬口 D.联合咬口 6()——也称包角咬口,主要用于矩形风管、弯管、三通及四通管的咬接。答案:A A.联合咬口 B.单立咬口 C.转角咬口 D.平咬口 7.钢板风管,当风管直径为500mm时,圆形风管的板材厚度应为()。答案:C A.0.5mm B.0.6mm C.0.75mm D.1.0mm 8.矩形钢板风管长边尺寸为800mm时,中低压系统矩形风管板材厚度为()。答案:B A.1.0mm B.0.75mm C.0.6mm D. 0.5mm

空调技术测试题库带答案)

空调技术测试题库 第二类:选择题(单选题) 1.空调设备的送风量单位‘ rmJh '真正含义是_B_。* A.空调风机单位马力送出空气的立方米数 B.空调风机单位小时送出空气的立方米数 C.空调风机单位时间送出空气的立方米数 D.空调设备风机送出单位体积空气所需的时间数 2.制冷压缩机的主要作用是对制冷剂蒸汽进行_D_。* A.吸气 B.排气 C.压缩 D.做功 3.空调蒸发器的出口制冷剂状态为_B_。** A.高压气态 B.低压气态 C.低压液态 D.低温气态 4.制冷剂流经冷凝器冷凝A .*** A.放出热量,且放热量等于其焓值的减少 B.放出热量,焓值增加 C.吸收外界热量,焓值增加 D.由于冷凝过程压力不变,所以焓值不变 5.制冷量的单位“大卡”英文表示为C .* A. kw.h B.kw C.kcal/h D.hp 6.使用HFC制冷剂的压缩机所采用的冷冻油为 D .***

A.矿物油 B.烷基苯润滑油 C.合成烃油 D.聚胺脂润滑油 7.工质吸热或放热,其温度不变,只是形态发生变化 ,这种传递的热量为 A.吸热 8. 与28 C 相对 应的绝对温标是 C ** 9. 空调器在夏季处理空气时,若蒸发器表面温度高于露点温度时,空气 的处理结果是C *** A.含湿量减少 Bo 露点温度升高 G 相对湿度增大 10. 膨胀阀的开启度与蒸发温度的关系是 丄** A.蒸发温度高开启度大 B 。蒸发温度高开启度小 C.蒸发温度低开启度大 D 。开启度调整后不变 11. 不是引起压缩机低压报警的原因是 D * A.系统中制冷剂不足 B 。空气过滤网脏 C.风机皮带松 D 。室外环境温度高 12. 钳型电流表钳口有污垢或杂物,测量电流时其指示值会 A o * A.偏小 B 。偏高 C 不变 C 说不清 13. 用钳型电流表测量单相电流时,把两根导线都放入钳口内,产生结果 为 _B_ ° * A.电流表仍指示正常值 B 。电流表指零 C.电流表指示1/2正常值 D 。电流表指示2倍的正常值 14. 空调器制冷时,由于 £造成压缩机过热保护器动作而使电路断开。 C.显热 B.放热 D.潜热

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

物业空调工理论试题

空调理论考试题 一、填空题(每题2分) 1、测量室内外的(温度),根据气象条件和商场情况确定运行方案。 2、水系统启动后,观察电流、电压、水量、水压是否正常,泵和电机运转 有无(异常响动)。 3、启动水泵前应检查水泵进出水闸阀(是否)打开。水池内是否还有足够存水。 4、对风机进行保养前应先(断开)风机主电源,并挂上标识牌。 5、手摇转动风轮,观察转动情况,调节好(皮带)的松紧度。 6、合上风机主电源,检查电源指示(是否)正常。 7、中央空调发生制冷泄漏时,立即关停中央空调(主机),关闭相关的阀门。 8、检查有传动皮带的新风机组时应检查机组传动(皮带)松紧及磨损程度。 9、检查新风机组轴承时,检查轴承的润滑(情况),应及时加油、换油。 10、每(半月)清洗集水槽、集水池,清刷过滤栅网,严防堵塞现象发生。 二、选择题(每题2分) 1.中央空调开机时应按( B )的先后顺序逐个启动,使机组投入运行。 A、压缩机、冷冻泵、冷却泵和冷却塔; B、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机和压缩机; C、压缩机、冷却泵、冷冻泵和冷却塔。 2.冷冻泵启动,确认冷冻水供水压力正常,( B )启动压缩机 A、过1分钟后; B、过5-10分钟后; C、立刻 3.停机时,应先停( B ) A、冷冻泵,然后再停冷却塔见机、冷却泵、压缩机

B、压缩机,然后再停冷却塔见机、冷却泵、冷冻泵 C、冷却塔见机,然后再停冷冻泵、冷却泵、压缩机 4.风机盘管运行时,机内有水排出是由于盘管换热器将空气温度降至其( C )温度以 下的缘故。 A、干球; B、湿球; C、露点 D、雾状 5.空气调节的四个要素分别是温度,湿度,气流的调整和空气的(D )。 A、新鲜; B、处理; C、回风; D、净化 6.常用的热力膨胀阀可以分为内平衡式和(C )式两种 A、恒压; B、背压; C、外平衡 D、稳压 7.空调中最好的载冷剂是( A )。 A、水; B、盐水; C、油、 D、氨 8.液体制冷剂在蒸发器中蒸发,其( C )。 A、蒸发压力越高温度越低; B、蒸发压力越低温度越高; C、蒸发压力越低温度越低; D、蒸发压力与温度无关 9.空调机处理空气,空气温度下降到露点温度,空气的含湿量( C )。 A、无变化; B、增加; C、减小; D、为0 10.空调压缩机不能启动的原因有( B )。 A、排气压低; B、排气止回阀泄漏; C、机腔内积由或液体过少 三、判断题(每题2分) 1、中央空调主机周围应备齐消防器材,并应放置在方便、显眼处。(√) 2、冷冻泵启动,确认冷冻水供水压力正常,即可启动压缩机。(╳) 3、压缩机启动后,观察压缩机运行电流,压缩机吸排气压力,检查有无异常振动、

通风空调复习题库(全)

名语解释: 1.事故通风:当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然散发出大量有害气体或有爆炸性气体进入车间,这时需要尽快地把有害物排到室外,这类通风称为事故通风。 2.置换通风:置换通风是通过把较低风速(湍流度)的新鲜空气送入人员工作区,利用挤压的原理把污染空气挤到上部空间排走的通风方法,它能在改善室内空气品质的基础上与辐射吊顶(地板)技术结合实现节能的目的。 3.粉尘的分散度:通风除尘系统处理的是由粒径不同的粒子集合组成的,各种粒径的颗粒所占的比例称为粉尘的分散度。 4.变风量空调系统:通过改变送风量而保持一定的送风温度,适应空气调节区的负荷变化,达到调节所需要的室内温湿度。这类系统称为变风量系统。 5.车间空气中有害物的最高容许浓度:即为工人在此浓度下长期进行生产劳动而不会引起急性或慢性职业病的浓度,亦即为车间空气中有害物不应超过的浓度。 6.换气次数:是指通风量与通风房间体积的比值。 7.空气平衡:对于通风房间,不论采用哪种通风方式,单位时间进入室内的空气质量总是和同一时间内从此房间排走的空气质量相等,也就是通风房间的空气质量总要保持平衡,我们称此为空气平衡。 8.热平衡:要使通风房间的温度达到设计要求并保持不变,必须使房间的总得热量等于总失热量,即保持房间热量平衡,我们称此为热平衡。 9.过滤风速:是指气体通过滤袋表面时的平均风速。 10.防火分区:在建筑设计中,利用各种防火分隔设施,将建筑物的平面和空间分成若干个分区,称为防火分区。 11.防烟分区:为了将烟气控制在一定的范围内,利用防烟隔断将一个防火分区划分成多个小区,称为防烟分区。 13.群集系数:系指人员的年龄构成,性别构成以及密集程度等情况的不同而考虑的折减系数。年龄不同和性别不同,人员的小时散热散湿量就不同。 14.单风管空调系统:机房内空气处理机组只处理一种送风参数(温,湿度)的空气供一个房间或多个区域应用。只送出一种空气参数的系统。 15.水源热泵(WSHP):是一种采用循环流动于共用管路中的水,从水井,湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷(热)源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备;包括一个使用侧换热设备。压缩机,热源侧换热设备,具有单制冷或制冷和制热功能。 16.变制冷剂流量多联分体式空调系统:简称多联机系统,是一台室外空气源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量适应各空调区负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。 17.分区两管制系统:是指按建筑物的负荷特性将空气调节水路分为冷水和冷热水合用的两个两管制系统。 18.空调冷热水系统:是指由冷水机组(或换热器)制备出的冷水(或热水)的供水,由冷水(或热水)循环泵,通过供水管路输送至空调末端设备,释放出冷量(或热量)或的冷水(或热水)的回水,经回水管路返回冷水机组(或换热器)。

中央空调试卷及答案

一、填空题(每题1分,共40分) 1. 为满足人们生活和生产科研活动对室内气候条件的要求,就需要对空气进行适当的 处理,室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度、气流速度、噪声、含尘浓度等保 持在一定的范围内。这种制造人工室内气候环境的技术措施,称为空气调节。 2. 空气的清洁度主要由新鲜度和洁净度两方面来衡量。 3. 绝对湿度反映湿空气中实际所含水蒸气量的多少,相对湿度反映了湿空气中水蒸气 含量接近饱和的程度。 4. 热湿比,又称为角系数,表示为房间余热与余湿之比;又表示为室内状态点和送风 Q -:h 1000 状态点的焓差和焓湿量之比;用公式表示为W . ;其单位是KJ/kg。 5. 冷却去湿过程的特点是:含湿量减少,焓值减少,干球温度降低,热湿比大于0。 6. 若喷水室的喷水温度t w<进口空气的t i,则实现的过程为冷却去湿过程:若t w = t s,则实 现的过程为等焓加湿过程,又称为喷循环水过程或绝热加湿过程;若t w=100 C,则实现的过程是等温加湿过程过程。 7. 通常喷水室的冷却去湿过程喷水密度为粗喷;色热加湿过程为中喷」温加湿过程 为细喷。 8. 水泵或风机的工作点应处在高效率区和位于q v _ H曲线最高点的右侧下降段。 9. 膨胀水箱的有效容积指的是膨胀管与溢水管之间的容积。 10. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 (以下简称设计规范),对舒适性 空调的室内设计参数的规定是:夏季空调室内风速不应大于0.3m/s。 11. “设计规范”规定,空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 12. 按送风管的套数不同,集中式系统可分为单风管式和双风管式。 13. 通常只有面积很大的单个房间,或者室内空气设计状态相同、热湿比和使用时间 也大致相同,且不要求单独调节的多个房间才采用集中式系统。 14. “设计规范”规定,当房间负荷变化较大采用变风量系统能满足要求时,不宜采 用定风量再热式系统。 15. 空调系统按风管中空气流动速度可以分为低速空调系统和高速空调系统。

空调考核试题题库

一、填空题: 1、物质有三种集态,它们是气态、固态、液态。温度的三种温标分别叫摄 氏温标、华氏温标、开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成。其制冷循 环依次经过四个过程,即是压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6、热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原 因可能是蒸发压力过低。 8、60℃= 140 ℉。1KW= 860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/㎡之间。机房专用空调的蒸 发压力通常控制在4-5Kgf/㎡之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发 的热量是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。

13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷 凝器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于 4 欧姆;空调设备供电 电压三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。 16、基站空调室内、外机的通风口应通畅、无杂物,室外机避免阳光直射。 17、热力膨胀阀的作用为减压、流量控制、过热度控制。机房空调的热力膨胀 阀一般属于外平衡式。 18、对于非饱和空气,干球温度、湿球温度、露点温度之间的大小关系干球温 度>湿球温度>露点温度。 19、在空调制冷系统中,从压缩机排气出口至节流装置(膨胀阀)入口为高 压,从节流装置(膨胀阀)出口至压缩机入口为低压。 20、空调产生高压报警的原因通常是冷凝器散热不良、制冷剂偏多。 21、在相同压力下,R-22的沸点低于R-12,R-22的汽化潜热高于R-12的汽 化潜热。 22、空气调节的指标常用“四度”衡量,这“四度”是温度、湿度、清洁 度、气流速度。 23、在标准大气压下,没得某压力容器为5Kgf/c㎡,容器的绝对压力约 6 Kgf/ c㎡。 24、空调系统中,水是良好的载冷剂。 25、空调制冷系统装有视液镜,其作用是:一、观察制冷剂多少,二、制冷

暖通空调复习题

第二章 1夏季空调室外计算干球温度、湿球温度如何确定? 夏季空调室外计算干球取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度;湿球温度也同样。历年平均:指近三十年平均。用途:用于计算夏季新风冷负荷 2冬季空调室外计算温度与采暖室外计算温度是否相同,为什么? 不相同。温度值确定不同:规定冬季历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。采暖室外计算温度是 规定取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 用途不同:前者在冬季利用空调供暖时,计算围护结构的热负荷和新风负荷均用此温度。后者是用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算,进风需冷却时的进风冷负荷也采用。 3外墙和屋面的逐时冷负荷计算温度如何计算?与外玻璃窗的冷负荷计算温度有何不同? 4什么是得热量?什么是冷负荷?两者有何区别? 得热量:单位时间内房间从外界获得的热量 冷负荷:为补偿房间得热,保持一定热湿环境,在单位时间内所需向房间供应的冷量。 差别所在:瞬时得热量中,以对流方式传递的显热、潜热直接放热给空气,构成瞬时冷负荷。辐射方式传热量,为围护结构和物体吸收并贮存,然后放出,称为滞后冷负荷。 瞬时得热量≠瞬时冷负荷;只有当得热量中不存在辐射热或结构和物体无蓄热能力时才相等 5室内冷负荷包括哪些内容?空调制冷系统冷负荷包括哪些内容? 室内冷负荷包括: ①由于室内外温差和太阳辐射,通过围护结构进入室内的热量形成的冷负荷。②人体散热,散温形成的冷负荷。③灯光照明散热形成的冷负荷。④其它设备散热形成的冷负荷 空调制冷系统冷负荷:①室内冷负荷;②新风冷负荷(以上两项是主要部分); ③制冷量输送过程传热;(冷损失)④输送设备(风机、泵)的机械能转变的得热量;⑤某些空调系统采用冷、热抵消的调节手段(如再加热);⑥其它进入空调系统的热量(顶棚回风,灯光热量带入回风系统。) 6湿负荷包括哪些内容,如何计算? 7夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的?冬季通风室外计算温度是如何确定的? 夏季 ①通风室外计算温度的确定:《规范》规定取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 ②通风室外计算相对湿度的确定:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 冬季 按历年最冷月 时平均温度确定的平均值。 第三章 1何为全水系统,全水系统由哪几部分组成? 全水系统:全部用水作为介质传递室内热负荷,冷负荷的系统。 组成:热源(冷源)、管道系统、末端设备(供热或供冷)。 2风机盘管按结构形式分有哪几类?安装方式有哪几类? 按结构型式分类: 1)立式,2)卧式,3)壁挂式,4)卡式(吸顶式) 安装方式: 1)明装、2)暗装、3)半明装 3如选择风机盘?风机盘管供冷量如何确定? 风机盘管选择方法:应按夏季冷负荷选择,冬季热负荷校核即可。 )()()(.R c c t t AK Q -=ττ

通风与空调工程试卷BC附答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷 B(闭) 年月 一、填空题(每空1分,共40分) 1、按通风系统作用范围的不同,通风方式可以分为____________和____________两类。 2、自然通风是依靠室外风力造成的__________________和室内外空气温度差造成的__________________使空气流动。 3、常用的避风天窗主要有____________、____________、____________。 4、空气幕按送出气流温度的不同,可分为___________、_____________、____________。 5、风管水力计算方法有__________________、_______________、__________________。 6、一次回风全空气空调系统,冬夏季都采用喷水室对空气进行处理:夏季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度;冬季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度。 7、空调系统设计时,夏季采用夏季空调室外计算干球温度和确定室外状态点;冬季采用冬季空调室外计算温度和确定室外状态点。 8、空调系统按负担室内热、湿负荷所用的介质种类划分,可分为、 、和。 9、某工艺性空调,采用一次回风全空气系统,系统所需的冷量包括、 和。 10、一次回风全空气系统,夏季采用表冷器对空气进行处理,表冷器处理空气进行的是过程;冬季采用喷干蒸气对空气进行处理,进行的是过程。 11、过滤器未沾尘时的阻力称为,需要更换或清洗时的阻力称为。 12、气流组织,就是在空调房间内合理的布置,使得经过处理后的空气 第1页共6页由送风口送入室内后,在扩散与混合的过程中,均匀的消除室内余热和余湿,从而使工作区形成比较均匀而稳定的、、和。 13、按其原理分,消声器主要有、、和 四种类型。 14、空调系统的主要噪声源是 。 二.判断题 1.φ(相对湿度)值小,说明湿空气接近饱和的程度小,吸收水蒸气的能力强。()2.通风系统的送风口尽量接近操作地点,排风口尽量靠近有害物源。() 3.过滤器在进行阻力计算时,应采用初阻力。() 4.表冷器处理空气,空气量多时宜串联,空气温降大时宜并联。() 5.喷水室前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀的作用。() 6.与二次回风系统相比,一次回风系统空气处理流程简单,夏季可节省再热量。()7.湿工况下的表冷器比干工况下有更大的热交换能力。() 8.防烟分区可以跨越防火分区。() 9.通风管道的水力计算目前常采用静压复得法。() 10.噪声在风管内经过弯头、变径管等处时,可产生自然衰减。() 三.简答题(每题6分,共24分) 1.为什么根据送风温差确定了送风量之后,还要校核换气次数? 第2页共6页

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分) 1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时 (3分)

空调部分测试题及答案

空调部分测试题及答案 一、选择题 1、一个较为完整的制冷系统主要由--D---组成的。 A.压缩机冷凝器电磁阀蒸发器 B.压缩机气液分离器冷凝器蒸发器 C.压缩机过滤器膨胀阀冷凝器 D.压缩机冷凝器膨胀阀蒸发器 2、精密空调与舒适性空调主要不同点之一是--B---。 A.精密空调显热比小,舒适性空调显热比大 B.精密空调显热比大,舒适性空调显热比小 C.双制冷系统,A型蒸发器 D.完全过滤,控制精度高 3、在--C---情况下,精密空调电功耗最大。 A.制冷降温状态 B.制冷加湿状态 C.去湿加热状态 D.加热加湿状态 4、氟里昂制冷剂在蒸发器中的变化是--B---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 5、氟里昂制冷剂在冷凝器中的变化是--C---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 6、空调产生失风告警,以下不可能的原因是—C-- A.室外机风扇坏 B.室内机过滤网过脏 C.风机反转 D.风机过流保护 7、如果四通阀不良严重串气,则所测制冷系统压力为---C----。 A、制热高压压力值 B、制冷压力值 C、平衡压力值

8、用万用表检测空调器压缩机运转线圈阻值时,量程应选择欧姆档----C----。 A、R×10 B、R×1K C、 R×1 9、空调器制热运行时,室外机冷凝器结霜严重的主要原因是---C----。 A、外环境温度太高 B、系统制冷剂过多 C、室外环境温度太低 10、制冷剂填充或追加量超过标定值,制热时下列不正确说法为---A---。 A、系统压力反而低 B、压缩机负荷重 C、压缩机工作电流及功耗增大 11、在制冷系统中,经过膨胀阀后,制冷剂的状态为---B--- A.高温高压气体 B.低温低压的气液混合物 C.低温低压的气体 D.低温高压的液体 12、机房专用空调产生高压告警,以下那一个是不正确的原因--D-- A.室外机过脏 B.制冷剂偏多 C.室外机风机不转 D.室内风机不转 13、如果机房专用空调低压告警时,高压比较高,低压比较低,可以判断为以下哪一种故障--A-- A.管路堵塞 B.管路泄露 C.制冷剂偏少 D.制冷剂偏多 14、当空调湿度设定在50%,湿度比例带为10%,回风湿度为56%,则空调应该---C---- A.加湿 B.不加湿也不除湿 C.除湿 15、在拆除机房专用空调的加湿罐时,应首先做哪一项工作--B-- A.将加湿系统电源切断 B.将加湿罐中的水排出 C.将加湿罐上的电极及水位探测极拔下 D.关闭空调电源 16、制冷系统中,制冷剂经过压缩机后的状态为--A--

中央空调培训考试试题

杭州天诚中央空调工程部技术考试 姓名:得分: 满分100分考试时间 60分钟 请注意:请注意把握时间,不要漏答。 一、安装知识填空题(共30分) 1、格力中央空调产品适合家庭项目安装的机型有类机型,他们分别是: (4分) 2、格力变频多联机有两个系列,分别是、。(2分) 3、格力直流变频采用的制冷剂为。(1分) 4、格力C系列风管机26 35 50 6 5配管大小分别是 (4分) 5、在选择多联机组室内机时,室内机组的容量之和不得超过室外机容量的。(1分) 6.我们在家装项目中26C,35C,50C,65C所对应的空气开关分别为 (4分) 7、12kw普通静压的风管机的型号,及本型号的配管大小是(2分) 8、按设计要求,系统安装完毕后需要保压,其中一拖一定频风管机和直流变频多联机的 保压压力分别为公斤,公斤。(2分)9.格力壁挂式空调壁挂机和柜机设备包装中自带的铜管长度分别为。(2分) 10.在家装多联机的安装过程中,在分支器的进口侧,要保证至少厘米的直管段, 对于FQ04分歧管,要保证至少厘米的直管段。(2分) 11.在多联机安装过程中,当室外机在室内机上方时落差每隔米在侧增设回 油湾,确保机组正常回油。(2分)12.多联机,280拖四,内机分别为140一个,80一个,45两个。请分别写出280, 140, 80,45 四个型号的机组所对应的电源线放线分别为(4分) 二、安装设计题。(25分) 1、图一为一家用三房两厅住宅,该建筑位于杭州市滨江区,各房间空调面积已标出,卧室朝南,有较大面积的落地窗。现在选用格力5代多联机,请选出合适的室内外机(需完整写出室内外机型号),配出各房间正确的型号并简述理由。(冬天没有暖气)(15分) 答: 图一 2.如图二所示为用户客厅和餐厅吊顶图纸,安装格力风管机65C和35C各一台,用户为了美 观想把两台空调的回风口开成一长条(回风口宽度开30CM),中间的那道吊顶的宽度尽量 做窄,请问在不影响两台空调检修的前提下,中间那道吊顶的宽度最窄可以做到多少并简述 理由?(10分) 第 1 页共2 页

汽车空调习题和试题

汽车空调习题和试题 汽车空调复习思考题(A) 一、选择题(单选) ()1、汽车空调检测合格出风口温度范围应为℃。 A、 0-4 B、4-10 C、10-15 D、15-20 ()2、在制冷系统中,制冷剂R12 被压缩机吸入,压缩成高压、高温蒸汽,然后再经排气管进入冷凝器。 A、液体通过吸气管 B、液体通过排气管 C、气体通过吸气管 D、气体通过排气管 ()3、膨胀阀的功能是。 A、将高压制冷剂气体节流减压 B、将高压制冷剂液体节流减压 C、将低压制冷剂气体节流减压 D、将低压制冷剂液体节流减压 ()4、下述何项不是提供输入信号给自动空调控制系统的传感器。 A、阳光传感器 B、车外温度传感器 C、氧传感器 D、车内温度传感器 ()5、下述何种状况时,自动空调电脑控制压缩机电磁离合器工作。 A、节气门全开 B、车外温传感器显示温度低于设定值 C、发动机高速运 转D、车内温度高于设定值 ()6、汽车空调制冷系统中,高、低压开关的作用是。 A、保护作用 B、增压作用 C、节流作用 D、以上都不是 ()7、小轿车采暖量的强度调节一般是通过进行调节的。 A、风量大小B发动机水温C、调节暖水阀D、真空膜盒 ()8、R12与R134a制冷系统,是可以互换使用的。

A、冷冻机油 B、干燥剂 C、风机 D、制冷剂 ()9、空调压缩机电磁离合器的间隙一般为mm。 A、B、C、D、 ()10、制冷系统高、低侧工作压力都偏低,下述可能的原因是。 A、制冷剂过多 B、制冷剂过少 C、散热不良 D、以上都不是 ()11、空调系统中蒸发器的作用是。 A、控制制冷剂流量 B、其中的制冷剂吸收车厢中的热量 C、将制冷剂携带的热量散发至大气中 D、以上都不是 ()12、空调系统中冷凝器的作用是。 A、控制制冷剂流量 B、其中的制冷剂吸收车厢中的热量 C、将制冷剂携带的热量散发至大气中 D、以上都不是 ()13、汽车空调系统中贮液干燥器的作用有。 A、贮液 B、吸湿 C、过虑杂质 D、以上都是 ()14、普通空调鼓风机的调速多采用。 A、调速电阻器 B、功率晶体管 C、空调放大器 D、以上都不是 ()15、用歧管压力表诊断制冷系统,高压侧压力偏高的因素有。 A、干燥瓶或管道堵塞 B、冷凝管散热不良 C、膨胀阀工作不良或制冷剂过多 D、以上都有可能 ()16、空调继电器的作用是。 A、减小流入控制开关的电流,延长开关的使用寿命。B随意加装的 C、使用电器的电流更小,以保护用电设备 D、以上都不是 ()17、当R12含有水分时,对金属有很大腐蚀性,尤其是对铅、镁及含镁的铝合金更为明显。这种说话是。 A、正确的 B、错误的 C、无法确定 D、以上都不是

相关文档