文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泛海三江火灾自动报警系统一体化解决方案——折页图

泛海三江火灾自动报警系统一体化解决方案——折页图

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

三江平原好地方

三江平原好地方 教学目标:了解三江平原的地理位置,以及它的物产和作用。 教学重点: 三江平原的重要性。 教学难点:三江平原的重要性。 教学准备:资料图片 教学程序: 一、导入新课: 大家知道我们省内有一个非常重要的地方么,跟我们这里一样,盛产水稻和大豆,这块土地养育了我们,它是哪里呢,我们一起来看一看:板书课题:三江平原好地方 二、了解概况: 1、建三江的故事: 1958年的北大荒,只是一片荒无人烟的草甸子,是谁建设的呢? 1968年6月30日,黑龙江生产建设兵团成立时,共接收国营农、牧、渔场93个,合编为5个师(辖58个团)、3个独立团,即黑龙江生产建设兵团第一师、第二师、第三师、第四师、第五师,黑龙江生产建设兵团独立一团、独立二团,1969年7月15日,经沈阳军区报请国务院,中央军委批准,同意组建沈阳军区黑龙江生产建设兵团第六师。8月19日,兵团确定正式组建六师,将原属三师的二十三团,(八五九农场)、二十四团(胜利农场)、二十五团(七星农场)、二十七团(勤得利农场)和在抚远地区新建的六个团拨归第六师建制,同时授予新建的6个团番号:原东方红团为五十七团(大兴农场),原向阳团为五十八团,原青龙山团为五十九团(青龙山农场),原前进团为六十团(前进农场),原五七团为六十一团(创业农场),原红卫团为六十二团(红卫农场)。也就是建三江管局的前身王少伯将军出任黑龙江生产建设兵团六师师长。开赴这片荒无人烟的沼泽地。拓荒牛有个牛劲,下山虎有个虎劲。王少伯带领官兵、职工和下乡知青,向荒原宣战。将这片荒原建成了今天的粮食基地。

2、建三江的变化: 黑土地上流传着这样一个说法:1徐100个吃大米饭的人里,可能有99个不知道徐一戎是谁;但100个种水稻的,肯定会有99个认识徐一戎!1972年,徐一戎获准重返北大荒,他把多年积蓄的热情和力量全部投入到试验田。为了准确及时地观察每一个品种长势长相变化,他长时间泡在水田中,炽热的阳光剥掉了他身上一层又一层皮。经过1000多个日日夜夜的不懈努力,在8亩试验田中,徐一戎用“合江19号”创造了直播水稻亩产千斤的纪录。1980年,他承担的寒地水稻直播高产栽培课题获农垦部科技成果二等奖。1983年,“寒地水稻计划栽培防御冷害技术研究”又获农业部科技进步二等奖。从此北大荒水稻高产纪录诞生了。 3、讨论:湿地的烦恼: 三江平原是最大的平原沼泽地,但在短短十五年里已遭到严重破坏,沼泽面积减少了一半。你是怎样看待湿地的作用呢?小组讨论,指名发言。 4、小资料:三江自然保护区 本区地处黑龙江与乌苏里江汇流的三角地带,属低冲积平原沼泽湿地,为三江平原东端受人为干扰最小的湿地生态系统的典型代表,也是全球少见的淡沼泽湿地之一。区内泡沼遍布,河流纵横,自然植被以沼泽化草甸为主,并间有岛状森林分布,均保持着原始自然状态。保护区内特殊的自然环境,良好的植被和水文条件为各种野生动物提供栖息和繁衍场所,据初步调查,共有脊椎动物291种,其中兽类5目12科37种,鸟类15目167种,爬行类2目3科5种,两栖类2目2科5种,鱼类9目17科77种,列为国家一级保护的野生动物有白鹳、丹顶鹤,白尾海雕等9种,列为国家二级保护的野生动物有大天鹅、白枕鹤、雷鸟、水獭、猞猁等32种。区内野生植物资源也比较丰富,有高等植物近500种,其中野大豆、黄菠萝、水曲柳被列为国家二级保护野生植物。三江保护区的建立,对于保护湿地生物多样性具有极为重要的意义,并为东北地区的气候调节,水源涵养,洪涝灾害控制及工农业生产和人民生活安全提供了重要保障。同时,本区与俄罗斯的三个保护区相邻,在国际合作方面也具有十分重要的

泛海三江监视模块说明

JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZ-02智能控制模块、 KZJ-02智能控制监视模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮使用说明书 一、概述 1、 JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZ-02智能控制模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮(智能手报)是与智能二总线火灾报警控制器JB-QB (LD )- 9700配套使用的产品、KZJ-02智能控制监视模块是与智能二总线火灾报警联动控制器JB- LD - 9700配套使用的产品。 2、 所有智能模块和智能手报通过BM-9700编码器编写地址码。 3、 在同一报警回路,智能模块地址与智能探测器地址可以同号,但智能模块与智能模块之间、智能模块与智能手报之间的地址不能相同,否则系统可能工作不正常。 4、 当智能模块或智能手报地址设定且确认与控制器连接无误后才能接通电源。9700控制器设置此智能模块或手报地址后,该模块(手报)的红色信号指示灯(LED )进行闪烁。 5、 当JS-02智能监视模块、JK-02智能接口模块、KZJ-02智能控制监视模块、J-SJP-MZ 智能手动报警按钮(手报)处于监视报警状态下时,LED 常亮;KZ-02智能控制模块、KZJ-02智能控制监视模块处于被命令控制状态下时,LED 常亮;只有在系统复位或短暂掉电且又重新上电后,模块和手报上的常亮LED 才恢复闪烁状态。 6、 工作环境:温度:-10℃~+55℃ 相对湿度:< 95% 二、 使用说明 1、JS-02智能监视模块使用时的接线方法图 图中: L+ /L-:控制器输出报警回路信号正/负端; TO+ /TO-:负载接入点正/负端。 终 端 负 载 47K/0.25W

火灾自动报警系统的管理使用正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 火灾自动报警系统的管理 使用正式版

火灾自动报警系统的管理使用正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发规火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。有关资料统计表明:凡是安装了火灾自动报警系统的场所,发生了火灾一股

地说都能及早报警,不会酿成重大火灾。在我们交通港航系统许多重要的办公楼、仓库、变电站、控制中心,500总吨以上的各种船舶都根据国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计肪火规范》以及国际海事组织《SOLAS公约》等有关条文安装了火灾自动报警系统,在消防安全保卫工作中发挥了重要作用。但是,我们也应该认识到,由于在我国火灾自动报警系统的研究、使用起步较晚,特别是船舶上安装使用的火灾自动报警系统生产国较多,而各国的规范要求不同,再加上其它原因,我们在防火监督检查时,发现了许多问题,其主要问题是: 一、火灾自动报警系统的操作人员因

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明 典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

探测器安装(一)

探测器安装(二)

安装说明 探测器可采用专用接线盒,亦可采用标准接线盒安装必要时加调整板调整安装孔距。 探测器安装(三)

安装说明 1.布线要求 (1)信号线Z l、Z2可选用截面≥1.0mm2的RVS型双绞铜芯线,DC24V电源线D1、D2应选用截面积≥2.5mm2的BV线。 (2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警器的安装高度根据介质(密度大小)的不同来确定,对于轻于空气的气体(城市人工煤气、天然气),可安装在距房顶110mm的墙壁上,比空气重的气体(如液化石油气),安装高度为距地面l00mm。探测报警器安装位置与燃气没备的水平距离应在4m以内。 2.线型火灾探测器和可燃气体探测器与有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。 Z1、Z2:与火灾报警控制器无极性信号两总线连接的端子; K l、K2:AC220V、5A常开输出控制触点端子; V1、V2:有源DC5V脉冲输出控制触点端子; A1(D1)、A2(D2):电源端子,联网使用接DC24V电源,独立使用接AC220V。 探测器安装(四)

泛海三江火灾主机操作说明书

泛海三江火灾主机操作说 明书 The latest revision on November 22, 2020

J B-Q B L-M N/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时 间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消 音键,主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时 间 3、“总火警”灯亮。

4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理: 1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认) 后,按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认) 后,按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与 维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位 键,使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待 反馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时 处于打开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24 小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面 板控制按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60秒左右。

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介 1 关于「精灵」8000火灾自动报警控制系统 「精灵」8000火灾自动报警控制系统是高度智能化的系统,属于第五代产品,有多种智能型火灾探测器件,可以满足不同建筑物对火灾自动报警方式及消防联动控制功能的特别要求,所有用户操作接口,包括控制器面板、中央监控软件等都经过专门设计,维护和管理工作非常简便。 可针对建筑物及其内部设施的火灾危害性进行设计,实现对早期火灾的可靠监视及报警,保证及时发现和通报火灾,自动发出控制信号给有关消防设备,消除火灾隐患、控制烟气蔓延、阻止火灾扩展、减少火灾危害甚至扑灭火灾,避免或降低灾害情况下造成的人员和财物损失,保障防火安全。 「精灵」8000系统产品具有中国国家消防电子产品质量监督检测中心颁发的检测合格报告,并荣获下列国际体系及产品的质量证书: 1. ISO 9001国际质量体系认证 2. LPCB 安全及质量体系认可之供货商 3. BSi 质量管理系统证书 4. 中国国家消防产品质量认证证书 SYSTEM 8000

2 「精灵」8000火灾自动报警控制系统结构 如图所示: 「精灵」8000系统由火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾探测装置、手动火灾报警按钮、功能模块、彩色图形显示装置与打印机等系统设备组成。 火灾报警控制器 有8007、8000C、8000M以及8000系列的智能型控制器,接收、显示 并处理各种报警信号,具备消防联动控制功能。

●中文彩色图形显示装置与打印机终端 连接在火灾报警控制器RS232信号接口上,接收、显示、记录火灾报 警控制器传来的系统运行信息,具有火灾报警自动切换出报警平面图 并动态显示报警点的功能,值班人员可更加清楚报警事件的情况,为 灭火工作赢得宝贵的时间。 ●消防联动控制柜 设置手动/自动控制模式开关,设置手动控制面板与硬线线路,具备手 动控制功能,可对消防水泵、消防风机、非消防电源配电箱、消防广 播、防火卷帘、电梯、燃气阀等重要消防设备直接发出控制信号(可 按实际需要配置)。 ●火灾探测装置 包括智能型感烟探测器、智能型感温探测器、红外光束感烟探测器、 缆式感温探测装置、空气采样探测装置、可燃气体探测装置(通过模 块采集报警信号)等设备,安装在现场,用于检测早期火灾信号。 ●功能模块 包括单输入模块、单输入/单输出模块、四输入/二输出模块、十二继 电器输出模块以及发光二极管模块等,连接在报警回路总线上,具备 独立地址的信号输入端口和信号输出端口,用于控制和监视有关消防 设备。 ●手动报警按钮 用于现场人员发现火灾隐患或灾情时发出报警信号。 地址式手动报警按钮:直接连接在回路总线上。 非地址式手动报警按钮:由功能模块接收其动作信号。 3 系统相关技术指标: ●系统容量:31台火灾报警控制器,≥35000地址点。 ●回路容量:127个地址式系统设备。 ●网络线:可采用普通双绞线、屏蔽双绞线或光纤(配光纤匹配器)作控制器之 间的网络线。

火灾自动报警系统设计规范

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 1总则 1为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 2本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 3火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 4火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2术语 1报警区域AlarmZone将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2探测区域DetectionZone将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 3保护面积MonitoringArea一只火灾探测器能有效探测的面积。 4安装间距Spacing两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 5保护半径MonitoringRadius一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 6区域报警系统LocalAlarmSystem由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 7集中报警系统RemoteAlarmSystem由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。 8控制中心报警系统ControlCenterAlarmSystem由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注:①一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 ②本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2火灾探测器设置部位 3.2.1火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4报警区域和探测区域的划分 4.1报警区域的划分 4.1.1报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2探测区域的划分 4.2.1探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要

泛海三江火灾主机操作说明书

泛海三江火灾主机操作 说明书 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

基于PLC火灾自动报警系统设计毕业设计

摘要 在仓库设置火灾自动报警及灭火系统,这样在火灾初期可得到报警信号并能采取措施,从而防止火灾蔓延将火灾损失降到最小。本文重点讲述了火灾自动报警控制系统的设计概况,系统的构成等方面做了介绍,根据控制要求,对控制系统的分析给出I/O列表、控制梯形图以及程序的调试,并给出了调试过程和控制系统逻辑控制部分的方法。 关键词:火灾PLC 自动报警灭火系统

Abstract In the warehouse set up automatic fire alarm and fire extinguishing system, which can receive the alarm signals and can take measures in the initial stage of a fire,in order to prevent the spread of fire the fire damage to minimun. This paper focuses on the design of fire automatic alarm control system,system structure are introduced,according to the control requirements,debugging and analysis of control systems to I/O list,control of ladder diagram and the program,and presents the debug method of logic control part of the process and control system.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 KEY WORD:The fire PLC Automatic fire alarm and fire fighting system

泛海三江火灾主机操作说明书[1]

JB-QBL-MN/300 火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入 6 个 8,按 #键确认)后,按本机消音键, 主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理:

1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入 6 个 8,按 #键确认)后, 按远音控制键,即完成声光报警器的消音。 6 个 8,按 #键确认)后, 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入 按本机消音键,主机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与 维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入 6 个8,按 #键确认),按复位键, 使主机恢复正常监视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下 1 号或 2 号泵控制键,启动显示灯亮,待反 馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打 开或关闭状态,如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24 小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制 按键,输入密码,主机复位,复位时间需要60 秒左右。

火灾自动报警系统报警处置程序

火灾自动报警系统报警处置程序 一、火灾自动报警系统的正常工作状态主要有两种:火灾报警状态和正常检测状态,火 灾报警状态又可分为误报和火灾报警; 二、通过火灾报警控制器的部位指示,查明发生火灾报警信号的检测部位,通过无线对 讲系统或场馆内部电话立刻通知巡查人员或报警区域的安保,工作人员迅速赶往现场实地查看,确认是否发生火灾; 三、若误报存在环境干扰因素,应记录在案,并考虑要换探测器类型;若干扰因素是偶 然的,如场馆某部位烟尘过多、厨房内油烟过多、施工有大量扬尘存在,导致探测器误报,应排除现场干扰因素,并对火灾报警器复位,认真做好记录; 四、消防控制室接到查看人员确认的火情报告后应立即将火灾报警联动控制开关转入 自动状态: 1.按疏散顺序接通火灾报警装置和火灾事故广播; 2.启动消防控制设备控制的所有灭火设备,如消防栓泵、喷淋泵、雨淋泵、水炮泵、气体 灭火设备等; 3.启动消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态; 4.启动防烟排烟系统及通风、空调系统(包括增压通风机); 5.关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并注意显示其反馈信号; 6.发出控制信号,强制所有电梯全部回降首层,消防电梯应开门使用并显示反馈信号及消 防电梯运行所在楼层; 7.立即拨打“119“电话报警; 8.切断有关部位的非消防电源; 五、火灾处理完毕后,应做好以下工作: 1.恢复各种消防设备正常运行状态; 2.保存好消防控制设备的所有报警、灭火原始记录; 3.认真做好记录并配合消防部门进行火灾原因调查。

火灾接警处置流程

消防应急广播内容 一、【紧急情况使用】——女士们、先生们:请你们注意,现在****内发生火灾情况,请各位尽快向附近的安全出口撤离。员工将在现场协助,请各位不要慌张,不要使用电梯;二、【撤离情况】——女士们、先生们:因消防需要,为确保安全,请迅速撤离现场,谢谢各位的配合; 三、【演习情况】——女士们、先生们:请你们注意,我们将要举行消防演习,您将会听见警铃声响,请各位不要紧张,感谢你们的协助; 四、【演习结束情况】——女士们、先生们:我们的消防演习已经结束,现已恢复正常,谢谢各位的配合。 四川天府消防工程有限公司自贡分公司

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1 总则 1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 1.0.3 火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.4 火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 报警区域Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2.0.2 探测区域Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 2.0.3 保护面积Monitoring Area 一只火灾探测器能有效探测的面积 2.0.4 安装间距Spacing 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 2.0.5 保护半径Monitoring Radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 2.0.6 区域报警系统Local Alarm System 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 2.0.7 集中报警系统Remote Alarm System 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。

2.0.8 控制中心报警系统Control Center Alarm System 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3 系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注1:一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 注2:本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2 火灾探测器设置部位 3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2 火灾探测器的设置,应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4 报警区域和探测区域的划分 4.1 报警区域的划分 4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2 探测区域的划分 4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。 4.2.1.2 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m,缆式感温火灾探测器的探测区域的长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。 4.2.2 符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明

典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。装 说 明 单面支架的电缆隧道、电缆地沟内缆式定温探测器的安装可参见本图。 线型火灾探测器和可燃气体探测器有特殊安装要求的 探测器,应符合现 行有关国家标准的 规定。 1.布线要求(1)信号线DC24V 电源线(2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易 发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警

火灾自动报警系统

一、火灾自动报警系统 火灾报警系统的基本组成: 触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源四大部分组成; 1.触发器件 定义:在火灾自动报警系统中自动或手动产生火灾报警信号的期间称为触发器件; 如:各种火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮; 1)火灾探测器 定义:在火灾自动报警系统中那些安装在建筑物内各个区域内,且能对火灾参数(如烟雾、温度、光亮、气体浓度、复合探测等5种类型)进行快速响应,并自动向火灾报警装置发出报警信号的器件; a)开关量信号探测器:探测器能自动判断从所在的环境收集的烟气浓度或温度变化数据,当其变化超过某一范围时才发出一个开关信号。火灾报警控制装置接收的是开关信号,并不知道烟气浓度或温度的具体数值。 b)模拟量(类比)探测器:探测器从所在的环境收集烟气浓度或温度随时间的变化数据,将设置场所的烟浓度的模拟量数据转化为多位数字信号传递给报警控制装置。火灾报警控制装置分析其数据,将其和火灾试验所得数据进行比较,判断是否有火灾发生,从而发出报警信号。这种探测器有时也被称为智能探测器。 c)智能探测器:智能探测器能自动检测和跟踪由灰尘积累引起的工作状态的漂移,当这种漂移超出补偿范围时,自动发出故障信号。同时探测器能跟踪环境变化,自动调整探测器的工作参数,因此大大减低由灰尘积累和环境变化所造成的误报。智能探测是一种分布智能系统。他将部分智能从控制器中分离出来,降低了总线的数据信息负荷,提高了系统响应速度。他具有结构简单,容错能力和环境适应性强等特点。 d)定温火灾探测器:当探测器的感温原件被周围环境加热到预定温度值时发出报警信号。一般用于环境温度变化较大或是环境温度较高的场所。探测器常用的感温原件有双金属条、易熔金属、热敏电阻等。 e)差定温探测器:这种探测器是在定温探测器的功能上增加了一种对温度异常升高的一种判别方式。当环境温度在3~20℃/min区间异常变化,但是又没有达到探测器的预定报警温度值时可以做出响应的感温探测器。 2)手动报警按钮 定义:火灾探测和报警系统中用于手动操作发出火灾报警信号的部件;

火灾自动报警系统设计论文

学生姓名:*** 专业班级:***班 论文名称:火灾自动报警系统设计指导老师: ***

某高层建筑大楼的消防系统设计 设计总说明 随着我国智能建筑业的发展,高层建筑及建筑群体越来越多,从而也促进消防系统以迅猛的速度向前迈进。在智能建筑的建筑物自动化系统中消防系统是非常重要的一个子系统, 担负着保障人员及财产安全的重任。该设计是针对某高层建筑大楼的消防系统进行的,主要涉及到消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统的设计,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、应急照明、疏散指示标志、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统和各种联动控制系统的设计。该设计方案可为高层建筑大楼的消防系统设计提供参考和借鉴。 关键词:消防;火灾报警;联动控制

目录 1绪论 (1) 1.1 消防系统的组成 (1) 1.2消防系统的分类 (1) 1.3消防系统的工作原理 (1) 1.4消防器件的概述 (2) 1.4.1探测器 (2) 1.4.2手动报警按钮 (3) 1.4.3火灾警报装置 (4) 1.4.4火灾应急广播及扬声器的设置 (4) 1.4.5消防专用电话的设置 (4) 1.4.6消火栓按钮 (4) 1.4.6 断路器 2消防系统的总体设计 (6) 2.1工程概况 (6) 2.1.1建筑的层面积 (6) 2.1.2楼层每层的层高 (6) 2.2设计依据及思路 (6) 2.3设计的总体方案 (7) 3子系统的设计 (8) 3.1火灾自动报警系统 (8) 3.1.1报警区域防火分区的划分 (8) 3.1.2火灾探测区域的划分 (8) 3.1.3探测器的布置安装 (8) 3.1.4手动报警按钮布置选型 (15) 3.1.5消火栓按钮布置选型 (16) 3.1.6 火灾事故广播布置选型 (16) 3.1.7消防专用电话系统 (17) 3.1.8消防警铃设置 (17)

泛海三江火灾主机操作说明方案

J B-Q B L-M N/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理: 1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按远音控制键, 即完成声光报警器的消音。

2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主 机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位键,使主机恢复正常监 视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待反馈显示灯亮起则水 泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打开或关闭状态,如 遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制按键,输入密码, 主机复位,复位时间需要60秒左右。

火灾自动报警系统详(完整版)

火灾自动报警系统详(完整版) (一)探测器 探测器俗称探头,有二十多种,它们都是把烟雾浓度、温度、光亮度等物理量转变为电的信号,通过导线传到控制机构。 1.其分类大致如下 (1)按对现场的信息采集类型分为感烟探测器,感温探测器,火焰探测器,特殊气体探测器; (2)按设备对现场信息采集原理分为离子型探测器,光电型探测器,线性探测器; (3)按设备在现场的安装方式分为点式探测器,缆式探测器,红外光束探测器; (4)按探测器与控制器的接线方式分总线制,多线制;其中总线制又分编码的和非编码的,而编码的又分电子编码和拨码开关编码,拨码开关编码的又叫拨码编码,它又分为:二进制编码,三进制

编码。 2.火灾探测器的设置与布局 3.感烟探测器的选型 探测器按灵敏度可分为三级:一级灵敏度的探测器一般是绿色,用于禁烟的场所;二级灵敏度的探测器是黄色,用于一般客房、宿舍、办公室等;三级灵敏度的探测器是红色,用于可以抽烟的地方,如走廊、楼梯间、吸烟室等。在下列场所不宜选用感烟型探测器:经常有烟雾处、多尘、多粉末、多蒸汽等,这些地方宜采用感温型探测器。有时为了提高火灾报警的可靠性,把感烟型和感温型探测器联合使用。 (二)探测器的安装 1.在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m.探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 2.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m. 3.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 4.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。 5.天棚较低(小于2.2m)且狭小(面积不大于10㎡)的房间,安装感烟探测器时, 宜设置在入口附近。 6.在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受

相关文档
相关文档 最新文档