文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土方开挖作业指导书

土方开挖作业指导书

土方开挖作业指导书
土方开挖作业指导书

编号:9423-PCCP-SG-01-ZYZD01

南水北调中线京石段应急供水工程(北京段)惠南庄~大宁段PCCP管道工程

土方开挖施工作业指导书

编制:张辉

审核:周兵

批准:胡超

中水十一局南水北调PCCP管道工程一标项目经理部

二○○六年八月

土方开挖施工作业指导书

1 编制目的

为规范南水北调PCCP管道工程一标土方开挖施工,加强标准化作业,保证南水北

调PCCP管道土方开挖施工质量,特制订本作业指导书。

2 使用范围

本作业指导书用于本标段内土方开挖施工作业。

3 负责人

本作业指导书编写人:工程技术部周兵张辉

审核批准:总工胡超

实施人:开挖工区夏伟高建斌

监督人:质量安全部王竹波吴勇周军武

4 方法说明

4.1 总述

本标段土方开挖采用明挖方式开挖,分为土方开挖和砂砾石开挖两项,包括本标合同各项永久工程和临时工程的基础开挖、土料场、砂砾料场、道路、房屋基础以及其他监理人指明的土方开挖工程。

其开挖工作内容包括:准备工作、地表及可预见的地下物拆除、场地清理、施工期

排水、开挖运输、弃土场堆存平整、边坡的维护加固、基槽平整测量、开挖破坏的原有

道路恢复(不含沥青或混凝土路)、完工验收前的维护、质量检查与验收等所需的全部

人工、材料及使用设备、辅助设施,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的

堆放区并加以保护、处理等工作。

4.2 工程量

本标土方开挖主要为管道工程、排空阀井工程和连通设施工程土方开挖。

土方开挖主要工程量表

4.3 施工规划

4.3.1、施工布置

1)施工供电

土方开挖属移动式作业,施工用电主要为夜间施工照明和有水地段的抽水动力用电。施工现场将根据具体情况配置与现场用电量相符的柴油发电机进行供电。具备条件时,可以采用附近的接线点,敷设电缆至施工区域进行供电。

2)施工照明

根据施工区域照明需要,配置足够数量的1KW投影灯,必要时,在开挖工作面设置一定数量的10KW疝灯,布置在边坡或沟槽的顶部,满足施工区照明需要。

3)施工道路

1)运输量计算

根据总体进度安排,土方开挖日高峰强度约为6200m3(以每月工作25天计),运输车辆每车装载量约10m3,每昼夜计620车次,每个工作区段约310车次。

2)技术标准

根据运输强度和实际情况,我标拟在开挖沟槽两侧预留区域各修筑一条施工便道,巡线路一侧为运管道路,宽度为9m,泥结碎石路面结构;另一侧的为普通施工便道,宽度10m,用于运输开挖土方。道路最大纵坡一般为8%左右,但不大于10%,采用推土机整平,振动碾碾压密实。

3)道路规划

a、运管道路规划

在HD0+000至房易公路(HD4+489)段运管路设置在沟槽左侧,与房易路顺接;HD4+489-HD12+300段运管道路设置在沟槽右侧,并与房易路、云居寺路等社会道路顺接。运管道路依照开挖边线进行,道路外侧为堆土区域。在开挖深度小于10m无台阶区段,运管道路采用泥结碎石路面结构一次修筑到位,而在开挖深度大于10m有台阶区段,先沿开

挖边线按普通施工道路标准修建,当台阶(宽22m)开挖成型后,移至台阶面上,再采用泥结碎石路面结构修筑运管道路,与原有泥结石道路顺接。

b、普通施工便道规划

普通施工便道设置在运管道路另一侧,也依照开挖边线进行,道路外侧为堆土区域。

4.3.2、施工规划

1)开挖区段安排

考虑安装连续作业的特殊性和工期延误,开挖区段分成两个大的作业区段,即HD0+000~HD6+000和HD6+000~HD12+300段,首先对HD4+850~HD3+500段和HD10+000~HD7+900分两个工作面进行开挖,开挖完毕后进入下一施工工作面。

2)一般区域开挖方法

本标段的土方明挖施工分为一般放坡明挖和土方沟槽开挖。对于一般放坡明挖,采用自上而下的方法分区、分层进行开挖,用液压反铲装车,15t自卸汽车运至临时堆存区域,多余土料运至指定的弃土场统一堆放。对于沟槽开挖,采用自上而下的方法分区、分层进行开挖,分层厚度3~4m,液压反铲装车,辅以推土机集渣的方法,用15t自卸汽车运至临时堆存区域,多余土料运至指定的弃土场统一堆放。

4.3.3过南泉水河区域的沟槽开挖(特殊开挖区域)

由于南泉水河区域地下水位高于管底高程,且河内常年流水,流量较大,拟在非汛期进行开挖,采取导流明渠修筑围堰的方式进行施工,具体开挖参照过南泉水河施工方案。

4.4、土方明挖开挖方法和程序

4.4.1、施工工序

本标段土方明挖施工程序如下:

施工准备→测量放线→场地清理→一般放坡明挖→沟槽开挖→测量验收

4.4.2、施工工序说明

1)施工准备

包括施工场地规划、整平、修筑施工道路以及施工区域测量控制网的布设等工作;

2)测量放线

由专职测量人员利用现场布设的测量控制网,放出要施工区域的开挖边线和高程、桩号,插木桩标示,然后移交给负责开挖的现场技术人员;

3)场地清理

场地清理包括植被和表土的清除。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。

1、植被清理

指清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。植被的清理将采用装载机配合自卸汽车方式进行,必要时,采用人工进行清理,被清理物将运至渣场区域。除监理人另有指示外,主体工程施工场地地表的植被清理,将延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或施工道路边线)外侧至少5m的距离。须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线、或建筑物基础(或施工道路边线)外侧3m的范围。临时施工场地地表的植被清理,应清理至场地边界,并达到监理人的满意。在植被的清理过程中,保护好清理区域附近的天然植被。场地清理范围内,所砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料归发包人所有,并将其运到监理人指定的地点堆放。所有的清除物,将按照监理人指定的地区进行弃置或掩埋,并不妨碍自然排水和环境污染。场地清理和开挖过程中发现的文物古迹,按合同有关规定办理,保护现场,及时报告。

2、表土清除

表土系指含根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤。将开挖的有机土壤用15t自卸汽车运到工程技术部规划的沿线临时堆土区进行统一堆放,防止土壤流失。堆存的有机土壤将用于工程的临时开挖区、场内施工道路及其临时占地表土恢复。

4)一般放坡明挖

将采用自上而下的方法分区、分层就行开挖,施工中拟采用CAT330B液压反铲装车,15t自卸汽车运至指定渣场或临时堆存区域;汽车无法到达的部位采用SD220推土机推运,然后再由CAT330B(1.6m3)和PC220(1.0m3)液压反铲配合15t自卸汽车装运,分层厚度3-4m。土方开挖时,实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量,再用人工修整,到达满足施工图纸要求的坡度和平整度。

为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷,边坡的护面和加固工作应在雨季前按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作,宜在解冻后进行,时间不允许时将采取有效的封闭防冻措施。

土方明挖过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和采取应急抢救措施,并通知监理人。必要时,承包人应按监理人的指示设置观测点,及时观测边坡变化情况,并做好记录。

5)土方沟槽开挖

沟槽开挖前,将由专业测量人员对管道线路进行复核性测量。测放出管线的中心线和转角,并在规定误差范围内闭合。管道中心线按照一定的间隔设置中心桩;中心线转折和各类构筑物处也将设置中心桩和建筑物控制桩。

在正式开挖前,对拟定线路开挖(包括施工道路和堆土区)范围内地下管道、线缆、地下标志点及其他构筑物进行探测,并进行标示,确保其安全。

对地下水位高于沟槽开挖底高程的管线段或雨季施工时,沟槽开挖中采取降排水措施,保证沟槽内无集水。

沟槽开挖将采用自上而下的方法分段、分层进行开挖,分层厚度拟定3-4m。采用CAT330B(1.6m3)和PC220(1.0m3)液压反铲装车,必要时辅以推土机集渣的方法,用15t自卸汽车运至指定渣场或临时堆存区域。开挖至槽底时,预留10~20cm保护层,采用人工开挖,保护原土不受扰动。槽底原土平整拍实,对受到扰动的原土进行夯实处理。对局部超挖的用相同的材料填补,并夯实到天然密实度。

沟底宽度为1310cm。

开挖边坡一般为1:1。施工过程中,如遇土质松软、地下水位高、坡顶荷载大、受地表及地下设施影响以及开挖深度大于10m的特殊地段可调整坡度或采用沟槽支撑。

6)测量验收

沟槽开挖结束后,由质量安全部负责依据相关标准进行沟槽测量验收。

4.4.3、施工降、排水措施

本标段内大部分地段地下水位低于管底,但局部地段水位高于管底,主要是南泉水河一带,桩号为:HD4+750-HD5+400,地下水位高于管底2~5m,需采取降、排水措施。

4.4.3.1 沟槽外部排水措施

土方明挖施工之前,结合永久性排水设施的布置,规划好开挖区域内外的临时性排水措施。沿山坡开挖的工程,为保护其开挖边坡免受雨水冲刷,在边坡开挖前,按施工图纸的要求开挖并完成边坡上部永久性山坡截水沟的施工。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面,加设临时性山坡截水沟,需经经监理批准后,在边坡开挖前予以实施。

在场地开挖过程中,做好临时性地面排水设施,包括按监理要求保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水以及开挖排水沟排走雨水和地面积水等。

在平地或凹地进行开挖作业时,在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施,阻止场外水流进入场地,并有效排除积水。

为防止雨季降水对施工和管道稳定性的影响,沟槽开挖时在沟槽内设置排水沟,排水沟深度20cm,每隔50m左右在沟槽左侧侧设置集水井,集水井的深度比沟槽的深度深1m左右,用水泵将汇集到集水井的水排至外部合适地点。

施工排水作业应连续进行,以保证沟槽干燥和已安装管道、建筑物的安全。

4.4.3.2 沟槽内排水措施

对于有水地段的沟槽开挖,采用在沟槽两侧开挖设置排水沟,并每隔30-50m左右在沟槽左侧设置集水井(必要时,在沟槽两侧均设置集水井),集水井的深度比沟槽的设计底部深约1m左右,用水泵将水排至外部合适地点。

集水井尺寸及位置要求如下:集水井布置在沟槽底部设计边线外侧(因安装龙门吊轨道需要,原则上不允许破坏设计边线内地层,以保证其整体性),垂直沟槽方向尺寸1.0-1.5m,沿沟槽方向尺寸为1.5-2.0m,深度约1m。

施工中,如需采用管井法降水,将依据现场实际情况编制具体的施工方案。

4.5、开挖边坡保护措施

在土方开挖局部地段,地质结构较为复杂,上部为粘性土、砾质土,下部为大理岩段,土岩双层结构,大理岩夹滑石片岩,大理岩岩溶较发育,滑石片岩遇水软弱,存在边坡稳定问题;另砂砾料边坡遇水或雨季均存在边坡稳定的问题。为止,制定以下边坡保护措施:

4.5.1.防止雨水冲刷及边坡渗水的措施

由于此类边坡遇水即存在稳定问题,故在施工过程中,在眀挖边坡和沟槽开挖线外侧设置截水沟,防止雨水冲刷边坡,必要时采用防水雨布覆盖此类边坡。另当边坡自身有孔隙水流出时,对渗水量较大造成大量细颗粒流失的易造成边坡失稳的,将在此位置铺设土工布,保护边坡。

4.5.2.放缓开挖坡度

在施工中,要严格按照设计图纸进行边放开挖。如遇到溶岩等不良地质状况,要及时向技术部门汇报后,经监理、地质、设计现场确认后,再确定实际开挖坡度。

4.5.3.对边坡的支护

另外,当以上措施仍无法保证边坡稳定时,可以采取侧壁支护的方法进行边坡加固。选用能抵抗弯矩的平腹式板桩,双斜撑予于支撑,当不稳定坡面处于顶部时,支撑固定在本侧台阶面上(台阶宽22m和10m),当不稳定坡面处于底部时,支撑固定于沟槽底部,以不影响管道安装为原则。

4.6、土料利用及堆放

4.6.1.土料利用

标段内所开挖出的土方,原则上都堆放在沿线沟槽两侧的临时堆土区内,用于沟槽回填。对于标段内所开挖出的砂砾石,将首先用于整个标段内的垫层Ⅰ区、管基Ⅱ区、管身Ⅲ区、缓冲覆盖层Ⅳ区的回填,并用于施工道路修筑所用砂砾石,剩余部分可用于其它区段的回填。

需要弃至渣场的土方和砂砾石共约20万m3。

4.6.2.土料堆放

对于标段内的将用于复耕的有机土壤,必须严格依据工程技术部的规划,堆放到沿线的复耕土专用堆土区,不得与任何其它种类的料混合。其它种类的土方和砂砾石按照就近的原则堆放到沿线临时堆土区。需要弃至渣场的,将运至就近的渣场堆放。

临时堆土区及渣场平整一般采用装载机或推土机。

4.7 记录

当班的技术或相关人员应做好当班的记录,记录应包括以下内容(但不限于):施工时间及部位、天气情况、施工内容、当班投入的人力和物力资源、产量、施工异常情况、需要向下个班次交待的注意事项等。

5、质量、安全及环境

5.1、质量保证措施

6.1.1 开挖施工前,进行原始地形测量剖面的复核检查,并按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行边坡开挖剖面测量放样成果的检查。在开挖过程中,定期测量校正开挖平面的尺寸和标高,以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度。土方开挖时,实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量,再用人工修整,到达满足施工图纸要求的坡度和平整度。

6.1.2在边坡开挖过程中,定期检查开挖剖面规格和边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量,经监理人复查确认安全后,才能继续向下开挖。

6.1.3 施工之前,按制定的质量计划配置质检机构及专职质检人员,负责质量管理工作,严格执行制定的质量控制计划和质量保证措施。

5.2、安全保证措施

6.2.1 对边坡开挖区上部的危险物进行检查、清理,经确认安全后,才能开始边坡开挖,并按施工图纸所示和监理人的指示,对开挖区周围排水保护设施的完工质量进行检查,经监理人确认合格后才能开始边坡开挖。

6.2.2 如上下层同时作业,应将各相邻层面施工段错开,避免落石对人或施工设备

造成伤害。

6.2.3 机械运转过程中应该有专人指挥,进行协调和统一调度,避免机械相互碰撞和伤人事故发生。

6.2.4 油料存放在按规定设置的特殊材料仓库内,并与施工现场和生活区保持足够的安全距离,并配备足够数量的消防器材,专人负责看管,遇到问题,及时发出警报。

6.2.5 在开挖区域设置指示牌和告示,禁止与工作无关的相关人员入内,并设专人进行值班看守,对因事需要进入施工场地的人员,需按要求发放临时安全帽,并要求其佩带,离开工地后交回。

6.2.6 夜间施工所有车辆无论是行使还是等待状态都必须打开照明灯,指挥人员穿着带有反光功能的夜间操作服。

5.3 环境及文明施工保证措施

环境保护及文明施工实施的好坏直接关系到我局的施工形象,结合土方开挖施工的特点,应重点作好以下内容:

1、项目部所有人员均应严格遵守国家现行的关于环境方面的相关的法律法规,保护环境,从我做起。

2、严格按照工程技术部要去存放并保护好现场开挖出的复耕土,严禁将复耕土和其它种类料混存。

3、做好渣场维护,避免造成对周围环境破坏。

4、经常对现场施工道路进行维护和保养,及时清除积水。对易造成扬尘的部位及时进行洒水。

5、施工过程中产生的废弃物采用集中回收并依据现行的法律法规分类处理。

6、加强对施工现场的清理,定期组织文明施工大检查,并对检查结果予以通知,对检查不合格项及时给予整改。

6、资源配置

1、机械设备配置

机械设备配置表

2、人力资源配置

(1)人力资源配置说明

依据机械配置强度进行人力资源配置,按两班制安排生产,并考虑生病、请假等因素,故人员配置在两班制的基础上乘以1.2的系数。

(2)人力资源配置表

人力资源配置表

7 分发

本作业指导书抄报项目部领导,并下发至质量安全部、经营合同部、施工部、开挖工区、土建一工区、土建二工区、安装工区。

8 修改原则

本作业指导书在实施过程中,若发现与现场情况不符,应及时将信息反馈给工程技术部,或者出现设计变更,由工程技术部将更新后的信息及时发送至本作业指导书的持有者。

如果出现较大的设计变更或其它情况,影响到已计划的实施方法或本方法与实际不符时,将以书面形式通告给各相关方,并依据实际情况进行作业指导书的修改或更换。

9 参考文件

(1)《南水北调PCCP管道工程施工一标施工组织设计》;

(2)《南水北调PCCP管道工程施工一标招标文件(技术部分)》(编号:

9423-PCCP-SG-01);

(3)《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202 (4)《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201 (5)《水利水电工程施工手册——土石方工程》;(6)监理工程师已批准下发的相关图纸。

开挖作业指导书

基坑开挖作业指导书 1.基坑开挖原则 1.1 工程概况 天津站交通枢纽工程后广场工程是天津地铁2号线、3号线、9号线(津滨轻轨)、京津城际铁路及国铁的换乘枢纽。其中地铁2号线、9号线平行呈东西走向,分别与南北走向的地铁3号线“十”字交叉于天津站后广场地下。 本枢纽工程结构为地下四层多跨矩形框架结构,拟采用明挖顺作法。基坑端头开挖最深处约为27.81m,标准段开挖约为26.32m。地下负一、二层采用明挖法顺作法施工,开挖深度约为12.5m,明挖土方约17000 m3,地下负三、四层采用盖挖逆作法施工,盖挖土方约20000 m3。 围护结构为38幅1.2米厚地下连续墙,墙深53米,标准单元幅宽5米。支撑体系明挖部分为三道钢管支撑,随开挖随支撑,盖挖部分在地下四层渡线段为一道钢支撑,盾构井部分为两道钢支撑。 根据基坑周边环境情况,施工场地北侧的裕阳花园15号楼、16号楼,惠森花园的2号楼为重点保护的建筑。基坑边离建筑物最近处约为7m. 1.2基坑开挖原则 基坑开挖施工以保证施工和周围环境安全及节点工期为原则。 轨道换乘中心(49-60)轴工程基坑在渡线段部分深度约为24.9m,盾构井处开挖最大深度约为26.3m。主体结构采用盖挖半逆作方法施工。即地下负一、二层采用明挖顺做法施工,地下负三、四层采用盖挖逆作法施工。 地下负一、二层开挖方式采用明挖分层台阶开挖,按照从轨道换乘中心49轴到60轴的顺序开挖。开挖至负二层底板,深度约12.5m,明挖土方约17000 m3。支护结构采用三道钢支撑。分层开挖每一层底面标高为不低于支撑底面30cm,严禁超挖。钢支撑的安装和预应力的施加须控制在预定的时间以内。施工中动态坡度控制在1:2.5,层间留设台阶,平台宽度为4-6米,使总开挖坡度控制为1:3,以保证边坡稳定。

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 10kV电力电缆头制作及安装作业 指导书(新版)

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书(新 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1目的 规范10kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。 2适用范围 本指导书适用于贵州电网公司10kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装的作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性: GB5589《电缆附件试验方法》 GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》 GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》

GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB/T50169-1992《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50168-1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》DL408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL409-1991《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q-CSG1002-2004《架空线路及电缆安健环设施标准》 4安全措施 4.1工作前认真履行“两票”制度,严格遵守《电业安全工作规程》(电力线路部分)(发电厂和变电所部分)中的有关规定。 4.2制作热缩电缆头时,工作现场必须配备灭火器材。 4.3外接施工电源时必须两人进行。 5作业准备 5.1人员准备:工作负责人:1人;技术负责人:1人;工作人员:2人;辅助工:4人(在杆塔上安装时,视情况再增加人员)。 5.2作业人员必须是经考试合格的人员。 5.3主要工具 表5-1主要工具清单

土方工程作业指导书

土方工程作业指导书 一般规定: 土石方工程应合理选择施工方案,编制、审批、实施符合九九定额精神,尽量采用新 技术和机械化施工。 施工中如发现有文物或古墓等应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可 继续施工。 在敷设有地上或地下管道、光缆、电缆、电线的地段施工进行土方施工时,应事先取 得管理部门的书面同意,施工时应采取措施,以防损坏。 土石方工程应在定位放线后,方可施工。 土方工程施工应进行土方平衡计算,按照土方运距最短、运程合理和各个工程项目的 施工顺序做好调配,减少重复搬运。 1、场地平整 1.1、操作方法:关键是测量,随干随测,最终测量作好书面记录。实地测点标识,作为检查、交验的依据。 填方应选用符合要求的土料,边坡施工应按填土压实标准进行水平分层回填压实。平整场地后,表面逐点检查,检查点的间距不宜大于20M 。 1.2.质量要求及标准: 1.2.1.平整场地:平整区域的坡度与设计相差不应超过0.1%,排水沟坡度与设计要求相 差不超过0.05%,设计无要求时,向排水沟方向作不小于2%的坡度。 1.2.2.场地平整的允许偏差: 1.2.2.1.表面标高:人工清理± 30MM ,机械清理:±50MM ; 1.2.2.2.长度、宽度(由设计中心向两边量)不应偏小; 1.2.2.3.边坡坡度人工施工表面平整,不应偏陡,机械施工基 本成型,不应偏陡;1224地面、路面下的地基:水平标高0~-50MM,平整度W 20MM。 1.3 、质量检验方法:用水准仪及2m 检查尺检查。 1.4、质量通病的预防措施: 1.4.1、场地积水预防措施: 1.4.1.1、平整前,对整个场地进行系统设计,本着先地下后地上的原则,做排水设施,使整个场地水流畅通; 1.4.1.2、填土应认真分层回填辗压,相对密实度不低于85%; 1.4.1.3、做好测量复核工作,避免出现标高误差。 1.4.2、填方边坡塌方预防措施: 1.4. 2.1 、根据填方高度,土的种类和工程重要性按设计规定放坡,当填方高度在 10m 内,宜采用1:1.5,高度超过10m,可作成折线形,上部为1:1.5,下部采用1:1.75; 142.2、土料符合要求,不良土质可随即进行坡面防护,保证边缘部位的压实质量,对要求边坡

土方开挖工程作业指导书

土方开挖工程作业指导书 1.1测量放线及作业带清理: 1.1.1线路交桩 1)交桩前应充分熟悉图纸,并通过设计交桩掌握线路实地的变坡点、拐点。 2)接收设计单位设置的线路控制桩时,线路控制桩应与施工图纸对应交接,控制桩上应注明桩号、里程。依据设计提交测量基准点,基准线和水准点及其书面资料以及国家测绘标准和本工程精度要求,测设自己的施工控制网。 3) 对丢、缺的控制桩和水准基标应同设计单位联系,恢复后再交接。 4)所有由业主设立的标志桩应认真保护,现场交桩必须做好交桩记录。 1.1.2复测 1)开工测量首先要按要求做好接桩、补桩工作,同时工程技术人员组织测量人员认真熟悉图纸和标准要求,确定施工作业带的断面布置。 2)对本工程中的某一部分进行定位放线或高程标定时,应至少提前24小时通知项目监理,以使项目监理能够对定位放线或高程标定工作进行检查并发出指示。 3)测量放线施工中,要对管道中心线、管沟边界线、布管中心线和施工作业带界限进行放线,用白灰线作出明显标志,并将管线中

心桩移到施工作业带的一侧保护起来。 4)测量放线用仪器如经纬仪、水准仪等,必须经法定计量检定部门检定合格并在有效期内使用。 1.2地下障碍物探测及挖设探坑 1.2.1地下障碍物探测 1)施工场地现场或周围有不少共用设施,如电力、电信、通讯、给水管道、排水管道等。由于地下已建设施障碍密布,虽然工程在设计之初,各有关部门就地下设施情况都与设计单位进行了图纸会签,但实际施工中会有很大偏差和漏项,这些地下管线和障碍物并没有全部在图中表示出来,施工前必须有关市政部门结合并进行现场详细踏勘,查明地下管线和障碍物的位置和标高,制定保护或位移修复的措施。 2)在有地下管线和障碍物的地带施工时,必须提前三天通知监理工程师或有关主管部门人员参加,确定准确的位置。 3)如果承包人要切断施工中所遇到的地下管线和障碍物,必须事先向有关当局提出申请,并在收到经监理工程师目击证明的书面批准后方可实施。 1.3施工围挡 1.3.1围挡区域即施工作业带必须是经过市政有关部门审批的区域,不得超占。围挡内施工作业与外界完全隔离,围挡一端设置施工设备及人员出入的安全门,围挡外明显的位置设置警示牌。 1.3.2施工围挡一般采用0.9m宽、1.8m高(1.1mm厚)彩色压型钢板和型钢骨架组成,为防止施工过程中的残土外卸,围挡下部或外侧砌筑0.3m高、0.12m厚挡土小墙。

防护网制作与安装作业指导书

1、工程概况及工程量 (2) 2、编制依据 (3) 3、作业前的条件和准备 (3) 4、作业程序和内容 (5) 5、质量目标 (7) 6、进度保证措施 (7) 7、作业的安全要求和环境条件 (8) 8、竣工成品照片参考 (11)

1、工程概况及工程量 1.1工程概况 XX变电站位于XX。 进站道路及220kV出线方向的边坡防护网均为RX050成品被动防护网,高3米。 被动防护是由钢丝绳网或环形网、固定系统(锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体,对所防护的区域形成面防护,从而阻止崩塌岩石土体的下坠,起到边坡防护作用。防护网系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能,减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高;系统的部件全部采用标准化的工厂生产,现场施工。除小量的以锚杆安装为主体的基础施工外,主要为积木式安装。使施工人员与机器设备减少,安装达到简便易行,从而缩短工期。 被动边坡防护网结构配置:钢柱、支撑绳、拉锚绳那、缝合绳、减压环 被动防护网的型号: 型号:RX-050 网型:DO/08/200 上/下支撑绳(每跨平均减压环数):Φ16双绳,每跨每根各一个减压环(共6个)上拉锚绳:Φ14单绳,“1”字形布置,每根一个减压环 侧拉锚绳:Φ16单绳 下拉及中间加固拉锚绳:Φ16单绳 缝合绳:Φ8 防护功能:拦截撞击能500kj以内的落石 1.2工程量和工期 1.2.1主要工程量 序号规格型号单位工程量备注 1 RX050 M2780 1.2.2 工期 防护网安装工期为2011年11月10日至2011年11月30日。

土石方工程施工作业指导书

施 工 作 业 指 导 书 编制人: 二0一八年三月十五日

目录 第一章编制讲明 (1) 1.1综合讲明 (1) 1.2 承诺 (4) 1.3工期目标 (4) 1.4工程质量目标 (4) 1.5现场治理 (4) 1.6与相邻标段施工单位的协作 (4) 1.7与当地政府及主管部门的协调 (4) 1.8工程保修 (4) 1.9编制依据 (5) 第二章工程概述 (6) 2.1自然条件 (6) 2.2工程范围及规模......................... . . . . . .6 2.3工程特点 (6) 第三章施工总体部署和方法 (11) 3.1施工总体部署 (11) 3.2部署的原则 (11) 3.3作业部署 (12) 3.4工期部署 (12) 3.5技术预备 (13) 3.6施工预备 (14)

3.7现场预备 (15) 3.8施工区域划分 (16) 3.9机械设备选用 (16) 3.10 施工测量 (17) 3.11测量操纵系统 (17)

3.12土石方施工测量 (17) 3.13 测量仪器 (18) 3.14 放样方法 (18) 3.15 要紧施工方法 (19) 3.16 土石方开挖施工 (19) 3.17 施工步骤 (20) 3.18临时降排水施工 (21) 3.19 排水沟、截水沟砌筑 (21) 3.20工程重点、难点的要紧施工技术和方法 (23) 3.21工程的重点和难点 (23) 3.22 施工重点、难点的分析及相应解决方案 (24) 3. 23 组织对策及措施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 第四章施工治理及各项保证措施 (24) 4.1 施工治理体系 (24) 4.2 质量保证措施 (33) 4.3 雨季、夜间施工措施 (35) 4.4 施工技术保证措施 (44) 4.5 工期保证措施 (46) 4.6 施工安全措施 (42) 4.7文明施工、环境爱护措施 (56)

基础开挖作业指导书

第8部分:配网工程 基础开挖作业指导书 编码:PDFTJ-02

目次 1适用范围.......................................................................... 错误!未定义书签。2编写依据.......................................................................... 错误!未定义书签。3作业流程图...................................................................... 错误!未定义书签。 4 安全风险辨析与预控..................................................... 错误!未定义书签。 5 作业准备......................................................................... 错误!未定义书签。 6 作业方法......................................................................... 错误!未定义书签。 7 质量控制措施及检验标准............................................. 错误!未定义书签。 8 杆塔基础工程作业风险基准评估表 ............................ 错误!未定义书签。9《作业指导书》分析表................................................... 错误!未定义书签。

基础槽钢安装施工作业指导书

以顾客满意为宗旨,提升质量,预防污染,保障安全,遵守法规,持续改进,追求卓越绩效,为社会提供时代的绿色精品工程。 重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统 基础槽钢安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 重庆轨道交通三号线二期 设备采购及安装工程项目经理部第一项目部 2010年05月

目录 一、编制依据 (1) 二、适用范围 (1) 三、施工流程图 (1) 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 (1) 1、施工准备 (1) 2、确定安装方式 (3) 3、基础槽钢制作 (3) 4、定位、测量 (3) 5、基础槽钢安装 (4) 6、接地支线制作 (5) 7、基础槽钢刷漆 (5) 8、配合土建地坪施工 (5) 五、安装注意事项 (6)

基础槽钢安装作业指导书 一、编制依据 1、各变电所一次施工图。 2、变电所设备安装施工图。 3、国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册-变电工程分册。 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1-5161.17-2002。 5、新编电气装安装工程施工及验收规范。 6、重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统施工组织设计。 7、施工场地临时用电安全技术规范JGJ46-2005。 二、适用范围 基础槽钢安装作业指导书适用于牵引降压混合变电所、降压变电所的各设备基础槽钢安装使用。 三、施工流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 1、施工准备 (1)现场布置 施工前应进行现场调查,核对各预留孔洞是否满足安装要求。 (2)技术准备 施工前进行技术交底。 (3)人员组织准备

(4)工机具准备 (

2、确定安装方式 施工前应首先确认土建预留的孔洞和预埋件位置是否符合设计图纸要求,并确认各设备的基础槽钢固定方式,即直接焊接在结构层预埋件或采用膨胀螺栓直接固定在变电所房建的结构层上。如下图所示为六种不同的固定方式,每种设备的固定方式根据现场情况而定,如图所示利用膨胀螺栓与地面结构层连接时,螺杆与螺帽应点焊;设备基础槽钢安装原则为:若站台结构层或站厅结构层同一平面的变电所其设备基础槽钢采用10#立式安装方式,其它车站变电所及外挂所的设备基础槽钢采用10#槽钢卧式安装。 3、基础槽钢制作 为保证基础槽钢的安装精度,在安装前先根据图纸尺寸对槽钢进行下料,并将槽钢抛正、抛直;对于控制屏、35kV开关柜(ABB)、等部分设备的基础槽钢在材料采购时已要求厂家将其焊接成一个整体框架或局部焊接,安装时只需将成型的框架搬运至现场进行安装即可;对个别变电所如华新街、狮子坪降压所预埋件需根据加工图现场焊接为整体框架。对这部分预埋件制作中应特别注意,必须保证预埋件槽钢的平直度全长误差不大于3mm(35kV开关柜基础要求全长误差不大于2mm),焊接必须牢固,并满足焊接工艺要求。

电缆沟开挖作业指导书

电缆沟开挖作业指导书 1.范围 本作业指导书适用于公司所有亮化照明工程电缆沟挖及回填工作。 2 .引用标准 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168 —— 2016 22《电力建设安全工作规程》DL5009.1 —— 2013 2.3 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50169-2016 2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2.5《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 2.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2016版 3 ?编制依据 根据上述引用标准及设计院的设计图纸编制。 4 .作业准备和作业条件 4.1作业准备 4.1.2工作人员准备 (2)现场施工指挥及重要路段、位置上的工作人员应熟悉本施工段路径及设备位置,监督及检查电缆沟的挖填深度是否达到施工标准。

(3)所有参加作业的作业人员应接受过安全技术交底 4.2施工条件 4.2.1需挖电缆沟所有路段通道应全部打开。 422施工通道内的有障碍物如巨石、树木、建筑物等应绕开在进行施工,以避免造成其它损失。 4.2.3各种机械、工器具、人员应落实到位避免影响工程进度。 4.2.4其它安全防范措施完备。 5 .作业程序、方法和要求 5.1、电缆沟开挖及填土 5.1.1根据设计图纸的直埋电缆挖土方断面图,及直埋电缆的敷设路径,进行电缆沟开挖。 5.1.2电缆沟挖深为850mm,保证电缆表面距地面不小于700mm,穿越道路时电缆表面据 路面不小于1200mm,电缆沟宽度与电缆敷设数量有关,可参见图集。 5.1.3电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧以厚度不少于100mm的软土 或沙层。 5.1.4挖电缆沟时对不同地段的不同电缆,电缆沟沟底的宽度也会随着增大或减小。应严格 按照每个施工段的设计图纸进行施工,A型壕沟宽度为550mm , B型壕沟宽度为800mm。 5.1.5电缆沟沟底应平整无残留物,以免划伤电缆表皮造成重大损失。 5.1.6电缆沟开挖后应根据各段实际地址条件确定电缆沟的深度,但不得小于850mm。 5.1.7根据设计图纸,确定几个电缆沟集中的区域作为挖填的基准点,以基准点向外施工。 6 ?作业质量标准及检验要求 按本作业指导书第 2条及设计图纸进行检查和验收。 7 .工中的危险点、危险源及其控制措施 7.1施工过程中施工人员应远离施工机械,以免被施工机械碰伤。 7.2施工过程中施工人员在沟边行走应注意脚下,避免滑入沟中造成人身伤害。 7.3在沟内进行作业时,应把石块抬出距沟边半米处,防止落石伤人。 7.4施工过程中应设专人对现场的机械、人员进行监护,及时发现工作中的危险点并对其进行及时的

土方施工作业指导书

土方施工作业指导书 一、施工准备 第一条路基工程施工准备应在做好施工调查、核对设计文件的基础上进行交接桩、定线复测、测设施工边界桩、清理施工场地,并做好施工防排工作。 第二条路基施工调查应根据工程特点着重调查收集下列内容的资料,并写出调查报告。 (1)、爆破地段的地形、地貌、地质和附近居民、建筑物、交通与通信设施情况。 (2)、施工机械的运输及组装场地。 (3)、办理房屋、道路、管理、线路等拆迁补偿工作和清理施工场地所需的资料。 (4)、修建各项临时工程和采取施工防排水措施的资料。 第三条交接桩应在现场进行,并办理书面交接手续。点验桩如发现有丢失、移动或超过规定时,应由交、接双方协商处理,并将处理办法及结果作出书面记录。交接桩应包括控制桩橛表上的所有控制桩,并且确定填筑层数,直线段50m,曲线段每月20m,放出路基边桩,在边桩处应插上路基填筑层次及厚度标志杆控制施工。 第四条施工影响范围内如有道路、平交道、水渠、管路、线路、文物、永久性测量标桩、地质等需要拆除、改道、迁移或进行防护时,应妥善处理。 第五条临时运输道路、施工管道与电线路、机械组装及维修设施等,均应满足开工需要。 第六条路基填、控范围内的树木应予砍伐或移植。在挖方地段砍伐,宜拔出树墩及主根。在填方地段砍伐:主根以上填筑高度大于基床厚度时,可留置露出地面大于0.2m,且不侵入中基基床部分的树墩;主根以上填筑高度等于或小于基床厚度时,应拔除树墩主根。 二、地基处理 第七条路基地基应根据施工时地面和土质的实际条件并按设计规定进行处理。对耕土或松土作原地面夯压、翻挖回填、压实或其他加固措施时,均应比照与路堤结构相应部分的要求进行施工和检验。 第八条基底有地下水影响路堤稳定时,应做特殊处理,按照设计文件要求,采取拦截引排措施,将地表水排出基底范围以外,并根据情况,采取防渗加固措施。 第九条基底密实且地面横坡不陡于是1:10时,路堤可直接填筑在天然地面上。在稳定的斜坡上,路堤基底应按下列要求处理: 1、横向坡度为1:10~1:5时应清除草皮。 2、横向坡度为1:5~1:2.5时,原地面应挖成台阶,台阶宽度不小于1m。对基底面上的覆盖层,宜先清除覆盖层再挖台阶。当覆盖层较厚且稳定时,可予保留,即在原地面上挖台阶。 3、横向坡度大于1:2.5或基底下有松软地层时,施工中按设计文件规办理。 第十条经过水田、池塘、饱和粉细砂等松软地基时,应根据设计文件规定采取排水疏干,挖除淤泥、抛填片石、或填砂砾石及其他土等加固措施,保证基底坚固。 三、土方调配

隧道工程施工作业指导书

隧道工程施工作业指导书

目录 1、明洞施工作业指导书 2、洞身开挖施工作业指导书 3、隧道爆破施工作业指导书 4、锚杆施工作业指导书 5、喷射砼施工作业指导书 6、型钢钢架施工作业指导书 7、结构防、排水施工作业指导书 8、二次衬砌施工作业指导书 9、路基施工作业指导书 10、挡土墙施工作业指导书 11、骨架护坡施工作业指导书 12、预应力锚索施工作业指导书 13、格构梁施工作业指导书

明洞施工作业指导书 首先按设计要求施作洞顶截水沟、天沟以及排水沟,然后按照设计坡度刷坡。边仰坡及洞口处开挖面,采用人工借助反铲、风镐、风钻由上而下进行开挖,并随之进行防护。 进口端洞门为单压式明洞门,施工时先按设计要求施作截水沟,然后逐级进行边坡开挖,做到开挖一级,防护一级。按明洞施工工序施作明洞,待明洞施工完成后,进入隧道洞身施工。 由于本明洞地质条件极差,为防止坡体滑动、保证坡体的稳定性,明洞采用明挖和暗挖并分段施工的方法。左拱部采用明挖法施工,其他部位均采用暗挖法进行施工。施工时先明挖左拱部土体,并随即对开挖土体两侧的边坡进行R32N 自进式锚杆注浆加固。加固好后施作暗挖段Φ108管棚和间距为80cm的I20a型钢钢架护拱。待型钢钢架护拱做好后,对本段明洞部分施作防水层进行土石回填以保证山体压力平衡,并施做右拱部暗挖部分管棚。待右拱部暗挖及初期支护段完成后,再分部暗挖边墙及仰拱部分,边墙及仰拱部分的支护随开挖同步进行,使初期支护及早封闭,形成较好的支护状态以减少围岩的沉降。 附图:明洞施工工艺框图 出口端为无端墙斜交洞门,先将坡面防护、预应力锚索及格构梁施作完成后,方可施作洞门工程。由于本洞门与线路斜交,施工较一般地段复杂,施工时型钢钢架先在洞外预先按设计尺寸制作好后,现场精确放样,逐榀安装,将初期支护部分完成后,便可开始进洞施工,进洞后出口段按CD工法施工以减小围岩松驰变形量。

电杆坑、拉线坑基础开挖作业指导书(实操分享)

一、技术措施 1. 凡参加此次工作人员,都必须穿好工作服,戴好安全帽,工作过程中严肃认真,严禁打闹戏笑。 2. 凡登杆工作人员必须经过电工安全作业培训、考试合格、适应高空作业要求的外线电工担任,并持证上岗。 3. 施工过程严格按照设计要求与图纸施工。 4. 整个施工过程监督工作落实到专人负责,负责人必须是由非常熟悉线路架设要求、走向及图纸的人担任。 5. 所有需要使用的工器具、导线、金具、电杆、保险带等都必须是正规生产厂家生产、经试验合格的安装器材,并将其合格证、资料等认真保留存档。 6. 安装器材必须经过我矿的供应科、机电部验收合格后方可安装。 7. 挖坑、立杆、拉线、紧线等必须按现场的设计图纸施工。 8. 在同一路所架设的同一段线路内,所采用的导线必须材料相同、型号相同、规格相同。 9. 架空线路最边上的导线,到建筑物的距离不小于7米。 10. 各种横担、瓷瓶、设备线夹等金具的安装必须符合架空线路安装手册的有关规定。 11. 施工中所使用的金具必须经过防锈处理,规格必须符合线路要求,不可勉强代用。 12. 挖坑前应先调查地下管道、电缆等地下设施情况。立杆及修理杆坑时,应防止杆身滚动、倾斜,采用叉杆和拉绳时,拉绳和地面成夹角应为45°左

右。 13. 横担必须装得水平,其倾斜度不得大于1%。 14. 拉线盘的埋设要充分考虑电杆的受力方向及地形的影响。 15. 根据不同杆型的需要,选择拉线的应用类型;根据环境条件,选择拉线的结构形式。 16.导线与绝缘子的贴靠方向规定是:对于直线部分,直线杆上的导线,必须贴靠同一方向;对于转角部分,转角杆上的导线,必须贴靠在绝缘子外侧,使导线转角的拉力加在绝缘子上,不使绑线承受拉力。 17. 电杆起立所需的立杆用工具和器具,应根据电杆的尺寸、荷重和起吊过程中的最大受力进行选择。 18. 导线在运输和使用过程中,必须保证不打死弯,且不能损坏导线。 六、安全措施 1. 电杆、导线、工器具、瓷瓶、金具等的运输 ⑴、材料的运输指定专人进行清点,以免材料在运输过程中造成丢失、盗走等现象的发生。 ⑵、施工过程中如需起吊,使用吊装设备进行吊装作业时,必须严格遵守国家关于起重吊装作业的规定,并指定专人现场统一负责指挥,起吊点和起吊工器具的选择必须经试验,保证其承受拉力大于所起吊重物重力的3倍以上。起吊中,重物下面严禁站人或通过。 ⑶、运输前指定专人对运输道路进行调查,以确定运输路线。对易发生事故的坡路、弯路等处,应向运输人员及司机交待清楚。

堤防工程土方碾压填筑施工作业指导书

堤防工程土方碾压填筑施工作业指导书 1、主题内容及适用范围本作业指导书对水利水电工程中土方碾压填筑的施工工艺进行了规范。适 用于土坝,堤防等碾压土方填筑工程施工。 2、引用标准 《碾压式土石坝施工技术规范》《堤防工程施工规范》《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》《堤防工程施工质量评定与验收规程》 3 、施工准备对合同及设计文件进行深入具体条件编好施工组织设计。做好各项技术准备,并做好“四通一平”临建工程,各种设备和器材的准备工作。导流及引排水工程已完成。 测量放样工作已验收合格,对主要测点已埋设牢固的标架、基石、坝(堤)身放样已按设计预留沉降量。 对土料场进行现场核查,贮量应大于需用量的倍。土质及天然含水量符合设计要求。施式机械、试验设备到位,已做防渗体土料碾压试验,基础清理已完成并经过验收。 4 、施工操作要求 土料开挖 料场开挖前应划定开挖范围,清除树根乱石及妨碍施工的一切障碍物,排除场内积水,开好 排水沟。 土料的天然含水量接近施工控制下值时,采用立面开挖,含水量偏大时,采用平面开挖。 当层状土料有需剔除的不合格料层时,用平面开挖,当层状土料允许掺混时,用立面开挖。 冬季施工宜用立面开挖。取土坑壁应稳定,立面开挖时严禁掏底施工。 铺料 防渗体土料铺筑应平行堤轴线顺次进行,分段作业和长度不应小于100m人工作业时不小于50m。 作业面宜分成铺土、碾压、检验三段,以利流水作业,应分层统一铺土,统一碾压,专人取样 检验,严禁出现界沟。 相邻施工段的作业面需均衡上升,若不可避免出现高差时,要以1: 3-1 : 5的斜坡连接。 土料宜用进占法卸料,用推土机或人工铺至规定部位,严禁将砂砾料或其他透水料与粘性土料 混杂。 铺土厚度及块置直径限制尺寸如下表: 铺土厚度和土块直径限制尽寸表

施工作业指导书内容及格式要求

关于规范施工作业指导书编制的要求 根据《西成铁路管理制度标准化》相关要求,现对施工作业指导书编制要求如下: 一、施工作业指导书主要编制依据: 国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南; 经审核合格的施工图设计文件; 合同及相关协议; 国家级工法和成熟的施工工艺; 《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》 二、施工作业指导书的主要内容: 适用范围:明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不合适情况时,应予说明。 作业准备:说明作业开始应具备的条件和应完成的工作,包括技术准备、人员配备、机械设备及施工器具配备、材料、试验等。 技术要求:明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 施工程序与工艺流程:说明分部工程、分项工程的内部施工阶段划分,各组成部分的作业顺序和先后顺序。(可绘制施工流程图、工艺流程图) 施工要求:分解说明作业方法、采取的相关措施,需要控制的内容和参数。

劳动组织:说明建设项目的劳动力组织方式,完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 材料要求:说明完成施工项目的材料总类、型号、数量、和使用计划,相关技术要求。 设备机具配置:说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 质量控制及检验:明确施工项目的质量标准,控制要点,检查方法、验收程序及指标、 安全及环保要求:对危险源进行识别并按照级别进行分级管理,明确施工项目安全方面的注意事项和卡控措施;按照文明施工要求,对施工现场和作业环节进行分析,提出控制要点,指定具体的环境保护措施和要求。对设计既有线、公路、航道、高空作业等安全重点工程,根据具体情况制定相应的安全措施。 三、重要的工程,分部、分项工程必须都编制作业指导书。 根据我项目特点,现将需编制施工作业指导书的项目汇总如下:桥梁: 基坑开挖、砌体工程、钻孔桩、桩基钢筋笼、水下灌注砼、承台、大体积承台、墩身、空心墩身、翻模、施工脚手架、托架施工、0#块施工、挂篮施工(安、运行、拆)、线型控制、合拢、综合接地、桥面系、钢筋施工、模板施工、砼施工、预应力施工(孔道、张拉、注浆)、支座施工。 路基:

钢结构制作作业指导书

钢结构制作 作业指导书 1.适用围 适用于各类工业与民用钢结构建筑的钢构件加工与制作方法及工艺技术。 2.执行规与标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢结构设计规》(GB50017-2003) 3.基本规定 (1) 钢结构制作单位应具备相应的钢结构工程设计和制作资质,并具有相应的工艺技 术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度等。 (2) 钢结构制作单位应根据已批准的设计文件编制施工详图。施工详图应经原设计单 位审核批准后方可施工。当需要修改时,应经原设计单位同意和签署文件确认。 (3) 钢结构制作所采用的原材料及成品在进场时必须进行验收。凡涉及安全、功能的 原材料及成品应按国家相关标准、规进行测试复验。 (4) 钢结构制作前,应根据设计文件、施工详图的要求及制作单位的加工条件等,编 制制作工艺技术方案,其容应包括:施工技术标准,制作单位质量保证体系,制作质量保证措施,生产场地布置、加工、焊接设备和工艺装备,焊工和检查人员的资质证明,以及各类检查项目表格和生产计划表等。制作工艺技术方案应经总包和监理工程师审核批准后方可组织实施。 (5) 钢结构制作各工序应按工艺技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检 查验收。钢结构制作和制成品质量验收必须采用经检定、校准合格的计量器具。 (6) 钢结构制作单位应在必要时对构造复杂的构件进行工艺性试验。连接复杂的钢结 构,应根据合同要求在制作单位进行预拼装。 (7) 钢结构的加工制作一般应遵循下述的工作顺序: 工程承包详图设计设计单位审图 材料采购 构件加工制作成品运输出厂

水利工程施工作业指导书【精品施工资料】

水利工程施工作业指导书 为了规范水利施工,严格水利工程施工方法和施工工序,根据水利施工特点特编制水利工程施工作业指导书。本作业指导书包括以下内容: 1.涵洞施工作业指导书 2.渠道农门、斗门施工作业指导书 3.节制闸、进水闸施工作业指导书 4.水利工程砂石、砼道路施工作业指导书 5.土地平整施工作业指导书 6.水利工程干沟、支沟、斗沟、农沟施工作业指导书 7.清淤工程施工作业指导书 8.渠道土方填筑施工作业指导书 9.开挖渠道土方施工作业指导书 10.渠道混凝土衬砌施工方法 11.桥梁工程施工方法 12.模袋护坡施工方法

涵洞施工作业指导书 一、施工工艺流程 测量放线→基础开挖→基础处理→钢筋制作安装→模板支模→砼浇筑(管安装)→混凝土养护→土方回填 二、施工准备 施工准备包括测量准备、人员设备准备、物资材料准备等。 1、测量准备:首先对监理单位提供的测量基准点进行复核,确认无误后对控制点和水准点加密并平差待用。确认无误后根据施工设计图纸对涵洞原地貌进行测量,供后期工程计量及竣工资料整理时使用。同时确认开挖和填筑工程量,为基础开挖做好准备。 2、人员设备准备:根据涵洞工程量、施工现场条件、施工强度和施工进度计划配备合理的人员和设备。劳动力数量、作业时间、机械型号要与各阶段的施工进度计划、施工强度安排相适应。充分做到“歇人不停面,歇人不停机”,保证有工作面就有人施工。 3、物资材料准备:加强材料的计划供应工作,确保工程所用材料(特别是砂、碎石、块石、水泥、钢筋、模板钢材等)保质、保量、及时运至工地并具有充足的储备量。开工前按照规范要求对砂、石、水泥、钢筋和混凝土配合比进行试验,检验合格后方可使用。 三、施工方法 1、测量放样: 涵洞测量放样采取如下顺序:按照施工方案,先放开挖边线、中线及放坡点,随着开挖进程控制坡度、坡角位置,及时检查保证边坡的正确开挖,及时测绘开挖断面,作为计量资料。要求每次收方与原始断面采用统一轴线或同样的相对关系,测绘资料制作按照竣工要求考

三导洞法开挖施工作业指导书

SYC/ZY/GCB06-1 中铁隧道集团一处有限公司份号: 三导洞法开挖施工 作业指导书 编号:SYC/ZXSGFA/20□□—□□ 拟制:日期:年月日校对:日期:年月日初审:(公司工程部工程师)日期:年月日审核:(公司工程部部长)日期:年月日批准:(公司总工程师)日期:年月日

目录 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、适用范围 (1) 四、施工工艺流程 (1) 五、施工方法及要求 (3) 5.1施工准备 (3) 5.1.1技术准备工作 (3) 5.1.2现场施工准备 (4) 5.2施工方法及要求 (4) 5.2.1三导洞法施工工序 (4) 5.2.2侧导洞施工 (5) 5.2.3正洞施工 (5) 5.3超前支护 (5) 5.3.1施工工艺 (6) 5.3.2施工方法 (6) 5.4开挖 (8) 5.4.1 爆破开挖 (8) 5.4.2特殊情况下针对性开挖措施 (9) 5.5支护体系施工 (9) 5.5.1找顶与初喷 (10) 5.5.2钢拱架 (10) 5.5.3钢筋网 (11) 5.5.4锚杆 (11) 5.5.5喷射混凝土 (13) 5.5.6锁脚锚杆(管)施工 (14) 5.5.7临时支撑施工 (15) 5.5.8仰拱初期支护 (15) 5.6监控量测 (15) 5.6.1监控目的 (15) 5.6.2监测项目 (16) 5.6.3监测频率 (17) 5.6.4测线和测点的布置 (17) 5.6.5注意事项 (19) 六、质量标准及检验方法 (19) 6.1超前导管 (19) 6.1.1基本要求 (19) 6.1.2实测项目 (19) 6.2洞身开挖 (20) 6.2.1基本要求 (20) 6.2.2实测项目 (20) 6.3钢支撑支护 (21) 6.3.1基本要求 (21)

土方作业指导书

某机场扩建工程飞行区工程土方施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:

一、编制依据 1.《民用机场飞行区土(石)方与道面基础施工技术规范》(MH5014-2002) 2.《民用机场飞行区工程竣工验收质量检验评定标准》(MH5007-2000) 3.《工程测量规范》(GB50026-93) 4.《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95)

一、施工工艺流程 二、施工准备工作 (1)场地清理 a.在技术交底后,根据进度安排,按照监理工程师要求的深度和范围,分期分批进行场地清理工作。 b.在清理现场中若发现较大坑穴,应将经监理工程师同意的材料回填、找平,并压实到规定的要求。 c.排除土方施工区域的积水,以免施工过程中妨碍施工,影响工程质

量。 d.场地清理后,测量员将以10m×10m方格网重测土面标高,并将填挖断面和土方调配图提交监理工程师核签后,方可进行土方挖填。 e.清除施工区域内的农作物秸杆。 f.用推土机清除土方施工区域的草皮腐植土等废弃物,每间隔100m 推成一堆,运到甲方指定的地点。 (2)土方试施工 对填、挖作业区的各类土壤,在现场测定最大干容重,最佳含水量,自然密实度,并按照不同区域压实度的要求,进行土方碾压的试施工,确定各类土方每层虚铺厚度和不同型号压路机的碾压次数。试施工将根据现场情况,选定50m×10m一段进行,施工成果经检验后符合设计要求并经业主和监理工程师签字认可后,作为现场控制土方施工的依据。 三、施工方法 (1)土方开挖 a.土方开挖前,为确保不破坏地下埋设物,在平行跑道方向每间隔100m挖一道宽60cm、深80~100cm的探沟,待探明作业区地下埋设物的基本情况,经指挥部、监理部确定后再进行机械挖土作业。 b.开挖中如发现土质性质有变化时,及时提出处理方案,报监理工程

分坑开挖基础施工作业指导书

1工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3作业前条件和准备 (1) 4作业程序和方法 (2) 5作业质量标准及检验要求 (10) 6安全文明施工保护措施 (11) 7附表 (12)

1. 工程概况 本送电线路工程起点为220千伏天柱变35kV出线间隔出线,由北向南架设至潜山县经济开发区皖水路海南卫康药业有限公司35千伏开闭所西侧进线对应位置,电压等级为35千伏,导线选用150平方毫米钢芯铝绞线(33#-36#为LGJ-150/35,其余段均为 LGJ-150/25),1#-7#、44#-53#以及54#-56#架设一根地线,选用35平方毫米钢绞线(GJ-35),其余段不假设地线。线路路径全长约11.176公里(2*10.068+1.108),钢管杆段2*0.231+1.108公里,铁塔段2*9.837公里。 2. 编制依据: 《电力建设安全作业规程》DL 5009 1-92 《35KV以下线路工程质量检验及评定标准》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《35kV以下架空电力线路施工及规范》DL/T5161-10-2002 本工程各种相关设计图纸 《架空送电线路施工手册》 3.作业前的条件和准备: 3.1 作业前应具备的条件: 3.1.1 35KV线路路径复测,无设计问题,塔基桩位位置无误。 3.1.2 施工图纸全部到位且图纸会审已完成。 3.1.3 施工所用材料已备齐,并在监理的见证下复检试验合格。 3.1.4 所用工器具准备齐全,计量器具都有质量技术监督局的检测报告且在有效期内。 3.1.5 施工用地及临时施工道路用地已完成征用。 3.2 作业人员配备:

电缆桥架制作安装作业指导书

编号:AQ-JS-06533 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆桥架制作安装作业指导书Operation instruction for fabrication and installation of cable tray

电缆桥架制作安装作业指导书 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概述 华电包头分公司2*600MW机组(1#机组)烟气脱硝工程电气专业桥架,主要布置于1#机组SCR反应区,在锅炉28.8米平台层与1#机锅炉炉右桥架连通,反应区桥架采用钢制梯式桥架,布置于每层钢平台钢梁下,每节桥架标准长度为2000mm,桥架间利用连接板进行连接。 二、施工依据 1、桥架安装图及电缆敷设图 2、《火电施工质量检验及评定标准》 3、《电气装置安装工程及验收规范》 4、《电力建设安全工作规程》 三、主要工器具、量具、安全用具 工具:电焊机、砂轮锯、切割机、扳手、磁力线坠

量具:、水平尺、钢卷尺 安全用具:防护眼镜、防护手套、安全带 四、工艺流程、技术要求与标准 工艺流程 要求与标准 一)、施工准备 1、领用安装材料 ①按照图纸设计要求,领用符合设计规格型号的桥架及型钢。领用材料时,外观检查桥架是否变形,镀锌漆有无脱落。桥架在运输、安装过程中,要注意保管,防止桥架变形及保护漆脱落。 二)、立柱的固定 1、下料 2、立柱的固定 ①立柱的切口要平整,水平和垂直偏差≤2mm; ②立柱每间隔1.8m固定一根,固定立柱时,应先固定两端各拉一线绳,找出基准线,再固定中间立柱。

2021年土方工程施工作业指导书

土方工程施工作业指导书 土石方工程应合理选择施工方案,编制、审批、实施符合九九定额精神,尽量采用新技术和机械化施工。 施工中如发现有文物或古墓等应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工。 在敷设有地上或地下管道、光缆、电缆、电线的地段施工进行土方施工时,应事先取得管理部门的书面同意,施工时应采取措施,以防损坏。 土石方工程应在定位放线后,方可施工。 土方工程施工应进行土方平衡计算,按照土方运距最短、运程合理和各个工程项目的施工顺序做好调配,减少重复搬运。 1、场地平整 1.1、操作方法: 关键是测量,随干随测,最终测量作好书面记录。实地测点标识,作为检查、交验的依据。 填方应选用符合要求的土料,边坡施工应按填土压实标准进行水平分层回填压实。 平整场地后,表面逐点检查,检查点的间距不宜大于20M。 1.2.质量要求及标准: 1.2.1.平整场地:平整区域的坡度与设计相差不应超过0.1%,排水沟坡度与设计要求相差不超过0.05%,设计无要求时,向排水沟方向作不小于2%的坡度。

1.2.2.场地平整的允许偏差: 1.2.2.1.表面标高:人工清理±30MM,机械清理:±50MM; 1.2.2.2.长度、宽度(由设计中心向两边量)不应偏小; 1.2.2.3.边坡坡度人工施工表面平整,不应偏陡,机械施工基本成型,不应偏陡; 1.2.2.4.地面、路面下的地基:水平标高0~-50MM,平整度≤20MM。 1.3、质量检验方法: 用水准仪及2m检查尺检查。 1.4、质量通病的预防措施: 1.4.1、场地积水预防措施: 1.4.1.1、平整前,对整个场地进行系统设计,本着先地下后地上的原则,做排水设施,使整个场地水流畅通; 1.4.1.2、填土应认真分层回填辗压,相对密实度不低于85%; 1.4.1.3、做好测量复核工作,避免出现标高误差。 1.4.2、填方边坡塌方预防措施: 1.4. 2.1、根据填方高度,土的种类和工程重要性按设计规定放坡,当填方高度在10m内,宜采用1:1.5,高度超过10m,可作成折线形,上部为1:1.5,下部采用1:1.75; 1.4. 2.2、土料符合要求,不良土质可随即进行坡面防护,保证边缘部位的压实质量,对要求边坡整平拍实的,可以宽填0.2m; 1.4. 2.3、在边坡上下部作好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。

相关文档
相关文档 最新文档