建筑物耗热量指标与热负荷指标

建筑物耗热量指标 按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间 内消耗的需要由采暖设备提供的热量? 建筑物耗热量指标是指在采暖期间平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑 面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖供给的热量 采暖设计热负荷指标(g) 在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由 锅炉房或其他供热设施供给的热量 采暖设计热负荷指标q计算公式如下: q=Q/Ao ⑴式中Q,Ao分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2),且Q值 应根据建筑物下列散失的获得的热量确定: 1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本耗热量计算公式为 Q仁Afk(tn-twn)(2)式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热 量(W八面积(m2)、传热系数[W/ (m2?K )卜温差修正系数及冬季室内计算温度 (C)、 采暖室外(C)。 围护结构附加耗热量,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。 2)加热由门窗隙渗入室内的冷空气的耗热量旧设计规范中的计算公式为: Q2=acp p wnLlm(tn -twn)(3)式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量 (W)、 a表示单位换算系数、 cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg?K)]、L表示在基准高度(10m )风压的单独作用一,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)]、丨表示门窗缝隙的计算长度(m )、tn和twn 与上同、p wn表示采暖室外计算温度下的空气温度(kg/m3 )、m表示综合修正系数。 新设计规范中的计算公式为:Q2=0.28cp p wnL(tn -twn) (4)式中tn和twn、p wn与上同,L表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下:L=L0lmb

《建筑设备(暖通)》复习思考题及答案讲解

《建筑设备》复习思考题及答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。

14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、功率、效率、转速等。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h 的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h 的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。

《暖通空调》复习思考题答案

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵 的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 32、常用的回风口有单层百叶风口、格栅风口、网式风口及活动篦板式回风口。 33、风管的空气流动阻力可分为两种,分别是沿程阻力和局部阻力。 34、风管水力计算方法有控制流速法、压损平均法、静压复得法等。 35、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 36、按空调水系统的循环水量的特性划分,可分为定流量系统和变流量系统。 37、按空调水系统中的循环水泵设置情况划分,可分为一次泵水系统和二次泵水系统。 38、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 39、冷却水系统按供水方式可分为两类,分别为直流供水系统和循环冷却水系统。 40、常见冷却塔的类型有逆流式冷却塔和横流式冷却塔。 41、消声器按所采用的消声原理可分为阻性消声器、抗性消声器、共振消声器和复合消声器等类型。 42、通常把用于动力、发电方面的锅炉称为动力锅炉;把用于工业及采暖方面的锅炉称为供热锅炉。 43、根据锅炉制取的热媒形式,锅炉可分为蒸汽锅炉和热水锅炉。 44、锅炉本体的最主要设备是汽锅和炉子。 45、锅炉房附属设备包括燃料燃烧系统、汽水系统、通风除尘系统、仪表控制系统、运煤和除灰渣系统。 46、空调工程中使用的制冷机有压缩式、吸收式和蒸汽喷射式三种,其中以压缩式制冷机应用最为广泛。 47、压缩式制冷机是由制冷压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等四个主要部件组成,并用管道连接,构成一个封闭的循环系统。 48、制冷压缩机的形式很多,根据工作原理的不同,可分为容积型和速度型压缩机两类。 49、空调制冷系统中常用的冷凝器有立式壳管式和卧式壳管式两种。 50、常用的膨胀阀有手动膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力膨胀阀等。 51、目前经常使用的热泵通常有空气源热泵和水源热泵两大类。 52、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。 53、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。 54、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口。 55、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单向阀。 56、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下层。

热负荷及散热量计算

热负荷及散热量计算 所谓热负荷是指维持室内一定热湿环境所需要的在单位时间向室内补充的热量。所谓得热量是指进入建筑物的总量,它们以导热、对流、辐射、空气间热交换等方式进入建筑。 系统热负荷应根据房间得、失热量的平衡进行计算,即 房间热负荷=房间失热量总和-房间得热量总和 房间的失热量包括: 1)围护结构传热量Q1; 2)加热油门、窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量Q2; 3)加热油门、孔洞和其他相邻房间侵入的冷空气的耗热量Q3; 4)加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量Q4; 5)水分蒸发的耗热量Q5; 6)加热由于通风进入室内冷空气的耗热量Q6; 7)通过其他途径散失的热量Q7; 房间的得热量包括: 1)太阳辐射进入房间的热量Q8; 2)非供暖系统的管道和其他热表面的散热量Q9; 3)热物料的散热量Q10; 4)生产车间最小负荷班的工艺设备散热量Q11; 5)通过其他途径获得的散热量Q12; 1.1围护结构的基本耗热量 式中 'q —围护结构的基本耗热量,W ; K —围护结构的传热系数,w/(㎡.℃); F —围护结构的面积,㎡; w t '—供暖室外计算温度,℃; n t —冬季室内计算温度,℃; a —围护结构的温差修正系数。 整个建筑物的基本耗热量等于各个部分围护结构的基本耗热量的总和: 1.2围护结构的附加耗热量 在实际中,气象条件和建筑物的结构特点都会影响基本耗热量使其发生变化,此时需要对基本耗热量加以修正,这些修正耗热量称为围护结构附加耗热量。附加耗热量主要有朝向修正,风力附加和高度附加耗热量。 朝向修正耗热量是太阳辐射对建筑围护耗热量的修正。 表1-1朝向修正率 《暖通规范》规定:民用建筑和工业辅助建筑(除楼梯间外) 的高度附加率,当房高超过四米时,每增加一米,为附加围护基本耗热量和其他修正量总和的2%,但总附加率不超过总附加率的15%。 所以,建筑物的总耗热量等于围护结构基本耗热量和朝向修正,风力附加和高度附加耗热

冷侵、冷渗计算公式

一.围护结构传热系数K 的计算公式: 围护结构传热阻R 0=R N +R J +R W (R N :内表面热阻,R J :围护结构热阻,R W :外表面热阻) 确定传热系数 K=1/R 0然后与国家居住建筑节能65%标准,国家公共建筑节能50%标准对比。 二. 2.2.1.通过围护结构的基本耗热量计算公式 Qj —基本耗热量 K —传热系数 F —传热面积 tn —室内空气计算温度 tw —室外供暖计算温度 α —温差修正系数 2.2.2.附加耗热量计算公式 Q1=Qj (1+βch+βf )(1+βfg) —考虑各项附加后,某围护的耗热量 Qj —某围护的基本耗热量 —朝向修正 —风力修正 —房高附加 2.2.3.通过门窗隙缝的冷风渗透耗热量计算公式 Q 2=0.278 C ρ·V ·ρ·(t n -t w ) 式中 C ρ——空气比热,取1.0056 ρ——空气密度(kg /m3),取t w 条件下的值 V ——冷风渗透体积流量(m3/h ) tn —室内空气计算温度 tw —室外供暖计算温度 2.2.4.冷风侵入耗热量计算公式 —通过外门冷风侵入耗热量 —某围护的基本耗热量 βkq —外门开启冲入冷风耗热量附加率 总的供热负荷需在计算负荷的基础上乘以1.2的附加运行系数,再乘以1.1的间歇运行系数。 三.功率计算:Q=S*T*K=面积*温差*传热系数 α ) (w n j t t KF Q -=1Q ch βf βfg βkq j Q Q β?=33Q j Q

一、图纸:电子版/草图,立面图、平面图、剖面图。 二、建筑节能说明、门窗表、朝向、层高。 三、建筑地区、共建(50%)、民宅(65%)。 四、朝向修正:北向附加10%(必须加),南向附减15%(通常不减),东西向附减5%(通 常不减)。 五、层高修正:4米一下不修正,超过4的房屋,每增加1米,功率增加2%。 六、计算传热系数:外墙:K=1/(内外墙抹灰(0.045)+外墙厚度/导热系数+保温材料厚度 /导热系数+内外墙换热阻(0.155))+0.02。屋面、间墙、同理(但不加0.02,只有外墙加)。地面:K=1/(2.17+保温厚度/导热系数)。 七、保温材料修正:挤塑板外保温修正1.1,内保温及屋面修正1.2。聚苯板外保温修正1.2, 内保温及屋面修正1.5。 八、功率计算:Q=S*T*K=面积*温差*传热系数 九、冷渗=0.28*0.5*0.6*温差*空气密度*面积*层高 十、空气密度=353/(273-计算温度). 十一、冷侵=门的耗热量*65%*n

作业及答案1-2-2-1围护结构冷风渗透耗热量计算的方法.

项目一:室内热水供暖工程施工 模块二:供暖系统设计热负荷计算 单元2 冷风渗透耗热量 1-2-2-1围护结构冷风渗透耗热量计算的方法 习题: 1.名词解释 (1)中和面:即余压等于零的平面。 (2)热压:冬季建筑物的室内、外空气温度不同,室内、外空气间存在密度差,室外的冷空气从下部一些楼层的门窗缝隙渗入室内,通过建筑物内部的竖直贯通通道(如楼梯间、电梯井等)上升,从上部一些楼层的门窗缝隙排出,这种引起空气流动的压力称为热压。 (3)风压差:当风吹过建筑物时,空气从迎风面门窗缝隙渗入,被室内空气加热后,从背风面门窗缝隙渗出,冷空气的渗入量。 (4)计算冷风渗透耗热量的缝隙法: 缝隙法是计算不同朝向门窗缝隙长度及每米缝隙渗入的空气量,进而确定其耗热量的一种方法,是常用的较精确的一种方法。 (5)冷风渗透耗热量:缝隙法是计算不同朝向门窗缝隙长度及每米缝隙渗入的空气量,进而确定其耗热量的一种方法,是常用的较精确的一种方法。 2.选择题 (1)在工程设计中,超过六层的多层和高层建筑,计算冷空气的渗入量时考虑(C)的作用。 A、风压 B、热压 C、风压和热压 (2)在工程设计中,多层建筑(六层或六层以下)计算冷空气的渗入量时主要考虑(A)的作用。 A、风压 B、热压 C、风压和热压 (3)热压主要是由于室外空气与竖直贯通通道内空气间的(B)差造成的。 A、压力 B、密度 C、高度 (4)我国气象部门规定,风速观测的基准高度是h,规范给出各城市气象参数中风速v 是对应基准高度h=(A)m的数据。 o

A、10 B、15 C、20 3.填空题 (1)热压主要是由于室外空气与竖直贯通通道内空气之间的(密度差)差造成的。当门窗中心处于中和面以下时,热压差为(正)值,室外空气压力(大于)室内空气压力,冷空气由室外渗入室内;当门窗处于中和面以上时,室内空气压力(大于)室外空气压力,热空气由室内渗出室外。 4.问答题 (1)高层建筑与普通多层建筑如何用缝隙法进行冷风渗透耗热量的计算? 答:在工程设计中,多层(六层或六层以下)的建筑物计算冷空气的渗入量L 时主要考虑风压的作用,忽略热压的影响。而超过六层的多层建筑和高层建筑(层数10层及10层以上的住宅建筑,建筑高度超过24m的其他民用建筑)则应综合考虑风压和热压的共同影响。 (2)有效热压系数C r 和风压差系数C f 的大小与什麽因素有关? 答:热压系数与房间的密闭性有关,风压系数与风量的大小有关系。

建筑中外门窗的渗透量

渗透量 (1) 引进“冷风渗透耗热量”概念 在风力和热压造成的室内外压差作用下,室外的冷空气通过门、窗等缝隙渗入室内,被加热后逸出。把这部分冷空气从室外温度加热到室内温度所消耗的热量,称为冷风渗透耗热量。 影响冷风渗透耗热量的因素很多,如如门窗构造、门窗朝向、室内外空气的温差、建筑物高低以及建筑物内部通道状况等。 总的来说,对于多层(六层及六层以下)的建筑物,由于房屋高度不高,在工程设计中,冷风渗透耗热量主要考虑风压的作用,可忽略热压的影响。 计算冷风渗透量常用的方法 缝隙法-民用工业,精确计算; 换气次数法-民用,估算; 百分数法-工业,估算。 缝隙法:对多层建筑,可通过计算不同朝向的门、窗缝隙长度以及从每米长缝隙渗入的冷空气量,确定其冷风渗透耗热量,这种方法称为缝隙法。 对不同类型的门、窗,在不同风速下每米长缝隙渗入的空气量L,可采用表2—10的实验数据。 不同朝向的冷风渗透空气量为: V=L l n m3/h 式中L——每米门、窗缝隙渗入室内的空气量,按当地冬季室外平均风速,采用表2—10的数据,m3/h; l ——门、窗缝隙的计算长度,m; n——渗透空气量的朝向修正系数。 门、窗缝隙长度L的计算规则: 1)当房间仅有一面或相邻两面外墙全部计入其门、窗可开启部分的缝隙长度; 2)当房间有相对两面外墙时,仅计入风量较大一面的缝隙; 3)当房间有三面外墙时,仅计入风量较大的两面的缝隙。 (2) GB/T 7107—2002《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 该标准是对GB/T 7107—1986《建筑外窗空气渗透性能分级及检测方法》的修订,将标

准名称中的“空气渗透”性能改为“气密”性能。

暖通空调(作业答案)

1、集中采暖系统主要由、和三部分组成。 2、自然循环热水供暖系统主要分和两种形式。 3、按照通风系统作用范围可分为和。 4、供暖室外计算温度,应采用。 5、对于一般的民用建筑和工业辅助建筑,采暖设计热负荷主要包括如下几项、 和。 6、蒸汽供暖系统,应采用散热器。 7、疏水器的作用是、。 8、可能突然散发大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物,应设置。 9、空调冷冻水供回水温差一般宜为 o C。 10、锅炉本体的组成有、和。 11、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为、和蒸汽采暖系统。 12、热负荷概算法一般有两种:和。 13、自然通风是借助于或促使空气流动的。 14、按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可分为、、。 15、加压送风系统通常由、和组成。 1、答案:热源、输送管网和散热设备 2、答案:单管系统、双管系统 3、答案:全面通风、局部通风 4、答案:历年平均不保证5天的(冬季)日平均温度 5、答案:围护结构耗热量,冷风渗透耗热量,冷风侵入耗热量 6、答案:铸铁柱式 7、答案:排除凝结水、不凝气体 8、答案:事故通风装置 9、答案:5o C10、答案:汽锅、炉子和附加受热面11、答案:上供式、中供式和下供式12、答案:单位面积热指标法、单位体积热指标法13、答案:风压或热压14、答案:集中式空调、半集中式空调、全分散式空调15、答案:加压送风机、风道、加压送风口 1、夏季空调室外计算湿球温度应采用。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为和。 3、高层建筑的防烟设施应分为和。 4、制冷压缩机的形式很多,根据工作原理的不同,可分为和压缩机两类。 5、按使用对象不同,空调水系统可分为:、、和。 6、制冷系统的主要设备包括、、和等部件。 7、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有和系统之分。 8、根据锅炉制取的热媒形式,锅炉可分为和。 9、目前经常使用的热泵通常有和两大类。 10、排烟分为和两种形式。

第3章公共建筑供暖设计

第3章 公共建筑供暖工程设计 3.1公共建筑供暖工程设计的基本内容 公共建筑供暖系统的设计与住宅室内供暖系统基本相同,供暖设计热负荷的计算以及供暖系统形式有所不同。设计思路包括收集气象资料、土建资料、热源资料,并根据当地热源情况(集中供热或其他热源)选定适宜的供暖方式和供暖系统。然后根据建筑物的围护结构情况进行供暖热负荷计算、选取散热器、进行散热器及管道的平面布置、绘制管道系统图并进行水力计算(管径选择及阻力计算)、选择附属部件、绘制相应的安装大样,完成采暖工程设计的施工图,撰写课程设计文件。 公共建筑供暖工程设计与住宅的相同点,散热器的计算方法相同。不同点主要一是供暖设计热负荷稍有不同,公共建筑不计户间传热耗热量;二是供暖系统的形式不同,住宅建筑的供暖系统多为双管系统,公共建筑多为单管顺流式系统;三是水力计算方法基本相同,由于供暖系统的形式有别,所以水力计算特点稍有不同。 本章主要介绍公共建筑供暖工程设计与住宅的不同点,主要论述热负荷计算,供暖系统的形式及供暖系统的水力计算。 相关补充资料主要有: 公共建筑节能设计标准(GB50189—2005); 办公建筑设计规范(JGJ 67—89)中有关暖通空调部分; 3.2 公共建筑供暖设计负荷的计算 供暖系统的设计热负荷主要包括:围护结构传热耗热量(围护结构的基本耗热量和附加耗热量)、冷风渗透耗热量、冷风侵入耗热量。 1.围护结构的基本耗热量由下式计算: ''()n w q KF t t α=- W (3-1) 式中符号同前。修正耗热量的计算同前。 2.围护结构附加(修正)耗热量 围护结构的修正耗热量通常按基本耗热量的百分率进行修正,主要包括朝向

建筑物耗热量指标和采暖耗煤量指标

建筑物耗热量指标和采暖耗煤量指标3.0.1建筑物耗热量指标应按下式计算: 3.0.2单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量应按下式计算: 3.0.3单位建筑面积的空气渗透耗热量应按下式计算:

3.0.4采暖耗煤量指标应按下式计算: 3.0.5不同地区采暖住宅建筑耗热量指标和采暖耗煤量指标不应超过本标准附录A附表A规定的数值。 3.0.6集体宿舍、招待所、旅馆、托幼建筑等采暖居住建筑围护结构的保温应达到当地采暖住宅建筑相同的水平。

2.1 设计规范采暖设计热负荷指标计算方法采暖设计热负荷指标 q(W/m2)。采暖设计热负荷指标是指在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房向其它供热设施供给的热量。采暖设计热负荷指标q计算公式如下:q=Q/Ao (1) 式中Q,Ao分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2),且Q值应根据建筑物下列散失的获得的热量确定:1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本大批量计算公式为 Q1=Afk(tn-twn) (2)式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热量(W)、面积(m2)、传热系数[W/(m2?K)]、温差修正系数及冬季室内计算温度(℃)、采暖室外(℃)。围护结构附加耗热量,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。2)加热由门窗隙渗入室内的冷空气的耗热量 旧设计规范中的计算公式为:Q2=acpρwnLlm(tn-twn) (3)式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、a表示单位换算系数、cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg?K)]、L表示在基准高度(10m)风压的单独作用一,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)]、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、tn和twn与上同、ρwn表示采暖室外计算温度下的空气温度(kg/m3)、m表示综合修正系数。新设计规范中的计算公式为:Q2=0.28cpρwnL(tn-twn) (4)式中tn和twn、ρwn与上同,L表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下: L=L0lmb (5)式中L0表示在基准高度(10m)风压的单独作用下,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)] 、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、m表示冷风渗透压差综合修正系数,b表示门窗缝渗风指数,b=0.56~0.78。由式(4)和式(5)可知,新设计规范对公式的形式及有关参数的确定上都进行了较大的修订,加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量的计算将更加合理和精确。3)加热由门、孔沿及相邻房间浸入的冷空气的耗热量;4)建筑内部设备得热;5)通过其他途径散失或获得的热量;2.2 节能标准建筑大批量指标计算方法建筑物耗热量指标qH(W/ m2)。建筑物耗热量指标是指在采暖期间平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖供给的热量。建筑物耗热量指标qH计算公式如下:qH = qH?T + qINF - qI?H (6)1)qH?T为单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量,应分别按屋顶、外墙、外窗、外门、阳台门下部门芯板、地面、楼梯间隔墙、户门等分项计算后汇总,且计算公式如下: (7)式中ti、te、εi、Ki、Fi、Ao为全部房间平均室内计算温度(℃),采暖期间室外平均温度(℃),围护结构传热的修正系数,传热系数(W/ m2?K)、

建筑物耗热量指标

建筑物耗热量指标 index of heatloss of build1ng : 按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由采暖设备提供的热量.建筑物耗热量指标是指在采暖期间平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖供给的热量.采暖设计热负荷指标(g)index Of design load for heating Of building在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量采暖设计热负荷指标q计算公式如下: q=Q/Ao(1)式中Q,Ao分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2),且Q值应根据建筑物下列散失的获得的热量确定: 1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本耗热量计算公式为Q1=Afk(tn-twn)(2)式中Q 1、 F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热量(W)、面积(m2)、传热系数[W/(m2?K)]、温差修正系数及冬季室内计算温度(℃)、采暖室外(℃)。 围护结构附加耗热量,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。 2)加热由门窗隙渗入室内的冷空气的耗热量旧设计规范中的计算公式为: Q2=acpρwnLlm(tn-twn)(3)式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、a表示单位换算系数、cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg?K)]、L表示在基准高度(10m)风压的单独作用一,通过每米门缝进入室内的空气量 [m3/(m?h)]、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、tn和twn与上同、ρwn表示采暖室外计算温度下的空气温度(kg/m3)、m表示综合修正系数。 新设计规范中的计算公式为:

建筑物耗热量指标与热负荷指标

建筑物耗热量指标index of heatloss of build1ng : 按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由采暖设备提供的热量. 建筑物耗热量指标是指在采暖期间平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖供给的热量. 采暖设计热负荷指标(g)index Of design load for heating Of building 在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量 采暖设计热负荷指标q计算公式如下: q=Q/Ao(1) 式中Q,Ao分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2),且Q值应根据建筑物下列散失的获得的热量确定: 1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本耗热量计算公式为Q1=Afk(tn-twn) (2)式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热量(W)、面积(m2)、传热系数[W/(m2?K)]、温差修正系数及冬季室内计算温度(℃)、采暖室外(℃)。 围护结构附加耗热量,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。2)加热由门窗隙渗入室内的冷空气的耗热量旧设计规范中的计算公式为: Q2=acpρwnLlm(tn-twn) (3)式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、a表示单位换算系数、cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg?K)]、L表示在基准高度(10m)风压的单独作用一,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)]、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、tn和twn与上同、ρwn表示采暖室外计算温度下的空气温度(kg/m3)、m表示综合修正系数。新设计规范中的计算公式为:Q2=0.28cpρwnL(tn-twn) (4)式中tn和twn、ρwn与上同,L表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下: L=L0lmb (5)式中L0表示在基准高度(10m)风压的单独作用下,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)] 、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、m表示冷风渗透压差综合修正系数,b表示门窗缝渗风指数,b=0.56~0.78。 由式(4)和式(5)可知,新设计规范对公式的形式及有关参数的确定上都进行了较大的修订,加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量的计算将更加合理和精确。 3)加热由门、孔沿及相邻房间浸入的冷空气的耗热量; 4)建筑内部设备得热; 5)通过其他途径散失或获得的热量; 设计规范与节能标准差异比较分析 概念差异 1)采暖设计热负荷指标和建筑物耗热量指标是不完全相同的两个概念。前者是在设计室内外条件下能耗量,其值是按设计规范计算得到的为确定最不利工况时达到室内温度所必须设计的采暖设备的依据,北京地区其值不宜超过52.0 W/ m2;后者是在全采暖期间内的耗热量的平均值,其值是按节能标准计算得到的,可用以计算全年采暖能耗量,北京地区其值不应超过20.6 W/ m2 2)在计算围护结构传热和冷风渗透耗热量时,设计规范中都用到了最大温差(tn-twn),而节能标准中都用到了平均温差(ti-te),二者的差异是很大的。以北京地区为例,前者一般为27℃(厨房为24℃,卫生间为34℃),后者统一为17.6℃,前者为后者的1.534倍; 3)设计规范是从纯渗透的角度出发(卫生间除外)确定渗透耗热量,而节能标准是从换气的角度出发确定渗透耗热量。 方法差异 1)设计规范是按各房间分别计算,然后汇总得到整栋建筑的供热负荷;而节能标准是按渗透耗热、围护结构耗热和建筑内部得热三部分分别计算,然后汇总得到整栋建筑的供热负荷。2)设计规范与节能标准

某大型火车站公共区冷风渗透热负荷计算

林发龙,等:Einstein 单压制冷系统热力学性能对比分析 doi :10.3969∕j.issn.1673-7237.2017.02.003 收稿日期:2016-06-12; 修回日期:2016-08-08某大型火车站公共区冷风渗透热负荷计算 于世平 (中国铁路经济规划研究院,北京 100038) 摘要: 新型火车站是集铁路二地铁二公路二公交于一体的综合交通枢纽,为方便旅客近距离换乘,各功 能分区均相连和贯通,在北方采暖地区必然形成一个由下而上的热压通道,且由于火车站客 流巨大,公共区空间高大,外门开启频繁,此时,在风压和热压的作用下,会通过外门带入大量 的室外冷风三主要针对火车站公共区的冷风渗透,采用CFD 模拟计算的方式进行采暖热负 荷模拟计算,对直通对开门斗及空气幕的阻隔效果进行了模拟分析,为相近规模及地域的火 车站公共区冷风渗透热负荷提供设计参考三 关键词: 大型火车站; 公共区; 冷风渗透; 热负荷; CFD 模拟 中图分类号: TU 83 文献标志码: A 文章编号: 1673-7237(2017)02-0012-05Calculation of Heating Load Caused by Cold Air lnfiltration in Public Area of a Large Railway Station YU Shi -ping (China Railway Economic and Planning Research institute ,Beijing 100038,China ) Abstract :Currently the new station always work as a comprehensive transportation hub which composes of the function of railway ,subway ,highway and bus traffic.For the convenience of passenger transferring among different forms of transportation in the new railway station ,each functional partition and penetration connected ,which creates a huge thermal pressure channel inside the station in northern China.Besides ,as the passenger flow is great and the entrance and exit doors of railway station open in high frequency ,the magnificent cold air infiltration caused by wind and thermal pressure has a significant influence on the heating load of the station.CFD simulation was performed on the cold air infiltration in the public area of a railway station ,mainly focused on the calculation of heating load to ensure the reliability of heating system designing.The barrier efficiency of foyer and air curtain system are simulated and analyzed ,providing design references for similar size and area railway stations. Keywords :large railway station ;public area ;cold air infiltration ;heating load ;CFD simulation 0 引言 大型火车站是集铁路二地铁二公路二公交于一体的 综合交通枢纽,一般由高架层二地面层和地下层组成, 高架层功能为候车,地面层为站台和进站,地下层为 出站[1],车站公共区主要包含候车厅二售票厅二进站厅二出站厅和通道五部分,其面积约占车站站房面积 的70%~80%[2]三为满足车站超大客流二高密度及快速有效疏导的功能需求[3],方便旅客近距离换乘,公共区各功能分区均要求相连和贯通,空间均具有开放 性二流动性的特点三公共区建筑空间高大,设置的外 门数量众多,开启频繁,在北方采暖地区形成一个由下而上的热压通道,在热压和风压共同作用下,冷风会通过门窗侵入室内,相关研究[4-10]均表明冷风渗透量巨大,对应公共区换气次数增加约1~3次,远高于高峰时刻人员所需新风换气次数,由此引起巨大的采暖能耗,冷风渗透热负荷是不容忽视的三根据GB 50176 1993‘民用建筑热工设计规范“[11]的要求,在严寒地区出人口处应设门斗或热风幕等避风设施,GB 50226 2007‘铁路旅客车站建筑设计规范“[12]亦要求严寒地区大型客站主要出入口应设置热空气幕,为减少人员流动阻力,提高建筑通透性,大21万方数据

暖通空调作业答案

1、集中采暖系统主要由、与三部分组成。 2、自然循环热水供暖系统主要分与两种形式。 3、按照通风系统作用范围可分为与。 4、供暖室外计算温度,应采用。 5、对于一般的民用建筑与工业辅助建筑,采暖设计热负荷主要包括如下几项、 与。 6、蒸汽供暖系统,应采用散热器。 7、疏水器的作用就是、。 8、可能突然散发大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物,应设置。 9、空调冷冻水供回水温差一般宜为 o C。 10、锅炉本体的组成有、与。 11、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为、与蒸汽采暖系统。 12、热负荷概算法一般有两种:与。 13、自然通风就是借助于或促使空气流动的。 14、按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可分为、、。 15、加压送风系统通常由、与组成。 1、答案:热源、输送管网与散热设备 2、答案:单管系统、双管系统 3、答案:全面通风、局部通风 4、答案:历年平均不保证5天的(冬季)日平均温度 5、答案:围护结构耗热量,冷风渗透耗热量,冷风侵入耗热量 6、答案:铸铁柱式 7、答案:排除凝结水、不凝气体 8、答案:事故通风装置 9、答案:5o C10、答案:汽锅、炉子与附加受热面11、答案:上供式、中供式与下供式12、答案: 单位面积热指标法、单位体积热指标法13、答案:风压或热压14、答案:集中式空调、半集中式空调、全分散式空调15、答案:加压送风机、风道、加压送风口 1、夏季空调室外计算湿球温度应采用。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为与。 3、高层建筑的防烟设施应分为与。 4、制冷压缩机的形式很多,根据工作原理的不同,可分为与压缩机两类。 5、按使用对象不同,空调水系统可分为:、、与。 6、制冷系统的主要设备包括、、与等部件。 7、按水系统中各循环环路流程长度就是否相同,有与系统之分。 8、根据锅炉制取的热媒形式,锅炉可分为与。 9、目前经常使用的热泵通常有与两大类。 10、排烟分为与两种形式。 11、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为与蒸汽采暖系统两种形式。

建筑设备课后习题答案

建筑设备课后习题答案 建筑设备指安装在建筑物内为人们居住、生活、工作提供便利、舒适、安全等条件的设备。以下是为您整理的建筑设备课后习题答案相关资料,欢迎阅读! 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。、 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热

水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装臵。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、

供热工程期末复习题——简答题及计算题

三、简答题及计算题: 1、民用建筑失热量: ①通过围护结构的传热耗热量Q1 ②冷风渗透耗热量Q2 ③冷风侵入耗热量Q3。 【Q=Q′1+Q′2+Q′3】 2、基本耗热量的计算: q’=KF(tn-t′w)a K-传热系数, W/(㎡·℃); F-传热面积,㎡; tn-冬季室内计算温度,℃; t′w-供暖室外计算温度,℃;(历年平均不保证5天的日平均温度) a-温差修正系数; 3、围护结构的附加(修正)耗热量: ①朝向修正耗热量(北、西北、东北 0~10%;东南、西南 -10%~-15%;东、西 -5%;南 -15%~-30%;N向基本不做修正,按0计算,即Xch=0) ②风力附加耗热量(一般不做修正):空旷地区,附加率5%-10%。 ③房高附加修正 当房间净高>4m时,每高出1m,附加2%,但总的附加率不应大于15%。 4、围护结构的传热系数K

5、围护结构最小传热阻:是由围护结构的热工卫生要求决定的。 a.除浴室等相对湿度很高的房间外,围护结构内表面温度τn值应满足【内表面不结露】的要求,使其不低于室内空气露点温度。(内表面结露可导致耗热量增大和使围护结构易于损坏)。 b.室内空气温度tn与围护结构内表面温度τn的【温度差还要满足卫生要求】。(当内表面温度过低,人体向外辐射热过多,会产生不舒适感)。 根据上述要求而确定的外围护结构传热阻,称为最小传热阻。 6、对散热器的要求: ①热工性能方面要求; ②经济方面要求; ③安装使用和制造工艺方面的要求; ④卫生和美观方面的要求; ⑤使用寿命的要求。 散热器面积的计算:(P33) F=Qβ1β2β3/K(tpj-tn) 7、重力循环热水供暖系统 ①工作原理:水在热源被加热后密度减小,热水沿供水立管向上流动,经干管流入散热器。热水在散热器内被冷却散热后密度增大,随即从散热器流出,回到热源被重新加热。 ②作用压力: P1=g(h0ρh+hρg+h1ρg)

建筑设备复习题参考答案

建筑设备复习题参考答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道 中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水 设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。、 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且 节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装臵。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:0.008A~~0.01A;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装臵和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的1.65倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、选择题 1、当室外管网的供水压力周期性不足时,可采用供水方式较为适宜。