浅谈扑救高层建筑火灾的消防给水

浅谈扑救高层建筑火灾的消防给水
浅谈扑救高层建筑火灾的消防给水

浅谈扑救高层建筑火灾的消防给水

黄翔

摘要文章介绍了利用轻型、中型消防车扑救高层建筑火灾时的最大供水高度和扑救不同高度时的车泵压力计算方法。

关键词消防泵消防车高层建筑火场供水

城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所公认。但高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多。扑救高层建筑火灾,水是主要的灭火剂。能不能有足够的水压不间断地送到水枪阵地上,直接关系到火灾扑救的成败。

1.往高层建筑供水的必要性

高层建筑灭火抢险不易已成为当今火灾扑救中的“三难”之一(“三难”

是指高层建筑、地下工程、石油化工三种火灾),而高层建筑火灾的消防给水是灭火的基础,又是难中之难。

1.1高层建筑尽管立足自救,但是落后自救系统一旦失灵,或自救系统虽

可工作但不能满足使用效能(覆盖面、用水量),灭火还必须依靠消防队的移动设施和装备去扑救。例如哈尔滨市天鹅饭店火灾、广州市文化大楼工地火灾、北京市紫薇宾馆工地火灾、兰州市丝路商厦火灾等都调用了大量消防移动式灭火设备和装具。

1.2 施工中的高层建筑,内部消防给水系统尚未形成,施工用水量水压低,发生火灾后灭火用火几乎完全依靠消防队的移动式灭火给水设施去保障。

1.3 一些高层建筑的消防给水系统与市政给水管网未按原消防审核的要求接通,规范要求双回路环状管网,而且进水管不应少于两条。

1.4 经济发达国家的高层建筑,尽管在设计上全面立足自救,但由于各方面因素影响(如设备故障、年久老化、维修停用、管理不善、没有执行设计、改变使用功能等)仍有一定比例的火灾需要消防队移动式灭火设施和装备进行施救处理。大家知道的巴西圣保罗市安的拉斯大楼火灾、焦马大楼火灾、日本大阪市千日百货大楼火灾、南朝鲜汉城市大然阁旅社火灾,都动用了大批移动式灭火力量。据美国资料介绍,美国有5%以上的高层建筑火灾需要调用消防队到现场进行灭火处理。

从上述情况看,搞好高层给水工作十分重要。

2.利用现有装备向高层供水的可能性

2.1现有消防装备情况

目前我国消防给水装备和设施,从高层建筑本身看,绝大多数为“高规”颁发后可建,内部消防给水系统比较完备。“高规”颁发前建筑高度不大,多数在50m以下;“高规”颁发后多数建筑高度在70m以下。从消防部队车辆装备看,除少数特种车辆从国外引进外,其他全部为我国自产。

从我国水带线路的消防产品看,目前满足1.7---1.8MPa耐压强度是没有问题的,部分企业生产的高压尼龙水带耐压强度已超过2.5MPa的。从设计看,国产的解放(东风)小型消防车给水能力,流量30L/s时,扬程可满足110m;黄河(罗曼、斯太尔、解放平头、东风平头等中型车)消防车的给水能力,流量50L/s时,扬程可满足140m。实战中每辆消防车的流量通常不超过15L/s,当流量不超过8L/s(一支喷嘴经19mm水枪用水量)时,据上海、甘肃等地多次实验,解放东风(小型)(142型)消防车满足130m的扬程、黄河(罗曼)消防车满足170m的扬程。据上海消防总队在高层给水实验中,黄河消防车利用80mm水带保证了100m高度的三支水枪(19mm 2支,16mm 1支)同时出水的水量(总流量17L/s)和水压(水枪充实水柱14m)。

2.2理论依据

消防车最大供水高度为:H1-2=H B—h d—h枪(式中H1-2为供水高度;

H B为水泵压力;h d为水带压力损失;h枪为水枪要求的喷嘴压力)

a.解放(东风142类型)消防车利用65mm水带(高压尼龙),

设1支19mm水枪,扑救室内火灾。这时:H B=80m

H2O(0.8MPa),(设计扬程),H枪=13. 5m H2O(1.35MPa)。H d(按

麻质水带计)每条=1 .81mH2O(0.0181MPa)---使用水带按4条

计,代入公式:

H1-2=H B-h d-h枪=80-1.81×4-13.5

=59.26m H2O=(0.5926MPa)

b 黄河(罗曼)消防车(中型车)利用65m尼龙高压水带,出

设一支19mm水枪,扑救室内火灾时,这时:H B=140m H2O(1.4MPa),h枪=13.5mH2O(0.135MPa),h d=1.81m H2O(0.0181MPa),水带使用按9条计,代入公式:

H1-2=H B——h d——h枪

= 140—1.81—13.5=115.64m H2O(1.1564MPa)

根据上述计算,分别可得出解放(东风142类型)、黄河(罗曼类)消防车利用75mm水带出2支水枪时最大给水高度,这里不在计算。

根据消防车通过水泵接合器向室内管网供水最大高度公式:

H p=H b——H g——H h

(式中H b为水泵出口压力,H g为管网压力损失,按每10m高损失0.016MPa)(1.6m H2O)计;H h为室内最不利点消防栓所需压力,一般23.5m H2O;H p为消防车通过水泵接合器向室内管网供水最大高度)

a.解放(东风142类型)消防车供水时:

H b=80m H2O(0.8MPa)

H g=(50/10)×1.6 m H2O这里高度按50m计;

H h=23.5m H2O(0.235MPa)代入公式:

H p=H d——H g——H h

=80—1.6×(50/10)—23.5 =48.5mH2O(0.485MPa)

b.黄河(罗曼中型类)消防车供水时:

H b=140M H2O(1.4MPa)

H g=1.6×(100÷10)=16m H2O(0.16 MPa)这里高度按100m计;

Hh=23.5m H2O(0.235 MPa),代入公式:

H p=H b-H g-H h=140-1.6×(100÷10)-23.5=100.5m H2O

(1 MPa)

2.3结论

2.3.1解放(东风142类型)消防车供水时:

(1)利用65mm高压尼龙水带,出设1支19mm水枪,扑救室内火灾,可以保证60m供水高度;

(2)利用75mm高压尼龙水带,阵地层设分水器,出设2支19mm水枪,扑救室内火灾,可以保证50 m供水高度;

(3)利用水泵结合器时,可以保证50m供水高度。

2.3.2 黄河(罗曼中型类)消防车供水时:

(1)利用65mm高压尼龙水带,出设1支19mm水枪,扑救室内火灾,可以保证100m的供水高度;

(2)利用75mm高压尼龙水带,阵地层设分水器,出设2支19mm水枪,扑救室内火灾,可以保证100mm供水高度。

2.3.3 为解决100m以上建筑的消防供水压力和流量,笔者认为可采用消防泵间串联(耦合供水的办法较为理想)。

高层民用建筑消防给水的设计(正式版)

文件编号:TP-AR-L1372 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高层民用建筑消防给水的设计(正式版)

高层民用建筑消防给水的设计(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应 按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算 确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是 《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓 的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包 括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解 释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用 水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到, 室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消

火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此,在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水尖接合器,且分散布置时,则需要适当增设“额外”的室外消火栓。 二、水泵接合器数量的确定 众所周知,水泵接合器的主要用途是当室内消防

高层建筑火灾扑救的基本战术方法正式样本

文件编号:TP-AR-L7341 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高层建筑火灾扑救的基本战术方法正式样本

高层建筑火灾扑救的基本战术方法 正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 欲较好地完成扑灭高层建筑火灾的战斗任务,平 时要周密调查研究,制定出较完善的灭火作战计划, 并能组织实兵演习。“战时”加强第一出动,周密组 织,充分准备,调集足够的兵力,搞好火场侦察,迅 速成立指挥中心及火场指挥部,统一指挥,密切协 同,组织好战斗保障工作,维持好火场秩序,加强通 讯联络保障,组织好救护工作,立足一个“快”字, 采取内攻为主,外攻为辅的战术。 1、高层建筑的初起火灾,应依靠建筑内的安全 保卫人员、服务人员、工程技术人员、管理人员,充

分利用建筑内的固定灭火设施及设备,在起火层的局部或房间采取堵截包围,从内部主攻火点,靠自救力量扑灭初期火灾。 2、消防队到达火场后应首先根据消防控制室指示,着火单位有关人员的报告,以及派出人员实地侦察判断,确定起火层及火点部位(有烟的楼层不一定是起火层,烟感、温感指示位置不一定是起火部位)。 3、消防队员内攻时应配备好各种安全防护装具及有关器材(如消防隔热服、空气呼吸器、破拆工具、照明、通讯器材等)。 4、内攻时,应正确选择进攻路线。进攻路线选择的原则是以最简便的方法,最短的距离,最小障碍的路线,以最快的速度和最低限度的体力消耗,安全地到达所攀登的楼层。

试论高层建筑火灾的扑救对策参考文本

试论高层建筑火灾的扑救对策参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

试论高层建筑火灾的扑救对策参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:随着城市经济的发展,城市人口密集,土地 昂贵,城镇的高层建筑和超高层建筑越来越多。目前,我 国高层建筑正朝着现代化、大型化、多功能化的方向发 展,由于高层建筑楼层高,功能复杂,设备繁多,一旦发 生火灾,不能像一般建筑那样从外部进行灭火,给扑救工 作和人员疏散带来了很大的困难,容易造成重大的经济损 失和人员伤亡事故。国内外高层建筑的火灾已发生多起, 有的造成了严重的危害。高层恶性火灾在20世纪70-80年 代曾经肆虐美国、日本等地,而我国则是在20世纪80-90 年代较为严重,如1985年4月19日零点左右,黑龙江哈 尔滨市天鹅饭店发生一起特大火灾,起火原因是一外国人 在八楼1116房间吸烟所致。这起火灾燃烧面积505㎡,

浅谈建筑消防设计思考

浅谈建筑消防设计思考 高层建筑由于其建筑功能复杂,火灾危险性比较大,因此,高层建筑的消防设计尤为重要。本文主要对建筑消防设计及其系统维护的阔题进行了探讨。以做好建筑消防设计,确保人民生命、财产的安全。 标签建筑;消防设计;系统维护 1、建筑消防设计的必要性 由于建筑物的消防功能设施比较复杂,一旦建筑物发生火灾,会酿成难以预估的后果。因此,建筑物的防火设计显得越来越重要。为了满足建筑物的消防设计要求,笔者参照我国的《建筑设计防火规范》,根据建筑物的实际情况进行科学设计,保证建筑物的防火安全。基于建筑物防火的危害因素及实际的调研结果,笔者提出建筑物消防安全设计的原则: (1)以消除和控制危害为基础原则,由于建筑消防设计方面存在的危害因素,消防设计工作应当以识别和评价建筑物的消防危害因素为基础,对建筑进行规划设计; (2)进行防火建筑设计时应当以保证人的健康为原则; (3)建筑消防设计也应当以保证环境安全为原则; (4)保证管理有效原则,因建筑物的消防管理制度不健全、事故应急预案的缺陷,都有可能导致建筑物消防事故的发生,因此建筑消防设计要注重管理的规范性和有效性。 2、建筑消防的一般设计 (1)防火分区的设计 防火分区是指用具有较高耐火极限的墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时问内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。分成水平防火分区和竖向防火分区。 ①水平防火分区。指在建筑物内用防火墙、防火门等防火分隔物在建筑物的水平方向所划分出的防火空问。其面积和位置要求包括:A.占地面积(高层建筑为每层的建筑面积)不允许超过有关规定;B.划分水平防火分区时还必须结合建筑物的平面形状、使用功能及人流、货流情况妥善确定防火分隔物的具体位置; C.同一层的两个相邻防火分区之问。在水平方向紧靠防火墙两侧或防火卷帘两侧的门、窗、洞口之问最近的水平距离不应小于2m;在内转角两侧上的门、窗、洞口之间最近的水平距离不应小于4m。

浅谈高层建筑火灾扑救措施(通用版)

浅谈高层建筑火灾扑救措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0557

浅谈高层建筑火灾扑救措施(通用版) 中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》中各种消防措施的落实和高层建筑的建筑特点、火灾特点决定了扑救高层建筑火灾,必须“充分发挥高层建筑中固定消防设施”的原则。根据不同的火场情况,采取不同的灭火战术。 1高层建筑火场侦察 高层建筑的建筑特点和火灾特点决定了火场侦察的难度,进行火场侦察,除按有关资料中介绍的方法外,应采用下述方法:一是,利用高层建筑中火灾自动报警系统侦察火灾范围及火势发展蔓延的方向。火场指挥员到达发生火灾的高层建筑后,除派出侦察人员进行侦察外,要立即进入建筑中的消防控制室(消防控制中心),通过向消防控制中心值班人员了解什么部位的火灾探测器首先报警,其他火灾探测器报警的顺序等情况,能够基本确定最先发生火灾的部

位和火灾蔓延的方向等情况。二是,通过向消防控制室工作人员了解自动喷水灭火系统中水流指示器的报警情况,确定火灾发生的具体楼层或具体防火分区。三是,通过火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统及侦察人员的侦察结果综合分析,确定火灾范围。在实际火场中,往往火灾自动报警和自动喷水灭火系统提供的火场情况要比派出侦察人员所侦察的情况要快而且准确,因此,可以根据此情况部署兵力。 2高层建筑火灾中的人员疏散和抢救人命 由于高层建筑内人员比较多,因此,在进行火场侦察的同时要及时疏散和抢救人命。 2.1稳定人员情绪逐层下达疏散命令。高层建筑一般都设有消防广播系统。火场指挥员进入消防控制室后,应通过消防广播系统在疏散火灾层、火灾上一层和火灾下一层人员的同时,向其他楼层的人员通报情况,稳定人们的情绪,防止整个大楼的人员同时疏散,造成安全疏散通道堵塞。因为在对高层建筑中的消防广播系统设计时,设计人员根据国家规定按同时对任何某三层(即假设的火灾层、

高层建筑火灾扑救应注意的几个关键问题

高层建筑火灾扑救应把握的关键问题 一、人员疏散及火场救生 (一)高层建筑火灾具有以下特点:(1)建筑物高,楼层多,垂直疏散距离远,疏散的时间长。(2)人员集中,疏散设施少,高温、热气流使人难以忍受,无所适从,惊慌失措,在惊慌中争相逃命、互相拥挤,又可造成疏散中的践踏伤亡。(3)高层建筑火灾时,浓烟、毒气能使受害者视线不清,易造成中毒,神智不清;(4)起火时,普通电梯不能做安全疏散用。(5)燃烧速度快,烟气蔓延迅速,搜救时间紧迫。据测定,在火灾初期阶段,空气对流烟气在水平方向扩散速度为0.3米/秒;在火灾燃烧猛烈阶段,高温热对流烟气在水平方向扩散速度为0.5--3米/秒。一座高度为100米的高层建筑,在无阻挡的情况下,半分钟左右就能扩散到顶层。据测定,一名健康的战斗员登上11层楼时,负重后情况下心率为180次/分,呼吸48次/分;而登高前测试的正常心率为72次/分,呼吸16次/分。试验证明,一名体魄健壮的人,心率超过180次/分,呼吸超过40次/分时15分钟后就失去了活动能力。因此,高层建筑火灾中人员疏散及火场救生成为我们应把握的关键问题之一。 (二)楼层火灾扑救过程中几种救人方法 1、缓和救人术,当楼房火灾面积较大,楼房的受火围困人员较多时,可先引导、疏散受困人员到安全地方,然后再设法转移到地面。

2、转移救人术,街面楼房和公寓式楼房往往一个单元一座楼。当某单元发生火灾时,可引导被困人员从屋顶到另一单元的楼梯转移到地面,也可以通过比邻阳台转移到另一单元进行疏散抢救。 3、架梯救人术,利用云梯、曲臂车、三节或二节拉梯、挂钩梯、单杠、摇梯等登高工具,及时迅速架设,抢救楼房受困人员。 4、绳、管救人术,利用室外排水管或安全绳实施抢救。 5、控制救人术,用水枪控制楼梯、楼梯间的火势,引导受困人员疏散下来。 6、缓降救人术,发现有人急欲纵身跳楼,应立即将气垫充满气体,随时调整方位,抢救人命。 二、火场供水 高层建筑火灾扑救,在供水过程中,应遵循两个原则:一是先使用固定、半固定灭火设备,后启用移动灭火设备;二是最大限度地发挥消防车的供水能力。三是保证迅速而不间断供水。 (一)高层建筑火场供水的程序 1、消防中队到达高层建筑火灾现场,消防队员应乘消防电梯(沿楼梯跑步)到达着火楼层(在着火层的下一层设立火场指挥部),利用远距离启动设备启动固定消防泵(一般情况下,利用消火栓箱处设置的消防按钮),使用室内消火栓、水幕、雨淋灭火设备控制或扑灭火灾。

高层建筑火灾的特点和扑救措施示范文本

高层建筑火灾的特点和扑救措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高层建筑火灾的特点和扑救措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 近年来,随着城市化进程不断加快,高层建筑鳞次栉 比,呈现出数量越来越多,高度越来越高,结构越来越复 杂,功能越来越多样的趋势,尤其是大量建筑新材料、新 工艺、新技术的广泛应用,使高层建筑潜在的消防安全风 险日益增加,给火灾防控工作带来了很多新情况、新问 题。目前,泰州市共有高层建筑128幢,其中100米以上 有4幢,50-100米有27幢,30-50米有72幢,30米以 下有25幢。最高的高楼为中国电信泰州分公司,为118 米。高层建筑的兴起,节约了城市用地,同时也进一步增 强了城市现代感。所以一直以来,高层建筑都被世人看作 是一个城市科技发展和综合实力的标志。但高层建筑火灾

对人民生命财产造成的危害也越来越大,这已成为当前消防部队面临的新课题,积极探索高层建筑灭火救援战术、技术已刻不容缓。笔者结合工作实际,对高层建筑火灾的特点和扑救措施谈一下自己的浅见。 一、现代高层建筑火灾的新特点 1、火势迅猛,烟火蔓延途径多,易形成立体火灾。高层建筑内部使用和储存的易燃、可燃物较多,火灾负荷很大。建筑内的楼梯间、管道井、电缆井、排气道、垃圾道等各种竖向管井,就像一座座烟囱,是迅速燃烧,蔓延扩大的重要途径。加上高楼受气压和风速的影响,使火势更猛烈,蔓延更迅速,极易使整幢建筑形成立体火场,“风助火势,火借风威”,在高层建筑中尤为突出。 2、人员疏散困难伤亡严重。高层建筑起火时,要使人员迅速疏散到地面或建筑物内不受火灾威胁的安全部位,是一个十分艰难的任务。这是因为:(1)建筑物高,楼层

2020新版浅谈高层建筑的消防电气设计

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版浅谈高层建筑的消防 电气设计 Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

2020新版浅谈高层建筑的消防电气设计 摘要:随着城市的发展,人民生活水平的提高,技术的进步,保护耕地意识越来越强,高层建筑越来越多,应用于高层建筑的配套设备也随着增加,对建筑电气设计不断提出新的要求,同时随着科学技术的进步,高层建筑正朝着自动化、节能化、信息化、智能化方向飞速发展,本文就高层建筑电气设计的有关问题做一些探讨。 近年来,随着城市建设的发展,现代化的高层建筑越来越多,高层建筑一般建筑面积大、人员密度高、使用功能比较复杂并且火灾危险性大,万一发生火灾,火势蔓延速度快,扑救难度大,人员疏散较为困难,烟雾很容易使人窒息死亡。因此,必须设置专门的防烟、排烟风机,早期的报警及消防自动灭火也极为重要,它可以将火灾扑灭在萌芽状态,同时也为人员的安全疏散赢得宝贵的时间。下面就对高层建筑消防电气设计中的部分问题进行了分析探讨。

1、高层建筑消防供电 1.1消防电源 消防电源是消防用电设备供给电能的独立电源。现代建筑中应用电能的消防设备有两大类,一类是为建筑提供照明、动力,即电力(强电)设备;另一类是传递信息和控制信号,即电子(弱电)设备。这两类设备按需要组合成若干功能性子系统如:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、消防联动控制、自动灭火、应急照明、疏散指示标志以及电动的防火墙、门、窗、卷帘、阀门等,从而构成完备的、功能复杂的建筑消防电气系统。消防用电设备是用以保障人身和财产安全的设备,要求其供电电源必须安全可靠。不仅要求在正常情况下、而且当电网停电或发生火灾断电等种种特殊情况时,都能够为各种消防用电设备提供充足可靠的电能,确保消防设备正常工作。 1.2消防供电 通常,大楼内的供电变压器至少有两台以上,若以两台为例,则低压侧的两段母线平时是各自单独运行,只有当其中一台变压器

高层建筑给水系统的几种方式

高层建筑给水系统的几种方式 十层的民用建筑至少在30米,即使以24米的公用建筑计算,市政管网的压力肯定需要二次加压才能满足要求,不存在直接供水的可能。但是,根据建筑的高度、管道的承压能力、用水器具的压力要求,又可以分为以下几种方式。 (1)分区减压系统这种系统目前可以说是最受欢迎的,因为减压阀的价格已经降到3000元/件左右,相比而言,管材和安装工程量以及系统得维护难度等均大幅度下降,其经济效率大大提高。系统的组成方式为:、生活水池、水泵、主管道、直接入户管、减压阀、阀后入户管等。目前的高层或小高层采用这种方式的很多。系统原理:一般由建筑地下室的泵房进行一次性集中加压,高压水沿主干管送至建筑上部用户,并满足要求;但是对于建筑下部的用户水压过高,则需要进行集中减压(减压阀组),再送至用户。缺点就是减压区的水头损失大,水泵功耗较大。 1 高层建筑给水方式的选择 选择给水方式是高层建筑给水系统设计的关键,它直接关系到给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直接由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。 高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。目前绝

大多数高层建筑采用高位水箱给水方式。 高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式和高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压,而减压阀占地面积小,不影响水质,无噪声,国内减压阀产品质量逐渐提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。 2 给水减压阀的应用 随着我国建筑给排水科技的发展,近十余年来各种类型进口和国内自行研制的给水减压阀已在高层建筑乃至超高层建筑给水系统中得到广泛应用。实践表明:应用减压阀的给水减压保障系统与传统的中间水箱减压系统相比,有占用空间小、技术特性稳定、压力比调节灵活、使用寿命长、维护管理便捷等优点。但如何保障高层建筑减压阀给水系统的正常工作,使高层建筑用户获得良好的供用水环境,并确保楼宇内消防灭火设施(消火栓、喷洒)遇警显效的作用,离不开对减压阀给水系统科学有序的维护管理。下面结合实际工作经验,对高层建筑给水系统中减压阀的使用及维护管理谈一些体会。 2.1 1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水

高层民用建筑消防给水的设计(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高层民用建筑消防给水的设计 (2021年)

高层民用建筑消防给水的设计(2021年)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室

高层建筑火灾扑救原则

编号:SY-AQ-09582 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高层建筑火灾扑救原则 Fire fighting principles of high-rise buildings

高层建筑火灾扑救原则 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、立足于自救 扑救高层建筑火灾,首先应把着眼点放在充分发挥高层建筑内的安全保卫人员、管理人员、服务人员、工程技术人员以及高层建筑内各种现代化灭火设施、装备的作用上,力争在短时间内,堵截火势蔓延,及时消灭火点,扑灭初期火灾。 2、立足于“快” 消防队到场后,应迅速利用现代高层建筑内的给水设施、灭火设施、排烟设施,并配合消防队的自身装备集中优势兵力,快速展开灭火战斗。 3、救人第一 坚持“救人第一”的指导思想,正确处理救人与其他灭火救援行动的关系。一般情况下,救人与灭火应同步实施。 4、统一指挥,协同作战

为适应高层建筑火灾立体化作战和应付借综复杂情况,在各灭火作业区段及各种灭火力量,必须在统一指挥下,搞好协同配合。5、内攻为主,内外结合 扑救高层建筑火灾,必须坚持内攻为主,外攻为辅,并做到灵活运用。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

高层建筑火灾扑救的难点(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高层建筑火灾扑救的难点(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

高层建筑火灾扑救的难点(通用版) (1)楼层较高,攀登困难 目前,全国已建最高的上海环球金融中心高达492米,上海中心大厦的设计高度为632米,而从我国目前的消防设备的配备来看,在扑救高层建筑火灾的过程中,能使用的高科技消防设备还比较少,比如,消防直升飞机、空中救护设施等。在50米以上的部位发生火灾,如果出现因电力中断导致消防电梯无法使用的情况,消防人员就只能全副武装从室内楼梯间登上楼层进行灭火,而与此同时被困人员则要从楼梯间向下疏散,致使两者发生对撞,影响消防人员登梯速度,贻误了灭火救援的时机。 (2)疏散途径少,疏散难度大 高层建筑发生火灾时,垂直交通工具主要是电梯。一般客用电梯没有防烟、防火、防水等措施,火灾时必须停止使用。消防电梯

又主要为消防队员扑救火灾专用,消防云梯车的高度也有限,所以火灾时有限的楼梯间(一般仅设两部)是室内人员垂直疏散的惟一途径。一般的高层建筑办公楼,平均容纳4000~5000人;高度超过300米的高层建筑,可容纳数万人。因垂直疏散通道有限,疏散距离长,人员疏散需要相当长的时间,同时火灾现场大量浓烟,造成人员中毒,降低火场能见度等不利因素,增加了人们在逃生时产生的恐惧、慌乱感,极易发生人员拥挤堵塞,影响疏散。 (3)灭火救援装备的制约 当前我们部分地区现有的消防车辆装备很难满足高层建筑灭火救援任务的需要,云梯消防车等特殊消防车辆也只能接近相应高度的火灾区域进行灭火。有的楼内的消防设施根本用不上,使扑救楼内火灾难度加大,这说明在建高层建筑内部的消防设施缺乏是火灾难以控制的主要原因。另外,在建高层建筑施工现场通道狭窄,甚至有些材料堆跺堵塞了消防通道,消防车难于接近起火点。缺少消防电梯及其他辅助登高设备,消防人员不能及时到达着火层展开扑救,消防器材也不能得到及时补充,且内部情况复杂,战斗展开困

浅谈高层建筑重点部位的消防设计

浅谈高层建筑重点部位的消防设计 发表时间:2016-11-02T17:19:23.627Z 来源:《基层建设》2016年14期作者:朱明明[导读] 摘要:随着世界人口的快速增长,特别是进入二十一世纪以来,高层建筑的普及成为适应人类社会生存和发展的不二之选。广东华南建筑设计院有限公司广东东莞 523000 摘要:随着世界人口的快速增长,特别是进入二十一世纪以来,高层建筑的普及成为适应人类社会生存和发展的不二之选。可是在高层建筑林立的同时,消防安全的风险也在进一步增大,我们必须要高度关注这个问题。因此,高层建筑中的消防设计关系到人类的生命和财产安全,是进行建筑设计中的难点和重点。就如何改善和完善高层建筑的消防设计是目前的当务之急。本文主要从防火分区划分、消防 给水和防排烟系统三个方面对高层建筑的消防设计开展初步分析。关键词:高层建筑;消防设计;消防给水;防排烟近二十多年来,高层建筑的建设高度一直在增长,建设数量和建设面积也在快速增长,高层建筑火灾的发生频率也更加频繁,给人们的生命和财产造成了极大的损失。目前,所使用的消防硬件设备比较老化,更新换代节奏滞后,所以对高层建筑火灾的处置比较欠缺。因此,如何有效地减少高层建筑火灾对人们的生命财产和安全损危害是我们急需要做的工作。 一、高层建筑火灾发生特点(一)火灾造成的损失较大高层建筑内部结构和自身功能错综复杂,里面的基础设施和可燃物分布范围较大而且数量较多。因此,高层建筑若出现火灾灾情,若是不能及时处置火情,那么火势会迅速蔓延,造成不可估量的破坏和损失。(二)火灾急速蔓延 高层建筑由于自身结构的特点,使得烟囱效应格外显著,里面的不同类型管井充满了高层建筑,对火势竖向蔓延起到了一个助推力作用。另外,高层建筑内部结构管道交叉复杂,浓烟和火焰在建筑内的蔓延没有一个确定方向,较难进行有效的控制和扑救。(三)灭火和人员疏散较难高层建筑具有高度高、内部结构交叉复杂、人员相对比较集中的固有特点,不仅人员疏散会比较困难,而且由于现代消防技术设备的自身限制,进行有效灭火也有很大的难度。(四)排烟效果受风力影响大由现场试验得出,建筑越高,所遭受的风速也在变强。在进行排烟口和排烟外窗的设计和布置的候时,要是忽视风对排烟效果的影响,一旦有火灾出现,浓烟很容易在建筑物内发生倒灌,给火灾救援带来较大的阻力,也对人员撤离产生不利影响。 二、高层建筑消防设计探讨(一)防火分区的划分与构造高层建筑内部含有十分庞大的容纳空间,而且建筑内部重点部位的防火消防也比较多,为达到对火势蔓延的抑制,我们要对高层建筑进行科学的必要的防火分区划分。 1、防火分区的划分 防火分区主要分为水平分区和竖直分区,原理就是利用防火墙、楼板和各种防火分隔物将建筑划分成一个一个小块从而达到灭火作用。每一个国家对防火分区的规定和要求不太一样,国内现行的标准是,一类高层建筑防火分区应小于或等于1500 m 2,二类高层的防火分区应小于或等于1500 m 2,地下室应小于或等于500 m 2。对高层建筑而言,防火分区的划分在其中担任了一个极其关键的角色,不同的功能对应了不同的划分方法。 2、重点部位的防火分隔高层建筑中各种竖向管井错综林立,要是建筑内部防火措施做的不够科学,很容易出现烟囱效应,从而加速火势的发展,所以要求各个竖向管井必须要有良好的防火和好的密封特性。高层建筑不小于100 m 的建筑,其竖向管井应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔,对于高度在100 m 以下的高层建筑可每隔 2 ~ 3 层做一个防火分隔。管井与房间、走道等相连通的孔洞,应采用不燃材料将空隙填堵密实。穿墙而过的管道和缝隙很容易成为火灾蔓延的途径。所以输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,不得穿过防火墙。其他管道最好不穿过防火墙,当必须穿过防火墙时,应采用不燃材料将空隙堵塞密实。对于建筑中的各种变形缝,也要进行严格的防火处理,变形缝的基层应采用金属板或混凝土等非燃材料,变形缝内不应敷设各种管道。当管道必须穿过变形缝时,应在穿过处加设不燃材料套管,并采用不燃材料将套管空隙填堵密实。(二)消防给水设计 目前高层建筑的高度设置远远超出了消防车辆器材的工作高度。因此这些高层建筑一旦起火,主要依靠其内部消防设施进行扑救。所以,高层建筑的消防给水设计至关重要。 1、消火栓系统的设置 消火栓系统分室外和室内两种。室外消火栓主要是供消防车取水,应沿高层建筑均匀布置,间距不应大于 120 m。室内消火栓设置应保证同层任何部位都有相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,并确保消火栓栓口的压力符合要求,且消火栓应设在走道、楼梯口等既明显易于取用又能对空间进行有效控制的部位。消火栓的标志一定要醒目。为了不使消火栓箱影响建筑格局,可以设置旋转式消火栓,即消火栓的栓口是可转动的,平时折叠缩入墙内,灭火时将其转出,这既不影响墙体美观,又可以防止水带口打折。 2、消防水池(箱)的设置高层建筑消防给水系统设计的一个重要部分就是消防水池和消防水箱的设置,因为这是满足灭火系统用水量和用水压力的基本设施。目前,高层建筑尤其是高层民用建筑中消防水池大多采用生活、消防合用设计。这种设计主要是为了节省空间便于维护管理,但这种设计可能过多地考虑了经济因素而忽略了卫生问题。由于生活用水量和消防用水量相差太大,如一幢高层或超高层办公楼,其贮存消防用水量是生活用水量的几十倍,所以一般水在贮水池中要停留好几天或更长时间,这时水中的余氯已经衰竭,细菌开始繁殖,这样的水质根本无法满足饮用水的要求。因此,在经济允许的条件下设计消防水池和消防水箱时应考虑生活用水与消防用水分开设计。(三)防排烟系统的设置

高层建筑生活给水系统给水方式的选择

摘要:通过高层建筑生活给水系统各种给水方式的分析比较,认为根据具体情况采用高位水箱减压给水方式或几种给水方式的结合在目前是比较经济合理的给水方式。 关键词:高层建筑给水方式减压给水 选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。就目前我国城市给水状况而言,水压一般可满足建筑五~六层的生活用水要求,高区部分的供水应根据具体情况确定。《建筑给水排水设计规范》(gbj15-88)(以下简称《规范》)第2.3.4条规定:“高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件,结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅、旅馆、医院宜为300~350kpa;办公楼宜为350~450kpa。”因此,根据《规范》规定的分区给水静水压,兼顾消防给水系统的给水方式,高层建筑生活给水系统高区部分应进行合理的竖向分区。高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)第7.4.7条规定:“采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱……。”我国目前消防给水系统中临时高压制居多,一般高层建筑都设有高位消防水箱。在高位水箱有效容积增加不多的情况下,生活贮水与消防贮水同时贮存于一个水箱中,这既经济又便于管理。高位水箱具有稳压作用,使冷热水系统水压保持平衡,方便洗浴。变频调速水泵不能满足消防贮水量,存在小流量和零流量供水问题,同时变频控制股价格较高,在高层建筑中采用较少。气压罐给水方式的主要缺点是气压罐调节容积小,同样存在不能满足消防贮水的问题,一般作为消防给水系统中的经常性增压设备,对于高层建筑生活给水一般用于少数楼层水压不足时的增压。由于以上诸多原因,目前绝大多数高层建筑采用高位水箱给水方式,尽管高位水箱存在增加建筑荷载和防止生活用水受到二次污染的问题。高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压。减压水箱占用一定的建筑面积,并且增加了防止生活用水二次污染的困难,有噪音影响。减压阀造价虽然较高,但占地面积大大减小,不影响水质而且无噪声,国内减压阀产品质量提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。高位水箱给水方式在实际应用中可以按以下情况考虑。1、建筑高度50m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水泵——屋顶水箱——减压阀给水方式。如果低区部分对供水安全要求较高,可以直接从屋顶水箱引下一根立管至低区管网,该立管上设电动阀门和减压阀,平时电动阀门关闭,在城市给水管网停止供水时打开电动阀门向低区供水。如图1所示。此方式供水安全可靠,充分利用了城市管网的水压,节省能源。这种方式普遍采用。2、建筑高度50~80m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水屋顶水箱——减压阀给水方式(见图2)或高位水箱并联给水方式(见图3)。并联给水方式各分区为独立的给水系统,供水安全可靠,水泵集中布置,便了管理维护,运行动力费川省。但走必须设水泵——水箱两套设备,增加了水泵和水箱占用的建筑面积,造价增大,这在大城市尤为显著。减压阀给水方式系统简单,设备费用少,占地面积小,管理维护方便。但是其供水安全性比并联给水较差,运行动力费用较高。目前我国各地供电情况逐步改善,电费比较适中,采用高位水箱分区减压给水方式具有较大优越性。这种情况病区部分有两个分区。此种方式应用较多。如由重庆建筑大学设计的重庆医科大学附属第一医院外科大楼,总建筑面积 37756m2,地下有两层,地上有二十三层,建筑高度 89.1m。生活给水系统采用分区给水方式,四层及四层以下由城市管网直接供水,五层及五层以上由贮水池——水泵—

扑救高层建筑火灾的战术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 扑救高层建筑火灾的战术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3514-11 扑救高层建筑火灾的战术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》各种消防措施的落实和高层建筑的建筑特点、火灾特点决定了扑救高层建筑火灾,必须立足“高层建筑”物内部的固定消防设施与消防部队所装备的设备相结合的原则。根据不同的火场情况,采取不同的灭火战术。有关资料已详细介绍过的灭火战术,本文不再赘述。 一、高层建筑火场侦察。 高层建筑的建筑特点和火灾特点决定了火场侦察的难度,进行火场侦察,除按《手册》、《训练》中介绍的方法外,还可以采用下述方法:一是利用高层建

筑中火灾自动报警系统侦察火灾范围及火势发展蔓延的方向。火场指挥员到达发生火灾的高层建筑后,除派出侦察人员进行侦察外,要立即进入建筑中的消防控制室(消防控制中心),通过向消防控制中心值班人员了解什么部位的火灾探测器首先报警,其他火灾探测器报警的顺序等情况,能够基本确定最先发生火灾的部位和火灾蔓延的方向等情况。二是通过向消防控制室工作人员了解自动喷水灭火系统中水流指示器的报警情况,确定火灾发生的具体楼层或具体防火分区。三是通过火灾自动报警系统、自动喷火灭火系统及侦察人员的侦察结果综合分析,确定火灾范围。在实际火场中,往往火灾自动报警和自动喷水灭火系统提供的火场情况要比派出侦察人员所侦察的情况要快而且准确,因此,可以根据此情况部署兵力。 二、高层建筑火灾中的人员疏散和抢救人命 由于高层建筑内人员比较多,因此,在进行火场

浅议超高层建筑的消防安全特性及防火设计参考文本

浅议超高层建筑的消防安全特性及防火设计参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

浅议超高层建筑的消防安全特性及防火 设计参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 随着经济的快速发展,超高层建筑已从最初的凤毛麟 角而逐渐普及。我国的改革开放带来了经济和社会的蓬勃 发展,城市建设日新月异,但这一时期的火灾明显地呈现 了严重化的趋势,据统计,l991年至20xx年十年间,全 国共发生火灾888485起,死24564人,伤43422人,直 接财产损失116.4亿元。这四项数字分别占建国50年火灾 总数的25.8%、14.7% 、13.6%和58.8%,凸显了包括超 高层建筑在内的新的消防安全问题的严重性,急需对传统 的消防手段进行改革,以满足新时代形势的需要。 一、超高层建筑的定义与分类 随着经济的发展,城市人口迅速增加,用地紧张的困

境日益突出,超高层建筑可以更充分地利用有限空间,节约土地,通过集中布设地上、地下的各种管线而降低市政工程的投资。而且超高层建筑汇集了城市在建筑、结构、机械设备、建筑材料和施工技术等所有科技的最高成就,表现了城市社会、经济文化程度和现代化步伐,许多超高层建筑更是成为了一个城市或地区的重要景观和地标。此外,超高层建筑面积大,将多种功能,如办公、旅馆、公寓和购物综合在一座建筑里,方便了人们的生活。 我国的建筑规范中并没有明确的规定“超高层建筑”的定义,而是把建筑高度超过24 米的公共建筑和十层及十层以上的居住建筑均视为“高层民用建筑”。1972 年,在美国宾夕法尼亚洲伯利恒市召开的国际高层建筑会议对高层建筑的定义取得了较统一的认识,把高层建筑划分为四类:第一类高层建筑:9~16 层(最高到50m);第二类高层建筑:17~25 层(最高到75m);第三类高层建

扑救高层建筑火灾的战术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L1126 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 扑救高层建筑火灾的战术措施正式样本

扑救高层建筑火灾的战术措施正式 样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防 火规范》、《建筑设计防火规范》各种消防措施的落 实和高层建筑的建筑特点、火灾特点决定了扑救高层 建筑火灾,必须立足“高层建筑”物内部的固定消防 设施与消防部队所装备的设备相结合的原则。根据不 同的火场情况,采取不同的灭火战术。有关资料已详 细介绍过的灭火战术,本文不再赘述。 一、高层建筑火场侦察。

高层建筑的建筑特点和火灾特点决定了火场侦察的难度,进行火场侦察,除按《手册》、《训练》中介绍的方法外,还可以采用下述方法:一是利用高层建筑中火灾自动报警系统侦察火灾范围及火势发展蔓延的方向。火场指挥员到达发生火灾的高层建筑后,除派出侦察人员进行侦察外,要立即进入建筑中的消防控制室(消防控制中心),通过向消防控制中心值班人员了解什么部位的火灾探测器首先报警,其他火灾探测器报警的顺序等情况,能够基本确定最先发生火灾的部位和火灾蔓延的方向等情况。二是通过向消防控制室工作人员了解自动喷水灭火系统中水流指示器的报警情况,确定火灾发生的具体楼层或具体防火分区。三是通过火灾自动报警系统、自动喷火灭火系统及侦察人员的侦察结果综合分析,确定火灾范围。在实际火场中,往往火灾自动报警和自动喷水灭火系统