1、设备安装前应检查基础的位置、尺寸和标高,施工偏差按设备技术文件要求,设备技术文件无明确要求时按GB 50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》附录一规定。

2、设备就位

(1)、设备就位前应按设计图纸和建筑物轴线、标高线划定安装的基准线,相互连接、衔接或成排安装的设备,应划定共同的安装基准线。清除设备安装面上的赃物及地角螺栓预留孔内的杂物,灌浆处的基础表面应凿毛。

(2)、除超滤与反渗透车间内反渗加药及化学清洗间和超滤加药间内部分容器,因无法从门内顺利运入,必须在围护墙施工前提前就位。其它安装于厂房内的机、泵设备均侍土建主体完工交安后就位。

(3)、设有联合底坐的设备应整体就位,现场原则上不允许解体安装。有条件使用吊车的使用吊车安装。不能使用吊车时,可采用滚撬移动,如厂房内设计有起重机设备,可利用起重机轨道作施工起重设备支点,设计无起重设备时,现场立三角架吊装就位。利用厂房其它结构作施工起重设备支点时,应事先进行结构验算并征得设计人同意。

(4)、设备安装应按基准线就位。设备定位基准面按以下规定:

a、离心水泵、往复泵、齿轮泵:纵向轴线为泵轴中心线,横向轴线为出口法兰中心线(出口阀门立装)或出口法兰端平面(出口阀门平装),标高为出口法兰中心线(出口阀门平装)或出口法兰端平面(出口阀门立装)。

b、风机类:纵向轴线为风机轴中心线,横向轴线为出风口法兰中心线(出风口立装)或出风口法兰端平面(出风口平装),标高为出风口法兰中心线(出风口平装)或出口法兰端平面(出风口立装)。

c、容器、贮罐:按设计出入口方位以容器中心线为纵向和横向轴线,以流程管道进口或出口阀门法兰中心线(选择可成排安装且直径最大者)为标高定位线。

d、设备定位基准的面、线或点对安装基准线的平面位置和标高允许偏差按下表控制:

项目允许偏差(mm)

平面位置标高

单独设备±10+20-10

与其它设备有联系的设备±2±1

3、设备安装与调整

机、泵设备就位后,找正、调平和紧固分二次进行。

(1)、找正与螺拴孔浇筑

a、设备的找正、找平应使用用平垫铁和斜垫铁进行调整,禁止使用过分拧紧或放松地角螺栓及局部加压方法调整设备。设备底坐下放置的垫铁组总面积按通过其传递到基础上的压力不超过1.2~1.5MPa控制。垫铁加工尺寸及垫支技术要求按GB 50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定。设备找正后应对设备定位基准进行复测,并做好记录。

b、机、泵设备找正经检查合格后,应及时进行螺拴孔混凝土浇筑。螺拴孔采用C30细石混凝土浇筑,人工插捣密实。

(2)、精确校正、调平与紧固

a、机、泵精确校正与调平应在地脚螺栓浇筑混凝土达到75%设计强度后进行。

b、校正精度按设备产品说明书规定,产品说明书无明确要求时,按以下规定。

………整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应

大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量;

………解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。

………驱动机轴与泵轴、驱动机轴与变速器轴以联轴器连接时,两半联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜均应符合设备技术文件的规定。当无规定时,执行GB 50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》附录十五规定;

………风机的纵向和横向安装水平应在主轴和进气口、排气口法兰面上进行测量,其偏差均不应大于0.2/1000。

………风机安装时,应检查正、反两个方向转子与转子间、转子与机壳间、转子与墙板间以及齿轮副侧的间隙,其间隙值均应符合设备技术文件的规定。

………电动机与风机两半联轴器连接时,径向位移不应大于0.025mm;两轴线倾斜度不应大于0.2/1000。

c、机、泵设备校正后紧固地脚螺拴,垫铁之间及垫铁与机泵底座以断续焊焊牢。

4、潜水泵安装

各水池用潜水泵用汽车吊安装,吊装应使用设备自身设置吊点,吊装时应有专人指挥。潜水泵安装步骤和技术要求按产品说明书要求进行。导引潜水泵的导杆必须平行且垂直,自动连接处金属面之间应有效密封。立式轴流泵的立轴轴线应保持垂直,连接牢固。水泵安装允许偏差见下表:

项次项目允许偏差mm检查方法

1安装基准线与建筑物轴线距离±10钢卷尺检查

与设备平面位置±5水准仪检查

与设备标高±5仪器检查

2泵体内水平度纵向≤0.05/1000水平尺检验

横向≤0.10/1000

3皮带轮、联轴器水平度≤0.5/1000水平尺检查

4水泵导杆垂直度<1/1000全长≤3线坠与直尺

5、格栅除污机、螺旋输送机、搅拌器、曝气设备、刮泥机、污泥浓缩脱水机的安装方法、技术要求和安装偏差控制按设备随机技术文件要求,随机技术文件设有明确安装偏差控制要求时,按GB 50334-2002《城市污水处理厂工程质量验收规范》规定标准。

6、RO装置、超滤装置安装

RO装置、超滤装置按产品生产厂商设备安装手册要求,并在其派出工程师指导下安装。RO装置、超滤装置体积和单件重量都较大

如定货和到货及时,也可在围护墙施工前提前就位,围护结构完工后用行开箱。开箱前用扣件钢管架设

骨架,外钉10mm厚胶合板封闭保护。

感谢您的阅读!

XX污水处理厂二期工程临时用电方案

1、编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《建筑工程施工现场供用电安全规》GB50194-93 (2)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ 46-2005 (3)施工组织设计 (4)现场施工条件 1.2编制原则 (1)充分准备、超前安排,确保本项目工程质量、工期、安全目标的实现。 (2)根据国家及地方有关规程规要求,确保施工现场临时用电安全。 (3)详细计算,保证临电方案供电满足现场施工设备容量需要。 2、工程概述 2.1工程概况 xxxxx二期工程位于松花江市段下游,北街以东,规划赣江路与规划汶水街交汇处西南侧,紧邻xxxxx一期用地的南侧。占地面积约8.18公顷(含10万m3/d再生水预留用地)。近期(2017年)工程建设规模15万m3/d,远期(2020年)规模达到30万m3/d。该工程总投资约4.5亿元,工程建设周期为12个月,2013年4月15日至2014年4月15日。 二期工程厂区东西宽约600m,南北宽约140m,厂区建筑物分布见下图及临时用电布置见临电总平面布置图。 2.2施工用电方式 本工程设立在紧挨一期污水处理厂南侧,厂变压室电源能满足现场施工的需要,现场临时用电接电方便。本工程用电高峰施工阶段,用电主要施工机械有:垂直运输、电焊机、砼振动器、木工加工机械、基坑降水设备和夜间施工照明等,详见“临时用电计划表”。

3、设计容和步骤及负荷计算 3.1根据目前工程任务,现场的各项用电设备如下: 临时用电计划表 总用电量P=1.05×(K1∑P1/ cosφ+ K2∑P2+ K3∑P3 ? P= .1 05 + ? = ? 5.0( + ? 585 .0/8. )9.0 684 KVA . 58 163 6.0 75 250 其中:ΣP1为电动机总功率 ΣP2为电焊机总容量 ΣP3为照明总功率 cosφ为电动机的平均功率因数,

污水处理厂管道安装施工技术

污水处理厂管道安装施工技术 摘要:对污水处理厂管道安装施工技术进行了介绍,着重介绍管道安装施工不同阶段操作要点。 关键词:污水处理厂,管道安装,施工技术 1、概述 随着我国城市人口的日益增多,城市污水的量也在日益增多,使我国对环保的要求也越来越高,对城市污水须经处理达标后方可排入河流及水体,所以我国新建了大量的污水处理厂。污水处理厂往往具有规模庞大、设备较多、管线复杂等特点,这些都给污水处理厂的施工带来了一定的难度。 2、管道安装施工技术 管道安装主要施工顺序:测量一基槽开挖及降水一回填碎石、中砂一下管安装一闭水试验一回填中砂、素土一分层夯实。 2.1测量 测量放线。污水处理厂管线错综复杂,分布在整个场区,对平面位置和高程精度要求高,测量工作质量直接影响工程质量,测量工作是工程重点控制环节,应在厂区布置测量控制网。 管线放线。计算管道中心线坐标,根据已测放的坐标控制网点, 用全站仪测放每段管线的管中心控制点,并用木桩每隔10m^ 20m标出管道中心线,同时把中心线桩引测到开挖面以外设中心线控制桩,以利于

基槽开挖后复测。再根据中心线量出管沟开挖边线,用白灰粉放出沟槽边线后进行土方开挖施工。 2.2、基槽开挖及降水 221基槽开挖 根据中心线量出管沟开挖边线,用白灰粉放出沟槽边线后即可进行土方开挖,并根据施工现场的土质和实际条件要求对沟槽边坡进行支护。埋地管道基础采用未经扰动的人工开挖(或机械开挖)的土弧基础上。不管采用何种开挖方式,应保证弧面与管道弧面吻合,个别不吻合的部位应以中粗砂回填密实。在整个沟槽宽度范围内,应分层夯实,压实系数应满足要求。 2.2.2基槽降水 开挖顺序一般从槽底标高较低的地方开始,这样是为了让水能顺利的流到集水坑当中。基槽降水主要通过集水坑和排水沟来排水,集水坑设置再标高较低的一端,开挖深度为基槽以下0.5m,然后埋入无砂管;排水沟设置再基槽的两侧与积水坑相连,深度为30cm 在降水过程中,要留一定量的水泵备用,以便即使更换损坏的水 泵,保持抽水不间断,维护管槽施工的安全 2.3回填碎石、中砂 基槽开挖完毕后,清净槽底的各种杂物与淤泥,进行回填碎石作业。碎石回填完毕后,随即回填中砂垫层,并用打夯机夯实。 2.4钢管安装 2.4.1安装前注意事项 运输管道的车体应保证放得下管道不使管道悬吊。装运管道时,管道

污水处理厂电气设备安装施工组织设计

污水处理厂电气设备安装施工组织设计 污水处理厂电气设备安装施工组织设计 第一章、工程概况 (3) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程特点 (3) 四、工程关键 (4) 五、主要工程量 (4) 六、施工采用标准 (6) 第二章、我公司的优势 (7) 第三章、施工部署 (8) 一、组织机构 (8) 二、总体部署 (8) 三、施工计划(参见附图) (9) 四、人力资源计划 (9) 五、主要施工机具 (9) 第四章、电气安装原则施工方案 (10) 第五章、总体工程质量保证 (19) 1 . 质量方针和质量目标: (19) 2 .工程质量保证体系模式: (20) 3 .质量管理实施 (21)

4 .质量控制 (22) 5 .施工材料质量控制 (23) 第六章、安全保证措施 (23) 1 .安全目标: (23) 2 .安全管理 (23) 第七章、附件 (27) 第一章、工程概况 一、编制依据 1 .天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2 .郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 二、工程概况 郑州市污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40 万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1 .总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV 鼓风机电机送电。 2 .第一变电站采用两台S9-800KV A/10/0.4KV 变压器,负责向鼓风机房、回流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵 房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3 .第二变电所设两台1000KVA 10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明。 4 .曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5.回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统。 6 .鼓风机房包括鼓风机、起重机、轴流风机、照明等系统的供电设备和供电线路。 7 .初沉污泥泵房主要包括污泥泵、起重机、电动闸阀、干池泵、以及照明系统的供电设备和供电线路。 8 .进水泵房的用电设备主要包括6台200KV 潜水泵、5台闸阀、1台螺旋压榨机。 9.脱水机房的供用电系统主要包括污泥浓缩系统、脱水系统、及照明系统。 10 .曝气池电气系统主要供用电项目包括水下搅拌器、插座等,电路由回流污泥泵房配电室引来。 11 .污泥消化池主要工程包括接地系统安装。 12 .厂区电气工程主要包括厂区照明系统及厂区电缆工程。

污水处理站基本情况简介

污水处理站基本情况简介 一、企业基本情况 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司,是由山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发【2009】26号批复,由原保德县泰安煤炭有限责任公司、永安煤炭有限责任公司和茂源矿业有限责任公司3个矿井重组整合而成,公司于2009年9月组建,整合后的泰安煤业经济类型为国有控股,经营形式为股份制。矿井位于保德县孙家沟乡牧塔村,南邻山西世德孙家沟煤业有限公司,东部为煤层露头,北部为空白井田、西部为山西省河东煤田保德王家岭井田勘探区。矿井整合后批准开采8号、11号、12号、13号煤层,井田面积6.0979平方千米,估算保有储量1.0535亿吨,可采储量0.445亿吨,设计生产能力120万吨/年,服务年限26.5年。采煤工艺为综采,开拓方式为斜井-立井开拓,运输方式主运为胶带输送机、辅运为无轨胶轮车,通风方式为中央分列式。矿井于2011年5月开工建设,2013年3月正式竣工投产,2013年8月核准提升生产能力180万吨/年。 二、排污处理站基本情况 1、矿井环保方面的批复情况 (1)地质报告及审批概况 《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司兼并重组整合

矿井地质报告》于2010年7月由山西省煤炭地质物探测绘院编制完成,山西省煤炭工业局以晋煤规发[2010]1516号文予以批复。 (2)初步设计及审批概况 2010年12月,太原市明仕达煤炭设计有限公司编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司矿井兼并重组整合项目及配套选煤厂初步设计》,山西省煤炭工业局以晋煤办基发[2011]452号文对该初步设计进行了批复。 (3)环评报告及审批概况 2011年11月,忻州市环境保护研究所编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司120万t/a矿井兼并重组整合工程及选煤厂项目环境影响报告书》,山西省环保厅以晋环函【2011】2766号文对该环评报告予以批复。 (4)水土保持报告及审批概况 2011年9月,中国科学院水利部水土保持研究所编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司矿井兼并重组整合项目及配套选煤厂水土保持方案》,山西省水利厅办公室以晋水保函【2011】1098号文对该水保报告予以批复。 (5)环保专篇 泰安煤矿根据相关政策要求,结合矿井工程建设和环评、初设相关情况,委托太原市明仕达煤炭设计有限公司编制了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司120万吨/年矿井兼

污水处理厂工施工临时用电方案(DOC)

目录 第一章概述 (3) 编制依据 (3) 工程概况 (3) 施工组织机构图 (4) 第二章施工临时用电设计 (6) 配电原则 (6) 配电箱设置原则 (6) , 配电箱内电气装置的设置及安装 (6) 第三章工程用电特点及危险源分析 (7) 临时用电危险源存在于以下几方面 (7) 总负荷和总电流用量分析 (8) 第四章安全用电措施 (9) 现场临时用电操作和运作制度 (9) 接地与防雷措施 (9) 配电箱及开关箱的安全措施 (10) 《 第五章用电安全监控和消防制度 (11) 本工程的危险源及安全监控点 (11) 巡检制度 (11) 发生触电的紧急措施 (11) 发电机、施工现场 (11) 第六章安全用电防火措施 (12) 电气线路过负荷引起火灾 (12) 线路短路引起火灾 (12) 》 接触电阻过大引起火灾 (12) 发电机、电动机等设备运行故障引起火灾 (12) 电热设备、照灯具使用不当引起火灾 (12) 电弧、电火花引起火灾 (12) 第七章电工操作规程 (12) 第八章安全用电组织措施 (13)

建立技术档案 (13) 建立技术交底制度 (13) ' 建立安全检测制度 (13) 建立电气维修制度 (13) 建立工程拆除制度 (13) 建立安全检查和评估制度 (13) 建立安全用电责任制 (13) 建立安全教育和培训制度 (14) | & [

第一章概述 编制依据 1、《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社; % 2、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社; 3、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社; 4、《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社; 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社; 工程概况 南京市污水处理厂-工程是南京市高新区产业四期总体规划中的污水处理厂,主要服务范围为部分盘城片区、部分高新区新产业开发区三期和部分高新区新产业四期,总占地面积为亩,总建设规模:总规模×104m3/d,-处理规模×104m3/d包括土建结构及桩基工程,主要工程项目如表所列: 主要工程项目一览表

污水处理厂基本情况表全解

0 8 9 8 1 8 7 8 9 7 2 9 9 2 8 2 8 2 6 2 6 0 5 7 0 0 0

□□□□□□□□ 注:以“万元”为计量单位的指标允许保留一位小数,以“万千瓦时、万吨”为计量单位的指标允许保留两位小数,其余均保留整数。 指标间关系:23≥24+25,23≥26,23≥27,30≥33+38,33=34+35+36+37。 单位负责人: 审核人: 填表人: 填表日期:20 年 月 日 326.73 0 0 (吨) 其中:建筑材料利用量 (吨)

J501表污水处理厂基本情况表指标解释和填报说明 填报范围: 城镇污水处理厂及其他社会化运营的集中污水处理单位等,包括专业化的工业废水集中处理设施或单位填报本套表。 污水处理厂包括城镇污水处理厂、工业废(污)水集中处理设施和其他污水处理设施。 城镇污水处理厂:指在城市(镇)或工业区,城市污水(生活污水、工业废水)通过排水管道集中于一个或几个处所,并利用由各种处理单元组成的污水处理系统进行净化处理,最终使处理后的污水和污泥达到规定要求后排放或再利用的设施。 工业废(污)水集中处理设施:指提供社会化有偿服务、专门从事为工业园区、联片工业企业或周边企业处理工业废水(包括一并处理周边地区生活污水)的集中设施或独立运营的单位。不包括企业内部的污水处理设施。 其他污水处理设施:指对不能纳入城市污水收集系统的居民区、风景旅游区、度假村、疗养院、机场、铁路车站以及其它人群聚集地排放的污水进行就地集中处理的设施。污水处理厂调查中,不包括氧化塘、渗水井、化粪池、改良化粪池、无动力地埋式污水处理装置和土地处理系统处理工艺。 【1.单位名称】指经有关部门批准正式使用的单位全称。按工商部门登记或法人登记的名称填写;填写时要求使用规范化汉字全称,与单位公章所使用的名称完全一致。凡经登记主管机关核准或批准,具有两个或两个以上名称的单位,要求填写一个法人单位名称,同时用括号注明其余的单位名称。 【2.单位代码】指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB/T11714-1997),由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。单位代码均由八位无属性的数字和一位校验码组成。填写时,要按照技术监督部门颁发的《中华人

污水处理厂电气设计方案

污水处理厂电气设计方案 5.9.1. 设计范围 本工程设计范围主要内容有:厂内供配电设计、电气控制设计、照明设计、导线敷设设计、防雷接地设计。 5.9.2. 供电电源 为保证污水处理厂连续、可靠地运行,该污水处理厂电源负荷等级为二级,要求由两个独立电源供电,而且须做到在电力线路常见故障时不致中断供电,或中断后能迅速恢复,并确保应急情况下的供电。根据资料,本工程此两路10kV 电源为一用一备,每路电源均能承担全厂负荷的100%运行,分别来自牧马山变压站和临港变电站,根据当地的实际情况,还设置柴油发电机组作为安保备用电源。本工程已经完成一期一阶段高压供配电的设计建设,一期二、三阶段不再单独增加高压馈电柜及高压设备。除已经完成1#市电的建设,2#市电及安保电源政府相关部门已经按照电业局具体要求正在实施,不在本次电源设计范围。本次供电电源的设计范围为从低压母线引出电源至二阶段低压配电屏柜或设备。 5.9.3. 负荷计算及变压器容量选择 本工程用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类,主要动力设备负荷为鼓风机及泵类负荷。主要动力设备负荷量按照轴功率法计算;其余机械设备负荷量采用需要系

数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。 污水处理厂主要用电负荷分布在鼓风机房、污水提升泵房、生化池、污泥浓缩脱水间等,另有其它生产用电及办公用电。设备均为低压(380/220V)负荷。 本工程负荷计算结果见下表:

备注:电机效率按照95%计算,功率因素按照0.88计算 一期一阶段工程已经建设有两台400KVA干式变压器,采 用低压侧集中无功功率补偿,一期1.98万吨月实际消耗的最多能耗为:18万KWH,平均消耗有功为250KW,最大消耗功率约为 320KW,约有80KW剩余。 一期二阶段和三阶段与一阶段共用变压器,采用低压无功 集中补偿和负荷均衡分布,一期共需要的功率擦为最大需要功率为715KW,加之采用干式变压器,可以长时间满负荷工作和短时间过负荷,因此可以不考虑对变压器增容,利用现有变压器满足5万吨/日生产的供电,变压器负荷率约90%, 平均负荷负荷率为80 %。 由于一期一阶段设计时仅考虑一阶段电气设备无功补偿,补偿功率能力有限,因此在增加馈电柜的同时需对无功补偿能力进行增加。 5?9?4?供配电系统 污水处理厂的配电电压等级为二种:l0kV、380/220V。 1) 10kV配电系统。

0083 咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计(Ⅱ) 天津市城建集团有限公司

部门会签: 工程部:日期:技术质量部:日期:总工程师:日期:主管副总经理:日期:

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计 ——咸阳路排污河及四孔闸出水口河坡改造 一、工程概况 本工程位于天津市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。 现场地质条件,现场地基土分为四层: 1、填土层:厚约2.5~3.0米 2、上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa 3、第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa 4、中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约130~160Kpa 且场地粉土较多,粘聚力低,渗透性高,工程施工中应做好沟槽排水。 工期要求:2001年9月15日—2001年11月30日,有效工 期76天。 质量标准:优良,创鲁班奖。

二、施工部署 (一)施工工序 根据施工现场条件及工程特点,施工工序是: A:污水河管道及方涵 (1)现场,初步测量定位;(2)打坝截流,排污降水;(3)场地平整,三通一平;(4)清运淤泥;(5)再次测量,精确定出管线中心线及标高;(6)挖槽;(7)钎探,请设计验槽;(8)还填碎石;(9)打C10混凝土垫层;(10)支模、绑筋、打方底板涵混凝土;(11)立墙,顶板钢筋及混凝土;(12)养护,拆模,再养护,土方回填,夯实;(13)打压、闭水;(14)顶管施工(专业队);(15)下内衬钢管;(16)铺设承接式钢筋混凝土低压管;(17)倒虹管,(18)砌井,(19)清理现场。 (二)施工段划分 (1)清淤部分:城建集团第一、第二分部以WX5为界,两段分别从两头,四点向中间进行清淤作业。 (2)雨水方涵部分:城建集团第一、第二分部以YX2为界,分两段施工。考虑到设计要求每20米设置一道沉降缝,故每20米为一小施工段。考虑到施工时,沉降缝处的柔性止水带的安放,以20米为单位,同时三四段空一段施工。出水口处的片石砌坡、WX11至Y5间的倒虹管与管、涵同时施工。 (3)管道部分:根据总工程量Ф1800混凝土管,城建集团第一、第二分部以WX5为界,,分两段进行施工。 三、施工进度计划 此工程,工程量大,按业主要求,在11月30日完工,有效施工日期76天。 施工进度网络计划图:见附图。 四、施工总平面布置 因施工现场狭窄拥挤,混凝土可能采用商品混凝土,其他材料、工具库,现场办公室,木工棚,钢筋加工棚,食堂、厕所的等布置,施工临时用电、用水线路布置见附图。 表4-1

污水处理厂电气设备安装-施工组织设计

污水处理厂电气设备安装-施工组织设计

污水处理厂电气设备安装施工组织设计 污水处理厂电气设备安装施工组织设计 第一章、工程概况 (3) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程特点 (3) 四、工程关键 (4) 五、主要工程量 (4) 六、施工采用标准 (6) 第二章、我公司的优势 (7) 第三章、施工部署 (8) 一、组织机构 (8) 二、总体部署 (8) 三、施工计划(参见附图) (9) 四、人力资源计划 (9) 五、主要施工机具 (9) 第四章、电气安装原则施工方案 (10) 第五章、总体工程质量保证 (19) 1.质量方针和质量目标: (19) 2.工程质量保证体系模式: (20) 3.质量管理实施 (21)

4.质量控制 (22) 5.施工材料质量控制 (23) 第六章、安全保证措施 (23) 1.安全目标: (23) 2.安全管理 (23) 第七章、附件 (27) 第一章、工程概况 一、编制依据 1.天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2.郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 二、工程概况 郑州市污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1.总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2.第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3.第二变电所设两台1000KVA 10/0.4K V S9变压器,内设进水泵房控制室,6太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明。 4.曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5.回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统。 6.鼓风机房包括鼓风机、起重机、轴流风机、照明等系统的供电设备和供电线路。 7.初沉污泥泵房主要包括污泥泵、起重机、电动闸阀、干池泵、以及照明系统的供电设备和供电线路。 8.进水泵房的用电设备主要包括6台200KV潜水泵、5台闸阀、1台螺旋压榨机。 9.脱水机房的供用电系统主要包括污泥浓缩系统、脱水系统、及照明系统。 10.曝气池电气系统主要供用电项目包括水下搅拌器、插座等,电路由回流污泥泵房配电室引来。 11.污泥消化池主要工程包括接地系统安装。

污水处理厂工程施工临时用电方案

目录 第一章概述 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 工程概况 (3) 1.3 施工组织机构图 (4) 第二章施工临时用电设计 (6) 2.1配电原则 (6) 2.2 配电箱设置原则 (6) 2.3配电箱内电气装置的设置及安装 (6) 第三章工程用电特点及危险源分析 (7) 3.1临时用电危险源存在于以下几方面 (7) 3.2总负荷和总电流用量分析 (8) 第四章安全用电措施 (9) 4.1现场临时用电操作和运作制度 (9) 4.2接地与防雷措施 (9) 4.3配电箱及开关箱的安全措施 (10) 第五章用电安全监控和消防制度 (11) 5.1本工程的危险源及安全监控点 (11) 5.2巡检制度 (11) 5.3发生触电的紧急措施 (11) 5.4发电机、施工现场 (11) 第六章安全用电防火措施 (12) 6.1 电气线路过负荷引起火灾 (12) 6.2 线路短路引起火灾 (12) 6.3 接触电阻过大引起火灾 (12) 6.4 发电机、电动机等设备运行故障引起火灾 (12) 6.5 电热设备、照灯具使用不当引起火灾 (12) 6.6 电弧、电火花引起火灾 (12) 第七章电工操作规程 (12) 第八章安全用电组织措施 (13) 8.1 建立技术档案 (13) 8.2 建立技术交底制度 (13) 8.3 建立安全检测制度 (13) 8.4 建立电气维修制度 (13)

8.5 建立工程拆除制度 (13) 8.6 建立安全检查和评估制度 (13) 8.7 建立安全用电责任制 (13) 8.8 建立安全教育和培训制度 (14) 第一章概述 1.1 编制依据 1、《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社; 2、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社;

某污水处理厂管道和设备安装施工方案

目录 投标书错误!未定义书签。 授权委托书错误!未定义书签。 开标一览表错误!未定义书签。 投标人基本情况表错误!未定义书签。 报价清单错误!未定义书签。 工艺管道制作与安装工程量清单计价表错误!未定义书签。 设备安装工程量清单计价表错误!未定义书签。 第一章施工组织设计2 第一节项目名称2 第二节项目概述2 第三节编制依据2 第四节工程总目标2 第五节项目实施3 一、施工部署3 二、生产准备4 三、工程测量与施工放线4 四、控制线的交接、建立保护主控制桩6 五、施工方法及技术措施6 六、管道敷设7 七、设备(包括配套设施)安装部分8 第六节项目部组织机构及职责14 第七节质量保证措施19 第八节健全安全生产管理制度21 第九节文明生产文明施工组织机构错误!未定义书签。 第二章其它错误!未定义书签。 第十节单位与标准错误!未定义书签。 第十一节售后服务错误!未定义书签。 第十二节部分业绩错误!未定义书签。 第三章附件错误!未定义书签。 附件1-1 同类项目成功案例一览表错误!未定义书签。 附件1-2 参加本项目的主要技术和售后服务人员情况表错误!未定义书签。附件1-3 项目经理简历表错误!未定义书签。

施工组织设计 第一节项目名称 武汉市某污水处理厂一期工程工艺管道和设备安装项目 第二节项目概述 江夏某污水处理厂紧靠纸坊文化北路和世纪大道交汇处,本期工程用地面积约为6.84×104m2。 根据甲方提供的图纸和我们实地勘查,现场项目施工面大部分处在管道敷设的高程以下,开挖土方工程量小,但管道墩桩增多,基础部分工作量增大,回填土方的量也很大。 本项目敷设的管道种类较多,并有各种设备和闸门、阀门的安装,土建工程也在进行,因此,各工程面的展开有许多意想不到的困难,本着求实务进的原则,我公司在施工过程中,想办法克服各种困难,圆满完成施工任务。 第三节编制依据 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体要求,依照《建设工程质量管理条例》、《武汉市某污水处理厂一期工程工艺管道与设备安装项目招标文件》、《武汉市江夏某污水处理厂厂区工程施工图设计》、《投标答疑》以及根据实地勘查的数据,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 本工程施工组织设计,是按照建设单位招标文件内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照国家现行建筑工程施工质量验收规范以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第四节工程总目标 在本工程施工中我公司将自始自终以一个思想、二个服从、六个目标为宗旨,优质、高速、安全、文明地完成本工程的施工任务。 一个思想是:工程质量、安全、服务第一的思想放在首位,并贯穿于整个工程施工的全过程。 二个服从是:工程成本服从工程质量,企业效益服从社会效益。 六个目标是:工程质量目标、工期目标、安全生产目标、文明施工目标、新技术应

污水处理厂电气设备安装工程施工组织设计

目录 第一章工程概况?2 第二章我公司的优势?10 第三章施工部署 (13) 第四章电气安装原则施工方案?20 第五章 总体工程质量保证?32 第六章安全保证措施.........................................................................................................37

工程概况 一、编制依据 1. 市政工程设计研究院设计的污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2. 污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 二、工程概况  污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。 此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。  1.总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2.第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。  3.第二变电所设两台1000KVA10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明。 4.曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。  5.回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统。 6.鼓风机房包括鼓风机、起重机、轴流风机、照明等系统的供电设备和供电线路。 7.初沉污泥泵房主要包括污泥泵、起重机、电动闸阀、干池泵、以及照明系统的供电设备和供电线路。  8.进水泵房的用电设备主要包括6台200KV潜水泵、5台闸阀、1台螺旋压榨机。 9.脱水机房的供用电系统主要包括污泥浓缩系统、脱水系统、及照明系统。 10.曝气池电气系统主要供用电项目包括水下搅拌器、插座等,电路由回流污泥泵房配电室引来。 11.污泥消化池主要工程包括接地系统安装。 12.厂区电气工程主要包括厂区照明系统及厂区电缆工程。 三、工程特点 本工程为污水处理厂电气安装工程。总配电站及第一、二变电站是全厂电力系统的心脏;各配电中心是电力系统的重要组成部分;本工程工程量大、工程质量要求高、工期要求紧,将给未来的施工管理带来一定的难度;在施工过程中,必须加强协调管理,严格按照设计和规范要求组织施工工作,按期圆满完成各项施工任务。 四、工程关键 1. 加强管理,采用新技术、新工艺,提高工作效率,压缩工期,降低工程成本、保证工程质量的综合协调能力;  2. 组织协调工作;电气单体、系统调试、高配受、送电。 五、主要工程量 序号名称规格型号单位数量备注 一总配电站 1电力变压器台2 2高压开关柜台37 3高压母线系统套1 4低压开关柜台18

污水处理厂电气设计方案

污水处理厂电气设计方案5.9.1.设计范围 本工程设计范围主要内容有:厂内供配电设计、电气控制设计、照明设计、导线敷设设计、防雷接地设计。 5.9.2.供电电源 为保证污水处理厂连续、可靠地运行,该污水处理厂电源负荷等级为二级,要求由两个独立电源供电,而且须做到在电力线路常见故障时不致中断供电,或中断后能迅速恢复,并确保应急情况下的供电。根据资料,本工程此两路10kV 电源为一用一备,每路电源均能承担全厂负荷的100%运行,分别来自牧马山变压站和临港变电站,根据当地的实际情况,还设置柴油发电机组作为安保备用电源。本工程已经完成一期一阶段高压供配电的设计建设,一期二、三阶段不再单独增加高压馈电柜及高压设备。除已经完成1#市电的建设,2#市电及安保电源政府相关部门已经按照电业局具体要求正在实施,不在本次电源设计范围。本次供电电源的设计范围为从低压母线引出电源至二阶段低压配电屏柜或设备。 5.9.3.负荷计算及变压器容量选择 本工程用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类,主要动力设备负荷为鼓风机及泵类负荷。主要动力设备负荷量按照轴功率法计算;其余机械设备负荷量采用需要系

数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。 污水处理厂主要用电负荷分布在鼓风机房、污水提升泵房、生化池、污泥浓缩脱水间等,另有其它生产用电及办公用电。设备均为低压(380/220V)负荷。 本工程负荷计算结果见下表:

备注:电机效率按照95%计算,功率因素按照0.88计算一期一阶段工程已经建设有两台400KV A干式变压器,采用低压侧集中无功功率补偿,一期1.98万吨月实际消耗的最多能耗为:18万KWH,平均消耗有功为250KW,最大消耗功率约为320KW,约有80KW剩余。 一期二阶段和三阶段与一阶段共用变压器,采用低压无功集中补偿和负荷均衡分布,一期共需要的功率擦为最大需要功率为715KW,加之采用干式变压器,可以长时间满负荷工作和短时间过负荷,因此可以不考虑对变压器增容,利用现有变压器满足5万吨/日生产的供电,变压器负荷率约90%,平均负荷负荷率为80%。 由于一期一阶段设计时仅考虑一阶段电气设备无功补偿,补偿功率能力有限,因此在增加馈电柜的同时需对无功补偿能力进行增加。 5.9.4.供配电系统 污水处理厂的配电电压等级为二种:l0kV、380/220V。 1) 10kV配电系统。

污水处理厂管道施工方案

管道施工方案 .编制依据 《水处理配套室外给排水管网设计图纸》 《岩土工程勘察报告》 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水管排水规范》GB50014-2006(2014版) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《地埋聚乙烯给水管道技术规程》CJJ1012004 《埋地硬聚乙烯排水管道工程技术规程》 国家建设标准设计图集 地形图 业主、相关部门其他专业提供的基础条件及现场要求 .工程概况及内容 本工程为XX水处理配套室外管线工程。 建设地点:XXXXXXX 建设单位:XX有限公司 现场内管线包括:厂区雨污水管:管径为D100 D150 D350 D400,管材为PE管。 管道采用以下连接方式:UPVC f采用承插式橡胶圈接口。 管线施工地段的地区浅层地下水属第四系潜水,地下水主要来源为大气降水,并以渗透等方式排泄,地下水位埋深较浅为1.00-2.00m 三.施工准备 1.人力资源配置 现场准备配备了如下人员: 技术工人:普工5人;电焊工2人;电工1人。 管理人员:施工员1人;质检员1人;材料员1人;实验员1人 2.施工机械准备

挖掘机:1台; 铲车:1台 运土车:1辆; 起重机:1台;水泵:2台(基坑降水用); 3.技术准备。 1)施工人员认真熟悉图纸,把图纸上的疑问解决在施工之前 2)编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书 3)结合工程施工特点,编写技术管理办法和实施细则。 4)施工前对相关人员做好各种技术交底。 4.现场准备 1)施工用电检查,确保施工正常用电及用电安全。 2)保证现场施工道路的畅通。 3)检查施工机械,确保施机械性能良好。 四.施工部分 安装管线之前,要首先查看槽底是否有杂物,如果有,则必须经理干净;并检查管口是否有缺陷保证借口密封性,槽帮如有裂缝或坍塌的危险,必须用支撑加固的方法进行处理。检查槽底的宽度及沟槽高度,看其是否符合设计要求;如不符,则必须及时进行修整。 厂区内的管道连接方式有以下四种:钢管采用焊接接口,与阀门、流量计等设备连接处采用法兰或丝扣接口;承插铸铁管采用防腐橡胶接口;UPVC管采用承插式橡胶圈接口;钢塑复合管连接采用热熔对接。 1 .UPVC管线安装 本厂区内UPVC管道均采用承插口连接方式,通过弹性密封圈连接保证密封性。弹性密封圈连接适用于63mm以上规格的管材间的连接。 a.管端倒角坡度为15°尖端厚度为管材壁厚的1/2~2/3。 b.清理管材插口外侧与承口内侧表面,并检查胶圈位置及质量,胶圈放入槽 内,坐落应正确妥帖,不得装反或扭曲。 c.管材插口端对准承口,并使两条管道轴线保持在一条平直线上。 d.为便于密圭寸圈和管材套入,在管口涂敷适量润滑剂于凹槽,密圭寸圈表面 及管端。套接深度应比承口深度短10-20mm。对于大口径管材,可用厚木板 垫于管端,以木槌或铁棒击入,或以拉紧器拉紧。 6.2钢管安装 钢管对口之前应在沟槽内先挖好焊口工作坑。

污水处理厂电气设备安装施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (2) 第1章编制依据. (2) 第2章工程概况. (2) 第3章工程特点. (3) 第4章工程关键. (3) 第5章主要工程量. (4) 第6章施工采用标准. (10) 第2卷我公司的优势 (11) 第3卷施工部署 (12) 第4卷电气安装原则施工方案 (17) 第5卷总体工程质量保证 (27) 第6卷安全保证措施 (32) 第7卷附件 (36)

第1卷工程概况 第1章编制依据 1.天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2.郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 第2章工程概况 郑州市某厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。 此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1 .总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2?第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回 流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3. 第二变电所设两台1000KVA 10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太 主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内, 并负责泵房照明。 4. 曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5. 回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统

污水处理厂委托运营管理方案

尤溪县洋中镇污水处理厂委托运营管理方案 雨停 福建省绿都环保有限公司

前言 本方案旨在总体上对该项目托管期的运营管理及维护进行概括性叙述和介绍,在具体实施中我方可根据实际情况做基于此方案的细化及优化调整修改。在实际托管运营我们将更加注重先进理念转化、技术创新和应用、过程管理、细节控制和运行操作执行力,与之相关将有更详尽的规范化的运营管理文本、操作规程规范、维护手册、过程记录表格等。 第1章项目概况及公司简介 1.1 项目概况 尤溪县洋中镇污水处理厂位于洋中镇梅峰村以北,长坂洋附近,占地25000平方米,分两期进行建设。一期工程建设规模0.5万吨/日,采用高负荷渗滤田+湿地污水处理工艺;二期工程建设规模2万吨/日,采用卡鲁塞尔氧化沟污水处理工艺,尾水采用紫外线消毒工艺,处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B排放标准后排入新岭溪。 本项目一期已建设完毕,并已通过验收。主要建设内容为:粗格栅、提升泵房、细格栅与旋流沉砂池、生化氧化池、高负荷渗滤田、人工湿地、放流池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、在线仪表房、配电房及综合楼等。 设计进出水水质(mg/L): 主要工艺流程: 污水→粗格栅→进水泵房→细格栅及旋流沉砂池→生化氧化池→高负荷渗滤田 →人工湿地→放流池→紫外线消毒渠→巴氏计量槽出水 1.2 公司简介 福建省绿都环保有限公司成立于2009年1月,公司注册资本金1200万元人民币,主要经营工业废水、生活污水、其他污水处理。公司有较完善的公司法人管理结构,经营管理规范,制度健全。公司执行董事徐亨辉信用良好,资金实力较强,具备多年的工作经验,组织管理能力较强。2009年县人民政府授予本公司“尤溪县城区污水处理厂”项目特许经营权, 2009年2月18日公司与县住房和城乡规划建设局正式签订了BOT项目特许经营权合同。同时当年就仅用了10个月时间完成了投资2800万,日处理生活污水2万吨的“尤溪县城区污水处理厂”工程项目建设任务,并于2009年12月28日正式投产运营。经过五年多的运营,事实证明,该项目的工艺合理,设备选型可靠先进,经处理后的污水达标排放,多次得到省市有关部门的肯定和表扬,曾分别被县人民政府评为2011-2013年度先进企业,并被省住建厅评定为“合格运行”厂家。本公司现有员工19人,其中技术人员10人,大部分具有丰富经验和中高级技术职称,完全适应生活污水处理设施建设和运营工作的需要。

污水处理厂管道施工

?9? NO ?10?2006某污水处理厂工程管道繁多,交叉复杂,由于工程各方认真对待,制定并实施了正确的施工程序与技术方法,严格 督促施工安装,取得了较好效果。 污水处理厂工程管道施工安装程序方法关键词:摘要:黄应忠(广州市污水治理有限责任公司 广州510000) 污水处理厂管道施工 工程技术与管理 1 概述 某污水处理厂工程设计污水处理规模为40万m 3/日,建设内容包括粗格栅间及进水泵房、细格栅间、旋流沉沙池、污泥泵房、脱水机房、贮泥池、氧化沟形生物池、沉淀池、配水井、鼓风机房,各类闸井等构筑物,总变配电室、综合楼等附属建筑物,以及工艺管道、机械设备、电气、自控、给 排水及消防工程。构筑物设计面积13792m 2 , 建筑物面积3904m 2。 该工程管道包括构筑物间连接管、回泥污流管、剩余污泥管、空气管工艺管道、厂区雨水、污水管道、厂区给水及冲洗水管等。管道种类有钢管、混凝土管、钢筋混凝土管、球墨铸铁管和镀锌钢管等。整个厂区与建、构筑物内外管道繁多,交叉复杂,成为该工程的施工关键。2总体施工程序 管道安装设计主要为埋地敷设。在施工安排上,配合构筑物施工安排好管道预留、预埋工作;厂平面施工管线安装分片分段施工,先深后浅,先大管后小管,先干管后支管,重力管道和其它管道交叉时,各种管道的交叉标高均服从重力管道的标高从上或下绕过。 总体安装工艺流程如下图: 室外管道按场地填土情况分片分区域组织施工,对于 部分位于现填筑的场地标高下的污水管道,进场后先行施工。对于构筑物之间的大直径连接钢管等,采用现场喷沙除锈防腐处理后直埋。 室内管道随主体及装修进度作好预留预埋工作,在室内装修工程施工中安装管道及卫生器具,局部管道密集的房间,在装修时提前安排,为管道工程施工预留充余的时间。3施工重点3.1管沟 施工技术人员根据管道设计平面图,纵断面,了解管线走向、坡度、管线高程、坐标等,密切配合测量,共同完成测量放线工作。测量人员根据技术人员提供的管线沟槽上口开挖宽度(管道外边缘1.0米处),利用钢卷尺、水准仪、经纬仪测定管线中心位置,在地面上撒灰线标明开挖边线,同时利用管线附近的水准点确定管道管底标高。 主要管沟采用挖掘机开挖,沟槽形式以及支护措施视土质情况具体采用挡土板支护或钢板桩加支撑支护,考虑到城市污水截流横干管至溢流配水间管道埋深,采用钢板桩加型钢支撑支护机械开挖。管沟开挖至细沙层后,换填粘土或粉土,分层碾压换填土,到达管底标高。 管沟成形的要求:管沟要直,沟底要平,变坡点明显正确。为了使沟槽开挖与管线施工一致,故在挖土时,土方单面堆放。沟槽开挖时,视地下水的情况随挖随排水,同时也应考虑工作坑。3.2管道的连接 钢管的管道与管道,管道与管件采用焊接,管道与阀门等附件采用法兰连接,混凝土管、钢筋混凝土管采用钢丝网水泥砂浆抹带接口,球墨铸铁管采用胶圈接口,镀锌钢管采用丝扣连接。 钢管焊接采用多层焊时,第1层焊缝根部必须均匀焊透,并不得烧穿,应有内凹表面;第2层焊缝应填满坡口槽的70%;第3层焊缝应保证平滑过渡到基本金属,保证应有的加强高度。进行多层焊时,在焊下一层之前,必须将上一层的焊渣及金属飞溅物清除干净,并经过外观检查合格才允许进行下一层焊接,严禁一次堆焊。当发现有缺陷的焊缝,应将缺陷部位彻底铲除,重新补焊。多层焊时,各层引弧点和熄弧点均应错开,每一层焊缝接焊处至少错开20mm 或错开30°角。管道接口的焊接,应考虑焊接操作顺序和方法,防止受热集中而产生内应力。3.3试压、冲洗、渗油、闭水试验 (1)给水空气管道压力试验。管道压力试验灌水前,必须清理管子与阀门内的杂物,管道的敞开段用法兰堵板堵好,所有管子的接口和其他能阻止管子移动的装置已安装牢固,焊缝质量的外观检查合格,且焊缝未防腐之前进行。试验管段在最低端开始灌水,并排除所有的空气。埋地管道充满水放置24h ,用泵加压达到规定的试验压力,并维持1h ,检查管道无渗漏为合格。埋地管道试压合格后,进行接口防腐,并按设计和规范的要求进行管沟回填。 (2)管道冲洗。管道试压合格后进行水冲洗,冲洗用水采用洁净水,并要求冲洗排水不含沙粒和排出水的水质接近冲洗水质。 (3)管道渗油试验、闭水试验。对于DN ≥800的钢管做油渗试验,不渗不漏为合格,对于雨水污水管道,做闭水试验,漏水量符合要求。 (4)补口、补伤。管子接口处的外防腐在管子敷设、连接好并完成接口试验后立即进行。补口、补伤处的防腐层结构及所用材料与管体防腐层相同。补口、(下转第14 页)

相关文档