装置调试大纲

6RA70 直流装置简要调试步骤

一. 送电前检查装置和电机

1、辅助电源系统送电检查

2、接地线和辅助电源零线检查

3、电机绝缘检查和编码器安装检查

4、电机电枢绕组和励磁绕组对地绝缘和电阻检查

5、检查装置风机和柜顶风机电源和转向

6、检查电机风机电源和转向

7、装置电源和控制电源检查

8、编码器电源和信号线检查

二. 基本参数设定(计算机或PMU 单元完成)

1、系统回复出厂设置:

合上装置控制电源和操作控制电源,用PMU 执行功能P051= 21

2、负载周期参数设定:

P067=1-5 选择负载过负荷周期,见手册,通常默认也可

3、进线电压设定

= 630V 主回路进线交流电压,作为判断电压故障的基准值

= 380V,励磁进线电压

作为欠压或过压的判断门槛电压,相关参数见P351,P352,P361-P364.(根据实际情况)。

4、电机基本参数参数设定:

P100(F)= 额定电动机电枢电流(A)

P101(F)=额定电动机电枢电压(V)

P102(F)= 额定电动机励磁电流(A)

P103(F)=最小电机励磁电流(A),必须小于P102 的50%.在弱磁调速场合,一

般设定到防止失磁的数值(根据实际情况)

5、实际速度检测参数设定

P083(F)=实际速度反馈选择当

P083=2 (脉冲编码器) 时,100%速度为P143 参数值

P083=3 (EMF反馈) 时,100%速度为P115 参数值所对应的速度

P140=0 或1,脉冲编码器类型选择。电枢反馈P083=3 时,令其为零;编

码器反馈时P083=2,令其为“1”。

P141=1024 ,脉冲编码器每转脉冲数

P142=1,编码器15V 电源供电

P143(F)= 编码器反馈时最高的运行速度(转/分钟)

P148(F)=1,使能编码器监视有效(F048 故障有效)

6 、励磁功能参数设定

P081=0 恒磁运行方式 (弱磁优化前设置值)

P081=1 弱磁运行方式(进行弱磁优化时设置,优化后设置为1)

P082=2 励磁运行模式,达到运行状态>07 后,经过P258 的延时,输出

经济励磁电流P257. P257(F)= 0 (%P102) 停机励磁(详见参数表)

7 、斜坡函数发生器相关参数设定(可以在优化后设定)

(F)= 10 S(加速时间),根据实际情况

(F)= 10S(减速时间),根据实际情况

(F)= (上升圆弧时间),根据实际情况

(F) = (下降圆弧时间),根据实际情况

三. 检查主电机励磁

令P082=2,合励磁进线电源,改变P257=5%,30%,50%,100%,观察励磁表指示情况。

励磁表显示正常后恢复P257=0。如果没有励磁表可以通过万用表测量。

四、检查只读参数

R010:开关量输入,0-6 位对应36-42 端子状态,12 位对应ESTOP 信号

R011:开关量输出状态,第0 位代表46 端子重故障,第7 位代表109/110 端子和闸信号

R015:实际电枢进线电压630V,应在允许值范围内

R016:实际励磁进线电压,应在允许值范围内

R017:实际进线频率,应在允许值范围内

R038:实际电枢直流电压,装置未解封状态其值应接近为0。

R039:EMF 给定值,等于P101-P100*P110

六. 检查风机

检查装置风机(改装直流必须检查,原装单项可以不检查,三相也要检查方向)

检查电机风机(检查电机方向)

七、电机启动

以上参数设置正确后,电机可以恒磁启动,P81=0,接入励磁电源

和电机风机,在P51=40 情况下,传动柜选择开关输入合闸和解封命令后(通过端

子34、37、38前提P648=9系统默认,调试完成后根据需要更改),P433=K401,先不给定转

速(即零速)运行直流装置,电机不运转,风机正常,励磁正常后再给定转速。由P401 输入给定速度,电机转动。(如果是改装直流,应看整流波形是否正确,用示波器检测)。如果是原装直流则可以进行下一步装置晶闸管、快熔检查。

八、检查电枢可控硅及桥臂快熔

令P830=3,合励磁进线电源,合ME 开关,若可控硅及其触发回路故障将报

F061 装置故障信号;若桥臂快熔熔断,报F004 故障,R047 故障码为3。

若无故障,参数P830 自动恢复为0。具体操作间参数说明书。

九、电机优化

1、电流环优化

将励磁,控制,风机电源投入

装置内控状态下在PMU 上选择P051=25 ,通过端子(34、37、38)给合闸运行命令

当装置状态< 时,执行优化运行开始,优化过程最好电机锁死,优化

运行结束时,驱动装置回到状态.整个过程大约40S。电流限幅将不起作用,

电流峰值与电机额定电流有关.

以下参数自动被设置:

P110 P111:电枢回路电阻,电感

P112:励磁回路电阻

P155 P156:电枢电流调节器P,I 增益

P255 P256:励磁电流调节器P,I 增益

P826:自然换相时间的校正

电流环优化前设定P159=,P160=0(缺省值),优化结束后,重新定义P159,

P160 为如下数值,保证SCR 正反桥可靠换向。以后电流环优化前需将两个参

数恢复工厂缺省值。

P159= 电枢自动翻转的转换阈值%

P160= 附加的无转矩时间间隔S

2、速度环优化

将励磁,控制,风机电源投入

在EMF反馈方式下(P083=3)启动电机即,检查观察R024 参数,保证正向速度给定与实际轧制方向

一致。RO24 参数应和P402 给定值一致。编码器脉冲信号正常的情况下,停车后修改,P083=2,P140=1,

P143=电机基速,启动电机,旋转正常,不报编码器故障,证明编码器正常可以速度环优化

装置内控状态下在PMU 上选择P051=26通过端子(34、37、38)给合闸运行命令

装置状态< 时,执行优化运行开始,优化运行结束时,驱动装置回到状态

整个过程大约6S。电机以45%的额定电枢电流加速,达到20%的最大

电机速度,速调优化得到P225,P226,P228。

这种优化在带上机械负载后必须重新做(因为最高转速值有大的变化)

电机在基速情况下运行R038电压反馈值和转速几乎成正比。记录调试结果。

3、励磁特性优化

令P143=电机最高转速,P081=1,P051=27 进行弱磁优化运行。

启动电机至高速,检查R038,R019,R024 是否稳定.

弱磁优化运行后,P169=0,P170=1 选择转矩限幅和转矩控制。

= 100% (正电流限幅,根据实际需要),=-100%(负电流限幅,根据实际需要)

十、电机空转磨合(根据实际需要)

十一. 带机械负载速度环重新优化和调整(最好是带负载重新优化)

十二. 带机械负载磨合(根据实际需要)

十三、内外控参数的设置

自己可根据实际需要通过外部I/O选择,通过直流调速器内部功能块参数来解决

十四、通讯参数的设定

通讯板CBP 是小板,附着在ADB 板上,PC 机需要数据文件

、通讯接口参数

91 8=通讯站号地址设定,PLC 对应同样站地址

=0

U712= 2 定义通讯字类型为 4PKW+6PZD(根据实际需要)

U722=0 禁止通讯故障F082(根据实际需要)

P927=7 CBP+PMU+G-SST1+OP1S 控制接口的使能

=0 激活CBP 配置

、 P L C 到直流调速器的控制字和速度值:

控制字1 =3001 (K3001)

速度给定 =3002 (K3002)

、直流调速器给PLC的状态子、速度、电流等: (根据实际需要) Word 1-4 作为PKW 参数使用,无意义

=32 状态字1(K32)

=9811 当前故障码(K9811)

=167 传动的速度反馈(K167)

=117 传动的实际电流反馈(K117)

=142 传动的实际转矩反馈(K142)

=20 传动的数字输入(K20)

欧陆直流调速器端子说明及调试

线组件A、B和C位于控制板上,每个组件是一个9路插入式接插。除接线组件A、B、C之外,还设有接线组件G、H。控制板上安装两个任选组件时,用这两个组件接线。 接线组件A A1 0V(信号)零伏基准 A2 模拟输入速度设定值 A3 模拟输入辅助速度设定值或电流 A4 模拟输入斜坡速度设定值 A5 模拟输入辅助电流限幅(负) A6 模拟输入主电机极限或电流限幅(正) A7 模拟输出速度反馈植 A8 模拟输出总速度设定值 A9 电流表输出 接线组件B B1 0V(信号) B2 模拟测速发电机 B3 +10V基准 B4 -10V基准 B5 数字输出(零速检测) B6 数字输出(控制器正常) B7 数字输出(驱动准备好) B8 程序停机 B9 惯性滑行停机 接线组件C C1 0V(信号) C2 热敏电阻/微测温器 C3 起动/运行输入端 C4 点动输入 C5 允许 C6 数字输入 C7 数字输入斜坡保持 C8 数字输入 C9 +24V电源 接线组件G G1 不使用 G2 外部+24V电源 G3 +24V微测速仪电源 G4 微测速仪电源接地 F1 微测速仪输入光纤接受器输入插座 接线组件H H1 XMT-串行通信口P1发送端 H2 XMT+ H3 隔离的0伏信号接地端 H4 隔离的0伏 H5 RCV-串行通信口P1接收端

二、电源板 D1 FE 励磁桥的外部交流输入 D2 FE D3 励磁输出+电机励磁接线 D4 励磁输出- D5 主接触器线圈(L)(线) D6 主接触器线圈(N)(中) D7 辅助电源(N) D8 辅助电源(L) 三、电源接线端 L1 L2 交流110~500V L3 A+电枢正接线端 A-电枢负接线端 SSD590C直流调速器的一般调试步骤归纳如下: 1.先根据电机的名牌参数,参照SSD590系列使用手册中文说明书第51~52页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板,可看到有六只0~9的拨盘电位器,其中左面3只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面3只电位器供设置励磁电流用,其权从坐至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下: 开关电??枢??电??压(伏) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 例:有一电机的名牌参数为电枢电压440V;电枢电流329A;励磁电压180V;励磁电流;额定转速1500转/分;所带直流测速电机参数为2000转/110伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置为:3、2、9、1、2、5;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:0、0、1、0或1、1、0、0;将安装在面板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流DC反馈位置;直流反馈值约为110÷2000×1500=伏,于是要将反馈量的百位开关(0或100)打在0位置,将下面的十位拨动开关打在8位置(代表80),将上面的个位拨动开关打在3位置

无刷直流电机驱动器说明书

无刷直流电机驱动器说 明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

无刷驱动器DBLS-02 一概述: 本控制驱动器为闭环速度型控制器,采用最近型IGBT和MOS功率器,利用直流无刷电机的霍尔信号进行倍频后进行闭环速度控制,控制环节设有PID速度调节器,系统控制稳定可靠,尤其是在低速下总能达到最大转矩,速度控制范围150~10000rpm。 二产品特征: 1、 PID速度、电流双环调节器 2、高性能低价格 3、 20KHZ斩波频率 4、电气刹车功能,使电机反应迅速 5、过载倍数大于2,在低速下转矩总能达到最大 6、具有过压、欠压、过流、过温、霍尔信号非法等故障报警功能 三电气指标 标准输入电压:24VDC~48VDC,最大电压不超过60VDC。 最大输入过载保护电流:15A、30A两款 连续输出电流:15A加速时间常数出厂值:秒其他可定制 四端子接口说明 : 1、电源输入端: 引角序号引角名中文定义 1V+直流+24~48VDC输入 2GND GND输入 引角序号引角名中文定义 1MA电机A相

2MB电机B相 3MC电机C相 4GND地线 5HA霍尔信号A相输入端 6HB霍尔信号B相输入端 7HC霍尔信号C相输入端 8+5V霍尔信号的电源线 GND:信号地F/R:正、反转控制,接GND反转,不接正转,正反转切换时,应先关断ENEN:使能控制:EN接地,电机转(联机状态),EN不接,电机不转(脱机状态)BK:刹车控制:当不接地正常工作,当接地时,电机电气刹车,当负载惯量较大时,应采用脉宽信号方式,通过调整脉宽幅值来控制刹车效果。SV ADJ:外部速度衰减:可以衰减从0~100%,当外部速度指令接时,通过该电位器可以调速试机PG:电机速度脉冲输出:当极对数为P时,每转输出6P个脉冲(OC门输入)ALM:报警输出:当电路处于报警状态时,输出低电平(OC门输出)+5V:调速电压输出,可用电位器在SV和GND形成连续可调内置电位器:调节电机速度增益,可以从0~100%范围内调速。 五驱动器与无刷电机接线图

590p直流调速器设定参数

590P直流调速器参数设定步骤 通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键头,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISABLE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键头,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下键头找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下键头找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;(如果采用电压控制,请将FLD.VOLTS RATIO(励磁电压比率)菜单下面的百分比参数按如下方式设定:%=电机的额定励磁电压/调速器电源进线电压;例如:电机的额定励磁电压为180V,电源进线电压为380V,那么百分比=180V/380V=47%,那么请在励磁电压比率菜单中输入47%);按向下键头找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入,把ENABLE (允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。

Z系列中型直流电机说明书

Z系列中型直流电机使用维护说明书 DQ64线材 l概述 本系列中型直流电动机的性能,外形安装尺寸及技术要求均符合中华人民共和国国家标准 (GB)和国际电工委员会标准(IEC),电机各部份机械尺寸公差符合国际标准化委员会标准(ISO)。 本系列电机共有315、355、400、450、500及560毫米六个.中心高。 1.1本系列电动机的型号含义 Z X X X— X X 电机类别代号,用字母A、B分别表示第一、二类电机。 底脚孔轴向距离(B尺寸由短至长顺序用数字l、2、3……表示)。 电机中心高,以毫米表示。 产品代号——直流电动机。 1.2 本系列电动机的绝缘等级为F级。 1.3本系列电动机的励磁方式为他励,励磁绕组有四个引线端子,分为两组,标准规格的电机串联时的标称励磁电压为220伏,并联时为110伏。使用时用户应根据电机铭牌所提供的励磁电流数值加以控制,不允许把励磁绕组直接与其相应的电压接通,以免励磁电流超过规定数值使线圈烧毁。 2吊运和储存 2.1 吊运过程中应避免剧烈的震动和冲击,沿垂直方向吊运时,应保持机身(箱体)水平;沿水 平方向移动时,机身(箱体)不得在歪斜情况下拖动。 2.2 吊孔仅供吊运整体单机之用,严禁利用电机的吊孔附带吊运其他附件。 2.3运输时,电机应放在包装箱内并用螺栓固定,在长途海运或用卡车运输时,轴承必须采取可 靠的措施,加以保护。 2.4 电机如需长期储存,则应放于干燥清洁的仓库内,不要把电机放在产生震动的机器附近,免 致轴承遭受损坏,每季应将电机转予转动一次,以防轴承因静止不动而腐蚀。 2.5短期存放在露天的电机,应用帆布或塑料布一类东西将其遮盖,对于轴伸和其它容易腐蚀的 部位,要采取切实措施(如涂以防锈油),防止腐蚀生锈。 3 安装 3.1安装一般准则 3.1.1冷却空气中不得含有酸性、碱性(如氨、氯、硫)以及其他对绝缘有腐蚀作用的气体。3.1.2 安装地点海拔不超过1000米。 3.1.3环境空气温度不超过40℃。 3.1.4水冷却器用水之进水温度不超过30℃。 3.1.5 空气湿度最小5克/米。,最大相对湿度90%。 3.1.6 电机四周必须留有足够的空间,窗口附近尤其如此,以便检查和维护。 3.2 安装基础 3.2.1 安装基础必须坚固,不得开裂下沉,如安装处低于地面则基础不得渗水。 3.2.2 与电机安装底脚面(或凸缘面)相接触的基础面,其平面度为0.1毫米。 3.3与被驱动机械的联接。 3.3.1 本系列电动机与被驱动机械之间,建议采用弹性联接(例如指杆联轴器、齿轮联轴器等)。3.3.2联轴器组之间必须留有2—5毫米的间隙(大电机取大值,小电机取小值)作为转轴热膨胀 之间隙(见图1)。 3.3.3 电机轴中心线与驱动机械轴中心线必须处于同一弹性曲线上,其误差为△r<±0.1,△b<±O.1(见图2)

直流无刷电机驱动说明书

BLDC SERVO DRIVERS 无刷直流调速驱动器 使用手册1.3 系统上电前请仔细阅读手册 DBLS-01系列 直流无刷电机驱动说明书 一、概述 本控制驱动器为闭环速度型控制器,采用最近型IGBT和MOS功率器,利用直流无刷电机的霍尔信号进行倍频后进行闭环速度控制,控制环节设有PID速度调节器,系统控制稳定可靠,尤其是在低速下总能达到最大转矩,速度控制范围150~6000rpm。 二、特点 1、PID速度、电流双环调节器 2、高性能低价格 3、20KHZ 斩波频率 4、电气刹车功能,使电机反应迅速 5、过载倍数大于2,在低速下转矩总能达到最大 6、具有过压、欠压、过流、过温、霍尔信号非法等故障报警功能 三、电气指标 标准输入电压:24VDC\36VDC\48VDC 三种 最大输入过载保护电流:5A\15A两种 加速时间常数出厂值:0.2秒其他可定制 四、端子接口说明

1、电源输入端 引角序号引角名中文定义 1 V+ 直流+24V输入 2 GND 直流0V输入 2、电机输入端 引角序号引角名中文定义 1 MA 电机A相 2 MB 电机B相 3 MC 电机C相 4 GND 地线 5 HA 霍尔信号A相输入端 6 HB 霍尔信号B相输入端 7 HC 霍尔信号C相输入端 8 +6.25 霍尔信号的电源线 3、控制信号部分 GND:信号地 F/R:正、反转控制,接GND反转,不接正转,正反转切换时,应先关断EN EN:使能控制:EN接地,电机转(联机状态),EN不接,电机不转(脱机状态) BK:刹车控制:当不接地正常工作,当接地时,电机电气刹车,当负载惯量较大时,应采用脉宽信号方式,通过调整脉宽幅值来控制刹车效果。 SV ADJ:外部速度衰减:可以衰减从0~100%,当外部速度指令接6.25V时,通过该电位器可以调速试机 PG:电机速度脉冲输出:当极对数为P时,每转输出6P个脉冲(OC门输入) ALM:报警输出:当电路处于报警状态时,输出低电平(OC门输出) +6.25V:调速电压输出,可用电位器在SV和GND形成连续可调 拔码开关说明:四个档位为OFF时,电机不运行,SW1为ON状态时,电机转速为100%,SW2为ON状态时,电机转速为80%,SW3为ON状态时,电机转速为40%,SW4为ON状态时,电机转速为20%。 4.机械安装:

欧陆590直流调速器参数快速设置说明

欧陆590直流调速器参数快速设置说明 590P的参数快速设置: 通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE (组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。 参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。 *自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速的过程中注册观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。 调速器参数复位:按住面板上面的上下键,然后送上控制电源,参数会自动复位。 590C直流调速器参数快速设置说明 开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入,找到FLD.CTRL MODE (励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M键进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出。 参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。 *自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。 590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定

无刷电机电子调速器使用说明书

__________________________________________________________________________________ 感谢您购买了EASYCO无刷电机电子调速器。这款产品是专为遥控航模所设计的。因为大功率输出的遥控模型的危险性,我们强力建议您在使用这款产品前一定仔细的阅读产品说明。 安全建议! 1.所有的EASYCO遥控模型产品仅适于成年人使用。 2.在您连接电池线之前,确保其它的连接线正确连接。 3.EASYCO TECHNOLOGY不承担任何由使用本产品而引起的直接或间接的损害、伤害的赔偿责 任。 4.当模型和动力系统相连时必须和操控者及其它人保持足够的安全距离。 5.在远离人群的地方飞行。 6.了解当地对于遥控模型飞行的相关法律条例。 产品特点: 1.进角自动调整,无需设置。 2.极其轻微的启动过程。最低到3%的动力输出就可以平滑启动。平滑启动并保持足够的扭矩。 3.最好的油门曲线和最大的油门行程范围。 4.周全细致的保护功能:包括低电压保护\过热保护\油门信号丢失保护\安全上电保护\缺相保护\堵 转保护。 ●启动快慢完全由油门控制。在运转过程中只有堵转、缺相才会立即保护停机。停机后,油 门需回位才可重起。 ●较好的低电压保护模式。逐步降低动力输出以尽量维持电压在保护设定值之上。当降到30% 功率时,将停机。 ●当温度超过保护值时,降低功率,降低速率由温升速率决定。 ●信号丢失在3秒内降到20%功率后停机。 ●安全上电保护。接通电源时无乱遥控杆在何位置皆可保证电机不会启动,确保安全。 5.较为简单的参数设定。 产品规格: 型号持续电流输入电压BEC形式BEC输出重量(g)尺寸(mm) 4568X30X10.5 FS-7070A2-6LiPo开关5V、6V可 调/3A FS-6060A2-6LiPo开关5V、6V可 4168X30X10.5 调/3A 3764X30X10.5 FS-4545A2-6LiPo开关5V、6V可 调/3A FS_3560A2-6LiPo开关5V、6V可 3159X30X10.5 调/3A 3352X29X9 F-4545A2-4LiPo线性5V、6V可 调/3A F-3535A2-4LiPo线性5V、6V可 3252X29X9 调/2A F-3030A2-4LiPo线性5V/2A2548X25X11注意:电调自带BEC不支持四节和四节以上锂电(或其他相当电压的电池)

DC系列直流串励电机产品说明书

DC系列直流串励电机 使用维护说明书 一、电机适用于蓄电池供电的各种电动车辆,如电动车、叉车、搬运车、堆垛车、电动摩托等作行走用 的电动机。 1、适用环境: a: 海拔不超过1200M。 b: 环境温度≯40°C,最低≮-25°C。 c: 相对湿度直到100%,在电机表面形成凝露。 2、以满足车辆重载起动,满载爬坡及平路高速运行等多种工况,而不需借助机械变速来实现。 二、电机结构 1、电机为串励直流电动机,主要由定子、转子、刷盖和驱动盖等组成。 2、电机分为全封闭式和开启式等。全封闭可防止异物、灰尘和水等物质进入,开启式可以更方便 维护换向器及电刷更换。 3、电枢的导线及换向器均采用TIG焊接,联接可靠,可适用各种严酷的工作环境。 4、具体外形及技术参数参照外形图或订货单要求 三、电机接线(串励): 四、电机使用维护: 1、用户须按照说明书要求,才能保证电动机正常运行。 2、电机应保存在通风、干燥、清洁的地方,如保存时间过长(半年),须检查电机的润滑脂,及 其冷态绝缘电阻,其阻值不小于0.5MΩ,如果达不到要求,须烘干,置于烘箱内温度为80°C ±10°C。 3、装机前,检查确认电机轴伸端是否有轴承(可手工轻晃轴伸,轴伸有偏摆的,是无轴承),电 机轴伸端无轴承的,需保证电机轴线与电机端盖外止口(或机座止口)同轴度不大于0.1mm。 装机后检查电枢是否旋转灵活,无擦碰现象。 4、检查电机连接线是否可靠。 5、检查换向器表面有无污物,电刷在刷盒内滑动自如。 6、本电机(串励)不准在空载状态下通电运转。如用户必须空载运转时,接线端的电压必须控制 在小于15%的额定电压。 7、冷却空气不应有腐蚀性气体。 8、 部件名称绝缘等级测量方法允许温升 电枢绕组 F/B 电阻法100/80 定子绕组电阻法100/80 换向器点温计法90/80

YCT电机调速器说明书

JD1、JD2系列控制器是机械工业部全国联合设计的最新产品,已通过部级鉴定,用作JZT,YCT系列电磁调速电机的控制设备,操作控制器面板上的旋钮,可实现电机宽范围无级调速,当负载为风机和泵类时,节电效果显著,可达20~30%,是我国目前推广的节能产品之一。 一、品种和主要技术数据 手操普通型(JD1A为指针式,JD2A为数显式): 二、使用环境 最高环境温度不超过40℃,海拨不超过1000米,相对湿度不超过90%,适用于少灰尘、无腐蚀性、爆炸性气体的场合。 三、工作原理 JD1、JD2系列电磁调速电动机控制器是由速度调节器、移相触发器、可控硅整流电路及负反馈等环节所组成。 JD1A与JD2A原理相同,速度指令信号电压和速度负反馈信号电压比较后,其差值信号被送入速度调节器进行放大。放大后的信号电压与锯齿波叠加,控制了晶体管GB1的导通时刻,随着差值信号电压改变移动脉冲,从而控制了可控硅的开放角,使滑差离合器的激磁电流随着变化,即滑差离合器的转速随着激磁电流的改变而改变。 四、结构与按装接线

JD1A、JD2A系列电磁调速电动机控制器的结构为塑壳密封结构,具有IP5X的防尘等级,可用于面板嵌入式或墙挂式安装,底部进线。其外型尺寸、安装方式和和联并接线如图 五、调整与试运行 1、JD1A、JD2A按(图1)接线,输出端(3)、(4)接入离合器线圈或接入100W 的照明灯泡做摸拟负载,并在输出端接入100V以上的直流电压表。 2、接通电源,指示灯亮,当转动速度指令电位器W1时,输出端应有0~90V的突跳电压(因测速负反馈未加入时的开环放大倍数很大,则认为开环时工作基本正常)。 3、起动交流异步电动机,使系统闭环工作。 a、转速表的校正(适用于JD1A,JD2A跳过此项操作):由于每台测速发电机的电压都不同,故转速表上的指示值必须要根据实际转速进行校正。当离合器运转在某一转速时,用轴测式转速表或数字转速表测量其实际转速,当出现转速表的指示值与测得的实际转速不一致时,调节“转速表校准”电位器,使之一致。 b、最高转速整定;此整定方法就是对速度反馈量的调节,将速度指令电位器顺时针方向调节至最大,并调节“反馈量调节”电位器,使之转速达到滑差电机的最高额定转速(小容量为1250转/分,大容量为1320转/分)。 4、运行中,当加入负载后发现转速有周期性的摆动,可将输出端(3)、(4)交换连接。 电气参数: ?调速范围125-1320转/分 ?控制电机功率0.55-40KW ?转速变化率≤3% ?稳速精度≤1% ?电源电压AC220V

jda-40电磁调速电机控制器说明书

JD1A-40电磁调速电机控制器 产 品 使 用 说 明 书 江苏省泰州市耐特调速电机有限公司

JDIA-40型电磁调速电动机控制器是原机械工业部全国联合统一设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)的调速控制。实现恒转矩无级调速,当负载为风机和泵类时,节电效果显著,可达10%~30%,是我国目前推广的节能产品之一。 1、型号含义: 2、使用条件: 2.1、海拔不超过1000m 。 2.2、周围环境温度;-5℃-+40℃。 2.3、相对湿度不超过90%(20℃以下时)。 2.4、振动频率10-15OHz 时,其最大振动加速度应不超过0.5g 。 2.5、电网电压幅位波动±10%额定值时、保证额定使用。 2.6、周围介质没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体。 3、主要技术数据: 3.1调速范围: 电源为50Hz 时:1250~125转/分60Hz 时:1500~150转/分 3.2转速变化率(机械特性硬度)≤2.5% 100%100%%10X 额定最高速度负载下是转速—负载下的转速转速变化率= 3.3稳速精度:≤1% 3.4最大输出:直流90V 3.5控制电机功率:0.55~40KW 3.6测速发动机三相2V ≤3.5V/100r .p.m 。 4.基本工作原理:

JD1A—40电磁调速电动机控制装置是由速度调节器、移相触发器、可控硅整流电路及速度负反馈等环节所组成。 图1为装置原理方框图。图2为装置的电气原理图。图3为装置的移相触发各点波形图。从图1-图4可知,二种线路的工作原理都是相同的。速度指令信号电压和调速负反馈信号电压比较后,其差值信号被送入速度调节器(或前置放大器)进行放大,放大后的信号电压与锯齿波叠加,控制了晶体管的导通时刻,产生了随着差值信号电压改变而移动的脉冲,从而控制了可控硅的开放角,使滑差离合器的激磁电流得到了控制,即滑差离合器的转速随着激磁电流的改变而改变。由于速度负反馈的作用,使电磁调速电动机实现恒转矩无极调速。 从图2-图3可知,JD1A—40型的速度指令信号电压是由装在控制箱面板上的速度操作电位器产生的。 5.结构、安装接线说明与注意事项: 5,1控制器的结构为塑料密封结构。具有IP5X的防尘等级,可用于面板嵌入式或墙挂式安装,底部进线,接线如图5,其外形尺寸安装方法如图4图6所示。 5.2安装使用前,须用500伏兆欧表检查控制器绝缘电阻,其阻值不应低于1兆欧,如达不到要求须进行干燥,干燥温度不应超过45℃,以免损坏元件。 5.3在拖动电机未起动情况下,不要单独操作控制器,以免控制器或烧毁调速电动机激磁线圈。 6.调整与试运行: 6.1检查熔断丝规格及转速表指针是否在零位。接线是否正确。 6.2接通电动机电源、检查旋转方向是否与被托动机械一致 6.3试车时。先起动异步电动机,再接通控制器电源,指示灯亮,旋动调速旋钮,此时转速表上读数逐渐上升,根据需要可将转速调至某一数值稳定下来。6.4转速表指示值校正,按顺时针方向转动给定电位器W1与任意位置,用机械转速表或其他仪表检查调速电机的实际转速与转速表指示值,不一样时调校表电位器W3。 6.5按顺时针方向转动给定电位器W2至最大时,调节反馈电位器W2使转速表符合表1的规定。

无刷直流电机驱动器说明书样本

无刷直流电机驱动 器说明书

无刷驱动器DBLS-02 一概述: 本控制驱动器为闭环速度型控制器,采用最近型IGBT和MOS功率器,利用直流无刷电机的霍尔信号进行倍频后进行闭环速度控制,控制环节设有PID速度调节器,系统控制稳定可靠,特别是在低速下总能达到最大转矩,速度控制范围150~10000rpm。 二产品特征: 1、 PID速度、电流双环调节器 2、高性能低价格 3、 20KHZ 斩波频率 4、电气刹车功能,使电机反应迅速 5、过载倍数大于2,在低速下转矩总能达到最大 6、具有过压、欠压、过流、过温、霍尔信号非法等故障报警功能 三电气指标 标准输入电压:24VDC~48VDC,最大电压不超过60VDC。 最大输入过载保护电流:15A、30A两款 连续输出电流:15A 加速时间常数出厂值:0.2秒其它可定制 四端子接口说明 : 1、电源输入端:

GND:信号地 F/R:正、反转控制,接GND反转,不接正转,正反转切换时,应先关断EN EN:使能控制:EN接地,电机转(联机状态),EN不接,电机不转(脱机状态) BK:刹车控制:当不接地正常工作,当接地时,电机电气刹车,当负载惯量较大时,应采用脉宽信号方式,经过调整脉宽幅值来控制刹车效果。 SV ADJ:外部速度衰减:能够衰减从0~100%,当外部速度指令接6.25V时,经过该电位器能够调速试机PG:电机速度脉冲输出:当极对数为P时,每转输出6P个脉冲(OC门输入) ALM:报警输出:当电路处于报警状态时,输出低电平(OC门输出) +5V:调速电压输出,可用电位器在SV和GND形成连续可调 内置电位器:调节电机速度增益,能够从0~100%范围内调速。 五驱动器与无刷电机接线图

JD1A电磁调速电动机控制器使用说明书

JD1A电磁调速电动机控制器使用说明书 1.资料图片: JD1A电磁调速电动机控制器是原机械工业部全国联合(统一)设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)的调速控制,实现恒转矩无级调速。 2.正常工作条件 2.1 海拔不超过1000m; 2.2 周围环境温度:-10℃~ +40℃; 2.3 相对湿度不超过90%(20℃以下时); 2.4 振动频率10~15Hz时,其最大振动加速度应不超过0.5g; 2.5 周围空气中没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体。

4.结构、安装接线与注意事项 4.1 控制器为塑料密封结构,具有IP5X的防尘等级,可用于面板嵌入式墙挂式安装,底部进线,接线如下图(如果测速发电机为单相发电机,只有两个线头,请接插头的第6、第7脚、空第5脚)。

4.2接线 控制器外接线7条,是用P型插头与电机相连接,插头正面有标号,①、②为控制器电源220V,①为相线(火线)必须接至接触器下端(防止停电又来电时瞬间电压把控制器击坏)。②为零线。③、④接至电机前端励磁绕组F1、F2。 ⑤、⑥、⑦接至电机前端测速发电机上U、V、W。 4.3先检查接线是否正确,确认后启动电机,再接通控制器电源,指示灯亮旋动调速旋钮,此时转速表上读数逐渐上升,根据需要转速稳定下来。 4.4关机 先把调速旋钮调回零位,关掉控制器电源(注意:必须关掉电源,以免损坏),再关掉电机。 5、调整与试运行 5.1转速表指示值校正。顺时针方向转动给定电位器RP1于任意位置,用机械转速或其它仪表检查调速电机的实际转速,若实际转速与转速表指示值不一致,调速校表电位器RP3。 5.2顺时针方向转动给定电位器RP1至最大,调节反馈电位器RP2,使转速电机铭牌所标上限转速一致。(一般1200转/分~1320转/分)

直流电机控制器设计说明书

直流电机控制器设计说 明书 1.1 设计思想 直流电机PWM控制系统主要功能包括:直流电机的加速、减速以及电机的正转和反转,并且可以调整电机的转速,还可以方便读出电机转速的大小,能够很方便的实现电机的智能控制。其间,还包括直流电机的直接清零、启动、暂停、连续功能。该直流电机系统由以下电路模块组成:振荡器和时钟电路:这部分电路主要由89C51单片机和一些电容、晶振组成。设计输入部分:这一模块主要是利用带中断的独立式键盘来实现。设计控制部分:主要由89C51单片机的外部中断扩展电路组成。设计显示部分:包括液晶显示部分和LED数码显示部分。LED数码显示部分由七段数码显示管组成。直流电机PWM控制实现部分:主要由一些二极管、电机和L298直流电机驱动模块组成。 1.2 系统总体设计框图 直流电机PWM调速系统以AT89C51单片机为核心,由命令输入模块、LED显示模块及电机驱动模块组成。采用带中断的独立式键盘作为命令的输入,单片机在程序控制下,定时不断给直流电机驱动芯片发送PWM波形,H型驱动电路完成电机正,反转控制;同时单片机不停的将从键盘读取的数据送到LED显示模块去显示,进而读取其速度。 1.3 程序设计流程图

图1-2中断服务流程图 2 总体硬件电路设计 2.1 芯片介绍 2.1.1 89C51单片机 结构特点: 8位CPU ; 片振荡器和时钟电路; 32根I/O 线; 外部存贮器寻址围ROM 、RAM64K ; 2个16 位的定时器/计数器; 5个中断源,两个中断优先级; 全双工串行口; 布尔处理器。 图1.2 定时中断服务流程图

图2-1 89C51单片机引脚分布图 2.1.2 RESPACK-8排阻 RESPACK-8是带公共端的8电阻排,它一般是接在51单片机的P0口,因为P0口部没有上拉电阻,不能输出高电平,所以要接上拉电阻。 图2-2 RESPACK-8引脚分布图 2.1.3 驱动器L298 L298是双电源大电流功率集成电路,直接采用TTL逻辑电平控制,可用来驱动继电器,线圈,直流电动机,步进电动机等电感性负载。其驱动电压可达46V,直流电流总和可达4A,其部具有两个完全相同的功率放大回来。

欧陆直流调速器调试步骤

欧陆590直流调速器调试步骤 目录 型号说明 (2) 操作面板的使用 (3) 接线 (4) 1、主回路接线 (4) 2、控制端子接线 (5) 3、查看控制端子配置 (7) 默认控制端子基本接线 (8) 必要的修改参数 (10) 浏览内部设置 (11) 系统菜单目录 (13) 通电运行 (15) 中英文对照报警说明 (16) 附录参数表 (24)

一、型号说明

二、操作面板的使用。 面板示意图

三、接线 1、主回路接线 (1)L、N(辅助电流输入。作为控制器控制电源输入)端子接AC220V 为控制电路供电。 (2)L1、L2、L3(三相主电源输入)接AC380V为主电路供电。 (3)A+、A-(电枢输出,A+正极,A-负极)接电枢端口。 (4)F+、F- (励磁输出。F-为负,F+为正。)接励磁端口。 上述端子一般分布图

2、控制端子接线。 (1)、模拟端子 A1 零伏电位,与 B1、C1 同电位,与地线隔离。 A2 模拟输入 1。默认功能为速度输入,可修改。 A3 模拟输入 2。默认功能为辅助速度或电流输入,在默认功能下,由 C8 来切换其输入功能。C8 低态时为速度输入量,C8 高态时为电流量(电流控制方式),不可修改。 A4 模拟输入 3。默认功能为斜坡速度输入,可修改。

A5 模拟输入 4。默认功能为辅助(负)电流箝位,默认功能下由 C6 确定其是否使用。C6 为低态时不使用此功能,C6 为高态时使用其功能来对负电流进行箝位。可修改。 A6 模拟输入 5。默认功能为主电流箝位或辅助(正)电流箝位,默认功能下由 C6 切换其输入功能,C6 为低态时为主电流箝位,同时作用于正负电流的箝位,可修改。 A7 模拟输出 1。默认功能为速度反馈输出,可修改。 A8 模拟输出 2。默认功能为速度给定输出,可修改。 A9 模拟输出 3。默认功能为电流反馈输出,不可修改。 (2)数字端子 B5 数字输出 1,默认功能为电机零速检测,当电机零速时为高态(+24V 输出),当电机运转时为低态(0V 输出)可修改。 B6 数字输出 2,默认功能为控制器正常状态检测,当控制器正常,没有报警或报警复位时为高态(24V 输出),出现报警时为低态(0V 输出)可修改。 B7 数字输出 3,默认功能为控制器准备就绪状态检测,当控制器准备就绪,主电源合闸时为高态(24V 输出),当控制器分闸、停止、出现报警或主电源分闸时为低态(0V 输出),可修改。 C6 数字输入 1 默认功能为电流箝位选择,C6 为低态时为(A6)主电流箝位,C6 为高态时为(A5、A6)双极电流箝位,此时 A5 为负电流箝位,A6 为正电流箝位。可修改。 C7 数字输入 2,默认功能为斜坡保持,当 C7 为高态时,斜坡输出保持在斜坡输入的最后值,此时不管斜坡输入值为多少,输出都一直保持为这个值,当 C7 为低态时,斜坡输出跟踪斜坡输入值。可修改。 C8 数字输入 3,默认功能为电流控制方式与速度控制方式选择,当 C8 为高态时,选择电流控制方式,此时的速度环断开仅电流工作,当 C8 为低态时,选择速度控制方式,此时速度环、电流环同时工作。可修改。 (3)、其他端子

直流电机调速驱动系统设计与调试说明书

学习情境一 直流电机调速驱动系统设计与调试说明书 2012年2月21日

目录 1.工作任务 (3) 2.功能要求 (3) 3.硬件设计 (3) 3.1系统原理框图 (3) 3.2硬件连线 (3) 4.软件设计 (4) 4.1程序结构 (4) 4.2系统资源使用说明 (4) 4.3程序主要流程图 (4) 5.调试 (5) 5.1调试方法与步骤 (5) 5.2调试结果 (5) 附录程序清单 (5)

1.工作任务 用伟福软件编写用按键来控制直流电机的加减速运转的程序,下载完成后检测,直到实现直流电机加速减速运转的功能,完成之后写出程序的设计说明书。 2.功能要求 利用伟福实验系统将程序写入8051芯片后,由控制系统保证电机通过按键控制数值,让电机可以进行加速和减速的运行。这个程序利用改变标志位来控制80H 到0C0H 之间值的变化以实现电机加速或减速。初始值是80H ,每按一次键加10H 来加快转速直至加到0C0H 为止,然后再按一次键来减慢转速由0C0H 减少10H ,直至减到80H (停止)。如此通过按键的次数的增加及程序指令的判断,实现电机加速运行和减速运行的功能。 3.硬件设计 3.1系统原理框图 3.2硬件连线 端口 连接 端口 D/A 连接 -8V 到+8V 电源 脉冲输出 连接 T1 DA_CS 连接 CS2 CS0 连接 KEY/LED_CS 单 片 机 D/A 显示驱动 显示器 电机驱动

单脉冲连接INT0 4.软件设计 4.1程序结构 本程序主要分为主程序,D/A转换程序,单元拆分程序,中断程序及显示子程序。4.2系统资源使用说明 内存单元有3个分别为55H、70H、71H。02H的置高与清零来区分转机的加速还是减速;着70H,71H为显存单元,55H存放的是D/A转换的控制量。硬件资源有电脑、程序、实验箱、USB数据线。

CT直流调速器使用说明书

MENTOR II 全数字直流调速器 调整方法 一、功率线的连接 主电源接L1、L2、L3. 电枢接A1、A2. 控制电源接E1、E3(与L1、L3同相位). 磁场接F1、F2. 短封L11、L12. 装置散热器必须可靠接地. 二、解密 只有在正确输入密码(200)后,才可修改参数. 接通控制电源E1、E3. 按MODE键(下简称M键),上LED闪烁,按?、?将参数设置为200,按M键,LED正常. 解密完毕,可进行其它操作. 三、恢复默认值 接通控制电源E1、E3. 按M键,上LED闪烁,按?、?键将参数设置为255,按M键,LED正常. 按RESET键(下简称R键),所有参数恢复为出厂默认值. 四、通电调试 接通控制电源E1、E3. 解密. 按 、?键和?、?键查找地址(下LED显示),按M键、?、?键修改参数(上LED显示),将参数进行如下设置: 3.13 = 1(电压反馈) 3.15根据电机额定电枢电压设置,如:440对应电机电枢电压440V 4.05 = 100(电流限幅值),若可逆模块4.06 = 100 5.06 = 100(过流报警值) 将6.13设置为1,调整6.08,使磁场输出达到额定值. 接通主电源L1、L2、L3. 将端子21(运行允许)、25(正转)、31(装置允许ENABLE)接到端子40上. 找到地址1.04, 按M键、?、?键即可调整电机转速. 调试完毕后,先断使能(TB4-31与TB4-40),再断主电源,最后断控制电源.

五、电流自适应 1.通电前断开磁场,最好将电机轴锁住. 2.接通控制电源E1、E 3. 3.解密. 4.查看参数 5.12、5.13、5.14、5.15;记下其各自的参数值. 5.接通主电源L1、L2、L3. 6.设定参数5.09 = 1(允许自整定). 7.将TB4-31与TB4-40接通,同时监视参数5.09.当参数5.09变为0时,断开 TB4-31与TB4-40. 8.断开主电源L1、L2、L3. 9.重新查看参数5.12、5.13、5.14、5.15;与原来的值进行比较. 10.断开控制电源E1、E3. 六、测速反馈的调整 用SW1选择合适的测速机范围. 2.将测速机线接TB1-9,10 2.接通控制电源E1、E 3. 3.解密. 4.设置参数3.13 = 0. 5.将LK1 设在ADJUST(调整)位. 6.调整RV1,直到3.02 = 10000/Vmax, Vmax = 电机全速时测速机的电压. 7.将LK1设在FEEDBACK位,并当电机运行在半速和四分之三速度时微调 RV1. 七、电流反馈电阻的调整 为了使装置适应比额定容量低的电机,必须改变装在功率板上的电流负载电阻R234和R235(M350以上容量有三个负载电阻R234, R235和R236),以便修改电流反馈范围,所有电阻并联.如改变了电流反馈电阻,必须同时修改参数4.05及4.06.其中,在改变负载电阻前4.05及4.06设置为1000对应装置额定电流的150%;在改变负载电阻后,最大输出电流为(即4.05及4.06设置为1000时): Imax = 400/Rtotal (M55 - M210R) Imax = 1600/Rtotal (M350及以上) 八、存储参数 调整结束后,需将参数存储(使之永久有效),否则当驱动器断电时新参数值会丢失. 按 、?键和?、?键将地址(下LED显示)设为XX.00. 按M键、?、?键将参数值(上LED显示)设为1,且不闪烁. 3.按RESET(复位)键. 九、其它 1.菜单07和菜单08中的参数修改后,必须按RESET(复位)才有效. 2.只要驱动器加过电,就必须在断电两分钟后再通电,以便让电容器完全放电再进行工作,避免被电击.

DC-1500直流电机调速器说明书

DC-1500直流电机调速器 使用手册 誉冠电子科技有限公司

在使用本产品前 请您详细阅读本使用说明书。 由于不遵守该使用及安装说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围内,厂家将不承担任何相关责任。请妥善保管好文件,如有相关疑问,请与厂家联系。 安全注意事项 ·请专业技术人员进行安装、连接、调试该设备。 ·在带电情况下不能安装、移除或更换设备线路。 ·请务必在本产品的电源输入端与电源(电瓶)之间加装必要的保护装置,以免造成危险事故或致命伤害;需要加装:过流保护器、保险、紧急开关。 ·请做好本产品与大地、设备之间的隔离及绝缘保护。 ·如确实需要带电调试本产品, 请选用绝缘良好的非金属专用螺丝刀或专用调试工具。 ·本产品需要安装在通风条件良好的环境中。 ·本产品不能直接应用在高湿、粉尘、腐蚀性气体、强烈震动的非正常环境下。 该标志表示一种重要提示或是警告。 概 述:

DC-1500小功率直流电机调速器,它具有体积小,安装方便、调速精度高、价格低、功能齐全等优点。广泛使用于电线、电缆、轻工、纺织、造纸、化工、印染、冶金、橡塑、拉丝、挤出机械、医疗器械、食品生产、印刷包装等各种行业,与永磁直流电机配套使用。对小型直流电机电枢供电,使直流电机实现恒转矩无级调速。本装置主电路采用集成电路,并带有电压负反馈,电流截止反馈电路及软启动等环节,提高调速精度,限制启动电流,控制电路采用集成电路触发双向可控硅,电路线路简单,工作稳定可靠。可外接控制包括:位移控制器、NPN 光电开关、PNP光电开关、电脑或变频器等模拟输出DC0~10V无级控制。 一、产品特点: ■采用SMT技术 体积小 ■闭环P I调节 ■电流设置和限流保护 ■软启动功能 ■标准信号输入0 - 5V 或 0-10V、4.7K 电位器 ■跟随性好.响应速度快 ■调速比宽 机械特性硬 二、电气参数: □输入电压AC: 110V / 220V±10﹪ □频 率: 50/60HZ □输出电压DC: 0-(110V-220V)(可以设置) □速度信号: 0-5V/0-10V/电位器 □最大连续电流: 7A □调 速 比: 1:20 □外形尺寸: 113 *85 * 45 mm 三、产品性能: 1、具有较硬的机械特性 2、具有较宽的调速范围,(0—最大)。