1.室外给水排水

1)分期开发的项目中,应考虑给排水及消防系统设计跟分期验收的需求,如为先期开发地块服务

的给排水及消防机房或设备不应设在后期开发的地块内。

2)室外雨水管道布置应按管线短、埋深小、自流排出的原则确定,占地面积较大的小区可分多个

市政接口排出雨水,不应将能自流排出区域的雨水收集到集水井后再排出或汇集到比市政道路标高低的区域后再排出。

3)化粪池应设置在室外,位置要与建筑、景观配合确定,应设置在绿化带等远离小区主入口的部

位,化粪池外壁距建筑物外墙不得小于5米,且应尽量远离居民住宅。

4)给排水检修井尽量设于绿化带内,避免设于主要道路上,单元门前避免设置各种检查井。

5)室外给排水系统管材及连接方式按下表要求选取。

1.室内给水排水

1)生活水泵房和消防水泵房的位置要布置恰当,不得布置在需要防振、安静的房间的上、下层及与

其毗邻的房间内。如泵房毗邻区域为非噪音敏感区域,机房墙面及顶面不应设置隔音措施。泵房内可设置普通支吊架,管道与支吊架之间应设置橡胶垫减震,在管道穿墙、楼板处,应采取防止固体传声措施。

2)卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层。可布置在本套内的卧室、

起居室(厅)和厨房的上层;并均应有防水、隔声和便于检修的措施。

3)住宅的给水总立管、屋顶雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管不应布置在套内。管道不得

挡窗、挡门。公共功能的阀门、用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。

4)住宅低区的生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水。

5)市政供水压力无法满足最低供水压力要求的多层住宅宜采用变频恒压供水方式。

6)每户水表前的给水压力应经水力计算,但应符合下列要求:套内用水点压力不宜大于0.2MPa,

且不应小于用水器具的最低工作压力。每户水表前的静水压力不应小于100KPa。当顶层为跃层时,表前的静水压力不应小于130KPa。不应大于0.35MPa。

7)储水水箱应采用食品级SUS304的不锈钢材质,并且安全适宜储存饮用水。

8)储水水箱应分成两格设置,便于清洗时不影响使用。水箱应设置液位计就地显示液位。

9)生活饮用水池、水箱内的贮水48h 内不能得到更新时,应设置消毒装置。水池、水箱的溢流管

出口处应设防虫网罩。水池、水箱的人孔盖应加锁。

10)给水泵房内生活饮水水池(水箱)的上部,不得有污废管道穿越。

11)给水支管的管径小于等于25mm 时,其管道内的水流速宜采用0.8~1.0m/s,热水支管的管径

小于等于25mm 时,其管道内的水流速宜采0.6~0.8 m/s。

12)生活给水系统中设置的减压阀应采用可调式减压阀,不应采用比例式减压阀。总立管上减压阀

前的管道不应兼做配水管(即减压阀前的立管不应接支管供水)。

13)室内给水管除特殊情况外不应在找平层敷设。卫生间给水管不应直接从门下槛或导墙根部穿设。

户内给水管尽量穿梁安装,不影响室内吊顶高度。

14)给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝。如必须穿越时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形

的装置。

15)禁止采用不能分户计量、检修、更换的中央设备系统,如非分户储热的太阳能热水系统等,非

分户的太阳能热水系统禁止采用电辅助加热。

16)如当地无强制规定,住宅生活排水应采用污废水合流系统,以节省投资。

17)因检修较困难,卫生间排水不应采用降板同层排水方式(除卫生间隔层排水管敷设在下层住宅

卧室、起居室、餐厅、厨房等客户敏感位置的情况外)。

18)禁止在住户地下室设置污水集水井和无直排系统的任何用水设施。

19)下沉庭院的雨水集水井禁止采用用户单独控制的模式。

20)排水管道不得穿越卧室。排水立管采用普通塑料排水管时,不应布置在靠近与卧室相邻的内墙;

当必须靠近与卧室相邻的内墙时,应采用橡胶密封圈柔性接口机制的排水铸铁管、双臂芯层发泡塑料排水管、内螺旋消音塑料排水管等有消声措施的管材。

21)设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不得小于50mm。构造内无存水弯的卫生

器具与生活排水管道连接时,在排水口以下应设存水弯,其水封深度不得小于50mm。

22)当洗衣机设在阳台时,其阳台设置的地漏可接纳洗衣机排水和飘进阳台的雨水,该地漏应设置

水封深度不得小于50mm的存水弯,洗衣机排水的立管应接至室外污水井。

23)底层排水支管应单独排至室外检查井。

24)地下室、半地下室中卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管连接。应设置集水坑用污水

泵排出。

25)住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。

26)阳台、雨棚应有组织地排水,且应与屋面排水分开设置。

27)空调机的冷凝水和融霜水应设单独的立管并间接排放。

28)四层及四层以上住宅,卫生间连接坐便器的污水立管,宜设置专用通气立管并隔层设连通管。

如采用单立管特殊配件或管道时,可不设置专用通气立管。

29)给排水立管如在沿外墙明装在室外,应避开窗台、空调挑板、厨房排油烟孔、热水器排烟孔、

空调预留孔、外墙突出造型等位置。

30)高位雨水管不应散排至露台或阳台上再收集排出,应直接有组织接至地面排出。雨水管应排至

明沟、直接接至雨水井或引至室外绿化,不应散排至经常有人员出入的地方。

31)卫生间排水管净高不得低于2200mm,不得影响窗户操作。

32)地下车库出入口坡顶应设截水沟,并接入雨水井;入口坡底设排水沟,接入地下室集水坑,该

集水坑配置的排水泵应按两用设计。截、排水沟净宽不应小于400mm,截、排水沟盖板采用复合材料明沟盖板,以降低噪声污染和避免盖板翘起损坏车辆底盘。车库地面应坡向集水井、地漏或明沟,排水坡度不应小于0.5%。

33)车库集水坑不应放置在停车位上。

34)当采用排水沟排水时,排水沟内不应设置反梁等隔断,以保证排水顺畅。

35)干挂空腔内的排水管禁止采用PVC材质,并应在每一个独立空腔(含其他造型空腔)底部设置

排水措施。

36)明装的排水立管不应集中布置在楼栋的入户门口附近,以免影响观感。

37)露台及一些半开放区域(如风雨外廊)应考虑防水、排水需求,应采用地漏或设置排水沟。

38)消防电梯井底应设置排水设施,若客梯底坑地面低于结构大底板完工面,应设置排水管将底坑

的渗水或积水排至消防电梯集水内或直接接至集水井。

39)精装房的座便器预留孔距尺寸应和实际选用品牌要求尺寸一致,毛坯房的座便器预留孔距尺寸

应按标准产品要求选取(305mm或400mm)。

40)排水通气管的出口,设置在上人屋面、住户露台上时,应高出屋面或露台地面2.00米,当周围

4米范围内有门窗时,应高出门窗上口0.6米。

41)室内给排水系统管材及连接方式按下表要求选取。

42)地下车库及楼层的消火栓箱均采用带灭火器箱的组合式消防箱。电梯厅和公共走道的消防箱应

暗装,安装后不得妨碍通道及门窗开启。

43)地下车库消火栓箱不宜设在车位旁的柱子边,横向靠柱子设置会影响两边车辆的进出,并且消

防箱容易被损坏,车库消防箱布置时应尽量选择靠墙布置,以不影响车辆通行为宜。

44)严寒及寒冷地区,车库出入口区域的消火栓应保温或设电伴热措施。

45)严寒及寒冷地区车道及与车道相邻有冻结危险区域的自动喷水灭火系统,宜采用预作用系统。

46)消防水池应采用混凝土水池,应设置液位计就地显示液位。

2.室内燃气

1)新建住宅应设计燃气管道。使用燃气的住宅,每户燃气消耗量至少应按双眼灶和燃气热水器各

一具计算。并配置燃气计量表一具,计量表的规格:城市煤气不应小于4.0m3/h;天然气不应小于2.5m3/h;管道液化石油气不应小于1.6m3/h。

2)燃气计量表宜安装在户门外公用部位表箱内,当设在套内时,应安装在厨房或服务阳台内。设

在厨房或服务阳台内时,计量表宜明装,或安装在有通风条件的表箱(柜),并应符合抄表、安装、维修及安全使用的要求。

3)燃气管道的设置应符合下列要求:不应设在封闭楼梯间、防烟楼梯间和前室内。可设置在敞开

楼梯间。

4)燃气管的管材宜采用热镀锌钢管或其他符合国家标准的管材。

5)室内燃气管道宜明敷,不得设在承重墙、地板夹层、吊顶内,需要暗敷在隔墙内时,应符合相

关标准的规定。

6)燃气热水器应设置在厨房或服务阳台内有通风条件的部位。

7)燃气热水器应设置排至室外的专用废气排放管,严禁与垂直排油烟道合用。

8)安装燃气热水器的房间或部位应预留安装位置和排气孔。

给排水工程主要施工方法技术要求

给排水工程主要施工方法技术要求给排水工程主要施工方法技术要求提要:机具准备:根据总进度及专业进度计划,组织机具进厂,管道施工队在现场底层设置管道加工预制场,放置电动机器和其他机具 给排水工程主要施工方法技术要求 1室内给水系统 (1)施工准备:A材料准备:本工程给水管道采用PPR管热容连接,阀门采用塑料阀门。 系统使用的管材、管件检验,应符合设计要求和先向标准的规定,并且有出厂合格证,材质等级证与设计所采用的管子一致,安装前,应进行外观检查,阀门及其配料要有出厂组件清单,检查在否完好无缺,且有制造厂的合格证,外观上无加工缺陷及损伤,有清晰的名牌及标志。 (2)技术准备:以进场强管道工程师、厂长、应认真熟悉施工图及有关技术资料。将管道施工图与结构图建筑图及有关电气、消防、采暖施工图,进行核实,熟悉流程,了解施工及验收标准,熟悉现场环境及土建进度安排,施工管理等情况,对施工作业人员进行质量教育、安全教育、做好技术交底,明确器具是被安装的做法及标准,明确各管道安装尺寸、坡度、支吊架形式。 (3)机具准备:根据总进度及专业进度计划,组织机具进厂,管道施工队在现场底层设置管道加工预制场,放置电动机器和其他机

具。 (4)管道安装:管道穿墙和楼板时设钢套管,管道穿地下室墙设钢性防水套管内径要比管道外径大10mm,防水套管内径要比管道外径大20-40mm左右,穿楼板套管下端与楼面平齐上端高出建筑地面20mm(厕所高出50mm)穿墙套管两端与墙面平齐,钢套管外刷防锈漆一道,在管道安装时及时套入,待管道校正无误后调整固定,防水套管与管道间空隙用油麻填实,用沥青灌平。 (5)管道热熔连接 (A)固定熔接器安装加热端头,把热熔器放置于架上,根据所须管材规格安装对应的加热模头,并用内六角拌紧,一般小头在前端大头在后端。 (B)通讯开机:接通电源(电源线必须带有接地保护线)绿色指示灯亮,待绿色指示灯熄灭,红色指示灯亮,表示熔接器进入自动控温状态,可开始操作,注意在自动控温状态,红灯、绿灯会交替进行点亮,这说明熔接器处于受熔状态,不影响操作。 (c)熔接管材、管件:用切管器垂直切断管材,将管材和管件同时无旋转推进熔接器模头内,并按下表进行操作,达到加热时间后立即把管材与管件从模上同时去下,迅速无旋转地直线均匀插入到所须深度,使接头处形成均匀凸缘(如操作环境温度低于5℃加热时间延长50%)。 (D)注意事项: 在使用熔按器过程中,手及易燃物不能触及电熔热块部分以免发

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。

2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回 填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

某高层住宅给排水及电气施工方案

*****工程 给排水及电气工程施工方案

一、工程概况 二、编制依据 1.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 2.建筑给水排水及采暖工程施工企业技术标准(ZJQ08-SGJB 242-2003) 3.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002) 4.建筑电气工程施工企业技术标准(ZJQ08-SGJB 303-2003) 5.津盘13#、15#楼施工图纸 三、施工方案 1.管道工程 本工程给水采用聚丙烯(PP-R)管,热熔连接或采用刚塑复合管,丝接连接;排水、雨水采用UPVC管,粘接连接;消防管道DN100以下采用热镀锌钢管,丝接连接,DN100以上采用热镀锌钢管,卡箍连接。冷热水管道保温采用超细玻璃棉管壳保温。 1.1管道工程的主要施工程序 施工准备→配合土建预留、预埋→管道支吊架制安→干管、立管安装→管道试验→卫生洁安装→楼层支、干管安装→管道系统试验、冲洗等→防腐、保温防结露→系统调试→工程竣工验收。 1.2主要施工方法及技术要求 1.2.1准备工作 1.2.1.1材料准备:工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备,重点解决图纸中存在的问题,组织物资进场和各分部分项的详细技术交底。进场各种管材、配件必须具有材质证明书、产品合格证及当地质监部门所要求的证明资料。 1.2.1.2技术准备:进场前管道工程师、工长应认真熟悉施工图及有关技术资料,并与其它专业进行详细的图纸会审。拟定与总进度相互协调的专业进度计划。工人进场后要进行质量教育、安全教育,作好技术交底。 1.2.1.3机具准备:根据总进度专业进度计划,组织机具进场。管道施工队在现场设置管道加工预制场,放置电动套丝机、电焊机、切割机、台钻和其它机具。 1.2.2配合预留预埋 1.2.2.1预留前核对结构图、建筑图与管道施工图,如有不符应及时向设计提出及时变更位置;预留后对所有预留洞及预埋件情况进行坐标、标高、管径等在浇筑前核对,检查并做好详细的技术复核记录。预留部分与土建密切配合,安装模具预埋铁件要准确、牢固、无遗漏,浇注混凝土过程中派专人配合校对,看管模具、埋件,以免移位、变形。 1.2.2.2套管安装:管道穿过墙壁和楼板时应设置套管,穿地下基础部分时设置防水套管。套管内径要比管道外径大20~40mm左右(保温管道以保温管外径为基准),并做好封闭措施。空调水管以及设计说明的穿楼板加套管管道,穿楼板套管底部与楼板底面平齐,顶部高出装饰地面20mm,厕所间高出装饰地面50mm,穿墙套管两端与装饰面平齐。安装管道后,穿楼板套管与管道间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面平滑;穿墙壁套管与管道间缝隙应用阻燃密实材料填实,端面平滑。 1.2.3管道丝接 管道套丝时必须按设计或施工规范规定,若丝太短,在使用过程中,易脱丝,造成漏水;若有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。套丝时管道摆放必须水平并固定牢固,无论手动还是电动套丝都要试套,符合要求后方可流水作业。严禁出现偏丝或套丝太短。丝接管道连接好后,丝扣外露2~3扣,去掉麻丝,擦净额铅油。套丝及外露丝扣破坏镀锌层处,重新作防腐处理。 1.2.4管道焊接 1.2.4.1管道焊接时若厚度≤4mm可进行对焊;若厚度>4mm时,可开坡口焊接。 1.2.4.2焊接时焊口应平直,焊缝加强面应符合施工规范规定。焊缝及热影响区域表面无烧穿、裂纹、结瘤、结渣和气孔缺陷,焊波应均匀一致。管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点或支、吊架边缘必须大于50mm。 1.2.4.3管道焊口尺寸的允许偏差符合下表规定:

给排水安装工程施工方案及主要技术措施

给排水安装工程施工方案及主要技术措施 一、重庆涪陵锦华雅苑给排水安装工程介绍 本工程给排水安装工程,主要包括生活给水管道系统、排水管道系统、雨水排水系统。本工程为综合区住宅小区,生活给水立管及横管采用内衬宿外热镀锌钢管,丝扣连接,室内用PPR管,采用热熔连接;雨水排水管道采用UPVC排水管,承插胶水粘接;卫生间立管道采用G系列漩流降噪型特殊配件单立管排水系统。室内排水横支管采用内壁光面的UPVC排水塑料管;高层废污水底排出户横管采用柔性接口铸铁排水管;空调冷凝管采用UPVC排水管。 1、给排水安装工程施工顺序 给排水管道安装施工顺序为:从下向上进行施工,主管→干管→支管 →试压。 2、给排水安装施工前准备 ○1资料的准备:认真收集与给排水安装工程有关的施工及验收规范、施工图纸、标准图集、质量验评标准等。 ○2给排水施工技术员,开工前认真熟悉施工图纸,核对管道的标高、坐标有无矛盾,并形成读图记录,作为图纸会审的记录。 ○3做好施工技术交底,针对给排水工程特点,在操作方法、安全事项、质量要求、自检记录、限额领料等方面,编制详细的施工技术方案,以保证暖卫安装工程施工顺利进行。

操作方法:班组在施工过程中,按设计图纸的要求、技术变更通知书、给排水安装工程施工及验收规范、质量检验评定标准等要求进行施 工。 安全注意事项:施工人员必须严格遵守国家安全劳动保护法,所有进入施工现场人员,要接受安全教育、防火教育,学习安全法规,并做 好记录。 质量要求:给施工班组和施工人员下达月生产任务时,同时下达质量要求和技术标准,写明所做工作的安装规范及验收标准,并作为考核 安装工人的标准。 自检记录:对施工班组应下达自检记录要求。施工班组生产的产品,要依据设计图、施工规范、质量检验评定标准进行自检,并写明工作部位,以便施工员复检,自检记录由施工班组长交施工员存档。 限额领料:是专业施工人员依照设计图、损耗量对班组实行材料领用的控制手段,并用专业表格反映出来。专业施工人员根据当月的生产情况,将班组当月所需的主材、辅材下达限额领料单给材料部门,以 控制材料浪费。 3、UPVC承压塑料排水管道安装的施工方法和技术措施 ○1工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封堵洞口→闭水试验→通水试验→通球试验→竣工验收。 ○2安装准备

给排水工程施工技术课程标准

湖南水利水电职业技术学院 Hunan Technical College 给排水工程施工技术课程标准 (基本要求) 学制三年制大专 适用专业给排水工程技术 撰写教师张竹 专业负责人王勇泽 系主任周四清 教务处

二○一一年五月

课程基本信息表 填写说明: 1、“考核性质”栏目的填写:考试、考查、考证三类,可以多项选择。 2、凡自编教材讲义,应在“教材名称”栏内注明。 3、获奖教材指获省部级以上获奖教材。 4、本表一式三份,经审批后,任课教师、系(部)、教务处各一份。 5、凡同进度、同教材课程应制订同一份课程教学实施计划表,供相关教师使用。

1、课程定位 《给排水工程施工技术》是高职给排水工程技术专业一门重要专业课,是依据给排水工程技术专业人才培养方案设计,学生前期已经掌握工程制图基础、力学与结构基础、建筑材料基础、地基与建筑构造、工程测量基础、电工电气基础、给排水设计基础等专业基础知识。本课程重点研究给排水工程施工技术、施工组织与管理等方面知识,并充分吸收近年来给排水工程施工的新技术、新成果,结合国家现行规范、标准,培养学生从事给排水工程施工及相关工作的基本能力。 2、工作任务和课程目标 2.1 工作任务及职业能力 本课程的工作任务与职业能力分析见表1。 表1 工作任务与职业能力分析表

2.2 课程目标 给排水施工学习领域主要培养学生从事给排水工程施工及相关工作的基本能力,分为市政给排水工程及建筑给排水工程施工两大模块,其中市政给排水工程施工模块重点学习给排水管网施工种的土石方工程施工任务、施工降水、给排水管道的安装施工任务、水处理构筑物的施工任务、卫生设备的安装、水处理设备的防腐等的施工技术、施工组织、工程验收、施工与验收规范等知识。 根据课程面对的工作任务和职业能力要求,本课程的目标见表2。 表2 课程目标表

给排水规范表.docx

精品文档 1.1.1 给水排水规范采用的规范及标准 综合部分 1). 《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 2). 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 3). 《镇规划标准》(GB50188-2007) 4). 《给水排水工程基本术语标准》(GB/T50125-2010) 5). 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 6). 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 7). 《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》(GB/T 50538—2010) 8). 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T 0447-96) 9). 《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》 (GB50032-2003) 10).《给水排水工程顶管技术规程》(CECS246: 2008) 11).《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 12).《市政工程勘察规范》(CJJ56-2012) 13).《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013 版) 14).《湖南省建筑设计院设计深度规定》(市政公用工程) ( HNJY-JS-2013-01) 15).《市政工程投资估算编制办法》(建标 [2007]164 号) 16).《给水排水工程砼构筑物变形缝设计规程》(CECS117:2000) 17).《浆体长距离管道输送工程设计规程》(CECS98:98) 18).《市政工程施工、养护及污水处理工人技术等级标准》 (CJJ18-88) 19).《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》(CECS14:2002) 20).《游泳池给水排水工程技术规程》(CJJ122-2008) 21).《给排水用软密封闸阀》(CJ/T216-2005) 22).《城镇环境卫生设施设置标准》(CJJ27-2005) 23).《城市规划编制办法实施细则》(2005) 24).《湖南省镇区(集镇)供排水工程专项规划设计技术导引》( 2013 年) 25).《钢结构防腐涂装工艺标准》(508-1996) 26).《城市绿地设计规范》(GB50420-2007)

排水施工工艺标准

第一章总则 1.目的 为了保证工程安全质量,使项目管理达到最大利益,施工工艺标准化、避免不必要的重复工作,编写本标准。 2.适用范围 市政排水工程 3.编制依据 3.1 我公司参建工程施工组织设计 3.2《天津市市政工程排水工程施工技术规程》JJG9-93 3.3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97 第二章排水工程施工工艺 施工工艺流程:测量放线→沟槽开挖→垫层→管道安装→管道基础施工→检查井砌筑及管道接口施工→闭水试验→沟槽回填。 1、测量放线 1.1、业主、监理现场交桩,复测无误后方可使用,在使用的过程中经常对高程和轴线控制桩进行复测。 1.2、根据业主交桩点放出雨、污水管线轴线桩,在开挖范围以外施放出临时管道轴线控制桩和高程控制桩。 1.3、临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并采取保护措施,临时水准点每100米一个。 1.4、临时水准点、管道轴线控制桩应经过复核方可使用,并应经常校核。

2、沟槽施工 2.1依据图纸设计要求,开工前对污、雨水管线的定位情况复测无误后方可施工。若有误,及时查找原因,及时纠正。 2.2沟槽开挖根据沟槽开挖的深度及底部宽度,同时根据图纸要求进行放坡或支挡开挖沟槽。采用机械开挖人工配合施工,机械开挖后,留20㎝厚土层人工开挖、人工清理槽底。 2.2.1详细了解开挖低端的土壤性质及地下水位情况后,可结合管径大小、埋管深度、施工季节、地下构筑物情况、施工现场及沟槽附近地上、地下构筑物的位置等因素,来选择开挖方法,合理确定沟槽开挖断面。常采用的沟槽断面形式有直槽、梯形槽、混合槽等;当有两条或多条管道共同埋设时,还需采用联合槽。 2.2.2直槽即沟槽的边坡基本为直坡,一般情况下,开挖断面的边坡小于0.05,直槽断面常用于工期短、深度浅的小管径工程,如地下水位低于槽底,且直槽深度不超过 1.5m。 2.2.3梯形槽槽帮具有一定坡度的开挖断面,开挖断面槽帮放坡,不用支撑。槽底如在地下水位以上。目前多采用人工降低水位的施工方法,减少支撑。采用此种打开槽断面,在土质好(如粘土、亚粘土)时虽然槽底在地下水以下也可以在槽底挖成排水沟和水窝子,进行表面排水,保证其槽帮土壤稳定。大开槽断面是应用较多的一种形式,尤其适用于机械开挖的施工方法。 2.2.4混合槽即由直槽与大开梯脱槽组合而成的多层开挖断面,较深的沟槽宜采用此种混合槽分层开挖断面。混合槽一般多用于深槽施工。采取混合槽施工时上部槽尽可能采用机械开挖,下部槽的开挖需同时考虑采用排水及支撑等施工措施。 2.2.5地下水位在基底标高以上时,应采用水泥搅拌桩做止水帷幕,并设大口井将水位降至基底以下0.5m,且稳定后再进行开挖。 2.2.6边坡支护应根据具体情况采用木桩、钢板桩加内支撑方式进行(如下图所示)。防护结构必须进过验算,满足受力要求,确保结构安全。 2.3开挖前做好高程控制桩,机械开挖的过程中随时用水准仪测量槽底高程,当接

给排水工程施工技术

给排水工程施工技术 给排水分部工程主要工序流程 配合土建预留孔洞、预埋套管→现场管道预制→现场管道安装→管道试验→给排水附件安装→卫生器具及给水配件安装→系统调试→工程竣工验收 (1)、给排水分部工程主要施工方法及技术要求 1)、配合土建预留孔洞、预埋套管 与土建密切配合,做好孔洞、套管预埋工作,砼楼板、墙上预留孔洞、预埋套管时应有专有设计施工图将管道走向、位置、标高、 尺寸测定好,标好孔洞部位。 预留孔洞尺寸按如下规定: 2)、管道预制、管道安装 A、生活给水管道安装 生活给水管道采用PPR管,热熔连接。 PPR管操作步骤如下: a、热熔工具接通电源,达到2600C,方能开始操作。 b、切割管材,必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用管

子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应除去毛边和毛刺; c、管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。 d、加热时,将管材和管件同时推进熔接器内,加热时间见下表: 热熔连接技术要求 e、达到加热时间后,立即把管材与管件同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入,使接头处形成均匀缘; f、在上表规定的加工时间内,岗熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。 B、PPR管敷设应横平竖直,管道转弯或支管连接处须用PPR管弯头、三通、四通等专用配件熔接,安装时应固定牢固并整齐美观。 C、PPR管与阀门、水嘴等部件连接应采用专用配件,一端与PPR 管熔接,另一端与阀门水嘴等配件丝接。 D、PPR管安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 E、PPR管立管和横管支架的间距应符合下表规定: 管支架最大间距

给排水项目技术标准(待审稿)

给排水相关标准 一、一般规定 1、满足国家和地方现行相关规范、规定的同时,采用节水、节能、节材的新技术,做到安全适用、技术先进、经济合理。 2、注意问题 (1)预留洞:内外墙上所有预留洞应有水平、竖向定位;梁上、柱上、剪力墙上等位置预留洞不仅在本专业图上标注,还应在结构图上标注。 (2)详细核对建筑图,确保各种给排水管道不能挡住窗、门等设施的正常开启使用。 (3)关注建筑图低凹处的设置情况,确保整个建筑每处的积水可以彻底排放。(4)人防图纸中应表明管道穿人防墙作法。 (5)明确各种管材(包括同种管材的不同使用区段)的压力要求,明确室外给排水管(包括消防管)的基础做法。 (6)给排水管材的确定: a、室外埋地给水管:工作压力小于或等于0.6MPa时,生活埋地及消防埋地管(一 般指接驳市政的给水管或接驳市政同室外消防共用的给水管道)采用PE管材,PE管材采用电熔连接。 b、水泵吸水管采用内外涂塑钢管或不锈钢管; c、生活水泵出水管至住户小水表前的生活给水管均采用内衬钢塑复合管。工作 压力小于1.6MPa时时采用衬塑焊接钢管,工作压力大于或等于1.6MPa时采用衬塑无缝钢管,其中小于及等于1.0MPa采用螺纹连接,大于1.0MPa时采用法兰或沟槽式连接。 d、住户及商铺等计量小水表后采用S5级PPR管,所有热水管均采用热水S3.2 级PPR管; e、100米以下的室内排水采用U-PVC排水管,大于100米采用铸铁排水管, f、50米~100米的高层转换层,排水立管和排水横干管之间的弯头采用90°铸 铁弯头或两个45度铸铁弯头; g、室外检查井之间的雨污排水管采用UPVC双壁波纹管;回填区域或淤泥区域, 可以考虑采用HDPE双壁波纹管。 h、18层及以上的高层冷凝水管明装时,立管采用DN50-UPVC排水管;18层以下 的空调冷凝水管明装时立管采用DN40-UPVC排水管;空调冷凝水排水口的连接横管管径不宜小于DN25。 i、公共食堂、餐厅、开水间、热交换站等排水温度大于40度的排水系统,采 用机制排水铸铁管及相应管件; j、雨水管材:50米以下采用普通S16级UPVC排水管材,50米~100米采用S11.2级实壁加厚UPVC排水管。 k、消防管道采用内外壁热浸镀锌钢管;当消防系统压力小于等于1.0MPa时,采用普通热浸镀锌焊接钢管,当系统压力大于1.0MPa小于1.6MPa时,采用热浸镀锌焊接加厚钢管,系统工作压力大于1.6MPa时,采用无缝钢管;消防水泵加压后的埋地消防管采用球墨铸铁管或钢骨架PE管材; (8)管道刷色: 1)建筑外墙立面的排水管刷色:外墙的排水管及空调冷凝水管刷与其相邻外墙同色的涂料两道。 2)生活水泵房内的给水管外刷中绿色调和漆两道,且给水管道上用文字标明低、

排水管道安装施工工艺标准

排水管道安装施工工艺标准 目次 前言 I 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 施工准备 1 4 施工工艺 2 5 质量标准 4 6 成品保护措施 5 7 职业安全健康和环境措施 5 8 质量记录 6 前言 为满足建筑施工质量验收新版规范的要求,规范室外排水管道的施工,健全公司管理体系,提升管理水平,特编制本工艺标准。本标准对室外排水管道安装的施工工艺要求进行了规定。 排水管道安装施工工艺标准 1.范围 本工艺适用于工业与民用建筑室外排水管道安装工程。包括塑料管、铸铁管、混凝土管、钢筋混凝土管的安装施工。 2.规范性引用文件 中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3.施工准备 3.1人员准备: 全考试,合格后方可上岗。 3.2技术准备: 作业指导书编制出台,施工图纸专业会审、系统会审、综合会审基本完。P3施工网络计划编制出台。对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 3.3材料准备: 钢筋、水泥、黄砂、石子及各类管件等原材料按要求到位,且有出厂证明书和复试报告,并要求标识清楚。周转性材料(钢模板、扣件、脚手架、木跳板等)准备齐全,且按照施工布置要求的位置堆放整齐。 3.4主要机具:

3.5作业条件 施工用水、用电和施工排水按照临建设计图布置完毕,并保持排水畅通。 4.施工工艺 4.1施工工艺流程 施工工艺流程图 4.2施工工艺(操作细则) 4.2.1基槽开挖 ①沟槽开挖时间尽量选在晴天进行,开挖应连续进行,尽快完成。 ②施工过程中应防止地面水流入,以免引起塌方或地基土遭到破坏。 ③开挖土方时,若土方量不大,应有计划地堆置在现场,满足基槽回填需要,若有余土,则应 考虑好弃土地点,并及时将土运走。 ④开挖土方位置应距离坑边在0.8m以外,堆置高度不宜超过1.5m,以免影响施工或造成土壁 的崩塌。 ⑤基坑开挖时,应防止搅动地基土层,要加强测量,以免超挖,如发生超挖现象,可用砂、砾 石或与挖方相同的土填补,并夯实至要求的密实度。 ⑥为了防止基坑的基土遭受雨水浸蚀,开挖好后,尽量减少暴露时间,及时进行垫层的施工和 管道安装。 ⑦用机械开挖时,保留300mm土人工清槽,不得超挖;挖土过程中或雨后复土,应随时检查土 壁的稳定性和支撑情况,发现问题要及时采取措施。 ⑧沟槽开挖前应及时将管道进货到位,以便能在开挖后及时埋设,每次挖槽不易过长,防止雨 季到来导致槽内积水产生浮管现象。沟槽开挖后,尽快埋管、回填土。基槽开挖采用机械开挖,路边的排水明沟必须提前疏通,以便排水。深度大于1.5米的沟槽四周围上红白栏杆。 ⑩沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: a.不得影响建筑物,各种管线和其他设施的安全; b.不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其 正常使用。 c.回填土区基础挖方放坡系数为1:0.75,原土区挖方放坡系数为1:0.5,基础内每边留施 工面500mm。土方开挖后,应会同设计、建设单位一起进行现场检查并验槽,在验槽过程

高层住宅中的给排水设施思考

高层住宅中的给排水设施思考 [ 摘要] 本文就高层住宅建筑给排水设计的一些等问 题进行探讨,并提出一些具体看法。 [ 关键词]高层住宅;给排水;设计与安装 、建筑给水排水概述 建筑给水的种类可概括分为生产、生活和消防等三类 建筑给水工程就是为确保这三类给水的实现而采取的技术措施,即把室外给水工程提供的水量、水压按照建筑物的需要分配到用水地点,从而为生活和生产提供一定程度的安全和 便利的用水条件。建筑排水工程的任务是把生活和生产过程中所产生的污水、废水按照室外排水系统体制和建筑物内部是否要求再生回用的,有组织、分系统的排放,确定其排放方 式、处理方法和综合利用。 建筑内部给水系统基本的给水方式有以下几种:一是直 接给水方式。适用于废水管网的水量、水压在一天的任何时间内都能够满足建筑物内部需要时采用。二是水泵和水箱联合给水方式。适用于室外给水管网中压力低于或周期性低于建筑物内部给水管网所需压力,且建筑物内部用水又很不均 匀;三是水泵给水方式。适用于室外给水管网中压力在一天中

大部分时间满足不了室内需要,且建筑物内部用水量又大又 很不均匀;四是分区供水的给水方式;适用层数较多的建筑物 为了充分有效地利用室外管网的水压。将建筑物分成上下两个供水区,下区直接在城市管网压力下工作,上区则由水泵水 箱联合供水。 、高层给排水设施的设计 (一)给水系统设计。一是厨房、卫生间的布置。厨 房、 卫生间的布置从专业分工来说是建筑专业必须考虑的事情但一到矛盾出来的时候,似乎又变成了给排水专业必须承担 的责任。所以笔者认为,从厨、卫的功能上看应该把厨、卫的 布置看成各专业共同的事情,这样便于设计人员转变观念。那种认为建筑专业怎么布置,给排水专业就怎么配管的做法是 错误的,必须做到提前介入,变被动为主动。从给排水专业设 计角度来讲,小康住宅厨、卫布置主要考虑两个方面的问题 是应特别强调以人为中心,在设备选择与空间布置上应满 足人体工程学的基本要求。二是给排水主管位置是否合适支

农田排水工程技术规范

目次 1总则 2规划 3设计 4施工 5管理 附录A渗透系数的野外测定方法 附录B给水度的野外测定方法 附录C稻田渗漏率的野外测定方法 附录D农作物耐淹水深和耐淹历时 附录E排涝模数计算公式 附录F地下水临界深度 附录G调控地下水位的末级固定沟和吸水管间距计算公式 附录H排水沟道平均流速的计算和断面设计参数的选用 附录J管理设计中与充盈度有关的系数确定方法 本规范用词和用语说明 条文说明

《农田排水工程技术规范》 1 总则

1.0.1为正确应用农田排水技术,防治涝、渍和土壤盐碱化,保证工程质量,节省工程费用,提高工程效益,改善生态环境,促进农业持续发展,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的农田排水工程的规划、设计、施工和管理。 1.0.3农田排水工程,应根据工程建设要求,全面搜集分析所需资料,进行必要的勘测、试验,积极采用新技术、新工艺和新材料,做到与当地农业、水利区划相一致,全面安排,综合治理,并结合先进的灌溉和农业技术措施进行工程的管理运用,获取减灾增产的持久效果。 1.0.4农田排水工程的建设和管理,必须遵守国家有关法规和技术政策,工程建设单位应持有符合规定的设计资质证书和施工许可证;工程管理单位应严格执行各项管理规章和工程维修养护制度。 1.0.5农田排水工程的建设和管理,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 规划 2.1 一般规定 2.1.1农田排水规划应在流域规划、地区水利规划和治理区自然社会经济条件、水土资源利用现状的基础上,查明治理区内的灾害情况和排水不良的原因,根据农业可持续发展、环境保护和洪、旱、涝、渍、

排水工程施工方案和技术措施

排水工程施工方案和技术措施 一、系统概况 (一)设计原则 1、地下隧道排水设计应充分考虑隧道内道路系统情况,雨水及废水等进行合理分区后排放,应尽量合并减少排水泵房数量。 2、坚持高水高排,低水低排的原则。严防地面道路高水进入地下隧道内的低水系统,避免增大隧道内排水泵房的抽升水量。 3、隧道进出口处设横向截水沟和排水泵房,雨水被横向截水沟截留后经盖板沟引入排水泵房抽升排除。应尽量避免将雨水引入隧道低点进而增大排水风险。 4、隧道内道路地点附近设排水泵房,负担隧道内消防废水、冲洗废水、结构渗漏水及超标雨水的排除任务。 5、排水泵房抽升出水设置独立的排放出口,无条件时就近接入地面道路下的市政雨水管道。 6、排水泵房的压力出水管设置于管廊间内以方便检修维护。 7、排水泵房内设备的选型,应本着安全可靠、技术先进、经济节能、经过实际运营考验等原则,并尽量统一规格以便于安装检修及运行维护等。 (二)排水泵房及盖板沟设计 东关隧道进出口敞口段雨水经隧道内盖板沟收集后汇入设于隧道进出口处的排水泵房抽升排放,并且排水泵房还负担隧道内消防废水、冲洗废水及结构渗漏水的排除;同时为安全考虑,隧道内道路纵断低点附近亦设排水泵房一座,除负担隧道内消防废水、冲洗废水及结构渗漏水的排除任务外,同时适当预留超标准降雨发生时进入隧道内部的雨水量,此外车辆轮胎携带的少量雨(雪)水等也进入该泵房抽升排除。东关隧道全线共设三座排水泵房,其中南北两侧隧道进出口处各一座,隧道内道路低点附近一座。本标段含两座排水泵房。 1、排水泵房设计 (1)泵房设备 1)格栅 为减少排水泵房的栅渣外运量,设计采用的格栅设备为带有破碎功能的机械格栅。雨水中的固体颗粒随着雨水进入后,被切割刀片粉碎成≤12mm的小颗粒,而大部分的雨水和足够小的颗粒可以直接通过;堵塞情况发生时,该格栅可以在开/自动两种模式的控制下停止粉碎,并使之反转来清除障碍物。 2)水泵 设计排水泵房与隧道主体结构合建,本次采用潜污泵,以充分发挥潜污泵房占地面积小、布置紧凑,土建费用低,维护管理简单等优势。 考虑泵房设计水量及排水安全程度,每座泵房选择潜污泵三台,其中一台备用以确保泵房排水的绝对安全可靠。 3)起重设备

给排水管道施工技术规范

排水管道施工技术要求 一、施工前准备工作 (一)排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 (二)排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 1.现场地形、地貌、建筑物各种管线和其他设施的情况; 2.工程地质和水文地质资料; 3.气象资料; 4.工程用地交通运输及排水条件; 5.施工供水供电条件; 6.工程材料施工机械供应条件; 7.在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒 冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 8.结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 (三)排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,应分别编制专项施工组织设计。 (四)施工测量应符合下列规定: 1.施工前建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保 护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 3.临明水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常 校核; 4.已建管道构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。

二、给排水管道安装施工工艺流程图: 三、给排水管道安装施工的方法及要求: (一)沟槽开挖、支撑与回填的施工方法及要求 1 沟槽开挖 1.1放线:根据工管部门技术交底的管道管沟开挖宽度,在测量人员测放的管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识; 1.2设置高程及中线控制点:在管线的拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。 1.2.1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 1.2.2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1.0米范围内的土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 1.3确定开挖深度:根据测量员交底的测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 1.4沟槽人工开挖 1.4.1根据土质的性质,由作业人员自行选择合适的开挖工具;

室外排水管道安装施工工艺标准

室外排水管道安装施工工艺标准 (QB-CNCEC J050601-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)及工业建筑的混凝土管、钢筋混凝土管及UPVC、排水铸铁管、缸瓦管等室外排水管道安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求: 2.1.1 要求材料管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不允许有砂眼、裂纹、飞刺等,承插口的内外径及造型规矩。材料进场有出厂合格证,混凝土管有出厂合格证和水泥强度报告。 2.1.2 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象,沥青漆等必须有出厂合格证。 2.1.3 硬聚氯乙烯(UPVC)管材所用粘接剂必须是同一厂家配套产品,有产品合格证及说明书。 2.1.4 UPVC管材的内外表面光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致,直管段挠度不大于1%,承口应有挠度,并与插口配套。 2.1.5其他材料:水泥、砂子、沥青、粘接剂。 2.2 主要机具 2.2.1吊车、倒链、滑车 2.2.2水准仪、水平尺 2.2.3手捶、抹子、剁子、錾子、铁锹 2.3 外部环境条件: 2.3.1 管沟平直、管沟深度、宽度、坡度符合要求。 2.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物,且有防塌方措施。 2.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料及其它物品。 3 施工工艺 3.1 施工工艺流程 →→→→→→ → 3.2 操作细则 3.2.1 下管前的准备工作 3.2.1.1检查管材、套环及接口材料的质量,管材有破裂、承插口缺肉、缺边等缺陷不允许使用。3.2.1.2检查基础的标高及中心线,基础混凝土强度须达到设计强度等级的50%或不小于5Mpa时方准下管。 3.2.1.3 校对测量及复核坡度板是否被挪动。 3.2.1.4 铺设在地基上的混凝土管,根据管子规格量准尺寸,下管前挖好枕基坑,枕基低于管底皮10mm,捣制的枕基应在下管前支好模板。 3.2.1.5 UPVC管道下部必须铺设砂垫层,砂垫层厚度根据管子规格而定,一般为50~150mm。 3.2.2 下管 3.2.2.1根据管径的大小,管道长度和重量,沟槽和现场的施工条件及拥有的机械情况,可以采用压绳法、三角架、大绳二绳挂钩法、倒链滑车、吊车下管等方法。

消防栓及给水设备施工工艺标准

1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用和一般工业建筑的室内消火栓系统及设备安装工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1图纸会审已完成且技术人员已熟悉图纸。 2.1.2消火栓系统的施工组织设计或施工方案已经批准完成。 2.1.3技术人员已给操作人员进行了技术交底。 2.2材料要求 2.2.1管材根据设计要求选用,一般采用碳素钢管和无缝钢管,管材不得弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.2.2消火栓箱体的规格类型符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀、划伤,箱门开启灵活,箱体方正,箱内配件齐全;栓阀外型规距,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2.3阀门:铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,有出厂合格证。 2.3主要机具 2.3.1套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机。

2.3.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、手锤、钢锯、扳手、电气焊等。2.4作业条件 2.4.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.4.2管道安装所需要的基准线已测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.4.3检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.4.4设备基础检验符合设计要求,达到安装条件。 3.施工工艺 3.1工艺流程 管道安装→干管安装→立管安装→消火栓、支管及配件安装→水泵安装→水箱安装→管道试压冲洗→防腐保温。 3.2管道安装 3.2.1管道切割等工艺见《室内给水管道及配件安装工程施工工艺标准》。 3.2.2焊接 (1) 管道焊接前要清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 (2) 一般采用手工电弧焊,焊接前要将两管轴线对中,先将两管端部点焊牢,管径在100mm以下可点焊三个点,管径在150mm以上点焊四个点为宜。两钢管壁厚差超过3mm者不宜对焊,可采用扩、缩管口的方法解决。 (3) 管道的焊接一般为对口形式及组对,如设计无要求,电焊应符合下表规定:

室外给排水工程施工技术标准

室外给排水管线工程施工技术标准 一、基本规定 1.施工单位在开工前应编制施工组织设计,对关键的分项、分部工程应分别编制专项施工方案。施工组织设计、专项施工方案必须按规定程序审批后执行,有变更时要办理变更审批。 2.施工前项目部应组织施工、监理、设计单位进行图纸会审,充分熟悉和审查施工图纸,掌握设计意图,审核各种室外管线综合布置是否合理,必要时可对各种室外管线重新综合布置,如有无不同专业管线之间冲突的问题、有无管线与园林景观冲突的问题。 3.给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 4.工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用。 5.各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,每分项工程完成后,必须进行检验; 6.相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。 二、材料要求 1.给水材料:我司常用的室外给水管材常用的有球墨铸铁管、给水 用聚乙烯(PE)管;

1.1球磨铸铁管材、管件的规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定和设计要求,进入施工现场时其外观质量应符合下列规定:1.1.1管节及管件表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷; 1.1.2采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管,承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷。 1.2给水用聚乙烯(PE)管材及管件的规格、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求,进入施工现场时其外观质量应符合下列规定:1. 2.1不得有影响结构安全、使用功能及接口连接的质量缺陷; 1.2.2内、外壁光滑、平整,无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷; 1.2.3管节不得有异向弯曲,端口应平整; 2.室外排水材料:我司常用的室外排水管材料有PVC-U双壁波纹管、HDPE双壁波纹管;一般当DN≤600 时采用PVC-U双壁波纹管、采用DN>600时采用HDPE双壁波纹管。但在穿过主要车行道,埋深较浅的情况下应采用钢筋混凝土管或砼管。 2.1 PVC-U双壁波纹管、HDPE双壁波纹管、钢筋混凝土管必须符合国家、行业标准;必须具有相关的设计、施工、验收规程或规范;管材、管件配套齐全。 2.2双壁波纹管管材需注明环刚度、规格、生产日期、厂家名称、有效长度。 三、施工工艺 1.作业条件: 1.1管道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管

高层住宅给排水工程施工方法

高层住宅给排水工程施工方法 高层住宅给排水工程施工方法提要:管道系统试压前,作好下列准备工作:管道系统施工完毕并符合设计要求和施工及验收规范,管架安装完毕,配置合理、牢固 高层住宅给排水工程施工方法 1铝塑复合管安装 1.1从表后到内管采用铝塑复合管,并采用暗埋的方式。 1.2由于采用的是暗埋的方式,应在墙体上据安装的具体位置预留孔、槽。 1.3管道连接方式采用卡套式连接。 1.4每户管线安装完毕之后,应在墙体抹灰之前进行管道试压,管道末端用临时堵头进行封堵,并将试压合格后的管段降低至设 计压力直至施工的下一道工序,以防预埋管道被损坏。 1.5每户管隐蔽,应办理隐蔽工程验收记录。 2镀锌管安装 2.1室内给水主管及支管、外墙管采用镀锌管。镀锌管安装应在墙体粗粉刷完后进行。安装前应将安装部位的障碍物清除干净。 2.2螺丝加工采用电动套丝机,机油润滑冷却。 2.3不同管径,螺纹加工的次数按下列规定进行:DN<32, 1-2次;32≤DN<50,2-3次;DN>50,3次。 2.4螺纹连接时采用麻和铅油,注意填料不得进入管内,连接完毕将外部填料清除干净。 2.5镀锌管固定采用成品镀锌管卡,管卡须设在承重结构上。 3UPVC管安装 3.1UPVC管采用UPVC胶粘接。 3.2UPVC管承口和插口在清除表面油污、灰尘后,均匀涂上胶,迅速进行粘接,粘接不得大于0.15-0.3m,若过大时可先均匀涂几遍胶来调整,待符合要求后再粘接。 3.3UPVC管固定采用带塑料的成品管卡,管卡须设在承重结构。 3.4立管穿越楼板处要作防渗处理。 4水泵、阀门等设备安装 4.1对于设备基础要复测,看预留孔或螺栓是否与设备相符。 4.2对于减压阀、截止阀等要注意安装方向。 5管道试压 5.1管道系统试压前,作好下列准备工作:管道系统施工完毕并符合设计要求和施工及验收规范,管架安装完毕,配置合理、牢固,清除管线上所有的临时卡具、支撑等,试验用的压力表已校验,精度不低于1.5级,表的满刻度值为试验压力的1.5-2倍,压力表不得少于2块。 5.2管道系统注水后,打开管道最高点的排气阀,排尽空气,待排气阀出水后,关闭排气阀和进水阀,使用电动泵加压,升压应缓慢,加压到试验压力的一半时,逐级加压,每级

相关文档
相关文档 最新文档