文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防灯具安装技术交底

人防灯具安装技术交底

人防灯具安装技术交底
人防灯具安装技术交底

技术(安全)交底记录

项目专业技术负责人: 交底人: 接受人:

山东省建设工程质量监督总站监制

技术(安全)交底记录

鲁DQ -004

山东省建设工程质量监督总站监制

项目专业技术负责人: 交底人: 接受人:

山东省建设工程质量监督总站监制

交底提要:灯具安装的相关材料、机具准备、质量 G B -50303

要求及施工工艺。

2、一般项目(1)引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合下表的规定。

线线芯最小截面积(mm 2)

(2) 灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定:

1) 灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷;

2) 软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全灯头; 3)

除敞开式灯具外,其他各类灯具灯泡容量在 100W 及

以上者采用瓷质灯头;

4) 连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上; 5) 灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。 (3) 变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。 (4)

装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩:当灯泡与绝缘台间距离小于 5mm 寸,灯泡

与绝缘台间应采取隔热措施。

(5) 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。 (6) 投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。 (7) 安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。 (二)专用灯具 1、主控项目

应急照明灯具安装应符合下列规定:

交底提要:灯具安装的相关材料、机具准备、质量G B-50303要求及施工工艺。

项目专业技术负责人: 交底人: 接受人:

山东省建设工程质量监督总站监制

项目专业技术负责人: 交底人: 接受人:

山东省建设工程质量监督总站监制

技术(安全)交底记录

山东省建设工程质量监督总站监制

山东省建设工程质量监督总站监制

灯具安装施工技术交底

施工技术交底 工程名称楼交底日期2007年月 日 施工单位交底部位灯具安装1、 交底内容:施工准备 1. 作业条件 1、 灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。 2、 灯具安装前建筑工程应满足: (1) 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 (2) 顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 3、 在结构施工中配合土建己做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 4、 安装灯具用的接线盒口已修好。 5、 成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进行测量画线。 2. 材料要求 1、 灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各种型号的照明灯具应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查井做好记录。 2、 灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每个灯具的导线线芯最小不小于1.Omm2。 3、 灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象。木台应完整、无劈裂,油漆完好无脱落。 5、 吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。 6、 吊钩;固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm,对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。 7、 瓷接头:应完好、无损,配件齐全。 8、 支架:艰据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。

最新-照明工程技术交底

照明工程施工技术交底

d.开挖出来的土石方统一堆放,然后工程车运输车统一外运,运距10Km。 ④路灯基础 a.根据设计院给出的道路桩号,结合地面照明施工图纸定出灯基础,采用人工开挖。 b.根据放出的手孔井开挖线,在线外四周设置安全警示带。以免安全事故发生。 c.根据标注的基础开挖线,按照图纸深度,炮锤破除路灯基础。如遇到不良地质土层应进行地基处理,地基承载能力设计值要求不小 nbm于120MPa。 d.按规范要求施工,基础深度允许偏差值不大于+100mm,-50mm。当土质原因等造成基础坑深度与设计偏差+100mm以上时,应按以下规定处理: 1)偏差在+100—+300mm 时,采用铺石灌浆处理; 2)偏差超过+300mm 时,超过+300mm 的部分可采用填土、沙石夯实处理,分层夯实厚度不大于100mm,然后采用铺石灌浆处理。 e.破除建筑垃圾外运. ⑤电缆井 a.根据放出的电缆井开挖线,在线外四周设置安全警示带。以免安全事故发生。 b.据施工图定位电缆井位置,同时标出电缆井开挖线,基底四周工作面各加宽50cm. c.据开挖线,图纸深度,炮锤破除电缆井基础,之后人工清理建筑垃圾。 d.电缆井基坑开挖之后必须用锥形标对电缆井基坑进行围护、遮盖。以免安全事故发生 e.开挖的建筑垃圾外运。 ⑥砌筑手孔井、电缆井、浇筑路灯基础 砌筑手孔井 a.手孔井基础铺筑20cm厚三七灰土,人工夯实达到设计要求,然后铺筑垫砖两层,干砂填缝。 b.砌筑手孔井砖墙体,墙体两侧预留φ50穿线管孔。 c.复合塑料井盖安装。 ⑥浇筑路灯基础 法兰盘基础示意图 a.根据图纸设计要求制作好钢筋笼。基础内预埋4根M24地脚螺栓。 b.在已挖好的基础内打入Ф20长度为2.5米的接地圆钢,接地圆钢等钢筋笼放入后,焊接其上,并用镀锌扁钢引出至灯杆基础后的手孔井中与Ф20的接地线,形成统一的接地系统。 c.支撑垫层、基础混凝土模板。模板采用木模板。 d.放入钢筋笼,及Ф32两根PE管,一根穿照明电线,一根备用。 e.浇筑C20混凝土,混凝土采用商品混凝土,浇筑混凝土时,进行合适的振捣,并放好法兰盘。完成后再进行混凝土的养护,直到混凝土达到设计要求的90%以上,然后拆模。 f.检验、校准:基础固定后,用水平尺测量法兰水平高度,用卷尺测量其中心位置,若有偏差

人防技术交底完整版本

人防施工图纸技术交底 本工程为平战结合项目,平时结构施工图与战时施工图相互参照施工,以避免影响平时使用或战时使用要求。 建筑专业技术交底: 1:本工程为平战结合项目,分为平时和战时两套图纸,施工时两套图纸结合施工,消防部分按平时图纸施工,人防部分按战时图纸施工;2:与防空地下室无关的管线不应穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡进入人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应按相关专业要求采取防护密闭措施; 3:人防专用房间:如防毒通道、密闭通道和除尘滤毒、扩散等,禁止穿越跟人防无关的设备管线。 4:战时干厕,抗爆隔墙和抗爆挡墙平时不施工,属于临战砌筑。5:门窗表中门窗数量、型号、门洞尺寸以建筑战时平面图实际为准;安装前需及时联系人防门厂家,确认无误后方可安装。 6:平时风井风管预留洞尺寸及位置按平时消防图纸施工,注意人防需做防护处理,处理措施见建施图纸。 7:人防孔洞图施工时应对照暖通施工图,以确保准确无误。 8:人防临战封堵处门洞尺寸及洞高,施工时注意人防建筑图和结构图相对照无误后施工。 9:在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,

其厚度不应小于200mm,并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。10:防空地下室顶板不应抹灰。 人防结构技术交底 1.人防墙体(图中标示LQ、GQ、NQ、WQ墙体,不包括平时墙体)模 板对拉镙栓严禁采用PVC套管以及其他会破坏人防使用密闭性要求的技术措施,以保证人防的密闭性要求。 2.双面配筋的钢筋混凝土板(包括地下室底板,WQ、GQ、LQ、NQ, 楼梯板、人防结构顶板)应设置梅花形布置的拉结钢筋,拉结钢筋应能拉住最外层受力钢筋,未注明者均为:直径6间距不大于500. 3.人防结构构件不得任意开洞,如平时设备需要开洞,应按相关规 定采用相应处理措施(可参见战时设备图以及技术交底),以便战时保证人防使用密闭性功能。 4.平战结合项目主楼内部材料强度要求、抗震等级及相应的抗震措 施,抗震构造措施,以主楼内部为准,且不得底于人防设计要求; 内部平时墙体如与战时墙体共用时,应取墙体较厚以及配筋较大者施工。 5.人防结构施工图中,各部位结构构造措施应参照07FG01~05,如 07FG01~05中未涉及构造应按16G101-1~3参照抗震时施工,其中所有LaE改为LaF。 6.人防口部砼应一次浇注成型,不得在口部设置后浇带及施工图缝

人防门安装技术交底

防护设备安装技术交底内容交底提要:防护设备安装及施工配合 一、人防门框安装 (一)人防门框安装前,土建施工单位应向门框安装队提供的配合 1.提供标高。请明确是结构标高还是建筑标高。 2.提供门口边线。 3.提供门孔中线。 4.提供墙边线。 5.提供轴线。 (二)人防门框进场、安装条件 1.工程现场具备内、外部通行条件。 2.标高、边线、墙线已绘制在现场。 3.人防防护段底板混凝土浇筑完成,结构强度达到50%以上,人防门框两侧墙柱钢筋绑扎完毕、地梁钢筋绑扎完毕。

(三)施工过程中的注意事项 1.固定门槛:门槛与建筑地坪高差一般情况下应≧150mm。 ≧150mm 2.活门槛:门下无门槛,门前大小梁。门框下边与建筑地坪同高。浇筑阀板时,当建筑标高<250mm时,预留(后浇槽)出从建筑标高向下250mm的地梁钢筋(需要焊接门框锚固件),以免影响安装。

建筑标高向下预留250mm后浇槽尺寸不足。 预留建筑标高向下250mm。 建筑标高向 下250mm

活门槛双扇门的门框局部安装图例 3.绑扎门框墙钢筋时,其钢筋与门框的距离应满足:洞口尺寸+双侧混凝土保护层厚度(考虑防护门框安装实际需要〈闭锁盒〉,单侧保护层厚度须保证50mm)。 4.在防护门框安装前或安装过程中,不允许架管穿过防护门框洞口,应在防护门框安装位置两侧各留出400mm以上的空隙,以满足防护门框垂直下落至安装位置的需要。 5.为保证防护设备安装垂直度,工程总承包单位或土建施工单位应提供钢架管,以满足安装斜向支撑的需要;防护门框未完成支撑固定前,土建施工单位严禁封合模板。

6.根据人民防空工程防护设备安装技术要求,模板支撑体系与防护门框的支撑体系必须独立,防护门框安装完毕,土建施工单位的木工封模板时,应注意保护防护门框支撑体系,不能破坏防护设备的支撑,支撑一旦遭到破坏,将极大影响隐蔽施工质量,最终影响到防护 门框安装质量。

灯具安装技术交底45432

灯具安装技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1.灯具安装前应熟悉电气安装图纸,根据设计安装图纸作材料计划,灯具的型号、规格、数量要符合设计要求。 2.灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量,应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。 3.灯具安装前建筑工程应满足: ①对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 ②顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 4.在结构施工中配合土建已做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 5.安装灯具用的接线盒口已修好。 6.成排或对称及组成几何的灯具安装前应进行测量画线。 7.已向安装灯具的操作人员做好技术交底。 (二)材质要求 1.灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落和

灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,各种型号的灯具应有合格证,进场时做验收检查并做好记录。 2.灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每个灯具的导线线芯最小不小于1.0mm2。 3.灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4.吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。 5.吊钩:固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm,对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的1.25倍做过载试验。 7.支架:根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。 9.其它材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料胀管、螺栓、螺母、垫圈等。 (三)工器具 1.卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、记号笔、安全带。 2.手锤、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字、十字改锥、活口扳手。 3.电钻、电锤、工具袋、人字梯、角磨机。 4.万用表、兆欧表。 5.电烙铁、焊锡、焊剂、锡锅、电工常用工具等。

人防工程电气配管技术交底大全

施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。

施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求;

⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施2002-11 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、

省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水

人防门安装技术交底

人防门安装技术交 底

北京都宇设备安装工程有限公司 人防门安装 技 术 交 底 一、人防设备进场时间要求: 1、门框进场时间: 总包方(现场土建施工方)必须提前3天通知人防厂家人防门框进场; 2、门框加工周期时间:钢制门框加工周期至少15天,砼门框 加工周期至少是7天; 3、门扇进场时间:钢制门扇须提前30天通知人防厂家进场 (以地下人防坡道硬化后,内部装修前,且农用车能自由进出时为宜); 4、挡窗板进场时间:人防窗井封顶前提前3天,总包方(现场 土建施工方)须通知人防厂家将挡窗板吊装到位; 二、人防门安装时间要求:

总包方(现场土建施工方)应提前2天通知人防厂家进入现场安装人防门框; 三、门扇就位要求: 1)施工方单位应提供人防门存放地 2)人防门的门框和门扇不应与其它建材和设备混放 3)人防门的门框和门扇存放场地应平整、坚固、无积水。 4)楼座内人防门的门扇要在墙体拆模后,支顶板前,总包方(现场土建施工方)必须及时通知人防厂家将门扇放进适当位置,避免封顶后门扇无法就位;如果是墙体和顶板整体浇筑时,在人防顶板支模前需将门扇放在准备安装的适当位置; 四、土建总包配合和注意事项: 1.土建总包配合的内容: 1)吊运配合: a)人防设备进场后,总包方(现场土建施工方)须提供合 适的场地、塔吊(或汽车吊)配合卸货,并核对型号数 量; b)门框安装过程中,总包方(现场土建施工方)须提供塔 吊(或汽车吊)配合将门框垂直就位; c)土建塔吊配合过程中,中间的间歇时间不超过1小时, 不能够让人防门安装队等待时间超过1小时,如果超过 1小时,施工安装队会撤场,待土建总包机械设备能够

灯具安装施工工艺99869

灯具安装工艺 1 操作工艺 1.1工艺流程 2 操作方法 2.1灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2)灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3)灯具接地装置是否合格。 (4)易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (6)灯内配线应符合设计要求及表2.1.2规定; (7)穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8)灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。(9)疏散指示灯等标志灯的指示方向正确; (10)应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11)采用低压照明的电源变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; 2.2灯具组装 2.2.1根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 2.2.2根据说明书穿个分子回路的绝缘电线。 2.2.3根据组装图组装并接线。 2.2.4安装各种附件。 2.3灯具通电试亮:根据灯具的电压标志,选择相应的电压,接入已准备好的插座或开关上,并通过插座或开关接通灯具使其通电,灯具工作正常后方可安装。 2.4定位、放线

2.4.1定位:按施工图及技术交底来确定灯具位置及标高,并与其他专业施工图纸核对是否矛盾。 3.2. 4.2放线:根据单独灯具及成排灯具的位置,采用十字交叉法放线,画线。2.5导线绝缘测试:灯具安装前,必须进行导线绝缘电阻测试。测试方法可参见本册《管内绝缘导线敷设及连接工艺标准》(Ⅵ409)中相关内容。 2.6灯具安装 2.6.1普通灯具安装 (1)塑料台的安装。将灯头盒内的电源线从塑料台的穿线孔中穿出,预留接线长度,削出线芯,将塑料台紧贴建筑物表面,对正位置,用机螺丝将塑料台固定在灯头盒上。 (2)将电源线由吊线盒底或平灯座出线孔内穿出,并压牢在其接线端子上,余线 将电源线线芯,按顺时针方向盘圈,平压在灯座螺丝上。如果灯具留有软线接头,则用软线在削出的电源线芯上缠绕5~7圈后,将线芯折回压紧并涮锡。用颜料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺放回灯头盒,并用长度不小于20mm的木螺丝固定。

安装人防技术交底

人防工程预留预埋技术交底 电气工程 1、预留预埋配合。安装预留人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。 施工人员配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中,管口打喇叭口。预留预埋验收合格后,方能继续进行下道工序施工。本工程质量要求高,因此施工时须与土建专业密切配合,熟悉图纸,做到预留预埋一次到位,位置准确,严禁漏留少埋。与土建结构矛盾之处,由技术人员协商处理,不得随意损伤建筑结构。 ⑴预留孔洞 预留战时电源进线管,以备战时引接地下区域电源。 所有穿越防护墙的管线均做防护密闭处理。 ⑵管路预埋 ①预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 暗配的钢管管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入砼内的钢管,表面净距不小于15mm。

○3接地电阻测试:②接地干线安装: 接地干线穿墙时,要加套管保护,跨越伸缩缝时,做煨弯补偿,并设有为测量接地电阻而预备的断接卡。 室内接地干线明敷设,应按设计要求尺寸位置预留出线接地孔,预留孔的大小应比敷设接地线的厚度、宽度大出6mm 以上,以便安装。 接地干线支持件要牢固可靠,平正。 在防雷引下线距室外地面0.8米处预焊接接地体。用专用电阻测试仪对所有断接卡分别进行测试,如接地电阻达不到设计要求,可在室外增设接地极(镀锌钢管或角钢均可)。 (3)所有进出建筑物的金属管道在进出处营就近于防雷接地装置连接。 (4)在地下室设多处等电位连接板与部分导电体连接,并与防雷接地装置连接。 (5)作为防雷引下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,双面焊,扁钢与钢筋焊接,长度大于6倍钢筋直径,双面焊,扁钢与扁钢的焊拉长度大于5mm,三面焊,焊接处焊缝饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净以保证电气通路。女儿墙上的避雷带支架与女儿墙内的立筋、立筋与结构柱内两主筋、每个结构柱内两主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。 给排水工程 1、穿越人防围护结构的管道均应加设钢性防水套管,穿越人防顶板管线应牢固固定在顶板上。

人防工程技术交底记录大全资料

工程项目概况: 本工程位于郎溪县郎川大道与宁芜路交口西南角,总建筑面积约 335482m2,住宅为剪力墙结构,商业为框架结构。其中人防部分分为D2块地人防地下室和A#商业楼人防地下室,D2块地人防地下室面积为 12063m2,A#商业楼人防地下室面积为8065m2。人防地下室工程为单建式平战结合人防工程,平时功能为小汽车停车库,战时为常六级二等人员掩蔽部及物资库。 D2块地下室共分为5个防护单元和18个抗暴单元,共有15个口部,2、5、9、12、14为战时主要出入口,其它口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 A#人防地下室共分为3个防护单元和10个抗爆单元。共设8个口部。口部1、6、7为战时主要出入口。通过楼梯、坡道直通室外。其他口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 人防防护设施的要求:1、防护密闭门和密闭门以及防爆活门应选用有

资质的厂家产品,门框应与主体砼一次浇筑,并满足相应的施工规要求,人防设备专业预留预埋应与土建专业协调施工,在主体浇筑时一次性预留预埋到位,不得遗漏。所有的穿越防护墙的设备管孔均按防密防爆要求进行施工。 施工按平时平面图施工,但必须做好战时图的土建和设备专业预留预埋,不得在防护隔墙及混泥土墙上打洞穿管,平战转换部分临战时按战时图施工。 平战结合人防工程的下列项目,不得实施预留设计和二次施工。 1、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 2、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 3、现浇钢筋砼,砼的结构与构件。 4、防爆波防毒地漏,防爆波清扫口。 平战结合的人防工程可平战功能转换,但应当满足以下要求 1、凡预埋在砼中的各类封堵柜和各种穿墙管应与工程同步施工到位。 2、人防工程专供平时使用的出入口原则上采用防护密闭门方式。 3、平时使用各类人防工程的通风采光窗、进风口、排风口和排烟口,防护单元间连通口以及其它孔口,战时封堵构件应在工程施工前备置到位,当采用砼或钢筋砼封堵构件时,构件应与工程施工同步制备,并妥善存放在专用储藏室。 4、主要出入口现浇式防倒塌棚架应一次性施工安装到位,与工程同步验收。 5、战时排风机至扩散室以及设置在洗消间、防毒通道等染毒区域的排风管道和(防爆)超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 6、各类人防工程口部气密测量管,滤毒通风工程战时测压装置,超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 7、人防工程口部染毒区域供墙面、地面冲洗用的冲洗栓应一次性安装到位。 8、战时主入口最外一道防护密闭门或防火门外侧,有防护能力的音响信号按钮应安装到位,接到值班室的管线应预埋到位。 人防工程中的预埋工作特别重要,由于人防各大工种中均有大量的预埋件工作量,这项工作也是人防施工中的重点难点,要求施工单位施工前认真熟悉人

人防施工技术交底

人防施工技术交底 日期:2014年11月21日 交底单位:人防工程质量监督站 交底内容:施工单位在地下室施工过程中应注意以下要点 1、人防单元中集水坑如遇承台无法放置的,可在同一个房间内或同一个口部内移动,但不可移到口部外,且不可出现水由外排内的现象。 2、在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋上面底板中板梁式结构的梁筋与板筋的位置关系:上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿过。 3、所有防护密闭隔墙、密闭墙在施工支模时若采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆,不允许采用PVC管或竹套筒。穿越防护密闭隔墙、密闭墙上的所有管线应设防护密闭套管。 4、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 5、防护密闭门的门槛箍筋应该闭口,箍筋直径不得小于12mm,在箍筋转角处应绑扎水平钢筋,水平钢筋应该锚固到门框墙中,并与门框墙插筋绑扎牢。 6、悬板活门的门槛箍筋(手枪箍)应该闭口,箍筋应拉住底板的下层钢筋。 7、人防门槛分活置式与固定式,门槛箍筋均应闭口。活置式门槛高度应以建筑地坪为复核高度,而固定式门槛高度应以高出建筑地坪150mm为复核高度。门框洞口加强筋应从底板底起算,与底板一同浇筑。 8、外墙采用止水钢板施工缝,遇暗柱箍筋及内墙与外墙交接水平筋应穿过外墙止水钢板并焊接成一体。 9、通风竖井顶板处四周应设置牛腿。 10、防爆波电缆井电气预埋管应做到外低内高。 11、人防口部集气室除尘器要预埋出洞口。 12、穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电气(动力、照明、电话、消防、报警等等)管线和预留用管,应分别做好防护密闭和密闭处理。 13、呼唤按钮要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体上,并将产品直接预埋在混凝土墙内,不得高出混凝土墙面。或预埋15*15*13的洞口。 14、人防电气预埋管管材应选用热镀锌钢管。 15、防护密闭门加强梁应延伸至端位支座处,如电气预埋管与加强梁重合,可将电气预埋管向上移,不可从加强梁中穿过。

人防工程电气配管技术交底大全

施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水

平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、 省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03

编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水 平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、 省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03

灯具开关插座面板安装施工技术交底

交底内容: A、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型灯具、开关及插座面板:灯具、开关及插座的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具、开关及插座应有产品合格证。灯具开关插座面板均由 甲方供应? 2.1.2 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm 2.1.3 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 2.1.4 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 2.1.5 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 2.1.6 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、 灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 2.2 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥、手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锂、圆锂、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥、活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳、台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 2.3.2盒子口修好,木台、木板油漆完。 2.3.3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 2.3.4顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 B操作工艺 3.1 工艺流程: 灯具检查T灯具组装T 灯具安装T 开关插座面板安装T 通电试运行 3.2 灯具检查: 检查灯内配线是否符合以下要求: 3.2.1灯内配线应符合设计要求及有关规定;

人防设备安装技术交底

人防设备安装技术交底 一、施工准备 1.材料:各种部件、备件、需安装材料的出厂合格证明书或质量鉴定及产品清单。普通 钢板、螺栓、垫圈、螺母、电焊条等。 2.机具、护具:手锤、手电钻、电动砂轮锯、角向砂轮机、台钻、电气焊工具、各种规 格呆扳手、螺丝刀、倒链、高凳、扳手、安全帽、安全带等。 3.工作条件: 1)安装部位具备安装条件、障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。 2)检查现场结构预留套管的位置、尺寸是否符合设计图纸要求,有无遗漏现象。 3)作业地点要有相应的辅助设施。 4)风管安装应有设计施工图纸及大样图、安全交底。 二、施工工艺 1.按照设计图纸找出设备所在的位置,参照土建所给出的基准线确定设备标高。 2.标高确定后,按设备所在空间的位置、及周围环境,确定设备支、吊、托架的形式。 3.设置吊点根据吊架形式布置。 4.安装支、吊、托架 1)按设备的吊点找出吊杆敷设位置; 2)支、吊、托架应涂防锈漆; 3)支、吊、托架安装应注意,标高必须正确;吊架不得直接吊在法兰上。 5.手支密闭阀安装: 1)安装前应进行检查,其密闭性应符合产品技术要求; 2)安装时,阀门上箭头标识方向应与冲击波方向一致; 3)开关指示位置与法门板的实际开关位置应相同,启闭手柄的操作位置应准确。 三、成品保护 1.安装完的设备及配件要保证表面清洁。 2.运输和安装设备时,应避免由于碰撞而造成的变形、损坏。 四、质量标准 1.安装必须牢固,位置、标高和走向应符合设计要求,部件方向正确,操作方便。 2.支、吊、托架的形式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和施工规范规定。 五、质量通病及其防治 六、安全注意事项: 1.进入施工现场,要正确穿戴安全防护用品。 2.施工现场严禁吸烟,不得酒后作业。 七、环保措施:

人防施工技术交底内容

人防施工技术交底内容 一、人防工程施工中的技术要求及注意事项 (一)墙体模板:人防地下室防护、密闭(隔)墙支模时,对拉杆件中间应焊上方形止水板,禁止使用带套管的螺栓。 (二)人防门安装:由于人防门扇对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,且钢门框安装应和主体施工同时进行。 (三)、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 (四)通风空调:1、战时通风管道穿越(染毒区)墙体必须预埋钢管并加止水翼环,该环与预埋管满焊,板材厚〉3㎜;2、预埋钢套管接出端出墙100㎜;3、染毒区风管穿人防墙体不能预留孔洞。 (五)、给、排水:1、穿人防墙、板的给水、排污、消防等管道在人防主体内侧均应设防爆波阀门或防护阀门。 (六)、电气:1、电缆桥架不应直接穿越人防围护结构;2、电源线穿人防墙体时应在墙体内预埋钢套管。 (七)、所有穿人防围护结构及防护隔墙的管道,均应进行防护密闭处理。 (八)、人防设备生产厂家,必须具备国家人防办批准的资质。 (九)、人防设施的安装,必须有人防生产资质的厂家施工。 (十)、使用外省、市的人防设备,必须到辽宁省人防办和大连市人防质监站进行备案。

(十一)、施工档案资料采用国家人防质监站批准的《人民防空工程质量检验评定(记录)表》。十(十二)、质量监督检查部位祥见《人防工程质量监督申请受理书》。(十三)、竣工验收档案资料祥见《人防工程竣工验收档案资料内容》。(十四)、未尽事宜以《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002为准。 二、其他部分 (一)、人防地下室顶板、侧墙不应抹灰。 (二)、用于人防工程的防水材料,必须采用具有国家人防质监站颁发《人防工程防水材料准用证》的厂家产品。 三、该工程项目质量监督人员 (一)、质监项目负责姓名电话手机(二)、质量监督员姓名电话手机 注:本记录一式四份,质监站、建设、监理、施工单位各一份。

灯具安装技术交底(最新整理)

一、施工准备 (一)作业条件 1、灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量 验收规范中的有关规定。 2、灯具安装前建筑工程应满足: (1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 (2)顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 3、在结构施工中配合土建己做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 4、安装灯具用的接线盒口已修好。 5、成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进行测量画线。 (二)材料要求 1、灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全, 无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各种型号的照明灯 具应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查井 做好记录。 2、灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每 个灯具的导线线芯最小不小于1.Omm2。 3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象。木台应完整、 无劈裂,油漆完好无脱落。 5、吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。 6、吊钩;固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm, 对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。 7、瓷接头:应完好、无损,配件齐全。 8、支架:艰据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。 9、其他材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料 胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。 (三)主要机具 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。 4、万用表、兆欧表等。 5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。 二、质量要求 (一)常用灯具安装 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 项序项目允许偏差或允许值1灯具的固定第19.1.1条 主 控2花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验第19.1.2条

人防工程预埋施工技术交底

人防工程预留预埋技术交底 一.电气工程 预留预埋配合: 安装预留人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。 施工人员配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中,管口打喇叭口。预留预埋验收合格后,方能继续进行下道工序施工。本工程质量要求高,因此施工时须与土建专业密切配合,熟悉图纸,做到预留预埋一次到位,位置准确,严禁漏留少埋。与土建结构矛盾之处,由技术人员协商处理,不得随意损伤建筑结构。 (1)预留孔洞 预留战时电源进线管,以备战时引接地下区域电源。所有穿越防护墙的管线均做防护密闭处理。 (2)管路预埋 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 暗配的钢管管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入砼内的钢管,表面净距不小于15mm。 (3)接地干线安装: 接地干线穿墙时,要加套管保护,跨越伸缩缝时,做煨弯补偿,并设有为测量接地电阻而预备的断接卡。 室内接地干线明敷设,应按设计要求尺寸位臵预留出线接地孔,预留孔的大小应比敷设接地线的厚度、宽度大出6mm以上,以便安装。 接地干线支持件要牢固可靠,平正。 (1)所有进出建筑物的金属管道在进出处营就近于防雷接地装置连接。 (2)在地下室设多处等电位连接板与部分导电体连接,并与防雷接地装置连接。

普通灯具安装技术交底

普通灯具安装技术交底 一、施工准备 1技术准备 (1)施工前应进行技术交底工作。 (2)配备相应的施工质量验收规范。 2?材料设备要求 (1)注意核对灯具的标称型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证,普通灯具有安全谁标志。 (2)照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合规定。不应小于0.75mm。 (3)其他辅材:膨胀螺钉、尼龙胀管、尼龙扎带、尼龙丝网、螺钉、安全压接帽、焊锡、焊剂、绝缘胶带等均应符合相关质量要求。 3?主要机具 (1)手电钻、电锺、压接帽专用压接钳、常用电工工具、大功率电烙铁; (2)铅笔、卷尺、锯弓、锯条、纱线手套、人字梯; (3)数字式万用表。 4?作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 (3)顶棚、墙面的抹灰、室内装饰涂刷及地面清理工作已完成。门窗齐全。 (4)有关预埋件及预留孔符合设计要求。 (5)有可能损坏已安装灯具或灯具安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。 (6)相关回路管线敷设到位、穿线检查完毕。 三、材料和质量要求 1?材料的关键要求: 均应符合有关现行国家标准规定且有产品合格证明。 2?技术关键要求 成排照明灯具应统一定位、开孔、确保横平竖直。 3质量关键要求 (1)电源接线盒安装位置很大程度上决定了灯具的安装位置,故应提高灯线盒预埋的准确性。 四、施工工艺 1.工艺流程 灯具检查―组装灯具—灯具安装_通电试运行 2、操作工艺 (1).灯具检查 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求。 多尘、潮湿的场所应采用密闭式灯具; 检查灯具是否正常,有无擦碰、变形、受潮、金属镀层剥落锈蚀等现象。 (2)组装灯具 应注意统一配线颜色以区分相线与零线,对于螺口灯座中心簧片应接相线,不得混淆。 首先将导线从各个灯座口穿到灯具本身的接线盒内。导线一端盘圈、搪锡后接好灯头。理顺各个灯头的相线与零线,另一端区分相线与零线后分别引出电源接线。最后将电

技术交底灯具安装样本

一、施工准备 ( 一) 作业条件 1、灯具安装按已批准的设计进行施工。 2、灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量, 应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。 3、灯具安装前建筑工程应满足: ①对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 ②顶棚、地面等抹灰工作必须完成, 地面清理工作应结束, 房门能够关锁的情况下安装。 4、在结构施工中配合土建已做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 5、安装灯具用的接线盒口已修好。 6、成排或对称及组成几何的灯具安装前应进行测量画线。 7、己向安装灯具的操作人员做好技术交底。 ( 二) 材质要求 1、灯具: 各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全, 无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂、灯箱歪翘等现象, 各种型号的灯具应有合格证, 进场时做验收检查并做好记录。 2、灯具导线: 灯具配线严禁外露, 灯具使用导线电压等级不低于交流 500V, 引向每个灯具的导线线芯最小不小于1.0㎜2。 3、灯座: 无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、其它材料: 白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。 ( 三) 工器具 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳。 4、万用表、兆欧表。

5、电烙铁、焊锡、焊剂等。 二、质量要求 ( 一) 普通灯具 1、主控项目 ( 1) 灯具的固定应符合下列规定: 1) 灯具重量大于3㎏时, 固定在螺栓或预埋吊钩上; 2) 软线吊灯, 灯具重量在0.5㎏及以下时, 采用软电线自身吊装; 大于0.5㎏的灯具采用吊链, 且软电线编叉在吊链内, 使电线不受力; 3)灯具固定牢固可靠, 不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个; 当绝缘台直径在75㎜及以下时, 采用1个螺钉或螺栓固定。 ( 2) 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径, 且不应小于6㎜。大型花灯的固定及悬吊装置, 应按灯具重量的2倍做过载试验。 ( 3) 当钢管做灯杆时, 钢管内径不应小于10㎜, 钢管厚度不应小于1.5㎜。 ( 4) 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料, 应耐燃烧和防明火。 ( 5) 当设计无要求时, 灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定: 1) 一般敞开式灯具, 灯头对地面距离不小于室内: 2m; 2)危险性较大及特殊危险场所, 当灯具距地面高度小于2.4m时, 使用额定电压为36V 及以下的照明灯具, 或有专用保护措施。 ( 6) 当灯具距地面高度小于2.4m时, 灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠, 并应有专用接地螺栓, 且有标识。 2、一般项目 ( 1) 引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合下表的规定。 导线线芯最小截面积( ㎜2)

灯具安装技术交底详解

灯具安装分项工程质量技术交底卡 GD2301003

2.灯头线保护软管的两端用软管专用接头分别与线管、灯头盒及灯具的箱罩、接线 盒连接牢固。 3.灯具应固定在专设的框架上,不应使吊顶龙骨承受灯其荷载。 b)塑料(木)台安装 在顶板上安装塑料(木)台前先将塑料(木)台的出线孔钻好,木台的厚度不小于12mm、不腐朽。然后检查灯线回路是否正确,安装塑料(木)台时,将灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面并对准灯头盒螺孔,用螺丝将塑料〈木〉台固定牢固。如果在圆孔板上固定塑料(木)台,应按图5-25施工。 c)灯座(平座式)安装。把从塑料(木)台出线孔甩出的相线(即来自开关的电源线)与平式灯座中 心接线柱触点相连,把零线接到灯座螺口接线柱触点上,然后将灯座与塑料(木)台用螺丝固定好。应注意在接线时防止螺口及中心触点固定螺丝松动,以免发生短路故障。 d)白炽软线吊灯用吊线盒安装。 i.软线加工:软线吊灯安装前应根据图纸计算灯具数量及安装高度掐出灯线长度进行组 装。首先将掐好的灯线两端测锡,套上保护用的塑料软管,一端接好灯座(吊式),另 一端穿上吊线盒的盒盖,由于吊线盒和灯座的接线螺丝不能承受灯具的重量,因此 灯线在吊线盒盖和灯座内应打好结扣,使结扣处在吊线盒和灯座的出线孔处,之后 准备进行现场安装。注意如果使用螺日灯座,相线应接于灯座的顶芯,零线应接于螺 丝外皮。 ii.灯具安装:把从塑料(木)台甩出的接灯线留出适当的维修长度,削出线芯,然后穿入吊线盒的底座线孔内,将吊线盒底座用螺丝固定在塑料(木)台中心上。软线吊灯用胶质吊 线盒,在潮湿处用瓷质吊线盒,将吊线盒盖内的灯头线与吊线盒的底座的螺丝进行 紧固,之后拧上盒盖,将吊灯放垂直,安装即可完毕。 e)白炽软线吊灯用法兰盘安装。 i.软线加工:吊灯根据设计数量及安装高度掐好灯线长度进行组装,首先将掐好的灯线两 端涮锡,套上保护用的塑料软管,一端接好灯座,另一端穿入法兰盘内打好接扣后准 备进行现场安装。 ii.灯具安装:把从塑料(木)台甩出的按灯线留出适当维修长度,削出线芯,线芯应高出塑料(木)台的台面。首先将法兰盘内的吊灯软线在从塑料(木)台甩出的接灯线线芯上缠 绕5圈后,将接灯线芯折回压紧、涮锡后,用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密,将包好 的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘与塑料(木)台中心找正后用木螺丝固定即可。f)白炽软线吊灯用自在器安装。 i.软线加工:首先根据灯具的安装高度及数量,把灯吊线全部预先掐好,应保证在吊线全 部放下后.其灯泡底部距地面高度为0.8~1.1m之间。将吊线两端线芯削出进行涮锡,

相关文档