文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政管道闭水试验(无压力管道严密性试验)要求

市政管道闭水试验(无压力管道严密性试验)要求

第十讲

市政管道闭水试验(无压力管道严密性试验)要求

授课人:肖珊珊

1试验条件

对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。

闭水试验前,施工现场应具备以下条件:

1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;

2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;

3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;

4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。

2试验程序

在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:

1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;

2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不

超过规定的允许渗水量即为合格。

3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),

式中Q---每km管道每d的渗水量

q---闭水管道30分钟的渗水量

L---闭水管段长度

当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。

参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水试验方法

附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章)

10.3 无压力管道严密性试验

10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填

土前应采用闭水法进行严密性试验。

10.3.2 试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。

10.3.3 管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定:

10.3.3.1 管道及检查井外观质量已验收合格;

10.3.3.2 管道未回填土且沟槽内无积水;

10.3.3.3 全部预留孔应封堵,不得渗水;

10.3.3.4 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留

进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。

10.3.4 管道闭水试验应符合下列规定:

10.3.4.1 当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以

试验段上游管顶内壁加

2m计;

10.3.4.2 当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试

验段上游设计水头加2m计;

10.3.4.3 当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口

时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;

10.3.4.4 管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。10.3.5 管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且

符合下列规定时,管道严密性试验为合格;

10.3.5.1 实测渗水量小于或等于表10.3.5规定的允许渗水量;

10.3.5.2 管道内径大于表10.3.5规定的管径时,实测渗水量应小于

或等于按下式计算的允许渗水量;

无压力管道严密性试验允许渗水量

表10.3.5

10.3.5.3 异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计。

10.3.6 在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数

量抽验1/3。

10.4 冲洗消毒

10.4.1 给水管道水压试验后,竣工验收前应冲洗消毒。

10.4.2 冲洗时应避开用水高峰,以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为

止。

10.4.3 冲洗时应保证排水管路畅通安全。

10.4.4 管道应采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡

24h,再次冲洗,直至水质管理部门取样化验合格为止。

11 工程验收

11.0.1 给水排水管道工程施工应经过竣工验收合格后,方可投入使用。隐蔽工程应经过中间验收合格后,方可进行下一工序施工。

11.0.2 验收下列隐蔽工程时,应填写中间验收记录表,其格式宜符

合本规范附录C中表C.0.1的规定。

11.0.2.1 管道及附属构筑物的地基和基础;

11.0.2.2 管道的位置及高程;

11.0.2.3 管道的结构和断面尺寸;

11.0.2.4 管道的接口、变形缝及防腐层;

11.0.2.5 管道及附属构筑物防水层;

11.0.2.6 地下管道交叉的处理。

11.0.3 竣工验收应提供下列资料:

11.0.3.1 竣工图及设计变更文件;

11.0.3.2 主要材料和制品的合格证或试验记录;

11.0.3.3 管道的位置及高程的测量记录;

11.0.3.4 混凝土、砂浆、防腐、防水及焊接检验记录;

11.0.3.5 管道的水压试验及闭水试验记录;

11.0.3.6 中间验收记录及有关资料;

11.0.3.7 回填土压实度的检验记录;

11.0.3.8 工程质量检验评定记录;

11.0.3.9 工程质量事故处理记录;

11.0.3.10 给水管道的冲洗及消毒记录。

11.0.4 竣工验收时,应核实竣工验收资料,并进行必要的复验和外观检查。对下列项目应作出鉴定,并填写竣工验收鉴定书,其格式宜符合本规范附录C中表C.0.2的规定。

11.0.4.1 管道的位置及高程;

11.0.4.2 管道及附属构筑物的断面尺寸;

11.0.4.3 给水管道配件安装的位置和数量;

11.0.4.4 给水管道的冲洗及消毒;

11.0.4.5 外观。

11.0.5 给水排水管道工程竣工验收后,建设单位应将有关设计、施工及验收的文件和技术资料立卷归档。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

市政管道闭水试验方案

路道路工程闭水试验方案2015年6月贵阳贵安

路道路工程 闭水试验方案 编制: 审核: 审批: 2015年6月贵阳贵安 目录

1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3试验目的 (1) 1.4试验重要性 (1) 1.5项目名称、性质及拟建地点 (2) 1.6线路情况 (2) 1.7参加试验单位 (2) 2资源配置 (2) 2.1人员配置 (2) 2.2材料配置 (2) 2.3主要机械 (2) 3试验方案 (3) 3.1试验方案 (3) 3.2闭水试验段划分原则 (3) 3.3闭水试验段段落划分 (3) 3.4闭水排放方向 (3) 4试验过程 (3) 4.1闭水试验程序 (3) 4.2试验应具备条件 (3) 4.3试验前准备工作 (4) 4.4试验前检查工作 (4) 4.5管道闭水试验规定 (5) 4.6试验管段后背规定 (5) 4.7试验注水示意图 (5) 4.8封堵墙封堵及加固示意图 (5) 4.9渗水量计算 (6) 4.10无压闭水试验允许渗水量 (7) 4.11注水浸泡水位要求 (7) 4.12观察记录要求 (7)

4.14验收签证 (9) 4.15排放试验用水 (9) 4.16回填管沟 (9) 4.17试验总结 (9) 5.安全 (9) 6 试验注意事项 (10)

貴安新区川康路道路工程 排水管道工程闭水试验方案 1 总述 1.1编制依据 (1)设计文件、合同文件、贵安新区川康路工程施工图设计第二册《排水工程》、第三册《给水工程》和相关标准图集; (2)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 1.2编制原则 (1)重视工程试验对施工成果检查的重要作用; (2)提高施工的工业化、专业化程度; (3)重视管理创新和技术创新; (4)重视工程施工的目标控制。 1.3试验目的 (1)检测管道的密封程度是否符合渗透允许值指标,防止管内污水渗出和地下水渗入管内。 (2)检查管道材料是否满足设计要求。 (3)检查安装工艺是否满足设计要求。 1.4试验重要性 (1)检查管道渗漏量是否超出指标值; (2)防止渗出的污水污染地下水源,并腐蚀相邻管线及地下构筑物;同时还能防止雨、污水外漏软化路基而造成工后沉降。 (3)防止当地下水位较高时地下水渗入管道内增加管道运行负荷。

建筑给排水管道水压及闭水试验专项技术方案设计

新疆中泰昆玉新材料有限公司120万吨/年PTA项目 全厂地下管网 水压及闭水试验 专项方案 编制: 审核: 批准: 会签: 安全: 质量:

中国化学工程第十三建设有限公司2017年9月15日

目录 1编制依据 (2) 2工程概况 (2) 3压力管道的水压试验方法 (3) 3.1试压材料及设备 (3) 3.2压力试验准备阶段应注意问题 (4) 3.3水压试验流程 (4) 4无压管道闭水试验 (8) 4.1主要材料及设备 (9) 4.2闭水试验应具备条件 (9) 4.3闭水试验方法 (10) 5、试验注意事项 (12) 6、安全保证措施 (12)

1编制依据 1.1本合同工程招标文件及补充说明、设计图纸说明及技术规的相关要求。 1.2及地方颁布的有关设计、施工、验收规程及有关法律、法规,GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规》、GB50235-2010《工业金属管道工程施工规》、GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规》、SH3533-2003《石油化工给水排水管道工程施工及验收规程》等。 2工程概况 新疆中泰昆玉新材料有限公司120万吨/年PTA项目全厂地下管网。 2.1工业原水系统(暂定):工业原水管道由厂区南侧工业供水干管埋地接入界区,引至综合级水站装置界区后向生产消防水池补水。原水系统管采用枝状管网布置。共计1188米,DN600 Q235B。 2.2雨水系统:接纳厂区雨水和各单项工程的排出的清洁废水(未受有机物污染),经雨水泵提升后排入厂外市政雨水管网。厂区雨水管采用聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,共计:9084米,DN400-1500。 2.3消防给水系统:消防给水管道自综合给水站生产水消防水池吸水管起,经消防泵组加压后供厂共各装置发生火灾时的消防用水和PTA 主装置工艺事故喷淋用水。消防系统管道采用环状管网布置。厂区消防给水管DN≤150mm 采用低压流体输送用焊接钢管(GB/3091-2015),DN>200mm采用普通流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY/T5037-2012)。共计9967米,DN100-600。

污水管道闭水试验方法

目录 一、编制依据: 0 二、工程概况 0 三、准备主要工具 (2) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验方法 (4) 七、安全措施 (7) 八、试验注意事项 (7) 一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设 计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区, 分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公 路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括 园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会 片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建 雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。 DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开 槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土 质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程, 不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量 主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

管道闭水试验规范

闭水试验前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水; 4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。 1、无压力管道严密性试验主要应用管道封堵气囊 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 1.2、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 1.3、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 1.3.1、管道及检查井外观质量已验收合格; 1.3.2、管道未回填土且沟槽内无积水; 1.3.3、全部预留孔应封堵,不得渗水; 1.3.4、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、管道闭水试验应符合下列规定: 2.1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 2.2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 2.3、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 2.4、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1 2.5.2 无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

2.5.3、异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计。 2.6、在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽验1/3。 石油化工给水排水无压力管道闭水试验规定 1 污水、雨污合流管道以及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填前应采用闭水法实测渗漏量进行严密性试验。 2 试验管段应按井距划分,长度宜不大于1 km,且宜带井试验。 3 试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行,且沟槽内无积水,并符合下列要求: a)不得有造成存水的折弯及影响水流的异物; b)混凝土管道或其他材质管道接口部位未回填土; c)两端封堵牢固且不得渗水。

市政管道闭水试验无压力管道严密性试验要求内容

第十讲 市政管道闭水试验(无压力管道严密性试验)要求 授课人:肖珊珊 1试验条件 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。 闭水试验前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水; 4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。 2试验程序 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时

间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。 参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水试验方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章) 10.3 无压力管道严密性试验 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填 土前应采用闭水法进行严密性试验。 10.3.2 试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 10.3.3 管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 10.3.3.1 管道及检查井外观质量已验收合格; 10.3.3.2 管道未回填土且沟槽内无积水; 10.3.3.3 全部预留孔应封堵,不得渗水; 10.3.3.4 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预 留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1、实测渗水量小于或等于表10. 3.5规定的允许渗水量; 2.5.2、管道内径大于表10. 3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量; 无压力管道严密性试验允许渗水量 表10.3.5

无压管道闭水试验施工规范及验收标准(整理)

9.1.1给排水管道安装完成后应按下列要求进行管道功能性试验: 2无压管道应按本规范第9.3、9.4节的规定进行管道的严密性试验,严密性试验分为闭水试验和闭气试验,按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验进行管道功能性试验; 9.1.9管道的试验长度除本规范规定和设计另有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km;无压力管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5个连续井段;对于无法分段试验的管道,应由工程有关方面根据工程具体情况确定。 9.3 无压管道的闭水试验 9.3.1闭水试验法应按设计要求和试验方案进行。 9.3.2试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验。 9.3.3无压管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 1管道及检查井外观质量已验收合格; 2管道未回填土且沟槽内无积水; 3全部预留孔应封堵,不得渗水; 4管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 5顶管施工,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下。 9.3.4管道闭水试验应符合下列规定: 1试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;

2试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 3计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 4管道闭水试验应按本规范附录D(闭水法试验)进行。 9.3.5管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道闭水试验为合格: 1实测渗水量小于或等于表9.3.5规定的允许渗水量; 表9.3.5 无压管道闭水试验允许渗水量

室外污水管道闭水试验

闭水试验 2008年12月28日 1测试条件 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水测试。闭水测试前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水; 4)选好排放水的位置,不患上影响周围环境。 2测试程序 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水测试。测试从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段测试以节约用水。测试各阶段申明如下: 1)灌水浸泡:闭水测试的水位,应为测试段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。灌水历程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水测试; 2)闭水测试:将水灌至规定的水位,起头记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)测试渗水量计算:渗水量测试时间30分钟时,每km管道每日夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,测试即为合格。 参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水测试方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章)

10.3 无压力管道严密性测试 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷正交测试土、膨胀土地区的水落管道,回填土前应采用闭水法进行严密性测试。 10.3.2 测试管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井测试。 10.3.3 管道闭水测试时,测试管段应符合下列规定: 10.3.4 管道闭水测试应符合下列规定: 10.3.5 管道严密性测试时,应进行外观检查,不患上有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性测试为合格; 无压力管道严密性测试允许渗水量表10.3.5 管材管道内径(mm) 允许渗水量(m3/ (24h · km)) 混200 17.60 凝300 21.62 400 25.00 500 27.95

雨污水管道闭水试验方法

闭 水 试 验 方 案 中国建筑第七工程局 2016年5月20日 目录 一、工程概况 二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序

五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项 一、工程概况 1.工程名称:郑州航空港经济综合实验区一标段二分部 2.工程地点:郑州航空港经济综合实验区 3.闭水工程量介绍:此次闭水试验主要为污水工程闭水试验,先期施工的枣花路(全长)、枣梨路(全长)、灵枣路(全长)、国泰路(全长)、静安路(全长、枣庄路(全长)以及后续施工的其他道路,其中污水管管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),接口采用橡胶圈结构,雨水管管材采用采用柔性接口的Ⅱ级钢筋混凝土承插口管。 4.编制依据: 《埋地塑料排水管道工程技术规程》 《给水排水管道工程施工及验收规范》 郑州航空港经济综合实验区施工图纸 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水

试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的设备; 6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定 字体大小:大| 中| 小2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1、实测渗水量小于或等于表10. 3.5规定的允许渗水量; 2.5.2、管道内径大于表10. 3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量; 无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

 4 管道闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2 m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准。检查管段灌满水浸泡时间不应少于24 h,在不断补水保持试验水头恒定的条件下,观测时间不少于30 min,然后实测渗漏量。 5 管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且按公式(8)实测渗水量小于或等于按公式(9)、(10)计算的允许渗水量时,严密性试验为合格。管道闭水试验实测渗水量按公式(8)计算。混凝土管闭水试验允许渗水量按公式(9)计算,塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量按公式(10)计算。 6 在水源缺乏的地区,且管道内径大于700 mm时,可按井段数量抽检1/3。 7 排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。

4排水管道闭水试验施工方案

排水管道闭水试验施工方案 一、工程概况 本工程雨水管道主要工程量有:DN1200II级钢筋混凝土管82m,DN1000II级钢筋混凝土管1988m,DN800II级钢筋混凝土管9036m,DN300 SN 4级高密度聚氯乙烯双壁波纹管3812m,DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管1330m。 雨水检查井295座,联合式双篦雨水口531座,门字式雨水排出口12座。 污水管道主要工程量有:DN800 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管157m ,DN600 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管3475m ,DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管7096m, DN300 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管1200m。 污水检查井220座,门字式污水排出口12座。 本工程水压试验包括DN800II级钢筋混凝土管、DN1000II级钢筋混凝土管、DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管及DN600 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管。 二、编制依据 1、排水工程施工设计图 2、市政排水管道工程及附属设施 06MS201 3、给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 三、试验主要材料

1、大功率潜水泵、胶管(用于闭水试验时抽水用) 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况) 3、刻度尺 4、水位测针(由针体和针头两部分构成) 5、百分表 6、电流表 四、闭水试验应具备条件 1、雨水工程闭水试验应在下列条件下进行: (1)管道及检查井外观质量已验收合格; (2)管道未回填且沟槽内无积水; (3)全部预留孔应封堵,不得渗水; (4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、雨水工程闭水试验前,应做好下列准备工作: (1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; (2)检查充水及排水闸门,不渗漏; (3)设置水位观测标尺; (4)标定水位测针; (5)准备现场测定蒸发量的设备; (6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。 3、雨水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: (1)外观质量检查合格;

排水管道闭水试验规定

字体大小:大| 中| 小2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。闭水试验验收规范 1、无压力管道严密性试验主要应用管道封堵气囊 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。第三方无压管道闭水试验方案

无压管道闭水试验 根据国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的强制规定:“污水、污雨水合流至管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。” 一、试验准备 闭水试验应编制闭水试验方案,主要内容应包括: 1、基本情况:试验段排水管的性质(污水、雨水或污雨水),沟槽土质,管材名称、型号、规格、直径,试验段长度、标准井距、雨水井、检查井的型号、尺寸; 2、管道两端堵头的设计; 3、进水、排水、排气孔等设计; 4、计时,加水量计量设备及试验用水保障; 5、井距之间分隔分段; 6、参加试验人员组成; 7、观测与记录; 8、安全保障措施。 二、试验管段必须具备的规定: 1、管道与检查井、雨水井外观质量已经验收合格; 2、管道与沟槽及井周均未回填土,且沟槽内无积水。 三、试验方法:(闭水试验示意图) 1、封堵管道两端,且预留进水孔(带阀门)、排水孔(带阀门)与排气孔。如果是顶管施工,其注浆孔、管节口应按设计要求封堵处理,且地下水位于管底以下。 2、试验段管道加水浸泡24小时,且管外壁均不得有渗漏水现象。 3、试验段管道设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计。

4、试验段管道设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以上游设计水头加2m计。 5、计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井口口时,试验水头应以上游检查井口口高度为准。 6、试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水情况,试验中应不断的向试验段管内补水,保持试验水头恒定。 7、渗水量观测时间不得小于30min,以60min为宜。 8、实测渗水量计算公式: q实测渗水量[L试验管长/(min·m)]=W补水量/T实测时间×L试验管长 9、观测完毕后,整理“闭水试验记录表”,计算实测渗水量,相关责任主体的参试人员签字。 10、打开出水孔阀门排水,拆除堵头等试验装置,试验结束。

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定 字体大小:大|中|小2010-02-23 09:56 -阅读:46 -评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 1.2、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 1.3、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 1.3.1、管道及检查井外观质量已验收合格; 132、管道未回填土且沟槽内无积水; 133、全部预留孔应封堵,不得渗水; 134、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进岀水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、管道闭水试验应符合下列规定: 2.1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 2.2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 2.3、当计算岀的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 2.4、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1、实测渗水量小于或等于表10. 3.5规定的允许渗水量;

2.5.2、管道内径大于表10. 3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;

无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

2.5.3、异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计。 2.6、在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽验1/3。 石油化工给水排水无压力管道闭水试验规定 1污水、雨污合流管道以及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填前应采用闭水法实测渗漏量进行严密 性试验。 2试验管段应按井距划分,长度宜不大于 1 km,且宜带井试验。 3试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行,且沟槽内无积水,并符合下列要求:a不得有造成存水的折弯及影响水流的异物; b)混凝土管道或其他材质管道接口部位未回填土; C)两端封堵牢固且不得渗水。 4管道闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准。检查管段灌满水浸泡时间不应少于24 h,在不断补水保持试验水头恒定的条件下, 观测时间不少于30 min,然后实测渗漏量。 5管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且按公式(8 )实测渗水量小于或等于按公式(9)、(10)计算的允许渗水量时,严密性试验为合格。管道闭水试验实测渗水量按公式(8)计算。混凝土管闭水试验允许渗水量按公式(9)计算,塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量按公式(10)计算。

市政管道闭水试验

市政管道闭水试验(无压力管道严密性试验)要求 1、试验条件对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水; 4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。 2、试验程序在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量q---闭水管道30分钟的渗水量L---闭水管段长度当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水试验方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章) 10.3 无压力管道严密性试验 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 10.3.2 试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 10.3.3 管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 10.3.3.1 管道及检查井外观质量已验收合格; 10.3.3.2 管道未回填土且沟槽内无积水; 10.3.3.3 全部预留孔应封堵,不得渗水; 10.3.3.4 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 10.3.4 管道闭水试验应符合下列规定: 10.3.4.1 当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应第三施工队质量控制专项学习以试验段上游管顶内壁加2m计; 10.3.4.2 当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m 计; 10.3.4.3 当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 10.3.4.4 管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。 10.3.5 管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 10.3.5.1 实测渗水量小于或等于表10.3.5规定的允许渗水量; 10.3.5.2 管道内径大于表10.3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;

无压力管道闭水试验规范

无压力管道闭水试验规范

篇一:无压管道闭水试验施工规范及验收标准(整理) 9.1.1 给排水管道安装完成后应按下列要求进行管道功能性试验: 2 无压管道应按本规范第9.3、9.4节的规定进行管道的严密性试验,严密性试验分为闭水试验和闭气试验,按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验进行管道功能性试验; 9.1.9 管道的试验长度除本规范规定和设计另有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km;无压力管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5个连续井段;对于无法分段试验的管道,应由工程有关方面根据工程具体情况确定。 9.3 无压管道的闭水试验 9.3.1 闭水试验法应按设计要求和试验方案进行。9.3.2 试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验。9.3.3 无压管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 1 管道及检查井外观质量已验收合格; 2 管道未回填土且沟槽内无积水; 3 全部预留孔应封堵,不得渗水; 4 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 5 顶管施工,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,

地下水位于管底以下。 9.3.4 管道闭水试验应符合下列规定: 1 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 2 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 3 计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 4 管道闭水试验应按本规范附录D(闭水法试验)进行。9.3. 5 管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道闭水试验为合格: 1 实测渗水量小于或等于表9.3.5规定的允许渗水量; 表9.3.5 无压管道闭水试验允许渗水量 2 管道内径大于表9.3.5规定时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量; q=1.25√Di (9.3.5-1) 3 异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计; 4 化学建材管道的实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量。 q=0.0046Di (9.3.5-2) 式中q——允许渗水量(m3/24h·km);Di——管道内径

污水管道闭水试验方法

污水管道闭水试验方法 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

目录 一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。 DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

字体大小: | | 2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - :0 1、无压力管道严密性试验 、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 、管道时,试验管段应符合下列规定: 2、管道闭水试验应符合下列规定: 、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。 、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 无压力管道严密性试验允许渗水量表

、在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽验1/3。 石油化工给水排水无压力管道闭水试验规定 1污水、雨污合流管道以及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填前应采用闭水法实测渗漏量进行严密性试验。2试验管段应按井距划分,长度宜不大于1km,且宜带井试验。 3试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行,且沟槽内无积水,并符合下列要求: a)不得有造成存水的折弯及影响水流的异物; b)混凝土管道或其他材质管道接口部位未回填土; c)两端封堵牢固且不得渗水。

4管道闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准。检查管段灌满水浸泡时间不应少于24h,在不断补水保持试验水头恒定的条件下,观测时间不少于30min,然后实测渗漏量。 5管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且按公式(8)实测渗水量小于或等于按公式(9)、(10)计算的允许渗水量时,严密性试验为合格。管道闭水试验实测渗水量按公式(8)计算。混凝土管闭水试验允许渗水量按公式(9)计算,塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量按公式(10)计算。 6在水源缺乏的地区,且管道内径大于700mm时,可按井段数量抽检1/3。 7排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。

相关文档