文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 用电信息采集系统技术与管理

用电信息采集系统技术与管理

用电信息采集系统技术与管理
用电信息采集系统技术与管理

用电信息采集系统技术与管理

发表时间:2019-02-27T10:43:15.293Z 来源:《防护工程》2018年第32期作者:郭威

[导读] 工作人员要做好用电信息采集系统故障记录,并且要对记录的故障进行总结,避免在日后的工作中再次出现类似的故障。

国网河北省电力有限公司邯郸市新区供电分公司河北省邯郸市 056000

摘要:随着社会的发展,我国的电力工程的发展也有了很大的进步。电网建设作为各个城市发展规划中非常重要的工作内容之一,科技的进步使得我国的智能电网得到了广泛的应用。而在智能电网中,用电信息采集系统作为日常管理工作中重要的一项工作,其能够使得智能电网全面发挥出重要的作用。用电信息采集系统一定程度上已经实现了对电网的远程控制,相应地简化了电力公司的相关工作。尽管如此,由于受到其他外界因素的影响,在对用电信息系统进行应用时,时常会出现一些事故,由此可见,进一步优化用电信息系统运行是十分必要的。

关键词:用电信息;采集系统;技术;管理

引言

随着我国现代科学信息技术的不断发展,电力事业已经展现出了较为良好的局面,并且用电采集系统的应用极大地为我国电力行业管理工作带来了便利。但是,在对用电采集系统应用时,经常会出现一些故障,进而影响工作进展。因此,在这一背景下,论文对用电采集系统运行维护和典型故障进行详细分析。此次研究的目的主要是为了提高我国相关工作人员对用电管理的能力水平,进而为我国电力行业的发展做出贡献。

1用电信息采集系统相关概述

用电信息采集系统是通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析,实现用电监控、推行阶梯定价、负荷管理、线损分析,最终达到自动抄表、错峰用电、用电检查(防窃电)、负荷预测和节约用电成本等目的,建立全面的用户用电信息采集系统需要建设系统主站、传输信道、采集设备以及电子式电能表。用电信息采集终端是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。采集终端可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端、分布式能源监控终端等类型。全面建设用电信息采集系统,可以实现对所有电力用户和关口的全面覆盖,实现计量装置在线监测和用户负荷、电量、电压等重要信息的实时采集,及时、完整、准确地为有关系统提供基础数据,为企业经营管理各环节的分析、决策提供支撑,为实现智能双向互动服务提供信息基础。

2用电采集系统运行典型故障分析

2.1主站软件典型故障

通常情况下,用电信息采集系统的主站软件一旦出现故障,也就意味着用电信息采集系统不能进行正常工作。

2.1.1通信前置机软件故障

在整个主站软件中,通信前置机软件主要负责链接主站以及信息采集的终端设备二者之间的正常通信。通信前置机软件一旦出现故障,就会导致前置机的信息采集终端系统无法接收到主机的工作指令,更加无法进行相应的工作,阻碍了整个用电信息采集系统的正常运行。

2.1.2通信负载均衡软件故障

通常情况下,通信负载均衡软件的工作内容主要是将前置机集群与相关应用服务器进行连接,使得二者能够产生相应的联系。但是,一旦该软件出现严重的事故,就会使得服务器与整个用电信息采集系统中的所有终端失去联系,而在主机下达工作命令时,通信负载均衡软件就不会进行相应的工作。

2.2环节故障

2.2.1本地通信通道故障

本地通信信道是指信息采集终端设备与电能表二者之间的信道,包括RS-485、微功率无线以及低压电力线载波。一般情况下,信息采集终端设备与电能表二者之间的信道出现故障时主要是RS-485的接口出现相应的故障或者接线出现错误。接线故障主要是将电流以及门节点回路等出现错接而导致的;而接线出现错误主要是在进行电力抄表工作时,数据出现了0的现象。

2.2.2载波通信故障

载波通信故障主要是在电能表以及信息采集终端设备的信号发送错误或者在进行信号接收时发生的故障。主要表现为,在进行电力抄表时会发现电表中的数据与信息采集终端所呈现出的数据有明显的不符现象。

3加强用电采集系统运行维护的方式

3.1优化对运营管理工作人员的日常管理

优化对运营管理工作人员的日常管理,首先,要提高用电信息管理系统相关工作人员的意识,只有让工作人员重视到用电信息管理系统日常管理的重要性,才能使得工作人员能够竭尽全力地投入到工作中,才能做好用电信息采集系统的监管工作。其次,还要相应的提高用电信息管理系统的工作人员专业程度。在对用电信息管理系统的工作人员聘用时,要对其专业程度进行严格考核,规定工作人员持证上岗。另外,还要对在职的系统管理工作人员进行专业技能培训,以此最大程度的加强工作人员的专业素质水平,使得工作人员的工作水平能够达到当前系统的实际需求,降低系统出现故障的概率。

3.2“四分”管理及有序用电管理

系统利用电能数据,根据分析对象在系统中的关系实现分区、分压、分线、分台区线损的自动计算、统计及评价。将计算结果与理论结果进行对比,获得线损情况明细表,也可通过周期存储线损的计算结果对分析对象在月度、季度、年度的同比、环比进行分析。四分管理的关键是用户资料符合实际,信息采集系统通过共享营销系统中用户资料的拓扑关系创建线损模型,根据监控资料自动变更线损模型。信息采集系统根据有序用电管理要求制定有序用电管理方案,方案的制定根据用户所在区域、供电线路、行业类型等特性编制群组,明确各群组的开关跳闸告警延时时间、开关跳闸轮次、拉闸开始时间、拉闸结束时间等参数。主站向用户终端发出信号,控制用户开关操作,

相关文档