一、项目概况

1、水文、气象条件

本项目位于绍兴市,场地属杭州湾南岸萧(山)—绍(兴)平原地貌曹娥江水系,处平原地带,地表水发育,以河流为主,汇水面积较大。河道设计常水位4.13m。气候属亚热带季风性气候,湿温多雨,四季分明,具有冬夏长、春秋短的特点。年平均气温16.4℃,极端最高气温39.5℃, 低温天气平均在3-4℃,极端最低气温-10.1℃。年降雨量1450.4mm,日最大降雨量345.2mm,且分布不均,降水量变化呈双峰型且年际变化较大,年降水日数平均为156.2天。最大积雪深度24cm,年蒸发量为800~1000mm,相对湿度80%左右,无霜期245天左右。春末夏初多梅雨,七~九月多热雷、台风暴雨。历年十分钟平均最大风速为21.7m/s,风向WWS,夏季主导风向为WN;台风最大风速为34m/s。

2、桥桩结构设计说明

2.1迎阳闸桥

迎阳闸桥桥梁全宽23.5m,布置为0.5m护栏+2.5m非机动车道+7.5m车行道+0.5m双黄线+7.5m车行道+2.5m非机动车道+2m游步道+0.5m护栏。桥梁无通航要求,右偏角90℃。桥梁采用钻孔灌注桩。钻孔采用Z11、Z12,桩基均按摩擦桩设计,桥台持力层为粉质粘土,桥墩持力层为砂砾,单桩轴向受压承载力容许值:桥墩不小于5500KN,桥台不小于2500KN。

2.2东江闸桥

东江闸桥桥梁全宽23.5m,布置为0.5m护栏+2.5m非机动车道+7.5m车行道+0.5m双黄线+7.5m车行道+2.5m非机动车道+2m游步道+0.5m护栏。桥梁无通航要求,右偏角90℃。桥梁采用钻孔灌注桩。钻孔采用Z6、Z7,桩基均按摩擦桩设计,桥台持力层为粉质粘土,桥墩持力层为砂砾,单桩轴向受压承载力容许值:桥墩不小于5500KN,桥台不小于2500KN。

2.3桥桩桩基情况

桥桩桩基情况一览表如下:

3、桥梁桩基施工设计要求如下:

3.1施工单位应采取可靠的方法对桥基础中线及各桩位坐标精确放样。放样前应对提供的坐标及基底标高进行复核,确认无误后方可进行下部结构施工。

3.2桥址处钻孔数有限,施工中如发现地质与设计不符,应及时反馈以进行变更。基础施工时应加强地质监控,及时反馈地质的变化,进行动态设计。

3.3钻孔桩成孔后,必须测量孔深,垂直度、孔径和沉淀层厚度等,有预埋声测管的桩基要注意声测管的位置,确认满足设计要求后,才能灌注砼,灌注砼过程中注意控制成桩钢筋笼中心位置。应加强检测,防止塌缩径、砼离析和桩偏位。

3.4清空要求:钻孔灌注桩桩底沉淀土厚度要求小于20cm。钻孔泥浆应禁止直接排入江、河中

3.5桩基础检测频率按照《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/TF81-01-2004),高应变动测不宜小于总桩数的5%且不少于5根,并保证每个桥梁墩台有一根桩的检测率。其余桩基均应采用超声波检测。检测完毕后需向建设方、施工监理、设计方提交一份符合《规程》要求的。

3.6如桥下存在填土的,或位于路基侧边的桩基,需等填土或路基处理稳定达到要求后,方可施工桩基础

二、编制依据

(1)绍兴市曹娥江综合整治工程-二标桥梁、涵洞施工图设计

(2)提供的地质勘察报告

(3)工程测量规范(GB50026-2007)

(4)钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012)

(5)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499-2018)

(6)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB13013-2005)

(7)水利水电工程施工安全管理导则(SL721-2015)

(8)施工组织设计

(9)现场实际情况

三、施工工艺方法

1、工艺流程见附图1

2、钻孔桩施工方法及技术要点

2.1施工准备

根据本工程场地实际情况,钻孔灌注桩施工前,应对桩基施工场地进行平整、压实。

2.2测量放样

测量放样桩位采用全站仪以复核过的导线控制点为基准进行放样。测量时采用“两次放样法”,即先用桩位坐标测出具体桩位,然后再反测出该桩位的坐标值,与设计计算坐标较核,从而防止操作仪器输入数据时“手误”,从而导致桩位偏位。具体桩位放设后,立即用“十字线法”将桩位用护桩引出,同时对桩位、护桩进行加固、标识、保护。

2.3埋设护筒(若施工时地面土质较硬可不用护筒)

护筒埋设采用70小挖掘机挖埋,四周回填土应夯实。护筒内径应比桩径大20~40cm,护筒中心线与桩基中心线重合。护筒高度应高出地面30cm,埋深宜为2m。护筒内泥浆面应高于地下水位1.0m以上。测设护筒顶面标高,用作控制孔底标高(孔深)。

现场施工员填写工艺流程卡,将有关成孔控制参数如孔号、孔口标高、孔底标高、孔深、孔径等注明,并下发至钻机操作手。

2.4钻进成孔

成孔采用回转钻进,泥浆护壁。粘土中钻进时,采用原土造浆,遇砂层较厚易发生塌孔,可调整泥浆粘稠度及比重。为了泥浆有更好性能,可适当掺加碳酸钠等分散剂,其掺量为加水量的0.5%左右,在淤泥质土及砂层成孔时,泥浆比重控制在1.3~1.5,砂率小于8%,防止塌孔。

开钻前,应检查钻机的水平度及钻杆的垂直度,钻杆要有导向装置,钻具中心对准桩位后方可开钻。在土层中成孔采用导向性好的筒式钻头。

钻进时,对不同的地层和深度按不同的方式操作:刚开钻时,要轻压慢钻,回转速度不能太快,以免钻杆过分抖动,造成孔位偏斜;在砂层中,控制钻进速度,加强泥浆护壁。当钻头钻至岩层时,应进行取样,通过岩样和进尺速度结合钻探资料判断地质情况是否与设计相符。在钻进过程中,详细认真地填好成孔钻进记录,并对孔位、孔深、孔径及垂直度等情况进行自检合格后向监理工程师报验,合格后进入下一道工序。

2.5钢筋笼制作、安装

钢筋在加工场分节制作、安装,现场安放。钢筋笼应严格按设计及规范要求制作。对桩基主钢筋的自身接长采用焊接,其余接头均采用搭接双面焊;钢筋混凝土段加强圈每2米设置一个,素混凝土段声测管范围内每1米左右设置一个,加强圈自身搭接部分采用双面焊;伸入盖梁内的钢筋除受构造限制外,应做成与竖直线成10度角的喇叭形,若以后与盖梁钢筋发生碰撞时,可适当调整伸入承台内的桩基钢筋;桥台桩基主筋保护层按净7cm控制,桥墩桩基主筋保护层厚度按净5~7cm控制。钢筋笼下放过程中应保持垂直下放,准确焊接。焊缝应饱满平顺,避免烧伤钢筋,钢筋均匀分布,钢笼平直。焊缝长度满足设计及规范要求。吊放前应放置定位预制混凝土块,定位预制混凝土块固定在钢筋骨架上,在钢筋混凝土段每2米左右沿圆周等距离布置4块,上下层错开位置,吊放时应慢慢吊起至孔口,在操作人员的扶持下将正位后的钢筋笼骨架慢慢吊入孔内,在骨架入孔时应清除骨架上的泥土和杂物,修复变形或移动的箍筋,重放或绑扎已开焊的焊点。钢筋笼接长应扶正固定,确保2个钢筋笼

在同一条竖直线上,且不得倾斜,焊接应符合规范要求,当采用双面焊接时,焊接头应≥5d;当采用单面焊接时,焊接头应≥10d。吊放最后一节钢筋时,应增设吊筋,由水准仪测出孔口标高来计算吊筋的长度,核对无误后再焊接对位,吊筋安放后用钻机缓慢下放最后一节钢筋笼,当下放至一定高度后在钢筋笼顶吊圈下插两根平行钢槽,将整个笼体支托于枕木上,这样可防止钢筋笼受碰撞变位和落入孔中,也可防止钢筋笼上浮,利用全站仪等测量工具测出桩柱中心位置,然后在顶吊圈位置焊定位筋,以防钢筋笼下放过程中发生移位,之后再放入孔内至设计高程。

2.6吊放导管

导管采用壁厚5mm的无缝钢管制作,直径Ф200-Ф300,使用前应进行水密承压实验,进行水密实验的水压宜为孔内水1.5倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注时最大压力的1.3倍。导管吊放时应居中且垂直,轴线偏差小于孔深0.5%,下口距孔底0.3~0.5m,最下一节导管长度应不小于4m。

2.7清孔

成孔结束后,为保证钢筋骨架顺利安放,进行第一次清孔。安放导管后,为确保清孔质量,采用反循环工艺进行第二次清孔。清孔后泥浆各项指标应符合要求。孔底沉渣厚度,满足设计及规范要求。摩擦桩沉渣厚度小于100mm。清孔完毕后,必须在30分钟内灌注混凝土,否则,要再次清孔直至符合要求。

2.8水下混凝土灌注

本工程桩基混凝土采用商品混凝土,混凝土强度等级为水下C30,混凝土搅拌车运至现场,用导管进行水下灌注,混凝土塌落度控制在18~22cm。

水下砼灌注采用同标号的砼隔水塞隔水。混凝土灌注的上升速度不得小于2m/h。初灌时首批混凝土数量必须满足充满孔底并埋管1m以上的要求。在灌注过程中,随时测量混凝土面高度,及时提升和拆除导管,开始灌砼时导管离孔底宜保持300—500mm,以使导管在混凝土中始终保持埋置深度2~6M。为使砼密实,可利用吊车慢速振插导管。接近终灌时,通过适当减少埋管深度(但须≥2M)升高承料漏斗,辅以人工排除孔口浓泥浆等措施,以确保砼压出顺利。终灌时,按桩顶设计标高正确掌握最后灌注的砼量,使实灌砼面高出设计

桩顶面1M以上,以确保凿除桩头后桩顶砼的质量。砼的充盈系数必须控制在1.15—1.3之间。砼灌注过程中,应做好水下砼灌注记录。

3、成桩检验及质量检验标准

严格按《施工技术规范》及《质量检验评定标准》执行,具体标准及检验方法见下表。

四、施工组织与管理

为保证工程顺利施工,在管理体系人员、施工班组人员、机具设备方面组织如下。

1、管理体系组织

针对工程实际情况,组织管理人员,见下表。

钻孔桩工程管理人员

2、班组作业人员组织

钻孔桩工程作业人员

3、机具设备组织

根据施工工艺要求,本工程配备的相应的施工机具设备,见下表。

机具设备配备表

五、工程质量保证措施

1、管理措施

1.1建立施工质量管理流程图和工序责任表,各工序检查、验收工作分解落实到班组个人,并通过完善以承包为主的经济责任制,明确内部奖罚制度,充分调动施工人员的积极性和责任心。

1.2做好工序管理的控制

1.2.1工程经理控制好本工程人员、材料、设备、工艺方法和施工环境(即4M1E)等五个方面的因素,确保工序投入的质量,以此保证每道工序质量的稳定。

1.2.2加强质量检查和隐蔽工程的鉴证,对每道工序实行操作者、班组长和质检员三者百分百检查,工程技术负责抽检的制度。

1.2.3技术负责应及时掌握质量,一旦发现问题立即研究处理,隐蔽工程必须严格遵循上道工序,不合格不能进入下道工序的原则。

1.2.4关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点,工序质量控制点必须经质检员检验合格。

1.2.5现场抽检测试工程(混凝土塌落度、砼强度等)必须由具有资质的单位检验,并认真执行取样、送样旁站见证制度。

1.3现场配备专职质监员,进行跟班监督检查。

2、钻孔灌注桩工序质量保证对策表见附图2

六、安全环保控制措施

1、组织措施和基本要求

1.1认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针。

1.2公司领导是安全生产的第一责任人,工程负责人直接对本工程的安全负第一责任,桩机的机班长为兼职安全员。

1.3桩基开工前进行一次安全教育,开工后每周进行一次安全大检查,日常上班随时进行安全检查,发现隐患,应及时限期整改。

1.4现场作业人员,均需经安全培训,特殊工作如电工、电焊工,场内机动车驾驶员必须持证上岗,临时工只能做辅助工作。

1.5工地配备专(兼)职安全员并持证上岗,安全员的职责是:

1.5.1配合施工工地负责人制定工地施工安全规章制度和安全施工措施,监督、检查安全规章制度和措施执行情况,发现有威胁职工生命的紧急情况有权责令停止施工作业,并及时向工程经理汇报。

1.5.2在总结、评比、奖励时,独立行使安全否决权。

1.5.3对新工人、临时工进行现场安全教育。

1.5.4负责编制工程施工工程设计中的安全生产技术、措施及安全施工总结。

1.5.5参与事故调查,根据规定对一般性事故按照“四不放过原则”提出处理意见。

1.5.6施工现场各类机械设备、线路、道路、堆场、泥浆池(水池)、钢筋笼及生活设备等要布置合理,保留安全与消防通道,符合安全卫生要求,在施工前准备就绪,工地内的危险区应悬挂“危险”、“禁止通行”标志牌,或用围栏、板等加以防护,夜间应设红灯示警。

1.6职工进入工地应戴好安全帽、上塔系安全带、上班不准穿拖鞋、上班不准喝酒、交接班应有安全工作内容。

1.7施工中应遵守公司发的安全守则,悬挂安全规章牌,易发生事故位置应有明显的标志牌。

1.8开工前现场检查验收,合格后方准施工。

1.9现场应配备灭火器材。

2、安全用电及电气防火措施

2.1安装、维修和拆除临时用电工程,必须由电工完成。

2.2各类用电人员应做到:

2.2.1掌握安全用电基本知识和新用设备的性能;

2.2.2使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;

2.2.3停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

2.2.4负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决;

2.2.5搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

2.3临时用电工程的守期检查时间:施工现场每月一次,对不安全因素,必须及时处理,并应进行复核验收手续。

2.4在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路必须采用TN-S接零保护系统。电气设备的金额外壳必须与专用零线连接,施工现场的电力系统严禁

利用大地作用相线或零线,保护零线不得装设开关或熔断器。

2.5施工现场所有用电设备,除用保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护配置。

2.6所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:

2.6.1送电操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱。

2.6.2停电操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱。

(出现安全故障的紧急情况除外)

2.7使用焊机时要执行用火证制度,并有监护,施焊周围不能在存在易燃物体,并备齐防火设备。

2.8施焊现场一旦发生电气火灾时,应立即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火机灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。

3、钻进成孔的安全措施

3.1挖护筒的深度不得超过3m,土质不稳定时应跟进护筒,挖出的土石堆放在距孔边缘1.5m以外。

3.2挖护筒提升装置要牢靠孔内有水抽水时,要严防漏电事故。

3.3旋钻造孔应注意下列事项:

3.3.1转盘上不得站人,应设防胶管缠绕和水龙头掉落的装置。

3.3.2升降钻具时应听从指挥,不得用手摸钢丝绳,用转盘卸钻杆,要注意垫叉飞出伤人。

3.3.3孔口人员应站在钻具起落范围外。

3.3.4升降钻具时,孔口人员应站在钻具起落范围外。

3.3.5严禁超负荷强力起拔钻具。

4、混凝土灌注的安全措施

4.1下钢筋笼受阻时,禁止盲目冲墩,禁止施工人员在笼上踩压,以防突然下沉伤人。

4.2灌浆前孔口周围要铺好安全防护地板,以防人、工具掉入孔内,灌浆时,随机操作人员必须与孔口配合好。

4.3灌浆发生堵管而升降抖动导管时,孔口无关人员应撤至安全地带。

工程施工中的安全隐患主要来自天气、用电、机械运转成孔及灌浆施工

中,只要全体施工人员齐心协力,照章作业,提高警惕,消除隐患,就能保证安全生产,顺利完成施工任务。

5、环保文明施工措施

5.1施工现场大气污染的防治措施把在施工过程中产生的垃圾渣土及时清理出现场;施工现场的道路应指定专人定期洒水清扫,形成制度,防止道路扬尘;车辆开出工地要做到不带泥砂,基本做到不扬尘,减少对周围环境污染。

5.2施工现场水污染、土壤污染的防治措施开钻前安排专人检查泥浆管的密实性;挖设泥浆池时,确保泥浆池四周的土壤的夯实,牢固,防止出现坍坝现象。

5.3施工现场噪声的控制措施噪声控制技术可从声源、传播途径、接收者防护等方面来考虑。根据本标段的施工实际情况,主要从声源进行控制。

5.4生态污染的控制措施生态污染的控制措施主要是在施工完成后,及时进行土地现场的清理和复耕工作;对于施工过程中产生的泥浆,通过沉淀池先对泥浆进行沉淀,再通过密封性良好的运输车将沉渣运至废弃场。

七、施工进度计划及保证工期的主要措施

1、施工进度计划表见附图3

2、保证工期的主要措施

2.1制定分项计划及时调整优化

以工期为总目标,以此为基础制订出各阶段的分段目标,然后采取措施完成每一个分段目标;在落实施工方案后,根据实际情况的变化,对计划进行改进、优化,使各个序衔,劳动力安排,机具设备等安排更加合理。

2.2加强协调组织保障协调处理影响施工进度的各种问题。

2.3工艺技术保障

采取科学的施工工艺与方法,严格按设计施工,对生产中出现的不同情况,及时采取合理的技术手段加以解决。

2.4管理制度保障

绘制各种进度计划,质量、施工组织管理,安全组织管理、标化管理网络图,使工程施工科学化,用经济杠杆对桩基子分部管理人员和作业班组进行

工程进度部位考核,做到有奖有罚,充分调动管理人员和作业班组的生产积极性,以确保工程进度计划的严肃性。

2.5物资供应保障

配备专职材料员,对工程施工所涉及的建筑材料、物资供应等建立计划。根据桩基工程施工的总进度,及时采购、保管物资材料,根据施工进度作出相应的调整,保证物资材料供应有序,及时到位。

八、偏孔塌孔防范处理措施

1、塌孔防范措施

1.1根据设计部门提供的地质勘探资料,对于不同的地质情况,选用适宜的泥浆比重,泥浆粘度和不同的钻进速度。如在砂层中,应选用较好的造浆材料,加大泥浆稠度提高泥浆粘度以加强护壁,并适当降低进尺速度。

1.2在陆地上埋置护筒时,底部应夯填密实,护筒周围也要回填密实。

1.3水中振动沉入护筒时,根据地质资料将护筒穿过淤泥及透水层,护筒衔接严密不漏水。

1.4由于汛期或潮汐水位变化大时,采取升高护筒、增加水头保证水头压力相对稳定。

1.5钻孔无特殊原因应尽量连续作业。

1.6提升钻头或掉放钢筋笼尽量保持垂直,不要碰撞孔壁。

1.7钻孔时尽量避免大型设备作业或车辆通过。

1.8灌注工作不具备时暂时不要清孔,降低泥浆比重。

2、偏孔防范措施

2.1钻机就位前对施工场地进行整平和压实,必要时垫枕木并把钻机调整到水平状态。水上钻孔平台在钻机就位前严格检查验收,确保平台牢固、水平、机架稳固。在钻进过程中应经常检查调整使钻机保持处于水平状态。

2.2保证钻机顶部滑轮槽、钻杆卡盘和桩位中心在同一条垂线上,并在钻进过程中经常检查钻机移位或摆动情况,随时予以调整。

2.3经常检查钻杆对弯曲的钻杆要及时调整或废弃。

2.4在原旧建筑物位置钻孔时,提前做好探测,如发现障碍物改用冲击

钻。

2.5在软硬不均土层钻进时,冲程放小,慢速钻进,必要时回填片石粘土重新钻进。

2.6突然遇到变硬地层,控制进尺,低速钻进,钻进过程中应减压钻进,避免出现斜孔、弯孔和扩孔,甚至扭断钻杆现象

钻孔桩施工流程图

钻孔灌注桩工序质量保证对策表

绍兴市曹娥江综合整治工程(柯桥段)二标迎阳闸桥、东江闸桥钻孔灌注桩施工技术方案

附图3:

施工进度计划表

- 17 -

钻孔灌注桩施工技术要求

附件2: 钻孔灌注桩施工技术要求 一、施工平台 1、采用筑岛法施工,填料宜选用透水性好、易于压实的砂性土或碎石土,筑岛面积根据钻孔方法、选择的机具等确定,填筑高度应高于最高水位0.5~1.0m。 2、采用钢管桩等其它形式的施工平台,平台必须牢固稳定,能承受工作时所有静、动荷载,平台施工前需提供平台设计图纸及计算说明书,必要时组织专家论证,经总监办审核批复后方可施工,平台施工要按施工技术规的有关规定执行。 3、旱地施工平台应进行清理和整平,面积满足使用要求,地面为软土时应进行适当处理,确保施工机械运输作业安全。 4、需要进行软基处理或路基填筑施工的桥台,必须待软基处理或路基填筑完成后才能进行桩基施工。 二、护筒 1、护筒应采用厚度不小于3mm的钢板制作,径宜比桩径大20~40mm,护筒中心线应与桩中心线重合,平面位置偏差控制在5cm以,竖直度不大于1%。 2、采用挖坑埋设法安置护筒时,护筒低部和四周所填粘质土必须分层夯实。 3、护筒宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m,埋置深度宜为2~4m,特殊情况应适当加大埋深防止漏浆,以保证钻孔和砼灌注的顺利进行。 4、对于钢管桩或其它形式架设的水中平台,护筒应沉入局部冲刷面以下不小于1.0~1.5m,并采取措施固定牢固。

5、护筒连接处要求筒无突出物,应耐拉、压,不漏水。 三、泥浆 1、泥浆应选用优质粘土或膨润土配制,泥浆指标根据钻孔方法和地层情况,参照《公路桥涵施工技术规》第6.2.2条选定。 2、摩擦桩宜采用回旋钻机施工,并采用优良泥浆(如膨润土泥浆),泥浆比重不应大于1.13,减小孔壁泥皮厚度,保证桩基承载力的发挥。 3、储浆池和沉淀池应分别设置,储浆池的大小应满足钻孔和清孔过程中保持孔水头高度要求。钻渣和废弃泥浆应集中存放,妥善处理,避免污染环境。 四、钻孔 1、桩基施工前,应全面复查各墩、各桩基坐标及其各控制点高程,并复查净空要求,同时要求对工程地质勘查资料要进行详细的阅读和理解,掌握本工程围各种地层岩性的原岩特征、风化特征及物理力学性质,包括岩石名称、颜色、结构、主要矿物成分及岩石抗压强度等。 2、软土地段的钻孔,首先应进行地基加固,保证钻孔设备的稳定和钻孔孔位准确,再行钻孔。 3、钻机安装后应进行固定,保证底座和顶端应平稳,在钻进过程中不应产生位移和沉陷。 4、开钻前应对钻孔平面位置进行复测,冲击钻的钢丝绳、钻头中心及桩位中心要保持在同一垂直线上;回旋钻机的转盘要水平,立轴要垂直。护筒埋设前应设置交角不小于60°的桩位护桩,以便在钻进过程中随时检测桩中心位置。 5、采用冲击钻成孔过程中,应根据钻机的性能和对应地层岩性选择合

钻孔灌注桩施工方案

(一)钻孔灌注桩施工方案 根据本工程具体的地质水文条件,拟选择旋转钻机,利用膨润土泥浆护壁,大部分采用反循环法,少部分采用正循环的方法钻孔。基桩钢筋笼均在钢筋加工场集中制作,利用平板车分段运至孔位附近后,再利用25t汽车吊现场安放。砼运输车运到现场后,泵送,刚性导管法灌注。 1.钻孔桩施工工艺流程 钻孔桩施工工艺流程见下图 2.钻孔桩施工方案 ⑴施工准备 钻孔桩施工计算承台开挖范围,对老路面进行垂直切割开挖至承台开挖宽度。钻孔桩施工平台设置于老路面标高以上,平台在承台开挖范围内能满足钻机纵横移动。 ⑵泥浆循环现场布置 为创建文明工地和便于施工现场管理,根据施工电源和水源的位置,对供电线路和供水管线进行合理布设,规范布局。钻孔桩施工采用砖砌泥浆池、泥浆沟,专用泥浆车外运至环卫部门允许地点排放,严禁偷排至雨水管道或周边河塘,尽可能减少泥浆污染。个别场地无法砌筑泥浆池的采用泥浆箱,泥浆外运采用专门的泥浆运输车。施工现场围挡内靠近围挡一侧设置截水沟,防止泥浆外渗。 本工程在施工区域内各设置2个总泥浆池,用以收集各钻机排除的废浆,在总泥浆池上装2台泥浆泵,通过泥浆泵将废浆排到泥浆池沉淀,然后用泥浆车将泥浆运出工地,弃置至环保部门指定的地方。

钻孔桩施工工艺流程图 ⑶埋设钢护筒 钢护筒在工厂制作,壁厚δ=10mm,内径比设计桩径大250mm。护筒制作具备足够的刚度和强度,接缝和接头保证紧密不漏水。 护筒按预先布置好的设计桩位中心进行埋设,用经纬仪与检定过的钢尺测量护筒,控制中心与桩孔中心偏差<1cm,同时用铅锤与钢尺检查其平面尺寸大小与垂直度偏差情况,各项指标经监理验收都符合标准后方可进行使用。 护筒埋深2m,护筒顶高出地面0.3m,避免雨水及地面积水流入护筒内。就位后在护筒四周分层对称回填粘土并夯打密实,夯填时对称均匀,防止移位。夯填完成后检测各项指标,合格后方可使用。 钻机就位后,必须及时复测钻机平台与护筒的顶标高,作为今后

钻孔灌注桩基施工方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 、工程概况 (2) 、施工条件及施工部署 (3) 3、施工准备 (3) 、施工技术准备 (3) 、施工现场准备 (4) ] 、工程劳动力准备 (4) 、材料进度计划 (5) 4、施工方法及主要技术措施 (5) 、施工工艺流程 (5) 、测量定位 (5) 、埋设护筒 (6) 、钻机就位 (7) 、成孔 (7) — 、清孔 (8) 、钢筋笼制作及安放 (8) 、水下砼灌注 (9) 5、钻孔灌注桩后注浆施工 (10) 、后注浆施工工艺 (11) 、施工过程中的注意事项 (12) 6、保证质量的技术措施 (13) 、质量管理目标 (13) , 、质量管理体系和管理机构 (13) 、质量管理责任制度 (13) 、质量管理保证措施 (14) 7、施工进度计划及工期保证措施 (16) 、施工进度计划 (16) 、进度计划保证措施 (16) 8、雨期施工措施 (17) 原材料保护 (17) : 施工措施 (17) 施工用电 (17) 组织措施 (17) 9、HSE保证体系和措施 (18) 、HSE管理体系 (18) 、HSE管理目标 (18) 、安全控制措施 (18) 、个人防护设备的管理 (20) ! 、消防管理 (21) 、环境保护和文明施工管理措施 (21)

JHA分析 (22) 1、编制依据 柴油质量升级改造项目工程设计文件; 浙江省标准设计图集《钻孔灌注桩》(编号2004浙G23); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); … 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《工程测量规范》(GB50026-2007); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 本公司标准《QMS EMS OHSMS一体化管理体系手册》和《企业标准》; 镇海炼化质量要求及管理规定等; * 国家其它有关现行施工验收规范、技术规程、强制性条文及质量验评标准。 2、工程概况 、工程概况 柴油质量升级改造项目(土建工程)位于镇海炼化厂区内的炼油五部,主要施工内容为:设备、管架、架构等基础以及总图等土建工程,不包括绿化。本工程桩基采用钻孔灌注桩,根据设计及规范等要求,编制此方案,用于指导桩基施工作业。 本工程钻孔灌注桩共计32根。桩径600mm,主筋为8根HRB400/16钢筋,箍筋为HPB300/6钢筋,加劲筋为HRB400/12,箍筋间距250mm,桩顶5D范围内加密,间距为

4旋挖钻机钻孔施工方案钻机钻孔 桩基础

4旋挖钻机钻孔施工方案钻机钻孔桩基础 目录 第一节工程概况 第二节旋挖钻机施工工艺原理 第三节旋挖钻机施工方案 第四节人员、机械配置 第五节施工进度计划 第六节旋挖钻机施工操作注意事项及要点 第七节旋挖钻机施工中出现的问题分析及处理措施第八节第八节旋挖钻机施工安全、环保要求

4旋挖钻机钻孔施工方案钻机钻孔桩基础 旋挖钻机钻孔施工方案 第一节工程概况 本工程为---------,位于------黎北路以北,兴民路以南,,总建筑面积,其中地下一层,地上二十一层,地下建筑面积m2,地上建筑面积m2;建筑高度m,该建筑为一类建筑,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度六度,地下室顶板防水等级为一级,地下室防水等级为二级,建筑正常使用年限为50年。 本工程±0.000相当于绝对标高164.7m;地下室层高为4.05m,地上部分每层均为2.9m,桩基设计部分采用人工挖孔桩,和钻孔桩两种。施工总工期为365天,桩基础施工工期为60天。 第二节旋挖钻机施工工艺原理 旋挖钻机是一种多功能、高效率的灌注桩桩孔的成孔设备,可以实现桅杆垂直的自动调节和钻孔深度的计量;旋挖钻孔施工是利用钻杆和钻头的旋转,以钻头自重并加液压作为钻进压力,使渣土装满钻斗后提升钻斗出土石。通过钻斗的旋转、钻进、提升、卸渣,反复循环而成孔。其特点是工作效率高、施工质量好、尘土污染少。 旋挖钻机依靠钻杆和钻头自重及钻杆旋转时斗齿切入土石层,斜向斗齿在钻头回转时切下土石块并向斗内推进而完成钻取土。若遇岩石可通过加压油缸对钻杆加压,强行将斗齿切入岩石中,将岩石击碎。钻斗装满后,由起重机提升钻杆及钻斗至地面,钻斗内的渣土在旋转

最新钻孔灌注桩施工技术方案

1 2 呈贡新城北洛龙路(呈黄路-新册路)3 4 新建辅道桥工程 5 6 7 8 9 10 右辅道桥 11 钻孔灌注桩施工技术方案 12 13 14 15 16 17 18 19 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司20 21

22 一、工程概况 23 昆明呈贡新城北洛龙路(呈黄路-新册路)新建辅道桥工程位于云南省昆明市呈贡24 新城。右辅道桥的起点桩号为CK0+049.828,终点桩号为CK0+410.595,全长360.767m,25 跨径布置为17×21m;桩基采用钻孔灌注嵌岩桩,左辅道桥共有桩基40根,桩径为26 1.2m,单排布置2根,桩均长为43m。拟采用正循环钻机及冲击钻泥浆护壁成孔。拟27 投入正循环钻机6台,冲击钻机2台,分两头左右幅同时作业。 28 二、施工工艺及技术方案 29 一)、钻孔灌注桩 1、场地准备 30 31 a、规划好场地布置,对桩基平面位置进行放样,设置水准点,进行混凝土拌合站 32 与钻孔设备、原材料堆放等清场工作。 33 b、设置钻架,清除钻孔场地杂物,换除软土,整平夯实,安置钻架。在开钻前, 34 应控制钻架的钻头与钻孔对正,钻架稳固无位移。对现场负责的技术员、施工人员进35 行技术及安全交底。 c、制备合格泥浆在储浆池备用。 36 37 2、护筒埋置 38 a、护筒采用2m高的钢护筒,埋置采用人工挖孔施工方法。护筒埋设要求准、正、 直,护筒顶面中心和护筒底面中心位置与设计桩位偏差不大于1cm。护筒竖向的倾斜 39 40 不得大于1%,且护筒顶面标高须满足护壁水头的要求。通过护筒定桩位、引导钻孔41 方向、隔离地面水流入井口,保护孔口不坍塌。 b、护筒埋设必须认真进行,护筒底部及四周用粘土填筑,并分层夯实处理,护筒 42 43 高出地面0.3m左右,并在顶部焊加强筋和吊耳,开出水口。钻进过程中要经常检查

水中钻孔桩施工方案

信宜(桂粤界)至茂名高速公路T11合同段 钻孔灌注桩(水中桩)专项施工方案 编制: 复核: 审核: 日期: 中国铁建港航局集团有限公司 信宜(桂粤界)至茂名高速公路T11合同段项目经理部

目录 1、工程概况 (1) 1.1、编制依据 (1) 1.2 编制原则 (1) 1.3 工程概况 (2) 1.4 沿线自然地理条件 (2) 1.5、工程结构 (3) 1.6、工程内容及主要工程数量 (4) 2、施工总体部署 (5) 2.1、施工人员配置 (5) 2.2、施工机械配置 (6) 2.3、施工总体布置图 (7) 3、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 (8) 3.1、施工工艺 (8) 3.2、施工方案 (9) 3.3、水中钻孔灌注桩施工过程应注意的事项: (14) 3.4、水下钻孔灌注桩常见问题的处理................................................................. 错误!未定义书签。 4、施工进度计划 (16) 5、工期保证体系及保证措施 (17) 5.1、工期保证体系 (17) 5.2、工期保证措施 (17) 6、工程质量管理体系及保证措施 (19) 6.1、工程质量管理体系 (19) 6.2、工程质量保证措施 (21) 6.3、雨季施工的技术措施: (21) 6.4、钻孔桩实测项目 (22) 7、安全生产管理体系及保证措施 (24) 7.1、安全生产管理体系 (24) 7.2水上施工安全保证措施 (26) 8、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 (30) 8.1、环境保护、水土保持保证体系 (30) 8.2、环境保护、水土保持保证措施 (30)

回旋钻钻孔灌注桩施工方案

回旋钻钻孔灌注桩施工技术方案 一、概述 钻孔灌注桩基础,直径为Φ1500、 二、施工准备 1、完成钻孔灌注桩的定位工作,平整场地,接通水、电,为钻机进场创造好条件。 2、钻机、护筒、钢筋、泥浆箱及各种相关材料,准备到位。 3、开工前召开现场技术交底会,使所有参与钻孔桩施工的施工人员明确本岗位的具体技术要求、职责,尽一切力量避免出现断桩。 4、跟商品混凝土厂联系有关标号、配合比、坍落度及运输方面等事宜。 5、处理好文明、安全施工有关事项,包括用电、排污、排放泥浆、三防等。 6、备足有关配件材料,做到开钻后中途不停站,检查所有测量仪器及施工机械,确保无误。 7、清理、清除钻孔桩桩位内杂物保证护筒顺利下放。 8、对自备发电机组进行试机,并进行停电时的快速发电、通电检验,确保停电时能快速保证钻机重新开钻。 9、位于旱地钻孔灌注桩采用挖孔埋设钢护筒;位于现状河道内桥梁搭好水上排架。排架竖向均采用6米长直径16厘米的松木桩,并用道钉连接,中间用剪刀撑加固。 三、采用GPS150型钻机,正循环回转法施工。钻头采用尖头笼式钻头(主要用于粘土层中)及平头笼式钻头(主要用于粉砂土中)。 1、测量放样 详见测量施工方案。 2、埋设护筒 (1)护筒采用钢护筒,用5mm厚钢板制成,确保在护筒埋设稍有偏差时,保证钻头能正确就位,并能顺利提钻。 (2)旱地里护筒长度为1.5m,位于现状河道内的护筒长为2m(并外套钢护筒),因为上部土质较差,大部分为杂填土。原则上保证护筒进入原状土50cm,并高出地面30cm左右,以确保不小于1m的水头压力,防止塌孔。如2m不够长,加长护筒。由于地质资料第一层土为粉质粘土,第二层均为淤泥质粉质粘土层,下为粉土夹粉质粘土,因此护筒埋深不宜穿透粉质粘土层,而使护筒外露段长一些有利。 (3)护筒就位用十字交叉法定位。 (4)护筒就位后,周围用粘土分层均匀填满夯实,确保泥浆不外漏,确保护筒位置正确牢固。考试大论坛 (5)如果底部土质很差。为防止护筒下沉,采取相应的加固措施,把护筒固定。 (6)护筒埋好后,测定好护筒顶标高,做好资料,请监理复核认可后,钻机就位。 (7)护筒埋好后,在桩机范围内整浇混凝土地坪,挖好泥浆排放沟。确保泥浆不外溢。来源:考试大 3、泥浆循环 在各桥位附近各设置一个四根桩泥浆容量的泥浆池(泥浆比重1:3),用于泥浆循环,并及时组织泥浆车进行外运。来源:考试大 4、钻孔 (1)开钻前,配制好比重为1.3-1.4的泥浆进入泥浆池及孔内。 (2)调平好钻孔工作平台,保证钻孔平台水平并确保牢固,在钻孔过程中不发生倾斜位移。 (3)调整好钻机,保证钻杆竖直,使钻架吊点、钻机的转盘中心和桩位中心三点在一垂直线上。 (4)在钻孔过程中,随时检查平台的水平度,发现倾斜,及时调整,确保成孔垂直度。 (5)在粘土钻孔过程中,及时检查泥浆比重,控制在1.2~1.3之间。粘度控制在16~22秒,发现不符,及时调整。 (6)钻孔作业分班连续进行,不中断。 (7)升降钻具时,保证操作平稳,钻头提升时,防止发生碰撞护筒、孔壁及钩挂护筒底现象发生。 (8)在钻孔中因故停钻时,一是确保有规定水位及相应比重的泥浆,防止塌孔,二是钻头上提2m左右,

光伏混凝土钻孔灌桩基础施工方案

目录 钻孔灌注桩基础工程施工方案1 一、项目情况1 (一)工程概况1 (二)灌注桩配筋具体见下图:3 (三)施工设备选择及水电要求3 二、编制依据、原则、范围4 (一)编制依据4 (二)编制原则4 三、施工部署5 (一)施工组织机构与管理5 (二)劳动力动态分配6 (三)现场平面布置6 (四)临电设计7 四、施工进度计划7 (一)根据甲方要求的各施工节点工期保质保量完成本工程。7(二)保证工期措施7 五、钻孔灌注桩专项施工方案8 (一)施工准备工作8 (二)钻孔灌注桩施工工艺8 四、质量保证措施12 (一)质量保证体系框图12 (二)质量目标13 (三)质量方针13 (四)质量体系13 (五)物资质量保证13 (六)技术保证措施14 (七)合约保证措施14 五、安全生产保证措施14 (一)安全管理方针14 (二)安全管理制度14

(三)安全管理工作15 (四)施工人员行为控制15 (五)临时用电安全管理15 (六)现场消防措施17 钻孔灌注桩基础工程施工方案 一、项目情况 (一)工程概况 1、工程地点:山西省右玉县17个村,具体建设地点详见下表: 2、工程地质情况: 本项目施工地点分布区域不集中,场地土层多为卵石、强风化岩或中风化岩,金家园村联村电站、李官屯联村联村电站、马良村联村电站为湿陷性粉土。详细地质情况见山西晋恒源岩土工程有限公司提供的《岩土工程勘察报告》。 3、设计要求: (1)光伏支架桩基形式为钻孔灌注混凝土桩,桩径220mm,桩长为2000mm~3000mm,桩身混凝土强度等级为C30细石混凝土。

表1-1桩长控制要求 序号序持力层入岩(土)深度(m)最小桩长(m)最大桩长 1 强风化岩、中风化 1.0 2.0 总长度不大于3.0m 2 卵石 1. 3 2.5 3 粉质黏土 2.0 3.0 注:施工过程中,如桩端未满足表中入岩(土)深度,但桩身总长已达最大桩长, (2)桩内钢筋笼主筋保护层厚度为35mm(仅允许负偏差),钢筋笼主筋6φ14,布置螺旋箍筋Φ6@200。 (3)立柱在浇筑混凝土时预埋在钢筋笼内,详细情况如下图所 示:

钻孔灌注桩施工技术交底

钻孔灌注桩施技术交底 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用425号矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径5~32mm,含泥量不大于2%。 2.1.4 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面应无老锈和油污。 2.1.5 垫块:用1∶3水泥砂浆埋22号火烧丝提前预制成或用塑料卡。 2.1.6 火烧丝:规格18~20号铁丝烧成。 2.1.7 外加剂:掺合料;根据施工需要通过试验确定。 2.1.8 主要机具: 2.1.8.1 螺旋钻孔机:常用的主要技术参数见表2-7。 常用螺旋钻孔机的主要技术参数表2-7 电机功率 (kW) 回转速度 (r/min) 回转扭矩 (N·m) 钻进下压力 (N) 钻进速度 (m/min) 外形尺寸长×宽× 高 (m) 履带式LZ型30 81 3400 2800 2 8.0×3.21×21.78 汽车式QZ~4型17 120 1400 ?1 7.3×2.65 2.1.8.2 机动小翻斗车或手推车,装卸运土或运送混凝土。 2.1.8.3 长、短棒式振捣器。部分加长软轴、混凝土搅拌机、平尖头铁锹、胶皮管等。 2.1.8.4 溜筒、盖板、测绳、手把灯、低压变压器及线坠等。 2.2 作业条件: 2.2.1 地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用的临时设施准备就绪。 2.2.2 场地标高一般应为承台梁的上皮标高,并经过夯实或碾压。 2.2.3 分段制作好钢筋笼,其长度以5~8m为宜。 2.2.4 根据图纸放出轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,并经过预检签证。 2.2.5 施工前应作成孔试验,数量不少于两根。 2.2.6 要选择和确定钻孔机的进出路线和钻孔顺序,制定施工方案,做好技术交底。 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 成孔工艺流程: 钻孔机就位→钻孔→ 检查质量→孔底清理→孔口盖板→移钻孔机 3.1.2 浇筑混凝土工艺流程: 移盖板测孔深、垂直度→放钢筋笼→放混凝土溜洞→浇筑混凝土 (随浇随振)→插桩顶钢筋 3.2 钻孔机就位:钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,应在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。 3.3 钻孔:调直机架挺杆,对好桩位(用对位圈),开动机器钻进、出土,达到控制深度后停钻、提钻。 3.4 检查成孔质量:

钻孔灌注桩专项施工方案

XXXXX工程 钻孔灌注桩专项施工方案 编制: 审核: 审批: 公司 XXXXX工程项目部 二0一八年五月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程简介 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2地质水文条件 (2) 三、施工总体部署 (4) 3.1施工部署 (4) 3.2施工场地平面布置 (5) 3.3施工现场用电安排 (5) 四、拟投入的机具设备和人员计划 (6) 4.1拟投入主要机具设备表 (6) 4.2劳动力配置 (7) 五、钻孔灌注桩主要施工工艺 (8) 5.1施工准备 (8) 5.2施工工艺流程 (8) 5.3钻进成孔 (9) 5.4检孔和清孔 (10) 5.5钢筋笼制安 (11) 5.6水下砼灌注 (11)

六、钻孔灌注桩施工控制要点及主要技术措施 (12) 6.1控制要点 (12) 6.2施工过程中可能出现的情况的处理措施 (13) 6.3成品保护 (13) 七、雨季施工措施 (14) 八、质量保证措施 (15) 8.1建立质量保证体系 (15) 8.2现场材料进场检验制度 (15) 8.3质量自检制度 (16) 8.4隐蔽工程检查制度 (16) 九、安全保证措施 (17) 9.1建立安全管理体系 (17) 9.2主要安全技术措施 (17) 十、文明及环境保护保证措施 (20) 10.1文明施工与环境保护管理体系 (20) 10.2文明施工措施 (20) 10.3环境保护措施 (20)

一、编制依据 1、 XXXXX工程施工图纸。 2、 XXXXX工程施工合同 3、《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017; 4、《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015; 5、《水工混凝土施工规范》SL677-2014; 6、《水工混凝土试验规程》SL352-2006; 7、《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; 8、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 9、《钻孔灌注桩施工规程》DZ/T0155-95; 10、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 11、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014; 12、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007;

钻孔灌注桩施工方案(完整版)

钻孔灌注桩 施 工 方 案 XX公司项目部 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况与地质情况 (1) 三、施工力量部署 (1) 四、工期及施工进度计划 (4) 五、施工工艺 (4) 六、主要质量保证措施 (8) 七、质量验收标准 (8) 八、主要安全文明施工保证措施 (9)

一、编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3、该工程的《岩土工程勘察报告》及部份设计图纸。 二、工程概况与地质情况 1、工程概况 ****工程B区1#楼工程设计形式为钻孔桩基础,桩数为92根,桩长21∽24.5m,桩径Φ1200mm、Φ1300mm、Φ1400mm三种,大部分扩底;其中Φ1200直孔4根,Φ1200(扩1600的20根、扩1800的15根、扩2200的15根),桩径Φ1300mm18根(扩2200的3根、扩2000的4根、扩1600的7根、不扩的4根、),Φ1400(扩1800)20根;Φ1400的6根(扩2000的2根、扩1800的4根)。混凝土强度为C25,单桩承载力设计值1500KN∽4600KN。钢筋布置详见设计图纸。 2、地质情况 本工程地基分层为:(一)杂填土(6∽16M厚);(二)强风化泥岩;(三)中风化泥岩;桩持力层为中风化泥岩。(详见《岩土工程勘察报告》。 三、施工力量部署 我公司针对本工程的实际情况,选用两台液压步履式泵吸反循环钻机成孔,砼水下灌注技术成桩,施工设备、人员力量配备如表:

施工设备配备表

施工人员配备表 四、工期及施工进度计划 每机每两天完成1 根,施工准备十五天,共45 天。 五、施工工艺 附:钻孔灌注桩工序流程图。 1、成孔工艺 a、首节做孔口砼护筒

钻孔灌注桩施工技术交底

钻孔灌注桩施工技术交底 ㈠、工程概况 本工程为钢筋混凝土框架剪力墙高层建筑,建筑面积为 19680m2,楼层结构层高,首层为4.25m,二层、十四层为3.80m,十五、十六层为3.6m,其余均为标准层3.2m,建筑物总高为63. 4m。该工程设计标高±0.00m,相当于绝对高程98.8m,基础-6.60m,以下设计为钢筋混凝土钻孔灌注桩,共计68根,直径1200mm共38根,直径1000mm共16根,直径800mm共14根,桩长约28.6m;持力层为地质构造第⑹层中等风化石炭岩,要求入岩深度为800mm 以上。基础-6.50m以上为地下室,为钢筋混凝土箱形结构,底板混凝土厚为600mm,墙壁混凝土厚为300mm。±0.00m以上为钢筋混凝土框架剪力墙结构,在东西两面对称布置直角形四道剪力墙,中间两对电梯井的井壁做剪力墙来考虑结构受力。 该地区属大陆海洋性气候,一年四季分明,雨季为7、8、9三个月,年平均降雨量为880mm左右,冰冻季节为12、l、2月,历史最低气温为-18℃,主导风向冬季为西北风,夏季为东南风,最大风力为八级。该地区地震设防按6度考虑,本工程设计按7度设防。根据省建筑设计院提供的工程地质勘察报告介绍,该地区为第四系冲积、洪积层覆盖,厚度为3.28m左右,覆盖层下为石灰岩。石灰岩为中等风化,坚硬,裂隙发育,承载力[R]=2.1MPa。地下室的底板座落在第⑵层的亚粘土、粗砂夹层上,其承载力为[R]=0.20MPa。该地区的地下水位较高,一般在自然地表下0.8~1.0m左右。各层土层性质、

埋深分布及钻进厚度等详见表6-1 土层地质特性 该工程平面布置为东西走向,与道路中心线平行,施工图共布置68根桩,其中6根布置在门厅部位,其余分布在C 、D 、E 、F 轴线上,桩距最小为主35m ,最大为7.60m ,桩均为单桩独立承台式,分φ1200、φ1000、φ800mm 三种直径,桩基要求入岩深0.8m ,桩上 表6-1

钻孔桩工程施工方案

钻孔桩工程施工方案一、工程概况 龙瑞高速公路第3合同(官坡)段,起于龙陵县城以西长岗岭山脚(K14+900),路线由东向西沿田坝布线至新田,设隧道穿过官 坡山梁,之后降坡至李家坟梁子,止于李家坟梁子(K19+220)。本 合同路线全长4.37203km。主要工程数量为:1、路基土石方:49万 m3;2、桥梁:2343.4m/5座(桥长按单幅计列),其中,大桥2199.16m/3座,中桥88.16m/1座,小桥56.16m/1座;3、涵洞、通道:涵洞2道,通道3处;4、隧道:隧道1293m/1处(按双洞计列),为分离式长隧道。本合同桥梁最高墩柱67米,40米T梁270片,桩 基222棵,桩径分别为1.5M、1.8M、2.0M。 本合同段桥梁桩基数量较多,根据施工图纸情况采用钻孔施工,为确保钻孔按质、按时、安全的完成,特制定该专项施工安全 方案。 二、编制依据

1、龙瑞高速公路施工标准化的招标文件项目专用本、施工图设计、合同要求、技术规范等招标文件。 2、云南省高速公路工程建设指挥部发布的招标修改书、答疑书等补充性文件。 3、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95 4、《公路工程桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6、本单位从事高速公路施工的经验、技术、机械装备。 7、编制范围:K14+900~K19+220段桥梁工程。 三、施工计划:

从开工到完工,计划用八个月时间完成222棵桩基的钻孔和浇筑工作。考虑雨季将要来临,项目部计划投入10台钻机。并在混凝土拌合站备有充足的材料。 四、施工工艺: 1.场地准备 平整场地,清除杂物,换除软土,夯打密实。钻机底座不宜直接置于不坚实的填土上,应垫枕木加以稳固,以免产生不均匀沉陷。 2.泥浆制备 选用粘性土造浆,泥浆的比重、粘度、含砂率、胶体率、失水量,酸碱度等指标符合该地层护壁要求。

钻孔灌注桩施工方案

钻孔灌注桩 施工方案 1、工程概况 本工程为大唐文登风电场一期工程,工程地址在文登市泽库镇东部沿海海岸,需要打桩的基座约19个,每个基座Φ800mm 灌注桩20支,有效桩长为10.5米~21.5米左右,桩身混凝土为C30,桩端应进入强风化岩不小于5米,进入中风化岩不小于2米。 2、编制依据 《大唐文登风力发电机场一期工程风机基础设计图纸》 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《工程地质勘查报告》 3、施工方法及工艺要求 3.1工艺流程 3.2主要机具设备 冲击钻机、吊车、挖掘机、混凝土导管、隔水栓、储料斗、泥浆泵、发电机组、钢筋弯曲机,钢筋切断机、经纬仪、水准仪、电焊机等。 3.3劳动力计划安排 配备技术人员2名,负责质量管理(轮班作业,必须做到有人

施工就有人做技术指导);配备管理人员2名,全面负责现场施工管理工作(轮班作业,必须做到有人施工就有人管理);每台桩机配备5名操作工人,24小时不间断施工;配备3名发电机组技工,负责看护保养发电机组。 3.4工期安排 根据现场平整场地和天气情况,及时调增钻机和其它设备,目前4#、5#、6#、7#、28#、29#、14#、具备施工条件,计划上钻机10台,每个基座自实际开钻之日起20天内完成。 3.5施工准备 钻孔场地应清除杂物、换除软土、平整压实。场地位于浅水、陡坡、淤泥中时,可采用筑岛、或用枕木或型钢等搭设工作平台;当位于深水时,可插打临时桩搭设固定工作平台。工作平台必须坚固稳定,能承受施工作业时所有静、活荷载,同时还应考虑施工设备能安全进、出场。 3.6测量准备 甲方提供每个风机基座的水准点和基座中心坐标点,双方交验,乙方进行桩位放线,监理复核。 3.7每个施工基座布置一台150KW发电机组,供应2台钻机施工用电。现场开挖集水坑,解决钻孔用水,并开挖泥浆池,保证泥浆不外流。 4、埋设钢护筒 4.1护筒内径比桩径大20cm,护筒埋置深度符合下列规定:黏性土不小于1m,砂类土不小于1.5m。当表层土松软时将护筒埋置到较坚硬密实的土层中至少0.5m。岸滩上埋设护筒,在护筒四周回填黏土并分层夯实;护筒顶面中心与设计桩位偏差不大于5cm,倾斜度不大于1%。水中筑岛,护筒宜埋入河床面以下1 米。钻孔时孔内水位高出护筒底面0.5m 或地下水位以上1.5-2.0m。 4.2开挖泥浆池,选择和备足良好的造浆粘土或膨润土,造浆量为2 倍的桩土体积,泥浆比重可根据钻进不同地层及时进行调整。泥浆性能指标如下:

钻孔桩施工技术方案

钻孔桩施工技术方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

钻孔桩施工方案 一、编制依据 1、《铁路桥涵施工规范》(TB10203-2003) 2、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999) 3、《广州市轨道交通四号线黄阁至冲尾段工程施工图》 4、《广州市轨道交通四号线车黄阁至冲尾段土建工程招标文件》 二、工程概况 广州市轨道交通四号线黄阁至冲尾段五标蕉门站位于广州市南沙开发区规划的凤凰大道东侧的绿华带上,其设计起点里程为YDK52+882.5,终点里程为YDK52+957.5,车站为高架侧式站台车站,车站的有效中心里程为YDK+920。由于车站地下覆盖有较厚的软土层,故车站采用钻(冲)孔灌注桩基础。其中Ф1.5的37根,Ф1.2的41根,Ф1.0的19根。车站主体结构总长75m,车站沿线路的柱跨为25m,采用双柱支承的“П”形结构。 三、工程地质及水文 本站地质可分为两部分,上部覆土层主要为人工填筑土、种植土,海陆交互相沉积层和残积土层,由淤泥质粘土和中粗砂(局部粉砂)组成;下伏基岩为花岗混合岩。强风化、微风化岩顶面埋深20~50m,以中风化岩(3倍桩径)作为桩基础的持力层。特点是淤泥层厚,砂夹层多,易坍孔缩颈 四、钻孔桩施工组织及安排 (一)施工方案 根据勘探地质资料及设计要求,本段土质上层以粘性土、局部为砂层,下层为岩石,集合地质条件,本工程钻孔桩施工全部采用冲击钻成孔。(对淤泥较厚桩位打设钢护筒护壁)。 (二)施工顺序 场地平整→桩位放线→开挖泥浆池、浆沟→护筒埋设 →钻机就位、孔位校正→冲击造孔、泥浆循环→清孔换浆→终孔验收 →下钢筋笼和导管→二次清孔→灌注水下砼→成桩养护

钻孔灌注桩基础施工技术交底

钻孔灌注桩基础施工技术交底 1.施工工艺流程 测量放样→钻机钻孔→检孔与固孔→成孔→清孔→钢筋笼就位→安放导管→灌注水下砼 2施工方法及施工要点 ㈠、测量放样 ①、严格审核图纸,对钻孔桩设计坐标、高程进行复核计算,确认无误后采用总监办批复的控制点进行测量放样。 ②、钻孔开挖采用全站仪放样,开挖至高于设计高程30㎝时必须复测,模板、钢筋安装前必须放样,安装后必须复测,中线偏位、高程等数值必须小《公路工程质量检测评定标准》所规定的允许偏差;平面位置使用全站仪放样及复测,高程使用自动安平水准仪和3m双面塔尺进行高程测量。 ③、桩位放样后进行串线检查钻孔灌注桩基础放样的横向、纵向偏差。 ④、桩位控制点埋设护桩,每点四个,护桩用大木桩打入地面后,用水泥混凝土固定,木桩顶部钉入小铁钉标定位置。护桩要做到稳固,易于保存。⑤、桩位放样后及时上报专业测量监理工程师,待专业测量监理工程师抽验合格后方可使用。 本工区准备采用钢护筒护孔,直径大于桩径30CM,护筒中心线应与桩中心线重合,平面允许误差为50㎜,竖直线倾钢护筒顶标高采用正循环钻时应高出地下水位1~1.5米,并高出地面30CM,位置准确,竖直,护筒连接处要求筒内无突出物,应耐拉、耐压、不漏水。护筒四周用粘土分层回填夯实。

钻机就位: 就位前对钻孔各项准备工作进行检查,包括场地与钻机座落处的平整和加固,主要机具的检查与安装。以避免在钻进过程中产生位移或沉陷,否则应及时处理,使用吊车就位,牢固拴好缆风绳,冲击钻头中心位置准确,偏差小于1CM。 1、钻孔 ①、开孔:开钻时先在孔内灌注泥浆,泥浆比重指标根据土层情况而定,或回入清水,用小冲击钻冲击造浆。 ②、冲程根据土层情况分别而定:一般在通过坚硬密实岩层时,采取高冲程(4-5M)。 ③、在通过卵石或岩层时,如表面不平整,先投入粘土和小片石将表面垫平,再用十字型钻进,注意防止发生斜孔,坍孔事故。注意均匀地松放钢丝绳的长度,一般有密实坚硬土层每次松绳3-5CM,注意防止松绳过少,形成“打空锥”。松绳过多,则会减少冲程,降低钻进速度,严重时会使钢丝绳纠缠发生事故。 ④、为正确控制钻机的冲程,在钢丝绳子上涂油漆长度标志或绑扎一红布条为标记。 a.在掏渣后或因其它原因停钻后再次开钻时,由低冲程逐渐加大到正常冲程以免卡钻。 b.掏渣:使用掏渣筒,在坚硬的岩层钻进一般每进0.5-0.1m掏渣一次,掏渣时,掏渣筒下入孔底取钻渣,每次4-5筒,或掏到泥浆内含渣显著减少,无粗颗粒,比重恢复正常为止。

围护钻孔灌注桩施工方案 .doc

岐山路站围护结构钻孔灌注桩施工方案 一、编制依据 1)沈阳地铁二号线05合同段土建施工合同。 2)沈阳地铁二号线05合同段岐山路站主体围护结构施工设计图纸。 3)地质勘测报告及现场调查资料。 4)国家相关行业现行技术规范、验收标准。 二、工程概况 岐山路站起点里程为K6+99.05,车站终点里程为K6+265.55,站台中心里程为K6+168,车站全长166.50m。车站为二层三跨岛式站台车站,共设两个风道、四个出入口中(3号出入口预留),1号风道位于车站东北角,采用明挖法施工,2号风道位于车站东南角,采用明挖法施工,两风道结构均为双层结构(局部作为盾构井使用,为3层结构);1号出入口设在车站的东南角,2号出入口设在车站的东北角,4号出入口位于车站西南角,1、2号出入口为明挖法施工,4号出入口为明挖+暗挖法施工。 车站围护结构采用φ800围护桩,盖挖部分间距为1200mm,两端及出入口、风道明挖部分间距为D桩1000mm、E桩1200mm。围护桩根据车站不同位置埋深不同,受力不同分为A、B、C、D、E五种型号(分布情况见附件1)。具体情况统计如下表:

三、工程地质及水文地质概况 1)工程地质情况 本工点施工场地地形较平坦,地面高程介于44.82m~45.65m之间,北部高南部低,地面相对高差0.83m。各土层自上而下依次为: ①第四系全新人工填筑层 杂填土:主要由建筑垃圾、碎石类土、砂类土及粘性土组成,松散~稍密,顶部为沥青路面。层底高程 41.89~44.65m ②第四系全新统浑河高漫滩及古河道 中、粗砂:层底高程 38.85~42.43m;层底高程:砾砂 25.28~29.22m ③第四系全新统浑河新扇 中、粗砂:层底高程 25.98m;砾砂:层底高程 7.43~15.35m ④第四系中更新统水层 泥砾:最大揭露至高程 2.88m 2)水文地质情况 本场地有一层地下水,经勘察地下水埋深为8.40~9.50m,高程35.39~36.73m。该场地地下水的补给主要是大气降水、地表人工河渠垂向渗透补给及浑河侧向渗透补给,地下水水位季节性变幅在0.50~

建筑工程施工技术钻孔灌注桩施工工艺

钻孔灌注桩施工工艺 (1)施工前准备工作 a、场地平整、清除杂物,回填土应夯打密实。 b、保证桩位点的偏差符合要求。测量放样用全站式经纬仪,极坐标计算数据。桩位之间的距离校核可用钢尺丈量。 c、挖泥浆池、沉淀池、储水池、准备合格粘土或膨润土。 d、接通水、电源。 e、埋设护筒,护筒四周应夯实,顶端高出地面30cm,底部埋深1.5—2.0m,护筒直径比桩径大20cm,上下正直,护筒中心线平面偏差小于5cm.一般用钢质护筒,钢板厚0.8—1.0cm.护筒用人工或机械方法埋设,并探明地下障碍物。 f、移走地下障碍物。可能还有一些管网会占据桩位,必须在钻孔桩施工前,查清地下管网情况,尽早采取措施,迁走桩位上的地下障碍物。 g、桩架就位。机架要平直,机座垫稳,不能软硬不均,一般桩机下垫枕木。钻孔过程中机架不能移位和不均匀沉陷。 h、泥浆指标。粘土层16“—17”,砂层17“—19”,含砂率不超过8%,胶体率90%以上,比重1.2—1.4左右。泥浆质量直接影响钻孔进度。 i、泥浆槽应制成高20cm,宽30cm,长度不小于15m,泥浆流速不大于10cm/s.

j、钻孔机械使用回旋钻。设计要求入坑底2m. (2)钻孔 a、钻具联结要牢固,铅直,初期钻进速度不要太快,在孔深4.0m以内,不超过2m/h,以后不要超过3m/h.在覆盖层始终要减压钻进,钻进速度与泥浆排放量相适应。冲孔钻在开孔时要慢,孔深2.0m以内,不超过1.5m/h. b、钻进过程中,经常测试泥浆指标变化情况,并注意调整钻孔内泥浆浓度,本工程地下水位埋深2—3米,泥浆压力超过水压力,可满足施工规范要求。 c、经常检查机具运转情况,发现异常情况立即查清原因,及时处理。钢丝绳和润滑部分必须每班检查一次。 d、小工具如扳手、榔头、撬棍用保险绳栓牢,防止掉入孔内。 e、经常注意观察钻孔内附近地面有无开裂或护筒、桩架是否倾斜。 f、严格遵守操作技术规程,做好钻孔记录。记录中要反映泥浆变化。 g、钻至设计深度时,要由监理工程师在现场与施工单位有关人员共同判断并准确测定孔深。以此作为终孔标高的依据。 (3)清孔 a、钻孔到设计深度,施工单位提出终孔要求,需由现场监理工程师决定,并进行孔径,孔偏斜度、孔深的验收。验收方法是制造一个长度等于4—6倍桩径,直径等于

河道钻孔灌注桩施工方案

萧山发电厂烟气脱硫工程(江边10根桩) 钻 孔 灌 注 桩 施 工 方 案 浙江省地质矿产工程公司 2003年12月15日

萧山发电厂脱硫工程江边10根钻孔灌注桩施工方案 萧山发电厂脱硫工程为萧山发电电厂2*125MW燃煤机组配置的一套石灰石—石膏湿法脱硫装置,设计脱硫效率不低于95%。石膏运输系统其中10根Φ600mm的钻孔灌注桩位于江边原码头旁。建设单位:浙江东南发电有限公司;设计单位:浙江省电力设计院;本工程由国家一级地基与基础施工企业浙江省地质矿产工程公司专业施工。浙江省地质矿产工程公司对地基与基础工程特别是桩基工程具有很强的管理及施工能力。我公司对钻孔灌注桩施工具有丰富的施工经验,但针对这十根桩地理位置的特殊性,建设单位及施工项目部都很重视。特别是对施工产生的泥浆处理及考虑施工时对河道堤坝的影响。通过采取一定的技术和管理措施钻孔灌注桩施工不会对河道有影响。采取的主要措施: 1、先从施工设备及施工工艺上考虑:桩基施工和周围环境相融洽的原则,按排1台XY-4型进场施工。选择XY-4型具有体积小、重量轻、移位方便等特点,能够独立完成成孔、成桩,在施工时具有占地面积小、产生的废泥浆可及时外运等优点,对本工程施工一定的针对性。采用正循环回转泥浆护壁钻进工艺。 2、桩孔与河道的隔离:因桩在河道旁,估计上部存有较多的块石,上部杂填土、块石层采用人工开挖,混凝土浇注孔壁。以防止孔口塌陷及孔内泥浆与河水贯通,以确保孔口稳定牢靠,不影响

河道和堤坝。 3、泥浆处理:泥浆处理设置泥浆池、循环池、废浆池及泥浆循环路线(消防水带)组成。废泥浆经泥浆池回流利用后,排入排污池,再由排污池输送到泥浆船或密闭罐装车,废浆由泥浆船或密闭罐装车外运至堆放区域进行沉淀处理,做到泥浆不溢流、不污染河水。泥浆系统布置如图。 4、施工安全:先进行施工场地平整,确保施工人员及机械安全,因施工24小时连续施工作业,现场配足照明,配备太阳灯照明。打桩操作严格安公司《安全生产操作规程》进行,确保安全生产。 工程施工采用正循环回转泥浆护壁钻进工艺。施工工艺简介如下: 1测量定位 测量定位选用高精度的全站仪,在测定桩位前,先复校建筑物基点,闭合测量。搞清基点与红线关系,符合要求后,再测定桩位。 测定桩位分三次,在挖埋护筒前测量一次,在埋设护筒后复测一次使护筒中心与桩位偏差不大于50mm,并做好桩位标志。然后用水准仪测量护筒标高,做好测量记录,第三次测量,在钻机就位前进行,并检查钻机是否对准桩心标记。 2埋设护筒 上部杂填土采用人工开挖,混凝土护壁。以确保孔口稳定牢靠,不影响河道和堤坝。

机械钻孔灌注桩施工方案

百联首府工程 机械钻孔灌注桩施工方案 编制: 审核: 批准: 监理审批: 施工单位:南昌市第三建筑工程公司

目录 一、工程简况 (2) 二、施工机械与施工方法 (2) 三、施工组织与管理 (5) 四、工程质量保证措施 (6) 五、安全环保控制措施 (7) 六、施工进度计划及保证工期的主要措施 (10) 七、偏孔塌孔防范处理措施 (11) 附图1钻孔桩施工工艺流程图 (12) 附图2钻孔灌注桩工序质量保证对策表 (13)

一、工程简况 (一)工程简介 百联首府位于吉安市城南新区。本工程设计要求桩径φ800,358根;桩径φ600,99根,桩径φ1000,152根。. (二)设计要求如下: 桩长按现场实际收方深度为准。钢筋笼主筋通长,有φ14-φ12,加强箍φ12@2000。箍筋φ8@250。桩身砼强度等级为C30,单桩竖向承载力特征值为KN-KN。 (三)工程地质特征(提供的“地质勘察报告”所示) (四)编制依据: 1、桩位平面图 2、提供的地质勘察报告 3、工程测量规范(GB50026-93) 4、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 5、《预拌混凝土》规范(GB14902-2003) 6、钢筋砼用热轧带肋钢筋(GB1499-1998) 7、钢筋混凝土用热轧光圆负钢筋(GB13013-91) 8、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 二、施工机械与施工方法 (一)工艺流程见附图 (二)钻孔桩施工方法 1、1施工方法及技术要点 (1)施工准备 根据本工程场地实际情况,钻孔灌注桩施工前,应对桩基施工场地进行平整、压实。 (2)测量放样