1. 事故特征

1.1可能发生的事故类型

火灾和爆炸事故均由于可燃性物料泄漏后与空气形成的易燃易爆混合物被意外点燃引起,依易燃易爆混合物是否在爆炸范围内决定是引发火灾或爆炸事故。因此事故类型主要由物料泄漏形式决定。

油罐区作业过程中可能产生的物料泄漏可能有:

在油船往储罐灌装物料过程中阀门不密合、储罐破损、计量作业等意外事故中均可能发生少量物料泄漏,泄漏后主要形成液池,事故类型主要是池火灾。

1.2事故发生的区域、地点或装置

油罐区的储罐。

1.3火灾爆炸事故可能发生的季节

火灾、爆炸发生与季节没有必然关系,但无风、潮湿气候易燃易爆混合气体更易积聚,所以在无风、潮湿季节更容易发生事故。

1.4事故的严重程度

假定汽油物料泄漏,并引发池火灾,选用池火灾模型进行估算,火灾可能造成的危害如下表:

目标与液池

中心距离(m)

人体伤害类别周围设施破坏类别

5.77在1分钟内100%的人死亡,10秒钟内1%的人死

操作设备全部损坏

7.07在1分钟内100%的人死亡,10秒钟内严重烧伤在无火焰、长时间辐射下,木材燃烧

10.00在1分钟内10%的人死亡,10秒钟内1度烧伤有火焰时、木材燃烧,

塑料熔化

17.68超过20秒引起疼痛,但不会起水泡

27.95长期接触不会有不适感

外、公司外界造成影响。

1.5事故前可能出现的征兆

火灾事故就是指失去控制且造成人员伤害或财产损失的燃烧,而燃烧是指可燃物与空气(氧)或其他氧化剂进行剧烈化合的一种化学反应,同时伴随有放热、发光、火焰和发烟等现象。任何物质燃烧必须同时具备三个条件:可燃物、助燃物和点火源,任何工作现场助燃物不可避免,点火源也只需一次性作用,因此事故前可能出现的征兆就是能不断提供可燃物的状态即物料连续泄漏状态。可能出现的物料连续泄漏且能造成物料积聚的状态有:

1)船舶输送汽油入储罐过程中造成物料挥发性连续泄漏;

2)输料管道破损、容器破损、开关阀门密封失效造成物料连续泄漏;

3)操作失误造成物料一次性泄漏成液池,由液池不断向大气挥发的气体;

2. 应急组织与职责(见综合预案)

3. 应急处置:

3.1报警

1)报警时机

生产现场作业人员发现上述征兆之一时应对周边可能存在的火源进行审视,正常挥发性泄漏物积聚并可能存在明火、电气火花、静电火花、高温物体时应立即报警。

2)报警程序

生产现场第一发现人员—生产负责人—安全主任—公司主要负责人

3)报警内容

(1)事故征兆及发生时间、地点、周边物料、设备状况;

(2)征兆发生地的现场情况;

(3)征兆发生地可能用的人力、消防器材资源;

(4)已经采取的措施;

(5)其他应当报告的情况。

3.2应急措施启动

报警人或接到报警的上一级负责人根据警报信息应立即作出正确判

断,根据下述具体情况分别作出处置:

3.2.1泄漏物未被引燃,不需启动应急预案则直接启动应对措施。

1)控制泄漏事态

发现泄漏情况首先应停止作业,尽早探明泄漏源并控制泄漏,可采取转移、采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处等方法,同时将该罐油料通过泵房中转到其它罐内,采用大小移动泵将溢油回收到油桶或油罐车内,再中转到油罐内。或组织人员采用回收工具,把溢油回收到200升油桶内。注意关闭好防火堤内排污沟的各闸阀,确保溢油回收到污油池内,以防止渗漏库外和进入下水道,排水沟等限制性空间。派人定时到库区外排污口巡视,检查是否有油流出库区。如有流出,应定时取样送检。

2)泄漏物处理:

少量泄漏:构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖,或用砂土或其它惰性材料吸收。

大量泄漏:关闭防火堤出口阀,将泄漏物引至隔油池,视情回收利用。

3)逐一排除火源:

认真检查所有电器设备、电气线路是否可能产生火花,检查防静电跨接是否失效,检查是否存在高温物体,检查是否有明火、是否存在存在火源迹象。泄漏区严禁携带火种进入,禁止在泄漏区打手机、禁止使用产生火花的工具、器械。

3.2.2泄漏物被引燃

1)迅速查明泄漏源,截库区电源、尽快关闭阀门、堵塞泄漏源。

2)一般池火扑救

①火灾初起阶段

a 发现火情的人员立即用对讲机向中心控制室报告,报告内容是:发生火灾的位置、火情发展和人员伤亡状况、报告人所在位置。

b中心控制室值班员接到报告后立即采取下列行动:拉响火警警报;消防动力组操作人员启动消防泵,开启相应阀门,启动某罐喷淋系

统;通知船方停止卸油,断开输油臂,同时通知油库主任;确认船方停泵后关闭相应阀门。

c在进行上述b操作的同时,拨“119”火警电话向消防队报警,报警内容为:本单位名称及地址;燃烧物品的属类、火势大小;报警人姓名及联系电话。同时,联系“120”急救中心,请求医疗支援;通知门卫疏散油罐车,进行交通管制。

②灭火阶段

a 灭火作战指挥员带领灭火作战组赶赴现场;

b 开启相邻油罐罐体冷却系统;

c 接好消防水带及泡沫枪向防火堤内喷洒泡沫液扑灭防火堤内的油火;

d 同时,接好消防水带向某罐喷射进行冷却;

e 电工负责切断油罐区的电源;

f 打开某罐全部泡沫管线控制阀,向油罐内注入泡沫液;

g 必要时启动应急柴油发电机;

h 人员救护:救护组负责携带担架及救护箱赶赴现场,将受伤员工运回进行急救。急救中心救护车赶到后,将伤员送上救护车。

③交通警戒及人员车辆疏散

a 火警发生后,立即进行交通管制和无关人员、车辆的疏散;

b 码头值班员负责无关人员及车辆的管制;

c 警戒组负责维持进出口的秩序,禁止无关人员和车辆进入;

d 指定一名警卫人员负责在门口接应消防车,指引其行车路线;

e 非油库工作人员一律向公司大门疏散;

④火灾受控阶段

a 油库主任向总指挥汇报:溢油已停止,防火堤内油火已扑灭;

b 停止向防火堤内喷洒泡沫液,继续向罐内注入泡沫液、对罐体进行冷却。

⑤结束阶段

a 油库主任向总指挥报告:油火已扑灭,罐体冷却继续,防止复燃;

b 发出结束信号;

c 消防车撤离现场。

3)大范围火灾

若火灾火势得不到有效控制,一时扑灭有困难,应由主要负责人及上级部门报告,根据情况由主要负责人决定是否需要向邻近单位求援,调用消防车。若火势较猛,应及时拨打“119”报警电话。

如需要启动应急救援预案,则按综合预案规定程序和职责,各司其职。

3.2.3泄漏物被引爆

1)停止一切作业,切断爆炸容器与上、下游物料通道。

2)用砂土掩盖喷射出的泄漏物,防止引发二次事故。

3)清理爆炸物碎片。

4)迅速撤离被泄漏污染人员、如有需要现场抢救的伤员,转移至安全区,并在边界设置警戒线进行隔离,严禁车辆和无关人员进入。

5)如需要启动应急救援预案,则按综合预案规定程序和职责,各司其职。

3.2.4人员紧急疏散、撒离措施

(一)、当发生重大火灾事故,局面难于控制,人员生命受到严重威胁时,由指挥部下达撤离命令,人员紧急疏散、撤离,以保障人员生命安全。

(二)、通信组通知所有人员撤离,通知周边单位人员疏散。

(三)、本库区有三个安全出口,紧急疏散出口使用先后次序为:油库大门——堤围北出口——堤围南出口。前面的安全出口受阻,才选择下一安全出口。

3.2.5 危险区的隔离

(一)、发生事故时,警卫组人员立即按《AA油库应急预案》方案,采取警戒措施。

(二)、发生一级事故,警戒区域为库区事故现场,无关人员不得进入库区,警卫人员在门卫室注意警戒。

(三)、发生二级事故,将警戒区域控制为油库周边道路。保证进出口道路畅通,无关人员、车辆不得在周边道路滞留。

(四)、发生三级事故,将警戒区域控制为油库周边道路。非救援车辆、人员不得进入或通过油库周边道路。派人在南桥、三山西桥指引救援车辆参加抢险。

3.2.6. 受伤人员现场救护、救治与医院救治

拔打120急救电话,将受伤人员送医院救治。

3.2.7现场保护与现场洗消

①组织人员24小时值班,保护现场。

②设立警戒标志,禁止无关人员进入现场。

③监视现场,防止死灰复燃。

④经批准后,对现场清洗。

a.用木糠、木屑、沙等吸附废油;

b.用清洁剂清洗现场;

c.用清水清洗场地;

d.收集使用过的消防器材。

4.注意事项

4.1现场处置人员注意事项

1)现场处置人员应遵循“我不伤害自己,我不伤害他人,我不为被

他人伤害”的原则,穿戴好安全帽,防静电服等劳保用品,从火源上风向施救,以确保自身安全。

2)现场处置人员对现场灭火器材、人力作出正确判断,如无把握应尽早寻求外援。

3)现场处置人员应立足于自救、互救,团结一致,统一计划。4.2火灾处置注意事项

1)不可将消防水或泡沫液直接向溢油处喷射,以防油品飞溅蔓延。

2)消防车停车位置距火场要有一定的距离,不能熄火。

3)注意观察燃烧情况,防止油罐车爆炸。

4)中心控制室值班人员应做好事故记录。

5)特殊处置(电气火灾的扑救)注意事项

发生电气火灾时首先要将电源切断,然后用干粉灭火器灭火,不得用泡沫灭火器、水(包括湿物)灭火。

当无法切断电源时,扑救者应身着耐火且绝缘的鞋、靴、服装以防触电,用干粉灭火器向着火源根部喷射。

4.3应急救援结束注意事项

1)事故发生后,保持好现场,应对事故发生的现象、发生经过、设备损坏情况作好记录备查。

2)尽快抢修、更换设备,恢复运行。

3)涉及到临时封闭道路及其它影响到附近居民的解释和宣传工作。

4)按规定编制事故报告并及时上报。

火灾现场应急处置方案

火灾隐患现场应急处置方案 一、隐患描述 市场水压低,发生火灾时不宜扑救。 二、事故风险分析 (一)事故类型 火灾事故、爆炸事故、人身伤亡事故。 (二)事故发生的区域、地点或装置的名称 XX市场出租房屋。 (三)事故发生的可能时间 夜间。 (四)事故的危害严重程度及其影响范围 一旦发生火灾事故可能导致生命、财产损失;着火过程中易产生烟气,如人员吸入肺部造成呼吸不适甚至使人窒息或烧伤事故;火过程中产生的烟气易造成环境污染。 (五)事故前可能出现的征兆 1.事故发生前可能会有电线发热、燃烧散发的胶皮气味及其他物质燃烧的焦糊味; 2.伴有浓烟。 (六)事故可能引发的次生、衍生事故 火灾可能造成人员伤亡,引发气罐爆炸。 三、应急工作职责 根据现场工作岗位、组织形式及人员构成,明确各岗位人员的应急工作分工和职责。 (一)总指挥:总经理 1.接受应急指挥中心的领导,请示并落实指令,组织指挥应急救援工作。 2.统一协调应急资源。 (二)副总指挥:公司副总 1.协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

2.在应急处置过程中,负责向政府主管部门求援或配合政府部门应急工作。 (三)各小组人员构成 1.协调联络组:生产管理部 (1)跟踪并详细了解火灾爆炸现场处置情况,及时向公司HSE 委员会主任汇报、请示并落实指令; (2)通知供水部门加大火场周围供水管道压力,必要时组织罐车运水; (3)通知供电、供气部门切断燃烧区域、建筑物内影响灭火战斗行动的高压电气设备电源、气源,根据现场情况负责安排切断建筑物内非消防专用电源、气源; (4)通知A公司各单位做好应急救援准备工作。 2.后勤保障组:党政工作部 (1)担负后勤保障任务,保证救援物资及时、充足供应; (2)组织调配应急车辆。 3.医疗救护组:经营管理部、财务资产部 (1)负责联络医院,在路口迎接医疗救护车辆进入事故现场; (2)做好伤员的救治工作。 4.抢救治安组:房屋租赁公司 (1)了解着火原因,查明现场有无人员受到伤害,并以最快速度将受伤者脱离现场,同时尽快把着火区域的易燃易爆物品等转移到安全区域 (2)在保证安全前提下扑救初始火灾; (3)疏散人员,维持现场交通秩序; (4)协助为火灾爆炸现场提供救援所需的水、电。 5.后备协助组: (1)配合消防部门实施火场灭火的战术措施,负责火灾现场被困人员营救工作。 (2)在保证安全前提下扑救初始火灾;

储油罐火灾的控制与扑救通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD684 储油罐火灾的控制与扑救通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

储油罐火灾的控制与扑救通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 储油罐作为油库的重要设备之一,储存着大量易燃烧、易爆炸、易挥发、易流失的油品,如若安全管理不当,或由于设备技术故障和自然灾害,极易发生火灾事故。因此对储油罐发生火灾后的火灾控制及灭火对策的研究是十分必要的。 1 油料火灾的危险性及国内外储油罐火灾概况 1,1 油料火灾的危险 油料的诸多性质与发生火灾的可能性或发生火灾密切相关,构成油料火灾危险性的性质有挥发性、燃烧性、爆炸性、带电性、沸溢性、膨胀性、漂浮性、流动性。 1,2 国内外储油罐火灾概况 1,2,1 国内对国内炼油厂油罐火灾进行调查结果表明,在全部油罐火灾中原油罐占40%,汽油罐(包括污油罐)占32%,柴油罐占8%,重质油品储罐占20%。由此可知,闪点低于28℃的油品储罐占全部油罐火灾的72%。发生火灾的原因中,明火引起占64%,静电引起

汽轮机火灾事故现场处置方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 汽轮机火灾事故现场处置 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3276-78 汽轮机火灾事故现场处置方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1事故风险描述 1.1事故类型 汽轮机火灾事故。 1.2事故区域 4米平台汽轮机头下方的抽汽管道附近。 [注:根据本公司实际进行描述,地点和位置尽量精确,考虑事故位置对救援的影响] 1.3事故的危害严重程度及其影响范围 汽轮机油系统着火,火势凶猛若处理不及时,可能造成事故扩大,威胁到动力及控制电缆安全以及邻机的安全运行,严重时甚至会造成汽轮机油箱爆炸等重大事故。 1.4事故前可能出现的征兆

(1)油系统有发生漏油现象,附近伴有轻微烟气。 (2)汽轮机阀门、油系统等附近出现火焰,并伴有烟尘。 2 应急机构及职责[注:各公司根据实际,言简意赅明确职责] 2.1应急处置小组 (1)指挥员:当值值长 (2)运行应急组:集控运行值班人员 (3)警戒疏散组:义务消防员、检修人员、保卫人员 2.2 职责 (1)指挥员:是事故现场的总指挥,负责油系统火灾事发现场应急工作的组织、指挥、协调、救援、恢复等应急工作;负责向上级汇报、通报重大突发事件应急预案的实施进展情况,听取指示并贯彻执行。 (2)运行应急组:在值长指挥协调下,迅速解除对人身和设备的威胁,根据仪表指示和设备外部特征,正确地判断事故原因;根据火灾情况对设备采取相应

石油储罐火灾扑救措施

石油储罐火灾扑救措施 一、建立灭火救援组织体系 (一)灭火指挥中心 一旦发生火灾,油罐区的管理者应立即成立灭火指挥中心,灭火指挥中心负责全面指挥、协调灭火工作;负责应急响应的批准、实施和接触;负责协调事件调查和处理工作,并及时向油罐部门进行通报。如火灾事故不能由该单位自行处置,上级预案启动后(或小凡故们到场后),总指挥权逐级上交。 指挥中心为非常设机构,一旦发生火灾,指挥中心即刻成立。在火灾应急处置过程中,下辖所有智能必须无条件服从指挥中心的统一指挥,各司其能,协调联动。 (二)灭火组织体系 指挥中心应根据应急预案明确灭火组织形式、构成单位和人员。灭火指挥中心根据应急工作需要,应设置相应的应急救援工作小组,至少应包括灭火救援组、火情侦察组、医疗救护组、后勤保障组、供水组、宣传报道组、警戒组。

灭火救援组负责整个灭火救援工作,包括组织人员、消防设备及相关的灭火、冷却战术的实施。火情侦查组负责火情侦查、设置观察哨、监视罐区情况、监测现场气体浓度和环境污染情况。医疗救护组应由当地120组成,负责现场的医疗救护工作。后勤保障组负责灭火药剂、油料、饮食、器材供应。供水组由自来水公司、厂区油罐人员组成,负责厂区管网压力,保证不间断供水。宣传报道组负责统一对外发布火灾信息。警戒组由当地公安、厂区保安人员组成,负责静止无关人员进入现场。 二、石油储罐火灾扑救策略 根据着火油罐的类型、火灾发展情况、消防人员和装备的情况,石油储罐的火灾扑救策略一般分为主动策略、防御策略和保守策略。 (一)主动策略 当火灾现场的消防人员和消防设备(固定灭火系统、移动式灭火系统、消防炮、灭火剂等)充足、有效时,消防人员应采取主动进攻的灭火策略。采取主动进攻灭火策略时,消防人员应全力扑灭着火油罐的大货,转移油罐内的油品。

现场应急处置方案(火灾)汇总

东明县金满仓粮油购销有限公司 火灾事故现场应急处置方案 1总则 1.1目的: 为提高公司防范和应对突发事件的能力,正确、有效快速处置各类突发事件,最大限度的预防和减少突发事件及其造成的损失和影响,保证职工生命财产安全,制定本方案。 1.2编制依据: 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T 9002-2006 《公司火灾事故应急预案》 1.3适用范围: 本处置方案适用于东明县金满仓粮油购销有限公司 1.4方案内容: 火灾事故现场应急处置方案 2事件特征 主要包括以下可能发生的事件: 类型:火灾事故 区域、地点或装置:易燃易爆物品 季节(时间):施工过程中 危害程度:中毒与窒息,灼伤;设备机械损坏、报废 征兆:违规操作;未经批准使用明火作业;流动吸烟 3应急组织及职责 3.1应急自救组织机构 公司成立应急救援小组,组长由公司经理担任,副组长由公司副经理担任,成员为各部、室负责人、各班组负责人。

应急救援小组下设战斗组、通信联络组、疏散引导组、物资保障组、医疗救护组等应急专业组。在上级应急领导小组未到来前组织开展现场自救工作。 3.2职责 3.2.1公司应急救援主要职责: (1)贯彻落实国家和上级有关突发事件应急救援与处理的法律、法规和规定; (2)对于公司发生的突发事件,立即上报上级应急管理部门。在上级领导机构未到来前组织进行现场应急抢险和处置工作。 (3)接受上级应急领领导小组的统一指挥,向其汇报突发事件和应急处理情况; (4)组织公司现场应急处置方案的编制、培训、演练和修订工作。 3.2.2应急专业小组职责 ⑴通信联络组:发生事故后立即上报上级领导小组。采集事故发生的数码影像资料。 ⑵战斗组:在上级应急领导小组未到来前,接受公司应急组织的统一指挥和协调,负责保护事故现场,做好现场警戒布设工作。 ⑶物资保障组:协调组织救灾资金、物资和运输等工作。 (4)疏散引导组:负责现场的隔离保护、人员的疏散。 (5)医疗救护组:负责组织医疗救护,伤害人员的紧急救助。 4、应急处置 4.1现场应急救援小组接到施工现场及其它与有关的工作场所火灾事故报告后,应立即向公司应急领导小组组长汇报事故发生的原因、地点、伤亡情况。在上级应急领导小组未到来前,由现场应急救援小组组长根据突发事件的严重程度、发展趋势、可能后果和应急处理的需要,决定启动本方案。 4.2如火势不大且没有蔓延迹象,现场应急救援小组组长应立即组织现场人员使用本部位消防设施灭火。 4.3如火势有发展趋势,现场应急救援小组组长在组织进行火灾扑救的同时,应及时向当地公安消防机构报警(报警电话119报警要点:火灾地点、火势情况、燃烧物及大约数量、报警人姓名及电话)并派人迎接。同时将火灾情况向业主应急领导小组和公司应急领导小组组长汇报。 4.4火灾事故现场应急处置措施

油罐火灾特点及其扑救措施注意事项

油罐火灾特点及其扑救措施注意事项 一、油罐火灾的特点 由于储油的种类、储存的方式和条件不同,油罐火灾的特点也不一样。油罐一旦发生爆炸,就会造成罐体破裂,罐盖掀开、飞出,或是罐壁底部、中间裂开,导致油品流出燃烧。油品流出后,会向四周低洼处流淌,形成大面积火灾。 油罐发生火灾,有的先燃烧后爆炸,有的爆炸后不燃烧。 汽油、煤油、柴油等轻质油储罐发生火灾后,燃烧速度快,火焰高、火势猛,热辐射强,易引起相邻油罐及其它可燃物燃烧。储存轻质油品的油罐在呼吸阀、入孔和油罐上部破损处起火时,燃烧可能出现火炬状,火焰体积不大,燃烧比较稳定。 原油等重质油品储罐发生火灾后,易出现沸溢和喷溅(又称沸喷),这是原油储罐以及油轮、油驳火灾的一个突出特点。重质油品着火后蒸发速度慢,蒸发时吸收热量少,但容易使油品溢出罐外形成沸溢的现象。有时油品与火焰腾空而起,将燃油喷出罐外几十米或百余米远,形成喷溅的现象。 二、油罐火灾的扑救措施 (一)及时查明火情。扑救油罐火灾要认真搞好火灾侦察,应尽快查清储存油品的种类、数量以及液面的高度;罐体是否变形或损坏;着火油罐对邻近油罐和建筑物威胁程度,是否需要采取保护措施;液体流散的范围;油罐周围有无防护堤和排水设施;罐底有无水层,是否有发生沸溢或喷溅的危险;油罐上是否有灭火设备或喷淋装置,是否好用;消防水源能否满足灭火、冷却的需要等等。在火灾扑救过程中,要密切注意火场的风向和变化,注意观察油罐内的油有无沸溢和喷溅的征兆,以便及时采取相应的措施。 (二)对罐体加强冷却降温。对燃烧油罐和邻近油罐进行射水冷却,是控制火势扩大,降低油罐温度和燃烧强度,保护燃烧油罐防止变形、破裂的一项重要措施。消防队到达现场后,首先要组织力量冷却油罐。冷却燃烧油罐和相邻油罐要有足够数量的水枪和水量。冷却时,应将水流射在油罐的上部,水压不要过大,使冷却水有较高的利用效率;冷却罐壁要均匀,不要出现空白部位或间断供水;注意不要把冷却水射入罐内,以免增加重质油罐内的水分和降低泡沫灭火效能。冷却水的供给强度,按罐壁周长计算。冷却燃烧罐供水强度一般为0.6-0.8L/S.M,通常一支19mm口径水枪,充实水位为15M时,能控制油罐周长10M左右;冷却邻近罐(距离在燃烧罐直径1.5倍以内的罐)供水强度一般为0.35-0.7L/S.M,按该罐的二分之一周长计算。燃烧罐为浮顶罐或地下罐时,冷却水的供给强度分别为0.6或0.4L/S.M。邻近罐为半地下、地下罐顶部无覆土时,冷却供水强度为0.35L/S.M。有保温层的油罐不需要冷却,直接出泡沫灭火。 (三)扑救燃烧油罐的灭火准备和发起总攻。扑救燃烧油罐一般要经过冷却保护、灭火准备和发起总攻三个步骤。在向燃烧油罐发起灭火总攻前,要备好、备足必要的消防车、水、泡沫液或干粉。首先将油罐外部燃烧的溢油火扑灭,保证进攻道路畅通,必要时发动群众修筑临时防护堤,防止液体外溢扩散或进行定向导流使油品流入安全地带。如果在灭火力量不足或灭火准备尚未就绪的情况下仓促发起总攻,不仅难以达到灭火的目的,而且不必要地消耗了灭火剂。

火灾事故现场处置方案63895

**平安汽车修理厂火灾事故现场处置 方案 为了快速有序的处理好不同程度的火灾现场,依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规,结合我厂实际,制定本方案。 一、事故现场处置方案。 1、火情处置程序 (1)报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员立即报告值班人员,按报警器报警,同时现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。 (2)接报:值班人员接报后,携带应急包立即到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火。并报告企业负责人或应急救援指挥部,做好现场应急抢救工作。 (3)火情已被扑灭,要做好现场保护工作,待有关部门了解情况调查火情事故完毕后,经同意进行事故现场的清理工作。 2、火险、火灾处置程序 (1)事故现场继续蔓延扩大,应急指挥人员立即启动应急预案,做好事故现场应急指挥,通知各抢救小组快速集结,快速反应履行各自职责投入抢救行动,在短时间内扑灭火源或及时抢救受伤人员得到有效救治。 (2)按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报

火警,向有关部门报告事故情况,派人接应消防车辆,并随时与现场处置领导小组联系。 (3)灭火小组在消防人员到达事故现场之前,根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其他措施,以防抢救灭火人员中毒。消防人员到达事故现场后,听从指挥,积极配合专业消防人员完成灭火任务。 (4)疏散组通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。 (5)物资抢救组做好物资抢救工作。 (6)现场保卫组做好火灾现场的警戒保卫工作。 (7)火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络,根据情况可互相调配人员。 (8)进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,抢救行动时,注意自身安全,无能力自救时各组人员尽快撤离火灾现场。 3、受伤人员的处置 (1)被救人员衣服着火时,可用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火,伤处的衣、裤、袜剪开脱去,不可硬行撕拉,伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖,并立即送往医院救治。 (2)对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸,心跳的变化,必要时进行心脏复苏。 (3)对有骨折出血的伤员,应作相应的包扎,固定处理,搬运伤员时,以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

加油站火灾应急预案

加油站火灾事故应急预案 1 编制目的 为预防事故发生,规范右安门加油站应急管理和应急响应程序,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,降低事故造成人员伤亡和财产损失,制定本预案。 2 危险性分析 2.1 企业概况 某加油站位于北京市××××××,现有从业人员22名,安全生产管理人员3名。加油站主要经营:车用燃油(汽油90#、93#、98#,柴油0#)、车辆清洗和便利店销售(昆仑系列润滑油、日用百货、饮料、杂志、烟草、车辆养护用品等)。加油站24小时营业,共分三个班,实行两班倒工作,每天高峰时间全勤上岗,低谷时间轮流休息,实行弹性工作综合计算工时工作制。 2.2 危险性分析 根据加油站基本情况和现场布局,经营过程中可能出现的危险目标及对危险目标的评估如下: 油品的性质:加油站主要对社会车辆提供车用燃料油,即各种汽油、柴油。汽油、柴油均为易燃、易爆、易蒸发、易渗漏、易产生静电和具有一定毒性的液体物质。 油品的危险性:其蒸汽与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热易引起燃烧、爆炸。 危害程度的范围:以加油站为中心,50m为半径的建筑物、设备及人员有受到危害的可能。 对建筑物设备危害程度的预测:汽油、柴油一旦着火,具有爆炸后的燃烧可能,燃烧中又有爆炸的特点,并且伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。汽油造成的火灾具有强烈的突发性,高热辐射性及燃爆转换发生的特点。对建筑物、设备有较大的破坏力。 对人员危害程度的预测:一旦发生泄漏或爆炸,人员会导致轻度中毒、急性中毒、吸入中毒、轻度烧伤、严重烧伤及生命危险。 主要危险部位是:加油现场、卸油作业区、配电室、变电柜。

可能发生火灾种类有:加油站火灾、爆炸;车辆火灾;电气火灾。 3 应急组织机构与职责 加油站经理负责现场的总体协调指挥。 加油站安全计量员负责拉闸断电。 加油站核算员负责通讯、报警联络。 加油站加油班长负责现场组织人员扑救或施救。 加油站当班员工负责执行现场指挥的调配,完成交办的任务。 4 预防与预警 工作人员发现险情,经过加油站当班班长以上任意一名管理人员确认险情后,即启动应急处置程序。 加油站经理(或值班经理)应当根据现场情况和事态的发展,命令通讯组向不同级别的上级领导报告。 同时拨打火警电话119,并通知丰台区县应急指挥中心。 如果事态扩大,情况紧急,要及时与周边企业、附近居民小区街道办事处联络,告知加油站出现的紧急情况,请求配合疏散及救援。 报警时应讲清以下内容: (1)着火单位名称、详细地址; (2)着火部位、着火物质、火情大小; (3)报警人姓名、报警电话号码; 5 应急响应 5.1 加油机火灾处置方案 (1)站经理得到加油机起火报告后,迅速启动应急预案。 (2)计量员立即到配电室切断电源,然后加入灭火队伍。

油罐火灾的扑救措施

油罐火灾的扑救措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

油罐火灾的扑救措施 (一)及时查明火情。火灾事故现场处置方案 1、事故类型和危害程度分析 火灾事故主要分为气体、液体、和固体可燃物火灾三种类型。 在生产过程中,生产现场电气设备、员工宿舍、设备、材料放置区、电气焊作业区等均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时,就有可能发生火灾事故,若有一处发生火灾,很有可能蔓延,就火灾的危害程度及危险性来说是非常大的,可能造成财产损失和人员伤亡;火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节,但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。 2、应急组织和职责 2.1公司成立应急救援小组,成员如下: 组长:总经理 副组长:副总经理 成员:安全部、综合办公室、生产技术部、1号车间、2号车间、3号车间、机电维修、仓库、质管部。 2.2应急救援小组及成员职责 2.2.1 负责安全生产事故初期的应急自救:包括扑救火灾、救治伤员、设立警戒区、应急照明、疏散人员、清点员工等,尽最大可能在事故初期控制住事态,消除事故影响,减少事故损失。 2.2.2负责组建应急自救队伍、配备相应的救援器材、装备和材料。 2.2.3负责应急自救小组成员的教育、培训、演练、调整、补充等管理工作。 2.2.4 负责安全生产事故的预警行动和应急响应。 2.2.5 参与编制、修订事故现场处置方案。

2.2.6服从公司应急救援指挥部的统一指挥,协助应急指挥部的工作。 2.2.6 组长、副组长负责指挥车间应急救援小组的现场救援。 2.2.7 安环部负责受伤人员的抢救,负责事故现场的警戒。 2.2.8机电维修负责事故现场用电及应急照明,负责事故设备设施的安全检查确认。 2.2.9车间主任、班组长负责组织人员扑救火灾,人员紧急疏散、清点;协助救治伤员等。 3 、应急处置 3.1火情处置程序 报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员应立即报告值班领导(负责人)按报警器报警,现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。 接报:消防中控室值班人员接报后,立即到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火。并报告企业负责人或应急救援指挥部,做好现场灭火处置工作。 火情已被扑灭,做好现场保护工作,待有关部门对事故情况调查后,经同意,做好事故现场的清理工作。 3.2 火灾处置程序 3.2.1事故现场继续蔓延扩大,现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。 3.2.2按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报火警,及向有关部门报告,派人接应消防车辆,并随时与救援处置领导小组联系。 3.2.3各灭火小组在消防人员到达事故现场之前,应继续根据不

加油站火灾应急预案

中国石油河南销售分公司XX第XX加油站火灾处理应急预案 单位名称(公章):XX第XX加油站 审核人(签字): 签发人(签字): 实施日期:年月日

目录 一、加油站基本情况 二、危险及风险防范目标 三、组织机构及职责 四、通讯和报警联络方式 五、应急准备 六、应急处理程序 七、应急报告 八、应急的关闭条件 九、应急培训程序 十、应急演练计划 十、应急预案的维护 十二、应急预案的变更 附件: 一、安全组织网络图(QHSE管理小组) 二、加油站平面图 三、加油站工艺流程图 四、加油站灭火作战示意图 五、加油站爆炸危险区域划分图

加油站作为易燃、易爆场所,随时可能发生火灾、爆炸、环境污染等事故,为了保证国家财产和人员的生命安全,当发生自然灾害事件、火灾、爆炸等灾难事故时,及时组织力量,采取有效措施,把事故危害降到最低限度,经营销中心QHSE委员会评审决定,特制定本预案: 一、加油站基本情况 加油站位于。于年月以万元收购为(或租赁)加油站,占地面积为平方米,营业房约平方米,现有员工名。本站配备加油机台,销售种品号油品,储油罐个,其中立方个, 立方个,总罐容立方米,属级站,日进站车流量约为辆左右,车流量较。 二、危险及风险防范目标 1、危险目标:加油现场、油罐区、配电室、营业室。 2、风险防范目标: 2.1油罐区火灾 2.2油罐车火灾 2.3 加油车辆火灾 2.4 加油机火灾 2.5地面火灾 三、组织机构及职责 1、成立事故应急领导小组:

1.1组长: (加油站经理) 1.2副组长: (加油站副经理或安全员) 1.3成员: (加油站其他成员) 1.4下设若干小组 1.4.1抢险作战小组:由班长担任小组长,成员由加油员、、组成。 1.4.2通讯联络小组:由计量员担任小组长,成员由加油员、、组成。 1.4.3后勤保障小组:由核算员担任小组长,成员由加油员、、组成。 1.4.4警戒疏散小组:由班长担任小组长,成员由加油员、、组成。 2、职责 2.1组长职责 2.1.1负责事故现场的全面指挥。 2.1.2负责启动并组织实施事故应急预案。 2.1.3负责调动各种资源进行应急处理。 2.1.4负责保护事故现场。 2.1.5负责收集事故信息、处理相关数据及信息上报工作。 2.1.6负责接受上级的指令和调动。 2.1.7负责处置事发现场有关工作。

火灾事故现场应急处置方案

火灾事故现场应急处置方案 火灾事故现场应急处置方案 3.3.1事故特征 3.3.1.1矿井火灾事故危险性分析 引起火灾的基本要素:可燃性、热源和氧气。根据引燃物的不同,分为自燃起火和外因火灾。外因火灾发生的条件是可燃物、氧化和引火源。内因火灾发生的条件是可燃物、氧化和可燃物氧化后热量聚集。火灾的燃烧消耗风流中的氧气,使风流中的氧气浓度下降,产生大量的热能和一氧化碳的及其化有毒有害气体。矿井火灾如果发生大容易积存瓦斯的采空区、巷道高冒区时,可能产生诱发瓦斯爆炸的危险,严重威胁着井下矿工的生命安全。 我矿矿井火灾事故风险指数为:R=C×E×P=5×2×3=30 R<40≥27较高风险 3.3.1.2矿井火灾易发生的地点不同。 内因火灾和外因火灾容易发生的地点不同。 3.3.1.3事故前可能出现的预兆 1、事故前可能出现的预兆 1)煤炭自燃的外部征兆 (1)井下火区附近的空气温度以及从火区流出的水的高于正常情况下的温度。 (2)巷道壁帮出现水珠,是煤在低温氧化过程中产生热量,由于热量的

集聚提高了煤体的温度,使水分蒸发,因而巷道中的湿度增加,水汽凝集在空气中呈现雾状,在支架和巷道壁表面形成水珠,一般把这种现象叫巷道煤壁“出汗”。但应注意,有这种现象的地方不一定都是煤炭自燃的初期征兆,因为在冷热两股气流汇合的地方,也会在巷道中出现雾气和“出汗”现象。 (3)在巷道中如闻到煤油、汽油和松节油气等芳香族气味时,尤其当闻到煤焦油的恶臭时,表明煤炭自燃已发展到严重程度。 (4)煤炭自燃过程中产生一氧化碳和二氧化碳,导致氧气浓度降低,使人产生闷热、憋气、头痛、四肢无力、疲劳等症状。 (5)开采浅层煤时,可看到从地表塌陷裂隙中逸出水汽并能闻到煤焦油味;冬季可以见到地表塌陷区的积雪先融化。 为了尽早而准确可靠地发现井下自燃火灾,应及时在井下空气样进行化验,分析空气成分的变化,如发现一氧化碳及乙炔、乙烯等,且是持续存在的,其浓度随时间逐渐增加,则可断定煤炭已自燃。 总结矿井煤炭自燃的征兆是:先来气(水蒸气)、后来味(煤油味、汽油味、和煤焦味);先发汗(水珠)、后发干(温度升高后水分被蒸发);不是着火,就是冒烟。 2)外因火灾的征兆 (1)安装胶带运输机的巷道出现烟雾,烟雾的上风口一氧化碳浓度增加,其它气体浓度异常。 (2)运输机下浮煤较多的巷道出现烟雾,烟雾的上风口一氧化碳浓度增

油罐火灾的特点及扑救措施

一、油罐火灾的特点 由于储油的种类、储存的方式和条件不同,油罐火灾的特点也不一样。扑救油罐火灾要认真搞好火灾侦察,应尽快查清储存油品的种类、数量以及液面的高度;罐体是否变形或损坏;着火油罐对邻近油罐和建筑物威胁程度,是否需要采取保护措施;液体流散的范围;油罐周围有无防护堤和排水设施;罐底有无水层,是否有发生沸溢或喷溅的危险;油罐上是否有灭火设备或喷淋装

置,是否好用;消防水源能否满足灭火、冷却的需要等等。在向燃烧油罐发起灭火总攻前,要备好、备足必要的消防车、水、泡沫液或干粉(泡沫药液是一次灭火所需的6倍)。首先将油罐外部燃烧的溢油火扑灭,保证进攻道路畅通,必要时发动群众修筑临时防护堤,防止液体外溢

发生火灾事故现场处置方案

发生火灾事故现场处置方案 (1)生产操作人员(或现场人员)一旦发现火情,根据火势大小应果断采取措施;如果是小火,应使用就近配备的一定数量的灭火器材及时扑灭(干粉灭火器:拉掉插消,压下压把对准火源喷出);如果火势不能扑灭,火势扩展速度快不能有效控制(或发生大火)时,应立即边向消防队(119)报警及通知本单位领导,边扑救,为专业消防队伍赶到现场扑救赢得时间。操作人员或现场人员应立即进行紧急停车处理。 (2)报警时,应通报以下信息:事故发生地点、部门名称、事故简要情况、联系电话、报告人姓名等。 (3)本单位领导接到报告后,应快速到达事故现场,组织人员进行抢险,对已造成的污染,进行妥善处理。 (4)现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。 (5)各灭火小组在消防人员达到事故现场之前,应继续根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。 (6)在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其他措施,以防救援灭火人员中毒,消防人员到达事故现场后,听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。 (7)疏散组应通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中,要用湿毛巾掩鼻,低头弯腰逃离火场。 (8)火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络,根据实际情况可互相调配人员。

(9)进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,救援行动时,应注意自身安全,无能为力自救时各组人员应尽快撤离火灾现场。 (10)电线、电气设施着火,应首先切断供电线路及电气设备电源。 (11)电气设备着火,灭火人员应充分利用现有的消防设施,装备器材投入灭火战斗。 (12)扑救电气火灾,可选用卤代烷1211灭火器和干粉灭火器、二氧化碳灭火器不得使用水、泡沫灭火器灭火。 (13)扑救电气设备着火时,灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套、防毒面具等措施加强自我保护。 (14)现场抢救受伤人员的处置 ①被救人员衣服着火时,可就地翻滚,用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火,伤处的衣、裤、袜应剪开脱去,不可硬行撕拉,伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖,并立即送往医院救治。 ②对烧伤面积大的伤员要注意呼吸,心跳的变化,必要时进行心脏复苏。 ③对有骨折出血的伤员,应作相应的包扎,固定处理,搬运伤员时,以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。 ④可拦截过往车辆,将伤员送往附近医院进行抢救救治。 ⑤抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时,应及时拨打急救中心电话(120),由医务人员进行现场抢救伤员的工作,并派人接应急救车辆。 (15)灭火结束

加油站火灾处理应急处置预案

**加油站 火灾处理应急预案 单位名称(公章): 审核人(签字):

签发人(签字): 实施日期:2016 年 1 月1 日

目录 一、加油站基本情况 1 加油站基本情况 2 加油站周围环境情况 二、危险及危险防范目标 三、组织机构及职责 四、通讯和报警联络方式 五、应急准备 六、应急处理程序 七、应急报告 八、应急的关闭条件 九、应急培训程序 十、应急演练计划 十一、应急预案的维护 十二、应急预案的变更 附件: 一.安全组织网络图(QHSE管理小组)二.应急救援指挥网络图 三.加油站平面图 四.加油站工艺流程图 五.加油站灭火作战示意图

六.加油站爆炸危险区域划分图 加油站作为石油经营场所,随时可能发生货款被抢劫等事故,为了保证国家财产和人员的生命安全,当发生意外抢劫事件时,及时组织力量,采取有效措施,把事件危害降到最低限度,经营销中心QHSE委员会评审决定,特制定本预案: 一、基本情况 加油站位于,占地面积约为平方米,营业面积约平方米,现有员工人,加油站总罐容立方米,属级站,立方米油罐个(其中柴油个,汽油个)加油机台,加油工人,经营柴油,汽油,润滑油的销售。 二、危险及风险防范目标 1、危险目标:加油现场、油罐区、配电室、营业室。 2、风险防范目标: 2.1 油罐区火灾 2.2 油罐车火灾 2.3 加油车辆火灾 2.4 加油机火灾 2.5 地面火灾 三、组织机构及职责 1、成立事故应急领导小组: 1.1 组长:(加油站经理) 1.2 副组长:(加油站副经理)

1.3 成员:(加油站其他成员) 1.4 下设若干小组 1.4.1 抢险作战小组:担任小组长,成员由加油员组成。 1.4.2 通讯联络小组:由班长担任小组长,成员由加油员组成。 1.4.3后勤保障小组:由班长担任小组长,成员由加油员组成。 1.4.4 警戒疏散小组:由班长担任小组长,成员由加油员组成。 2、职责 2.1组长职责 2.1.1负责事故现场的全面指挥。 2.1.2负责启动并组织实施事故应急预案。 2.1.3负责调动各种资源进行应急处理。 2.1.4负责保护事故现场。 2.1.5负责收集事故信息、处理相关数据及信息上报工作。 2.1.6负责接受上级的指令和调动。 2.1.7负责处置事发现场有关工作。 2.1.8负责现场恢复等工作。 2.2副组长的职责

初始火灾现场处置方案

初始火灾现场处置方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

公司名称 初始火灾现场处置方案

1 事故特征 1.1 危险性分析 初始火灾是火灾形成的初期,这一时期是扑灭火灾的最佳时期,如果这一时期处理不当,将会导致火灾或更大灾难的形成。 酒精具有易燃易爆性,在储存和使用过程中,由于罐体、铁桶、生产设施、管道本体质量问题或者操作失误,而导致酒精泄露,泄露出来的液体具有易挥发性,若通风不良,会造成易燃蒸气聚积,达到爆炸极限,一旦遇到火源(如雷电火花、电气火花、静电火花、撞击火花以及其他点火源),则可能导致火灾爆炸事故的发生。酒精受季节影响较大,如遇到夏天,温度较高,泄漏出来的液体,挥发更快,且易达到其闪点而发生闪燃。另外,在雷雨高发期季节,铁桶、生产设施、管道若防雷防静电设施失效,则会发生雷电火灾事故。 车间、仓库所涉及的可燃物品,具有一定的可燃性,由于管理不善,如电气线路老化、短路,违章动火等原因,导致可燃物品初始火灾。 1.2 事故发生的区域、地点或装置 发生初始火灾的区域、地点或装置有: (1)酒精仓; (2)油库;

(3)车间、仓库等涉及可燃物品场所。 1.3 事故前可能出现的预兆 初始火灾可能出现的预兆: (1)出现酒精、柴油泄露; (2)在酒精、柴油等爆炸危险区域内,周边有点火源存在,如电气设施使用非防爆电气设施,使用铁制工具处理泄露液 体,法兰静电跨接或静电接地失效,防雷设施失效等; (3)电气老化、短路,违章动火等,且周边有可燃物品。 2 应急组织和职责 2.1 应急组织机构 本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下: 成立现场应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现场应急小组组长。 2.2 工作职责 2.2.1 岗位员工职责 (1)发现初始火灾,立即关闭相关管道阀门; (2)使用现场灭火器进行灭火; (3)呼喊周围人员参加到灭火和报警;

油罐火灾的扑救措施注意事项

油罐火灾的扑救措施注意事项 一、油罐火灾的特点由于储油的种类、储存的方式和条件不同,油罐火灾的特点也不一样。扑救油罐火灾要认真搞好火灾侦察,应尽快查清储存油品的种类、数量以及液面的高度;罐体是否变形或损坏;着火油罐对邻近油罐和建筑物威胁程度,是否需要采取保护措施;液体流散的范围;油罐周围有无防护堤和排水设施;罐底有无水层,是否有发生沸溢或喷溅的危险;油罐上是否有灭火设备或喷淋装置,是否好用;消防水源能否

满足灭火、冷却的需要等等。冷却燃烧罐供水强度一般为0.6-0.8L/S.M,通常一支19mm口径水枪,充实水位为15M时,能控制油罐周长10M 左右;冷却邻近罐(距离在燃烧罐直径 1.5倍以内的罐)供水强度一般为0.35-0.7L/S.M,按该罐的二分之一周长计算。首先将油罐外部燃烧的溢油火扑灭,保证进攻道路畅通,必要时发动群众修筑临时

某电缆火灾事故现场处置方案范本

整体解决方案系列 某电缆火灾事故现场处置 方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-22918某电缆火灾事故现场处置方案 On-site treatment plan for a cable fire accident 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1总则 1.1编制目的 高效有序地做好本企业电缆火灾事故的应急处置工作,避免或最大限度地减轻火灾事故造成的损 失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。。 1.2编制依据 电力企业现场处置方案编制导则 1××公司火灾事故专项应急预案-. 1.3适用范围 适用于本企业电缆火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。 2事件特征 2.1事件类型及危险性分析

2.1.1电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 2.1.2电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内-对外供电全停。 2.1.3电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2可能发生的区域、地点 2.2.11、2号机组电缆隧道、集控楼电缆夹层、6kV段电缆夹层、除尘段电缆夹层、主机房电缆竖井、汽机房、锅炉房电缆主桥架。 2.2.23、4号机组机组电子间、汽机房电缆桥架、锅炉房电缆桥架、低压配电盘电缆夹层。 2.2.3脱硫控制室电缆夹层;燃料控制室电缆夹层;室外

相关文档
相关文档 最新文档