文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 东北电力大学 电气工程及其自动化 毕业设计 大课题 计算书(2,共4)

东北电力大学 电气工程及其自动化 毕业设计 大课题 计算书(2,共4)

东北电力大学 电气工程及其自动化 毕业设计 大课题 计算书(2,共4)
东北电力大学 电气工程及其自动化 毕业设计 大课题 计算书(2,共4)

1.3 导线截面和型号的选择 方案一:

4

3

2

1

图1-4 方案一地理接线图

1.求初功率分布,均一网中,从A 点打开环网,利用负荷矩法。 (1)图1

图2

1232160(81.2463.25)5063.25

P 121.33MW

81.2463.2572.11

16072.1150(81.2472.11)P 88.67MW 81.2463.2572.11

P 50-P 5088.6738.67MW ?++?=

=++?+?+==++==-=-

(2)夏季:水电满发,则:

65424P 45435145MW P 6014585MW P P -P 708515MW

=?-==-=-==-=-

冬季:水电大发,水电停1台机组检修且用于调峰,则:

P P (41)P -P 453357228MW =?--=?--=近水调峰水单机 得:6P 28MW =

5P 602832MW =-= 4P 3270102MW =+=

则:4max 5max 6max P 102MW,P 85MW,P 145MW ===

2.故障时的功率分布(双回线单回运行,环网断一条线):

火-1断:12P 16050210MW,P 50MW =+== S-火断:32P 16050210MW,P 160MW =+== S-1断:13P 160MW,P 50MW ==

则:1max 2max 3max P 210MW,P 160MW,P 210MW === 3. 导线型号选择:

最大负荷利用小时数为4800小时,取2J 1.15A/mm =铝

j S '=

m a x m a x m a x P (P 1P 2

??

'=???环网)(双回线) (1)环网中,选择同一型号的导线,所以去传输功率最大的导线进行计算,

如它满足要求,则环网中其他导线亦满足要求。取系统和火电厂间导线计算。

3

2B S 325.75mm ==

选LGJ-400/50

(2

)32G S 194.65mm ==

因其他双回线传输功率小于水电厂和变电站4间功率,所以在220kV 下选LGJ-240/40导线时,如G 段满足要求,则其他段亦满足要求。

4. 检验:参考线路校验参数表1. (1)检验环网导线

LGJ-400/50 1r 0.079= 1x 0.416= 898A (+70C ο)

1)电晕校验:

当海拔不超过1000m 时,在常用相间距离情况下,如导线截面不小于2402mm 时,导线不需要进行电晕校验;

2)发热校验:(按长期允许电流检验)

正常时:31I 374.61A '===

故障时:3

2I 648.38A<898A === 合格

3)电压损失校验:

正常时:1112

N

2

r x t g U%=P l

100%U 0.0790.620.416

=121.331.172.11100%220

6.7%10%?

+??+????

?=< 合格 故障时:1122

N

2

r x t g U%=P l

100%U 0.0790.620.416

=21072.11100%22010.5%15%

?

+??+???

?=< 合格

4)机械强度检验:

为保证架空线路具有必要的机械强度,其导线截面积不得小于352mm ,根据上述计算所选导线型号为LGJ-400/50,故满足条件。

(2)检验双回线

LGJ-240/40 1r 0.131= 1x 0.432= 655A (+70C ο)

1)电晕校验:

当海拔不超过1000m 时,在常用相间距离情况下,如导线截面不小于2402mm 时,导线不需要进行电晕校验;

2)发热校验:(按长期允许电流检验),取G 段

正常时:31I 223.85A '===

故障时:3

2I 447.69A<655A '=== 合格

3)电压损失校验:

正常时:1112

N

2

r x t g U%=P l

100%U 10.1310.620.432

14582.46100%22204.9%10%

?

+??+?=????=< 合格 故障时:1122

N

2

r x t g U%=P l

100%U 0.1310.620.432

=14582.46100%220

9.8%15%

?

+??+???

?=< 4)机械强度检验:

为保证架空线路具有必要的机械强度,其导线截面积不得小于352mm ,根据上述计算所选导线型号为LGJ-400/50,故满足条件。

表1-1 方案一线路校验参数表

方案二:

4

3

2

1

图1-5 方案二地理接线图

1.求出功率分布,设均一网:

图3 图4

4

冬季时:火电大发,水电停1台机组检修且用于调峰,则:

P P(41)P-P453357228MW

=?--=?--=

水调峰

水单机

4

P602832MW

=-=

从A点打开,如图3,得:

1

2

31

50(82.4664.81)3282.46

P47.51MW

82.4663.2564.81

5063.2532(64.8163.25)

P34.49MW

82.4663.2564.81

P P-5047.5150 2.49MW

?++?

==

++

?+?+

==

++

==-=-

夏季时:水厂满发,火厂接收功率=45×4-35-50-60=35MW

从4点打开,如图4,得:

2

5063.2535(64.8163.25)

P36.68MW

82.4663.2564.81

?+?+

=-=-

++

3

50(63.2564.81)3582.46

P48.32MW

82.4663.2564.81

?++?

=-=-

++

13

P P+5048.32501.68MW

==-+=

4

P4*******MW

=?-=

则:

1max2max3max4max

P47.51MW,P160MW,P210MW P145MW ====

2.求故障时功率分布:

1

4

火—1断:夏季:32P 50MW,P 145-60=35MW == 冬季:23P 60285082MW,P 50MW =-+== 火—4断:夏季:31P 1456085MW,P 855035MW '=-==-= 冬季:31P 602832MW,P 325082MW '=-==+= 4—1断:夏季:12P 50MW,P 1456085MW '==-= 冬季:12P 50MW,P 60-286032MW '==-=

则1max

2max 3max P 82MW,P 85MW,P 85MW '=== 3. 导线型号选择:

(1

)32A S 214.78mm ==

选LGJ-240/40,因其他双回线传输功率皆小于A 段,如在220kV 下选用LGJ-240/40导线时能满足条件,则其他段亦满足。

(2)环网中选用同一型号导线,所以用传输功率最大导线计算,如它满足要求,则环网中其他导线亦满足要求,参考表2.,取E 段计算:

3

2E S 129.73mm ==

选LGJ-240/40。

4. 检验:参考线路校验参数表2.

LGJ-240/40 1r 0.131= 1x 0.432= 655A (+70C ο)

1)电晕校验:

当海拔不超过1000m 时,在常用相间距离情况下,如导线截面不小于2402mm 时,导线不需要进行电晕校验;

2)发热校验,取A 段:(按长期允许电流检验)

正常时:31I 247A(A )'==段

故障时:3

2I 494A<655A A '===(段)

合格 3)电压损失校验,取D 段: 正常时:1112N

r x t g U%=P l

100%U ?

+??

2

0.0790.62

0.416=1/214582.46 1.1100%

220+??

???? 5.4%10%D =<(段) 合格

故障时:1122

N

2

r x t g U%=P l

100%U 0.0790.620.416

=14582.461.1100%220

10.8%15%D ?

+??+????

?=<(段)

合格 4)机械强度检验:

为保证架空线路具有必要的机械强度,其导线截面积不得小于352mm ,根据上述计算所选导线型号为LGJ-400/50,故满足条件。

表1-2 方案二线路校验参数表

1.4 主变压器的选择

(1)变电所中变压器的设计规定: 选择的变压器e S 需同时满足下列两个条件: ①e max S (0.6~0.7)S ≥ ②e imp S S ≥

其中,max S 为变电所的最大负荷容量,imp S 为变电所的全部重要负荷。 因为变电所1、2、3、4都是重要负荷,所以每个变电所都要选择两台主变压器。

变电所1:e 50

S (0.6~0.7)=(35.29~41.18)MVA 0.85

≥? e 40S 47.06MVA 0.85

≥= 取:e S 47.06MVA ≥

选择SFP7-50000/220×2

变电所2:e 70

S (0.6~0.7)=(49.41~57.65)MVA 0.85

≥?

e 45

S 52.94MVA 0.85

= 取:e S 57.65MVA ≥ 选择SSPL-63000/220×2

变电所3:e 65

S (0.6~0.7)=(45.88~53.53)MVA 0.85

≥? e 35S 41.18MVA 0.85

≥= 取:e S 53.53MVA ≥

选择SFP7-50000/220×2

变电所4:e 60

S (0.6~0.7)=(42.35~49.41)MVA 0.85

≥? e 40S 47.06MVA 0.85

≥= 取:e S 49.41MVA ≥

选择SFP7-50000/220×2 (2)发电厂主变压选择:

1)单元接线中主变压器的选择:

① 火电厂5×100MW 机组采用单元接线(QFN-100-2,cos 0.85?=)

1S 1.1(P P )/cos 1.1(1001008%)/0.85119.06MVA ?=-=?-?=厂用发

选择SFP7-120000/220型变压器 ②水电厂4×45MW 机组

由于角形接线中发电机采用扩大单元接线,但所需分裂绕组变压器容量太大,以致无法选出合适的分裂绕组变压器,故选用双母线接线。

2S 1.1(P P P /4)/cos 1.1(45451%35/4)/0.85119.06MVA ?=--=?-?-=厂用近区发

选择SFP7-50000/220型变压器

(3)机压、高压母线间联络变压器选择: 1)台数:均为两台

2)容量:须满足下列条件:

① 发电机满足机压负荷之外须向系统供电

B min S P P cos /2(2500)/0.85/262.5MVA ?=-=?-=发 机 ()/

② 发电机检修时,系统能倒送机压负荷,但实际情况中,单台机功率50MW 大于机压母线负荷25MW ,所以可以不考虑此种情况。

③ 当一台联络变压器检修时,单台变压器可以传输70%的功率。

B min S P P cos 70%(2500)/0.8570%87.5MVA ?=-?=?-?=发 机 ()/ ④ 火电厂全停时,完全由系统倒送功率满足机压负荷

B max S P cos 25/0.8531.25MVA ?===机 / 根据以上条件,选出最大的容量作为联络变容量

B S 87.5MVA =

所以选择SSPL-90000/220 (4)主变压器型号分别为: 变电所1:SFP7-50000/220×2 变电所2:SSPL-63000/220×2 变电所3:SFP7-50000/220×2 变电所4:SFP7-50000/220×2

火电厂 50MW 机组连接变压器:SSPL-90000/220

100MW 机组单元接线变压器:SFP7-120000/220 水电厂 45MW 机组单元接线变压器:SFP7-50000/220 1.5 方案经济性比较

断路器投资:每台60万元

线路投资:LGJ-240/40 22.24万元/公里 LGJ-400/50 32.45万元/公里 方案1:

(1)总投资:

线路总投资=(81.74+72.11+63.25)× 1.1×32.45+(56.57+72.11+63.25+82.46)×1.1×1.8×22.24=21103.35万元

断路器总投资=47×60=2820万元

总投资=线路总投资+断路器总投资=21103.35+2820=23923.35万元 (2)年运行费用:线路的折旧系数为4%,则 线路年运行费用=4%×21103.35=844.13万元 方案2:

(1)总投资:

线路总投资=(82.46+72.11+56.57+72.11)×1.1×1.8×22.24+(64.81+63.25+82.46)×1.1×1.8×22.24=17623.13万元

断路器总投资=46×60=2760万元

总投资=线路总投资+断路器总投资=17623.13+2760=20383.13万元 (2)年运行费用:线路的折旧系数为4%,则 线路年运行费用=4%×17623.13=704.93万元 经比较:方案1总投资〉方案2总投资

方案1年运行费用〉方案2年运行费用 所以确定方案2为最佳方案。

第二章 短路电流计算

2.1 基本参数标幺值计算

取基准容量为B S 100MVA =,基准电压为B av U U =

发电机G1:B d d

N S 100

X X 0.18330.1558S 117.65*''''==?= 发电机G2:B d d

N S 100X X 0.1240.1984S 62.5

*''''==?=

发电机G3:B d d

N S 100

X X 0.13340.2520S 52.94*''''==?= 变压器T1:B T1N S 100

X U%

13%0.1083S 120*==?= 变压器T2:B T2N S 100X U%

13.75%0.1528S 90*==?= 变压器T3:B T3N S 100X U%

14%0.28S 5

*==?= 线路L1:B L1L122B S 100X X l

0.43269.580.0568U 230

*==??= 线路L2:B L21L22L222B S 100

X X X l

0.43279.320.0648U 230**

===??= 线路L3:B L31L32L322B S 100

X X X l

0.43263.230.0516U 230

**===??= 线路L4:B L4L422B S 100

X X l

0.43290.710.0741U 230*==??= 线路L5:B L5L522B S 100

X X l

0.43272.290.0590U 230

*==??= 线路L6:L61L62L4X X X 0.0741***

=== 线路Ls :Ls1Ls2L21X X X 0.0648***===

图2-1 系统各元件参数图

图2-2 系统元件标幺值和短路点图2.2 短路电流计算

1. d1点断路,化简后得:

进一步化简得

1414152516711171243X X +X 0.03120.02170.0529X X +X 0.09920.07140.1756X X +X 0.05680.05900.1158X X +X +X 0.03710.07+0.06310.1702==+===+===+===+=

18161017X X //X +X 0.1158//0.07410.17020.2154==+= (1)计算短路点到个电源侧的转移电抗

f114f215f318fs 13X X 0.0529X X 0.1756X X 0.2154X X 0.0324

========

(2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)

N1jf1f1B N2jf2f2B N3jf3f3

B S 5117.65

X X 0.05290.3135

S 100

S 262.5

X X 0.17560.2615S 100S 452.94X X 0.21540.4477S 100

?==?=?==?=?==?= (3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流

f10 1:I 3.486*''= f 12 I 2.333*''= f 14 I 2.318*

''= 2:f20 I 4.170*''= f22 I 2.460*''= f24 I 2.400*

''= 3:f30 I 2.442*''= f32 I 2.436*''= f34 I 2.599*''=

S :fs I 1/0.0324=3.086*=

(4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)

f0 f10 N1f20 N2f30 N3fs B I I I I I I I I I ****''''''''=+++

3.486

4.170+2.442=

9.5585kA =

f2 f12 N1f22 N2f32 N3fs B

I I I I I I I I I 2.333 2.4606.9756kA ****

''''''''=+++=+=

f4 f14 N1f24 N2f34 N3fs B

I I I I I I I I I 2.318 2.400+2.5997.0168kA ****

''''''''=+++== 2.d2点短路,化简得:

进一步化简得:

151413185

1914120131211811111B ()X X X X X 1111

(

)0.07640.05290.03240.21540.0764

=5.1569

X X B 0.0529 5.1569=0.2728X X B 0.0324 5.1569=0.1671X X B 0.2154 5.1569=1.1108

=+++=+++?==?==?==?

(1)计算短路点到个电源侧的转移电抗

f119f22f321fs 20X X 0.2728X X 0.0992X X 1.1108X X 0.1671

========

(2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)

N1jf1f1

B S 5117.65

X X 0.27281.6047S 100?==?= N2jf2f2

B S 262.5

X X 0.09920.1240S 100?==?= N3jf3f3

B S 452.94X X 1.1108 2.3522S 100

?==?=

(3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流

f10 1:I 0.642*''= f 12 I 0.664*

''= f 14 I 0.664*''= 2:f20 I 5.6*''= f22 I 2.55*''= f24 I 2.45*

''= 3:f30 I 0.440*''= f32 I 0.450*''= f34 I 0.450*''=

S :fs I 1/0.1671=5.9844*=

(4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)

f0 f10 N1f20 N2f30 N3fs B

f2 f12 N1f22 N2f32 N3fs B

I I I I I I I I I 0.642 5.697.2923kA I I I I I I I I I

0.664**

**'''''

'''**

**

'''''

'''=++

+=

==+++=f4 f14 N1f24 N2f34 N3fs B

2.5577.1547kA I I I I I I I I I 0.664 2.4576****

''''''''==+++==.4673kA

3.d3点短路,化简得:

进一步化简得:

21610121610121415

111

B ()(X //X X )X //X X X X =++++

1111

(

)(0.0452+0.0371)0.0452+0.03710.05290.03240.1756=+++?

=66.5567

221422313221151X X B 0.052966.5567=0.2920X X B 0.032466.5567=0.1775X X B 0.175666.5567=1.1459

==?==?==?

(1)计算短路点到个电源侧的转移电抗

f119f22f321fs 20X X 0.2920X X 1.1459X X 0.1291X X 0.1775

========

(2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)

N1jf1f1B N2jf2f2B N3jf3f3

B S 5117.65

X X 0.29201.7177

S 100

S 262.5

X X 1.14591.4324S 100S 452.94X X 0.12910.2734S 100

?==?=?==?=?==?=

(3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流

f10 1:I 0.601*''= f 12 I 0.620*''= f 14 I 0.620*

''= 2:f20 I 0.720*''= f22 I 0.752*''= f24 I 0.752*

''= 3:f30 I 4.145*''= f32 I 3.085*''= f34 I 3.082*''=

S :fs I 1/0.1775=5.634*=

(4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)

f0 f10 N1f20 N2f30 N3fs B

I I I I I I I I I 0.6010.7204.9085kA ****''''''''=+++=+=

f2 f12 N1f22 N2f32 N3fs B

I I I I I I I I I 0.6200.752+5.6344.3887kA ****

''''''''=+++=+= f4 f14 N1f24 N2f34 N3fs B I I I I I I I I I ****

''''''''=+++

0.6200.752=

4.3871kA =

4.d4点短路,化简得: 进一步化简得

38141518138

2514326153271832813311111B ()X X X X X X 11111

(

)0.03240.05290.17560.21540.03240.0324=2.9160

X X B 0.0533 2.9160=0.1554X X B 0.1756 2.9160=0.6100X X B 0.2154 2.9160=0.6164X X B 0.0324 2.9160==++++=++++?==?==?==?==?0.0945

(1)计算短路点到个电源侧的转移电抗

f125f226f327fs 28X X 0.1554X X 0.6100X X 0.6164X X 0.0945

========

(2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)

N1jf1f1B N2jf2f2B N3jf3f3

B S 5117.65

X X 0.15540.9141

S 100

S 262.5

X X 0.61000.7625S 100S 452.94X X 0.61641.3053S 100

?==?=?==?=?==?= (3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流 f10 1:I 1.151*''= f 12 I 1.260*''= f 14 I 1.26

0*''= 2:f20 I 1.380*''= f22 I 1.463*''= f24 I 1.512*

''= 3:f30 I 0.806*''= f32 I 0.872*''= f34 I 0.872*''=

S :fs I 1/0.0945=10.582*=

(4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)

f0 f10 N1f20 N2f30 N3fs B

f2 f12 N1f22 N2f32 N3fs B

I I I I I I I I I 1.151 1.3805.5572kA I I I I I I I I I

1.260

****

'

'''''''

****

'

'''''''

=+++

=+

==+++=f4 f14 N1f24 N2f34 N3fs B

1.4635.8114kA I I I I I I I I I 1.260 1.5125.8268kA

****

''''''''==+++== 5.d5点短路,化简得

进一步化简得

39141518139

2914330153311833213311111B ()X X X X X X 11111

(

)0.02580.05290.17560.21540.03240.0258=2.5257

X X B 0.0529 2.5257=0.1346X X B 0.1756 2.5257=0.5284X X B 0.2154 2.5257=0.5339X X B 0.0324 2.5257==++++=++++?==?==?==?==?0.0818

(1)计算短路点到个电源侧的转移电抗

f129f230f331fs 32X X 0.1346X X 0.5284X X 0.5339X X 0.0818

========

(2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)

N1jf1f1B N2jf2f2B N3jf3f3

B S 5117.65

X X 0.13460.7918S 100S 262.5

X X 0.52840.6605S 100S 452.94X X 0.53391.1306S 100

?==?=?==?=?==?= (3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流 f10 1:I 1.302*''= f 12 I 1.430*''= f 14 I 1.480*''= 2:f20 I 1.504*''= f22 I 1

.583*''= f24 I 1.801*''= 3:f30 I 0.943*''= f32 I 1.057*

''= f34 I 1

.057*''= S :fs I 1/0.0818=12.225*=

(4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)

f0 f10 N1f20 N2f30 N3fs B

f2 f12 N1f22 N2f32 N3fs B

I I I I I I I I I 1.302 1.504+0.9436.3489kA I I I I I I I I I

1.430

****'

''''''

'****

''

'''''

'=+++

=

==+++=f4 f14 N1f24 N2f34 N3fs B

1.583.0576.6611kA I I I I I I I I I 1.480 1.801.0576.8181kA ****

''''''''==+++==

基于DCS平台的火电厂凝结水精处理自动化控制毕业设计论文

理工类大学本科毕业设计论文 毕业设计(论文) 作者:学号: 学院:自动化工程学院班级:自动095 专业:□√自动化□测控技术与仪器 所在系:□√控制科学与工程□仪器科学与技术 题目:基于wincc的凝结水精处理控制系统设计 指导者:田海军高级实验师签字: 评阅者: 2013 年6 月吉林

东北电力大学自动化工程学院学士学位论文 摘要 随着电子技术和计算机技术的飞速发展,我国电力工业的技术水平不断提高,以计算机为核心的火力发电厂生产自动控制在实际应用中受到了广泛的重视,发挥着越来越重要的作用。火力发电厂辅机系统,如除灰系统、补给水处理系统、凝结水精处理系统、废水处理系统、输煤系统等也应用了自动化程序控制技术。随着机组容量的不断提高,火力发电厂对锅炉给水的要求也越来越严格,因此凝结水精处理的重要性也被越来越多的人所认识和重视。本文针对华能大坝发电有限责任公司凝结水精处理控制回路出现的问题,比较了传统继电器控制、以PLC为核心的集中控制方案以及分散控制系统 DCS (Distributed Control Systerm)方案的优缺点,提出了采用第三代Des产品PCS7系统对其控制回路进行改造,实现了基于DCS平台的火电厂凝结水精处理自动化控制,论文主要完成了以下工作: ①全面介绍了凝结水精处理系统在火电厂的作用,详细阐述了凝结水精处理系统的工艺流程,重点分析了凝结水精处理控制系统的工作原理以及凝结水精处理系统的Pm控制方式。 ②比较分析了火电厂中凝结水精处理控制系统的应用现状及其发展趋势,并根据凝结水精处理控制系统的改造要求,结合现场设备的情况,从经济性、安全可靠、实用性等方面,确定了宁夏华能大坝发电有限责任公司凝结水精处理控制系统总体方案。 ③参与完成了凝结水精处理控制系统的硬件设计。主要包括PCS7控制系统的网络结构、PCS7控制系统的硬件结构的设计以及PCS7控制系统其它硬件设备的选型。 ④参与完成了PCS7控制系统组态软件、操作员站软件、服务器软件和控制站软件的设计。 ⑤基于控制方案的选择、硬件选型和软件程序实现,本文所改造和设计的凝结水处理PCS7控制系统,经现场运行调试结果可以来看,改造后系统不但提高了锅炉给水的质量,而且维护方便,达到了的各项性能指标,从而验证了所设计方案的正确性。最后对全文进行了总结,并对凝结水精处理控制系统的发展进行了展望,指出凝结水精处理控制系统还需经过更长时间的检验,而且在抗干扰技术方面还需进一步实现。 关键词:火电厂,DCS,凝结水精处理,自动控制,PCS7

电力系统对称故障分析计算-东北电力大学精品课程展示.doc

7 电力系统对称故障分析计算 7. 1 习题 1) 电力系统短路的类型有那些?那些类型与中性点接地方式有关? 2)什么是横向故障?什么是纵向故障? 3)短路有什么危害? 4)无限大容量电源的含意是什么? 5)什么是最恶劣的短路条件? 6)什么是冲击电流?什么是冲击系数? 7)无限大容量电源供电系统发生对称三相短路周期分量是否衰减? 8)无限大容量电源供电系统发生对称三相短路是否每一相都出现冲击电流? 9)什么是无限大容量电源供电系统短路电流最大有效值?如何计算? 10)无限大容量电源供电系统短路电流含那些分量?交流分量、直流分量都衰减吗?衰减常数如何确定? 11)用瞬时值计算公式说明t=0时周期分量与非周期分量的关系。 12)下图为长方形超导线圈长lm,宽1m,处于均匀磁场B0中,其线圈平面与磁场B0垂直时闭合开关k,此时超导线圈的磁链是多少?线圈转90○时,磁链又是多少? k 图7- 1 习题7-12 13)为什么设定发电机电流、电压、磁链的正方向?每个回路的电流、电压和各绕组磁链的正方向、绕组轴线正方向如何规定? 14)写出a相回路的瞬态电压方程(考虑其它绕组对a相回路的互感)。

15)(7-1)式回路方程与磁链方程(7-2)式什么关系? 16)(7-1)式回路方程是否可解?为什么? 17)哪些电感系数不变化?为什么不变化? 18)什么是磁链?什么是一个绕组的自磁链?什么是绕组之间的互磁链? 什么是一个绕组的总磁链? 19)什么是综合相量?在派克变换中的作用是什么? 20)什么是派克变换矩阵?为什么进行克变换?电流、电压、磁链的派克变换矩阵是否相同? 21)派克变换矩阵中的θ角是什么角? 22)以知a ,b ,c 三相电压u t a =+1sin()ωα,u t b =+-11200 sin()ωα, u t c =++11200sin()ωα,求d ,q ,0轴电压。 23)读者自己对磁链方程(7-2)式到(7-9)和回路方程(7-1)式到(7-8)式的做一次派克变换推导。明确体验(7-2)式中的电感系数已变成常数。 24)如何由派克方程导出发电机稳态电压方程?什么是虚构电势&E Q ?它有什么作用?如何计算? 25)如何依据发电机稳态电压方程画稳态相量图? 26)已知发电机正常运行于额定参数P N =100MW ,cos φ=0.85, U N =10.5kV ,X d =1,X q =0.7,R =0下,求发电机空载电势E q 并画相量图。 27)短路后,定子绕组、转子励磁绕组都含有哪些电流分量?各按什么时间 常数衰减? 28)&'E ,'E q 各是什么电势?两者有什么关系?'E q ||0、'E q 0、'E q 、E q ||0电势 是什么关系? 29)不计阻尼时,定子直流分量电流, 励磁绕组基频交流电流分量按什么时间常数衰减?励磁绕组直流电流,定子二倍频交流电流分量按什么时间常数衰减? 30)''&E ,''E q ,''E d 各是什么电势?三者有什么关系?''E q 短路前后是否 变化?''E q ||0与''E q 是否相等?''E q ||0与E q ||0什么关系?''E q ||0值在空载下短路与负载下短路是否一样?

电气工程及其自动化研究生院校排名

清华大学:没什么好说的,考上了就春光灿烂,一步登天,考不上如果能调剂也是香饽饽。我在复习电路的时候看过清华的题目,确实不是盖得,绝对要扎实的基本功,改卷的时候也是相当严格,容不得半点马虎,一丁点错误就是致命的。不过每年还是有很多外校的朋友义无反顾的向着这个目标前进,我很佩服勇于报考清华电机系的人,电机系都是公费,真爽!以后就业也不用多说了,我这辈子是不行了,唉~~~,也许以后能有幸去清华读博。 浙江大学:强项是电力电子,众所周知,(当然,清华的电力电子也不差,很多人去了弗吉尼亚电力电子中心),其实浙大的电力系统也是很不错的,浙江这么缺电,将来进浙江的系统那也是很爽啊。考浙大的难度可以说跟清华差不了多少,每年保送的人很多,外校拷进去大部分是自费了,学费不少。他的电路难度现在有点跟上交,西交差不多了,考察比较全面。我在复习的过程中做过不少浙大的题目,感觉多加练习的话还是很有希望考出满意的分数的,不像清华那样专业课过百都很难。 华中科技大学:电气学院就业最好的两个专业是系统和电力电子,当然其他也很不错。 今年的分数线其实都不是很高,但是就要看你在复试中的表现了,如果你的本科学校很好,早联系好老师的话应该问题不大,就是公费半公费自费的问题了。没想到今年电机和高压专业居然爆满,不接受调剂,只有电工,电测和脉冲专业接受。如果不想上这些专业的话建议大家不要勉强,能调到外校也不错。对华科的电路,有一点大家要注意,他是严格按照他所公布的考试大纲来出题的,而且还有很多技巧我会在后面具体论述。 西安交通大学:老牌强校。今年在北京遇到了几个370多分的考西交的被刷的。他的高压是强项,不过说实话,高压专业就业确实不如系统和电力电子,虽然特高压项目快要上马,我就认识很多西交搞绝缘的工作不太如意。今年复习的时候做的最多的电路题目恐怕就是华科和西交的了,这两个学校的题目很接近,包括华电也有很多类似的题目。 西交的公费比例很高,这也是吸引人的地方。关于性价比,以上四所都很不错,当然要考上是要付出更大的代价的。不过话说回来,还是热门专业比同学校的相对冷门专业就业好得多,如果家里有关系那就无所谓了。再来说说其他一些电气名校: 上海交通大学:由于地理位置原因,这里也是每年牛人集中的地方,想靠上交还是要有一定的实力的。好像从05年开始他的电路题型开始转变,居然有了选择题,填空题,分值不高但是很费时间,也是对电路基础知识的考验。就业的话还是那句话,电力系统和电力电子没的说,其他就要稍微差一些,当然如果你在自己的专业领域很牛的话那就无所谓了,比如你是一个电机学的大牛,那也一样能有很高的薪水。 天津大学:了解的不多,我有个同学在山东电网经常请天大的贺院士来讲座,对于天的的就业我了解的确实不多,不好做评论。 东南大学:觉得这是一所性价比不错的学校。今年的电路题目不难,出了很多高分。不过觉得东南的只有系统专业很强,尤其是继保。电力电子就相对不太好了。当然,这所

电气工程及其自动化特点

电气工程及其自动化涉及电力电子技术,计算机技术,电机电器技术信息与网络控制技术,机电一体化技术等诸多领域,是一门综合性较强的学科,其主要特点是强弱电结合,机电结合,软硬件结合。该专业培养具有工程技术基础知识和相应的电气工程专业知识,受过电工电子,系统控制及计算机技术方面的基本训练,具有解决电气工程技术分析与控制问题基本能力的高级工程技术人才。 电气工程及其自动化专业介绍 电气工程及其自动化的触角伸向各行各业,小到一个开关的设计,大到宇航飞机的研究,都有它的身影。本专业生能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验技术、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域的工作,是宽口径“复合型”高级工程技术人才。该领域对高水平人才的需求很大。据估计,随着国外大企业的进入,在这一专业领域将出现很大缺口,那时很可能出现人才供不应求的现象。 [1] 电气工程及其自动化专业是电气信息领域的一门新兴学科,但由于和人们的日常生活以及工业生产密切相关,发展非常迅速,现在也相对比较成熟。已经成为高新技术产业的重要组成部分,广泛应用于工业、农业、国防等领域,在国民经济中发挥着越来越重要的作用。 控制理论和电力网理论是电气工程及自动化专业的基础,电力电子技术、计算机技术则为其主要技术手段,同时也包含了系统分析、系统设计、系统开发以及系统管理与决策等研究领域。该专业还有一些特点,就是强弱电结合、电工电子技术相结合、软件与硬件相结合,具有交叉学科的性质,电力、电子、控制、计算机多学科综合,使毕业生具有较强的适应能力,是“宽口径”专业。 电气工程及其自动化专业对广大考生有很强的吸引力,属于热门专业,高考录取分数线往往要比其他专业方向高许多,造成这一情况的主要原因有:①就业容易,工作环境好,收入高;②名称好听,专业内容对学生有吸引力;社会宣传和舆论导向对其有利。该专业方向有着非常好的发展前景,研究成果较容易向现实产品转换,而且效益相当可观。他创造性的研究思路吸引着众多考生,这里的确是展示他们才能的好地方。但是鉴于国内现在的形式,考生在报考该专业的时候应该注意以下两点: (1)充分考虑自己的兴趣。也许自己本来并不对该方向感兴趣,但是许多人都说好,于是自己就“感兴趣”了。这对以后的发展是很不利的,毕竟兴趣是最好的老师。 (2)衡量自己的综合素质。电气工程及自动化专业需要具有扎实的数学、物理基础,较强的外语综合能力,为今后能够掌握并且灵活运用专业知识做准备。该专业方向的人才需求虽然大,但可供选择的人也很多,如果没有非常强的综合素质,很难在众人之中脱颖而出,取得突出成绩。也许这对许多胸怀远大志向的考生来说是不能接受的。 当然,这里所说的两点是否可行也和学生个人的追求有关,如果一个人追求

东北电力大学2017届毕业生就业质量年度报告

目录 一、学校概况 (1) 二、毕业生就业基本情况 (4) (一)2017届毕业生规模与结构 (4) (二)2017届毕业生就业概况 (7) (三)2017届毕业生就业流向 (10) 三、毕业生就业质量跟踪与反馈 (18) (一)毕业生对就业工作评价 (18) (二)用人单位对学校及毕业生评价 (19) 四、毕业生就业创业工作保障措施 (21) (一)齐抓共管,全员参与,高度重视就业创业工作 (21) (二)巩固优化就业市场,拓展校企订单联合培养领域和规模 (22) (三)精准服务,加快就业工作信息化进程 (23) (四)精心开展就业创业指导,提升学生就业竞争力 (25) 五、做好未就业毕业生就业统计和精准服务 (26) (一)高度重视未就业毕业生就业统计和精准帮扶工作 (26) (二)积极拓宽就业渠道,为学生提供精准就业服务 (26) (三)扎实做好就业困难毕业生帮扶工作 (27)

一、学校概况 东北电力大学坐落在风景秀美的吉林省吉林市。学校是吉林省重点大学,始建于1949年,是新中国建立的第一所电力工科学校,1958年定名为吉林电力学院,1978年更名为东北电力学院。原隶属电力部、国家电力公司,2000年起,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理模式,2005年学校更名为东北电力大学。2012年学校入选为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。 学校坚持以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新为己任,主动适应国家电力工业和吉林省的经济建设需求,形成了以电力特色为主,多学科交叉融合,较为完整的学科体系。学校共有15个教学院系,43个本科专业,涵盖了工、理、管、文、法、经、教育、艺术8个学科门类。学校是博士学位授权单位,有电气工程、动力工程及工程热物理2个博士学位授权一级学科,1个博士后流动站,有11个硕士学位授权一级学科,49个硕士学位授权二级学科,有吉林省优势特色重点学科6个,其中吉林省重中之重重点学科2个,有工程硕士(含7个授权领域)、体育硕士、翻译硕士3个硕士专业学位授权类别,具有硕士研究生推免权。学校现有全日制在校生近19000人。 学校有教职工1414人,拥有高级职称人员500余人,

东北电力大学电气控制与PLC习题答案

第1篇 一、单选 1. 低压电器是指( A )V以下电路中的电器。 A、AC1200、DC1500 B、AC800、DC1000 C、AC380、DC220 D、AC220、DC380 2. KM是( A )的文字符号 A、接触器 B、继电器 C、时间继电器 D、熔断器 3. 一般来说,一台交流接触器有( C )对主触点. A、1 B、2 C、3 D、4 4. 一般来说,一台交流接触器有( B )对辅助常开触点. A、1 B、 2 C、 3 D 4 5. 一般来说,一台交流接触器有( B )对辅助常闭触点. A、1 B、2 C、3 D、4 6. 熔断器的文字符号为( B ) A、FR B、FU C、QF D、QS 7. 熔断器在控制线路中起( B )作用. A、过载保护 B、短路保护 C、失压保护 D、欠压保护 8. 通电延时型时间继电器,它的动作情况是( A ) A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作 B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作 C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作 D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作 9. 时间继电器的文字符号是( B ) A、KV B、KT C、KA D、KS 10. FR是( C )的文字符号。 A、刀开关 B、熔断器 C、热继电器 D、断路器 11. 中间继电器的文字符号是( B ) A、K B、KA C、KT D、KV 12. 热继电器的文字符号是( B ). A、KA B、FR C、KV D、200r/min 13. 行程开关又称为( D ) A、光电开关 B、接近开关 C、万能转换开关 D、限位开关

电气工程和自动化职业生涯规划书

大学生职业生涯规划书

梦想还是要有的,万一实现了呢? ——马云 2015.06.06 个人信息 姓名: 性别: 年龄: 所在学校及学院: 班级及专业: 学号: 联系地址: 邮编: 联系电话: 电子邮箱:

人生座右铭:职业目标:

目录 引言: (5) 一、认识自我 (7) 1.1 个人基本情况 (7) 1.2 个人性格 (7) 1.3 职业兴趣 (8) 1.4职业价值观 (9) 1.5 职业能力及适应性 (10) 二、职业探索和环境分析 (10) 2.1 职业探索 (10) 2.2 家庭环境 (11) 2.3 学校环境 (11) 2.4 社会环境 (12) 2.5 行业环境 (12) 三、职业目标定位 (13) 四、行动计划与方案 (13) 4.1 短期目标规划——大学四年目标 (13) 4.2 中期目标规划——毕业后五年的计划 (14) 4.3 长期目标规划——毕业十年后的计划 (14)

五、评估与调整 (15) 5.1 评估内容 (15) 5.2 评估的时间 (16) 5.3规划调整的原则 (16) 六、结束语 (16) 引言: 今天,你不生活在未来,那么,明天你将生活在过去! 在今天这个人才竞争非常激烈的时代,对未来的规划就显得尤为重要了,职业生涯规划也开始成为在人才争夺战中的另一重要利器。对企业而言,如何体现公司“以人为本”的人才理念,关注员工的人才理念,关注员工的持续成长,职业生涯规划是一种有效的手段;而对每个人而言,职业生命是有限的,如果不进行有效的规划,势必会造成生命和时间的浪费,会走许多的歪路和错路。作为当代大学生,若是带着一脸茫然,踏入这个拥挤、到处竞争的社会怎能

电气工程及其自动化专业考研分析

电气工程及其自动化专业考研分析 一、全国电气工程及其自动化专业学校排名 1.清华大学 2.西安交通大学 3.华中科技大学 4.浙江大学 5.重庆大学 6.天津大学 7.哈尔滨工业大学 8.上海交通大学 9.华北电力大学10.东南大学11.西南交通大学12.沈阳工业大学13.中国矿业大学14.华南理工大学15.南京航空航天大学16.北京交通大学17.武汉大学18.哈尔滨理工大学19.四川大学20.河海大学21.哈尔滨工程大学22.郑州大学23.广西大学24.陕西科技大学 二,电气工程与自动化专业 (1)业务培养目标: 业务培养目标:本专业培养在工业与电气工程有关的运动控制、工业过程控制、电气工程、电力电子技术、检测与自动化仪表、电子与计算机技术等领域从事工程设计、系统分析、系统运行、研制开发、经济管理等方面的高级工程技术人才。 业务培养要求:本专业学生主要学习电工技术、电子技术、自动控制理论、信息处理、计算机技术与应用等较宽广领域的工程技术基础和一定的专业知识。学生受到电工电子、信息控制及计算机技术方面的基本训练,具有工业过程控制与分析,解决强弱电并举的宽口径专业的技术问题的能力。

(2)主干课程: 主干学科:电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术 主要课程:电路原理、电子技术基础、计算机原理及应用、计算机软件基础、控制理论、电机与拖动、电力电子技术、信号分析与处理、电力拖动控制系统、工业过程控制与自动化仪表等。高年级可根据社会需要设置柔性的专业方向模块课及选修课。 主要实践性教学环节:包括电路与电子基础实验、电子工艺实习、金工实习、专业综合实验、计算机上机实践、课程设计、生产实习、毕业设计。 主要实验:运动控制实验、自动控制实验、计算机控制实验、检测仪表实验、电力电子实验等 (3)修业年限: 四年 (4)授予学位: 工学学士 (5)相近专业: 微电子学自动化电子信息工程通信工程计算机科学与技术电子科学与技术生物医学工程电气工程与自动化信息工程信息科学技术软件工程影视

机械自动化毕业论文选题

毕业论文(设计) 题目 学院学院 专业 学生姓名 学号年级级指导教师 教务处制表 二〇一三年三月二十日

机械自动化毕业论文选题 本团队专业从事论文写作与论文发表服务,擅长案例分析、仿真编程、数据统计、图表绘制以及相关理论分析等。 机械自动化毕业论文选题: 基于面向服务构架的机械自动化处理系统的设计与实现 BP网络在机械自动化加工参数自动选择中的应用研究 机械自动化控制系统中RS485-光-CAN通信模块设计与开发 集装箱自动化堆场物流系统仿真与分析 感应加热磁热耦合场数值模拟及温度回归分析 HEV再生制动系统与ABS协调控制建模与仿真的研究 舞台空间姿态控制系统的研究 基于激光导航的果园拖拉机自动控制系统研究 中国传统家具镶嵌艺术及现代化技术的研究 新型修井作业油管移运自动化系统设计与仿真 人工清扫街道的环卫工人作业疲劳研究 D公司变频器在中国纺织业业务拓展策略研究 耳机插头注塑自动化设备的开发 新型修井作业起升系统设计及仿真研究 智能化工程机械机群状态监测与故障诊断系统研究 盘形滚刀破岩过程有限元数值模拟 乳化液泵站变频恒压控制系统的研究 陆地钻机立柱式钻杆排放系统设计

ZJ50D型陆地钻机钻杆自动排放系统的方案设计研究 碳纳米管改性聚甲醛的研究 弧面分度凸轮机构参数优化设计和仿真 远程控制井口作业装置的设计与仿真 点焊构件焊点布置的优化设计 镍氢动力电池正极极板生产线控制系统研究与开发 我国煤矿安全管理体制研究 基于Plug-in的苗木嫁接机切削机构的研究 自动行走机器人视觉导航系统仿真及行走控制系统设计浪形轴承保持架正反面自动分离技术研究 利用测试反拨效用提高独立学院英语教学质量的模式研究电机风机控制器测试系统 温室穴盘苗移栽机的设计及试验研究 基于多传感器分布式信息融合的AGV定位方法研究 铝合金轮毂局部难加工表面砂带抛磨方法研究 交流液压系统管道特性及流场分析 交际性听力测试在高职高专英语听力测试中的应用 丝网凸焊质量实时监测分析系统的研制 基于全矢谱的旋转机械轴振与瓦振关系研究 基于三菱FX2N的自动弯管机控制系统的设计与实现 永磁同步电动机伺服驱动器产品化设计 摆动式机械手机构运动与PLC控制的研究 基于WCDMA的视频监控系统的设计与实现 基于EDEM的垂直螺旋输送机性能参数仿真研究 土壤快速采集装置研究 棉花打顶机打顶高度自动控制系统 基于机器视觉的番茄图像匹配算法研究 玻璃钢缠绕机控制系统设计 基于现场总线的多梳经编机集成控制系统研究

五一劳动奖章事迹12篇Word

五一劳动奖章事迹12 篇 **2007 年毕业于东北电力大学,就职于东电三公司锅炉工程处,先后担任锅炉工程处技术员,工程处项目专责工程师,工程处项目负责人等岗位。多年来,他凭着一身精湛的技术,完成一项又一项高质量的施工任务,用青春和汗水,无怨无悔地书写着自己的电建人生。 一、视公司的承诺为己任,坚定信念,凭借技术实力赢得信誉。 ** 始终活跃在生产第一线,对于工程技术难题喜欢“钻牛角尖” ,不搞懂,不弄透决不罢休。凭着这股子韧劲,他练就了一身锅炉安装的过硬技术,成为了一名受组织信任的锅炉安装专责工程师。每次在开展施工任务前,他都要与队员集思广益,制定最为高效、科学的施工方案。他说:“我们要更聪明地工作,而不是更辛苦地工作” 。他经常通过各种渠道学习国内外先进的施工方案,用智慧、辛勤和汗水打造一个个优质的工程,让业主满意,让公司放心。 在吉林松花江热电项目的锅炉吊装方案的制定上,他主张以充分发挥主吊车性能为基准点,将设备在地面进行最大化组合后进行吊装,这样既减少了高空作业的危险,又大大地提高了施工效率;在锅炉水压试验方案的制定上,通过合理的科学计算,采用电厂现有管材进行材料代用,不仅节省了材料采购的中间环节,缩短了施工周期,同时也为项目部节省了一大笔材料费用。 “打造精品工程” 是公司对业主的承诺,也是我们工作的目标,只要承诺如实履行才会为公司赢得信誉。而事实上他也做到了,从长春四热项目、松花江热电项目、长春五热项目,每次对业主许下的承诺都一一兑现。 二、视公司的信誉为己任,恪尽职守、事必躬亲、事无巨细。

大型发电锅炉在投产发电后长期运行在高温、高压这种恶劣的环境中,所以一个好的安装质量尤为重要。为了保证安装质量,提高施工工艺,确保机组以后能够顺利运行,他从不放过任何细节,经常主动向业主及监理提出制造和设计中的一些缺陷,并提出改进办法,虽然这样做会给自己增加许多额外的工作量,但是为了能打造一个优质的工程所有的辛苦都是值得的。在平时施工过程中,他总是要亲自与其他技术人员经常深入现场及时发现问题,解决问题,对于一些重要施工环节自己亲自编制方案及进行技术交底以保证施工质量。将公司“细节成就精品,信誉决定未来”的质量理念,真正落实到工程项目当中。 三、视公司的利益为己任,克服困难,确保进度,好一个“拼命三郎”。 2015 年9 月至今,由于公司海外工程市场开发的需要,他又舍小家顾大家,投身印度尼西亚参与目前世界上最大浆板生产线的工程建设当中。来到印尼金光项目的6个月时间里,他不负众望,克服重重困难,将所负责的锅炉安装工作稳步向前推进,各项进度指标、经济指标名列前茅。 常年工作在外,年迈的母亲生病了,他不能在病床前尽孝;年幼的女儿想他了,只能通过冰冷的电话线传递思念之情。女儿在电话里说:“爸爸,你什么时候回来呀?我都不记得你长什么样子了。”童言无忌,却真真切切反映了他对工作的忘我程度,公司的利益在他心中至高无上,为了这个信念他舍弃了太多太多,说他是工作上的“拼命三郎”真是恰当不过。 五、视个人荣誉为集体荣誉,坚定热爱工作的誓言

电气工程及其自动化专业描述

电气工程及其自动化专业描述 篇一:电气工程及其自动化专业描述 电气工程及其自动化专业描述 培养目标本专业主要培养具备电气工程系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析等基础知识和基本技能,能在电气工程及其相关领域从事研发、运行操作与管理工作的高级专门人才。主要课程电路原理、电子技术基础、电力电子技术、电机与拖动、计算机技术(语言、软件基础、硬件基础、单片机、PLC等)、信号与系统与控制理论等。工业设计培养目标本专业主要培养具备工业产品设计的相关基础理论知识与应用能力,能在企事业单位、专业设计部门、科研单位从事工业产品造型设计、教学以及科研工作的本科层次的高级专门人才或专科层次的应用型专门人才。主要课程设计素描、设计色彩、设计构成学、设计表现技法、计算机辅助设计、机械设计基础、人机工程学、模型制作、形态设计、视觉传达设计与产品设计等。安全工程培养目标本专业主要培养具有系统的安全管理、安全检测与监测、安全工程设计等专业基础知识和专业技能,能在相关领域从事事故灾害防治技术及安全科学技术研究、安全监察与管理、劳动卫生环境设计与检测、安全评价、安全教育等的高级专门人才。主要课程安全系统工程、安全人机工程、安全管理、安全检测技术、安全评价方法、机电安全工程、矿山安全工程、建筑施工安全、通风除尘与工业防毒技术等。建筑装饰工程技术培养目

标本专业主要培养具有系统的现代装饰理论和设计技能,能根据设计目标设计与绘制施工图、效果图和模型制作,熟练运用计算机技术进行建筑装饰设计、装饰绘图、建筑装饰预算,并懂得装修施工工艺和管理的专科层次的应用型专门人才。主要课程建筑装饰制图、素描、色彩、房屋建筑学、建筑装饰材料、建筑装饰施工技术、建筑装饰定额与预算、装饰施工组织与管理、室内设计原理与建筑法规等。机电一体化技术培养目标本专业主要培养具有一定的机械设计制造和电气自动控制的专业基础理论知识、专业技术和操作技能,能够从事机械电子、自动控制、信息处理以及计算机应用技术等相关领域工作的专科层次的应用型专门人才。主要课程电路原理、电子技术基础、电力电子技术、电机与拖动、计算机技术(程序设计、PLC、单片机等)、机电设计基础、机电一体化技术与测试技术与信息处理等。工程造价培养目标本专业主要培养具有系统的工程技术、工程管理和工程价格核算的专业基础知识和专业基本技能,具备一定的工料测算、工程造价计价与控制能力,能从事土建工程监管、工程造价计价等工作的专科层次的应用型专门人才。主要课程土木工程材料、土木工程施工技术、土木工程施工组织、工程测量、土木工程制图、建筑构造、工程造价原理、定额编制原理、工程造价控制与管理、工程造价计价等。工业设计培养目标本专业主要培养具备工业产品设计的相关基础理论知识与应用能力,能在企事业单位、专业设计部门、科研单位从事工业产品造型设计、教学以及科研工作的本科层次的高级专门人才或专科层次的应用型专门人才。主要课程设计素

电除尘论文资料

东北电力大学 东北电力大学本科自考 毕业设计(论文) 题目电除尘器运行及故障分析所在系(部) 班级 姓名李源 学号 指导教师 2012年8月8日

电除尘器运行及故障分析电除尘器运行及故障分析 单位:吉林燃料乙醇有限公司 编写:李源 时间:2012年8月8日

内容提要 我国是一次能源以煤炭为主的大国,煤炭消耗所占一次能源的比例长期保持在70%。一次能源的结构决定了我国电力生产以火力发电为主的结构。燃煤发电所存在的主要问题是大气污染物的排放和温室气体的排放。现在我国以对排放标准进行了修订,加大火力发电厂排放的控制力度,使之更科学、更严格、更易操作。由于电除尘器具有除尘效率高、阻力低、烟气处理量大、耐热温度高等优点而成为火力发电厂粉尘捕集回收和气体净化的主要设备。目前,电除尘器主要采用常规直流供电。为了满足日益严格的环保要求,实现烟尘达标排放,必须保持高效电除尘器的除尘效率。保持电除尘器高效稳定的除尘效率是一个系统工程,需要各方面配合,除了保证设计人员的科学性、准确性及在现场安装的质量、工艺性外,电除尘器的运行与维护也是重要的一环。电除尘器在运行几年后,必然会出现各种各样的故障,设备老化或因运行条件发生变化都会造成除尘效率的降低。另外运行故障较多,故障频率高,维护检修就困难,对安全生产影响较大,如不及时修复,故障就会不断扩大,甚至引起电场停运。因此一定要管好用好电除尘器,要不断分析原因,寻求对策,加以改进,使它在环境保护、除尘增效方面发挥更大的作用。姚孟发电有限责任公司的#1、2机组采用的是上海冶金矿山机械厂生产的FAA系列电除尘器,本文以这两台电除尘器为例,着重对影响除尘效率的因素及电除尘器运行、运行中所出现的故障及分析进行论述。希望能同从事电除尘器工作的同仁共同探讨如何保持电除尘器的安全稳定、高效运行,不断增加专业知识,以提高电除尘器的除尘效率。 关键词: 电除尘器除尘效率电除尘器运行故障分析故障判断 引言: 人类只有一个地球,共享一片蓝天,环境保护是人类的共同主题,是我国的基本国策。立在当代,功盖千秋。 电除尘器是一种高效节能的烟气净化设备,具有收尘效率高、处理烟气量大、使用寿命长、维护费用低等优点,在当前国内外对环保要求越来越高

东北电力大学电力系统潮流计算课程设计报告书

目录 一、设计任务 (1) 1.1 课程设计要求 (1) 1.2 课程设计题目 (1) 1.3 课程设计基本容 (2) 二、问题分析 (3) 2.1 节点设置及分类 (3) 2.2 参数求取 (3) 2.3 计算方法 (4) 三、问题求解 (7) 3.1 等值电路的计算 (7) 3.2画出系统等值电路图: (7) 3.3 潮流计算 (8) 四、误差分析 (29) 五、心得体会及总结 (38) 附录: (39) 参考文献 (39) 程序 (39)

电力系统潮流计算课程设计 一、设计任务 1.1 课程设计要求 1、在读懂程序的基础上画出潮流计算基本流程图 2、通过输入数据,进行潮流计算输出结果 3、对不同的负荷变化,分析潮流分布,写出分析说明。 4、对不同的负荷变化,进行潮流的调节控制,并说明调节控制的方法,并 列表表示调节控制的参数变化。 5、打印利用DDRTS进行潮流分析绘制的系统图,以及潮流分布图。 1.2 课程设计题目 系统图:两个发电厂分别通过变压器和输电线路与四个变电所相连。 变电所1 变电所2 母线电厂一电厂二

发电厂资料: 母线1和2为发电厂高压母线,发电厂一总装机容量为( 300MW ),母线3为机压母线,机压母线上装机容量为( 100MW ),最大负荷和最小负荷分别为50MW 和20MW ;发电厂 二总装机容量为( 200MW )。 变电所资料: (一)变电所1、2、3、4低压母线的电压等级分别为:35KV 10KV 35KV 10KV (二)变电所的负荷分别为:60MW 40MW 70MW 50MW (三)每个变电所的功率因数均为cos φ=0.85; (四)变电所1和变电所3分别配有两台容量为75MVA 的变压器,短路损耗414KW ,短路 电压(%)=16.7;变电所2和变电所4分别配有两台容量为63MVA 的变压器,短路损耗为245KW ,短路电压(%)=10.5; 输电线路资料: 发电厂和变电所之间的输电线路的电压等级及长度标于图中,单位长度的电阻为 Ω17.0,单位长度的电抗为Ω0.402,单位长度的电纳为S -610*2.78。 1.3 课程设计基本容 1. 对给定的网络查找潮流计算所需的各元件等值参数,画出等值电路图。 2. 输入各支路数据,各节点数据利用给定的程序进行在变电所在某一负荷情况下的潮 流计算,并对计算结果进行分析。 3. 跟随变电所负荷按一定比例发生变化,进行潮流计算分析。 1) 4个变电所的负荷同时以2%的比例增大; 2) 4个变电所的负荷同时以2%的比例下降 3) 1和4号变电所的负荷同时以2%的比例下降,而2和3号变电所的负荷同时以 2%的比例上升; 4. 在不同的负荷情况下,分析潮流计算的结果,如果各母线电压不满足要求,进行电 压的调整。(变电所低压母线电压10KV 要求调整围在9.5-10.5之间;电压35KV 要求调整围在35-36之间) 5. 轮流断开支路双回线中的一条,分析潮流的分布。(几条支路断几次) 6. 利用DDRTS 软件,进行绘制系统图进行上述各种情况潮流的分析,并进行结果的比 较。 7. 最终形成课程设计成品说明书。

电气工程及其自动化专业名词

电力行业电气工程及其自动化专业应聘时必知东东 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工

自动化专业毕业设计课题(5个)

自动化专业毕业设计课题(5个)

设计任务书一 某钢厂可逆冷轧机主传动晶闸管直流调速系统 一、设计题目 某钢厂可逆冷轧机主传动晶闸管直流调速系统 二、设计目的 (1)培养学生查阅技术资料的能力,培养学生综合运用所学知识,结合实际独立完成课题的工作能力。 (2)提高学生对工作认真负责、一丝不苟,对事物能潜心考察、勇于开拓、勇于实践的基本素质。 (3)根据设计要求完成某钢厂可逆冷轧机主传动晶闸管直流调速系统电气设计。 (4)通过设计掌握控制系统的基本设计方法。使学生的科学实验和工程实践技能的水平、独立工作能力有所提高。 三、设计要求 (1)要求冷轧机传动系统要实现可逆无级调速运行,且有较高的稳态控制精度。调速范围D≥15;静差率s≤2%。 (2)在起、制动过程中要求加减速恒定。为提高劳动生产率,要求反向要快。 (3)系统要求抗扰能力强,动态品质高,动态速降小,恢复时间短(t≤0.5s)。 (4)系统应具有完善的保护措施。 四、设备技术数据 传动系统主电动机额定参数如下: P N=92kW,U N=220V,n N=530 r/min,λ=2,J=7.9kg·m2,励磁方式为他励。 五、设计任务 (1)系统总体方案的选择。 (2)各种功能电路或部件的设计与选择、参数计算。 (3)系统各主要保护环节的设计。

(4)系统的转速调节器和电流调节器结构和参数的选择。 (5)系统动态性能指标的计算。 六、应完成的技术资料 1、开题报告(2000字左右) 2、毕业设计说明书(10000字左右) 3、技术资料 (1)可逆冷轧机主传动主电路电气原理图 (2)可逆冷轧机主传动控制电路电气原理图 (3)可逆冷轧机主传动触发电路电气原理图 4、外文资料及相应的中文翻译(3000字左右) 七、设计时间进度安排(略)

东北电力大学课程设计管理办法(试行)

东北电力大学课程设计管理办法(试行) 为了加强课程设计的管理,不断提高课程设计的质量,特制定本管理办法。 一、课程设计的目的 课程设计旨在加强学生对本课程及相关课程理论及专业知识的理解和掌握,训练并提高其在理论计算、结构设计、工程绘图、资料文献查阅、运用相关标准与规范及计算机应用等方面的能力;同时,为其它专业课程的学习和毕业设计(论文)奠定良好的基础。 二、课程设计内容要求 课程设计的内容,要符合本课程教学大纲的基本要求,体现人才培养特色,突出学生实践能力、设计能力及创新能力的培养。 三、课程设计工作程序 1、各院(系)根据各专业培养方案安排课程设计教学任务并组织实施。 2、指导教师要明确课程设计任务及日程安排,指导并保证《课程设计任务书》的填写质量;学生按照《课程设计任务书》所规定的内容,在教师的指导下,在规定的时间、地点,按时完成课程设计各项任务。 3、成绩评定。按照课程设计成绩考核办法,进行考核并上报成绩。 4、课程设计结束后,指导教师应在一周内将《课程设计任务书》、《课程设计成绩考核表》、学生完成的课程设计说明书(报告)、图纸(作品)等资料整理,统一装入课程设计资料袋,送承担课程的院(系)存档,保存期限为三年。 四、课程设计的组织管理及质量监控 1、为确保课程设计质量,各院(系)应选派学术水平较高,有一定教学经验和指导能力、教风严谨的教师作为课程设计的指导教师。 2、课程设计的选题要把握好其深度、广度及工作量的大小,原则上相对稳定。同时,要考虑科技发展、生产实际等的进展适时予以更新。 页脚内容1

3、课程设计的指导教师必须由讲师及以上职称的教师担任,每个自然班配备的指导教师人数应不少于2人。指导教师要保证足够的在岗指导、答疑时间,及时解决学生在课程设计过程中遇到的问题。在课程设计教学过程中,要因材施教,鼓励创新,引导学生主动学习,注重创新能力培养。 4、各院(系)要安排好课程设计场所、时间段,以便于教学和督导。 五、课程设计考核办法 1、课程设计的成绩评定要严格、规范。根据学生设计方案、说明书、图纸、程序、计算、作品等的完成质量及答辩(口试)情况,对学生的课程设计成绩进行综合评定。 (1)课程设计为1周的,在成绩评定中对每个学生要有简单的提问或口试程序。 (2)课程设计为2周及以上的,在成绩评定中应成立由2名及以上具有讲师及以上职称的教师组成的答辩小组对学生进行答辩考核。 2、课程设计成绩按优秀、良好、中等、及格、不及格五级分制记分。优秀者一般不超过答辩人数的20%。 本办法自公布之日起施行,由教务处负责解释。 附件:1.课程设计规范 2.课程设计质量评价标准 东北电力大学 2010年3月19日 页脚内容2

东北电力大学电力系统分析大补考题考题答案

参考答案1 一、1、V 为线电压,I 为线电流,Z 为一相的阻抗,Y 为一相的导纳。 2、有两个任意给定量。因为有4个变量分别为S B 、V B 、I B 和Z B ,而他们之间有二个约束方程分别为S B =VI 3, V B =IZ 3,给定二个量后,余者可由这二个方程唯一地解出。 3.当短路点远离电源出口时,使得Z 外>>Z 内即电源出口到故障点间阻抗远远大于电源内阻抗,这时就可以忽略电 源内阻抗。这就相当于电源内阻抗为零的电源即恒定电势源。特点:内阻抗为零,频率恒定,电势恒定。 4.产生冲击电流的条件有三条: 1)短路前空载2)短路时电流正处于幅值相位3)经过半个周期 5.因为潮流计算时的功率方程是非线性,多元的具有多解。初始条件给定后得到的结果不一定能满足约束条件要 求。要进行调整初值后才能满足。其约束条件有:Uimin≤Ui≤Uimax. Pimin≤Pi≤Pimax Qi≤Qi≤Qimax │δij│≤ ε;负荷的PQ 为扰动变量,发电机的PQ 为控制变量,各节点的V δ为状态变量;扰动变量是不可控变量,因而也是不可调节的。状态变量是控制变量的函数,故控制变量和状态变量都是可调节的。 6..提高暂态稳定主要是增大减速面积减小加速面积。而提高静态稳定的措施主要是提高Kp 值。当P0一定时则提 高Pm 而Pm=EV/X 则增大E 和V ,或减小X 7.当发生短路时次暂态的暂态电势是不会突变的。因此可用正常稳定时的电流和电抗值算出他们。来对短路情况 进行分析,但只用Eq 是不行的,因为在短路时Eq 是会变化的Eq=Eq[o]+ΔEq.但ΔEq 却无法知道。因此不能只用Eq 来分析。 8.线路的无功损耗为:ΔQ L + ΔQ B = B V V X V Q P 2 22212121 21+-+;可见,当第一项大于第二项时为感性,小于则为 容性,第二项数值无多大的变化,主要在第一项,当流过阻抗的功率很小时为容性,增大到某值时变为感性。 9.若想手算环网潮流,首先应把环网分解成辐射网才能细算 1)根据S 12= * 31 * 23* 12* 313*31*232Z Z Z Z S Z Z S ++++) (算出S 12 2)根据基尔霍夫电流定律分别求出其他支路功率初步分布,找到功率分点 3)在无功分点处将网络解开成辐射网 4)设全网为额定电压,从末端负荷节点向1号节点推算各支路功率 5)从1节点用给定的电压和已算出的功率向末端推算各节点的电压 6)再用给定功率和算得的电压从末——首推算功率和电压。直到满足首端电压和末端功率为止 二、简算: 1、 δαωsin 0M E T N J P P P P T -=-= 244.1)10030 *5.61(*2=- =π IIM P 2 1 1sin 110030*5.6+-=-=IIM IIM P P δπ 100*1.244= II X 115*138 ∴84.12714 .124115 *138== II X 2、5.13.02.01=++=∑d X 03.3225.22.19.11 5 .1*8.015.1*6.01∠=+=++=j j E q 5.15.11 *25.2=== ∑d M X EqV P m m P P 005.115.0-= 3.10=m P