文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工仪表复习题

热工仪表复习题

热工仪表复习题
热工仪表复习题

选择

1、量程为0~10MPa,精度等级为1.5级,其允许的示值绝对误差为(C)MPa

A. ±1.5

B. ±1.0

C. ±0.15

D. ±0.1

2、仪表必须在规定的温度、湿度条件下工作才能保证其准确度,这是因为(B)

A. 有一个统一的环境条件

B. 仪表因周围环境温度、湿度改变而使实际值发生变化,当温度、湿度超过一定范围时仪表的示值误差会超过其允许误差

C. 按仪表使用说明书要求

D. 仪器仪表必须在20℃、60%湿度的环境条件下使用,才能保证不超出其准确度等级所表示的误差值。

3、测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。

A. 疏失误差

B. 随机误差

C. 系统误差

D. 基本误差

5、测量热电偶产生的热电势应选用(C)来测量。

A. 功率表

B. 电流表

C. 直流电位差计

D. 直流电桥

6、用热电偶测温时,在其热电偶回路里连接第三种导体的两端温度相同,则热电偶回路的总热电势(D)

A. 增大

B. 减小

C. 等于零电势

D. 不变

8、测量火电厂的锅炉给水温度最好采用的测温仪表是(C)。

A. 玻璃水银温度计

B. 热电偶

C. 热电阻

D. 红外测温仪

9、将热电阻从测温现场引线接入温度显示仪表时,为减少线路电阻的变化导致的测量误差,尽可能采用(B)的接线方法。

A. 两线制

B. 三线制

C. 恒定接线端温度

D. 直流电路

10、压力测量采用的国际单位是(D)

A. atm

B. kgf/cm2

C. bar

D. Pa

11、有4块压力表,它们的绝对误差都是0.2MPa,量程为(D)的表准确度高。

A. 1 MPa

B. 4 MPa

C. 8 MPa

D.12 MPa

12、在弹簧管式压力计中,游丝的作用是(A)

A. 减小回程误差(变差)

B. 固定表针

C. 提高灵敏度

D. 平衡弹簧管的弹性力

14、将被测差压转换成电信号的设备是(C)

A.平衡容器 B.脉冲管路C.差压变送器 D.显示器

16、孔板和喷嘴上下游侧直管段的最小长度与(C)有关。

A. 管内介质流速

B. 管内介质黏度

C. 管道内径

D. 取压方式

17、在流量测量中,属于非接触式测量的流量计是(C)。

A. 差压流量计

B. 电磁式流量计

C. 超声波流量计

D. 直接质量流量计

21、云母水位计在实际测量汽包水位时,由于水位容器的散热使水位计指示的水位(B)汽包真实水位。P215

A. 高于

B. 低于

C. 等于

D. 可能高于或低于

22、电接点水位计主要误差来源是(A)。

A. 相邻两接点之间的不灵敏区

B. 电极接通与断开的死区

C. 测量容器中液体密度的变化

D. 没有排污

25、氧化锆氧量计的工作温度应保持恒定,一般应保持在(B)P233

A. 300℃

B. 800℃

C. 1100℃

D. 1500℃

8、为使热电偶的热电势与被测温度间成单值函数关系,热电偶的冷端必须【 C 】

A.随热端温度上升B. 随热端温度下降C.恒定D.随所测温场而变化

4.用金属材料制作测温热电阻下列说法正确的是( ) P57

A.金属材料的密度越大对测温越有利

B.金属材料的强度越高对测温越有利

C.金属合金材料掺杂越均匀对测温越有利

D.金属纯度越高对测温越有利

5.在热力试验中,常用来测量微小正压、负压和差压的压力计是( )P121

A.U型管压力计

B.单管式压力计

C.斜管式压力计

D.弹性式压力计

7.标准节流件的直径比β越小,则( )

A.流量测量越准确

B.流体的压力损失越小

C.要求水平直管段越长

D.流体的压力损失越大

8.涡轮流量计输出( )信号。

A.模拟

B.数字

C.电流

D.电压

9.将被测差压转换成电信号的设备是( )

A.平衡容器

B.脉冲管路

C.差压变送器

D.显示器

10.当高频涡流传感器靠近铁磁物体时( )

A.线圈的振荡频率增加

B.线圈的电阻减小

C.线圈的电感增大

D.线圈的电感减小

3.通常称S分度热电偶指的是下列何种热电偶?( )

A.铂铑10—铂

B.铂铑30—铂铑6

C.镍铬—镍硅

D.铜—铜镍

3.下列标准化热电偶灵敏度最高的是( )

A.镍铬——铜镍热电偶

B.铂铑10——铂热电偶

C.铜——铜镍热电偶

D.铁——铜镍热电偶

9.在锅炉负荷大范围波动期间,云母水位计示值为( )

A.虚假水位

B.重量水位

C.实际水位

D.正确水位指示

9.超声流量计是属于( )。

A.容积式流量计

B.速度式流量计

C.差压式流量计

D.阻力式流量计

填空

1. 金属热电阻材料愈纯,温度系数愈___高______,测量灵敏度___越高_____。

2. 当充满管道的流体流经节流装置时,流束将在入口处发生收缩,使流体____流速_____增加而___压力____

减小。P196

3. 标准节流孔板的取压方式有_角接取压______和__法兰取压_______两种。P191

22、应变片式压力计采用全桥差动电路的电压灵敏度,为单臂桥路的

4 倍。

1.精密度反映了测量值中随机误差的大小,正确度反映了测量结果中系统误差的大小,精密度和正确度的综合称为准确度。

2.疏失误差处理方法有( 格拉布斯准则和莱伊特准则)P19

27.氧化锆氧量计安装方式分为__抽出式__和__直插式__。P233

2、热力学温度的单位名称是,压力的计量单位名称是

判断题

1、随机误差具有对称性、单峰性、有界性、抵偿性。(√)

4.2、热电偶的热电势与构成热电偶的材料无关。(×)

4、Pt100分度号的热电阻,其0℃时的阻值为100Ω。(√)

6、液柱式压力计利用液柱所产生的重力与被测压力平衡,并根据液柱高度来确定被测压力的大小。(√)

10、电磁式流量计既能测量导电流体的流量,也能测量非导电流体的流量。(×)

11、差压水位计输出的差压越大,汽包水位越高。(×)P219

13、电容式物位测量仪表只能用于液位测量。

( × )

14、通常,接触式测温仪表比非接触式测温仪表的响应时间长。(√)

15、反向串联的两支热电偶可以测两点的温差。( √

19、斜管压力计比U形管压力计更适合测量微小的压力。( √ )

简答题

1、检定一块1.5级刻度为0~100kPa的压力表,发现在50kPa处的误差最大,为1.4kPa ,

其他刻度处的误差均小于1.4kPa ,问这块压力表是否合格?

2、测量误差有几种表示方法?写出它们的数学表达式。

答:测量误差可用三种方式表达:

绝对误差: δ=x-x0

相对误差:相对误差=×100%

折合误差: γ=×100%

2、热电偶冷端温度处理具体方法有哪些?使用补偿导线时应注意什么

问题?

答:有计算修正法、冷端恒温法、冷端温度补偿法

使用补偿导线必须注意:

1)补偿导线必须与相应型号的热电偶配用;

2)补偿导线在与热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,两对接

点要处于相同温度;

3)补偿导线与热电偶连接点温度不能超过规定使用的温度范围;

4)要根据所配仪表的不同要求选择补偿导线的线径。

5、热电偶测温时为什么需要进行冷端补偿?

答:热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲

线是在冷端温度为0摄氏度是分度的。在实际应用中,由于热电偶冷端

暴露的空间受到周围环境温度的影响,所以测温中的冷端温度不可能保持在0摄氏度不变,也不可能固定在某一温度不变,而热电偶电势既决

定于热端温度,也决定冷端温度。所以,如果冷端温度自由变化,必然

会引起测量误差。为了消除这种误差,必须进行冷端温文度的补偿。28.试写出图示回路电势表达式。(8分)

.解:热电偶的输出热电势

E AB(t,t1)

补偿热电偶的输出电势

E AB(t0,t1)

由热电偶、补偿导线、铜导线、动圈仪构成

的回路中总电势

E=E AB(t,t1)-E AB(t0,t1)

E=E AB(t,t1)+E AB(t1,t0)

E=E AB(t,t0)

32.影响差压式水位计的水位测量误差因素主要

有哪些?减小误差采取的主要措施是什么?(6分)P219

答:影响测量误差的因素有两个:

(1)平衡容器环境温度变化;

(2)汽包工作压力的变化。

采取的主要措施是对平衡容器及汽水连通管加保温及通过设计合理的结构尺寸达到对汽包压力的补偿。通过测取汽包压力,环境温度及它们对饱和水密度,饱和蒸汽密度,冷凝水密度影响的计算公式可以做到更理想的补偿。(即全补偿)

⑴.现有2.5级、2.0级、1.5级三块测量仪表。所对应的测量温度范围分别

为-100~500℃;-50~550℃;0~1000℃。如果希望测量值为500℃,而测量的相对误差不超过2.5%。问选哪块表较合适?

⑶.相同量程的仪表,其精度等级数字越小,说明该表的测量准确度越

高,这样说对吗?为什么?

热工测量仪表及自动化复习题

热工测量仪表及自动化复习题 一、填空题 1、电动调节器在进行调试时有几个参数需要进行反复调试才能使系统正常工作.(P)(I )( D )。 2、调节器的比例度越大,则放大倍数(越小)调节作用就(越弱)余差也(越大)。 3、热电偶冷端温度补偿的方法有(补偿导线法)(理论计算法)(冷端恒温法)(补偿电桥法) 4、涡轮流量计应(水平)安装。 5、热电偶产生热电势的条件是(两种不同材质的金属丝)(两个接点的温度不同) 3、温度变送器可以变送哪三种信号参数?(热电势信号)(热电阻信号)(其他毫伏信号) 4、常用的调节器的调节规律有哪几种?(P, P I, P D, P I D ) 二、选择题填空 1) 热电偶输出的电势为:(1) 1)直流2)交流3)三相交流 2) 调节系统的稳定性是对调节系统最基本的要求,调节过程稳定的条件是:Ψ和n应是: (3)(7) 1)Ψ=02)Ψ<03)0<Ψ<1 4)Ψ=15) n=1 6) n>1

7)n<1 2) 调节对象的特性参数有(1 2 3 ) 1)放大系数 2)时间常数 3)滞后时间 4)比例度5) 积分时间 3) 标准化的节流装置的有(1 2 3)。 1)喷嘴2)孔板3)文丘利管4)锥形入口孔板5)圆缺孔板 4) 1.5级仪表的精度等级在仪表面板上用(1 ) 1)1.5 2)+-1.5级3)+1.5级 5)用S分度号的热偶配K型显示仪表测量温度,则显示结果(2)1)偏大2)偏小3)可能大,也可能小,要视具体情况而定 6)定值调节系统、程序调节系统、随动调节系统是按什么来划分的(3) 1)按自动调节系统的结构2)按自动调节系统的特性3)按给定值变化的规律 7)浮子流量计必须( 2 )安装 1)水平2)垂直3)可任意安装8)在DDZ-Ⅱ型仪表中,现场与控制室之间采用(3)的信号联络。 1)4-20mADC 2)1-5VDC 3)0-10mADC 9) 在DDZ-Ⅲ型仪表中,现场与控制室之间采用(1)的信号 1)4-20mADC 2)1-5V DC 3)0-10mADC

《热工测量及仪表》学生练习题讲课教案

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01某1.5级测量范围为0~100kPa的压力表,在50kPa,80kPa,100kPa三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa,+1.2kPa,+1.0kPa,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为- 100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.04 对某状态下的流体进行压力测量,得测量值如下: 试用统计学方法处理随机误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成?

习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。 3.07 用两支分度号为K 的热电偶测量A 区和B 区的温差,连接回路如下图所 示,当热电偶参比端温度0t 为0℃时,仪表指示200℃。问在参比端温度 上升到250C 时,仪表指示值为多少?为什么? 图3.07 3.08热电偶测温时,为何要对冷端温度进行补偿?补偿方法有哪些?

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

热工测量仪表复习

过程参数监测仪表复习 *精确度等级有(允许误差去掉百分号):0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0。 *误差的分类: *系统误差:指在相同条件下,多次测量同一被测量值时,误差的大小和符号保持不变或者条件变化时按某一确定的规律变化的误差。用“正确度”表示 。 *随机误差:指在相同条件下,多次测量同一被测量值中,误差值的大小和符号总以不可准确预计的方式变化,但具有抵偿性的误差。 *允许误差:仪表出厂时规定的基本误差不超过某一给定值,此给定值就是仪表的允许误差。 *基本误差:最大引用相对误差。 *随机误差的特性:对称性、单峰性、有界性、抵偿性。 *变差:在全量程范围内,上下行程测量差异最大的数值与仪表量程之比的百分数,称为变差。*温标——用来度量温度高低的标尺。有摄氏温标(℃ )、华氏温标(℉ )、热力学温度(K )和国际实用温标等。 *水的三相点热力学温度是273.16K (0.01℃),卡尔文一度等于水三相点热力学温度的1/273.16。t (℃ ) = T (K )-273.15。 *热电效应:将两种不同材料的导体组成一个闭合回路,如果两端接点的温度不同,回路中将产生电势,称为热电势。这个物理现象称为热电效应 或塞贝克效应. *常用热点偶是由热电极(热偶丝),绝缘材料(绝缘管)和保护套管等部分构成。 *热电偶的三条定律: (1)均匀导体定律:由一种均匀导体(或半导体)组成的闭合回路,不论温度如何分布,都不能产生电动势。 推论 1)热电偶必须由两种不同材料组成 2)由一种材料组成的闭合回路存在温差时,如回路有热电势,则材料不均匀 (2)中间导体定律:不同材料组成的闭合回路中,若各种材料接触点的温度都相同,则回路中热电势的总和等于零。 推论 1):在热电偶回路接入第三种导体,若第三种导体的两接点温度相同,对回路中总热电势无影响。 2):如果两种导体A,B 对另一种导体C 的热电势已知,则这两种导体组成热电势等于是它们对参考导体热电势的代数和。及)t (t,E )t (t,E )t (t,E 0CB 0AC 0AB += *工业热电偶有普通型热电偶和铠装性热电偶两种;普通型热电偶一般由热点极、绝缘套管、保护套管和接线盒组成;铠装性热电偶由热电偶丝、绝缘材料和金属保护套管三者一体组成。 *标准化热电偶是指生产工艺成熟、成批生产、性能优越并已列入工业标准文件中的热电偶。其中镍铬-镍硅(分度号K )是目前使用量最大的热电偶;镍铬-康铜(E )是标准热电偶中灵敏度最高的。 *热电阻:测温范围为-200~500℃。 *与金属热电阻相比,半导体热敏电阻的特点:

热工测量及仪表试卷

二O一O年滨海项目热工计量基础知识试卷 热工测量及仪表总份: 一、填空题(本大题共14小题,每空1分,共22分) 在每小题的空白处填写正确的答案。 1、标准状况下1kgf/cm2 = Pa = atm(保留有效数学4位)。 2、热力学温度的单位名称是,压力的计量单位名称是。 3、选取压力表的测量范围时,被测压力不得小于所选量程的。 4、在弹簧管式压力表中,游丝的作用是为了。 5、在相同的条件下,压力表在同一检定点上正反行程示值之差的绝对值称为。 6、在规定条件下,变送器各端子之间的绝缘电阻应满足:输出端子对接地端子不小 于,电源端子对接地端子不小于。 7、1 mbar等于kPa =mmH2O =PSI 8、压力变送器通常由、和转换单元组成。 9、绝对压力低于大气压力时的表压力称作负压力,它等于压力与压力之差。 10、测量范围-25~100℃的温度计,其下限值℃,上限值℃。 11、精度等级为II级,材质为镍铬-康铜的热电偶允许误差为或。 12、表示测量误差的基本形式是和。 二、单项选择题(本大题共16小题,每小题1分,共16分) 在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1、表征仪表读数精密性的指标是() A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 2、华氏度T与摄氏度t之的换算关系() A、t=9/5(T-32) ℃ B、t=5/9(T-32) ℃ C、t=5/9(T+32) ℃ D、t=9/5(T+32) ℃ 3、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的() A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、2/3 4.改变三相异步电动机正反转,需要任意调换()相可以实现。 A.一相B.二相C.三相D.四相 5、表示电压范围,应写作()。 A.220V±10%;B.(220±10%)V;C.220±22V;D.220(1±10%)V; 6、一测量管道蒸汽压力的压力表安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值() A、偏大 B、偏小 C、不变 D.不确定 7、仪表校验室应清洁、安静、光线充足,室内相对湿度度() A、不大于75% B、不小于75% C、不大于85% D、不小于85% 8、带有止位销的压力表在无压力时指针应紧靠止销,同时“缩格”应不得超过压力表允许误差()

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空 题 1、初级基础填空题( YCJTIA001- 026 ) 001. 调节阀由( )和( 执行机构 阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的( 上游 003. 热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( 100 oC 004. 压力取压部件的安装应选在介质( 流速 )两部分组成。 )稳定的地方。 )o C 005. 安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( 1 o 006. 如果孔板流向装反,则入口处的阻力( 减小 )。 ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 007. 测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( 无 008. 用万用表测量一个电路的电流, 串联 009. 一般油品脏污介质,常用( ①18 010.螺纹接头的密封常采用( 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装 过滤器减压阀 012. 变压器绕线圈数与电压成( 正比 电流表必须和这个电路( ) *3 的中低压无缝钢管。 )带。 )。 2.中级基础填空题( YZJTIA001-025 ) 001.自动调节系统是由( )、( 调节阀 调节器 被调对象 测量变送 )。 )关。 )四个主要环节组成。 003.100oC 时,分度号 K 的热电势为( 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是: ( 两热电极材料相异 两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( 闭合 断开 006.DDZ-川型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是( 相位 振幅 )mv. )。 )状态。 )条件和( )条件。

热工测量仪表习题

第1章绪论 思考题 1.测量过程包含哪三要素? 2.什么是真值?真值有几种类型? 3.一个完整的测量系统或测量装置由哪几部分所组成?各部分有什么作用? 4.仪表的精度等级是如何规定的?请列出常用的一些等级。 5.什么是检测装置的静态特性?其主要技术指标有哪些? 6.什么是仪表的测量范围及上、下限和量程?彼此有什么关系? 7.什么是仪表的变差?造成仪表变差的因素有哪些?合格的仪表对变差有什么要求?8.有人想通过减小表盘标尺刻度分格间距的方法来提高仪表的精度等级,这种做法能否达到目的? 9.用标准压力表来校准工业压力表时,应如何选用标准压力表精度等级?可否用一台精度等级为0.2级,量程为0~25MPa的标准表来检验一台精度等级为1.5级,量程为0~2.5MPa 的压力表?为什么? 习题 1.某弹簧管压力表的测量范围为0~1.6MPa,精度等级为2.5级。校验时在某点出现的最大绝对误差为0.05MPa,问这块仪表是否合格?为什么? 2.现有两台压力检测仪表甲和乙,其测量范围分别为0~100kPa和-80~0kPa,已知这两台仪表的最大绝对误差均为0.9kPa,试分别确定它们的精度等级。 3.某位移传感器,在输入位移变化1mm时,输出电压变化300mv。求其灵敏度。 4.某压力表,量程范围为0~25MPa,精度等级为1.0级,表的标尺总长度为270°,给出检定结果如下所示。试求: (1)各示值的绝对误差; (2)仪表的基本误差,该仪表合格否? 5. -50℃~+550℃、0℃~1000℃,现要测量500℃的温度,其测量值的相对误差不超过 2.5%,问选用哪块表合适? 6. 有一台精度等级为2.5级、测量范围为0~10MPa的压力表,其刻度标尺的最小分格应为多少格? 第2章测量误差分析与处理 1.请分别从误差的数值表示方法、出现的规律、使用的条件和时间性将误差进行分类。 2.何谓系统误差?系统误差有何特点? 3.试举例说明系统误差可分为几类?如何发现系统误差? 4.随机误差产生的原因是什么?随机误差具有哪些性质? 5.为什么在对测量数据处理时应剔除异常值?如何判断测量数据列中存在粗大误差? 6.对某一电压进行了多次精密测量,测量结果如下所示(单位为mV):85.30,85.71,84.70, 84.94,85.63,85.65,85.24,85.36,84.86,85.21,84.97,85.19,85.35,85.21,85.16, 85.32,试写出测量结果表达式(置信概率为99.73%)。

热工测量及仪表_判断题.

判断题 15、一般压力表的弹性元件,不准直接测量高温介质,应使高温介质冷却到50~60℃以下时,方可进行测量。(×) 16、现场取压导管,一般不允许水平敷设,至少要按大于15°的坡度进行敷设(×) 17、现场安装压力表时,其取压导管的长度规定不应超过50m。(×) 18、标准压力表的精度等级应不低于0.25级。(×) 19、氧气压力表严禁测量一切含油成分介质的压力,因此仪表上应有明显的禁油标记。(√) 20、按计量物质数量的不同方法、流体流量有质量流量、体积流量等。(√) 21、质量流量的常用计量单位是m3/h。(×) 22、当流体的压力和温度参数未知时,体积流量的数据只“模糊地”给出了流量值,所以常用“标准体积流量”这一计量单位,即:m3(标准)/h。(√) 23、节流件前后两侧,流束的收缩和扩大是瞬间形成的,因此相应的压力变化就是瞬间变化。(×) 24、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。(×) 25、对于一个具体的标准孔板,在不同的雷诺数值下的流量系数α值也是不同。(√) 26、角接取压法其上、下游引压导管位于孔板法兰前后端面处。(×) 27、当测量介质为液体时,引压导管应由节流装置向差压计方向低倾斜。(√) 28、工程上测量流量时,使用的节流件通常都存在着压力损失。(√) 29、节流件中心线与管道中心线必须在同一轴线上安装。(√) 30、当双波纹管差压计阻尼阀逆时针转动时,阻尼时间增大;顺时针转动时,阻尼时间减小(X) 31、如果输出轴加上压差时不能起动,则表示双波纹管的活动范围不够。(√) 32、在同一流量下,同一形式的节流件选择较小的压差力可以得到较高的测量灵敏度和准确度。(×) 44、温度是从热平衡的观点,描述温度系统冷热程度的一种物理量。(×) 45、任意两个冷热程度不同的物体相接触,必然发生热交换现象。(√) 46、摄氏温标是利用基于水银体积热膨胀的测温特性来测量温度的。(×) 47、华氏温标规定,在标准大气压纯水的冰点为华氏32度,沸点为华氏212度,此两点间水银柱长度分为180等分。每等分代表华氏1度,符号为°F。(√)48、热力学温标又叫开尔文温标或绝对温标。它是建立在卡诺循环基础上的理想温标。(√) 49、热力学温标所定义的温度只与热量有关,而与物质的性质无关。(√) 50、热力学温标定义纯水的三相点温度值为273.15开尔文度,记为273.15K。(√) 51、国际实用温标是用来复现摄氏温标的,它是为了实用而建立起来的一种国际协议性温标。×) 52、中华人民共和国国务院宣布自1968年1月1日起采用68国际实用温标。(×)54、测温仪表是利用物体在温度变化时,它的某些物理量也随着变化的特性来测量温度的。(√) 55、测温仪表按测量方法可分为接触式和非接触式两大类。(√) 56、工业用热电阻和热电偶是接触式测温仪表。(√) 57、热电阻是利用导体或半导体的电阻随温度变化而变化的特性来测量温度的一种感温元件。√)

中级仪表工试题

中级仪表工试题 一、填空 1. 相对误差等于()与()的比,它用来衡量测量的()。 2.按误差出现的规律,误差分为()、()、()。 3. 测量范围-25~100℃的下限值(),上限值(),量程()。 4. 非线性误差是指检验曲线与相应直线之间的(),若无其他规定,非线性误差是对输出而言的,按量程的()表示. 5. 引压导管的弯曲度不宜太小,否则会使导管的椭圆度增大,造成损坏导管,金属导管的弯曲半径不应小于其外径()倍。 6. 在意外的情况下,金属控制柜金属部分带电,工作人员一且接触就可能发生触电事故。防止此类事故最有效、最可靠的办法是将金属部分可靠地与大地连接,这样的接地叫()。 7. 对新装汽水管路的仪表在启动前应进行不少于()次的冲洗。 8. 多个测温元件共用一台显示仪表时,使用指示值一般为满量程的()到()。 9. 用单管压力计测量压力,其绝对误差比用U形管压力计()。 10.浮筒式液位计的校验有()和()两种方法。 11.可编程序调节器SLPC的软件由()和()组成. 12.SLPC有3种控制功能:()、()和()。 13.反馈是把系统的()信号,不断直接地或经过中间变换后()地返回输入端。 14.开环调节系统的控制信号取决于(),而闭环系统的控制信号取决于()。 15.防喘振控制系统按防喘振方法分为()和()。 16.热传递方式通常有()、()、()3种方式。 17.弹簧范围的选择应从主要的()、()和()3方面考虑. 18.DCS系统一般有3个地:()地、()地和()地. 19.“节点’是由节点总线将称之为()连在一起构成的。 20.直接安装在设备或管道上的仪表在安装完毕后,应随同设备或管道系统进行()。 21.仪表上接线盒的引入口不应(),当不可避免时,应采取()措施。 22.节流件的安装方向,必须使流体从节流件的()流向节流件的()。 23.孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应()被侧流体的流向。 24.节流件必须在管道吹洗后安装,安装节流件的密封垫片的内径不应小于()。夹紧后不得突入()。 25.仪表管路埋地敷设时,应经()和()后方可埋入。直接埋地的管路连接时必须采用(),在穿过道路及进出地面处应应加()。 26.脱脂合格的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件必须(),并加标志;安装时严禁()。 27.脱脂应在()或有()的室内进行。工作中应采取()等安全措施。 28.仪表及控制系统的()、()应共用接地装置。 29.爆炸性环境包括爆炸性()和爆炸性()。 30.节流孔板前的直管段一般要求为()D,孔板后的直管段一般要求为()D。为了正确测量,孔板前的直管段一最好为()D。 31.按测量原理分,超声波流量计测量流量的方法现在用得最多的是传播速度差法和()。 32.按照换能器安装方式分,超声波流量计有()和()两种。

热工测量及仪表试题D

热工测量及仪表试题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答 案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共24分) 1.测量时环境温度的改变造成的误差属于( )。 A.疏失误差 B.随机误差 C.系统误差 D.基本误差 2.某温度计刻度范围为0~600℃,通过检定,在整个刻度范围内,最大基本误差为±7.2℃,按国家工业仪表的规定,该温度计的精度等级为( )。 A.1.0级 B.1.2级 C.1.5级 D.2.0级 3.通常称K分度热电偶指的是下列何种热电偶?( ) A.铂铑10—铂 B.铂铑30—铂铑6 C.镍铬—镍硅 D.铜—铜镍 4.在热电偶测温系统中,如果补偿导线型号正确而和热电偶冷端极性接反,则会使指示温度比正确的测量值( )。 A.偏高 B.偏低 C.不受影响 D.不同型号情况不同 5.电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影

响,其理论依据是( )。 A.均质定律 B.中间导体定律 C.中间温度定律 D.参考电极定律 6.用光学高温计测量实际物体的温度时,所测得结果是物体的亮度温度,它和物体的真实温度相比( )。 A.亮度温度低于真实温度 B.亮度温度高于真实温度 C.亮度温度等于真实温度 D.因不同物体而或高、或低 7.某压力表标尺范围为0~25,要求其测量误差不超过±0.1,则此表的精度至少是( )。 A.0.2级 B.0.3级 C.0.4级 D.0.5级 8.为了减小云母水位计的指示误差△H,应该( )。 A.缩短云母水位计的汽水连通管高度L B.加长云母水位计的汽水连通管高度L C.将云母水位计中心线的安装位置等于汽包中心线 D.将云母水位计中心线的安装位置偏高于汽包中心线约△H值

仪表工中级试题

仪表工(中级题) 一、填空题 1.1千克力=()牛顿1MPa=()Pa 答:9.8 1000000 2.单位时间内流过的流体以体积表示的称为(),用()表示。答:体积流量Q 3.差压变送器的膜盒内充有(),它除了传递压力之外,还有()作用,所以仪表输出平稳。 答:硅油阻尼 4.静压式液位计是根据流体()平衡原理工作的。 答:静压 5.法兰式差压变送器的型号后面带"A"表示可进行()迁移,带"B"表示可进行()迁移。 答:正负 6.自动调节系统主要由()、()、()和()四大部分组成。 答:调节对象调节器调节阀变送器 7.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有()、()、()、()等调节系统。 答:比例比例积分比例微分比例积分微分 8.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用()阀。 答:单座 9.调节阀调节低差压,大流量气体,可选用()阀。 答:蝶 10.即调节,又要切断时,可选用()阀。 答:偏心旋转 11.锅炉汽包液位一般用()、()、()组成三冲量液位控制系统。 答:给水流量蒸汽流量汽包液位 12.管道内的流体速度,一般情况下,在()处的流速最大,在()处的流速等于零。 答:管道中心线管壁 13.涡轮式流量计是一种()式流量计。 答:速度 14. PID参数中,P、I、D分别代表()。 答:比例、积分、微分 15、UPS从工作原理上可分为()、()两种。 答:后备式、在线式(C015) 16.TPS系统的供电设备应( )于其它系统。 答:独立 17.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(),电流()。答:1~5V 4~20mA 18.仪表测量中的五大参数是()、()、()、()、

热工仪表技师-理论考试习题大全

<<热工仪表检修>>技师理论试卷 一、选择题 1(La2A1063).反应测量结果中系统误差大小程度的是( )。 (A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;(D)真实度。案:A 2(La2A2065).计算机的一个Byte的长度为( )。 (A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1个二进位;(D)16个二进位。答案:A 3(La2A3067).V/F转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。答案:C 4(Lb2A2119).电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成( )来实现信号间转换的。 (A)电阻值;(B)电压值;(C)电流值;(D)电压或电流。答案:A 5(Lb2A2121).火焰的( )信号更能区分不同类型的火焰。 (A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。答案:A 6(Lb2A2123).振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( )称为接触式相对传感器。 (A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感器。答案:D 7(Lb2A3125).扩散硅压阻片的测压原理是半导体的电阻变化率与被测压力( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关系;(D)成一定的函数关系。答案:A 8(Lb2A3127).对管道中流体压力的正确测量,所测得的压力值应是流体的( )。 (A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;(D)脉动压力。答案:B 9(Lb2A3129).测振仪器中的某放大器的放大倍数K随频率上升而( )的称微分放大器。 (A)增加;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。答案:A 10(Lb2A3131).DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( )级水平。

热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题 一.名词解释 1.冶金生产过程自动化的概念。 答:自动化就是在工业生产的设备上配备自动化装置以代替工人的直接劳动,从而使生产在不同程度上 自动地进行。那么,这些用自动化装置来管理和控制生产过程的方法则称为自动化。而用相应的自动化装 置来管理和控制冶金生产过程的则称为冶金自动化。 2.生产过程自动化主要包括哪几方面的内容? 答:1)自动检测系统2) 自动信号和联锁保护系统3)自动操纵及自动开停车系统4) 自动控制系统 3.自动调节系统主要由哪几个环节组成? 答:㈠自动化装置1测量元件与变送器2自动控制器3执行器㈡被控对象 4.自动调节系统的最大偏差的概念。 答:最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是 第一个波的峰值。 5.什么是自动调节系统的余差? 答:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是 过渡过程终了时的残余偏差。 6.测量仪表的理论上的绝对误差和工程上的绝对误差有什么不同? 答:理论上的绝对误差是仪表指示值与被测量的真值的差值;工程上的绝对误差被校表的读数值与标准表 的读数值的差值.因为真值无法得到 7.测量仪表的相对误差的定义? 000x x x x y -=?=x :被校表的读数值,x 0 :标准表的读数值 8.测量仪表的指示变差的概念。 答:变差是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即 被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大 偏差。 9.测压仪表主要有哪几类? 答:1.液柱式压力计2.弹性式压力计3.电气式压力计4.活塞式压力计 10.生产过程检测中,主要的工艺参数是什么? 答:温度、压力、流量、物位 二.简答题 1.仪表的选型原则,尤其是压力仪表的选择时,其量程范围的确定原则是什么? %100max ?-?=测量范围下限值 测量范围上限值δ相对百分误差δ

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01 某1.5级测量范围为0~100kPa 的压力表,在50kPa ,80kPa ,100kPa 三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa ,+1.2kPa ,+1.0kPa ,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为-100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d 的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴 真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t 分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成? 习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。

热工测量与仪表(试题)

热工测量与仪表(试题) 一、单选题 (共 207 题) 【 1 】. 旋转速度(转速)单位r/min是______。 A.国家选定的国际单位制单位 B.国际单位制的辅助单位 C.国家选定的非国际单位制单位 D.国际单位制中具有专门名称的导出单位 答案:() 【 2 】. 准确度等级为0.2%数字式转速表,其允许示值误差为______,允许示值变动性为______。 A.0.2%n+2字±0.2%n±1字 B.±0.2%n±1字0.2%n; C.±0.2%n 0.2%n+1字 D.±0.2%n±1字0.2%n+2字 答案:() 【 3 】. 测试保护回路电缆绝缘电阻时,要求在环境温度______℃;相对湿度≯______%,采用额定直流输出电压为______V的摇表进行。要求芯线间和芯线对屏蔽层(或芯线对地间)的绝缘电阻均应≮______MΩ。 A.15~45 80 500 20 B.15~60 80 250 20 C.10~55 75 500 10 D.5~50 75 250 10 答案:() 【 4 】. “接地”这一节内容未包括的是______。 A.计算机控制系统的接地检修与质量要求

B.保护接地检修与质量要求 C.电缆和补偿导线屏蔽层的接地检修与质量要求 D.接地防护 答案:() 【 5 】. 根据检定规程要求,进行差压变送器密封性检查时,平稳地升压(或疏空),使压力变送器测量室压力达到测量上限值(或当地大气压力90%的疏空度后,密封______min,应无泄漏。在最后______min内,观察压力表压力显示,其下降值不得超过测量上限值的______%。 A.10 3 0.5 B.10 5 1.0 C.15 3 1.5 D.15 5 2 答案:() 【 6 】. 通入锆头标准气体后,CRT显示开始变化,约1分钟后,显示值与标气值的偏差满足精度要求,根据此标定结果,该氧化锆氧量计测量回路______。 A.优表 B.合格 C.不合格 D.无法判断 答案:() 【 7 】. 检定工业弹簧管式压力表进行耐压试验时,当示值达到测量上限后,应耐压______分钟,弹簧管重新焊接过的压力表应耐压______分钟。 A.3 5 B.5 10 C.5 15 D.3 10 答案:() 【 8 】. 机组检修后,测量仪表管路油漆颜色应符合规定要求,其中______表示油管路,______表示空气管路,______表示蒸汽管路,______表示水管路。 A.兰黄红绿 B.黄绿红兰

仪表中级工试题

仪表中级工试题 中级工, 试题, 仪表 中级工试题 一、填空题: 1.按误差数值表示的方法,误差可分为(绝对误差)、(相对误差)、(引用误差)。 2.集散控制系统(DCS)系统组成由哪几部分组成(过程输入输出接口单元、过程控制单元、CRT操作站、高速数据通路)。 3.PID调节中比例带的物理意义是(被调量对应阀门开度从全关到全开的变化范围)。 4.仪表失灵时可先观察一下记录曲线的变化趋势,当指针缓慢到达终点,一般是(工艺原因造成)。 5.电子秤是利用(称重传感器)作为变换元件,将被称物体的重量按一定的比例关系转换成相应的电信号。 6.单元组合式控制仪表的给定单元的作用是(输出标准统一的信号)基地式控制仪表是指把检测、显示和调节(变送)等环节集于一身的,通常可(就地)安装的仪表。 7.避雷装置的基本原理是(引雷入地)。 8.仪表符号字母在首位表示的是(被测变量)。 9.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶(总电势值)不会因他们的接入而改变,这是根据(中间导体)定律而得出的结论。 10.二极管的击穿分两种,一种是(雪崩)击穿,另一种为(齐纳)击穿。 11.系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统。 12.避雷装置分为三部分:(接闪器),(引下线),(接地体)。 13.在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化的(平衡状态)称为系统的静态。 14.动系统中静态是(暂时的)、(相对的)、(有条件的) 15.调节阀的理想可调比取决于(阀芯结构)。实际可调比取决于调节阀的(阀芯结构)和(配管状况)。 16.按集成块的功能分为(数字集成电路)和(模拟集成电路)。17.数字信号的另一个来源是采用各种数字式仪表测量(温度)、(压力)、(流量)、(速度)等物理量,产生数字或脉冲信号。

热工测量与仪表练习题

二.简答 1.简述测量方法的分类 答:测量方法按测量结果的获取方式来分,可分为直接测量法、间接测量法和组合测量法;按被测量与测量单位的比较方式来分,测量可分为偏差测量法,微差测量法与零差测量法;按被测量在测量过程中的状态来分,测量又可分为静态测量方法和动态测量方法。 2.热工测量仪表按其功能件可以分成哪些?各部件的功能是什么? 答:热工测量仪表按其功能可以分为:感受件,显示件,传递件。其中感受件直接与被测对象相联系,感受被测量的量值,并将感受到的被测量信号转换成相应的信号输出。而显示件最终是通过它向观察者反映被测量的变化,其功能可以分为:①显示被测量瞬间值;②记录被测量随时间变化;③显示被测量对时间的积分结果;④反映被测量是否超过允许限值;⑤根据被测量与规定值的偏差情况,发出对被测对象进行调节的信号。传递件的功能如下;①单纯起传递作用;②将感受件输出的信号放大,以满足远距离传输以及驱动显示,记录装置的需要;③为了使各种感受件的输出信号便于与显示仪表和调节装置配接,要通过传递件转换成标准化的统一信号。 3.什么叫测量? 答:测量就是通过实验的方法把被测量与其所采用的同一种类的单位量进行比较,求出其数值的过程。 4.什么叫测量仪表? 答:被测量与其单位用实验方法进行比较,需要一定的设备,它输入被测量,输出被测量与单位的比值,这种设备就叫测量仪表。 5.什么叫测量结果的真实值? 答:测量结果的真实值是指在某一时刻、某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小。一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。 压力表部分 8.压力表式温度计是根据物质的什么性质测温的?简述其结构。 答:压力表式温度计测温物质有惰性气体、液体、低沸点液体。它是利用定容气体、液体热胀冷缩压力变化或饱和汽、饱和压力变化的性质进行测温的。其基本结构是由感温元件温包、传压元件毛细管、变形元件弹簧管构成的密封系统。 9.压力表式温度计的测温过程是怎样的? 答:测温时将温包插入被测介质中,当介质温度变化时,温包内的感温物质因温度升高(或降低)而膨胀(或收缩)导致压力增大(或减少).使弹簧管的曲率发生变化,其自由端发生位移。通过连杆和传动机构带动指针转动,并在刻度盘上直接显示出温度的数值。 10.说明压力表式温度计有什么特点? 答:压力表式温度计有三个特点: (1)振动影响小 (2)准确度低。(3)时间常数大。 18.简述液柱式压力计的测压原理。 答:流体静力学原理指出:液体内某二点的静压力;由这一点的深度、液体的比重和外加压力决定。液柱式压力计就是根据这一原理测压的。当封液的比重一定,外界压力一定时,被测压力只与封液液柱高度有关,读取液柱高度即可得知被测压力的大小。 19.活塞式压力计由哪些部件组成? 答:活塞式压力计,由活塞、活塞缸、承重盘、专用法码、表接头、油杯、加压泵和手轮组成。 21.简述力平衡式压力变送器的工作原理。 答:此压力变送器是按力平衡原理工作的,被测压力通过弹性敏感元件转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转,杠杆的偏转由检测放大器转换为O毫安~10毫安的直流电流输出,电流流入处于永久磁场内的反馈动圈中,使之产生与作用力相平衡的电磁反馈力。当作用力与该电磁反馈力达到动平衡时,杠杆系统就停止偏转。此时的电流即为变送器的输出电流,它与被测压力成正比。 26.简述弹簧管式一般压力表应检定哪些项目? 答:压力表的检定内容有:外观检查、示值检定。示值检定又分为基本误差、回程误差和轻敲变动量。 27.怎样选取弹簧管式一般压力表的检定点? 答:弹簧管式一般压力表的检定点,按标有数字的分度线进行示值检定(包括零值)。对压力真空(联成)表其压力部分按标有数字的分度线进行示值检定,真空部分,测量上限为0.06兆帕时检三点;测量上限为0.15兆帕时,检二点。 29.使用液柱式压力计应注意哪些问题? 答:使用液柱式压力计应注意以下四点: (1)为提高读数准确度,可采用放大尺、游标尺或光学读数仪等辅助装置。 (2)测量较大压力时,可采用密度较大的工作液;测量较小压力时,采用密度较小的工作液。 (3)从测点到压力计之间连接管应尽量短。 (4)一般使用的U型管压力计液柱高度不超过1.5米。 30.如何根据被测对象正确地选用压力表? (易) 答:压力表的选用应根据生产过程对压力测量的要求、被测介质的性质、现场环境条件等来选择。对压力表的型式、准确度等级、测量范围等都必须从实际出发,本着节约原则,合理选用。为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,一般在被测压力较稳定的情况下,最大压力值应不超过仪表量程的3/4;在被测压力波动较大情况下,最大压力值应不超过仪表量程的2/3。为了保证测量准确度,被测压力最小值应不低于满量程的1/3。 37.说明下列普通型、径向无边压力表的符号:Y、Z、YZ、YX、ZX、YZX的含义。

化工仪表维修工中级考试试题

一、判断题 1. 化工生产的特点是高温、高压、易燃易爆、有毒的生产过程。(√) 2. 我国的法定计量单位,是以国际单位制单位为基础,根据我国的具体情况,适当增加了一些其它单位构成的。(√) 3. 为扑灭仪表、电器设备的初始火灾,可使用泡沫灭火器。(×) 4. 隔爆型仪表可以用于爆炸性气体环境危险区域O区内。(×) 5. 157.在防爆区域,电缆沿工艺管道设时,当工艺介质的密度大干空气时,电缆应在工艺管道上方。(√) 6. 离心泵出口流量小于喘振流量时,泵将发生喘振。(× ) 7. 测油水界位时,当罐内充满水时,界位为0。(× ) 8. 用某节流装置测量湿气体中干气体部份的体积流量(标准状态下)如果工作状态下的相对湿度比设计增加了,这时仪表的指示将大于真实值。(√ ) 9. 对节流装置上游直管段的要求是:随着直径比β的增大而减小。(×) 10. 节流装置安装有严格的直管段要求。按经验数据前5后8来考虑(×) 11. 标准节流装置在测量粘性物质和腐蚀性物质时也没有必要装隔离器。(× ) 12. 某电阻的测量结果为:R=(50.65±0.05)Ω,P=68%,k=2,则表示被测电阻值是50.60Ω或50.70Ω。(× ) 13. 某电阻的测量结果为:R=(50.65±0.05)Ω,P=68%,k=2,则表示被测电阻值的真值在50.60Ω或50.70Ω之间。(× ) 14. 某电阻的测量结果为:R=(50.65±0.05)Ω,P=68%,k=2,则表示被测电阻的真值包含在区间(50.60,50.70)Ω内的概率是0.68。(√ )

15. 某电阻的测量结果为:R=(50.65±0.05)Ω,P=68%,k=2,则表示用50.65Ω近似地表示被测电阻时,测量不确定度的绝对值小于0.05Ω的概率为0.68。(√ ) 二、选择题 1.职业道德建设与企业发展的关系是( C )。 A、没有关系 B、可有可无 C、至关重 要D、作用不大 2.绝对零点是( A )℃。 A.-273.16℃B.-273.15℃ C.273.15 ℃ D.0℃ 3.控制系统是由( C )、检测元件(变送器)、调节器、执行器等四部分组成。 A.被控变量 B.操纵变量 C.被控对 象 D.检测变量 4.引入微分作用的目的是( B )。 A.消除余差 B.改善高阶对象的调节品质 C.减小高频干扰D.增强系统的稳定性 5.( A )是指对象内要求保持给定值的物理量。 A.被控变量 B.操纵变量 C.被控对 象 D.检测变量 6.关于比例作用对闭环系统稳定性影响的描述,( B )是正确的。 A.比例度越小,闭环系统稳定性越好 B.比例度越小,闭环系统稳定性 越差 C.比例带越小,闭环系统稳定性越好 D.比例增益越小,闭环系统稳定 性越差 7.控制系统投运的步骤是( C )。

热工测量仪表及自动控制习题集

热工测量仪表及自动控制习题集 ⑴.现有2.5级、2.0级、1.5级三块测量仪表。所对应的测量温度范围分别为-100~500℃;-50~550℃; 0~1000℃。如果希望测量值为500℃,而测量的相对误差不超过2.5%。问选哪块表较合适? ⑵.请指出下列误差属于哪类误差? a用一块万用表重复测量同一电压值所得结果的误差。 b读数时由于看错了数字造成的误差。 c在用热电偶测温时,由于冷端温度没有补偿引起的测温误差。 ⑶.相同量程的仪表,其精度等级数字越小,说明该表的测量准确度越高,这样说对吗?为什么? (4).工艺上要求隧道窑烧成带某段温度的测量误差小于10℃.现采用S型热电偶配XMZ-101测温显示。XMZ-101量程选为0-1600℃,问该表的精度等级应选多少级? (5)仪表面板上标出的精度等级数字,在实际使用中来说有何意义?请举例说明。 (6)指针式温度显示仪表,量程范围为0-1400℃,精度等级为0.5级。那么该表的最小刻度分格应为多少? (7)现对某台温度仪表进行校验后得出以下一组数据,问该表应确定为多少等级? (8)热电偶的电极丝直径越粗、长度越长则产生的电势是否就越就大? (8a)热电偶两根电极如果粗细不同,是否会对其产生的热电势有影响 (9)常用的热电偶有哪些类型,请说出其分度号,长期使用最高温度分别为多少℃? (10)为什么要对热电偶冷端温度进行处理?常用处理方法有几种? (11)补偿导线有两种类型,它们在使用中有何区别? (11a)什么是补偿导线?补偿导线的作用是什么?在使用补偿导线时应注意哪些问题? (12)在购买热电偶时应向供应商提供哪些必要的数据? (13)哪些热电偶称为特殊热电偶?请例举三种以上特殊热电偶。 (14什么是铠装热电偶?其主要特点有哪些? (15) 热电偶测温时产生的误差有哪些因素引起的? (16) 用普通的热电偶测量一般燃气梭式窑炉内的温度,测出的温度与窑内的实际温度相比是偏高还是偏低?(使用方法正确) (17) 热电偶与补偿导线连接时,要求两个接点处的温度必须相等吗?为什么? (18)热电阻测温时为什么要采用三线制连接方法? (19)热电偶补偿电桥的平衡温度为什么要设计为二种,0℃和20℃?在使用时有何区别? (21) 目前热电阻温度计一般情况下测温上限为多少? (22) 热电阻与热电偶相比,哪个测温精度高?为什么? (23) 校验工业用热电偶时需要哪些设备?怎样进行校验? (24) 目前我国标准化热电阻有哪几种?写出它们的分度号和对应的初始值。 (25) 用同一种金属材料制成的热电阻,为什么要规定不同的初始电阻值?初始电阻值小的热电阻有何特 点? (26)试比较金属热电阻温度计和半导体温度计在测温时的优缺点。 (27) 对于现场已安装好的热电阻的三根连接导线,在不拆回的情况下,如何测试每根导线的电阻值?比较下图中各仪表温度示值的大小,并说明原因。