1、架空线路与电缆线路的接地故障现象

架空线路接地故障主要集中在绝缘子、PT、高压电容器、高压熔断器、电力变压器等设备绝缘故障和高压导线与树枝树叶或其它高空接地物体的接触,开始表现为暂态闪络和高阻接地,接地电流变现为数值很小,时间很短,随着绝缘进一步破坏,碳化,逐步引发刚性接地故障,,此时线路有较大谐振过电压,另外两相工频电压提高1.7倍。如不快速断电处理就会引发相间短路事故扩大。电缆线路接地故障常常集中电缆终端,如环网柜电缆接头处、后插式避雷器还有高压电容器、高压熔断器、PT、电力变压器等设备绝缘故障,还有城市建设经常出现高压电缆被挖断。这些接地接地故障发生与会产生更为严重的影响。一般控制器能可靠处理接地故障将可以避免80%以上线路故障,减少多数短路故障的发生。

接地故障初期接地电流一般很微弱,高阻接地一次电流毫安级,很难检测,需要感应灵敏度高、采集精度高的零序互感器,而且三相ZCT特性要求非常一致。还有闪络故障要求采集暂态波形而不是连续波形。一般接地电流越大形成短路故障时间越短,接地电流越小持续时间越长而且不易发现。新乡市裕诚电气采用1000/1,0.5级ZCT解决了采集的问题。可以采集带0.01A一次值,最小保护设定0.1A(一次值)。

接地故障总是伴随相电压的变化和零序电压的产生,这是一个重要的判据,一般零序电压越大,接地故障越严重,如果刚性接地那么零序电压等于相电压。

中性点不接地系统接地故障都是容性电流,零序电流超前零序电压90度,负荷侧接地在270度左右,开关电源侧与负荷侧接地零序电流方向相反,电源侧90度左右。根据接地回路负载感容负载或阻容负载不同相位角有相应的变化,但不超过85度。

中性点消弧线圈接地系统一般分为过补偿和欠补偿,过补为阻感性负载,负荷侧接地V o、与Io的夹角在90-180度,欠补为感容性负载,负荷侧接地Vo、与Io的夹角在180-270度.这是分界开关分界功能的重要依据。

一、中性点不接地系统的接地分析

1. 在负荷侧(用户侧)发生接地故障时

在中性点不接地系统上发生负荷侧接地故障时矢量图如下.

在负荷侧发生接地故障时接地电流值如下:

此时从裕诚电气控制器-ASS检测出来的零序电流值如下

上述的计算式可以表现为如下图式.

c

V

V

正常运行时

c1

V

发生A相接地故障时

在A 相发生接地故障时,零序电压和零序电流如下。并且对地电容成分和 阻抗成分一起存在的矢量图如下:

发生接地故障时

零序电压和零序电流

01

90

180

270

I

在实际系统上存在阻抗成分时的

零序电流和零序电压

因此以零序电压的相位角为基准的零序电流的相位角位于 270°附近.

2.

在电源侧发生接地故障时,电容电流

检测不出来,此时零序电流值如下:

V

c2

发生A 相接地故障时

在A 相发生接地故障时,如阻抗成分存在的话,零序电流的方向矢量图如下:

I c2

I

阻抗成分存在的时候 零序电压和电感电流

02

I 180

270

90

电源侧发生接地故障时 零序电压和零序电流

3. 概要

在中性点不接地系统上,接地电流为容性电流,零序电流超前与零序电压,如在负荷侧发生接地故障时零序电流以零序电压的相位为基准而位于270°附近,如在电源侧发生接地故障时零序电流的相位角位于90°角附近,所以易判别接地故障的方向。根据上述结果在中性点不接地系统中,控制器的最适当的相位设定范围是270±85°,根据线路长度,线径、接线方式不同,如果接地回路为阻容负载接地相位角在第四象限,如果接地回路为感容负载接地相位角在第三象限,动作范围根据线路运行环境和条件可以调整。

二、消弧线圈接地系统的接地保护

裕诚电气控制器是采用微电子技术,依据馈线接地故障稳态分量和对接地故障线路的故障相和非故障相暂态分量进行提取分析计算,依据零序电压V 0和零序电流I 0 的幅值,零序电流I 0,、零序电压V 0的相位进行分析及比较,提取出更可靠的信号成分来作为接地故障位置的

判据。适用中性点不接地(NUS)、经小电阻(NRS)或经消弧线圈(NES)接地系统。

从故障点暂态电流的组成分析,主要有:1、故障相的对地电容的放电波;2、非故障相对地电容的充电波;3、消弧线圈的暂态电感电流。由于暂态接地电流的频率很高,幅值很大,并且暂态零序电流与零序电压之间存在着固定的相位关系。

说明:由于消弧线圈的接入使NES的基波分布(如欠或过补偿)与NUS的基波分布不一样,从而适用于NUS的基波大小、相位判据对于NES失效。(日本判据:基波无功方向方法)NES由于消弧线圈的接入,使得其单相接地故障判据较NUS难度增加很大,传统的单一判据很难正确判断故障或故障点,而综合判据原理巧妙利用了故障的暂静态特征量,减小了单一判据而导致的误判。

1. 在负荷侧(用户侧)发生接地故障时

在消弧线圈接地系统上发生负荷侧接地故障时情况如下.

1.1 在负荷侧发生接地故障时电流值如下:

此时从裕诚电气控制器-ASS检测出来的零序电流值如下:

上述的计算式可以表现为如下图式.

1.2 在A 相发生接地故障时,零序电压和零序电流如下,在实际系统线路上除了纯电感

成分和对地电容成分以外,阻抗成分也一起存在。因此考虑电阻因素可以表现为如下公式:

上述的计算式可以表现为如下图式.对零序电压的电容电流 位于90°以上角度,电感电流位于-90°以下角度。

c

V

V

正常运行时

c1

发生A 相接地故障时

过补偿和欠补偿时零序电压和零序电流的关系如下:

因此,以零序电压的相位为准,零序电流的相位在过补偿时位于>90°~<180°范围

,在欠补偿时位于>180°~<270°范围。

2. 在电源侧发生接地故障时

发生接地故障时

零序电压和电容电流, 电感电流

V

在实际系统上

零序电压和电容电流, 电感电流

过补偿时 零序电压和零序电流

欠补偿时 零序电压和零序电流

MPP-ASS

在电源侧发生接地故障时,电容电流

和电感电流

不被检测出来,零序电流值如下:

考虑阻抗成分的零序电流的方向如下:

V

c2

发生A 相接地故障时

V

在实际系统上

零序电压和电容电流

I0

V

在电源侧发生接地故障时

零序电压和零序电流在电源侧发生接地故障时,以零序电压的相位为基准,零序电流的相位位于>0°~ <90°角度范围,

3. 概要

在消弧线圈接地系统中,如消弧线圈的电感补偿值充分补偿于线路电容值条件时(即I L >I C),在负荷侧发生接地故障时零序电流值极小,零序电压和零序电流位于180°的相位差。但此时可以造成线路谐振,所以发生过补偿或欠补偿的问题。

按上述计算方法,尤其经消弧线圈(NES)接地系统,无论安装在变电站出线端、线路中段和线路末端,在负荷侧发生接地故障,过补偿时位于>90°~<180°角度范围,如欠补偿时位于> 180°~<270°角度范围。在电源侧发生接地故障时,位于>0°~<90°角度范围。

所以,裕诚电气控制器-ASS的最适当的相位设定范围是180o±85°。无论安装在变电站出线端、线路中段和线路末端,依据零序电压V0和零序电流I0 的幅值以及零序电流I0,零序电压V0的相位能准确判定接地故障和故障点位置。

裕诚电气控制器-ASS的接地故障的判据原理

1、接地故障的判据原理

单相接地保护、高阻抗接地故障保护和断线保护功能的判据:采用微电子技术,依据馈线接地故障稳态分量和对接地故障线路的故障相和非故障相暂态分量进行提取分析计算,依据零序电压V0和零序电流I0 的幅值、零序电流I0,零序电压V0的相位进行分析及比较,提取出更可靠的信号成分来作为接地故障位置的综合判据,准确、迅速地判断接地故及故障点位置;

2、接地故障的检测过程

1)裕诚电气控制器-ASS采集故障线路暂态分量为主作为故障计算分析依据,结合采集稳态分量作为比较参数,采用以下三个因素和综合比较判据来判断接地故障与否和区内或区外的接地故障。

①零序电流I0的大小

②零序电压V0的大小

③以零序电压V0比较零序电流I0的相位角

2)零序电流I0的检测过程如下.

3)零序电压V0的计算过程如下.

4)接地故障的判断过程

3.设定相位角(经消弧线圈接地系统)

说明:如是中性点不接地系统、经小电阻接地系统,设定相位角为:MTA 基相位角2700

. TAW 相位角范围±850

. 4.单相接地故障判据:

以V 0(零序电压)相位角为设定基准,MTA 是基相位角,TAW 是相位角的范围。如在MTA ± TAW 的范围(划斜线的范围)满足零序电流I 0和相位即判断为区内故障(负荷侧接地故障)。在其(划斜线的范围)范围外判断为区外故障(电源侧故障)。 1、

稳态I 0,V 0I 0原理的判据存在问题

在中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障,会造成采用稳态零序电流(I 0)原理、零序功率方向(V 0I 0)原理的接地故障为判据的正确率急剧下降。其原因是中性点经消弧线圈接地系统单相接地时,电容电流分布的情况与中性点不接地系统不一样了。

a.欠补偿I L<I C∑时

如果补偿以后的接地电流大于本身线路电容电流,且方向由线路流向母线,故障线路零序电流将减少。

如果补偿以后的接地电流小于本身线路电容电流,故障线路零序电流不但大小变化,且方向也变为由母线流向线路。

b.当过补偿时,

即,这种补偿方式没有发生过电压的危险,因而得到了广泛的应用。采用过补偿后,通过故障线路保护安装处的电流为补偿以后的感性电流,它与零序电压的相位关系和非故障线路电容电流与零序电压的相位关系相同,数值也和非故障线路的容性电流相差无几,故零序过流、零序方向保护无法检测出已接地的故障线路。因此不接地系统中常用的零序电流选线原理和零序功率方向选线原理已不能采用。(指深圳日高、平高安川的方向接地判据)

c.目前在配网接地检测中还存在的问题有:

故障信号叠加在负载电流上、稳态幅值较小(与消弧线圈的补偿情况有关)、环境的电磁干扰等影响着故障分辩的正确性;系统运行方式多变、故障状态多变、不确定因素多,故要求检测方法具有更强的适应能力(单一的采用稳态零序电流(I0)原理为判据,尽管提高了ZCT的检测精度,但在使用上存在较大的局限性,也已不能全部、准确判断故障,);

变电站的专用选线装置接线复杂,并与馈线故障点相距又远,保护不一体,影响了对故障点的在线参数感测的精度和准确性,不利于馈线自动化。

2、裕诚电气控制器接地故障保护的判据

要提高小电流接地系统单相接地故障判断的正确率,必须采用先进、可行的保护原理,并对接地故障的判断依据2个以上的判据,单相接地故障保护的正确率才能达到较高的水平。

裕诚电气控制器是依据馈线接地故障暂态电流分量(Transient Current Component,TCC)、零序电压V0和零序电流I0 为判据,能准确判定接地故障和故障点位置。

依据零序电流I0的幅值;

1、

2、采用微电子技术,依据对接地故障线路的故障相和非故障相暂态电流的波形、零序电流I0,零序电压V0的幅值和相位进行分析及比较,提取出更可靠的信号成分来作为接地故障位置的判据。

3、依据故障暂态电流分量(Transient Current Component,TCC)和正交小波分解算法,通过提取三相暂态电流特征频带(the Feature Band of Transient Current,FBTC)之间特征测度的比值形成接地保护继电器的判断准则。该准则是按故障相和非故障相上暂态电流特征频带(FBTC)中特征频带测度的比值系数为依据。该判据与运行方式、负载或TA的对称性、故障状态特征等都无关,是基于理论分析的定义所以是固定不变的准则,动作特性具有更高的可靠性、稳定性、灵敏性和适应性。

单相接地馈线暂态电流保护,其特点如下:

(1)在小电流接地系统中,故障馈线(Faulty Feeder,FF)FF故障相中的TCC是由本FF 的非故障相提供的自供性TCC和其它非故障馈线(Healthy Feeder,HF)HF提供的相似性TCC 组成,为小波分解的特征频带提取提供了可行性、有效性和稳定性。

(2)单相接地FF(区内)故障相识别和测度比值大于判断准则,即KFF>1.9;HF(区外)可靠识别测度比值小于或等于判断准则,即KHF£ 1.9。HF对接地保护是起助增作用的。

(3)所提出的判据准则是特征频带测度的相对比值,完全不同于常规选线原理,也不同于目前保护原理的定值。它对系统的多变因素、不确定因素具有较强的抑制性和自适应能力。

(4)所提出的保护方式能与分布式馈线保护单元构成一体化,就地安装在开关上,有利于方便地实现馈线自动化。

探讨10kV配电线路单相接地故障及对策

探讨10kV配电线路单相接地故障及对策 发表时间:2018-06-13T10:12:08.550Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:张国发[导读] 摘要:社会经济的发展以及科学技术的进步,促进了我国电力行业的快速发展。(广东电网有限责任公司湛江吴川供电局 524500)摘要:社会经济的发展以及科学技术的进步,促进了我国电力行业的快速发展。随着人们物质生活水平的不断提高,对供电的需求量不断增加,供电方式也有所改变,单相接地故障频繁发生,对于10kV的配电线路造成的不良 影响越来越高,严重地破坏了配电线路的正常工作运行,阻碍了用户对于电力的持续、健康、稳定应用。本文探讨了有关此类型故障的预防和处理措施,并试探性地提出几点解决方法,以便相关人士借鉴和参考。关键词:10kV配电线路;单相接地;故障;对策一、10kV配电线路单相接地故障类型①稳定接地,即为完全接地与不完全接地。其中,完全接地即为金属性接地,如果发生了完全接地的情况,出现故障的相电压为0,未发生故障的相电压转变为线电压。而对于不完全接地,主要指非金属性基地,即为采用高电阻接地或是电弧接地的方法。若未发生不完全接地故障,有故障的相电压会出现降低的情况,但不为0;而未出现故障的电压会发生升高的情况,比相电压高,但不会达到线电压。②间歇性接地,一旦发生间歇性接地,则接地点的电弧便会出现间歇性重燃与熄灭现象,导致电压运行状态出现瞬间变化,增强电磁能的振荡。二、10kV配电线路单相接地故障产生的原因 2.1外力破坏外力破坏主要包括以下几类:①小动物的破坏,主要是指老鼠,占据着较多的比重。②塑料袋、风筝等飘挂物与线路搭接引发故障。③鸟类对线路的破坏,为了尽量避免此类破坏,线路维护工作人员在实际工作中,应增强对鸟类等小动物的防护,可在线路上添加一些绝缘护套,以预防此类事故的发生。 2.2导线因素通常情况下,如果导线附近障碍物的清除工作不彻底或是选择的位置不空旷,较容易导致树木或建筑物与导线的距离较靠近,导线上排的横担拉线一头固定不紧,搭落在下层的导线上。此类故障易发现与查找,所以,巡查哦人员在进行日常巡视工作时,需多注意此项内容,积极采取有效的解决措施。 2.3线路绝缘击穿潮湿天气与脏污环境下,较容易导致线路上的倒闸、开关与绝缘子等被击穿。为了避免此类故障的发生,线路巡视人员在进行日常巡视工作时,需详细检查线路,并且还应通过分段摇绝缘等检测方法,及时发现击穿放电的位置。 2.4配电变压器高压引线导致的断线故障对于配电线路中所采用的配电变压器,一旦发生击穿高压绕组单相绝缘,便会引发故障,且配电变压器的10kV熔断器或避雷器也会被击穿。一般情况下,10kV配电网中较容易出现跌落式熔断器保险、配变引线等情况,在长期使用或不良环境的影响下,会加快其老化的速度,进而诱发烧断搭接横担的故障。对此,在日常检查工作中,维护人员应仔细查勘,及时更换已发生老化的跌落式熔断器保险与配变引线等。三、10kV配电线路单相接地故障的防治方法 3.1对由小动物导致的单相接地故障的防治对于由小动物导致的单相接地故障,主要原因在于:①裸露在户外的设备较容易被老鼠等爬上触碰短接,进而诱发接地故障。②室内配电房孔洞未完全塞住,老鼠等动物较容易爬入带电设备,进而诱发接地故障。对此,针对线路户外设备,应加装绝缘护套等防护装置,且还需要在老鼠等容易爬上的杆塔上加装防鼠罩等,以进行有效的防治。此外,对于室内设备,可通过土建封堵孔洞、在电房通风孔加装铁纱网等方法进行有效的防治,以有效控制因小动物引发的单相接地故障。 3.2对由外力破坏导致的单相接地故障的防治外力破坏主要包括意外的汽车碰撞、伐木等,对此,相关部门应真正落实保护电力设施的法律法规的宣传工作,使得附近的人员都能够树立保护线路的意识,且还要严厉惩罚破坏电力设施的行为。此外,在部分道路的弯道部位、交叉路口等交通特殊点,应设置明显的警示标志,以提醒行人车辆避免碰撞电力设施。在工程施工现场,也需要设置显著的警示标志,提醒工作人员保护电力线路。 3.3对由树木、鸟巢等导致的单相接地故障的防治在配电线路正常运行过程中,树木与鸟巢等因素也会对线路造成破坏,例如在临近树木较多的地区,台风天气吹倒、吹断树木,树木便会压在线路上,导致线路中断接地。此外,鸟巢如果过大,也会压在线路上,诱发线路接地。为了避免此类外力因素破坏配电线路,政府部门应在法律条文上明确规定对线路的保护,例如:禁止在输电线路周围种植过多的树木,巡视人员应定期清理鸟巢等。 3.4对由避雷器击穿导致的单相接地故障的防治为了尽可能避免避雷器被击穿情况的发生,首选需要选择性能更加优良的避雷器,在使用过程中,还应及时更换不合格的避雷器。同时,对于避雷器的安装,需严格按照相关规范进行,其上部的接相线应通过线夹紧紧固定,下部要求三相短路且接地。此外,在避雷器日常运行阶段,应做好定期定时的检查与巡视,主要查看避雷器表面的闪络痕迹、瓷套管的破损、引线与接地等的稳固性。 3.5对由绝缘子击穿导致的单相接地故障的防治大多数情况下,由绝缘子被雷击穿所引发的单相接地故障往往不容易通过观察找出,所以,对于绝缘子击穿导致的单相接地故障的防治,需要在日常巡视工作中高度注意,特别是在线路检测时,必须及时清洁绝缘子表面的污秽,减少污闪发生几率。 3.6对由导线脱落导致的单相接地故障的防治导线脱落主要包括导线与设备间的脱落、导线与绝缘子间的脱落等,此类脱落现象出现的主要原因在于线路长期运行过程中,由于受到导线导线摆动、热胀冷缩、闪络等因素的影响,使得导线脱落,进而诱发接地故障。为了尽可能避免此类故障导致的单向接地故障,应采用线夹、线鼻或扎线固定导线,并拧紧固定绝缘子上的螺栓。此外,在日常维护保养工作中,还需重视线路的巡视与检查,一旦发现异常现象,必须及时采取相应的防治措施。 3.7积极运用新技术、新设备 3.7.1小电流接地自动选线装置通过加装小电流接地自动选线装置,可自动选择已发生单相接地故障的线路,时间较短,准确率十分高,改变了传统的人工选线方法,减少了非故障线路不必要的停电,提升了供电可靠性,避免故障进一步扩大。在实际应用过程中,应注意将此类装置与各配出线间隔上的零序电流互感器配合使用,以确保作用的充分发挥。 3.7.2单相接地故障检测系统将信号源加装在变电站的配出线出口部位,并且将单相接地故障指示器配电线路的始端、中部与各分支部位三相导线上,以指示故障区段。通过此种方式,当配电线路发生单相接地故障之后,便可根据指示器的颜色变化,快速确定故障范围,快速找出故障点。当前,此检测系统已运用于部分线路上,可快速查找故障点,节省了查找故障的时间,提升了供电可靠性,增加了供电量,获得了十分良好的效果。 3.7.3全功能故障指示器在电力系统与线路上安装GZJC型系列故障指示器,可指示线路接地或是短路,是一种检测装置,此设备能够准确指示故障点所在的区段与分支,缩短故障点查找时间,减少停电面积与售电量损失,提升供电可靠性。此外,其还能够指示瞬时性接地故障,及时发现故障隐患。结语综上所述,10kV配电线路单相接地故障在很大程度上影响着电力系统、配电网与变电设备的安全稳定运行,对此,必须仔细分析单相接地故障发生的原因,快速检测,落实相应的防治措施,以有效降低单相接地故障发生几率,提升配电网运行安全与质量。参考文献 [1]丘忠.10kV配电线路单相接地故障分析及解决措施研究[J].中国高新技术企业,2014. [2]李云川.10kV配电线路单相接地故障产生的主要原因与处理措施[J].企业技术开发,2013.

配电网接地故障原因分析及处理对策(正式)

配电网接地故障原因分析及处理对策(正式)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订: _________________ 审核: _________________ 单位: _________________ Word格式/完整/可编辑

文件编号:KG-AO-1375-72 配电网接地故障原因分析及处理对 策(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多,使电网供电的可*性降低,对工农业生产及人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有效的防护措施。 2故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面较大, 遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低, 地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害, 导致设备损坏,危及电网安全。 (2) 污闪故障。10?35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对WkV

配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。 (3)铁磁谐振过电压。10?35kV系统属于中性 点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产生的过电压最高约达线电压的3倍,能引起绝缘闪络、避雷器爆炸,甚至电器设备烧毁。 (4) 弧光接地过电压o配电网络是属于中性点绝 缘系统,当发生单相接地时,健全相电压将升高到线电压,但是如果发生单相间歇性的对地闪络、线路下的树木在大风作用下间歇性地对导线形成放电,接地点电弧间歇性地熄灭与重燃,引起电网运行状态的瞬息变化,导致电磁能的强烈振荡,并在健全相和故障相产生暂态过电压,健全

10kV系统单相接地故障分析及处理

10kV系统单相接地故障分析及处理 随着社会经济的快速发展,其中10kV系统经常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行。电力企业得到了很大进步,文章通过分析10kV系统发生单相接地故障原因及危害,总结出10kV系统单相接地故障时的处理方法及其注意事项。 标签:单相接地故障;危害;处理;注意事项 1 概述 电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流接地系统。采用小电流接地系统有一大优点就是系统某处发生单相接地时,虽会造成该接地相对地电压降低,其他两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可继续运行1~2小时。10KV系统无论是在供电系统还是配电系统中都应用的比较广泛,故10KV系统是否可靠安全运行直接影响到整个电力系统能否正常运行。然而10kV系统在恶劣天气条件下发生单相接地故障的机率却很大。10kV系统若在发生单相接地故障后未得到妥善处理让电网长时间运行的话,将会致使非故障相中的设备绝缘遭受损坏,使其寿命缩短,进一步发展为事故的可能得到提高,严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。因此,工作人员一定要熟知10kV系统发生接地故障的处理方法,一旦10kV系统发生单相接地故障必须及时准确地找到故障线路予以切除,以确保电力系统稳定安全运行。 2 10kV系统发生单相接地故障的原因及危害 导致10kV系统发生单相接地故障的原因有很多,大致可以分为以下五类主要原因: (1)设备绝缘出现问题,发生击穿接地。例如:配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地、绝缘子击穿、线路上的分支熔断器绝缘击穿等。 (2)天气恶劣等自然灾害所致。例如:线路落雷、导线因风力过大,树木短接或建筑物距离过近等。 (3)输电线断线致使发生单相接地故障。例如:导线断线落地或搭在横担上、配电变压器高压引下线断线等。 (4)飞禽等外力致使发生单相接地故障。例如:鸟害、飘浮物(如塑料布、树枝等。 (5)人为操作失误致使发生单相接地故障等。 10kV系统的馈线上发生单相接地故障的危害除了使非故障两相电压升高以

10KV线路单相接地故障处理方法初探

10KV线路单相接地故障处理方法初探 10KV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10KV馈路停电,更严重的是在接地运行可能引发人身事故。 传统处理方法 线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10KV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。 1.经验判断法 一般情况下,供电站在接到变电站查线通知后,有经验的运行人员会首先分析故障线路的基本情况:线路环境(有无存在未及时处理的树害),历史运行情况(原先经常接地)等,判断可能引起的接地点,然后去现场进行确认。但不在掌握线路情况或线路分段较少的情况下,一般直接将运行人员分组对线路进行逐杆设备全面巡视,直至发现接地点。 经验判断法的缺点:①对供电站的要求较高。要求供电站线路日常巡视维护扎实到位,管理基础资料详实准确,并且人员对情况非常熟悉,否则经验判断就无从谈起。②在白天,由于接地现象表现不明显,带电

巡视接地故障存在人身安全隐患;在夜晚,接地现象表现为弧光放电,有放电声音,较为明显,但由于需要照明灯具及交通车辆进行配合,增大了另一种安全隐患。③对意外情况,故障经验法不适用。 2. 推拉法 由线路运行人员对线路分断点的形状或断路器进行开断操作,并同时用电话与变电站进行联系,根据操作前后线路接地是否消失来确定接地点的所在范围。 下面以某村变电站179某桥线为例来说明,图为179某桥线接线图。假设179某桥线接地,首先由供电站操作人员拉开96号杆分路丝具,再用电话询问某村变电站值班人员接地是否消失。若接地消失,可判定接地点在96号杆以后;否则,可判定96号杆前段肯定有接地点(不能排除96号杆后段没有接地点)。再拉开川道支线,扶托支线杆分路丝具,再询问接地是否消失。然后再依次拉开干线41号杆、19号杆分路丝具,直至判定接地点的某一支线或干线某一段为止。 推拉法也存在明显的不足:线路单相接地时,规程规定允许继续运行时间不超过2小时。受此限制,经常会出现接地原因尚未查清,查找工作仍在进行,但变电站就已经拉闸停电的情况。此时会使接地查找工作变得复杂,停电时间延长。 绝缘摇测判断法

配电网接地故障原因分析及处理对策通用范本

内部编号:AN-QP-HT844 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 配电网接地故障原因分析及处理对策 通用范本

配电网接地故障原因分析及处理对策通 用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1 引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多,使电网供电的可*性降低,对工农业生产及人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有效的防护措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面较大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害,导致设备损

10kV单相接地故障的分析

10kV单相接地故障的分析 贺红星贵州省榕江县电力局调度所(557200) 榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢 1 故障分析 目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成威胁。因此,对已发生接地的线路,应尽快发现并处理。这就要借助系统中设置的绝缘监察装置,来对故障作出准确的判断和处理。 对于绝缘监察装置,我们通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。它由五个铁芯柱组成,有一组原绕组和二组副绕组,均绕在三个中间柱上,其接线方式是:ynynd。这种接线的优点是第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测相电压;第二副绕组接成开口三角形,能反映零序电压。当网络在正常情况下,第一副绕组的三相电压是对称的,开口三角形开口端理论上无电压,当网络中发生单相金属性接地时(假设A相),网络中就出现了零序电压。网络中发生非金属性单相接地时,开口两端点间同样感应出电压,因此,当开口端达到电压继电器的动作电压时,电压继电器和信号继电器均动作,发出音响及灯光信号。值班人员根据信号和电压表指示,便可以知道发生了接地并判定接地相别,然后向调度值班员汇报。但必须指出,绝缘监察装置是一段母线共用的,它必竟不是人脑,不可能选择鉴别故障类型,由于实际情况要比书本上的理论复杂得多,恶劣天气、网络中高压熔丝熔断、电网中的高次谐波及电压互感器本身的误差等一系列问题,都可能使电压互感器二次侧开口三角形绕组感应出不平衡电压,使电压继电器、信号继电器动作,发出虚假接地信号。 2 故障现象类型 根据运行经验及现场处理人员反馈的情况分析,把62例接地故障现象分为以下几种类型:

配电网单相接地故障原因分析

配电网单相接地故障原因分析 发表时间:2018-08-17T13:40:38.403Z 来源:《河南电力》2018年4期作者:赵明露 [导读] 当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定地管理好电网。 (新疆光源电力勘察设计院有限责任公司新疆乌鲁木齐 830000) 摘要:配电网在电网中使用广泛,其运行的可靠性和安全性对促进社会的发展和提高人民的生活质量有着很大的作用。但是配电网也常出现单相接地故障,对社会经济发展和人民生活质量造成很大的影响。因此本文主要对配电网单相接地故障及处理进行探析,重点分析配电网单相接地故障原因及对电网的影响,同时也提出针对故障处理的一些措施及方法。通过对配电网单相接地故障定位及应用实例的探析指出,当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定地管理好电网。 关键词:配电网;单相接地故障;原因分析 导言 针对小电流接地系统过电压等弊端,特别是故障线路选择、故障点定位、测距的困难性,有专家建议我国配电网改用小电阻接地方式。但这样不仅要花费巨额的设备改造费,还丧失了小电流接地系统供电可靠性高的优点。随着社会的发展,对供电质量的要求越来越高,小电流接地方式无疑具有独特的优点。如果能够解决小电流接地故障的可靠检测问题,及时发现接地故障线路,找到故障点,并采取相应的处理措施,减少甚至避免接地故障带来的不良影响,小电流接地方式将是一种理想的模式。因此,研究中低压配电网的单相接地故障特征很有必要。 1配电网单项接地故障的影响 1.1线路影响 配电网发生单项接地故障时,故障点的位置会出现弧光接地,在附近的线路中形成谐振过电压,与正常配电网运行时相比,过电压要高出几倍,超出线路的承载范围,直接烧毁线路,或者是击穿绝缘子引起短路。单项接地故障对配电网线路的影响是直接性的,线路多次处于电压升高的状态,就会加速绝缘老化,配电网线路运行期间,有可能发生短路、断电的情况。 1.2设备影响 单项接地故障产生零序电流,容易在变电设备周围形成零序电压,不仅增加设备内的励磁电流,也会引起过电压的现象,导致设备面临着被烧毁的危害。例如:某室外配电网发生单项接地故障后,击穿变电设备的绝缘子,此时单项接地故障对变电设备的影响较大,导致该地区停电一天,引起了较大的经济损失,更是增加了设备维护的压力。 1.3人为因素造成单相接地故障 由于部分线路沿公路侧架设,道路车流量大,部分驾驶员违章驾驶,造成车辆撞倒、撞断杆塔的事件时有发生。城市转型升级建设步伐加快,伴随着三旧改造,大量的市政施工及基建项目不断涌现,基面开挖伤及地下敷设的电缆,施工机械碰触线路带电部位。因为不法分子这些贪图私利的窃盗行为引发电网故障,造成大规模大范围停电,给社会发展和人们生活带来了极大的影响。 2配电网系统单相接地故障的检测技术应用分析 在对单相接地故障进行检测过程中,传统的故障检测方法因为自身的局限性比较多,因此,需要全新的检测技术开展故障检测。本次研究过程中主要提出了S型注入法和TY型小电流接地系统单性接地选线和定位装置在配电网单项接地故障检测中的应用。 在实际故障检测过程中,首先将处于运行状态下的TV向接地线中注入相应的信号,并通过信号追踪和定位原理直接检查到故障点。设备和技术在实际应用过程中,该装置的原理和传统的故障检测方法存在很大的区别,在具备选线功能的前提下,还应该具备故障定位功能,这项技术在单相接地故障中有着广泛的应用前景。从这种故障诊断装置的组成分析,主要包括了主机、信号电流检测器等几个部分。在检测过程中,主机在信号发出之后,利用TV二次端子接入到故障线路中,从而通过自身的接地点达到回流的目的,主机内部要安装好信号检测器,当配电网系统中出现了接地故障之后,主机中的信号检测器就会自动启动,并向着故障相中输入特殊的故障信号,此时工作人员可以根据这个信号判断出故障点在哪一个位置上。如果配电网系统中某一个线路存在单相接地故障,变电站母线TV二次开口三角绕组输出电压将装置启动,这时装置就会对存在单相接地故障故障点进行自动判断,同时,在与之相对应的TB二次端口中注入220Hz的特殊信号,并利用TV将其转变转化后体现在整个配电网系统中。故障相和大地形成一个完成的回路,并使用无线检测设备对这种信号进行跟踪检测,从而就能实现对故障位置的精确定位。 3处理方法 3.1精准快速查找出故障区间 当发生单相接地故障后,工作人员第一时间要做的是精准快速查找出故障区间,以便后面故障处理行动的开展。因此,如何能精准快速查找出成了重要的问题。针对传统方法很难精准快速查找出故障区间的问题,本文提出的是一种小电流接地系统单相接地故障定位的方法。在供电线路干线和分支线路的出口处均布置零序电流测点,编号各个测点,测量数据。当某条出线线路发生单相接地时,故障相线对地的电压将降低,若是金属性的完全接地甚至能降为0kV,非故障相线对地电压将升高,若是金属性的完全接地甚至能升为线电压。此时利用小电流接地系统单相接地时所产生的零序电流,能准确判断出发生故障的线路及故障区间。利用测点确定故障支路,为后面故障处理工作提供依据。 3.2做好管理层面的预防工作 3.2.1在日常做好线路检修和巡视工作,采用定期和不定期的巡视方式,及时排出线路中可能存在的隐患,尤其是要注意高大建筑物、树木和线路之间的安全距离,做好绝缘子加固、更换工作,保证线路达到标准化程度,做好防雷击保护工作。 3.2.2在不同的运行环境应该采用合适的运行和维修措施,尤其是在容易受到污染的区域,要保证绝缘设备的绝缘能力,提高绝缘子的抗电压水平,这样才能更好地促进整个电网绝缘性能的提升。 3.3严谨快速抢修 当工作人员找出精准故障区间后,在天气晴朗条件允许的情况下,供电部门应及时派出有经验的工作人员快速到达故障地进行抢修。

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

10kv线路故障的查找及处理分析

10kv线路故障的查找及处理分析 前言 10kv的系统线路中架空线路占大多数,虽然成本很低,但是可靠性也不高,很容易受各种自然灾害的影响,发生各种故障,严重的影响了整个电力系统工作的开展,给人们的生活和生产造成了很大的影响。总体来说,故障包括短路故障和接地故障。短路故障包括线路瞬时间出现的短路故障和线路出现的永久性的短路故障,前者一般是由断路器的重合闸成功引起的,后者是断路重合闸的操作失败引起的。短路故障会引起线路金属性、线路的引跳线、雷电闪络等多种短路故障。而接地故障包括瞬时间和永久性的接地故障。 一、故障的原因分析和故障判断 1.故障的原因分析 对于线路的金属性故障而言,主要是受外力破坏和线路缺陷两个方面的影响,因为10kv系统线路大都是架空线路,容易受到外力的影响,如大风洪水等,会出现倒杆和断线的情况,同时弧垂很大,容易引起碰线而引发故障。线路的引跳线出现短路,是由于线路自身老化导致接触不良引起的,同时线路的过度老化和承载过重也会引起跌落式的隔离开 关和熔断器等设备的短路。有的系统的线路没有对避雷设备

安装绝缘防护设备,容易引发配电室的处理漏洞,使系统受到电击的损害,产生雷电过压,对设备和系统造型破坏和干扰。人类的破坏也是线路障碍的一个重要的引发点,人类对线路无端的破坏和随意拉扯,对线路造成严重的破坏。同时绝缘体的老化,导致雷电天气易引发碰线和连电,阻碍整个系统的工作的开展。 2.线路的故障分析 不管是什么样的故障,都要对故障产生的原因进行分析,并对可能引发故障的因素进行排查,这是对故障进行隔离和快速回复供电的必然要求。10kv的系统线路采用的大都是两段或者是三段的电流保护,对于故障可以通过分析熔断器的保护工作情况,来判断是那条线路出现了问题。通常来说,故障发生在靠近变电所的线路上的可能性较大,主要是因为速断工作的电流大。另外,过流保护采用的是逐级增加的方式工作的,可以通过逐级实验的方法来对故障进行定位。对于接地故障的分析需要进行分段试拉的方法,来判断出出现故障的线路段,如果障碍是瞬时性的,有可能出现在各个线路。同时受到恶劣天气的影响,出现故障一般是因为倒杆断线和树木建筑物压线等等。在冬季,故障多发生在粉尘严重的公路和街道的架线上,是由于尘垢堆积引发闪络击穿。 二、线路故障的查找方法 对于故障的处理基本都是利用电流的突变来对故障进

配电网常见接地故障

配电网常见接地故障 1、架空线路的接地故障 架空线路接地故障主要集中在绝缘子、PT、高压电容器、高压熔断器、电力变压器等设备绝缘故障和高压导线与树枝树叶或其它高空接地物体的接触,开始表现为暂态闪络和高阻接地,接地电流变现为数值很小,时间很短,随着绝缘进一步破坏,碳化,逐步引发刚性接地故障,,此时线路有较大谐振,另外两相电压提高1.7倍,如不快速断电处理就会引发相间短路事故扩大。一般控制器能可靠处理接地故障将可以避免80%线路故障,减少多数短路故障的发生。 2、电缆线路接地故障 电缆线路接地故障常常集中电缆终端,如环网柜电缆接头处、后插式避雷器还有高压电容器、高压熔断器、PT、电力变压器等设备绝缘故障,还有城市建设经常出现高压电缆被挖断。这些接地接地故障发生与会产生更为严重的影响。 一、中性点不接地系统的接地分析 1. 在负荷侧(用户侧)发生接地故障时 在中性点不接地系统上发生负荷侧接地故障时矢量图如下. 在负荷侧发生接地故障时接地电流值如下: 此时从MPP-ASS检测出来的零序电流值如下 上述的计算式可以表现为如下图式.

正常运行时发生A相接地故障时 在A相发生接地故障时,零序电压和零序电流如下。并且对地电容成分和阻抗成分一起存在的矢量图如下: 发生接地故障时 零序电压和零序电流在实际系统上存在阻抗成分时的零序电流和零序电压 因此以零序电压的相位角为基准的零序电流的相位角位于270°附近. 2. 在电源侧发生接地故障时 在电源侧发生接地故障时,电容电流检测不出来,此时零序电流值如下: 发生A相接地故障时 在A相发生接地故障时,如阻抗成分存在的话,零序电流的方向矢量图如下:

电力系统接地故障与处理分析

电力系统接地故障与处理分析 发表时间:2018-08-17T10:15:26.937Z 来源:《电力设备》2018年第15期作者:李晓宏[导读] 摘要:改革开放以来,随着国家的不断发展,社会城市化进程的不断加快,人民生活水平的日益提升,我国电力需求量逐年增加,这就进一步加大了我国电力系统的压力。 (内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司内蒙古通辽 029200)摘要:改革开放以来,随着国家的不断发展,社会城市化进程的不断加快,人民生活水平的日益提升,我国电力需求量逐年增加,这就进一步加大了我国电力系统的压力。电力系统与人们的日常生活息息相关,一旦出现故障,不但会影响系统的正常运转,还会进一步干扰正常的生产生活,甚至埋下巨大的安全隐患。因此,如何查明并处理电力系统接地故障,是目前需要解决的一个问题。本文就主要介绍 了电力系统接地故障的原因与处理措施,希望可以提供一些参考,进一步推动我国电力行业的发展。 关键词:电力系统;接地故障;处理分析 1 电力系统接地故障的原因判断 1.1 常见故障问题 在电阻性单点接地的情况下,导致接地电阻值逐步降低甚至低于直流系统预定值。此时电力系统绝缘监测装置发出报警信号,为保证接地故障诊断的准确性,可运用绝缘检测仪对支路接地进行检查,并结合故障范围排除接地故障。在多点经高阻接地条件卜,电力系统总接地电阻会逐渐下降甚至低于电力系统预定值,此时电力系统绝缘检测装置发出报警信号,应对不同支路接地电阻进行详细检测,对比分析电阻值情况,以确保接地故障排查的可靠性。电力系统运行中多分支接地故障往往与多个电源点存在密切联系,导致正负电源出现接地故障,且断开一条支路后其他支路仍存在接地故障。为保证接地故障排查的整体效果,检查人员应从整个电力系统入手解列直流系统,循序渐进排查故障点,以确保电力系统接地故障得到妥善解决。 1.2 气候原因 发电厂直流系统中造成接地故障的主要原因与影响因素进行分析,其中最常见的就是气候的原因。通常情况下,恶劣的天气很容易造成直流系统接地故障的产生。在发电厂厂工程的施工过程中如果出现了发电厂内部的设备密封出现问题,就会在工作中出现渗水的现象,如果发生了霜雪更或者渗透的现象就会导致直流系统的节抵扣与导线的文职出现严重的腐蚀。时间一长,腐蚀的部位就会影响发电厂系统的正常运行。 1.3 野生动物原因 在电力系统的运行中的发电厂直流系统中的接线盒需要长期的暴露在外面。所以长时间就会受到多种动物的伤害,这一装置有没有专门的人员看守,因此在野外的环境中会被老鼠不断的啃食。被破坏的接线盒就会将电缆暴露在外面,还会影响发电厂直流接地系统的正常运行。根据相关统计,我国目前很多的很多的发电厂中直流系统的接地故障都是受到动物的伤害。所以,相关部门的管理人员需要制定相关的预防方案,减少这一系统中接地故障的发生概率。 1.4 开关使用发生变形 火力发电厂电力系统接地中,由于全封闭开关的小木柜体在系统运行中开关频率较高,导致其出现严重的变形情况,使得开关柜体产生接地电流,导致接地故障。部分开关把手的设置不规范,固定部位与开关部位之问并未进行绝缘保护,开关变形促使电流与金属导体相互接触,导致电力系统接地故障。 2 电力系统接地故障防护措施 2.1 严格做好日常检查 为有效防范火力发电厂电力系统接地故障,电力工作者应严格做好日常检查工作,确保三相变电的电流与电压保持正常状态,定期做好电源电流值输出的检查工作,确认满足相关标准值范围,并密切监测电力系统运行状态,确认运行中无噪音。不同模块输出电流应保持正常流向,尤其是正负极对接电流绝缘处理应规范,以免埋卜故障隐患。电力检查人员应随时检查通讯设备的功能,发现问题及行处理。定期检查充电模块的供电监控系统运行状态,准确记录检测结果,并以充电模块相关检查为充电电流与电压工况检查提供可靠数据支持,从而保证火力发电厂电力系统日常检查的规范性和有效性,降低电力系统接地故障的发生几率。 2.2 及时查找故障原因 2.2.1 利用绝缘监测装置判断 在安装设备时通常会直接将绝缘监测装置安装在直流母线上。当其处于止常运行状态下时,绝缘监测装置会以数字的形式显示出母线电压,并对直流系统正极和负极母线绝缘情况、母线的运行情况实时监测,并对接地故障进行报告。当前微机选线型直流绝缘监测装置在变电站中应用较为广泛,其不仅能够实时监测直流系统,而且能够对直流系统止负极和支路的对地绝缘状况等信息进行直接测量。应用绝缘监测装置时,在不切断直流同路负荷的情况下即能够寻找故障点。但当平衡桥电阻和切换电阻参数等设计中存在不合理情况时,直流系统止负极对地电压波动会较大,部分时候一点接地还会有误动作发生。 2.2.2 拉回路法进行判断 在电力系统的运行中对于发电厂的直流系统接地故障的查找方法有很多中,这些问题中最常见的就是拉回路法。这种方法的优势就是操作比较的简单,在实际的工作中应用比较的普遍。使用这一方法需要注意的是:第一,需要将照明的回路电源与操作回路的电源进行切断。这样可以保证工作人员的安全,然后在对发电厂中的直流系统进行注意的检查。在这一过程中需要工作人员具备专业的知识与技能。只有具有丰富知识的技术人员才可以在较短的时间内找到故障的主要问题,并及早的解决问题。 2.2.3 便携式定位装置检测法判断 与上述的两种方法相比较,便携式定位装置检测的方法具有的优势就是,使用效率更高,具有更多的优势。因为这种方法的使用可以利用先进的技术方法,便于更快的找到故障的问题,还不用将回路电源进行切断。这是便携式定位装置检测方法的优势,这在发电厂系统的故障检测中具有重要的作用。有利于可持续发展目标的实现,该可以从根本上解决故障问题。对发电厂直流系统的正常运行起到保障的作用。 2.3 有效维护监控系统设备

系统单相接地故障分析及处理

10kV系统单相接地故障分析及处理 摘要:随着社会经济的快速发展,其中10kV系统经常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行。电力企业得到了很大进步,文章通过分析10kV系统发生单相接地故障原因及危害,总结出10kV系统单相接地故障时的处理方法及其注意事项。 关键词:单相接地故障;危害;处理;注意事项 1 概述 电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流 接地系统。采用小电流接地系统有一大优点就是系统某处发生单相接地时,虽会造成该接地相对地电压降低,其他两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可继续运行1~2小时。10KV系统无论是在供电系统还是配电系统中都应用的比较广泛,故10KV系统是否可靠安全运行直接影响到整个电力系统能否正常运行。然而10kV系统在恶劣天气条件下发生单相接地故障的机率却很大。10kV系统若在发生单相接地故障后未得到妥善处理让电网长时间运行的话,将会致使非故障相中的设备绝缘遭受损坏,使其寿命缩短,进一步发展为事故的可能得到提高,严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。因此,工作人

员一定要熟知10kV系统发生接地故障的处理方法,一旦10kV 系统发生单相接地故障必须及时准确地找到故障线路予以切除,以确保电力系统稳定安全运行。 2 10kV系统发生单相接地故障的原因及危害 导致10kV系统发生单相接地故障的原因有很多,大致可以分为以下五类主要原因: (1)设备绝缘出现问题,发生击穿接地。例如:配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地、绝缘子击穿、线路上的分支熔断器绝缘击穿等。 (2)天气恶劣等自然灾害所致。例如:线路落雷、导线因风力过大,树木短接或建筑物距离过近等。 (3)输电线断线致使发生单相接地故障。例如:导线断线落地或搭在横担上、配电变压器高压引下线断线等。 (4)飞禽等外力致使发生单相接地故障。例如:鸟害、飘浮物(如塑料布、树枝等。 (5)人为操作失误致使发生单相接地故障等。 10kV系统的馈线上发生单相接地故障的危害除了使非故障两相电压升高以及可能产生的几倍于正常电压的谐振过电压引起绝缘受损危及到变电设备外,变电站10kV母线上的电压互感器也将检测到零序电流,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果未能够得到及时的处理,将烧毁电压互感器,造成设备损坏、破

配电网接地故障原因分析及处理对策实用版

YF-ED-J1584 可按资料类型定义编号 配电网接地故障原因分析及处理对策实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

配电网接地故障原因分析及处理 对策实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较 多,使电网供电的可*性降低,对工农业生产及 人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故 障原因,采取有效的防护措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面 较大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷 造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘 水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应

过电压也能造成相当大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。 (2) 污闪故障。10~35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对10kV配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。 (3) 铁磁谐振过电压。10~35kV系统属于中性点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产

6kV配电线路单相接地故障的处理

6kV系统单相接地故障分析及查找电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。6kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。 1 单相接地故障的特征及检测装置 1.1 单相接地故障的特征 中央信号后台报警,绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮;发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。 1.2 真假接地的判断 电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低(不为零),另两相不会升高,线电压则会降低。用变压器对空载母线充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,发出接地信

配电网接地故障原因分析及处理对策(正式版)

文件编号:TP-AR-L8241 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 配电网接地故障原因分析及处理对策(正式版)

配电网接地故障原因分析及处理对 策(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 引言 在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多, 使电网供电的可*性降低,对工农业生产及人民生活 造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有 效的防护措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系统网络覆盖面较 大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危 害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水 平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当

大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。 (2) 污闪故障。10~35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对10kV配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。 (3) 铁磁谐振过电压。10~35kV系统属于中性点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产生的过电压最高约达线电压的3倍,能引起绝缘闪络、避雷器爆炸,甚至电器设备烧毁。 (4) 弧光接地过电压。配电网络是属于中性点